文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 山东华夏QTZ40A(TC4807)塔吊

山东华夏QTZ40A(TC4807)塔吊

山东华夏QTZ40A(TC4807)塔吊
山东华夏QTZ40A(TC4807)塔吊

山东华夏QTZ40A(TC4807)塔吊

基础施工方案

一、工程概况

本工程由南京恒建房地产开发公司投资开发,工程名称“里圩村住宅二期”工程,由南京金宸建筑设计有限公司设计,江苏第一建筑安装有限公司(宁)第六项目部承建。

该工程位于秦淮河西侧,金信路北侧,建筑面积11881m2,框剪结构地下一层,地上18+1层,总高(包括地下室)66.6m。采用QTZ40A(TC4807)液压自升式塔式起重机为主体工程主要垂直运输工具。

二、基础开挖

1、根据厂家提供的塔吊基础图施工要求及工程特点,我项

目部准备开挖前先施工塔吊基础,便于土方全部挖好后,

塔吊安装完毕,充分利用机械施工,以加快工程的施工进

度。

2、根据现场场地狭小的特点,考虑利用金盛车库顶作为基

础施工阶段的施工场地,项目部决定将塔吊定于建筑物东

北角,即2-3轴—2-6轴、2-E以北处。(见图)

3、该塔吊基础为5m×5m×1.25m(长×宽×高)的钢筋砼,

因此根据放坡要求,需开挖20m×20m的基坑,标高挖至垫层下1.25m即-7.05m处。由于该工程紧靠秦淮河,地下水位较高,开挖时采用机械挖土,挖土时随即抽水,保证基坑内不积水。

4、根据工程特点及塔吊安装要求,塔吊需穿基础底板及人

防顶板,因此考虑到防水要求,在塔吊基础与地下室底板预留洞一周加止水钢板(-3×300)及基础顶板上下层钢筋间焊接-3×300的止水钢板,在塔吊基础上表面留凹槽,待竣工拆卸塔吊时再用高一级的微膨胀砼浇筑振捣密实,然后再做刚性防水一道,以保证后浇部分的防水要求。5、在开挖过程中,防止挖掘机在基坑附近长时间的碾压以

及淤泥土质的流动产生大的侧压力对工程桩产生挤压,因此在开挖塔吊基础时,要求阶梯式开挖基坑,以减轻对工程桩的危害。

6、为防止施工时的塌方,降低地下水位,故基础开挖时在

紧靠基础的一侧加挖一个1m×1m×1m的集水井,在基坑表面挖明沟通向集水井,在井中安放潜水泵不停的抽水。以保证基坑的表面无积水。

7、为了防止基础上浮,在基坑挖至标高处对软地基进行冲

压处理,同时在塔吊基础挖完以后立即开挖其周围的土体,并且在此期间迅速进行塔吊基础砼的浇筑。在此施工过程中每半天进行一次标高检测。

8、用钢管搭设两道爬梯供施工人员上下和特殊情况下人

员疏散。

三、基础施工

1、考虑到基坑土质承载力不足,现采取深搅桩加固,具体

桩的排位见附图。

2、钢筋的绑扎(见附图)

3、预埋件的安放

预埋采用M36的性能等级不少于6.8级的螺栓,其预紧力矩必须达到1050N〃M(105Kg〃M)螺栓顶端高出砼表面280mm,螺栓底部脚用长550mm的75×75×8的角钢与钢筋焊牢。

4、浇注1250mm 厚的砼,强度等级C35,表面压光,水平

偏差不大于1:500。

四、基架安装

安装基架前将厚度14的360×360的铁板套在预埋件上作基架垫片,然后用吊具将机架吊起移至基础上方,再慢慢将基础放下,直至基架螺栓孔对准螺栓时再下放到位,确定水平度不大于1:500时,拧紧螺母。在安装塔吊前必须重新检查螺母的紧固情况,如有松动必须重新检查拧紧,并加一个螺母。

恒建里圩村二期住宅楼塔吊基础开挖及安装

审核人:

编制人:

日期 2004年 8 月 20 日

[复印件]江苏省第一建筑安装有限公司(宁)

原件存于省一建南京分公司

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、时代建筑设计院<福建>有限公司提供的“合兴嘉园”工程施工图。 2、《施工组织设计》。 3、塔吊基础设计图纸。 4、《中华人民共和国建筑法》。 5、《中华人民共和国安全生产法》。 6、《建筑工程安全全生产管理条列》。 7、《建筑施工安全检查标准》。 8、施工现场情况。 二、工程概况 1、工程名称:兰州合兴嘉园3#地块工程。 2、建设单位:兰州新顺房地产开发有限公司 3、建设地点:兰州市定远镇高新开发区内大名城二期3#地块。 4、本工程为住宅及商业用铺,总建筑面积,主楼为1#、2#、3#、5#、7#、9#、6#、8#、10#、11#、12#、 13#楼,18—34层,地下室一层,四周为商业用房2层,建设场地勘察范围无地下水。 6#、8#、10#、11#、12#、13#主楼+相当于绝对标高,室内外高差300mm。 三、塔吊布置 按工程的面积、塔吊覆盖面积及现场实际勘察,施工现场共布置6台塔吊,6#、8#、10#、11#、12#、13#楼南侧各布置一台QTZ5013塔吊即可满足基础、主体结构施工时,水平与垂直运输的需要。6台塔吊之间的距离为55米以上。 1、11#楼QTZ5013塔吊布置在26轴偏东600mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 2、13#楼QTZ5013塔吊布置在9轴偏东500mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 3、12#楼QTZ5013塔吊布置在13轴偏西800mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 7、为保证塔吊相互之间有各自的回转空间,塔吊安装高度应错开,12#楼与10#楼塔吊高出两侧和前面的塔吊5000mm,同时应做好各自的回转限位。 四、塔吊基础设计 依据塔机承台图,对塔吊基础进行施工。(根据塔吊安装单位提供的基础图进行) (一)、QTZ5013塔吊基础设计要求

