1H412100消防工程安装技术

1H412101掌握消防工程的验收

一、消防验收的性质

消防验收是一个针对性强的专项工程验收,验收的目的是检查工程竣工后其消防设施配置是否符合已获审核批准的消防设计的要求,验收的组织主持者是公安消防机构,验收的申报者是工程的建设单位,验收的结果是判定工程是否可以投入使用或生产,或者需进行必要的整改。

二、消防验收的顺序

验收顺序通常为验收受理、现场检查、现场验收、结论评定和工程移交等阶段。

1.验收受理

由建设单位向公安消防机构提出申请,要求对竣工工程进行消防验收。并提供有关书面资料,资料包括消防验收申报表、建设单位组织的对该工程自检自验合格的报告、相关的隐蔽工程记录和公安消防机构在施工过程中检查提出的整改意见落实情况记录等。资料要真实有效,符合申报要求。否则,应将缺失部分补充齐全后才能被受理。

2.现场检查

公安消防机构受理验收申请后,按计划安排时间到报验工程现场进行检查,为使检查顺利进行,由建设单位组织设计、监理和施工等单位共同参加,现场检查主要是核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计。内容包括:房屋建筑的类别或生产装置的性质、各类消防设施的配备、建筑物总平面布置及建筑物内部平面布置、安全疏散通道和消防车通道的布置等。

3.现场验收

公安消防机构安排分组,用符合规定的工具、设备和仪表,依据技术标准对已安装的消防工程实行现场测试,并将测试的结果形成记录,该记录经参加现场验收的建设单位人员签字确认。

4.结论评定

现场检查、现场验收结束后,依据消防验收有关评定规则,比对检查验收过程中形成的记录进行综合评定,得出验收结论,并形成消防验收意见书。如意见书表明已竣工工程消防验收合格,则表示该工程包括消防安装工程在内可以办理下一步竣工交付手续,并被允许投入使用或生产。如意见书表明已竣工工程还有消防设施需整改的部分,则建设单位要组织有关各单位实施整改,整改完成组织自检,使之符合意见书的整改要求。并按意见书的建议,请公安消防机构复验或将整改情况形成书面文件报公安消防机构备案。5.工程移交

这个阶段由公安消防机构组织主持的消防验收已基本完成,工程使用或生产在即,整个工程将由建设单位、监理单位和施工单位移交给使用单位或生产单位。工程移交包括工程资料移交和工程实体移交两个方面。(1)工程资料移交

按有关管理规定和工程承包合同约定,将消防工程在设计、施工和验收过程中所形成的技术、经济文件经整理、立卷、建档,交付给使用单位。

(2)工程实体移交

消防工程经消防验收合格,说明已具有预期的使用功能,工程由施工安装转入使用维护,工程的保管要从施工单位转为使用单位或生产单位,因而要按工程承包合同约定办理工程实体的移交手续,即交工或中间交工手续,以明确维护保管的责任。

三、施工过程中的消防验收

由于消防工程施工过程与其他安装工程一样有相同的程序。首先是与土建工程的配合,如埋设道路下、地坪下的消防供水管网,敷设墙体内的消防报警线路导管等。其次是建筑物主体完成精装修之前消防工程的设备和干线管网就位并调试,如消防泵房的设备安装调试、室内自动喷水灭火管网的连通等。再次是配合建筑物精装修完成各类元件、部件的安装,如火灾报警探测器安装、疏散指示灯试亮等。最终是系统调试和检测。这几个程序的区别在民用建筑工程尤其是大型公用建筑工程中,如大型图书馆、影剧院等的施工中更为明显。

为了方便消防验收顺利进行,有利于对消防工程施工实施全过程监督检查,某些消防安全重点工程可以按施工程序划分为三种消防验收形式,即隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装修消防验收。

1.隐蔽工程消防验收

消防工程施工中在与土建工程配合时,部分工程实体将被隐蔽起来,在整个工程建成后,其很难被检查和验收的,于是这部分消防工程要在被隐蔽前进行消防验收,称隐蔽工程消防验收。

2.粗装修消防验收

适用于房屋建筑主体工程已完成,消防工程的主要设施已安装调试完毕,仅留下待室内精装修时配合安装的探测、报警、显示和喷头等部件的消防验收。粗装修消防验收属于消防设施的功能性验收,也是建筑物待租、待售前的消防验收。验收合格后,建筑物尚不具备投入使用的条件。

3.精装修消防验收

适用于房屋建筑全面竣工,消防工程已按设计图纸全部安装完成并准备投入使用前的消防验收。验收合格,房屋建筑具备投入使用条件。

1H412102熟悉消防工程安装要求

消防工程安装要求主要表现在施工企业资质和施工人员、工程设计图纸、执行的技术规范、工程使用的设备和材料、工程的调试和验收、行政监督和检查等几个方面。

一、企业资质和施工人员

(一)企业资质

实施消防工程施工的企业要具有消防设施工程专业承包资质,其资质等级要与所施工的工程规模相适应,不可越级承包。具体规定是:

1.一级资质的企业

可承担各类消防设施工程的施工。

2.二级资质的企业

可承担建筑高度100m及以下,建筑面积5万㎡及以下的房屋建筑、易燃或可燃液体和可燃气体生产或储存装置等消防设施工程的施工。

3.三级资质的企业

可承担建筑高度24m及以下,建筑面积2.5万㎡及以下的房屋建筑消防设施工程的施工。

(二)施工人员

专业技术人员要经消防专业考试并合格。作业人员在作业前要接受有针对性的技术交底,并学习与工程相关的消防施工技术规范,有的要考核合格。

二、工程设汁图纸

1.消防工程施工要按经公安消防机构审核通过的设计图纸进行安装,未经审核通过的施工图纸,不能作为施工依据,经审核通过的施工图纸图幅上要有明显的标识。

2.消防工程施工时,由于某种原因需变更已审核通过的消防设计,必须经原审核的公安消防机构核准,并有文件化的证明。

三、使用的设备和材料

(一)两种类型

消防工程使用的设备和材料有两种类型:即消防工程专用的消防产品和非专用的通用产品。

1.消防产品

产品的生产必须符合国家标准或行业标准的规定,其质量应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。如自动喷水灭火系统的喷头、水流指示器、消防水泵、报警阀组和水泵接合器等。

