文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑支护分部工程验收会议纪要

基坑支护分部工程验收会议纪要

基坑支护分部工程验收会议纪要
基坑支护分部工程验收会议纪要

怡龙枫景园基坑支护分部工程验收会议纪要

编号: 验收会议--001

会议日期: 2008年1月24日10:30 会议地址: 项目部会议室

主持人: 刘克峰(总监)参加人员: 见会议签到表

主要内容;

怡龙枫景园基坑支护分部工程位于原龙岗镇第二工业园区用地西南角,场地东面紧临龙岗中心小学及龙溪河,南面是拟建中的八仙岭生态公园及翠竹住宅小区,西面为富临百货大楼,北面是万鑫五洲风情MALL和天虹商场大型商业中心。占地面积约为44000.0m2 ;拟建物为高层住宅楼、幼儿园、会所以及社区健康服务中心等。并拟设置一层地下室,基坑施工顺序均为:搅拌桩及微型桩施工、土方分层分段分区开挖、土钉施工、铺挂钢筋网片、喷射混泥土、土方开挖至坑底,开挖深度约4.7~6.2m。通过各单位努力,圆满完成怡龙枫景园基坑支护分部工程,验收会议纪要如下;

一、深港建筑集团有限公司:

1、该工程于2007年9月24日开始施工,在甲方、监理、设计等有关部门的大力支持下,于2007年11月底全面完成合同范围内的工作内容。

2、本基坑支护分部工程共有三个分项,其中钢筋分项共有39个检验批,全部验收合格;钢管土钉分项共有36个检验批,全部检验合格;喷射混凝土共有39个检验批,全部验收合格。

3、本基坑支护分部工程共有钢管土钉1498根,检测钢管土钉15根,经深圳市龙岗区质量检测中心现场随机抽检,检测结果全部合格。

4、本工程严格按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》进行施工及验收,施工过程中无任何安全、质量问题,经自检符合要求,申请验收。

二、筑恒建设工程监理有限公司:

1、该工程于2007年9月24日开始施工,通过施工单位的抓时间、抢进度以及在监理、甲方等有关部门的大力支持下,于2007年11月底全面完成合同范围内的工作内容。

2、工程自开工以来,项目监理机构坚持以“守法、诚信、公正、科学”的监理原则,认真开展工作,积极与甲方、设计、施工、质监单位配合,严格按照设计图纸和国家、地方颁布的法律、法规及相关规范、标准并结合龙岗区质检站(建设工程质量监督计划书)的精神,积极开展监理工作。特别对:原材料检验、工程质量和进度、安全文明施工、工程技术资料等方面进行了有效的控制,在甲方的大力支持下,通过项目监理机构的努力,加上总包、各分包单位配合,该工程自开工到验收整个施工过程,未出现任何大小的安全和质量事故。

3、从2007年11月份以来,我们监理针对现场的工程实体、竣工资料所存在的问题,组织施工单位并邀请甲方进行了二次内部验收,通过施工单位反复整改、不断完善,并于2008年1月24日组织建设、监理、施工、设计、地勘等相关单位对怡龙枫景园基坑支护分部工程正式进行验收,通过施工单位的申请报验,依据国家现行的技术规范、标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑地基基础施工验收规程》(DBJ15-201-91)、《工程测量规范》(GB50026-93)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)以及国家其他有关工程质量的现行规范、规程,广东省、深圳市行政主管部门有关工程质量的文件。经监理审核,该工程具备验收条件,所以我们监理单位同意怡龙枫景园基坑支护分部工程验收。

三、深圳市勘察研究院有限公司:

本基坑支护工程通过我公司现场复查及检测满足国家规范规定及设计要求,同意验收。

四、中国京冶工程技术有限公司:

本基坑支护工程通过我公司现场复查、严格按照设计文件及设计修改文件施工,满足国家规范规定及设计要求,同意验收。

五、俊荣发展(深圳)有限公司:

本工程通过施工单位努力、监理单位监督,设计、地勘及相关单位大力支持和配合,在预期内圆满完成了怡龙枫景园基坑支护分部工程施工任务,非常满意,同意该分部工程验收。

六、龙岗区质量监督检验站:

龙岗区质量监督站对该分部验收的组织机构、验收程序、验收标准的执行情况进行监督,评定结果均为合格、有效。

深港建筑集团有限公司:深圳市筑恒建设工程监理有限公司:

深圳市勘察研究院有限公司: 中国京冶工程技术有限公司:

俊荣发展(深圳)有限公司:

二00八年一月二十四日

主体分部工程验收会议纪要_

主体部分工程验收会议纪要 工程名称:xxxx 会议地点:项目部会议室 会议时间:2014年 11月07日下午 15:30 主持单位(或主持人):xxxxx 参加单位; 建设单位:xxxx投资有限公司 设计单位:xxxx设计顾问有限公司 监理单位:xxxx工程建设监理有限公司 施工单位:xxxx建设集团有限公司 监督单位:xxxxx质量安全监督站 材料试验单位:xxxxx建设工程质量监督检测站 参会人员详见会签表 会议议题: 关于主体分部工程验收事宜。 二、各单位验收情况总结 各单位参会人员于2014年11月07日,对主体分部工程验收情况分别做总结。 1、施工单位: xxxxx 工程共包含 4 栋住宅楼,本次验收地基与基础,总建筑面积为52169.27 m2,建筑高度为98.2 m,±0.000标高为:-0.70 m,总造价为:8347.04万元。其中地上三十二层,建筑面积为48648.80 m2;地下一层,建筑面积为3403.71 m2。含4座32层住宅,一层为住宅大堂及商业网点,地下一层为地下室,含地下车库及设备用房。 xxxxx地基与基础工程结构类型为剪力墙,结构设计使用年限为50 年,建筑类别为一类高层,耐火等级地上为一级。抗震设防烈度为六度。 本工程开工日期为2013年10月15日,主体分部工程于2014年8月施工完毕。通过综合评定,本工程现已具备了主体结构分部工程验收条件。 各结构部位设计混凝土部位(墙柱)强度等级为,首层~九层为C45、十层~十四层为C40、十五层~十九层为C35、二十层~屋面层为C30,梁板部位,二

