1.电工规范中,电视后面没必要设置太多插座。要求埋暗管必须用PVC管,有接头的地方必需留面板,以备检测用。而实际操作中,为了美观,很多工人都选择把面板堵死了大家自己权衡利弊吧;电路改造有必要根据家电使用情况考虑进行线路增容;应该与工人明确沟通意图,设计思路。并在墙上弹线绘实际电路改造路线;

2.有时候也不能太“周全”死抗着总结出一个比较简单的原则:电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板,电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线。电路设计同时还应该注意其灵活性。效果往往要好于设置满墙的插座;

3.客厅、厨房、卫生间如果铺砖,卧室顶灯可以考虑双控(床边和进门处)客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关(进门厅和回主卧室门处)注意观察电话插座、网线插座内有无模块;环绕的音响线应该在电路改造时就应埋好。注意强弱电线不能在同一管道内。一些位置可以适当考虑不用开槽布线;而不是进卫生间门的墙边;浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置,插座离地面一般为30CM不应低于20CM开关一般距地130CM排风扇开关、电话插座应装在马桶附近。而不是装在卫生间的中心位置;阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座;带有镜子和衣帽钩的空间,要考虑镜面附近的照明;

4.切记:改造之前要说清1米是如何算的应该按一根管计算,客厅、主卧、卫生间应根据个人生活习惯和方便性考虑预设电话线;一根管里最多三条线。而不是按一条线计算;暗盒如何收费一定要事先说好,这是水电路改造最隐蔽、最黑暗的利润点一个暗盒市场上也就一、两块钱,而装修队往往收取十几元钱,一般家装需要暗盒

5.常有插座正好位于床头柜后边,数量少也得有五、六十个插座的位置很重要。造成柜子不能靠墙的情况发生。有些厨房的插座还是带开关的方便,以防止例如日后电饭锅插头要时常拔来拔去的不方便。以上经验由易圣装饰提供。

电气安装规范

前言 本文根据我公司目前得实际情况,制订出得符合我公司电气安装方面得文件。包括:一般规定、布线规范、元件安装规范及标识规范。 本文得编写就是为保证我公司产品电器得安装质量,促进施工安装技术得进步。确保设备安装后得安全运行。电气安装员应按此标准执行。也可作为检验电气安装得通用标准。 1、总则 1、1为保证得安装质量,促进施工安装技术得进步,确保设备安装 后得安全运行,制定本规范。 1、2本规范适用于交流50HZ额定电压1200V及以下、直流额定电 压为1500V及以下且在正常条件下安装与调试试验得通用电器、电工仪器仪表、变送器、电子计算机系统及成套盘、柜、箱上电器得安装与验收。 1、3电器得安装,应按已批准得设计进行施工。 1、4电器得运输、保管,应符合现行国家有关标准得规定;当产品 有特殊要求时,应符合产品技术文件得要求。 1、5设备到达现场后,应及时做下列验收检查: 1、5、1包装与密封应良好。 1、5、2技术文件应齐全,并有装箱清单。 1、5、3按装箱清单检查清点,规格、型号、应符合设计要求; 附件、备件应齐全。 1、5、4按本规范要求做外观检查。 1、6施工中得安全技术措施,应符合国家现行有关安全技术标准 及产品技术文件得规定。

1、7设备安装完毕投入运行前,应做好防护工作。 1、8电器得施工及验收按本规范得规定执行外,尚应符合国家现 行有关标准、规范得规定。 2、一般规定 2、1 电器安装前得检查,应符合下列要求: 2、1、1设备铭牌、型号、规格,应与被控制线路或设计相符。 2、1、2外壳、漆层、手柄应无损伤或变形。 2、1、3内部仪表、灭弧罩、瓷件、胶木电器应无裂纹或伤痕。 2、1、4螺丝应拧紧。 2、1、5具有主触头得低压电器,触头接触应紧密,接触两侧得压力应均匀。 2、1、6附件应齐全、完好。 2、2 电器得固定,应符合下列要求: 2、2、1电器根据其不同得结构,可采用支架、金属板、绝缘板固定。金属板、绝缘板应平整;当采用卡轨支撑安装时,卡轨应与低压电器匹配,并用固定夹或固定螺栓与壁板紧密固定,严禁使用变形 或不合格卡规。 2、2、2当采用螺栓固定时,应按产品技术要求选择螺栓规格;其钻 孔直径应与螺栓规格相符。 2、2、3紧固件应采用镀锌制品,螺栓规格应选配适当,电器得固 定应牢固、平稳。 2、2、4有防震要求得电器应增加减震装置;其紧固螺栓应采取

电器安装施工方案..

