文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主机气动操作图

主机气动操作图

图11-1-1MAN B&W MC型主机操纵系统气路原理图

海湾消防主机操作说明

消防主机操作说明 1、 即时“火警、故障、屏蔽、反馈、动作”等信息查看操作方法 如果现场设备没有火警故障等则屏幕空白。 在当前有该屏蔽、故障等信息情况下,在按“窗口切换”键,可以选择要查看的各种信息。 进入信息查看状态,按“△=”、“=▽ ”键,可对多条信息进行上下翻页查看。 按下“确认”键屏幕显示的最上一条信息变为高亮状态,进入信息条选择状态。 在选择状态,按“△=”、“=▽ ”键逐条改变选择的高亮条。 按下“确认”键,打印该信息或显示有关该信息的更详细的内容;按下“取消”键,退回到上一级操作菜单或系统工作正常界面。 2、火警、故障、屏蔽、反馈、动作等历史信息查看操作方法 按下“记录检查” 按“1”查询运行记录,所有设备运行记录都在里面。包括火警、屏蔽、屏蔽、反馈、动作等。 按“2”查询火警记录,所有火警记录都在里面。 按“3”查询操作记录,所有设备人员操作信息都在里面。包括屏蔽操作、复位操作等。 3、设备信息检查 1、按下“设备检查”键,屏幕显示 2、按“1”键,可以查看回路数和其它所需要的信息 3、按TAB 键退出。 4、消音 在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声,按下消音键。 5、设备屏蔽与取消屏蔽 按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁)假设需要屏蔽的设备为用户编码为010125的点型感烟探测器,其屏蔽操作应按照如下步骤进行: 输入欲屏蔽设备的用户编码“010125”;

? 按“TAB ”键,设备类型处为高亮条; ? 输入其设备类型“03”; ? 按“确认”键存储,如该设备未曾被屏蔽,屏幕的屏蔽信息中将增加该设备,否则在显示屏上提示输入错误。 6、取消屏蔽操作和屏蔽操作一样 7、启动方式设置(确认火警时转为自动,消防主机则自动启动各种设备) 按下“启动方式”键,调出启动方式菜单可按“△=”、“=▽ ”键选择相应方式,按“确认”键存储, 7、消防广播启动 在手动允许的情况下,再按下需要启动的楼层,对应楼层的消防广播就启动,再按下就停止。 8、确认火情处理 立即联系永达物业启动喷淋泵和消防泵,启动消防火警预案。

尼特消防报警主机操作说明 (2)

消防报警主机操作流程说明 火警处理:当发生火警时 ;若确认有火灾发生 施。 例如:: *启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示; *拨打消防报警电话报警; *启动消防灭火设备 1、消防主机在手动状态下按对应区域电磁阀按钮同时启动电动消防泵进行灭火。 2、消防主机在自动状态下现场区域内消防手动报警按钮被按下后消防主机将自动启动现场的灭火装置进行灭火。 若为误报警: *检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高; *按“复位”键使控制器恢复正常状态观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽 尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: *当发生故障时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位确认是否有故障发生;若确认有故障发生应根据情况采取相应措施: *当报主电故障时 8小时; *当报备电故障时:当备用电池连续工作时间超过8小时后也可能因电压过低而报备电故障; *若为现场设备故障 排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复: *当发生故障原因不明或无法恢复时; *若系统发生异常约吉音、尤指示、气味等情况时并尽快通知安装单位或厂家: 启动/停动:当确认发生火警时.可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 首先应确认该设备为总线制设备还是直接控蔺设各: *总线制设各:根据手动消防启动盆的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元 :若再次按下该键则启动灯熄灭启动 命令被终止: *直接控制设备:根据直接控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键启动灯点亮启动会令发出。若该设备为电平控制方式 启动命令被终止:若该设备为脉冲控制方式需找到停动该设备对应的单元并按下这个单元的手动键启动全令被终止: 键盘解锁: (除“消音”键外) 保护备电: *88小时应关闭控制器的备电

消防联动系统操作流程

消防联动系统操作流程 一、遇到火灾的应急处理 当遇到烟感、温感、手动报警装置、水流模块等报火警时,监控室应立即通知安全部警员到现场进行确认。属误报,反馈监控室。监控室在《消防监控运行及信息处理记录》上填写记录;属实警,应该: 1、现场的警员应立即按下一个就近的手动报警器(此时,消防主机会自动确认为发生火灾,以便监控室进行联动操作); 2、同时用对讲机通知监控室; 3、然后,用就近的灭火器实施扑救;火势较大时,在保护自身安全的前提下,实施扑救,等待协助。 监控室收到火警的反馈后、应立即: 1、将通用火灾报警控制器联动面板中“手动联动”转为“自动联动”;将直接联动控制钥匙打为水平(开)状态。 2、同时,拨打119火警报警电话。清楚说明“信托大厦,东新街232号,尚德路与东新街什字西南角,某某层某侧发生火灾”。(说明某侧是为了消防队员根据具体位置采取最为有效的扑救措施,比如:消防车或云梯可就近停放) 3、通知安全部任意人员火势状况,以便快速组成消防安全应急分队。通知到的人员负责召集消防安全应急分队,并负责将四部电梯归底至一层。

