四、设计题目及选题要求

1. 发电厂情况

装机四台,容量2 x 100MW ,2x50MW, 发电机额定电压10.5KV ,功率因数分别为cos φ=0.85,cos φ=0.8,机组年利用小时数4800h ,厂用电率7%,发电机主保护时间0.05s ,后备保护时间3.9s ,环境条件可不考虑。

2. 接入电力系统情况

(1)、 10.5KV 电压等级最大负荷10MW ,最小负荷8MW ,cos φ=0.8,架空线路6回,二级负荷。通过发电机出口断路器的最大短路电流:''40.2I KA =

238.6S I K A = 438.1S I K A

= (2)、 剩余功率送入220KV 电力系统,,架空线路4回,系统容量1800MW ,通过并网断路器的最大短路电流:''17.6I KA = 216.5S I K A

= 416.1S I K A = , 3、厂用电采用6kv 及380/220三级电压。

摘要

本次设计最重要的任务是一次系统中的接线形式、变压器形式的选择、母线的选择和校验及电气设备的选择;主变压器的继电保护,母线继电保护防雷规划,配电装置设计等主要内容。设计本着使电力供应和传输安全可靠灵活经济的原则。发电厂是电力系统的重要组成部分。它直接影响整个电力系统的安全与经济。发电厂的作用是将其他形式的能量转化成电能。按能量转化形式大体分为火力发电厂,水力发电厂,核能发电厂,风力发电场。考虑发电厂中的地位和作用,电力系统中的发电厂有大型主力发电厂,中小型地区电厂及企业自备电厂三种类型。无论是那种形式的电厂它们的电气部分设计的主要内容及基本思想都是相通的。

关键词:电力系统变电所变压器电气设备

目录

第1章绪论 (4)

1.1 设计意义 (4)

1.2 设计原则 (4)

1.3 发电厂生产过程 (4)

1.4 火力发电厂的电气一次设计 (5)

第2章电气主接线设计 (7)

2.1 电气主接线的基本要求和设计步骤 (7)

2.2 电气主接线的基本要求 (7)

第3章主接线方案的选择 (9)

3.1 方案一:采用双母线接线 (9)

3.2 方案二:采用双母线带旁路母线接线 (10)

3.3 方案三:采用多角形接线 (10)

3.4 方案比较及结论 (11)

第4章电气设备的选择 (12)

4.1 发电机组选择 (12)

4.2 变压器选择 (12)

4.3 断路器选择 (12)

4.4 隔离开关选择 (13)

4.5 电流互感器的选择 (14)

第5章厂用变压器主接线设计 (16)

5.1 厂用电接线要求 (16)

5.2 厂用电接线的设计原则 (16)

5.3 采用不设公用负荷母线接线 (17)

结论 (18)

参考文献 (19)

附录 (20)

第1章绪论

在高速发展的现代社会中,电力工业在国民经济中有着重要作用,它不仅全面地影响国民经济其他部门的发展,同时也极大的影响人民的物质与文化生活水平的提高。

1.1 设计意义

设计工作是工程建设的关键环节。做好设计工作对工程建设的工期、质量、投资费用和建成投产后的运行安全可靠性和生产的综合经济效益,起着决定性作用。设计是工程建设的灵魂。

设计的基本任务是,在工程建设中贯彻国家的基本建设方针和技术经济政策,做出切合实际、安全实用、技术先进、综合效益好的设计,有效的为电力建设服务。

1.2 设计原则

(1)遵守国家的法律、法规,贯彻执行国家的经济建设方针、政策和基本建设程序,特别应贯彻执行提高综合经济效益和促进技术进步的方针。

(2)要运用系统工程的方法从全局出发,正确处理中央与地方、工业与农业、城市与乡镇、近期与远期、技改与新建、生产与生活、安全与经济等方面的关系。

(3)要根据国家规范、标准与有关规定,结合工程的不同性质、要求,从实际情况出发,合理确定设计标准。

(4)要实行资源的综合利用,节约能源、水源,保护环境,节约用地等。

1.3 发电厂生产过程

原煤从产地运进电厂后,先储入原煤仓,然后经输煤皮带送进原煤斗并落入磨煤机中,煤被磨成煤粉后,由煤粉机抽出,随同热空气经喷燃器送入锅炉的燃烧室内燃烧。燃烧时产生的热量,一部分被燃烧室四周的水冷壁所吸收,一部分加热燃烧室顶部和烟道入口处的过热器中的蒸汽,其余的热量则被烟气携带穿过省煤器、空气预热器,继续把热量传给蒸汽、水和空气。烟气经除尘器净化处理后,由引风机从烟囱排入大气。燃烧时生成的灰渣和由除尘器收集下来的细灰,

用水冲进冲灰沟排出厂外。

燃烧用的助燃空气,由送风机送入空气预热器加热,加热后的热空气一部分进入磨煤机用于干燥和输送煤粉,大部分热空气则进入燃烧室助燃。

水和蒸汽是将热能转换成机械能的主要物质。经净化后的给水,先送入省煤器内预热,然后进入锅顶部的汽包内再降入水冷壁管中,待吸收了燃烧室的热能后蒸发成蒸汽,此蒸汽流经过热器时,进一步吸收烟气的热量而变为高温高压的过热蒸汽,然后经过主蒸汽管道进入汽轮机,进入汽轮机的热蒸汽在喷管里膨胀而高速冲动汽轮机的转子转动,将热能转换成机械能。汽轮机带动转子旋转,将机械能转换成电能。

汽轮机内做功后的蒸汽,在冷凝器中被冷却凝结成水。凝结水经除氧器除氧,再经加热器加热后,用给水泵重新送进省煤器预热。上述过程循环往复,周而复始,发电厂便连续不断地生产出电能。

1.4 火力发电厂的电气一次设计

火力发电厂是一座发、变电设施。它通过磨煤机、锅炉、汽轮机等设备将化学能转变为机械能,再通过发电机将机械能转变为电能,并由升压变压器将发电机出口电压升高后,经输电线路将电能输送到用户或电网中。

火力发电厂的电气设备可分为电气一次设备和电气二次设备。通常把生产和输送、分配电能的设备称为一次设备。包括:

(1)生产和转换电能的设备:如发电机将机械能转变成电能,电动机将电能转变成机械能变压器使电压升高或降低,以满足输配电需要。这些都是发电厂中最主要的设备;

(2)接通或断开电路的开关电器:如:断路器、隔离开关、熔断器、接触器之类。它们用于正常或事故时,将电路闭合或断开;

(3)限制故障电流和防御过电压的电器:如避雷器;

(4)接地装置:无论是电力系统中性点的工作接地还是保护人身安全的保护接地,均采用金属接地体埋入地中(或连成接地网)。

(5)载流导体:如母线、电缆等,它们按设计的要求,将有关电气设备连接起来。

还有一些电气设备,是对上述设备进行测量、控制、监视和保护用的,称为

二次设备,包括:

(1)仪用互感器:如电压互感器和电流互感器,可将电路中的电压或电流降至较低的值,供给仪表和保护装置使用;

(2)测量表计:如电压表、电流表、功率因数表等,用于测量电路中的参量值;

(3)继电保护及自动装置:这些装置能迅速反映不正常情况并进行调节或作用于断路器跳闸,使故障切除;

