1、塔吊安拆方案监理审查重点

1、同意专业工程师意见。

2、塔吊安拆方案必须有严格的报验程序,必须有安装合同协议书及各方的安全责任。

3、塔吊安拆作业人员必须持有有效证件上岗,必须有技术人员和专职人员在现场统一指挥和监督安全。

4、塔吊安拆前必须进行安全技术交底,安全教育记录必须存档备案,必须制定事故应急预案。

5、塔吊必须有可靠的接地装置,接地电阻值必须符合规范要求。

6、必须有使用及维护保养管理制度,维护保养管理人必须落实到人头。

7、塔吊必须经具有相应资质的检验检测机构进行检测,验收合格后方可使用。

8、方案中未尽事宜,严格按照现行国家有关规范和标准执行。2、施工临时用电方案监理审查重点

1、同意专业工程师意见。

2、施工现场内临时用电的安装和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成。

3、建立健全技术交底制度、安全检测制度、电器维修制度、安全用电制度。

4、施工临时用电必须采用三级配电系统、二级漏电保护系统、TN—S接零保护系统。接地电阻值必须符合规范要求。

5、末端开关箱必须满足“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的要求。

6、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制1台及以上用电设备(含插座)。

7、配电柜应编号,并应有用途标记。停送电必须由专人负责。加强用电安全管理,防止火灾事故。

8、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动链接。

9、特殊场所使用的安全特低电压照明器必须符合规范要求。

10、施工临时用电线路、配电箱、开关箱、用电工具等必须进行定期维修保养,维护保养管理人必须落实到人头。

11、施工临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。

12、方案中未尽事宜,严格按照现行国家重庆市有关规范和标准执行。

3、人工挖孔桩施工方案监理审察重点

1、同意专业工程师意见。

2、下井作业前必须向班组进行安全及技术交底。

3、孔内设应急爬梯,供人员上下井;施工人员进入孔内必须戴安全帽;使用的电葫芦、掉笼等应安全可靠并配有自动卡紧保险装置。

4、每日开工前必须检测井下有害气体,并应有足够的安全措施。桩孔开挖深度超过10m时,应配有专门的送风设备向井下输送洁净的空气。

5、挖出的土石方应及时运离孔口,不得堆放在孔口四周1m范围内,

机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。

6、做好孔洞临边防护,未施工的孔洞必须及时覆盖,确保安全。

7、施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作;电器必须严格接地,接零和使用漏电保护器。严禁一闸多用。照明应采用安全矿灯或12V以下的安全灯。

8、保护好放线办提供的点并进行复核。严格控制挖孔桩的轴线、标高,轴线标高必须经监理复核后才能施工。

9、必须保证桩间的刚性角达到设计及施工规范要求。

10、相邻桩距较密时,应采用跳挖成孔施工,确保密桩能按设计及规范要求成孔。

11、施工过程中必须进行桩位、垂直度、直径校核,确保桩能达到设计及施工规范的要求。

12、必须按规范要求进行岩芯取样,持力层的承载力必须达到设计和规范要求。

13、浇灌混凝土前桩底必须清理干净,确保桩底没有沉渣和积水。验收合格后,应立即封底和灌注桩身混凝土。

14、方案中未尽事宜,严格按照现行国家有关规范和标准执行。4、施工组织设计监理审察重点

1、同意专业工程师意见。

2、所有进场原材料必须经监理见证取样送检合格后才能使用。

3、严格执行监理报验程序,及时完善各专项施工方案报监理审批。

4、建立健全安全生产保障体系,制定安全生产责任制度和安全操作

规程,保证安全生产投入,并对所承担的工程项目进行定期和专项安全检查。

5、建立安全生产培训制度,对员工进行三级教育,配备相应的专职安全生产管理人员。

6、及时向安全监督管理部门申请各施工阶段核定和单位工程竣工检查、验收评定。

7、实行逐级安全技术交底制,做好“三宝、四口”、“五临边”的防护工作。

8、严格按建筑施工安全检查标准(JGJ59—99)的要求做好安全文明施工。

9、采取必要经济保证措施,解决好农民工工资,构建和谐社会。

10、工程技术资料必须与工程进度同步,按规定要求填写,做到准确、及时、完整,符合归档要求。

11、涉及费用的,请按合同执行。

12、方案中未尽事宜,严格按照现行国家有关规范和标准执行。5、扣件式钢管落地脚手架施工方案监理审察重点

1、同意专业工程师意见。

2、脚手架搭拆作业人员必须持证上岗,并进行安全技术交底后,戴安全帽、系安全带作业。

3、严禁在施工过程中随意拆除拉结点。严格控制施工堆积层次和单位面积荷载。在检查中发现失稳和松动现象要立即进行加固。

4、脚手架必须有足够的强度、刚度、稳定性,必须经验收合格后才能使用。

5、脚手架的搭设要求是横平竖直,连接牢固,底脚着实,层层拖拉,设施齐全牢固,不变形,不摇晃。

6、脚手架的软、硬防护,安全立网必须符合规范要求。

7、脚手架的横杆、立杆、剪力撑、斜撑、纵向、横向扫地杆、连接件、脚手板、防护栏杆、挡脚板搭设必须符合规范要求。

8、方案中未尽事宜,严格按照现行国家有关规范和标准执行。6、模板工程施工方案监理审察重点

1、同意专业工程师意见。

2、支拆模板前必须向工人班组作安全技术交底。

3、严格拆模报验程序,严格控制拆模时间和规范规定的混凝土强度。

4、模板工程必须有验收手续。

5、模板的拆除严禁生拉硬撬,破坏混凝土的外观尺寸,严禁留有未拆除的悬空模板。

6、拆除区域必须设置警戒线且有专人监护。

7、模板的支撑体系必须有足够的强度、刚度、稳定性。

8、模板上堆料必须均匀,模板上施工荷载严禁超标。

9、各种模板存放整齐,高度符合安全要求。大模板存放要有防倾倒措施。

10、方案中未尽事宜,严格按照现行国家有关规范和标准执行。

7、卸料平台施工方案监理审察重点

1、同意专业工程师意见。

2、搭拆卸料平台的人员必须符合高处作业相关规定,持证上岗。

3、卸料平台的搁置点和钢丝绳的上部拉结点,必须设于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上,钢丝绳的每处扎头不得少于4个绳卡。

