文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直流输电与FACTS技术总结

直流输电与FACTS技术总结

直流输电与FACTS技术总结
直流输电与FACTS技术总结

直流输电系统由换流站和线路组成。

直流输电过程:一个交流变直流(整流)、传送、直流再变交流(逆变)的过程。

直流输电与交流输电的比较:1)经济性比较(a线路:直流~两根导线,三相交流~三根导线。直流线路比交流线路成本低。b两端设备:直流~两端是换流站(换流变压器,换流器,无功补偿设备),造价高,交流~交流变电站(变压器,断路器,隔离开关)c总费用与等价距离:当输电距离增加到一定值时,直流线路所节省的费用恰好抵偿了换流站所增加的费用,此时交、直流输电的总费用正好相等,这个距离称为交、直流输电的等价距离)2)技术性比较(a稳定性:交流~输送容量受到稳定极限的限制,输送容量与输送距离的成绩必须小于一定值。直流~线路所能输送的容量仅受导线截面限制,而不受稳定性限制。在交、直流输电系统并列运行的场合,直流输电系统还可提高交流输电系统的稳定性b非同步联络线:交流联络线刚性联接,直流联络线弹性联接c新发电方式与系统的联接)

直流输电优点:1当输送相同的功率时,直流输电线路造价比交流线路低2可以非同步联网3联网不增加短路容量4线路电晕干扰小5线路基本不存在电容电流,沿线电压分布均匀,不需无功补偿。缺点:1换流站造价高于变电站2目前尚无适用的直流断路器,发展多端直流3输电系统受到一定限制4不能使用变压器变换电压水平5运行过程中产生谐波6换流站需要大量的无功补偿7控制复杂。适用场合:1远距离大功率输电2海底电缆输电3用电缆向高密度大城市供电4不同额定频率或同频率非同步运行的交流系统之间的联络。

两端直流输电系统分类:单极、双极、非同步联络站。

三相桥式电路优点:1.在直流电压相同情况下,桥阀在断态所承受电压的峰值小于等于其他方式。2.当通过功率为一定值时,换流变压器电网侧绕组容量小于或等于其他方式,阀侧绕组容量小于其他方式。3.换流变压器接线简单,不需中心抽头,有利于变压器绝缘。4.阀所需伏安容量小。5.直流电压纹波小。

桥阀导通条件:1.阀承受正向电压2.在触发极上加足够能量的正的触发脉冲。

假设条件:1.交流系统的等效电源的电势是平衡对称正弦的。2.系统等效阻抗是对称的。3.直流侧平波电抗器具有无穷大电抗值,因而直流侧电流为不含纹波的稳恒直流。4.阀具有理想开关的特性。5.触发脉冲等距。

换向重叠角γ:当E,Xr,α不变时,γ随Id增大而增大,而E下降,α减小或Xr增大而其他参数不变时,γ也将增大。

直流电压:α=0,γ=0,Vd=1.35E。α>0,γ=0,Vd=1.35Ecosα。

α>0,γ>0,Vd=Vd0cosα-RrId=Vd0cos(α+γ/2)cosγ/2。

整流器总功率因数小于基波功率因数:是因为交流电流中含有丰富的谐波。这些谐波的存在,使整流器的总视在功率大于基波视在功率。

cos(α+γ/2)cosγ/2=总体<基波=cos(α+γ/2)。

γ=0 整流器逆变器

触发滞后角不同α<90°α>90°

功率从交流侧传送到直流

侧,直流侧是负载从直流侧传送到交流侧,直流侧是电源

γ≠0 δ+γ/2<90°或β-γ/2<90°

或α+γ/2>90°

安全关断越前角=15°保证逆变器正常运行时阀所需承受反压的最小时间所对应的电角度。换相失败:两阀换相结束后,如果退出阀在重新承受正压时未能完全恢复阻断能力,或者换相尚未结束换相电压已经反向,都会导致进入阀向退出阀倒换相,最后结果是退出阀重新导通,进入阀又恢复关断状态,即换相没有成功。原因:交流电压突然下降,直流电流突然增大,δ过小等。

一次换相失败:故障在系统一个周期内,输出电压不正常历时240°。

两次换相失败:由于直流电抗为有限值,线路上存在电容,整流器定电流调节装置有时滞等原因,Id增大,?增大,有可能形成两次连续换相失败。影响:1、两阀连续导通一个周期以上,直流电流了流经换流变压器,将造成变压器偏磁2、由于交流电流被加到直流回路上,有可能在线路电容与电感元件之间造成基波频率的谐振过电压。

误开通:阀在承受正向电压的时间内,如阀的控制极触发回路发生故障,或正向电压上升率过大,都可能造成~

不开通:触发脉冲丢失或阀控制极回路故障引起~。故障过程和后果与一次换相失败类似,区别仅在于不存在换相及倒换相过程。

多桥换流器优点:1各桥换流变压器适当联接后,可使整个换流器注入系统的谐波电流大大减小2具有较高的运行可靠性3便于用规格化的换流桥组成不同额定直流电压的换流器。缺点:换流变压器的接线复杂,两桥以上的多桥换流器的换流变压器往往要采用曲折性接线,给变压器的制造增加了困难。多巧换流器的控制复杂。

采用最多:双桥换流器:由于两桥间30°相角差的存在,两桥直流侧电压串联后,输入电压由单桥的6脉动变为12脉动具有更小的纹波系数,注入交流系统的谐波电流也较小。

桥间耦合:由于一桥换相时,两相短路电流在耦合电抗Xx上产生压降,从而使换流器两侧母线交流产生畸变,对其他桥产生影响。

解耦措施:1、交流滤波器2、平衡电抗器

谐波分为特征谐波和非特征谐波。特征谐波是谐波的主要成分。

谐波的危害:①使交流系统中的发电机,变压器和电容器由于谐波造成附加损耗而发热。②由于谐波谐振引起电网中局部过电压。③由于谐波中的负序分量引起电力系统中的保护误动作。④由于电压波形畸变,引起直流输电控制系统的不稳定和其它一些设备控制系统不稳定。

⑤由于谐波中的能量主要集中在较低次数的分量,而这些分量的频率恰好是在人耳的敏感范围,因而低次谐波将对通讯线路产生严重干扰。

一个P脉冲的换流器,在直流侧产生kp次特征谐波,在交流侧产生kp±1次特征谐波。

特征谐波由换流器的脉动数及换流器结构决定。

消除谐波危害的措施:1增加换流器脉动数2在换流器交流侧和直流侧装设滤波器。

单桥换流器:=2/π*(coswt-1/5cos5wt+1/7cos7wt-1/11cos11wt+…)

1单桥换流器在理想条件下及γ=0时,交流侧电流中只含有6k±1次谐波,2换流器交流侧基波线电流幅值=1.1037有效值=0.78,3、n次谐波的有效值为基波的1/n。4.ib,ic的各次谐波幅值与ia相同,而各相角分别后移或前移n*2π/3。

双桥换流器: =2/π*(coswt-1/11cos11wt+1/13cos13wt+…)

1理想假设条件下,双桥换流器在环流变压器适当连接时,交流侧只含有12k±1次谐波,m 桥6mk±1次。2、γ=0时,/=1/n,γ≠0时,/=(α,γ,n)。

换流器直流侧谐波电压vd:单桥:含6k次谐波,m桥:6mk次。

直流侧的谐波电压无论γ等于0与否,都与α有关。

交流侧各次谐波电流幅值主要取决于直流侧电流的大小~对于交流系统,换流装置为谐波电流源;直流侧各次谐波电压幅值主要取决于交流电压,而与直流侧运行状态关系不大~对于直流线路而言,换流装置为谐波电压源。

