测量发电机转子交流阻抗、功耗及绝缘电阻值(机组大修后必做,小修根据情况决定是否做)1 机组冲转前的检查:

1.1 灭磁开关在断开位置。

1.2 将转子接地保护保险断开。

1.3 励磁系统五级刀闸断开。

1.4 汽轮机组具备冲转条件。

2 在发电机转速为0,500,1000,1500,2000,2500,3000r/min时测量发电机转子交流阻抗和功率损耗及其绝缘电阻值(由高压试验人员完成)

发变组PT核相及CT测向量(PT、CT拆线后及回路改动后必做,包括发电机出口PT、高厂变分支PT、主变出口PT,发电机出口和中性点CT、主变和高厂变套管CT、高压厂用电进线开关CT、发变组出口开关CT)

1 发变组PT核相

1.1 工作票已完工,检修设备具备运行条件。

1.2 汽轮机组冲转正常,发电机具备起励升压条件。

1.3 发变组出口500kV CVT二次小开关合入,发电机出口PT、高厂变分支PT正常投入。

1.4 发变组保护按照启动规定投入。

1.5 发电机起励升压至额定值。

1.6 用未进行检修及拆线的PT对需要的PT进行核相。如果所有发变组PT都需要核相,则以启备变串PT为基准与发变组PT进行核相。

2 CT测向量

2.1 工作票已完工,检修设备具备运行条件。相关CT试验合格,检修人员有交待。

2.2 汽轮机组冲转正常,发电机具备起励升压条件。

2.3 除需测向量CT所带差动保护阻抗保护、方向保护退出外,其他发变组保护按照启动规定投入。差动保护退出时不能同时退出发变组瓦斯保护、速断保护、定子接地保护。

2.4 如果仅侧发电机出口CT向量,可以在发动机短路试验时做。

2.5 如果涉及到发变组其他位置CT,需要带负荷才能测时,发电机起励升压至额定值。2.6 发电机并网,调节负荷至CT测量需要的数值。

2.7 测量发电机、变压器CT二次电流相量。检查发电机、主变压器、发变组差动保护差流。正确后投入发电机差动保护压板。

发变组空载试验

1 工作票已完工,检修设备具备运行条件。

2 发变组出口刀闸断开,高压厂用电各段母线工作电源进线开关在拉出位置。

3 发变组出口500kV CVT二次小开关合入,发电机出口PT、高厂变分支PT正常投入。避雷器在工作位置。

4 发变组保护按照启动规定投入。

5 汽轮机组冲转正常,转速维持在3000r/min,发电机具备起励升压条件。

6 发电机励磁系统选择手动升压。

7 合上灭磁开关,手动调节励磁将发电机电压缓慢升至50%额定电压,检查发电机出口三组PT、高厂变四组PT、500kV侧PT二次电压应正常。

8 将发电机电压升至额定,检查上述PT二次电压应正常,相序应正确,检查开口三角电压值,并进行发电机出口与主变高压侧、6KV、10KV电源工作进线二次核相工作。核对表盘

及DCS测量数值。

9 发电机电压额定时,测量发电机的轴电压。完成后将发电机电压降至最低,跳开灭磁开关。检查主变、高厂变、发电机等一次设备有无异常。

10 检查主变、高厂变、发电机等一次设备无异常后,合上灭磁开关,调节励磁电流,开始录制发电机变压器组空载特性曲线,上升、下降各取8点,分别为11KV、15kV、17kV、18kV、19kV、20kV,在额定电压20kV这点必须读取。在发电机电压超过额定值后,退过激磁保护出口压板。注意:定子电压最高不得超过1.1倍额定电压。读取数值时,发电机电压不得来回调整。

11 录制灭磁时间常数。定子电压在额定值时,启动录波器,跳开灭磁开关,录取定子电压、转子电压、转子电流数值及波形。

12 测量发电机残压及相序,测量时应先测量PT二次电压,经折算后,若一次电压超过500V,不得进行一次测量。

发变组短路试验

1 工作票已完工,检修设备具备运行条件。

2 汽轮机组冲转正常,转速维持在3000r/min。

3 发电机各辅助系统运行正常,具备起励升压条件。

4 发变组出口刀闸断开,高压厂用电各段母线工作电源进线开关在拉出位置。

5 发变组出口短路点K1短路良好,投入主变全部冷却器,高厂变冷却器投自动。

6 励磁系统具备启动条件。

7 检查发电机出口封闭母线与主变连接无异常,启动封母微正压装置,启动发电机母线出口冷却风机。

8 投发电机断水保护、主变非电量保护,其它发变组保护压板一律断开。

9 发电机励磁系统选择手动升压。

10 合上灭磁开关,缓慢调节发电机定子电流为2500A(二次为0.5A)时,检查发电机出口8组CT、主变高压侧4组CT有无开路,检查励磁变3组CT有无开路。

11 继续升流检查保护定值:发电机差动(一次值3849A、二次值0.7698A),主变差动保护动作值(一次值10500A,二次值2.1 A),发变组差动(一次值10500A,二次值2.1 A)。检查后将CT二次恢复正常接线,然后将发电机定子电流缓慢升至发电机额定电流(一次值19245A,二次值3.849A),检查发电机、主变压器、发变组差动保护差流。测量发电机、变压器CT二次电流相量。正确后投入发电机差动保护压板。

12 升流至发电机电流为额定时,测量发电机出口PT二次电压值并计算主变短路电抗值。

13 上述工作结束后,将励磁降至最低,跳开灭磁开关。

14 录制发电机变压器组三相短路特性曲线,上升、下降各读取8点,分别为5000A、7000A、9000A、11000A、13000A、15000A、17000A、19245A。最大定子电流为额定值时,读取发电机转子电压、转子电流值,并核对各仪表及DCS测量的准确性。在升流过程中,不要太快,防止发电机温升过快,安装单位要有人监视发电机、励磁装置、短路点有无异常。当值运行人员监视发电机定子线圈温度,定子铁芯温度,定子线圈出口水温度,发电机冷氢温度。并记录启动前及电流额定时上述各测点的温度值并打印清册。