表示一次设备电气连接关系的高压电气回路称为一次回路。在火力发电厂电气部分设计中,一次回路的设计是主体,它是保证供电可靠性、经济性和电能质量的关键,并直接影响着电气部分的投资。同时,它与继电保护、自动装置和二次接线的设计有密切关系。当火力发电厂接入电网时,它对于电力系统运行的安全性、稳定性和经济性也将发生直接影响。

一次回路设计需根据该地区的社会经济、动力资源、电网现状、电网远期规划、近区负荷和邻近电源情况进行;在设计中,必须严格遵守国家有关法律法规、方针政策,按照现行规程规范的要求进行;应积极慎重地推广国内外先进技术,因地制宜地采用新设备、新材料和新布置;必须从实际出发,按照需要与可能,近期与远期相结合的原则,合理布局。

电气一次部分设计,通常包括以下几方面的内容:

(1)发电厂与电网的连接:根据地方的电力系统规划设计及发电厂接入系统设计,确定本发电厂的送电地区、输电电压等级、出线回路数目、输电容量,以及电网对本发电厂的运行方式、稳定措施等方面的要求;

(2)电气主接线:论证、选定电气主接线;

(3)厂用电系统:确定厂用电源的取得方式与厂用电电压等级,统计厂用电高低压负荷,选择高压、低压厂用变压器容量、台数,确定厂用电接线;

(4)电气设备选择:计算短路电流,按照短路电流计算结果选择变压器、断路器、隔离开关和互感器等电气设备的型式、规格及有关技术参数;

(5)设备布置:包括主厂房内、外的电气设备平面布置和升压站布置;

(6)过电压保护和接地:选定主厂房及电气设备的过电压保护方式、保护设备型式、规格及其布置位置;计算接地电阻及敷设接地装置等。

第2章电气主接线设计

2.1 电气主接线的基本要求和设计步骤

发电厂和变电所电气主接线,是由高压电器设备通过连接线组成的接受和分配电能的电路,也称为一次接线;它反映各设备的作用、连接方式和各回路间相互关系,从而构成发电厂或变电所电气部分的主体。电气主接线是保证出力,连续供电和电能质量的关键环节,它直接影响着配电装置的布置、继电保护的配置、自动装置和控制方式的选择,它必须满足工作可靠、调度灵活、运行检修方便、且具有经济性和发展的可能性等基本要求。

发电厂和变电所电气主接线,是由高压电器设备通过连接线组成的接受和分配电能的电路,也称为一次接线;它反映各设备的作用、连接方式和各回路间相互关系,从而构成发电厂或变电所电气部分的主体。电气主接线是保证出力,连续供电和电能质量的关键环节,它直接影响着配电装置的布置、继电保护的配置、自动装置和控制方式的选择,它必须满足工作可靠、调度灵活、运行检修方便、且具有经济性和发展的可能性等基本要求。

2.2 电气主接线的基本要求

(1)保证必要的供电可靠性和电能质量

安全可靠是电力生产的首要任务,停电不仅使发电厂造成损失,而且对国民经济各部门带来的损失将更严重,往往比少发电能的价值大几十倍,至于导致人身伤亡、设备损坏、产品报废、城市生活混乱等经济损失和政治影响,更是难以估量。因此,主接线的接线形式必须保证供电可靠。[1]

电压、频率和供电连续可靠,是表征电能质量的基本指标,主接线应在各种运行方式下都能满足这方面的要求。

(2)具有一定的灵活性和方便性

主接线不仅正常运行时能安全可靠地供电,而且在系统故障或设备检修及故障时,也能适应调度的要求,并能灵活、简便、迅速地倒换运行方式,使停电时间最短,影响范围最小。

(3)具有经济性

在主接线设计时,在满足供电可靠的基础上,尽量使设备投资费和运行费为最少,注意节约占地面积和搬迁费用,在可能和允许条件下应采取一次设计,分期投资、投产,尽快发挥经济效益。

(4)具有发展和扩建的可能性

在设计主接线时应留有余地,不仅要考虑最终接线的实现,同时还要兼顾到分期过渡接线的可能和施工的方便。

电气主接线的一般设计步骤如下:

(1)对设计依据和基础资料进行综合分析;

(2)选择发电机台数和容量,拟定可能采用的主接线形式;

(3)确定主变压器的台数和容量;

(4)厂用电源的引接;

(5)论证是否需要限制短路电流,并采取什么措施;

(6)来的方案进行技术和经济综合比较,确定最佳主接线方案。

第3章主接线方案的选择

3.1 方案一:采用双母线接线

图3.1 双母线接线图

(1)适用场所:

该接线适用于:220KV配电装置出现到4回及以上,中等容量机组,所以满足设计要求。

(2)优缺点

优点:

供电可靠性大,可以轮流检修母线而不使供电中断,当一组母线故障时,只要将故障母线上的回路倒换到另一组母线,就可迅速恢复供电,另外还具有调度、扩建、检修方便的优点[2]。

缺点:

每一回路都增加了一组隔离开关,使配电装置的构架及占地面积、投资费用都相应增加;同时由于配电装置的复杂,在改变运行方式倒闸操作时容易发生误操作,且不宜实现自动化;尤其当母线故障时,须短时切除较多的电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电站是不允许的。

3.2 方案二:采用双母线带旁路母线接线

图3.2 双母线带旁路接线图

(1)适用场合

不允许因检修断路器而长时间停电的场所,均需要设置旁路母线。适应于110KV出线在6回以上、220KV在4回及以上时,宜采用双母线分段带旁路母线。

(2)优缺点

优点:提高了运行的可靠性,对特殊场合供电是不可或缺的。

缺点:增加了投资,多装了价格昂贵的旁路断路器。

3.3 方案三:采用多角形接线

(1)适用场合

一般用于回路数较少且能一次建成、而不需要再扩建的110KV及以上的配电装置中。由于角形接线无母线配电装置面积小,故多用于进出线数不超过6回、地形不宽裕的发电厂[3]。

(2)优缺点

优点:

多角形接线所用设备少,投资省、运行可靠性高,正常情况下为双重连接,任何一台断路器检修时都不影响供电,由于没有母线,在连接的任何部分发生故障时,对电网的影响都比较小。

图3.3 多角形接线图

缺点:

回路数受到限制,因为当环形接线处有一台断路器检修时就要开环运行,此时当其他线路发生故障就要造成两个回路停电,扩大了停电范围,且开环时间运行越长,这一缺点就越大,环中的断路器越多,开环检修的机会就越大。可以采用四角形和五角形接线,同时为了可靠性,线路和变压器要求用对角连接。

3.4 方案比较及结论

方案一双母线接线结构简单,且能满足设计要求,且线路和设备需要量少,相比方案二和方案三来说比较经济,倒闸操作简单,但是可靠性不高。方案二双母线带旁路接线方式相比方案一增加了可靠性,且允许断路器故障能保证不停电,但却增加了昂贵的旁路断路器。方案三角形接线来说,大大提高了可靠性,但是要满足这一要求线路和变压器接线方式也要改线,线路较复杂,且多用于中小型水利发电厂,且受到地域的限制,增加了断路器个数增加了经济投资,所以再多满足要求的同时,应该选择方案一采用双母线接线,既满足设计要求,又能

满足经济性要求[4]。(主接线图见附录)

