一、工程概况:

工程名称:骊宫项目一标段

建设单位:陕西万丽房地产开发责任有限公司

设计单位:中国设计建筑西北设计研究院有限公司

监理单位:陕西恒瑞项目管理有限公司

施工单位:北京城建五建设集团有限公司

本工程为西安市临潼区骊宫项目一标段,分为地下停车库、商业和公寓,B1#~B4#楼为公寓,1#、C2#、C3#、C4#、C6#楼均为商业楼。本工程为临潼区。位于凤凰大道北侧,芷阳大道西侧,总建筑面积67381.88m2。

按设计要求二次素土挤密桩、水泥土桩挤密桩、灰土挤密桩施工完成后向下挖0.5m 虚土桩头进行三七灰土及水泥土铺设褥垫层。其中基础铺设褥垫层分别为B1#楼、B3#楼为水泥土垫层厚度为500mm,压实系数不小于0.95。其余基础褥垫层均为3:7灰土垫层,厚度500mm压实系数不小于0.95。铺设垫层范围为外排桩中心向外放500mm。

施工现场采用机械大开先挖向下挖300mm,剩余200mm为避免机械超挖采用人工开挖,然后进行水泥土及3:7灰土施工,总厚度为500mm,每层虚铺厚度250mm,控制前先在基槽周边侧壁上,每隔5米,钉好标高腰桩,配合钢筋铁尺,层层拉线铺摊,压实后层层仪器测控,直至铺到设计标高为止。

二、编制依据

2.1骊宫项目一标段施工图纸;

2.2骊宫项目一标段施工组织设计;

2.3建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)

2.4建筑工程施质量验收统一标准(GB50300-2013)

2.5建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012)

2.6施工现场临时用电安全技术规范(JGJ 46—2012)。

2.7建筑安装分项工程施工工艺规程(DBJ 01-26-2003)

2.8建筑地基处理技术规范GJG79-2012

三、施工前准备

1、认真熟悉施工图纸。

2、材料准备

土:采用粘性土,土内有机质含量不超过5%,土粒应过筛,要求其颗粒不大于15mm 。 石灰:采用细生石灰,在使用前应进行过筛,其颗粒不得大于5mm ,不得含有过多的水分,3:7配比。压实系数均不小于0.95。

3、水泥:采用罐装325硅酸盐水泥

土:采用粘性土,土内有机质含量不超过5%,土粒应过筛,要求其颗粒不大于15mm ,二者体积配比1:6.5水泥土。压实系数均不小于0.95。

4、施工机具准备:

拌和机、打夯机、10吨振动式压路机、挖掘机、自卸汽车、机动翻斗车、手推车、铁锹、铁耙、立夯、环刀、水准仪、塔尺、钢尺等。

5、劳动力准备:

1)主要作业人员20人次。

2)施工机具应由专人负责使用和维护,大、中型机械特殊机具需执证上岗,操作者须经培训后,执有效的合格证书可操作。主要作业人员需经过安全培训,接受施工技术交底。

四、灰土垫层施工工艺标准

1、灰土配置:

灰土垫层是用一定比例的石灰与土,充分拌和,分层回填和压夯实而成。灰土拌和料的体积比宜为3:7(熟化石灰:粘土),或按设计要求配料。

2、材料准备:

(1)采用粘性土及塑性指数大于4的粉土,不含有机杂质,土料应过筛,其粒径不大于15mm;

(2)应用Ⅲ级以上细石灰,使用前应进行过筛,其粒径不应大于5mm。

3、工艺流程:

土方开挖→灰土拌合→基本清理→弹线、设标志→分层铺灰土→夯打密实→找平验收(1)土方开挖:采用机械大开挖,先向下挖至0.3米,为避免机械开挖超挖,采用人工开挖向下挖0.2米至设计标高。待有关部门验收合格后进行3:7灰土施工。

(2)灰土拌合:灰土的配合比采用3:7(石灰:土,体积比),所用的土料和熟化石灰必须过标准斗,严格控制执行配合比,拌合料的体积比应通过试验确定。拌合时必须均匀一致,至少翻拌两次;拌合好的灰土颜色应一致。

(3)灰土施工时,应控制土料的含水率。工地的检验方法为:用手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎为宜。或先称取适量的土料重量G1,然后将土料充分烘干,再次称取土料重量G2,则求出土料的含水量= [(G1-G2 )/ G1 ]%。如土料水分过多应晾干,水分不足时应洒水润湿。

(4)灰土铺设:

1)灰土垫层应铺设在不受地下水浸泡的基土上。施工后应有防止水浸泡的措施。

2)灰土垫层就分层夯实,经湿润养护、晾干后方可进行下一道工序施工。

3)灰土摊铺应分层摊铺,使用压路机时虚铺厚度一般为200~300mm。使用其它夯具铺设时,每层的虚铺厚度为200~250mm,各层虚铺厚度都要用木耙打平,并用尺和标准杆检查。

4)垫层厚度超过150mm应由一端向另一端分段分层铺设,分层夯实。各层厚度钉标桩控制,大面积夯实采用10T压路机碾压,人工配合用立夯夯击边缘及压路机碾压不到的区域,机械碾压遍数不少于三遍;人工打夯遍数不少于6遍,人工打夯应一夯压半夯,机械碾压应重叠1/2轮宽,夯夯相接,行行相接,纵横交错。每层夯实厚度应符合设计,在现

场试验确定。

5)质量验收:灰土应逐层检查,用环刀取样检验灰土的干密度,检验点数,对大面积每1000m2以上每一百平米取样1点,3000m2以上每三百平米取样1点,灰土夯实后,压实系数不小于0.95。

(4)垫层接缝

灰土分段施工时,上下两层灰土的接槎距离不得小于500mm。当灰土垫层高不同时,应作成阶梯形。接槎时应将槎子垂直切齐。接缝不要留在地面荷载较大的部位。

(5)找平验收

灰土最上一层完成后,应拉线或用靠尺检查标高和平整度,超高处用铁锹铲平;低洼处应及时补打灰土

1)质量标准:

A、主控项目:

a灰土的体积比符合设计规定的要求;

B、一般项目:

a灰土材料的质量:熟化石灰颗粒粒径不大于5mm,粘土(或粉质土、粉土)内不含有有机物质,颗粒粒径不小于15mm。

检验方法:观察检查和检查材质合格记录。

2 )灰土垫层表面的允许偏差应符合表2.1的规定。

检验方法:应按表2.1的检验方法检验。

表2.1

2)成品保护:

A、施工时应注意对定位定高的标准桩、尺、线的保护,不得触动、移位。

B、垫层铺设完毕后,应尽快进行面层施工,防止长期暴晒;

C、刚施工完的垫层,雨天应作临时覆盖,3天内不得受雨水浸泡;

