文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 青岛远东海岸华府项目人工挖孔桩施工方案

青岛远东海岸华府项目人工挖孔桩施工方案

青岛远东海岸华府项目人工挖孔桩施工方案
青岛远东海岸华府项目人工挖孔桩施工方案

一、编制说明

1 工程概况

本工程为远东海岸华府项目,拟建于青岛市李沧区沔路、浏阳路、汾阳路交叉口处,原国棉八厂院内。本次施工任务为13#、14#、15#、16#、17#、18#楼,每楼个56支桩,合计336支桩。本次工程人工挖孔桩特点采用桩端扩大端承载方式施工,桩长不小于6m,桩端嵌入持力层(强风化安山岩)深度大于桩身直径。(具体桩型及各桩型单桩承载力详见桩基设计说明)

2 编制依据

本工程施工方案编制依据根据国家建设部所制定的现行有关标准、规范、规程及规定。

(1)《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001);

(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

(3)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001);

(4)《钢筋连接及验收规程》(JGJ18-96);

(5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》;(GB50204-2002)

(6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);

(7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

(8)施工图纸

3编制原则

实事求是、切实可行,安全可靠、经济实用。配备最优秀的项目班子组合,确保该项工程施工质量合格。积极采用新技术、新工艺、新设备。提高工序管理能力,提高施工效率,确保工期及质量,最大限度满足施工技术需要。实行项目法施工,最大限度地发挥人、财、物等生产要素的作用;同时,公司总部全力配合,在资源配置上最大限度地满足施工要求。

4目标

1.4.1 确保工程质量达到合格。

1.4.2 确保文明施工,杜绝安全事故。

1.4.3 严格控制施工进度,如期完工。

1.4.4 争取获得良好的社会效益和经济效益。

二、工程水文地质条件

2.1地形地貌

地形:场区地形整体较平坦,场区南侧、西侧因原有厂房拆除地势相对

较低,原地面标高2.64-5.60M。

地貌:板桥坊河河床-河漫滩-侵蚀堆积一级阶地地貌,后经人工改造。

地下水位标高为2.00~3.81米。

2.2岩土特征

第○1层、杂填土,层厚0.20∽3.80米,底层标高-0.73∽5.00米。杂色,稍湿∽饱和,松散。一回填土、炉渣和建筑垃圾为主,含较多粘性土。

第○3层、中粗砂,层厚0.30∽5.40米,层底标高-1.77∽3.62米。褐色∽黄褐色,稍湿∽饱和,松散。以长石、石英质矿物为主,含3%~15%粘

性土,级配较差,磨圆一般。

第○31层粉质粘土,层厚0.3~3.70米,层底标高0.00~3.83米。黄褐色,软塑~可塑,含10%~20%粉细砂,见铁锰氧化物,该层结构性差,属

新近沉积土层。

第○32层、含淤泥砂土~含有机质粘土。含淤泥砂土呈灰黑色,饱和,松散。以中粗砂为主,含10%~20%淤泥,含少量有机质,有异味,级配较差,

磨圆一般。

第○5层、粗砾砂,层厚0.40~4.70米,层底标高-5.30~-2.04。灰褐色~黄褐色,饱和,松散~稍密,以长石、石英质为主,含3%左右粘性土,级配

一般,磨圆较好。

第○51层、粉质土,层厚0.20~2.50米,层底标高-1.62~-1.12米。黄褐色,可塑~软塑,含10%左右中粗砂,切面较光滑,韧性一般,具中等压缩

性。

第○7层、粉质土,层厚0.40~5.80米,层底标高-8.54~-0.66米。褐色,

软塑~可塑,含少量铁锰氧化物,见水孔,含少量中砂,切面较光滑,韧性

一般~较差。

第○9层、粗砾砂,层厚0.20~4.30米,层底标高-8.46~-3.87米。灰白色~黄褐色,饱和,稍密~中密,以长石、石英质为主,含约3%~10%粘

性土,级配一般,磨圆一般。

第○11层、粉质粘土,层厚0.50~3.40米,层底标高-5.66~-3.80米。黄褐色、灰白色,可塑,见高岭土白色条带和铁锰氧化物,含少量粗砾砂,

五摇震反应,干强度较高,韧性较好。

第○12层、含粘性土砾砂,层厚0.30~4.50米,层底标高-7.35~-1.01米。灰白色~黄褐色,饱和,中密~密实,以长石、石英质颗粒为主,含5%~

15%粘性土,呈胶结状,含少量2~5cm碎石,级配较好,磨圆一般。

第○13层、粘土,层厚0.30~5.60米,层底标高-9.26~-1.90米。砖红色~褐色,可塑~硬塑,含少量粉细砂,见铁锰结合,结合周边有晕迹,切

面光滑,韧性好,干强度高。

第○14层、含粘性土砾砂,层厚0.50~6.90米,层底标高-15.04~-3.77米。黄褐色,饱和,中密~密实,以安山岩、花岗风化碎屑、碎石为主,含

5%~15%粘性土,呈胶结状,含10%~20粒径2~5cm碎石,风化程度中等,

级配较好,磨圆一般。

第○141层,粘土,层厚0.50~4.10米,层底标高-13.11~-6.62米。砖红色,可塑~硬塑,含少量粉细砂和安山岩风化碎屑,切面光滑,韧性好,

干强度高。

三、施工部署

3.1组织机构设置

本工程实行项目法施工,项目管理责、权、利结合,以调动各层次人员积极性从而达到优质、高效、低消耗的经营目标。

3.1.1 项目组织

项目经理由具有丰富的地基处理和各桩基施工管理经验担任,全权对本项目进行合理规范化管理,对工程的质量、安全、进度、效益全面负责。项目技术负责人由具有高级职称、丰富地基处理施工经验的总工程师担任,对工程的质量、技术、进度全面监控和指导。

3.1.1附:项目组织机构和人员配备

项目经理:郑姗姗

技术负责人:张明禄

质检负责人:陈霞

资料负责人:王虎

安全负责人:田文君

施工员:宋静

材料员:孔兰

3.1.2 机构设置

根据该工程特点,工程项目部设置五组,即工程技术组、质量安全组、计划财务组、物资设备组、工地试验组。一个修理队、和一个测量作业队,各队在项目部统一指挥和引导下,独立完成各自的工程任务。

具体组织机构设置详见图3.1。

图3.1 施工组织机构框图

3.1.3 职责

3.1.3.1 项目经理职责

⑴代表公司履行该项目部全面工程合同中的各项权利、义务,处理合同未尽事宜。

⑵负责对项目成员的分工,保证项目成员各负其责、通力配合。

⑶接受并执行业主与监理工程师的各项通知和正确指令,并协调好与业主和监理之间的关系.

⑷负责与地方各级政府的协调工作,处理各种纠纷。负责施工区相邻工区的协调工作。

3.1.3.2项目技术负责人职责

⑴主持编制实施性施工组织设计、质量计划及各分项工程施工方案。

⑵处理各种施工难题及质量问题。

⑶组织对工程进度、质量情况通报。

⑷为工程质量的主要责任人,对工程质量负关键责任。

3.1.3.3项目各组职责

⑴工程技术组:负责工程施工生产、进度和技术管理工作。

⑵质量安全组:负责工程质量计划的编制、质量自检、组织工区间互检和对各分部(子分部)工程质量措施的实施与控制。负责对职工的入场及阶段性安全教育,负责生产、工程施工安全保卫及后勤保障工作。

⑶计划财务组:负责合同预算、计划统计工作及财务、劳资、成本核算工作。

⑷物资设备组:负责机械设备和零配件的购置及管理,施工机具的管、用、养、修。

⑹工地试验组负责砼试块制作及进场原材检测,并对所进场原材及构配件的质量严格把关.

3.2施工进度计划

本工程13#、14#、15#、16#、17#、18#施工总工期为50日历天。(具体施工计划根据现场施工安排编制)。

3.3 施工分阶段工期计划:

开工前准备阶段,组织相关工作人员对机械设备进场及调试,并尽快搭设临建,进行测量控制网布置;编制实施性施工组织计划。

3.4设备进场计划

建设单位确定开工日期提前5天通知我方,我方将主要设备开始陆续进场,时间约需2天。

3.5施工资料技术准备

3.5.1施工前准备好以下资料:

(1)岩土工程勘察报告

(2)地下管线、电缆情况

(3)人工挖孔桩施工平面布置图

(4)各种施工记录、报审、报验表格

(5)材料检验和试验状态标识牌

3.5.2技术准备

(1)对坐标控制点、基础轴线、标高等由项目总工会同甲方工程测量人员逐一复核,确认无误后方可接收。

(2)组织技术人员研究设计文件、图纸资料,并现场踏勘,找出施工中的重点问题。

(3)组织技术人员学习有关技术文件,做好技术和安全交底,学习施工工艺和安全操作规程。

(4)根据交底的轴线、桩号和高程由测量人员引入定位线和标高,并测设桩位位置。

(5)准备好各种施工记录表格。

(6)施工方案报审。

3.6主要材料控制

(1)所进材料如钢筋、水泥应送各检测部门检验合格后方可签定供货合同。钢筋、水泥必须有出厂检验合格证、试验报告等。收料员必须严格验收,不合格材料决不允许卸入工地,否则,追究其责任。

(2)按照设计和有关标准要求采购材料,采购前向监理工程师提供产品

合格证明和样本,对材料质量负责。在材料到场时及时通知监理工程师初检,按批次做见证取样并送检。

(3)采购的材料在使用前,按有关规定要求进行检验或试验,如监理工程师对检验过的材料表示怀疑时,有权随时抽样检验,不合格的不得使用并清出场地。材料的采购执行公司质量体系程序文件,并按要求检查、验收、贮存、保管,并及时送有资质的检验单位按批量进行复检。