2.通用产品

产品的生产也必须符合国家标准或行业标准的规定,其质量应经相应的国家产品质量监督检验中心检测合格。如镀锌钢管、稳压泵、压力表、减压阀、止回阀和闸阀等。

(二)质量控制

消防工程使用的设备和材料,其质量是否符合要求是决定工程质量的关键之一,主要把握采购\进场检验、

保管三个环节。

1.采购

(1)消防产品的供应商是经有关行政主管部门审核认可的专营供应商,采购时要确认其供应资格。(2)对通用产品供应商,采购时要确认其经营供应资格。

2.进场检验

(1)外观检查

·产品的规格型号符合设计要求,合格证或质量认证书齐全。有铭牌的设备,铭牌上描述的内容符合国家或行业标准的规定。

·有包装的产品包装完好,无受雨淋或严重破损现象。无包装的产品表面涂层完整,无严重划伤现象,配有的零件附件齐全、不破损。

(2)抽查检验

·在施工及验收规范或其他相应技术标准中指明某些产品在安装前要做抽查检验的,必须在进场后做现场检验,以决定其是否可用,如自动喷水灭火系统的喷头等。

·抽查的批次或数量及方法按规范或标准的规定执行。

3.保管

要按产晶说明书或其他技术资料要求进行保管,重点关注自动控制系统中使用的电子产品,保管时要满足防潮、防霉变、防高温和防强磁场等特殊要求。

四、执行的技术规范

1.各其他有关专业的施工及验收规范即通用性的技术规范。

2.消防工程专用的施工及验收规范。

3.《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《智能建筑工程质量验收规范》。

4.拖工设计图纸、相关的设计规范。

五、系统的调试和验收

(一)系统的调试要求

1.消防工程在施工单位安装结束后,应进行动态的系统调试,以鉴定固定灭火系统的功能是否符合设计预期要求;以发现安装的缺陷,有利于在整改中消除。

2.消防工程在施工单位安装结束后,以施工单位为主,必要时会同建设单位、设计单位和设备供应商对固定灭火系统进行自检性质的调试检验,为向公安消防机构申报消防验收做好充分准备。

3.系统调试的方案制订者,要经消防专业考试合格;系统调试的作业操作者,要经专门培训考核合格;系统调试使用的仪器、仪表和设备要符合规范要求,处于完好状态,并在周检有效期内。

(二)系统的验收

1.按建设行政主管部门颁行的工程验收办法和标准进行工程竣工验收,并对工程质量作出评定。

2.公安消防机构消防验收的结论是判定消防工程是否可以投入使用的惟一依据,消防验收合格是整个工程可以投入使用或生产的必备条件。

六、行政监督检查

1.整个工程建设活动的行为受建设行政主管部门或其授权机构的监督检查。在施工阶段监督检查的重点是施工安全和工程质量。

2.消防工程的设计和消防验收受公安消防机构的监督检查。在施工阶段监督检查的重点是列为消防安全重点单位的施工现场消防安全情况和消防工程施工时有必要的中间消防验收。

1H412103了解消防工程的类别

固定灭火设施以灭火启动方式不同可分为手动灭火系统和自动灭火系统两类。

以灭火剂的不同可分为水灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统和气体灭火系统等四类。

一、水灭火系统

灭火剂以水为主的灭火系统,主要有消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统。

1.消火栓灭火系统分为室外消火栓系统和室内消火栓系统。

(1)室外消火栓系统由室外消火栓及其供水管网组成,用作消防车供水或直接接出消防水带及水枪进行灭火。

(2)室内消火栓系统的消火栓及其供水管网安装在房屋建筑内,用以直接接出消防水带及水枪灭火。2.自动喷水灭火系统按装有喷头的管网内平时是否充水可分为干式系统、湿式系统、干湿两用系统、预作用系统等;按喷头的构造不同可分为雨淋系统、泡沫雨淋系统、水喷雾系统、水幕系统、自动启闭系统等。

(1)湿式系统

由管网和闭式喷头、报警阀组、水流指示器、压力开关等消防组件组成,报警阀组前后管网内充满有压水,其工作原理如图1H412103所示。

如发生火灾,高温火焰或高温气流使闭式喷头的热敏感元件动作而喷水灭火,管网中的水发生流动,水流指示器发出信号至消防控制中心,同时向楼层区域报警,随着喷头出水量增大,湿式报警阀因两侧压差增大而自动开启,接通主干供水管道继续扩大供水量,如水压过低则通过压力开关动作而启动稳压泵或消防泵,压力开关动作的信号亦传送至消防控制中心,消防控制中心综合火灾情况亦可下达指令启动消防泵。湿式报警阀开启后,经延时驱动水力警铃,发出铃声报警。

湿式自动喷水灭火系统通常适用于室内温度不低于4℃且不高于70℃的环境。

(2)干式系统

由于湿式系统受使用环境温度的限制,而干式系统则可用于温度低于4.C高于70℃的场所。其作用原理与湿式系统基本一致,仅是干式报警阀组取代湿式报警阀组,阀组前管网充水、阀组后装有喷头的管网充满干燥的空气或氮气。发生火灾时,喷头先喷洒气体,报警阀打开后喷洒灭火的水,由气转换为水的时间不能大于1min.同时为正常状态下或灭火后充气需保持气体压力,系统设有充气设备;为发生火灾时达到系统快速排气的目的,在系统管网高端设有受消防控制中心控制的快速排气装置。

(3)雨淋系统

雨淋系统工作原理为:雨淋报警阀组入口侧与进水管相通,出口侧与装有开式喷头的管网相通,管网一般为空管。当火灾发生时,火灾自动报警系统或传动管系统动作,导致雨淋报警阀组打开,向管网所有开式喷头供水喷洒灭火,并使水力警铃发出报警信号。由于全部开式喷头同时喷水,不似闭式喷头仅热敏感元件动作的喷头才洒水灭火,因此,雨淋系统适用于火灾蔓延速度快、闭式喷头不能有效覆盖起火范围等的高危险场所,以及因建筑物净空超高,装于顶部的闭式喷头不能及时有效动作的场所。

(4)水幕系统

水幕不具备直接灭火的能力,它是利用水幕喷头(属开式喷头)喷洒形成水墙或水帘,或者配合防火卷帘等分隔物,阻断烟气和火势的蔓延,因而水幕是属于防火系统。按水幕的功能不同分为防火分隔水幕和防护冷却水幕两种。防火分隔水幕用以阻止火焰或火灾高温的穿透以及降低烟气温度,达到保护处于水幕背后的设备和建筑物安全的目的;防护冷却水幕直接向设备和建筑物喷洒,以降低火焰辐射热对设备和建筑物的影响。

(5)水喷雾系统

水喷雾灭火系统是利用水雾喷头(属开式喷头)在一定水压作用下将水流分解成细小水雾滴喷洒灭火或防护冷却。水雾灭火的机理主要为表面冷却、窒息、冲击乳化和稀释,水雾水滴粒径细小,表面积相对较大,遇火迅速汽化,易带走大量的热量,从而快速降低燃烧温度而达燃点以下,也较易使燃烧体达到冷却的目的。同时雾状水迅速汽化会形成比液体体积大l700倍的水蒸气,包围覆盖在火焰周围,降低了燃烧体周围空气的氧浓度,致使燃烧因缺氧而窒息。对不溶于水的可燃液体,受水雾冲击而表面乳化,形成不燃或难燃的乳状液体层而阻断燃烧;而对可溶于水的可燃液体,水雾使液体与水高度溶合而降低了可燃液体的浓度,使燃烧速度变慢而熄灭。

