山东****化工股份有限公司甲醇装置安装工程仪表(自控)安装与调试方案

目录

1.编制说明

2.施工工序

3.主要施工方法和技术措施4.质量保证措施

5.安全保证措施

6.施工技术保证措施

1、编制说明

本施工方案为山东****化工股份有限公司甲醇装置仪表工程的总体施工方案,将配套编制的专题施工方案有DCS 系统调试方案。

2、施工工序

根据现场仪表施工特点及设备、材料到货情况,主要采用如下施工工序:

图1 仪表及DCS 安装调试施工程序框图

3、主要施工方法和技术措施

3.1 主要施工办法

3.1.1 仪表单体调试

我公司设置满足工作计量器具进行检定调试所需温度、湿度等环境要求的调试场所,并按化工部颁布JJG(化)1—37—89工作计量器具检定规范有关内容和方法或编制的仪表调试方案,在仪表安装前对仪表进行单体调试。经调试合格后方能进行现场安装。

A、仪表调校前应进行一般性检查,如外观、附件、铭牌、规格等,并做好记录,发现问题及时通知业主工程师。

B、调试所用的工作计量器具必须在周检有效期内,工作计量器具的基本误差的绝对值不应超过被校工程表基本误差的绝对值的1/3。

C、从事校准和调试工作的人员,应具备相应资质和省级以上化工主管部门颁发的检定证件,并能熟练地掌握试验项目的操作技能,正确使用、维护所用的工作计量器具。

D、单台仪表校准点应在全量程范围内均匀选取,一般不少于5点。

E、对调节阀,输送0%、50%、100%的模拟信号检查工艺要求的方向和方式。其执行机构动作的灵敏度和精度应满足工艺要求。否则要进行调整,直到达到要求为止。气源故障和电故障时,调节阀的动作应正确且满足工艺要求。对开关阀,输送开和关的信号重复进行至少3次,观察阀的动作和位移时间,如带阀位开关,要检查阀位开关触点,功能应正确。需要做泄漏量的调节阀,要进行泄漏量试验。

F、对压力开关等仪表,施加压力信号,核对其设定点,其触点的动作及音响、灯的功能均应正确。

G、仪表调试记录,字迹要工整、资料齐全。

H、仪表单体调试记录按化工部颁布HG20237-94化学工业工程建设交工文件规定格式作为竣工资料文件重要组成部分。

I、仪表经校准和调试后,应达到下列要求:

a、基本误差、回差应符合仪表的允许误差。

b、仪表零位正确,偏差值不超过允许误差的1/2。

c、报警、联锁设定偏差不超过仪表允许误差,其设定值符合设计文件要求。

d、指针在整个行程中无抖动、摩擦和跳动现象。

e、可调部件应留有再调整的余地。

f、数字显示仪表无闪烁现象。

g、记录仪表划线或打字应清晰,记录纸移动正常。记录误差符合仪表精度要求。

3.1.1.1 温度仪表单体调试:

A、双金属温度计、压力式温度计应进行示值校准,一般校验点不少于两点。如被校仪表已指示环境温度,可将环境温度当作一个校准点,另取一个点即可。在二个校准点中,若有一点不合格,则应判被校表不合格。该试验的操作要点是将温包或双金属温度计的感温元件与标准水银温度计的感温液置于同一环境温度中,注意控制被测介质温度的变化缓慢而均匀。如多支双金属温度计或压力式温度计同时校准,应按正、反顺序检测两次,取其平均值。

B、热电偶、热电阻应作导通和绝缘检查,并应进行常温下mv、电阻值测试,一般不再进行热电性能试验。如业主坚持对装置中主要检测点和有特殊要求的检测点的热电偶、热电阻进行热电性能试验,原则上不超过总量的10%。

3.1.1.2 压力仪表单体调试:

A、弹簧压力表的校准:

a、一般弹簧压力表的校准宜用活塞压力计加压,被试仪表应与标准压力表或标准砝码相比较。当使用砝码时,应在砝码旋转的情况下读数。

b、校验真空压力表时,应用真空泵产生负压,被校表与标准真空表或标准液柱压力计比较。

B、压力变送器的校准(电动Ⅲ型)

a、基本误差(允许误差),回差的调校按下图接线、供气,并通电预热不少于15分钟。

b、基本误差校准前应先调好零点和量程,然后依次做上升和下降的五点校准。

c、智能变送器的单台仪表校准试验,当采用模拟信号法校准后,还应通过手持通讯器试验其操作功能。

3.1.1.3 物位仪表

A、双法兰差压变送器的校准:

a、校验方法、项目基本同压力、差压变送器,此外尚需考虑;根据《仪表设备规格书》认真核算变送器的量程;制作校验用辅助设施;考虑迁移并计算迁移量。

b、电动法兰差压变送器的校准可按下图连接。校准时可把“+”、“-”压力法兰置同一平面,也可以模拟现场安装把“-”法兰升高到与“+”法兰的设计高差。前者应在“+”压侧加负迁移信号后调零,而后者可直接调零。

B、浮筒液位变送器

内浮筒液位计宜采用干校法(挂重法)校准,即将液面所处的位置如0%、25%、50%、75%、100%的浮子自身的重量减其所受的浮力之差值,G1、G2、G3、G4、G5挂在浮筒变送器的连杆上,然后对输出进行调整。

3.1.1.4 自动分析仪表的校准

自动分析仪的校准、试验工作应按制造厂技术文件的要求进行。

对显示仪表只进行模拟校准。

通电检查发送器的电气性能,操作各功能键,记录其零位及量程的调整范围。

认真学习《安装使用说明书》向工号工程师提出安装建议并为分析器的系统试验作充分的技术准备。

3.1.1.5 调节阀的校准

A、调节阀应进行行程试验,鉴于目前设备多带有电/气转换器,故行程试验可按下图连接:

B、其行程允许偏差应符合安装使用说明书的规定。(带阀门定位器的调节阀行程允许偏差为±1%)。

C、调节阀的灵敏度是调节阀品质的重要参数,应在量程试验的同时予以测定。此参数在产品说明书中都有明确的技术指标,当无要求时,应不超过信号范围的1.5%,如有阀门定位器,应控制在0.3%。

D、事故切断阀和设计明确规定全行程时间的调节阀必须进行全行程时间测试,该时间不得超过设计规定值(一般小于10s)。

E、带位置开关的调节阀应在行程试验之后,检查接点的通断状态。

F、调节阀试验完毕,必须放净试验用水,并用空气吹干,然后把阀门进出口封闭,尤其对高压调节阀的密封面应加装特殊保护。

3.1.2 DCS集散系统调试技术

3.1.2.1 环境条件测试

A、机房条件测试:包括温度、湿度、防静电、防电干扰等方面的措施是否符合条件。

B、系统电源测试:测试DCS供电系统(即UPS送给DCS电源)电压频率是否符合条件。

C、接地电阻测试:测试用户的接地系统是否符合要求。

3.1.2.2 配置测试

A、硬件外观检查:检查外观有无损伤,结构是否合理,内部配线是否合理,装配工艺好坏,外型尺寸是否符合要求。

B、硬件配置测试:包括各站设备、部件、模块、卡件的数量、规格、型号、产地等。

C、软件配置测试:内容包括软件是否齐全,版本是否符合要求等。

3.1.2.3 功能测试

A、重新上电、装载。

B、组态功能测试,检查组态软件的各功能是否完善,使用是否方便,通过演示,进

行某些“非法操作”,观察系统软件的容错能力。

C、操作员站软件功能测试:对照系统规范设计说明书中列举的功能,逐项进行操作,并按测试要求进行某些“非法操作”,检查所有的操作对应的输出结果是否正确。

D、报表打印功能测试:测量试系统的报表打印功能是否符合要求,测试定时打印和随机打印的正确性。

E、控制功能测试:检查系统的控制功能是否达到设计要求。

F、报警显示打印功能测试。

G、系统冗余性能测试:包括通讯网络冗余和控制器冗余测试。

3.1.2.4 系统性能检查

A、DCS冷态调试:即在外部多芯电缆尚未与主控室机柜连接时,对I/O卡进行精度检查测试。包括AI、AO、DI、DO、PI精度检查。方法对AI、DI、PI在机柜的输入端加入相对应的模拟或数字信号,用操作键盘,调出相应的回路图(或棒图),在CRT上观察测试和记录测试结果。

