文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110Kv电缆头制作施工方案

110Kv电缆头制作施工方案

110Kv电缆头制作施工方案
110Kv电缆头制作施工方案

中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司

电气中心

110kV电缆接头施工方案

作业指导书

批准:

审定:

审核:

编制:

天津蓝巢电力检修有限公司

2016年11月15日

前言

为提高本工程的运行、检修、试验水平,规范操作方法,确保人身和设备安全,由松原供电公司组织,编写了目前我公司100kV电力电缆头制作及安装作业指导书。编写中遵循了我国标准化、规范化和国际通用贯标模式要求。该指导书纳入公司生产技术管理标准体系。

目录

1 目的

2 适用范围

3 引用标准

4 支持性文件

5 技术术语

6 安全措施

7 作业准备

8 作业周期(以一个头计)

9 工期定额

10 设备主要技术参数

11 作业流程

12 作业项目、工艺要求及质量标准

13 作业中可能出现的主要异常现象及对策

14 作业后的验收与交接

7 、附录A冷缩终端安装图

8 、附录B冷缩中间安装图

1 目的

规范110kV电力电缆头制作及安装作业,保证作业人员安全和作业质量。

2 适用范围

适用于中石化长城能化(宁夏)有限公司所属企业110kV电力电缆终端头、中间接头制作及安装作业。

3 引用标准

下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB5589 《电缆附件试验方法》

GB9327 《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》

GB11033 《额定电压26/110kV及以下电力电缆附件基本技术要求》GB14315 《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》

GB 50150-91 《电气装置安装工程电气交接试验标准》

GB/T50169—1992 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB/T50168—1992 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》DL408—1991 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分)

DL409—1991 《电业安全工作规程》(电力线路部分)

DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》

Q/CSG 1 0002—2004 《架空线路及电缆安健环设施标准》

4 支持文件

电力电缆线路基本知识与实用技术(国家电力公司武汉高压研究所)电力建设施工、验收及质量验评标准汇编

电力电缆安装运行技术问答(上海电缆输配电公司)

5 技术术语

应力管:是一种绝缘电阻率为10~10Ω·m,介电常数在25~30的特殊性参数的热缩管。内半导电层:导体外的半导体层。

外半导电层:绝缘体外的半导体层。

铅笔头:即反应力锥。

电缆本体:指电缆线路中除去电缆接头和终端等附件以外的电缆线段部分,通常称为电缆。电缆接头:连接电缆与电缆的导体、绝缘、屏蔽层和保护层,以使电缆线路连续的装置。电缆终端:安装在电缆末端,以使电缆与其它电气设备或架空输电线相连接,并维持绝缘直至连接点的装置。

6 安全措施

6.1 工作前认真履行“两票”制度,严格遵守《电业安全工作规程》(电力线路部分)(发电厂和变电所部分)中的有关规定。

6.2 制作热缩电缆头时,工作现场必需配备灭火器材,外接施工电源时必须两人进行。

7 作业准备

7.1 人员准备

技术负责人:1人

技工:3 人

辅助工:6人

7.2 作业人员必须是经考试合格的人员且具备特种类高压电缆操作证的人员。

7.3 主要工具

7.4 材料准备

7.4.1 根据制作安装要求准备电缆头16套。

7.4.2 主要辅材:

8、作业周期(以一个头计)

8.1 电缆敷设完毕需要时。

8.2 电缆试验不合格需要时。

8.3 电缆运行中发生故障时。

8.4 110kV电缆头需一天内完成。

8.5 作业过程中需排除天气影响。

9 工期定额

根据本企业标准定。

10 设备主要技术参数

参考各厂家提供的电缆头材料型号参数。

11 作业流程

12 作业项目、工艺要求及质量标准12.1 110kV热缩户内、外电缆头

12.2 110kV热缩中间电缆头

12.3 110kV冷缩户内、外电缆头

12.4 110kV冷缩中间电缆头

12.5 工艺要求

12.5.1 电缆导体必须和出线连接端子或连接管有良好的连接,连接点的接触电阻要求小而稳定。

12.5.2 要有满足电缆线路在各种状态下长期安全运行的绝缘机构,并有一定的裕度。

12.5.3 要求密封良好,要能有效地防止外界水分或有害物质浸入绝缘,并能防止绝缘剂流失。

12.5.4 电缆终端和接头要有足够的机械强度,能承受在各种运行条件下所产生的机械应力。

12.5.5 电缆终端应清晰地标注相位色。即A相黄色,B相绿色,C 相红色。

12.5.6 不同材质、截面的电缆中间头对接要求

a 不同材质、相同截面的电缆接头的对接,施工工艺要求与12.2.、

12.4条工艺要求相同。

b 所使用的铜铝过渡连接管必须是采用高温摩擦焊接,并达到国标要求。尽量按电缆截面配用。

c 不同材质、截面的电缆接头对接时,只允许大小一个规格。例:120mm对95mm或150mm。

d 在进行大小规格的电缆对接时,尽量不使用预制式电缆附件。如确实需要,应对小规格的电缆使用绝缘材料进行绕包加粗,并在接口处加包防水胶带。

12.6 电缆头的安装

电缆头安装在杆、塔和普通的开关内时,严格遵照施工设计要求进行,并遵守《电业安全工作规程》(发电厂和变电所以及电力线路部分)中的相关规定。

12.7 质量标准

填写质量纪录表(见附录E、F、G、H)。

13 作业中可能出现的主要异常现象及对策

13.1 注意用硅脂填充电缆绝缘半导电层断口的气隙时要排除气体。

13.2 交联电缆因内应力处理不良时,在运行中会发生较大收缩,因而在安装附件时注意应力管与绝缘屏蔽搭接不少于20 mm,以防止收缩时应力管与绝缘屏蔽脱离。

13.3 热收缩附件因弹性较小,在进行热收缩时,可能使界面产生气隙,因此密封要求高,要认真按安装工艺要求进行。

13.4 预制附件,一般靠仅自身橡胶弹力产生密封作用,如遇比较潮湿环境时,可采用增加密封胶及弹性夹具来增强密封。

14 作业后的交接与验收

电缆头制作完毕,经试验合格后报请运行人员验收,并提交以下资料:

附录A

冷缩终端安装图

附录B

冷缩中间头安装图

电力电缆头制作施工方案.