二、泡沫灭火系统

(一)基本原理

泡沫灭火系统的灭火剂是由泡沫液与水按比例混合,经泡沫发生装置形成的泡沫,对扑灭石油化工产品引发的火灾十分有效。灭火的机理是通过泡沫的遮断作用,将燃烧的液体与空气隔离而灭火,同时泡沫中水的成分比例很大,因其冷却作用而减少可燃液体的挥发,再者灭火过程中产生大量的水蒸气对燃烧有窒息作用。

泡沫灭火剂按泡沫体积与发生泡沫混合液体积两者之比分为三类:

1.低倍数泡沫,两者之比小于20倍,适用于可燃液体和大面积流淌的火灾。

2.中倍数泡沫,两者之比为20~200倍。

3.高倍数泡沫,两者之比为200~1000倍。

中、高倍数泡沫特别适用于扑救有限空间的火灾,如油库、石油液化气站、矿井、隧道及地下室等场所的火灾,大量的泡沫既可灭火,又助于及时排烟和置换驱除有毒有害的气体。

(二)基本构成

泡沫灭火系统的主要构成部件有:泡沫发生器、压力比例混合器、泡沫液储罐、泡沫泵、泡沫管网、消防供水管网和必要的手动或自动控制元件等。

三、干粉灭火系统

(一)基本原理

干粉灭火系统的干粉灭火剂是一种干燥的、易流动的固体粉末,一般借助于气体(二氧化碳或氮)压力将干粉从储粉容器中经干粉喷枪、干粉喷炮以粉雾状喷出进行灭火。干粉灭火剂的基料主要是一些无机盐,如碳酸氢钠、硫酸铵等。灭火的机理是当干粉与燃烧的火焰接触时便发生一系列的物理化学反应,使火焰中起维持燃烧作用的活性基团或自由基H和OH在粉粒表面形成不活泼的水,从而急剧减少活性基团或自由基,使可燃物难以维持燃烧的连锁反应而灭火,称作千粉的灭火抑制作用。同时大量的雾状干粉减弱了火焰对可燃物的热辐射作用,干粉中结晶水的释放或分解亦可吸收较多的热量以降低燃烧区的温度,以及分解产生的不活泼气体稀释了燃烧区氧的浓度,都能起到灭火的辅助作用。

(二)基本构成

1.干粉灭火设备

包括干粉储罐、动力气体容器、容器阀、减压器、输气管、输粉管、控制阀、压力表、喷头、喷枪和干粉炮等。

2.火灾自动探钡0控制装置

包括火灾探测器、启动瓶、启动瓶控制机构、报警器和控制盘等。

四、气体灭火系统简介

1.基本原理

气体灭火系统的气体灭火剂,通常在储存时呈高压液相,灭火施放时迅速呈气相,其多为不燃烧、不助燃、无毒性、电绝缘性能好、使用后污染少的惰性气体。其灭火机理是将气体灭火剂施放到火灾现场,迅速占有空间,稀释燃烧区的空气,急剧降低空气中的氧含量而达到窒息灭火的作用,同时灭火剂由液相变为气相或自高压变为低压,有吸热致冷作用,从而降低了燃烧区的燃烧温度,起辅助灭火作用。

2.基本构成

主要的组成部件有灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、容器阀、喷嘴、单向阀、选择阀、阀驱动装置、连接管路、信号反馈装置、安全泄放装置、检漏装置、灭火剂输送管网、控制盘和火灾探测报警装置等。

消防系统联动调试、检测及验收方案全

消防系统联动调试方案 1 各系统调试方案本工程重点、难点部分,主要为消防系统调试控制方案。各层设备控制线路从弱电竖井由弱电线槽进入消防控制中心。自动报警系统设备采用主机智能火灾报警控制器配有CRT显 示器,联动系统采用多线手动控制盘。 一、调试应具备的条件 1、系统联动调试应在建筑物内部装修和消防报警系统施工结束后进行。 2、火灾自动报警设备应根据设计图纸的要求,对型号、数量、规格、品种、外观进行检查,并提供国家消防电子产品质量监督检测中心有效的检验合格报告,及其它有关安装接线要求的资料,同时与提供设备的单位办理进场设备检查手续。 3、消防联动有关设备必须先调试运行合格,并由设备厂家按本工程竣工图预先把报警及联动的逻辑程序编好。 二、调试具体步骤 1、调试顺序: 各个分区线路测试一消防报警控制器及其广播、通讯主机通电检测-报警设备按回路调试一报警设备按防火分区调试一消防广播、对讲电话系统调试-防火卷帘门调试一强电切换调试一风机调试一电梯系统调试一消防泵、喷淋泵调试-整体消防系统调试。 2、调试人员及时间安排:时间安排在安装工程即将完工时,进行单体调试,待单体调试完成后进行统一的联动调试。 3、调试人员应由消防设备生产厂家,消防施工单位,各联动设备厂家(电梯、防火阀、配电柜)及以上各专业的安装工程技术人员组成。 三、调试操作方法 1、调试前,施工人员应向调试人员提交竣工图、设计变更记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录)、检验记录(包括绝缘电阻、接地阻测试记录)、竣工报告。调试人员应按要求查验设备规格、型号、备品备件等。按火灾自动报警系统施工及验收规范的要求检查系统的施工质量。检查检验系统线路的配线、接线、线路中的绝缘电阻,接地电阻、终端电阻、线号、接地、线的颜色等是否符合设计和规范要求,发现错线、开路、短路等达不到要求的应及时处理排除故障。对属于施工中出现的问题应会同有关单位协商解决,并有文字记录。 2、先把弱电竖井内消防接线箱的平层线路与进入中控室的主线路断开,用摇表对主线进行绝缘测试,阻值必须大于20M Q,并在各竖井末端进行测试,保证无短路、断路现象。 3、由厂家技术人员检查主机内部元件及输入电源接线是否良好。如无异常现象后,通电检查主机功能。其功能检测包括:火灾报警系统应先分别对探测器、消防广播、消防电话等消防控制设备逐个进行单机通电检查试验。单机检查试验合格后进行系统调试,报警控制器通电接入系统做火灾报警自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先动能、报警记忆功能、电源自动转换和备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警功能等功能检查。确定所有设备均正常后,进行联合调试。在通电检查中上述所有功能都必须符合《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求。 4、进行平层探测器支路调试:先对照图纸把此支路的探测器全部摘下,检查探测器编码与图纸的编码是否一致,同时复检探测器的压线端子是否正确。用万用表测试线路绝缘值,测试线路是否有短路或断路现象,并从竖井通24V电压用万用表测量,探测器底座端子上的电压、电流测量完毕后,把探测器对号牢固地安装在底座上,此时显示探测器的编码应与现场编码一致,然后用烟枪对每个探测器吹烟试验(烟不要太浓),用电吹风对感温探测器进行加温试验,探测器有信号输出,说明此支路中线路及探测器设备均属正常。采用以上方法对每一支路进行试验合格后,把同一防火分区的支路连接在一起,压在主线上,再同主机进行调试,调试正常后,说明此防火分区探测器及报警线路的功能