D、已铺好的垫层不得随意挖掘,不得堆放重物。

五、水泥土垫层施工工艺标准

基槽清理→拌制水泥土→水泥土运输→水泥土夯实

1、基槽清理:土料的铺填和铺料压实前进行清坑排水,使基坑内无积水,无杂物

2、拌制水泥土:水泥土混合料的拌合时含水量应控制比最佳含水量高3到4个点,气温高时还应注意水泥土表面补水。水泥土拌合长度不宜超过半幅100米,同时保证全幅施工流水作业面的形成。按水泥土配比重量的1:6.5掺入P.C.32.5R水泥拌。

3、水泥土运输:水泥土运输采用挖机配合溜槽把熟料运输至基坑中,然后用双轮车或铲车辅助运输。

4、水泥土的夯实:摊铺土料后水泥土夯实采用人工及机械相互配合进行夯实。

1)水泥土垫层应铺设在不受地下水浸泡的基土上。施工后应有防止水浸泡的措施。

2)水泥土垫层就分层夯实,同时严格控制夯实遍数,避免过分夯实使已压实土体破坏。

3)水泥土摊铺应分层摊铺,使用压路机时虚铺厚度一般为200~300mm。使用其它夯具铺设时,每层的虚铺厚度为200~250mm,各层虚铺厚度都要用木耙打平,并用尺和标准杆检查。

4)垫层厚度超过150mm应由一端向另一端分段分层铺设,分层夯实。各层厚度钉标桩控制,大面积夯实采用10T压路机碾压,人工配合用立夯夯击边缘及压路机碾压不到的区域,机械碾压遍数不少于三遍;人工打夯遍数不少于6遍,人工打夯应一夯压半夯,机械碾压应重叠1/2轮宽,夯夯相接,行行相接,纵横交错。每层夯实厚度应符合设计,在现场试验确定。

5)质量验收:水泥土应逐层检查,用环刀取样检验灰土的干密度,检验点数,对大面积每1000m2以上每一百平米取样1点,3000m2以上每三百平米取样1点,水泥土夯实后,压实系数不小于0.95。

5、垫层接缝

水泥土分段施工时,上下两层灰土的接槎距离不得小于500mm。当垫层高不同时,应作成阶梯形。接槎时应将槎子垂直切齐。接缝不要留在地面荷载较大的部位。

6、找平验收

水泥土最上一层完成后,应拉线或用靠尺检查标高和平整度,超高处用铁锹铲平;低洼处应及时补打灰土

7、水泥土质量控制标准

(1)施工过程中严格控制土的含水率,对局部出现的弹簧土,及时清除。

(2)填筑过程中,测量工作同步进行,及时检查控制填土面高程及填土厚度,对水泥土层与层之间结合部处理符合规范规定,土面过光时采取人工刨毛处理,保证层间结合牢固。

(3)回填土范围外排桩中心向外50cm。对边角处机械无法夯实到位的地方,应采取人工夯实密实。

(4)检测工作:在压实度及钻孔取样检测过程中发现存在夹层、板结不好及存在弹簧等现象,应予以返工处理,保证结构层的填筑质量

六、雨期施工:

水泥土及灰土应连续施工,尽快完成,施工中应有防雨排水措施,刚打完的或尚未夯实的灰土,如遭受雨淋浸泡,应将积水和松散灰土除去,并补填夯实;受浸泡的灰土应晾干后再夯打密实。。

七、施工注意事项:

1、灰土施工使用块灰必须充分熟化,按要求过筛,以免颗粒过大,熟化时体积膨胀将垫层胀裂,造成返工。

2、灰土施工时每层应测定夯实后土的干密度,检验取压实系数和压实范围,符合设计要求后才能继续作业,避免出现干密度达不到设计要求的质量事故。

3、水泥土施工时应检查水泥出厂合格证、出厂日期。

4、水泥土施工时应做安定性检测。

八、施工进度

1、工期要求:按业主审核的工期要求。

2、保证工期措施

3、根据现场及建筑物布置,合理安排各工序。

4、技术人员与业主、设计院、监理单位密切配合,及时向上述单位反馈施工过程中

遇到的意外问题,使问题及时得到解决,保证顺利施工。

5、认真做好劳动力调配。岗位明确,职责清楚,人员稳定。调配经验丰富、工作熟练的人员上岗。

九、安全要求

1、灰土及水泥土铺设、熟化石灰和石灰过筛,操作人员应戴口罩、风镜、手套、套袖等劳动保护用品。

2、碾压前,应先检查压路机性能是否良好。

3、在运输、堆放、施工土料过程中应注意避免扬尘、遗撒、沾带等现象,应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。

4、运输、施工所用车辆、机械的废气、噪声等应符合环保要求

5、用电设备必须做到一机一闸一保护。

6、所有进入现场人员必须正确佩戴合格安全帽。

7、施工现场一切电源、电路安装拆除必须由持证电工操作,所有设备必须使用四芯橡胶电缆。

8、所有进入现场作业人员必须做到三不伤害:不伤害别人;不伤害自己;不被别人伤害。不熟练的机手(包括新机手)严禁在本地施工操作设备。

9、严禁穿拖鞋、带儿童进入现场,设备传动皮带必须有防护罩,杜绝一切事故发生。

钢筋专项施工方案60687

一、编制依据 本工程为东湖花苑一标段,由7栋高层住宅楼及一个独立地下车库组成,总建筑为钢筋混凝土框架结构。其中1#楼、6#楼、7#楼为地上共33层,地下1层,单体建筑面积为10805.55平方米,其中地上建筑面积为10474.13平方米,地下建筑面积331.42平方米,建筑设计高度为99.30米。3#、4#、5#楼为地上26层,地下为一层。单体建筑面积为7356.61平方米,其中地上建筑面积为7059.39平方米, 地下建筑面积297.22平方米。2#楼为地上33层,地下为一层单体建筑面积为9266.87平方米。其中地上建筑面积为10474.13平方米, 地下建筑面积331.42平方米。本专项施工方案是根据下列文件、图纸、工程法律法规、施工质量验收标准等,经认真研究编制而成。 1.上海市建工设计研究院有限公司设计的建筑、结构等 施工图; 2.国家现行相关质量验收规范; 3.《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2001); 4.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 5.《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008 二、编制原则 1.根据工程项目的规模,复杂程度和专业特点,充分利

用技术素质和管理素质,做好统筹安排,扬长避短发挥企业优势。 2.贯彻国家或部及标准、规范、规程。推行全面质量管 理,贯彻质量为本,安全第一的思想方针。 3.合理地利用时间与空间,进行工序交叉配合程序设计, 综合平衡人力、物力、财力,采用流水施工方法和网络计划技术,组织有节奏均衡连续性的施工,在保证质量与安全的前提下,缩短施工工期,确保按时完成合同规定的所有工作量。 4.科学、合理地安排冬、雨季施工,保证施工上的均衡 性和连续性,认真做好施工现场平面布置,尽量减少大临设施,平面布置做到经济、合理,达到文明施工标准。 三、地下室钢筋工程 (一)、筏板钢筋 ①地下室为平板式筏板基础,施工均应严格参照04G101筏板平面整体表示法施工。 ②底板钢筋接头采用建设部推广十项新技术中的等强度直螺纹连接,个别部位如采用直螺纹连接不便的采用搭接焊连接。 钢筋接头应及时会同监理公司进行现场抽样并及时送检。取同一连接工完成的300个同一级别、同直径的接头作为一批,试验及检验要求依据为机械连接规范。 ③钢筋按计划进场,按规定进行钢筋的现场见证取样工作。