江苏华鹏电力建设有限公司 目录 编制目的 1 适用范围 1 编制依据 1 作业准备 1 作业条件 2 作业顺序 3 作业方法 3 应做的记录和提交的资料 4 安全管理、文明施工及环境保护5

编制目的 为了指导作业人员按要求进行施工,确保安全、优质、高效的完成电气电缆头制作安装工作。 1 适用范围 本方案适用于溧阳别桥30兆瓦渔光互补光伏发电项目一期工程电缆头作业电气(高、低)压电缆头制作安装。 2 编制依据 2.1 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002 2.2 《电力建设施工及验收技术规范》DL/T 5190.5-2004 2.3 《电力建设安全工作规程》DL 5009.1-2002 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标[2006]102号 2.6 《施工组织设计》 3 作业准备 3.1 人员准备

3.4 技术、措施准备 341 已核对汇流箱与盘柜侧的接线位置。 3.4.2 已对一次接线图与就地设备进行核对。 3.4.3 已对汇流箱、逆变器、升压变、开关柜进行编号核对。 3.4.4 对环境及气候的要求 1) 当在室外制作高压电缆终端接头时,其空气相对湿度宜为70%及以下,当湿度 大时,可提高环境温度或加热电缆,也可搭设临时工棚。严禁在雾或雨中施工。 2) 在室内施工现场应备有消防器材,室内施工应有临时照明电源。 3.4.5 所用电缆头材料型式、规格应与电缆类型和环境要求一致。 3.4.6 电缆绝缘状态良好、无受潮,电气性能试验已完成,并符合标准。 4 作业条件: 4.1 人员配置:电缆头制作安装人员已到齐,并经过培训与考核,都参与了安全技术 交底并明白作业流程和安全质量要求。 4.2 工器具配备:工器具齐全,并经过检查确定在有效期内。 4.3 材料配备:施工器具及施工材料已运至现场。 4.4 照明配备:现场照明充足,应能满足施工。 4.5 现场环境:保证施工场地清洁、无杂物。 4.6 安全配备:施工现场已具备安全施工的条件,已完成交接。 4.7 消防配备:在施工现场,配置有足够的消防器材,并经过检查。 4.8 施工协调:施工过程中应及时与该区域施工的其它施工专业人员进行协调。 5 作业顺序:

10千伏高压电缆敷设施工方案

10千伏高压电缆敷设施工方案 审批: 审核: 编制:西安联诚电力有限公司 二〇一六年五月十一日 一、施工内容 电缆型号为10kV恺装3*240.电缆敷设根据现场情况分为保护管敷设和地面沟道敷设两部分。全长计划500米,电缆敷设完毕后,首端取自现场10KV架空线路杆式高压断路器下口,末端接入高压电缆分界箱式高压开关柜,提供两台箱式变压器的负荷,所有电缆头压接完毕经过试验后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向依据现场外线图制定。根据现场实际勘察为准,基本走向为变电站——1号钢管塔下。 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 2 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 页脚内容1

页脚内容2 3、电缆敷设准备 3.1、技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 3.2、人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如电缆放线架、绞磨、电缆滑轮、通讯联络工具等。 3.3、现场准备。检查并清理杂物。清理电缆敷设沿途的障碍,为放电缆创造很好的外部条件。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为500米,工程量巨大,且穿越的路面较多,根据现场走向情况,主要为电缆沟道敷设。 1、施工具备的条件: 1.1施工图及电缆清单经过专业及综合会审。 1.2电缆材料、工机具等准备齐全。 1.3土建施工基本完工,移交验收合格。 1.4主体设备及就地设备已确定位置就位。 2、电缆敷设、接线作业流程: 3、施工程序和方法: 1)电缆牵引头及网套 本电缆工程电缆敷设方案拟使用电动卷扬机牵引和电缆敷设机相结合的敷设方法。在电缆盘展 电缆材料及工电缆支架安装电缆敷设

光伏发电项目电缆沟施工方案(模板)

中广核枣阳七方100MW农光互补光伏发电项目 电缆沟施工技术方案 批准: 审核: 编制: 中国电建集团贵州工程有限公司 中广核枣阳七方光伏项目EPC项目部 二零一九年十一月五日

一、工程规模: 本工程占地面积约 2450 亩,共安装263172块380Wp 的单晶硅光伏组件。光伏发电系统由32个3.15MWp 子方阵组成,各方阵逆变器采用175kW 组串式逆变器方案,配置一台容量为3150kVA 箱式升压变,电压比为36.75±2×2.5%/0.8kV 。本工程光伏场区共配置32台箱式升压变压器。将32台箱式升压变压器分为8回接线,每回连接3~5台箱式升压变压器,经8回集电线路送至光伏电站内新建的110kV 升压站35kV 母线。项目配套新建110kV 升压站,拟建1回110kV 线路接入枣襄州区大岗坡110kV 变电站。 二、工艺流程: 沟槽放线 土方开挖 地基处理 砼垫层浇筑 土工试验 复核高程 沟壁及沟底预留孔 支模 预埋件安装 砼浇筑 模板加工 拆除模板 盖板支模 砼浇筑 拆除模板 砼养护 按照规定留置试块 砼养护 砼养护 按照规定留置试块 砼养护