B、回路系统调试:待现场仪表安装接线全部正确完成,并确认该回路已经作好隔离措施后,方能进行回路系统测试,方法同冷态调试,但信号的加入点在现场变送器之前,尽量把整个回路都收集在内。对各回路进行调试,使系统在系统误差范围之内,对控制回路还要检查执行机构的正反作用和动作的正确性,对复杂的控制回路,分步模拟工艺条件逐步检查确认。

C、联锁报警回路的调试:在事故接点处,加入相应的模拟信号,与电气、工艺人员一起作报警和模拟联锁动作试验,确认动作无误,符合规定要求。

3.1.3 现场仪表及仪表连接件安装

3.1.3.1 在线仪表及取源部件安装

经单体调试合格的在线仪表,及时地提供给配管专业并配合安装对安装完毕的仪表按规范规定的要求进行检查,直到符合仪表的安装要求,对管线上测量温度、压力、流量、液位,分析一次取源部件仪表工程师应向管道工程师书面交待安装方法和技术要求,并配合安装,直到符合规范要求。

3.1.3.2 仪表电缆槽板的施工方法

立柱(支架)安装时要找正,固定前要用粉线弹线,成排立柱(支架)固定后应检查是否在同一水平面(或垂直面)上,在电缆槽板的直线长度超过50米时,每隔30米槽板间留有伸缩缝,电缆槽板敷设时应考虑远离绝热管道的幅射热避免和电气动力电缆的干扰要求。安装要横平竖直,排列整齐,其上部与楼板之间应留有便于操作的空间;

电缆从槽板上引出孔,必须采用开孔机开孔,并采用合适的护线帽或管接头加以连接,以保护电缆。

3.1.3.3 导压管敷设

导压管敷设前应根据现场实际情况恰当地布置走向和标高,同时应考虑远离热管线,不挡通道,美观,整齐、固定牢固,切割后应及时清扫毛刺,用弯管器冷煨并满足不同介质的导压管坡度的要求,支架的间距应设置均匀并满足规范要求;不锈钢导压管在支架上固定时应用石棉板加以隔离,以防止渗碳。信号铜管或毛细管敷设时,尽量用小角钢加以保护固定,测量差压用的正负压管应敷设在环境温度相同的地方。

3.1.3.4 穿线保护管敷设

加工安装穿线管时应特别注意不应有变形和裂缝,并清除管内毛刺,管口平滑无毛边,弯曲半径必须遵守规范规定。当采用螺纹连接时,管端螺纹加工长度不应小于管接头的1/2,在爆炸危险场所,其二端管口应用丝堵或密封膏加以密封。

保护管连接后应保证整个系统电气的连续性。

保护管在敷设定位时应特别注意远离热源管道。

现场一次仪表到穿线管之间应设置三通穿线盒,且此三通穿线盒应低于一次仪表的高度,以防止穿线管内雨水进入一次仪表引起短路。

3.1.3.5 电气线路敷设

A、本工程的电缆拟由各检测点沿3/4″保护管至接线箱,然后由接线箱经 1 1/2″管,与主桥架相连,再沿主桥架进中控室。

B、电缆保护管敷设用U型卡沿支托架固定,管路较长或无法直接弯管的地方,采用铝合金穿线盒及管件作连接件进行配管。电缆盒均沿支托架进行敷设固定。

C、保护管及桥架敷设必须横平竖直、固定牢固,桥架内和保护管口应光滑无毛刺。成排敷设保护管应排列整齐、美观。

D、电缆敷设前应先作好如下准备工作:

a、对部分敷设长度进行实测,其实测长度应与设计长度基本一致,否则,应要求设计部门进行实测核算;

b、根据电缆敷设长度和到货电缆盘电缆长度编制电缆分配表;

c、根据现场电缆分布情况和电缆分配表,安排电缆敷设顺序,宜先远后近,先集中,后分散;

d、对整盘电缆进行导通检查,并用500V精密数字兆欧表测量绝缘电阻,其值不应小于5兆欧。

e、电缆敷设时,电源电缆和信号电缆应分别走不同的桥架隔层,以免影响测量精度。电缆两端应留有足够的长度供接线用,并在两端做好标记。对于较长的电缆线路,应在每20米处和过渡处安装中间标记,电缆的起止及穿墙处应挂标牌,写明电

缆号。

f、电缆头应按设计要求的护套予以保护。

3.1.3.6 主控室盘、柜台安装

当主控室内达到门窗封闭、照明、空调、内装修、接地完成以后,方可进行盘柜台安装,槽钢基础尽量由仪表专业施工以保证其尺寸的准确性和水平度、垂直度的要求。

根据批准的DCS机柜安装方案,指导机柜的运输、吊装、就位、固定机柜、操作台按平面布置图位置就位后,固定螺丝先不把紧,用线锤、水平尺、角尺对其进行垂直度、水平度测量、校正后达到相邻盘柜顶部高度差小于2mm,间隙缝小于2mm后,再将固定螺丝上紧。同时,再检查成排仪表盘正面平面度最大允许偏差小于5mm,顶部高度差最大允许偏差小于5mm。

3.1.3.7 控制室机柜接线

控制室内外部电缆接线,严格采取:

·接线箱初级→接线箱次级→现场仪表,最后是主控室机柜输入端。在主控室机柜侧设置断点,只有等到现场仪表安装接线全部完成时,在仪表回路二次系统调试时,每确认一点,完全做好隔离措施后,方能把该回路的输入端子接到机柜输入端。

·对所有进主控室外部电缆,逐根逐对进行校线,挂上端子号,确认信号的等级和特性无误后,并用胶带密封,防止电缆移动时引起盘间短路和危险信号窜入系统。

4、质量保证措施

4.1 本工程采用规程、规范标准

? GBJ93-86 工业自动化仪表工程施工及验收规范

? GBJ131-90 自动化仪表安装工程质量检验评定标准

4.2 质量保证措施

4.2.1 建立工序质量交接制度,填写工序交接记录,做到上一道工序不合格不得进入下一道工序。

4.2.2 配置与工程仪表精度相适应的工作计量器具进行量值传递。工作计量器具必须经过周检合格并在周检有效期内方能使用。

4.2.3 实行持证上岗,不合格者下岗制,树立用户是上帝,质量是生命的主人翁意

识,创造一个施工时对用户负责,使用时让用户放心,交工时让用户满意,在全过程中真正实现公司提出的“追求完美,为用户提供期望的工程和服务”。

4.2.4 推行公司已习惯使用并已取得丰硕成果的“首件产品实施互检标准规范化”。即在仪表施工中,对首件产品安装时,先由某个作业组中技术员牵头作出首件产品模式,并邀请设计监理、用户等相关人员进行观摩、会审,集思广益,确认后加以推广,实现标准规范施工模式。以提高施工人员技术素质,提高施工质量,减少返工,用户满意。

4.2.5 对管线上调节阀,流量计和仪表一次部件,按新的设计、施工分工参照国际接轨原则,由配管专业在管道预制和安装中进行。为此仪表工程师应做好与配管技术人员密切配合,并向配管工程师交待安装方位,取源方向,施工方法和仪表使用中对安装方法的特殊要求,以保证焊接施工安装质量。

4.2.6 开展质量通病分析活动,技术员和质检人员及时检查施工质量,一旦发现质量通病,从思想教育着手,分析通病产生原因,提高认识,确保施工质量。

4.2.7 采取切实措施,加强成品保护;由于仪表设备及仪表安装半成品具有怕碰、砸、踩、压,易破损,性能娇贵,运输放置的环境条件要求高的特殊性。同时又考虑到施工工期特别短,综合施工深度交叉,为满足业主提出总工期控制点要求,我们提出如下特殊措施;

4.2.7.1 在线仪表,在管道预制,安装时,由管道专业进行安装,既保证焊接质量,又能及早确定仪表在管线上实际位置、进出管(线)口方位、标高。但安装后用塑料布或其它措施施加以切实保护。

