攀钢集团重庆钛业有限公司75kt/a硫酸法钛白技术改造升级搬迁项目施工质量考核意见书

为加强攀钢集团重庆钛业有限公司75kt/a硫酸法钛白技术改造升级搬迁项目的质量管理,强化施工过程质量管控,严厉处罚质量不作为、不到位行为,防止发生质量问题或质量事故,保证项目施工质量。根据国家法律法规和攀钢集团有限公司相关制度,结合本项目实际情况,建设单位、监理单位、施工单位同意签署施工质量考核意见书,作为质量管控执行依据。

一、严格执行《攀钢集团有限公司建设工程质量管理办法》(QG/PG0238—2014)相关规定和要求。

二、处罚办法及标准

1、施工单位未完善现场质量管理制度或管理人员不到位而擅自开工者、因停工后擅自开工者,监理或建设单位有权责令立即停工,罚款1000-5000元。

2、关键工序、重要部位(如:基础、外架、塔吊、临时用电、防水、吊装、重要设备安装等)无专项施工单位案擅自开工者,监理或建设单位有权责令立即停工,罚款1000-5000元。

3、分包单位资质不合格擅自开工者,监理或建设单位责令立即退场,罚款5000-10000元。

4、物资(含构配件、设备,下同)报验:施工物资材料入场前,施工单位提前24小时填报《工程材料/构配件/设备报验表》报监理工

程师及建设单位代表,监理工程师在物资入场12小时内进行现场核对,检查其质保资料是否与实物相同,是否与设计图中规定的材料相符,并按相关规定进行见证取样,未见证取样擅自使用,监理或建设单位责令施工单位立即拆换该物资所使用的部位,罚款1000元。

进场物资虽已报验,但验收不合格或抽检不合格,三天内将该物资清退出场,逾期处罚500元/天;使用不合格物资,责令立即拆除该物资所使用的部位,罚款1000元;情节特别严重的,承担由此产生的一切后果,并接受有关部门的调查处理。

5、工程报验:在隐蔽环节、检验批、分部、分项工程完成并经施工单位三检合格后和旁站过程开始前,施工单位必须填报《工程报验申请表》及相关技术资料,提前24小时交监理机构,监理人员在规定的时间内到现场验收或旁站,验收合格签字后进入下道工序。

如施工单位未填报《工程报验申请表》或未在规定的时间内填报《工程报验申请表》及无相关技术资料,监理人员有权拒绝检查,施工单位不得进入下道工序施工。

如未经专职质量检测人员或监理人员检查验收合格,施工单位擅自进入下道工序施工的,应揭盖补验,罚款500元/次,如已造成后果的,则施工单位承担由此产生的一切后果,并接受有关部门的调查处理。

如经监理人员检查验收不合格,施工单位应立即整改,整改合格后,重新填报《工程报验申请表》,监理人员重新检查验收,验收合格签字后进入下道工序。

施工单位在工程工序报验隐蔽时必须同时提供工程隐蔽资料,实行

现场隐蔽、现场签证,保证隐蔽资料的及时、准确。如不同步提供隐蔽资料,延期罚款标准按100元/天执行。

6、地基基础工程经检查签认合格后,应立即封闭。如地质情况发生变化,应处理后重新检查。隐蔽工程检查后若经长时间停工,在复工前,应重新按规定检查验收。若施工单位未按上述要求擅自进入下一道工序的,罚款500元/次。

7、在建设单位或监理人员的巡视过程中,如发现有质量隐患或不合格的部位,建设单位和监理人员有权要求施工单位立即整改或返工,如施工单位不按要求进行整改和返工的,罚款500-1000元/次。

8、凡是建设单位、监理发给施工单位的指令或通知单,若无异议,施工单位必须按指令和通知单上规定的日期完成相关工作的内容,且要书面回复完成情况,延期罚款标准按100元/天执行。

9、砼浇筑时,施工单位施工员、质检员、电工、模板工、钢筋工必须值班,如发现上述人员缺席罚款50元/人,发现钢筋被踩踏、无保护措施则罚款200元/次,砼未按要求养护,罚款500元/次。砼浇注完后未达到1.2MPa,不得上人操作或堆放重物,违者罚款500元/次。

10、同条件砼试块必须按规范留置并且放置在施工现场进行同条件养护,否则该砼试块资料不能作为该工程的结构验收资料,罚款200元/次,由此而采用其他的检验方法,产生的一切费用由施工单位承担。

11、施工单位不按施工图、施工方案、施工程序施工的,监理及建设单位有权责令立即返工,罚款500元/次,如已造成后果的,由此产生的一切后果由施工单位承担。(该条的认定由现场的建设单位代表和

监理共同认定,如造成严重后果的,则由其他有关部门认定)。

12、鼓励施工单位采用新材料、新工艺,但必须提前将有关的质量保证资料报建设单位、监理审定,同意后方可使用,否则责令立即返工重做,罚款500元,由此造成的一切后果由施工单位承担。

13、凡是发生质量问题及质量事故,施工单位不得擅自处理,否则责令重新整改,罚款1000-5000元/次,情节特别严重的,将根据情况另行处理。

14、对已完的成品或半成品应给予有效的保护,否则罚款1000元/次,如有破坏照价赔偿。

15、私自更改质保资料或弄虚作假者,除承担相应的责任和费用外,罚款5000元/次。

16、现浇混凝土发生下列质量问题或质量事故,孔洞直径大于10cm 罚款100元/处,露筋罚款100元/处,混凝土强度不满足设计要求的罚款500元/处。

17、如发生质量问题或质量事故,按有关规定另行处理。

三、质量考核以质量处罚审批单的形式下发,罚金应在收到处罚单限期内交建设单位部财务部门,如不缴纳则在工程结算时加倍扣除。

四、经建设单位、施工单位施工负责人、项目总监签字,视为同意本意见书所约定内容,作为施工质量管控执行依据。

五、本意见书于2015年3月15日起执行。

会签:

建设单位监理单位施工单位

工程质量评价意见范例

建设单位对结构工程质量的 评价意见 长安华都·华韵苑15号楼工程为长安华都小区二期工程中的一幢,正负零下为地下人防工程,建筑面积1807M2为住宅楼,地上11+1层建筑面积16437M2住宅楼。结构为:基础独立柱基,带形基础,剪力墙–薄壁框架,全高40.05M,平面布置为平行三个单元,每层12户,顶上11+1为跃层,其余为平层加局部错层,外形设计为防欧式建筑。工程由中煤国际工程集团重庆设计研究院设计,重庆渝兴工程监理公司监理,重庆长安建设工程有限公司第八项目部承建,重庆市渝北区质监站负责质量监督。在整个工程施工过程中,参与建设的各相关单位都严格按照工程建设程序来组织工程建设管理工作,认真执行《建设工程质量管理条例》。 施工单位方面,组织起高素质的项目经理部,配备了全面的施工管理人员和施工设备,建立了完善有效的质量保证体系,加强各施工班组质量意识的教育,严格按照施工操作规程和施工验收规范组织施工,严格按施工组织设计,认真领会设计意图,严格执行“三检”制度,对施工班组进行班前和班后会,对工程施工中出现的问题,均按“三不放过”原则认真处理,确保了每道工序的质量关,在整个砼外观的检测中,基本达到了“上不抹灰,下不找平”的要求,轴线尺寸复查达到设计要求,实体检测的各个项目均符合规范要求。

监理公司方面,严格按照监理规范、监理大纲、监理细则有关要求,认真执行材料见证取样制度和各项隐蔽工程报验制度,对施工过程出现的技术问题积极配合设计、业主方及时予以解决。对各道工序进行跟踪监督检查,对砼浇筑过程及重要结构部位认真执行旁站监理,确保了工程质量始终处于受监督管理之中。 此外,设计单位、质量监督站等单位在整个工程建设过程中都严格按照国家规范及相关法规要求及时认真地参与工程验收严格把好每一道质量关,确保了每个分部分项工程一次验收合格通过。 我们认为,长安华都·华韵苑15号楼工程结构是安全的,达到规范和设计要求,质监、设计、监理等单位对本工程的基础及主体结构进行核验,施工质量达到了优良等级,因此我们特向重庆市建设工程质量协会推荐本工程参与评选重庆市优质结构工程,并希望施工单在以后的工程建设中质量得到更好的提高。

建筑施工现场质量监督意见书

表八 现场监督意见书 (房屋建筑工程) 工程名称 施工进度□开工前准备□地基与基础□主体□装饰装修□设备安装□完工□ 受监督责任主体□建设单位□勘查、设计单位□施工单位□监理单位□检测单位□ 检查部位及环节监督内容□质量行为□工程实体质量经监督检查,发现存在下列第项等一般性质量问题: □ 1.1 原设计有重大修改、变动的,未及时重新报审 □ 1.2 未将各方确认的地基基础、建筑节能等专项检测方案在检测前送监督机构备案并执行 □ 1.3 未在检测前将工程委托的质量检测机构资质报监督机构备案 □ 2.1 设计文件修改、变更签发手续不及时、不完整和不合法 □ 3.1 施工单位项目管理人员到位和变化情况不符合要求 □ 3.2 未按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件进行施工 □ 3.3 技术资料收集整理未按《省统一用表》及建筑节能相关要求 □ 3.4 未按规定落实工程质量通病防治技术措施和建筑节能措施 □ 3.5 质量缺陷的整改和质量事故的处理不符合要求 □ 4.1 监理单位项目管理人员到位和变化情况不符合要求 □ 4.2 未对重点部位、关键工序实施旁站监理,记录未完整 □ 4.3 未定时向监督机构报告现场质量和进度情况 □ 4.4 未及时按规定组织检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程的质量验收 □ 5.1 质量检测机构资质和人员资格不符合要求 □ 6.1 桩基、地基处理的施工质量验收不符合要求 □ 6.2 原材料及半成品质量情况、检测报告不符合要求 □ 6.3 主要部位钢筋配置按图施工情况不符合要求 □ 6.4 混凝土工程:强度、结构尺寸、外观质量、保护层厚度不符合要求 □ 6.5 砌体工程:组砌型式、构造措施、砂浆强度不符合要求 □ 6.6 重要部位的隐蔽验收、子分部和分部工程质量验收不符合要求 □ 6.7 墙体:复合墙体的隔热层厚度、连接方式,拉拔力或粘结强度检验报告不完善 □ 6.8 外墙饰面工程粘贴施工质量和粘结强度检测报告不完善 □7.1 其他: 现要求责任单位按下列第项要求处理: □1、改正 □2、边施工,边完善 □3、委托有资质的检测单位进行检测 □4、重新组织验收 建设单位项目负责人(签名) 施工单位项目经理(签名) 监理单位总监理工程师(签名) 监督员(签名):年月日

工程整改通知书(共7篇)

篇一:工程整改通知书 徐州市中医院工程整改通知书 图片已关闭显示,点此查看 篇二:建设工程整改通知书 建设工程整改通知书 图片已关闭显示,点此查看 工程初步验收评定表 建设单位: 图片已关闭显示,点此查看 编号: 工程完工验收申请表 项目名称: 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 工程完工验收评定表 项目名称: 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 篇三:工程质量整改通知书回复 工程质量整改通知书回复 图片已关闭显示,点此查看 注:本表一式四份,项目部、施工单位、监理单位和德清县建筑工程质量监督站各一份。工程质量整改通知书回复 图片已关闭显示,点此查看 篇四:工程质量整改通知书 编号:20 - - - 工程质量安全隐患整改通知书 项目部:工程,经我质检科20 年月日监督检查,发现存在以下质量问题: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 请你项目部于20 年月日前整改完毕,经建设或监理单位检查 合格并签署意见后,将整改结果书面上报我科。否则每漏改一项罚款200 元。 特此通知 质监人员:阳谷县侨润建筑工程有限公司质安科(盖章) 20 年月日 签收人: 20 年月日 注:1、整改完成后,由责任项目部向公司质安科报送《工程质量整改完成报告》。 2、本通知书一式2份,质安科、责任项目部各1份。

