文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV高压配电设备预防性试验安全措施

10KV高压配电设备预防性试验安全措施

10KV高压配电设备预防性试验安全措施
10KV高压配电设备预防性试验安全措施

10KV高压配电设备预防性试验的

安全技术措施

本期进行福耀浮法10KV高压配电设备预防性试验,试验项目包括耐压试验、回路电阻测试、绝缘电阻测试等十几个项目。由于试验具有特殊性和不确定性,容易形成安全隐患,对人身和设备安全造成威胁。因此,确保高压试验工作的安全是十分必要的,必须做好各项安全技术措施,保证试验的安全、可靠与正确,确保浮法供电安全。具体安全措施如下:

1、严格执行《电业安全工作规程》,坚持工作票和操作票制度,履行工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

2、每一次的高压试验都应该根据具体情况由工作负责人下达第一种工作票,经理签发批准,并严格按工作票实施试验作业;

3、变电站工作许可人应应有一定经验,熟悉《电业安全工作规程》和熟悉工作范围内的设备情况,并持有效《高压电工进网许可证》,否则由本班值班长担任;

4、变电站工作许可人必须会同试验工作负责人,检查现场安全措施是否正确完备。必要时进行补充完善;

5、试验前由试验负责人召集全体试验人员,说明本次试验工作的内容和被试设备名称和编号,交待停电范围和安全注意事项;试验人员了解工作任务及安全注意事项,熟悉所使用设备和仪器的性能和操作方法,严禁违章操作。

6、进入工作现场应戴安全帽,高空作业应使用安全带,严禁高空抛掷工具。

7、试验现场应装设围栏和安全警示,向外悬挂“止步、高压危险”标示牌,并派专人监护;

8、做好防感应电击伤的措施,戴绝缘手套、穿绝缘鞋、备好相应绝缘工具;

9、试验设备外壳应良好接地。接地线应使用有足够电气强度和机械强度的裸铜软线。在拆除电源线前,严禁断开接地线。

10、试验人员11、在现场试验工作中需要拆开一、二次接线时,拆前应做好标记。试验结束后及时恢复接线。特别要注意互感器二次回路是否与运行中的二次回路有连接,避免造成保护误动等事故。12、在不拆开设备连线进行试验时,应防止试验电压经过设备连线引到其它设备上,造成其它人员触电。升压前应检查同一连线上的非被试设备上是否有人工作,并有人进行监护。

13、实行互检制度。即两人做试验,由一个人接线后,另一个人要进行检查确认无误。

14、在试验工作未完成需要中断或转移时应当做好现场的保护工作,应当严格按照规程中规定的中断、转移手续进行,应有明确的许可信息反映在工作票上。如试验需要中断,则应将所有试验设备调压器归零,断电,对被试品充分放电,将试验设备的高压输出端与被试品断开,且有明显断开点,为后续工作做好准备;

15、试验接线

(a)现场接线需要拆开被试设备的连线时,拆前要做好标记,试验完成后要及时恢复。

(b)在现场接电源线时,应在检修电源箱上接线,并采取必要的措施防止电源短路。

(c)试验电路接好后,工作负责人应认真检查和核对,对涉及设备安全的接线,如PT(电压互感器)、CT(电流互感器)二次侧接线,尤应慎重。

(15)、试验过程控制:

试验时,必须将被试设备从各方面电源断开,验明无电压后,证明被试设备无人工作时方可进行,试验时严禁他人接近被试设备;

(a)试验过程中,如发现问题,应提出相应的处理措施。

(b)如果由于试验设备自身问题,导致试验结果出错,在排除试验设备的问题后,重新试验。

(c)如果试验数据不合格或异常,应采取更改试验接线、更换试验仪器等方法进行复测和确认。

(d)如在试验过程中,被试设备出现异常,应立即暂停试验。待待查明原因后,方可重新开始试验。

电力设备预防性试验规程完整

电力设备预防性试验规程 第一章围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于110kV及以下的交流电力设备。 第二章引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1094.1-1996 电力变压器第一部分总则 GB 1094.3-2003 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.11—2007 电力变压器第11部分:干式变压器 GB 1207—2006 电磁式电压互感器 GB 1208—1996 电流互感器 GB 1984—2003 高压交流断路器 GB 4703—2007 电容式电压互感器 GB 1985—2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB 7330—2008 交流电力系统阻波器 GB/T 8287.1-2008 标称电压高于1000V系统用户盒户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB 12022—2006 工业六氟化硫 GB/T 20876.2 标称电压大于1000V的架空线路用悬浮式复合绝缘子原件

第2部分:尺寸和电气特性 GB 50150—2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 474.5—2006 现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验 DL/T 475—2006 接地装置特性参数测试导则 DL/T 555—2004 气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621—1997 交流电气装置的接地 DL/T 627—2004 绝缘子常用温固化硅橡胶防污闪涂料 DL/T 664—2008 带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T 722—2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/T 804—2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T 864—2003 标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则 DL/T 911—2004 电力变压器绕组变形的频率响应分析法 DL/T 1048—2007 标称电压高于1000V的交流用棒形支柱复合绝缘子-定义、试验方法及验收规则 DL/T 1093—2008 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则 Q/GDW 168—2008 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW 407—2010 高压支柱瓷绝缘子现场检测导则 Q/GDW 415—2010 电磁式电压互感器用非线性电阻型消谐器技术规

