文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力部运行中油务监督管理规定 Microsoft Office Word 文档

电力部运行中油务监督管理规定 Microsoft Office Word 文档

电力部运行中油务监督管理规定 Microsoft Office Word 文档
电力部运行中油务监督管理规定 Microsoft Office Word 文档

公司电力部运行中油务监督

管理规定

第一章总则

第一条为了规范公司电力部油品订购、保管、使用、及日常监督管理,依据《公司油品使用管理办法》的相关规定,结合电力部的实际情况,特制定此管理规定。

第二条本规定明确了电力部内部透平机用油、变压器用油的入厂检验、在线监督、取样化验工作管理职责和管理程序。

第三条本规定明确了电力部所有透平机用油、变压器用油的常规检验周期及必须达到的质量标准。

第四条本规定适用于公司电力部透平机用油、变压器油的日常使用监督管理。

第五条电力部各专业科室、作业区、维护单位必须严格执行此规定的内容。当此规定与上级专业管理制度、法规相抵触时,对此规定进行修订。

第二章术语

第六条透平机用油:电力部内在运透平机所用控制油和润滑油的总称。

第七条变压器油:电力部内所有变压器、电流互感器用油。

第八条定期送检:按相关规定周期进行的油品送检。

第九条临时送检:指定期送检外临时安排的油样送检。包括新油取样送检、发现油样检验指标出现异常后增加的油样送检、设备检修后的油样送检等。

第十条系统内在线油品过滤装置:润滑油及控制油系统自带且在主控室内集中控制的油品过滤装置。

第十一条外挂式滤油装置:系统后配或随工程设备配套且主控室无法进行操作的油品过滤装置。

第三章职责分工

第十二条生产技术室职责

1、新设备安装调试投入运行前,要根据工艺要求,正确合理的选择(或核定)透平机用油、变压器用油的型号及标准。

2、设备调试启动前,对相关油品的技术指标及达标情况进行技术认定。

3、结合生产工艺系统确定油品取样点并做出明确标识,以书面形式下发到设备管理室、相关作业区、相关维护单位。未经生产技术室专业人员同意,不得随意变更取样位置。

4、负责编制油样采集的操作方法,发至相关岗位,并组织操作培训和定期检查。

5、每月对油品分析报告进行总结分析,对油品检验报告数据中存在的问题提出整改控制措施,下发相关单位组织实施。

6、对于油品例行检验项目外的特殊检测项目,提出检测计划及相应的检测标准。

第十三条设备管理室职责

1、负责油品的领用申报、入库前的油品检测、储存及废油的回收管理工作。

2、负责油样的取样及送检工作。

3、全面落实生产技术室专业人员对油品检测结果提出的整改措施和方案。

4、编制外置滤油设备使用维护规程,下达油品定期和临时取样的通知书,监督指导滤油机操作人员进行滤油工作。

5、按时参加公司组织召开的有关油品使用方面专业会议,将会议相关内容及时传达到相关部门。

6、负责全厂设备油品使用情况检查、监督和技术支持工作。

7、负责全厂设备用油消耗的统计分析和年度油品送检周期的修订工作。

8、负责设备检修后的油系统冲洗及组织滤油工作。

第十四条作业区职责

1、按规程要求定期开展透平油排水工作,并将操作时间写入交接班日志。

2、按油品取样通知书的程序要求,由当班岗位人员按取样要求配合维护单位完成取样工作。

3、应建立相应的油品检验数据管理台账,对本单位油品管理数据分析,并会同专业科室提出改进意见。

4、接到油质异常通知后,作业区要及时组织投入在线油品过滤装置进行连续滤油(或协助维护人员投入外挂式滤油设备进行连续滤油),确保油质合格。

第十五条维护单位职责:

1、按滤油机使用维护规程,负责现场油品的过滤工作,并设专人负责,滤油机运转期间,现场负责监管人员不得离开。

2、按照油品取样程序的要求,安排专人取样,负责清理取样遗洒油污。

3、负责现场液压站、润滑站日常维护保养工作,负责现场滤油设备的保管和维护工作。

第四章油品日常管理要求

第十六条专用或试验油品及润滑脂的领用必须严格执行有关手续,未经设备专业部门同意不得擅自使用。

第十七条各类油品必须要分类存放,并有明显标识,无标识的油品严禁使用。不同牌号的油品严禁混放。

第十八条油品存放区要远离火源,严禁烟火,要配备足够的灭火器材。油品存放场地不得积水,要做到干净整洁,无粉尘、无油污。

第十九条储油罐表面,尤其是出口球阀和上端盖处要保持清洁和密封,油罐内部要定期清洗以确保油液的清洁度。

第二十条要确保油箱空气滤清器的清洁,其端盖不得随意打开,以避免油箱油液的污染。

第二十一条运行油箱的清理和油品更换工作要结合油品的化验结果进行,一般运行一年后即安排清箱。

第二十二条油箱清理结合设备例修和强化进行,清理前将油品抽出进行精密过滤,合格后再加入清理完的油箱。

第二十三条液压、润滑系统运行中要采取有效措施,严格控制油液温度,避免因油温过高而造成油液老化、变质。要定期检查、疏通系统配置的冷却装置确保冷却效果。

第二十四条在停机检修时,对控制、润滑系统的过滤器、冷却器、蓄能器等元件进行检查、清洗、更换,避免因这些元件的失效而使油液混入杂质、水和气体。检修时拆开的元件、油路块、油管接头要密封包好避免污染。

第二十五条加油站、滤油机、真空脱水滤油机等大型油具要注意保养,维护要做到机光马达亮,加油场地要保持清洁无油污,各种加油滤芯必须经常检查、定期更换。

第二十六条要确保液压、润滑站所的清洁和干燥通风。做到地面整洁无油污、设备机光马达亮,使液压、润滑系统有一个良好的运行环境,杜绝因环境脏乱而造成油液的污染。

第二十七条小型油具在使用前必须进行清洗、检查,确保进出油管的洁净。

第二十八条液压站、润滑站内严禁随意进行取油操作。

第五章设备加油操作要求

第二十九条油箱油位要保证在油标刻度的1/2以上,严禁低油位运行,以免油液产生汽泡而降低工作精度。

第三十条油品外观出现明显变化时(如颜色变深或发白、油中有可见悬浮物、沉淀物过多、产生刺激气味),应立即停止使用,并安排组织清理油箱换(滤)油。

第三十一条油品加入前要验明油的牌号、种类、厂家及化验指标等是否符合要求,严禁混加。

第二十二条油品使用前要对油品主要指标(机杂[清洁度]、粘度、水份、酸值等)进行抽样化验,检测合格后方能投入使用。

第三十三条设备检修更换油脂,要做好设备润滑表面的清理,除去金属粉末,夹杂等,清洗擦干后再加入新油脂。

第三十四条稀油润滑设备检修后加油前,必须清净箱体,粘去内表面的杂物。

第三十五条加稀油时必须经滤油机过滤后加到油箱中,加完油后将油箱盖盖好,清理周围油污杂物等,杜绝加油管长期插入油箱中。

第三十六条手动加油点必须保证轴承内加满油,油嘴坏的要及时更换。

第三十七条一次性加油的减速箱,润滑点、液力偶合器等,定期安排清洗换油。

第六章油品检验管理程序

第三十八条公司指定的油品日常检验部门为:公司质检站油品化验室。

第三十九条电力部透平机油定期送检及过滤周期

1、运行透平机(燃机、汽轮机)油质量标准、检验项目和周期(参考标准GB/14541-2006)

参考设备制造厂提出的控制指标执行。

2、运行液压油(磷酸酯抗燃油)质量标准、检验项目和周期(参考标准DL/T571-2008)

3、运行中变压器油质量指标、检验项目和周期(参考GB/T14542-2005、GB/T7595-2008)

4、每月第二周的星期二油质水份送检,每月第四周的星期二油质水份、酸值、粘度、清洁度送检,遇到节假日或其他特殊情况时向后顺延。

5、每年六月、十二月送检油样,进行全部指标分析。

6、每周进行一次在线滤油,时间不少于8小时,异常情况按专业通知要求进行。

7、运行变压器按规定周期组织取样送检。

第四十一条透平机油送检操作程序

1、点检人员向维护单位下达油品取样通知书。

2、维护油品取样人员接到油品取样通知书后,去公司质检站领取油品取样专用瓶。

3、岗位班组长指定专人负责配合维护人员取样并在油品取样通知书上签名。维护单位将取样通知书及油样品交予设备室专职人员。由设备室专职人员统一送检,并根据送检时间进行油品跟踪检验数据的汇总及转发。