编号:2011- - - 工程质量安全整改通知书 潘伍昌项目部: 阳谷县博济桥办事处南三里新区1# 2#住宅楼工程,经我质检科2011 年 7月23日监督检查,发现存在以下质量问题: 1.操作棚上顶部牌子太烂应换掉 2.现场人员砌筑墙体采用单面挂线 3.构造柱加密区箍筋间距大, 4.构造柱钢筋绑扎不合格,主筋弯曲及有泥,. 5.五牌二图内容与现场不符,大门牌坊没有,主要道路没有硬化 6.现场物料放置混乱, 7.现场设置的饮水处不合格 8.地圈梁轴线位移严重 请你项目部于2011年 7月 26日前整改完毕,经建设或监理单位检 查合格并签署意见后,将整改结果书面上报我科。否则每漏改一项罚款200 元。 特此通知 质监人员:阳谷县侨润建筑工程有限公司质检科(盖章) 2011年 7月 23 日 签收人: 2011年 7 月 23 日 注:1、整改完成后,由责任项目部向公司质检科报送《工程质量整改完成报告》。 2、本通知书一式2份,质检科、责任项目部各1份。9.防火设施没有 工程质量整改完成报告 阳谷县侨润建筑工程有限公司质量监督科: 根据你科年月日发出的编号 《》的要求,对工程存在的问题现已整改完毕,特此报告。 整改情况简述: 附:有关质量整改资料份 现场技术员:项目负责人: (相关责任班组长): 年月日年月日 注:本报告后责任项目部必须附有关质量整改资料。 填写说明: 1、“整改情况简述”:应针对《工程质量整改通知书》内提出的整改意见,逐条写出对应的整改意见; 2、对质量问题的处理必须有处理方案及处理完毕后的监理确认意见,并作为附件; 3、涉及到实体质量内容的需经现场技术员(项目负责人)签字认可; 工程局部停工(暂停)通知书 : 你单位施工的工程,根据我站年月日 监督检查,发现存在以下质量问题: 违反了第条规定,现责令你单位暂停施工,停工时间从年月日开始。

质量评价意见报告

保利生态体育公园配套设施建设工程质量评价意见报告 重庆市敬业建设监理有限公司 保利花园监理部 2014年4月

保利生态体育公园配套设施建设工程 质量评价意见报告 一、工程概况: 1、工程项目名称:保利生态体育公园配套设施建设工程 2、工程项目地点:本工程位于重庆市北部新区经开园龙怀街1号 3、建设单位名称:保利(重庆)投资实业有限公司 4、设计单位名称:中国机械工业第三设计研究院 5、勘察单位名称:四川蜀西地质勘察设计研究院 6、监理单位名称:重庆敬业建设监理有限公司 7、施工单位名称:广州富利建筑安装工程有限公司 8、工程项目组成:本工程为框架剪力墙结构,地上十三层,地下一层,总建筑面积为60855.34m2。 9、工程特点: 1)基础:采用人工挖孔嵌岩桩,桩端伸入中风化基岩岩层,柱下扩展基础及短柱设计强度为C30混凝土。 2)主体结构:本工程均为地下一层,地上十三层的框架结构,屋面采用坡屋面。 二、施工状况:

三、监理状况: 1、我公司在与业主签订了施工监理委托合同后,于2011年7月进场,及时组织实力强、经验丰富的监理人员,成立现场项目监理部,设项目总监一名,各专业监理工程师三名,监理员一名,且以上人员常驻现场,对工程的建设实行全过程监理。并且我监理部坚持节假日不休息,实行24小时全过程监理。 2、所有进场的总包、分包单位资质证书齐全、合格。 3、施工工程均编制审查了切实可行的施工方案,基础、主体结构、防水等工程均编制了专题方案。 4、所用的进场材料、设备均具备质量合格证书,质保书,检测报告,对需要进场抽检的均进行了见证取样送检,试验结果全部合格。

竣工监理评价意见书

贺胜桥镇农民住房集中建设示范项目住宅楼工程竣工验收 质 量 评 价 意 见 书 武汉金龙建设监理有限责任公司咸宁分公司 2013年11月20日

贺胜桥镇农民住房集中建设示范项目住宅楼工程 竣工评价意见书 一、工程概况 本住宅楼工程于2012年6月6日正式破土开工,其工程质量、进度、安全、生产、文明施工等方面运转受控状态正常。目前该工程已完工。 1、结构设计概况: 基础为1200-2000宽的条形基础,其底部落置予第2层粉质粘土层(承载力特征值Fqk=200ka)内300mm。1-3层为MU15蒸压粉煤灰砖,M10混合砂浆;4-6层为MU10蒸压粉煤灰砖,M7.5混合砂浆。柱梁板及二次结构混凝土强度等级均为C30,钢筋为HPB235、HRB400(其中焊条用E50xx型)及CRB550。 2、建筑设计概况: 屋面:本工程为坡屋面,屋面防水采用2厚聚氨脂防水涂料,50厚C20细石砼刚性保护层,彩瓦屋面。 楼地面:30厚水泥砂浆找平层,厨房卫生间防水为2厚聚氨脂防水涂料。 外墙:2.9m以上为防水外墙涂料,2.9m以下为200*60外墙面砖。 内墙:客厅、卧室为混合砂浆墙面,厨卫为水泥砂浆墙面,公共楼梯间为乳胶漆。 天棚:水泥胶面层。

3、节能设计概况: 主体砌体采用蒸压粉煤灰砖,保温材料采用40厚玻化微珠无机保温砂浆外墙保温; 屋面采用30厚双面水泥基聚氨酯保温复合板; 外门窗采用5+9A+5塑料中空钢化玻璃门窗。 4、给、排水系统专业设计概况 本工程用于生活给水采用PPR塑料给水管,连接方式均采用热熔连接。雨水、空调、污水排水管材采用PVC管。 5、电力系统专业设计概况 本工程电源采用二相三线制,电源引入线采用YJV1KV-4*70+1*35铜芯电缆经电管井由地下引至总配电箱,在分至各配电箱,户内电压220V。 6、防雷接地系统专业设计概况 本工程为三级防雷建筑,引下线利用构造柱内四根φ12以上主筋焊接作为引下线,引下线上端与避雷带焊接下端与基础柱网轴线上的上下两层两根主筋及人工水平接地体焊接,充分利用基础配筋等自然接地体。在屋面顶面四周设避雷带(φ12热镀锌圆钢)。本工程防雷接地与强、弱电接地共用接地极,要求接地电阻不大于1欧姆。引下线距室外地面0.5M处设连接板,用于做测量、接人工接地体和作等电位连接。 二、质量评估主要依据 1、湖北建筑设计院设计的贺胜桥项目施工图纸; 2、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、建设单位与施工单位、监理单位签订的《建筑工程施工合同》、《建设监理合同》 5、国家及地方现行有关建筑工程质量管理的法规等文件 6、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 三、质量受控状态 1、本工程由**建设集团有限公司承建,其单位项目组织体系、质量保证体系健全,质量管理制度齐全,整个施工过程严格遵循“三检”制度。 2、承包单位在施工过程中严格按照施工图、操作规程施工,我方在巡查中指出的质量问题均能够及时整改到位,工程质量始终处于受控状态之中。