4、卸料平台在拆除和安装过程中,均需设专人进行指挥。

5、卸料平台安装完毕后经验收合格方可使用。卸料平台每安装一次必须验收一次。

6、卸料平台上显著位置标明容许荷载,人员和物料总量严禁超过设计容许荷载,配专人监督。

7、卸料平台使用过程中,设专人进行检查,发现钢丝绳、型钢、卡子等有损坏或锈蚀时及时调换,焊缝脱焊及时修复。

8、卸料平台仅作材料层间转移的临时堆放处使用,不得作为施工操作平台。

9、方案中未尽事宜,严格按照现行国家有关规范和标准执行。8、应急救援预案监理审察重点

1、同意专业工程师意见

2、应急救援预案要逐级进行交底。

3、对于不同的预案,要有计划地组织救援人员培训,加强日常演练。

4、明确各级人员的职责,落实责任制。

5、必须建立应急救援组织,配备必要的应急救援器材和物质。

6、方案中未尽事宜,严格按照现行国家有关规范和标准执行。9、安全文明施工方案监理审察重点

1、同意专业工程师意见。

2、建立健全安全文明生产保障体系,保证文明施工费用的投入。

3、做到正常时间工地施工不扰民,在允许的施工时间之外必须施工时,应有主管部门批准手续,并做好周围社区的解释工作。

4、建立安全文明生产责任制,落实到人,制定安全管理目标,建立治安保卫制度。

5、制定安全检查制度,对工人进行三级安全教育,建立班前安全活动制度。

6、施工现场围挡高度必须符合要求,围挡材料坚固稳定,整洁美观。

7、施工场地必须做硬化处理,有排水设施,保证场内道路通畅。建筑材料、构件、料具堆放整齐。

8、施工场地必须制定消防措施和制度,配备足够有效的灭火器材。

9、食堂、厕所、淋浴房、宿舍必须符合要求。

10、施工现场必须有经培训的急救人员、急救药品和器材。

11、方案中未尽事宜,严格按照现行国家有关规范和标准执行。10、水电施工方案监理审察重点

1、同意专业工程师意见。

2、根据设计图纸要求,配合土建工种作好管线的预埋工作。

3、抓好现场施工人员的安全教育,制定施工安全措施,向工人班组作安全技术交底。

4、交叉作业和高空作业时要注意安全,高空作业要系好安全带。施工现场必须做好防物体打击和防高空坠落的措施。

5、施工现场所用电设备应实行“一机一闸”制,并应在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置,非电工不得乱接电气设备。

6、做好各工种的配合工作,采取措施做好成品保护工作。

7、方案中未尽事宜,严格按照现行国家有关规范和标准执行。

塔吊安装、拆卸施工监理安全控制要点示范文本

塔吊安装、拆卸施工监理安全控制要点示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

塔吊安装、拆卸施工监理安全控制要点 示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、安全监理控制要点 1、塔吊基础施工控制要点: 1) 塔吊基础混凝土强度等级不低于C35,基础表面平 整度允许偏差1/1000; 2)埋设件的位置、标高、垂直度、预埋件锚固长度以及 施工工艺符合出厂说明书要求。 3)混凝土基础完成应经验收合格后,方可使用; 4)混凝土基础周围应修筑边坡和排水设施,并应与基坑 保持一定安全距离。 5)塔吊的金属结构及所有电气设备的金属外壳,应有可 靠的接地装置,接地电阻不应大于4Q。

2、塔吊安装控制要点: 1) 塔吊的安装必须由取得建设行政主管部门颁发的安装资质证书的专业队进行,并应有技术和安全人员在场监护。 2)在塔吊安装前,必须按照报批程序申报《塔吊安装专项施工方案》,安装人员要严格按照相关单位和技术人员批准的《塔吊安装专项施工方案》进行施工。 3)安装塔吊时,必须将大车行走限位装置及限位器碰块安装牢固可靠,并应将各部位的栏杆、平台、扶杆、护圈等安全防护装置装齐。 4)塔吊安装过程中,必须分阶段进行技术检验。整机安装完毕后,应进行整机技术检验和调整,各机构动作应正确、平稳、无异响,制动可靠,各安全装置应灵敏有效;在无载荷情况下,塔身和基础平面的垂直度允许偏差为4/1000,经分阶段及整机检验合格后,应填写检验记录,经

塔吊安装及拆除专项施工方案

塔吊安装及拆除专项施工方案

目录 第一章塔吊安装及拆除专项施工方案................................................................. - 1 - 1.1工程概况 (1) 1.2塔吊安装所需设备 (1) 1.3塔吊安装 (2) 第二章塔吊安装所需设备..................................................................................... - 8 - 2.1塔机中心位置布置 (8) 2.2塔机基础 (8) 2.3安装所需机具、工具的配置 (8) 2.4安装工艺流程(安装步骤) (8) 第三章塔吊安装..................................................................................................... - 9 - 3.1引言 (9) 3.2立塔的注意事项 (9) 3.3必须遵循立塔程序 (9) 3.4顶升加节 (10) 第四章安装单位................................................................................................... - 17 - 第五章塔吊的拆除............................................................................................... - 18 - 第六章防地雷接地安装....................................................................................... - 21 - 第七章安全技术措施........................................................................................... - 22 -