塔吊基础方案桩基础

项目名 称: 天汇?蓝色港湾 E 区 单位工程: 1#楼、2#楼、3#楼、26#楼 QTZ63塔吊基础施工方案

施工单位: 江苏省苏中建设集团股份有限公司编制人: 洪锡金 编制日期:2012 年 4 月 2 日 目录 第一章工程概况 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 编制依据 (3) 1.3 塔吊的选择 (4) 第二章塔吊技术性能参数 (5) 2.1 QTZ63 型塔吊技术性能参数 (5) 第三章塔吊基础定位及施 3.1 塔吊基础位置的确定 (6) 3.2 塔吊基础结构 (8) 3.3 塔吊基础的保护 (8) 3.4 塔吊基础施工工艺 (10)

概况章工程第一况程.1 工概 1 楼、3#、26#1、工程名称:天汇蓝色港湾E区1#、2#、工程地点:长春市二道区广德路以西,惠工路以北,东丰路以 2 南,滨河路以东、建设单位:吉林省天汇房地产有限责任公司 3 、设计单位:吉林北银规划建筑设计有限责任公司 4 、勘察单位:长春有色勘察设计院 5 、监理单位:长春市忠承工程建设监理有限责任公司 6 7 、施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司2,其中地下建筑面积、建筑概况:本工程总建筑面积74508.8 m82,建28层)住宅楼及地下车库(一层)3#1#、2#、13540m (,地上分为 1.7 米。筑总高度88m。地基土标准冻深,上、结构概况:本工程主楼地下一层,地上二十八层,总高88M9部结构为框架剪力墙结构,抗震设防类别为标准设防,合理使用年限为。度。本 工程± 0.000 相当于黄海高程197.6m50年,抗震设防烈度为7 据编制依 1.2

塔吊型号性能全参数表

QTZ31.5塔吊型号主要特点: 1.该塔机荣获建设部最新科研成果科技进步三等奖; 2.40m的超长臂架,国内首创的单吊点、变截面、变模数设计; 3.全新概念的封闭式踏步与滑插式顶升横梁,从根本上解决了接高与降塔的安全问题; 4.定位准确的机构运动限位,高重复精度的力矩、起重量限制器; 5.独特可靠的小车防断轴装置和小车防断绳安全装置; 6.使用性能大部分超过国家标准,整机性能居全国同型号产品之上; 7.结构件全部采用CO2气体保护焊接,强度高; 8.框式底梁备有整体式基础,十字底梁备有整体式和压重式两种基础供选用。

QTZ31.5塔吊型号性能参数表 40塔吊型号性能参数表

QTZ50塔吊型号性能参数表 63塔吊型号性能参数表

63塔共四个型号除上述两种外,还有5510、5511 QTZ80塔吊型号性能参数表 还有5512 QTZ125塔吊型号性能参数表

塔吊的型号和规格即参数 D1100型最大起重量:63T;最大臂长/最大起重量:80M/9.5T; 起升高度:220M。 M600D型最大起重量:32T/22.5M;最大臂长/最大起重量:45.8M/14.5T ; 起升高度:52-95.6M;内爬250/500M。 M125/75型最大起重量:50T;最大臂长/最大起重量:70M/8.5T ; 起升高度:90M。 K80/115型最大起重量:32T;最大臂长/最大起重量:70M/11.5T ; 起升高度:105.6M。 MC480M25型最大起重量:25T;最大臂长/最大起重量:74.9M/3T ; 起升高度:80M。 K50/50型、C7050型、C7050B型最大起重量:20T;起升高度(固定/行走):78.4M/79.7M;最大臂长/最大起重量:70M/5T。 STT293型最大起重量:18T;最大臂长/最大起重量:74M/2.7T 。 QTZ7520型最大起重量:16T;最大臂长/最大起重量:75M/2T 。 ST7022型、ST7027型、HK40/27型、ST7030型、MC30012型最大起重量:12-16T;最大臂长/最大起重量70M/2.2T、2.7T、3.0T。 HK40/21B型最大起重量:16T;起升高度(固定/行走/附着)45.7M/50.6M/153.7M;最大臂长/最大起重量70M/2.1T。 K30/21型(市场租赁价格:5.3-6.5万元/月) 最大起重量:12T;起升高度(固定/行走/附着)45.7M/50.6M/153.7M;最大臂长/最大起重量70M/2.1T H3/36B型(市场租赁价格:4.6-5.5万元/月) 最大起重量:12T;起升高度(固定/行走/附着/内爬)51.7M/56.5M/195M/45.6M;最大臂长/最大起重量60M/3.6T. QTZ6516型(6517/6530)(市场租赁价格:4-5.5万元/月) 最大起重量:8T;起升高度(固定/行走/附着)51.7M/56.5M/204.7M;;最大臂长/最大起重量60M/1.6T(1.7T/3.0T). TC6020型QTZ6020/QTZ6021/ E6026/E6020B/C6018/QTZ6023(市场租赁价格:4-4.5万元/月) 最大起重量:10-12T;起升高度(固定/行走/附着)51.7M/56.5M/195M;最大臂长/最大起重量60M/2.0T(2.0T/2.1T/2.6T/2.0T/1.8T/2.3T)。 ST6014/5型(QTZ6015)QTZ160/MC180/QTZ125(6016)TC6010型、QTZ6013型、TC6013型、QTZ6016型(市场租赁价格:3.2-4.5万元/月) 最大起重量:10T;起升高度(固定)61M;最大臂长/最大起重量60M/1.4T/1.5T.内爬塔:(市场租赁价格:3.6-7.3万元/月) 7050型,K50/50型、MC320型、QTP5512型、QTP5015型、MC120型