消防工程分项质量验收记录表

工程名称观澜湖商业中心(一期)1栋工程结构类型框剪结构检验批数 4 施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 2 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 3 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 4 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人):

工程名称观澜湖商业中心(一期)1栋工程结构类型框剪结构检验批数94 施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 一层至四层DSL-1、SL-3喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 2 一层至四层DSL-1、SL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 3 一层至四层SL-4、DSL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 4 一层至四层SL-5、SL-6喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 5 一层至四层DSL-3、SL-8喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 6 一层至四层SL-9、SL-10喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 7 一层至四层SL-11、SL-7喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 8 一层至四层DSL-4、SL-13、 SL-12、DSL-5、SL-0、 喷淋管道安装 检查评定合格检查评定合格 9 一层至四层DSL-4、SL-13喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 10 一层至四层SL-12、DSL-5喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 11 一层至四层SL-15、SL-14、SL-00喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 12 地下二层C区第十三防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 13 地下二层C区第四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 14 地下二层C区第六防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 15 地下二层A区第十四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 16 地下一层A区第二防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 17 地下一层A区第九防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 18 地下一层A区第十防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 19 地下一层A区第一防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人):

(完整版)建筑消防工程设施施工及验收规范

建筑工程消防设施施工及验收规范 5.4 工程验收 5.4.1 一般规定 1 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收前,应提交下列技术文件: 1) 系统竣工表; 2) 系统竣工图; 3) 施工记录(包括隐蔽工程验收记录); 4) 调试记录或调试报告; 5) 系统检验报告(含产品检验报告、合格证及相关材料); 6) 管理、维护人员登记表。 2 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收内容: 1) 本规范5.4.1条要求的技术文件; 2) 防火卷帘、防火门、防火窗及相关设备(包括防火卷帘控制器、按钮盒、卷门机、火灾探测器组等)的安装位置、施工质量等; 3) 防火卷帘、防火门、防火窗及相关设备的基本功能、系统控制功能。 3 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收前,建设和使用单位应对其操作、管理、维护人员的配备情况进行检查。 5.4.2 防火卷帘 1 本规范5.4.1条要求的技术文件应齐全、完整。 2 系统中各设备的设置、型号、类别、数量及安装位置、施工质量应符合设计要求。 3 系统中各设备的基本功能及系统控制功能应按下列要求进行检验: 1) 防火卷帘控制器及手动控制按钮盒等实际安装数量在5个(含5个)以下的,应全部进行功能检验;超过5个的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5个。检验时每个功能应重复1~2次,且符合本规范5.3.2-1条要求。

2) 卷门机实际安装数量在5个(含5个)以下的,应全部进行功能检验;超过5个的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5个。检验时每个功能应重复1~2次,且符合本规范5.3.2-2条要求。 3) 防火卷帘实际安装数量在5樘(含5樘)以下的,应全部进行运行、控制功能检验;超过5樘的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5樘。检验时每个功能应重复1~2次,符合本规范5.3.2-3条要求。 5.4.3 防火门 1 本规范5.4.1条要求的技术文件应齐全、完整。 2 防火门的型号、规格、类别、数量、安装位置及施工质量应符合设计要求。 3 防火门实际安装数量在5樘(含5樘)以下的,应全部进行功能检验;超过5樘的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5樘。检验时每个功能应重复1~2次,且符合本规范5.3.3条要求。 5.4.4 防火窗 1 本规范5.4.1条要求的技术文件应齐全、完整。 2 防火窗的型号、规格、类别、数量、安装位置及施工质量应符合设计要求。 3 防火窗实际安装数量在5樘(含5樘)以下的,应全部进行功能检验;超过5樘的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5樘。检验时每个功能应重复1~2次,且符合本规范5.3.4条要求。 5.4.5 验收评定准则 本规范规定的检验项目全部检验合格,则系统为合格。如有不合格时,应限期修复或更换,并进行复检。复检时,有抽样比例要求的应加倍检验。设备功能、系统控制功能复检不合格,不能通过验收。 6 消火栓系统 6.1设备和配件进场 6.1.1 一般规定 1 本章适用于供水设备、阀门、管材及管件的主要设备及配件进入施工现场的检验与验收。 2 主要设备及配件进场应有设备清单、设备说明书、质量合格证、性能检验报告等随机文件。进口设备尚应有商检合格的证明文件及中文的质量合格证明文件和安装、使用、维修等技术文件。 3 对进场设备及配件的检查验收应形成文字记录,确认符合本规范规定,方能在施工中应用。

消防工程调试方案

消防工程 系 统 调 试 方 案 施工单位: 编制时间:2014年4月23日

目录 一、工程简介 (3) 二、工程范围 (3) 三、编制依据 (3) 四、调试组织机构 (3) 五、调试计划安排 (4) 六、调试统筹部署 (4) 七、调试准备 (5) 八、系统调试步骤: (5) 九、调试内容及方法 (7) (一)、自动报警系统调试 (7) (二)、消防广播通信系统调试 (9) (三)、火灾应急照明及安全疏散指示 (9) (四)、防火卷帘门控制系统调试 (9) (五)、防排烟系统的调试 (10) (六)、自动喷淋系统的调试 (12) (七)、消火栓系统的调试 (14) (八)、气体灭火装置试运行 (15) (九)、停非消防电源切换调试: (16) (十)、消防喷淋水泵电柜的测试及元件测试: (16) (十一)、消防水炮试验 (16) (十二)、系统联合调试 (17) 十、系统验收 (18) 十一、环境保护的措施 (19) 十二、安全保证措施 (20)

一、工程简介 工程名称:。 工程地点: 质量标准要求:合格 二、工程范围 包括通关服务中心,国检库房,海关库房消防系统的调试。 三、编制依据 本工程的施工、调试、验收测试工作,将严格遵循以下的国家及地方政府颁布的有关规范标准以及相关技术文件执行。 我国现行的规程、规范、标准及图集 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2007 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005 自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001 建筑电气工程施工及质量验收规范GB50303-2002 火灾自动报警系统设计规范GB50116-98 建筑电气安装工程施工及验收标准GB50303-2002 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范CE50242-:2003 汽车库、修车库、停车场设计防火规范CE50067-:2001 建筑灭火器配置设计规范CE50140-:2005 四、调试组织机构 1. 由项目经理担任调试总指挥,下设调试小组,负责本工程消防系统调试。调试组由项目经理部专业调试人员组成。 2.调试组组长对调试工作的技术措施、调试进度、调试工作质量负责,对调试人员进行技术交底,负责与其他专业及监理工程师的进行协调,编制调试方案,审核调试资料,对重要的系统调试进行指导。质安员协助组长的工作,负责本专业调试的实施及日常调试工作的安排,在调试过程中提供技术安全指导等。