三、施工质量标准、技术措施: 1.测量放线 就近从站区测量主控网的控制桩进行引测。引桩布置完成后必须从不同的控制桩对测量成果进行复核,确认无误后方可进行下道工序施工。引桩四周砌砖灌混凝土进行保护,做明显标识,防止被堆土埋没,堆土时要考虑轴线可以通视。 2.土方开挖 2.1土方开挖工艺流程 测量定位 人 工 清 理 边 坡 修 整 土 方 开 挖 撒 开 挖 灰 线 计 算 开 挖 边 线 地 基 验 槽 2.2计算开挖边线 基底工作面一般按300㎜考虑。挖方边坡坡度根据现场土质、地下水位、挖方深度、地面荷载、土体稳定等实际情况确定。常规情况按下表数值计算。 临时性挖方边坡值 土的类别边坡值(高:宽) 砂土(不包括细砂、粉砂) 1:1.25~1:1.50 一般性粘土 硬1:0.75~1:1.00 硬、塑1:1.00~1:1.25 软1:1.50或更缓 碎石类土充填坚硬、硬塑粘性土1:0.50~1:1.00 充填砂土1:1.00~1:1.50 2.3土方开挖以机械为主,人工为辅(机械开挖至设计底标高上200mm,余下为人工清基)。土方开挖分批依次进行,待第一批基础回填后,再施工第二批基础。

电缆头制作施工工艺标准

电缆头制作施工工艺 环网电缆专业--电缆头制作 1电缆头制作前提条件 1.1环网电缆敷设并整理、固定完成; 1.2《35kV单芯交联聚乙烯电缆冷缩型接头安装说明书》、《35kV单芯电缆内锥插拔式可分离终端头安装说明书》已提供;; 1.3操作人员经过严格的技术培训,持证上岗; 2电缆头制作 电缆敷设好后,为了使其成为一个连续的线路,各段线必须连接为一个整体,这些连接点就称为电缆接头。终端头是电力电缆线路两端与其他电气设备连接的装置。电缆接头包括:电缆中间接头和电缆终端接头。中间接头分为冷缩式和热缩式,本制作工艺介绍的中间头为35kV冷缩式中间头,终端头为35kV 单芯电缆内锥插拔式可分离终端头。 2.1电缆头制作前期准备 2.1.1电缆头选型 电缆头的绝缘材料符合要求,其规格型号与电缆规格型号匹配。 2.1.2在制作高压电缆头前,使用2500V兆欧表测量电缆绝缘电阻,测量合格后方可操作。 2.2电缆头制作 2.2.1电缆剥切 在制作高压电缆头前,利用2500V兆欧表测量电缆绝缘电阻,测量合格后,方可进行操作。 根据电缆中间接头使用说明书的要求剥除电缆外护套和金属铠装,并去除铠装、内护套及填充物。 按尺寸剥除屏蔽带、外半导电层,切除电缆主绝缘。 处理电缆半导电层和主绝缘,必要时可用砂纸磨掉主绝缘上残留半导体。 对半导电层断口进行打磨处理,用砂布打磨主绝缘表面。 清洁电缆绝缘表面,必须由绝缘向半导电层擦拭。

2.2.2线芯连接 将应力锥套入电缆线芯端,将电缆两端的线芯分别插入擦拭好的连接管内进行压接,根据电缆的规格选择相对应的模具,压接的顺序为先中间后两边。压接后打磨毛刺、飞边。用锉刀或纱布将压接后的连接管的棱角、毛刺除掉。用清洁巾清洗电缆芯绝缘和连接管,并晾干,按安装工艺的要求将接管处填充。 2.2.3恢复铜屏蔽、内外护套 按安装工艺的要求,将铜屏蔽恢复材料安装在电缆上,与电缆两端铜屏蔽搭接接触良好。将电缆线芯合拢,用胶带将线芯捆牢,在恒力弹簧处用胶带1/2搭接缠绕两层。 恢复电缆内护套时冷缩材料注意缠绕均匀,按要求搭接1/2缠绕。 将电缆预留铠装用砂纸打磨,去除氧化层。用恒力弹簧将材料中提供的软铜带固定在铠装上,固定牢固。在恒力弹簧处用胶带缠绕两层。 按安装说明书要求与接头两端电缆的外护套搭接100mm,在搭接处用胶带1/ 2搭接缠绕,恢复电缆外护套。 2.3电缆头制作工艺 2.3.1 35kV冷缩式电缆中间头 1 电缆预处理 1) 确认电缆中间接头与电缆接头型号匹配、主绝缘的外径在电缆在选用范围内; 2) 铠装型电缆: 清洁距电缆端部约500mm范围内的电缆保护套。按下图所示尺寸剥除电缆外护套、铠装层、内护套和铜带(或铜丝)屏蔽层,用所提供的粘帖铜带在图示位置固定屏蔽铜带。

高压电缆头制作方案

1.10kV 高压电缆头制作方案 10kV 交联聚乙烯电缆热缩终端头的户内、户外型式是一样的,其主要区别在于户外终端一般需要防雨裙,用于增加爬电距离。 1.1 实施要点 (1) 电缆头制作人员必须经过培训合格、有高压电缆头制作经验、并有上岗操作证的熟练人员。 (2) 制作工艺应严格按规范要求和产品说明书进行。 (3) 电缆附件必须有产品合格证,并与电缆额定电压、线芯截面和设计选型相符,经检查应无任何缺陷,零部件齐全。附件包装拆除后必须一次用完,有污损则不能再用。 (4) 制作场所必须清洁干燥,无灰尘潮气进入,空气相对湿度在70% 以下,环境温度宜在10C-30 C之间,严禁雾、雨天施工。 (5) 制作前高压电缆必须经过整理绑扎并留有一定余量,以便电缆头损坏后重新做头。 (6) 从剥切电缆开始应连续操作直至制作完成,缩短绝缘暴露时间。剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层。 (7) 电缆剥切后,应彻底清除半导电屏蔽层,将绝缘层表面砂平打光,把半导电层的剥切口砂成锥形。擦净时,无水酒精纸巾一旦擦过半导电层就不能再去擦绝缘层。 (8) 热缩管使用前应检查是否预先涂好热熔胶,预先未涂的需在施工时涂上。加热收缩管材,应适当控制温度和距离,缓慢均匀收缩。 (9) 接地线采用镀锡铜编织线,其截面面积应符合规范要求及设计规