四、施工方案

4.1技术准备

熟悉桩基础工程施工图纸、说明及施工要求,以及完整的地质勘察报告书,以掌握施工区域各层土质的物理力学性质,桩持力层的岩土著入特征及埋深、地下水位及分布情况。

4.2材料采购及物资准备

按施工方案要求备齐挖孔施工机具、模板、水泵、照明及动力电器等。并明确各种机具的安全使用规程。

4.3 劳动力准备

参加挖孔作业的工人应是22~45岁男性青年,事先必须进行身体检查,凡患有精神病、高血压、心脏病、癫痫病、聋哑及其他不宜井下作业的人等不能参与施工。

4.4 施工工艺流程

场地整平放线、定桩位挖第一节桩孔土方成孔安装护臂模板放置护臂钢筋网片灌注护臂砼,在护壁上二次投测标高级桩位十字线,设置垂直运输架、安装手动轱辘(或卷扬机)、吊土筒、鼓风机、照明设施等第二节桩身挖土清理桩孔四壁、校核桩孔垂直度和直径混凝土护壁重复第二节挖土、支模、混凝土护壁工序,循环作业直至设计深度对桩孔直径、深度等设计指标进行全面检查验收吊放钢筋笼就位浇灌桩身砼。

4.5 施工工序

4.5.1 场地平整

平整场地、清除杂物。桩位处地面应高出原地面20厘米左右,场地四

周开挖排水沟,防止地表水流入孔内。

4.5.2 测量放样

进行施工放样,根据甲方所提供定位点按设计图纸定出孔位,经检查无误后,检查无误后报验监理对所放桩位进行复核验收。

4.5.3 桩孔开挖

采用从上到下逐层用镐、锹进行开挖,挖土顺序为先挖中间后挖周边,按设计桩径加护臂厚度尺寸控制截面大小。孔内挖出的土装入吊桶,采用自制提升设备将渣土垂直运输到地面,堆积到指定地点,防止污染环境。注意挖孔过程中,不必将孔壁修成光面,要使孔壁稍有凹凸不平,以增加桩的摩擦力。

4.5.4 护壁施工

对岩层、较坚硬密实土层,不透水,开挖后短期不会坍孔的,可不设护壁,其它土质情况下必须施护壁,保持孔壁稳定,以策安全。护壁拟采用现浇模钢筋注混凝土护壁,混凝土标号与桩身砼标号相同。第一节混凝土护壁(原地面以下1米)径向厚度为30cm,宜高出地面20-30cm,使其成为井口围圈,以阻挡井上土石及其它物体滚入井下伤人,并且便于挡水和定位。该方法适用于各类土层,每挖掘1.0~1.5m深时,即立模灌注混凝土护壁,平均厚度15cm。当遇到土质比较松软淤泥状土质或有流沙层时采取半模50CM进行护臂。模板不需光滑平整,以利于与桩体混凝土的联结。为了进一步提高柱身砼与护壁的粘结,也为了砼入模方便,护壁方式可采用喇叭错台状护壁。

4.5.5 终孔检查

挖孔达到设计标高后,应进行孔底处理。必须做到平整、无松渣、污泥及沉淀等软层。嵌入岩层深度应符合设计要求,开挖过程中应经常检查了解

地质情况,倘与设计资料不符,应及时向技术部门反映。

4.5.6钢筋笼加工、安装

(1)钢筋笼加工、制作

钢筋笼的制作要严格按照《钢筋焊接及验收规范》及《滚轧直螺纹钢筋连接接头》JGJ163-2004施工、检测。钢筋笼出场前必须经过专人检查,对于不合格的产品必须进行返工重做,杜绝不合格的产品投入工程使用。钢筋笼制作偏差应符合下列表的规定。

施工中因桩的长度有两种,共用到两种形式的钢筋笼,桩身主筋需要竖向连接大于9m时采用搭接焊连接接头,在35D区段范围内的钢筋接头面积不应大于钢筋总面积的50%,且应间隔布置。钢筋笼所留锚固长度应不小于80cm (不小于钢筋直径的35D)。为了保证围护桩的55mm的钢筋保护层厚度,在钢筋笼主筋外侧每隔5米的距离加焊定位筋以确定钢筋保护层,每环环向设置4根定位筋。

钢筋笼吊装过程中应采取两点吊装方法吊装钢筋笼防止钢筋笼变形及焊点脱离等现象的发生

在钢筋笼水平移位时,三处吊点位置布置在钢筋笼两端四分之一及中间部位。钢筋笼吊装时间不能太长,下钢筋笼时要缓慢进行,并由工作人员将钢筋笼扶正,防止钢筋笼刮碰孔壁造成孔壁坍塌。孔口要进行必要的防护,防止发生事故,并防止其他物件落入孔中,影响混凝土的灌注。

(3)浇桩芯灌混凝土

1)桩体混凝土要从桩底到顶标高一次完成。

2)灌注桩身混凝土,必须将混凝土导管送入孔内然后再进行关注,在灌注时应该及时振捣使混凝土保证密实,不准在井口抛铲或倒车卸料,以免混凝土离析,影响混凝土整体强度。

3)混凝土灌注采用插入式振动棒振捣的方法,以保证混凝土的密实度。

4)在灌注桩身混凝土时,相邻10m 范围内的挖孔作业停止,并不得在孔底留人。

4.5.7人工挖孔施工注意事项

①一般情况下,多孔作业时采用间隔挖孔方法,相邻的井孔不得同时作业,要待邻孔混凝土浇灌完成后方可开挖邻孔,以保持围岩稳定。

②挖孔桩桩孔应设盖板,周边挖设截、排水沟并搭设雨棚,井孔周边

1.5米范围内禁止堆放材料、机具及余碴。

③挖孔完成后,应及时验收及浇注混凝土,以免发生塌孔。

④每节开挖深度以现场技术员视地质情况确定,最深不得超过1.5m。

⑤井下作业人员上下井孔应相互替换工作,一般井下连续工作不超过2小时。

⑥井下作业人员上下井孔,必须使用安全爬梯,并配带强提保险绳,井下使用工具应用提升设备传递,禁止向井内抛掷。

⑦现场施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽,工点内安全标志清晰醒目,作业人员离开孔口休息时,必须盖好井口或用不少于80cm高的护拦进行封闭。

○8现场施工作业人员严禁私自扯拉电线,注意安全用电及有必要的防火措施及工具。

五、质量要求及质量保证措施

5.1 质量要求

5.1.1 灌注桩的原材料和混凝土强度必须符合设计要求和施工规范等相关规定。

5.1.2 实际浇筑混凝土量,严禁小于理论浇灌。

5.1.3 浇筑混凝土后的桩顶标高及浮浆的处理,必须符合设计要求和施工规范的规定。

5.1.4 基本检查项目

(1)桩身直径应严格控制。一般不应超过桩长的3‰,且不大超过50mm。(2)孔底虚土厚度不应超过规定。桩底应落在持力层上,持力层层体不应被破坏。

(3)允许偏差项目见表。

人工成孔灌注桩允许偏差

项次项目允许偏差(mm)检验方法

钢筋笼主筋间距±10 尺量检查

钢筋笼箍筋间距±20 尺量检查

钢筋笼直径±10 尺量检查

钢筋笼长度±50 尺量检查

桩位中心轴线±25 拉线和尺量检查

桩孔垂直度 3‰L,且不大于50 吊线和尺量检查

桩身直径±10 尺量检查

桩底标高±10 尺量检查

护壁混凝土厚度±20 尺量检查

注:L为桩长。

5.1.5 注意事项

1. 遇到流动性淤泥或流砂时,孔圈护壁的施工可按下列方法进行处理:(1)减少每节护壁的高度(可取0.3-0.5m),或采用钢护筒施工,采用上述方法后仍无法施工时,应迅速用砂回填桩孔到能控制坍孔为止,并速报有关技术部门及设计单位处理;

(2)对塌方施工段应即挖、即验收、即灌注护壁混凝土;

(3)开挖时流砂严重的桩孔,应先将附近无流砂的桩孔挖深,使其起集水井的作用。集水井应先在地下水流的上方。

2. 挡挖孔至设计持力层岩(土)面时,应及时通知建设、设计单位和质检(监)部门对孔底岩(土)性进行鉴定。经鉴定符合设计要求后,才能按设计要求进行入岩挖掘施工。

3. 搬运和吊装时,应防止变形,安放要对准孔位,避免碰撞孔壁,就位后应立即固定。

5.2质量保证措施

5.2.1健全质量保证体系,严格贯彻IS09001质量标准,认真落实质量

责任。

(1)工程技术负责人应充分了解设计意图,做好技术交底工作,并掌握质量动态,随时对影响质量的环节进行检查把关。施工中出现技术问题应及时联系建设单位及监理单位进行协商。

(2)质检员对每道工序跟踪检查,不定期召开质量动态分析会。认真对每道工序进行检查,严格按设计要求和施工验收规范进行施工。做好隐蔽工程验收工作。

(3)材料员要严格把好材料关。

(4)试验员要严格控制水泥浆水灰比,对水泥质量进行监控。

5.2.2组织施工人员对施工组织设计进行学习,明确岗位责任,严格按照工艺及技术要求施工。

5.2.3实行施工管理人员跟班岗位责任制,施工队长、质检员、技术员、安全员轮流跟班管理。

5.2.4维护施工监理的权威,自觉接受监理的监督检查。

5.2.5严格执行“三检制”即自检、互检、交接检;加强施工材料质量管理和施工工序质量管理。

六、安全目标和安全管理体系

4.1 安全目标

坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,建立健全安全管理组织机构,完善安全生产保证体系,杜绝安全特别重大、重大、大事故,杜绝死亡事故,防止一般事故的发生。消灭一切责任事故,确保人民生命财产不受损害。创建安全生产标准工地。具体做到

(1)重大安全责任事故0案次;

(2)本企业职工千人死亡0.2‰以下;

(3)本企业职工千人重伤率0.45‰以下;

(4)杜绝重大以上坍塌事故;

(5)杜绝重大以上交通事故;