非特征谐波产生原因:1交流系统电压不对称2系统三相电抗不相等3最主要原因:控制系统发出的触发脉冲间隔不等。

调节直流输电系统输送的直流电流和直流功率:1调节两侧的触发角α,β或关断角δ(主调节,调节范围大,调节迅速),2调节两侧换流变压器分接头以调节交流电势Ez,En.(辅助调节,调节范围有限,速度慢)

整流器定α、逆变器定β运行方式:不合理?由于定α、定β的伏安特性的斜率一般很小,因此当整流侧(逆变侧也是)交流电压有不大的变化时,就会引起直流电流和直流功率的大的波动。直流书送功率的大幅度波动将引起两端系统运行困难,特别是输送功率在交流系统容量中占有较大比重时。而直流电流的剧烈变化,会影响直流系统的安全运行。过大时,可能使换流器严重过载,并且容易引起逆变器换相失败故障;而过小,有可能使直流断续而引起过电压。

整流器定α、逆变器定δ运行方式:不合理?当交流系统电压变化时,直流电流和直流功率的波动的幅度将更大。(情况:逆变侧交流系统为弱系统即系统短路阻抗很大时)(为了保证逆变器的安全运行,减小发生换相失败的几率,要求逆变器的关断越前角δ大于安全关断越前角δ。而为了提高逆变器的功率因数,又希望δ尽可能小,因此直流输电系统中的逆变器往往采用定δ控制,将δ控制在附近)。

直流输电基本运行方式:整流器定电流,逆变器定。(若整~不能定电流,则整~定,逆~定电流)整流侧的伏安特性由定电流和定组成,逆变侧由定和定电流组成。为了保证整流器正常工作,整流侧的触发角α有一限制值,即正常运行时应有α≥,一般为5°左右。当整流侧交流电压下降时,为了维持Id=Id0不变,必须减小α角。如果交流电压下降过多,α减小到时仍不能使Id=Id0,整流器就进入定运行方式。这时若逆变器仍运行于定方式,系统的运行状态将明显恶化。为了克服这一缺点,在逆变器也装有定电流调节器,其整定值比整流侧的小一个电流裕额?Id0,即为Id0-?Id0。这样当整流侧由于交流电压下降进入定,逆变侧转入定电流运行方式。同理,若逆变侧交流电压上升较多,整流侧也会进入定运行方式。逆变侧的定电压运行方式:将逆变侧的定段改为定电流电压段。适用于受端系统为弱系统的场合。优点:1有利于提高受端系统的电压稳定(逆变站交流母线电压下降时,逆变器的电压调节器将自动减小β以维持直流电压不变。β减小,功率因数提高,消耗无功功率觉少,防止交流电压进一步下降。如果逆变器采用定控制,当交流电压下降,将增大β以保证δ不变,所以功率因数下降,消耗无功增加,电压进一步下降。在交流系统较弱时,可能引起恶性循环,最终电压崩溃)2在轻负载时,δ比满载时大,对防止换相失败有利。缺点:为了保证触发角有一定的调节范围,在额定运行时逆变器的δ角要略大于。这使得定电压调节时的逆变器的功率因数比定δ运行时的低,消耗的无功较多。

直流输电系统公式:整流器:Vd=Vdz=Vdozcosα-IdRrz

逆变器:Vd=Vdn+IdR=Vdoncosβ+Id(Rrn+R)=Vdoncosδ-Id(Rrn-R)

软启动:直流输电系统起动时,采用逐渐升压的方式,以免产生过电压。

起动时限起动逆变器,使β为最大上限值,然后按α=90°触发整流器,同时使电流调节器整定值按一定规律上升,整流器直流电流也随之上升。逆变侧,当电流大于不连续值后,控制系统便自动逐步减小β,同时监视δ,保证δ>,直到=、δ=后,起动过程结束。

停机过程:使整流侧电流调节器电流整定值按一定规律下降,同时逆变侧电流调节器使β增大,直至达到β上限值。当电流降到0后,停发两侧换流器触发脉冲,停机完成。

快速停机方式:将整流器的触发相位快速增大到α=100°~130°,使其转入逆变运行状态,于是平波电抗器、直流线路电感、线路电容中储存的能量就迅速送到两侧交流系统,直流电流迅速降到0.(处理直流线路短路等故障)

旁通对:换流器中处于同一相的上下两个阀。

利用旁通对起动:首先在两侧投入旁通对,直流线路通过旁通对短路,将直流线路上的残余能量泄放掉。然后整流器旁通对退出(解锁),进行软启动。此时逆变器仍由旁通对短路,有利于快速通过电流不连续区,待电流越过不连续区后解锁逆变器,以后的过程与软启动过程相同。

利用旁通对停机:当电流减小到不连续区附近时,也可以投入旁通对,使换流器越过电流间

断区而停机。

潮流反转:将电流裕量指令从II侧切至I侧,I侧的电流整定值从变成,II侧电流整定值从-?Id变成。由于直流系统的电流在附近,I侧将检测到电流大于整定值,它的电流调节器将增大α以减小Id。同时,逆变侧将检测到Id小于其定电流调节器整定值,自动从定δ控制转到定电流控制,并增大β,力图维持电流Id等于。这样I侧α不断增大,II侧β不断增大,当I侧α>90°是进入逆变状态,II侧β>90°进入整流状态。这个过程一直进行到I侧δ=,自动转到定δ控制,潮流反转完成。

FACTS的基本内涵是:基于采用现代大功率电力电子技术构成的各种FACTS控制器,结合先进的控制理论和计算机信息处理技术等,实现对交流输电网运行参数和变量(如电压、相角、阻抗、潮流等)更加快速、连续和频繁的调节,即所谓柔性(或灵活)输电控制,进而达到提高输电系统运行效率、稳定性和可靠性的目的。基石:大功率电力电子技术。核心:FACTS控制器。关键:对输电网参数和变量的柔性化控制。

FACTS(灵活交流输电系统)特点:1利用FACTS元件可以快速、平滑地调节系统参数,从而灵活、迅速地改变系统的潮流分布。2FACTS元件具有快速可控的特点,对提高系统的暂态稳定性有十分显著的作用。3FACTS元件可以断续或连续地调节控制参数,可以用来调节系统的阻尼,抑制或消除振荡,改善系统的动态稳定性。4电子开关理论上可以无限次操作而无机械磨损,因而提高了系统控制的灵活性和可靠性。5FACTS技术的显著特点是可以充分利用现有输电线路和设备,以增加FACTS元件的方法,在现有电力系统内逐步实施。FACTS与HVDC相同之处:1历史同样悠久2共同的基础:大功率电力电子技术3使用的最终目标一致:提高电力系统的整体运行性能。差异之处1、HVDC基于直流传输原理:交-直-交,控制这种功率交换来达到目的;FACTS基于交流输电原理:(等效地)改变交流电网的参数,从而调节其功率传输来达到目的。2、HVDC要求能控制较大的功率:依赖高耐压和大容量的晶闸管器件;FACTS是通过调节交流电网的参数而“间接”控制电网功率,“四两拨千斤”:容量要求低,可采用耐压和容量不及晶闸管的可关断器件。