做好工程质量监督工作的几点建议-

做好工程质量监督工作的几点建议 工程质量是决定一个工程项目成败的命脉,是关系千万人民生命财产安全的重中之重,因此我们常说:百年大计、质量第一。 在我国对工程质量管理宏观上表现为政府质量监督管理部 门对工程质量监督管理,微观上表现为监理单位对工程实体质量的管理。其中政府的监督管理部门对工程质量的监督,其管理主体是各级政府建设行政主管部门和其他有关部门。即指工程质量监督管理由建设行政主管部门或其他有关部门委托的工程质量 监督机构进行具体实施。 但就如何来做好工程质量监督本身而言,从大的方面来讲是政府的工程质量监督机构是如何发挥职能的最大化、最优化,做好对所备案监督额工程项目审查,并监督管理工程参建的建设单位、勘察设计单位、监理单位、施工单位等各方主体质量行为。严格按照政府赋予的监督职责和管理职能,建立和遵循严格的工程质量监督工作程序,加大建设工程质量的监督力度,提高工程质量监督管理的现代化水平从而服务于项目,管理好项目整体的工程质量。 从小的方面来讲,就是要控制好每一层、每一级的监督管理人员对工程的质量的监督管理,严格按照质量监督条例办事,不断提高自身技术、业务素质,采用科学的管理方法,不断提高现代化管理水平不高,提高工程技术人员素质,包括技术、业务、

政治、道德、法律等多项素质以适应新科技发展,增加监督工作的科技含量和科学性、权威性,坚持以数据说话,以理服人。坚持“公正、诚信、科学、求实”的宗旨。主动积极、勤奋刻苦、虚心谨慎地全心全意为工程建设服务,做好工程质量监督。 在这里我认为,就一个单体工程项目而言,监督人员首先应做到熟悉所监督管理工程的设计文件、监理规划及实施细则、施工组织设计,同时还应掌握相关的施工规范、操作规程以及工程质量验收标准等有关资料。 1.对受理建没工程项目编制严密的受监工程的质量监督方案,并按照质量监督方案实施监督管理工作。监督人员有责任将质量监督方案以文字方式传达各受监方,并请业主和各受嘧方配合监督。 2.深入施工现场,对参建各方责任主体的质量行为及工程实体的地基基础、主体结构、关键工序等实施重点监督,对原材料、构配件按规定进行监督检测,包括对预制建筑构件和商品混凝土的质量进行监督并做好监督记录。审核各施工单位编织的施工组织设计的合理性。监督进场施工单位的工程技术人员、施工机械、试验和检测仪器设备是否与标书承诺一致。施工过程中要严格按规范要求控制施工,对施工过程中施行全过程、全方位、全天候的现场监控,以抽查为主,辅以科学的测试手段,尤其是保证基础主体结构安全。对建设工程实体质量进行监督,对不合格工程要坚决做返工处理。

建设单位工程竣工验收意见书

建设工程竣工验收意见书工程 结算总造价万建筑 面积 层数/总高 度(M) 结构类型设防 烈度 最大跨度 地基持力层基础 形式 设计合理 使用年限 规划许可证施工许可证 实际开工时间2 实际竣 工时间 验收日期 工程建设参与各方 单位名称资质等级法定代表人项目负责人 建设 单位 监理 单位乙级 设计 单位甲级 勘察 单位乙级 施工 单位贰级 隐蔽验收情况隐蔽验收记录与工程同步资料真实详细能反映工程实际情况,各方签字盖章齐全。 安全、功能 检验(抽查)情 况 根据工程实际情况共核查工程安全和功能检验资料均符合质量验收标准。 工程竣工 技术资料核查情况该工程质量保证资料、隐蔽验收记录、检验批验收记录、分项分部工程验收记录均与工程同步且详实齐全。 工程观感 质量检查 验收意见 工程观感质量共检查13项,每项抽查5-10个点,均能满足质量验收标准。

主要使用功能 检查结果 该工程主要使用功能符合质量验收统一标准。 监督机构责今整改问题整改 情况施工过程中监督机构要求整改项目均按要求进行整改,整改时间及时,结果符合规范要求。 完成工程设计与合同约定内容情况 按图纸设计及变更的要求在规定的时间内完成所有合同约定的工程内容,且经过相关部门的验收,验收结果符合设计、施工规范、及国家检验标准的规定。 保修书 签署情况 已按合同及相关规范的要求签署工程质量保修书。 消防、环保 验收情况 验收合格 工程款按合同 支付情况 工程款有已按合同支付。 验收意见该工程经建设、设计、监理、施工共同检查验收,并共同商定验收结论认为: 该工程质量符合要求,通过验收。 年月日 备注 验收小组成员建设单位 (公章) 负责人: (签章) 监理单位 (公章) 负责人: (签章) 设计单位 (公章) 负责人: (签章) 勘察单位: (公章) 负责人: (签章) 施工单位: (公章) 负责人: (签章)

质量整改通知书范文_行政公文

质量整改通知书范文 对于质量不合格的,都会被要求进行整改,相关部门会发出整改通知书,下面橙子给大家带来质量整改通知书范文,供大家参考! 质量整改通知书范文一xx站以南、xxx以北有多处整修路面的施工现场,我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现:施工现场管理不到位、警示标志不全等,是发生交通事故的隐患。为此,xxxx带领有关人员专门约见了施工方负责人,实地察看了施工现场,指出存在的问题和不足以及如何整改等。为确保施工区域安全畅通、避免因路面因施工造成交通事故和堵塞,特向贵公司下发此整改通知书: 一、施工现场要严格按照施工安全要求作业,要严格做到白天施工,天黑之前撤出施工现场。 二、施工点布局不合理,要科学设置具体的施工地点,要么靠近路边护栏一侧,要么靠近中央隔离带一侧,不得忽左忽右,让过往司机捉摸不透,左冲右突。应在一侧完工后再统一调换到另一侧。 三、警示设施残缺不全。施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。要在来车方向距施工点2km、lkm、500m、lOOm处分别设置“前方施工、谨慎驾驶”等警示牌,进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等,让司机提前做到心中有数、减速慢行。 1/ 6

