文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉投油时电除尘及脱硫注意事项

锅炉投油时电除尘及脱硫注意事项

锅炉投油时电除尘及脱硫注意事项
锅炉投油时电除尘及脱硫注意事项

锅炉投油时电除尘、脱硫注意事项

电袋除尘器:

(1)锅炉投油助燃,应密切监视除尘器进出口压力,适当加大振打力度,必要时可采用连续振打,以防止油、灰混合物粘在极板上面而影响除尘效率。

(2)锅炉启动初期投油助燃,应注意电除尘器进出口温度,防止烟温过低水以及烟气带油粘黏在收尘板上,造成振打困难,影响除尘效率。

(3)应适当控制电除尘各电场的二次电压应在电晕电压及闪络电压之间,并适当限制二次电流,防止含油烟气进入电除尘在电除尘内部发生二次燃烧。

(4)在锅炉投油助燃点火期间到锅炉全煤燃烧之前,禁止运行布袋除尘器的清灰系统,以防止涂灰层落剥。

(5)当锅炉投油助燃点火时间过程超过 2h 时,应连续小量预涂灰。

(6)袋区提升阀与旁路阀切换时严禁同时关闭。

(7)严格监视、清灰压力、提升阀工作压力、脉冲间隔、清灰周期、和各室压差。

(8)应时刻监视排灰系统运行工况,避免油污粘黏。

脱硫系统

锅炉投油启动,未燃尽的成分会随锅炉烟气进入FGD的吸收塔,在与浆液接触洗涤后,烟气中的油污被洗涤到吸收塔浆液中,使得吸收塔浆液中的有机物含量增加,会造成以下不利影响。

(1)浆液中油污的增加,油污在吸收塔循环泵、浆液喷淋装臵、搅拌器及鼓入的氧化空气的共同扰动作用下,容易形成泡沫而使吸收塔显示高液位,导致吸收塔浆液间歇性溢流,造成事故。

(2)油污在吸收塔内与浆液的接触中,会在石灰石、亚硫酸钙等固相颗粒的表面形成一层薄薄的油膜,油膜将石灰石与液相隔离,阻止了石灰石的溶解,从而导致了脱硫效率和pH的降低;另外,亚硫酸钙表面的油膜还阻止了亚硫酸盐的氧化,将难以形成石膏晶体,严重时还会造成脱硫装臵内设备管道的结垢、堵塞,以及真空皮带机的滤布堵塞。

注意:

1.工艺水泵及除雾器冲洗水泵运行正常,避免烟气温度过高。

2.事故烟气降温系统的一级喷淋装臵、二级喷淋装臵应运行正常。

3.加大对吸收塔浆液品质的化验分析,一旦出现吸收塔浆液大量起泡、PH值无法稳定、石膏脱水困难等,可将吸收塔的浆液排至事故浆液箱后给吸收塔注入新鲜浆液来稀释

油污,调节PH值,必要时可向吸收塔内加一定量的消泡剂,减少对浆液的影响。

4.监视除雾器的进出口压差,并根据吸收塔液位适当加大除雾器的冲洗次数,避免油污粘附在除雾器上造成堵塞。

5.如果是低负荷稳燃时,根据负荷的变化在确保脱硫效率的前提下可适当停运部分循环浆液泵,减少循环泵和喷淋层的运行数量可降低浆液的扰动,从而减少浆液起泡情况。

6.如果锅炉是较长时间低负荷投油运行,一方面,可向吸收塔内添加消泡剂,同时加大废水的排放量;另一方面,可加大石膏浆液的排放量,适当降低吸收塔的运行液位。

烟气脱硫除尘喷淋塔改造

喷淋塔脱硫、除尘增效综合改造思路 湿式烟气脱硫中的氧化镁法已成为我国工业锅炉烟气脱硫的首选工艺。在烟气脱硫系统中,吸收塔是核心装置。近年来国内外的发展趋势表明,喷淋塔逐渐成为湿式烟气脱硫吸收塔的主流塔型,国内外研究表明,喷淋塔对提高除尘率也是有较好效果的。 目前国内的工业锅炉烟气脱硫除尘装置主要为电除尘和布袋除尘。虽然这些装置大多技术成熟、运行稳定,但是仍无法满足目前环保排放的要求,电除尘尤甚。在喷淋塔内,吸收剂浆液经脱硫喷嘴的作用产生一定大小的液滴喷雾,喷雾形成较大的气液接触界面;烟气与液体雾粒一般为逆流,使烟气中的SO2与浆液进行强烈的气液接触,SO2和粉尘溶解到无数液滴中,与石灰浆液反应过程中被吸收,落入下部浆池,在池中氧化成石膏后排出。洁净的烟气向上流动,经除雾装置脱除去其携带的雾粒后排出塔外,实现脱硫除尘。 1、湿式烟气脱硫喷淋塔现状: 1、1.1烟气脱硫吸收塔的喷嘴多为1-2层,存在覆盖不全面的缺陷, 2、1.2喷雾的产生比较单一,仅依靠循环泵的动力及喷嘴的结构实现喷雾,喷雾液滴较大。 3、1.3循环泵功率高,能耗较大 2、除尘器脱硫、除尘增效综合改造原则 2.1充分利用原有除尘器进行改造,以减少工程投资,达到占地小、处理成本低、效果好的目的。 2.2提高除尘效率,增加脱硫功能,以满足新的环保排放标准。 2.3在锅炉烟气脱硫除尘过程中,既存在腐蚀,又存在磨损,运行环境特别恶劣,所增加部件应选择合适材料,确保设备运行的长期稳定性和连续性。

2.4脱硫除尘增效后,阻力不能增加过多,以免影响锅炉运行。 2.5增加必要的控制系统,实现自动控制。 3、改进措施: 3.1增加喷淋层 要实现脱硫液对烟气中二氧化硫的最大吸收,必须有充足的吸收液。理论上认为当液气比达到15时脱硫率可接近100%,但是同时带来脱硫除尘设备经济性问题,以及脱硫产物的处理。事实上,我们希望最小的液气比达到最大的吸收效果,必须使脱硫液在除尘脱硫塔内要实现最大比表面积,这是本次改造的关键。因此,首先利用原有的脱硫系统设备,把脱硫喷嘴的数量由1—2层增加到2—3层,同时适当降低喷嘴的流量,以达到较好的喷淋效果。 4、3.2使用特殊结构的雾化喷嘴 特殊设计的雾化喷嘴以一定压力的压缩空气为动力,在喷嘴内与脱硫液进行充分的混合和并将其多次破碎后,混合物由喷嘴喷孔喷出。脱硫液在脱硫塔内的喷射速度高,雾滴细而均匀;雾矩饱满覆盖面积广,雾矩形状可控,单位质量比表面积大。这样,脱硫液可以与烟气及粉尘进行充分的混合,降低液气比。在脱硫吸收反应可充分进行的前提下,液气比愈小,则脱硫除尘装置的运行费用愈低。 3.2.1介质雾化喷嘴特点: 1)采用独特的结构,利用工厂的压缩空气系统,将现用脱硫液在喷嘴内进行三级撞击式粉碎,以较好的雾化方式喷射到塔内 2)喷雾形状可以控制,以实现喷淋塔截面的全覆盖 3)流量可以调节,以满足不同烟气量时的要求 4)独特的布置方式,将气力雾化喷嘴按不同的方式组合进行布置,既要实现对塔内烟气的全覆盖,又要最大限度地降低雾化后的脱硫液对烟气的阻力。 3.2.2相应的设备