第4章电气设备的选择

4.1 发电机组选择

(1)型号:QFN-100-2

参数:Pe=100MW Ue=10.5kV Ie=6475A cosφ=0.85(2)型号:QF-50-2

参数:Pe =50MW Ue=10.5kV Ie=6475A cosφ=0.85

4.2 变压器选择

(1)主变压器

采用单元接线

容量:2台120MV A 型号QFSS-120-2

2台60MV A 型号QFSS-60-2

【注】P=1.1*(错误!未找到引用源。*(1-错误!未找到引用源。)/ cosφ)1.1*(100*(1-0.07)/0.85)=120 MV A

1.1*(50*(1-0.07)/0.85)=60 MV A

(2)高压厂用变压器

容量:2台50MW机组设置2台3.15MV A变压器型号:S7-3150/10

容量:2台100MW机组设置2台6.3MV A变压器型号:S7-6300/10

4.3 断路器选择

(1)发电机出口端断路器

由于设计采用单元接线形式且容量为300MW,则可不用装发电机出口断路器。

(2)主变压器与母线之间断路器选择

实际设计计算

1. 额定电压220 kV

2. 额定电流I=1.05(P/1.732*220)=275 A

3. 额定关短电流17.6 kA

4. 额定关合电流17.6kA

5. 短路热稳定计算错误!未找到引用源。*t=错误!未找到引用源。*4=1037(kA)2·s

6. 动稳定检验错误!未找到引用源。=1

7.6 kA

根据以上计算条件可选择型号:SW7-220/1500

参数比较及校验

1. 额定电压220 kV (合格)

2. 额定电流1500 A >275A(合格)

3. 额定开断电流21 kA>17.6kA(合格)

4. 热稳定电流21 kA>176.1 kA(合格)

表4.1断路器选择结果

计算数据SW7-220/1500型断路器合格/不合格

错误!未找到引用源。

220kV

错误!未找到引用源。

275A

错误!未找到引用源。

17.6kA

错误!未找到引用源。17.6KA

错误!未找到引用源。

1037(kA)2·s

错误!未找到引用源。220kV

错误!未找到引用源。1500A

错误!未找到引用源。21kA

错误!未找到引用源。21kA

错误!未找到引用源。错误!未找

到引用源。(kA)2·s

合格

合格

合格

合格

合格

合格

(3)母线与出线侧断路器选择

由于出线一般大于进线数,所以选择型号比变压器到母线的断路器型号要求参数略小即可,可选择型号[5]:SW6-220/1200

4.4 隔离开关选择

(1)主变压器到母线侧隔离开关的选择[1]

实际设计计算

额定电压220 kV

额定电流I=1.05(P/1.732*220)=275 A

额定关短电流17.6 kA

额定关合电流17.6 kA

短路热稳定计算错误!未找到引用源。*t =错误!未找到引用源。*4=1037(kA)2·s

动稳定检验错误!未找到引用源。=17.6 kA

参数比较及校验

额定电压220 KV (合格)

额定电流1000 A(合格)

极限电流通过峰值80kA>17.6kA(合格)

热稳定电流23.7 kA>17.6 KA(合格)

根据以上计算条件可选择型号:GW4-220D/1000-80所需条件均满足设计要求

表4.2隔离开关选择结果

计算数据GW4-220D/1000-80型隔离开关合格/不合格

错误!未找到引用源。

220kV

错误!未找到引用源。

275A

错误!未找到引用源。

17.6kA

错误!未找到引用源。

1037(kA)2·s

错误!未找到引用源。220kV

错误!未找到引用源。1000A

错误!未找到引用源。80kA

错误!未找到引用源。错误!未找

到引用源。(kA)2·s

合格

合格

合格

合格

合格

(2)母线与出线侧断路器选择

由于出线一般大于进线数,所以选择型号比变压器到母线的断路器型号要求参数略小即可,可选择型号:SW6-220/1200

(3)母线与出线侧隔离开关选择

由于出线一般大于进线数,所以选择型号比变压器到母线的断路器型号要求参数略小即可,可选择型号:GW4-220D/1000-50

4.5 电流互感器的选择

(1)变压器到母线侧电流互感器的选择

一次侧电流275 A

二次侧电流 5 A

额定电流I=1.05(P/1.732*220)=275 A

则可选择型号:LA-10 可满足要求

(2)母线与出线侧电流互感器的选择

由于出线一般大于进线数,所以选择型号比变压器到母线的断路器型号要求参数略小即可,可选择型号:LFZJ1-10

(3)变压器到母线侧电压互感器的选择

一次侧电压220 KV

二次侧电压100 V

额定电压220 kV

则可选择型号: YDR-220

第5章厂用变压器主接线设计

5.1 厂用电接线要求

(1)供电可靠,运行灵活;

(2)各机组的厂用电系统应是独立的;

(3)全厂性公用负荷应分散接入不同机组的厂用母线或公用负荷母线;

(4)充分考虑发电厂正常、事故、检修、启停等运行方式下的供电要求;

(5)供电电源应尽量与电力系统保持紧密联系;

(6)充分考虑电厂分期建设和连续施工过程中厂用电系统的运行方式。

5.2 厂用电接线的设计原则

厂用电接线的设计原则与主接线的设计原则基本相同,主要有[6]:

(1)厂用电接线应保证对厂用电负荷可靠和连续供电,使发电厂主机安全运转;

(2)接线应能灵活地适应正常、事故、检修等各种运行方式的要求;

(3)厂用电源的对应供电性,本机、炉的厂用负荷由本机组供电,这样,当厂用电系统发生故障时只会影响一台发电机组的运行,缩小了故障范围,接线也简单;

(4)设计时还应适当注意其经济性和发展的可能性,并积极慎重地采用新技术、新设备,使厂用电接线具有可行性和先进性;

(5)在设计厂用电系统接线时,还应对厂用电的电压等级、中性点接地方式、厂用电源及其厂用电接线形式等问题进行分析和论证。

5.3 采用不设公用负荷母线接线

图5.1 不设公用负荷母线

采用不设立公用母线优点是公用负荷分接与不同机组变压器上,供电可靠性高、投资省,满足设计要求。

结论

本次课程设计课题从实际出发,严格遵循从最基本的电气主接线,到选择设备和计算,再到母线的选择和校验及电气设备的选择主变压器的继电保护母线配电装置设计等主要内容。对发电厂一次部分的大部分内容进行了分析和研究。

发电厂的电气主接线应满足供电可靠、调度灵活、运行检修方便且具有经济性和扩建的可能性等基本要求。在设计主接线时,须因地制宜的综合分析该厂的容量、装机台数、负荷性质以及在次同中的地位等条件,依据国家有关政策及技术规范,正确确定主接线形式,合理选择变压器。

设计中对主接线的选择,参数计算,电气设备等所学知识进行了复习和回顾,加深了对上述内容的掌握;并且对一些过去没有学习掌握的知识进行了系统学习。

在设计过程中,遇到了很多问题,经过老师不厌其烦的指导和同学们的共同努力下,很顺利地克服了。这对我以后的学习和工作带了极大的帮助。

参考文献

[1] 熊银信. 发电厂电气部分. 4版. 北京:中国电力出版社[M],2009.7(2013.11

重印).

[2] 王士政. 电力工程类专题课程设计与毕业设计指导教程[M]. 北京:中国水利

水电出版社,2007.

[3] 郭琳. 发电厂电气部分课程设计[M]. 北京:中国电力出版社,2009.

[4] 胡志光. 火电厂电气设备及运行[M]. 北京:中国电力出版社,2001:211~321

[5] 范锡普. 发电厂电气部分[M]. 2版. 北京:水利电力出版社,1995.

[6] 楼樟达. 发电厂电气部分[M]. 北京:中国电力大学出版社.1998.