4、用对讲机或电话通知工程部(夜间通知值班人员),以便:(1)配电室人员保证与火灾有关电源的关闭;保证消防供电;正确排除故障。 (2)暖通室人员保证消防供水;五分钟内关闭天然气总阀;正确排故。 (3)设备运行人员保证正压风机、排烟风机和消防加压泵正常运行。 5、通知安全管理领导小组成员(见大厦火灾扑救方案流程图)赶到应急指挥中心(监控室)按照《消防扑救方案》组织扑救。安全部人员应熟悉此方案,在安全领导小组成员未到达之前,由值班班长负责按照消防扑救方案组织扑救。二、各联动系统的自动联动情况及应急的手动操作(必须是消防主机确认为火灾、联动系统由手动转为自动,并且联动控制钥匙打到水平状态后): 1、送风排烟系统 (1)、新风机自动切断,排烟机自动启动。 (2)、正压送风机自动启动。 手动以上两项工程部通过手动操作也可以启动,另外在联动面板中点击相应的按钮也能启动系统。 (3)、防火卷帘门自动降半,30秒后自动关闭。 手动在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统,某一防火卷帘门可通过设置在该防火卷帘门两侧的防火卷帘开

海湾200型火灾自动报警系统操作说明

海湾火灾自动报警系统操作说明(200型)1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。 同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音” 键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2. 查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。 消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,

火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。 4.火灾自动报警系统自动状态的设置和取消: 设置自动:在键盘上按“用户设置”选择“启动控制操作”、“自动启动控制”、“全部自动”设置好后按“确认”键。操作成功后,报警主机“自动启动”灯亮。 取消自动:在键盘上按“用户设置”选择“启动控制操作”、“自动启动控制”、“禁止自动”设置好后按“确认”键。操作成功后,报警主机“自动启动”灯熄灭。 5.基本操作: 复位:在键盘按“复位”键,屏幕显示输入密码,由于该主机未设置密码,直接按“确认”键,主机自动复位。 消音:在键盘上按“消音”键,报警主机讯响器停止声响。 注:由于该报警主机未设置密码,当进行操作需要输入密码时直接按“确认”键进入下一步操作。

北京利达LD128EII主机操作流程(培训用)

LD128EII主机操作流程 1、主菜单 2、地址查看 本系统设备地址表示方式为五位数表示:如01009,表示第1回路9号;02198,表示第2回路198号。 3、位图查看 按“位图”键,进入总回路列表,点击相应回路进入下图。其中“T”表示探测类设备,“M”表示控制类模块;红色表示有火警发生,黄色表示故障,青色表示请求,指火警发生时要求启动的相应部位的设备(只适用于“全局手动”时,“全局自动”状态时无请求,设备直接启动,显示在命令行)

4、火警查看: 在主菜单界面下,按“火警信息”键,查看所有火警。

5、“手动/自动”转换: 在主菜单界面下,按“控制面板”键,输入密码:“6789”进入控制面板菜单。点击“启动方式”,进入“全局手动/全局自动”选择。 “全局手动”状态:表示发生火警时需要人工手动起动外部设备,现场设备不会自动动作。 “全局自动”状态:表示发生火警后立刻消防主机会自动启动相应现场设备,不再需要人工手动起动。

6、打印机设置 在主菜单界面下,按“控制面板”键,输入密码:“6789”进入控制面板菜单。点击“打印机”,进入打印机设置。如图: 选择想要打印的内容,再点击青色钩保存设置。 7、设备的启动/停止/屏蔽 当设备处于火警或故障状态,又不能处理时,请使用“屏蔽”功能。进入位图选择设备如下图,点击“屏蔽”即可;需解除“屏

蔽”时,按上述操作再点击一次“屏蔽”,即可解除屏蔽。 设备的启动/停止操作同“屏蔽” 8、多线手动盘 多线盘是单独的设备,在火警发生时,同时主机在“全局自动”手动盘在“允许”状态下,相应部位的设备会自动启动,面板“启动”灯点亮。注:打开手动盘“允许”锁,不管在什么状态下,按下手动盘按钮键都可以启动该设备。设备动作后,返回回答信号,“回答”灯点亮。