(6)严重职业病危害事故0案次。

安全管理领导小组 组 长:

副组长: 各班组安全员

安质部: 施工队安全员 施工队负责人 专职安全工程师: 4.2 安全管理体系

严格按照GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准的要求建立项目安全生产保证体系。贯彻国家有关安全生产的法律、法规,严格执行现行《建筑工程施工安全技术规程》,制定安全包保责任制,逐级签订安全责任书,使各级明确安全职责和安全目标,牢固树立“安全第一,预防为主,综合治理”的思想意识,充分体现“安全生产、事事相关、人人有责”,达到领导主管、全员参与、全面管理的目的,使安全工作制度化、经常化,确保施工生产安全。

4.2.1 安全生产管理机构

成立以项目经理为组长,项目副经理、总工程师为副组长,有关职能部门负责人、架子队负责人为成员的安全领导小组,负责安全生产的组织、协调和领导。坚持“管生产必须管安全”的原则,建立健全岗位责任制,从组织上,制度上保证安全生产,做到程序化、规范化施工,全面实现安全目标。

图5.1-2 安全管理组织机构框图

5.2.2 安全生产责任制

(1)项目经理安全生产责任

项目经理在安全生产方面对指挥部、GZTJ21标负责,是工程项目安全生产第一责任者和管理者,对本工程项目安全生产负全面责任。其安全生产责任是:

①贯彻落实国家安全生产方针、政策、法令、法规和各项规章制度,落实企业安全生产各项规章制度,结合工程项目特点及施工性质,制定有针对性的各项安全生产管理办法和实施细则,并主持监督其实施。

②根据项目工程特点和工程规模,成立工程项目安全生产领导小组,明确本项目专(兼)职安全专业监督管理人员,支持、指导安全专业监督管理人员工作,不干扰或阻挠安全专业监督管理人员行使职权。

○3组织制定并实施工程项目生产安全事故应急救援预案。

○4坚持把安全管理作为项目管理的重要内容,与施工生产同时进行。

○5严格履行工程项目承包经营合同,认真制定工程项目经理部安全生产管理标准、目标和安全规则,建立健全工程项目安全生产责任制和操作规程,合理配置人力、物资、机具、资金等安全生产要素。保证工程目安全生产投入有效实施,积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料,提高施工安全水平。

○6依据工程特点,科学编制施工安全措施。正确处理好安全与进度、安全与效益关系,坚持把安全生产贯穿于施工生产全过程,把安全生产摆在首位抓紧、抓好、抓实。

(2)安全质量部职责

①负责监督劳动安全、人身安全、压力容器安全对企业贯彻执行国家和上级有关安全生产、劳动保护政策法规情况进行监督检查。

②制定本工程安全生产规章制度,及时分析安全生产形势,提出预防事故措施和建议,对执行情况进行监督检查,按规定编制安全技术措施经费计

划,监督检查安全技术措施项目的实施。

③协助上级安检部门进行职业健康安全卫生管理体系认证申报和评审工作。

④定期组织安全生产检查,及时掌握和了解施工生产场所安全现况,及时消除施工隐患,对重大施工隐患必要时发出隐患整改通知书,并对施工隐患整改情况进行复查。

⑤负责安全生产标准化文明工地建设,收集安全信息、推广先进经验,组织开展安全生产竞赛、评比活动,实施安全生产奖罚。

⑥会同有关部门对员工进行安全教育和技术培训,对全员劳动纪律、施工作业程序、持证上岗、文明施工及对防护用品的使用等情况进行监督检查。

⑦负责安全报表和职工伤亡事故调查、统计、报告和处理工作。对事故责任者提出处理意见并监督实施。

(3)安全监督人员安全生产责任

①积极贯彻和宣传国家安全生产方针、政策及上级各项安全规章制度,并监督检查执行情况。执行国家、地方、行业法律法规。落实指挥部安全管理规定,结合工程特点编制项目安全管理策划。

②制定工程项目安全生产工作计划,针对工程项目特点,制定安全生产管理办法实施细则,并负责贯彻实施。

③协助经理组织开展各项安全生产活动,并监督检查工程项目施工队伍开展安全生产活动情况,发现问题及时向项目经理和上级安全生产管理部门汇报、处理。

④负责工程项目安全生产管理分支机构及人员业务领导和组织工作,负责工程项目各级安全生产基础管理台帐及安全管理资料建立和归档工作。

⑤负责员工安全教育、安全培训组织管理,配合劳资人员搞好特种作业人员考核办证工作;负责监督、检查、外协施工队人员三级安全教育及特种作业人员持证上岗工作。

(4)(班)组长安全生产责任

①带领本班组员工认真落实上级安全生产规章制度,严格执行安全管理标准和操作规程,遵守劳动纪律,制止“三违”行为。

②认真坚持“三工”(工前交代、工中检查、工后讲评)制度,积极开展班组安全生产活动,做好班组安全活动记录和交接班记录。

③认真组织安全生产和技术学习,不断提高班组人员安全技能素质,做好施工过程中安全生产检查。及时制止员工违章行为,消除事故隐患。本班组不能处理事故隐患及时向上级领导报告。

④自觉接受上级领导和安检人员监督检查,对检查中提出的问题及时进行整改不留隐患。

⑤认真执行安全技术交底制度,对不具备安全生产条件,人身安全得不到保障工程任务,有权拒绝施工,必要时可越级向上级领导或安检部门反映,待问题解决后方可复工。

⑥施工作业前对使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查。(5)施工作业人员安全生产责任

①在班组长直接领导下积极参加各项安全活动,刻苦学习安全技术知识,不断提高安全操作技能。

②自觉遵守安全生产规章制度和操作规程,严格按照安全技术交底施工,按规定佩戴劳动防护用品。在施工作业中做到不伤害他人,不伤害自己,不被他人伤害,同时有责任劝阻他人违章作业。

③爱护和正确使用机械设备、工具及劳动保护用品、防护用具;对成品、半成品、材料及废料等按指定地点堆放整齐,做到文明施工。

④作业前对使用机具、机械、电器设备、作业环境安全情况进行认真检查,发现问题及时处理或向领导报告。

⑤从事特种作业人员和技术工种人员积极参加培训,掌握本岗位操作技能,取得特种作业资格,做到持证上岗。

⑥对施工现场不具备安全生产条件,有权建议改进,对违章指挥,强令冒险作业,有权拒绝执行,对危害生命安全和身体健康的行为,有权提出批

评、检举和控告。

⑦对因违章操作、盲目蛮干或不听指挥而造成本人及他人人身伤害事故和经济损失承担直接责任。

4.3 安全组织管理

各施工队要配备有关负责施工安全的安全检查员。由安全检查员负责本队施工安全的日常检查、监督工作,督促安全措施的落实执行。各作业班组要设安全员,检查、督促本班按安全规程进行施工操作;在选配安全检查员、班组安全员时要注意挑选有技术、有工作责任心的人来担任;

1)建立和坚持安全技术教育和安全技术交底制度。要在施工前向参加施工作业的有关人员进行安全技术教育和安全技术交底;

2)建立和坚持安全检查制度,要经常检查安全隐患和安全管理漏洞,及时采取有效措施,确保施工安全;

3)各级施工生产的指挥者,不得违章指挥,在安全措施不落实的情况下,不得强迫工人蛮干;生产一线工人,对于忽视安全的指挥命令,有拒绝执行的权利,由此而产生的一切损失,均由指挥者承担。

4)建立和坚持事故分析报告制度。对已发生的安全事故在查清事故原因,找出事故责任者,提出防范措施,杜绝类似事故再次发生。对已发生的事故,一定严格执行“三不放过”原则:不查出事故原因不放过,不找出事故责任者不放过,不落实防范措施不放过。

5)根据施工安全劳动保护的规定,施工人员必须配备必要的劳动保护用品和安全设备,如:防护眼镜、防护口罩、安全带、安全帽、绝缘胶靴、绝缘手套,爆破施工的视觉、信号设备、防护设备、机械防护罩、电气设备的专用开头,漏电保护器、避雷设备等;

6)加强安全宣传教育。对全体施工人员要进行经常性的思想教育,以增强施工人员的安全意识。在施工现场、及安全在害处及主要场所,设置宣传牌、标语牌、告示牌,以提起安全警觉。

七、环境保护及文明施工

7.1 环境保护目标及重点

7.1.1环境保护目标达到《环境空气质量标准》、《环境噪音标准》相关规定.