FACTS控制器的分类:并联型、串联型、串并联型、其它。

UPFC基本功能:潮流控制,并联无功补偿,相角控制,可以同时改变多个参数,且速度快

可控硅控制的电抗器

我国特高压直流输电技术的现状及发展

我国特高压直流输电技术的现状及发展 (华北电力大学,北京市) 【摘要】直流输电是目前世界上电力大国解决高电压、大容量、远距离送电和电网互联的一个重要手段。本文主要介绍了特高压直流输电技术的特点,特高压直流输电技术所要解决的问题,特高压直流输电技术的在我国发展的必要性以及发展前景。 【关键词】特高压直流输电,特点,问题,必要性,发展前景 0.引言 特高压电网是指由特高压骨干网架、超高压、高压输电网、配电网及高压直流输电系统共同构成的分层、分区,结构清晰的大电网。其中,国家电网特高压骨干网架是指由1000kV级交流输电网和±600kV级以上直流输电系统构成的电网。 特高压直流输电技术起源于20 世纪60 年代,瑞典Chalmers 大学1966 年开始研究±750kV 导线。1966 年后前苏联、巴西等国家也先后开展了特高压直流输电研究工作,20 世纪80 年代曾一度形成了特高压输电技术的研究热潮。国际电气与电子工程师协会(IEEE)和国际大电网会议(Cigre)均在80 年代末得出结论:根据已有技术和运行经验,±800kV 是合适的直流输电电压等级,2002 年Cigre又重申了这一观点。随着国民经济的增长,中国用电需求不断增加,中国的自然条件以及能源和负荷中心的分布特点使得超远距离、超大容量的电力传输成为必然,为减少输电线路的损耗和节约宝贵的土地资源,需要一种经济高效的输电方式。特高压直流输电技术恰好迎合了这一要求。 1.特高压直流输电的技术特点 1.1特高压直流输电系统 特高压直流输电的系统组成形式与超高压直流输电相同,但单桥个数、输送容量、电气一次设备的容量及绝缘水平等相差很大。换流站主接线的典型方式为每极2组12脉动换流单元串联,也可用每极2组12脉动换流单元并联。特高压直流输电采用对称双极结构,即每12脉动换流器的额定电压均为400kV,这样的接线方式使运行灵活性可靠性大为提高。特高压直流输电的运行方式有:双极运行方式、双极混合电压运行方式、单击运行方式和单极半压运行方式等。换流阀采用二重阀,空气绝缘,水冷却;控制角为整流器触发角15°;逆变器熄弧角17°。换流变压器形式为单相双绕组,油浸式;短路阻抗16%-18%;有载调压开关共29档,每档1.25%。换流站平面布置为高、低压阀厅及其换流变压器采用面对面布置方式,高压阀厅布置在两侧,低压阀厅布置在中间。 1.2 特高压直流输电技术的主要特点 (1)特高压直流输电系统中间不落点,可点对点、大功率、远距离直接将电力送往负荷中心。在送受关系明确的情况下,采用特高压直流输电,实现交直流并联输电或非同步联网,电网结构比较松散、清晰。 (2)特高压直流输电可以减少或避免大量过网潮流,按照送受两端运行方式变化而改变潮流。特高压直流输电系统的潮流方向和大小均能方便地进行控制。 (3)特高压直流输电的电压高、输送容量大、线路走廊窄,适合大功率、远距离输电。 (4)在交直流并联输电的情况下,利用直流有功功率调制,可以有效抑制与其并列的交流线路的功率振荡,包括区域性低频振荡,明显提高交流的暂态、动态稳定性能。 (5)大功率直流输电,当发生直流系统闭锁时,两端交流系统将承受大的功率冲击。 1.3 与超高压直流输电比较 和±600千伏级及600千伏以下超高压

直流输电技术及其应用论文

直流输电技术及其应用 The Feature Development and Application of Direct CurrentTransmission Techniques 山东农业大学电气工程及其自动化10级 摘要本文介绍了直流输电技术在电力系统联网应用中的必要性,直流输电系统的 结构,直流控制保护技术以及直流输电的特点和应用发展方向;同时认为直流输电技术是新能源发电并网的最佳解决方式。 电力工程是21世纪对人类社会生活影响最大的工程之一,电力技术的发展对城乡人民的生产和生活具有重大的关系,电力工业是关系国计民生的基础产业。电力的广泛应用和电力需求的不断增加,推动着电力技术向高电压、大机组、大电网发展,向电力规模经济发展。电力工业按生产和消费过程可分为发电、输电、配电和用电四个环节。输电通常指的是将发电厂发出的电力输送到消费电能的负荷中心,或者将一个电网的电力输送到另一个电网,实现电网互联。随着电网技术的不断进步,输电容量和输电距离的不断增加,电网电压等级不断提高。电网电压从最初的交流13.8KV,逐步发展到高压35KV、66KV、110KV、220KV、500KV、1000KV。电网发展的经验表明,相邻两个电压等级的级差在一倍以上才是经济合理的。这样输电容量可以提高四倍以上,不仅可与现有电网电压配合,而且为今后新的更高级别电压的发展留有合理的配合空间。我国从20世纪80年代末开始对特高压电网的规划和设备的制造进行研究;进入21世纪后,加快了特高压输电设备、电网研究和工程建设。2005年9月26日,第一条750KV输电实验线路(官亭——兰州东)示范工程投运;2006年12月,云南——广东±800KV特高压直流输电工程开工建设,并于2010年6月18日,通过验收正式投运,该工程输电距离1373KM,额定电压±800KV,额定容量500万KW,和2010年7月8日投运的向家坝——上海±800KV特高压直流示范工程一样,是当今世界电压等级最高的直流输电项目。 1.使用直流输电的原因 随着电力系统规模的不断扩大,输电功率的增加,输电距离的增长,交流输电遇到了一些技术困难。对交流输电来说,在输电功率大,输电导线横截面积较大的情况下,感抗会超过电阻,但对稳定的直流输电,则只有电阻,没有感抗。输电线一般是采用架空线,但跨过海峡给海岛输电时,要用水下电缆,电缆在金属线芯外面包裹绝缘层,水和大地都是导体,被绝缘层隔开的金属线芯和水或大地构成了一个电容器,在交流输电的情况下,这个电容对输电线路的受电端起旁路电容的作用,并且随着电缆的增长,旁路电容会增大到几乎不能通交流的程度。另外,交流电路若要正常工作,经同一条线路供电的所有发电机都要必须同步运行;要使电力网内众多的发电机同步运行,技术上是很困难的,而直流输电不存在同步问题。现代的直流输电,只是输电环节是直流,发电仍是交流,在输电线路的起端有专用的换流设备将交流转换为直流,在输电线路的末端也有专用的换流设备将直流换为交流。 2.直流输电技术的特点 随着电网的不断扩大,输电功率、输电距离迅速增加,交流输电遇到了一些难以克服的技术问题,直流输电所具有的的技术特点,使之作为解决输电技术难题的方向之一而受到重视。 2.1直流输电系统运行稳定性好 为保证电网稳定,要求网上所有发电机都必须同步运行,即所谓系统稳定性问题。对于交流长距离输电,线路感抗远远超过了电阻,并且输电线路越长,电抗越大,系统稳定越困难,