车库地坪漆施工方案

车库地坪漆施工方案 第1篇:重庆地下车库地坪漆施工方案

色和白色相间斜纹斑马线进行标明。也可以采用冠牌反光漆作为标志装饰作用。 6、车辆出入口坡道防滑地坪车辆出入品必须具有防滑作用,有的停车场土建施工时已考虑到了,将之施工成波纹形不平的地面,这种情况下只需一部分涂车行通道颜色,一部分涂另一颜色,两种颜色相间就可以了。如果土建时未设计考虑防滑要求,在地坪施工明此处应采用AKF防滑地坪,而且防滑骨料颗径应较大,通常直径不低于2mm,视坡道倾斜度而选择合适颗径的防滑骨料。 7、墙裙处理墙裙涂以和墙面及地面不一样的颜色,可在车行时起到提醒的作用。但不宜过高,一般0.2-0.7米即可。采用深绿色和淡灰色相间进行标志。(乡镇学雷锋活动方案) 8、车位编号车位应编号,编号按区域划分可依次分为C01-CXX,B01-BXX,A01-AXX,其中不吉利的号码可略去(如4、13等),编号字体可采用中黄色或白色,字体大小格式可为黑体1000-1200号字比较合适。 重庆地下车库地坪漆施工方案: 施工前: 计算用量(面积)—订购地坪漆材料——进场准备工程。

灰土垫层施工方案

灰土垫层 一、灰土施工: 灰土垫层是用一定比例的石灰与土,充分拌合,分层回填和压夯实而成。 1、材料准备; 1) 采用粘性土及塑性指数大于4的粉土,不含有机杂质,土料应过筛其粒径不大于15mm: 2) 应用Ⅲ级以上块灰,含氧化钙70%以上,使用前1-2d消解并过筛,其粒径不应大于5mm。 3、工艺流程 灰土拌制————灰土铺设————质量验收 (1)灰土拌制:灰土的配合比一般采用2:8(石灰:土,体积比)石灰和土料应计量,使达到均匀、颜色一致。并适当 控制含水量,现场以手握成团,两指轻捏即散为宜,如土 料水分过多或过少时,应晾干或洒水湿润。 (2)灰土铺设:灰土摊铺虚铺厚度一般不超过300mm(夯实后约270mm厚),总厚度为300mm,各层厚度钉标桩控制, 压实采用压路机,碾压遍数一般不少于6遍,角处压路机 压实不到的位置采用夯机进行人工夯实,应根据设计要求 大的干密度,在现场试验确定。 (3)质量验收:灰土应逐层检查,检验灰土的干密度,检验点数,对大面积每2000m2以上工程不应少于3点,灰土最小

密度(t/m3):对粘土为1.45;粉质粘土1.50;粉土1.55; 灰土夯实后,压实系数不小于0.95。 1)质量标准: A、主控项目:灰土的体积比符合设计规定的要求; B 、一般项目: a灰土材料的质量:熟化石灰颗粒粒径不大于5mm,粘土(或粉质土、粉土)内部含有有机物质,颗粒粒径不小于15mm。 b表面平整度:8mm,用2m靠尺和锲形塞尺检查: c标高:±10mm,用水准仪检查: d厚度:在个别地方不大于设计厚度的1/10,尺量检查。 2)成品保护: A、施工时应注意对定位定高的标准桩、尺、线的保护,不得触动、移位。 B、垫层铺设完毕后,应尽快进行面层施工,防止长期暴晒: C、刚施工完的垫层,雨天应作临时覆盖,3天内不受雨水浸泡; D、已铺好的垫层不得随意挖掘,不得堆放重物。 雨期施工: 灰土应连续施工,尽快完成,施工中应有防雨排水措施,刚打完的或尚未夯实的灰土,如遭受雨淋寖泡,应将积水和松散灰土除去,并不填夯实;受浸泡的灰土应晾干后再夯打密实。 施工注意事项: 灰土施工时每层应测定夯实后土的干密度,检验取压实系数和压

筏板钢筋施工方案

筏板钢筋施工方案 一、工程概况 1 工程名称:济南市草山岭旧居改造工程 4#~5#楼及相邻地下车库施工 2 建设单位:济南高新区金桥办事处草山岭社区居民委员会 3 设计单位:山东省建筑设计研究院 4 工程地点:位于济南东部高新开发区草山岭,项目有 4#楼、 5#楼及地下车 库施工 5、建筑± 0.000 相当于绝对标高: 4 #楼134.2 米;5#楼132.7 米。 6、建筑面积及层数: 4#楼地上 26 层,地下 2层,总建筑面积 10373.03m 2, 层高 2.9 米,建筑高度 75.85 米。 5#楼地上 28 层,地下 2 层、总建筑面积 10382.14卅,层高2.9米,建筑高度86.5米。 7、结构形式:框架、剪力墙结构 、编制依据 1 .现行有关国家、行业、施工规范及标准: 2. 《建筑工程施工质量验收统一标准》 3. 《钢筋机械连接通用技术规程》 4. 《钢筋焊接及验收规程》 5. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 6. 《钢筋焊接接头试验方法标准》 7. 《建筑施工安全检查技术标准》 8. 其他相关标准、规范、法规等。 三、施工要求 1. 原材料要求 进场钢筋有出厂质量证明书和试验报告单,每捆钢筋有标牌。对进场钢 筋按 规范的标准抽样做物理性能试验,合格后方可使用。 2. 钢筋的储存 进场后钢筋和加工好的钢筋根据钢筋的牌号,分类堆放在枕木 或砖砌成 的高 30cm 间距 2m 的垄上,以避免污垢或泥土的污染。并应及时进行状态标 识,严禁随意堆放。 3. 钢筋加工 在施工现场设置钢筋加工区,并配备钢筋加工机具,如调直机、 切断机、 弯曲机等。 钢筋冷拉:使用自动的机械式冷拉工艺,对盘圆钢筋达到调直钢筋、提 高强 度的目的,采用控制最大冷拉率的方法(不超过 10%)进行质量控制 钢筋切割:根据钢筋加工配料单,按图纸要求的尺寸使用钢筋切断机切 断。 钢筋下料端面垂直于钢筋轴线,不得有马蹄形弯曲头,如果有应重新处 理。 钢筋弯曲:根据料单所附尺寸及大样图,使用钢筋弯曲机将截好的钢筋 弯曲 GB50300-2001 JGJ107-96 JGJ18-96 GB50202-2002 JGJ/T139-2001 JGJ559-99