定。焊接地线用烙铁,不得直接使用喷灯,避免损伤绝缘。 (10) 做完的电缆头应固定牢靠,电缆头与固定卡子间应加垫,相色 应标志正确。电缆线路应做直流耐压和测泄漏电流试验 1.2制作工艺步骤 (1) 确定终端位置及电缆引至设备接线长度,留有200~300mm余线, 锯断多余电缆。 (2) 确定分芯长度,然后剖塑、锯断钢铠,焊接地线,尺寸要求见图 1-1和表1-1 K ------------------ 1—I 、:____ 一, ____ 1 (b) (a) 图1-1 10KV交联电缆热缩终端接地处理 a)无铠装电缆;b)有铠装电缆 1—绝缘;2—外半导电层;3 —铜屏蔽带;4—接地线;5 —密封胶(红色); 6—防潮段(20mm长);7—外护层;8—内护层;9—钢铠 名称户内户夕卜 切绝缘长度K接线鼻子孔深+5 无铠装电缆直接连接时L300650 无铠装、交错连接时L450750

10KV高压电缆施工方案

xxx10kv电缆敷设方案 一、施工内容 xxx后设置1#箱变一台,电源取自xxx物资库旁高压配电柜,选用电缆型号为YJV22-8.7/10KV 3×95mm2。电缆敷设根据现场实际情况为地面直埋敷设,全长计划600米,电缆敷设完毕后,由业主确定首端配电柜内电缆头接口,末端接1#箱变高压电缆接口,所有电缆头压接完毕后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向根据现场实际情况制定,沿线穿过建筑侧面绿化区和多次穿过混凝土路面。由于绿化带内存在多条电缆和光缆,也可能还存在埋入地面下的未知电缆及光缆;绿化带内树木及花草茂密,施工难度较大。根据现场实际勘察,基本走向为xxx物资库旁配电室引出电源——经绿化带向南(沿线多次穿混凝土路面)—xxx挡墙—沿挡墙向西—向下跨越新建管道沟—xx侧面电缆沟—1#箱变。 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 1)技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,

在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 2)人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如20t吊车、电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为600米,沿线穿越多处绿化带及混凝土路面,全部采用电缆直埋敷设方式。 电缆采用20t吊车及自卸车配合运至物资库旁。 1)敷设区域涉及范围比较大,电缆埋入地下的深度不应小于700 mm(由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm;电缆沟开挖宽度为350 mm。 直埋电缆沟如附图所示: 2)挖沟完毕。沟底应平整,深浅一致,沟底必须有一层良好土层,防止石头或杂物凸起,穿过道路的电缆外穿D80热镀锌钢管。 3)敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%-1%的备用长度。

室外电缆井及电缆沟专项施工方案

一、编制依据及原则 1.1编制依据 (1)《电缆敷设》(94D164) (2)《地沟及盖板》(02J331) (8)招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; (9)中民投宁夏(盐池)新能源综合示范一期2GW光伏并网发电工程施工图。 (10)我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事相关工程的管理经验。 1.2 编制原则 (1)在充分理解施工图纸的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 (2)在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 (3)施工工艺与施工规范、设计要求相符,并力求达到完善。 (4)施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 (5)采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 (6)针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。 二、工程概况 2.1工程简介 本工程位于中民投宁夏(盐池)新能源综合示范一期2GW光伏并网

发电工程中,为光伏厂区至110kV升压站户外电缆沟,具体内容为:电缆沟长4.7公里,结构为素混凝土。 三、施工安排 3.1 施工进度安排 计划施工时间40天计划开工时间:2015年11月26日 计划完工时间:2012年1月6日 3.2 施工任务的安排 施工人员组织机构表 3.3主要施工机具设备安排: 根据各工种工程量总计划、工程预算指标,以及人员、材料计划得出施工机具需求量计划,并根据准备进场的施工机械设备用量情况计算出用电负荷。主要施工机具、设备清单。

主要检验机具配置表 四、电缆井及电缆沟施工 4.1施工流程 电缆沟井及过道路电缆沟:定位放线→沟槽开挖→垫层→模板安装→底板混凝土浇捣→电缆沟壁模板安装→混凝土浇捣→拆模→电缆支架安装→-5×50镀锌扁钢安装→电缆沟盖板覆盖。 4.2工程测量

高压电缆迁改工程施工方案

目录第一节、工程概况: .................................................... 错误!未指定书签。 第二节、编制依据 ........................................................ 错误!未指定书签。 第三节、工作内容及特点 ............................................ 错误!未指定书签。 一、工作步骤 .......................................................... 错误!未指定书签。 二、肉菜市场段 ...................................................... 错误!未指定书签。 三、公交站段 .......................................................... 错误!未指定书签。 第四节、主要工序的施工方法.................................... 错误!未指定书签。 一、电缆管道施工技术措施.................................. 错误!未指定书签。 二、电缆井施工技术措施.................................... 错误!未指定书签。 三、电缆敷设安装 .................................................. 错误!未指定书签。 四、电缆中间接头制作安装.................................. 错误!未指定书签。 五、电力电缆试验 .................................................. 错误!未指定书签。 第五节、资源配置 ........................................................ 错误!未指定书签。 第六节、施工进度计划 ................................................ 错误!未指定书签。 第七节、安全措施及操作规程.................................... 错误!未指定书签。 第八节、附件 ................................................................ 错误!未指定书签。