国内外高压直流输电的发展与现状

国内外高压直流输电的发展与现状 1.1 我国高压直流输电系统的进展历程 我国的高压直流输电工程总体上能够讲是起步较晚, 但进展迅速。198 0 年国家确定全部依靠自己力量建设中国第一项直流输电工程———舟山直流输电工程。它具有向自主建设大型直流输电工程过渡的工业性试验性质,于1984 年开始施工, 1987 年投入试运行, 1989 年正式投运。工程最终规模为±1 100 kV, 500 A, 100 MW, 线路全长54 km。嗓泅直流输电工程( 上海―嗓泅岛) 是我国自行设 计、制造、建设的双极海底电缆直流工程, 于1996 年完成研究工作, 2002 年全部建成。工程为双极±500 kV,600 A, 60 MW, 可双向供电, 线路长度66.2 km, 其中海底电缆59.7 km。葛南( 葛洲坝―上海南桥) 高压直流输电系统, 是我国引进的第一个高压直流输电工程, 1989 年单极投运, 1990 年双极投运。进入21 世纪, 我国的高压直流输电进展迅速, 相继建成投产了天广( 天生桥―广州) 、三常( 三峡―常州) 、三广( 三峡―广东)和贵广( 贵州―广东) 等多项高压直流输电项目。作为引进技术的验证, 自主研发设计制造的华中―西北联网灵宝背背直流工程, 2005 年7 月投入运行。 1.2 我国高压直流输电系统的现状 至2004 年末, 我国高压直流输电工程累计输送容量达12 470 MW, 输电线路长度累计达4 840 km, 差不多超过美国位列世界第一。截至2007年年底, 我国已建成并正式投入运行葛( 洲坝) 沪( 上海) 、三( 峡) 常( 州) 、三( 峡) 广( 东) 、三( 峡) 沪( 上海) 、天( 天生桥) 广( 东) 、贵( 州) 广( 东) Ⅰ回、Ⅱ回等7 个超高压直流输电工程和灵宝背靠背直流工程,直流输电线路总长度达 7 085 km, 输送容量达18 560 MW, 线路总长度和输送容量均居世界第一。与此同时, 我国超高压直流输电工程的设计建设、运行治理和设备制造水平也处于国际领先地位。 2 高压直流输电系统中存在的咨询题 2.1 直流输电中的谐波咨询题

高压直流输电与特高压交流输电的优缺点比较

高压直流输电与特高压交流输电的优缺点比较 从经济方面考虑,直流输电有如下优点: (1) 线路造价低。对于架空输电线,交流用三根导线,而直流一般用两根采用大地或海水作回路时只要一根,能节省大量的线路建设费用。对于电缆,由于绝缘介质的直流强度远高于交流强度,如通常的油浸纸电缆,直流的允许工作电压约为交流的3倍,直流电缆的投资少得多。 (2) 年电能损失小。直流架空输电线只用两根,导线电阻损耗比交流输电小;没有感抗和容抗的无功损耗;没有集肤效应,导线的截面利用充分。另外,直流架空线路的“空间电荷效应”使其电晕损耗和无线电干扰都比交流线路小。 所以,直流架空输电线路在线路建设初投资和年运行费用上均较交流经济。 直流输电在技术方面有如下优点: (1) 不存在系统稳定问题,可实现电网的非同期互联,而交流电力系统中所有的同步发电机都保持同步运行。直流输电的输送容量和距离不受同步运行稳定性的限制,还可连接两个不同频率的系统,实现非同期联网,提高系统的稳定性。 (2) 限制短路电流。如用交流输电线连接两个交流系统,短路容量增大,甚至需要更换断路器或增设限流装置。然而用直流输电线路连接两个交流系统,直流系统的“定电流控制”将快速把短路电流限制在额定功率附近,短路容量不因互联而增大。 (3) 调节快速,运行可靠。直流输电通过可控硅换流器能快速调整有功功率,实现“潮流翻转”(功率流动方向的改变),在正常时能保证稳定输出,在事故情况下,可实现健全系统对故障系统的紧急支援,也能实现振荡阻尼和次同步振荡的抑制。在交直流线路并列运行时,如果交流线路发生短路,可短暂增大直流输送功率以减少发电机转子加速,提高系统的可靠性。 (4) 没有电容充电电流。直流线路稳态时无电容电流,沿线电压分布平稳,无空、轻载时交流长线受端及中部发生电压异常升高的现象,也不需要并联电抗补偿。 (5) 节省线路走廊。按同电压500 kV考虑,一条直流输电线路的走廊~40 m,一条交流线路走廊~50 m,而前者输送容量约为后者2倍,即直流传输效率约为交流2倍。 下列因素限制了直流输电的应用范围: (1) 换流装置较昂贵。这是限制直流输电应用的最主要原因。在输送相同容量时,直流线路单位长度的造价比交流低;而直流输电两端换流设备造价比交流变电站贵很多。这就引起了所谓的“等价距离”问题。 (2) 消耗无功功率多。一般每端换流站消耗无功功率约为输送功率的40%~60%,需要无功补偿。 (3) 产生谐波影响。换流器在交流和直流侧都产生谐波电压和谐波电流,使电容器和发电机过热、换流器的控制不稳定,对通信系统产生干扰。 (4) 缺乏直流开关。直流无波形过零点,灭弧比较困难。目前把换流器的控制脉冲信号闭锁,能起到部分开关功能的作用,但在多端供电式,就不能单独切断事故线路,而要切断整个线路。 (5) 不能用变压器来改变电压等级。 直流输电主要用于长距离大容量输电、交流系统之间异步互联和海底电缆送电等。与直流输电比较,现有的交流500 kV输电(经济输送容量为1 000 kW、输送距离为300~500 km)已不能满足需要,只有提高电压等级,采用特高压输电方式,才能获得较高的经济效益。

2020年经典的输电技术总结

2020年经典的输电技术总结 中国高等学校电力系统及其自动化专业学术会议于1985年10月召开了首次会议,明确了会议的宗旨是为各校师生提供一个学术讲坛,促进学术交流,促进我国电力科学技术.下面是小 输电技术总结1 2019年10月12日,由中国高等学校电力系统及其自动化专业学术年会组织委员会主办,西华大学电气与电子信息学院承办,亚洲电能质量产业联盟、内蒙古工业大学协办的中国高等学校电力系统及其自动化专业第35届学术年会在四川成都隆重开幕。《电力自动化设备》杂志社是本次会议支持单位之一。 中国高等学校电力系统及其自动化专业学术会议于1985年10月召开了首次会议,明确了会议的宗旨是为各校师生提供一个学术讲坛,促进学术交流,促进我国电力科学技术、电力工业 的原则。经过30多年的发展,该年会已成为全国高校电力系统及其自动化专业师生一年一度不可缺少的学术盛会,为培养我国

的贡献。 会上,华北电力大学赵成勇教授进行了《直流输电技术面临 输电技术总结2 特高压输电技术是中国实现能源大范围优化配置的战略途径,该技术是世界上最先进的输电技术之一。目前,在世界范围内只有我国全面掌握了这项技术,并开始了大规模的工程应用。我国从2004年底开始集中开展大规模研究论证、技术攻关以及工程实践,进行了特高压交流输电、特高压直流输电技术的研究,掌握了过电压抑制、外绝缘配置、电磁环境控制等关键技术,研制出变压器、开关、串补装置,和换流变、换流阀、平波电抗器、直流控制保护等核心设备,建立了包括研究、设计、制造在内完整的特高压输电技术体系,整个体系具有完全的自主性。 中国由于能源资源与电力需求存在远距离、逆向分布特点,以及经济快速发展带来的电力需求,需要开发和应用远距离、大容量、高效率的特高压输电技术。实践证明特高压输电在大范围内配置能源资源具有技术和经济优势。以特高压800千伏直流输电项目为例,相比较500千伏直流工程,它的输送容量提高到 2-3倍,经济输送距离提高到2-2.5倍,运行可靠性提高了8倍,

高压直流输电情况总结

高压直流输电总结 一、高压直流输电概述: 1.高压直流输电概念: 高压直流输电是交流-直流-交流形式的电力电子换流电路,由将交流电变换为直流电的整流器、高压直流输电线路及将直流电变换为交流电的逆变器三部分组成。 注意:高压输电好处是在输送相同的视在功率S的前提下,高压输电能够降低输电线路流过的电流,减少线路损耗,提高输送效率(,)。 2.高压直流输电的特点: (1)换流器控制复杂,造价高; (2)直流输电线路造价低,输电距离越远越经济; (3)没有交流输电系统的功角稳定问题; (4)适合海底电缆(海岛供电、海上风电)和城市地下电缆输电; (5)能够非同步(同频不同相位,或不同频)连接两个交流电网,且不增加短路容量; (6)传输功率的可控性强,可有效支援交流系统; (7)换流器大量消耗无功,且产生谐波; (8)双极不对称大地回线运行时存在直流偏磁问题和电化学腐蚀问题; (9)不能向无源系统供电,构成多端直流系统困难。 3.对直流输电的基本要求: (1)能够灵活控制输送的(直流)电功率(大小可调;一般情况下,应能够正反双向传送电功率(功率方向可变);