消防工程分项质量验收记录表

实用文档 自动喷水灭火系统分项质量验收记录表 GD25001 工程名称观澜湖商业中心(一期)1栋工程结构类型框剪结构检验批数 4 施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 2 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 3 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 4 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年月日年月日 0 1

实用文档深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制

实用文档 自动喷水灭火系统分项质量验收记录表 GD25001 工程名称观澜湖商业中心(一期)1栋工程结构类型框剪结构检验批数94 施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 一层至四层DSL-1、SL-3喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 2 一层至四层DSL-1、SL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 3 一层至四层SL-4、DSL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 4 一层至四层SL-5、SL-6喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 5 一层至四层DSL-3、SL-8喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 6 一层至四层SL-9、SL-10喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 7 一层至四层SL-11、SL-7喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 8 一层至四层DSL-4、SL-13、 SL-12、DSL-5、SL-0、 喷淋管道安装 检查评定合格检查评定合格 9 一层至四层DSL-4、SL-13喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 10 一层至四层SL-12、DSL-5喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 11 一层至四层SL-15、SL-14、SL-00喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 12 地下二层C区第十三防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 13 地下二层C区第四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 14 地下二层C区第六防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 15 地下二层A区第十四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 16 地下一层A区第二防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 17 地下一层A区第九防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 18 地下一层A区第十防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 19 地下一层A区第一防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年月日年月日 0 2

消防验收具备条件

建筑工程消防验收需具备有基本条件: 1、土建部分: ①土建部分按经公安消防机构审核同意的设计施工完毕; ②防火墙、走道、房间分隔墙以及楼梯间、前室、消防中心、消防泵房、电气室等重要或危险性较大的房间墙已砌筑至结构楼板; ③电缆、管道井每层或每隔2-3层在穿越楼板处用相当于楼板耐火极限的非燃材料严密封堵;电缆、管道穿越墙、板处形成的孔隙已严密封堵; ④防火门的闭门器已安装调试完毕;周围消防通道已畅通。 2、室外消防给水 ①建筑的消防给水系统与市政给水管网已按设计接通; ②室外消火栓、水泵接合器已安装完毕,并已开通。不同功能的接合器设置明显的标志。 3、灭火系统: ①固定系统已按设计安装、调试完毕;调试报告已制作完毕; ②消防栓箱内水带、水枪、水喉已配全,其放置和水带接口的扎接能满足使用要求; ③消防泵的电源、主备泵的自切已到位; ④系统的色标已落实; ⑤自动灭水系统经专业机构检测,各项技术指标符合规范要求; ⑥按规范要求已配置灭火器。 4、火灾自动报警系统: ①系统已按设计安装、调试完毕;调试报告已制作完毕; ②消防中心具有直接强制启闭消防泵、防排烟风机的功能; ③系统的报警、联动控制、应急广播、消防通讯等功能经专业机构检测,均符合规范要求。 5、消防供电: ①重要设备的消防电源已按设计接通,并在消防泵、防排烟风机、消防电梯、事故照明等消防用电设备末端控制箱二路电源能自动切换。应急发电机已调试,并投入运行; ②安全出口、走道均按规定装有安全出口及疏散指示标志灯,并已接通电源,投入正常使用。 6、防排烟系统: ①系统已按设计安装、调试完毕; ②风速、风压及排烟量经专业检测机构检测均达到设计指标。 7、安全管理: ①消防安全组织和自动消防系统操作人员已落实,并经培训合格持证; ②消防安全管理制度及应急方案已制定。

25消火栓系统消防验收调试要求

消火栓系统消防验收调试要求 1、系统调试应在系统施工完毕后进行 (1)消防水池、消防水箱已储备有设计水量; (2)系统供电正常; (3)气压水罐水位,气压符合设计要求;全部阀件均无泄露现象; 2、消防水泵机组功能检测 (1)打开水泵出水管上放水试验阀,以自动或手动方式用主电源逐台启动消防水泵,消防水泵应在5min 内投入正常运行; (2)关掉主电源,主备电源自动切换正常,消防水泵应在90s内投入正常运行;关掉主电源开关;主、备果转换启动正常; (3)水泵机组试运行连续时间不应小于2h,水泵运行平稳,无异常声音,并应达到下列指标: a、在设计灭火工况条件下,流量及压力参数均达到设计规定值; b、在灭火初期工况条件下,压力升高允许范围内;并有安全泄压保障; c、电机电流在额定范围内; d、各密封部位无泄露,各紧固连接部位无松动。 3、消防给水系统联动试验 (1)在消防控制中心的消防控制柜手动启动消防水泵;消防水泵启动且显示正常; (2)打开屋顶试验消火栓放水;或打开任意楼层的消火栓,并按下启动消防水泵的按钮,消防水泵能直接启动投入正常运行;消防控制室根据启泵按钮信号手动启动消防水泵,消防水泵能正常启动运行;消防水泵启动后,控制中心有水泵启动反馈信号显示。 4、消防气压给水设备投入正常运行时,打开消火栓适当放水,检查稳定压力上限,下限和稳压启动、 停止的控制功能以及当压力下降至稳定压力下限以下某一给定值时自动启运主消防泵的控制功能,三种压力控制功能应符合规范和设计规定; (1)对管网增压稳定装置,检查稳定压力上、下限的控制功能,应符合规范和设计规定; (2)消防气压给水设备及管网增压稳压装置,正常稳压维持时间应在1h以上,功能正常; 5、按供水分区分别测试内外管网供水压力: (1)测试室外最不利点消火栓栓口的出水压力应符合设计规定,满足室外消防用水压力; (2)测试室内各供水分区顶层和底层消火栓栓口的静水压力、启动消防水泵后的出水压力,均应符合规范和设计规定; (3)测试室内各供水分区中间层与未装减压孔板相邻两层消火栓,栓口启动消防水泵后的出水压力,均应符合规范和设计规定。 第 1 页共 1 页