塔吊安全监理控制细则

塔吊安全监理控制细则 1.1塔吊是否满足市场准人条件。(查注册登记号) ⑴塔吊达到报废年限或存在安全隐患的应禁止使用; ⑵塔吊属于落后淘汰的产品应禁止使用。 1.2安拆单位及相关人员是否具备相关资质并持证上岗。(查资料) ⑴安拆单位应具备起重设备安装工程专业承包资质及施工企业安全生产许可证; ⑵安拆人员应具备安拆资格并持证上岗。 1.3安拆方案是否制定。(查资料核对现场) ⑴是否有针对性的安拆方案,并经使用单位总工及总监理工程师审批同意;

⑵基础定位是否合理: ①基础是否设在基础边坡上等危险部位; ②防外电是否有切实可行的安全措施,回转半径内有高压线的严禁无防护作业; ③防碰撞措施是否合理:任何两台塔吊之间距离是否大于2米,严禁塔吊起重臂直接碰撞对方塔吊标准节,多塔作业回转半径内有障碍物与塔吊干涉的塔机是否有经审批的防碰撞措施。 2安拆过程 2.1履行安拆告知手续,未经告知决不允许私自进行安拆。(查资料) 2.2安装前基础砼强度是否达到设计标准值,基础隐蔽验收是否履行,地基承载力是否符合说明书要求,并有相关部门审查验收报告。(查资料)

2.3现场安拆单位与安拆人员资质、资格等是否与告知手续相符。(查资料现场核对) 2.4现场安全保护工作及相关人员是否到位,是否进行交底。(查资料核对现场) ⑴安拆单位管理人员是否到岗履责; ⑵安拆现场是否设置警戒区,并由专人负责安保工作; ⑶安拆人员是否按要求配备安全防护用品; ⑷施工单位设备管理人员、现场监理人员是否到现场进行检查、监理; ⑸安拆程序是否符合安拆方案及说明书要求。 3使用过程 3.1是否经检验检测、联合验收合格;(查资料)

塔吊安全监理旁站方案

润屋●春天里工程 塔吊安全监理旁站方案 编制人: 审批人:

日期:2015年8月 目录 第一章工程概况2 第二章监理的依据3 第三章监理的工作容3 第四章监理控制要点和措施4 第五章安全监理的资料管理9 第六章施工阶段工程安全监理人员职责和工作流程 (9)

一、工程概况 1、工程概况 天城置业发展XX开发的市润屋·春天里工程位于市杉木冲路与家冲路交界处西北角。本工程地下一层,共11栋,其中地上4栋1层为商业网点,1、6、9、10栋1~2层为商业网点,11栋为物管用房,1、3、4、5、6、7栋2~17层为商业住宅,2栋1~12层为住宅,9、10栋3~16层为住宅。本工程结构形式为剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,设计合理使用年限为50年,屋面防水等级为Ⅰ级;建筑耐火等级一级;建筑结构安全等级二级;地基基础设计等级甲级;建筑抗震设防类别丙类;地下室防水等级为二级。其中地下室配电室防水等级为一级;地下室框架抗震等级为三级。 本工程总建筑面积95071.95平方米,其中地下建筑面积6632.29平方米,住宅面积65007.96平方米,商业面积12366.79平方米,其他面积(屋顶、物管等)786.42平方米。 建设单位:天城置业发展XX; 设计单位:中机国际工程设计研究院XX公司; 质监单位:市建筑工程质量监察站; 安监单位:市建筑工程安全监察站; 施工单位:园艺建筑XX; 监理单位:智埔工程咨询XX;

2、塔吊基础情况 1、2、3栋塔吊基础均采用4个人工挖孔桩,直径为0.8米,承台基础尺寸为5*5*1.35米。 3、塔吊型号和位置 塔吊选用:均采用TQ5510型塔吊,1-3栋初始安装高度分别为32.5米、27.5米、20米,按地质报告和施工现场实际情况,1-3栋塔吊基础均进入卵石层约1.8米。 二、监理依据: 1、、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策; 2、、地方有关建设工程安全生产标准规及规性文件; 3、政府批准的建设工程文件及设计文件; 4、建设工程监理合同和其他建设工程合同等; 5、承包单位提供的已经审核的专项施工方案。 三、安全监理工作容:

塔吊安全监理控制要点详细版

文件编号:GD/FS-4878 (操作规程范本系列) 塔吊安全监理控制要点详 细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

塔吊安全监理控制要点详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 (一)力矩限制器 1.分析许多倒塔事故的发生,其主要原因都是由于超载造成,之所以形成超载一是由于重物的重量超过了规定:二是由于重物的水平距离超过了作业半径所致。安装力矩限制器后,当发生重量超重或作业半径过大,而导致力矩超过该塔吊的技术性能时,即自动切断起升或变幅动力源,并发出报警信号,防止发生事故。 2.目前为力矩限制器有两种:一种是电子型,另

一种是机械型。电子型在显示上可以同时读到力矩、作业半径及重量数据,当接近塔吊的允许力矩时,有预警信号、使用方便,但是受作业条件影响大,可靠度差,易损坏、维修不便;机械型无显示装置也无预警信号,但工作可靠,比较适应现场施工作业条件,结构简单损坏率低。 3.塔吊在转换场地重新组装、变换倍率及改变起重臂长度时,都必须调整力矩限制器,电子型的超载报警点也必须以实际作业半径和实际重量试吊重新进行标定。对小车变幅的塔吊,选用机械型力矩限制器时,必须和该塔吊相适应,(应选择同一种厂型)。 4.装有机械型力矩限制器的动臂变幅式塔吊,在每次变幅后,必须及时对超载限位的吨位,按照作业

塔吊安拆专项施工专项方案(审核版)