4.2.7.2 管线吹扫试压前严格地把管线上仪表拆下,妥善保管好,待吹扫结束后排除管线内全部残液后,逐个恢复。

4.2.7.3 极易碰碎玻璃制品仪表,尽量安排在施工后期安装,或交工前进行安装。或进行模拟安装后,拆回妥善保管,待试车或交工时恢复。

4.2.7.4 严禁在现场仪表、仪表保护箱、接线箱以及小于1″的仪表管线上架设各种脚手架或作任何攀登件用。

4.2.7.5 调节阀或定位器上的小压力表在安装前由仪表专业拆下,并用胶带封口防止杂物,水、气进入,直到二次调试时再恢复。

5、安全保证措施

5.1 参加施工的人员必须参加工号工程师进行安全技术交底;积极学习并贯彻执行国家、行业和地方现行的有关防火的法律、法规和制度,增加安全意识和自我保护意

识,作到“三不伤害”。

5.2 现场使用的电焊机、氩弧焊机、切割机、套丝机等电气设备,作好外壳的接地,确保设备的安全运行和人身安全。

5.3 仪表连接管路敷设完毕后,管路中的阀门状态、差压仪表的平衡阀和排放阀打开,其它阀门均应关闭,避免因测量的介质在不被发觉时进入仪表而对仪表造成损坏。

5.4 现场安装球阀等快开阀,安装完毕后应将阀门的操作柄拆下统一保管,待交工时再进行安装,避免其在现场丢失或外力碰撞而使阀门处于打开状态。

5.5 接触工艺介质的仪表测量管路施工,要按照限额领料单的要求作好记录,以便事故追踪,增强施工人员的责任感。

5.6 仪表连接管路的施工,遍及现场各个角落,有不少的作业为高空作业,且环境条件相对复杂,施工人员作业时一定要照顾施工地点前后左右,必要时采取防护措施,

避免各类安全事故的发生。

5.7 仪表连接管路多为金属管子直接与仪表连接,在现场焊接施工时,一定要将管线与仪表脱离,避免热传导或仪表串接电焊机回路中,强电流通过仪表而损坏设备。

6、施工技术保证措施

我公司安装并调试的自控仪表有:扬子石油化工公司聚丙烯装置,控制系统主要采用山武亨尼维尔TDCS-3000分散型控制系统进行全装置自动控制(已由我公司主编为国家级工法《总体分散综合控制装置TDCS-3000施工工法》),现场仪表采用日本横河Ⅰ系列仪表;扬子石化公司渣油轻质化装置,主要采用日本Ⅰ系列仪表及PLC 可编程序控制装置(由日本日立电气公司生产);南京化学工业公司东方公司己内酰胺装置,控制系统主要采用亨尼维尔TDCS-3000分散型控制系统(模块结构)、PLC 可编程序控制装置(由美国亨尼维尔公司生产),现场仪表采用智能型变送器;江苏淮阴果葡糖装置,主要采用SPECTUM分散型控制系统、PLC可编程序控制装置(由中外合资华光电子工业有限公司生产);宁波浙江太平洋化学有限公司环氧丙烷装置,主要采用亨尼尔TDCS-3000分散型控制系统,现场仪表采用智能变送器;金陵石化公司第二化工厂环氧丙烷装置,控制系统主要采用PLC可编程序控制装置(由西安仪表厂与日本横河合资厂生产),现场仪表采用西安仪表厂生产的1151电容式变送器;农药乳化剂装置采用Ⅰ系列仪表、测重传感系统仪表(已由我公司主编为部级工法《测重传感器系统仪表工法》),现场仪表采用1151电容式变送器;第二套环氧丙烷装置,控制系统采用DCS-3000(西安仪表厂与日本横河合资企业生产),现场仪表采用1151电容式变送器;徐州万寨港港口装卸作业工程采用PLC可编程序控制装置(由美国欧

姆隆公司提供元件日本立石电机株式会社武仪集团自动控制技术公司组装)。

在几十个工程中对DCS集散系统和自控控制安装调试的成功经验,同时考虑到本工程特殊性,在本仪表工程施工中,我们将采取如下技术保证措施:

6.1 选派具有对DCS丰富调试经验的工程师作为DCS的技术负责人,并由具有丰富调试经验的DCS调试专业队伍从事对DCS系统的上电,重新启动,硬件软件调试,冷态调试,系统回路调试等工作。

6.2 选派有丰富经验的仪表工程师进行周密的技术准备,做好图纸自审,并参加会审,编制先进的行之有效的各类施工方案(或技术交底)以指导施工,严格执行“五无五不”方针,即无施工方案(或技术交底)不予施工,图纸未经会审不予开工,施工无指定规范不施工,质量检验无验收规范不验收,调试人员无证不上岗。

6.3 仪表班组在领料时必须确认材质,管子下料切割时,必须在管材上做好标识工作,保证专料专用。

6.4 本装置中,大量采用智能仪表,精度高达0.2—0.1级,技术先进,要求调试人员必须谙熟仪表性能,熟悉调试规程和操作方法。

6.5 配置与装置工程仪表相适应有高精度工作计量器具,实现质量、计量标准一体化,保证量值传递准确可靠。为各环节检测工作提供计量保证,计量器具配备率达100%,计量检测度达98%。

6.6 在施工中,采用和推广新技术、新机具及先进的施工工法。

6.7 实施竣工资料与施工进度同步,达到现场施工结束时,资料齐全、完整,在向发包方提交质量优异的硬件产品—生产装置的同时,并提供完整、合格的软件产品—交工资料文件。

自控施工方案

大石桥市大伙房水库输水配套工程自控仪表安装工程安装调试施工方案 编制 审核 批准 编制单位:xxx公司 2013年11月6日

一、工程名称:大石桥市大伙房水库输水配套工程 二、工程概况 本工程为大石桥市大伙房水库输水配套工程,包括设备、管道、电气、仪表安装施工。 主要负责向大石桥市供水;净水厂采用沉淀、过滤+加氯消毒处理工艺;水厂厂平面分为3个主要区域:综合楼、净水处理生产区、附属装置区。大石桥市大伙房水库输水配套工程位于大石桥市虎庄镇,包括沉淀排泥池、絮凝沉淀池、滤池、反冲洗泵池、净水间、清水池及出水井、送水泵房、加氯加药间、锅炉房、稳压配水间、机修车库、综合楼、污泥浓缩池、热力管网等及建筑安装工程等工作内容。 三、编制依据 1、本工程施工招标书。 2、施工图纸 3、本工程所需主要标准规范及其他技术文件 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013 《电力建设施工及验收技术规范》SDL279-90 《电力建设施工及验收技术规范》SDJ69-87 《低压电器施工及验收规范》GB50254-2006 《电力交流设备施工及验收规范》GB50255-96 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 《焊接质量保证一般原则》GB/T12467-2009 《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T5117-2012 《气体保护焊用碳钢、低合金焊丝》GB/T8110-2008

《焊条质量管理规范》JB3223-1996 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88 《施工现场临时用电安全技术规范》GJG46-2005 四、项目部组织机构 五、施工部署及总平面布置图 本工程建设方要求施工工期为50天,为保证该工期的顺利实现,我方的施工部署如下: 5.1 施工部署 5.1.1 工程管理目标 (1)质量管理目标 按规定的工程施工验收规范和质量评定标准,创优质工程。 (2)工期管理目标 确保在规定的工期内完成该工程,争取提前完成任务。

仪表安装方案

阳煤集团昔阳化工有限责任公司 阳煤集团昔阳化工有限责任公司40万吨/年烧碱、40万吨/年PVC项目 仪表安装方案 施工单位建设单位 编制: 审核: 审核:批准: 批准: 编制单位:山西丰喜化工设备有限公司昔阳化工项目部 编制日期:年月日 目录

一、工程概况及编制说明 1.1 工程概况 1.2编制说明 1.3 编制依据 二、施工准备 2.1施工技术准备 2.2施工人员准备 2.3 施工机具准备 2.4 施工材料准备 三、质量目标及质量保证措施 3.1质量目标 3.2质量保证措施 3.3施工标准及质量检验评定标准 四.施工进度保证措施 4.1进度保证措施 五、施工方法 5.1仪控安装的施工流程图 5.2 DCS系统安装、调试 5.3 取源部件的安装 5.4 仪表桥架及管路的安装 5.5 电气设备、仪表盘、柜、箱的安装 5.6 仪表设备和管道的脱脂 5.7 仪表和仪表设备的安装 5.8 电缆、电线的敷设 5.9 仪表线路的配线 5.10 桥架及支架、仪表设备底座等的防腐与绝热5.11 仪表管路的伴热 5.12 仪表调校 六.安全保证体系及安全保证措施 七、施工措施 八、安全文明施工 一、工程概况及编制说明:

1.1 工程概况 工程名称:阳煤昔阳化工40万吨/年烧碱、40万吨/年PVC项目 建设单位:阳煤集团 施工单位:山西丰喜化工设备有限公司 监理单位:胜利油田胜利建设监理有限责任公司 建设地点:山西省昔阳县赵壁乡黄岩村 工程范围:离子膜烧碱、PVC项目以及锅炉岛工程,包括:仪表盘箱柜安装、仪控桥架安装、仪控电缆敷设、仪表气源安装、仪控接地极的安装、仪控元器件的安装及各仪表阀门的调校等工作;交工技术资料准备及移交等(详情参见该工程施工合同)。 1.2编制说明 离子膜烧碱、PVC项目以及锅炉岛是装置正常运行的前提和保障,为了能详细说明其施工方法及技术要求,保证仪控系统的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运行,特编制本专项施工方案,以方便施工并保证安装质量。 1.3 编制依据 GB50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB16912-1997《氧气及相关气体安全技术规程》 GB50235-1997《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50236-1998《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 该施工组织设计需经监理单位和建设单位代表签字同意后方可实施。 工程如需变更时,需用工程联络单形式向设计单位知会情况,并出设计变更,并在得到设计单位代表、建设单位、监理单位代表签字同意后方可变更实施。施工过程及验收以安装合同、图纸、设计变更该施工组织设计及相关国家标准为依据。 二、施工准备

石油化工仪表调试方案.

热控单体调试方案HBDR-0102-SJ-TS-B-201201 1 编制依据 1.1《工程建设标准强制性条文》2006年版 1.2《建设安全工作规程》DL5009.1—2002 1.3《电力建设健康安全与环境管理工作规定》 1.4《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号 1.5《热工计量检定规程》 1.6《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009 1.7河北电建二公司《施工技术措施编制及管理规定》(2010版) 相应的施工设计图纸和厂家技术资料 2 施工准备 2.1 人力资源 在本工程调试中,预计厂用带电前热工安排2名调试人员进驻现场进行调试,主要从事单体元件校验及部分就地设备调整试运工作; 2.2 设备资源 在工程调试中使用的主要校验、调试设备如下:活塞式压力计一套、油压压力计一套、精密压力表一套、标准数字多用表、便携式信号发生器、多功能万用表等调整测试设备。 在调试现场配备有热工计量标准试验室,进行设备元件的校验工作。 现有设备完全能够满足本工程单体设备校验、调试和分部试运的需要,目前所有设备性能检查完好,且在有效期之内。 3 调试程序及主要工作内容 3.1 调试前期准备工作 收集热工专业所需仪器仪表说明书、系统图纸资料,参加施工组织设计编制和图纸会审,发现问题及时汇报进行解决。 准备好调试所需的仪器、仪表和工具材料,确保所使用的标准仪器、仪表经检验合格且在使用有效期内。 做好标准计量室的管理工作及检验人员的资格认证工作。全面了解调试范围内的设备性能及自动保护的配置情况。 熟悉系统及有关回路图纸和设备技术资料。 第1页共21页

热控单体调试方案HBDR-0102-SJ-TS-B-201201 及时组织专业人员参加学习培训,积极参与有关设备的出厂性能调试和验收工作。 熟悉现场设备布置,及时了解热控施工进度及机组设备安装情况。 3.2 单体调试 3.2.1 单体调试目的及要求 (1)单体调试目的 单体调试是工程进入调试阶段的第一步,其目的主要是通过调整、整定及校验各单体元件,了解设备性能,发现消除设备元件安装前存在的问题和缺陷,使经过单体调试的设备能够更好地满足分系统试运和整套试运。 (2)单体调试的要求 在单体调试过程中,按进度及时完成元件的校验,以满足安装的需要,积极配合单机分步试运计划的安排和要求,及时处理试运过程中的缺陷; 各种单体设备的调试都要有相应的作业指导书或调试措施; 使用的仪器、仪表要经检验合格,满足精度要求且在使用有效期内; 要做到调试不漏项,数据真实可靠,对单体调试质量记录按照统一格式和要求进行填写,做好记录; 在检验过程中,对检验元件进行明显标识;对送检元件要做好送取记录或出具相应的检验合格证。 在调试过程中,接受监理工程师的监督,对单体设备调试后的验收工作可在配合分系统试运后的签证验收阶段完成或遵照监理工程师的要求进行。 3.2.2 单体元件、就地设备的一般调试程序 了解设备的结构、性能和原理 依据相应的校验规程进行校验,确保元件满足工程的使用需要 现场安装后检查安装情况是否符合要求,对信号回路进行检查,然后按要求投运。 执行机构在现场进行调整,检查其动作行程精度、动作灵活性,调试合格后保证满足机组运行需要。 3.2.3单体调校的主要内容 热控单体调校包括热工元件调校、执行机构调试、热控回路检查。 热工元件校验内容包括: 工程中的压力表、压力变送器、热电阻、热电偶、双金属温度计的全量程的校验,各种开关量仪表元件动作值的整定。 第2页共21页

自控仪表施工方案(仪表)

1.编制依据 招标图纸。 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 GBJ93-86 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》 GBJ131-90 2.施工方法及技术措施 5.1 施工工序计划 具体施工工序计划为:施工准备→支架/基础预制、仪表 设备接保检→单体调试开始→桥架敷设→现场仪表安装、 控制室内安装→穿线管敷设→仪表供气管敷设→导压管 安装、气源管线安装→电缆敷设→电缆检查及接线、就地 显示仪表安装→试压及试漏→系统调试、试车。 5.2 施工准备 施工准备工作包括仪表施工机器具的准备及进场、施工班 房及调试班房的准备及进场、施工人员的进场及施工组织 设计的编制、施工方案的编制、图纸会审,以及相应的培 训工作、技术交底等。 图纸会审有两步,一步是设计图纸会审,另一步是施工单 位自行组织的图纸会审。技术交底分三步,分别是设计交 底、施工技术交底、工号技术员向施工人员的施工交底。 将进场的调试班房是由大型集装箱改造而成的,里面置有 三排三层的货架,并配有空调、排风扇、地毯、吸尘器等 设备。调试班房置于少尘、无震动、干燥、通风好且远离

磁场的地方。 对于调试人员,我们将严格挑选精干人员,并针对本工程的仪表类型进行相应的培训工作,上岗前将提交一份详细资料交由甲方审批。 由施工技术员对施工人员进行技术交底,让施工人员熟悉图纸,了解本工程的特点、难点、技术要求及质量、安全、进度目标等。 5.3 支架/基础预制、仪表设备接保检 支架预制包括变送器立柱制作、桥架托臂制作等。变送器立柱采用2″管,立柱的顶端用钢板焊接封口。制作完后作好防腐,并封存好。 当仪表设备到货时,由施工技术员、质检员及甲方代表对其进行开箱检查,并作好检查记录。发现有缺陷的仪表及时通知甲方,并作好详细记录。 所有仪表设备分类、整齐地堆放,并挂好牌。 调试人员对到货的仪表设备要及时检查、试验,并认真作好调试记录。发现有不合格仪表要及时打报告通知甲方代表。对被调仪表设备要作好标签工作:已单体调试完成并合格的要及时贴上调试合格证。 5. 4 单体调试 对双金属温度计要进行抽检。抽检程序符合规范及质量程序要求。

仪表安装施工方案..