电器安装施工方案 本工程为农八师147团花园小区1#廉租房住宅楼工程,建于农八师147团,平面布置呈“L”字型。本工程为六单元五层底商住宅楼,砖混结构,现浇混凝土楼板,负荷等级为三级高度15.5米。 1.工程特点 1.1电源及进线方式:本工程电源电压为220∕380V三相四线制供电,采用VV22-0.6/1KV聚氯乙烯护套铠装店里电缆直埋地敷设,总箱为落地安装,由总箱引入各单元的配管为PVC50管,管内穿BV-4×25+1×16电线,地下室配电箱均设置在公共部位。 1.2电视进户在(19轴)--(21轴)之间,电视进户引入管为SC50管地埋引入,电视前端箱设置在设备间内,引入各分支器箱的配管为PVC32管,沿地暗敷设至各分支器箱。 1.3 电话进户在(19轴)--(21轴)之间,电话进户引入管为SC50管地埋引入,电话跳线架设置在设备间内,引入各分线箱的配管为PVC50管,沿地暗敷设至各分线箱。 1.4室内布线线路:配电线路采用BV铜芯塑料绝缘导线穿PVC管沿墙沿板暗敷设。 1.5设备安装高度 (1)总配电箱和单元箱落地安装;开关箱暗装敷设,高度1.5米。 (2)插座底边距地0.4米;靠外墙插座距外墙内壁水平方向0.5米 (3)一般开关距地1.4米;据门洞0.25米。 1.6全及接地 (1)本工程配电系统接地方式采用TN-C-S系统进户处作重复接地,实测接地电阻小于

4欧姆。 (2)本工程在水暖(金属)管路进户作总等电位连接。参见(等电位连接安装)02D12第03-05大样卫生间作局部等电位。 1.7安装图及有关大样《建筑电气安装工程图集》 (1)电缆进户做法见JD5-112、113页; (2)电源开关箱安装见JD3; (3)灯具开关箱见JD9; (4)开关板插座安装见JD8。 1.8该工程施工严格按照电气有关施工规范施工。 2.1本工程施工阶段依据是设计蓝图及会审纪要,国家有关规范及验评标准。要严格按设计及施工规范施工,安装工艺要求严格按专业大样图集及工艺标准。 2.2为了确保工程质量,必须严格按监理程序办事,做到施工有措施,技术有交底,定位有复测,材料有试验,隐蔽工程有记录,质量控制有措施,施工资料及时、准确、齐全。必须做到材料自检后报检,每个分项工程质量报验制且报检的资料齐全。

开关、插座安装工程施工工艺标准.doc

第五章主要分项工程施工方案和技术措施 六、开关、插座安装工程施工工艺标准 1、适用范围 本工艺标准适用于室内电气照明的开关、插座安装工程。 2、施工准备 (1)材料要求: (A)各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 (B)各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 (C)其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。 (2)主要机具: (A)红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋。高凳等。 (B)手锤、錾子、剥线错、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。 (3)作业条件: (A)各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。 (B)线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。 (C)墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 3、操作工艺 (1)工艺流程:

(2)清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 (3)结线: A、一般结线规定: (A)开关结线: 同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。 电器,灯具的相线应经开关控制。 多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。 (B)插座接线: 单相三孔及三相交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。 (4)安装开关、插座准备: 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。 A、开关、插座安装: (A)一般安装规定:

电气设备安装标准规范(最新版)

电气装置安装规程( GB50169-2006) 电气设备安装标准规 范1、总则1.1本规范适用于 1.2本规范引用标准:《建筑电气工程施工质量验收规 范》(GB50303-2002)《安装与验收标准》(GB50171-1992)《电气装置安装工程》(GB50169-1992)《电气装置安装工程》起重机电气装置施工及验收规范 (GB50256-96)有关设备出厂说明书和上级有关文件规定 1.3所有电气项目施工人员应熟知并严格执行本规范,确保电气 安装工程质量。1.4本规范与上级的有关规程、规范相低触时应按上级规 程、规范执行。1.5 当现场设备、系统结线等发生变化时应及时修改本规 程。 1.6所有电气技术人员及公司相关 领导应熟悉本规范。 1.7本规程应每年进行一次复查,对不符合上级规定和现场实际的部 分 进行修 订。 1.8本规范由负责解释。第一节变压器安装规范一、主控项目1.变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正 常,无渗油现象; 2. 接地引下线 及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地可 靠。 3. 变压器的相关电气试验必须合 格。 4.保护装置整定值符合规定;正确操作及联动试验正 确。 5.变压器的高、低压侧接线、相色清晰、安装合 理。二、一般项目 1.分接头的位置应符合运行要求。有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位置正 确。2.绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示准确。 3. 装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。 4.检查变压器铭牌上所 列各项技术参数及产品附件与图纸上的型 号、规格等相符;出厂资料、文件需齐全。 5. 变压器本身不应有机械损伤,箱盖螺栓应完整无缺,密封衬垫要求严密良好,无渗油现象。 6. 易损部件如套管、油位表、呼吸器、信号温度计、气体继电器等有无损坏现 象。7. 变压器 顶盖上应无遗留杂物。8. 储油柜、冷却装置等油系统上的阀门均应打 开,且指示正确。9. 变压器的基础轨道应水平;装有气体继电器的变压器,应使其顶盖沿气体继电器气流方向 有 1%~1.5%的升高坡度(制造厂规定不需安装坡度除 外)。10.当与封闭母线连接时,其套 管中心线与封闭母线中心线相等。11.油漆应完整、相色标志正 确。三、应具备基本要求 1.变压器在运行情况下,应能安全的查看储油柜和套管、油温、气体继电器,必要时应装 设固定梯子。 2.室内安装的变压器应有足够的通风,避免变压器温度过高。 3. 变压器的门应采用阻燃材料并上锁,门上应标明变压器的名称、编号及标示 牌。 4. 油浸式电力变压器应按有关设计规程规定设置消防设施和事故储油设施,并保持完好状 态。 5. 大中型变压器应有永久或临时性起吊钟罩设施及场 地。第二节成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装规范 一、主控项目1、柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织线连接,且有标 识。2、低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、 台、 箱、盘)内保护导体应用裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜(屏、