公路工程交工验收证书

公路工程交工验收证书 交工验收时间: 合同段交工验收证书第号工程名称:黄山至祁门高速公路合同段名称及编号:施工合同HQLM-01 项目法人:安徽省高等级公路工程建设指挥部设计单位:北京交科公路勘察设计研究院有限公司施工单位:安徽省交通建设有限责任公司监理单位:安徽省高等级公路工程监理有限公司本合同段主要工程量: 水泥稳定碎石底基层厚度为20cm~面积为641743.62m2、水泥稳定碎石基层厚度为36cm~面积为591054.99m2、水泥净浆1204589.28m2、透封层575886.96m2、粘层1170138.86m2、细粒式沥青混凝土厚度为4cm~面积为660152.65m2、中粒式沥青混凝土厚度为6cm~面积为660238.96m2、粗粒式沥青混凝土厚度为8cm~面积为491888.11m2、桥隧防水层92834.43m2。 本合同段价款原合同 192536301元实际 ,预估,196872544元本合同段工期原合同 2012.5.20-2013.7.20 实际 2012.5.20-2013.7.15 对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定,内容较多时~可用附件, 一、工程质量评价: 1、沥青砼路面工程实体质量和外观质量评价观感质量良好。 2、沥青砼路面的结构尺寸、平整度、厚度、横坡均符合规范及设计要求。 3、各项附属工程及排水工程实体质量和外观质量良好。 4、质量检测资料 施工单位有完整的原始纪录、质量自检资料~数据真实可靠~满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽查检验资料齐全真实~抽检频率满足规范要求~工程施工中的过程控制情况良好~各项施工工序和工艺符合设计及规范要求。监理对工程质量按《建筑工程施工质量验收统一标准》进行认真的评定~该标段整体工程质量评定合格。

建筑消防安装工程施工质量检查验收记录交工资料表格一

建筑消防安装工程施工质量检查验收记录 交工资料汇总表目录建筑消防安装工程施工质量检查验收记录

交工资料汇总表目录 1、单位(子单位)工程质量竣工验收记录---------- G.0.1-1 2、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录------G.0.1-2 3、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录--------------------------------------G.0.1-3 4、单位(子单位)工程观感质量检查记录---------G.0.1-4 消火栓系统分部工程------------------------------F.0.1 自动喷水灭火系统分部工程------------------------F.0.1 火灾自动报警系统分部工程------------------------F.0.1 通风与空调(防排烟)系统分部工程----------------F.0.1 注:分项工程的检验批划分方法说明: 1、分项工程可由一个或若干检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要,原则上检验批应先确定部位划分,可按系统或区段、楼层、单元及施工时间等因素考虑实施,但应注意检验批范围不宜相差过大。 2、检验批编号从0 0 1~1 9 9号。 一、消火栓系统施工质量检查验收记录用表 1、建筑消 火栓系统分部工程质量验收记录----------------------------------------- -F.0.1 2、消火栓 系统子分部工程质量验收记录-------------------------------------F.0.1-05-01 3、室内给 水管道及配件安装分项工程质量验收记录---------------------------F.0.1-050101 4、室内给

消防工程调试验收要求

消防工程调试验收要求 一.调试前 1.资料准备:应向资料管理人员详细了解工程系统配置情况(包含系统图,平面图,非标柜接线端子图,使用说明书,业主或施工方对工程的要求、要点等) 2.调试中应用到的表格及工具备件等。 3.对系统进行自检及了解工程施工情况: ①根据系统设计图纸检查系统安装是否符合设计要求。如果系统设计图纸有出入,应告知对方作相应处理。 ②了解现场安装设备控制箱能否按要求与我们的报警联动系统连接,如达不到要求,应及时告知对方作相应的更改。了解消火栓按钮灯是采用发光二极管 还是白枳灯,计算出点灯所需电流,如主机电源供应不了,则应通知工程方需外加电源。 ③对消防报警主机,标准联动控制柜、非标联动控制柜,广播通讯柜、火灾显示盘、CRT 等设备逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。如在单机检查时,发现设备不正常,应分析清楚原因并及时解决。 ④检测系统线路对地绝缘电阻和系统接地是否满足《火灾自动报警系统施工及验收规范》的要求,对地绝缘电阻不小于20兆欧,使用专用接地时地线对地电阻不能大于4欧姆,使用联合接地时地线对地电阻不能大于1欧姆。 ⑤检查系统线路,对错线、开路、短路、虚焊等进行处理。 ⑥连接好交流供电电源,测量电压范围不应超出220V+10%,-15%,接好备用蓄电池,做好开机调试的最后准备工作。 二.调试中 1、根据系统设计图纸对探测器和各种模块(手报、监视、控制模块)进行编码,然后安装到相应位置。如果图纸上没有标注探测器和各种模块的编号,调试人员应将探测器和各种模块的实际地址编码准确地标明在图纸上。 2、根据编完地址码的信号线路,控制器对应的回路,探测器和各种模块的编号具体位置,整理出地址编码表,并根据地址编码表和系统消防设备的控制要求(消防规范)进行联动关系编程。 3、用万用表对安装了探测器及各种模块(手报、监视、控制模块)的信号总线进行检查,

建筑消防工程设施施工及验收要求规范

建筑工程消防设施施工及验收规 5.4 工程验收 5.4.1 一般规定 1 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收前,应提交下列技术文件: 1) 系统竣工表; 2) 系统竣工图; 3) 施工记录(包括隐蔽工程验收记录); 4) 调试记录或调试报告; 5) 系统检验报告(含产品检验报告、合格证及相关材料); 6) 管理、维护人员登记表。 2 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收容: 1) 本规5.4.1条要求的技术文件; 2) 防火卷帘、防火门、防火窗及相关设备(包括防火卷帘控制器、按钮盒、卷门机、火灾探测器组等)的安装位置、施工质量等; 3) 防火卷帘、防火门、防火窗及相关设备的基本功能、系统控制功能。 3 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收前,建设和使用单位应对其操作、管理、维护人员的配备情况进行检查。 5.4.2 防火卷帘 1 本规5.4.1条要求的技术文件应齐全、完整。 2 系统中各设备的设置、型号、类别、数量及安装位置、施工质量应符合设计要求。 3 系统中各设备的基本功能及系统控制功能应按下列要求进行检验: 1) 防火卷帘控制器及手动控制按钮盒等实际安装数量在5个(含5个)以下的,应全部进行功能检验;超过5个的,应按实际安装数量20%的比例进行抽