塔吊基础施工方案(矩形板式塔吊桩基础)

塔吊基础施工方案 一、编制依据: 1、揭西碧桂园规划与建筑方案总平面图。 2、揭西碧桂园岩土工程勘察报告。 3、中联重科生产的QTZ80(TC6013)塔式起 重机钢筋混凝土基础施工图做法。 4、施工规范:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2011)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。 5、地质勘察报告。 工程概况 工程名称:揭西碧桂园 工程地点:揭阳市揭西县河婆街道樟树坑村地段 工程内容:揭西碧桂园项目包含中高层住宅1#~19#栋(1#、4#栋建筑高度53.105m。地下一层层高3.9m,地上17层,首层,5.8m标准层高2.95m; 2#栋建筑高度44.545m,地下一层层高3.9m,地上15层首层2.95m,标准层高2.95m; 3#栋、5#~7#栋、11#~19#栋建筑高度53.4m。地下二层层高3.6m、地下一层层高3.4m。地上18层,首层,2.95m,标准层高2.95m; ,8#栋建筑高度31.8m。地下二层层高3.6m、地下一层层高3.4m,地上10层首层3.15m

标准层高3.15m;9#栋建筑高度23.9mm。地下一层层高3.9m,地上8层首层2.95m标准层高2.95m;10#栋建筑高度32.750m。地上11层首层2.95m标准层高2.95m;商业、会所、垃圾站等,总建筑面积24.05万平方米。其中:地上总建筑面积约194468平米;地下室总建筑面积约46032平米。 本工程参建单位如下: 建设单位:揭阳碧桂园置业开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:广东利泰安建设项目管理有限公司 施工单位:广东省兴宁市第二建筑工程有限公司 设计思路: 本工程计划安装11台塔吊,其中: 1#塔吊安装在1#楼,采用中联重科TC6013,臂长40米,5桩承台(静压管桩,直径500) 2#塔吊安装在2#楼,采用重庆大江本Q5513,臂长40米,5桩承台(静压管桩,直径500) 3#塔吊安装在3#楼,采用广西雄起TC6013,臂长50米,5桩承台(静压管桩,直径500) 4#塔吊安装在4#楼,采用中联重科TC6013,臂长48米,5桩承台(静压管桩,直径500) 7#塔吊安装在7#楼,采用中联重科TC6013,臂长40米,5桩承台(静压管桩,直径500) 11#塔吊安装在11#楼,采用中联重科TC6013,臂长56米,天然基础 12#塔吊安装在12#楼,采用中联重科TC6013,臂长50米,天然基础

塔吊基础设计的方案.doc

施工总承包工程 塔吊基础设计方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建三局集团有限公司 施工总承包工程项目部 2015年10月05日

目录 第1章编制说明及依据 (1) 1.1 编制说明 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 编制依据 (1) 第2章工程概况 (2) 2.1 工程所在位置、场地及其周边环境情况 (2) 2.2 工程总体概况 (2) 2.3 ±0.00标高、自然地面标高及其相互关系 (3) 第3章塔吊选型与布置 (4) 3.1 塔吊选型与现场布置原则 (4) 3.2 塔吊选型 (4) 3.3 塔吊基础定位 (8) 3.4 塔吊性能参数 (8) 3.5 本工程岩土体分析与评价 (10) 3.6 塔吊基础开挖深度附近地质分析 (10) 3.7 塔吊基础承台的配筋 (11) 第4章塔吊基础施工顺序与方法 (12) 4.1 塔吊基础施工准备 (12) 4.2 塔吊基础施工流程 (12) 4.3 塔吊基础施工控制要点 (12) 4.4 塔吊基础防水、散水做法 (13) 4.5 塔吊基础施工质量保证措施 (13) 4.6 塔吊基础施工安全注意事项 (13) 4.7 塔吊基础施工技术注意事项 (14) 附录1:塔吊基础计算书 (15) 1. TC7525塔吊基础计算书 (15) 附录2:塔吊基础附图 (25)

第1章编制说明及依据 1.1编制说明 本方案为工程塔吊基础设计及施工专项方案,塔吊的安装和拆除另行编制专项方案。 1.2适用范围 根据本工程的施工组织设计及施工部署并结合本工程现有招标图纸及场地情况,我司布置2台塔吊,并自编号为9#、10#。本方案适用于该2台塔吊基础设计,下文将选取其中TC7525(臂长75m)、TC6016(臂长50m)进行基础设计说明。 1.3编制依据 (1)本工程招标图纸 (2)《基坑支护工程岩土工程勘察》 (3)《建筑地基基础设计规范》(GB5007—2011) (4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (5)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (6)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (7)《国家标准现行建筑机械规范大全》(中国建筑出版社,1994) (8)《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009) (9)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002(2011版)) (10)TC7525塔式起重机安装使用说明书 本方案有未说明或未明确的地方以有关规范、图集或当地政府有关文件规定为准。