开关 插座安装施工工艺

开关、插座安装施工工艺1范围 本工艺标准适用于室内电气照明的开关、插座安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 规范的规定。其板面应平整,无劈裂和弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。 2.2主要机具: 2.3作业条件: 3操作工艺 3.1工艺流程: 3.2清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 3.3结线: a同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。 b电器,灯具的相线应经开关控制。 c多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。

a单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接中性线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接中性线。 b单相三孔及三相四孔插座结线示意,见图3-69和图3-70保护接地线注意应接在上方。 c交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 d插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。 3.4安装开关、插座准备: 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。 开关安装规定:(a)拉线开关距地面的高度一般为2~3m;距门口为150~200mm;且拉线的出口应向下。(b)扳把开关距地面的高度为1.4m,距门口为150~200mm;开关不得置于单扇门后。(c)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平;(d)开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;(e)成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,拉线开关相邻间距一般不小于20mm;(f)多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或加装保护箱;(g)在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防

开关插座施工工艺

开关插座施工工艺 1 工艺流程 接线盒检查清理→接线→安装→通电试验 2 操作工艺 (1) 接线盒检查清理 将盒子内残留的水泥、灰块等杂物剔除,用小号油漆刷将接线盒内杂物清理干净。清理时注意检查有无接线盒预埋安装位置错位(即螺丝安装孔错位90°)、螺丝安装孔耳缺失、相邻接线盒高差超标等现象,应及时修整。如接线盒埋入较深,超过1.5cm时,应加装套盒。 (2) 接线 1) 先将盒内导线留出维修长度后剪除余线,用剥线钳剥出适宜长度,以刚好能完全插入接线孔的长度为宜。 2) 对于多联开关需分支连接的应采用安全型压接帽压接分支。 3) 应注意区分相线、零线及保护地线,不得混乱。 4) 开关、插座的相线应经开关关断。 5) 插座接线: a.单相两孔插座有横状和竖装两种,如图14.3.2-1所示。横状时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。安装时应注意插座内的接线标识。 图14.3.2-1 b.单相三孔及三相四孔插座接线如图14.3.2-2所示。 图14.3.2-2

(3) 安装开关、插座 按接线要求,将盒内导线与开关、插座的面板连接好后,将面板推人,对正安装孔,用镀锌机螺丝固定牢固。固定时使面板端正,与墙面平齐。对附在面板上的安装孔装饰帽应事先取下备用,在面板安装调整完毕后再盖上,以免多次拆卸划损面板。 安装在室外的开关、插座应为防水型,面板与墙面之间应有防水措施。 安装在装饰材料(木装饰或软包等)上的开关、插座与装饰材料间设置隔热阻燃制品如石棉布等。 (4) 通电试验 开关、插座安装完毕后,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,吊扇的转向、运行声音及调速开关是否正常,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。 3 质量标准 主控项目 (1) 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场合时,应有明显的区别、且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。 (2) 插座接线应符合下列规定: 1) 接地(PE)或接零(PEN线)在插座间不应串联连接。 2) 当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线。 3) 潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。 (3)照明开关安装应符合下列规定: 1) 同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠; 2) 相线经开关控制;民用住宅无软线引至床边的床头开关。 一般项目 (1) 插座安装应符合下列规定: 1) 当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8 m; 2) 暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光

电气设备安装标准

电气设备安装标准 1 范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下、额定速度3m/s及以下的各类国产曳引驱动电梯电气设备安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 各电气设备及部件的规格、数量、质量应符合有关要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、励磁柜应有出厂一合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、射钉、射钉子弹、电焊条等的规格、性能应符合图纸及使用要求。 2.2 主要机具: 电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、盒尺、射钉器、防护面罩、电锤、脱线钳、螺丝刀、克丝甜、电工刀、手电钻。 2.3 作业条件: 2.3.1 机房、井道的照明要求同第二章的有关要求。 2.3.2 开慢车进行井道内安装工作时各层厅门关闭,门锁良好、可靠,厅门不能用手扒开。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 配线槽、配 管 1、安装控制柜挂随行电 缆 2、安装极限开关安装缓速开关、限位开关、开关碰 铁 3、安装感应开关感应板 4、指示灯、铵钮、操纵盘安装 5、安装底坑检修盒 3.2 安装控制柜 3.2.1 根据机房布置图及现场情况确定控制柜位置。一般应远离门窗,与门窗、墙的距离不小于600mm,并考虑维修方便。 3.2.2 控制柜的过线盒要按安装图的要求用膨胀螺栓固定在机房地面上。若无控制柜过线盒,则要制作控制柜型钢底座电混凝土底座(图 5-100)。 图5-100 控制柜与型钢底座采用螺丝连接固定。控制柜与混凝土底座采用地脚螺丝连接固定。 3.2.3 控制柜安装固定要牢固。多台柜并排安装时,其间应无明显缝隙且柜面应在同一平面上。 3.2.4 小型的励磁柜安装在距地面高1200mm以上的金属支架上(以便调整)。 3.3 安装极限开关: 3.3.1 根据布置图,若极限开关选用墙上安装方式时,要安装在机房门入