[7] 熊信银.电气工程基础[M]. 武汉:华中科技大学,2005.

[8] 姚春球. 发电厂电气部分[M]. 北京:中国电力出版社,2005.

附录

发电厂电气部分课程设计题目

发电厂电气部分课程设计题目 题目: 300MW 火力发电厂电气部分设计 原始资料: 1. 发电厂情况 装机四台,容量2 x 100MW ,2x50MW, 发电机额定电压10.5KV ,功率因数分别为cos φ=0.85,cos φ=0.8,机组年利用小时数4800h ,厂用电率7%,发电机主保护时间0.05s ,后备保护时间3.9s ,环境条件可不考虑。 2. 接入电力系统情况 (1)、 10.5KV 电压等级最大负荷10MW ,最小负荷8MW ,cos φ=0.8,架空线路6回,二级负荷。通过发电机出口断路器的最大短路电流:''40.2I KA = 238.6S I KA = 438.1S I KA = (2)、 剩余功率送入220KV 电力系统,,架空线路4回,系统容量1800MW ,通过并网断路器的最大短路电流:''17.6I KA = 216.5S I KA = 416.1S I KA = , 题目:400MW 火力发电厂电气部分设计 原始资料: 1. 发电厂情况 装机两台,容量2x200MW ,发电机额定电压15.75KV ,cos φ=0.85,机组年利用小时数5500h ,厂用电率5.5% ,发电机主保护时间0.05s ,后备保护时间3.9s ,环境条件可不考虑。 2. 接入电力系统情况 发电厂除厂用电外, 剩余功率送入220V 电力系统,架空线路4回,系统容量2500MW ,通过并网断路器的最大短路电流:''26.5I KA = 229.1S I KA = 429.3S I KA = 3、厂用电采用6kv 及380/220三级电压

题目: 500MW 火力发电厂电气部分设计 原始资料: 1. 发电厂情况 装机四台,容量2 x 50MW ,2x200MW ,发电机额定电压分别为10.5KV 、15.75KV ,功率因数分别为cos φ=0.8,cos φ=0.85,机组年利用小时数5800h ,厂用电率6% 发电机主保护时间0.05s ,后备保护时间3,8s ,环境条件可不考虑。 2. 接入电力系统情况 (1) 10.5kv 电压等级最大负荷12MW, 最小负荷10MW ,cos φ=0.8,电缆馈线4回,二级 负荷。 通过发电机出口断路器的最大短路电流:''39.1I KA = 236.5S I KA = 435.8S I KA = ( 2) 剩余功率送入220KV 电力系统,架空线路4回,系统容量3500MW ,通过并网断路器的最大短路电流:''21.3I KA = 219.8S I KA = 418.5S I KA = 3、厂用电采用6kv 及380/220三级电压 题目:600MW 火力发电厂电气部分设计 原始资料: 1. 发电厂情况 装机两台,容量2 x 300MW ,发电机额定电压20KV ,cos φ=0.85,机组年利用小时数6000h ,厂用电率5%,发电机主保护时间0.05s ,后备保护时间3.9s ,环境条件可不考虑。 2. 接入电力系统情况 发电厂除厂用电外,全部送入220KV 电力系统,,架空线路4回,系统容量4000MW , 通过并网断路器的最大短路电流:''31.2I KA = 229.1S I KA = 428.2KA S I = 3、厂用电采用6kv 及380/220三级电压

3×100 MW火力发电厂电气一次部分设计

第三章火力发电厂主要设备 一、发电机 发电机是电厂主要设备之一,它同锅炉和汽轮机称为火力发电厂三大主机,目前电力系统中电能几乎都是由同步发电机发出。根据电力系统设计规程,在125MW 以下发电机采用发电机中性点不接地方式,本厂选用发电机型号为QFN—100—2及参数如下: 型号含义:2-----------------2极 100-------额定容量 N------------氢内冷 F-------------发电机 Q------------汽轮机 P =100MW;U=10.5;I=6475A;eee〞?=0.183 X cos =0.85;d??=100000KV A/0.85=117647.059 KV A S=P/ cos= P / cos e3030二、电力变压器选择 电力变压器是电力系统中配置电能主要设备。电力变压器利用电磁感应原理,可以把一种电压等级交流电能方便变换成同频率另一种电压等级交流电能,经输配电线路将电厂和变电所变压器连接在一起,构成电力网。

ⅰ、厂用电压等级:火力发电厂采用3KV、6 KV和10KV作为高压厂用电压。在满足技术要求前提下,优先采用较低电厂,以获得较高经济效益。 由设计规程知:按发电机容量、电压决定高压厂用电压,发电机容量在 100~300MW,厂用高压电压宜采用6 KV,因此本厂高压厂用电压等级6 KV。ⅱ、厂用变压器容量确定 由设计任务书中发电机参数可知,高压厂用变压器高压绕组电压为10.5KV,故高压厂用变压器应选双绕组,6 KV高压厂用变压器低压绕组电压为而由ⅰ知,变压器。 ⅲ、厂用负荷容量计算,由设计规程知: 给水泵、循环水泵、射水泵换算系数为K=1; 其它低压动力换算系数为K=0.85; 其它高压电机换算系数为K=0.8。 厂用高压负荷按下式计算:S=K∑P g K——为换算系数或需要系数 ∑P——电动机计算容量之和 S =3200+1250+100+(180+4752+5502+475×2+826.667+570+210) ×0.8 g =?KV A 低压厂用计算负荷:S=(750+750)/0.85=? KV A d厂用变压器选择原则: (1)高压厂用工作变压器容量应按高压电动机计算负荷110℅与低压厂用电计算 负荷之和选择,低压厂用工作变压器容量留有10℅左右裕度; (2)高压厂用备用变压器或起动变压器应与最大一台(组)高压厂用工作变压器容量相同。 根据高压厂用双绕组变压器容量计算公式: S≥1.1 S+ S=1.1×8379.333+1764.706=?KV A dBg由以上计算和变压器选择规定,三台厂用变压器和一台厂用备用变压器均选用SF7---16000/10型双绕组变压器 ①)变压器 (双绕组10KV厂用高压变压器:SF7---16000/10 为三相风冷强迫循环双绕组变压器。SF7---16000/10注:①电气设备实用手册P181 2、电力网中性点接地方式和主变压器中性点接地方式选择: 由设计规程知,中性点不接地方式最简单,单相接地时允许带故障运行两小时,供电连续性好,接地电流仅为线路及设备电容电流,但由于过电压水平高,

电气工程课程设计任务书答案

电气工程基础课程设计题目发电厂主接线及线路电流保护设计 学生姓名秦鹏 学号20081340219 学院信息与控制学院 专业08电气6班 指导教师刘玉娟 二O一O年十二月十六日

目录 绪论———————————————————————————--3 设计题目及原始材料——————————————————————-4设计计算书——————————————————————————--5 原始材料分析————————————————————————-5 计算过程——————————————————————————-7 设计说明书——————————————————————————--9 主接线图——————————————-———————————-9 继电保护的原理接线图——————————————-—————--10 展开接线图————————————————————————--11 方案可行性评估————————————————————————-13 结论—————————————————————————————-14 参考文献———————————————————————————-14

绪论 一、设计的目的 通过这个具体的课题,综合运用所学知识,解决具体工程实际问题,学习工程设计的基本技能,基本程序和基本方法,培养自己的科学研究和设计计算方面的能力,培养自己关于工业建设中的政策观念和经济技术观念,扩大知识领域,提高学自己分析问题和解决问题的能力。 二、设计内容: 1.发电厂主接线方案的选择和主变型式的确定。 2.继电保护方式选择和整定的计算。 3.绘图 4.整理说明书及计算书