4、运行岗位值班员负责取样点的设备操作,维护人员负责取油样及清理现场。

5、新油品取样、临时油品取样、变压油的取样操作由设备室安排完成。

第七章油品取样要求

第四十二条取样前系统至少运行30分钟以上,以使污染物在流体中分布均匀。

第四十三条透平机系统中取样

1、正常的运行监督试验,应从冷油器出口取样;检查油中杂质和水分时,应从油箱底部取样;当系统进行冲洗时,应增设管道中的取样点。

2、取样前应排出适量油用于冲洗取样管道及阀门,冲洗用的油量取决于取样管道的长度和直径。冲洗油应收集倒入废油桶统一处置。

3、取样时应严格遵守用油设备的现场安全规程。

4、油品发现异常时,根据生产工艺的安排从不同位置上取样,以跟踪污染物的来源或查找其他原因。

5、现场出现异常情况时,立即停止取样操作,关闭取样阀门。

第四十四条电气设备中取样

1、对于变压器、其他充油设备,应从下部阀门(含密封取样阀)处取样。取样前油阀门应先用干净的甲级棉纱或纱布擦净,旋开螺帽,接上取样用耐油管,再放油将管路内冲洗干净,将排出废油用废油容器收集,废油不应直接排至现场。然后用取样瓶取样,取样结束,旋紧螺帽。

2、对需要取样的套管。在停电检修时,从取样孔取样。

3、没有放油管或取样阀门的充油电气设备,可在停电或检修时设法取样。进口全封闭无取样阀的设备,按制造厂规定取样。

第四十五条油桶中取样

1、测试油应从污染最严重的底部取样,必要时可抽查上部油样。

2、开启桶盖前需用干净的甲级棉纱或布将桶盖外部擦净,开盖后用清洁、干燥的取样管取样。

3、从整批油桶内取样时,取样的桶数应能足够代表该批油的质量,具体规定见下表。

油桶总数与应取桶数

4、每次试验按上表规定取数个单一油样,均匀混合后成一个混合油样。

a)单一油样就是从某个容器底部取得的油样。

b)混合油样就是取有代表性的数个容器底部的油样再混合均匀的油样。

第四十六条样品标记

取样瓶上应贴好标签,标签包含以下内容:

1、作业部名称;

2、液压、润滑站名称;

3、油品名称;

4、分析项目;

5、取样时间。

第四十七条取样安全要求

1、在电气设备上取样时,应由电气专业人员操作。

2、在运行的透平机上取油样,应取得值班运行人员的同意,并由岗位操作取样阀门提取油样。

3、变压器取样全过程要求全密封,即取样连接方式可靠,即不能让油中溶解水分及气体逸散,也不能混入空气(必须排净取样接头内残存的空气),操作时不得产生气泡。

4、变压器取样时应在晴天进行。取样后注射器芯子能

自由活动,以避免形成负压空腔。

5、常规分析根据设备油量情况采取样品,以够试验用

为限。

6、对于套管、无阀门充油电气设备,应在停电检修时设法取样;全封闭的设备,应按制造厂的说明文件规定取样。

7、油样的运输和保存

油样应尽快进行分析,做油中溶解气体分析的油样不得超过4天;做油中水分含量的油样不得超过10天。油样在运输中应尽量避免剧烈震动,防止容器破碎,尽可能避免空运。

第八章附则

第四十八条本规定的附件:

附件一:油品型号确定流程,

附件二:油品型号更改流程,

附件三:电力部油品取样通知书;

第四十九条本规定自下发之日起执行,该规定与上级公司的制度发生冲突时,执行上级公司制度要求修订本规定。

公司电力部

年月日

主题词:运行油务监督规定

公司电力部生产技术室年月日

附件三:油品取样通知书

电力部油品取样通知书

依据《电力部运行中油务监督管理规定》的相关要求,通知

维护单位油品取样专人,于年月日,去公司质检站领取油品取样专用瓶个。去

作业区润滑油站、控制油站,提取油样进行油品水分、清洁度、粘度、酸值的分析。

取样专人持通知书,联系运行岗位负责人,共同去现场取样。取样完成后,将油样和通知书一同交设备室专职人员。

油品取样通知签发人:

维护单位油品取样人签字:

作业区运行配合人员签字:

年月日

相关文档