开关插座安装工程施工工艺标准

开关插座安装工程施工工艺标准

第五章主要分项工程施工方案和技术措施 六、开关、插座安装工程施工工艺标准 1、适用范围 本工艺标准适用于室内电气照明的开关、插座安装工程。 2、施工准备 (1)材料要求: (A)各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 (B)各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 (C)其它材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。 (2)主要机具: (A)红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋。高凳等。 (B)手锤、錾子、剥线错、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。 (3)作业条件: (A)各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。 (B)线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。 (C)墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 3、操作工艺

(1)工艺流程: (2)清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 (3)结线: A、一般结线规定: (A)开关结线: 同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。 电器,灯具的相线应经开关控制。 多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。 (B)插座接线: 单相三孔及三相交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。 (4)安装开关、插座准备: 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线

灯具和开关插座施工工艺

灯具安装 材料要求 1、注意核对灯具的型号、规格等是否符合要求,并应有产品合格证,普通灯具有安全认证标志。? 2、照明灯具使用的导线电压等级不应低于交流500V,其最小线芯截面应符合要求。? 3、采用钢管作为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。? 4、花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂灯具的直径,且不得小于6mm。? 5、其他辅材应符合相关质量要求。 质量控制 1、主控项目? 1)灯具的固定应符合下列要求:? A、灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋件上;? B、软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg时,灯具采用吊链安装,电线不能受力;? C、灯具固定可靠,不适用木楔。每个灯具固定螺钉、螺栓不能少于2个;当绝缘台直径在75mm时,采用一个螺钉或螺栓固定。?2)当钢管做灯杆时,钢管至今不应小于10mm,钢管厚度不应小于1.5mm。? 3)固定灯具带电部位的绝缘材料以及提供触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。? 4)当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 开关、插座安装 施工准备 1、材料要求及准备? 1)各类开关、插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2)塑料板:必须有足够的强度;塑料板应平整,无弯曲变形等现象; 3)主要机具:红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳、手锤、剥线钳、尖嘴钳等; 4)施工条件:各种管路、盒子已经敷设完毕,盒子收口平整;线路的导线已穿完,并已做完绝缘遥测;墙面的油漆、乳胶漆和壁纸等内装修工作完成。?

施工工艺 1、工艺流程:清理→接线→安装 2、清理:用錾子轻轻的将盒子内残存的灰块剃掉,同时将其他杂物一并清除,再用湿布将盒内尘擦净。 3、接线: 1)一般接线规定? A、开关接线:同一场所的开关切断位臵一致,且操作灵活,接点接触可靠。电器、灯具的相线应经开关控制。多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。 B、插座安装在同一场所时,应有明显区别;? C、插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。 4、安装开关、插座准备工作? 先将盒内甩出的导线留出维修长度(10-15cm),削出线芯,注意不能碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再将其压紧。 1)开关、插座安装:? (1)暗装开关的面板应端正、严密与墙平;? (2)开关位臵应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致; (3)成排暗装的开关高度应一致,高低差不大于2mm; (4)多尘潮湿场所应选用防水开关或加装保护箱; (5)安装高度距地面完成面1.3m(开关下口处)。 2)插座暗装规定:? (1)暗装插座距地面不应低于30cm; (2)在儿童活动场所应采用安全插座;? (3)在同一室内暗装的插座高低差不应大于3mm,成排安装的插座高低差不应大于 1mm;? (4)暗装插座应用专用盒,盖板应端正严密并与墙面平; (5)落地插座应有保护盖板;?