工程名称专项施工方案 目录 一、工程概况 (1) 二、塔机设置 (1) 三、塔机安拆 (1) (一)、资源配置 (1) (二)、组装 (1) (三)、升塔(液压顶升机构) (2) (四)、调试 (3) (五)、拆除 (3) (六)、附墙装置的按拆原则: (3) 四、塔机沉降、垂直度测定及偏差校正 (3) 五、塔机的操作维护 (4) 六、安全措施 (5) 七、塔基计算(采用5.0×5.0×1.3的C30砼基础) (5) 八、塔吊平面布置示意图、基础示意图 (5)

塔吊安拆专项施工方案 一、工程概况 (略) 二、塔机设置 1、根据工程实际情况,设置一台塔吊,型号为QTZ-40,位于本工程西侧。(详 见平面布置图) 2、基础承载力大于200KN/m2,钢筋深度大于1.3米,基础上的四根锚柱倾斜 度和平整度误差小于1/500(基础顶面水平度小于1/500)。 3、塔机用电独立设置配电箱,并设置在离塔机5米处。 4、地基周围,已清理场地,平整障碍物。 三、塔机安拆 (一)、资源配置 1、配置12T汽车吊1台,以及各类吊具、吊索。 2、人员配置:指挥1名,塔机司机1名,电工1名,安装人员数名。(二)、组装 1、把第一节标准节吊装在中间四根锚柱上,标准节有踏步的一面在进出面, 并应与建筑物垂直。 2、将第二节标准节装在第一节标准节上,注意踏步应上下对准。 3、组装套架,套架上有油缸的面应对准标准节上有踏步的面,并架套上的 爬爪搁在基础节最下面的一个踏步上。 4、组装上、下支座、回转机构、回转支承、平台等成为一体,然后整体安

装在套架上,并连接牢固。 5、安装塔帽,用销轴与上支座连接,塔帽的倾斜面与吊臂在同一侧。 6、吊装平衡臂,用销轴与上支座连接,吊一块2T的配重设于从平稳臂尾部 往前数的第三位置上。 7、吊装司机室,接通电源。 8、在地面拼装起重臂、小车、吊篮,吊臂拉杆连接后应固定在吊臂上弦杆 的支架上。 9、用汽车吊把吊臂整体平稳地吊起就位,用销轴和上支座连接。 10、穿绕起升钢丝绳,安装短拉杆和长拉肛与塔帽顶连接,松弛起升机钢丝 绳,把起重臂缓慢放平,使拉杆处于张紧状态,并松脱滑轮组上的起重钢丝绳。 11、安装平衡配重,位置从尾部起按下列位置排放,(总重12.5T)。1.5T、 2T、2T、2T、2T、1.5T、1.5T 12、张紧变幅小车钢丝绳。 (三)、升塔(液压顶升机构) 1、将起重臂转到引入塔身标准节的方向(即引进横梁的正方向)。 2、调整好爬升架导轮与塔身立柱之间的间隙,以3-5mm为宜,当标准节放 到安装上、下支座下部的引进小车后,用吊钩在吊一个标准节上升到高处,移动小车的位置(小车约在距回转中心10m处),具体位置可根据平衡状况确定,使塔机套架以上部分的中心落在顶升油缸上铰点的位置,然后卸下支座与标准节相连的8个高强度连接螺栓。 3、将塔机套架顶升,使塔身上方恰好出现一个能装一标准节的空间。 4、拉动引进小车,把标准节引到塔身的正上方,对准连结螺栓孔,缩回油缸 使之与下部标准节压紧,并用螺栓连接起来。 5、以上为一次顶升加节过程,当需连续加节时,可重复上述步骤,但在安装 完3个标准节后,必须安装下部4根加强斜撑,并调整使4根撑杆均匀受力,方可继续升塔和吊装。 6、在加节过程中,严禁起重臂回转,塔机下支座与标准节之间的螺栓应连 结,但可不拧紧,有异常情况应立即停止顶升。

(完整版)塔吊监理细则

惠政东路3#地块商住工程 塔式起重机 安全监理实施细则 编制人: 总监理工程师: 日期: _ 宁波国际投资咨询有限公司 惠政东路3#地块商住工程监理部

目录 一、工程概况 二、安全文明施工监理依据 三、安全监理工作程序 四、监理工作主要内容 五、安全监理检查方法、频率与措施 六、危险性较大工程巡视检查记录表

一、工程概况 工程名称:惠政东路3#地块商住工程 工程地点:惠政东路与桥东岸路交叉口 建设单位:奉化时代房地产开发有限公司 总包单位:浙江萧云建设工程有限公司 监理单位:宁波国际投资咨询有限公司 工程建设工期拟为:2017年1月—2019年12月 概况: 本工程为新建—类高层公共建筑,总建筑面积18316 0.7平方米。其中地上面积建筑面积63839.91㎡,地下室为17416㎡。1#~5#楼高层总层数为15~18层,总高度最高为55.00米(屋面),地下为一层车库。 因工程需要,在施工现场安装4台塔吊,基础为钢筋混凝土形式。 二、安全文明施工监理依据 1、《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第70号 2、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号 3、关于加强《工程建设标准强制性条文》实施工作的通知(建设部建标(2000)第248号) 4、《建筑施工安全检查标准》JG59-99 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 7、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001 8、《施工现场安全生产保证体系》DGJ08-903-2003 9、《建筑起重机械安全监督管理规定》中华人民共和国建设部令第166号 10、建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 11、《起重机械安全规程》GB6067 12、《建筑起重机安全规矩》GB5144

塔吊安全监理控制要点(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 塔吊安全监理控制要点(通用 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

塔吊安全监理控制要点(通用版) 审查施工承包单位编制的施工组织设计的安全技术措施、专项施工方案、塔吊安装与拆卸方案,审查的要求有: ①.塔机的基础方案中对地基与基础要求; ②.塔机安装拆除的安全措施; ③.塔机使用中的检查、维修管理; ④.塔机驾驶员的从业资格; ⑤.塔机使用中的班前检查制度; ⑥.起重机的安全使用制度; ⑦.塔机按拆方案的审批等。 督促施工承包单位做好逐级安全技术交底工作; 施工过程中安全监理工作的主要内容: ①.督促施工承包单位按照工程建设强制性标准和施工组织设计、专项施工方案组织施工,及时制止违规违章施工指挥、施工作