消控室海湾消防报警主机操作流程

消控室海湾消防报警主机操作流程 一、火警的一般处理方法1、当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并迅速现场确认是否有火灾发生。 2、若确认为火灾发生,应将主机切换至自动状态,并立刻通知消防部门,组织人员疏散。 3、若为误报警,记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动等,并记录;如果出现有规律的误报,请联系维护服务人员解决。 二、故障的一般处理方法故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。 故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。 若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器 工作8小时以上,直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示 用户消防报警系统已关闭,控制器会提示1小时的故障声(GB 4717-2005的要求);在使用过备电供电后, 需要尽快恢复主电供电 并给电池充电48小时,以防蓄电池损坏。 若系统发生故障,应及时检修,若需关机, 应做好详细记录。 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的

故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽, 待 故障排除后再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 三、启动方式设置 按下“启动控制”键,调出启动方式菜单,可按“ △= ” ▽ ”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状 态下。 说明:手动方式是指通过主控键盘或手动消防启动盘对联动设备进行 启动和停动的操作, 手动允许时,面板上的“手动允许”灯点亮。 自动方式是指满足联动条件后, 系统自动进行的联动操作, 其包括不 允许、部分允许、 全部允许三种方式。部分自动允许和全部自动允许 时,面板上的“自动允许”灯亮。部分自动允许只允许联动公式中含 有“ = =”的联动公式参加联动。 提示方式是指在满足联动条件后 ,而自动方式不允许时 含‘= ='的公式”以及“没有提示”三种方式。 四、设备的屏蔽与取消屏蔽 当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)发生故障时, 掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢 复。 1、设备屏蔽 按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁,该 主机没有密码,直接按确认键即可) 。 假设需要屏蔽的设备为用户编码为 010125的点型感烟探测器,其屏 蔽操作应按照如下步骤 进行: 输入欲屏蔽设备的用户编码“ 010125” ; 按“TAB'键,设备类型处为高亮条; 参照“设备类型表”,输入其设备类型“ 03” 按“确认”键存储,如该设备未曾被屏蔽,屏幕的屏蔽信息中将 增加该设备,否则在显示屏上提示输入错误。 2、设备取消屏蔽 按下“取消屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密,手动盘的指示 灯将闪烁提示。其选择方式包括“提示所有联动公式” 只提示 可将它屏蔽

消防火灾自动报警主机操作规程

火灾自动报警主机操作流程 1.登录 1.1按“菜单”键显示主菜单,主菜单显示。 1.2按“→”键选择“登录”,然后按“OK”,密码输入窗口弹出。 1.3键入相应密码,按“OK”键,如果密码正确即可登录。(按“←”可删除错误输入,1234为2级用户密码,4321为3级即最高级用户密码) 注:此方法只适用于1级用户登录状态下,若当前用户为2级,操作者想登录到3级用户,需返回到1级用户界面然后重新登录到3级。 2.退出 2.1按“菜单”键显示主菜单,主菜单显示。 2.2按“→”键选择“登录”,然后按“OK”,退出窗口弹出。 2.3按“OK”键确定退回到一级用户,按“退出”键退出当前界面。 注:此方法只适用于当前2/3级用户登录状态下;系统在2/3级用户登录状态在控制器参数设定时间内无任何操作,用户级别将自动返回1级用户。 3.消音 3.1按“菜单”键显示主菜单,主菜单显示。 3.2按“→”键选择“登录”,然后按“OK”,密码输入窗口弹出。 3.3键入相应密码,按“OK”键,如果密码正确即可登录。 3.4按“确认/消音”键,蜂鸣器消音,“确认/消音”指示灯从闪烁变为灭。 4.手/自动切换 4.1按“菜单”键显示主菜单,主菜单显示。 4.2按“→”键选择“登录”,然后按“OK”,密码输入窗口弹出。 4.3键入相应密码,按“OK”键,如果密码正确即可登录。 4.4按“手动”键,自动报警系统切换至手动状态。 4.5按“自动”键,自动报警系统切换至自动状态。 5.自动报警主机发出报警时 5.1按“确认/消音”键,蜂鸣器消音,“确认/消音”指示灯从闪烁变为灭。(此操作需在2/3级用户登录状态下,若无登陆会提示登陆信息) 5.2通过主机液晶显示屏以及图形显示器(CRT)查看报警点具体部位。 5.3通过呼叫现场或监控大厅保安查看报警点确认火情。 5.3.1确认无火情,报警信息为误报。 5.3.1.1按“复位”键给自动报警系统复位。 5.3.2确认火灾发生,报警信息为真。 5.3.2.1一组保安迅速前往火情发生楼栋消控室。 5.3.2.2按“自动”键,自动报警主机切换至自动状态。(此操作需在2/3级用户登录状态下,若无登陆会提示登录信息) 5.3.2.3火警发生楼栋消防设备联动响应配合灭火工作。 5.3.2.4火灾扑救完成,复原消防卷帘、排烟防火阀等消防设备。 5.3.2.5按“复位”键将自动报警系统复位。 5.3.2.6按“手动”键将切换至自动状态的自动报警主机切换至手动状态。 6.查看火情信息 6.1按“菜单”键显示主菜单,主菜单显示。 6.2按“→”键选择“登录”,然后按“OK”键,密码输入窗口弹出。