7.2环境保护措施

7.2.1 生态环境保护措施

⑴施工区周围的树木,尽力维持原状;若影响施工确需砍树时,必须事先征得业主和监理工程师的同意后执行。

⑵工程竣工后,及时进行现场清理,做到“工完、料清”。

⑶对有害物质(如废料、垃圾等)要征得业主或监理工程师同意后,弃至指定地点进行掩埋,防止对动、植物的损害。

⑷施工区侧设一污水池,集中存放污水,集中处理。

7.2.2 大气环境的保护措施

⑴在运输砂石等易飞扬物料时用篷布覆盖严密、并装量适中,不得超限运输。

⑵对施工现场和运输道路经常进行洒水湿润,减少扬尘。

⑶对汽油等易挥发品的存放要密闭,并尽量缩短开启时间。

7.2.3 降低噪音的措施:

⑴合理安排施工作业时间,尽量减少夜间施工对当地居民的干扰。

⑵机械车辆途经居住场所时减速慢行,不鸣喇叭。

⑶对使用的工程机械和运输车辆加强维修保养降低噪音。

7.3 文明施工目标、组织机构及措施

7.3.1 文明施工的目标:争创“山东省安全文明工地”。

7.3.2 文明组织机构

⑴成立环保及文明施工领导小组,建立健全环境保护和文明施工措施。

⑵项目经理对工程文明施工、环境保护全面负责;综合办公室主任对项目文明施工、环境保护进行全面规划及检查落实、考核。

⑶项目各组、各作业队负责人对各自施工区、生活区的责任区文明施工负责。

⑷项目部设保洁员一员,负责项目区内卫生清洁工作。

7.3.3 文明管理措施

⑴合理进行总平面布置规划,综合考虑“科学、适用、美观、经济”的原则。

⑵施工现场严格按发包方同意的平面布置方式进行布置,严禁乱堆乱放。

⑶施工工地设置施工标志,标明工程名称、建筑单位、施工单位、工地负责人、开竣工日期及施工平面布置图、安全生产管理制度板、消防保卫管理制度板、场容卫生管理制度板等,并对现场进行围挡。

⑷施工现场布置排水设施,并与场外排水系统相连接,防止施工现场淤阻。

⑸施工现场严禁随地大小便。

⑹施工现场的各种料具严格按设计平面位置进行整齐堆放。并分别码放整齐、稳固。

⑺施工现场应依据材料的性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防火、防尘、防破坏等措施。易燃、易爆、易碎的应及时入库,专库专管,并设明显标志。

⑻对施工人员进行入场前教育,强调该工程的重要意义,加强环保及文明施工教育,提高全体人员的环保及文明施工意识。

⑼施工现场尽量使用煤气式或电加热茶炉、大灶,按照环保要求建造,烟尘排放达到排放标准。

⑽严禁在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革包装以及其它产生有毒有害有气的物质。

⑾施工垃圾应当天处理干净,如当天处理不掉,应成堆覆盖,次日运走,保持现场清洁。

八、工程进度保证措施

8.1施工准备措施

8.1.1提前做好施工准备,达到“三快”,即“进场快”,“安家快”,“开工快”,迅速掀起施工高潮。

8.1.2深入研究设计图纸,计算好实物工作量、劳动力和机械设备需用量。

8.1.3充分做好开工前的材料、机具和劳动力及技术方面的准备工作,保证施工顺利进行。

8.1.4做好施工物资供应计划,储备一定量的常用件、易损件。

8.1.5投入一定的专项资金,用于工程的前期准备及设备更新、维修保养等。

8.2组织措施

8.2.1选派能力强、水平高、经验丰富的干部进入管理层,配备足够的技术工人上岗,保证职工队伍的整体素质。

8.2.2项目部配备机械负责人,抽调专业技术人员组建设备保检小组,进行设备按期保检工作,强化设备保养维修工作,保证机械设备完好率和利

用率。

8.2.3安全生产是保证工期的首要条件。项目部设专职安全工程师,进行工程安全施工的总体规划和安排,以强有力的安全保证施工顺利进行,不因安全事故影响施工进度。

8.3工期保证技术措施

8.3.1强化施工组织设计,科学合理地布置、利用施工平面,按阶段调整现场的平面布置,获取时间的最佳利用,保持均衡生产。

8.3.2合理组织施工机械设备的流水作业,充分利用、提高机械设备的使用效率和产出水平。认真研究熟悉相关工程设计方案的图纸,进行工程总体规划,编制相关工程施工配合方案,制定相关工程的进度,配合协调措施,组织措施和办法。

8.3.3做好冬季施工技术措施,保证冬季施工的正常进行,不因气候的变化而影响工期进度。加强施工环节控制,对关键过程、特殊过程、难点、重点环节要有专门作业指导书和对策方案。成立技术攻关小组,并积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备。

8.4制度措施

8.4.1建立定期例会制度,强化现场指挥协调机制,使现场出现的各种问题能够得到及时有效的解决。实施工程进度快报制度,建立完整信息管道,实行动态网络管理,按照汇总后的信息及时调整各分项工程进度计划。

九、冬季和夜间施工保证措施

根据本工程所在地北京地区的气候特征,冬季为12-3月份,由于本工程时间紧、任务重,为了加快施工速度,不可避免地要加班加点,夜间施工。现结合本工程受冬季的施工项目,制定相应的冬季和夜间施工措施。

9.1 冬季施工保证措施

冬季施工影响其质量、安全和工期的项目主要为明挖结构施工。在雪天后及时打扫施工现场,生活区及运输道路等地面的积雪,防止结冰打滑,保证施工人员、运输车辆等安全,清理地面积水,对结冰处及时铲除,对机械器具提前做好防冻措施,备足防冻用品。

9.1.1冬季施工准备

⑴冬季施工组织

人工挖孔桩施工方案

福建省永泰建筑工程公司 永泰城建校教学楼 人 工 挖 孔 桩 施 工 方 案 福建省永泰建筑工程公司

施工准备 1.材料 (1)水泥:宜用425#普硅或矿渣水泥,并有出厂合格证及试验报告。 (2)砂:中砂,含泥量不大于3%。 (3)石子:碎石,粒径10-15mm,含泥量不大于2%。 (4)钢筋:品种和规格均符合设计规定,并有出厂合格证及试验报告。 (5)垫块:用1:2.5水泥砂浆脉18-22号火烧铁丝提前预制。 (6)外加剂:掺合料,根据施工需要并通过试验确定。 2.作业条件 (1)施工场地,必须做好“三通一平”,并根据现场情况,有条件的先做好地面砼垫层,以利施工。现场四周应设置排水沟、集水井,桩孔中抽出积水,经沉淀后排入下水道。施工现场的出土路线应畅通。

(2)按施工图纸准确放线,放出桩位中心线和桩径,并认真进行技术复核,经有关部门办理签证手续,才能开挖桩身土方。 (3)挖桩前,要把桩中心位置向桩的四周引出四个桩心控制点,用牢固的木桩标定。 (4)施工前,施工现场技术负责人和施工员应逐孔全面检查施工准备,逐级进行技术安全交底和安全教育,要使安全、技术管理在思想、组织、措施都得到落实。 (5)专人负责按桩位编号,做好桩孔的垂直中心线、轴线、桩径、桩长和基岩土质的记录;钢筋笼和桩身砼等隐蔽验收记录;收集好桩体砼强度等级等有关技术资料,并在完工后整理编册分送有关单位并送技术部门存档。 (6)护壁模板分节的高度视土质情况而定,一般可用50-100cm,每节模板安装,应设专人严格校核中心位置及护壁厚度,可用十字架对准轴线标记,在十字交叉中心悬吊垂球,复核模板位置,保证垂直度。符合要求后,可用木楔打入土中支撑模板,稳定位置,防止捣砼时模板发生位移。

人工挖孔桩施工专项方案

桩施工方案及安全措施 一、工程概况: 温州金贸包装有限公司车间及办公楼工程,总建筑面积为21001平米。四个单体工程,框架四 -六层。由温州金贸包装有限公司建设、温州市正立建筑设计有限公司设计、浙江求是建设咨询监理有 限公司监理、温州市瓯海建筑工程公司总承包, 二、施工说明 挖孔灌注桩采用人工挖土成孔,灌注混凝土成桩。其特点是:单桩承载力高,可作支承、抗滑、锚拉、挡土等用;可直接检查桩直径、垂直度和持力土层情况,质量可靠;施工机具设备简单,操作简便;施工无振动、无噪声、无环境污染,对周围建筑物无影响;可多桩同时进行,施工速度快,节省设备费用,降低工程造价。本工艺标准适用于高层建筑、公用建筑中直径φ800mm以上,无地下水的粘性土,含少量的砂、碎石、卵石的粘性土的挖孔灌注桩工程。 一、材料要求 1、水泥 425号普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥、新鲜无结块。 2、砂子 用中砂或粗砂,含泥量小于5%。 3、石子 卵石或碎石,粒径5~40mm,含泥量有大于2%。 4、钢筋 品种和规格均符合设计要求,并有出厂合格证及试验报告

5、外加剂、掺合料 根据施工需要通过试验确定,外加剂应有产品出厂合格证。 6、火烧丝 规格18~22号。 7、垫块 用1:3水泥砂浆埋22号火烧丝预制成。 二、主要机具设备 1、提升机具 1t卷扬机配三木搭或1t以上单轨电动萌芦(链条式)配提升金属架与轨道,活底吊桶。 2、挖孔工具 短柄铁锹、镐、锤、钎。 3、水平运输机具 双轮手推车或1t机动翻斗车。 4、混凝土浇筑机具 混凝土搅拌机(含计量设备)、小直径插入式振动器、插钎、串筒等。当水下灌注混凝土,尚应配金属导管、吊斗、混凝土储料斗,提升装置(卷扬机或起重机等)、浇灌架、测锤、以及钢筋笼吊放机械等。 5、其他机具设备 钢筋加工机具、支护模板、支撑、电焊机、吊挂式软爬梯;36V低压变压器、井内外照明设施;桩

人工挖孔桩专项施工方案(、最全)

施工组织设计(方案)报审表

工程外挂电梯人工挖孔灌注桩 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

目录 一、工程概况 (1) 1、工程概况和特点 (1) 2、施工平面布置 (1) 3、施工要求及技术保障条件 (1) 二、编制的依据 (2) 三、施工计划 (3) 1、施工进度计划 (3) 2、人员、设备计划 (3) 四、施工工艺技术 (4) 1、技术参数 (4) 2、工艺流程 (4) 3、施工方法 (5) 4、操作要求 (7) 5、检查要求 (8) 五、施工安全保证措施 (9) 1、组织保障措施 (9) 2、技术措施 (9) 3、监测监控措施 (9) 六、施工管理及作业人员配备和分工 (9) 1、人员配备 (9) 2、职责分工 (10)

七、验收要求 (16) 1、验收标准 (16) 2、验收程序 (16) 3、验收内容 (16) 4、验收人员 (16) 八、应急处置措施 (17) 1、应急救援小组 (17) 2、应急救援的措施 (17) 九、计算书及相关施工图纸 (20)