电缆沟及盖板施工方案

电缆沟及盖板施工方案 湖南省新湘送变电建设有限公司电缆沟及盖板施工方案 大英山至滨海110kV送电线路新建工程 电缆沟及盖板施工方案 审批: 审核: 编制: 湖南省新湘送变电建设有限公司 2011年11月10日 湖南省新湘送变电建设有限公司电缆沟及盖板施工方案 目录 一、工程概况 ............................................. 1 二、编写依据 ............................................. 3 三、作业流 程 ............................................. 5 四、作业准 备 (6) 4.1 人员配备 ........................................... 6 五、作业方法 (7) 5.1 电缆沟施工: ....................................... 7 六、安健环控制措施 . (8) 6.1 控制措施 (8) 6.2 危险点辨识 ......................................... 9 七、质量控制措施及检验标准 .. (9) 7.1 质量控制措施 (9)

湖南省新湘送变电建设有限公司电缆沟及盖板施工方案 一、工程概况: 1.工程简述 工程名称:大英山至滨海110kV送电线路新建工程 建设地点:海口市国兴大道、龙昆南路、龙昆北路 建设单位:海南电网公司海口供电局 施工单位:湖南省新湘送变电建设有限公司 设计单位:吉林省电力勘测设计院 监理单位:深圳市威彦达电力工程监理有限公司 质量标准:满足国家施工验收规范,优良工程标准,达标投产 2(工程概况 本工程为110kV电缆送电线路。 2.1 工程概况 (1)本工程起自大英山220kV变电站,电缆线路沿国兴大道,龙昆南路及龙昆北路敷设,然后接入110kV滨海站。在国兴大道至南大立交桥段采用原10kV电缆线路走廊,并把原10kV电缆扩建为10kV和110kV共用电缆沟(同时预留大英山至侨中双回电缆位置、10kV预留16回),其余部分为2回110kV新建电缆沟及埋管、顶管敷设,全线采用110kV双回路电缆敷设,线路全长2×4.43km(包含站内200m), 2截面面积为800mm。 (2)本工程将由110kV滨海站主控室通信ODF配线柜至220kV大英山站通信室ODF配线柜沿本期新建的110kV电缆电缆沟整盘敷设1根24芯管道光缆,其纤芯为符合G.652标准的单模光纤,路径全长约4.8km。光纤传输波长为 1310nm,1550nm。

电力电缆头制作施工方案

目录 编制目的 (1) 适用范围 (1) 编制依据 (1) 作业准备 (1) 作业条件 (2) 作业顺序 (3) 作业方法 (3) 应做的记录和提交的资料 (4) 安全管理、文明施工及环境保护 (5)

编制目的 为了指导作业人员按要求进行施工,确保安全、优质、高效的完成电气电缆头制作安装工作。 1适用范围 本方案适用于溧阳别桥30兆瓦渔光互补光伏发电项目一期工程电缆头作业电气(高、低)压电缆头制作安装。 2编制依据 2.1《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002 2.2《电力建设施工及验收技术规范》DL/T 5190.5-2004 2.3《电力建设安全工作规程》 DL 5009.1-2002 2.4《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标[2006]102号 2.6《施工组织设计》 3作业准备 3.1人员准备 3.2主要工器具准备 3.3主要施工材料准备

3.4技术、措施准备 3.4.1已核对汇流箱与盘柜侧的接线位置。 3.4.2已对一次接线图与就地设备进行核对。 3.4.3已对汇流箱、逆变器、升压变、开关柜进行编号核对。 3.4.4对环境及气候的要求 1)当在室外制作高压电缆终端接头时,其空气相对湿度宜为70%及以下,当湿度大时,可提高环境温度或加热电缆,也可搭设临时工棚。严禁在雾或雨中施工。 2)在室内施工现场应备有消防器材,室内施工应有临时照明电源。 3.4.5所用电缆头材料型式、规格应与电缆类型和环境要求一致。 3.4.6电缆绝缘状态良好、无受潮,电气性能试验已完成,并符合标准。 4作业条件: 4.1人员配置:电缆头制作安装人员已到齐,并经过培训与考核,都参与了安全技术 交底并明白作业流程和安全质量要求。 4.2工器具配备:工器具齐全,并经过检查确定在有效期内。 4.3材料配备:施工器具及施工材料已运至现场。 4.4照明配备:现场照明充足,应能满足施工。 4.5现场环境:保证施工场地清洁、无杂物。 4.6安全配备:施工现场已具备安全施工的条件,已完成交接。 4.7消防配备:在施工现场,配置有足够的消防器材,并经过检查。 4.8施工协调:施工过程中应及时与该区域施工的其它施工专业人员进行协调。 5作业顺序: (高、低)压电缆头制作作业顺序如下图:

高压电缆敷设和电缆头制作标准化作业指导书

镇江临港220千伏变电站工程 电气安装工程 高压电缆敷设和电缆头制作作业指导书 镇江大照集团有限公司 临港220千伏变电站工程-变电站电气安装工程施工项目部 二0一三年九月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

1.适用范围 本作业指导书适用于镇江临港220kV 变电所高压电缆敷设和电缆头制作。 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168—2006 2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1 ~ 5161.17—2002 2.4《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 2.5国家电网公司输变电工程相关施工工艺示范手册 2.6《国家电网公司输变电工程施工危险源辩识和预控措施》 2.7《江苏省电力公司输变电工程安全文明施工标准(09年3月试行版)》 2.8《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》国家电网生技〔2012〕352号 2.9国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)国家电网安监[2009]664号 2.10《电力建设安全健康环境评价标准》(国家电网工[2004]488号) 2.11《国家建设部工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》 (2006年版) 2.12《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642号 3.工程概况及工程量 3.1工程概况 镇江临港220kV变电站地处江苏省句容市下蜀镇北部临港工业集中区,站址西侧紧邻疏港大道,南侧为沿江高等级公路。紧邻镇江电厂-下蜀220kV线路。场地开阔,地形平坦,场地的东侧为一些待拆的民房及零星树木,场地的西侧不远处为一片杨树林,场地南侧为比较开阔的麦田。水系发育,交通便利。各电压等级进出线走廊较好。此方案位于临港工业集中开发区,处于负荷中心。