检,但不应少于5个。检验时每个功能应重复1~2次,且符合本规5.3.2-1条要求。 2) 卷门机实际安装数量在5个(含5个)以下的,应全部进行功能检验;超过5个的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5个。检验时每个功能应重复1~2次,且符合本规5.3.2-2条要求。 3) 防火卷帘实际安装数量在5樘(含5樘)以下的,应全部进行运行、控制功能检验;超过5樘的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5樘。检验时每个功能应重复1~2次,符合本规5.3.2-3条要求。 5.4.3 防火门 1 本规5.4.1条要求的技术文件应齐全、完整。 2 防火门的型号、规格、类别、数量、安装位置及施工质量应符合设计要求。 3 防火门实际安装数量在5樘(含5樘)以下的,应全部进行功能检验;超过5樘的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5樘。检验时每个功能应重复1~2次,且符合本规5.3.3条要求。 5.4.4 防火窗 1 本规5.4.1条要求的技术文件应齐全、完整。 2 防火窗的型号、规格、类别、数量、安装位置及施工质量应符合设计要求。 3 防火窗实际安装数量在5樘(含5樘)以下的,应全部进行功能检验;超过5樘的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5樘。检验时每个功能应重复1~2次,且符合本规5.3.4条要求。 5.4.5 验收评定准则 本规规定的检验项目全部检验合格,则系统为合格。如有不合格时,应限期修复或更换,并进行复检。复检时,有抽样比例要求的应加倍检验。设备功能、系统控制功能复检不合格,不能通过验收。 6 消火栓系统 6.1设备和配件进场 6.1.1 一般规定 1 本章适用于供水设备、阀门、管材及管件的主要设备及配件进入施工现场的检验与验收。

消防联动调试和消防验收准备工作

消防联动调试和消防验收准备工作 *******项目消防工程已将进入全面联动调试阶段,即将进行消防验收。如何确保消防验收能够一次顺利通过,各单位在消防联动调试前应完成那些工作呢? 一、机电施工单位应在消防联动调试前完成: 1、对所有消防电气设备本体进行带负载试验和配合进行消防联动试验。 2、检查所有末端双电源的双电源切换在发电机供电状态下是否正常。 3、配合进行消防泵和喷淋泵模拟故障状态下的备用泵自动投入实验。 4、配合分别进行消防控制切除非消防电源和启动应急照明的实验。 5、进行排烟风机入口280℃防火阀关断后停止风机运行的实验。进行排烟阀手动开启应自动排烟风机的实验。 6、检查各末端排烟口和加压送风口的风量,应满足消防规范要求。检查相关防烟防火阀在报警状态下是否关闭。 7、检查报警区域内空调是否停止运行,送排风机是否停止运行。 8、分别测试消防控制中心和消防水泵房专用接地板的接电阻,应满足消防规范要求。并提供测试记录备查。 9、检查消防电梯井底排水装置的手动和自动运行状态。 10、检查应急照明与疏散指示标志的安装位置和数量是否满足消防规范要求。 11、测试市电切断时备用发电机投入运行的时间是否满足要求。 12、进行备用发电机组强制起动实验和满负载运行试验。 13、消防广播系统应正常投入使用,喇叭的设置位置和音量是否满足要求,备用功放的容量是否满足要求。检查消防广播在消防报警时是否能够从背景音乐状态正常切入。检查消防广播手动选区播放是否满足规范要求。 二、给排水及消防施工单位应在消防联动调试时完成: 1、检查屋顶水箱和地下室消防水池是否按规定储满水,且自动补水系统运行是否正常。补水时间是否满足规范要求。 2、检查消防水泵房及报警阀处、各喷淋管网末端放水装置处和消防电梯井道处的排水设施是否投入使用。且排水量是否符合规范要求。 3、分别在喷淋管网末端放水装置处和报警阀处放水,检查各水流开关动作是否正常,放水后相应报警阀的水力警铃开始鸣叫的时间是否正常。 4、室外管网试压合格并投入使用,市政两路供水接入并应投入使用。检查各关键点的阀门是否开启。 5、室内、外消火栓系统管网及消火栓安装完毕,试压合格并投入使用。检查最不利点处的消防栓喷水试射的充实水柱是否符合规范要求。 6、喷淋稳压系统管网及设备安装完毕,试压合格并投入使用。检查经稳压后的管网压力是否满足快速报警及起泵的要求。 7、喷淋水泵接合器和消防栓水泵接合器及其管网安装、试压合格并投入使用。人工模拟消防车水带接入,确认水泵结合器的止回效果及出水压力。 8、消防泵和喷淋泵和柴油泵及其管网安装完毕,试压合格并投入使用,且水泵工作压力和流量经测试符合要求。 9、测试屋顶水箱和地下室消防水池在生活用水量最大时,仍能满足消防用水量的要求。检

(消防安全管理)消防施工规范

1.9消防系统安装 1.9.1安装准备及材料要求 (1)消防工程施工前,必须协助甲方进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工. (2)消防工程施工前必须向消防部门申报有关资料,办理消防施工进场许可证. (3)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证. 1.9.2喷头安装 (1)喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。 (2)喷头安装应使用专用板手。喷头更换,其规格、型号应相同。 (3)当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。 (4)安装在易受机械操作处的喷头,应加设喷头防护罩。 (5)喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。 (6)当通风管道宽度大于1.2mm时,喷头应安装在其腹面以下部位。 1.9.3报警阀组安装 (1)报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后再进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。 (2)压力表应安装在报警阀上便于观测的位置;排水管和试验阀应安装在便于操作的位置;水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。 (3)湿式报警阀组的安装应符合下列要求: 湿式报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警; 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,而且是便于排渣操作的位置。 1.9.4其它组件安装 (1)水力警铃应安装在公共通道或值班室,附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为15mm时,其长度

消防验收标准及测试方法

精心整理 消防验收标准及测试方案 火灾自动报警系统控制装置基本功能应符合规范要求,检验时能自动报警及信号有反馈显示,联动功能符合要求,检验时能实施设计及相关消防技术规范要求的系统联动,并有信号反馈显示。?具体检测方案如下: 1系统布线 1.1管路加固措施 技术要求: a)管路入盒,外侧应套锁母,内侧应装护口,在穿线之前,管口去毛刺。进入吊顶内敷设,盒的内外侧均应套锁母,或采用焊接等其它加固措施。 b) 检验方法:目测、手感。 1.2管路连接处理 技术要求: a)导线穿管应符合相应技术标准的要求。 b) 检验方法:目测。 1.3导线接头 技术要求:应在接线盒内焊接或用端子连接。 检验方法:目测。 1.4 技术要求: 20m 检验器具: 1.5 技术要求: a)经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。 b)并应敷设在不燃烧体 1.6 技术要求:不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内,穿管绝缘导线或电缆的总截面积不应超过管内截面积的40%。 检验方法:目测。 1.7传输线路导线截面积 技术要求:管敷绝缘导线截面积不小于1.00平方毫米;槽敷绝缘导线截面积不小于0.75平方毫米;多芯电缆截面积不小于0.50平方毫米,宜采用多芯线。 检验器具:0一25mm干分尺。 检验方法:用干分尺测量单根导线直径d(mm)。 1.8绝缘电阻 技术要求:系统每个回路对地绝缘电阻和导线间绝缘电阻应不小于20MΩ。 检验器具:兆欧表。

