机房动力环境监控系统

(单机版)

用户手册

福州创安恒业信息科技有限公司

电话:0591-********

主页:https://www.wendangku.net/doc/b66610672.html,

2016年07月

注明:

阅读与使用本文档须获得福州创安恒业信息科技有限公司的授权,同时需承担保密责任和接受相应的法律约束。

1引言 (1)

1.1编写目的 (1)

1.2背景 (1)

1.3版本管理 (1)

2软件概述 (2)

2.1目标 (2)

2.2功能 (2)

2.3性能 (2)

2.3.1安全保密 (2)

2.3.2兼容性 (2)

3使用说明 (3)

3.1设备IP查询 (3)

3.2系统登录 (4)

3.2.1系统首次登录 (4)

3.2.2系统正常登录 (5)

3.3设备配置【该操作一般由系统实施人员进行】 (6)

3.3.1设备添加 (6)

3.3.2设备修改及删除 (7)

3.3.3其他操作 (7)

3.4摄像头配置【该操作一般由系统实施人员进行】 (8)

3.4.1网络摄像机添加 (8)

3.4.2网络摄像机状态查看 (9)

3.5监控管理 (10)

3.5.1主界面监控 (10)

3.5.2实时视频监控 (12)

3.5.3历史视频回放 (12)

3.5.4数据报表管理 (13)

3.6系统管理 (14)

3.6.1普通设置 (14)

3.6.2用户管理 (14)

3.6.3视频硬盘管理 (15)

3.6.4数据硬盘管理 (15)

3.6.5本地存储路径 (16)

4检查说明 (17)

4.1每天检查内容 (17)

4.2间隔检查内容 (17)

1引言

1.1编写目的

本文档是单机版机房监控系统日常管理使用针对用户所进行的用户手册,通过该文档读者可以了解该系统的所有功能以及用户的具体权限。

1.2背景

本文档由福州创安恒业信息科技有限公司研发部编写,基于运行于CS-X7主机上的单机版机房监控系统。

1.3版本管理

日期编写/修改人版本备注2016-07-14李奇V2.1.0更新图片

2015-08-23李奇V2.0.0单机版初始版本

2014-01-16余尔淮V1.2.0添加远程设备管理单元

2013-09-06余尔淮V1.1.0增加视频管理单元

2013-06-08余尔淮V1.0.0初始版本

2软件概述

2.1目标

使用户能轻松掌握本监控系统的使用。

2.2功能

从实用角度出发,可以对监控系统的总体功能进行大致规划。这些功能包括如下

方面:

1)直观友好地用户体验界面

2)能够查看实时数据

3)完善的即时报警机制

4)具有完善的用户管理

2.3性能

2.3.1安全保密

本系统的所有的数据文件只有系统管理员才有权修改,用户的一切信息也只有系统管理员才可以查看并且修改。当用户使用系统时,系统会审核用户的合法性,根据

不同的用户根限使其达到不同地访问条件,所以本系统的安全十分可靠。

2.3.2兼容性

本系统适用于机房动力环境、服务器、网络设备等监控,基于B/S架构自主开发,支持各类在IE模式下的各种浏览器使用。

3使用说明

3.1设备IP查询

设备默认出厂IP为192.168.1.11,当IP被修改但却忘记的情况下,可使用我们提供的设备管理工具进行设备IP的查询以及设备IP的修改。

安装我们的DeviceManage工具,桌面会出现对应的图标。

点击进入软件,即可进入设备管理软件的主界面。

A:搜索设备

点击【搜索设备】按钮,等待一会,软件会将在同一网络下的符合条件的设备均搜索出来,显示在左上角的设备列表内。用户可以很方便的看到对应设备的IP等信息;

B:修改设备IP

选择左侧设备列表中待修改的设备,右边会显示当前该设备的一些网络信息。直接在右侧修改对应的IP等信息(有管理员密码的需要在管理员密码出填写对应的管理员密码),点击【修改网络参数】即可完成修改;

C:设备升级

点击【浏览】按钮,将待升级的升级固件选中,然后,在设备列表里勾选需要进行升级的设备,然后直接点击【升级】按钮等待升级完成(升级过程中不要关掉该软件)。

3.2系统登录

3.2.1系统首次登录

由于本系统内置视频监控单元,而一般视频监控均是采用的OCX插件的模式进行查看,所以,第一次登录系统需要安装该视频插件。

使用浏览器登录对应的主机(系统默认登录地址为:http://192.168.1.11),进入系统首界面。首次登录,会提示未安装插件的提示。

A:插件安装

直接点击界面左上角的【下载控件】按钮,下载并安装对应的插件安装包。安装完成后,关掉浏览器重新打开即可。

B:IE模式设置

由于该系统使用了OCX插件,该插件只能运行在IE模式下的浏览器。所以,有两种方式可以进行系统的查看:1、直接使用IE浏览器访问。2、使用带IE模式的非IE浏览器访问。