电气设备课程设计

扬州大学水利与能源动力工程学院 泵站电气设备 实 习 报 告 专业:热能与动力工程 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 实习日期:2014.6.3--2014.6.21

前言 (2) 泵站篇 (3) .瓜洲站 (3) 1、基本情况 (3) 2、电气设备的改造 (3) 3、实习感言 (3) .淮安第三抽水站 (3) 1、基本情况 (3) 2、电气设备的改造 (4) 3、实习感悟 (4) .泗阳站 (5) 1、基本情况 (5) 2、实习感悟 (5) .刘老涧站 (5) 1、基本情况 (5) 2、实习感悟 (6) .皂河站 (6) 1、基本情况 (6) 2、实习感悟 (6) .睢宁二站 (7) 1、基本情况 (7) 2、实习感悟 (7) 开关厂篇 (7) .扬州森源电气有限公司 (7) 1、基本情况 (7) 2、实习感悟 (8) 总结篇 (9)

《泵站电气设备》课程理论学习已经结束,为了让我们有个直观的认识与了解,学院安排我们进行了一次泵站电气设备实习,由葛强老师带领我们全班同学到一些大型泵站、电气设备开关厂进行参观学习。实习时间不长,只有一周,但在短短一周时间内我们不但参观了扬州的一些电气设备公司,还到了宿迁、徐州等,在省内从扬州由南往北行驶在南水北调的路途上,走过快速的高速,也遇过颠簸的泥路,在平坦与坎坷中我们愉快得度过了一周的实习。期间我们聆听了站内、厂内诸位负责人或技术员的关于电气设备的精彩讲解,并走进生产车间亲身经历电气设备的生产过程,不仅使眼界大为开阔,知识极大增长,对本专业的信心和兴趣也极大提高,可谓受益匪浅。 由于泵站电气设备是一项实际操作性很强的课,所以我们所学的一点理论知识还远远不足于实际,但是老师很认真很详细的问我们问题并解答。站内、厂里带领我们参观的负责人或技术员也都很热情,讲课或许不是他们的本行,但他们却试图用一种通俗的方式使我们尽可能听懂。我们在学到实际操作知识的同时,更对几位负责人或技术员们充满了尊敬、感激之情。 实习对大部分人来说是了解更多更好知识和开拓自己的视野,并让我们知道做事不要完全依靠书本,应该和一些实际方面结合起来。这次是要求我们把我们的学习高度跳跃到了到实际应用,这使我们既有点不适应又有点好奇,也正是这样,我们才有更浓厚的兴趣来认认真真地学习这些与实际靠得很近的专业基础知识,也许这就是这次实习的初衷。 小小的一本实习报告固然无法承载我的所有收获和感受,但作为我大学生涯中一次不平凡的经历,必将有着重要的作用。

发电厂电气部分课程设计

目录摘要……………………………………………...................... 第1章设计任务……………………………..................... 第2章电气主接线图………………………........................ 2.1 电气主接线的叙述…………………………….. 2.2 电气主接线方案的拟定..................................... 2.3 电气主接线的评定.................................................. 第3章短路电流计算………………………..................... 3.1 概述.................................................................. 3.2 系统电气设备电抗标要值的计算................. 3.3 短路电流计算.................................................. 第4章电气设备选择………………………..................... 4.1电气设备选择的一般规则………………………. 4.2 电气选择的技术条件……………………………. 4.2.1 按正常情况选择电器………………………....... 4.2.2 按短路情况校验……………………………........ 4.3 电气设备的选择…………………………………. 4.3.1 断路器的选择………………………………. 4.3.2 隔离开关的选择……………………………. 第5章设计体会及以后改进意见…………........................ 参考文献………………………………………....................... 摘要

火电厂电气部分设计

发电厂电气部分课程设计 设计题目火力发电厂电气主接线设计 指导教师 院(系、部) 专业班级 学号 姓名 日期

课程设计标准评分模板课程设计成绩评定表

发电厂电气部分 课程设计任务书 一、设计题目 火力发电厂电气主接线设计 二、设计任务 根据所提供的某火力发电厂原始资料(详见附1),完成以下设计任务: 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 3. 方案的经济比较 4. 主接线最终方案的确定 三、设计计划 本课程设计时间为一周,具体安排如下: 第1天:查阅相关材料,熟悉设计任务 第2 ~ 3天:分析原始资料,拟定主接线方案 第4天:方案的经济比较 第5 ~ 6天:绘制主接线方案图,整理设计说明书 第7天:答辩 四、设计要求 1. 设计必须按照设计计划按时完成 2. 设计成果包括设计说明书(模板及格式要求详见附2和附3)一份、主接线方案图(A3)一张 3. 答辩时本人务必到场 指导教师: 教研室主任: 时间:2013年1月13日

设计原始数据及主要内容 一、原始数据 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2 ? 50MW(U N = 10.5kV),凝汽式机组2 ? 300MW(U N = 15.75kV),厂用电率6%,机组年利用小时T max = 6500h。 系统规划部门提供的电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 10.5kV电压级最大负荷23.93MW,最小负荷18.93MW,cos?= 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷253.93MW,最小负荷203.93MW,cos?= 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MW的电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上的电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MV A),500kV架空线4回,备用线1回。 二、主要内容 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 (1) 10kV电压级 (2) 220kV电压级 (3) 500kV电压级 3. 方案的经济比较 (1) 计算一次投资 (2) 计算年运行费 4. 主接线最终方案的确定

电气安全工程课程设计.

浙江工业大学 电气安全工程 课 程 设 计 设计课题电气安全技术 所属专业安全工程 设计者周海龙 指导教师周一飞、阮继锋 完成时间2013年6月10日

目录 1、概述 (2) 1.1 电气安全课程设计的目的 (2) 1.2 课程设计的组成部分 (2) 2、电气安全课程设计的内容 (2) 2.1建筑物及施工现场的电气安全设计 (2) 2.1.1三相五线制系统的组成及特点 (2) 2.1.2工地临时用电的安全技术措施 (3) 2.1.3建筑物的防雷系统 (4) 2.1.4建筑物的等电位 (5) 2.1.5施工工地的用电安全管理措施 (5) 2.2机械厂的电气安全设计 (6) 2.2.1TN和TT系统 (6) 2.2.2典型电路——三相异步电动机控制电路设计 (9) 2.2.3电动机的绝缘性能的判别 (11) 2.2.4安全管理制度的设计 (12) 3、总结 (14) 3.1所遇到的问题,你是怎样解决的? (14) 3.2收获体会及建议 (14) 3.3参考资料 (14)

1、概述 1.1 电气安全课程设计的目的 本次课程设计按照项目教学法的思路,通过对二个教学项目的实施,使得学生对《电气安全技术》的内容有更深入的理解和巩固,具体如下: ●了解施工现场的临时供电系统 ●施工现场用电注意事项 ●了解建筑物采用等电位联接的原理和方法 ●建筑物的防雷 ●《电气安全技术》介绍的高、低电压电器实物认知 ●绝缘垫、绝缘毯、遮拦、指示牌、安全牌的认知 ●工厂安全用电的注意事项 ●了解电动机的安全性能 ●了解三相异步电动机的直接起动控制线路原理及其电路保护 1.2 课程设计的组成部分 ●已学知识的复习巩固 ●电路和系统的设计 ●安全管理制度的设计 ●实训 2、电气安全课程设计的内容 2.1建筑物及施工现场的电气安全设计 2.1.1三相五线制系统的组成及特点 在三相四线制制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式。三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线。三相五线制的接线方式如图2—1所示。