南通江山农药化工股份有限公司仪表安装施工方案

目录 一、编制说明 (3) 二、工程概况 (3) 三、编制依据 (3) 四、主要实物工作量 (4) 五、工程特点 (4) 六.施工原则 (4) 七、施工程序 (5) 八、施工方法及技术要求 (5) 九、施工进度及劳动力安排 (14) 十、主要施工机具 (15) 十一、质量措施 (15) 十二、安全措施 (17) 十三、工程验收 (18)

一、编制说明 为了保证仪表专业施工的顺利进行,提高施工现场仪表设备安装、防护质量,明确仪表安装工程程序及整个施工过程中对技术、质量、安全的要求,高效优质完成仪表施工工作。指导现场施工,达到预期的质量标准及进度, 并实现长期、安全稳定生产的目标,向建设厂家提供优良工程产品,特编制本方案。 二、工程概况 南通江山农药化工股份离子膜烧碱二期扩建项目,图纸由浙江工程设计有限公司设计,仪表单位工程包括二次盐水、电解、淡盐水脱氯,氯处理,氯气压缩,氯气液化,氢处理。仪表安装工程的施工范围包括:施工准备、仪表线路安装、仪表管道安装、电气防爆和接地、防护(隔离与吹洗、防腐与绝热、伴热)、取源部件安装、仪表设备安装、仪表试验、工程验收。 三、编制依据 依据浙江工程设计院设计的仪表施工图纸 《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002) 《火灾自动报警控制系统施工及验收规范》(GB50166-92)

《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》(GBJ131-90) 四、主要实物工作量 五、工程特点 1、很多工号为爆炸危险区域,所有仪表防护等级不低于IP55,施工要求高。 3、桥架安装、电缆保护管、气源管安装时,注意与管道配合,避免交叉打架。 5、仪表安装工作大部分都在后期进行,总工作时间短,给施工增加难度。 六.施工原则 1、严格按照图纸及规范施工,保质量、保工期。 2、坚持“三不施工”原则:图纸不清楚不施工;材料、设备质量不符合要求不施工;不安全因素不排除不施工。施工应遵循先

仪表安装调试方案

马鞍山立白日化有限公司8.25万吨/年油脂水解/皂成型工程 仪表安装调试方案 批准: 审核: 编制: 中化二建集团有限公司 2011年10月21日

目录: 1.编制说明与依据 2.工程概况 3.施工程序 4.主要施工方法 5.施工网络计划 6.劳动力安排 7.主要施工机械配备 8.施工技术措施和质量保证措施9. 施工安全技术措施

1.编制说明与依据: 1.1编制说明: 本方案为马鞍山立白日化8.25万吨/年油脂水解/皂成型工程仪表安装调试方案,根据我公司以往对仪表等控制系统的施工经验及有关的施工验收规范、质量检验评定标准,结合本工程实际情况特编制此方案。 1.2 编制依据: 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB50131-2007 油脂水解及成型生产装置自控图纸。 2.工程概况: 马鞍山立白日化8.25万吨/年油脂水解/皂成型工程,由轻工业杭州机电设计研究院设计。该工程仪表部分包括油脂水解车间、成型车间、罐区二、罐区三及外管的设备、线路安装及调试工作。 该工程需要安装及调试的仪表工程量清单如下:

3.施工程序: 熟悉图纸、资料,进行施工准备→监督、检查中央主控制室土建、电气等专业施工进度情况并及时进行验收→对仪表设备及机柜进行出库验收和检查→对仪表设备进行单体调试→对仪表设备及机柜进行安装→配合电缆敷设,进行控制室校接线→控制系统测试→回路调试→联锁调试→交工验收。 施工程序(见下图) 4.主要施工方法: 4.1 对仪表进行单体校验: 4.1.1 一般规定: 4.1.1.1 试验环境条件: 仪表的校准和试验(不含执行器)应在试验室内进行。试验室应具备下列条件: a、室内清洁、安静,光线充足,无振动,无对仪表及线路的电磁场干扰。 b、室内温度保持在10~35℃。 c、电源电压稳定,交流电源及60V以上的直流电源电压波动不应超过±10%。60V以下

仪表调试方案

仪表调试方案 一、目录 1、单体仪表调校 2、DCS、PLC调试 3、仪表回路调试 4、蝶阀遥控系统调试 二、内容 1、单体仪表调校 1. 1 仪表单校一般规定 A、应按说明书及有关规程进行。 B、调校前均要按仪表规格表(设备表)认真核对仪表的位号、规格型号、特性、尺寸、材质、测量范围、刻度、分度号及计量单位等。 C、所有仪表均要进行外观检查,供电220VAC 的电动仪表均要进行绝缘电阻测试。 D、调校所用的标准仪器必须在鉴定合格期内,标准表基本误差的绝对值不应超过被校表基本误差绝对值的1/3。 E、仪表校验点一般不少于5 点,并应在刻度范围内均匀选取。 F、调校完毕后,要认真填写校验记录,记录要清晰、整洁,并保存好原始记录。 1.2 仪表单体校验项目 1)压力表、温度计、安全阀校验 2)调节阀、SDV阀

A、行程基本误差变差、检验 B、事故全行程时间测试 C、泄流量检查 D、膜头气密性试验 E、阀体强度试验及严密性试验 3)接近开关接点动作检查 4)智能式变送器 A、调试 B、基本误差检验 5)特殊仪表检验及其它 A、现场无法调校的仪表设备(如各种流量计)不进行单体调试。该部分仪表如需调校(标定)则由供货商负责,或者由有关部门负责联系检验单位并送检。 B、随机仪表的单体调校可参考上述同类型的仪表进行。 C、对于未提及到的常规仪表设备的单体调校,可参照上述仪表所作的检验项目进行,不再另行规定检验项目。 1. 3 仪表回路联校 1.3. 1 具备条件 系统回路试验是对系统硬、软件、电缆及现场仪表作全面考核的手段,进行回路试验,必须事先满足下列条件的情况下才能进行。 A、所有与系统控制有关的外部常规仪表、零部件必须经过调试、检查合格。

仪表安装施工方案

目录 一、概述 (2) 二、编制依据 (2) 三、设备材料管理 (2) 四、施工程序和要求 (2) 4、1施工程序图 (2) 4、2施工程序说明: (4) 五、DCS系统调试 (8) 5、1安装调试依据 (8) 5、2施工准备 (8) 5、3施工步骤 (9) 六、施工机具计划及人力计划 (13) 七、质量控制措施 (16) 八、质量保证体系如下 (16) 九、电机检修工程质量控制点 (17) 十、HSE保证措施 (19) 10、1 安全保证体系 (19) 10、2 HSE管理、危害分析 (19) 10、3防范措施 (20) 附表一、仪表部分主要实物工程量 (21) 附表二、施工进度计划 (22) 附表三、仪表校验设备配备计划附表 (23) HSE保证体系: (26)

一、概述 二、编制依据 2.1 自动化仪表工程施工及验收规范 2.2 自动化仪表工程施工及验收规范 2.3 石油化工仪表工程施工技术规程 三、设备材料管理 执行施工组织设计中物资管理的规定,根据本专业特点,特别做好以下几点: 3.1 设置明显的标识,区别未检验、已检验、合格和不合格品。 3.2 小件、易丢失件、贵重件和需防潮件的设备材料,应存放库房管理 3.3 存放在室外的设备材料应垫高,必要时应遮盖好。 3.4 设备材料应按材料、规格,存放整齐,标识清楚,专人管理,并方便识别和取用。 四、施工程序和要求 4、1施工程序图 施工程序图中,方框内是工作项目的名称,箭头表示工作流程的方向,从图上可清楚的看出各个工作项目进行所需具备的条件、项目的工作内容、以及项目之间的关系。

4、2施工程序说明: ⑴现场达到仪表施工条件: 土建工程的厂房,框架,管廊,管沟等已完工,大型设备已就位,工艺管道完成百分之六十以上,仪表可开始安装支架和敷设电缆槽。 ⑵控制室达到仪表施工条件: 控制室的土建,照明,消防等完工,进行了中间交接。 ⑶调节阀的安装: 由管道专业安装调节阀,仪表专业应协同核对调节阀的位号,型号,规格,阀体的箭头方向与管道内的物料流向是否一致,操作手轮是否在便于操作的位置。 ⑷现场仪表单体调试: 现场安装的仪表,如变送器、在线仪表和调节阀,在安装之前必须经过单体调试,合格后方能安装。仪表校验应在附合规范要求的调试室内进行。 调校用的标准仪器应满足现场仪表的精度要求,具有计量鉴定合格证明。 仪表校验点在测量范围的全程中均匀选取,不少于5点。 校验后填写校验记录,合格并贴上合格标签,有问题则及时报告。 ⑸现场仪表安装: 现场相关专业的施工进度达到仪表施工条件,经调校合格的仪表按施工图的平面布置图及带仪表控制点的工艺流程图进行定点,并按标准图及施工规范进行安装。 安装前应仔细核对其位号,型号,规格,材质和附件。 安装时不应敲击或震动仪表,安装位置和朝向要便于观察和维修,仪表接线口不应朝上。 安装应牢固平正,不应受到非正常外力的作用。 安装在管道上的仪表,在管道吹除前应拆下,吹除后再复位。 ⑹电缆槽的敷设: 电缆槽予制工作,如切割、钻孔、组对可在地面进行。 按电缆槽平面敷设图敷设,要求横平竖直。水平偏差每米不大于2mm,垂直偏差每米不大于2mm,如下图所示。