四、施工现场夜间无人值守。由于夜间不施工,又没人值班,一 些锥筒被风刮倒、被行驶的车辆挂到后横七竖八的。躺在路面上,高速行驶的车辆如果躲闪不及,极易发生交通事故。因此要派出专人看守,及时将倒地的锥筒扶正摆好。 五、值班人员履行职责不到位。要有专门的保通人员,无论白天还是夜间,都要认真履行责任,施工时,要在前方(来车方向)挥动旗帜等警示司机减速通行;夜间不施工时,要不间断巡视整个施工现场,发现问题及时解决。 六、加强施工人员安全教育,防止发生自身安全事故,完善应急处置预案,做好正常情况和恶劣天气情况下的保通工作。 望贵公司根据以上问题,及时加以整改,以确保施工正常进行、施工区域安全畅通。 特此通知 签收人: 签收时间: 质量整改通知书范文二小学: 为规范民办教育机构办学行为,健全机构内部管理机制,进一步提高办学水平和办学效益,我局在3月21日对你校XX年度办学情况进行了执法检查。经查,你校在XX年度办学过程中存在以下问题: 1.办学条件方面:对照省合格小学标准,主要存在以下几个问题:一是部分年级(主要是一、四、六年级)班学额超标(标准为班学额不 超过50人);二是生均占地面积严重不足(目前学校生均占地面积为2/ 6

建设工程质量竣工验收意见书.docx

建设工程质量竣工验收 意见书 工程名称: 建设单位: 竣工验收时间: (由竣工验收组填写)

建设工程质量竣工验收意见 工程名称 工程地址 建筑面积 结构类型、层数 (或工程规模) 开工时间竣工时间 工程竣工验收内容: 经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收,一致认可如下几方面意 见: 1、地质勘察报告内容较齐全,岩土参数的分析及选用适当,结论和建议正确可行,能满 足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范,施工图得设计深度和质量达到规范要求,基础和主体结构安全、稳定、可靠,满足了对建筑的安全使用要求。 2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工,严格执行强制性规范条文,有完 整的技术档案和施工管理资料,能较好的完成了施工任务。 3、该工程分为十个分布:第几与基础分布、主体结构分布、简直装饰装修分布、建筑屋 面分布、建筑给排水分部、建筑电气安装分部、建筑智能分部、通风与空调分部、电梯分部、 建筑节能分部。各分部工程的质量验收均达到各个等级。 4、该工程施工技术资料基本齐全,工程技术资料真实有效,符合规范规定要求。 5、验收小组实地查验,抽检的部位有:室内墙面,屋面水落管,室内墙面,室内顶棚,室内 地面,楼梯踏步、栏杆,门窗,管道接口、坡度、支架,检查口,清扫口、地漏,配电箱、接线盒, 设备器具、开关、插座,防雷、接地,风管、支架,风口,风阀。风机设备,阀门、 支架,水泵、冷却塔,绝热等部位的观感和触及情况。抽查率为30%。 6、该工程观感综合评定为好,验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。 7、本工程按基本建设程序进行建设。 序号项目验收记录验收结论 1 分部工程共 10 分部,经查 10 分部符合合格标准及设计要求 10 分部 2质量控制资料共 49 项,经审查符合要求49完整项,经核定不符合规范要求0 核查 项 3安全和主要使共核查 21 项,符合要求 21 项,真实、有效用功能核查及共抽查 21 项,符合要求 21 项, 抽查结果经返工处理符合要求 0 项 4 观感质量验收共抽查 24 项,符合要求 24 项,好不符合要求 0 项

质量问题整改通知书

质量问题整改通知书 工程名称:________项目部 编号:________ 你队施工的基础垫层上堆放的钢筋直接影响b单元墙柱定位放线,望接到通知后钢筋移动适当位置,抓紧放上院墙柱、集水坑、人防 区域集水坑、楼梯起步、梯柱及人防门坎、临空墙等定位线。定位 线弹好后,首先自检是否有问题,然后报项目部验收及监理验收。 完成以上工序后,方可进行钢筋摆放及绑扎,否则不准进行下一道 工序,违则重罚! 特此通知! 签发人:________ 签发单位________建设工程有限公司 接收人:________ 日期:____年____月____日 ___工程有限公司: 你单位承建的我方____钢结构厂房工程,经我方人员检查发现: 你公司对基础部分的施工未按我方认定的施工图纸要求进行施工,主要是水泥的标号使用过低,并且水泥、砂石的配比未按施工要求 操作,人为地更改配比,导致浇灌成型的水泥基础达不到质量标准 要求,将会对后续建设的钢结构带来严重的安全隐患,难以保证工 程质量。 为此,我方强烈要求你方:立即按照施工图纸的要求,对已浇灌成型的基础进行全面检查,对于达不到质量要求的成品要拆除重建,由此发生的损失全部由你方负责。 请你公司抓紧时间完成整改,并将整改情况告知我方。

联系电话:________ ____厂房施工督察组 ____年____月____日 致:________工程公司____桩基工程项目部 事由: 你部静压管桩施工过程中存在下列质量安全问题: 主要内容如下: (1)、两根管桩并在一起同时起吊移位,容易造成两根管桩相互碰撞,引起桩体损伤。 (2)、不准用工程桩代替送桩设备,容易造成桩体损伤。要用专用的送桩设备或选用一根桩作为专用的送桩的桩。 (3)、起吊管桩时不准用单钩挂吊,容易造成斜歪,受力不均损伤桩体。 (4)、管桩材料进场后要现场验收,发现不合格的管桩坚决不用并及时作退货处理。 特此通知要求你部及时按施工规要求进行整改。经甲方及监理现场检查合格后才能进行下一道工序施工。 项目监理机构:_______建设项目管理有限公司____监理部 总/专业监理工程师:________ 日期:____年____月____日