业; ②.对施工过程中的危险作业等进行巡视检查,每天不少于一次; ③.发现严重违规施工和存在安全事故隐患的,应当要求施工承包单位整改,并检查整改结果,签署复查意见;情况严重的,由总监理工程师下达工程暂停令并报告建设单位;施工承包单位拒不整改或者不停止施工的,应及时向主管部门报告; ④.督促施工承包单位进行安全自检工作; ⑤.参加或组织施工现场的安全检查; ⑥.检查施工承包单位施工机械、安全设施的验收手续,并签署意见;未经安全监理人员签署认可的不得投入使用。 ⑦.监理人员对高危作业的关键工序实施跟班旁站监督检查; ⑧.塔吊基础验收: a)按承包单位提供的已经审批的塔吊专项施工方案验收。 b)挖土深度,确保挖至中风化。 c)C35、C30钢筋混凝土浇捣密实。

塔吊安全监理旁站方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A92975 塔吊安全监理旁站方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

塔吊安全监理旁站方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、工程概况 1、工程概况 湖南天城置业发展有限公司开发的长沙市润屋·春天里工程位于长沙市杉木冲路与刘家冲路交界处西北角。本工程地下一层,共11栋,其中地上4栋1层为商业网点,1、6、9、10栋1~2层为商业网点,11栋为物管用房,1、3、4、5、6、7栋 2~17层为商业住宅,2栋1~12层为住宅,9、10栋3~16层为住宅。本工程结构形式为剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,设计合理使用年限为50年,屋面防水等级为Ⅰ级;建筑耐火等级一级;建筑结构

塔吊安装拆卸专项施工方案

嘉联·紫金城C区 塔吊 搭 设 及拆 除 施 工 方 案

编制人: 审核人: 审批人: 精品文档 目录 第一节、编制依据.................................................................................... - 2 - 第二节、工程概况.................................................................................... - 2 - 第三节、塔吊基本性能............................................................................ - 2 - 第四节、塔吊基础定位及施工................................................................ - 3 - 第五节、场地及机械设备人员等准备.................................................... - 3 - 第六节、塔吊的安装及调试.................................................................... -

3 - 第七节、塔吊的拆卸................................................................................ - 5 - 第八节、附墙装置的拆装........................................................................ - 6 - 第九节、塔吊的日常维护和操作使用.................................................... - 6 - 第十节、安全措施.................................................................................... - 7 - 第十一节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正................................ - 7 - 第十二节、防碰撞措施............................................................................ - 8 - 第十三节、四桩塔吊基础计算书.......................................................... 8- 8 - .

塔吊监理细则

监理实施细则 (塔吊安装、使用、拆卸) 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 总监理工程师:

目录 一、工程概况 (2) 二、编制及监理工作依据 (3) 三、监理过程控制要点 (4) (一)塔吊安装监理控制要点 (4) (二)塔吊使用监理控制要点 (7) (三)塔吊拆卸监理控制要点 (9) (四)安全措施 (9) 四、监理控制方法 (10)

一、工程概况 本项目选用一台塔吊,型号为QTZ80(6010),基础形式为混凝土基础。 二、编制及监理工作依据 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、《建设工程安全生产管理条例》 4、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员 配备办法》 5.《建筑施工安全检查标准》 JGJ-59-2011 6.《施工现场机械设备安全技术规范》 JGJ33-2012 7.《塔式起重机安全规范》 GB5144-2006 8.《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-2005 9.《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2016 10.《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令166号) 11.《施工现场机械设备安全检查技术规程》 JGJ160-2016 12.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】 87号文) 13.《建设施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 JGJ196-2010 14.《关于加强建筑起重机械安全监督管理的若干规定》(厦建工 【2009】47号文)

15、《施工承包合同》、《施工组织设计》、《塔吊安装、拆卸专项方案》 三、监理过程控制要点 (一)塔吊安装监理控制要点 A、塔吊进场安装前,总监组织安全监理人员及专监审核施工单位报 审的一下资料、方案: 1、塔吊有效的质保资料; 2、塔吊设计使用要求; 3、塔吊基础设计要求; 4、塔吊安装单位、专业技术人员的资质、资格证书或上岗证; 5、《塔吊安装、拆卸专项方案》。 6、按塔吊基础设计要求,对塔吊基础的定位放线、基槽进行验 收或核对桩基施工记录、检测报告,对现浇塔吊基础一一承台的钢筋制安、螺栓预埋、砼浇筑进行平行检查、验收。 B、塔吊进场后进行现场实物核查; C、督促安装单位按规定进行申请报表; D、塔吊安装时监理人员控制要点: A、核对安装作业人员及上岗证件; B、核对安装操作规程及技术交底记录; C、检查安装使用的吊装车、工具、配重等配置; D、独处安装作业人员认真核对塔机的各部件是否有遗漏; E、检查《塔吊安装、拆卸专项方案》的实施情况;

塔吊施工过程中监理应该控制什么

塔吊施工过程中监理应该控制什么? 对塔吊基础施工、安装拆卸、附墙、群塔作业施工监理控制要点。 一、细则编制依据 经批准的监理规划 建筑施工安全检查标准 TGT59-99建筑施工塔吊作业安全技术规范 建筑工程安全管理条例 经审核批准的施工组织设计 本工程设计图纸、地质勘察资料 二、塔吊基础施工过程中监理控制要点 1、塔吊桩基砼强度试块报告是否合格 2、塔吊基础钢筋、防雷接地是否经隐检合格 3、塔吊基础标高及地下节预埋深度是否符合要求