塔吊基础施工方案(新)

目录 一、编制依据 ......................................................... - 2 - 1、编制依据.............................................................. - 2 - 二、工程概况 ......................................................... - 3 - 1、基本情况.............................................................. - 3 - 2、总体简介.............................................................. - 3 - 三、施工部署..............................................................- 6 - 1、塔基布置.............................................................. - 7 - 2、塔基基础设计参数............................................... - 7 - 四、塔吊基础施工技术措施及质量验收 ........... - 8 - 1、2#.4#塔吊基础施工.............................................. - 8 - 2、3#塔吊基础施工................................................... - 8 - 3、施测安全及仪器管理 ........................................... - 9 - 4、质量标准............................................................ - 10 - 五、质量安全保证措施 ...................................... - 12 - 六、塔吊基础尺寸设计参数及计算.........................- 13 - 七、施工测量所应有的技术资料............. .........- 15 - 八、附图................................................................ - 15 -

(完整word版)各种型号的塔吊参数

塔吊型号及参数收集QTZ40 额定起重力矩400KN.m 最大起重量4t 最大工作幅度42/46.8/50m 独立式高度29m 附着式高度120m 起升速度7/40/60m/min 回转速度0.37/0.73r/min 变幅速度22/33m/min 顶升速度0.6 m/min 平衡重5 6.5 t 塔机自重23.5 26.16t 电源380V,50Hz 工作温度-20~+40℃ QTZ63 额定起重力矩630KN.m 最大起重量6t 最大工作幅度50|45m 独立式高度40m 附着式高度140m 起升速度7/32/64m/min 回转速度0.4/0.6r/min 变幅速度20/40m/min 顶升速度0.4m/min 平衡重12|11t 塔机自重42.3t 电源380V,50Hz 工作温度-12~+40℃ QTZ80 公称起重力矩800 KN.m 最大起重量6t 8 t 工作幅度56 m 独立式高度45 m 附着式高度180 m 起升速度7/32/64 0~40/80m/min 回转速度0~0.6 r/min 变幅速度8/27/54 0~42(8/27/54)m/min 塔机自重(独立式)61.95 t 平衡重15.55 t 工作环境温度-20~+40℃

QTZ125 公称起重力矩1250 KN.m 最大起重量8 t 最大幅度处额定起重量 1.5 t 工作幅度60 m 独立式高度50 m 附着式高度163 m 起升速度2倍率100 2t m/min 4倍率50 4t m/min 回转速度0~0.6 r/min 变幅速度8.8/29.3/68.6 m/min 最大回转半径62 m 尾部回转半径17 m 结构自重(独立式)48.8 t 平衡重14.5 t 整机重(独立式)63.3 t 最大工作风速20 m/s 顶升操作风速(不大于)13 m/s 工作环境温度-20~+40 ℃ QTZ160 公称起重力矩1600 KN.m 最大起重量10 t 最大幅度处额定起重量 2.1 t 工作幅度60 m 独立式高度59.5 m 附着式高度201 m 起升速度2倍率0~100 m/min 4倍率0~50 m/min 回转速度0~0.6 r/min 变幅速度0~60 m/min 最大回转半径65 m 尾部回转半径17 m 结构自重(独立式)75 t 平衡重22 t 整机重(独立式)97 t 最大工作风速20 m/s 顶升操作风速(不大于)13 m/s 工作环境温度-20~+40 ℃ SC200/200施工升降机, 采用齿轮齿条啮合,外置式,三传动,额定载荷2吨,额定提升高度150米的施工升降机,稍作改动即可成2吨单吊笼施工升降机。本机配有国家专利技术的防坠安全器,坠落时能自动刹车,驱动单元置于笼顶上方,安全可靠,更换部分零部件。本机的提升高度最高可达300

管桩-塔吊基础施工方案

第一章编制说明及依据 目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、塔吊平面布置 (1) 四、塔吊基础设计 (1) 五、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (2) 六、塔吊基础计算书(桩基) (3) 1. 参数信息 (4) 2. 基础尺寸确定 (4) 3、基础设计主要参数 (5) 4、单桩允许承载力特征值计算 (6) 3.1 单桩竖向承载力特征值计算 (6) 3.2单桩抗拔力特征值计算 (6) 3.3 单桩桩顶作用力计算和承载力验算 (7) 5、承台受冲切、受剪切承载力验算 (8) 6、承台配筋计算 (9) 7、基础弯矩计算 (9) 8、基础配筋 (9) 七、塔吊基础定位图 (9) 惠州市海燕建筑工程有限公司00

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、杰楚电子科技(惠州)有限公司1、2、3号厂房岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》; 4、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 5、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 6、JGJ/T 187-2009《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》; 7、JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、中联重科股份有限公司生产的QTZ80(TC6012-6)型塔式起重机使用说明书。 二、工程概况 杰楚电子科技(惠州)有限公司1、2、3号厂房工程,该工程位于惠州市潼桥镇工业基地联发大道光明段南面,建筑占地面积为14457.2m2,总建筑面积为52238m2,工程总造价:约4250万元,由杰楚电子科技(惠州)有限公司直接发包给惠州市海燕建筑工程有限公司承建。由广东远顺建筑设计有限公司惠州市海燕建筑工程有限公司00