火灾处理流程及主机操作

第一部分消防报警控制系统讲解 火灾报警控制系统按照功能可以分为火灾自动报警和消防联动控制。前者的功能是在发现火情后,发出声、光报警信号并指示出发生火警的部位,便于扑灭;后者的功能是在火灾自动报警系统发现火情后,自动启动诸于消防泵、喷淋泵等各种联动设备,实施灭火,避免火灾蔓延。从二者的不同功能可看出它们是密不可分的。 火灾报警联动控制系统 数字火灾报警系统

第二部分火灾处理流程 一、消防控制室的日常管理制度 1.消防控制室必须昼夜24小时设专人值班,值班人员应坚守岗位,严禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗。 2.值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识。熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。 3.值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话,不准在控制室内会客,严禁无关人员触动、使用室内设备。 4.严密监视设备运行状况,遇有报警要按规定程序迅速、准确处理,做好各种记录,遇有重大情况要及时报告。 5.未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统 二、消防控制室火灾事故紧急处理程序 消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定、不得慌乱,并按照相应的处理程序进行工作. 图1-1 消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图

(一)消防控制室火灾事故紧急处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位; 2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到自动状态,并立即拨打电话“ll9”,向公安消防机构报警,说明发生火灾的单位名称、座落地点、起火部位、联系电话等基本情况; 4.报警后,消防控制室一名值班人员应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作; 5.消防控制室的自动消防系统操作人员要监视系统的运行状态,保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行。 (二)消防控制室火警误报处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在保护区域的建筑平面图中核实报警点所对应的部位; 2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员留在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员或安保人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的自动消防系统操作人员应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录; 4.消防控制室值班人员应及时将系统误报的原因及处理情况向上级领导汇报。 5.消防控制室工作人员应熟悉火灾事故紧急事故处理程序,并应定期进行演练,达到熟练掌握的程度。具体来说是具备四个能力:消除火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织引导疏散逃生能力、消防宣传教育能力

海湾消防主机操作步骤规程

精品文档 海湾消防主机操作步骤规程控制器有两种工作方式,分“调试状态”和“正常监控状态”。系统开通后,应为“正常监控状态”。否则,应请原调试人员重新设置。 (一)开机、关机 1、开机操作打开电源盘的备电开关、主电开关完成如上操作后,系统自动进入:上电初始化—自检状态—显示注册信息—开机结束。 2 关机操作关掉各开关即可。要注意备电开关一定要关掉。 (二)现场设备的操作 1、信息显示当系统中有报警、故障、动作和隔离中的任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信息; 2、消音 在接收到火警、故障或动作等信息时,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,显示屏上会出现报警位置,此时应按“消音”键,按下“消音”键后,消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报,立即派人到现场检查处理。 3、复位(清除)当火警、故障或动作等处理完毕后,应按下“复位”键、“确认”键,可以实现清除当前所有火警、故障和动作显示及所有控制命令。 (三)手自动操作当现场确认发生火灾时,消防主机应操作键盘处按下“启动方式”键、屏幕出现“密码”时再按“确认”键,然后屏幕会看到;设置启动方式 手动方式允许 自动方式不允许 提示方式无 按J选择“自动方式”位置,按“确认”键,屏幕显示“自动方式允许”操作完成重要提示 当有火警信息时,按下“消音”键后应马上派人到现场确认;对于故障或动作信息,也应尽快派人到现场检查维修。 消音 在接收到火警、故障或动作等信息时,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,此时应按“消音”键,并派人到现场检查处理。按下“消音”键后,消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。(注: 1、管理房内操作琴台只提供提醒功能,提醒有位置报警,消音功能只能消除管理房的报警声。 2、隧道内主机消音功能可以消除隧道内报警设备声音及管理房报警声音。) 1、手动火灾报警按钮 ①指示灯:红色,正常巡检时约3s 闪亮一次,报警后指示灯常亮。 ②启动方式:人工按下按片 ③复位方式:用专用钥匙复位 精品文档