一、工程概况 1、工程概况和特点 该工程为工程装修工程的一个分项工程,根据设计图纸,外挂电梯设置于标准厂房A1栋外墙上,设计孔桩数量为4个。根据地勘报告设计孔深约为68m;设计孔径为1m;要求勘岩深度:不小于0.5m;基底持力层:中风化灰岩3000;混凝土强度:C30。孔桩位于原建筑地下室剪力墙外,土质多为杂填土,人工挖孔难度大。 2、施工平面布置 孔桩位于原建筑剪力墙边上,为保证安全要求孔桩锁扣护壁高于地面0.3m以上,土方堆放于孔桩1m以外,并进行及时清运;施工用水,施工用电均就近使用工程的原有临时用水、临时用电;混凝土拌合场地设置于孔桩5m外,拌合后人工运至孔内浇筑护壁,填芯混凝土采用商品混凝土。 3、施工要求及技术保障条件 (1)施工要求 本工程要求必须按照设计图纸及规范要求进行施工,保质、保量完成施工任务。 (2)技术保障 1)管理措施 孔桩施工前,对泥工班、钢筋班全体成员进行技术培训,对与孔桩施工相关的内容进行全面的技术交底。施工过程中安排项目部技术负责人及专职安全员随时对孔桩开挖情况,依据专项施工方案、施工图纸及相关文件、规范的要求进行现场检查,发现问题立即通知相关班组进行整改,并对整改情况及时进行落实。孔桩开挖完成后,邀请设计、地勘、监理、建设单位等对基础持力层进行验收合格,验收不

人工挖孔桩施工方案_

贵阳国际实验学校一期工程 人工挖孔灌注桩专项方案 编制人:职务施工员 审核人:职务项目技术负责人 审批人:职务公司技术负责人 施工单位:贵州新城市建设工程有限公司 编制日期:2013年12月10日

一、工程概况 工程名称:贵州新城市建设工程有限公司 业主:贵州宏德置业有限公司 设计单位:清华大学建筑设计院有限公司 监理单位:深圳市建力建设监理有限公司 1 工程概况及特点 1.1贵阳国际实验学校工程位于贵州省贵阳市乌当区东风镇头堡村鱼洞峡旁,由贵州宏德置业有限公司投资修建。 1.2贵阳国际实验学校工程一期由以下工程组成,其特点如下: 1.2. 1.1、 1#科艺心工程:建筑面积为:12560㎡,五层,一层(±0.000)至五层实验室及文艺教室。 1.2. 1.2、 2#高中教学楼工程:建筑面积为:8020㎡,四层,一层(±0.000)至四层均为教室。 基础为人工挖孔桩,主体结构:框架结构。 1.2. 1.3、 3#综合楼工程:建筑面积为:5880㎡,九层,±0.000以上一至九层均为办公区。 基础为人工挖孔桩;主体结构:框架结构 1.2.1.4、4#初中教学楼工程:建筑面积为:8020㎡,四层,±0.000以上一至四层均为教室。 基础为人工挖孔桩、主体结构,框架结构。 1.2. 1.5、 14#初中宿舍楼工程:建筑面积为:6560㎡,六层,一层(±0.000)至六层均为宿舍。 1.2. 1.6、 15#食堂工程:建筑面积为:7090㎡,三层,一层(±0.000)至三层均为食堂。 1.2. 1.7、 16#小学宿舍楼工程:建筑面积为:5820㎡,六层,一层(±0.000)至六层均为宿舍。 该工程孔桩基础土石方工程根据设计施工图中桩孔大样图,采用人工成孔灌注桩基础,共计人工挖孔桩378根,桩径1200,无扩大头。桩基嵌岩深度:分别为0.6m、1.4m、2m、3.6m。桩身材料采用混凝土C30,护壁为C30,钢筋采用HPB300、HRB400E;桩纵筋接头采用焊接接头;保护层厚度50mm。 二、工程地质情况 根据深圳市勘察研究院有限公司勘察报告,自地表而下分布如下: ①可塑粘土(Q dl+el):褐红、黄色,稍湿,含较多原岩风化残余碎块、角砾,巨块状~碎块状结构,树枝状裂隙较发育,偶夹铁、锰质结核,捻面较粗糙。厚1.50~6.50 米。 ②卵石(Q al+pl):浅黄-黄色,主要以卵石、砾石,砂,粘土组成,卵石主要由200-300mm颗粒组成,

人工挖孔桩施工方案

×××项目工程 令狐采学 人 工 挖 孔 桩 施 工 专 项 方 案 编制人:职务: 审核人:职务: 批准人:职务: 批准部门(章) 编制日期 2011年2月12日 目录 1.工程概况…………………………………………………….第2 - 2页

2.桩基础说明………………………………………………….第2 - 2页 3.施工方案编制依据………………………………………….第2 - 3页 4.施工进度控制计划………………………………………….第3 - 4页 5.人工挖孔桩施工准备……………………………………….第5 - 7页 6.施工方案及工艺流程……………………………………….第7- 10页 7.人工挖孔桩工程质量保证措施…………………...……….第10-12页 8.安全技术生产措施………………………………………….第12-17页 9.项目部应急救援组织及应急救援预案…………………….第17-18页 10.冬雨季施工技术措施……………………………………...第18-20页 11.文明施工管理……………………………………………...第20-24页 一、工程概况 1、工程名称:×××项目(1#-12#住宅楼,地下汽车库工程)

2、建设单位:×××有限公司 3、监理单位:×××监理有限公司 4、设计单位:×××规划建筑设计研究院 5、勘察单位:×××建筑设计研究院 6、施工单位:×××建筑工程有限公司 本工程位于×××黄土岭村,鸭惠线北侧。场地类别为Ⅱ类,建筑抗震设防烈度为7级,抗震等级为三级,拟建工程为5--6层住宅,框架结构,基础型式采用桩基础。建筑结构安全等级为二级,设计主体结构使用年限50年。 二、桩基础说明 1、本工程采用桩基础:其中2#、4#、6#、8#楼及地下汽车库为人工挖孔桩。桩直径为Φ800,人工挖孔桩共231枚(其中地下汽车库有29枚扩底)。人工挖孔桩桩长2--13m,单桩承载力不扩底1800KN,扩底3000KN。 2、人工挖孔桩桩身及护壁砼强度等级地下车库为C30,住宅楼为C25。 3、人工挖孔桩以地质勘察报告⑧-2层强风化凝灰岩(地下车库以⑧-3层中风化凝灰岩)为持力层,桩端进入持力层不少于3.0m。(若⑧-2层厚度小于3m,则桩端进入⑧-3层0.5m,地下车库要求桩端全截面进入⑧-3层0.5m)。 4、成桩后按规定要求做动测和静载荷试验。 三、施工方案编制依据 1、工程招标文件及招标补充文件。

人工挖孔桩专项方案样本

江门************宿舍 人工挖孔桩施工方案 工程名称: ******宿舍 工程地址: 江门******里 施工单位: ***工程有限公司 编制单位: ****工程有限公司 编制人: 编制日期: 年月日 审批负责人: 审批日期: 年月日 目录 编制依据: ----------------------------------------2工程概况------------------------------------------3

工程地质情况--------------------------------------3 人工挖孔桩施工要求--------------------------------4 人工挖孔桩施工方法--------------------------------4 质量保证体系及质量保证措施------------------------10 安全生产保证措施---------------------------------15 文明施工方案-------------------------------------20 劳动力组织---------------------------------------20 材料供应计划-------------------------------------21 施工机械配置表-----------------------------------22 急救援预案---------------------------------------22 施工计划进度表-----------------------------------30 第一章 编制依据: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- 2、《建筑机桩检测技术规范》JGJ106- 3、《工程建设标准强制性条文》有关人工挖孔桩的施工规定 4、广东省建设厅关于限制使用人工挖孔灌注桩的通知( 粤建管字[ ]49号) .

人工挖孔桩施工方案35620

人工挖孔桩施工方案 1、编制依据 1)建设单位招标文件及与建设单位签订的施工合同 2)湖南核工业岩土工程勘察设计研究院提供的《凤凰国际现代城岩土工程勘察报告》; 3)浙江华洲国际设计有限公司提供的《工程结构施工图》基础部分图纸 4)本工程《施工组织设计》 5)建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 6)主要规程及规范 类别名称编号 国标 《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001《工程测量规范》GB50026-2007《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规 范》 GB50202-2002 行业 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 7)企业管理文件 质量管理手册 环境管理手册 职业健康安全管理手册 各管理手册相关的程序文件等2、工程概况

2.1工程概况 凤凰国际现代城一期工程工程由24#、26#、29#、31#、33#楼五栋高层(含地下室)住宅及23、25、27、28、30、32、34#楼(含地下室)及35#至51#楼二十四栋多层住宅。其中高层住宅地上主体为11F+1,多层住宅地上主体为6F+1,地下一层有地下室,结构形式为钢筋砼框架结构,采用人工挖孔灌注端承桩基础,基础设计等级为乙级,桩基混凝土强度等级为C25;35#至51#楼十七栋多层住宅,采用独立基础,独立基础混凝土强度等级为C30,基础等级丙级。所有桩基以微风化灰岩作为持力层,独基以中风化泥质砂岩土作为持力层,人工挖孔桩深入持力层深度大于桩直径。 其中:住宅±0.000标高相当于绝对标高368.22m,含人工挖孔桩604根,桩径为1000~1400,最长桩身33.5m。 附图:孔桩平面布置图 2.2工程地质条件 2.2.1地质构造 经钻探揭露,本工程埋藏地层按成因分类为:素填土层→粉质粘土层→灰岩→红岩层。 素填填土层厚2~29.4m,在场地内普遍分布。 (1)素填土:灰白色,褐红色,结构松散,稠密。主要成分为灰岩砂岩石块,块径2-4米,透水性强,均匀性差,堆积时间均为5年。 (2)粉质粘土:黄褐色、可塑状,稍有光泽,韧性中等,干强度中等,无摇振反应。 (3)灰岩:微风化岩,灰色。 (4)红岩:泥质砂岩,与泥岩互层,棕红色,结构大部分破坏,砂物成分仅少量变化,岩体较破碎。 本工程地下水主要赋存于素填土中,地下水埋深较深,水位标高13-15m。地下水对砼结构无腐蚀性。 2.3施工组织 现场场地已平整,各项临时设施,如照明、动力、通风、安全设施已经准备就绪。 根据本工程现场平面位置,含地下室高层住宅及多层住宅楼施工互不影响,以各楼号为单位,人工挖孔桩基础施工可以平行施工。基坑开挖到底后,将岩面清理干净,及时经地勘、质检、监理、设计等有关单位检查,确认合格后及时封闭桩底浇筑桩芯,避免岩石风化。并确认桩下3d或5m深度范围内无空洞、破碎带及软弱夹层等。当地基与地勘报告不符时,应通知设计、地勘等相关单位根据现场情况处理。