燃煤锅炉烟气除尘脱硫系统设计方案

燃煤锅炉烟气除尘脱硫系统设计方案 一、设计题目 燃煤锅炉烟气除尘系统设计。 二、课程设计的目的 通过课程设计进一步消化和巩固本课程所学内容,并使所学的知识系统化,培养运用所学理论知识进行除尘系统设计的初步能力。通过设计,了解工程设计的内容、方法及步骤,培养学生确定大气污染控制系统的设计方案、进行设计计算、CAD绘制工程图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。 三、设计原始资料 锅炉型号:SZL4-13型,1台 排烟温度: 160℃ 烟气密度(标准状态下):1.34kg/m3 空气过剩系数: =1.4 排烟中飞灰占煤中不可燃成分的比例:16% 烟气在锅炉出口前的阻力:800 Pa 当地大气压力:97.86 Kpa

冬季室外温度:-5℃ 空气中含水(排标准状态下):10g/kg 烟气其它性质按近似空气计算 燃料的工业分析值: Y C =85% Y H = 4% Y S = 1% Y O =5% Y N = 1% Y W = 6% Y A = 15% Y V =13% 烟尘和SO 2排放标准按《锅炉大气污染物排放标准(GB13271—2001)》执行: 烟尘浓度排放(标准标准状态下):200mg/m 3; 二氧化硫排放标准(标准标准状态下):900 mg/m 3。 四、计划安排 1、资料查询和方案选定1天 2、设计计算2天 3、说明书编制及绘图2天 五、设计内容和要求 1、燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化硫浓度计算 2、净化系统设计方案的分析确定 3、除尘器的选择和比较

确定除尘器的类型、型号及规格,并确定其主要运行参数。 4、管布置及计算:确定各装置的位置及管道布置 并计算各管段的管径、长度、烟囱高度和出口内径以及系统总阻力 5、风机及电机的选择设计 根据净化系统所处理烟气量、烟气温度、系统阻力等计算选择风机种类、型号及电动机的种类和功率。 六、成果 1、设计说明书 设计说明书按设计程序编写,包括方案的确定、设计计算、设备选择和有关设计的简图(工艺管网简图和设备外形图)等内容。课程设计说明书应有封面、目录、前言、正文、小结及参考文献等内容,书写工整或打印输出,装订成册。 2、图纸 A、除尘器图一张(2号图)。系统图应按比例绘制、标出设备部件编号,并附明细表。 B、除尘系统平面布置图、剖面布置图各一张(1号或2号),可以有局部放大图(3号)。布置图应按比例绘制。锅炉房及锅炉的绘制可以简化,但能表明建筑的外形和主要结构形式。在图上中应有指北针方位标志。

热水锅炉使用及注意事项

热水锅炉的运行操作以及注意事项 热水锅炉在运行操作有启动前准备工作,启动和运行三个步骤。以下是3个步骤的具体要求, 1、启动前准备工作:充水,锅炉和系统应充入符合水质要求的水,最好是软化 水;检查恒压设备,系统膨胀恒压设备必须与系统完全相通。 2、启动,先触动锅炉控制系统,燃烧机转动加热后,循环泵自动打开。 3、运行,包括系统运行调整和运行参数的控制 热水锅炉在运行中注意事项 1、保持系统压力恒定;低温热水锅炉是依靠安装在循环系统最高位置的膨胀水 箱实现的 2、防止锅炉腐蚀 3、防止结水垢 热水锅炉防止腐蚀我们可以采用热力除氧或是化学除氧的方法来解决,另外要检查外部的腐蚀情况 操作须知 1、使用热水锅炉前,必须认真阅读锅炉使用说明书,以确保正确的使用和维护 设备 2、检查水箱以保证水箱内务杂物,否则将损坏水泵或卡死阀门 3、关闭排污阀,出水阀打开,启动锅炉的电源开关,此时发出缺水报警,水泵 运转对锅炉补水,直至炉内水位到低水位时停止报警,达到高水位与循环泵循环。 4、低水位电极接触到水后燃烧机自动启动,吹扫20秒后喷油燃烧,锅炉进入正 常工作状态,水温渐渐升高,当温度升到设定温度后,燃烧机自动停止。5、每天二次检查水处理上所对应的时间是否与实际一致,否则应进行调整,盐 箱每3天加2公斤工业盐,必须严格按规定加盐。 6、锅炉烟气管道的弯头必须圆滑过渡,不能用90度直角弯头,接到户外的排气 口必须高于锅炉上端面2米,并应装有防雨帽。 7、邮箱的油过滤器至少应每月清洗一次,以保证油路通畅,锅炉正常工作。 8、电控箱,燃烧机等部位应避免受潮进水,以防烧毁,设备应经常保养,保持 清洁

燃气锅炉安全操作规程及注意事项72395

燃气锅炉安全操作规程及注意事项 为了确保燃油燃气锅炉安全经济运行,保障人身安全,锅炉操作人员必须严格执行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的有关规定和本规程。 1 启动、升压、供汽 1.1 启动前的准备工作 1.1.1 内外部检查:确认锅炉本体、燃烧机、附属设备状态良好;安全附件、各阀门,仪表等作用灵活,位置正确; 1.1.2 检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常,分别启动水泵、燃烧机的风机、油泵等各种辅机的运行是否正常。 1.1.3 锅炉上水:打开排空阀,使水位上至正常水位(略低于中水位)。 1.2 启动 1.2.1 首先进行炉膛吹扫,引风机抽吸时间通常为10分钟左右,确保炉膛内没有残余煤气,置换合格,然后点火,送气燃烧。 1.2.2点火完毕后根据所需要的负荷调整燃烧量,锅炉投入正常运行。 1.2.3 启动过程中,要严密监视水位变化情况,防止锅炉缺水事故或满水事故的发生。 2 正常运行 2.1 水位 2.1.1 燃油燃气锅炉水位表应有红线指示高、中、低水位,运行中 不得超过最高安全水位或低于最低安全水位。 2.1.2 水位表每班至少冲洗一次,运行中对水位有怀疑时,应随时冲洗检查; 2.2 汽压压力表应有红线指示工作压力,作到灵敏可靠,存水弯管每周至少应冲洗一次。 2.3 安全阀 安全阀应铅封完好,无泄漏;每周做一次手动(或自动)排放试验,并将始启压力、开启压力、回座压及试验时间、参加人员等记入检修记录簿,以备查。 2.4 排污 2.4.1 按锅炉水质要求水质化验人员指导下进行,每班排污1—2次,排污时间不易过长,一般不超过10分钟。 2.4.2 排污应在低负荷、低汽压、高水位时进行(最好在停炉后进行),排污时应严密监视水位的变化,并注意安全; 2.4.3 多台锅炉共用一根排污总管时,禁止同时排污。 3 停炉 3.1 正常停炉 3.1.1 锅炉正常停炉时,一般应降低锅炉运行负荷后,锅炉则按程序停炉。开动水泵进水至高水位,待锅炉蒸汽压力降至0.3Mpa后进行冲洗水位表和排污操作,最后关闭主阀,切

