文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站电气设计方案的探讨

变电站电气设计方案的探讨

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/ba9789777.html,

变电站电气设计方案的探讨

作者:吴凡王小波

来源:《中国新技术新产品》2015年第11期

摘要:变电站是确保电网稳定运行的重要组成部分,在保证供电质量上发挥着不可替代

的作用。为确保变电站充分发挥自身功能,应确定最佳的电气设计方案。本文对变电站电气设计方案进行探讨,以期为保证变电站的安全、稳定运行提供参考。

关键词:变电站;电气设计;探讨

中图分类号:TM63 文献标识码:A

随着社会的发展,人们的生产生活对电能的依赖程度越来越大,对供电质量要求越来越高,作为供电环节中重要的组成部分-变电站,确保其电气设计的科学与合理性具有重要的现实意义。

一、电气主接线设计

对变电站主接线进行设计时需要考虑主接线基本要求、接线方式的选择等内容。接下来逐一对其进行探讨。

1 电气主接线基本要求

所谓电气主接线主要指电厂或发电站在参考设计要求的基础上,用于连接一次设备的电路。实际设计过程中确定电气主接线形式时需要考虑变电站性能、电力系统、经济等诸多因素,一般要求在主接线可靠及灵活性的基础上,最大的减少投入。具体而言设计电气主接线时需充分考虑以下基本要求:一方面,花费最少的费用,确保变电站能够提供稳定、可靠的电能。另一方面,确保接线的灵活性及方便性,降低后期维护的难度,为变电站的安全运行奠定坚实的基础。

2 选择合理的主接线方式

设计主接线方式时应根据实际使用双母线、单母线及旁路,其中当线路中负荷比较大时,35kV~60kV出线多于8回、110kV~220kV线路不少于5回时应设计使用双母线,而当负荷

小且回路较少时应考虑使用单母线。当220kV出现超过4回,110kV出线超过6回时应考虑设计旁路。

设计220kV侧的接线时应综合考虑经济性、灵活性以及可靠性等内容,设计为双母线接线。原因在于从可靠性方面讲双母线可实现不同重要客户的引入,确保供电的稳定性。而且当