电气设备安装标准规范最

电气装置安装规程(GB50169-2006) 电气设备安装标准规范 1、总则 1.1本规范适用于 1.2 本规范引用标准: ?? 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002) ?? 《安装与验收标准》(GB 50171-1992)?? 《电气装置安装工程》(GB 50169-1992) ?? 《电气装置安装工程》起重机电气装置施工及验收规范(GB 50256-96) ?? 有关设备出厂说明书和上级有关文件规定 1.3所有电气项目施工人员应熟知并严格执行本规范,确保电气安装工程质量。 1.4本规范与上级的有关规程、规范相低触时应按上级规程、规范执行。 1.5当现场设备、系统结线等发生变化时应及时修改本规程。 1.6所有电气技术人员及公司相关领导应熟悉本规范。 1.7本规程应每年进行一次复查,对不符合上级规定和现场实际的部分进行修订。 1.8本规范由负责解释。第一节变压器安装规范一、主控项目1. 变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象; 2. 接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地可靠。 3. 变压器的相关电气试验必须合格。 4. 保护装置整定值符合规定;正确操作及联动试验正确。 5. 变压器的高、低压侧接线、相色清晰、安装合理。二、一般项目 1. 分接头的位置应符合运行要求。有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位置正确。 2. 绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示准确。 3. 装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。 4. 检查变压器铭牌上所列各项技术参数及产品附件与图纸上的型号、规格等相符;出厂资料、文件需齐全。 5. 变压器本身不应有机械损伤,箱盖螺栓应完整无缺,密封衬垫要求严密良好,无渗油现象。 6. 易损部件如套管、油位表、呼吸器、信号

水电安装工程施工方案73304

无锡普鹅仓储设施有限公司工业仓 储物流三期项目 水电安装工程专项 施工方案 编制:吴毅 审核:王向阳 审批:夏晓东 江苏建设有限公司 2016年11月9日

一、工程概况 无锡普鹅三期工程安装部分主要有给水系统、排水系统、消火栓给水系统、火灾报警系统、安防系统、自动喷淋系统、电力照明系统、及防雷接地系统。 二、电气工程 1、施工前准备 (1)施工前施工技术人员向班组进行技术交底,并组织班组熟悉图纸,领会设计意图,并将土建结施、建施及装饰方面的有关资料提供给作业班组,以便全面了解和掌握工程的情况。按施工图纸的要求及施工规范的要求,编制详细的材料、设备进场计划。 (2)施工前将所需的电动工具、设备、手头工具及检测仪器准备好,杜绝不符合安全要求的工具、设备进场使用。 (3)按设计及规范要求,严把各种材料、设备进场关。将有关配合土建及安装工程中需要的材料,设备按进度需要逐次进场。 (4)施工前由项目安装负责人书面通知业主及监理方有关人员召开安装工程碰头会,并将施工方案分发有关人员。 (5)施工前每个施工人员都明确工期目标及质量目标,按图纸及建设方要求精心组织施工,密切配合土建,发现安装管线或设备与其它专业图纸相矛盾时应及时会同甲方、设计及监理解决。 (6)本工程电气分部工程包括:照明系统、防雷与接地系统、

综合布线、安防系统。各系统的配合预留预埋工作应准确无误,逐步到位,为后期进行顺利安装打下基础。 2.钢管敷设 (1)工艺流程:熟悉图纸→定位→选管→切管→套丝→煨弯→按使用场所刷漆→安装管路→固定箱(盒) →加锁母→焊跨接线→管口保护→隐蔽验收。 (2)钢管在安装前应做防腐处理,一般先用除锈机或钢丝刷除锈,埋入砖墙的钢管外壁均要刷防锈漆,如果是室外土层里电缆保护钢管或电气配管,其钢管外壁还要刷二遍沥青油保护处理。所有钢管安装前管内要做试通处理,防止堵塞。 (3)钢管敷设路径应严格按设计施工图作业,当有较大变动时应与甲方或监理联系,征得同意方可施工。施工中水平管做统一标高(以土建提供的+50线为基准)。在固定箱(盒)前要对管口进行处理,以防毛刺损伤电缆。电线管线在过伸缩缝、沉降缝时做格控制管口标高及箱(盒)的标高。管口进入箱(盒)应顺直,配电箱上下管口应排列整齐,高度一致处理。 (4)开关、插座盒及配电箱的上下配管管口均应加锁母,位置准确。 (5)开关、插座盒在配合土建砌砖时应将盒面高出砖面10mm安装(如是竹胶板可不高出墙面),避免土建抹完灰后箱盒里凹凸墙面,安装在混凝土里的配电箱应尽量将暗装箱体一次性安装到位,避免二次剔凿打洞影响结构质量。 (6)有木装饰的墙面应将箱(盒)表面与装饰面安装一致,以避免二次加装套盒。 3.管内穿线

开关插座安装施工工艺

编号: 开关、插座安装工程施工工艺 要求 ?各类开关、插座的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、"CCC"认证 标志和认证证书复印件。合格证、认证证书复印件同规格、同型号应各备一张。 ?塑料(台)板应具有足够强度,应平整、无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 ?进口的电工产品和设备等应有商检证明(国家认证委员会公布的强制性认证[CCC] 产品除外)、中文版的质量证明文件、性能检测报告以及中文版的安装、维修、使 用、试验要求等技术文件。 施工机具 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳 作业条件 ?各种管路、盒子己经敷设完毕,损坏的盒子己换掉。 ?盒子缩迸装饰面超过2Omm的需加套盒,且套盒与原盒有可靠的措施,拨插时不能 将套盒与面板一起拨出。 ?盒子缩迸装饰面不够2Omm已用高强度水泥砂浆外口抹平齐,内口抹方正。 ?线路的导线已穿完,并己对各支路完成绝缘摇测。 ?墙面抹灰、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 ?为防止土建施工污染插座面板,水泥地面、铺砖地面、水磨石、大理石地面等工作 应己完成。 技术准备 ?施工图纸和技术资料齐全。