锅炉烟气除尘脱硫工程工艺设计(精)

锅炉烟气除尘脱硫工程工艺设计 目前, 世界上烟气脱硫工艺有上百种, 但具有实用价值的工艺仅十几种。根据脱硫反应物和脱硫产物的存在状态可将其分为湿法、干法和半干法3 种。湿法脱硫工艺应用广泛, 占世界总量的85.0%, 其中氧化镁法技术成熟, 尤其对中、小锅炉烟气脱硫来说, 具有投资少, 占地面积小, 运行费用低等优点, 非常适合我国的国情。 采用湿法脱硫工艺, 要考虑吸收器的性能, 其性能的优劣直接影响烟气的脱硫效率、系统的运行费用等。旋流板塔吸收器具有负荷高、压降低、不易堵、弹性好等优点, 可以快速吸收烟尘, 具有很高的脱硫效率。 1 主要设计指标 1) 二氧化硫( SO2) 排放浓度<500mg/m3, 脱硫效率≥80.0%; 2) 烟尘排放浓度<150mg/m3, 除尘效率≥99.3%; 3) 烟气排放黑度低于林格曼黑度Ⅰ级; 4) 处理烟气量≥15000m3/h; 5) 处理设备阻力在800~1100 Pa之间, 并保证出口烟气不带水; 6) 出口烟气含湿量≤8.0%。 2 脱硫除尘工艺及脱硫吸收器比较选择 2.1 脱硫除尘工艺比较选择 脱硫除尘工艺比较选择如表1 所示 脱硫工艺 湿法半干法干法 石灰石石 膏法 钠法 双碱 法 氧化镁 法 氨法 海水 法 喷雾干 燥 炉内喷 钙 循环流化 床 等离子 体 脱硫效率/% 90~98 90~ 98 90~ 98 90~98 90~ 98 70~ 90 70~85 60~75 60~90 ≥90 可靠性高高高高一般高一般一般高高 结垢易结垢不结 垢 不结 垢 不结垢 不结 垢 不结 垢 易结垢易易不结垢 堵塞堵塞堵塞不堵 塞 不堵塞 不堵 塞 不堵 塞 堵塞堵塞堵塞不堵塞 占地面 积 大小中小大中中中中中 运行费 用 高很高一般低高低一般一般一般一般投资大小较小小大较小较小小较小大通过对脱硫除尘工艺———湿法、半干法、干法的对比分析: 石灰石- 石膏法虽然工艺非常成熟,但投资大, 占地面积大, 不适合中、小锅炉。相比之下, 氧化镁法具有投资少、占地面积小、运行费用低等优点, 因此, 本方案选用氧化镁法脱硫工艺。 2.2 脱硫吸收器比较选择

锅炉脱硫除尘方案1(精)

锅炉废气治理工程 设 计 方 案 建设单位: 设计单位:广州市微乐环保成套设备工程有限公司二OO七年十一月

目录 一、概况 (3) 二、工艺流程说明 (3) 三、余热回收装置设备说明 (4) 四、锅炉烟气治理方案 (5) 五、旋流板介绍 (6) 六、吸收剂的选择 (9) 七、改造后的技术指标 (11) 八、主要设备、材料表 (11) 九、运行费用估算 (12)

一、概况 根据用户现使用的燃重油6吨锅炉3台。由于燃用含硫量较高的重油,其燃烧烟气的SO2和灰尘等污染因子含量超出了国家和地方制定的《大气污染物排放限值》的标准,须对烟气进行治理后达标排放,我公司受委托制定本套治理方案。 锅炉其工作特性决定其排放的烟气温度较高,温度视其工作对像及种类而定,一般都在220℃以上。这样的烟气温度对于烟气的治理造成了一定的难度,如大大降低了SO2的吸收效率,造成处理后的烟气严重带水并影响设备的使用寿命。 本方案设计先采用烟气余热回收装置(省煤器)将烟气温度从220℃降至160℃,为下一级的湿法烟气脱硫除尘工序创造一个有利的烟温条件,使烟气治理得以高效、合理和稳定。同时又有效利用烟气余热达到节能、减排和增效等社会效益和企业效益。 本烟气治理方案设计是目前国际及国内都均为先进的湿法旋流板塔脱硫除尘工艺。旋流板塔体材质为耐腐蚀316L不锈钢,本方案选用耐腐蚀316L 不锈钢作为塔体材料,塔内旋流板均采用316L耐腐蚀不锈钢制造。 二、工艺流程说明 工艺流程:锅炉的烟气经过余热回收装置将烟温降低后,由引风机统一强送至旋流板脱硫除尘塔集中处理后达标高位排放。流程图如下:

锅炉运行-过程注意事项

锅炉设备运行:(启炉期间) ?1、检修后的锅炉应进行哪些试验? 答:检修后的锅炉一般进行一下试验: (1)风压试验:检查锅炉炉膛风道的严密性,清除漏点。 (2)水压试验:检查锅炉承压部件的严密性。 (3)连锁试验:对所有连锁装置进行试验,保证动作的正常。 (4)电动挡板、阀门的试验:对所有电动挡板、阀门进行全开、全关位置试验,检查是否与表盘指示一致、全关后是否有泄漏等。 (5)冷炉空气动力场试验。(注:在冷态模拟热态的空气动力场工况下所进行的冷态试验,暂不考虑) ?锅炉水压试验有哪几种? 答:水压试验分为工作压力试验和超压试验两种: (1)水压试验的目的是检验承压部件的强度及严密性。 (2)在一般的承压部件检修及中、小修后,要进行工作压力试验。对大修后的锅炉及大面积更换受热面的锅炉需要进行1.25倍工作压力的超压试验。 ?锅炉启动前,对锅炉内部进行哪些具体检查? 答(1)炉膛及风烟道每部应无明显焦渣、积灰和其他杂物,内部无人工作,所有脚手架应全部拆除,炉膛及风烟道完整无裂缝,受热面、管道应无明显,磨损和腐蚀现象。 (2)全部的煤、气、油燃烧器位置正确,设备完好,喷口无焦渣,火焰监视器探头应无积灰及焦渣现象。 (3)各受热面管壁无裂纹及明显变形现象,各紧固件、管夹及挂钩完整,无积灰现象。 (4)输灰系统正常。 (5)检查电除尘器处于良好的备用状态。 ?锅炉启动前,对锅炉外部进行哪些具体检查? 答(1)现场整齐、清洁、无杂物,楼道平台完好畅通,照明良好。 (2)检查看火孔、检查门、人孔门应完整,管壁严密,各处保温完整,燃油管道保温层上无油迹。 (3)对锅炉所有辅机进行全面检查,所有的膨胀指示完好。 (4)主控室及锅炉辅机控制操作盘上的仪表、键盘、按钮、及操作把手等完整,有可靠的事故照明和声光报警信号。 ?锅炉启动方式可分为哪几种? 答(1)按启动前的设备状态分为冷态启动和热态启动。热态启动是指锅炉尚有一定压力温度,汽轮机高压内下缸温度在150℃以上时启动;冷态启动是指锅炉汽包压力为零,汽轮机高压下缸温度在150℃以下时的启动。 按汽轮机冲转参数可分为额定参数和中参数和滑参数启动。滑参数启动又分为真空法和压力法;我们厂所采用的是压力法启动锅炉。 (2)何谓压力法滑说启动? 答:压力法滑参数启动是在启动前将汽轮机电动主蒸汽门关闭,当锅炉点火后产生一定压力和温度的蒸汽参数时,再对汽轮机进行冲转。目前这种方法广泛采用。