电气设备课程设计题目1

一、设计任务 根据电力系统规划需要新建一座220kV区域变电所。该所建成后与110kV和10kV电网相连,并供给附近用户供电。 二、原始资料 1、按规划要求,该所有220kV、110kV和10kV三个电压等级。 220kV出线6回(其中备用2回),110kV出线8回(其中备用2回), 10kV出线12回(其中备用2回)。 2、110kV侧有两回出线供给远方大型冶炼厂,其容量为40MV A,其他作为一些地区变电所进线。10kV侧总负荷为30MV A,Ⅰ、Ⅱ类用户占60%,最大一回出线负荷为3000KVA,变电站总的所用最大负荷为150KVA。 3、各级电压侧功率因数和最大负荷利用小时数为: 220kV侧cos?=0.9 T max=3800小时/年 110kV侧cos?=0.85 T max=4200小时/年 10kV侧cos?=0.85 T max=4500小时/年 4、该地区最热月平均温度为28°C,年平均气温16°C,绝对最高气温为40°C,土壤温度为18°C,海拔153m。 5、短路电流表 额定电压(kV)短路电流(kA)短路冲击电流(kA) 220 2.242 5.707 110 3.926 9.994 10 33.414 85.058 三、设计要求 1、目录 2、设计任务书 3、该变电所电气主接线图; 4、电气设备的选择 包括主变压器、高压断路器、高压隔离开关、熔断器、母线。 (各选一个即可。) 5、体会 6、参考文献

一、设计任务 根据电力系统规划需要新建一座110kV区域变电所。该所建成后与35kV和220kV电网相连,并供给附近用户供电。 三、原始资料 2、按规划要求,该所有220kV、110kV和35kV三个电压等级。 220kV出线6回(其中备用2回),110kV出线8回(其中备用2回), 35kV出线12回(其中备用2回)。 2、110kV侧有两回出线供给远方大型冶炼厂,其容量为40MV A,其他作为一些地区变电所进线。35kV侧总负荷为30MV A,Ⅰ、Ⅱ类用户占60%,最大一回出线负荷为3000KVA,变电站总的所用最大负荷为150KVA。 6、各级电压侧功率因数和最大负荷利用小时数为: 220kV侧cos?=0.9 T max=3800小时/年 110kV侧cos?=0.85 T max=4200小时/年 35kV侧cos?=0.85 T max=4500小时/年 7、该地区最热月平均温度为28°C,年平均气温16°C,绝对最高气温为40°C,土壤温度为18°C,海拔153m。 8、短路电流表 额定电压(kV)短路电流(kA)短路冲击电流(kA) 220 2.242 5.707 110 3.926 9.994 35 33.414 85.058 三、设计要求 3、目录 4、设计任务书 3、该变电所电气主接线图; 4、电气设备的选择 包括主变压器、高压断路器、高压隔离开关、熔断器、母线。 (各选一个即可。) 7、体会 8、参考文献

130449649460562396发电厂电气部分课程设计

《发电厂电气部分课程设计》任务书 一、课题名称及原始资料 课题名称:某火力发电厂主接线的初步设计 原始资料如下: 1.火电厂的规模 1)装机容量 装机2台,容量分别为 2×300MW, U N =15.75kV cos ?=0.85 0.185d x =(以额定容量为基准的标幺值) 2)机组年利用小时 取h T 6000max =; 3)厂用电率按6%考虑。 2.电力负荷及电力系统连接情况 1)220kV 电压等级 架空线5回,最大负荷为250MW ,最小负荷为200MW ,cos ?=0.85, T max =4500h ; 2)500kV 电压等级 架空线4回,备用线1回,500kV 与电力系统连接,接受该发电厂的剩余功率。电力系统容量为3500MW ,系统等值电抗0.03(基准容量100MVA )。 3.其他的环境条件均处在额定环境下。 二、课程设计内容要求: 1. 对原始资料进行分析,初选两套主接线方案; 2. 定性的对两套主接线的可靠性和经济性进行分析,确定最终的主接线方案; 3. 选择主变压器及联络变压器的容量和型号; 4. 进行短路电流计算; 5. 选择主变压器后的断路器、隔离开关(后备保护动作时间为2.4s ,主保护的动作时间为 0.05s ),并进行校验。 三、课程设计任务要求: 1. 编写设计说明书,包括设计所需要的基本知识,对原始资料的分析、主接线方案的确定 依据以及主要电气设备的选择等。 2. 编写设计计算书,包括需要的各点的短路电流的计算过程。

3.绘图:拟定的主接线图。 四、变压器型号如下表: 其它变压器型号可在百度中输入GBT6451查询

电气工程及其自动化课程设计

本科课程设计说明书 某塑料制品厂全厂总配变电所及配电系统设计 学院(部):电气与信息工程学院 专业班级:电气08-5 学生姓名:XXX,XXX,XXX 指导教师:XX老师 2011年6月29日 某塑料制品厂全厂总配变电所及配电系统设计 摘要 本厂是35kV变电站的设计,本设计首先根据厂方给定的全厂各车间电气设备及车间变电所负荷计算表进行电力负荷计算,然后根据对计算负荷的分析选定主变压器和各车间变电所的变压器型号,变电所电气主接线设计是依据变电所的最高电压等级和变电所的性质,选择出一种与变电所在系统中的地位和作用相适应的接线方式。在经济角度上要考虑周全,尽量以最少的投资获得最佳的方案。选好变压器和主接线后进行短路电流计算,对变电站系统中的各个电压等级下的母线发生三相短路时,所流过的短路电流进行了分别计算。在设计过程中根据电力部门对工厂功率因数的要求计算出需要补偿的无功功率并以此选择相应的补偿电容器。然后对线路设定短路点进行短路电流的计算作为各设备的选型依据。对电气设备进行选择,电气设备的选择条件包括两大部分:一是电气设备所需要满足的基本条件,即按正常工作条件选择,并按短路状态校验动、热稳定;二是根据不同电气设备的特点而提出的选择和校验项目。考虑到对变压器的保护在设计中对主变压器设置了以下继电保护:瓦斯保护、过电流保护和电流速断保护。 通过本次课程设计,旨在熟悉变电所中供电系统的负荷计算,掌握变电所中二次回路的基本原理,在次基础上对供电系统中的变电所二次接线进行了设计和保护,最后根据具体环境条件对电气设备进行校验,使本次设计的内容更加完善。 关键词:电力负荷计算,变压器选择,短路电流计算,继电保护

电气部分课程设计

概 述 1 待设计变电所地位及作用 按照先行的原则,依据远期负荷发展,决定在本区兴建1中型110kV 变电所。该变电所建成后,主要对本区用户供电为主,尤其对本地区大用户进行供电。改善提高供电水平。同时和其他地区变电所联成环网,提高了本地供电质量和可靠性. 北 ~ 110kV 出线4回,2回备用 35kV 出线8回,2回备用 10kV 线路12回,另有2回备用 2 变电站负荷情况及所址概况 本变电站的电压等级为110/35/10。变电站由两个系统供电,系统S1为600MVA ,容抗为0.38, 系统S2为800MVA ,容抗为0.45.线路1为30KM, 线路2为20KM, 线路3为25KM 。该地区自然条件:年最高气温 40摄氏度,年最底气温- 5摄氏度,年平均气温 18摄氏度。出线方向110kV 向北,35kV 向西,10kV 向东。 所址概括,黄土高原,面积为100×100平方米,本地区无污秽,土壤电阻率7000Ω.cm 。 本论文主要通过分析上述负荷资料,以及通过负荷计算,最大持续工作电流及短路计算,对变电站进行了设备选型和主接线选择,进而完成了变电站一次部分设计。 待设计变电站 ~