?施工方案编制完毕并经审批。 ?施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 操作工艺 工艺流程 安装铁盒——清理——接线——安装——通电试运行 安装铁盒 暗开关、插座的铁盒应予埋进墙体内,铁盒的外口应与粉刷后的墙面平齐,在连接开关、插座导线前,应将铁盒内的杂物清除。如果某些铁盒陷入墙内,应该采取在铁盒后面填补的方法,使开关、插座与墙面平齐。 在导线接头和导线与开关、插座连接前,连接暗埋铁盒的铁管管口应戴上护口。 清理 用篓子轻轻地将盒内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。如导线上有污物也应一起清理干净。 接线 1·开关接线规定:电器、灯具的相线应经开关控制。开关接线时,应将盒内导线理顺,依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒内。 2·插座接线规定: (1)单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。 (2)单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方,同一单位工程其饶板开关的开、关方向应一致,且操作灵活,接触可靠。 (3)交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且其插头与插座配套,均不能相互代用。 3.接线:先将盒内甩出的导线留维修长度(15~20㎝)削去绝缘层,注意不要碰伤线

开关、插座安装施工工艺方案

开关、插座安装施工工艺方案

1.1技术准备 (1)熟悉施工图纸。 (2)施工前应进行技术交底工作。 (3)配备相应的施工质量验收规范。 1.2材料要求 (1)各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“CCC”认证标志。 (2)各种插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“CCC”认证标志。 (3)其他辅材:安全型压接帽、开关插座安装用镀锌螺丝等均有合格证。 1.3主要机具 (1)手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、中小号螺丝刀(“+”“-”字)各一套、试电笔、专用压接钳、卷尺、小号水平尺、小号油漆刷。 (2)电钻、电锤、钻头、人字梯 (3)数字式万用表、绝缘摇表(500V) 1.4作业条件 (1)施工图纸及技术资料齐全。 (2)土建墙面装饰施工应全部结束,门窗齐全。 (3)各种管路、盒子已经敷设完毕、部分内陷较大及错位严重无法调整的接线盒已整改 完毕。

(4)线路的导线已穿线完毕,并已做好绝缘摇测 2.1材料的关键要求 (1)各类材料在搬运存放过程中应注意防震、防潮,不得随意抛扔、超高码放。应存放 在于燥通风,不受撞击的场所。 (2)相关材料应符合有关现行国家标准规定且有产品合格证明和“CCC”认证标志。 2.2质量关键要求 (1)开关应关断相线。 (2)插座接线相序应符合规范规定。 2.3职业健康安全关键要求 (1)人字梯应有防滑链。 (2)高处作业应正确佩戴个人安全防护用品。 2.4环境关键要求 多余的线头剪下后应及时清理干净。 3.1工艺流程 3.2操作工艺 (1)接线盒检查清理

用錾子轻轻地将盒子内残留的水泥、灰块等杂物剔除,用小号油漆刷将接线盒内杂物清 理干净。清理时注意检查有无接线盒预埋安装位置错位(即螺丝安装孔错位90°)、螺丝安装孔耳缺失、相邻接线盒高差超标等现象,应及时修整。如接线盒埋入较深,超过1.5cm时, 应加装套盒。 (2)接线 1)先将盒内导线留出维修长度后剪除余线,用剥线钳剥出适宜长度,以刚好能完全插入 接线孔的长度为宜。 2)对于多联开关需分支连接的应采用安全型压接帽压接分支。 3)应注意区分相线、零线及保护地线,不得混乱。 4)开关、插座、吊扇的相线应经开关关断。 5)插座接线: a.单相两孔插座有横状和竖装两种,如图14.3.2-1所示。横状时,面对插座的右极接相线,左极接零线。竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。安装时应注意插座内的接线标识。 图14.3.2-1

开关、插座安装施工方案

开关、插座安装工程施工方案 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本施工工艺标准适用于国家环保总局履约中心业务用房精装修工程室内电气照明的开关插座安装工程。 2、施工准备 材料要求: … 2.1.1各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.3其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。 主要机具: 2.2.1红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳等。 2.2.2手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。 作业条件: 2.3.1各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。 ? 2.3.2线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。 2.3.3墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 3、操作工艺 工艺流程: 清理——接线——安装 清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 结线: ? 3.3.1一般结线规定: 3.3.1.1开关结线: a同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。

b电器,灯具的相线应经开关控制。 3.3.1.2插座连线: a单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接中性;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接中性,见图3.3.1.和图.2所示。 图3.3.1.插座横装示意图 ; 图3.3.1.2..插座竖装示意图 b单相三孔及三个四孔插座结线示意,见图3.3.1.和图.保护接地线注意应接在上方。 图3.3.1.单相三孔插座示意图