塔吊基础方案桩基础

项目名称:天汇?蓝色港湾E区 单位工程:1#楼、2#楼、3#楼、26#楼QTZ63塔吊基础施工方案

施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 编制人: 洪锡金 编制日期:2012年4月2日 目录 第一章工程概况 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2 编制依据 (3) 1.3 塔吊的选择 (4) 第二章塔吊技术性能参数 (5) 2.1 QTZ63型塔吊技术性能参数 (5) 第三章塔吊基础定位及施工 (6) 3.1 塔吊基础位置的确定 (6) 3.2 塔吊基础结构 (8) 3.3 塔吊基础的保护 (8) 3.4 塔吊基础施工工艺 (10)

概况章工程第一况程.1工概1楼、3#、26#1、工程名称:天汇蓝色港湾E区1#、2#、工程地点:长春市二道区广德路以西,惠工路以北,东丰路以2 南,滨河路以东、建设单位:吉林省天汇房地产有限责任公司 3 、设计单位:吉林北银规划建筑设计有限责任公司4 、勘察单位:长春有色勘察设计院5 、监理单位:长春市忠承工程建设监理有限责任公司6 7、施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司2,其中地下建筑面积、建筑概况:本工程总建筑面积74508.8 m82,建28层)住宅楼及地下车库(一层)3#1#、2#、13540m (,地上分为 1.7米。筑总高度88m。地基土标准冻深,上、结构概况:本工程主楼地下一层,地上二十八层,总高88M9部结构为框架剪力墙结构,抗震设防类别为标准设防,合理使用年限为。度。本

工程±0.000 相当于黄海高程197.6m50年,抗震设防烈度为7据编制依1.2 QTZ63型塔式起重机使用说明书》;1、《 2、长春有色勘察设计院提供的本工程勘察技术报告;);4、塔式起重机安全规程 (GB5144-2006、塔式起重机操作使用规程(JG/T100-1999);5 ;JGJ94-20086、《建筑桩基技术规范》());GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》7、(;)GB50010-2002、混凝土结构设计规范(8. 9、建筑地基基础设计规范(GB50007-2002); 10、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 11天汇蓝色港湾E区1#、2#、3#、26#楼工程结施图、建施图; 1.3 塔吊的选择 本工程工期较紧,质量和安全要求很高,施工场地狭长,综合考虑施工运输的方便及高效,同时考虑到文明施工的要求,结合现场实际情况,拟配备3台QTZ63塔吊配合施工,均为附着式,安装总高度分别为米。100楼3#米,110楼2#米,100楼1#. 根据工程岩土勘察报告显示,基础承载力土层的土质情况如下:

塔机型号参数大全

塔机型号参数大全 塔机型号中联TC6015--10 30m臂起重性能特性 50m臂起重性能特性 60m臂起重性能特性

便于附着框的安装。在上述情况下,塔机必须停止工作。在顶升中,应从两个侧面检查塔身的垂直度,以免塔身与建筑物间的距离出现偏差。 该塔机固定高度为50米,超过50米时,应在塔身第11标准节上(30.8米高)设置附着装置,以后每隔9个标准节(25.2米)设置一道附着装置,最后一道附着以上塔身可悬高9个标准节(25.2米)。附着拉杆位四根。以上臂长时,都要先装一块3000kg重的平衡块一块。起吊大臂时的吊点位置在1.1/3臂长处。

塔机型号中联TC6517A 53m 臂起重性能特性

塔机在超过固定式高度时,必须用附着装置与建筑物连接加固。在某些情况下,需要顶升一节塔身以便于附着框的安装。在上述情况下,塔机必须停止工作。在顶升中,应从两个侧面检查塔身的垂直度,以免塔身与建筑物间的距离出现偏差。 该塔机固定高度为52米,超过52米时,应在塔身第13标准节上(37米高)设置附着装置,以后每隔9个标准节(25.2米)设置一道附着装置,最后一道附着以上塔身可悬高7个标准节(22米)。附着拉杆为四根。以上臂长时,都要先装1750kg重的平衡块二块。起吊大臂时的吊点位置65米长时在23.18米处。吊点位置59米长时在21.68米处。吊点位置53米长时在19.4米处。吊点位置47米长时在16.87米处。 塔机型号中联TC7035A 9.2技术性能表(表9-1)

注:12a、b、c、d、e、f是安装一块平衡重后剩下的平衡重 塔机在超过固定式高度时,必须用附着装置与建筑物连接加固。在某些情况下,需要顶升一节塔身以便于附着框的安装。在上述情况下,塔机必须停止工作。在顶升中,应从两个侧面检查塔身的垂直度,以免塔身与建筑物间的距离出现偏差。 该塔机固定高度为61米,超过61米时,应在塔身第9标准节上(47.5米高)设置附着装置,以后每隔10个标准节(40.25米)设置一道附着装置,最后一道附着以上塔身可悬高9个标准节(35米)。附着拉杆为四根。以上臂长时,都要先装3000kg重的平衡块一块。起吊大臂时的吊点位置70米长时在29.0米处。吊点位置65米长时在27.5米处。吊点位置60米长时在25.3米处。吊点位置55米长时在23.4米处。吊点位置50米长时在21.5米处。吊点位置45米长时在18.3米处。 大臂组合: 70米大臂:1#+2#+3#+4#+5#+6#+7#+8#+9#+10# 65米大臂:1#+2#+3#+4#+5#+6#+7#+9#+10# 60米大臂:1#+2#+3#+4#+5#+6#+7#+10# 55米大臂:1#+2#+3#+4#+5#+6#+10# 50米大臂:1#+2#+3#+5#+6#+10# 45米大臂:1#+2#+4#+5#+6#+10# 长拉杆组合: 70米、65米、60米、55米大臂:7×5700+2×4920+1647 50米大臂:7×5700+4920+1647 45米大臂:7×5700+1647 大臂短拉杆组合:不变 吊装大臂重心位置:70米29米,65米27.5米,60米25.3米,55米23.4米,50米21.5米,45米18.3米。 平衡块放置位置:70米:靠塔身处3吨六块,依后三块1吨。65米:靠塔身处3吨六块,依后二块1吨。60米:靠塔身处3吨六块,依后一块1吨。55米:靠塔身处3吨六块。50米:靠塔身处3吨五块,依后二块1吨。45米:靠塔身处3吨五块。