锅炉废气处理工程改造方案模板.doc

. 青岛崂特啤酒有限公司 锅炉废气处理工程改造 设 计 方

案 专业资料 . 青岛市四方区永顺祥锅炉配件经销处 2014 年 3 月 专业资料 . 目录 一、工程概述 二、设计依据 三、设计空气处理参数、处理风量 1、设计处理烟气量 处理后排放的空气质量、 2 四、工艺流程及说明

1、工艺流程示意图 工艺流程说明2、废水处理系统 3 、 废水处理设备自动控制4、五、主要设备介绍 1、多管除尘器 脱硫除尘塔 2 、 六、设备选型 七、投资估算 1、编制说明 设备及其它部分费用2、 工程总概算、3 八、运行调试、人员培训 1、运行调试 人员培训、 2 九、工程服务承诺 专业资料 . 专业资料 . 一、工程概述 青岛崂特啤酒有限公司位于青岛市崂山区沙子口烟云涧,地处崂山风

景区内。该公司主要生产啤酒,年产量 5 万吨。在生产过程中配套的锅炉是产生废气的主要废气污染源。锅炉间采用间歇式工作方式,在生产过程中产生大量的烟尘、二氧化硫、氮氧化合物废气。原已经有相应的除尘脱硫设备,因进一步削减污染物排放,达到山东省新的排污标准,原除尘脱硫设备已经不能满足要求,特委托青岛市四方区永顺祥锅炉配件经销处对锅炉废气处理改造工程进行重新设计改造。二、设计依据 1、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271 -2001 2、《大气污染物综合排放标准》GB16297 -1996 3、《山东省锅炉大气污染物排放标准》DB37/2374-2013 4、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376 -2013 5、《三废处理工程技术手册》(废气卷) 6、《实用环境工程手册》(大气污染控制工程卷) 7、该公司提供的生产参数、技术要求。 三、设计空气处理参数、处理风量 1、设计处理烟气量: 该公司现有 10T 吨锅炉 1 台。烟气排放温度: 180 -250 ℃。按专业资料 . 照该炉耗燃料量,参照相关资料,经验估算其烟气排放量工况条件 下约为:

锅炉工安全操作注意事项

锅炉工安全操作注意事项 一、锅炉工必须经过专业培训,考试合格拥有安全操作证(特殊工种作业 证),方准许独立操作。 二、工作前必须对锅炉内外部进行检查: 1、锅炉内部检查:确保锅炉内部及集箱内无附着物和遗留杂物。 2、关闭门孔:要把所有人孔、手孔进行密封,必要时更换密封垫。 3、上水:打开阀门缓慢向锅炉上水,以便上水时排除锅炉内的空气。 4、炉膛内的检查:在不送入燃料的情况下检查设备的运转状况。 5、对锅炉的压力表、水位表、安全阀、放气阀等附件必须进行检查,看有无异 常。 三、为保障锅炉正常运行,锅炉点火时必须经过严格的检查和充分准备,达 到以下各项时方可允许点火: 1、检查与调整锅炉水位:根据锅炉水位表调整水位,低于正常水位时,进水; 高于正常水位时,通过排污阀调节水位。 2、排污实验:锅炉运行前进行排污实验,确保排污阀不能有渗漏。 3、检查所有压力表指针是否在正常位置。 4、给水系统检查:检查储水罐内的水量是否充足,给水阀门及管路是否畅通。 进行手动和自动给水实验,确认其性能良好、动作正确。 四、点火与升压: 1、点火注意事项:用木材或其他易燃物引火,严禁用挥发性强的油类引火。 2、升压操作程序: (1)气力上升到0.05-01MP时,冲洗水位表。 (2)气力上升到0.1-0.15MP时,冲洗压力表的存水弯管,防止污垢堵塞。(3)气压上升到0.2MP时,检查各连接处有无渗漏现象。 (4)气压上升到0.2-0.4MP时,试用给水设备和排污装置。 五、锅炉正常运行中,保持锅炉水位稳定,必须经常监视压力表的读数,保 持气压稳定。 六、停炉: 1、停止供给燃料。 2、先停止鼓风再停止引风。 3、停止给水,降低压力,关闭给水阀 4、关闭蒸汽阀,打开疏水阀。 5、关闭烟闸阀。

10吨锅炉脱硫除尘设计方案 (布袋+双碱法)

1-10吨锅炉脱硫除尘 方案设计 湖州南浔良宝环保设备厂

1-10吨锅炉脱硫除尘方案设计湖州南浔良宝环保设备厂 1.概述 目前大多数锅炉生产厂家配套的都是旋风除尘器或简单的水膜除尘器,除尘和脱硫效果不这么理想,旋风除尘器没有脱硫功能,一般的水膜除尘器的脱硫效率也不到40%,再加上由于燃煤价格的不断上涨,本地区大量的木业厂又有大量的木梢废料的产生,大多数使用锅炉的企业由燃煤改作燃烧木梢或混合使用,既达到的废物再利用又降低了生产成本,但同时也产生了黑度超标现象。针对这种情况,响应国家节能减排的号召,湖州南浔良宝环保设备厂经过多次的现场考察和实践,编制了治理方案,供环保局参考。 2 设计参数及依据 2.1适用情况 本方案设计适用的锅炉为:燃煤、燃烧木梢和二者混合使用的,并使用强制通风的锅炉。产生的烟尘由标准高度和口径的烟囱排放。 2.2抽风量设计 根据锅炉的配套风机的参数选定处理风量: 1吨锅炉: 5000m3/h; 2吨锅炉: 8600m3/h; 4吨锅炉: 12000m3/h;

1-10吨锅炉脱硫除尘方案设计 湖州南浔良宝环保设备厂 6吨锅炉: 21000m 3/h ; 10吨锅炉: 33000m 3/h 。 3 设计排放标准 3.1本方案设计锅炉的废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GWPB3-1999)的二类区II 时段标准。具体指标见表3-2。 表3-2 (GWPB3-1999)《锅炉大气污染物排放标准》相关标准 4 处理工艺 4.1要求达到的废气净化效率 除尘效率达到99%以上,脱硫效率达到90%以上。 4.2处理工艺 区域类别 烟(粉)尘浓度 mg/Nm 3 SO 2 mg/Nm 3 烟气黑度(林格曼级) 烟囱最低允许高度(米) 二 200 900 1 1吨 25 2吨 30 4吨 35 6吨 35 10吨 40