称重仪表安装调试及维护..讲课稿

目录 一称重仪表安装 (11) 二称重仪表调试 (18) 三称重仪表应用维护 (22)

固定模块 全浮模块 半浮模块 全浮模块 一 称重仪表的安装 称重仪表的安装质量对称重仪表的精度影响很大,安装不符合要求、安装精度不达标称重仪表有时根本没法使用。称重仪表安装时如下事项请关注: 1 按照前期选型确定的方案,正确区分静载模块和动载模块,在合适的位置安装。固定 模块,半浮模块和全浮模块从模块的上顶板与承压头的接触面形状不同,很容易区分。如果安装时模块搭配错误,称重仪表的使用效果会受很大影响。在安装时这三种模块的布局需要遵循一定的规则,要求半浮动模块应安装在固定式模块的对角上,两个安装点之间距离是所有安装点间最长的。这三种模块的摆放示意图见下图。 2 要获得一套测量准确的称重系统,必须确保所有传感器是垂直受力的,而且,所有传感器是均匀受力的。为达到以上目的,罐和它的支撑部分应该尽可能被设计成达到水平度,直线度,刚性,和平行度的要求。传感器如果受的是倾斜力而不是垂直力的话,传感器的精会受影响 在一套称重仪表中,为了保证每个模块均价受力,每一个称重模块

的安装基础的平面度应该在0.3mm以内,,各个模块基础应在同一水平面内,其平面要求在0.3mm之间,与称重模块连接的支撑面的平面度应在0.3mm以内,各个支撑面应在同一水平面内,其平面要求在0.3mm之间. 这样安装使整套仪表没有角差(称重仪表安装之后,把一个物体依次放置在几个传感器的安装点上,如果各个重量数值显示不同就认为有角差,需重新调整模块安装),每一个模块均衡受力,才能精确测量物料的重量。 称重仪表安装之后,在从物料重量零点加料到到满量程的加载过程中,模块顶板和底板处的挠度应小于0.5度。这要求安装支撑基础及被称重容器有足够的刚性,容器或罐体本身在加料 的过程中不能因物料压力自身变形。是否有足够的刚性是传感器能否感受压力的关键。 一套称重仪表中的不同模块安装时尽量单独安装在不同的支撑基础上,避免放置在相同支撑基础上,造成测量时的相互影响。

仪器化仪表安装调试方案投标技术分满分

仪表安装调试方案 1. 编制说明与依据: 1.1 编制说明 : 根据我公司以往对仪表等控制系统的施工经验及有关的施工验收规范、 准, 结合本工程实际情况特编制此方案。 1.2 编制依据 : 《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB50093-2002 《自动化仪表工程施工质量验收规范》 GB50131-2007 油脂水解及成型生产装置自控图纸。 2. 工程概况: 该工程需要安装及调试的仪表工程量清单详见货物清单。 3. 施工程序 : 熟悉图纸、资料 , 进行施工准备 监督、检查中央主控制室土建、电气等专业施工进度 情况并及时进行验收 对仪表设备及机柜进行出库验收和检查 对仪表设备进行单体调试 对仪表设备及机柜进行安装 试 联锁调试 交工验收。 施工程序(见下图) 缘试验 施 工 准 备 管子管件 出库检验 清洗、除 锈、防腐 现场仪表 一次仪 出库检验 表调校 仪表 试压 配管 吹扫 安装 校验 就位 接线 系 出库 试验 基础安装 与配合 出库 出库 盘箱柜 盘箱柜 安装 终端导 通及绝 质量检验评定标 配合电缆敷设 , 进行控制室校接线 控制系统测试 回路调

桥架等材料出库桥架组 对安装 接线盒 安装 保护管 敷设与 安装 电缆 敷设

4. 主要施工方法: 4.1 对仪表进行单体校验: 4.1.1 一般规定: 4.1.1.1 试验环境条件:仪表的校准和试验(不含执行器)应在试验室内进行。试验室应具备下列条件: a、室内清洁、安静,光线充足,无振动,无对仪表及线路的电磁场干扰。 b、室内温度保持在10~35℃。 c、电源电压稳定,交流电源及60V 以上的直流电源电压波动不应超过± 10%。60V 以下的直流电源电压波动不应超过± 5%。 d、气源应清洁、干燥,露点比最低环境温度低10℃以上,气源压力稳定,调压设施完 备。 4.1.1.2 仪表校准和试验用的标准仪器仪表,应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3 。 4.1.1.3 仪表校准和试验的条件、项目、方法应符合制造厂技术文件的规定和设计文件要求,并应使用制造厂已提供的专用工具和试验设备。 4.1.1.4 从事校准和试验工作的人员,应具备相应的资质和检定证件,并能熟练地掌握试验项目的操作技能,正确使用、维护所用计量器具。 4.1.1.5 单台仪表校准点应在全量程范围内的均匀选取,一般不应少于5 点。 4.1.1.6 仪表校准和试验前应对仪表进行外观检查,其内容应包括: a、仪表的型号、规格、材质、防爆级别等应符合设计文件要求。 b、无变形、损伤、油漆脱落、零件丢失等缺陷,外形主要尺寸、连接螺纹符合设计要 求。 c、铭牌标志、附件、备件齐全。 d、产品技术文件和质量证明书齐全。 4.1.1.7 仪表经校准和试验后,应达到下列要求: a、基本误差、回差应符合仪表的允许误差。 b、仪表零位正确,偏差值不超过允许误差的1/2 。 c、报警、联锁设定偏差不超过仪表允许误差,其设定值符合设计文件要求。 d、指针在整个行程中无抖动、摩擦和跳动现象。 e、可调部件应留有再调整的余地。 f 、数字显示仪表无闪烁现象。g、记录仪表划线或打字应清晰,记录纸移动正常。记录误差符合仪表 精度要求。 4.1.1.8 仪表校准试验后,应及时填写校验记录,并要求数据真实、项目齐全、字迹清晰、签字完备,并在表体明显位置贴上“产品合格”标识和标注位号。 4.1.1.9 校准合格的仪表应按公司物质贮存程序的有关要求妥善保管。经调整不合格的仪表应通报监理、

自控仪表施工方案仪表

1.编制依据 ●招标图纸。 ●《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86 ●《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90 2.施工方法及技术措施 5.1 施工工序计划 ●具体施工工序计划为:施工准备→支架/基础预制、仪表设 备接保检→单体调试开始→桥架敷设→现场仪表安装、控 制室内安装→穿线管敷设→仪表供气管敷设→导压管安 装、气源管线安装→电缆敷设→电缆检查及接线、就地显 示仪表安装→试压及试漏→系统调试、试车。 5.2 施工准备 ●施工准备工作包括仪表施工机器具的准备及进场、施工班 房及调试班房的准备及进场、施工人员的进场及施工组织 设计的编制、施工方案的编制、图纸会审,以及相应的培 训工作、技术交底等。 ●图纸会审有两步,一步是设计图纸会审,另一步是施工单 位自行组织的图纸会审。技术交底分三步,分别是设计交 底、施工技术交底、工号技术员向施工人员的施工交底。 ●将进场的调试班房是由大型集装箱改造而成的,里面置有 三排三层的货架,并配有空调、排风扇、地毯、吸尘器等 设备。调试班房置于少尘、无震动、干燥、通风好且远离

磁场的地方。 ●对于调试人员,我们将严格挑选精干人员,并针对本工程 的仪表类型进行相应的培训工作,上岗前将提交一份详细资料交由甲方审批。 ●由施工技术员对施工人员进行技术交底,让施工人员熟悉 图纸,了解本工程的特点、难点、技术要求及质量、安全、进度目标等。 5.3 支架/基础预制、仪表设备接保检 ●支架预制包括变送器立柱制作、桥架托臂制作等。变送器 立柱采用2″管,立柱的顶端用钢板焊接封口。制作完后作好防腐,并封存好。 ●当仪表设备到货时,由施工技术员、质检员及甲方代表对 其进行开箱检查,并作好检查记录。发现有缺陷的仪表及时通知甲方,并作好详细记录。 ●所有仪表设备分类、整齐地堆放,并挂好牌。 ●调试人员对到货的仪表设备要及时检查、试验,并认真作 好调试记录。发现有不合格仪表要及时打报告通知甲方代表。对被调仪表设备要作好标签工作:已单体调试完成并合格的要及时贴上调试合格证。 5. 4 单体调试 ●对双金属温度计要进行抽检。抽检程序符合规范及质量程 序要求。