15 上述工作结束后,调节发电机电流为额定值,跳开灭磁开关,测量灭磁时间常数。

16 在发电机出口处做三相短路线并接地,拆除K1点短路线。

17 进行高厂变A 6kV侧短路试验,将短路试验车推至6kV A段K2短路点,并检查短路试验车无异常。

18 拆除在发电机出口PT处做的三相短路接地线。

19 开启A高厂变冷却器。

20 投发电机断水保护,发电机差动保护,主变、A高厂变非电量保护。其它发变组保护压板一律断开。

21 发电机励磁系统选择手动升压。

22 合灭磁开关,用手动励磁缓慢升流做A高厂变6kV A段K2点短路试验。将电流升至二次约为0.06A(一次为300A),检查A高厂变、6kV A段工作进线开关CT二次有无开路,然后升流核对高厂变差动保护定值(一次值375.375A,二次值0.15A)。完成后将高厂变差动保护CT二次恢复正常。将发电机定子电流缓慢升至厂高变额定电流(一次值750.55A, 二次值0.3A),检查发变组差动保护,高厂变差动保护、主变差动保护差流。测量高厂变及6kV A段CT二次电流相量。核对表盘及DCS测量的准确性。

23 上述工作结束后,调节励磁为最低,跳开灭磁开关。

24 在发电机出口处做三相短路线并接地,拆除K2点短路线。

25 按照19.17~19.24的顺序,做10kV A段K3短路点、6kV B段K4短路点、10kV B段K5短路点短路试验。

26 5个点的短路试验都做完后,恢复措施,按照需要启动机组。

发变组同期回路检查及假同期试验

1 将以下信号接入录波器:自动准同期装置的导前合闸脉冲、主变高压侧电压、Ⅰ母线电压、Ⅱ母线电压、差电压、机组出口断路器辅助接点。

2 检查并确认发变组“关主汽门”保护压板已打开,发变组出口断路器合闸位置启动热工DEH调速回路接线已断开。检查并确认发变组出口刀闸在断开位置,断开其动力电源。

3 将发电机电压升至额定值,维持发电机转速及电压在额定值。

4 在DCS强制发变组出口刀闸在合位。

5 分别调整发电机转速使发电机频率低于和高于系统频率0.2Hz,在DCS操作“#1同期点选择”和“启动同期工作”,将DEH投入自动,同期系统将自动起动5013(2号机组为5021)断路器的自动同期继电器,观察自动准同期装置通过DEH电液调速装置自动调整发电机转速的情况,监视同期表的指示。自动准同期装置应能自动调整发电机频率与系统频率趋于一致。并自动将5013(2号机组为5021)断路器合闸(同时进行录波,从所录波形观察,断路器应在一次系统两侧相角差为0°位置合上。如在非0°位置合闸,则应修改整定的导前时间。)。试验结束后退出DEH自动,断开5013(2号机组为5021)断路器。

,在DCS操作“#1同期点选择”和“启动同期工作”,将DEH投入自动,观察自动准同期装置通过A VR励磁调节器自动调整发电机电压的情况;监视同期表的指示。自动准同期装置应能自动调整发电机电压与系统电压趋于一致,并自动将5013(2号机组为5021)断路器合闸(同时进行录波,从所录波形观察,断路器应在一次系统两侧相角差为0°位置合上。如在非0°位置合闸,则应修改整定的导前时间。)。试验结束后退出DEH自动,断开5013(2号机组为5021)断路器。%5~6 分别调整发电机电压低于和高于系统电压3

7 解除DCS强制的发变组出口刀闸合位信号。

8 用同样的方法做与另一母线的假同期。。

9 用同样的方法做与雁塔线的假同期。

10 试验结束后将发电机电压降至零,跳开灭磁开关。

11 送上发变组出口刀闸动力电源。

12 恢复发变组“关主汽门”保护压板,恢复发变组出口断路器合闸位置启动热工DEH调速回路接线。

厂用电切换试验

1 机组并网后,维持发电机有功负荷为100MW。试验前应做好措施,以防止切换不成功时厂用电源失电影响机组运行。

2 将6kV、10kV工作进线开关推入工作位置。

3 将6kV厂用电A段自动切换装置投入并联快切方式。用DCS进行6kV厂用电A段备用进线开关向工作进线开关并联自动切换。此时工作进线开关应先合上,备用进线开关应后跳开。试验过程中用录波器进行录波。

4 用DCS进行6kV厂用电A段工作进线开关向备用进线开关并联自动切换。此时备用进线开关应先合上,工作进线开关应后跳开。试验过程中用录波器进行录波。

5 6kV厂用电A段快切试验成功后,将A段倒至工作进线开关。模拟保护动作启动快切,快切装置应先跳开工作进线开关,后自动合上备用进线开关。试验过程中用录波器进行录波。

6 用相同方法进行6kV厂用电B段、10kV厂用电A段、10kV厂用电B段切换试验。

7 快切试验成功后,将机组高压厂用电切换为高厂变带。四套快切装置均按要求投入运行。

交流阻抗怎么测量

交流阻抗怎么测量 交流阻抗法是电化学测试技术中一类十分重要的方法,是研究电极过程动力学和表面现象的重要手段。特别是近年来,交流阻抗的测试精度越来越高,超低频信号阻抗谱也具有良好的重现性,再加上计算机技术的进步,对阻抗谱解析的自动化程度越来越高,这就使我们能更好的理解电极表面双电层结构,活化钝化膜转换,孔蚀的诱发、发展、终止以及活性物质的吸脱附过程。 (1)交流阻抗:交流阻抗即阻抗,在电子学中,是指电子部件对交流激励信号呈现出的电阻和电抗的复合特性;在电化学中,是指电极系统对所施加的交流激励信号呈现出的电阻和电抗的复合特性。阻抗模的单位为欧姆,阻抗辐角(相角)的单位为弧度或度。 (2)交流阻抗谱:在测量阻抗的过程中,如果不断地改变交流激励信号的频率,则可测得随频率而变化的一系列阻抗数据。这种随频率而变的阻抗数据的集合被称为阻抗频率谱或阻抗谱。阻抗谱是频率的复函数,可用幅频特性和相频特性的组合来表示;也可在复平面上以频率为参变量将阻抗的实部和虚部展示出来。测量频率范围越宽,所能获得的阻抗谱信息越完整。RST5200电化学工作站的频率范围为:0.00001Hz~1MHz,可以很好地完成阻抗谱的测量。 (3)电化学阻抗谱:电化学阻抗谱是一种电化学测试方法,采用的技术是小信号交流稳态测量法。对于电化学电极体系中的溶液电阻、双电层电容以及法拉第电阻等参量,用电化学阻抗谱方法可以很精确地测定;而用电流阶跃、电位阶跃等暂态方法测定,则精度要低一些。另外,像扩散传质过程等需要用较长时间才能测定的特性,用暂态法是无法实现的,而这却是电化学阻抗谱的长项。 (4)电化学阻抗谱测量的特殊性:就测量原理而言,在电化学中测量电极体系的阻抗谱与在电子学中测量电子部件的阻抗谱并没有本质区别。通常,我们希望获得电极体系处于某一状态时的电化学阻抗谱。而维持电极体系的状态,须使电极电位保持不变。通常认为,电极电位变化50mV以上将会破坏现有的状态。因此,在电化学阻抗谱测量中,必须注意两个关键点,即:偏置电位和正弦交流信号幅度。 (5)正弦交流信号的幅度:为了避免对电化学电极体系产生大的影响以及希望其具有较好的线性响应,正弦交流信号的幅度通常可设在2~20mV之间。 (6)自动去偏:在电化学阻抗谱测量过程中,由于偏置电位不一定等于开路电位以及少量的非线性作用,在工作电极电流中还会含有直流成分。去除这个直流成分(偏流),可扩大交流信号的动态范围、提高信噪比。RST5200电化学工作站,可在测量过程中动态地调整去偏电流,使获得的阻抗谱数据更精准。另外,在软件界面的状态栏中,可实时显示工作电极的极化电流,供操作者参考。 以上为交流阻抗的相关说明,下面我们就实验设置过程中遇到的专业名词