工程质量评估报告书范本

工程质量评估报告 工程质量评估报告 ( 竣工预验收 ) 一、工程概况二、竣工预验收经过三、竣工预验收监理结论附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要 功能抽查记录 工程质量评估报告 (竣工预验收) 一、工程概况 二、竣工验收经过 三、竣工验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能

抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明附六:单位(子单位)竣工验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工验收小组成员及分工表 市工程监理协会 ***工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 (一)相关单位 1、建设单位: 2、监理单位: 3、设计单位: 4、施工单位: (二)工程特点 1、工程地址: 2、开工日期:*年*月*日。竣工日期:*年*月*日。 3、工程组成及规模

本工程建筑面积6370.6M2 ,结构为框排架结构,1-9 轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72 米、宽为8*8=64 米、檐高8.5 米、脊高10.1 米;10-11 轴(辅房)为框架三层、9 米*64 米、底层层高4.2 米、二、三层层高 3.6 米、檐高12.2 米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 (1)地面:车间为C25 钢纤维混凝土150 ㎜厚压实抹光。 (2)门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 (3)装饰: 墙面--混合砂浆粉饰,车间刷中等墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。 (4)屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS 卷材防水;车间部位为钢结构屋面。 (5)基础及主体构造; 基础为墙下条基和柱下独立基础,基础埋深1.2 米,持力层采用②—2 号粘土层(fak=200kp),垫层为c15,其余均为c25,0.000 以下砖为mu10实心砖,M10 水泥砂浆砌筑,0.000 以上砖为mu10 多孔砖,M5 混合砂浆砌筑。本工程室地坪标高0.000 相当于绝对标高3.5m,室外高差0.3m。 (6)给排水、电气概况 1)室给水管采用PP-R 给水管,热熔连接。 2)室消防管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3)排水管:废水和污水管室采用UPVC 排水管,室外雨水管为UPVC 排水管。 4)电气工程: 电源为10KV 供电,室PVC 电线管暗敷,采用阻燃PVC 管,车间埋地部位采用电线管暗敷安装,其余采用阻燃PVC 管暗敷,电缆采用桥架架设连接。 二、竣工验收经过: (一)承包单位*** 公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单,并将全部竣工验收资料报送本监理组,申请竣工验收。 (二)本监理组总监理工程师于*年* 月* 日至* 年* 月* 日组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查,并于* 年* 月* 日请监理公司总师室及工程部有关专家、建设单位项目负责人,组织施工单位项目负责人、公司技术质量负责人对竣工资料及工程实物质量进行了检查,对在以

工程质量整改通知书

编号:20 - - - 工程质量安全隐患整改通知书 项目部: 工程,经我质检科20 年月日监督检查,发现存在以下质量问题: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 请你项目部于20 年月日前整改完毕,经建设或监理单位检查合格并签署意见后,将整改结果书面上报我科。否则每漏改一项罚款200元。 特此通知 质监人员:阳谷县侨润建筑工程有限公司质安科(盖章) 20 年月日 签收人: 20 年月日 注:1、整改完成后,由责任项目部向公司质安科报送《工程质量整改完成报告》。 2、本通知书一式2份,质安科、责任项目部各1份。

编号:2011- - - 工程质量安全整改通知书 潘伍昌项目部: 阳谷县博济桥办事处南三里新区1# 2#住宅楼工程,经我质检科2011年7月23日监督检查,发现存在以下质量问题: 1.操作棚上顶部牌子太烂应换掉 2.现场人员砌筑墙体采用单面挂线 3.构造柱加密区箍筋间距大, 4.构造柱钢筋绑扎不合格,主筋弯曲及有泥,. 5.五牌二图内容与现场不符,大门牌坊没有,主要道路没有硬化 6.现场物料放置混乱, 7.现场设置的饮水处不合格 8.地圈梁轴线位移严重 9.防火设施没有 请你项目部于2011年7月26日前整改完毕,经建设或监理单位检查合格并签署意见后,将整改结果书面上报我科。否则每漏改一项罚款200元。 特此通知 质监人员:阳谷县侨润建筑工程有限公司质检科(盖章) 2011年 7月 23 日 签收人: 2011年 7 月 23 日 注:1、整改完成后,由责任项目部向公司质检科报送《工程质量整改完成报告》。 2、本通知书一式2份,质检科、责任项目部各1份。

重庆建设工程竣工验收意见书(最新)

重庆市 建设工程竣工验收意见书 工程名称: 工程地址: 重庆市建设工程质量监督总站监制

主要使用功 能检查结果 该工程主要使用功能符合质量验收统一标准。 监督机构责令整改问题整改情况 施工过程中监督机构要求整改项目均按要求及时进行整改,结果符合规范要求。 完成工程设计与合同约定内容情况 按图纸设计及变更的要求在规定的时间内完成所有合同约定的工程内容,且经过相关部门的验收,验收结果符合设计、施工规范、及国家检验标准的规定。 保修书签署情况已按合同及相关规范的要求签署工程质量保修书。 规划、消防、环保 验收情况 已经相关部门验收,合格。 工程款按合同 支付情况 工程款已按合同支付。 验收意见 该工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成。经各方检查验收,认为: 1.工程技术档案、施工管理资料、质量控制质量真实完整,符合要求。 2.本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。 3.主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。 4.本工程施工中出现的质量问题已经整改完毕,无质量隐患,各种使用功能均能满足要求。 该工程质量符合要求,通过验收。 备注 验收小组成员 建设单位 (公章) 负责人: (签章) 监理单位 (公章) 负责人: (签章) 设计单位 (公章) 负责人: (签章) 勘察单位 (公章) 负责人: (签章) 施工单位 (公章) 负责人: (签章) 工程范围 结算总造价万元建筑面积 m2 层数/总高度(m) / 结构类型设防烈度最大跨度 m 地基持力层基础形式设计合理使用年限 规划许可证号施工许可证号 实际开工时间年月日实际竣工时间年月日验收日期年月日 工程建设参与各方 单位名称 资质 等级 证书号 法定 代表人 项目 负责人建设单位 监理单位 设计单位 勘察单位 施工单位 (包含主要 分包单位) 隐蔽验收情况隐蔽验收记录与工程同步资料真实详细能反映工程实际情况;各方签字盖章齐全。 安全、功能检 验(抽查)情况 根据工程实际情况共核查工程安全和功能检验资料均符合质量验收标准。 工程竣工技术资料核查情况 该工程质量保证资料、隐蔽验收记录、检验批验收记录、分项分部工程验收记录均与工程同步且详实齐全。 工程监理资料情况 由现场监理提供的本工程的监理资料记录完整,与工程同步进行,能够反映工程实体。对各个施工环节的监控程序严密合理。能够全面、细致、合理的反映出工程各个施工程序的施工质量。