10KV高压电缆敷设专项施工方案43183

北京奔驰改扩建工程员工活动中心 10KV高压电缆敷设专项施工方案

一、施工内容 二、电缆走向 三、电缆敷设 四、资源配置 五、施工进度计划 六、安全措施

10kv电缆敷设方案 一、施工内容 北京奔驰汽车改扩建项目员工活动中心室外设置800KVA箱式变压器一台,位于员工活动中心西北角,电源取自2号联合厂房(焊装车间)西侧二层配电室内。选用电缆型号为YJV22-10KV-3*95.电缆敷设根据现场情况分为管廊敷设和地面直埋敷设两部分。全长计划2100米,电缆敷设完毕后,首端配电室内电源取自14号高压柜,末端需订购800KVA箱式变压器一台,所有电缆头压接完毕后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向依据北京奔驰汽车员工活动中心电气外线图制定。根据现场实际勘察,基本走向为2号联合厂房(焊装车间)二层配电室引出电源——经室外西侧管廊电缆桥架向北——成品车停车场东北角引至地面——向西地面直埋敷设——质量检测中心(151)西北角——沿厂内向北主路直埋——员工活动中心。(详图参照员工活动中心电气外线图) 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 2、电缆进场检查验收: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 3.1、技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,

在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 3.2、人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 3.3、现场准备。检查桥架安装情况并清理桥架内的杂物。清理电缆敷设沿途的障碍,为放电缆创造很好的外部条件。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为2100米,工程量巨大,且穿越的厂区部位较多,根据现场走向情况,主要为沿桥架敷设和电缆直埋敷设两种安装方式混合。 4.1、电缆沿桥架敷设 此阶段为电源引自1号联合厂房(焊装车间)二层配电室内,施工过程相对简单,因室内室外管廊桥架已安装就位,因此可直接于桥架内敷设电缆。此阶段电缆长度约为400米。施工过程因通过室外管廊,高空作业工人需注意系好安全带,注意高空作业安全措施。配电室内由高压柜引出电源一段需增设桥架200*100。 4.2、电缆直埋敷设 电缆引至成品车停车场东北角时,电缆由室外管廊柱子引下至地面,敷设方式改为地面直埋,竖向需新增加一段200*100桥架。电缆直埋敷设长度约为1700米。 1)敷设区域涉及范围比较大,电缆埋入地下的深度不应小于700 mm(由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm。电缆沟的宽度:单条电缆是350 mm,所以电缆沟的宽度应依据电缆的数量决定。直埋电缆沟如附图所示。 标示件

电缆井施工方案

一、编制依据 本施工方案主要根据以下文件和标准进行编制。 《电力施工验收规范》(DL5031-94)。 《顶管施工及验收规范》(中国非开挖技术协会行业标准)。 《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326-2001); 二、工程概况 本工程位于黄骅市市区内,城五站南侧,南N1塔北侧和西域饺子馆西侧共3处电缆井,天然地面平均在-3m—-4m之间。本工程共有电缆井3座,共需浇筑C15混凝土12.6m3,C40混凝土30.54m。 三、穿越段地质特征 根据河北省地质工程勘察院关于《110KV文宾变电站电源完善地下电力通道新建工程岩土工程勘察报告》中描述,该段地层情况由上至下主要表现为:杂填土、素填土、可塑粘土。路段区地下水位 1.7-2m,地下水类型属第四系孔隙潜水,年变幅0.5-1.5m左右。 四、工程总体安排 1、施工计划 计划工期15天:2017年4月28日—2017年5月12日完工 2、测量放线 工程开工前组织测量人员到现场进行测量放线交底,作好定桩记录。 按设计提供的水准点在施工范围内引测,设置临时水准点。 设置沉降观测点,在工作坑、顶管施工范围内的建筑物、电杆、管线等位置放置沉降观测点。 3、施工安排 进场后对施工场地进行平整,解决施工场地的用水、用电问题。 进行工作井的施工场地平面布置。进行工作井的开挖。 井坑开挖到位封底后,后靠背设置,进行顶管设备的安装调试。 进行顶管穿越施工。 五、施工准备

1、施工组织机构 我公司在充分总结以往本公司在同类工程施工中的经验,结合本工程实际情况,全力以赴,精心组织队伍,采取切实可行的管理方法和手段,保质保量按期完成施工任务。 调配公司精干的管理人员和技术人员,承担该工程施工作业,实际项目法管理,成立项目经理部。组织机构如下: 2、劳动组织 根据本工程施工工程量,结合工期计划安排,我公司集中综合工程队施工力量,保证顶管施工作业施工人员配备,保证作业队连续作业,对各作业队进行合理配置。 根据施工进度的安排,组建以下作业队: 穿越开挖作业队1个,完成井坑的开挖、开挖土的外运等施工工作; 顶管作业队1个,完成顶管设备的安装、调试及砼管顶进工作。 组装作业队1个,完成穿越管段的接口处理、闭水试验、灌浆等施工作业。 3、技术准备 由项目部技术负责人组织工程技术人员,各职能部门人员认真查看消化施工图及与工程相关的规范、规程、标准。组织编写施工方案,经业主及监理审定批准后,下发至各作业队,并组织施工人员进行交底,使本方案作为工作的依据,指导工

冷缩电缆头施工组织方案

电力工程冷缩电缆施工组织方案

编制: 一、工程概况 地点: 施工依据:设计图纸 国家施工规、国家验收规 二、施工前准备工作及必备条件 1、施工人员安排: 项目经理1人 电工5人 辅助工10人 2、技术准备 2·1认真熟识、审核施工图纸,领会设计意图,严格按照图纸要求进行电缆头制作; 2·2电缆头必须报经监理进行严格的检验,合格后方可施工; 2·3针对工程情况,对施工班组进行技术交底; 2·4根据工程实际情况划分施工流水段,并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数; 3、施工人员必须具备的条件