发电机转子交流阻抗试验方法

发电机转子交流阻抗试验方法 一、发电机转子交流阻抗试验的目的 如果转子绕组出现匝间短路,则转子绕组有效匝数就会减小,其交流阻抗就会减小,损耗会有所增大,因此,通过测量转子绕组交流阻抗和功率损耗,与历次试验数据相比,就可以有效地判断转子绕组是否有匝间短路。 二、试验方法及注意事项 1. 试验方法 向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值。 施加电压的大小通过调压器调节。 2. 试验用仪器 (1)转子交流阻抗测试仪、调压器。 (2)在现场没有转子交流阻抗测试仪时,可使用调压器、标准CT、交流电压表、交 流电流表、有功功率表。 3. 用交流阻抗测试仪测量 发电机转子交流阻抗测试仪为新型的测试仪器,装置内部自动计算电流、电压、功率、阻抗及曲线等相关数据,试验时只需调压即可,仪器会自动读取数据,并带过流过压保护报警功能。 4. 无功补偿装置的作用 无功补偿装置是通过感性电流和容性电流之间的关系,可补偿试验电流30A到100A,对于大型发电机组,本试验使用的调压器如果有条件并接无功补偿装置,则调压器容量可以大大减小,可使用6KV A、250V的调压器。如果没有无功补偿箱,调压器容量将达到10KVA,比较笨重。 5. 注意事项 (1) 阻抗和功率损耗值自行规定。在相同试验条件下与历年数值比较,不应有显著变化。 (2) 隐极式转子在膛外或膛内以及不同转速下测量。 (3)每次试验应在相同条件、相同电压下进行,试验电压峰值不超过额定励磁电压。 (4)转子到现场后,未穿入发电机前,应做膛外转子交流阻抗试验,穿入发电机后, 可做膛内测试。此项目属于单体试验,应由安装单位进行。 (5)机组整套启动前,提前准备试验仪器及接线。测试工作负责单位由调试单位和安 装单位协商进行。 (6)在机组升速过程中,选取不同的转速点测试,直到机组定速3000转。 (7)机组超速试验后,应再次进行本试验。 (8)试验时,应注意与励磁回路断开。以避免对励磁回路造成损害;受励磁设备的影 响,不能加压。 (9)试验时,应选取足够容量的外接临时电源,并不使用带漏电保护的电源开关。 (10)试验前,应确认碳刷研磨符合工艺要求,以避免影响试验数据的准确性。 6. 碳刷研磨的必要性 碳刷的弧度应研磨至和滑环的弧度一样,不然升速时转子打火很厉害,况且电弧产生熄灭间会有过电压,另外也直接影响到试验接线各环节接触的良好性,从而影响试验数据的准确性。 另外,所有的测量线最好用粗短线,因为有功功率损耗大部分消耗在转子线圈上,还有一部分会消耗在测量导线上,应尽量减少测量导线的有功损耗.

交流阻抗参数的测量和功率因数的改善东南大学

东南大学电工电子实验中心 实验报告 课程名称:电路实验 第三次实验 实验名称:交流阻抗参数的测量和功率因数的改善院(系):专业: 姓名:学号: 实验室: 103 实验组别: 同组人员:实验时间:2011/11/22 评定成绩:审阅教师:

交流阻抗参数的测量和功率因数的改善 一、 实验目的 1、 学习测量阻抗参数的基本方法,通过实验加深对阻抗概念的理解; 2、 掌握电压表、电流表、功率表和单相自耦调节器等电工仪表的正确使用方法。 二、 实验原理 对于交流电路中的元件阻抗值(r 、L 、C ),可以用交流阻抗电桥直接测量,也可以用下面两种方法来进行测量。 1. 三电压表法 先将一已知电阻R 与被测元件Z 串联,如实验内容图一(a )所示。当通过一已知频率的正弦交流信号时,用电压表分别测出电压U 、U1和U2,然后根据这三个电压向量构成的三角形矢量图和U2分解的直角三角形矢量图,从中可求出元件阻抗参数,如图一(b )所示。这种方法称为三电压表法。 由矢量图可得: 222 12 12 22cos 2cos sin r x U U U U U U U U U θθ θ --= == 111r x x RU r U RU L wU U C wRU = = = 2.三表法 图如图二所示: 首先用交流电压表,交流电流表和功率表分别测出元件Z 两端电压U 、电流I 和消耗的有功功率P ,并且根据电源角频率w,然后通过计算公式间接求得阻抗参数。这种测量方法称为三表法,它是测量交流阻抗参数的基本方法。 被测元件阻抗参数(r 、L 、C )可由下列公式确定: 2cos cos U z I P IU P r z I ?? = = == sin 1x z x L w C xw ? ==== 三、 实验内容 1、三电压表法