海湾消防主机操作流程

海湾JB-QB-GST5000消防主机操作步骤规程 控制器有两种工作方式,分“调试状态”和“正常监控状态”。调试界面特征:屏幕中显示“对调试外应用,海湾公司不负责任”。系统开通后,应为“正常监控状态”。否则,应请原调试人员重新设置。 按照系统的安全性,本控制器设置有三级密码。密码权限从低到高分为用户密码、气体喷洒控制密码、系统管理员密码,高级密码可以替代低级密码。可用用户密码打开除系统设置、现场编程、喷洒控制等三个功能键外的所有操作。可用气体喷洒控制密码打开除系统设置、现场编程两个功能键外的所有操作。 (一)开机、关机 1、开机操作 * 打开为控制器供电的交流电源开关; * 打开电源盘的备电开关、主电开关; * 打开控制器的备电开关、工作开关。 完成如上操作后,系统自动进入:上电初始化—自检状态—显示注册信息—开机结束。 2、关机操作 按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意各个备电开关一定要关掉。 3、日常几点注意(即蓄电池的维护操作) 1)在使用中,各备电开关应设在“开”位置,以保证给蓄电池及时充电; 2)在使用中,若交流电停电,蓄电池能自动投入系统使其正常工作,若8小时内仍无交流电时,8小时后应进行关机操作,在交流电恢复供电时,再进行开机操作。 3)在使用中,每季度应人为关断交流电源1-2次,每次关断时间为2-4小时。 4)因外界因素控制器长期关机时,每季度应开机1次以上,每次开机时间不少于2小时。(二)键盘解锁、锁键盘 1、键盘解锁 控制器开机默认为“锁键”状态,若进行命令功能键(除“自检”、“消音”、“记录检查”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作。 2、锁键盘 在操作结束和值班人员离开时,应按下“锁键”功能键,屏幕下方显示“请确认锁键盘”时,按下“确认”键即可。此时,键盘上多数命令功能键均要求重新输入密码。 (三)监视现场设备的操作 1、信息显示 当系统中有报警、故障、动作和隔离中的任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信

消防报警系统操作规范流程

消防报警系统操作规程 消防报警系统的组成:系统的组成:消防报警主机、消防手动报警按钮、消火栓报警按钮、消防、消防广播、消防水泵、消防电梯、正压送风机、正压送风口、断电控制模块等组成。 消防报警控制器操作 一.在主机键盘上的每一个键都是双功能键,在做定义或是输入设备号的时候应用的是数字功能,平时的操作则是用它的功能键。 1.自检键:在正常工作状态下按下此键,可检查系统主机的所有的指示灯及报警声音;在调试的状态下,则可以重新注册外部的设备。 2.对时键:可以对系统的时间进行调整,操作时用TAB (消音键)移动光标,用相应的数字键进行更改。 3.分屏/全屏键及窗口切换键:在同一屏幕上出现报警,动作,故障等几种信息时,可用窗口切换键来移动光标选择所要查看的信息项;如信息很多,可在选择信息窗口后用分屏/全屏键单独查看此信息容,并用上下光标辅助翻页。

4.消音键:系统报警消音。 5.隔离与取消隔离:当系统中的个别设备发生误报或是故障,为不影响别的设备的正常应用,在不能及时处理的情况下,可以先把它隔离,在恢复后在取消隔离。方法:按下“隔离键”输入所要隔离的设备的二次码,移动光标,输入设备类型,然后确认,按“取消”键退出。取消隔离与隔离的操作方法相同。设备的二次码为六位,一般前两位是楼层号,第三位代表的是楼号,后三位是设备的编码。例如:隔离042146 30 代表二号楼四层146 号水流指示器。(设备类型在说明书的后面) 6.喷洒控制键:这是控制气体灭火系统是否喷洒的键。在此键没有被允许的时候,在联动时,钢瓶驱动盘不会输出24V 电压。 7.启动控制键:此键按下,包括两种功能选择,手动与自动。手动允许的时候,可以操作手动盘和键盘上的所有功能键。自动允许打开,在外部设备符合联动公式的时候就可以进行联动操作。 8.启动与停动键:可以通过输入设备的二次码与设备类型来启动和停动联动设备。在此项功能中.可通过输入‘*’号即通配符在二次编码和设备类型中来启动多数的设备。

消防控制室主机操作流程

5000主机操作流程 主机面板图: 1 、火警处理:当发生火警时,首先应按“消音”键终止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施:启动相应区域的联动设备,通知现场人员撤离启动声光报警器及消防广播系统,启动发生火情所在楼层及相邻楼层的送风阀,启动楼顶送风机,切断着火区域的非消防电源并启动应急照明,将电梯迫降到首层防止困住人员,火情较大时,启动消防泵出水救火。消除完火警将现场设备恢复后,控制室按“复位”键,确认后屏幕上显示“系统工作正常”。若为误报,应采取如下措施:检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高、确认是否由于人为或其他因素造成误报警,按“复位”键,确认后屏幕上显“系统工作正常”。使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 2 、故障处理:当故障发生时,首先按“消音”键终止报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;当发生故障原因不明或无法恢复时,可将这些设备进行屏蔽,然后尽快通知安装单位或厂家进行维修。