人工挖孔桩专项施工方案(最终版)

长沙市第三、第八水厂提质改造工程厂区土建及安装(第一标段) 人工挖孔桩 专项施工方案 湖南星大建设集团有限公司 二0一六年一月

目录 1编制说明及依据 (1) 1.1 编制说明 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 采用的技术标准、规范 (1) 2工程概况 (2) 2.1 工程设计简况 (2) 2.2 人工挖孔桩设计 (2) 2.3 水文地质情况 (3) 2.4 工程特点 (3) 3挖孔桩施工方法 (4) 3.1施工前的准备工作 (4) 3.2开挖顺序 (4) 3.3人员安排 (5) 3.4施工机械设备 (5) 3.5每环进尺次深度 (5) 3.6开挖方法 (5) 3.7出土及提升 (6) 3.8流沙段处理方案 (6) 3.9钢筋笼安装 (7) 3.10混凝土浇筑方法 (7) 4挖孔桩施工工艺 (7) 4.1施工流程 (7) 4.2施工工艺 (8) 4.3 护壁施工 (9) 4.5孔桩封底 (9) 4.6 钢筋笼制安 (10)

4.7桩身砼浇筑 (10) 5挖孔桩终孔验收及成桩的质量检测 (11) 5.1挖孔桩终孔验收 (11) 5.2成桩质量检测 (11) 6施工保证措施 (12) 6.1质量保证措施 (12) 6.2安全保证措施 (14) 6.3安全用电技术措施 (14) 6.4坠落事故预防 (15) 6.5井下流沙、流泥和土方塌陷事故预防 (15) 6.6窒息、中毒事故的预防 (15)

工程基础人工挖孔桩专项施工方案 1编制说明及依据 1.1 编制说明 根据对设计图纸、岩土工程补充勘察说明及对周边环境的调查,并对工程特点进行深入分析,结合考虑我公司的技术、装备、特长、管理水平,在总结以往同类工程施工经验的基础上,编写了本专项施工方案。 1.2 编制依据 (1) “长沙市第三、第八水厂提质改造工程厂区土建及安装工程(第一标段)”工程设计图纸。 (2) “长沙市第三、第八水厂提质改造工程厂区土建及安装工程(第一标段)”工程岩土工程勘察说明。 1.3 采用的技术标准、规范 (1)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 (2)《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》JGJ4-86 (3)《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) (4)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (5)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) (6)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 (7)《混凝土结构工程施工质量验收》GB50204-2015 (8)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (9)《地下防水工程质量验收规范》GBJ50208-2011 (10)《地下工程防水技术规范》GBJ50108-2008 (11)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 (12)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 (13)《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014 (14)《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版) (15)《城市测量规范》CJJ/T8-2011 (16)其他相关国家、地方标准规范。

人工挖孔桩基础施工方案

人工挖孔桩基础施工方案 一、编制依据 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程基础设计施工图纸。 重庆川东南地质勘测院提供的《高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程地质勘察报告(详勘)》。 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程设计施工图纸会审纪要及设计交底要求。 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋测量控制资料及规划局放线办提供的测量放线成果图。 本企业现有施工力量、技术能力和机械设备。 国家现行工程质量验收标准及施工验收规范。 二、工程概况 1、地理概况 工程名称:高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程。 本工程位于重庆市北部新区高新园人和组团O标准分区2号地块。 2、地质状况 根据现场平基基面地质情况及重庆川东南地质工程勘察院的《岩土工程勘察报告(详勘)》,本工程基础施工层地质状况为场地地质分布如下:表层为厚约8~10m的回填土,堆填时间近两年,主要为砂质泥岩和粉质粘土其下为强风化页岩层和中风化砂质泥岩层。 场地内及周围未发现断层、滑坡、泥石流、危岩等不良地质作用。地表

水补给和贮存主要为大气降水,基岩为砂质泥岩,相对隔水地层,地下水补给和贮存条件较差,地下水贫乏,水文地质条件简单。场内地下水对砼物无腐蚀性。 3、基础形式 本工程基础形式为人工挖孔桩,地梁,电梯井采用筏板基础。嵌岩桩基均置于中风化砂质泥岩层上,嵌岩深度为1~3倍桩径。中风化砂质泥岩天然抗压强度标准值为f rc≥11.0MPa。 4、结构概况 本工程为两栋二十六层住宅楼。结构总高度87m。现场平基标高为252.9~261.6m。本工程基础人工挖孔桩桩径为圆形桩800~1400mm,椭圆形桩桩径为1400~2300mm。该工程基础由桩基、地梁和电梯井筏板组成,桩基深度在5~19mm不等。桩基顶部设桩帽、地梁。桩基,地梁砼强度为C25、筏板砼强度C40,桩护壁砼强度C15。 5、建筑概况及建筑物周围自然状况 本工程A栋±0.000标高相当于绝对高程262.900m。建筑总高度87m,B栋±0.000标高相当于绝对高程262.000m。建筑总高度78m,两栋建筑总面积约37363m2。 本工程所处为新开发区,附近暂无居民居住,地理条件及周边环境较好,便于施工。 三、施工部署 1、组织机构的建立 根据本工程规模及特点,我单位在本工程中实行项目经理负责制,由长期从事工程施工管理,具备高层建筑施工经验的项目经理担任工程项目经理,

人工挖孔桩安全专项施工方案(专家论证后修改)

人工挖孔桩安全专项施工方案(专家论证后修 改) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

第一章工程概况 (4) 工程概况 (4) 拟建场地地形条件 (4) 水文地质条件 (5) 工程地质条件 (5) 桩基础概况 (7) 施工重点、难点分析及措施 (8) 施工要求和技术保证条件 (9) 施工危险源识别 (12) 第二章编制依据及说明 (14) 编制说明 (14) 编制依据 (14) 第三章施工计划 (16) 施工进度计划 (16) 施工材料计划 (16) 施工设备计划 (17) 第四章施工工艺技术 (18) 技术参数 (18) 挖孔桩施工总体部署 (19) 挖孔桩施工工艺 (19) 边坡处理 (20) 挖孔桩施工方法 (21) 桩孔施工 (21) 施工测量 (21) 开挖排水沟、集水井,作好排水措施 (22) 开挖第一节桩孔土方 (22) 护壁钢筋制作及绑扎 (23) 支护壁模板 (24) 浇筑锁口及第一节护壁 (26) 检查桩位(中心)轴线及标高 (26) 提升平台搭设及安装滑轮组及卷扬机 (26) 安装吊桶、照明、活动盖板、水泵和通风机 (27) 开挖吊运第二节桩孔土方 (28) 在岩土变化位置留渣 (28) 检查验收 (28) 桩底封底 (29)

钢筋笼制作 (29) 砼浇注 (31) 浮浆砼凿打 (32) 外露桩处理 (32) 施工中注意的问题 (32) 第五章施工安全保障措施 (34) 组织保障 (34) 施工技术安全保障措施 (36) 施工前安全准备 (36) 挖孔施工安全措施 (36) 孔口的防护及管理措施 (38) 孔内作业的安全措施 (39) 施工设备临时用电安全措施 (41) 钢筋安装安全 (42) 混凝土灌注安全 (42) 施工机具使用安全措施 (43) 消防保卫及易燃易爆物品管理的安全 (43) 监控量测 (43) 监控量测的目的及内容 (43) 监测布置及实施阶段 (44) 监测方法 (44) 监测工作实施方案 (44) 险情预警标准 (47) 主要危险因素及处理措施 (47) 应急预案 (53) 组织机构 (54) 应急小组职责 (55) 危险源与风险分析 (56) 突发事件分析及应急措施 (56) 主要应急物资设备 (62) 急救线路 (63) 疏散 (63) 应急响应 (64) 紧急情况发生和上报程序 (65) 恢复生产及应急抢险总结 (65) 施工过程中的安全检查与验收 (66)

人工挖孔桩施工方案

广西百靖高速公路第22合同段四工区(人工挖孔桩) 施 工 方 案 中冶交通广西百靖高速公路第22合同段四工区 2011.2.19.