(2)维持直流线路电压在额定值附近; (3)尽可能降低对交流系统的谐波污染; (4)尽可能少地吸收交流系统中的无功功率; (5)尽可能降低流入大地的电流。 注意:大地电流的不利影响包括①不同接地点之间存在电位差,形成电解池,造成电化学腐蚀;②变压器接地中性点流过直流电流,造成变压器直流偏磁,使变压器噪声增加、损耗加大、振动加剧。 4.高压直流输电的适用范围: 答:1.远距离大功率输电;2.海底电缆送电;3.不同频率或同频率非周期运行的交流系统之间的联络;4.用地下电缆向大城市供电;5.交流系统互联或配电网增容时,作为限制短路电流的措施之一;6.配合新能源供电。 二、高压直流输电系统的基本构成: 1.双端直流输电的基本构成: (1)单极大地回线(相对于大地只有一个正极或者负极): 图2- 1 (2)单极金属回线: 图2- 2 (3)双极大地回线(最常用): 图2- 3 (4)双极单端接地(很少用): 图2- 4 (5)双极金属回线(较少用): 图2- 5 (6)并联式背靠背: 图2- 6 (7)串联式背靠背:

三大特高压直流输电线路背景资料

三大特高压直流输电线路背景资料 一、特高压直流线路基本情况 ±800kV复奉直流线路四川段起于复龙换流站,止于377#塔位,投运时间2009年12月,长度187.275km,铁塔378基,途径四川省宜宾市宜宾县、高县、长宁县、翠屏区、江安县、泸州市纳溪区、江阳区、合江县共8个区县,在合江县出境进入重庆境内。线路全部处于公司供区,途径地市公司供电所35个。接地极线路79公里,铁塔189基。±800kV 复奉线输送容量6400MW。 ±800kV锦苏直流线路四川段起于锦屏换流站,止于987#塔位,投运时间2012年12月,长度484.034km,铁塔988基,自复龙换流站起与复奉线同一通道走线,途径四川省凉山州西昌市、普格县、昭觉县、美姑县、雷波县、云南省昭通市绥江县、水富县、宜宾市屏山县、宜宾县、高县、长宁县、翠屏区、江安县、泸州市纳溪区、江阳区、合江县共16个区县,在合江县出境进入重庆境内。线路处于公司供区长度268.297公里、铁塔563基,途径地市公司供电所44个;另有0036#-0344#、0474#-0493#区段(长度153.268公里、铁塔320基)处于地方电力供区,0494#-0598#区段(长度62.469公里、铁塔105基)处于南方电网供区。接地极线路74公里,铁塔207基。±800kV锦苏线输送容量7200MW。

±800kV宾金直流线路工程四川段起于宜宾换流站,止于365#塔位,试运行时间2014年03月,长度182.703km,铁塔366基,途径四川省宜宾市宜宾县、珙县、兴文县、泸州市叙永县、古蔺县共5个区县,在古蔺县出境进入贵州境内。线路全部处于公司供区,途径地市公司供电所22个。接地极线路101公里,铁塔292基。±800kV宾金线输送容量8000MW。 线路名称线路长度 (km) 杆塔数量投运时间 途径区县数 量 途径属地公 司供电所 ±800kV 复奉直流 187.275 378 2009.12 8 35 复龙换流站 接地极线路 79.106 189 ±800kV 锦苏直流 484.034 988 2012.12 16 44 锦屏换流站 接地极线路 74.147 207 ±800kV 宾金直流 182.703 366 2014.03(试 运行)5 22 宜宾换流站 接地极线路 101.174 292

直流输电技术课程报告

Harbin Institute of Technology 直流输电技术课程报告题目柔性直流输电在城市配电网中的应用 课程名称:直流输电技术 院系:电气工程系 姓名: 学号: 哈尔滨工业大学 2015年4 月17日

柔性直流输电在城市配电网中的应用 摘要:柔性直流输电技术的出现为城市高压电网的构建及微电网接入大电网提拱了新的技术手段和解决方案, 因此研究柔性直流输电技术在城市电网中的应用具有重要意义。本文简述了柔性直流输电技术的基本原理、应用领域、相比于传统输电技术的优势以及在城市电网应用的可行性条件分析,并给出了家庭和办公直流输电的两种方案。 关键词:柔性直流输电,城市电网,应用领域,运行条件,方案 1.引言 随着社会的不断发展和科学技术的不断进步,电力传输系统经过直流、交流和交直流混合输电三个阶段。由于直流电不能直接升压,这使得直流输电距离受到较大的限制,不能满足输送容量增长和输电距离增加的要求。19 世纪80年代末发明了三相交流发电机和变压器,交流输电就普遍地代替了直流输电,并得到迅速发展, 逐渐形成现代交流电网的雏形。大功率换流器的研究成功,为高压直流输电突破了技术上的障碍[1]。 直流输电相比交流输电在某些方面具有一定的优势。自从1954年第一个商业化高压直流输电(HVDC)工程投入运行以来,HVDC在远距离大功率输电、海底电缆送电、不同额定频率或相同额定频率交流系统之间的非同步联接等场合得到了广泛应用。常规HVDC采用相控换流器技术,存在一些固有的缺陷。例如需要安装大量的无功补偿以及滤波设备,不能向无源网络供电以及只有应用于远距离、大容量输电才能发挥其经济上的优势等。 1990年MeGill大学的BoonTeCk001提出用PWM控制的电压源型换流器进行直流输电。由于采用了IGBT、GTO等全控型器件,基于电压源换流器的直流输电(VSC-HVDC)系统具有可独立调节有功和无功功率的优点,可以向无源网络送电,克服了常规HVDC的本质缺陷,把HVDC的优势扩展到配电网,拓宽了HVDC的应用范围,具有广阔的应用前景。1997年3月世界上第一个采用IGBT 构成电压源换流器的直流输电工业性试验工程---赫尔斯杨工程在瑞典中部投入运行,输送功率3MW,直流电压10kV,输送距离10km。从运行情况来看,不论是暂态还是稳态,该工程电力输送稳定,换流器能够满足噪声水平、谐波畸变、电话干扰和电磁场等方面的技术要求。由于这种换流器的功能强,体积小,可以减少换流器的滤波装置,省去换流变压器,简化换流器结构,ABB公司将其称之为轻型直流输电(HVDCLight),Siemens则将基于VSC换流器的直流输电称为HVDCplus,“plus”表示电力连接系统(PowerLink universalsystem),并分别注册表明其专利权,siemens没有实际的VSC型直流输电工程。截至目前世界上已有10座基于VSC的HVDC工程,输电容量己达350Mw。ABB公司HVDCLight 输电工程输送容量电缆可达久1200MW,架空线可达2400MW,电压等级达320kV。我国国家电网公司和南方电网公司正在规划建设VSC-HVDC的工业示范工程。上海南汇风电场将成为我国首个基于VSC-HVDC的风电接入工程[2]。 2.柔性直流输电概述 传统直流输电采用自然换相技术的电流源型换流器,与之相比,VSC-HVDC 是一种以电压源换流器、可控关断器件和脉宽调制(PWM技术)为基础的新型直

直流输电技术

直流输电技术

直流输电技术课程报告柔性直流输电在城市配电网中的应用 院系:电气工程及自动化学院姓名: 学号: 导师: 时间:

1.城市配电网交流供电存在问题 城市电网是城市现代化建设的重要基础设施之一,是电力系统的主要负荷中心,具有用电量大、负荷密度高、安全可靠和供电质量要求高等特点。随着城市化进程的不断推进和社会经济的高速发展,城市负荷不仅持续快速增长,并且对供电可靠性以及电能质量的要求越来越高,因此,向城市负荷中心供给大量优质可靠的电能将面临越来越大的困难和挑战。一,随着城市发展建设的日趋成熟,从环境保护以及土地资源的限制考虑,不仅制约了大容量电源的建设,而且造成向城市供电的线路走廊越来越拥挤,甚至出现缺少必要线路走廊的供电瓶颈;二,由于增加城市供电能力的投资成本越来越高,人们对于健康和居住环境的要求增高,因此需要采取合适的供电方式以节约资金、减少电网建设运行对城市居住环境的影响;三,随着城市供电容量的增加,系统的短路电流增大,这对于开关设备以及其他网络元件的安全运行造成极大的威胁;还有,城市负荷对于供电可靠性以及电能质量的要求越来越高,这就需要向城市负荷中心供电应该满足运行灵活、可控性高的要求,以满足各种运行情况的需求。 目前城市电网的供电方式依然采用高压交流供电,特别是大城市或者中小城市中心区域采用地下电缆供电,高压交流电缆供电在一定程度上解决了城市供电中架空线走廊缺乏、电力设施与城市景观不和谐等问题,但依然受到供电距离、无功消耗较大等问题的限制。 2.城市配电网采用柔性直流输电的优点 柔性直流输电能瞬时实现有功和无功的独立解耦控制,结构紧凑、占地面积小、易于构成多端直流系统;能向系统提供有功和无功的紧急支援,在提高系统的稳定性和输电能力等方面具有优势。利用这些特点不仅可以解决目前城市电网存在的问题,而且可以满足未来城市电网的发展要求,改善系统的安全稳定运行。主要表现在以下几个方面: (1)增强城市电网的供电能力,满足城市日益增长的负荷需求VSC-HVDC 采用新型的直流电缆,不仅占用空间小、输电能力强,而且可以安装在现有的交流电缆管内或线路走廊内,这样可以充分利用输电走廊,增强城市电网的供电能力,满足城市负荷需求。 (2)为城市负荷中心提供必要的无功支撑,克服电压稳定性所构成的限制VSC-HVDC 不仅能实现有功和无功的独立快速控制,还能动态补偿交流母线的无功,稳定母线的电压。这不仅可以有效缓解城市中心区大量的地下交流电缆以及空调负荷比例的日益增大造成的无功缺乏问题,还可以为城市负荷中心提供必要的无功支撑,维持城市电网的安全稳定运行。 (3)提高城市电网可控性和安全可靠性VSC-HVDC 具有快速多目标控制能力,可实现正常运行时潮流的优化调节故障时交流系统之间的快速紧急支援和故障隔离。此外,还可增强系统的可控性和抗扰动能力,从而达到提高稳定性、运行可靠性和不增加短路容量、改善电能质量的目的。 (4)增强城市电网建设的可实施性,节省电力建设成本VSC-HVDC 结构紧凑、占用空间小,模块化的设计使得设计、生产、安装和调试周期大为缩短。采用新型的直流电缆不仅安装容易、快速,而且机械强度和柔韧性好、重量轻,更重要的是无油、电磁辐射和无线电干扰小,利于实现与市政设施和环境的协调。不仅增强城市电网建设的可实施性,而且可节省征地、赔偿等建设成本。

浅谈高压直流输电与交流输电各自优缺点

浅谈高压直流输电与交流输电各自优缺点 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

追溯历史,最初采用的输电方式是直流输电,于1874年出现于俄国。当时输电电压仅100V。随着直流发电机制造技术的提高,到1885年,直流输电电压已提高到6000V。但要进一步提高大功率直流发电机的额定电压,存在着绝缘等一系列技术困难。由于不能直接给直流电升压,输电距离受到极大的限制,不能满足输送容量增长和输电距离增加的要求。19世纪80年代末,人类发明了三相交流发电机和变压器。1891年,世界上第一个三相交流发电站在德国竣工。此后,交流输电普遍代替了直流输电。随着电力系统的迅速扩大,输电功率和输电距离的进一步增加,交流输电遇到了一系列技术困难。大功率换流器(整流和逆变)的研究成功,为高压直流输电突破了技术上的障碍,直流输电重新受到人们的重视。1933年,美国通用电器公司为布尔德坝枢纽工程设计出高压直流输电装置;1954年,建起了世界上第一条远距离高压直流输电工程。之后,直流输电在世界上得到了较快发展,现在直流输电工程的电压等级大多为±275~±500kV,投入商业运营的直流工程最高电压等级为±600kV(巴西伊泰普工程),我国计划在西南水电送出的直流工程中采用±800kV电压等级。 在现代直流输电系统中,只有输电环节是直流电,发电系统和用电系统仍然是交流电。在输电线路的送端,交流系统的交流电经换流站内的换流变压器送到整流器,将高压交流电变为高压直流电后送入直流输电线路。直流电通过输电线路送到受端换流站内的逆变器,将高压直流电又变为高压交流电,再经过换流变压器将电能输送到交流系统。在直流输电系统中,通过控制换流器,可以使其工作于整流或逆变状态。

高压直流输电技术的发展与应用

高压直流输电技术的发展与应用 1 绪论 1.1 课题来源及研究的目的和意义 高压直流输电(高压直流输电),是利用稳定的直流电具有无感抗,容抗也不起作用,无同步问题等优点而采用的大功率远距离直流输电。输电过程为直流。常用于海底电缆输电,非同步运行的交流系统之间的连络等方面。 高压直流输电技术被用于通过架空线和海底电缆远距离输送电能;同时在一些不适于用传统交流联接的场合,它也被用于独立电力系统间的联接。世界上第一条商业化的高压直流输电线路1954年诞生于瑞典,用于连接瑞典本土和哥特兰岛,由阿西亚公司(ASEA, 今ABB集团)完成。 在一个高压直流输电系统中,电能从三相交流电网的一点导出,在换流站转换成直流,通过架空线或电缆传送到接受点;直流在另一侧换流站转化成交流后,再进入接收方的交流电网。直流输电的额定功率通常大于100兆瓦,许多在1000-3000兆瓦之间。 高压直流输电用于远距离或超远距离输电,因为它相对传统的交流输电更经济。 应用高压直流输电系统,电能等级和方向均能得到快速精确的控制,这种性能可提高它所连接的交流电网性能和效率,直流输电系统已经被普遍应用。 高压直流输电是将三相交流电通过换流站整流变成直流电,然后通过直流输电线路送往另一个换流站逆变成三相交流电的输电方式。它基本上由两个换流站和直流输电线组成,两个换流站与两端的交流系统相连接。 1.2主要研究内容、研究方法及思路 (1)经济性三大特性突出节能效果 从经济方面看,直流输电有以下三个主要优点: 首先,线路造价低,节省电缆费用。直流输电只需两根导线,采用大地或海水作回路只用一根导线,能够节省大量线路投资,因此电缆费用省得多。 其次,运行电能损耗小,传输节能效果显著。直流输电导线根数少,电阻发热损耗小,没有感抗和容抗的无功损耗,且传输功率的增加使单位损耗降低,大大提高了电力传输中的节能效果。 最后,线路走廊窄,征地费省。以同级500千伏电压为例,直流线路走廊宽仅40米,对于数百千米或数千千米的输电线路来说,其节约的土地量是很可观的。 除了经济性,直流输电的技术性也可圈可点。直流输电调节速度快,运行可靠。在正