3 、屏蔽操作:按“屏蔽”键,需输入密码时,直接按“确认”键,屏蔽中央提示:“请输入屏蔽设备号”此时将报故障或经常误报火警的设备的六位地址码输入,再按“TAB”键,此时屏幕中央“00未定义”变亮,按键盘左下角两个“*”键。按“确认”键后,屏幕中央还提示输入屏幕设备号,如有继续输入,如没有了按“取消”键,最后按“复位”键,误报设备被屏蔽,主机恢复正常。 4、取消屏蔽操作:按“取消屏蔽”键,需输入密码时,直接按“确认”键,屏幕中央提示:“请输入释放设备号”此时将被屏蔽的设备的六位地址码输入,再按“TAB”键,此时屏幕中央“00-未定义”变亮,按键盘左下角两个“*”键。按“确认”键。 5 、启动方式操作:按“启动方式”键,需输入密码时,直接按“确认”键,屏幕上会显示启动方式设置,如“手动方式”设置,按上下键直到显示为“允许”,按“确认”键。此时,可以手动启动手动键盘上各区域的联动设备。如“自动方式”设置,按“TAB”键,“自动方式”变亮,按上下键直到显示为“全部自动”,按“确认”键。此时,主机处于自动状态可以自动根据报警位置启动相应区域的联动设备。“提示方式”不操作。 6 、打印控制:按“打印控制”键,需输入密码时,直接按“确认”键,屏幕上会显示打印方式设置,根据需要按上下键进行选择,选择完后按“确认”键。 7 、记录检查:按“记录检查”键,需输入密码时,直接按“确认”键,屏幕上会显示:1运行记录,2火警记录。按“1”或“2”键后屏幕上显示近期的运行记录或火警记录,记录条数据比较多,用上下键进行翻阅,查看完后按“取消”键退出。 8 、直启盘操作:当火情比较大,需要用消火栓泵救火时。首先接好消火栓箱水带,然后将直启盘左侧的小钥匙拧到“允许”上,通知泵房将泵柜打到自动,按消防泵启动键启泵,救完火后按消防泵停动键,将泵停止,在分别按下启动键、停动键将命令撤销。另外,当泵房的泵柜在自动方式时,消火栓箱中的消火栓按钮可以直接启动消火栓泵救火。当火情较大时,如现场有喷头破裂,主机报水流指示动作,压力开关报监管报警时,启动直启盘上的喷淋泵进行救火。 在工作态度方面,勤奋敬业,热爱本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,能够主动寻找自己的不足并及时学习补充,始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。

海湾消防报警主机简易操作说明

GST-5000简易操作说明 一、火警的一般处理方法 1、当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并确认是否有火灾发生。 2、若确认为火灾发生,应将主机切换至自动状态,并立刻通知消防部门,组织人员疏散。 3、若为误报警,记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动等,并记录;如果出现有规律的误报,请联系售后服务人员解决。 二、故障的一般处理方法 故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故 障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。 故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。 若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器工作8小时以上, 直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示用户消防报警系统已关闭,控制器会提 示1小时的故障声(GB 4717-2005的要求);在使用过备电供电后,需要尽快恢复 主电供电并给电池充电48小时,以防蓄电池损坏。 若系统发生故障,应及时检修,若需关机,应做好详细记录。 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽,待故障排除后再利用取消屏蔽功能将设 备恢复。 三、启动方式设置 按下“启动控制”键,调出启动方式菜单(如图5-26所示),可按“△= ”、“: ▽”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状态下。 说明:手动方式是指通过主控键盘或手动消防启动盘对联动设备进行启动和停动的操作,手动允许时,面板上的"手动允许"灯点亮。 自动方式是指满足联动条件后,系统自动进行的联动操作,其包括不允许、部分允 许、全部允许三种方式。部分自动允许和全部自动允许时,面板上的“自动允许”灯亮。部分自动允许只允许联动公式中含有“=="的联动公式参加联动。

报警主机的操作流程

1.1声光警报器的消音及启动 在发生火警时,控制器所连接的声光警报器将发出报警声,提示人员有火警存在,如果值班人员发现不是真实火警时,可以按“警报器消音/启动”键,来禁止声光警报器发出声光报警,警报器消音的同时控制器的警报器消音指示灯点亮,有新的火警发生时,警报器将再次发出声光报警,同时控制器的警报器消音指示灯熄灭。也可以通过按下“警报器消音/启动”键来手动启动控制器所连接的警报器和讯响器。“警报器消音/启动”键需要使用用户密码(或更高级密码)解锁后才能进行操作。 1.2火警及故障的处理 1.2.1故障的一般处理方法 故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。 若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器工作8小时以上,直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示用户消防报警系统已关闭,控制器会提示1小时的故障声(GB 4717-2005的要求);在使用过备电供电后,需要尽快恢复主电供电并给电池充电48小时,以防蓄电池损坏。 若系统发生故障,应及时检修,若需关机,应做好详细记录。 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽,待故障排除后再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 1.2.2火警的一般处理方法 当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并确认是否有火灾发生。 若确认为火灾发生,应立刻通知消防部门,并组织人员疏散。 若为误报警,记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动等,并记录;如果出现有规律的误报,请联系售后服务人员解决。 1.3设备的屏蔽与取消屏蔽 当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 1.3.1设备屏蔽 按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁),屏幕显示如图4-25所示。

