****一期工程

桩基础子分部工程质量监理评估报告我公司受业主委托,对该工程桩基础子分部进行施工阶段的工程监理,该工程桩基础子分部工程于2011年4月29日开始施工,经业主方、监理方、施工方三方共同努力于2012年1月6日完成,该工程桩基础子分部目前已具备验收条件,我监理部对该桩基础子分部工程施工过程中的实际监理情况及工程质量的评价意见如下:

一、桩基工程简述

根据地质勘查报告及现场实际情况,本工程主楼桩基础采用的是静压预应力高强混凝土预应力管桩,地下车库和3#楼会所采用的是预制方桩,管桩桩型:PHC-AB-600(130),桩砼标号:C80,桩长有41m、54m两种,桩端进持力层深度分别为5m、≥2m;方桩桩型:AZH-350-8, 桩砼标号:C30,桩长有8m、10m、12m三种,桩端进持力层深度约2m~3m。

桩数量和规格:

桩型桩型号数量(根)桩长(m)

工程桩PHC-AB-600(130) 530 41

工程桩PHC-AB-600(130) 400 54

工程桩AZH-350-8 1783 8-12

水平静载试桩PHC-AB-600(130) 12

44、45、46、47、

59、60、62、63

AZH-350-8 3 8

高应变PHC-AB-600(130) 3 8 AZH-350-8 70 54

低应变PHC-AB-600(130) 255 41、54 AZH-350-8 245 8

合计3301 建筑设计标高±0.000,其黄海高程为+3.800m。

二、监理质量评估依据:

1、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 50202-2002)

2、建筑工程施工质量检验统一标准(GB 50300-2001)

3、钢筋焊接及验收规范(JGJ 18-2003)

4、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2002)

5、《预制预应力混凝土管桩》(2000沪G502)

6、《先张法预应力砼管桩(DBJT08-92-2000(沪))》

7、《建设工程监理规范》GB50319-2000

8、《地基基础设计规范》DGJ08-11-1999

9、本工程有关设计图纸、技术核定单、有关的标准图集及说明等技术文件

10、监理合同、施工合同、设计委托合同

11、国家和地方政府发布的工程建设标准强制性条文和相关的施工质量验收规范

12、经总监审批的施工组织设计

13、监理规划和监理实施细则

三、主要监理工作内容

1、施工企业现场管理制度执行情况

施工企业现场施工,安全保证体系,质量保证体系健全,特种作业人员持证上岗,在桩基子分部工程施工中,。施工班组在每道工序完成后进行自检,施工完成后在自检合格后报施工单位进行复检,认定工程质量符合设计和规范要求后报验,对存在的问题及时整改。

2、监理桩基工程质量控制要点

1)施工前首先进行图纸会审,审核压桩施工方案。

2)对桩基施工单位资质审查,施工机械设备,特种作业人员审查;审查进场成品桩、接桩用焊条等厂家资质及产品合格证,做外观检验,并做好记录,并留有影像资料;

3)对压桩用压力表、规格及质量应进行检查,并审查压力表和油压系统配套校验证书。

4)基础桩工程施工前,先进行压桩试验,以确定压桩的有关参数。

5)接桩时应保持上、下节桩身轴线一致,并尽可能缩短接桩时间间隙。当采用焊接法接桩时,应两人同时对角对称的进行,焊缝应连续饱满,并用垫块填实接桩处的缝隙,以防止节点变形不均匀引起桩身倾斜;

6)施工过程中,对桩的定位、接桩和送桩终止的标高进行旁站并留有影像资料;

做好压桩监理日记,重点记录压桩压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。送桩留下的桩孔,应立即用碎石或道渣回填密实。

7)监理文件

序号文件名称份数说明备注

1 会议纪要10

2 监理通知单 2 整改闭合

3 签桩基工程报验单109

四、检验批、分项分部验收情况

1、工程质量验收的划分

分部工程子分部工程分项工程检验批备注

地基与基础桩基工程PHC管桩116 AZH方桩69

2、工程质量验收及评定情况

1)、桩基子分部含二个分项工程,185个检验批。预应力钢筋混凝土管桩,采用静压沉桩方式;质量控制按建筑地基基础工程施工质量验收规范进行验收。检查桩位布置尺寸和测量定位,对基桩定位、桩身垂直度、沉桩、接桩焊接、桩顶标高控制实施全过程监控和旁站,并做好详细的旁站检查记录,桩基施工处于受控状态。

施工质量验收范围验收结论

主控项目1 桩体质量检验符合设计及验收规范要求,详见《基桩低应变

动测报告》编号

2 桩位偏差符合设计及验收规范要求

3 承载力符合设计及验收规范要求,详见《静载荷试验

报告》

一般项目1 成品桩质量成品桩进场后经外观检查,桩身无蜂窝、露筋、

裂缝,平整度等均符合设计要求。

2 接桩焊接情况符合设计及验收规范要求

3 桩顶标高

(±5cm)

开挖后对桩顶标高进行全数检查,合格率为

98%

2)、成品预应力桩的质量符合设计和规范规定,出厂合格证和相关资料齐全。

3)、单桩静载荷试验,根据设计要求,甲方委托南京南大工程检测有限公司,于2011年7月8日至9月8日对*****工程桩基进行了单桩竖向静载荷试柱及水平静载试桩,见附件。

五、评估报告附件

本桩基子分部工程已按合同约定的要求完成施工图中的全部内容,工程质量符合设计和规范要求,成品桩质保书及混凝土试块强度检验报告符合要求,资料齐全。据此,根据上述质量验收情况, 本桩基子分部工程监理核定为合格,详见附表:

1)分部(子分部)工程质量验收记录表

2)单位(子单位)工程质量控制资料核查表

3)桩位验收检查汇总表

项目总监理工程师:

浙江天成项目管理有限公司

*******一期工程项目监理部

2012年5月9日

桩基础监理评估报告

桩基础子分部工程质量监理评估报告 我公司受业主委托,对该工程桩基础子分部进行施工阶段的工程监理,该工程桩基础子分部工程于2013年4月2日开始施工,经业主方、监理方、施工方三方共同努力于2013年6月7日完成,该工程桩基础子分部目前已具备验收条件,我监理部对该桩基础子分部工程施工过程中的实际监理情况及工程质量的评价意见如下: 一、工程概况 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 二、桩基工程简述 根据地质勘查报告及现场实际情况,本工程桩基础采用的就是抗拔桩,抗拔桩桩型:AZH-50-16B,桩砼标号:C35,桩长为16m。 桩数量与规格: 建筑设计标高±0、000,其绝对标高为+9、500m。 三、监理质量评估依据: 1、国家与地方政府发布的工程建设标准强制性条文与相关的施工质量验收规范。 2、本工程有关设计图纸、技术核定单、有关的标准图集及说明等技术文件。 3、监理合同、施工合同、设计委托合同。 4、经总监审批的施工组织设计。 5、监理规划与监理实施细则。

6、《建设工程监理规范》 7、《地基基础设计规范》 四、主要监理工作内容 1、施工企业现场管理制度执行情况 施工企业现场施工,安全保证体系,质量保证体系健全,特种作业人员持证上岗,在桩基子分部工程施工中,。施工班组在每道工序完成后进行自检,施工完成后在自检合格后报施工单位进行复检,认定工程质量符合设计与规范要求后报验,对存在的问题及时整改。 2、监理桩基工程质量控制要点 1)施工前首先进行图纸会审,审核压桩施工方案。 2)对桩基施工单位资质审查,施工机械设备,特种作业人员审查;审查进场成品桩、接桩用焊条等厂家资质及产品合格证,做外观检验,并做好记录,并留有影像资料; 3)对压桩用压力表、规格及质量应进行检查,并审查压力表与油压系统配套校验证书。 4)基础桩工程施工前,先进行压桩试验,以确定压桩的有关参数。 5)接桩时应保持上、下节桩身轴线一致,并尽可能缩短接桩时间间隙。当采用焊接法接桩时,应两人同时对角对称的进行,焊缝应连续饱满,并用垫块填实接桩处的缝隙,以防止节点变形不均匀引起桩身倾斜; 6)施工过程中,对桩的定位、接桩与送桩终止的标高进行旁站并留有影像资料; 做好压桩监理日记,重点记录压桩压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。送桩留下的桩孔,应立即用碎石或道渣回填密实。 五、检验批、分项分部验收情况 1、工程质量验收及评定情况 1)、预应力钢筋混凝土管桩,采用静压沉桩方式;质量控制按建筑地基基础工程施工质量验收规范进行验收。检查桩位布置尺寸与测量定位,对基桩定位、桩身垂直度、沉桩、接桩焊接、桩顶标高控制实施全过程监控与旁站,并做好详细的旁站检查记录,桩基施工处于受控状态。

桩基工程验收监理质量评估报告

福州市城市轨道交通指挥中心 桩基工程 监理质量评估报告 建设单位:福州市城市地铁有限责任公司 设计单位:福州市规划设计研究院与 广州地铁设计研究院有限公司联合体 勘探单位:福州市勘测院 施工单位:福建亨立建设集团有限公司 监理单位:福州成建工程监理有限公司 技术负责人: 总监理工程师: 日期:2014年10月28日

福州市城市轨道交通指挥中心桩基工程 监理质量评估报告 一、工程概况 1、工程名称:福州市城市轨道交通指挥中心桩基工程 2、工程地点:位于福州市台江区广达路与达道路交叉口东北角。 3、工程规模:本工程由两栋分别为12层、21层的塔楼、5层的裙楼及3层地下室组成,总建筑面积69204.2㎡,其中地上建筑面积49031.0㎡,地下建筑面积20173.2㎡。 4、参建单位 建设单位:福州市城市地铁有限责任公司有限公司 设计单位:福州市规划设计研究院与 广州地铁设计研究院有限公司联合体 勘察单位:福州市勘测院 施工单位:福建亨立建设集团有限公司 监理单位:福州成建工程监理有限公司 二、桩基工程情况 桩基工程为冲(钻)孔灌注桩,桩身砼强度为C35,总桩根数为223根,桩径分为Ф1000、Ф1200两种,有效桩长不小于30m的桩端持力层为砂土状强风化层、有效桩长不小于33m的桩端持力层为中风化花岗岩或为风化花岗岩,且进入持力层≥1.2m。 三、质量控制的依据: 1、《福州市轨道交通指挥中心岩土工程勘察报告》(2011勘0062) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); 5、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011); 6、《工程测量规范》(GB50026-2007); 7、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 8、《建设工程监理规范》(GB50319-2013); 9、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 10、施工图纸 11、已审批的施工组织设计 四、工程质量控制 该工程在施工过程中,我们始终坚持“质量第一、预防为主”的思想原则和主导方针,坚持认真贯彻执行国家有关法律、法规和规范标准及操作规程,严格按照设计要求和施工质量验收统一标准,根据工程实体质量形成的时间阶段,采取事前、事中、事后控制的方法,并采取旁站、平行检验、巡视、指令性文件等手段,进行分部工程质量控制。 1、事前控制: 督促检查施工单位的施工准备情况和建立健全质量安全保证体系,审定和签认施工单位编制的施工组织设计及专项施工方案等。严把原材料、成品、半成品的进场质量关,使所用于工程的钢筋、焊条等材料必须有出厂合格证,因此,该工程所用的建筑材料均为合格品,从根本上保证了工程质量。 2、事中控制: 在施工阶段的监理过程中,督促施工单位严格执行施工质量验收统一标准,认真落实各项施工措施和技术交底工作,明确质量控制重点,加强检查,对灌注施工过程坚持旁站监理,发现问题及时通知施工单位整改。把质量隐患和不安全

桩基工程监理评估报告样本

桩基工程监理评估 报告

总部经济园3、4、6号楼及地下车库二期 桩 基 评 估 报 告 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 二0一七年八月七日 一、工程概况 工程名称:总部经济园3、4、6号楼及地下车库二期建设单位:陕西省沣西置业有限公司 设计单位:中国建筑西北设计研究有限公司 承包单位:陕西建工第六建设集团有限公司 监理单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司 勘察单位:咸阳市建筑设计研究院 工程概况:

4号楼建筑面积为23935.11平方米,地上15层,总高度58米,地下2层(非车库部分)建筑面积2253.20平方米。均采用CFG 桩复合地基,钢筋混凝土框架-剪力墙结构、板式筏基础加柱墩的基础形式。设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,结构安全等级二级,抗震设防烈度8度,地基基础设计等级乙级,耐火等级一级。相对标高±0.00相当于绝对标高389.00m(黄海高程)。4号楼于 2月19日开始土方开挖, 6月10日开挖结束,边坡支护及时跟进, 6月13日开始进行CFG工程桩施工, 6月21日打桩完成,共计775根桩(有效桩长8m桩148根,有效桩长6m 桩627根),桩位平面采用等边三角形布置,桩距1500mm,桩径400mm,混凝土强度等级C30,地基承载力特征值360kPa,单桩承载力特征值450kN,极限值900kN。 二、施工情况及对承包商的评价 桩基工程于年 6 月13 日开工,至年 6 月22日结束。 桩基工程由1台桩机施工。于年6 月13日开始试打桩,桩砼经28天后的静载试验,单桩承载力特征值均满足设计要求。年6 月13日开始工程桩施工,到6月22日,共计完成工程桩775根,施工用时10天。按施工合同约定完成了全部桩基施工任务。 整个施工过程中,施工单位能按照“质量第一”的原则,能坚持每道工序均有人把关,施工组织基本合理,质量保证体系基本健全。

监理主体验收评估报告范本

铜陵恒瑞电气有限公司厂区工程 1#厂房主体结构质量 质 量 评 估 报 告 铜陵市建设监理有限责任公司 年月日 铜陵市恒瑞电气厂区工程主体结构 质量评估报告 一. 工程基本情况:

工程位于铜陵市狮子山开发区内。总建设面积110997㎡,结构形式为框架结构,1#厂房建筑面积8572㎡。建设单位是恒瑞电气有限公司,铜陵市设计院设计,地质勘察由铜陵勘察院勘察。施工单位铜陵市中厦建安工程有限责任有限公司,市建设监理公司进行工程监理,市质量监督站对工程质量进行监督。 二、监理组织机构人员: 2013年1月12日施工单位进场,市建设监理有限责任公司受业主方委托,组建本工程现场监理部,对该工程进行施工阶段监理,现场监理部组成人员:总监:何敏土建监理:倪方银、刘章胜、李凤宝; 水电监理:周风山。 二. 工程质量控制: 1.本次质量评估内容 本次评估为基础承台梁以上至二层顶、机房结构部分。一至二层顶梁板梯、柱及机房。 2.原材料质量控制 (1)钢筋 对所有进场钢筋进行检查验收,并按规范进行见证取样送市建设工程质量检测有限公司进行复试。Ф16、Ф18、Ф22、Ф25、Ф16、Ф18、Ф20、Ф25、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25、Ф16、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25山东钢铁、芜湖新兴、江苏沙钢、信阳钢铁产钢材,均有出厂合格证,见证取样试件试验报告符合国家标准要求,一至二层柱钢筋接头分五个验收批进行试验检测,检测结果合格。 (2)水泥1次 铜陵 P.C 32.5水泥,取样复试检测符合要求。主要用于砌筑和零星混凝土构件。 (3)混凝土8次 本工程柱、梁板结构均采用国安新型建材有限公司生产的商品砼,资料齐全,设计强度统一为C30商品砼。

监理质量评估报告(范本)

前言 xxx建设监理公司受xxxxxx公司的委托,对北京xx工程实施监理工作。项目监理部于xxxx年x月x日开始对北京xx工程进行施工阶段监理,经建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力下,于xxxx年x月x日北京xx工程的建设工程达 到基本竣工条件。 一、工程基本情况 (一)工程概况 1、项目特征 本工程依据北京市勘察设计院提供的《北京xx工程岩土工程地质勘察报告》(编号xx),采用人工复合地基,复合地基的承载力标准值fsp ,k =400k P a ,地下水对混凝土无侵蚀性。 3、建筑特点 该楼为住宅楼,地下2层、地上24层,地下2层为五级人防、地下1层为自行车库、首层至24层为住宅、21层开始局部退台,25层为电梯机房、26层为水箱间及机房,±0.000=海拔46.50m,人防面积xxx㎡,地下两层总面积xxx㎡,地上24层建筑面积xxx㎡,含阳台面积(2/1)xxx ㎡,总建筑面积xxx㎡。 4、结构特点 本工程结构形式为剪力墙结构,抗震烈度8度,消防等级高层一类,剪力墙抗震等级为二级。 (二)承包单位基本情况 承包单位:北京xx建筑工程公司 劳务分包队:江苏xx建筑工程公司 CFG桩地基处理:北京xx基础工程公司 防水工程分包单位:xx防水工程公司 塑钢门窗:xx塑钢门窗制造有限公司 承包单位在现场项目经理部全面负责北京xx工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能使用计划落实。根据对总包单位、分包单位、及主要工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位有能力完成本工程的施工项目。

静压桩基工程监理质量评估报告

静压管桩基础 质 量 评 估 报 告 编制人: 审核人: 监理有限公司 0年0月0日

-一、前言 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位: 4、勘察单位: 5、设计单位: 6、施工单位: 7、监理单位: 二、质量评估依据 1、海口市城市规划设计研究院编制的施工设计图。 2、福建省建专岩土工程有限公司提供的地质勘察报告。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2016。 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。 6、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 7、《建设工程监理规范》(GB50319—2013) 8、核工业华南二九四工程物探公司提供的桩基检测报告。 9、武夷文旅广场-北一区桩基施工记录。 10、武夷文旅广场-北一区桩基竣工平面图。

三、工程特点 1、1 桩基概况 本工程位于。本工程分为Ⅰ区、Ⅱ区及以外区域,均为预应力混凝土管桩,强度为C80等级管桩,型号为PHC-125-A型,Ⅰ区抗拔桩有效桩长不小于7m,Ⅱ区抗拔桩有效桩长不小于9m,其她区域有效桩长不小于6m。地基基础设计等级为乙级;设计要求单桩竖向抗压承载力特征值为2000KN,单桩竖向抗压极限承载力标准值4000KN,压桩力为4300KN;管桩施工采用静压工艺,施工桩数为为774根,桩尖采用“十”字型钢桩尖。 1、2 土层分布情况 根据设计要求,静压预制管桩应进入全风化石英片岩⑥或砂土状强风化石英片岩⑦或碎块状强风化泥质粉砂岩⑧0、5m以上。 1、3 试桩要求 试桩要求桩底进入⑥或⑦或⑧层土0、5m,单桩竖向承载力极限值不小于4000KN。 试桩的目的就是确定单桩允许承载力,为本工程桩基优化设计提供依据。 四、质量受控状态 1、对生产厂家资质,企业营业执照,安全生产证书进行审查。 2、对进场材料进行严格检查(桩裂缝、垂直度、合格证、复检报告)等。 3、对施工单位放线成果进行复核。

监理评估报告范本

江山市美绮服饰有限公司厂房、附属用房工程 监 理 评 估 报 告 衢州建工建设监理有限公司二○一四年十二月

一、前言 受业主---江山市美绮服饰有限公司委托,我公司与江山市美绮服饰有限公司签订了本工程监理合同。公司组建了由祝文全为总监的工程项目监理部,对江山市美绮服饰有限公司厂房、 附属用房进行施工阶段监理,现本工程已于2014年8月29日进行了初步验收,对初验存在的问题,经我项目监理部复查,已整改完成,现已具备竣工验收条件,下面由多方从监理角度对本工程施工情况作一总结。 二、工程概况 1、工程概况表 2、本工程为四层框架结构,基础形式为桩基。地面为耐磨地面;窗为铝合金浮法玻璃推拉窗;外墙采用涂料涂饰。 3、工程自2013年7月18日开工以来,经过全体施工人员的共同努力,单位工程已经完工,具备验收条件并定于2014年12月29日竣工验收。 三、监理工作依据 1、《建筑工程监理规范》(GB50319—2000) 2、本工程委托监理合同 3、施工承包合同 4、浙江启天建设工程有限公司企业标准 5、建筑工程安全生产管理条例 6、本工程有关设计文件 7、业主管理制度

四、施工过程中实施的有关监理工作制度 在本工程施工监理过程中,我们实行了以下几种主要的监理工作制度,施工管理交底制度、材料/构件/设备报验制度、分项/分部/单位工程质量验收报验制度、施工测量放线报验制度和隐检工程验收制度、监理见证取样封样制度、计量抽查制度、监理日记和监理月报制度等,以每道工序工作质量来控制每道工序的工程质量,从我方日常的监理工作情况看,施工单位基本上能按照质监通知要求和我方要求的监理工作制度执行。 五、工程使用原材料质量控制情况: 原材料是工程施工的物质条件,是工程质量的基础,是提高工程质量的重要保障,材料质量不符合要求,工程质量也就不可能符合质量标准,所以本工程原材料进场时都进行认真、仔细检查,对无质保书、合格证材料一律不允许进场。 该工程主要材料检查情况: (1)砂石料:由衢州市后溪街提供,于2013年8月2日对用于基础及主体的砌筑用砂、砼用石子、砼用砂进行见证取样,检验结果合格。同时根据砂含水率等情况进行适当调整现场配合比。本工程混凝土均为商品砼。 B、砂浆、砼配合比设计: (2)水泥 本工程所用水泥为江山虎山集团复合32.5水泥,水泥分4批进场,水泥在每次进场时都由我项目监理部人员对其出厂合格证进行检查,符合要求后再按规范规定同施工人员一起进行见证取样,送试验室进行安定性分析及强度试验,有水泥出厂合格证4份,试验报告各4份,试验结果均 (3)钢材:本工程所有钢材有φ6.5—25不同规格,由我项目监理部人员对其出厂合格证

桩基础工程质量评估报告

瑄园商业住宅小区工程一期一工区1#楼 桩基础工程 质量评估报告 江苏华诚项目管理有限公司 瑄园商业住宅小区项目监理部 2017年12月29日

编制:审核:审定:批准:

目录 一、................................... 工程概述3 二、设计要求 (4) 三、工程施工情况及过程简述 (4) 四、质量评估依据 (5) 五、分部工程质量评估 (6) 六、质量评估结论 (7) 瑄园商业住宅小区1#桩基础工程

质量评估报告 一、工程概述: (一)工程概况 1、瑄园商业住宅小区工程位于镇江市学府路与方家湾路交汇处; 2、本工程总建筑面积14584.00m2,其中:地下部分建筑面积2720.6 m2,地上部分建筑面积11863.4m2。建筑总高度:98.3m。 3、本工程地下2层,地上31层。建筑结构形式:主体为框架结构;建筑结构安全等级:二级;设计使用年限:50年;建筑抗震设防烈度:7度; (二)参建单位 1、建设单位:镇江良奕置业有限公司 2、施工单位:江苏溧阳建设集团有限公司 3、设计单位:上海开艺设计集团有限公司 4、勘察单位:镇江市大地勘探有限公司 5、基坑支护设计单位:镇江市土木建筑工程技术专家咨询中心 6、基坑支护监测单位:镇江市四方检测有限公司是 7、质量监督单位:镇江市工程质量监督管理站 8、监理单位: 江苏华诚项目管理有限公司 二、设计要求 1、基础:采用筏板式基础螺旋钻孔压灌桩,桩型为抗压桩。抗压桩单桩竖向承载力为:3400KN,桩直径700mm。 2、该工程桩总数:83根,其中:c35桩77根,c45桩6根。 3、钢筋:HPB235热轧钢筋,HRB335热轧钢筋,HRB400热轧钢筋。 三、工程施工情况及过程简述 1、施工流程: 基础:测量放线→检验→支护桩施工→检验→土方开挖→检验→工程桩定位放

主体质量评估报告范本

***************** 主体分部工程施工质量评估报告 监理单位:青海中环项目管理有限公司 项目总监: 编制日期:年月日

*************** 主体分部工程质量评估报告 一、工程概况: 工程名称: 质量监督单位: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 设计单位: ********位于*****,本工程建筑面积****,地上四层,地下一层,建筑高度为19.8m,建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构。 混凝土强度等级5.4m以下梁、板、柱为C40,5.4m以上各层梁、板、柱为C35,其余未注明构件为C25。 钢筋保护层厚度: 砌体工程±0.00以下采用MU10粘土实心砖,±0.00以上采用MU3.5加气混凝土砌块(电梯井道四周墙体采用MU10实心粘土砖)砌块容重不大于7.5KN/M3。 二、质量控制手段: 我方采用旁站监理、平行检验、见证取样、巡视等方法,对工程施工进行了全过程监理,当发现质量缺陷时,采用口头通知、监理通

知、监理例会、停工等方式,要求施工单位进行整改。 针对隐蔽工程监理人员首先:全面掌握设计图纸及相关规范、标准的要求,审查施工操作人员的岗位证书,检查开工准备施工作业条件情况,完善施工环境,督促施工单位及时进行技术交底,制作样板。其次:检查施工过程操作人员的施工方法和工艺是否处于良好状态,是否按施工图纸和规范标准的要求进行施工,发现问题及时纠正,必要时采取了停工整改。对于施工难度大或容易产生质量通病的部位加大监督力度,必要时采用了一些检测仪器进行量测。 三、原材料、构配件质量评估情况: 本工程所用的材料均由施工方采购。原材料进场时,施工单位提交了出厂合格证和检验报告等质量证明文件,监理单位进行见证取样送试验室复试合格后方可用于本工程,本工程未发现使用不合格材料的现象,所用主要原材料情况如下: 1、钢材:钢材为酒泉钢铁集团有限公司、新疆八一钢铁集团有限公司产品,出厂质量证明书及复试报告齐全。 2、滚轧直螺纹机械连接接头:套筒采用邯郸市硕洋紧固件有限公司产品,合格证齐全;机械连接接头复试结果合格。 3、商品砼:商品混凝土由南联商砼站提供,单位资质、出厂合格证、原材料及外加剂检验报告及砼试块报告齐全。施工现场按规范要求进行取样做标养及同条件试块;砼强度试块报告齐全。 4、砌体用水泥(32.5级):采用青海互助金圆水泥有限公司生产的产品,合格证、检验报告、复试报告齐全。 5、混砂:采用平安和兴砂石厂产品,复试报告齐全。

桩基工程验收监理质量评估报告

兆隆·金盾国际A区8#楼 桩基工程质量评估报告 建设单位:郑州兆隆房地产开发有限公司 设计单位:河南东方建筑设计有限公司 勘探单位:河南地矿建设工程(集团)有限公司 监理单位:郑州广源建设监理咨询有限公司 施工单位(章):河南省合立建筑工程有限公司技术负责人: 日期: 2014年月日

桩基工程质量评估报告 一、工程概况 1、工程名称:兆隆·金盾国际A区8#楼 2、工程地点:商丘市归德路与珠江路交叉口西侧 3、建筑面积:29765.29平方米 4、结构层数:混凝土剪力墙结构;地下2层,地上32层 5、参建单位: 建设单位:郑州兆隆房地产开发有限公司 设计单位:河南东方建筑设计有限公司 监理单位:郑州广源建设监理咨询有限公司 施工单位:河南省合立建筑工程有限公司 二、桩基工程情况 1、基础依据河南省地矿建设工程(集团)有限公司2013.01.17提供的兆隆金盾国际商住小区(A区)《岩土工程勘察报告(详勘)》进行设计。采用PHS 桩桩筏基础,桩基础设计等级乙级。 2、本工程±0.000相对高程为50.800米。桩顶标高-7.380(相对高程43.420)。方桩边长a=400mm,桩型号为 PHS-400(220)A-20m,桩身混凝土强度等级为C80。预应力混凝土空心方桩按照中南地区工程建设标准12ZTG208<<预应力混凝土空心方桩>>设计制造,方桩厂家应提供产品详细图纸大样及有关说明(包括方桩力学性能指标),提供产品的有关检验数据及质保证书。本工程桩端持力层为第8层粉土层,进入持力层不应小于800mm。依据当地经验资料,设计单桩承载力特征值为1400kN。为了检验PHS桩的适应性, 3、本工程桩基正式施工之前应按照设计要求进行施工工艺和承载力特性检验性试桩,以便设计依据试桩结果及时调整工程桩设计参数。桩需接长时采

桩基监理评估报告

温岭农村商业银行城西支行综合楼工程7—16轴桩基础分项工程 质 量 评 估 报 告 浙江恒超工程管理有限公司 2017年10月17日

温岭农村商业银行城西支行综合楼工程 7—16轴基础分项工程监理评估报告 一、工程概况 本工程位于温岭市城西街道下保宅前村本工程总建筑面积19349.73m2,其中地上面积12828.37m2,地下建筑面积6521.36m2,占地面积2036.62m2,地上十二层,地下二层。建筑结构形式为剪力墙框架结构,使用年限为50年,耐火等级为一级,抗震设防烈度低于6度,不设防。建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级。 本工程设计为钻孔灌注桩、冲孔灌注桩,总桩数为154根。 钻孔灌注桩共135根,其中Φ900桩25根,Φ950桩40根,Φ1050桩70根,以(10-3)中风化晶屑波屑熔结凝灰岩层为桩端持力层,以控制桩端进入10-3土层≥0.5米同时保证有效桩长大于6米。桩身混凝土强度等级为C30,混凝土坍落度为160~200mm,桩身混凝土灌注充盈系数大于1.15。设计单桩极限承载力标准值为Φ900为5400KN,Φ950为6400KN,Φ1050为8000KN。 冲击成孔桩共19根,其中Φ800桩17根,Φ900桩2根,以(10-3)中风化晶屑波屑熔结凝灰岩层为桩端持力层。有效桩长约30~10米不等,有效桩长大于20米时,以控制桩端进入10-3土层≥1.5米,有效桩长大10-20米时,以控制桩端进入10-3土层≥2米,有效桩长小于10米时,以控制桩端进入10-3土层≥3米。桩身混凝土强度等级为C30,混凝土坍落度为160~200mm,桩身混凝土灌注充盈系数大于1.15。设计单桩极限承载力标准值为Φ800为6400KN,Φ900为6400KN。 本次验收范围:本次验收7-16轴7#~17#桩、22#桩、25#~107#桩、126#桩,共96根。 项目建设各方主体: 建设单位:浙江温岭农村商业银行股份有限公司 桩基设计单位:浙江省温岭市建筑设计研究院有限公司

B9 中金数据桥工程监理质量评估报告

B9中金数据出入口桥梁工程 工程质量评估报告 建设单位:昆山花桥国际商务城资产经营有限公司设计单位:杭州市城建设计研究院有限公司 承包单位:苏州国通建设工程有限公司 监理单位(章):昆山市加林工程项目管理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

钻孔灌注桩质量评估报告 一、工程概况 本工程为中金数据出入口桥梁工程,桥梁桩基设计为摩擦桩,结构采用水下C25砼钻孔灌注桩,桩径为1.0m,0#桥台、3#桥台主筋为20Φ22mm,平均桩长37.638m,,桩基底标高-37m;1#桥墩、2#桥墩主筋为20Φ25mm,平均桩长39.629m,桩基底标高-39m,桩基总数16根。本工程的混凝土为昆山海广川混凝土制品有限公司提供的水下C25商品砼。 二、工程施工情况简述 1.施工简况:灌注桩于2012年7月14日开始施工至2012年7月31日完工,历时18天。 2.质量控制:钻孔灌注桩采用商品砼,强度为C25,钢筋笼为现场加工。 3.进场材料构配件的质量控制:凡运到施工现场的原材料,进场有向项目监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表》,经监理见证送样,检测合格后投入使用。

4.工序施工过程中的跟踪监督、检查、控制:钢筋隐蔽工程验收、工序交接验收、检验批、分项工程等都经监理确认验收合格后,才进入下道工序。 5.现场旁站:在下钢筋笼、砼灌注时进行全程跟踪控制。 6.质保资料的控制:本工程钢筋规格0#台、3#台主筋为Ф22mm 螺纹钢,箍筋为Ф8mm圆钢;1#墩、2#墩主筋为Ф25mm螺纹钢,箍筋为Ф8mm圆钢;钢筋原材质量证明资料齐全,进场后都经监理人员核实,现场见证取样送检,检测均合格。钢筋的连接按设计要求及施工质量验收规范采用单面焊和双面焊,焊接接头经监理现场见证取样送检,检测结果合格。试块为现场制作,每根桩2组,经28天标准养护后监理见证送检。 三、工程质量评估依据 1.施工合同 2.中金数据出入口桥梁工程设计图纸 3.《钢筋焊接及验收规范》 4.《混凝土强度检测评定标准》

最新监理评估报告(范本)资料

单项工程竣工验收报告 __________________________ 程部: 曹家峪园区_____________ 工程,由____________________ 所承建,承建方按照与建设单位签订的“建设工程合同”文本内容,经项目部施工全过程,严格管理、精心施工。监理部接到承建方自检、自查、自评竣工验收申请报告后,我部及时组织安排监理工程师对该项目:承建的土建、装饰工程、管道安装、防腐工程、设备安装、调试工程、各项电气工程、检测工程、园林、景观绿化工程,水工、热电、智能等工程;所承建的单项工程,按照监理部签发文件“三查、四定”工作程序进行。 三查:1)、查设计漏洞;2)、查是否按图施工;3)、查未完项目。四定:1)、定人员;2)、定时间;3)、定措施;4)、定标准。 和国家“建设工程验收规范” “建设工程安全管理规范” “建设工程监理规范”所要求:1)、检查资料是否完整;2)、检查构筑物是否合格。进行了初验,发现需要整改的部位,下发整改通知单,承建方已按规范要求整改完毕,检查合格,对申报工程做出了“竣工验收质量评估报告”,该单项工程具备竣工验收条件,呈请贵部组织并通知有关单位参加该项目竣工验收。 附:“监理工程师质量评估报告”一份

建设工程竣工验收监理评估报告 编制人: ____________ 总监理工程师: ________ 技术负责人: ___________ 工程名称: ________________________________________ 施工单位: ________________________________________ 监理单位: ________________________________________ 时间: _______________年_______ 月______ 日

桥梁桩基监理评估报告

廊桥工程 桩基子分部 廊桥工程 XX有限公司

7、 8 9、 桩基础子分部工程质量监理评估报告 我公司受业主委托,对该工程桩基础子分部进行施工阶段的工程监理,该 工程桩基础子分部工程于 XX 年11月6日开始施工,经业主方、监理方、施 工方三方共同努力于2019年1月10日完成颐荷-颐荷廊桥桩基础子,该工程 项目(部位)桩基础子分部目前已具备验收条件,我监理部对该桩基础子分部 工程施工过程中的实际监理情况及工程质量的评价意见如下: 、桩基工程简述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、参加单位: 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位: 二、监理质量评估依据: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 (CJJ2-2008) 10、本工程有关设计图纸、技术核定单、有关的标准图集及说明等技术文1、 2、 3、 4、 5、 6、 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2011 《建筑工程施工质量检验统一标准》( GB 50300-2001) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ 18-2003 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

11、监理合同、施工合同、设计委托合同 12、国家和地方政府发布的工程建设标准强制性条文和相关的施工质量验收规范 13、经总监审批的施工组织设计 14、监理规划和监理实施细则 三、主要监理工作内容 1、施工企业现场管理制度执行情况 施工企业现场施工,安全保证体系,质量保证体系健全,特种作业人员持证上岗,在桩基子分部工程施工中,。施工班组在每道工序完成后进行自检,施工完成后在自检合格后报施工单位进行复检,认定工程质量符合设计和规范要求后报验,对存在的问题及时整改。 2、监理桩基工程质量控制要点 1)施工准备阶段 在冲孔灌注桩施工前,监理人员首先对施工单位提供的施工组织设计方案进行了认真的审核,并提出自己的审核意见,同时编制桩基监理实施细则。对进场的钻机、经纬仪及电焊机筝施工机械设备、仪器仪表审核其出厂合格证及检定证书等资料,符合要求,同意在工程中使用,对进场的钢筋、焊条等材料,检查其合格证,同时做好材料见证取样送检,实行材料使用监理审批制度,监理人员在施工用材料进场前,按规范要求现场见证取样并送检。核查商品砼公司的资质,经检查砼原材料质量控制资料齐全,均符合设计及有关规范要求,同意在工程中使用。经检查现场具备开工条件,同意柱基开始施工。 2)施工过程阶段 ①、测量放样控制:根据与业主签订的《监理委托合同》,对施工阶段进行了全过程监理,监理过程中,监理人员首先对施工单位的控制点引测及各柱位放样结果进行认真复核,符合要求。 ②为能更形象具体的体现性的施工情况以及每一根性的其体情况,项目多的监理人员对桩进行了认真汇总,对有异常情况的桩均反时与业主、设计院等单位联系征询意见,使质量达到设计及施工质量验收规范要求。在整个施工过程中牢固树立严格

房建单位工程监理质量评估报告范本_New

房建单位工程监理质量评估报告范本

九江培罗城制衣有限公司宿舍工程(五层) 工程质量评估报告 彭泽县建设工程监理公司 2016年09月07日

一、工程概况 1、项目名称:九江培罗城制衣有限公司宿舍楼(五层) 2、地点:彭泽县三支路 3、建设单位:九江培罗城制衣有限公司 4、监理单位: 彭泽县建设工程监理公司 5、承建单位:彭泽县浪溪建筑工程有限公司 6、设计单位:彭泽县设计室 7、勘察单位:九江建筑设计院 8、建设规模:建筑面积约5000 平方米,地上5层,地下0层;框架结构,人工挖孔桩基础;结构安全等级二级,为职工宿舍楼,设计使用年限50年。 2、工程质量监理情况 2.1、模板安装工程质量控制措施 (1)要求模板支撑及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计及规范要求。 (2)复核基础、柱轴柱垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。 2.2、钢筋制作安装工程质量控制措施 (1)督促施工单位加大自检力度,坚持跟班检查钢筋制作、安装质量,保证钢筋的锚固长度、搭接长度、钢筋接头位置等构造要求符合设计要求及施工规范规定。 (2)监理工程师不定期巡查,对钢筋的制作、安装进行严格控制,检查过程中发现问题要求施工单位及时整改,经复查符合要求后方可同意进行下道工序施工。 (3)对每一施工段柱钢筋电渣压力焊的焊接质量进行全数检查,不合格的和

有质量缺陷的一律要求割除重新焊接,并按照规范规定的取样由监理工程师见证取样送样,实验结果:抗拉强度符合要求,破坏部位为原材,破坏特征为塑断,评定合格。 2.3、砼工程的质量控制措施 本工程采用现场拌制混凝土,工程开工以对现场砂、石、水泥送检到当地检测中心进行检测,并出具配合比; 每次混凝土浇筑前,监理人员都要查看混凝土设定配比于配比单吻合,监督粘稠度及做坍落度实验,确保混凝土成品质量符合设计要求。 (3)砼浇筑过程中,监理人员进行全过程旁站监理,严格控制砼供料、振捣、浇筑质量,同时要求施工单位安排专业钢筋工、木工及水电跟班看护相应工种的施工质量,发现问题及时整改,并按照规范规定要求施工单位留置同条件及标准养护试块,旁站监理人员做好旁站记录,如实反映砼浇筑情况。(4)砼浇筑完毕后7d内,要求施工单位必须安排专人定时对砼浇水养护,保持砼表面处于湿润状态。 2.4、水电预留、预埋的质量控制措施 (1)检查预埋管件壁厚、内外径、焊缝刀口毛刺等原材料质量及防锈漆的涂刷。 (2)对现场预留预埋构件全数检查,确保预留预埋准确无误、无一遗漏。(3)检查柱筋电渣压力焊的防雷接地跨焊焊接质量的可靠性。 (4)水、电监理工程师签认隐蔽验收记录后方可砼浇筑。 二、质量评定情况 1、模板分项工程 1.1、模板工程采用木质支架胶合板相配合的工艺,现浇板采用胶合板。模板支设符合要求,具有足够的强度、刚度和稳定性。 1.2、模板拼缝比较严密,模板接头处平整度一般,板面较清洁。

桩基质量验收监理评估报告

B9 睢宁枫华丽致酒店管理有限公司天成桃花源项目工程桩基础验收质量评估报告 建设单位:睢宁枫华丽致酒店管理有限公司 设计单位:江苏政泰建筑设计有限公司 施工单位:宿迁市仁恒建设有限公司 监理单位(章):徐州市华升建筑工程监理有限公司 江苏省建设厅建设监理处监制

一、工程概况: 1、工程名称:睢宁枫华丽致酒店管理有限公司天城桃花源项目 2、工程地点:睢宁永昶路花径西侧 3、建设单位:睢宁枫华丽致酒店管理有限公司 4、设计单位:江苏政泰建筑设计有限公司 5、施工单位:宿迁市仁恒建设有限公司 6、监理单位:徐州市华升建筑工程监理有限公司 7、质量目标:合格 8、建筑面积:约 11.6 万 m2 9、结构类型:框剪装配式结构 二、评估依据: 1、工程建设监理合同 2、工程施工合同 3、工程地质勘探报告 4、工程设计文件 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、建筑桩基技术规范JGJ94-2008 7、建筑地基基础检测规程DGJ32TJ142-2012 8、预制钢筋混凝土实心方桩苏G/T25-2013 三、工程施工监理情况: 1、监理目标:根据图纸和合同,严格规范监理程序,确保桩基 合格率100% 2、监理内容的技术指标:严格控制打桩深度和穿透粉砂层的厚 度。 3、监理方法:在具体的桩基工程的施工过程,我监理部对桩基 实行全过程监理,针对性采用事前、事中、事后相结合的控 制方法对工程质量进行有效的监控。 (1)事前监控:对总、分包单位的资质,项目部人员资质,特种工上岗证等进行了检查。对建筑材料砂、水泥、钢 筋现场取样,全部合格,成品预制桩检测合格,对进场 的桩机合格证、标定进行了检查。事先召开专题会议, 对桩基工程施工进行技术交底,明确设计及验收规范对 工程质量的要求。

钻孔灌注桩工程质量评估报告

****** 工程质量评估报告 (桩基工程) 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 总监理工程师: 日期: 2009年9月

钻孔灌注桩工程质量评估报告 1、工程名称:****** 2、分项工程说明: 该建筑总建筑面积32075平方米,其中地上部分为27255平方米,地下部分为4820平方米。 本工程地基基础设计等级为乙级;桩基设计等级为乙级,±0.000线相当于黄海高程779.50米;本桩基分项工程采用钻孔混凝土灌注桩,泥浆护壁。采用桩底,桩侧后注浆钻孔灌注桩,均为Ф700工程桩,依据试桩报告承载力特征值为3675KN,桩底进入5层粉质粘土,由桩长控制。桩身混凝土强度等级为C30,石子粒径<30mm,混凝土塌落度为160~200mm,钢筋均为HRB400级钢,主筋混凝土保护层不小于50mm;桩底标高由有效桩长控制,有效桩长不小于39m(桩底高程740m)。施工实际桩顶标高应高出设计标高不少于1.5D(D为桩直径),待承台或桩帽施工时凿除,如发现凿除预留部分的混凝土后,桩顶的混凝土仍存在疏松,蜂窝,离析或夹泥等现象,必须将之全部凿除,清理干净,并及时报送设计,质监部分会同处理。后注浆施工需按规范JGJ94—2008第6.7节严格执行,并为工程桩施工积累工艺经验。 钢筋笼主筋采用焊接接头,加劲筋与主筋、主筋与箍筋焊成钢筋笼骨架。焊缝长双面焊≥6d,单面焊≥12d。同一截面焊接接头不超过主筋总面积的50%。桩数量总计为496根,桩的主筋配筋为三级钢,10根16,螺旋箍筋三级钢为8@200,内加强筋也是三级钢16@2000。 根据山西省勘察设计研究院的本项目岩土工程勘察报告,本场地主要地层如下: 第①层:人工填土(Q 4 2ml)根据其物质组成不同,将其分为两个亚层: 第① 1层:杂填土(Q 4 2ml):杂色,由桩头、砖块、碎石、灰渣、白灰、沥 青等建筑垃圾及少量生活垃圾组成。该层物质成分杂乱,结构松散,均匀性差,呈欠压密状态。该层在场地东侧大面积揭露,层厚1.50~12.00m,平均层厚5.55m,

电梯工程监理质量评估报告正式版

For the things that have been done in a certain period, the general inspection of the system is also a specific general analysis to find out the shortcomings and deficiencies 电梯工程监理质量评估报 告正式版

电梯工程监理质量评估报告正式版 下载提示:此报告资料适用于某一时期已经做过的事情,进行一次全面系统的总检查、总评价,同时也是一次具体的总分析、总研究,找出成绩、缺点和不足,并找出可提升点和教训记录成文,为以后遇到同类事项提供借鉴的经验。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一,工程概况: 工程名程: xx小区一期住宅楼工程1-2-3-4-5-7-8 层数:6+1;11+1层 建设单位:xx县城市发展有限公司 施工单位:xx电梯安装公司 设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院 监理单位:xxxx项目管理有限公司 工程地点:xx县xx大道西段 地下一层面积: 平方米地上十一层面积: 平方米建筑高度米 二,监理工作依据

1.建设项目有关施工、监理委托合同施工图变更单 2.((建筑工程施工质量验收统一标准)) gb50100-XX 3.((建筑电气工程施工质量验收规范)) gb50303-XX 4.((建筑智能工程施工质量验收规范)) gb50339-XX 5.((建设工程监理规范)) gb50319-XX 6((建筑空调与通风工程施工质量验收规范)) gb50243-XX 7.((建筑给排水工程施工质量验收规范)) gb503242-XX 8.((建筑工程强制条文)) 消防部分 9.((电梯工程质量验收统一标准))

PHC管桩桩基工程监理质量评估报告

P H C管桩桩基工程监理质量评估报告 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

红星苑二期(安置房)第一标段 桩基工程竣工验收 监理评估报告 专业监理工程师: 总监理工程师: 厦门兴海湾工程管理有限公司 2017年6月 桩基工程竣工验收监理评估报告估报告 一、工程概况: 工程地点:福州市台江区,连江南路以东,光明港路以南,鳌兴陆以北。 本工程为福州市城乡建设发展总公司兴建,由福建清华建筑设计院承担设计工作,由化工部福州地质勘察院承担地质勘察工作,监理单位由厦门兴海湾工程管理有限公司承担工程监理,施工单位由厦门源昌城建集团有限公司负责施工。基基础设计等级为甲级,基础桩选用500-125-A、500-125AB预应力高强混凝土管桩;桩身混凝土强度等级为 C80。施工前由建设单位组织设计单位、勘察单位、监理单位于4#楼 207#、196#、66#、52#桩;3#楼204#桩;2#楼126#、167#桩;1#楼147#桩进行试桩施工,根据试桩情况结果确定如下成桩标准: 1.桩尖采用十字型桩尖,压桩力不小于5000KN; 2.施工过程采取双控:以压桩力控制为主,桩长控制为辅;

3.桩端持力层为第(8)粉砂层作为持力层; 4.当压桩力达到设计图纸要求时,终压需复压3次; 5.焊接方式为CO2气体保护焊,间歇时间按规范要求,抗拔管桩接头 采用机械连接; 6.如遇异常情况,应及时与建设单位、设计单位、勘察单位联系。 二、监理质量评估依据 1、桩基设计图及桩基设计说明及设计变更; 2、图纸会审纪要及试压桩标准; 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 6、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 7、《先张法预应力高强混凝土管桩》(DBJT13-77PHC500-125-A); 8、《预应力砼管桩基础技术规范》(DBJ/T15-22-98); 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 10、《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014); 11、《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2014); 12、《红星苑二期(安置房)岩土勘察报告》; 13、已审批的本工程桩基施工方案。 三、主要监理工作内容