很多浏览器都是兼容IE模式的,只不过不是默认的,需要用户自行切换。下边我们以360浏览器作说明:

右边显示的是雷电标识,是默认的360极速模式。

鼠标左键点击雷电图标,会出现两种可选模式,点击【兼容模式(推荐)】即可完成切换。

切换后的效果。

3.2.2系统正常登录

安装过插件的PC,再次登录就不会出现安装插件的提示了。直接输入用户名和密码(默认用户名和密码均为admin),即可进入系统主界面。

由于设备还没有配置任何采集设备,所以,主设备除了几个菜单,并无其他显示。

3.3设备配置【该操作一般由系统实施人员进行】

设备配置一般由系统实施人员在安装完监控设备后进行配置,该配置需要结合实际安装的采集设备进行对应的设备配置管理。依次点击【系统管理】-》【设备管理】即可进入设备配置界面。

3.3.1设备添加

根据机房实际所安装的采集设备进行设备的添加,不同类型的设备添加方法基本都是一样的。下边我们以添加烟感为例来说明:

A:点击左侧的【烟感】图标切换到烟感操作界面,然后右键鼠标按钮出现菜单栏,选择【添加设备】。

B:根据实际情况填写对应的烟感信息。其中,接口类型有普通IO和RS485两种类型;设备地址根据实际接的IO口地址或485设备分配的地址进行配置;查询周期单位为秒,一般设备建议配置为10S查询一次,精密空调和UPS等设备建议设置为300S查询一次。选中【触发

警笛报警】,则在该设备出现报警的情况下会触发警笛报警;而选中【触发短信报警】,则在该设备报警状态改变的情况下会发送对应的短信通知用户。

C:点击确定完后,界面上会出现一个已经创建是烟感图标,我们可以用鼠标随意拖动该图标到实际安装该烟感的位置。

3.3.2设备修改及删除

设备信息需要进行修改,可直接选择已经配置的设备,然后右键出现菜单,选择【修改设备】即可进入修改界面,操作方法与添加设备一致。

设备信息需要进行删除,可直接选择已经配置的设备,然后右键出现菜单,选择【删除设备】即可完成删除。

3.3.3其他操作

【清空配置】该操作将会清空所有已经配置的设备信息;

【导出配置】该操作将已经配置的信息导出成文件,方便类似的机房直接导入;

【导入配置】将已经保存过的配置文件导入即可配置成与之相同的配置,方便修改,节省时间。

3.4摄像头配置【该操作一般由系统实施人员进行】

我们公司的CS-X3\5\7系列的监控主机均同步支持同轴高清和网络高清,用户通过软件可自由配置。配置方法为:【系统管理】-》【数字通道】-》【通道模式】。

【同轴高清】配置为同轴高清模式,则无需做其他设置,直接将对应的同轴高清摄像机接到主机后面板的同轴高清摄像机接口上即可;

【网络高清】配置为网络高清模式,需要进行对应的网络摄像机的配置,我们的网络摄像机支持通用的ONVIF协议。只要支持标准ONVIF协议的网络摄像机均可接入我们的主机。

3.4.1网络摄像机添加

依次点击【系统管理】-》【数字通道】-》【数字通道】即可进入配置界面。

下边我们以添加一个网络摄像机举例说明。

A:选择通道【1-8】,选中【启用】,选中【时间同步】,然后点击【添加】按钮。

B:如果已经完全知道所需要配置的网络摄像机的基本信息的可直接填写,然后点击【确定】进行添加。正常支持ONVIF协议的网络摄像机的大概配置如下:

1)设备类型选择IPC

2)协议选择ONVIF

3)远程通道和码流默认

4)IP地址为网络摄像机的IP地址

5)端口号为80

6)用户名和密码为网络摄像机的实际用户名和密码C:可通过【搜索】按钮进行对应协议设备的搜索,搜索结果将出现在下边的列表内。

3.4.2网络摄像机状态查看

已经完成摄像机配置工作的,想查看网络摄像机的配置结果的可以依次点击【系统管理】-》【数字通道】-》【通道状态】即可进入摄像机状态查看界面。成功连接则会显示【Connected】,还未配置则显示【NoConfig】,连接失败的则显示【Failed】,一般是密码输入错误造成的。

3.5监控管理

3.5.1主界面监控

当系统完成对应的监控设备的配置后,我们再次登录系统进入监控主界面,就会看到我们已经配置的各个监控设备的状态。

切换左边具体的监控设备选项即可进入该类型设备在机房实际的模拟环境,这样我们可以非常清晰的看出是哪个设备出现报警。

通过双击或右键菜单可以进行最近数据的查询,对应UPS、精密空调、电量仪、蓄电池等设备我们还可以查看到其更为详细的参数信息。

3.5.2实时视频监控

查看机房实时视频可通过【实时视频】菜单进行查看。进行实时视频查看的,对应前端为带云台的摄像机,可以直接操作右侧的云台操作单元进行云台的远程控制。

3.5.3历史视频回放

需要查看机房历史视频的可通过【视频回放】菜单进行查看。具体操作步骤如下:

A:在左侧视频列表中选中一个视频通道;

B:选择需要查看历史视频的时间段;

C:点击【录像查询】按钮,则查询到的视频片段将会出现在列表里(视频片段以一个小时为基本单位);

D:双击视频列表里的任意一个视频即可进行该时间段的历史视频的查看。

3.5.4数据报表管理

用户需要查看对应设备的历史数据,可通过【数据报表】功能进行查看。选中对应的设备,然后输入对应的查询时间,点击【搜索】即可实现该设备的历史数据的查询。

【导出】:可将查询到的数据以EXCEL的形式保存。

【列表、曲线切换】:可实现列表或曲线不同的显示方式。

3.6系统管理

3.6.1普通设置

普通设置主要是进行系统时间等基本信息的设置。

3.6.2用户管理

系统管理员可通过该功能实现用户的添加、删除、修改等功能;而一般的非管理员用户则只能进行自身基本信息的修改,而无法进行用户删除、添加等操作。

【管理员】选中该选项的用户具有管理员的权限,而没有勾选的则为一般用户。一般用户具备的权限比较有限,一般只具有查看的功能。而对于担心用户会随意更改系统配置而造成系统运行出错的管理人员,可以分配一个非管理员用户给用户。

【短信报警】勾选该选项的用户,当系统的设备发生报警且该设备有勾选【触发短信报警】选项的情况,系统会主动为勾选了该【短信报警】选项的用户发送对应的短信通知。

3.6.3视频硬盘管理

我们的X5\X7系列主机在单机模式下只支持一个最大6T的3.5SATA硬盘作为视频存储硬盘,如需支持多个硬盘需与我们沟通进行设备的特殊定制。

进入视频硬盘管理,可查看当前的硬盘数量,以及可对硬盘进行格式化、恢复错误等操作。

3.6.4数据硬盘管理

我们的X5\X7系列主机在单机模式下只支持一个最大6T的3.5SATA硬盘作为数据存储硬盘,而正常情况下,一个数据硬盘已经足够使用。正常推荐使用500G以内的3.5SATA硬盘。

进入数据硬盘管理,可查看当前的数据硬盘的基本状态,以及可对数据硬盘进行格式化操作。

3.6.5本地存储路径

本地存储路径是进入本地录制视频或图片抓拍的文件存储路径的路径。

4检查说明

4.1每天检查内容

1)检查监控主机是否正常运行,登陆监控系统查看。

2)检查监控主机的网络是否连接正常,可在监控系统中的主机详情查看。

3)查看所监控项是否有出现告警。

4)查看系统有无检测到漏水,如有需尽快清理漏水。

5)查看各监控的温湿度是否正常,例如机房空调设定22温度,一般温度应不超过27℃,湿度应不超过80%,在有精密空调的机房温度在设置值的正负5℃范围内,湿度在设定值的正负10%范围内,否则应查看空调是否工作不正常。

6)查看在设防时各区域是否有陌生人员活动。

7)查看各配电监控、精密空调和各UPS工作是否正常,UPS重要参数是输入、输出电压是否正常。

8)查看各蓄电池的电压是否正常。

9)检查各供电开关的状态,是否有异常状态出现。

10)检查各分机房的人员进入录象情况,看有无陌生人员进入机房。

11)检查监控系统的事件查看记录,有无不正常现象。

4.2间隔检查内容

A、每星期检查

1)每星期检查测试漏水系统能否正常报警。(可在漏水绳上模拟倒水检测,控制器有无漏水报警,监控主机能否准确及时地报警)

2)每星期测试电话拨号功能是否正常,短信报警功能是否正常。

3)每星期检查录象系统是否能正常录象,查看各个视频点有无近期的录象。

4)每星期检查各监控项运行是否正常。

B、每月检查

1)对机房的重要设备,重要参数通过查看历史曲线,报警等进行一次综合性的分析,看是否在合理的范围之内,从中分析发现有无对机房的安全运行存在危害。

2)分析监控系统发现的问题,出现故障的频率,提出一些可行的解决方案。

3)检查各设备的设定参数,主要是空调的设置,看温湿度是否在合理的范围之内及时调整设定值。

C、每6月检查

1)每6月检查监控主机的性能,监控服务器灰尘清洗。

2)每6月检查漏水传感绳是否积尘,并及时清洗。

3)检查分析事件及异常的记录,以及解决方法,提出进一步的解决方案。