水轮发电机转子交流阻抗试验标准

水轮发电机转子交流阻抗试验标准 本标准规定了水轮发电机转子绕组预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于110kV 及以下的交流电力设备。 本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 DLT 1051-2007《电力技术监督导则》 DLT 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 3 总则 3.1 试验结果应与该设备历次试验结果相比较,与同类设备试验结果相比较,参照相关的试验结果,根据变化规律和趋势,进行全面分析后做出判断。

3.2 遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时,对主要设备需经上一级主管部门审查批准后执行;对其它设备可由本单位总工程师审查批准后执行。 3.3 110kV 以下的电力设备,应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110kV及以上的电力设备,在必要时应进行耐压试验。 3.4 进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。 已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采用所连接设备中的最低试验电压。 3.5 当电力设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验电压: 3.5.1 当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压; 3.5.2 当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定工作电压确定其试验电压; 3.5.3 为满足高海拔地区的要求而采用较高电压等级的设备时,应在安装地点按实际使用的额定工作电压确定其试验电压。 4 试验注意事项 4.1 试验前所有参加试验人员认真学习试验三项措施,并落实试验前准备工作,明确试验容、试验方法、试验标准,交待安全措施和技术措施,进行危险点分析,做好风险控制措施,并准备好记录表格。 4.2 试验开始前由生产技术安监部、检修维护部有关人员对试验现场及试验准备情况进行全面检查,确认具备试验条件,方可下令进行 试验工作。

发电机转子交流阻抗试验技术方案(精选.)

#2发电机转子交流阻抗试验 技术方案 批准人: 审定人: 审核人: 编写人: 贵州黔东电力有限公司 2011年07月07日

#2发电机转子交流阻抗试验技术方案 1、试验目的: 针对#2发电机运行中震动较大等原因,对#2发电机进行:转子绕组直流电阻试验、发电机堂内转子交流阻抗试验、发电机转子两极分担电压试验。来判断发电机转子绕组是否存在匝间短路,为查找发电机震动较大提供技术数据和分析判断依据。 2、引用标准 DLT1051-2007 《电力技术监督导则》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 3、使用仪器仪表 FULK 兆欧表 HDBZ-5 直流电阻测试仪 HDJZ 型发电机转子交流阻抗测试仪 5 测试内容及工作程序 5.1试验内容 5.1.1 试验方法

用铜电刷通过滑环向转子绕组施加交流电压,同时读取电流、电压和功率损耗值。 5.1.2试验接线见图1。 图1试验接线 本图较一般接线图增加了隔离变压器,因为现在大多检修电源开关都装了漏电保安器,由于转子绕组对地有电容,当交流电源接上后对地会有电容电流,就会导致漏电保安器动作跳开电源开关,因此建议前极加上一隔离变压器。如果没有隔离变压器,可直接将调压器接220V 交流电源,但接的开关不能有漏电保安器。开关容量需要60A 。 5. 2试验操作程序(步骤): (1)试验前先确认转子绕组的励磁回路已全部断开并验电; (2)现场封闭:对试验现场进行封闭,用围栏或绳子将试验现场围起,并悬挂标示牌。 (3)按图1接好试验接线,带电空试以检查试验设备和各仪器仪表是否正常; (4)试验电压的确定 对于额定励磁电压在400V 及以下的绕组,施加的电压一般考虑为其电压峰值等于额定励磁电压。额定励磁电压大于400V 时,电压可适当降低。本机转子绕组交流阻抗较小,外施电压到100V 电流已超过40A ,故历次试验都只加到100V 电压,本次试验也可加到100V ,以便与以往数据比较。 (5)用铜电刷通过滑环向转子绕组施加交流电压,同时读取电流、电压和功率损耗值。 (6)应在静止状态下的定子膛内、膛外和在超速试验前后的额定转速下分别测量,每种工况都应在几个不同的电压下进行测量。 (7)试验完毕后,断开电源,然后需检查试验仪表是否正常。 (8)记录温度和湿度。 5. 3试验时注意事项:合电源开关向转子施加电压前必须大声通知。 转子绕组 铜刷

发电机静态试验方案样本

发电机静态实验方案 目录 1实验目 2实验根据 3人员职责分工 4发电机名牌参数 5发电机静态实验前应具备条件和关于安全注意事项6发电机静态实验环节和办法 6.1 发电机定子绝缘电阻、吸取比 6.2 发电机定、转子绕组直流电阻 6.3发电机转子绕组绝缘电阻 6.4测量发电机轴承绝缘电阻 6.5发电机定子绕组直流耐压实验和泄漏电流测量6.6发电机定子绕组交流耐压实验 6.7发电机转子交流阻抗和功率损耗

1.实验目 通过实验可以检查发电机安装后绝缘状况等,数据分析发电机与否可以满足启动条件和稳定运营。 2.实验根据 2.1GB50150--《电气装置安装工程电气设备交接实验原则》; 2.2设备《出厂阐明书》 2.3设备《出厂实验报告》 2.4《电业安全工作规程》 3.人员职责分工 3.1实验方案需报请监理审核、现场指挥机构批准,重要实验项目需业主、监理旁站。 3.2施工及建设等单位应为实验实行提供必要实验条件。 3.3实验项目负责人负责组织实验工作实行,检查实验安全工作。3.4参加实验工作人员应熟悉工作内容、仪器设备使用及实验数据记录整顿。 4.发电机名牌参数 额定功率:12MW 额定电压:10.5 kV 额定电流:825A 功率因数:0.8 滞后 频率:50Hz 冷却方式:空冷

励磁方式:机端变压器自并励励磁系统 励磁电压:188.9V 励磁电流:220.3A 5.发电机静态实验前应具备条件和关于安全注意事项 5.1所有工作人员应严格遵守《电业安全工作规程》。 5.2实验时实验人员应精力集中,分工明确,密切配合。实验地点至少有两人工作,重要部位要有专人监视,并有必要通讯设施,发现问题及时报告。 5.3实验用仪器、仪表需通过检查,保证完好工况,保证明验顺利进行。 5.4发电机实验线固定良好,保持安全距离。一次连线断口(与非试侧)保证安全距离。 5.5发电机小间关门上锁,必要时派专人把守(实验地点在发动机空冷器室内)。 6发电机静态实验环节和办法 6.1发电机定子绝缘电阻、吸取比 6.1.1采用手摇式2500V兆欧表进行测试 6.1.2。测量某相时,非测量相必要短路接地(每项绕组必要头尾相短接)。 6.1.3在120转/分钟下分别读取15、60秒绝缘电阻值。 6.1.4每测量一相绕组后,对其被测相充分放电。 6.2 发电机定、转子绕组直流电阻