锅炉安全操作注意事项

锅炉安全操作注意事项 一、点火前的检查 1、炉内检查:燃烧室内部无杂物和积灰,烟道隔墙无短路,受热面清洁,水冷壁、对流管、排污管完好,看火孔、人孔完整,炉墙无裂缝,喷燃器工作正常。 2、烟道检查:烟道清洁无积灰,挡板灵活密封性好。 3、进入炉膛和烟道检查时,必须指定专人在外监护。 4、炉火检查:(1)炉墙、看火孔、人孔严密无漏,调风器灵活,各部保温完整无损,各种部件、零件齐全,梯子、栏杆完好,通道无杂物堆积,照明设备完好。(2)防爆门完好。(3)安全阀有校验标签而且完好灵敏。 5、两侧水位计水位指示一致,无泄漏,显示液位清楚,照明充足,各管道支架、吊架完整牢固,保温层完整。 6、取样和加药设备及附件良好。 7、压力表、温度表、水位计警示标志规范,各种仪表完整、灵活、准确,照明充足。 二、锅炉点火前的准备 1、检查完毕后,开始向锅炉上合格的水,给水温度应符合说明书的要求,上水应缓慢,夏季不少于2小时,冬季不少于3小时。 2、水位升到水位计三分之一处应停止上水,检查孔、盖及法兰结合面,堵头和放水阀等有无渗、漏水现象,若水位有降低现象,必须查明故障原因,及时排除。 3、新安装的锅炉和炉墙重新砌筑后的锅炉必须进行烘炉工作。待烘锅炉有关系统(管线)与其它正在检修或安装的锅炉必须隔开。烘炉的温度、锅炉压力、烘炉的时间必须按厂家使用说明书的要求进行。

三、锅炉点火 1、检查各系统设备处于待启动状态,各阀门开关位臵正确,燃气、燃油符合要求,各仪表指示正确。然后按点火顺序点火,点火时应将风机档板关到最小,开启烟道档板,通风不少于15分钟,然后根据不同炉型的操作步骤进行点火。 2、点火应注意监视燃烧情况,若点火不着或发生灭火时,应立即停止供应燃料,停止点火,开大引风档板,按规定通风后重新点火,点火时,人站在火门侧面,严禁先开燃料阀门后点火。 3、锅炉投入运行时,热水锅炉应先启动循环水泵,待系统充分循环后才能提高炉温。 四、运行中的调整 1、司炉工必须做到“五勤”、“六稳”:即勤检查、勤看火、勤联系、勤分析、勤调整和汽压、汽温、汽包水位稳,风压燃烧稳,燃料稳,增减负荷稳。 2、水位保持在低于水位计上部可见边缘25cm,高于水位计下部可见边缘25cm 的范围内,调节水位应缓慢、均匀,水位计保持灵活完好,每班至少要冲洗水位计2次,水位报警器每交班时进行一次音响灯光(报警)试验。 五、排污 1、锅炉排污由化验员现场监视,排污后应进行全面检查,确认各排污阀关闭严密。 2、排污应缓慢进行,防止水冲击,如管道发生严重振动,应停止排污,待故障排除后进行排污。 3、在排污过程中,如锅炉发生事故,应立即停止排污,但水位过高和汽水共腾时除外。

锅炉烟气脱硫除尘技术方案

v1.0 可编辑可修改 柏坡正元化肥有限公司 150t/h锅炉脱硫除尘工程 技 术 方 案 河北大鹏环保科技有限公司 二0一二年十月十八日

目录 第一章概述 (1) 1.项目概况 (1) 2.设计依据与设计目的 (1) 设计依据 (1) 设计参数 (1) 设计指标 (1) 设计原则 (1) 设计范围 (2) 技术标准及规范 (2) 第二章工艺设计说明 (4) 1、脱硫工艺选择 (4) 第三章脱硫除尘系统装置 (5) 4、烟气系统 (8) 5、循环液系统 (8) 6、反冲洗系统 (9) 7、加药系统 (9) 8、供配电系统 (9) 9、供货设备表 (10) 第四章人员配置及防护措施 (12) 人员生产管理及配置 (12) 消防安全和劳动卫生 (12) 第五章环境保护 (13) 环境保护 (13) 1、设计原则 (13) 2、环境保护设计执行的主要标准、规范 (13) 3、主要污染状况及治理措施 (13) 第六章效益评估 (13) 1、运行费用估算 (14) 2、经济效益评估 (15) 第七章主要技术经济指标 (15) 第八章售后服务 (16) 第九章工程报价 (16) 附图 (18)

第一章概述 1.项目概况 ,若不经处理直接外排,则会污染周边环境,锅炉运行时将排放一定量的粉尘和SO 2 危害周边居民的身体健康,产生酸雨,破坏生态平衡。为了减少大气污染,保护环境,防止生态破坏,创造清洁适宜的环境,保护人体健康,需对其锅炉尾气进行治理。河北大鹏环保科技有限公司针对柏坡正元化肥公司的2台75吨锅炉烟气进行脱硫除尘的方案设计。 2.设计依据与设计目的 设计依据 根据厂方提供的有关技术资料及要求为参考依据,并严格按照所有相关的设计规范 与标准,编制本方案: §《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001;(现2014) §厂方提供的技术文件; §国家相关标准与规范。 设计参数 本工程的设计参数,主要依据厂方提供文件中的具体参数,其具体参数见表1-1。 设计指标 设计指标严格按照国家标准和业主的技术文件要求,设计参数下表2-2。 表2-2 设计指标 设计原则 1.认真贯彻执行国家关于环境保护的方针政策,严格遵守国家有关法规、规范和标准。

20吨锅炉除尘、脱硫脱硝方案

20t/h锅炉烟气除尘脱硫工程布袋除尘器+钠碱法脱硫工艺 +等离子脱硝方案 技 术 文 件 江苏科纯环保科技有限公司 2015年8月

目录 一总论 (3) 1.1 工程概述 (3) 1.2 设计参数 (3) 1.3除尘脱硫脱硝系统主要技术要求 (4) 1.4 主要设计原则 (4) 二工艺介绍 (5) 2.1 文丘里水膜脱硫除尘器 (5) 2.2 钠碱脱硫工艺 (5) 2.3 等离子脱硝工艺 (5) 三、产品介绍 (10) 3.1.水膜脱硫除尘器 (10) 3.2脱硫塔/脱硝塔 (10) 3.3 等离子活化系统 (14) 3.4 脱硫、脱硝液供给系统 (15) 四、供货清单 (16) 五、项目投资及运行费用 (20) 6 计划工期 (22) 7 服务及售后 (22) 7.1现场服务 (22) 7.2技术培训 (22) 7.3售后服务 (22)