1变压器选择 1.1主变台数、容量和型式的确定 1.1.1变电所主变压器台数的确定 主变台数确定的要求: 1.对大城市郊区的一次变电站,在中、低压侧已构成环网的情况下,变电站以装设两台主变压器为宜。 2.对地区性孤立的一次变电站或大型专用变电站,在设计时应考虑装设三台主变压器的可能性。 考虑到该变电站为一重要中间变电站,与系统联系紧密,且在一次主接线中已考虑采用旁路呆主变的方式。故选用两台主变压器,并列运行且容量相等。 1.1.2变电所主变压器容量的确定 主变压器容量确定的要求: 1.主变压器容量一般按变电站建成后5~10年的规划负荷选择。 2.根据变电站所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。对于有重要负荷的变电站,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在设计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷:对一般性变电站停运时,其余变压器容量就能保证全部负荷的70~80%。 由于上述条件所限制S =68.494MVA。所以,两台主变压器应各自承担34.247MVA。当一台停运时,另一台则承担70%为47.946MVA。故选两台50MVA 的主变压器就可满足负荷需求。 1.1.3 变电站主变压器型式的选择 具有三种电压等级的变电站中,如通过主变压器各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上或低压侧虽无负荷,但在变电站内需装设无功补偿设备时,主变压器采用三饶组。而有载调压较容易稳定电压,减少电压波动所以选择有载调压方式,且规程上规定对电力系统一般要求10kV及以下变电站采用一级有载调压变压器。故本站主变压器选用有载三圈变压器。我国110kV及以上电压变压 器绕组都采用Y 连接;35kV采用Y连接,其中性点多通过消弧线圈接地。35kV 以下电压变压器绕组都采用连接。 故主变参数如下:

发电厂电气部分课程设计剖析

1 火力发电厂电气部分设计 1.1设计的原始资料 凝汽式发电厂: (1)凝汽式发电组3台:3*125MW,出口电压:15.75KV,发电厂次暂态电抗:0.12;额定功率因数:0.8 (2)机组年利用小时: T=6000小时;厂用电率:8%。发电机主保护动 max 作时间0.1秒,环境温度40度,年平均气温为20度。 电力负荷: 送入220KV系统容量260MW,剩余容量送入110KV系统。 发电厂出线: 220KV出线4回; 110KV出线4回(10KM),无近区负荷。 电力系统情况: 220KV系统的容量为无穷大,选基准容量100MVA归算到发电厂220KV 母线短路容量为3400MVA,110KV系统容量为500MVA。 1.2设计的任务与要求 (1)发电机和变压器的选择 表1.1 汽轮发电机的规格参数 型号额定电压额定容量功率因数接线方式次暂态电抗QFS-125-2 15.75KV 125MW 0.8 YY 0.12 注:发电及参数如上表,要求选择发电厂的主变,联络110KV和220KV的联络变压器的型号。 (2) 电气主接线选择 注:火力发电厂的发电机-变压器接线方式通常采用单元接线的方式,注意主变容量应与发电机容量相配套。110KV和220KV电压级用自耦变压器联接,相互交换功率,我们的两电压等级母线选用的接线方式为:220KV采用双母三分段接线,110KV采用双母线接线。 (3) 短路电流的计算 在满足工程要求的前提下,为了简化计算,对短路电流进行近似计算法。 结合电气设备选择选择短路电流计算点求出各电源提供的起始次暂态电流

''I,冲击电流 I,及计算短路电流热效应所需不同时刻的电流。 sh (4) 主要电气设备的选择 要求选择:110KV侧出线断路器、隔离开关、电流互感器。

火力发电厂电气部分设计

毕业设计论文 论文题目:300MW机组火力发电厂电气部分设计

摘要 由发电、变电、输电、配电用电等环节组成的电能生产与消费系统它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经过输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心。 电气主接线反映了发电机、变压器、线路、断路器和隔离开关等有关电气设备的数量、各回路中电气设备的连接关系及发电机、变压器与输电线路、负荷间以怎样的方式连接,直接关系到电力系统的可靠性、灵活性和安全性,直接影响发电厂、变电所电气设备的选择,配电装置的布置,保护与控制方式选择和检修的安全与方便性。而且电能的使用已经渗透到社会、经济、生活的各个领域,而在我国电源结构中火电设备容量占总装机容量的75%。本次设计是针对一台300MW机组火力发电厂电气部分的设计。在本次毕业论文设计当中介绍了有关发电厂的一些电气设备如发电机、变压器、断路器、电压互感器、电流互感器和电动机等以及介绍了主变的选择和短路电流的计算条件,最后介绍防雷的重要性以及防雷的有效措施。因此,我们在电厂以后的工作当中一定要时刻保持安全和认真的态度。 本文对发电厂的主要一次设备进行了选择,并根据短路电流计算,通过电器设备的短路动稳定、热稳定性对主要设备进行了校验。在主接线设计中,我们把两种接线方式在经济性,灵活性,可靠性三个方面进行比较,最后选择双母线接线方式。 关键词:电气设备,发电机,变压器,电力系统, ABSTRACT By power、generation、substation,、transmission and distribution of electricity, electricity production and consumption system, its functio n is the nature of primary energy into electricity by electric power equipment, after losing, substation and power distribution system will be power supply to the load center. Reflects the main electrical wiring generators, transformers, lines, the number of circuit breaker and isolating switch and related electrical equipment, electrical equipment in each circuit connection relationship and generator, transformer and transmission lines, in which way the load between connections, is directly related to reli ability, flexibility and security of power system, directly affect the choice of the electrical

电气工程基础课程设计

电气工程基础课程设计题目:110kV降压变电站电气系统初步设计 学生姓名:林俊杰 专业:电气工程及其自动化 班级:电气0906班 学号:4 指导教师:罗毅

目录 变电站电气系统课程设计说明书 一、概述 1、设计目的———————————————————————————— 2、设计内容 3、设计要求 二、设计基础资料 1、待建变电站的建设规模 2、电力系统与待建变电站的连接情况 3、待建变电站负荷 三、主变压器与主接线设计 1、各电压等级的合计负载及类型 2、主变压器的选择 四、短路电流计算 1、基准值的选择 2、

一、概述 1、设计目的 (1)复习和巩固《电气工程基础》课程所学知识。 (2)培养和分析解决电力系统问题的能力。 (3)学习和掌握变电所电气部分设计的基本原理和设计方法。 2、设计内容 本课程设计只作电气系统的初步设计,不作施工设计和土建设计。 (1)主变压器选择:根据负荷主变压器的容量、型式、电压等级等。 (2)电气主接线设计:可靠性、经济性和灵活性。 (3)短路电流计算:电力系统侧按无限大容量系统供电处理; 用于设备选择时,按变电所最终规模考虑;用于保护整定计算时,按本期工程考虑;举例列出某点短路电流的详细计算过程,列表给出各点的短路电流计算 结果S k 、I”、I ∞ 、I sh 、T eq (其余点的详细计算过程在附录中列出)。 (4)选择主要电气设备:断路器、隔离开关、母线及支撑绝缘子、限流电抗器、电流互感器、电压互感器、高压熔断器、消弧线圈。每类设备举例列出一种设备的详细选择过程,列表对比给出选出的所有设备的参数及使用条件。 (5)编写“××变电所电气部分设计”说明书,绘制电气主接线图(#2图纸)3、设计要求 (1)通过经济技术比较,确定电气主接线; (2)短路电流计算; (3)主变压器选择; (4)断路器和隔离开关选择; (5)导线(母线及出线)选择; (6)限流电抗器的选择(必要时)。 (7)完成上述设计的最低要求; (8)选择电压互感器; (9)选择电流互感器; (10)选择高压熔断器(必要时); (11)选择支持绝缘子和穿墙套管; (12)选择消弧线圈(必要时); (13)选择避雷器。 二、设计基础资料 1、待建变电站的建设规模 ⑴变电站类型: 110 kV降压变电站 ⑵三个电压等级: 110 kV、 35 kV、 10 kV ⑶ 110 kV:近期线路2回;远期线路 3回 35 kV:近期线路2回;远期线路4 回

电气设备课程设计 (2)

扬州大学能源与动力工程学院 泵站电气设备 实 习 报 告 专业:热能与动力工程 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 实习日期:

目录 一、序言 (2) 二、实习站点概况 (3) 三、实习目的、内容及纪律要求 (7) 四、实习行程安排 (10) 五、实习感言 (10)

序言 为了让我们对泵站电气设备课程理论知识有更深的印象与了解,学院安排我们进行了一次泵站电气设备实习,由葛老师和薛老师带领我们全班同学到一些大型泵站、电气设备开关厂进行参观学习。实习时间不长,只有一周,但在短短一周时间内我们不但参观了扬州的一些电气设备公司,还到了宿迁、徐州等,在省内从扬州由南往北行驶在南水北调的路途上,车程历经九百多公里,走过快速的高速,也遇过颠簸的泥路,在平坦与坎坷中我们愉快得度过了一周的实习。期间我们聆听了站内、厂内诸位负责人或技术员的关于电气设备的精彩讲解,并走进生产车间亲身经历电气设备的生产过程,不仅使眼界大为开阔,知识极大增长,对本专业的信心和兴趣也极大提高,可谓受益匪浅。 紧张而又布满乐趣的专业实习在不知不觉中过去了。专业实习是在我们完成热能与动力工程专业基础课和专业主干课程的学习之后,综合运用相关专业知识的重要实践性环节,是热能与动力工程专业学习的一个有机组成部分,专业实习使我们获得一些课本中无法学到的专业知识和生产技能.是进行理论联系实际和培养劳动观念的重要环节化。 实习就是在实践中学习,向水平高的师傅学习,学习同事的优点,取长补短,才能学得更深更扎实,而不是局限于“纸上谈兵”。通过这次实习,使我加深了对专业的熟悉,了解了本专业的研究内容,知道本专业是有前途的,增加了学好这门专业的信心,明确了自己将来的发展奋斗目标,完成本科学业后,考研继续深造。 小小的一本实习报告固然无法承载我的所有收获和感受,但作为我大学生涯中一次不平凡的经历,必将有着重要的作用。实践是真理的检验标准,通过这次实习,我了解到很多工作常识,也得到意志上锻炼,有辛酸也有快乐,这是我大学生活中的又一笔宝贵的财富,对我以后的学习和工作将有很大的影响。

发电厂电气部分课程设计报告

《发电厂电气部分》课程设计报告凝气式火力发电厂一次部分设计 班级: 学号: 姓名:

1 引言 近年来,随着国家电网的迅速发展,国内外火电机组的容量也越来越多。人民用电量的日益增加促使发电量的不断增加。在世界的能源不断消耗,促进了新能源的发展,但是目前新能源还不能完全代替传统一次能源的发电,在我国火力发电任然占据主导地位。 火力发电厂简称火电厂,是利用煤炭、石油或天然气作为燃料生产电能的工厂,其能量的转换过程是由燃料的化学能到热能再到机械能最后转换为电能。本设计是凝气式火电厂一次部分的设计。通过对电气主接线的设计和短路电流的计算。更加经济可靠的选用相关的一次设备,做到更好利用一次能源,与故障时对电力系统的保护。

2 主接线方案设计 2.1 原始资料分析 2.1.1 原始资料 发电机组4100?,85.0cos =?,U=10.5KV ,次暂态电抗为0.12,年利用率为5000小时以上,厂用电率6%,高压侧为220kv 、110KV ,其中110V 出线短有5回出线与系统相连接输送的功率为120MW ,220KV 的出线有5回与系统相连接输送的功率为200MW 。中压侧35KV,3回出线将功率送至5KM 内的用户综合负荷40MW ,。发电厂处于北方平原地带,防雷按当地平均雷暴日考虑,土壤为普通沙土。系统容量取3500MVA 。 2.1.2资料分析 根据设计任务书所提供的资料可知,该火电厂为中型火电站,由于其年利用率在5000小时以上,所以该发电厂一般给I ,II 类负荷供电,必须采用供电较为可靠的接线形式。其地形条件限制不严格,但从节省用地考虑,尽可能使其布置紧凑,便于运行管理。发电厂的总容量与系统容量之比相对较小,所以对于35KV 及110KV 可以采取相对简单的接线方式。 2.2 电气主接线设计的依据 电气主接线设计是火电厂电气设计的主体。它与电力系统、枢纽条件、电站动能参数以及电站运行的可靠性、经济性等密切相关,并对电气布置、设备选择、继电保护和控制方式等都有较大的影响,必须紧密结合所在电力系统和电站的具体情况,全面地分析有关影响因素,正确处理它们之间的关系,通过技术经济比较,合理地选定接线方案。 电气主接线的主要要求为: 1、可靠性:衡量可靠性的指标,一般是根据主接线型式及主要设备操作的可能方式,按一定的规律计算出“不允许”事件的规律,停运的持续时间期望值等指标,对几种接线形式的择优。 2、灵活性:投切发电机、变压器、线路断路器的操作要可靠方便、调度灵活。 3、经济性:通过优化比选,工程设计应尽力做到投资省、占地面积小、电能损耗小。 2.3主接线的方案拟定 方案一:根据对原始资料的分析可知系统有4个电压等级分别是发电厂到母线的10KV 电压和经过升压给周边用户使用的35KV 的电压以及提供给系统的110KV 和

3×100-MW火力发电厂电气部分设计资料讲解

目录 摘要 ............................................................................................................................... - 2 -1 绪论 ............................................................................................................................... - 3 - 1.1 设计任务的内容 ................................................................................................ - 3 - 1.2 设计的目的 ........................................................................................................ - 3 - 1.3 设计的原则 ........................................................................................................ - 3 - 2 主接线方案的确定 ....................................................................................................... - 4 - 2.1 主接线方案拟定 ................................................................................................ - 4 - 2.2 主接线方案 ........................................................................................................ - 4 - 2.3 主接线方案确定 ................................................................................................ - 6 - 3 厂用电的设计 ............................................................................................................... - 7 - 3.1 厂用电源选择 .................................................................................................... - 7 -设计总结 ........................................................................................................................... - 8 -参考文献 ........................................................................................................................... - 9 -

相关文档
相关文档 最新文档