塔吊基础施工方案(计算)0513

工程项目塔吊基础施工组织设计 编制: 审核: 审批: 日期: 有限公司

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 2.1工程概况 0 2.2场地概况 (1) 3.3机械概况 (2) 三、塔机选型 (3) 四、塔吊基础设计 (4) 4.1塔吊基础的定位 (4) 4.2塔吊基础设计 (5) 五、塔吊基础施工 (9) 1、塔吊基础施工工艺 (9) 2、主要的施工方法 (9) 六、塔吊基础技术措施和质量验收 (10) 七、塔吊沉降、垂直度监测及偏差校正 (11) 八、安全技术要求 (11)

附图一:塔吊平面布置图 (16)

一、编制依据 1、郑州大学综合设计研究院有限公司设计的中牟县黄河滩区居民迁建狼城岗镇试点工程项目施工图 2、《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204—2015 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013 4、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011 8、郑州大学综合设计研究院有限公司提供的《岩土工程勘察报告书》 9、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的TC5610-6和TC5010-4型塔式起重机性能参数和使用说明书 10.《品茗施工安全计算软件》 二、工程概况 2.1工程概况

2.2场地概况 拟建场地在勘探深度范围内,勘察期间测得场地静止水位埋深在现地表下7.5~8.4m左右, 近3~5年中较高水位为2.5m,历史最高水位为2.0m(标高76.5m);水位年变幅2.0m左右,15m(左右)以上的粉土、粉质粘土层为弱透水层,该含水层渗透系数为0.51m/d,下部砂层含水层渗透系数为4.75m/d。

塔吊基础施工方案

XX项目 XX 塔吊基础施工方案 (方案编号:XXXX) 编制: 审核: 批准: 中国建筑XXX有限公司 XXX总承包项目部 二〇XX年XX月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工工艺及施工方法 (6) 五、塔吊穿越结构措施 (9) 六、电源配置和接地要求 (10) 七、质量保证措施 (12) 八、安全文明施工 (12) 九、塔机基础施工进度计划 (13) 十、塔机布置平面图 (14) 附件:计算书 (14)

XX塔吊基础施工方案 一、工程概况 1.1项目概况 XXX项目位于XX市XX区XX路。项目分为A、B两个地块,A地块主要为商业综合体、写字楼、酒店;B地块为住宅、底商。是集购物、休闲、娱乐、餐饮、商务、社交于一体的一站式大型城市综合体。其占地 256 亩,总建筑面积 88.6 万 M2,其中地上 71.9 万 m2,地下 16.7 万m2。。 建设单位:XXX有限公司 设计单位:XX有限公司 监理单位:XX监理有限公司 施工单位:XX有限公司 1.2塔吊技术指标 本工程选用的塔吊为中联中科科技发展股份有限公司生产TC5610塔吊,主要技术指标如下:

其他技术参数祥见塔吊使用说明书。 1.3塔吊基础基本情况 本案塔吊基础尺寸为5000×5000×1350,基础顶面平底板面,承台基础上绝对标高为56.800m,基础混凝土等级为C35。采用承台基础的形式作为塔吊的承重构件,地基为天然地基,承台基础下浇注100厚C15砼垫层。 1.4塔吊基础位置布置 根据工程开发进度,本次拟先布置7台塔吊,用于1#、2#、5#栋号及金街区域施工,其中1#、2#、5#栋号每栋设置两台塔吊,金街区域设置一台塔吊,均为TC5610,臂长暂定38米;塔吊平面位置具体详见《塔吊总平面布置图》。 二、编制依据 1、《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992) 2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 3、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2010) 4、《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 5、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 6、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的塔式起重机使用说明书; 7、《塔式起重机技术条件》GB 9462 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 10、湘潭万达广场施工组织设计 11、湘潭万达广场桩基施工图以及湘潭万达广场平面图电子版 三、施工准备 3.1塔吊施工项目人员组织 由于塔吊属于大型施工机械设备,它的安全性至关重要,因此塔吊基础的施工应列入项目经理部的主要施工质量控制对象中;由项目经理牵头,技术负责人把关,各部门各司其职,管理好塔吊基础的施工质量与安全。具体施工组织机构

塔吊基础施工方案(8)

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:寻甸锦绣中央广场项目编号:01 寻甸锦绣中央广场项目A3 塔吊基础施工方案