火灾处理流程及主机操作

火灾报警控制系统按照功能可以分为火灾自动报警和消防联动控制。前者的功能是在发现火情后,发出声、光报警信号并指示出发生火警的部位,便于扑灭;后者的功能是在火灾自动报警系统发现火情后,自动启动诸于消防泵、喷淋泵等各种联动设备,实施灭火,避免火灾蔓延。从二者的不同功能可看出它们是密不可分的。 火灾报警联动控制系统 数字火灾报警系统 消防联动示意图 第二部分火灾处理流程 一、消防控制室的日常管理制度 1.消防控制室必须昼夜24小时设专人值班,值班人员应坚守岗位,严禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗。 2.值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识。熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。 3.值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话,不准在控制室内会客,严禁无关人员触动、使用室内设备。 4.严密监视设备运行状况,遇有报警要按规定程序迅速、准确处理,做好各种记录,

遇有重大情况要及时报告。 5.未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统 二、消防控制室火灾事故紧急处理程序 消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定、不得慌乱,并按照相应的处理程序进行工作. 图1-1 消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图 (一)消防控制室火灾事故紧急处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位; 2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到自动状态,并立即拨打电话“ll9”,向公安消防机构报警,说明发生火灾的单位名称、座落地点、起火部位、联系电话等基本情况; 4.报警后,消防控制室一名值班人员应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作; 5.消防控制室的自动消防系统操作人员要监视系统的运行状态,保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行。 (二)消防控制室火警误报处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在保护区域的建筑平面图中核实报警点所对应的部位; 2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员留在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员或安保人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的自动消防系统操作人员应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录;

消防联动系统操作流程

消防联动系统操作流程 一、?遇到火灾的应急处理 当遇到烟感、温感、手动报警装置、水流模块等报火警时,监控室应立即通知安全部警员到现场进行确认。属误报,反馈监控室。监控室在《消防监控运行及信息处理记录》上填写记录;属实警,应该: 1、?现场的警员应立即按下一个就近的手动报警器(此时,消防主机会自动确认为发生火灾,以便监控室进行联动操作); 2、?同时用对讲机通知监控室; 3、?然后,用就近的灭火器实施扑救;火势较大时,在保护自身安全的前提下,实施扑救,等待协助。 监控室收到火警的反馈后、应立即: 1、?将通用火灾报警控制器联动面板中“手动联动”转为“自动联动”;将直接联动控制钥匙打为水平(开)状态。 2、?同时,拨打119火警报警电话。清楚说明“信托大厦,东新街232号,尚德路与东新街什字西南角,某某层某侧发生火灾”。(说明某侧是为了消防队员根据具体位置采取最为有效的扑救措施,比如:消防车或云梯可就近停放) 3、?通知安全部任意人员火势状况,以便快速组成消防安全应急分队。通知到的人员负责召集消防安全应急分队,并负责将四部电梯归底至一层。

4、?用对讲机或电话通知工程部(夜间通知值班人员),以便: (1)?配电室人员保证与火灾有关电源的关闭;保证消防供电;正确排除故障。 (2)?暖通室人员保证消防供水;五分钟内关闭天然气总阀;正确排故。 (3)?设备运行人员保证正压风机、排烟风机和消防加压泵正常运行。 5、?通知安全管理领导小组成员(见大厦火灾扑救方案流程图)赶到应急指挥中心(监控室)按照《消防扑救方案》组织扑救。安全部人员应熟悉此方案,在安全领导小组成员未到达之前,由值班班长负责按照消防扑救方案组织扑救。二、?各联动系统的自动联动情况及应急的手动操作(必须是消防主机确认为火灾、联动系统由手动转为自动,并且联动控制钥匙打到水平状态后): 1、?送风排烟系统 (1)、新风机自动切断,排烟机自动启动。 (2)、正压送风机自动启动。 手动以上两项工程部通过手动操作也可以启动,另外在联动面板中点击相应的按钮也能启动系统。 (3)、防火卷帘门自动降半,30秒后自动关闭。 手动在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统,某一

消防流程图

消防控制室主机操作流程图 接到火警 消音 安排巡逻岗以最快速度到现场查看 巡逻岗反馈为误报警 巡逻岗反馈确定为火灾且灾情较轻 巡逻岗反馈确定为火 灾且灾情较重 复位 立即向管理处汇报,并将主机将手动状态转为自动状态 拨打119报警 现场救援 记录 启动火灾应急预案进行灭火、疏散 火灾扑灭后查明原因,记录备案 火灾扑灭后协助警方查明原因、记 录备案 复位 主机复位 记录 将主机由自动状态转换为手动状 态 记录