配电房预防性试验方案模板

配电房预防性试验方案 编制: 审核: 年月日

目录 第一章工程概述 第二章编制依据 第三章试验工作准备 第四章主要工程量 第五章试验报告样表( 含试验项目) 第六章试验工期 第七章试验安全保障措施 第八章试验设备清单

第一章工程概述 10KV变电房一座, 500KV A变压器2台, 高压柜、低压柜全部做系统电气试验。 第二章编制依据 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-92 《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50169-92 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-94 第三章试验工作准备 1.人员配备: 我公司选派有多年经验的电气工程师对本工程全 程把控。确保万无一失。 2.设备配备: 针对本工程的现场情况配备试验所需一切设备, 详见调试设备清单。 3.技术准备: 编制安全管理和保障措施。 第四章主要工程量

500KV A变压器系统试验, 高压柜试验, 低压柜试验, 线路双电源重合闸试验, 母线芯调试, 避雷器试验, 电压互感器试验, 电流互感器试验, 接地装置试验, 接地网试验。 第五章试验项目 1、变压器( 10KV 500KV A) 在变压器投入运行前, 应作如下试验, 试验前应再次对套管、气体继电器进行放气, 并检查吸湿器的下法兰与罩间运输用密封垫是否已拆除。 1.1变压器试验 (1)测量绕组连同套管的绝缘电阻, 绝缘电阻不应低于产品出厂试验值的70%。 (2)测量绕组各分接位置上的电压比, 所测变比误差不超过±0.5%, 附家试验数值 (3)测量绕组各分接位置的的直流电阻, 与同温下产品出三实测数值比较, 相应变化不应大于2%, 附厂家试验数值 (4)绕组连同套管的交流耐压试验。 (5)用不大于130%的额定电压进行空载试验, 注意此试验中变压器的音响及仪表之变化。 (6)测量变压器之空载电流与空载损耗测得结果应与出厂试验结果

35kv变电所电气预防性试验安全技术措施

35KV变电所电气预防性试验 安全技术措施 一、概况: 根据《煤矿安全规程》第490、491条的规定及《煤矿电气试验规程》的要求,每年春季需要对矿井主要供电设备和电缆做预防性试验,以确保供电安全。按照集团公司电气试验室的统一要求,计划规定于2012年月日至日,对35KV变电所供电设备及电缆线路做预防性电气试验。本次试验工作由集团公司电气试验室负责,综合工区积极配合试验。为确保本次工作的安全顺利进行,特制定本措施。 二、施工组织: 1、试验负责人:集团公司电气试验室 2、配合施工负责人:徐贵远 安全负责人: 3、工区现场人员:徐贵远 4、配合试验人员: 三、试验准备工作 1、所有参加试验人员必须提前到施工试验现场,熟悉本变电所供电运行方式及现场试验环境,并学习本措施签字后方可参加施工。 2、试验前,由工区负责人将高压柜检查一遍,确保各

柜断路器分合动作准确无误,指示准确,并将各柜的完好整定值与实际整定值校对一遍,确保整定无误。 3、由集团公司实验室负责试验的安排工作,工区负责开关柜的停送电,电气工作票的签发及执行工作。试验前,将所用的两票全部准备好。 4、按照集团电气试验室负责人的要求,将试验用仪器全部接通电源。 四、35KV变电所正常运转状态为张株I回路为主运行回路,张株II回路为热备用回路。 (一)张株II 回路35KV电气设备预防性试验步骤: 1、牢阅电气工作票,填写倒闸操作票 2、穿戴绝缘用具并带验电笔 3、核对断路器,隔离开关运行状态 4、监护人唱票,操作人复诵。 5、停2#主变6KV出线盘602真空断路器及上下隔离开关6022、6023。 6、停2#主变35KV302断路器3002隔离开关;2#变压器停运,停II路电压互感器3004隔离开关。 7、对2#主变6KV出线盘6023验电,放电,挂三相短路接地线,挂停电牌。 8、停6kv联络开关柜,停6KVII段的所有开关柜断路器与上下隔离开关614、6006、606、608、604、612、610、

高压电气预防性试验方案样本

10KV配电室高压试验方案 工程概况: 二、设备概况: 项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置 总容量为3900KVA: 施工部署 初步根据设备各部位的情况及甲方的要求, 在甲方安排的停电时间内, 确定施工员为10人, 其中项目施工现场总负责1人, 技术监督总监1人, 施工安全负责人1人, 施工人员分1个班组, 施工班组长1人, 施工试验调试班组8人; 在实施过程中可根据实际情况适当调整, 以满足安全及生产需要。