一总论 1.1 工程概述 公司现有一台链条炉,因燃料煤中含有一定的硫份及灰份,在高温燃烧过程中产生的SO2、NO X和粉尘会对周围的大气环境造成了一定的污染,根据国家环保排放标准和当地环保部门的要求,该公司决定对现有锅炉新增加除尘脱硫脱硝设施,确保锅炉尾部排放粉尘和SO2、NO X按照国家和当地环保排放要求达标排放,并按照环保总量控制要求在确保达标的同时进一步削减粉尘和SO2、NO X 的排放量。 本期工程为1×20t/h锅炉烟气治理工程除尘脱硫脱硝系统的设计、制造、安装及运行调试,针对业主方的现场特点,结合我公司的工艺技术和工程经验,从工艺技术、安全运行、排放指标、经济指标等各方面进行了细致的论证,提出以复合式文丘里水膜脱硫除尘器,钠碱法脱硫工艺,等离子脱硝工艺。 1.2 设计参数

锅炉运行安全与注意事项

锅炉运行安全与注意事 项 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

锅炉运行安全与注意事项 1、司炉工必须持证上岗,锅炉、安全阀、压力表每年报(送)检一次。 2、蒸汽压力基本达到设计要求或劳动部门批准的标准。 3、炉壳、炉筒、炉胆、炉管部位无严重腐蚀,炉墙密封完整,保温完好,无冒烟现象。 4、传动和供水系统操作可靠、一台锅炉配置两台供水泵、 每周循环使用一次。 5、锅炉必须保证在负压下运行。 6、各控制阀门装置齐全,动作灵敏可靠。 7、每班冲洗水位表一次、冲洗要戴好防护手套,脸部不要 正对水位表。 8、每班冲洗压力表一次、应冲洗压力表的存水弯管,防止 污垢堵塞。

9、每班排污两次,排污选在高水位、低负荷时进行。 10、每周最少手动试安全阀一次。当压力升至供汽压力时,手动操作两只安全阀排汽一次。每月升压操作安全阀自动排汽一次。 11、发现锅炉人孔、手孔、观察孔漏水漏汽,应及时紧固,损坏严重的应更换。更换时应将锅炉水温降到60度以下。 12、锅炉需配置水处理器、每班试纸检查一次水质、每周抽样送品管部检测一次、水质达标数据:给水总硬度< PH值≥7、炉水总碱度6-12 PH值10-12 氯化物< 。 13、锅炉爆炸产生原因: 1)超压:使受压元件应力超过强度极限而破裂。 2)超温:受压元件材料超过其允许使用温度,强度下降或严重缺水的情况下进水而开裂。 3)磨损、腐蚀:磨损使材料减薄,承压能力降低;腐蚀使钢板发生苛性脆化。

4)裂纹:锅炉频繁启停或压力、负荷波动频繁,产生疲劳开裂。 主要原因是先天性缺陷(锅炉本身的问题)和运行管理不善(安全附件不全、不灵,违章操作和擅离岗位,设备带病运行和未及时发现裂纹、腐蚀等隐患,无水处理设施或水处理设施失效等)。 14、锅炉爆炸预防措施: 1)防止超压(定期人工和自动排污,防止安全阀锈死;定期冲洗压力表下的存水弯管;长期停用的设备要定期做水压试验)。 2)防止超温过热(防止缺水、防止积垢)。 3)防止腐蚀(水处理达标保证给水、炉水质量合格,加强停炉保养、及时清除烟灰)。 4)防止裂纹和起槽(燃烧稳定,禁止骤冷骤热)。 5)杜绝先天性缺陷(严把新锅炉和锅炉维修后的验收关)。

锅炉房麻石除尘脱硫设施改造方案

单候矿锅炉房除尘脱硫设施改造方案的建议针对贵矿锅炉房现状,为实现除尘脱硫设施的高效、先进、稳定达标,结合贵矿拟实施的改造方案,提出如下建议: 一、实现目标 除尘脱硫设施分开运转,减轻脱硫系统的压力,循环水质量得到巨大提升,确保系统稳定运行。 除尘效率达到99%,脱硫效率达到90%,排放烟气中二氧化硫浓度小于200mg/m3。 二、工艺流程 工艺流程1: 工艺流程2: 流程概述:工艺流程1采用一级旋风除尘,在此环节去除掉烟尘中80%的大颗粒灰尘,剩余20%烟尘和二氧化硫参与到原麻石除尘器改造后的脱硫塔进行处理,脱硫系统改造后,脱硫效率达到90%,烟尘去除率大于96%,经过这两个环节,可以确保排烟中烟尘及二氧化硫的排放稳定达标。 工艺流程2,采用现有脱硫塔为一级除尘脱硫塔,该环节通过改造,除尘、脱硫效率拟达到60%-70%,初级净化后的烟气进入新上高效湍流脱硫塔,该装置对烟尘及二氧化硫去除率均可达到90%,经过这两个环节的处理,确保排烟中烟尘和二氧化硫排放稳定、有效、达标。 比较两个流程,流程一的优点是一级干式除尘,除掉了大部分的大颗粒,使后续压力减轻,尤其是循环水底流的处理,变得轻松;缺点是增加了地面扬尘点;流程二是两级湿式,可以确保地面不增加新的扬尘点,缺点是循环水的净化压力大。

两个流程中都考虑新上自动加碱系统和尾水压滤系统,这两个环节的增加使整个脱硫除尘系统趋于完善,符合现行环保要求。 三、对现有设施改造和增加设施的建议 1、现有麻石水磨除尘器,现在运行状况已经非常不理想,除尘脱硫效率 低,四处漏烟漏风,严重影响使用效果。如果想彻底修复使之达到运 行要求,需要的费用会很高,首先在塔内要搭建满堂脚手架至塔顶, 内衬玻璃钢需要在塔壁打磨出新鲜麻面,由于使用几年时间,塔壁粘 料很多,如果打磨不彻底,玻璃钢层很难与塔壁粘合。现在人工费这 么贵,是不是划算,还需要仔细算。修复加上新上多层喷淋湍流装置, 比新上设备不会便宜太多。 2、推荐流程(按最新环保要求)

燃气锅炉安全操作规程及注意事项

燃气锅炉安全操作规程及注意事项 1、凡操作锅炉的人员必须熟知所操作锅炉的性能和有关安全知识,持证上岗。非本岗人员严禁操作。值班人员应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录,交接班应将设备及运行的安全情况进行交底。交接班时要检查锅炉是否完好。 2、锅炉及安全附件应检验合格,并在有效期内。 3、锅炉运行前应具备的条件和检查项目: ①打开天然气供气阀门,检查天然气压力是否正常,天然气过滤器是否正常通气。 ②检查水泵是否正常,并打开给水系统各部位阀门、风门,手动位置时烟道应在打开的位置,应将电控柜上泵选择开关选择在适当的位置; ③检查安全附件应处在正常的位置上,水位表、压力表应处在开的位置上; ④各操作部位应有良好的照明设施; ⑤除氧器能正常运行; ⑥软化水设备能正常运行,软化水应符和GB1576的标准,软水箱内水位正常,水泵运行无故障。 4.开机、 ①接通电控柜的电源总开光,检查各部位是否正常、故障是否有信号,如果无信号应采取相应措施或检查修理,排除故障; ②燃烧器进入自动清扫、点火、部分负荷、全负荷运行状态 ③在升至一定压力时,应进行定期排污一次,如蒸汽锅炉冲洗水位表一次,并检查炉内水位; 5.炉水控制指标: ①炉水碱度 6~26mmol/L ②炉水含氧量≤0.1mg/L