简单操作说明 1、火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警 信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根 据火情采取相应措施。例如:启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示, 通知现场人员撤离;拨打消防报警电话报警;启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施:检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高, 确认是否是由于人为或其它因素造成误报警;按“复位”键使控制器恢复正常 状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽,并尽快通知安装单 位或厂家进行维修。 2、故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息 检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采 取相应措施:当报主电故障时,应确认是否发生主电停电,否则检查主电源的接 线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时;当报备 电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过8小 时后,也可能因电压过低而报备电故障;若为现场设备故障,应及时维修,若因 特殊原因不能及时排除的故障,应将其屏蔽,待故障排除后再利用设备释放功能 将设备恢复;当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进 行维修;若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并 尽快通知安装单位或厂家。 3、启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是多线制设备。总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启命令被终止;多线制设备:根据多线制控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若该设备为电平控制方式,再次按此该键则命令灯熄灭,启动命令被终止;若该设备为脉冲控制方式,需找到停动该设备对应的单元,并按下这个单元的手动键,启动命令被终止。 4、键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态,若进行命令功能键(除“消音”、“记录检查”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。 5、保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过8小时,若超过8小时应关闭控制器的

海湾消防系统操作说明

消防自动报警/ 联动系统操作说明 第一部分:值班人员操作指南 一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。 整个系统管理部分:包括各型控制器。 联动控制:各种模块。 辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。 探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。 模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息。 电源盘的作用:输出直流24V 电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项: 1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则:先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示 盘)开关,后开主机开关。(柜式控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主 机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。9000主机先开2 机箱, 再开 1 号机箱.关机则反之. 2)说明: 工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。 打开备电开关作用:平时给备电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。 2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242 v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常;5)是否显示总线故障,如显示表示总线短 路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。 3、控制器开机时的正常显示过程: 依次点亮指示灯、数码管,液晶屏,显示各种信息,并顺序发出各种声音(火 警、故障、动作等声音),然后检测总线和通讯线上所连接的设备。

消防主机操作规程

消防主机操作规程 一、消防中控室:值班人员首先对设备进行(1)自检:首先按(编程)键,输入密码:5678,再按(右箭头?)键,选择(系统调试)栏,然后按(下键▼)选择(2、声光测试)项后,按(确定)键,等待自检音自动消除完成后,再按(复位)键。(2)复位:直接按复位键,大约30-40秒复位完成。(3)主备电切换:正常情况下消防主机主电和备电都是开启状态。 二、火警处置程序:1、正常值班如主机出现报火警,首先查看是烟感、温感、气体等探测器,手动报警、消火栓报警按钮等消防装置的具体位置后,手拿灭火器和通信工具到报警现场查看。(1)误报处理:如到现场确认后,无火情属误报,现场对报警设备复位或消音,然后通信工具通知消防中控室值班人员对主机进行复位处理。(2)真实火情处理:先通知所在区域巡逻人员实地查看。到达现场人员确认为火情后立刻通知消控室,并现场灭火,消控室人员先将主机设置为自动状态,拨打火警119,再通知相关负责领导并启动消防应急预案。 2、自动/手动切换:平时手动状态时,显示屏下(手动状态)四个字为蓝色,按下(自动/手动)键后,显示屏下变为(自动状态)四个红字后按确认,完成手动转换自动状态的切换。反之为自动转换手动状态的切换。 三、现场巡逻人员职责: 1、现场巡逻人员要时刻保持电话及通信设备畅通,对自己负责的巡逻区域要保证两小时巡逻一次,并且熟悉本区域消防设施(手动报警按钮、火灾显示盘、消火栓等位置)。主要巡逻事项:(1)区域内消防通道是否堵塞、消防设施是否遮挡、用火用电是否违规、是否存在火灾隐患。(2)区域内消防设施是否完好有效,例如:灭火器压力是否正常(正常状态指针应指向绿色区域),消火栓配件(水带、枪头、水带接口胶垫)是否完好(有无丢失现象,如有及时上报),喷淋末端试水压力是否正常,所有设备信号是否正常(指示灯是否闪烁)。 2、巡逻期间如接到消控室火警通知,立刻按照消控室提示的位置前往查看,时间不准超过30秒。查看确认为误报后,对报警设备复位后通知消控室值班人员对主机进行复位。如查看确认火情后第一时间通知消控室,而后现场灭火,例如用灭火器、消火栓。由消控室人员完成启动消防主机、进行消防广播、启动消防泵等一系列操作。 备注:所有值班人员、现场巡逻人员,做好交接记录,时刻保持警惕状态,确保在自己岗位尽职尽责,确保商场时刻安全。 后附本店消防安全人员值班表