强电安装施工方案

( 一 ) 工程简介 枣庄学院曙光大数据应用创新中心装修项目 , 是原有建筑改造工程,用电按 三 级负荷供电。照明用电利用原有大楼总配电箱回路,新增一个动力配电箱, 主要 供数据机房, 办公 插座及 空调插座 使用 , 新增配 电箱 电源 ZRY JV-4x35+1x25mm 由原动力箱引来。 ( 二) 动力照明 线缆敷设:普通照明从各配电箱都采用 BV 导线,应急照明采用ZR (阻 燃) 型电线,全部敷设在金属线槽和线管内。 原有配电箱位置不做调整,新增配电箱安装于原有配电箱附近,安 装方式同原 有配电箱。 出口指示灯,疏散指示灯采用带蓄电池浮充交直流两用型,持续供 电时间大于 30 分钟。 灯具型式由甲方确定,在有吊顶的场所用嵌入式灯具,选用 LED 面 板灯及普 通筒灯。 出口指示灯明装,在门上方,底距门框 0.2m ,若门上无法安装,在 门旁墙上安 装疏散指示灯暗装,底距地 0.5 米,无法壁装的部位为 吊链安装,底距地 2.4m 。 所有照明回路、插座回路均为单相三线制。 照明开关均为250V, 10A,开关均为暗装,底距地1.3m ,距门框0.2m , 普通 插座均为暗装安全型插座,底距地 0.3m 。空调插座 ( 三 ) 编制依据 原有施工图、设计变更和洽商 2. 建筑设计防火规范 GBJ16-87 3. 民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92 4. 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GBJ50169-92 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.

5.建筑电气工程质量验收规范GB50303-2002 6.建筑电气施工安装通用图集92DQ 7.等电位联结安装图集02D501-2(中国建筑标准设计研究所出版) (四)主要施工机具 电气工程施工机具、检测设备一览表 (五)线槽安装 1.线槽安装应按图纸要求先行放线,以便确定母盒位置和线槽合理走向,作出标记, 再以装修标高线为基准确定标高,然后将线槽进行组装就位调整,固定。 2.线槽以1.25m?1.5m的间距支撑于墙上或悬挂在基板,要求平直、牢固。 3.线槽安装要求 4.线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直,槽盖盖上后应平整无翘角,出线口位置正 确。

(整理)开关插座安装施工方案

土默特左旗体育馆 装饰装修 开关插座安装施工方案 编制人: 审核人: 编制时间: 2013-7-29 内蒙古大华建筑安装有限公司

目录 第一章、编制依据及说明 (3) 第二章、工程概况 (5) 第三章、开关插座安装施工工艺 (6) 第四章、安全施工问题 (12) 第五章、工程的质量目标 (14)

开关插座安装施工方案 第一章编制依据及说明 一、编制依据: 1、土默特左旗体育馆项目装修装饰工程施工文件、答疑及现场勘察的实际情况; 2、装饰施工图; 3、根据本公司的ISO9001国际质量标准相关文件; 4、结合本公司的装饰施工经验和资料; 5、其他现行国家和内蒙古的规范及标准; 6、建设工程标准及技术规范: 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国消防法》 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2003) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 《关于加强建筑工程室内环境质量的若干意见》(建办质[2002]17号) 《工程建设标准强制性条文》(建标[2000]85号) 《GB/T19000―ISO9000质量管理和质量保证系列标准》 《工程测量规范》(GBJ50026-93) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50210-2001) 《高级建筑装饰工程质量验收标准》(DBJ/T01-27-2003)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)《工程测量规范》(GB50026-93) 7、各类材料现行规范: 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001修订版)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)《纸面石膏板》(GB/9775-99) 《建筑用轻钢龙骨》(GB/T11981-2001) 《建筑材料燃烧性能分级方法》(GB8624-97)

开关插座安装工艺及验收

开关插座安装工艺及验收 一、施工准备 (一)、作业条件 1.各种管路、盒子已经敷设完毕,损坏的盒子已换掉。 2.盒子缩进装饰面超过20mm的已加套盒,且套盒与原盒有可靠的措施,拨插时不能将套盒与面板一起拨出。 3.盒子缩进装饰面不够20mm已用高标号砂浆外口抹平齐,内口抹方正。 4.线路的导线已穿完,并已对各支路完成绝缘摇测。 5.墙面抹灰、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 6.为防止土建施工污染插座面板,水泥地面、铺砖地面、水磨石、大理石地面等工作应已完成。

(二)、材质要求 1.各型开关、插座的规格、型号必须符合设计要求,并应有电工产品合格证。产品必须经过中国电工产品认证委员会的安全认证,产品上应带有安全认证标志(长城标志)。合格证、安全认证证书复印件同规格、同型号应各备一张。 2.塑料(台)板应具有足够强度,应平整、无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 3.各厂家产品应有两部认可证书的复印件。 4.进口的电工产品必须附有国家商检局的质量检定证书(检定证书可代替产品合格证)。 (三)、工器具 红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套等。 二、质量要求 (一)、主控项目

1.当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。 2.插座接线应符合下列规定: (1)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接; (2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。 (3)接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。 3.特殊情况下插座安装应符合下列规定: (1)当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线; (2)潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m.