交流输电和直流输电的区别和应用

发表于<物理教学> 交流输电和直流输电的区别和应用 浙江宁波奉化中学方颖315500 高二物理《交变流电》这一章节中,我们向学生讲授了交流输电,有学生问起直流是否好可以输电啊?直流输电和交流输电有和不同、区别?我们为何没有用直流输电呢?当学生这么问时,我们教师就应该向学生详细的说一下现实中有关交流输电和直流输电的有关知识。输电是发电和用电的中间环节,现代输电工程中并存着两种输电方式,高压交流输电和高压直流输电,两种方式各有自己的长处和不足,同时使用它们,可以取得更大的经济效益。输电方式的变化 人类输送电力,已有一百多年的历史了。输电方式是从直流输电开始的,1874年俄国彼得堡第一次实现了直流输电,当时输电电压仅100V,随着直流发电机制造技术的提高,到1885年,直流输电电压已提高到6000V,但要进一步提高大功率直流发电机的额定电压,存在着绝缘等一系列技术困难,由于不能直接给直流电升压,使得输电距离受到极大的限制。不能满足输送容量增长和输电距离增加的要求。 19世纪80年代末发明了三相交流发电机和变压器。1891年,世界上第一个三相交流发电站在德国劳风竣工,以3104V高压向法兰克福输电,此后,交流输电就普遍的代替了直流输电。但是随着电力系统的迅速扩大,输电功率和输电距离的进一步增加,交流电遇到了一系列不可克服的技术上的障碍,大功率换流器(整流和逆流)的研究成功,为高压直流输电突破了技术上的障碍,因此直流输电重新受到了人们的重视。1933年,美国通用电器公司为布尔德坝枢纽工程设计出高压直流输电的装置;1954年在瑞典,从本土到果特兰岛,建立起了世界上第一条远距离高压直流输电工程。 直流输电系统 在直流输电系统中,只有输电环节是直流电,发电系统和用电系统仍然是交流电。如图所示为高压直流输电的典型线路示意图。在输电线路的始端,发电系统的交流电经换流变压器、升压后,送到整流器、中去。整流器的主要部件是可控硅变流器和进行交直流变换的整流阀,它的功能是将高压交流电变为高压直流电后,送入输电线路,直流电通过输电线路和送到逆变器和中。逆变器的结构与整流器相同而作用刚好相反,它把高压直流电变为高压交流电。再经过变压器和降压,交流系统A的电能就输送到交流系统B中。在直流输电系统中,通过改变换流器的控制状态,也可以把交流系统B中的电能送到系统A中去,也就是说整流器和逆变器是可以相互转换的。 交流电和直流电的优缺点比较 高压直流输电与高压交流输电相比,有明显的优越性。历史上仅仅由于技术的原因,才使得交流输电代替了直流输电。下面先就交流电和直流电的主要优缺点作出比较,从而说明它们各自在应用中的价值。 交流电的优点主要表现在发电和配电方面:利用建立在电磁感应原理基础上的交流发电机可以很经济方便地把机械能(水流能、风能…..)、化学能(石油、天然气……)等其他形式的能转化为电能;交流电源和交流变电站与同功率的直流电源和直流换流器相比,造价更低廉;交流电可以方便地通过变压器升压和降压,这给配送电能带来了极大的方便;这是交流电与直流电相比所具有的独特优势。 直流电的优点主要表现在输电方面: 输送功率相同时,直流输电所用的线材仅为交流输电~。 直流输电采用两线制,可以以大地和海水作回线,与采用三线制三相交流输电相比,在输电

特高压直流输电技术现状及在我国的应用前景

特高压直流输电技术现状及在我国的应用前景 发表时间:2018-11-17T14:55:25.480Z 来源:《基层建设》2018年第28期作者:朱振伟李天轩 [导读] 摘要:通过总结特高压直流输电的特点和国外特高压直流输电的研究结论,在分析我国西部水电和煤炭资源集中分布以及东部沿海工业发达地区对电能需求日益增加等情况的基础上,指出在开发我国西部水电和“三西”(山西、陕西、内蒙古西部)煤电资源时采用特高压直流输电技术实现远距离大容量输电的应用前景。 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司江苏宿迁 223800 摘要:通过总结特高压直流输电的特点和国外特高压直流输电的研究结论,在分析我国西部水电和煤炭资源集中分布以及东部沿海工业发达地区对电能需求日益增加等情况的基础上,指出在开发我国西部水电和“三西”(山西、陕西、内蒙古西部)煤电资源时采用特高压直流输电技术实现远距离大容量输电的应用前景。 关键词:特高压;直流输电;技术现状;应用前景 1 引言 特高压直流输电技术起源于20 世纪60年代,瑞典Chalmers大学1966年开始研究±750kV导线。1966年后前苏联、巴西等国家也先后开展了特高压直流输电研究工作,20世纪80年代曾一度形成了特高压输电技术的研究热潮。国际电气与电子工程师协会(IEEE)和国际大电网会议(Cigre)均在80 年代末得出结论:根据已有技术和运行经验,±800kV是合适的直流输电电压等级,2002 年 Cigre又重申了这一观点。随着国民经济的增长,中国用电需求不断增加,中国的自然条件以及能源和负荷中心的分布特点使得超远距离、超大容量的电力传输成为必然,为减少输电线路的损耗和节约宝贵的土地资源,需要一种经济高效的输电方式。特高压直流输电技术恰好迎合了这一要求。 2 特高压直流输电现状 20 世纪 80 年代前苏联曾动工建设长距离直流输电工程,输送距离为2400km,电压等级为±750kV,输电容量为 6GW。该工程将哈萨克斯坦的埃基巴斯图兹的煤炭资源转换成电力送往前苏联欧洲中部的塔姆包夫斯克,设计为双极大地回线方式,每极由两个 12 脉动桥并联组成,各由 3×320Mvar Y/Y 和 3×320Mvar Y/Δ单相双绕组换流变压器供电;但由于 80 年代末到90年代前苏联政局动荡,加上其晶闸管技术不够成熟,该工程最终没有投入运行。由巴西和巴拉圭两国共同开发的伊泰普工程采用了±600kV 直流和 765kV 交流的超高压输电技术,第一期工程已于 1984 年完成,1990 年竣工,运行正常。 3 特高压直流输电技术的特点及适用范围 特高压直流输电无需复杂的系统设计,基本可以采用±500kV 和±600kV 直流输电系统类似的设计方法,需要考虑的关键问题是外部绝缘和套管的设计等问题。特高压直流输电的输送容量大,输电距离长,输电能力主要受导线最高允许温度的限制。交流线路的无功补偿对远距离大容量输电系统至关重要;而直流输电线路本身不需要无功补偿,在换流站利用站内的交流滤波器和并联电容器即可向换流器提供所需的无功功率。一般来讲,对于远距离大容量输电直流方案优于交流方案,特高压方案优于超高压方案。表 1 为输送功率为 10GW 输送距离为 2000km 时交、直流以及不同电压等级直流的投资及线路走廊占用情况比较。 表1 10GW 电力输送 2000km 的交、直流输电方案 由表 1 可见,特高压直流输电适用于远距离大容量的电力输送。 4 我国能源和负荷的分布特点 水能资源和煤炭作为我国发电能源供应的两大支柱,今后的开发多集中在西南、西北和晋陕蒙地区,并逐渐向西部和北部地区转移,而东部沿海地区和中南地区的国民经济的持续快速发展导致能源产地与能源消费地区之间的距离越来越大,使得我国能源配置的距离、特点和方式都发生了巨大变化,并决定了能源和电力跨区域大规模流动的必然性。 (1)水电东送规模 三峡水电站(包括地下电站)的总装机容量为22.4GW,“十二五”初期将全部建成投产。综合分析一次能源平衡、输电距离及资源使用效率等因素,可知金沙江下游水电站主送华中、华东电网是合理的。 (2)煤电基地的电力外送规模 各煤电基地的电力外送规模有望得到较大发展。现已建成和规划采用 500kV 交流和±500kV 直流跨区送电的坑口电站的电力外送规模总计15GW。2020 年煤电外送将新增 84GW,主要送往华中东部四省、华东地区和华北京津冀鲁四省市以及广东地区。 (3)东部电力市场空间 华中东部四省。按低负荷水平预测,2020 年需电量将为 600TWh,负荷将为 110GW,装机容量缺额将为 138GW。扣除本地水电和必要的气电以外,2020 年之前尚有 47GW 的市场空间,其中2010~2020 年约为 32GW。华北的京津冀鲁。按低负荷水平预测,2020年需电量将为 840TWh,负荷将为 140GW,装机容量缺额将为 168GW。扣除本地核电、蓄能电站以外,2020 年之前尚有 90GW 的市场空间,其中2010~2020 年约为 45GW。初步测算,到 2020 年水电跨区送电规模总计约 70GW,煤电外送约 84GW,而东部受电地区的市场空间约为 127GW;而能源与负荷的距离大多数超过了 1000km,采用特高压直流输电技术比较合适。 5 特高压直流输电的初步发展规划 2020 年前后西部水电的大部分电力通过直流特高压通道向华中和华东地区输送,其中金沙江一期溪洛渡和向家坝水电站、二期乌东德和白鹤滩水电站向华东、华中地区送电,锦屏水电站向华东地区送电,宁夏和关中煤电基地向华东地区送电、呼伦贝尔盟的煤电基地向京津地区送电大约需要 9 条输电容量为 6GW 的±800kV 级特高压直流输电线路。根据 10 年发展规划,特高压直流输电工程的建设进度如