发电机转子交流阻抗测试仪

FS30ZK发电机转子交流阻抗测试仪 ◆概述 华胜FS30ZK发电机转子交流阻抗测试仪采用高速微处理器技术,安全可靠,性能优越,操作简便、测试准确、外形美观、小巧轻便等特点,特别适用大中型发电机组电气试验,是转子试验的最新产品,产品符合GB/T 1029-2005《三相同步电机试验方法》国家标准和JB/T 8446-2005《隐极式同步发电机转子匝间短路测定方法》机械标准。 ◆ FS30ZK发电机转子交流阻抗测试仪主要功能和特点 ☆全自动采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数和阻抗特性曲线(电压、电流、阻抗、功率、频率、设备编号、时间等)。 ☆超大量程,能全自动和手动测量所有发电机转子交流阻抗及其特性曲线。 ☆内置超大容量存储器,可存储测试数据,并可经标准工业通讯接口(RS232)上传至PC 机,运用本公司开发的随机软件实现数据下载、自动生成和编辑典型的测试报告,便于技术管理和存档。 ☆具有完善的过压、过流保护功能,其中过流过压保护值是根据试验参数的设置情况自动调整,既简便又能确保被试设备的安全。 ☆可兼做单相变压器的空载、短路试验和电压(流)互感器、消弧线圈的伏安特性试验。☆自带大屏幕图形LCD,全中文菜单界面,光标提示操作,简单、方便;实时显示测试数据和曲线,曲线坐标自动缩放,读图更加清晰。 ☆自带微型打印机,可实时打印交流阻抗测试报告和交流阻抗特性曲线。 ◆ FS30ZK发电机转子交流阻抗测试仪技术参数 1、环境条件

温度:-5?C~40?C 相对湿度:<95%(25?C) 海拔高度:<2500m 外界干扰:无特强震动、无特强电磁场 供电电源:160V AC~280V AC,45Hz~55Hz 2、性能指标 1)交流阻抗 0-99.999Ω 0.2级 2)交流电压 0-600V 0.2级 3)交流电流 0----120A 0.2级 4)有功功率 0-----72KW 0.5级 5)频率 40---75HZ 0.2级 6)工作电源 220V±10% 50HZ 7)体积 415×225×200mm 8)重量 5kg 3、绝缘强度 1)电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?。 2)工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。 ◆产品别称 发电机转子阻抗测试仪发电机交流转子阻抗测试仪。

发电机大修步骤

发电机大修步骤 检修前准备工作:(1)人员准备(2)工器具及消耗品的准备(3)发电机说明书、图纸、出厂报告准备(4)安全措施准备 发电机解体步骤: 一、停机实验:在解列后做发电机转子交流阻抗实验,测转子绝缘电阻(阻值应在2MΩ以上) 二、停机后做修前实验定子绕组绝缘电阻及吸收比: 1.在相近试验条件(温度、湿度)下,绝缘电阻值降低到历年正常值的1/3 以下时,应查明原因,设法消除 2.各相或各分支绝缘电阻值不平衡系数不应大于2。 3.吸收比或极化指数:沥青浸漆及烘卷云母绝缘吸收比应不小于1.3或极化指数不应小于1.5;环氧粉云母绝缘吸收比不应小于1.6或极化指数不应小于2.0. 4.定子绕组直流耐压及泄漏电流测量:⑴修前试验施加2.5Un; ⑵各相泄漏电流的差别不应大于最小值的100%;⑶最大泄漏电流在20μA以下者,相间差值与历次试验结果比较,不应有显著的变化; ⑷泄漏电流不随时间的延长而增大。 5.定子绕组交流耐压 ⑴应在停机后清除污秽前热状态下进行,分相施加电压1.5Un,1分钟通过; 三、拆除发电机小端盖。首先测量小端盖的轴封与轴的间隙。拆除大端盖。首先测量风扇与导风圈之间径向间隙。起吊时务必注意:端盖的任何部位,都不得碰及风扇环及端部线圈。做好垫片标记。

四、定、转子气隙测量,沿水平与垂直方向取四点进行测量。 五、发电机抽转子。抽转子前组织参加人员学习“发电机抽穿转子安全、技术措施”,检查起吊设施、工器具合格有效,人员明确分工,抽转子时严格执行措施。抽转子时利用行车与倒链抽转子吊起励侧转子放置滑道,在滑道表面涂润滑脂,在汽侧装上假轴用行车吊起,励侧用倒链挂在专用导轨上,另一头挂在四瓦上,倒链与行车同步走,当转子抽出一半时必须派专人护送转子抽出定子膛,当转子重心移出后,采用吊转子中心将转子吊出。注意此时还需用一倒链吊住四瓦以掌握转子平衡。 六、定子检查检查端盖,压板、衬垫、绑带及结构固定件.。在检修中必须检查压板螺丝是否松动,若松动,则需要重新旋紧,用锁垫锁住。清理定子端部灰尘污物。用0.3-0.5MPa干燥干净压缩空气吹扫线圈表面灰尘,油污用批准的清洁剂擦除.应达到干净,清洁。检查定子线圈端部,线圈端部应完好,无变形、变色、过热、漆脱落、损坏现象。定子线圈端部绝缘应完好,无开裂、局部放电现象。垫块。垫块应完好,无松动、移动现象。线圈端部压板螺丝,环氧板支架固定件应完好,固定牢固无松动、有黄粉末现象。铁芯测温元件。线圈测温元件完好,并校验合格。铁芯内部、端部完好,无局部过热、损伤、松动、凸起、生锈现象;铁芯冷却风道清洁、干净,无堵塞,通风畅通;压圈、压指及紧固件完好,无局部过热、损伤、松动、裂纹现象。槽楔完好,无松动、虚壳断裂现象,并测量槽下波纹板波峰谷差≤1 mm,但不等于零。端部绑扎槽口垫块、关门槽楔完好,无松动、位移现象 七、转子检查清理。(1)检查转子表面检查。检查转子本体、风扇环、护环等表面各部位有无锈斑。转子槽楔检查,槽楔应紧固无虚壳、无松动及凸出现象。检查转子平衡块、平衡螺钉:(2)检查转子平衡块、平衡螺丝应紧固,检查时只能旋紧锁住,不得松动,以免位移失去平衡;应逐个检查平衡螺丝孔的锁位口是否牢固,以免运行中平衡螺丝及平衡块甩出。(3)检查转子风扇环、护环外观无变形。清除转子本体,护环、风扇环及滑环引线与轴面间的灰尘油污,并用0.3—0.5MPar的压缩空气吹扫干净。(4)检查转子本体、风扇、大小护环等表面各部位有无锈斑;铁芯应无发热变色现象;槽楔应紧固无虚壳、无松动及凸出现象。(5)发电机转子滑环检查。滑环表面光滑,无过热,无槽沟螺旋沟。转子应清洁无杂物。滑环表面应光滑,