3·1根据工程的实际需要培训操作工人,特殊工种操作人员必须持证上岗。 3·2熟悉施工图纸及施工现场环境。 3·3对电缆知识应相当了解,具有制作电缆头的施工经验。 4、机械、工具准备 4·1压接钳、尼龙绳、电缆剥皮机; 4·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具; 4·3对讲机、绝缘摇表、万用表。 5、劳动力准备 5·1劳动力实行专业组织,按不同施工部位来划分作业班组,提高操作的熟练程度和劳动生关率,以确保工程施工质量和施工进度。5·2根据本工程阶段施工重点,相应调配劳动力,实行动态管理。 5·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育,经考试合格后方可上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者,严禁上岗作业。5·4每日上班前,班组负责人必须集所辖全体人员,针对当天任务,结合安全技术交底容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态,有针对性地进行班前安全活动交底,提出具体注意事项并跟踪落实,做好活动记录。 5·5严格按劳务用工政策法规进行施工用工管理。 三、施工部署 1、工程目标

高压电缆敷设施工方案

高压电缆敷设 施 工 方 案 批准: 审核:顾俊斌 编制: 时间:2018 年10月11日 XX市XX机电工程有限责任公司

一.工程概括 1、工程名称:XXXX配电所至稀贵高压配电所高压电缆敷设。 2、工程主要内容:电缆型号为10kV恺装3*95.电缆敷设根据现场情况主要沿电缆桥架敷设。单根全长约800米,共计2根。电缆敷设完毕后,首端取自现场稀贵金属110KV变电站,末端至风机高压配电室。 二.编制依据 1、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 3、施工现场环境 4、本公司在多项类似工程中的施工经验。 三、人员安排 项目负责人:XXX 检修人员:电工6人、焊工2人、辅助工15、专职安全员、现场管理员等 四、材料及机具 各种检修用工具,辅助材料等,吊车配合。 五.主要施工方案 1、本电缆工程电缆敷设方案拟使用电动卷扬机牵引敷设方法。在电缆盘展放、电缆路径直线段和转弯不急的部分,考虑采用电动卷扬机牵引的办法进行电缆展放和敷设。如电缆端部厂家加工有牵引头,牵引绳直接挂在牵引头上;如果电缆端部没预制牵引头,即用电

缆网套套在电缆外护套上分散牵引力进行电缆牵引敷设。牵引绳应通过能消扭的活节(俗称老鼠仔)与电缆头连接,严防电缆扭曲。 2、再次核对电缆的型号、长度、规格和电缆头辅料。 3、敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%~1%的备用长度。 4、从电缆沟道引出的电缆距地面2m的一般应穿镀锌管保护,镀锌管应去毛刺,不应有穿孔、裂缝等。固定电缆的钢支架应焊接牢固并可靠接地。 5、电缆头制作安装: 电缆敷设后两端应做电缆头,接线时导线在端子连接处应设有适当余量,线芯端头应有回路编号标志。本工程电缆户外终端接头采用高压交联聚乙烯绝缘电缆冷缩接头技术。具体步骤如下: 5.1对电缆确定绝缘外径提供电缆头套管范围,用PVC带绑扎剥开电缆,保留35mm铜屏蔽,进行良好电缆头预处理; 5.2剥外护套和锯钢带。在外护套上25mm的钢带处,用铜扎线各扎紧3~4圈,在此位置端部扎线边缘将钢带锯一深痕,然后用钳子将钢带剥下。并清理污物和上防锈漆。

变电站区电缆沟施工方案最新版本

为保证本工程施工质量、施工进度及安全文明施工等各项目标的实现,特编制本方案。 一、编制依据: 1、濮阳东500 千伏变电站工程:《站区电缆沟施工图》。 2、《110kV—1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》 (Q/GDW 18—3 2008) 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2010 4、《钢筋焊接及验收规程》 ( JGJ18-2003) 5、《混凝土结构设计规范》 ( GB50010-2002) 6、《地下工程防水技术规范》 ( GB50108-2001) 7、图纸会审纪要 二、工程概况 站区电缆沟截面为钢筋混凝土电缆沟1200X 1000及800X 1000,电缆隧道1600X 1450,砖砌电缆沟为600X 600及300 X 600。过道路处为钢制套管,钢筋混凝土电缆沟底板及侧壁厚均为120mm混凝土强度C30,垫层C15,保护层厚度25mm砖砌电缆沟采用烧结普通砖:MU10水泥砂浆:M1Q沟盖板盖 到沟壁外沿3cm。钢筋混凝土电缆隧道沟底板200 mn及侧壁厚均为200mm电缆隧道底标高为-1.1m。过道路处为埋管方式。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1 、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案,并严格按照施工方案的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后

在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道

110Kv电缆头制作施工方案

中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司 电气中心 110kV电缆接头施工方案 作业指导书 批准: 审定: 审核: 编制: 天津蓝巢电力检修有限公司 2016年11月15日 前言 为提高本工程的运行、检修、试验水平,规范操作方法,确保人身和设备安全,由松原供电公司组织,编写了目前我公司100kV电力电缆头制作及安装作业指导书。编写中遵循了我国标准化、规范化和国际通用贯标模式要求。该指导书纳入公司生产技术管理标准体系。 目录 1目的 2适用范围 3引用标准 4支持性文件 5技术术语 6安全措施 7作业准备 #e2091951B7冷235135BD9寙302117603瘃333368238舸405659E75鹵2887170C7烇 8作业周期(以一个头计) 9工期定额 10设备主要技术参数 11作业流程