精心整理 检验方法:断开探测器与控制器的连接,使被测回路与控制器脱离,将探测器所有接点相互短接,在该短接处和穿线金属管(或接地线)间,用500V兆欧表,持续60s测量绝缘电阻,记录测量时电阻的最小值或检查施工测试记录。 1.9接地电阻 技术要求:工作接地电阻,单独接地时电阻值应小于4Ω;联合接地时,接地电阻值应小于1Ω。检验器具:接地电阻测试仪。 检验方法:应按SDJ8—79规定执行或检查施工测试记录。 1.10线路电压等级 技术要求:系统布线应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,当额定工作电压不超过50V时,选用导线电压等级不应低于交流250Vl当额定工作电压超过50V时,导线的电压等级不应低于500V。 检验方法:目测,检查选用导线有关技术资料。 2火灾探测器 2.1点型火灾探测器 2.1.1外观 技术要求: a)型号规格符合设计要求。 b) 2.1.2牢固程度 检验方法:手感,用橡皮锤敲打探测器观察。 2.1.3设置位置 技术要求: a) b)。 c);至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m。 检验器具: 2.1.4 技术要求: a)感温探测器的安装间距不应超过l0m, b)1所规定的范围。 检验器具: 检验方法:用线坠测定安装位置,用卷尺测量探测器之间及与端墙距离。见图1: 2.1.5安装倾斜角 技术要求:探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。 检验器具:万能角度尺、线坠、支撑杆等。 检验方法:用线坠过探测器中心作一垂线,用万能角度尺测量. 2.1.6确认灯的安装位置 技术要求:应面向便于人员观察的主要入口方向。 检验方法:目测。 2.1.7确认灯的功能 技术要求:探测器报警后,应启动探测器确认灯。 检验方法:目测。 2.1.8报警功能

消防工程分项质量验收记录表

自动喷水灭火系统分项质量验收记录表 GD25001 工程名称观澜湖商业中心(一期)1栋工程结构类型框剪结构检验批数 4 施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 2 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 3 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 4 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 0 1

年月日年月日自动喷水灭火系统分项质量验收记录表 深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制

施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 一层至四层DSL-1、SL-3喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 2 一层至四层DSL-1、SL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 3 一层至四层SL-4、DSL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 4 一层至四层SL-5、SL-6喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 5 一层至四层DSL-3、SL-8喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 6 一层至四层SL-9、SL-10喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 7 一层至四层SL-11、SL-7喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 8 一层至四层DSL-4、SL-13、 SL-12、DSL-5、SL-0、 喷淋管道安装 检查评定合格检查评定合格 9 一层至四层DSL-4、SL-13喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 10 一层至四层SL-12、DSL-5喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 11 一层至四层SL-15、SL-14、SL-00喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 12 地下二层C区第十三防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 13 地下二层C区第四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 14 地下二层C区第六防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 15 地下二层A区第十四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 16 地下一层A区第二防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 17 地下一层A区第九防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 18 地下一层A区第十防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 19 地下一层A区第一防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人):

消防验收专项方案03116

工程消防验收进度计划 1、消防联动调试。 条件: 消控主机正常通电。水泵、风机、卷帘正常通电。 消防水池、水箱正常通水。 2、消防检测 条件: 除消防联动调试必须的条件外,疏散指示、应急照明和正常照明正常通电。消防电梯正常通电可运行。 3、综合灭火能力检测(也称消防试水)条件: 除消防联动调试必须的条件外,电梯正常通电可运行,室外消火栓通水,消防接合器到位,环形道路、登高场地完成。 4、消防验收前指导(也称消防预验收) 5、消防验收。 建筑工程消防验收工作要点 主要验收范围: 1、总平面布置(包括消防环形道路、消防登高场地、室外市政给 水消火栓、消防接合器等)

2、建筑功能现状(包括疏散楼梯及疏散通道的数量、宽度和布局,防火分区及防烟分区的设置,防火墙及防火门的设置,电梯及消防电梯,直通室外的通道及通道口,屋顶平台及女儿墙的设置及直通屋顶的通道口,自然排烟的外窗的设置,装修材料等) 3、建筑电气安全(双电源供电,电气线路保护,电气柜接线,线路绝缘,防雷接地,疏散指示,应急照明等) 4、建筑给排水及中央空调(总进水管的数量、口径和供水方式,空调设置类型和区域,保温材质等) 5、管道燃气(供气方式,管道布置,泄露预警和通风扩散等) 6、消防设施功能,包括消火栓系统,自动喷淋系统,火灾自动报

警系统,防排烟系统和防火卷帘。 7、其他临时性项目。 8、不可预见或主观项目。

主要工作流程及最基本必备条件: 在上述各项单项工程完成之后按序进行以下工作: 1 、 消防联动调试,主要联动功能有:消火栓泵、喷淋泵、防排烟阀、和风机、防火卷帘、消防广播和声光报警、电梯迫降、非消防电源切除等) 条件:消防水池、水箱通水,水泵、风机、卷帘、消控主机通电。

消防施工和验收规范

1总则 1.0.1为了保障火灾自动报警系统的施工质量和使用功能,预防和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2本规范适用于工业与民用建筑中设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于火药、炸药、弹药、火工品等生产和贮存场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。 1.0.3火灾自动报警系统在交付使用前必须经过验收。 1.0.4火灾自动报警系统的施工及验收,除执行本规范外,尚应符合现行的有关国家标准、规范的规定。 2基本规定 2.1质量管理 2.1.1火灾自动报警系统的分部、子分部、分项工程应按附录A划分。 2.1.2火灾自动报警系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。 2.1.3火灾自动报警系统的施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度,并应按附录B的要求填写有关记录。 2.1.4火灾自动报警系统施工前应具备下列条件: 1设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术要求; 2系统设备、材料及配件齐全并能保证正常施工;

3施工现场及施工中使用的水、电、气应满足正常施工要求。 2.1.5火灾自动报警系统的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。不得随意更改。确需更改设计时,应由原设计单位负责更改。 2.1.6火灾自动报警系统的施工过程质量控制应符合下列规定: 1各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查检查合格后方可进入下道工序。 2相关各专业工种之间交接时,应进行检验,并经监理工程师签证后方可进入下道工序。3系统安装完成后,施工单位应按相关专业调试规定进行调试。 4系统调试完成后,施工单位应向建设单位提交质量控制资料和各类施工过程质量检查记录。 5施工过程质量检查应由监理工程师组织施工单位人员完成。 2.1.7火灾自动报警系统质量控制资料应按附录D的要求填写。 2.1.8火灾自动报警系统施工前,应对设备、材料及配件进行现场检查,检查不合格者不得使用。 2.1.9分部工程质量验收应由建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人、监理工程师和设计单位项目负责人等进行,并按本规范附录E的要求填写火灾自动报警系统工程验收记录。 2.2设备、材料进场检验 2.2.1设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件。火灾自动报警系统中的强制认证(认可)产品还应有认证(认可)证书和认证(认可)标识。 检查数量:全数检查。