发电机转子绕组绝缘和交流阻抗测试

发电机转子绕组绝缘和交流阻抗测试 2010-06-04 11:36:19| 分类:专业知识| 标签:|字号大中小订阅 1、抽出碳刷断开励磁回路后,分别在0或盘车、3000转速下测试发电机转子绕组的绝缘 电阻和交流阻抗;(待超速后3000转速时复测一次) 2、转子绕组绝缘电阻要求不低于0.5MΩ,交流阻抗试验电压不超过Ule/(根号2)V (302/1.414=213.6),绝缘电阻、交流阻抗和功率损耗值与出厂试验值相比较应相差不 大; 3、待发电机转子绕组的绝缘电阻和交流阻抗测试完毕后,恢复发电机碳刷,并确认励磁 回路正常。 5月7日运行人员配合中试做#5发电机转子交流阻抗试验(盘车状态):试验前,测转子绕组绝缘500MΩ;试验过程,转子零起加压,最高加至210V,电流40.19A,阻抗 5.225Ω;试验后,测转子绕组绝缘500MΩ。 发电机转子绕组交流阻抗测量的理论分析 摘要:用磁路的磁阻变化来解析测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗的原理.给出了测量回路的等效电路图和有关参数的说明.井指出功率损耗中的主要部分是铁耗。 汽轮发电机转子绕组匝间短路是转子绕组常见故障之一,现场测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗是简便、实用、灵敏的判断转子绕组有无匝间短路的方法之一,采用该法取得了很好的实际效果。 长期以来普遍认为,在测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗时,由于转子绕组是一个具有铁心的电感线圈,其交流阻抗中的等效电阻较小,电抗占主要部分,进而还有采用低功率因数瓦特表测量功率损耗的。然而,通过现场实践却发现实际情况并非如此,表1列出了在国内任意抽取的由不同试验人员测取的不同转子型号的现场测试数据。 从表1可看出实际测挺中的功率损耗值均较大,功率因数也较高,这说明在试验回路中存在有较大的有功损耗。转子绕组直流电阻值却很小。很显然这么大的有功损耗不可能是转子绕组铜耗引起的,而是铁耗(涡流和磁滞)引起。 2 测试分析 2.1 转子绕组匝间短路时,测量参数的变化当转子绕组发生匝间短路时,磁路中的磁阻变大。从上面的分析可知,相当于转子等效阻抗X m、r m均变小,即阻抗变小。 也就是说,在相同的试验电压下,匝间短路后,功率损耗变大,表2为实测情况举例。

发电机转子不同转速下交流阻抗和功率损耗试验方案

国华呼伦贝尔电厂#1发电机转子不同转速下交流阻抗和功率损耗方案 批准: 审核: 编制:

内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司 2012年3月5日 1试验目的 发电机转子绕组出现匝间短路,则转子绕组有效匝数就会减小,其交流阻抗就会减小,损耗会有所增大,因此,通过本次测量转子绕组交流阻抗和功率损耗,与交接试验数据相比,就可以有效地判断转子绕组是否有匝间短路。 2 工作范围:#1发电机转子 3 组织机构: 总指挥:袁丁 组织协调:武利俊 试验组长:李连福 试验人员:孙成稳、郝小杰、包洪亮 4引用标准 DL/T596《电力设备预防性试验规程》 5使用仪器仪表 单相调压器(10kVA,0~250V)、发电机转子交流阻抗测试仪(CAR-F)6 设备技术参数

7 测试内容及工作程序 7.1试验内容 7.1.1 试验方法 在发电机滑环处加装交流可调电源0~250V,,电流回路、电压回路并入发电机转子交流阻抗测试仪。在发电机转子膛外,膛内静止、升速过程中、额定转速、超速后额定转速状态下分别调节升压器电压0~200V~0V。发电机转子交流阻抗测试仪自动记录交流阻抗及功率损耗值。 5.1.2试验接线见图1。

图1试验接线 7. 2试验操作程序(步骤): (1)试验前先确认转子绕组的励磁回路已全部断开并验电;注:发电机“转子一点接地保护”退出。 (2)现场封闭:对试验现场进行封闭,用围栏或绳子将试验现场围起,并悬挂标示牌。 (3)按图1接好试验接线,带电空试以检查试验设备和各仪器仪表是否正常; (4)在发电机转子膛外,膛内静止、升速过程中、额定转速、超速后额定转速状态下分别调节升压器电压0~200V~0V。发电机转子交流阻抗测试仪自动记录交流阻抗及功率损耗值。(交流阻抗测试点:零转速、500转/分、1000转/分、2000转/分、3000转/分,以上各转速保持5分钟)

发电机交流阻抗测试仪

FS30ZK发电机交流阻抗测试仪 一、简介 发电机交流阻抗测试仪(Generator impedance tester)主要用于检查发电机转子线圈有无静态及动态匝间短路缺陷可以自动测试各种发电机的膛内,膛外及不同转速下的交流阻抗和功率损耗值,还可兼做电压互感器,电流互感器的伏案特性及电力变压器的单相短路,空载特性试验。 该仪器设计新颖,结构合理。具有准确度高,功能强,可靠性高重量轻,体积小便于携带等优点,测试速度块,具有储存和打印功能全汉字菜单提示,操作简单方便。 二、特点 1. 自动和手动测量各种同步发电机转子交流阻抗及其特性曲线。 2. 内置超大容量存储器,可存储1000组测试数据,并可经通讯接口(RS232)上传至PC机,运用本公司开发的随机软件实现数据下载、自动生成和编辑典型的测试报告,便于技术管理和存档。 3. 全自动采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数(电压、电流、阻抗、功率、频率、测试时间等)。 4. 具有完善的过压、过流保护功能,其中过流过压保护值根据试验参数的设置情况自动调整,既简便又能确保被试设备的安全。 5. 可兼做单相变压器的空载、短路试验和电流互感器、消弧线圈的伏安特性试验。 6. 自带大屏幕图形LCD,全中文菜单界面,光标提示操作,简单、方便;实时显示测试数据和曲线,曲线坐标自动缩放,读图更加清晰。 7. 自带高速微型热敏打印机,可在测试现场快速打印交流阻抗测试报告和交流阻抗特性曲线。 三、技术指标