仪表工程安装与调试施工方案要点

2… 1.1编制说明1 1.2编制依据 1.3工 程概况 1.4施工准备 1.5主要施工方法及技术措施 1. 6质量保证措施 1..7安全防护措施及注意事项 1.1编制说明 1.4.1 施工工序及施工网络计划 2 . 1.4.2 施工技术资料准备 1.4.3 施工机具及计量器具准备 5. 1.4.4 仪表辅助设备材料预制 .7. 29

本施工方案为江苏中能硅业科技发展有限公司技改项目建筑安装工程仪表安装与调试施工方 案,该方案适用于本工程新建 OGR A-C 工号及2#3#4#制冷站,概述了仪表工程一般安装与调试 施工方法、施工技术质量保证措施、施工安全措施及施工注意事项,并对仪表安装调试施工过程中 可能遇到的问题提出了解决方案,用于仪表工程现场施工服务和指导。 本施工方案包括现场仪表与 DCS 集散控制系统调试,其它仪表分部分项工程,按照此施工方案、施工规范、质量检验标准有 关规定及仪表使用说明书进行施工。 1.2编制依据 江苏中能硅业科技发展有限公司技改项目建筑安装工程施工组织设计 1.3工程概况 置主要生产工艺过程通过 DCS 控制系统对生产过程中的工艺参数实行集中控制、显示、监测、报警、联锁,保 证各生产装置正常高效生产。 该工程自动控制系统设计采用了大量的防爆智能检测控制分析仪表, 本装置自动化程度非常高,这对我单位进行仪表工程的安装调试施工提出了极高的要求。 具体主要实物工程量 电缆78000米,仪表设备2200多件,电缆桥架 3000米,管材10000多米 1.4施工准备 施工准备是仪表安装施工的一个重要阶段,直接影响施工的进展,鉴于仪表工程施工周期短、任务量大、 对施工人员的技术要求较高等特殊性, 因此进行充分的施工准备及精心的施工组织就尤为重要, 表工程施工准备进行如下布置,尽可能为后续施工创造有利条件,以期保质保量按时完成仪表工程的施工。 1.4.1施工工序及施工网络计划 根据招标文件提出的工程工期要求,施工日期为 2011年3月至2011年6月,由于仪表施工工期非常紧, 2.1 2.2 自动化仪表工程施工及验收规范 GB50093-2007 2.3 自动化仪表工程质量检验评定标准 GBJ131-90 2.4 .自控仪表安装图册 HG/T 21581-95 2.5 《爆炸危险环境的配线和电气设备安装通用图》 HG21508-92有关规定 2.6 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB50168 — 92有关规定 2.7 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169 — 92有关规定 2.8 自控专业施工图设计内容深度规定: HG/T 20506 —2000 本项目为江苏中能硅业科技发展有限公司技改项目建筑安装工程, 包括OGR -A,B,C 三相关工号及2#3#4# 制冷站,因该技改项目工艺介质为易燃易爆有毒物品, 因此对生产过程检测和控制提出了很高的要求, 各工号装 支持HART 通讯协议及现场总线协议, 现对该项目的仪

仪器化仪表安装调试方案投标技术分满分

仪表安装调试方案 1.编制说明与依据: 1.1编制说明: 根据我公司以往对仪表等控制系统的施工经验及有关的施工验收规范、质量检验评定标准,结合本工程实际情况特编制此方案。 1.2 编制依据: 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB50131-2007 油脂水解及成型生产装置自控图纸。 2.工程概况: 该工程需要安装及调试的仪表工程量清单详见货物清单。 3.施工程序: 熟悉图纸、资料,进行施工准备→监督、检查中央主控制室土建、电气等专业施工进度情况并及时进行验收→对仪表设备及机柜进行出库验收和检查→对仪表设备进行单体调试→对仪表设备及机柜进行安装→配合电缆敷设,进行控制室校接线→控制系统测试→回路调试→联锁调试→交工验收。 施工程序(见下图)

4.主要施工方法: 4.1 对仪表进行单体校验: 4.1.1 一般规定: 4.1.1.1 试验环境条件: 仪表的校准和试验(不含执行器)应在试验室内进行。试验室应具备下列条件: a、室内清洁、安静,光线充足,无振动,无对仪表及线路的电磁场干扰。 b、室内温度保持在10~35℃。 c、电源电压稳定,交流电源及60V以上的直流电源电压波动不应超过±10%。60V以下的直流电源电压波动不应超过±5%。 d、气源应清洁、干燥,露点比最低环境温度低10℃以上,气源压力稳定,调压设施完备。 4.1.1.2 仪表校准和试验用的标准仪器仪表,应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3。 4.1.1.3仪表校准和试验的条件、项目、方法应符合制造厂技术文件的规定和设计文件要求,并应使用制造厂已提供的专用工具和试验设备。 4.1.1.4从事校准和试验工作的人员,应具备相应的资质和检定证件,并能熟练地掌握试验项目的操作技能,正确使用、维护所用计量器具。 4.1.1.5单台仪表校准点应在全量程范围内的均匀选取,一般不应少于5点。 4.1.1.6仪表校准和试验前应对仪表进行外观检查,其内容应包括: a、仪表的型号、规格、材质、防爆级别等应符合设计文件要求。 b、无变形、损伤、油漆脱落、零件丢失等缺陷,外形主要尺寸、连接螺纹符合设计要求。 c、铭牌标志、附件、备件齐全。 d、产品技术文件和质量证明书齐全。 4.1.1.7仪表经校准和试验后,应达到下列要求: a、基本误差、回差应符合仪表的允许误差。 b、仪表零位正确,偏差值不超过允许误差的1/2。 c、报警、联锁设定偏差不超过仪表允许误差,其设定值符合设计文件要求。 d、指针在整个行程中无抖动、摩擦和跳动现象。 e、可调部件应留有再调整的余地。 f、数字显示仪表无闪烁现象。 g、记录仪表划线或打字应清晰,记录纸移动正常。记录误差符合仪表精度要求。 4.1.1.8仪表校准试验后,应及时填写校验记录,并要求数据真实、项目齐全、字迹清晰、签字完备,并在表体明显位置贴上“产品合格”标识和标注位号。

自动化仪表单体调试方案设计

实用标准文档
***项目 自动化仪表单体调试方案
编制 Prepared by 审核 Reviewed by 批准 Approved by 版本 Rev. 日期 Date
文案大全

实用标准文档
目录
1 适用范围 2 编制依据 3 工程简述及主要实物量 4 调试人员组织机构 5 调试用仪器和工具 6 仪表设备的单体调校总则 7 施工工序及采用的施工方法 8 质量控制措施 9 仪表调试施工记录
1.适用范围
文案大全

实用标准文档
本方案适用于*****项目的仪表单体调试工作。 2.编制依据 2.1 业主提供的相关图纸、设计说明 2.2 该工程的招标文件 2.3《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-2013 2.4《石油化工仪表工程施工技术规程》SH/T 3521-2007 2.5《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SH/T 3543-2007 2.6《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T 3503-2007 3.工程简述及主要实物量 3.1 工程简述
本工程设计范围所有单体内的仪表,涉及仪表种类:压力仪表有现场指示压力表、压 力变送器、差压变送器等;温度仪表包括热电偶、热电阻及一体化温度变送器,温度 开关、双金属温度计等;流量仪表有现场指示流量计及远传流量计,流量变送器等; 物位仪表包括浮筒液位计,差压液位变送器等;执行器包括调节阀、开关阀等。
3.2 主要实物量
序号
名称
单位
数量
备注
1 压力变送器

2 差压变送器

3 一体化温度变送器 套
4 浮筒液位计

5 压力开关

6 温度开关

7 压力表

8 双金属温度计

9 热电偶

10 热电阻

11 调节阀/开关阀

4.调试人员组织机构
文案大全

仪表调试方案(DOC)

施工组织设计(方案)报审表

施工组织设计(方案)审批表

山西鲁能晋北铝业有限责任公司二期溶出及蒸发冷凝水改造工程 仪 表 调 试 方 案 批准: 审核: 编制: 山西省工业设备安装公司第二分公司 山西鲁能晋北铝业目部

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、单体调试 五、系统调试 六、仪表回路联校 七、质量、环境、职业健康安全及文明施工保证措施 八、雨季施工技术措施