砂石褥垫层施工方案

砂石褥垫层施工方案 1、材料及主要机具: 1)天然级配砂石或人工及配砂石:宜采用质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂(卵)石、石屑或其他工业废粒料。在缺少中、粗砂和砾石的地区,可采用细砂级配应良好。 2)级配砂石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾。用做排水固结地基时,含泥量不宜超过3%。碎石或卵石最大粒径不得垫层或虚铺厚度的2/3,并不宜大于50㎜。 3)主要机具:一般应备有平板振动器、装载机、手推车、平头铁锹、喷水用胶管、2米靠尺、小线或细铅丝、钢尺或木折尺等。 2、作业条件: 1)设置控制铺筑厚度的标志,如水平标准桩或标高桩,或在固定的建筑物墙上、槽和沟的边坡上弹上水平标高线或钉上水平标高木橛。2)在地下水位高于基坑(槽)底面的工程中施工时,应采取排水或降低地下水位的措施,使基坑(槽)保持无水状态。 3、铺筑前,应组织有关单位共同验槽,包括轴线尺寸、水平标高、地质情况,如有无孔洞、沟、井、墓穴等。应在未做地基前处理完毕并办理隐检手续。 4、检查基槽(坑)、管沟的边坡是否稳定,并清除基底上的浮土和积水。 操作工艺: 找平验收

1、对级配砂石进行技术签定,如是人工级配砂石,应将砂石拌合均匀,其质量均应达到设计要求或规范的规定。 2、分层铺筑砂石 1)铺筑砂石的每层厚度,一般为15-20㎝,分层厚度可用样桩控制。2)砂和砂石地基底面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,基土面应挖成踏步和斜坡形,搭槎处应注意压(夯)实。施工应按先深后浅的顺序进行。 3)分段施工时,接槎处应做成斜坡,每层接岔处的水平距离应错开0.5—1.0米,并充分压(夯)实。 4)铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象,应将该处砂子或石子挖出,分别填入级配好的砂石。 5)洒水:铺筑的砂石应级配砂石在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地洒水以保持砂石的最佳含水量,一般为8%-12%。6)夯实或碾压;夯实或碾压的遍数,由现场实验确定。用木夯或蛙式打夯机时,应保持落距为400~500㎜,要一夯压半夯,行行相接,全面夯实,一般不少于3遍。采用压路机往复碾压,一般碾压不少于4遍,其轮距搭接不小于50㎝。边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实。 3、找平和验收: 施工时应分层找平,夯压密实,并应设置纯砂检查点。下层密实度合格后,方可进行上层施工。用贯入度进行检查,小于试验所确定的贯入为合格。

地下车库地坪施工方案

目录 一、工程概况........................................................................................................... - 2 - 二、施工工艺做法................................................................................................... - 2 - 三、施工部署........................................................................................................... - 2 - 四、车库地坪施工与其它分项工程工序交叉施工............................................... - 3 - 五、施工步骤........................................................................................................... - 4 - 六、施工方法........................................................................................................... - 4 - 七、质量标准与保证措施....................................................................................... - 9 - 八、安全保证措施及文明施工............................................................................. - 10 - 地库地坪施工方案

灰土垫层施工方案

灰土垫层施工方案 一.工程概况: 本工程根据图纸设计,地基基槽土方开挖后,地基处理采用2:8灰土夯填。从设计基底标高-1.8M夯填至-1.3M处,基槽2:8灰土厚度为500MM。灰土的土料来源采用现场开挖原始土,压实系数不小于0.95。 二、灰土垫层的主要施工方法: 该工程采用槽型开挖,土方沿槽基两侧堆放,根据环保要求,灰采用袋装石灰进行回填,用人工进行筛土、拌合、平整、夯实等主要过程。因沿轴线基槽回填,无法动用压路机压实,所以劳动强度大,施工条件相对复杂。 三、灰土垫层的具体施工步骤: 1、根据以上施工条件状况,特制定具体施工方案和措施、机械与人力的 配制及准备工作。 2、因工期紧,任务重,为了缩短工期,加快灰土施工进度。具体劳动力 配制计划安排至关重要,筛土用筛片准备20张,蛙式打夯机配足八台,立式打夯机2台,劳动力五十人,昼夜施工。 3、按施工段的划分,分段施工流水作业,完成一施工段后经验收达到要 求后,交付下道工序进行施工。 四、灰土垫层的具体质量及技术要求: 1、铺灰前应先把基底持力层用夯机夯实,灰土的土料最大粒径不得超过 15MM,土料中不得含有机杂物,灰土所使用的白灰,必须是充分熟化过且粒径不得大于5MM。

2、灰土垫层施工时应严格按灰土的配合比(体积比)进行拌合均匀,控 制好含水量,方法为:用手紧握成团,两指轻捏即碎为宜,如土料中水份含量过大或不足时,应晾干或湿水后再进行夯实。 3、灰土每层虚铺厚度为220~250MM,具体控制方法:首先在施工前在基 槽壁两边钉桩或皮数杆,标每层虚铺厚度及顶面标高,现场施工人员跟踪配合进行标高的抄测和控制。 4、灰土施工应拌合均匀,颜色一致,控制措施为:每班施工前必须按比 例拌好样品,进行参照拌合施工,当天拌合好的灰土必须当天用完,灰土不得过夜夯实。 5、灰土垫层的夯实要求:采用打夯机夯实,必须掌握好夯实遍数(3—4), 要求一夯压半夯,夯夯相连,不得漏夯,达到密实度规定要求,灰土表面必须平整,不得出现裂缝,起皮,松散等现象。 6、灰土施工如需停顿留槎时,必须留踏步槎,其宽度不得小于500MM, 二次接槎虚土应清除干净,适当洒水润湿。 7、问题坑墓穴、枯井和橡皮土得理方法:(1)必须把松散的杂填土挖除 干净,根据普探图挖至原始土层,深度1M以下的用素土分层回填,至1M时再用2:8灰土分层夯填至基底标高。(2)灰土或基底夯填因含水量过大,造成橡皮土状况其处理方法是:用碎干砖渣放进去吸水处理,或用一定级配的砂石铺填,增加其强度,消除湿陷性,另一种方法是把软土层挖至硬土层,重新用含水量适当的灰土夯填。 五、质量控制具体措施: 1、灰土的密实度及压实程度,应根据设计要求的干容重在现场试验确定, 现场试验工必须做到层层取样,及时测量,如果取样经测试不合格,

地下车库钢筋施工方案

目录 第一章质量目标··2 第二章工程概况··2 第三章施工部署··6 第四章人机料需用量及进场计划··7 第五章施工平面布置图·8 第六章质量保证措施··8 第七章安全保护措施··12 第八章环境保护措施··13 第九章特殊过程施工方案··13 第十章一般过程施工方案··16