组织管理措施 1、依据的文件及标准 本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行 《电业安全作业规和》 《电力设备预防性试验标准》GB50150- 《中国南方电网有限责任公司企业标准》Q/CSG114002- 2、协调配合 试验调试工作的特殊性决定, 试验工作必须在设备停电状态下进行, 为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生, 因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。 试验工作前的准备工作: 甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料( 包括各设备的合格证和技术参数表格等) , 以便乙方制定完善的工作方案。乙方向甲方提供的试验方案内容应包括: 具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后, 及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。 试验工作现场施工: 出于对设备的熟知程度和安全的角度, 所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后, 方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作, 试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外, 应避免其它闲杂人员在现场走动。试验工作中实验人员认真做好现场记录, 实验完毕乙方应检查清理试验现场, 确保无遗漏无错误方可撤离现场

10KV高压配电设备预防性试验安全措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT913 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 10KV高压配电设备预防性试验安全 措施通用范本

10KV高压配电设备预防性试验安全措 施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 本期进行福耀浮法10KV高压配电设备预防性试验,试验项目包括耐压试验、回路电阻测试、绝缘电阻测试等十几个项目。由于试验具有特殊性和不确定性,容易形成安全隐患,对人身和设备安全造成威胁。因此,确保高压试验工作的安全是十分必要的,必须做好各项安全技术措施,保证试验的安全、可靠与正确,确保浮法供电安全。具体安全措施如下: 1、严格执行《电业安全工作规程》,坚持工作票和操作票制度,履行工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

电气装置试验安全技术措施示范文本

电气装置试验安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气装置试验安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1) 电气试验人员应充分了解被试验设备及所用仪器的 性能。试验前应对设备及接线进行检查,电流互感器二次 回路严防开路,电压互感器二次回路严防短路。 2) 高压试验设备的外壳必须可靠接地,未接地前不得 进行试验。 3) 在现场进行高压试验时,工作区域应设临时遮拦, 挂警告牌,并设专人警戒,禁止有人接近被试物体。 4) 高压试验设备的操作人员应戴绝缘手套,穿绝缘靴 或站在绝缘台上。高压试验时,应有监护人监视操作,无 监护人员时,不得进行操作。 5) 高压试验设备的高压电极在试验前,应用接地棒接 地或加以短路。用高压电源试验电器设备后,被试验设备

应接地放电。 6) 高压电容器在被试验完毕后,应立即放电、接地、验电,确认无残存电压后方可触及电容器。 7) 试验电缆时,被试电缆的末端必须派人看守。试验过程中需变换接线时,必须先将电源切断,然后将电缆充分接地放电,检查无残存电压后,方可更换接线o 8) 检查高压试验设备或被试设备是否有电时,应使用符合使用要求并检验合格的高压验电器,严禁使用低压验电器检验高压。 9) 用兆欧表遥测绝缘电阻时,被测物应与电源完全断开;试验中应防止与人接触。试验后被测物应接地放电。选用的兆欧表的电压等级必须与被测设备的电压等级匹配,严禁用高一级电压的兆欧表测低一级电压的设备。 10) 在做二次回路耐压试验中,有关回路和设备应设专人监视。

电力设备预防性试验周期暂行规定

设备预防性试验周期暂行规定 1 总则 本规定对电力设备预防性试验周期进行重新调整。 试验周期调整的依据及原则 严格执行《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996),预试周期的调整在规程允许的范围内进行。 严格执行辽电生[2004]293号《220千伏输变电设备检修予试实施意见》。 试验周期及项目的调整力求慎重、依据充分,科学合理,符合设备状况及检测能力。 每年春检前进行一次全部应试设备的清理工作,将需跟踪监视或缩短周期的设备单独列出,以便于公司调度进行总体安排。 2 适用范围 本规定适用于沈阳供电公司各电压等级运行的电力设备,交接后待投运的新设备及备品。 本规定未涉及的内容均应执行《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996)、其它相关标准及上级有关规定。 3 电力设备预试周期 电力设备预试周期见附录一。 电力设备试验项目、周期、标准的有关要求见附录二。 4 其它 运行中的电力设备经市内平坦道路整体运输可不再进行试验。

66kV及以上充油设备停运一年以上在投运前应按大修后试验项目和标准进行试验。 66kV及以上变压器补充油必须经过色谱分析试验合格后方可补充,备用油击穿电压及水分试验成绩有效期在每年6月15日至8月31日内为10天,其余时间为20天。 新设备投运一年后原则上应进行跟踪试验,有特殊规定的设备除外。组合电器内所属设备不做预试。 220kV主变中性点用10kV电流互感器的预试周期为2年,只测绝缘电阻。 遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时,对220kV的主要设备(如:变压器)等应报上级主管部门批准,对其它设备可经本公司总工程师审查批准后执行。 附录一电气设备绝缘预防性试验周期

高压电气预防性试验解决方案.doc

10KV配电室高压试验方案 工程概况: 二、设备概况: 项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置总 容量为3900KVA: 施工部署 初步根据设备各部位的情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间内,确定施工员为10人,其中项目施工现场总负责1人,技术监督总监1人,施工安全负责人1人,施工人员分1个班组,施工班组长1人,施工试验调试班组8人;在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全及生产需要。

组织管理措施 1、依据的文件及标准 本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行 《电业安全作业规和》2005版 《电力设备预防性试验标准》GB50150-2006 《中国南方电网有限责任公司企业标准》Q/CSG114002-2011 2、协调配合 试验调试工作的特殊性决定,试验工作必须在设备停电状态下进行,为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生,因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。 试验工作前的准备工作: 甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料(包括各设备的合格证和技术参数表格等),以便乙方制定完善的工作方案。乙方向甲方提供的试验方案内容应包括:具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后,及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。 试验工作现场施工: 出于对设备的熟知程度和安全的角度,所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后,方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作,试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外,应避免其他闲杂人员在现场走动。试验工作中实验人员认真做好现场记录,实验完毕乙方应检查清理试验现场,确保无遗漏无错误方可撤离现场并通知甲方人员恢复供电。 乙方在试验工作完毕后,根据现场试验记录进行实验报告的编制,试验报告完成经乙方审核部门审核盖章后尽快送达甲方有关单位。

10kv配电室预防性试验

10kv配电室预防性试验工作流程 第一步、高压断路器预防性试验得方法、具体实验项目要参考规程与甲方要求。 断路器:电气工程中不可缺少得电气元件,就是重要得一次设备,在正常得情况下切、合高压电路,在故障得情况下开断巨大得故障电流,断路器又就是关键得操作设备。 在高压配电系统得断路器担负着大面积得供电,它关系到电力供应就是否正常得关键,也就是经常出现问题与发生故障得器件之一, 主要有:油断路器、真空断路器与SF6气体断路器。 10KV现在一般只有真空断路器与接触器。 1.高压断路器得试验内容 (1) 绝缘电阻测试 (2) 导电回路电阻测量 (3) 线圈直流电阻测量 (4) 跳、合闸时间得测量 (5) 绝缘油试验 (6) 三相同期试验 (7)操作机构得最低动作时间测量 (8) 交流耐压试验。 2.高压断路器得交接试验 (1)绝缘电阻测试 测试前应将支持绝缘子擦干净,使用2500V得兆欧表,①要测量相与相之间得绝缘电阻,②相与地之间得绝缘电阻,测试结果不应少于1000MΩ。 (2)导电回路电阻测量 高压断路器得导电回路电阻也叫作接触电阻,其测量试验使用双臂电桥,测试时先将断路器合、跳几次后再将断路器操作保险取下,将断路器手动操作部分绑死捆住,以防突然跳闸伤人,并防止突然断开时电桥得检流计打坏。测量时如果怀疑测定数值可复测几次,每次都将开关动作几次。取分散性较小得三次平均值为测试值。 (3)跳闸、合闸线圈直流电阻测量 跳闸、合闸线圈直流电阻测量,这就是一项常规得试验,用单臂电桥进行测试,测试结果与以往测试结果相比不应有较大得变化。 (4) 跳闸、合闸时间得测量 它属于断路器得动作特性试验,跳闸、合闸时间与跳合闸得速度有关,与机械得结构、机械得摩擦力及机械势能能量等有关。 测量时使用电秒表进行动作时间得测量,测量合闸时间时,将三相开关主触电串联连接到电秒表,当只有全部接点闭合时得时间为合闸时间;测量分闸时间时,将三相开关主触点并联连接后,接到电秒表,当只有全部接点断开时得时间为分闸时间。 (5) 绝缘油试验 仅对油断路器做此项试验,试验方法同油试验。 (6)三相同期试验 断路器得三相同期试验就是通过手动压合开关进行得,在三相动、静触头之间接入三只小电珠,小电珠回路始终就是通电得,当压合开关时,按电珠亮得先后做好记号,压到底后在

春季预防性试验安全技术措施

禹州神火隆源矿业有限公司 春季预防性试验安全技术措施 编制人: 施工单位: 施工负责人: 二O一八年五月八日

春季预防性试验安全技术措施 一、概述 根据《煤矿安全规程》第490、491条的规定、《煤矿电气试验规程》,每年春季需要对矿井主要供电设备和电缆做预防性试验,以确保供电安全。按照煤业公司机电部的统一要求,计划规定于本月对我矿平地变电所及电缆线路做预防性电气试验。本次试验工作由河南煤矿安全监察局安全技术中心负责,机电科和机电队积极配合试验。为确保本次工作的安全顺利进行,特制定本安全技术组织措施。 二、施工组织 1、成立平地变电站春季预防性试验领导小组 组长:裴杰 副组长:荀春杰 成员:尹建立薛宏勋靳红举刘威陈松照 2、试验负责单位:河南煤矿安全监察局安全技术中心 3、试验协助人员:机电队电工 三、试验主要内容及相关要求 1、电缆MYJV22-952根 2、开关柜XGN2-10Z16面 3、变压器SCB11-10001台 4、变压器S9-20001台

四、试验准备工作 1、所有参加试验人员必须提前到施工试验现场,熟悉平地变电所供电运行方式及现场试验环境,并学习本措施签字后方可参加施工。 2、试验前,由试验负责人将高压柜检查一遍,确保各柜断路器分合动作准确无误,指示准确,并将各柜的完好整定值与实际整定值校对一遍,确保整定无误。 3、由河南煤矿安全监察局安全技术中心人员负责试验的安排工作,变电所配电工负责开关柜的停送电,电气工作票的签发及执行工作。试验前,将所用的两票全部准备好。 4、按照河南煤矿安全监察局安全技术中心试验负责人的要求,将试验用仪器全部接通电源。 五、6kV变电所(Ⅰ、Ⅱ回路)双母线分列运行。 (一)平地变电所(Ⅰ回路)电气设备预防性试验步骤 1、现场负责人提前30分钟向调度室汇报Ⅰ回路电气设备运行情况,矿调度室与受停电影响的单位联系停电事宜,检查各施工单位停电准备工作的落实情况(使用局扇风机的施工单位,电工必须在风机倒台开关处守候)。 2、Ⅰ回路倒闸操作顺序 (1)细阅电气工作票,填写倒闸操作票 (2)穿戴绝缘用具并带验电笔 (3)核对断路器运行状态 (4)监护人唱票,操作人复诵 (5)确认(联络)开关柜断路器分开处于试验位置。 (6)在断路器上挂“有人工作、禁止合闸”警示牌。 4、依照《煤矿安全规程》及河南煤矿安全监察局安全技术中心的要求对Ⅰ回路各供电

电力设备预防性试验和检修的现状及改进建议

电力设备预防性试验和检修的现状及改进建议 预防性试验和检修是电力设备运行和维护工作中一个重要环节,是保证电力设备安全运行的有效手段之一。多年来,独山子自备电网的高压电力设备基本上都是按照原电力部颁发的《电力设备预防性试验规程》的要求进行试验的,对及时发现、诊断设备缺陷起到重要作用。 随着炼化装置的停工检修周期的加长,对供电的可靠性和安全性提出了更高的要求,传统的预防性试验和检修方式愈来愈显示出许多不足。 1.电力设备预防性试验和检修的现状 独山子电网现有2座热电厂,2座110kV变电站,6座35kV 变电站,主变容量达到了约600MVA.在安排历年电网的检修计划时,采用了一年一度的春季预防性试验和检修制度,贯彻“到期必修,修必修好”的方针。预防性试验实际上包含三部分内容,即电力设备的检修和绝缘试验及继电保护装置的调校,以下简称预试。作为例行的定期检修,春季预试已经成为独山子电网的一件大事,由于预试期间倒闸操作频繁、时间跨度长、风险大,从独山子石化公司领导、职能部门到相关班组都高度重视。职能部门从2月份就开始编制计划,各基层单位也在人员、仪器、工具、配件等方面充分准备。预试时间为3~7月,历时约4月之久。在此期间,试验检修人员加班加点,极为辛苦。另外还要有电力调度、运行人员等一大批人员付出可观的劳动。以2003年为例,据不完全统计,电网倒闸操作1560次,检修变压器218台,线路65条,高压开关柜565台。

多年来,独山子石化公司严格执行电力设备预防性试验规程,检修规程和保护装置的检验条例,发现了许多电力设备缺陷,通过及时消缺保证了电力设备和系统的安全运行。但是,预试这一定期维护体制在运行中也暴露出很多弊端。 预防性试验的目的之一是通过各种试验手段诊断电力设备的绝 缘状况。电力设备的绝缘部分是薄弱环节,最容易被损坏或劣化。绝缘故障具有随机性、阶段性、隐蔽性。绝缘缺陷大多数发生在设备内部,从外表上不易观察到。微弱的绝缘缺陷,特别是早期性绝缘故障,对运行状态几乎没有影响,甚至绝缘预防性试验根本测试不到。受试验周期的限制,事故可能发生在2次预防性试验的间隔内。这就决定了定期的预防性试验无法及时准确及早发现绝缘隐患。 预防性试验包括破坏性试验(如直流耐压、交流耐压等)和非破坏性试验(如绝缘电阻、绕组直流电阻、介质损耗等)、非破坏性试验中,一般所加的交流试验电压不超过10kV,这比目前的35~220kV电网的运行电压低很多。在运行电压下,设备的局部缺陷已发生了局部击穿现象,而在预防性试验中仍可顺利过关,但这种局部缺陷在运行电压下却不断发展,以致在预防性试验周期内可能导致重大事故。显然,随着电压等级的升高,预防性试验的实际意义已减弱。另一方面,破坏性试验则可能引入新的绝缘隐患,由于试验电压都数倍于设备的额定电压,且这种高压对绝缘造成的不同程度的损伤是不可逆转的,长此以往必将缩短电力设备的使用寿命。

10KV高压配电设备预防性试验安全措施

10KV高压配电设备预防性试验的 安全技术措施 本期进行福耀浮法10KV高压配电设备预防性试验,试验项目包括耐压试验、回路电阻测试、绝缘电阻测试等十几个项目。由于试验具有特殊性和不确定性,容易形成安全隐患,对人身和设备安全造成威胁。因此,确保高压试验工作的安全是十分必要的,必须做好各项安全技术措施,保证试验的安全、可靠与正确,确保浮法供电安全。具体安全措施如下: 1、严格执行《电业安全工作规程》,坚持工作票和操作票制度,履行工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 2、每一次的高压试验都应该根据具体情况由工作负责人下达第一种工作票,经理签发批准,并严格按工作票实施试验作业; 3、变电站工作许可人应应有一定经验,熟悉《电业安全工作规程》和熟悉工作范围内的设备情况,并持有效《高压电工进网许可证》,否则由本班值班长担任; 4、变电站工作许可人必须会同试验工作负责人,检查现场安全措施是否正确完备。必要时进行补充完善; 5、试验前由试验负责人召集全体试验人员,说明本次试验工作的内容和被试设备名称和编号,交待停电范围和安全注意事项;试验人员了解工作任务及安全注意事项,熟悉所使用设备和仪器的性能和操作方法,严禁违章操作。

6、进入工作现场应戴安全帽,高空作业应使用安全带,严禁高空抛掷工具。 7、试验现场应装设围栏和安全警示,向外悬挂“止步、高压危险”标示牌,并派专人监护; 8、做好防感应电击伤的措施,戴绝缘手套、穿绝缘鞋、备好相应绝缘工具; 9、试验设备外壳应良好接地。接地线应使用有足够电气强度和机械强度的裸铜软线。在拆除电源线前,严禁断开接地线。 10、试验人员11、在现场试验工作中需要拆开一、二次接线时,拆前应做好标记。试验结束后及时恢复接线。特别要注意互感器二次回路是否与运行中的二次回路有连接,避免造成保护误动等事故。12、在不拆开设备连线进行试验时,应防止试验电压经过设备连线引到其它设备上,造成其它人员触电。升压前应检查同一连线上的非被试设备上是否有人工作,并有人进行监护。 13、实行互检制度。即两人做试验,由一个人接线后,另一个人要进行检查确认无误。 14、在试验工作未完成需要中断或转移时应当做好现场的保护工作,应当严格按照规程中规定的中断、转移手续进行,应有明确的许可信息反映在工作票上。如试验需要中断,则应将所有试验设备调压器归零,断电,对被试品充分放电,将试验设备的高压输出端与被试品断开,且有明显断开点,为后续工作做好准备; 15、试验接线

电气试验安全安全措施示范文本

电气试验安全安全措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气试验安全安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 交流耐压试验安全注意事项 1.1试验人员进入试验场地必须配戴安全帽;高空作业 时必须使用安全带。 1.2试验现场需设置警示带、围栏,并在警示带或围栏 上向外悬挂“止步,高压危险”,“禁止入内,高压危 险”等标示牌,并派人看守,被试设备两端不在同一点 时,另一端还应设置警示带、围栏、标示牌,派人看守。 1.3试验用的接地线应有可靠的接地点,试验设备及被 试设备需接地的端子应可靠接地。 1.4试验时用的放电地线的接地端应可靠接地,绝缘手 套、绝缘鞋应准备好。 1.5试验前应将被试设备与其它设备的连接断开,并留

有足够的安全距离;与被试设备相邻的其他设备应可靠接地。 1.6交流耐压试验设备接线完成后,要经过仔细的检查与确认,确保试验接线正确、可靠。 1.7交流耐压试验属于破坏性试验,是电气设备绝缘强度最严格的试验方法,该项试验须在被试设备所有常规试验完成并合格后方能进行。若发现设备绝缘存在异常,应先进行处理,避免造成不应有的绝缘击穿。如绝缘上有恢尘、潮湿,需擦干或烘干处理。 1.8试验前应对试验回路的过流保护装置、球隙保护装置等进行检查校核,调整在恰当的保护值上。试验电源须带漏电保护装置。 1.9试验加压前应明确试验电压。检查试验用的表计、量程、调压装置零位及仪表的初始状态等,确认无误。现场试验负责人许可后方能进行。

电机试验安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电机试验安全技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1974-21 电机试验安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制目的 电气设备试验是在电气设备安装、维修、拆检等工作全部完成以后,检查所有电气设备在运输、维修等过程中部件是否受损、安装工艺是否良好等,为确保本厂电气设备维修、电气试验安全,参与试验人员的人身安全,以及投运后安全稳定运行,依据相关规程、标准,特编制本试验安全技术措施,在实际作业中要严格执行。 二、编制依据 1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 2、《高电压试验技术》GB/T 16927.1-1997; 3、《电力建设安全工作规程》; 4、《电气设备预防性试验规程》及补充规定;

5、设备生产厂家说明书及相关技术资料; 6、我公司质量体系相关文件,我公司技术、质量、安全等管理文件。 三、适用范围 本安全技术措施适用于本厂所有电气设备1000kVA/35kV箱式升压变电站、35kV高压电缆、35kV 高压开关柜(电流互感器、电压互感器、避雷器、断路器)、厂用400V、35KV继电保护等二次设备、SVC等电气设备的现场试验等。 四、质量标准 1、各类电气设备绝缘和特性试验均按《电业安全工作规程》的规定执行。 2、对试验过程中出现的不合格项目,现场整改的要现场整改,不能立即整改的要制定整改日期,限期整改。 3、定子绕组直流电阻的测量:用双臂电桥分别测量定子绕组的各相电阻,要求:各相绕组直流电阻的相互差别不应超过最小值的2%,中性点未引出者,可

DLT596-电力设备预防性试验规程

DLT596-电力设备预防性试验规程 1

电力设备预防性试验规程 Preventive test code for electric power equipment DL/T 596—1996 中华人民共和国电力工业部 1996-09-25批准 1997-01-01实施 前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在中国已有40年的使用经验。1985年由原水利电力部颁发的<电气设备预防性试验规程>,适用于330kV及以下的设备,该规程在生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。随着电力生产规模的扩大和技术水平的提高,电力设备品种、参数和技术性能有较大的发展,需要对1985年颁布的规程进行补充和修改。1991年电力工业部组织有关人员在广泛征求意见的基础上,对该规程进行了修订,同时把电压等级扩大到500kV,并更名为<电力设备预防性试验规程>。 本标准从1997年1月1日起实施。 本标准从生效之日起代替1985年原水利电力部颁发的<电气设备预防性试验规程>,凡其它规程、规定涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本规程有抵触的,以本标准为准。 本标准的附录A、附录B是标准的附录。 本标准的附录C、附录D、附录E、附录F、附录G是提示的附录。 2

本标准由中华人民共和国电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心提出。 本标准起草单位:电力工业部电力科学研究院、电力工业部武汉高压研究所、电力工业部西安热工研究院、华北电力科学研究院、西北电力试验研究院、华中电力试验研究所、东北电力科学研究院、华东电力试验研究院等。 本标准主要起草人:王乃庆、王焜明、冯复生、凌愍、陈英、曹荣江、白健群、樊力、盛国钊、孙桂兰、孟玉婵、周慧娟等。 1 范围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于500kV及以下的交流电力设备。 本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,经过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 3

电气设备预防性试验规程596

电力设备预防性试验规程 Preventive test code for electric power equipment DL/T596—1996 中华人民共和国电力行业标准 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 Preventive test code for electric power equipment 中华人民共和国电力工业部 1996-09-25批准 1997-01-01实施 前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在我国已有40年的使用经验。1985年由原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,适用于330kV及以下的设备,该规程在生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。随着电力生产规模的扩大和技术水平的提高,电力设备品种、参数和技术性能有较大的发展,需要对1985年颁布的规程进行补充和修改。1991年电力工业部组织有关人员在广泛征求意见的基础上,对该规程进行了修订,同时把电压等级扩大到500kV,并更名为《电力设备预防性试验规程》。 本标准从1997年1月1日起实施。 本标准从生效之日起代替1985年原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,凡其它规程、规定涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本规程有抵触的,以本标准为准。 本标准的附录A、附录B是标准的附录。 本标准的附录C、附录D、附录E、附录F、附录G是提示的附录。 本标准由中华人民共和国电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心提出。 本标准起草单位:电力工业部电力科学研究院、电力工业部武汉高压研究所、电力工业部西安热工研究院、华北电力科学研究院、西北电力试验研究院、华中电力试验研究所、东北电力科学研究院、华东电力试验研究院等。 本标准主要起草人:王乃庆、王火昆明、冯复生、凌愍、陈英、曹荣江、白健群、樊力、盛国钊、孙桂兰、孟玉婵、周慧娟等。 1 范围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于500kV及以下的交流电力设备。 本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。 2 引用标准

变压器10KV开关预防性试验

一厂10KV 高压配 开关柜 变压器 NO. 一、 真空断路器 型号 额定电流 额定电压 开断电流 出厂编号 出厂日期 制造厂 1.导电回路电阻 (周期一年) 试验项目 技术要求 A 相 B 相 C 相 回路电阻(μΩ) 使用仪器 回路电阻测试仪 结论 2.开关机械特性(周期三年) 技术要求 合闸同期性(ms ) ≤3 合闸时间(ms ) ≤100 分闸同期性(ms ) ≤2 分闸时间(ms ) ≤50 合闸弹跳时间(ms ) ≤2 合分闸动作动作电压 操作电压的30%-65%之间 机械特性 试验项目 A 相 B 相 C 相 不同期 合闸最低动作电压 合闸时间(ms ) 分闸最低动作电压 合闸弹跳时间(ms ) 环境温度(℃) 合闸弹跳次数 环境湿度(%) 分闸时间(ms ) 试验日期 使用仪器 高压开关动特性测试仪 试验人员 结论 3. 断路器主回路对地、断口及相间交流耐压(周期三年) 断路器交流耐压 单位:KV 试验项目 耐压时间 A 相 B 相 C 相 合闸对地 耐压时间均为1min 分闸断口间 相间 A 相对BC 相 B 相对A C 相 C 相对AB 相 断路器绝缘电阻(≥300M Ω) 单位:M Ω 试验项目 A 相 B 相 C 相 耐压前 耐压后 耐压前 耐压后 耐压前 耐压后 合闸对地 + + + + + 分闸断口间 + + + 相间 A 相对BC 相 B 相对A C 相 C 相对AB 相 耐压前 耐压后 耐压前 耐压后 耐压前 耐压后 + 使用仪器 结论 环境温度(℃) 环境湿度 试验人员 试验日期 4.断路器绝缘电阻(≥300M Ω)(周期一年) 断路器绝缘电阻 单位:M Ω 试验项目 A 相 B 相 C 相 合闸对地 + + + 分闸断口间 + + 相间 A 相对BC 相 B 相对A C 相 C 相对AB 相 使用仪器 兆欧表 结论 5.分合闸电磁铁线圈的直流电阻、绝缘电阻(周期一年) 名称 合闸线圈 分闸线圈 结论 使用仪表 直流电阻(Ω)

电气预防性试验安全技术措施(2020新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气预防性试验安全技术措施 (2020新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电气预防性试验安全技术措施(2020新版) 1、试验人员必须熟悉试验设备的性能、原理、接线方式和试验方法。 2、对电气设备进行耐压试验时,应严格执行工作票制度及“停电、验电、放电”制度。 3、试验前应将被试设备与供电系统分离。 4、升压器铁芯及外壳应可靠接地,升压器与被试设备的连接导线截面不小于2.5mm?,并用铜芯多股加强绝缘的导线,且不得拖地或挂搭在金属物上。 5、试验地点应设置醒目的临时围栏,悬挂“高压危险”警示牌,并设专人监护,对电缆进行试验时,另一头也应设人监护。 6、操作者必须穿绝缘靴,站在绝缘台上,与带电部分的距离不小于0.7米。

7、试验前必须对试验设备的接线、仪表及被试设备进行复验,确认无误后,所有人员撤离后,方可加压试验。 8、试验过程中,操作人员应精力集中,随时警戒异常情况的发生。 9、试验过程中,若发现放电现象,不得用手指指向放电处。 10、试验过程中要及时填写记录试验数据,将试验数据结果送队存档。 11、试验变更或结束后,将调压器应先调零,后切断电源并对设备及被试设备进行充分放电。 12、对井下电气设备进行试验时,必须填写申请工作票,经调度许可,试验地点必须经瓦斯检查员检查现场瓦斯,浓度不大于0.5%,并经瓦斯检查许可后,方可进行。 13、试验结束后,应将被试设备恢复到原来状态。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

高压电气设备的预防性试验介绍

高压电气设备的预防性试验介绍 高压电气设备主要包括高压熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器、高压开关柜和电力变压器等。多年来,国内外先进的设备管理经验告诉我们:通过高压电气设备的预防性实验,及时维修并更换已损坏的零件,可以提高设备运行的可靠性,保证设备的完好状态,减小企业设备故障率,可为企业创造有利的供电条件。 1. 高压电气设备预防性试验的必要性 高压电气设备在运行过程中,由于受到机械磨损、负荷冲击、电磁振动、有害气体腐蚀、电弧的烧蚀等因素的影响,使得一些零件产生磨损、紧固件松动、绝缘介质老化等变化。这些变化如果不及时通过试验、检修及时发现并解决,就会引起高压电气设备的技术性能下降,甚至会引起事故,停止供电,使生产无法进行。 2. 预防性试验的测试周期和分类 定期的预防性试验,是为了及时发现设备潜在的缺陷或隐患。运行中变配电所高压电气设备一般每隔l~3年进行一次测试,以便掌握高压电气设备的绝缘情况,保证系统安全经济运行。 按试验范围分类为:定期试验、大修试验、查明故障试验、预知性试验。按试验性质分类为非破坏性试验或称绝缘特性试验、破坏性试验或称绝缘耐压试验。 3. 高压电气设备预防性试验的方法

(1)测绝缘电阻和吸收比:被测设备加一定时间的电压后所测得的绝缘电阻值(规定取60s时的值)。吸收比是对被测设备加不同时间电压所得绝缘电阻的比值,规定取60s和15s绝缘电阻的比值。此项试验属于非破坏性试验,所加电压接近设备的工作电压,常用来检查被测设备有无受潮及局部缺陷。 (2)直流耐压试验和泄漏电流试验:是被测物在高于几倍的工作电压下,历经一定时间的抗电强度试验;泄漏电流试验是测量被测物在不同直流电压下的直流泄漏电流值。它们的原理与绝缘电阻试验的原理基本相同。试验中所用的直流电源由高压整流设备供给,用微安表指示泄漏电流值。 (3)交流耐压试验:对被测设备施加1分钟的高于运行中可能通到的工频交流电压,用以检查设备的绝缘水平。虽然直流的耐压试验的试验电压也较高,但对保证设备安全运行还是不够的。交流耐压试验对被测设备来说是属于破坏性试验。进行此项试验前,应先进行绝缘电阻及吸收比测量、直流耐压试验,初步检查绝缘情况。若发现绝缘有缺陷,再进行此项试验。 (4)测量介质损失角:测试高压电气设备的介质损失角能检查出绝缘材料内部的缺陷和受潮情况及绝缘老化等问题。主要使用的工具是交流电桥,常用的交流电桥有QSl型和QS3型高压电桥。 这些项目要根据被测高压电器设备的工作电压、容量、绝缘性质、新旧程度、工作条件而定,并应根据国家制定的有关标准、用多种不