目录 1、工程概况……………………………………………………………………2~3 1.1编制依据 1.2工程概述 1.2主要工程量 1.4 桩基地质情况柱状图 2、施工准备 (4) 2.1人员组织 2.2机械设备 2.3 材料准备 2.4 现场条件 3、施工方案………………………………………………………………………4~8 3.1施工部位 3.2施工顺序 3.3 测量控制 3.4 挖孔注意事项 3.5 质量要求 3.6 安全技术措施 4、挖孔桩常遇问题及预防、处理方法………………………………………………8~9 5、钢筋笼制作与安装…………………………………………………………………10~13 5.1一般要求 5.2施工准备 5.3钢筋笼的分节及下料 5.4钢筋焊接 5.5钢筋接头检测 5.6钢筋笼制作 5.7钢筋笼骨架存放及安装 5.8钢筋笼安装质量控制 6、混凝土浇筑………………………………………………………………………13~14 6.1砼浇筑 6.2注意事项 7、桩基施工进度计划;8、护壁厚度计算 (15)

一、工程概况 1.1编制依据 1.百色至靖西高速公路第22合同段施工图。 2.技术标准: 《公路工程技术标准》JTGB01-2003 《公路桥涵设计通用规范》JTGD60-2004 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTGD62-2004 《公路圬工桥涵设计规范》JTGD61-2005 《公路桥涵地基与基础设计规范》JTGD63-2007 《公路桥涵施工技术规范》JTG041-2001 1.2工程概况 本项目位于云贵高原台地的前缘,气候与云南边境相似。本标段公路沿线走廊带可分二个地貌单元:构造剥蚀溶蚀低山区峰林山地地貌、岩溶洼地地貌。(1)构造剥蚀溶蚀低山区峰林山地地貌:为区内的主要地貌单元。海拔一般在600~965m,山脊一般较宽缓坡陡,起伏较大,局部有陡峭山峰,多发育岩溶峰丛洼地、谷地,相对高差一般在150~300m。岩性主要为白云岩、灰岩,局部地段分布有泥灰岩、泥灰粉质岩、页岩等。(2)岩溶洼地地貌:主要为冲洪积形成的粉质黏土、碎石土,局部夹薄层状卵砾石层。该地貌单元占路段的比例较小。

人工挖孔桩基础工程施工方案

第一节 第二节人工挖孔桩基础工程施工方案1.桩基础工程概况 2.桩基础重点、难点分析及施工解决措施

3.人工挖孔桩的施工方法 3.1.施工准备 施工机具:小型铲车(3台)、钢架、卷扬机组、手推车、空压机、风镐、镐、锹、手铲、钎、线坠、定滑轮组、导向滑轮组、吊桶、溜槽、导管、振捣棒、插钎、粗麻绳、钢丝绳、安全活动盖板、防水照明灯(低压12V)、电焊机、通风及供氧设备、活动软爬梯、安全帽、安全带等;模板:组合式钢模、弧形工具式钢模八块拼装;卡具、挂钩和零配件;木板、木方、12#槽钢、48*3.0钢管B14钢筋等。 3.2.技术准备: 3.2.1.熟悉施工图纸及场地的地下土质、水文地质资料,编制人工挖孔桩专项施工方案报单位总工程师组织专家论证后,再报业主及监理,并附

紧急情况应急处理措施,将批准的施工方案向施工人员进行质量技术和安全交底。 3.2.2.基坑降、排水: 在开始挖孔桩施工之前,地下室基坑面上四周设置300(深度)×300(宽度)mm环形排水沟,以保证地表降水的顺利,同时防止地面水流入基坑或基槽,以免造成边坡塌方或基土扰动。根据现场实际情况,每个施工段选取2条挖得较深的孔井作为该施工段的挖孔集水井,该两条工程桩先进行施工,成孔完成后作降水井配合外围降水使用,并配备抽水机抽孔桩内水,将地下水降低至桩孔作业面0.5m以下,以便于其它挖孔桩开挖护壁成孔的施工。在基坑底四周设置排水沟和集水井,及时将雨水汇集到集水井通过污水泵排入基坑顶排水沟内。配合现场已修好的沉淀井和四周排水沟使用,处理后汇集排入市政下水道。 3.2.3.人工挖孔桩的施工安全至关重要,开挖前应对施工人员进行全面的安全技术交底;应严格按有关孔桩施工的安全措施要求施工,确保施工安全。 3.2. 4.全面开挖之前,有选择地先挖试验桩孔,试孔数量不少于2个,分析土质、水文等地质情况,以此来对比是否与原施工方案地质情况一致。 3.2.5.按基础平面图,设置桩位轴线、定位点;桩孔四周撒灰线。测定

人工挖孔桩施工方案

人工挖孔桩工程施工方案 工程名称:寻甸县河口乡撒米落小学标准化建设工程编制人:职务: 审核人: 职称: 批准人:职称: 施工单位:寻甸县仁德建筑工程公司 日期:2008年12月5日

一、工程概况 本工程为寻甸县河口乡撒米落小学标准化建设工程桩基工程,采用人工挖孔桩,桩径D=900mm,桩基承载力设计值3000KPa;桩的持力层为强风化泥质粉砂岩石层。 基础承台梁柱严格按施工验收规范及设计图进行施工,钢筋绑扎承台梁在转角T 型及十字交叉构造满足施工验收规范及设计要求承台梁浇注及预埋柱严格按图纸和规范施工。将一根承台钢筋焊接成整体且与单元四角桩、柱一钢筋焊接,并满足防雷接地要求。所用材料数量、形状、规格及方位均符合设计要求及规范规定。所用材料必须先检后用均有出厂合格证及实验报告。 二、施工方案的选择和相关技术参数: 1、桩基础选用人工挖孔桩,设计直径为900MM,单桩极限承载力为3000KPa,桩端持力层为强风化泥质粉砂岩石层。 2、桩身砼强度等级为C25砼土。 3、钢筋笼主筋配10Φ16螺旋箍筋为φ8@200,加劲箍筋为Ф18@2000,钢筋笼长度设计为≥5D长。 三、人工挖孔桩施工: 为了保证工程质量,在施工时必须认真按《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)有关规定和图纸设计要求施工。 1、施工准备: 基础施工前,应将场地进行平整,场地平整度必须小于5%,对有影响施工的障碍要协助业主清理干净,以免影响施工。设备进场后,临时设施、施工用水、用电均应按要求施工到位。栋号业主根据提供的水准点、控制点进行桩位测量放线,施工机具进行正常的保养,使之保持良好的工作状态。同时对准备进场

人工挖孔桩施工工艺(施工方案)

人工挖孔桩施工工艺 一、施工准备: (一)材料及主要机具: 水泥:宜采用325号~425号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 石子:粒径为0.5~3.2cm的卵石或碎石;桩身混凝土也可用粒径不大于5cm的石子,且含泥量不大于2%。 水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 外加早强剂应通过试验选用,粉煤灰掺合料按试验室的规定确定。 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告。 一般应备有三木搭、卷扬机组或电动葫芦、手推车或翻斗车、镐、鍬、手铲、钎、线坠、定滑轮组、导向滑轮组、混凝土搅拌机、吊桶、溜槽、导管、振捣棒、插钎、粗麻绳、钢丝绳、安全活动盖板、防水照明灯(低压36V、100W),电焊机、通风及供氧设备、扬程水泵、木辘轳、活动爬梯、安全帽、安全带等。 模板:组合式钢模,弧形工具式钢模四块(或八块)拼装。卡具、挂钩和零配件。木板、木方,8号或12号槽钢等。 (二)作业条件: 1.根据建筑物场地工程地质资料和必要的水文地质资料和桩基工程施工图及图纸会审纪要等有关资料制定切实可行的施工方案; 2.建筑场地和邻近区域内的地下管线(管道、电缆)、地下构筑物、危房、精密仪器车间等施工前应会同有关单位和业主进行详细检查,并将建(构)筑物原有裂缝特殊情况记录备查,对挖孔和抽水可能危及的邻房应事前采取加固措施; 3.施工前应组织图纸会审,会审纪要连同施工图等作为施工依据并列入工程档案; 4.桩基施工用的临时设施,如供水、供电、道路、排水、临设房屋等,必须在开工前准备就绪,施工场地应进行平整处理,以保证施工机械正常作业。 5.按基础平面图设置桩位轴线、定位点,测定高程水准点,并应设在不受施工影响的地方。开工前,经复核后应妥善保护,施工中应经常复测。

人工挖孔桩基础安全专项施工方案改

第一章工程概况 一、基础工程概况 1、工程简介 重庆融科城二期1#地E组团Ⅱ标段工程项目位于重庆市北部新区鸳鸯片区,拟建项目处在鸳鸯镇中部地段,拟建场地东侧紧邻金开大道,北侧紧湖津路,交通方便。拟建场地南北长约180~280m,东西宽约220~260m;主体结构地上2层,主体结构采用异形柱框架结构,结构总高为9.6m;我司承建Ⅱ标段工程。建筑面积约30877.97㎡,包括地下车库:其中车库为10119.27 ㎡,住宅楼建筑面积为20758.7㎡;5-10#、14-19#、28-32#、38-43#、47#、48#楼。 2、结构设计概况 2.1、本工程地基基础设计等级为丙级,建筑物安全等级为二级。基础结构设为人工挖孔桩。 2.2、基础持力层为中风化泥岩,嵌岩深度0.8m,天然单轴抗压强度标准值frk≥6.0MPa、8.0 MPa。 人工挖孔灌注桩表 2.3、混凝土强度等级:垫层C15,其余均为C30。 2.4、桩钢筋笼主筋采用Φ12,箍筋采用Φ8@1200、Φ10@200mm,加

劲箍采用Φ14@2000。护壁钢筋采用Φ8@200,钢筋搭接长度不少于300mm;根据土质成分,护壁下口厚度为100mm,护壁上口厚度为175mm;砼强度为C30。 2.5、相邻基础的底面高差不得大于其水平净距。当相临桩间净距小于2.5米时,应跳桩施工。根据基础施工图纸,较多桩间净距小于2.5m,此部分桩在施工中考虑跳桩施工;其相邻基底的夹角≤45度;(跳桩施工布置图详附图) 2.6、根据施工现场实际开挖情况及设计文件,结合岩土工程勘察报告,本工程桩基础实际开挖深度在4m-20m之间,14#-19#楼基础岩石沿北往西方向岩石越埋越深。 3、场地气象水文及工程地质条件 3.1、气象水文: 依据地勘资料显示拟建场区属亚热带湿润气候区,具冬暖夏热、春早夏长、秋雨连绵之特点。多年平均气温为18.5℃,极端气温-3.7℃(1986.2.1)和43.6℃(2006.8.15),年平均降雨量为1104.5mm,日平均降雨量为3.02mm,降雨主要集中在每年5~9月份,降雨量占全年总降雨量的70%,多年平均相对湿度80%,绝对湿度17.6mb。区内无溪河分布。 3.2、周边建筑物: 根据现场查勘,本桩基础工程北面为拟建地下车库挖孔桩基础;东面、西面基础平场时已进行放坡开挖,边坡稳定;南面距基础3米外处条石挡墙已施工完施工区域内无地下管网,因此,周边环境对本桩基础施工无任何影响。 3.3、边坡: 整个场地由于土石方开挖施工,原始地貌已破坏,机械翻挖抛填形成高