1、环境条件 温度:-5?C~40?C 相对湿度:<95%(25?C) 海拔高度:<2500m 外界干扰:无特强震动、无特强电磁场 供电电源:160V AC~280V AC,45Hz~55Hz 2、性能指标 1)交流阻抗 0-99.999Ω 0.2级 2)交流电压 0-600V 0.2级 3)交流电流 0----120A 0.2级 4)有功功率 0-----72KW 0.5级 5)频率 40---75HZ 0.2级 6)工作电源 220V±10% 50HZ 7)体积 415×225×200mm 8)重量 5kg 3、绝缘强度 1)电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?。 2)工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。

水轮发电机转子交流阻抗试验标准

水轮发电机转子交流阻抗试验标准. 水轮发电机转子交流阻抗试验标准 1 范围 本标准规定了水轮发电机转子绕组预防性试验的项目、周期和要

求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于110kV及以下的交流电力设备。 本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执

行。. 3.2 遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时,对主要设备需经上一级主管部门审查批准后执行;对其它设备可由本单位总工程师审查批准后执行。

3.3 110kV以下的电力设备,应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110kV及以上的电力设备,在必要时应进行耐压试验。3.4 进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电

YFZ-3Z发电机转子交流阻抗测试仪

YFZ-3Z型发电机转子交流阻抗测试仪 使用说明书 重庆一铭电气自动化设备有限公司

目录 一、概述 (3) 二、功能及特点 (3) 三、性能指标 (3) 四、面板结构和功能说明 (4) 五、操作说明 (5) (一)自动测试 (5) (二)手动测试 (8) (三)查看历史数据 (9) (四)修改时钟 (10) (五)计算机操作 (10) 六、使用注意事项 (10) 七、打印纸的安装 (11) 八、维护保养和售后服务 (11) 九、附录一:YM系列无功补偿装置使用说明 (12) 附录二:YME-1电参数匹配器使用说明 (13) 附录三:同步测量发电机转速的方法 (14)

安全提示 1、使用前请仔细阅读本使用说明书,并按照本使用说明书的要求进行试验接线和操作。 2、使用前请将仪器面板上的接地端钮就近可靠接地。并按相关规程做好其它常规安全措施。 3、按规程规定本测试仪必须与超低谐波隔离型调压器配套使用,在给被试设备升压(升流)前本系列测试仪的 屏幕上虽有“请将调压器置零位”的明确提示,但仍强调 操作者必须在检查调压器确实在零位后,方可按“确认”键! 以防被试设备和仪器遭受高电压、大电流的冲击。 4、正确的数据采集操作方法是:操作仪器进入测试界面,边升压边注视即时值,每当接近设定步长的测试点时应放缓升压速度,仪器会自动采集该点数据,以此类推………直到测试完所有的数据,仪器会发出“嘀…嘀…嘀…”的提示音;然后及时将调压器回零,测试完毕。 5、本系列测试仪不允许非专业人员随意打开机箱插拔、调整内部元器件,以防造成不必要的损失。

一、概述 YFZ-3Z发电机转子交流阻抗测试仪是我公司在原来设备基础上经改进和提高,推出的新款增强型交流阻抗测试仪,使用“一键飞梭”技术(旋转鼠标),操作方便!增加了显示和打印交流阻抗特性曲线并能与PC机联机实现 数据下载和编辑测试报告的功能。 该仪器采用当今最先进的超高速微处理器,功能更强大,性能更优越,使用更方便。具有工作可靠性高、操作简便、测试精度高、小巧轻便等特点。目前在国内处于领先水平。 二、功能与特点 1、采用最新高速同步测量技术,全自动采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数和阻抗特性曲线(电压、电流、阻抗、功率、频率、设备编号、时间、曲线等)。 2.、超大量程,能全自动和手动测量所有发电机组在动、静态下膛内、膛外的 转子交流阻抗及其特性曲线。 3、使用“一键飞梭”(旋转鼠标)无需按键,操作更方便。 4、内置超大容量存储器,可存储6400组测试数据,并可经标准工业通讯接口(RS232)上传至PC机,运用本公司开发的随机软件实现数据下载、自动生成和编辑典型的测试报告,便于技术管理和存档。 5、具有完善的过压、过流保护功能,其中过流过压保护值是根据试验参数的设置情况自动调整,既简便又能确保被试设备的安全。 6、可兼做变压器的单相空载、短路试验和电压(流)互感器、消弧线圈的伏安特性试验。 7、原装进口高亮度蓝色大屏幕点阵图形LCD,全中文菜单界面,光标提示操作,简单、方便;实时显示测试数据和曲线,曲线坐标自动缩放,读图更加清晰。 8、自带微型打印机,可实时打印交流阻抗测试报告和交流阻抗特性曲线。 三、性能指标 1、交流阻抗 0~999.999Ω 0.2级 2、交流电压 0~600V 0.2级 3、交流电流 0~120A 0.2级 4、有功功率 0~72KW 0.5级 5、频率 45~75HZ 0.2级 6、工作电源 220V±10% 50HZ 7、体积 320×268×150 mm 8、重量 5 kg