主体工程质量评价意见书

武汉船舶建造调度中心大楼项目主楼1~14层主体结构工程 施 工 质 量 评 价 意 见 书 编制人————— 审核人————— 武汉船舶建造调度中心大楼项目监理部 二○一一年五月

施工质量评价意见书 一、前言 1、本报告是武汉船舶建造调度中心大楼项目主楼1~14层主体结构工程部分施工质量评价意见。 2、本报告是以施工单位对该项目的自检合格资料为基础,在施工单位提出了验收申请报告后,根据监理工程师日常巡视、旁站、平行检查、复查、资料审核等方式所掌握的情况,以及对进场材料的见证取样送检,并经具有法定资格的质量检测部门返回的检测报告为依据,结合我们对该分部的预验情况编写的。 二、工程概况 1、工程名称:武汉船舶建造调度中心大楼 2、建设单位:武汉船舶工业公司 勘察单位:中南勘察设计院 设计单位:中南建筑设计院 施工单位:中建三局建设工程股份有限公司 监理单位:武汉宏宇建设工程咨询有限责任公司 桩基单位:湖北省地质勘察基础工程公司 3、建筑面积:41457M2 4、本工程基础采用预应力管桩基础,主体为框架—核心筒结构,总建筑面积,地下二层,面积约6900㎡,±0.000标高相当于绝对标高25.0m。一层~三层层高分别为6m、4.5m、4.5m,四层及以上均为层高3.6m的标准层。工程建成主要功能为办公(写字楼)用房,兼有内部职工餐厅、健身用房等,地下室为平战结合人防地下室,平时兼做地下汽车库。地下室结构分主楼和地库两部分,目前施工完成主楼主体结构20层。 5、工程特点: 工程防火等级为一级,防水等级为Ⅱ级,结构抗震等级为三级,设防烈度为6度,设计使用年限为50年。钢筋强度有HPB235、HRB335、HRB400级。混凝土强度等级有梁板为C30,墙柱为C55~C40。 在施工过程中,主要对门厅处H/4~6轴,标高10.5m的柱梁进行了结构变更设计,具体详见结构12号变更联系函。

整改通知书怎么回

安全隐患整改通知书 编号: 注:本通知书一式两份,一份由检查单位存档(黑联),一份交被检查单位(红联)。 隐患整改反馈书 注:本反馈书一式两份,一份交检查单位(黑联),一份单位存档(红联)。 安全检查记录篇二:整改通知书的回复格式1 工程质量整改完成报告 监督注册号:徐州市土木工程质量监督站: 根据你站年月日发出的编号《工程质量监督抽查 整改通知书》的要求,对华安〃明月工程存在的问题现已整改完毕,监理单位已进行现场复查,确认已整改,特此报告。 整改情况简述: 1、外窗局部发泡剂密封胶漏打的已全部找补齐全,个别窗固定卡外漏的已修整完成; 2、办公楼卫生间有渗水的已修补,进入车库人防楼梯侧墙有渗水的已修补; 3、室内楼梯踏步相邻两步存在超过10mm现象的已调整完成; 4、地下车库地面分格缝已切割完成; 5、厨卫间(住宅)地面找平层空裂的已修补完成; 6、屋面女儿墙防水附加层压条已收口,落水管下水簸箕已按规范完成; 7、办公楼屋面栏杆部分立杆间距超过11cm已调整完成; 施工单位项目经理(签字):总监理工程师(签字): 施工单位(盖章)监理单位(盖章) 年月日年月日 监督机构签收人: 说明: 1、应针对整改意见对应逐条描述整改结果; 2、整改回复用章如采用项目部章应经法人单位授权。 3、此报告一式4份,监督机构、建设、监理、施工单位各1份。篇三:关于整改通知书的的回复 关于安全专项检查回复报告 致重庆市轨道交通(集团)有限公司安全保卫部: 我项目部接到编号为000296的整改通知书后,已按要求完成了整改内容的工作,现报上,请予以复查。 1、对民工宿舍的线路重新进行了搭设,已经换上了质量较好的开关及插头,对不合格的旧空调进行了清退。 3、逐一检查灭火器的使用功效,对失效的灭火器进行了清退处理,并重新换上了合格的灭火器,。 4、已经编制了民工宿舍管理制度,由我项目部安全管理人员负责管理,并将此制度张贴于每个工人宿舍的门上。 5、方案已经上报完毕。

竣工验收意见书.doc

竣工验收意见书 下面是我给大家整理收集的竣工验收意见书,内容仅供参考。 竣工验收意见书1 由xx市xx区规划国土资源局建设,我单位施工的xx市xx区规划国土资源局花庄中心所工程,位于xx区花庄镇。二层,框架结构,建筑面积为530m2。该工程在施工过程中严格按照设计图纸及有关规范规定的要求进行施工. 一、工程的质量控制: 1、组织保证:为保证该工程的顺利进行,我施工单位组织配备了技术力量雄厚,实践经验比较丰富,能吃苦,讲奉献的施工领导管理班子,以组织机构保证了施工工作正常,有序,高效的进行.在操作工人方面我施工队挑选了施工技术精益,操作水平高 的木工,钢筋,瓦工和粉刷工班组,从而在实施操作层面上能确保工程质量万无一失. 2、为了确保该工程的质量达到国家、地方、企业的要求,达到用户的满意,我方做到了一下几点: ⑴实施ISO9001:xxxx质量管理体系,运用八项质量管理 原则,以顾客(业主)为关注焦点,领导重视,全体施工人员参与, 推行全面质量管理,对工程质量从定位放线到交工,保修,回访服务实行全过程,全方位的管理.