③给水硬度≤0.03mmol/L ④炉水PH值 10~12 6.正常停炉: ①关闭锅炉运行开关 ②关闭天燃气阀门 ③锅筒内压力降低 ④锅筒内水位处于高水位 ⑤检查排污阀是否关闭严密 ⑥关闭锅炉上水泵阀门 ⑦关闭电源总开关 7.事故停炉: ①当发现锅炉本体产生异常现象,安全控制装置失灵应按动紧急断开钮,停止锅炉运行; ②锅炉给水泵损坏,调解装置失灵,应按动紧急断开钮,停止锅炉运行; ③当电力燃料方面出现问题时应采取按动急断开钮; ④当有危害锅炉或人身安全现象时均应采取紧急停炉; 8.临时停电注意事项: ①迅速关闭主蒸汽阀、防止锅筒失水; ②关闭电源总开关和天然气阀门; ③关闭锅炉表面排污阀门防止锅炉出现其它故障; ④关闭除氧器供气阀门; ⑤按正常停炉顺序,检查锅炉燃料,汽、水阀门是否符合停炉要求。 9.燃气供应不足时的注意事项: ①迅速与天然气调度取得联系问清事故原因,并采取相应可行的措施; ②报告上级有关部门及领导; ③随时观察燃烧情况,火焰正常为麦黄色。

6吨燃油锅炉脱硫除尘项目治理方案要点说明

泊头市高宇环保设备有限公司

企业简介 公司系中国环保产业协会、省环保产业协会会员单位。公司始建于1989年(公司前身河北通风环保设备厂,2002年成功改制重组为河北环科除尘设备有限公司),通过十多年的艰苦创业,公司依靠先进技术、科学管理,企业规模迅速扩大,管理水平不断提高,是集科研开发、生产加工、经营销售、技术服务和人员培训于一体大型高新技术企业。历次荣获省工商局“守合同重信用企业”、省企业局“名优产品”称号,并于同行业中率先通过ISO9001:2000质量管理体系认证, 是全国环保行业百强企业,省环保企业十强企业。公司占地面积57500m2,建筑面积12000 m2,现有职工568名,工程技术人员63名,其中高级工程师21人。公司历来注意人才的培养和吸纳,公司员工知识水平和职业技能日益提高,既有国内环保行业的著名专家,又有一批作风硬,技术精的中青年管理、技术、营销骨干,大批优秀的大中专毕业生正源源不断地进入企业,充实了公司各个岗位,为公司注入了动力和活力。 公司产品主要用途是分离工业废气中的颗粒和细微粉尘,变废为宝加以回收利用。所生产的除尘器质量过硬规格齐全,各项指标均达到或超过国家标准。主要产品有高压静电、袋式、旋风、湿式和单机除尘器以及骨架、布袋、电磁脉冲阀、控制仪等各种附机附件。本公司产品广泛用于冶金、矿山、建材、铸造、化工、烟草、沥青水泥机械、粮食、机械加工、锅炉等行业,并且实现了设计-制造-安装-调试-技术培训的一条龙服务。 我公司历史悠久,是一家拥有雄厚的技术力量、强大的经济实力、先进的机械设备、完善的监测设施以及健全的管理体系的大型环保企业。为了获得高品质的产品,公司陆续购进吊装、运输、剪切、冲压、焊接、机加工、电力、微机、检测等设备,以满足生产各种除尘设备的需要。为了保证产品的质量,公司积极贯彻ISO9001国际质量体

燃气锅炉使用注意事项

天然气锅炉使用前检查及保养 在使用燃气锅炉之前一定要进行一次全面的检查,刚出厂安装的锅炉同样不可忽视,很有可能因为在使用前没有进行检查而导致严重的后果,因此,要注意防患于未然 一些新入行的人对于天然气锅炉在使用前需要检查什么是非常模糊的,保定市赛威格斯天然气锅炉厂家接下来就为您讲解一下 首先,需要对锅炉本体进行一个检查,内部和外部续需要进行检查,内部检查一般会非常简单,大部分的天然气锅炉在出厂前必须经过水压测试和高压探伤测试,外部检查主要是查看锅炉外部是否出现碰撞和一些其他的损伤。 然后需要对配件进行检查,查看烟道、炉膛、阀门等是否对积灰和杂物进行了清除以及查看一下运转的情况,对各仪表、仪器、控制装置的配置是否齐全和清洁状况进行检查,各项检查合格之后需要注意将各种设备启动。

天然气锅炉不仅要注重使用之前的检查,对于使用之后的保养工作也是十分重要的,使用之后进行正确的保养,才能确保下一次的正常使用,下面为您讲一下天然气锅炉的保养工作 1、天然气锅炉在使用时不允许炉膛喷烟或者正压燃烧,因容这样容易烧坏加煤的孔盖。 2、注意在摆放天然气锅炉时,底部地平面上不可以有积水,以防潮湿对天然气锅炉进行腐蚀。 3、天然气锅炉运行使用之后,每隔2-3星期,应对其进行一次检查。 4、锅炉在使用每隔3-6个月后,应停炉对其进行全面的检查和维修。 5、除了以上的所说的内容,还需要对天然气锅炉内外进行检查,如受压部分的焊缝,钢板内外是否出现腐蚀的现象,如果发现比较严重的问题应及时进行修理,如果问题不是特别严重亦待下次停炉时修理,如果操作人员在进行检查时发现有可疑之处,但并不影响安全生产时,应作出相应的记录以便日后进行参考。 燃气锅炉就出现了,它的运用寿命比较老式的长。

吨锅炉脱硫除尘设计方案-(布袋+双碱法)(治理扬尘)

4t/h锅炉脱硫除尘 技 术 方 案 环保有限公司 控制扬尘~ 0

1.概述 1.1项目概况 工厂现有锅炉房现有4燃煤锅炉一台,原有水浴除尘器1台;根据现有环保要求现需要新建配套脱硫设备以使锅炉排放烟气的二氧化硫含量符合GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中相关排放标准。 1.2标准要求 执行GB13271-2014《锅炉大气污染物最新排放标准,并考虑未来环保指标在提高上留有余量发展。 2 设计参数及依据 2.1适用情况 本方案设计适用的锅炉为:燃煤、燃烧木梢和二者混合使用的,并使用强制通风的锅炉。产生的烟尘由标准高度和口径的烟囱排放。 2.2抽风量设计 控制扬尘~ 1