交流阻抗测试

对电化学电池使用一正弦信号激励,然后分析产生的电流,这是最早用来测量快速电子转移反应速率常数的一种方法.在任何快速反应的测量中,无论采用什么技术,都必须在短时间得到有关信息,否则扩散,而不是动力学,成为速率决定过程.交流电桥一度曾是可用来在毫秒及更短时间量程上测量的唯一仪器方法,利用平衡下的电化学电池作为wheatstone电桥的未知臂,从而建立了目前的交流电技术和分析方法的基础.现代仪器方法位交流电测量比手动平衡电桥迅速得多,因此可在动态而不是平衡条件下连续记录交流电参数,例如在循环伏安法或极谱实验中.在时间量程的另一端,交流电技术在腐蚀腐蚀研究中现在是重要的,在这方面,快速响应不如常见的涉及表面和溶液反应的复杂过程的全面分析来得重要.这里现代计算方法在交流电方法得应用中是必不可少的. 8.2 电化学电池阻抗的测量 在任何交流电方法中有几个共同性问题的考虑要记住. (a)激励信专的频率 如果交流电方法作为判别性方法使用,则频率范围应该尽可能宽.在理想中这意味着,如果所有理论工具已齐备,包括Kramers-Krong 分析法(见下文),那么频率范围在6到7个10倍频,如10-2到105Hz 的潜力应充分使用. (b)线性. 专虑到基元反应步骤的速率是指数性依赖斤电位的,电化学过程在本质上是非线性的。然而最充分发展的交流电理论全是线件理论, 这意味着要使用它们就要将激励信号幅但保持得足够小,以使体系成 为非常近似于线性.(即可以应用Butlter-V olmer方程式的线性近似 式,见式(1.34).)振幅容许值随试验的体系和频率领改变,但一般规 则是,峰—峰幅值不超过l0mV,除非有某种特别指明可以安全地这样 做,而且即使是这—低水平的扰动,也可能产生问题.非线性是通过在 电池响应中而产生激励信号的谐被而表现出来的,因此可以用频谱分 析仪之类的检测系统来检洲它们的存在相测迢它们的帕值.应该按常 规地使用示波器来监测电池电流中的交流成分,而由正弦波响应的可 见畸变作为表示任何显著的非线性的方法.进一步的简单检查是用不 问激励幅值进行分析,响应的如何差异都意味着非线性已成为问题. (c)谬误的响应 众所用知,交流电技术易于因测量回路中的谬误效应而产生歪曲.不易设计一种恒电位仪,在高频时不发生相位移而仍具有足够高的增 益.接线与地和接线本身之间的杂散电容,以及接线和电池内部结构 的自感应在很高的频率时总是一个问题. 设计良好的电池可以帮助在一定程度上减轻这些问题,应该对下列几点加以注意.工作电极相对电圾应该对称放置,以便提供非常均 匀的电流分布.Luggin毛细管应该靠近工作电极,但不要靠很大近, 这样可尽可能减小末补偿的Ohm电阻,但又避免了引起不规则电流 分布的屏蔽效应.毛细管最好应该是直而短的,但口径不要太细,否则 其电阻将是高的.参考电极本身的电阻应尽可能地低,并通过一个用 短导线与之相连的高输入阻抗的单位增益放大器来对之进行缓冲,以 便将参考回路的RC时间常数降到最小(参见第十一章).

发电机转子绕组交流阻抗和功率损耗测量

发电机转子绕组交流阻抗和功率损耗测量 1试验目的 如果转子绕组出现匝间短路,则转子绕组有效匝数就会减小,其交流阻抗就会减小,损耗会有所增大,因此,通过本次测量转子绕组交流阻抗和功率损耗,与历次试验数据相比,就可以有效地判断转子绕组是否有匝间短路。 2引用标准 DL/T596《电力设备预防性试验规程》 3使用仪器仪表 单相调压器(6kV A,0~250V)、发电机交流阻抗测试仪0.2级精度、无功补偿箱。 4 设备技术参数 型号QFSN-600-2 额定功率600MW 额定电压20kV 额定电流18790A 额定功率因数0.9(滞后) 额定励磁电压407 V 额定励磁电流4154A 励磁方式自并励静止励磁系统 冷却方式水氢氢 制造厂上海汽轮发电机 5 测试内容及工作程序 5.1试验内容 5.1.1 试验方法 用铜电刷通过滑环向转子绕组施加交流电压,通过仪器自动读取电流、电压和功率损耗值。施加电压的大小用调压器来调节。

5.1.2试验接线见图1。 图1试验接线 本图较一般接线图增加了无功补偿装置,发电机转子交流阻抗测试仪取代电流表及功率表。无功补偿装置是通过感性电流和容性电流之间的关系,可补偿试验电流30A 到100A,较以往的试验设备配置相比较,不但解决了试验中所需电源的容量,还解决了10kV A调压器笨重的问题。发电机转子交流阻抗测试仪作为新型的测试仪器,装置内部自动计算电流、电压、功率、阻抗及曲线等相关数据,试验时只需调压就可以,仪器会自动读取数据,并带过流、过压保护功能。 5. 2试验操作程序(步骤): (1)试验前先确认转子绕组的励磁回路已全部断开并验电; (2)现场封闭:对试验现场进行封闭,用围栏或绳子将试验现场围起,并悬挂标示牌。(3)按图1接好试验接线,带电空试以检查试验设备和各仪器仪表是否正常; (4)试验电压的确定 对于额定励磁电压在400V及以下的绕组,施加的电压一般考虑为其电压峰值等于额定励磁电压。额定励磁电压大于400V时,电压可适当降低。本机转子绕组交流阻抗较小,外施电压到200V电流已超过35A,故历次试验都只加到200V电压,本次试验也可加到200V,以便与以往数据比较。 (5)用铜电刷通过滑环向转子绕组施加交流电压,同时读取电流、电压和功率损耗值。

解析交流阻抗及其测量过程中的各种名词

交流阻抗的测量方法 交流阻抗法是电化学测试技术中一类十分重要的方法,是研究电极过程动力学和表面现象的重要手段。通常,我 们希望获得电极体系处于某一状态时的电化学阻抗谱。 以上为交流阻抗的相关说明,下面我们就实验设置过程中遇到的专业名词作简要概述,以便使用者更好的了解交流阻抗方法。

测量发电机转子交流阻抗

测量发电机转子交流阻抗、功耗及绝缘电阻值(机组大修后必做,小修根据情况决定是否做)1 机组冲转前的检查: 1.1 灭磁开关在断开位置。 1.2 将转子接地保护保险断开。 1.3 励磁系统五级刀闸断开。 1.4 汽轮机组具备冲转条件。 2 在发电机转速为0,500,1000,1500,2000,2500,3000r/min时测量发电机转子交流阻抗和功率损耗及其绝缘电阻值(由高压试验人员完成) 发变组PT核相及CT测向量(PT、CT拆线后及回路改动后必做,包括发电机出口PT、高厂变分支PT、主变出口PT,发电机出口和中性点CT、主变和高厂变套管CT、高压厂用电进线开关CT、发变组出口开关CT) 1 发变组PT核相 1.1 工作票已完工,检修设备具备运行条件。 2 CT测向量 2.1 工作票已完工,检修设备具备运行条件。 发变组空载试验 1 工作票已完工,检修设备具备运行条件。