交流直流输电之争

欢迎下载 交流直流输电之争 关于电能的输送方式,是采用直流输电还是交流输电,在历史上曾引起过很大的争论。美国发明家爱迪生、英国物理学家开尔文都极力主张采用直流输电,而美国发明家威斯汀豪斯和英国物理学家费朗蒂则主张采用交流输电。 在早期,工程师们主要致力于研究直流电,发电站的供电范围也很有限,而且主要用于照明,还未用作工业动力。例如,1882年爱迪生电气照明公司(创建于1878年)在伦敦建立了第一座发电站,安装了三台110伏“巨汉”号直流发电机,这是爱迪生于1880年研制的,这种发电机可以为1500个16瓦的白炽灯供电。 但是随着科学技术和工业生产发展的需要,电力技术在通信、运输、动力等方面逐渐得到广泛应用,社会对电力的需求也急剧增大。由于用户的电压不能太高,因此要输送一定的功率,就要加大电流(P=IU)。而电流愈大,输电线路发热就愈厉害,损失的功率就愈多;而且电流大,损失在输电导线上的电压也大,使用户得到的电压降低,离发电站愈远的用户,得到的电压也就愈低。直流输电的弊端,限制了电力的应用,促使人们探讨用交流输电的问题。爱迪生虽然是一个伟大的发明家,但是他没有受过正规教育,缺乏理论知识,难以解决交流电涉及到的数学运算,阻碍了他对交流电的理解,所以在交、直流输电的争论中,成了保守势力的代表。爱迪生认为交流电危险,不如直流电安全。他还打比方说,沿街道敷设交流电缆,简直等于埋下地雷。并且邀请人们和新闻记者,观看用高压交流电击死野狗、野猫的实验。那时纽约州法院通过了一项法令,用电刑来执行死刑。行刑用的电椅就是通以高压交流电,这正好帮了爱迪生的大忙。在他的反对下,交流电遇到了很大的阻碍。 但是为了减少输电线路中电能的损失,只能提高电压。在发电站将电压升高,到用户地区再把电压降下来,这样就能在低损耗的情况下,达到远距离送电的目的。而要改变电压,只有采用交流输电才行。1888年,由费朗蒂设计的伦敦泰晤士河畔的大型交流电站开始输电。他用钢皮铜心电缆将1万伏的交流电送往相距10公里外的市区变电站,在这里降为2500伏,再分送到各街区的二级变压器,降为100伏供用户照明。以后,俄国的多利沃--多布罗沃斯基又于1889年最先制出了功率为100瓦的三相交流发电机,并被德国、美国推广应用。事实成功地证实了高压交流输电的优越性。并在全世界范围内迅速推广。 随着科学的发展,为了解决交流输电存在的问题,寻求更合理的输电方式,人们现在又开始采用直流超高压输电。但这并不是简单地恢复到爱迪生时代的那种直流输电。发电站发出的电和用户用的电仍然是交流电,只是在远距离输电中,采用换流设备,把交流高压变成直流高压。这样做可以把交流输电用的3条电线减为2条,大大地节约了输电导线。目前最长的架空直流输电线路是莫桑比克的卡布拉巴萨水电站至阿扎尼亚的线路,长1414公里,输电电压为50万伏,可输电220万千瓦。 精品

我国直流输电现状

电的使用和发展可以分为三个阶段 1、直流输电阶段:发电、输电和用电均为直流电 主张采用直流输电:爱迪生、开尔文 主张采用交流输电:威斯汀豪斯、费朗蒂 1882年在德国建成的57km向慕尼黑国际展览会送电的是直流输电线路(2kV,1.5kW)。 2、交流输电阶段:发电、输电和用电均为交流电 原因:远距离送电→减少输电线路中电能的损失→改变电压→交流输电1888年,由费朗蒂设计的伦敦泰晤士河畔的大型交流电站开始输电。随着三相交流发电机,感应电动机和变压器的迅速发展,发电和用电领域很快被交流电所取代。同时变压器又可方便地改变交流电压,从而使交流输电和交流电网得到迅速的发展,并很快占据了统治地位。 3、交直流输电并存阶段:发电和用电为交流电输电为直流 并不是简单地恢复到爱迪生时代的那种直流输电。发电站发出的电和用户用的电仍然是交流电,只是在远距离输电中,采用换流设备,把交流高压变成直流高压。目的:为了解决交流输电存在的问题,寻求更合理的输电方式。 我国直流输电现状 ①早在50年代初,派人去学习苏联的高压汞弧阀设计制造。1978年上海投运一条31kV、150A、送电电缆长9km的直流输电试验线,累计运行2 300h。②舟山直流输电工程,1989年9月1日通过了国家鉴定,并正式投入运行。③1984年10月国家批准建设葛洲坝至上海直流输电工程,于1989年投入运行。④天广500kV直流输电工程,2000年12月底单极投产,2001年6月26日双极投产。 ⑤三峡至常州±500kV直流输电工程西起宜昌龙泉,东至常州政平,全长890km,2002年单极投运,2003年双极投运。线路采用ASCR-720/50四分裂导线,是我国采用截面最大的导线。随线架设OPGW复合地线光缆一条。⑥“十五”期间安排了7项直流输电工程。除三峡至常州外,荆州至惠州博罗响水镇、安顺至肇庆±500kV直流输电工程将于2005年投运;稍后开工的还有三峡至上海练塘±500kV工程;作为大区互联的直流背靠背工程,将有陕西至河南灵宝、邯郸至新乡、东北至华北项目。 ⑦国家电力公司部署了“西电东送、南北互联、全国联网”的方针。全国互联电网的基本格局是:以三峡输电系统为主体,向东西南北方向辐射,形成以北、中、南送电通道为主体,南北电网间多点互联,纵向通道联系较为紧密的全国互联电网格局。北、中、南三大片电网之间原则上采用直流背靠背或常规直流隔开,以控制交流同步电网的规模。随着西部开发号角的吹响,预计今后十几年内直流输电项目不少。

相关文档
相关文档 最新文档