控制扬尘~ 2 根据锅炉的配套风机的参数选定处理风量: 1吨锅炉: 5000m 3/h ; 2吨锅炉: 8600m 3/h ; 4吨锅炉: 12000m 3/h ; 6吨锅炉: 21000m 3/h ; 10吨锅炉: 33000m 3/h 。 3 设计排放标准 3.1本方案设计锅炉的废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GWPB3-1999)的二类区II 时段标准。具体指标见表3-2。 表3-2 (GWPB3-1999)《锅炉大气污染物排放标准》相关标准 区域类别 烟(粉)尘浓度 mg/Nm 3 SO 2 mg/Nm 3 烟气黑度(林格曼级) 烟囱最低允许高度(米) 二 200 900 1 1吨 25 2吨 30 4吨 35 6吨 35 10吨 40

控制扬尘~ 3 4 处理工艺 4.1要求达到的废气净化效率 除尘效率达到99%以上,脱硫效率达到90%以上。 4.2处理工艺 根据大多数锅炉使用企业的现场情况,产用一级气箱脉冲袋式除尘器除尘和一级旋流板吸收塔双碱法脱硫的二级除尘脱硫工艺,治理工艺简图如下: 水泵 4.3 工艺特点 产用一级袋式除尘器除尘,去除烟尘,保证烟尘排放浓度在20mg/m 3以下,使烟气中仅含有二氧化硫和及少量可忽略不计的烟尘,再经过高效的旋流板吸收塔脱硫去除氧化硫,众所周知,旋流板吸收塔的脱硫效率可达到90%以上,并随板塔级数的增加而增加。 4.4 双碱脱硫法技术特点 双碱法烟气脱硫技术是为了克服石灰石—石灰法容易结垢的缺 烟囱 排放 旋流板吸收 塔 气箱脉冲袋 式除尘器 锅炉炉 废气 双碱法 循环水池 风机

燃煤锅炉安全操作规程

燃煤锅炉安全操作规程

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

燃煤锅炉安全操作规程 [一]一般规定 1.司炉工必须经过安全技术培训,经有关部门考试及体检合格,持证方可独立操作。学徒、实习人员必须由师傅带领,否则不准操作。 2.锅炉投入运行必须经过上级锅炉监察部门检查、登记或定期检验,凭证使用,否则,司炉人员可拒绝操作。 3.操作人员应熟悉锅炉汽水系统、给水系统、燃烧系统情况,工作前必须巡视、检查设备的各部分运行情况和安全附件(安全阀、水位表、压力表、排污阀、自动保护装置)及通风除尘设备、防噪声设备、给水设备等,以及锅筒、水管有否明显变性、臌包、泄漏,并进行交接。确认良好后,方可接班操作。 4.锅炉房内的操作地点、各种仪表处,应有足够照明。作业人员应熟知备用照明设备或灯具的存放地点和使用方法。 5.锅炉房内不准堆放杂物,特别是易燃、易爆物品。当日用的燃料也不得堆放过多。 6.运煤与加煤时,应慎重检查,不准有爆炸物投入炉内。清炉渣应在用汽量少时进行。 7.严禁在无安全措施情况下,进入煤仓斗捅煤;或冬季在室外煤堆取煤时,掏洞挖煤,以防煤层突然陷落伤人。 8.锅炉房门在锅炉运行期间,不准锁住或关住。非工作人员严禁进入锅炉房。9.锅炉房的除尘设备应保持完好,定期检查并清除所收集的尘埃。操作时,应防止二次扬尘。发现除尘设备严重失效时,应停炉检修。 10.作业人员在锅炉运行时,不得从事与锅炉操作无关的事情。 11.机器外露传动部分的防护罩要保持完好,不准随意乱拆乱扔。也不准擦拭

燃煤锅炉烟气的除尘脱硫工艺设计

燃煤锅炉烟气的除尘脱硫课程设计 专业:环境工程 班级:B080703 学号:B08070304 姓名:曹书杰 指导老师:高辉

目录 前言 (3) 1 设计任务书 (4) 1.1课程设计题目 (4) 1.2设计原始材料 (4) 2 设计方案的选择确定 (4) 2.1除尘系统选择的相关计算 (4) 2.2旋风除尘器的工作原理、应用及特点 (6) 2.3 旋风除尘器的结构设计及选用| (6) 2.4 旋风除尘器分割粒径、分级效率和总效率的计算 (7) 2.5脉冲袋式除尘器的工作原理、应用及特点 (7) 2.6 袋式除尘器的结构设计及选型 (8) 3 除尘系统效果分析 (8) 4锅炉烟气脱硫工艺的论证选择 (9) 5 风机和泵的选用及节能设备 (13) 7 设计结果综合评价 (14)

前言 近20年来,随着国民经济的迅速发展,我国的SO 2排放量连年增长, SO 2 的排 放已导致许多地区出现了严重的酸雨现象,由此引起我国酸雨区不断扩大,造成全国每年经济损失1000亿元以上,接近当年国民生产总值的2%。烟气脱硫是当前环境保护的一项重要工作。在大气污染防治技术的研究开发方面,近年来我国取得众多成果,与此同时,大气污染的治理也取得了很大进展。 本次课程设计的题目是蒸发量为20t/h燃煤锅炉烟气脱硫除尘装置的设计。主要涉及内容包括根据锅炉生产能力,燃煤量,煤质等数据计算烟气量,烟尘浓度和SO2浓度;根据排放标准论证除尘系统和确定旋风除尘器型号,并计算旋风除尘器各部分的尺寸;根据粉尘粒径分布数据计算所设计旋风除尘器的分割粒径,分级效率和总效率;确定二级除尘设备型号,计算设备主要尺寸;计算除尘系统的总除尘效率及粉尘排放浓度,并对烟气脱硫工艺进行论证选择,其中初步设计要求绘制除尘器结构图和烟气净化系统图各一张,设计深度为一般设计深度。 通过本次课程设计应掌握旋风除尘器和二级除尘设备袋式除尘器的工作原理,其中旋风除尘器的工作原理为含尘气流由进气管以较高的速度沿切向方向进入除尘器内在圆筒体与排气管之间的圆环内做旋转运动,尘粒在离心力的作用下,穿过气流流线向外筒壁移动,达到器壁后,失去其惯性,在重力和二次涡流的作用下,尘粒沿器壁向下滑动,直至排灰口排出。 设计标准主要参考《大气污染物排放限值》,工艺运行设计达到国家GB13271--91锅炉大气污染物排放标准。 除尘脱硫设计原则(1)脱硫率>80%。除尘效率>97%;(2)技术较为成熟,运行费用低;(3)投资省;(4)能利用现有设施;(5)建造工期短,方便;(6)系统简便,易于操作管理;(7)主体设备的使用寿命>8a;(8)烟气脱硫以氧化镁为主要吸收剂,并充分利用锅炉排渣水的脱硫容量,达到以废治废,降低运行成本的目的。 能用于烟气脱硫和除尘的设备很多,但要满足运转稳定可靠、不影响生产同时去除且压力降较小等要求,以袋式除尘器和旋流板为宜。

相关文档