4、砼强度是否满足要求 5、塔吊平面布置图是否合理 6、审查塔吊基础方案是否经过审批、计算书是否正确 三、塔吊安装拆卸过程中监理控制要点 1、审核塔吊型号、技术参数及进场设备清单; 2、审核设备安全生产许可证、出厂合格证、质量保证书; 3、检查专业检测单位出具的检测报告; 4、审查设备安装拆卸单位的资质及安装拆卸人员资格; 5、审查塔吊安装、拆卸施工方案及塔吊安装安全技术交底书; 6、检查设备专业检测单位的资质及检测人员资格; 7、审查塔吊安装合同及安全生产协议书; 8、安装程序及注意事项:严格按照塔机使用说明书规定的安装程序进行作业,在基础制作完成并合格后,方可进行整机安装。 9、安装过程中关键部位控制如:

(1)安装底座及基础节:安装底座前先放好调整垫板、底座及基础节就位后,调整底座水平度,控制基础节的垂直度在1%以内,注意底座定向方向,在安装时应先将销孔清理干净,孔及螺栓皆要涂黄油; (2)安装压重块:注意交替进行以保持塔机的平衡; (3)安装平衡臂及拉杆,在平衡臂吊装之前,严禁将装置在平衡臂上的所有部件一次性全部安装到位,正确做法应将护栏、电气拉线等装到位,后安装其它配件,安装过程中应随时注意平衡性,严禁先装配重; (4)严格按顶升接高安全操作规程进行接高工艺。 10、安装完毕重点检查: (1)检查平衡臂及拉杆、吊臂及拉杆、配重组件等各部位、连接螺栓轴销、保险销、开口销的安全保险安装情况; (2)检查各齿轮联接部件的坚固情况,各钢丝绳穿绕及卡紧固定情况; (3)接通各电器线路,检查塔机的绝缘电阻应不小于0.5兆欧。检查临时用电是否满足安全要求; (4)塔吊限位、报警装置是否齐全有效; (5)群塔之间是否存在安全距离。 11、严格按JGJ33-2001S规定进行检查与调试工作。

塔吊安装拆卸施工方案

塔吊安装拆卸施工方案 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------2 二、安装塔吊前的准备工作--------------------------------------------2 三、安全技术措施--------------------------------------------------------2 四、防碰撞技术措施-----------------------------------------------------4 五、塔吊的安装-----------------------------------------------------------5 六、塔吊的使用、维护--------------------------------------------------6 七、塔吊的拆卸-----------------------------------------------------------10 附图(一)-----------------------------------------------------------------13 附图(二)-----------------------------------------------------------------14

附图(三)-----------------------------------------------------------------15 一、工程概况 1、工程简介 工程名称: 工程位于: 本工程项目拟用钢筋混凝土框架/框剪结构,总建筑面积67186平方米。质量要求严格,施工时一定要注意施工安全,同时尽量减少对周围环境的影响。 2、塔吊基础定位详见附件一; 二、安装塔吊前的准备工作 1、塔吊的安装队伍具备塔吊安装的专业素质,能保证塔吊的使用安全和质量要求。 2、根据厂家提供的使用说明书为依据,充分考虑项目所在地的自然环境,拟确定基础外观尺寸为6m×6m×2m,基础开挖尺寸(见附件二),基础混凝土强度等级C35,基础表面平整度允许偏差度≤5mm,基础下土质应坚固夯实,预埋件位置差小于5mm。预埋件按出厂说明图纸配筋,其标高位置符合出厂说明要求即可。 3、基础周围选用砂土回填并洒水夯实平整,严禁开挖。安装场地平整,修好通道。按规定架设专用电箱,做好装塔前的技术检查工作。 4、安装所需仪器、工具、劳保用品全部到位,零配件已全部到场。 5、安装前向所有安装人员进行全面技术交底。 三、安全文明技术措施 1、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各部机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 2基础四周设1.2m高的防护栏杆,1.2号塔吊基础面做集水沟,集水坑。在集水坑安装水泵,便于塔吊基坑降水,3号塔吊在离防护栏杆0.5m设排水沟,以塔吊基础面中心向四周放坡(见附件三)。安装相应警示牌。 3、参与作业的人员必须持证上岗;进入施工现场必须遵守施工现场各

塔吊安拆监理细则(完)

贵州众益建设监理咨询有限公司 贵州久联企业集团9855片区501地块国有工矿棚 户区改造项目 塔 吊 安 拆 监 理 细 则 编制: 审核: 贵州众益建设监理咨询有限公司

一、工程概况 二、塔吊安装原则 三、编制依据 四、安全监理范围 五、安全监理目的 六、塔吊起重机的安拆及使用过程中安全监理要点

经业主委托,贵州众益建设监理咨询有限公司对“贵州久联企业集团9855片区501地块国有工矿棚户区改造项目”进行工程监理,根据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关建设工程施工法规、规范、技术标准,结合施工现场的实际情况,编制本塔吊安拆监理细则。 一.工程概况 1、项目名称:贵州久联企业集团9855片区501地块国有工矿棚户区改造项目 2、工程内容: 1.1贵州久联企业集团9855片区501地块国有工矿棚户区改造项目位于贵阳市花溪区桐木岭村,柱下独立基础及孔桩基础,电梯,给排水,照明等。 1.2 工程简介:本工程位于贵阳市花溪区桐木岭村,规划总用地1192 2.28m2,建筑占地面积9900.04m2,总建筑面积44375.05m2。其中1#楼±0.000以下2层,±0.000以上24层房屋最大高度81.700m;2#楼±0.000以下3层,±0.000以上25层房屋最大高度9 3.400m;3#楼±0.000以下3层,±0.000以上23层房屋最大高度91.300m。柱下独立基础及孔桩基础,框架结构,建筑墙体为外墙外保温。 1.3监理服务期:按合同约为540天。 二.塔吊安装原则 高差的控制在于保证群塔吊的安全运作。高差太小,有可能造成高位塔吊钩与低位塔吊臂碰撞;高差过大由于群塔高差的连续排序,有可能过早的要求高塔未附着于未建建筑物而无法实施。结合现场实际情况,综合分析后,相邻塔的高差不得小于2.5米(不小于一个塔吊标准节的高度)。 三.编制依据 1、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