⑵成立了由项目经理为组长,项目技术负责人为副组长,施工员、质检员、各班班组及相关人员为组员的质量管理小组,对施工中遇到的质量疑难问题,从"人、机、料、法、环"等方面入手对取进行专项课题研究,使质量难题消除在施工过程中,不断提高工程质量. 3、材料保证: 为了满足甲方要求的工作质量,项目部投入资金购置新的钢模板,从而保证设计结构尺寸,砼观感效果好,也外购了外防护架杆,密目网,安全带,安全绳等,达到了安全防护的要求,钢筋采用酒钢、陕钢等大厂的钢筋,砼采用现场搅拌,尤其对原材料进场严格执行报验,复试等检验和试化验程序,确保工程使用的是完全合格的材料. 4、技术保证: 在每项分部工程实施前,熟悉图纸及相关的法律、法规、法令,熟悉相关的技术标准、规范、规程、规定和技术要求,再进行技术交底,然后进入实施阶段,每道工序均由各班组操作完成先进行自检、互检、交接检、专职检等程序,不符合要求的必须返工处理达到要求才能进入下道工序.特别是钢筋工程实施过程中,严格按图纸设计与规范要求做好隐蔽验收工作.为保证工程质量奠定了基础. 二、主要分部实施过程控制: 1、地基基础分部过程:

监理单位交工验收审查意见

监理单位交工验收审查意见—样式 ××监理咨询公司××高速公路××高级驻地办 ××监理咨询公司××字[200×]××号 ××监理咨询公司××高速公路高级驻地办 关于上报××高驻办监理工作总结及第××、第××等×家合同段 独立抽检工程质量评定表的报告 ××高速公路建设管理处: 我单位负责监理的××高速公路第××、第××等×家合同段所有工程于20××年×月全部完成,施工单位于200×年×月×日至200×年×月×日提交了交工验收申请报告。经审查,第××、第××等×家合同段交工验收前应完成的各项工作均符合《公路工程竣(交)工验收实施细则》及管理处有关文件要求。同时,我办已完成监理独立抽检评定及《竣工文件》的组卷,经评定,第××合同段质量评定得分×分,……,同意进行交工验收。现上报我办监理工作总结及我办对第××、第××等×家合同段的独立抽检评定表,请审查。 附件: 1、××高驻办监理工作总结; 2、关于××合同段工程质量抽检报告; 3、关于××合同段竣工文件审查意见;

4、…… 二〇〇×年××月××日 主题词: ××合同段交工验收审核意见 ××监理咨询公司××高速公路××高级驻地办 20××年×月××日印发 共印×份

附件1、××合同段监理工作总结—样式 ××高速公路××驻地办监理工作总结 ××高速公路××驻地办于20××年×月进驻工地,至20××年×月××日工程完工,历时××个月。在管理处、总监办正确领导下,我驻地办圆满完成了监理任务。现将监理工作总结如下: 一、监理工作概况 ××高速公路实行×级监理模式,××驻地办主要承担K××+××~K××+×××段的监理任务,路线全长为××Km,其中桥×座,总长×××m,涵洞××道,防护工程×××m3,路基土方××m3。 根据监理服务合同,××驻地办投入驻地监理工程师1人、……。驻地办实行驻地工程师全面负责制,与各监理人员签订岗位责任制,责任落实到人,分工明确,并加强协作,圆满完成所辖合同段质量、进度、费用的监理工作。 二、工程质量管理 1、(详细叙述施工过程中的监理质量管理工作,所采取的措施以及取得的效果,列举具体数据;施工过程中质量检查情况汇总;质量问题和事故处理情况总结;工程质量评定情况。应具体总结开工以来各分项工程的质量监督工作情况,各分项的现场监理负责人,返工等质量问题处理情况,各分项工程、试验抽检点数、合格率等,最后应对监理质量评定工作进行总结,并形成监理独立评定结论。) 2、存在的问题 …… 第××、第××等×家合同段于200×年×月×日至200×年×月×日提交

桩基工程质量评估报告书

武汉船舶建造调度中心大楼静压预制管桩基础工程(G-L轴) 施工质量监理评价意见报告 编制人: 审核人: 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 二0一0年九月十五日

桩基工程质量评估报告 本评价报告是以施工单位对检验批、分项工程的自检自评合格资料为基础,根据监理工程师日常巡视、旁站、建筑材料见证取样试验、平行检验、复查复核、资料审核等方式所掌握的情况,对桩基工程作出的施工质量监理评价报告。 一、工程概况 1.1工程名称:武汉船舶建造调度中心大楼 1.2工程地址:武汉市江汉路250号 1.3建设单位:武汉船舶工业公司 1.4设计单位:中南建筑设计院 1.5监理单位:武汉宏宇建设工程咨询有限公司 1.6勘察单位:中南勘察设计院 1.7施工单位:湖北省地质勘察基础工程公司 1.8施工时间:预制管桩施工从2009年10月28日开始至 2010年2月23日结束,工按设计要求完成PHCAB500(125)管桩415根(含补桩);完成PHCAB(100)管桩(下桩)105根、PHCB500(100)管桩(上桩)107根,共计桩数:521跟。另因设计变更的¢800mm钻孔灌注桩16根。设计桩端持力层为:24m桩长的为第4~3层细砂,32m桩长的为第5层中粗夹卵砾石。由于基坑施工分两个坑进行(大坑位G~L轴之间主楼部分,小坑为A~F轴,本次未开挖),本次验收G~L轴部分。G~L轴部分共有PHCAB500(125)抗压管桩

375根,抗拔桩36根。 1.9工程概况:本工程为26+2层框剪—核心筒结构,建筑面积约为45000㎡,桩基由中南建筑设计院设计,主楼基础采用PHCB500(125)静压管桩,地下室部分采用PHCA500(100)(上桩)静压管桩、PHCA(100)(下桩)静压管桩。监理方为武汉宏宇建设工程咨询有限公司;工程施工总包方为中建三局,湖北省地质勘查基础工程公司为桩基分包施工方。 1.10地层概况: ①填土,②粘土,③淤泥质粘土夹粉土粉砂,④粉质粘土,粉砂混合层。 二、桩基质量评价依据 1、图纸及设计变更文件、图纸会审纪要 2、《预应力混凝土管桩》(03SG409) 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003) 6、《预应力混凝土管桩基础技术规范》(DB42/489-2008) 7、在桩施工过程中监理所掌握的实际情况 三、监理工作 1、对施工单位推行全面质量管理,建立以项目经理领导、项目技术负责人中间控制、质量安全人员基层检查的三级质量保证体系,进行核查,对专职管理人员及特种作业人员资质证书进行审查。