一、工程概况: 本工程是山西鲁能晋北铝业有限公司二期溶出及蒸发冷凝水改造工程项目,仪表设备安装共计96台,其中热电阻20支、电磁流量计16台、电导率4支、变送器32台、各种阀门24台。为了顺利完成本项目仪表安装工程的调试任务,本着对业主负责,创建精品工程,结合本系统自控仪表特性,特编制此方案指导施工调试。 二、编制依据: 1.《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 2.《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 4.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 5.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 6.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7.山西鲁能晋北铝业有限责任公司二期溶出及蒸发冷凝水改造自控施工图 三、施工准备: 3.1要保证机柜间和控制室内的环境清洁,温湿度适宜,严禁吸烟。 3.2施工前准备好所用机具及标准仪器仪表,收集相关证明文件,做好进场报验工作。 3.3将有关的系统调试说明书、操作指南以及相应仪表联锁报警值表,逻辑功能图等资料准备齐全。 3.4调试前对工人技术骨干进行培训,学习相关标准及规范,熟悉系统的操作方法。 3.5检查仪表数据表和说明书是否齐全,设计选用的标准及技术要求是否可行。调试人员应熟悉仪表说明书和智能仪表的系统功能,了解特殊仪表对调试的具体要求。仪表调试室内应清洁、安静、光线充足,通风良好,不应有震动和较强电磁场的干扰。温度保持在15度至25度之间,相对湿度不大于85%,调试用电源符合规范要求。 3.6标准仪器检查:校验用标准仪器应具备有效的检定合格证,封印应完整。标准仪器基本误差的绝对值不应超过被校仪表基本误差绝对值的1/3。

仪表安装施工方案CO

贵州水晶有机化工集团有限公司 贵有机汞污染治理项目一氧化碳建安工程仪表安装工程施工方案 编制:李北京 审核:王丽霞 批准:胡富申 中化二建集团有限公司 二OO四年四月二十九日 目录:

1、编制依据 2、工程概况 2.1工程简介 2.2主要工程实物量 3、施工步署 4、主要施工方法 4.1施工准备 4.2取源部件安装 4.3仪表设备出库存放4.4仪表设备的安装 4.5电气线路敷设 4.6导压管敷设 4.7电气防爆和接地 4.8仪表调试: 5、施工进度计划 6、施工资源计划 6.1劳动力安排 6.2手段用料 6.3施工机具 7、施工技术组织措施7.1施工技术.质量保证措施

7.2施工安全技术措施 7.3 施工现场环境管理实施要求 7.4职业安全健康要求 8、施工中采用的主要标准规程、规范1、编制依据 1.1贵州有机汞治理项目氧化碳提纯装置招标文件;

1.2贵州有机汞治理项目氧化碳提纯装置自控施工图纸。 2、工程概况 2.1工程简介 本施工图设计包括了工艺流程中参数的检测、信号转换以及显示、调节、程控和报警所需的仪表及配套设备。 本装置设计采用西门子S7-300中PLC控制系统并取消盘装仪表的方案,重要参数均可在控制室内CRT上进行监视和操作。本装置设置自动压力调节系统9套、流量调节系统1套、液位调节系统1套、液位联锁自动控制系统1套、手操控制系统1套、复杂控制系统1套、程序控制系统2套。所有动力设备包括压缩机和真空泵的运行信号引到控制室内PLC上显示度作停车报警,实现在控制室内对动力设备进行远程紧急停车操作。 2.2主要工程实物量 3、施工步署 3.1本工程确保优质工程、确保工程按期完工并顺利投产。本工程质量要求符合国家或仪表专业质量检验评定标准的条件。质量标准依据施工图、仪表安装工程验收规范。

仪表安装、调试技术指导书

.. . .. . . 静宁县恒大有限责任公司 35吨流化床锅炉项目 合同编号:20140223-901 安装技术指导书 编制:曲斌 中控系统工程 2014年5月

目录 1 目的 2 编制依据 3 施工准备 4 施工进场前应具备的条件 5 取源部件的安装 5.1 一般规定 5.2 温度取源部件 5.3 压力取源部件 6 仪表设备的安装 6.1 一般规定 6.2 温度检测仪表 6.3 压力检测仪表 6.4 执行器 7 仪表线路的安装 7.1 一般规定 7.2 支架的制作与安装 7.3 电缆槽的安装 7.4 保护管的安装 7.5 电缆、电线的敷设 7.6 仪表线路的配线 8 仪表管道的安装 8.1测量管道 9 仪表安装操作指南 9.1热电阻、双金属温度计的安装 9.2测量釜压力的压力变送器的安装 9.3调节阀的安装 10 检测系统模拟调试 11 仪表投运前的检查 12 其它注意事项

1 目的 本安装技术指导书主要描述了库车天缘焦化有限责任公司100万吨煤焦化仪表工程施工的基本工序和技术要求,其主要目的是保证相应的施工质量。 2 编制依据 《自动化仪表工程施工及验收规》GB50093-2002 《自动化仪表工程施工质量验收规》GB50131-2007 《自控安装图册》HG/T21581-95 3 施工准备 (1)仪表工程施工前,应对施工人员进行技术交底。 (2)仪表设备及材料到达现场后,应进行检验或验证。开箱验收结果应符合下列要求:△包装及密封良好; △外观无损伤; △型号、规格和数量与装箱单及设计文件的要求一致; △铭牌标志、附件、备件齐全; △产品的技术文件和质量证明书齐全; △仪表盘、柜、箱的表面平整,外表面漆层完好,外形尺寸和安装孔尺寸与设计文件相符合。 △盘、柜、箱的所有仪表、电源设备及其所有部件的型号、规格均与设计文件相符合。(3)仪表设备及材料验收后,应按其要求的保管条件妥善保管。 (4)施工中必需的主要施工机具、试验设备、标准仪器仪表齐全、合格。 4 施工进场前应具备的条件 为了保证仪表工程施工能顺利、有效地进行,避免低效率的运作和不必要的人力浪费,施工进场前应具备下列条件: (1)工艺管道及仪表流程图(P&ID)、仪表工程设计文件及主要仪表使用书应齐全;(2)室土建工程包括地板、顶棚、墙、门窗及装饰工程等施工完毕。 (3)工艺设备基本安装就位,管架安装完毕。仪表工程的全面开展宜在工艺管道完成70%时进行。 (4)仪表的取源部件安装应在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行。 (5)对施工有影响的模板、脚手架拆除、杂物清除干净。 (6)易使线路、管路发生损坏或严重污染的建筑物的装饰工作应全部完工。

仪表安装调试施工方案

仪表安装、调试作业指导书

下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢! 毕业论文致谢词 我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意 这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养,他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础,在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬!特别是我的班主任吴廷川老师,虽然他不是我的专业老师,但是在这三年来,在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候,“明师之恩,诚为过于天地,重于父母”,对吴老师的感激之情我无法用语言来表达,在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意! 感谢这三年来我的朋友以及汽修0932班的四十多位同学对我的

学习,生活和工作的支持和关心。三年来我们真心相待,和睦共处,不是兄弟胜是兄弟!正是一路上有你们我的求学生涯才不会感到孤独,马上就要各奔前程了,希望(,请保留此标记。)你们有好的前途,失败不要灰心,你的背后还有汽修0932班这个大家庭! 最后我要感谢我的父母,你们生我养我,纵有三世也无法回报你们,要离开你们出去工作了,我在心里默默的祝福你们平安健康,我不会让你们失望的,会好好工作回报社会的。 致谢词2 在本次论文设计过程中,感谢我的学校,给了我学习的机会,在学习中,老师从选题指导、论文框架到细节修改,都给予了细致的指导,提出了很多宝贵的意见与建议,老师以其严谨求实的治学态度、高度的敬业精神、兢兢业业、孜孜以求的工作作风和大胆创新的进取精神对我产生重要影响。他渊博的知识、开阔的视野和敏锐的思维给了我深深的启迪。这篇论文是在老师的精心指导和大力支持下才完成的 感谢所有授我以业的老师,没有这些年知识的积淀,我没有这么大的动力和信心完成这篇论文。感恩之余,诚恳地请各位老师对我的论文多加批评指正,使我及时完善论文的不足之处。 谨以此致谢最后,我要向百忙之中抽时间对本文进行审阅的各位老师表示衷心的感谢。

相关文档