塔吊安装、拆卸施工监理安全控制要点

编号:SM-ZD-15551 塔吊安装、拆卸施工监理 安全控制要点 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

塔吊安装、拆卸施工监理安全控制 要点 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、安全监理控制要点 1、塔吊基础施工控制要点: 1) 塔吊基础混凝土强度等级不低于C35,基础表面平整度允许偏差1/1000; 2)埋设件的位置、标高、垂直度、预埋件锚固长度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 3)混凝土基础完成应经验收合格后,方可使用; 4)混凝土基础周围应修筑边坡和排水设施,并应与基坑保持一定安全距离。 5)塔吊的金属结构及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4Q。 2、塔吊安装控制要点: 1) 塔吊的安装必须由取得建设行政主管部门颁发的安

装资质证书的专业队进行,并应有技术和安全人员在场监护。 2)在塔吊安装前,必须按照报批程序申报《塔吊安装专项施工方案》,安装人员要严格按照相关单位和技术人员批准的《塔吊安装专项施工方案》进行施工。 3)安装塔吊时,必须将大车行走限位装置及限位器碰块安装牢固可靠,并应将各部位的栏杆、平台、扶杆、护圈等安全防护装置装齐。 4)塔吊安装过程中,必须分阶段进行技术检验。整机安装完毕后,应进行整机技术检验和调整,各机构动作应正确、平稳、无异响,制动可靠,各安全装置应灵敏有效;在无载荷情况下,塔身和基础平面的垂直度允许偏差为4/1000,经分阶段及整机检验合格后,应填写检验记录,经技术负责人审查签证后,方可交付使用。 5)采用高强度螺栓连接的结构,应使用原厂制造的连接螺栓,自制螺栓应有质量合格的试验证明,否则不得使用。连接螺栓时,应采用扭矩扳手或专用扳手,并应按装配技术要求拧紧。 6)安装塔吊的过程中,对各个安装部件的联接件,必须

塔吊安全监理旁站方案.docx

塔吊安全监理旁站方案 一、工程概况 1、工程概况 湖南天城置业发展有限公司开发的长沙市润屋·春天里工程位于长沙市杉木冲路与刘家冲路交界处西北角。本工程地下一层,共11栋,其中地上4栋1层为商业网点,1、6、9、10栋1~2层为商业网点,11栋为物管用房,1、3、4、5、6、7栋2~17层为商业住宅,2栋1~12层为住宅,9、10栋3~16层为住宅。本工程结构形式为剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,设计合理使用年限为50年,屋面防水等级为Ⅰ级;建筑耐火等级一级;建筑结构安全等级二级;地基基础设计等级甲级;建筑抗震设防类别丙类;地下室防水等级为二级。其中地下室配电室防水等级为一级;地下室框架抗震等级为三级。 本工程总建筑面积95071.95平方米,其中地下建筑面积6632.29平方米,住宅面积65007.96平方米,商业面积12366.79平方米,其他面积(屋顶、物管等)786.42平方米。 建设单位:湖南天城置业发展有限公司; 设计单位:中机国际工程设计研究院有限责任公司; 质监单位:长沙市建筑工程质量监察站; 安监单位:长沙市建筑工程安全监察站; 施工单位:湖南园艺建筑有限公司; 监理单位:湖南智埔工程咨询有限公司; 2、塔吊基础情况 1、2、3栋塔吊基础均采用4个人工挖孔桩,直径为0.8米,承台基础尺寸为5*5*1.35米。 3、塔吊型号和位置 塔吊选用:均采用TQ5510型塔吊,1-3栋初始安装高度分别为32.5米、27.5米、20米,按地质报告和施工现场实际情况,1-3栋塔吊基础均进入卵石层约1.8米。 二、监理依据: 1、国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策;

塔吊安拆专项施工方案11

1、根据工程实际情况,设置一台塔吊,型号为 QTZ-40,位于本工程西侧。 2,钢筋深度大于1.3米,基础上的四根锚柱倾斜度和 平整度误差小于 1/500 (基础顶面水平度小于 1/500 )。 3、塔机用电独立设置配电箱,并设置在离塔机 5米处。 4、地基周围,已清理场地,平整障碍物。 二、塔机安拆 (一)、资源配置 配置12T 汽车吊1台,以及各类吊具、吊索。 2、人员配置:指挥1名,塔机司机1名,电工1名,安装人员数名。 (二)、组装 把第一节标准节吊装在中间四根锚柱上,标准节有踏步的一面在进出面,并应与 建筑物垂直。 2、将第二节标准节装在第一节标准节上,注意踏步应上下对准。 组装套架,套架上有油缸的面应对准标准节上有踏步的面,并架套上的爬爪搁在 基础节最下面的 一个踏步上。 组装上、下支座、回转机构、回转支承、平台等成为一体,然后整体安装在套架 上,并连接牢 固。 安装塔帽,用销轴与上支座连接,塔帽的倾斜面与吊臂在同一侧。 吊装平衡臂,用销轴与上支座连接, 吊一块2T 的配重设于从平稳臂尾部往前数的 第三位置上。 吊装司机室,接通电源。 在地面拼装起重臂、小车、吊篮,吊臂拉杆连接后应固定在吊臂上弦杆的支架上。 9、用汽车吊把吊臂整体平稳地吊起就位,用销轴和上支座连接。 10、穿绕起升钢丝绳,安装短拉杆和长拉肛与塔帽顶连接,松弛起升机钢丝绳,把起 重臂缓慢放平,使拉杆处于张紧状态,并松脱滑轮组上的起重钢丝绳。 塔吊安拆专项施工方案 2009-7-24 9:8 【大中小】【打印】【我要纠错】 一、塔机设置 2、基础承载力大于 200KN/m