12作业项目、工艺要求及质量标准 13作业中可能出现的主要异常现象及对策 14作业后的验收与交接 7、附录A冷缩终端安装图 8、附录B冷缩中间安装图 1目的 规范110kV电力电缆头制作及安装作业,保证作业人员安全和作业质量。 2适用范围 适用于中石化长城能化(宁夏)有限公司所属企业110kV电力电缆终端头、中间接头制作及安装作业。 3引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB5589《电缆附件试验方法》 GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》 GB11033《额定电压26/110kV及以下电力电缆附件基本技术要求》 % 2270558B1墱395889AA4骤 GB14315《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》 GB50150-91《电气装置安装工程电气交接试验标准》 GB/T50169—1992《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB/T50168—1992《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 DL408—1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分) DL409—1991《电业安全工作规程》(电力线路部分) DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 Q/CSG10002—2004《架空线路及电缆安健环设施标准》 4支持文件 电力电缆线路基本知识与实用技术(国家电力公司武汉高压研究所)

高压电缆头制作方案..

1.10kV高压电缆头制作方案 10kV交联聚乙烯电缆热缩终端头的户内、户外型式是一样的,其主要区别在于户外终端一般需要防雨裙,用于增加爬电距离。 1.1实施要点 (1)电缆头制作人员必须经过培训合格、有高压电缆头制作经验、并有上岗操作证的熟练人员。 (2) 制作工艺应严格按规范要求和产品说明书进行。 (3) 电缆附件必须有产品合格证,并与电缆额定电压、线芯截面和设计选型相符,经检查应无任何缺陷,零部件齐全。附件包装拆除后必须一次用完,有污损则不能再用。 (4) 制作场所必须清洁干燥,无灰尘潮气进入,空气相对湿度在70%以下,环境温度宜在10℃-30℃之间,严禁雾、雨天施工。 (5) 制作前高压电缆必须经过整理绑扎并留有一定余量,以便电缆头损坏后重新做头。 (6) 从剥切电缆开始应连续操作直至制作完成,缩短绝缘暴露时间。剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层。 (7) 电缆剥切后,应彻底清除半导电屏蔽层,将绝缘层表面砂平打光,把半导电层的剥切口砂成锥形。擦净时,无水酒精纸巾一旦擦过半导电层就不能再去擦绝缘层。 (8) 热缩管使用前应检查是否预先涂好热熔胶,预先未涂的需在施工时涂上。加热收缩管材,应适当控制温度和距离,缓慢均匀收缩。(9) 接地线采用镀锡铜编织线,其截面面积应符合规范要求及设计规

定。焊接地线用烙铁,不得直接使用喷灯,避免损伤绝缘。 (10) 做完的电缆头应固定牢靠,电缆头与固定卡子间应加垫,相色应标志正确。电缆线路应做直流耐压和测泄漏电流试验。 1.2 制作工艺步骤 (1)确定终端位置及电缆引至设备接线长度,留有200~300mm 余线,锯断多余电缆。 (2)确定分芯长度,然后剖塑、锯断钢铠,焊接地线,尺寸要求见图1-1和表1-1 K L 150130 80 1 23456 7 7 L 130 150K 1 46 52380 10 30(a)(b) 89 图1-1 10KV 交联电缆热缩终端接地处理 a )无铠装电缆; b )有铠装电缆 1—绝缘;2—外半导电层;3—铜屏蔽带;4—接地线;5—密封胶(红色); 6—防潮段(20mm 长);7—外护层;8—内护层;9—钢铠 表1-1 10kV 交联电缆热缩终端切剥尺寸(mm) 名 称 户 内 户 外 切绝缘长度K 接线鼻子孔深+5 无铠装电缆直接连接时L 300 650 无铠装、交错连接时L 450 750 有铠装、直接连接时L 350 700 有铠装、交错连接时L 500 800 注 L 为最小要求的长度,实际长度取决于设备的几何尺寸。

高压电缆施工方案已改

电力电缆施工方案 一、工程准备: 1、施工人员必需具备的条件 1)参加施工人员都应经过施工前的安全教育和安全技术培训,身体状况良好,可从事高空作业。 2)熟悉施工现场环境 3)主要施工人员要对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验. 4)人员要达到6-10人(必要时需甲方热电运行人员进行配合)。 2、工器具准备: 吊车、放线架、绝缘摇表、对讲机、放线钢卷尺、钢锯、梯子、安全带、手电筒、临时移动式配电箱、移动式照明灯、绳子、绳套、手拉葫芦、三脚架等。 3、设备及材料准备 根据现场施工要求,结合实际情况及时准备好相关设备和材料。 电缆、固定绑丝、绑扎带、电缆标牌等 4、设备运抵现场后,应认真做到下列检查: 制造厂的技术文件应齐全,主要包括合格证或质保书、产品说明书。 设备型号、规格应符合设计要求,且均应完好无损。 5、对环境的要求,电缆层电缆桥架已安装完毕;电缆层内无积水垃圾等情况,符合敷设电缆的条件。 二、主要施工方案 1.电缆放线架要牢固、转动轴要采用牢固可靠的材料、电缆盘要转动灵活;单个电缆支架要敷设的脚手架,搭设符合规程、牢固可靠;桥架验收合格,其内部杂物清理干净;电缆按型号、规格到现场后,电缆堆放区域10米内无明火或易燃易爆物。 2.编制电缆敷设明细表,确定电缆的型号规格、编号、敷设顺序. 3.规划电缆敷设路线图,根据线路图结合现场实际情况来安排部署人员到位,人与人之间距离不得超过3米。在电缆的起点和终点或者关键部位上安排专业电工操作,其他地方就由其他非电专业工人员操作,由专业技术人员现场统一指挥。 作业人员全员必须接受施工技术交底并办理交底签证手续。 4.制定电缆敷设计划,根据计划合理的安排日程进度。 5.施工流程 机具布置――――电缆盘布置、开盘检查―――电缆展放――――电缆敷设、固定――――接头制作

相关文档