人工挖孔桩工程施工方案

人工挖孔桩工程施工方案 一、工程概况 1、工程概述: 舟山中学工程建设地点位于定海区临城街道,本工程由舟山市舟山中学建设开发,舟山市教育建设开发公司代建,舟山市规划建筑设计研究院设计,舟山市规划建筑设计研究院地质勘察,浙江万事达建设工程管理有限公司监理,浙江宏业建设有限公司组织施工。 本工程位于舟山中学田径场看台部分,部分基础型式采用人工挖孔灌注桩,钢筋混凝土护壁。共54枚桩,平面布置为A-E/23-40轴。 2、设计概况: 本工程桩基为人工挖孔桩,桩径为800mm,桩身砼强度等级为C25,护壁砼强度等级为C25,厚度为150mm。护壁钢筋采用:首节为?8@150挂筋,部分淤泥层为?8@100挂筋,其余均为?8@400挂筋,桩身钢筋为10Ф18纵向钢筋通长,螺旋箍为?8@ 250(加密区为?8@100),加劲箍为Φ14@2000。持力层为中风化岩,桩端进入持力层≥500。 3、工程总目标 工期目标:按照甲方要求工期完成施工。 开工日期:2011年4月 竣工日期:2011年4月 二、施工准备: 1 现场准备

1.1 了解水源、电源的位置及最大可供数量,要求供电100KW。开工前,把施工现场临时用电按规范及安全要求,布设好线路走向、配电箱、机械摆放位置等; 1. 2 请业主进行地下障碍及管线交底; 2 技术准备 2.1 组建以项目经理、项目技术负责人为核心的技术管理体系,下设施工技术、质量、材料、资料、计划等分支部门。 2.2 审学施工图纸,提出合理化建议,取得建设单位和设计单位同意,以达到节约投资、加快进度、保证质量和施工简便的目的,并提出合理性的审图意见。 2.3 作好桩基分部施工方案,作好分项工程技术交底。 2.4 建立完善的信息、资料档案制度。 2.5 编制钢筋、水泥、木材、等材料计划,相应编制材料试验计划,指导材料定货、供应和技术把关。 2.6 按资源计划安排机械设备,周转工具进场,并完备相应手续。 2.7 建立完善的质量保证体系。 2.8 会同规划、勘察设计、建设单位、发包单位、质监单位等部 门复核定点坐标、建筑物标高及验基。 2.9 做好对班组人员的技术,安全交底工作。开工前,必须强调劳动纪律,向工人班组进行技术交底,学习图纸及有关施工规范,掌握施工顺序,保证工作质量和安全生产的技术措施落实到人。 3、机械设备准备

人工挖孔桩安全专项施工方案(专家论证后修改)

第一章工程概况 (4) 1.1 工程概况 (4) 1.2 拟建场地地形条件 (4) 1.3 水文地质条件 (4) 1.4 工程地质条件 (5) 1.5 桩基础概况 (7) 1.6 施工重点、难点分析及措施 (8) 1.7 施工要求和技术保证条件 (9) 1.8 施工危险源识别 (12) 第二章编制依据及说明 (13) 2.1 编制说明 (13) 2.2 编制依据 (13) 第三章施工计划 (15) 3.1 施工进度计划 (15) 3.2 施工材料计划 (15) 3.3 施工设备计划 (16) 第四章施工工艺技术 (17) 4.1 技术参数 (17) 4.2 挖孔桩施工总体部署 (18) 4.3 挖孔桩施工工艺 (18) 4.4 边坡处理 (19) 4.5 挖孔桩施工方法 (20) 4.5.1 桩孔施工 (20) 4.5.2 施工测量 (20) 4.5.3 开挖排水沟、集水井,作好排水措施 (21) 4.5.4 开挖第一节桩孔土方 (21) 4.5.5 护壁钢筋制作及绑扎 (22) 4.5.6 支护壁模板 (23) 4.5.7 浇筑锁口及第一节护壁 (24) 4.5.8 检查桩位(中心)轴线及标高 (25) 4.5.9 提升平台搭设及安装滑轮组及卷扬机 (25) 4.5.10 安装吊桶、照明、活动盖板、水泵和通风机 (26) 4.5.11 开挖吊运第二节桩孔土方 (27) 4.5.12 在岩土变化位置留渣 (27) 4.5.13 检查验收 (27) 4.5.14 桩底封底 (27)

4.5.15 钢筋笼制作 (28) 4.5.16 砼浇注 (30) 4.5.17 浮浆砼凿打 (31) 4.5.18外露桩处理 (31) 4.5.19施工中注意的问题 (31) 第五章施工安全保障措施 (33) 5.1 组织保障 (33) 5.2 施工技术安全保障措施 (35) 5.2.1 施工前安全准备 (35) 5.2.2 挖孔施工安全措施 (35) 5.2.3 孔口的防护及管理措施 (37) 5.2.4 孔内作业的安全措施 (38) 5.2.5 施工设备临时用电安全措施 (40) 5.2.6 钢筋安装安全 (41) 5.2.7 混凝土灌注安全 (41) 5.3 施工机具使用安全措施 (41) 5.4 消防保卫及易燃易爆物品管理的安全 (42) 5.5 监控量测 (42) 5.5.1 监控量测的目的及内容 (42) 5.5.2 监测布置及实施阶段 (43) 5.5.3 监测方法 (43) 5.5.4 监测工作实施方案 (43) 5.5.5 险情预警标准 (45) 5.6 主要危险因素及处理措施 (46) 5.7 应急预案 (52) 5.7.1 组织机构 (53) 5.7.2 应急小组职责 (54) 5.7.3 危险源与风险分析 (55) 5.7.4 突发事件分析及应急措施 (55) 5.7.5 主要应急物资设备 (60) 5.7.6 急救线路 (62) 5.7.7 疏散 (62) 5.7.8 应急响应 (62) 5.7.9 紧急情况发生和上报程序 (63) 5.7.10 恢复生产及应急抢险总结 (64) 5.8施工过程中的安全检查与验收 (65)

人工挖孔桩基础专项施工方案.doc

一、现场情况: 本工程为国家辽宁朝阳供电公司边杖子供电所建设项目,本工程为框架结构,生产经营用房地上2层,地下1层;附属用房地上1层。总建筑面积:600.9平方米,其中生产经营用房533.9平方米,附属用房67平方米。设计基础采用人工挖孔桩,桩型为圆形,桩长设计大于10米,圆砾3层为持力层,桩端进入持力层不小于800mm,桩身砼强度等级为25。 二、施工要求及技术保证条件 施工要求桩基除满足嵌岩及承载力要求外,相邻桩基底部标高尚应满足《相邻桩基底部高差要求》;与相邻建筑的基础应作好支护,避免边坡失稳;当桩心距小于2倍桩径或小于2.5m时,应采用间隔施工,待先施工桩的混凝土强度达到70%设计强度后,方可施工相邻桩;桩端持力层底3D(D为桩扩大头尺寸),且不小于5M深度范围内应无软弱层、断裂破碎带和洞穴;若在开挖中发现岩层情况与地勘资料不符时,应及时通知设计单位作出设计调整;本工程存在地下水,施工过程中应采取有效措施降水等。 三、设备与材料计划 1、主要施工机具计划表

2、施工仪器及通讯设备计划 3、材料需求计划

四、工艺流程 人工挖孔桩工艺流程如下: 放线定桩位→砌筑井圈→挖第一节桩孔土方(每天下挖1m,修整桩孔壁校核桩孔垂直度和桩径)→对桩孔垂直度、孔径进行校正→绑扎护壁钢筋→支模浇灌第一节混凝土护壁→在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线→安装活动井盖、垂直运输架、起重电动葫芦、吊土桶、排水、通风、照明设施等→第二节桩身挖土→清理桩孔四壁,校核桩孔垂直度和直径→拆上节模板→绑扎护壁钢筋→支第二节模板→浇灌第二节混凝土→重复第二节挖土、绑扎护壁钢筋、支模、浇灌混凝土护壁工序,循环作业至设计深度达到桩底标高→取桩孔底部基岩作抗压试验请设计、地勘、质监等各方验孔→扩头→清理孔底→安装桩钢筋笼→连续浇灌混凝土至桩承台下口。 五、施工方法 1、精确定出桩孔中心点,按照图纸桩径尺寸的大小,撒上灰线。在各桩位进行定位放线后,在每个桩位用砖砌240mm厚、300mm高的井圈,并抹水泥砂浆,这样可将桩的纵、横轴线和水平标高标识在井圈口,便于随时检查桩下挖过程中的中心位置及垂直度,同时也预防石子、杂物掉下井里伤人,减少往井下渗透的流水。 2、开挖第一节桩孔土方 轴线经复核无误后开始第一节开挖,开挖桩孔要从上到下逐层进行,遇一般土层用短柄铁镐、锹等简易工具进行人工挖掘,遇坚硬土层用锤、钎人工破碎,遇到孤石、强风化岩层时,采用3~9m3 空气压缩机配合风镐作业掘进,遇到中风化或微风化岩层时,则考虑采用水钻成孔,挖土次序为先挖中间部分的土方,然后扩及周边,土层或强风化层开挖截面按设计桩经加2倍护壁厚度控制(当挖至砂岩后,扣除护壁厚度尺寸),有效地控制开挖桩孔的截面尺寸,截面允许误差为+5cm,每节的开挖高度要根据土质好坏、操作条件而定,一般为0.9~1m。 3、检查桩位(中心)轴线及标高

相关文档
相关文档 最新文档