11 、 安装平衡配重,位置从尾部起按下列位置排放,(总重 12.5T )。 1.5T 、2T 、 2T 、2T 、2T 、1.5T 、1.5T 12 、张紧变幅小车钢丝绳。 三)、升塔(液压顶升机构) 将起重臂转到引入塔身标准节的方向(即引进横梁的正方向)。 2 、 调整好爬升架导轮与塔身立柱之间的间隙,以 3-5mm 为宜,当标准节放到安装 上、下支座下部 的引进小车后, 用吊钩在吊一个标准节上升到高处,移动小车的位置(小车 约在距回转中心 10m 处),具 体位置可根据平衡状况确定,使塔机套架以上部分的中心落 在顶升油缸上铰点的位置,然后卸下支座与标准 节相连的 8 个高强度连接螺栓。 将塔机套架顶升,使塔身上方恰好出现一个能装一标准节的空间。 4 、 拉动引进小车,把标准节引到塔身的正上方,对准连结螺栓孔,缩回油缸使之与 下部标准节压紧,并用螺栓连接起来。 5 、以上为一次顶升加节过程,当需连续加节时,可重复上述步骤,但在安装完 3 个标 准节后,必须安装下部 4 根加强斜撑,并调整使 4 根撑杆均匀受力,方可继续升塔和吊装。 6 、 在加节过程中,严禁起重臂回转,塔机下支座与标准节之间的螺栓应连结,但可 不拧紧,有异常情况应立即停止顶升。 四)、调试 待升塔完毕后, 调试好塔机小车限位、 吊钩高度限位、 力矩限位、 起重限位、 回转限位, 保证各 限位灵敏、可靠,具体由电工负责调试。 五)、拆除 调整爬升架导轮与塔身立柱的间隙为 3-5mm 为宜,吊一节标准节移动小车位置 至大约离塔机中心 10m 处,使塔吊的重心落在项升油缸上的铰点位置,然后卸下支座与塔 身连接的 8 个高强度螺栓。 2 、 将活塞杆全部伸出,当顶升横梁挂在塔身的下一级踏步上,卸下塔身与塔身的连 接螺栓,稍升活 塞杆,使上、下支座与塔身脱离,推出标准节至引进横梁外端,接着缩会全 部活塞杆, 使爬爪搁在塔身的踏 步上, 然后再伸出全部活塞杆, 重新将顶升横梁挂在塔身的 上一级踏步上,缩回全部活塞,使上、下支座 与塔身连接,并插上螺栓。 以上为一次塔身下降过程,连续降塔时,重复以上过程。 5 、 当塔机降至地面(基本高度)时,用汽车吊辅助拆除,具体步骤如下: 配重吊离(留一块配重, 即平衡从尾部数起的第三个位置) 平衡臂—拆除起重臂 (整体) 至地面 — 吊离最后一块配重 —拆除平衡臂 —拆除塔帽 —上、下支座拆除 (包括拆除电源和司 机室) — 爬升套、 斜撑杆拆除 —拆除第三节标准节。 1、 3、 1、 3、 4、 拆除时,必须按先降后拆附墙的原则进行拆除。

塔吊安拆监理实施细则 -完整版本

海凭国际(湖南)医疗器械产业园 塔吊安拆 监理实施细则 长沙华星建设监理有限公司 海凭国际(湖南)医疗器械工程项目监理部 2014年6月

海凭国际(湖南)医疗器械产业园 塔吊安拆 监理实施细则 编制: 审批: 长沙华星建设监理有限公司 海凭国际(湖南)医疗器械工程项目监理部 2014年6月

一、工程概况及专业特点: 海凭国际(湖南)医疗器械产业园位于长沙市高新区,湖南海凭高科置业有限公司开发、中机国际工程设计研究院责任有限公司设计、中盐勘察设计院勘察、长沙华星建设监理有限公司监理、湖南岳麓山建设集团有限公司和湖南省西湖建筑集团有限公司承建。 本工程共计划安装八台塔吊,其中湖南岳麓山建设集团有限公司安装四台,分别安装于2#栋处、3#栋处、5#栋、9#栋处;湖南省西湖建筑集团有限公司安装四台,分别安装于1#栋处、4#栋处、10#栋、11#栋处。 二、编制依据: 1、建设工程相关法律、法规。 2、相关技术标准、规范、规程。 3、监理规划。 4、建设工程承包合同文件、委托监理合同文件。 5、经批准的设计文件,施工组织设计(方案)。 三、监理工作流程 核查合同关系→检查装、拆单位专项资质→检查装、拆方案报审情况→核查操作人员持上岗位证及劳动关系情况→核查各级岗位人员到岗位情况→询查操作人员对安拆程序和应急措施熟悉,应知应会情况检查和安拆准备工作就绪情况→检查安全防护措施落实到位情况核查注册安全主任和安全管理人员到场组织指挥情况→做好装、拆过程中的监理巡查、旁站监理工作→做好安全监理记录→督促施工单位及时进行各环节验收工作→及时整理装、拆施工资料和监理资料。 四、塔吊安装控制要点: 1) 塔吊的安装必须由取得建设行政主管部门颁发的安装资质证书的专业队进行,并应有技术和安全人员在场监护在塔吊安装前,必须按照报批程序申报《塔吊安装专项施工方案》,安装人员要严格按照相关单位和技术人员批准的《塔吊安装专项施工方案》进行施工。 2)在塔吊安装前,必须按照报批程序申报《塔吊安装专项施工方案》,安

相关文档