1.编制依据 1.1.由锦汉转业有限公司工程部提供的寻甸锦绣中央广场项目A3施工图纸、岩土工程勘察报告。 1.2.由四川强力建筑机械有限公司提供的QTZ63(5013)塔式起重机的使用说明书、塔吊基础施工图。 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)。 2.工程基本概况 2.1.工程建设概况 本工程A3块建筑层数:地上四层,地下一层;建筑总高度未超过30m。 2.2.场地内地质情况: 场地地质情况较差,主要为粘土层、圆砾和泥炭质土。基础受力层为粘土层,承载力特征值fak=130KPa. 3.塔吊选择及平面布置 本工程占地平面积较大;为尽可能满足区域内楼层都在塔吊覆盖范围内,本工程选用两台55米臂长的施工塔吊,型号为QTZ63(Q5510)和一台60米臂长的施工塔吊Q6010,生产厂家为四川强力建筑机械有限公司。臂端起重量吨。独立式的起升高度为37.5米,附着式的起升高度可达140米,可满足本工程的垂直及水平运输需要。 A3北的塔吊为1#塔吊(Q5510),A3西的为2#塔吊(Q5510),A3南的为3#塔吊(Q6010)。2#塔吊为主吊,由于受1#和3#塔吊影响,2#塔吊须比1号塔吊高5米,比3号塔吊高10米,加上2#塔吊地面比3#塔吊地面高6米,塔吊吊钩及富余钢丝绳考虑5m长,塔吊最终安装高度为40米左右(至操作

QTZ80塔吊基础施工方案

QTZ80型塔式起重机基础施工方案 一.工程概况 二.1#塔吊施工方法与技术措施 1.施工方法 (1)1#塔吊设置在1轴~2轴、E轴~F轴间,穿过地下一层~地下三层顶板,待塔吊拆除后用掺膨胀剂的C35混凝土补浇。根据地质报告塔吊基础位于第七层砾砂层,地耐力280kpa,满足塔吊说明书中要求的最低值14吨/m2。具体位置见下图: 1#塔吊基础位置平面布置图 (2)塔吊基础设置参照QTZ80型塔式起重机基础安装说明,塔吊十字梁高度为1300mm,基础下设150mm厚C15垫层,垫层混凝土采用商品混凝土。基础十字梁顶标高与本工程基础底板顶标高相同(见下图)。 1300 1#塔吊基础位置剖面图 (3)塔吊基础混凝土采用商品砼,强度等级C40,S8抗渗早强砼,配合比同基础地板混凝土配合比,塔吊基础施工做隐蔽工程验收记录。塔吊基础施工时期正处于冬期施工阶段,在砼内掺入防冻剂,保证塔吊基础混凝土质量。 (4)塔吊基础防水做法与本工程基础防水做法相同,且塔吊基础防水层与基础防水

层形成封闭。 2.施工技术措施 (1)塔吊基础钢筋需复试合格后方可进行绑扎,绑扎完成后,按照塔吊基础施工图埋设地角螺栓,地角螺栓与钢筋焊接在一起,并用钢筋支架焊接牢固。 (2)砼在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰、雪和污垢,先验钢筋,严格控制钢筋保护层厚度,然后浇筑。浇筑时,不得踩钢筋,要用机械振捣,时间为10~30s 。 (3)本工程冬期施工所用混凝土均采用商品混凝土,商品混凝土采用加热的方法,保证出罐温度。 (4)砼振捣时,以砼开始泛浆和气泡为准,应避免漏振、欠振和超振,严禁出现峰窝、麻面,表面应抹平。 (5)砼在运输过程中必须覆盖保温材料,在混凝土浇注之后采取覆盖珍珠岩等措施。 (6)设置测温孔,全部测温孔均应编号,并绘制测温孔布置图及测温记录,随时控制混凝土内的温度变化,根据温度变化及时调整保温及养护措施。测温孔平面布置图见下图: 测温孔 测温孔 测温孔 测温孔 60 60 测温孔布置示意图 (6)商品混凝土必须有出厂合格证和配合比通知单,现场必须留置砼试块,共留置两组,一组标准养护28天,一组用以检验转入常温养护28天的砼强度。 (7)在已浇筑的砼强度达到塔吊安装要求以后,方可在其上来往人员和安装模板及

水中塔吊基础方案

潮州大桥工程项目 主桥H36节段塔吊基础施工方案 龙建路桥股份有限公司 潮州大桥工程项目经理部 二〇一六年五月

潮州大桥工程项目 主桥H36节段塔吊基础施工方案 编制: 审核: 龙建路桥股份有限公司 潮州大桥工程项目经理部 二〇一六年五月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备工作 (2) 四、塔吊基础设计 (2) 五、塔吊基础施工 (4) 六、塔吊基础承台施工 (6) 七、安全措施 (10) 八、塔吊桩基础的计算书 (10) 附件............................................................ (13)

一、工程概况 潮州大桥位于规划的城市中轴线潮州大道上,以潮州大道与南校西路交叉路口为起点,跨南堤路、韩江西溪、沙洲岛、韩江东溪、宝塔路后,与韩江东岸的规划道路相接。潮州大桥工程由主桥、引桥、南堤路立交、沙洲岛立交以及组织人行过江交通的人行梯道系统组成。主桥位于全桥的第五联,主梁采用悬浇牵索挂篮施工,主梁的直线段H36节段全长,混凝土量2120m3,钢筋265t。为满足施工需要,保证工期,我部注备在H36节段旁设置一台QTZ63型塔吊。此塔吊高度20m,臂长55m,最大起重能力为6t,最远端起重为1t。可以满足施工需要。 二、编制依据 1、《混凝土结构设计规范》(GB5001-2002) 2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 3、《建筑机械使用安全规范》(JGJ33-2012) 4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 5、《潮州大桥工程施工图设计》 6、地质工程勘察院提供的地质勘察报告 7、QTZ63(HS5510)自升塔式起重机使用说明书 8、JGJT187-2009塔式起重机混凝土基础工程技术规程 9、JGJ_196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术

塔吊基础施工方案(1)