电气设备安装验收标准

电气设备安装验收标准 序号控制内容验收标准 1 主要设备、材料、 成品和半成品(1)有进场检验记录和合格证,安装使用维修和试验技术文件齐全。 1.1 变压器,箱式变电 所高压电器及电瓷 制品 (1)铭牌、附件、绝缘件有无缺损、裂纹; (2)充油部分不渗漏。 1.2 配电柜,蓄电池 柜,不间断电源 柜,控制柜,动 力、照明配电箱盘 (1)合格证书、铭牌,不间断电源柜有出厂试验记 录; (2)有柜内元器件有无损坏、丢失、接线有无脱落; (3)充油充气设备有否泄漏,有无明显碰凹陷。 (4)用螺栓连接固定,既方便拆卸更迭,又避免因焊 接固定而造成柜箱壳体涂层防腐损坏、使用寿命缩 短。 (5)每个接线端子上的电线连接不超过2根.. (6)成排布置的配电柜其长度超过6m时,柜后的通道 应有两个通向本室或其它房间的出口,并应布置在 通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间 还应增加出口。 (7)当高压及低压柜需设在同一室内且二者中只要有 一个柜顶有裸露的母线,二者之间的净距就不应小 于2m。 (8)基础槽钢框架安装前应除锈刷防锈漆。槽钢顶部 应高出地面10㎜. (9)混凝土基础台应高出地面50㎜以上。 (10)所有接线端子与电器设备连接时,均应加垫圈

和防松弹簧垫圈。 (11)柜与柜间螺丝连接牢固,各柜连接紧密无明显 缝隙,垂直误差每米不大于 1.5㎜,水平误差每米不大于1㎜,但总误差不大于5㎜,柜面连接横平竖直。 1.3 照明灯具及附件(1)合格证书,附件齐全、铭牌及安全认证标志; (2)外观检查涂层完整; (3)成套灯具的绝缘电阻≮2MΩ 1.4 开关,插座,接线 盒 (1)安全认证标志,盒体完整,无碎裂,零件齐全。 1.5 电线,电缆(1)合格证书,生产许可证; (2)安装完好,抽检的绝缘层完整无损,厚度均匀, 线蕊直径符合要求。 1.6 导管 (1)钢导管无压扁,内壁光滑,无严重锈蚀,油漆完 整,表面有阻燃标记和厂家,管径、壁厚均匀。1.7 电缆桥架,线槽 (1)有合格证,部件齐全,表面光滑无变形; (2)桥架涂层完整无锈蚀。 1.8 封闭母线、插接母 线,裸母线、裸导 线 (1)合格证和安装文件齐全,标志清晰,附件齐全; (2)外壳不变形,母线搭接面平整,镀层覆盖完整, 无起皮和麻面。 (3)裸母线平直,无明显划痕,厚度和宽度符合标 准; (4)裸导线不松脱,扭折和断脱线径符合标准。 2 架空线路及杆上电 气设备安装(1)坑深不深于设计100mm,不浅于设计50mm; (2)架空线弧垂直为设计值±5%水平排列同档导线 间弧垂直为±50mm。 (3)接地装置的接地电阻必须符合设计要求杆上变压

开关、插座安装施工工艺

开关、插座安装施工工艺 1范围 本工艺标准适用于室内电气照明的开关、插座安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.3塑料(台)板:应具有足够的强度。塑料(台)板应平整,无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 2.1.4木制(台)板:其厚度应符合设计要求和施工验收规范的规定。其板面应平整,无劈裂和弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。 2.1.5其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。 2.2主要机具: 2.2.1红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋。高凳等。 2.2.2手锤、錾子、剥线错、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。 2.3作业条件: 2.3.1各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。 2.3.2线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。 2.3.3墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 3操作工艺 3.1工艺流程: 3.2清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 3.3结线: 3.3.1一般结线规定:

3.3.1.1开关结线: a同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。 b电器,灯具的相线应经开关控制。 c多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。 3.3.1.2插座接线: a单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接中性线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接中性线。 b单相三孔及三相四孔插座结线示意,见图3-69和图3-70保护接地线注意应接在上方。 c交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 d插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。 3.4安装开关、插座准备: 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。 3.4.1开关、插座安装: 3.4.1.1一般安装规定: 开关安装规定:(a)拉线开关距地面的高度一般为2~3m;距门口为150~200mm;且拉线的出口应向下。(b)扳把开关距地面的高度为1.4m,距门口为150~200mm;开关不得置于单扇门后。(c)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平;(d)开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;(e)成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,拉线开关相邻间距一般不小于20mm;(f)多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或加装保护箱;(g)在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型,或安装在其它处所控制;(h)民用住宅严禁装设床头开关,(i)明线敷设的开关应安装在不少于15mm厚的木台上。 3.4.1.2插座安装规定:(a)暗装和工业用插座距地面不应低于30cm;(b)在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于 1.5m;(c)同一室内安装的插座高低差不应大于5mm;成排安装的插座高低差不应大于2mm;(d)暗装的插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平;(e)落地插座应有保护盖板;(f)在特别潮湿和有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装设插座。 3.4.2开关、插座安装: