文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 505控制系统

505控制系统

Woodward 505控制系统

1.5.1

505调速器顺序自动启动开机的操作步骤如下

1启动前的检查:

1)、按汽轮机运行规程中第2.1—2.3款对汽轮机进行全面检查,完成启动汽轮机准备工作;

2)、接通505调速器、CPC电流压力变换器和8000系列汽轮机监视保护装置(以下简称8000

系列)电源,505调速器开始自检,自检完成后在505调速器显示屏显示:

此时表明汽轮机已进入准备启动阶段;

2、启动:

1)、冷态启机满足汽轮机运行规程中第2.1款中3)到8)条要求;

2)、在505

3)、正常后在505调速器系统界面按“RUN(运行键)”,505调速器自动启动汽轮机。屏

幕显示为:(若无出现下屏幕,按“7/Speed”键即可)

4)、505调速器系统先以10rpm/s的速率升速到250rpm,再以1.6rpm/s的速率升速到500rpm 后自动暖机30分钟,时间是以倒计时显示。屏幕显示为(若没有出现以下对话框,可按SETECT

键盘下翻到出现即可):

5)、低速暖机结束后,505调速器系统自动以1.6rpm/s的速率将汽机转子升速到1200 rpm,

定速暖机

(升速时显示)

(定速暖机显示)

6)、中速暖机结束以后,505调速器以1.6rpm/s的速率自动升速到1650 rpm;再以10rpm/s 的速率跃过转子临界转速区域升速到2600 rpm;到达2600rpm后再以1.6rpm/s的速率升速到3000 rpm;

7)、根据实际需要做相关试验;

8)、试验结束后准备并网;

9)、并网后505调速器系统自行带上3.5%的初负荷,即屏“7/SPPED”项显示目标转速约为“3005 r/min”;而后可根据运行实际情况按“ADJ”键升降负荷;或人为输入目标负荷值,

但人为输入目标值不得小于200KW(即3005rpm或3.5%)。

3、改变程序中转速设定值的操作:

505调速器在升速过程中可以人为输入目标转速改变原程序设定值,但目标转速不能设定在临界转速1650~2600rpm区域内,也不能设定在调速器控制转速的上下限外(调速器控制转速下限250rpm,调速器控制转速上限3180rpm);若误输入了,505发出错误报警,应重新输入目标转速才可再次升速,输入目标转速操作如下:

a、按ENTER键,

b、输入目标转速:××××rpm ;

c、再按ENTER键确认;

汽机转子将以该输入目标转速一直暖机,人为控制暖机时间到达后,再输入另一目标转速后,转子转速才发生改变。无论人为设定几次目标转速进行暖机,但最后必须输入的目标转速是3000rpm,输入方法按a~c步骤进行。

1.5.

2.4、超速试验

1)、做超速试验的准备工作已完成。

2)、在505调速器上输入目标转速3180rpm,汽机转子自动升速到3180rpm;

3)、转子转速稳定后,同时手按F2键和ADJ键的“∧”,转子开始升速。

4)、转速达到3361rpm时,同时松开F2键ADJ键,电超速保护动作,停机。

(注:505调速器最高可自动升速到3390rpm。若危急保安器不动作,505调速器自动停机。若在3180~3270rpm内放手,505调速器自动回到3180rpm的目标转速。在3270~3390rpm 中放手,显示屏内字体闪烁,505调速器电超速保护动作停机)

5)

、本厂505调速器内部信号促使停机的信号有:

a、CPC超限

External

Trip 3

b、保安油报警(≤0.55MPa)

External

Trip 2

c、转速信号消失

All Speed Probes Failed

d、外部输入信号(即8000系列来)

External

Trip

Input

e、505、CPC、8000系统断电保护

f、505超速保护3270/3390 rpm停机保护

6)、并网后本厂505调速器显示屏不能直接监测机组功率,只能从界面中看到额定功率的百分量。

7)、505调速器在升速中间,长按ADJ键的“∧”可以加快升速率;点按ADJ键,中止升速(即暂停),并以当前转速为目标转速,而且505调速器顺序自动启动程序不起作用,

只有当505调速器重新回到自动状态时才能按原505程序设定执行启机;在到达目标转速后按ADJ键等于改变目标转速;在过临界时按ADJ键,按ADJ键的“∧”时,自动升速到2600rpm,按ADJ键的“V”时,自动降速到1650rpm。

相关文档