第一章质量目标 本工程的钢筋质量目标是确保一次验收合格。全面履行“质量责任终身制”的保修责任,科学施工、严格管理,让业主放心满意,工程产品交付后的回访率及维修率达到100%。合格率100%。 第二章工程概况 一、工程名称:金茂城市花园地下车库 工程地址:乌鲁木齐市四平路东侧、京疆路北侧 建设单位:新疆金德利房地产开发有限公司 监理单位:新疆路智兴监理有限公司 设计单位:新疆建筑研究设计院 勘察单位:机械工业勘察设计院 施工单位:新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 工程建筑面积:地下车库建筑面积15405.91㎡ 建筑物总高:地下车库局部二层,一层层高3.9米,二层层高3.6米 结构类型:框架结构 耐火等级:一级;设计抗震烈度: 8度 建筑设计使用年限: 50年 基础为筏板基础,钢筋吨位大,绑扎难度大 二、钢筋砼结构构造 1.本工程梁、柱采用国家标准图《砼结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1修正版)的表示方法。

2.钢筋砼构件纵向钢筋的锚固.纵向受拉钢筋的最小锚固长度La,纵向受拉钢筋的最小搭接长度Lle、抗震纵向受拉钢筋的最小锚固长度LaE、抗震纵向受拉钢筋的最小搭接长度Lle均见《砼结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1修正版第35--63页。埋入土中的梁、板、柱纵筋砼保护层厚度应向外侧增加到50mm,当有地下水时防水钢筋砼构件迎水面砼保护层厚度增加到50mm。(即构件断面加大,钢筋仍是原位不动)。 3.板、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于表中相应数值减10mm,且不应小于10mm。 4.机械连接接头连接件的保护层厚度一般应满足受力钢筋最小保护层厚度的要求,连接件的保护层厚度可相应减小,但不应小于15mm。 5.钢筋接头形式及要求: ①梁、柱、板的钢筋连接直径≥16采用机械连接、直径16以下 采用绑扎搭接,连接应符合国家现行有关标准规定。 ②框架抗震等级为一、二、三级的框架柱纵向钢筋接头在底部加 强区及框支梁、纵向钢筋接头,应采用机械连接。 ③接头宜避开非连接区,相邻纵向钢筋连接接头尽量相互错开,在同一截面内钢筋接头面积百分率不应大于50%,Ⅰ级机械连接接头百分率可不受限制。当无法避开时,应采用Ⅰ级或Ⅱ级机械连接接头,且接头百分率不应大于50%。 ④柱在一层层高内,梁在一跨内接头每根钢筋不宜多于一个。 6、梁

褥垫层施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (2) 第四章劳动力进场计划及需用计划 (3) 第五章主要机械设备 (3) 第六章主要施工方法 (4) 第七章质量标准 (6) 第八章应注意的质量、环境和职业健康安全问题 8.1质量问题 (6)

第一章编制依据 第二章工程概况 本工程为中牟绿博文化产业园区绿博2号安置区工程,位于河南省郑州市中牟县广惠街西、中央大道北、永盛路南、紫薇路东,交通便利。占地面积1208亩,总建筑面积为1424078m2,地上18层和26层,地下一层局部二层,建筑总高度为18层55.8米,26层78.3米。基础为筏板基础和独立柱基。 第三章施工部署 3.1施工目标:严格履行合同,按设计图纸及有关规范、规程施工,确保安全生产,文明施工,杜绝伤亡事故。 3.2质量目标:确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准。工程一次性行验收合格。 3.3施工准备 1 、资料准备 正式施工前必备的资料主要有:CFG桩检验合格,平面布置放线,施工图设计,施工组织设计,图纸会审纪要及设计变更等,在施工前搜集类似工程场地的设计、施工经验数据。 2、材料准备 根据设计要求准备充分的材料,所有材料均应有出厂合格证及检验合格证明

书,保证使用的产品均为合格产品,本工程褥垫层工程常用的材料有:砂、石等。 3、场地准备 场地应做到三通一平,保证机械的正常操作空间,有足够的材料搅拌场地等,材料的堆放场地。 4、机械准备 褥垫层机械设备主要有:搅拌机、平板振动器等,所有设备使用前应进行校准检修,在有效的使用期内使用,并且设备性能良好,使用正常。 第四章劳动力进场计划及需用计划 4.1劳动力计划表 劳动力计划表单位:人 4.2劳动力安排情况描述: 1、在进场施工前,根据项目经理部提出劳动力需用计划,根据需求总体部署劳动力。选择劳动技能好的专业施工队,特殊工种上岗人员持特殊上岗证。 2、劳动力进场后,经安全教育、质量培训、技术交底,并经专业知识考核后准予上岗。 第五章主要机械设备 5.1拟投入的主要施工机械设备

车库地面施工方案

地下室地面砼浇筑施工方案 一、编制依据 1.《xxxx地下室设计图纸》 2.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 3.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5.建设单位下发的指令单、设计洽商变更等 二、工程概况 本工程位于xxx,xx路与xx路交汇处。xx工程由住宅01#、02#、03#、04#、05#、09#、10#、11#八栋11层小高层及地下一层车库工程组成。 三、混凝土地坪施工要求 1、地下室地面为混凝土地面,具体做法为:车库部位最薄处50厚、最厚处200厚C20细石砼,表面撒1:1水泥中粗砂压实抹光,表面再做高级耐磨地坪漆(由专业厂家施工)。主楼部位50厚C20细石砼,表明压实抹光。 2、地下室地坪混凝土浇筑分块进行,同一块内混凝土必须一次性完成,然后进行浇捣提浆,提浆后地坪上层浆料层不得有石子等杂物。 3、同一块地面,混凝土浇筑应连续作业,地下车库分隔缝的设置:在框架柱四周30CM、及柱网设置分隔缝,分隔缝宽度为8~10mm宽。分隔缝待地坪施工完第三天,开始用地面切割机进行切割。切割前,必须先弹好线,分格缝要求平直无歪斜,分格缝宽8~10mm,深度为地表面向下30~40mm左右。地面砼与墙、柱相交处的分隔缝宽度为15~20mm。单体内的地面砼浇筑时的分隔缝采用50mm高3mm厚的玻璃条作为分隔缝。 4、在地下车库浇筑砼过程中,由于施工面积较大,因此在前后浇筑砼之间设

置施工缝,采用槽钢或工字钢围挡。在浇筑相邻区域时,将此处的槽钢或工字钢拆除。槽钢或工字钢围挡的位置为柱子中间,即为以后的分隔缝位置。采用槽钢或工字钢围挡能够保证此处的分隔缝顺直,最终的分隔缝的设置(弹线、切割机切割)。 5、地下车库地面砼浇筑过程中,沿车库外墙设置一圈10CM宽的排水明沟,在中间距柱边10CM处设置一条上口15.5CM宽的排水沟,上设盖板;主楼内沿外墙设置一条10CM宽的排水明沟,与墙边保持一定距离,做到不贴墙边柱边,个别位于房间中部或过道的,埋设水管并通向集水井。本方案排水沟设置仅针对01#、02#、09#、10#地下室及相应车库部位制定,布置位置及截面尺寸详见附图。 四、作业条件 1、检查地面基层无渗漏,有渗漏处应完成渗漏修复,修复后进行检查,确保无渗漏。 2、砼底板面的缺陷修补完成,基层的垃圾、污渍、落地灰清理干净。 3、电线管应做好试穿工作,对不通的电线管在地面砼浇筑前处理完成。 4、室内墙面弹好建筑1m水平线,并做好复查工作,对地面塌饼进行复核。 5、提前做好地面砼配合比,要求砼的塌落度控制在100~120范围内。 五、混凝土地坪施工工艺 混凝土地面工艺流程:基层处理→沿车库外墙固定角钢设置排水沟→随浇随刷素水泥浆结合层→浇筑砼→随打随抹光→养护→(车库)分隔缝弹线→割缝→清理干净。 1、基层处理:先将灰尘、污渍清扫干净,然后将粘在基层上的砂浆皮、砼残浆凿掉,最后用清水将基层冲洗干净。 2、塌饼设置:根据墙柱上水平墨线及车库地面排水坡度1%,用1:2水泥砂浆做塌饼,横竖间距1.5m,塌饼顶面标高就是砼面层标高。主楼内不设坡度。 3、洒水湿润:浇筑细石砼前,应提前对基层表面进行浇水湿润、并用扫帚扫开确保地面湿润无积水。 4、刷素水泥浆结合层:在铺设砼地面面层以前,在已湿润的基层上刷一道1:0.4

灰土垫层施工方案

天津市兴惠科技有限公司 厂区路面砖铺设 施 工 方 案 天津振宇建筑工程有限公司 编制人:祁建顺 审批人: 年月日

3:7灰土施工 一、工程概况: 1、天津市兴惠科技有限公司厂区路面工程位于子牙产业园区十二号路旁,本工程灰土面积约7300m2。目前,现场已具备施工条件。 二、材料要求 ①.土料:采用就地挖出的粘性土及塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,其颗粒不应大于15mm。土的含水率应按试验室试验控制。 ②.石灰:应用新鲜块灰,使用前1~2d消解并过筛,其颗粒不应大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多的水分。 三、主要机具设备 ①.主要工具设备:铁锹、铁耙、量斗、手推车、筛子、(孔径为8mm、20mm)、喷壶等。 ②.主要机具设备:蛙式打夯机、压路机、汽车、光碾压路机等。 四、作业条件 ①.灰土施工前应先清除基底上的草皮、杂物。并按设计要求处理完基底,办完基层隐蔽检查手续。 ②.灰土拌合,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,施工机具设备条件等,通过试验确定灰土最佳含水率控制范围、每层铺灰土厚度、打夯或压实遍数等施工参数。 ③.做好水平高程的测设,每隔3m打入水平木桩,做好水平标

五、施工操作工艺 ①.对基层应清除松土,并打两遍底夯,要求平整干净。如有积水、淤泥,应凉干,倘若局部有软弱土层或孔洞,应及时挖处后用灰土分层回填夯实。 ②.灰土配合比应符合设计规定3:7石灰:土(体积比)。用机械翻拌,不少于三遍,达到均匀、颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团、落地开花,两指轻捏既散为宜,如含水分过多或过少时,应稍凉干或洒水湿润,如有球团应打碎,要求随拌随用。 ③.本工程回填灰土厚度为300㎜,采用压路机压实,每层虚铺厚度为150㎜,分二步压实。 ④.灰土应当日铺填夯实,不得隔日夯打。夯实后的灰土3d内不得受水浸泡,并及时进行表面做临时性覆盖,避免日晒、雨淋。倘若雨季施工时,应采取适当防雨、排水措施,以保证灰土在无积水的状态下进行。刚打完的灰土,如遇大雨,应将松软灰土除取,并补填夯实;稍受湿的灰土可在凉干后补夯。 六、质量控制 ①.灰土应逐层用环刀取样测定灰土干密度,检验点数量:每100平米抽查一处,但不少于一个。取样的垂直部位应在每层表面下2/3厚度处,同时还要根据夯实的可靠性随机抽查。②.土夯实后,质量标准可按压实系数进行鉴定,素土压实系数为,灰土压实系数为。压实系数为土在施工时实际达到的干密度与室内采用击实实验得到的最大干密

地下车库钢筋施工方案

目录 1.编制依据: (2) 2.工程概况: (2) 3.施工部署: (3) 3.1施工安排、流水段划分 (3) 3.2劳动组织安排 (3) 3.3钢筋加工制作 (3) 4.施工准备: (4) 4.1技术准备: (4) 4.2材料准备 (4) 4.3机具准备: (5) 4.4钢筋试验取样 (5) 5.施工方法: (5) 5.1作业条件: (5) 5.2钢筋加工制作: (6) 5.3钢筋保护层厚度及其控制方法 (6) 5.4钢筋锚固L A(L A E) (7) 5.5钢筋接头及搭接要求 (7) 5.6钢筋连接接头 (7) 5.7基础底板钢筋绑扎 (8) 5.8剪力墙墙体钢筋绑扎 (10) 5.9框架柱钢筋 (11) 5.10顶板钢筋绑扎 (12) 5.11暗柱、梁钢筋绑扎 (13) 5.12钢筋剥肋滚压直螺纹连接 (13) 6.质量要求及保证措施 (14) 6.1钢筋原材质量要求 (14) 6.2钢筋加工质量要求 (15) 6.3钢筋绑扎、安装质量要求 (15) 6.4剥肋滚压直螺纹接头的要求 (16) 6.5质量保证措施 (17) 7、安全环保措施 (19) 8、技术节约措施 (20)

1.编制依据: 1.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003。 2.《钢筋等强度剥肋滚压直镙纹连接技术规程》Q/JY16-1999。 3.《混凝土结构施工平面整体表示法制图规程和构造详图》03G01-1。 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 5.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2003)。 6.《钢筋锥螺纹接头技术规程》(JGJ-109-96)。 7.《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002)。 2.工程概况:

褥垫层施工方案

大同市智家堡城中村改造项目A区13#、14#楼级配砂石褥垫层施工方案 一、编制依据 1、《大同市智家堡城中村改造项目A区工程13#、14#楼施工图纸》 2、《建筑施工手册》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 二、工程概况 工程名称:大同市智家堡城中村改造项目A区13#、14#楼 建设单位:山西安家房地产开发有限公司 设计单位:山西凯的建筑工程设计事务所 监理单位:山西省煤炭建设监理有限公司 建设地点:大同市御河路与青年路交叉口西北角 勘察单位:山西省勘察设计研究院 主要功能:居住 1、建筑概况 1.1本工程地下一层,地上二十七层,地下一层层高为4.2m,一~二十七层为 2.9m,电梯机房为4.8m,建筑总高度为78.75m,室内外高差为0.450m,建筑面积为14062.1m2。 1.2基础形式为梁板式筏形基础,结构为剪力墙结构。 1.3本工程采用CFG桩进行地基处理,处理后复合地基承载力特征值不小于360Kpa,单桩竖向承载力特征值均不小于650KN。 1.4本工程13#楼±0.000=1053.85,14#±0.000=1053.45,级配砂石褥垫层底标高为-6.220m,褥垫层顶标高为-5.920m,厚度为300mm,褥垫层铺设范围为筏板外扩300mm,夯填度(夯实后的垫层厚度与虚铺厚度之比)不得大于0.9。 2、地质条件: 2.1根据建设单位提供的地堪资料显示,地基土的厚度、埋深如下表所示。

地基土厚度、埋深、标高统计结果表 2.2根据建设单位提供的地堪资料显示,本场地天然地基土承载力特征值如下表所示。 天然地基土承载力特征值一览表

车库地坪漆施工方案

车库地坪漆施工方案

车库地坪漆施工方案 第1篇:重庆地下车库地坪漆施工方案

三七灰土垫层施工方案设计

市兴惠科技 厂区路面砖铺设 施 工 方 案 振宇建筑工程 编制人:祁建顺 审批人: 年月日

3:7灰土施工 一、工程概况: 1、市兴惠科技厂区路面工程位于子牙产业园区十二号路旁,本工程灰土面积约7300m2。目前,现场已具备施工条件。 二、材料要求 ①.土料:采用就地挖出的粘性土及塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,其颗粒不应大于15mm。土的含水率应按试验室试验控制。 ②.石灰:应用新鲜块灰,使用前1~2d消解并过筛,其颗粒不应大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多的水分。 三、主要机具设备 ①.主要工具设备:铁锹、铁耙、量斗、手推车、筛子、(孔径为8mm、20mm)、喷壶等。 ②.主要机具设备:蛙式打夯机、压路机、汽车、光碾压路机等。 四、作业条件 ①.灰土施工前应先清除基底上的草皮、杂物。并按设计要求处理完基底,办完基层隐蔽检查手续。 ②.灰土拌合,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,施工机具设备条件等,通过试验确定灰土最佳含水率控制围、每层铺灰土厚度、打夯或压实遍数等施工参数。 ③.做好水平高程的测设,每隔3m打入水平木桩,做好水平标

记。 五、施工操作工艺 ①.对基层应清除松土,并打两遍底夯,要求平整干净。如有积水、淤泥,应凉干,倘若局部有软弱土层或孔洞,应及时挖处后用灰土分层回填夯实。 ②.灰土配合比应符合设计规定3:7石灰:土(体积比)。用机械翻拌,不少于三遍,达到均匀、颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团、落地开花,两指轻捏既散为宜,如含水分过多或过少时,应稍凉干或洒水湿润,如有球团应打碎,要求随拌随用。 ③.本工程回填灰土厚度为300㎜,采用压路机压实,每层虚铺厚度为150㎜,分二步压实。 ④.灰土应当日铺填夯实,不得隔日夯打。夯实后的灰土3d不得受水浸泡,并及时进行表面做临时性覆盖,避免日晒、雨淋。倘若雨季施工时,应采取适当防雨、排水措施,以保证灰土在无积水的状态下进行。刚打完的灰土,如遇大雨,应将松软灰土除取,并补填夯实;稍受湿的灰土可在凉干后补夯。 六、质量控制 ①.灰土应逐层用环刀取样测定灰土干密度,检验点数量:每100平米抽查一处,但不少于一个。取样的垂直部位应在每层表面下2/3厚度处,同时还要根据夯实的可靠性随机抽查。②.土夯实后,质量标准可按压实系数进行鉴定,素土压实系数为0.95,灰土压实系数为0.97。压实系数为土在施工时实际达到的干密度与室采用击实实验得到的最

基础及地下室钢筋工程施工方案

基础及地下室钢筋工程施工方案 一、工程概况 河南卫华综合办公楼工程位于河南省长垣县西开发区卫华集团办公区,主楼地下一层,地上十二层;裙楼地上二层。建筑高度为48.5m ,总建筑面积为12672.29m2。主楼建筑结构形式为框架—剪力墙结构,裙楼为框架。设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,建筑防火分类为二类,耐火等级二级,地下室耐火等级为一级。 本工程结构形式为框架—剪力墙结构,建筑结构的安全等级为二级。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第一组。抗震设防类别为丙类,建筑场地类别为Ⅲ类。 本工程框架梁纵向钢筋连接采用焊接,接头位置互相错开,在35d且不小于500mm范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%;框架柱纵筋和剪力墙边缘构件纵筋连接采用Ⅱ级机械连接,接头互相错开,在35d范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%。 二、施工准备 (一)材料 钢筋半成品的质量要符合设计图纸要求,钢筋绑扎用的铁丝采用2~22号铁丝,水泥垫块强度要满足使用要求。 (二)工具 常用的铅丝钩、小板手、撬杠、绑扎架、折尺、扭力扳手、白粉笔等。 (三)作业条件 1、熟识图纸,核对半成品钢筋的级别、直径、尺寸和数量是否与材料牌相符。 2、钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋的品种较多时,应

在已安装好的模板上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。 3、绑扎形式复杂的结构部件时,应事先考虑支撑和绑扎的先后次序。 4、绑扎部位的位置上所有杂物应在安装前清理好。 三、钢筋加工 (一)钢筋调直 本工程钢筋调直采用调直机调直方法。调直冷拔钢筋和细钢筋时,要根据钢筋的直径选用调直模块和传送压辊,并要正确掌握调直模的偏移量和压辊的压紧程度。 应注意的事项:钢筋经调直机调直后,其抗拉强度一般要降低10%~15%。使用前应加强检验,按调直后的抗拉强度选用。 (二)钢筋切断 1、将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料;先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。 2、断料时应避免用短尺量长料,防止在量料中产生累计误差。应在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板。 3、在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严惩的弯头等必须切除;如发现钢筋的硬度与该钢种有较大的出入,应及时向有关人员反映,查明情况。 (三)钢筋弯曲 1、划线 钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋,根据钢筋料牌上标明的尺寸,用石笔将各弯曲点位置划出。 2、钢筋弯曲成型

砂石褥垫层施工方案

砂石褥垫层施工方案

目录 一、编制依据 2 二、工程概况 2 三、施工准备 2 四、施工部署 3 五、操作工艺 3 六、质量保证 4 七、成品保护 5 八、应注意的质量问题 5 九、安全环保措施 6

2、材料及主要机具 (1)、选用人工级配砂石宜采用质地坚硬的中砂,质地坚硬粒径不大于30㎜的石子。 (2)、级配砂石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾,含泥量不宜超过3%。 (3)、主要机具:静力振动器、压路机、挖掘机、装载机、手推车、平头铁锨、喷水用胶管、2米靠尺、小线、钢尺等。 四、施工部署: 1、级配砂石用机械搅拌,机械运输,边角用人工或人力车配合。 2、碾压用压路机,边角用振动器人工夯实。 五、操作工艺 1、用挖掘机拌合级配砂石,严格按3:7比例配制,其质量应达到设计要求或规范规定。拌好后直接运下槽边。 2、基槽内的级配砂石用挖掘机倒运、平摊(人工配合平整), 2、铺筑砂石 (1)、铺筑砂石的厚度为340㎜,宜采用8~12t压路机碾压密实。碾压后的厚度为300㎜ (2)、铺筑砂石地基底面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,基土面应挖成踏步和斜坡形,搭槎处应注意压(夯)实。施工应按先深后浅的顺序进行。 (3)、分段施工时,接茬处应做成斜坡,每层接茬处的水平距离应错开0.5-1米,并充分压(夯)实。

(4)、铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象,应将该处砂子或石子挖出,分别填入级配好的砂石。 (5)、洒水:铺筑的级配砂石在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地洒水以保持砂石的最佳含水量,一般为8%-12%。 (6)、夯实或碾压:夯实或碾压的遍数,由现场实验确定。用木夯、平板振动器或蛙式打夯机时,应保持落距为400~500㎜,要一夯压半夯,行行相接,全面夯实,一般不少于3遍。采用压路机往复碾压一般碾压不少于4遍,其轮距搭接不少于500㎜,边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实。 3、找平或验收 (1)、施工时应分层找平,夯压密实,并应设置纯砂检查点。下层密实度合格后,方可进行上层施工。用贯入度进行检查,小于实验所确定的贯入为合格。 (2)、最后一层压(夯)完成后,表面应拉线找平,并且要符合设计规定的标高。 六、质量标准 1、保证项目: 基底土质必须符合设计要求。 2、基本项目: (1)、级配砂石的配料正确,拌合均匀,虚铺厚度符合规定,夯压密实。 (2)、分层留接茬位置正确,方法合理,接茬夯压密实,平整。

地下车库地坪施工方案

一、编制依据 1、宝龙城市广场国际时尚体验MALL工程施工图纸 2、国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准、设计指定图集: 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 3、建筑工程施工工艺规程(DBJ14-032-2004) 二、工程概况及工程特点 青岛宝龙城市广场国际时尚体验MALL,总建筑面积504912m2,长约400m,宽约400m,地下一层-4.2m处为地下车库,机房,-4.8m为车库。 1、-4.2m处为地下车库,机房地面做法为聚氨酯防潮地面,其建筑构造为: (1).面刷防尘耐磨高级地坪漆。 (2).50厚C258@200网,纵横向按跨设缩缝,纵向为平头缝,横向为假缝,缝宽20,深50,内填密封膏。 (3).1.2厚聚氨酯防水层。 (4).20厚1:2.5水泥砂浆找平层。 (5).150厚C25混凝土随打随抹, 8@200网,在排水沟1m范围内向排水沟找坡1%。纵横向按跨设缩缝,纵向为平头缝,横向为假缝,缝宽20,深50,内填1:3水泥砂浆。 (6).60厚C15混凝土垫层随打随抹平。 (7).150厚卵石灌M2.5水泥砂浆振捣密实。 (8).粘土夯实。 2、-1层标高-4.8处车库地面做法为:混凝土防水地面,建筑构造为: (1).面刷防尘耐磨高级地坪漆。 (2).50厚C25混凝土随打随抹, 8@200网, 纵横向按跨设缩缝,纵向为平头缝,横向为假缝,缝宽20,深50,内填密封膏 (3).钢筋混凝土防水板抗渗等级S6,配筋详结施。 三、施工部署 3.1、施工顺序: 根据本工程地面建筑做法不同,-4.2m处车库以及机房建筑做法工艺流程如下:

三七灰土垫层施工方案

三七灰土垫层施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

三七灰土回填施工方案 一、材料要求 ①.土料:采用就地挖出的粘性土及塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,土应过筛,其颗粒不应大于15mm。土的含水率应按试验室试验控制。 ②.石灰:应用新鲜块灰,使用前1~2d消解并过筛,其颗粒不应大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多的水分。 二、主要机具设备 ①.回填主要工具设备:铁锹、铁耙、量斗、手推车、筛子、(孔径为8mm、20mm)、喷壶等。 ②.回填主要机具设备:蛙式打夯机、冲击夯、铲车等。 三、作业条件 ①.灰土施工前应先清除基底上的草皮、杂物,排除积水,并在四周设排水沟或截洪沟,防止地面水流入填方区域或基坑(槽)浸泡地基,造成基土下陷。并按设计要求处理完基底,办完验槽隐蔽检查手续。 ②.灰土回填,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,施工机具设备条件等,通过试验确定灰土最佳含水率控制范围、每层铺灰土厚度、打夯或压实遍数等施工参数。 ③.做好水平高程的测设,基坑(槽)或沟、边坡上每隔3m打入水平木桩,做好水平标记。 四、施工操作工艺

①.对基坑应先验槽,清除松土,并打两遍底夯,要求平整干净。如有积水、淤泥,应凉干;局部的软弱土层或孔洞,应及时挖处后用灰土分层回填夯实。 ②.灰土配合比应符合设计规定3:7石灰:土(体积比)。用人工翻拌,不少于三遍,达到均匀、颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团,两指轻捏既散为宜,如含水分过多或过少时,应稍凉干或洒水湿润,如有球团应打碎,要求随拌随用。 ③.本工程回填灰土厚度为300㎜,采用蛙式打夯机或冲击夯压实,每层虚铺厚度为200㎜,分2步回填压实。 ④.灰土应当日铺填夯实,入坑灰土不得隔日夯打。夯实后的灰土3d内不得受水浸泡,并及时进行基础与基坑回填或在灰土表面做临时性覆盖,避免日晒、雨淋。雨季施工时,应采取适当防雨、排水措施,以保证灰土基坑在无积水的状态下进行。刚打完的灰土,如遇大雨,应将松软灰土除取,并补填夯实;稍受湿的灰土可在凉干后补夯。 五、质量控制 ①.灰土应逐层用环刀取样测定灰土干密度,检验点数量:对基坑,每50~100m2抽查一处,但不少于一个。取样的垂直部位应在每层表面下2/3厚度处,同时还要根据夯实的可靠性随机抽查。湿陷性黄土每一百平方米取3个点。 ②.土夯实后,质量标准可按压实系数进行鉴定,素土压实系数为,灰土压实系数为。压实系数为土在施工时实际达到的干密度与室内采用击实实验得到的最大干密度之比 ③.灰土地基质量检验标准

相关文档
相关文档 最新文档