上海世纪汇广场(2-4地块)项目 3a区TCT7015塔吊 基础施工方案 编制: 审核: 日期: 编号: 发放号: 中国建筑第八工程局有限公司 上海世纪汇广场项目经理部

一、工程概况 世纪汇广场项目位于上海市浦东陆家嘴金融贸易区,东侧为世纪大道,西侧为东方路,南侧为潍坊路,呈三角形布局。本工程结构形式复杂,项目紧邻轨道交通2号、4号、9号、6号线四线换乘枢纽,6号线明挖区间隧道横穿本地块。项目占地面积5万余平方米,基坑面积约4万平方米,建设面积36万余平方米,由两幢32层办公楼,五层裙房及五层地下室组成。本工程±0.00m相当于绝对标高+4.75m,自然地坪绝对标高约+4.10m,相对标高为-0.650m(以下标高均按相对标高描述)。 由于1-1区基坑重建,MJS及地下连续墙施工,致使3a区和5b区支撑、栈桥等结构被破坏,其中包括原5b区的塔吊基础。根据现场实际施工安排,现重新规划塔吊,决定在3a区与2区地墙交界处布置一台TCT7015塔吊,以满足地下阶段施工需要。计划塔吊基础在新地墙复合顶圈梁施工时,浇筑完成。 二、编制依据 1.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 2.《混凝土结构设计规程》GB50010-2010; 3.《钢结构工程施工质量验收规范》GBG50205-2001; 4.《建筑安全检查标准》JGJ59-2011; 5.《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009; 6. TCT7015塔吊使用说明书及厂家提供的荷载资料; 7. 本工程围护施工图。 三、技术参数 依据中联重科TCT7015塔吊使用说明书要求,以及本工程实际所需塔吊的布置高度要求,本工程所使用塔吊基本技术参数、性能如下表所示。 塔吊配置参数表

塔吊基础施工方案(TC6012)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、地质情况 (3) 四、塔吊布置选型及基础设计 (7) 五、塔吊基础验算计算书 (16) 六、施工方案 (16) 七、防雷接地 (32) 八、塔吊基础质量要求 (32) 九、基础降排水 (33) 附图 塔吊平面布置图 塔吊基础定位图

一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 3、《QTZ80型(TC6012A)塔式起重机使用说明书》; 4、《锦城花园项目二期》施工图; 5、《锦城花园项目二期岩土工程勘察报告》 6、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2011) 8、《塔式起重机》GB/T5031—2008 9、《塔式起重机安全规程》GB5144—2007 10、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 12、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160—2008 13、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—1991 14、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 15、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 16、《塔式起重机砼基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 16、《锦城国际花园项目二期》施工组织设计 17、《品茗安全计算软件》2013 二、工程概况 本工程位于广东省中山市石岐区兴利路一号。包括3、4、5、6、7、8、9、栋及商业4~9座。3、4、5、6、7、8、9、栋地上33层地下均为1层,总建筑面积约153160㎡,其中地库33809㎡,高层塔楼103812㎡,商业面积10843㎡。建筑高度为5.6-99.9米。 各栋号层数及高度如下表:

塔吊基础施工方案

领地·海纳时代建设工程 塔吊基础 施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国建筑第六工程局有限公司 成都领地·海纳时代建设工程项目经理部

目录 1.编制依据: (2) 2.工程概况: (2) 2.1总体概况 (2) 2.1.1工程名称: (2) 2.1.2建设地点: (2) 2.1.3工程规模: (2) 2.1.4主要单位: (2) 2.1.5施工工期: (2) 2.2建筑概况: (2) 2.2.1工程范围: (2) 2.2.2建筑概况: (2) 3.塔吊选择: (3) 3.1塔吊选择: (3) 3.2塔吊的位置: (3) 3.3塔吊锚固: (3) 4.塔吊基础施工方法: (3) 4.1塔吊基底人工清槽: (3) 4.2垫层施工: (4) 4.3钢筋工程: (4) 4.4模板工程: (4) 4.5混凝土工程: (4) 4.5.1混凝土技术参数: (4) 4.5.2混凝土浇筑: (5) 4.5.3混凝土试验检验: (5) 4.5.4混凝土的养护: (5) 4.6特殊部位的处理: (5) 5.安全注意事项: (6)

1.编制依据: (1)领地·海纳时代建设工程地质勘察报告; (2)领地·海纳时代建筑及结构施工图纸; (3)塔吊公司出具的塔吊基础施工图; (4)国家相应的施工规范及标准; (5)施工组织设计。 2.工程概况: 2.1总体概况 2.1.1工程名称: 成都领地·海纳时代建设工程项目 2.1.2建设地点: 四川省成都市成华区青龙街道海滨湾社区。 2.1.3工程规模: 总建筑面积约179671.74m2。 2.1.4主要单位: ①设计单位:成都基准方中建筑设计有限公司; ②建设单位:成都领地泛太房地产开发有限公司 ③监理单位:四川省兴恒信工程项目管理咨询有限公司 ④总承包单位:中建六局第三建筑工程有限公司 ⑤塔吊供应单位:四川华益建筑机械租赁有限公司 2.1.5施工工期: 开工日期2014年1月10日(具体以实际确认的开工日期为准),工期18个月。 2.2建筑概况: 2.2.1工程范围: 本工程包括7栋18~34层商住楼、低层商业和2层地下室组成。 2.2.2建筑概况: 本工程抗水板基底标高为-9.550m,筏板基底标高为-10.150m/-10.750m。

相关文档