层~三十二层为C25、屋面层为C30P6,楼板厚度为150、120、100㎜不等,混凝土全部使用郁南合和混凝土有限公司提供的商品砼。 在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性在质量问题(包括常见的质量通病)在施工过程中有发生,这些问题经自查、自检进行整改处理,达到合格后方进行下道工序施工。 该工程施工的质量目标为确保合格,争创市优。我施工单位通过检验批,分项工程的验收情况评定,认为该分部工程达到了施工质量要求,分部工程自检合格。 3、设计单位 主体结构工程经过现场验收符合设计要求,同意验收合格。 4、监理单位 分项工程检验批有钢筋安装工程、模板安装工程、混凝土施工工程、防水混凝土工程、模板拆除工程、砌体工程验收结论为符合要求,对进场的原材料进行现场随机见证取样,保证了钢筋混凝土工程的质量,对墙柱及梁板混凝土试块留置有标准养护及同条件养护。 对本工程主体结构混凝土实体回弹,混凝土强度、钢筋保护层厚度等经质检站检测机构现场实测,结果满足设计及相关规范要求。 本工程在施工过程中,严格按图纸和施工规范施工,对各类施工材料进行检测,均达到设计要求。各种材料的使用,进行了跟踪旁站检查,符合施工验收规范要求。 5、建设单位: 我单位对各施工程序、施工单位、监理单位的管理都表示满意和感谢,在工程质量、安全、进度方面都符合要求,所以建设单位同意该工程验收合格。 6、质监部门: 我单位对各施工程序管理表示满意,所以建设单位同意该工程验收合格。 xxxxxx建设监理有限公司

竣工验收会议纪要修订版

竣工验收会议纪要修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

平湖市农业技术推广服务中心办公楼 竣工验收会议纪要 时间:2010年12月6日 地点:工地现场 参加人员:详见签到单 本次验收由建设单位组织设计、监理、勘察、施工等单位共同参加,市质监站派员参加,并成立了验收专家组,负责竣工验收相关事宜。 会议先由业主介绍验收组人员名单,并汇报了在工程建设中执行的相关法律、法规和工程建设强制性标准执行情况。 施工单位汇报工程概况,实际施工中碰到问题的处理情况,以及工程技术资料的汇总及评定情况。施工单位对工程的自评结果为“合格”。 设计和勘察单位也做了相应的汇报:主要针对工程前期勘察工作和设计工作,并在前期工作中提出了自己的看法和建议,得到了建设单位的认可。在工程施工中,各主要验收(如基础、主体分部验收、竣工预验收等)均能够按时参加。对工程的评定为“合格”。 监理单位汇报了工程施工中原材料进场控制情况,各工序检查情况及分部验收情况。在平时工作中,通过多次工地监理例会和专题例会,解决工作中碰到的变更和整改等内容。对工程的评定为“合格”。 验收组在核查工程控制资料后,对工程实体进行了查验,认为工程总体质量较好,同时验收组也提出了一些建议和意见,汇总如下:

1、屋顶炮楼两侧落水管下口须做弯头,在出水口位置做防冲刷挡板;屋面空调管摆 放零乱,需整理;屋面防雷设置点个别松动,应处理。 2、个别消防立管卡箍偏少;空调管道井内管道穿越楼层处做防火隔断处理。 3、部分成品门关闭后,空隙偏大,须调整。 4、个别地砖表面划痕、污染严重的须调换处理。 5、楼梯间窗四周细部处理不到位;个别窗配件不齐全、玻璃打胶不整齐。 6、墙面涂料个别地方较粗糙,须修补处理。 7、个别地方不锈钢护栏损坏须调换。 8、○11×○E轴处天沟有渗漏痕迹,须查明原因作处理。 最后,与会验收组人员要求施工单位在五天时间内将以上内容整改完成,经监理复查符合后,一致同意工程质量等级为合格。 建设单位设计单位 勘察单位施工单位 监理单位 平湖市方正工程咨询监理有限公司 2010年12月6日

竣工验收会议纪要

西咸空港综合保税区启动区围网内工程(二标段) 竣工验收会议纪要 一、会议时间、地点: 1、会议时间:2016年4月29日 2、会议地点:广厦建设集团有限责任公司空港综合保税区项目部会议室 二、住持单位及主持人: 1、住持单位:陕西省空港综合保税区投资有限公司 2、住持人:李虎 三、参加单位及人员: 1、施工单位:广厦建设集团有限责任公司西安公司 参加人员:单维壬田学彪周峰 2、监理单位:陕西省工程监理有限责任公司 参加人员:张云峰兰小宇 3、勘察单位:陕西省水利电力勘测设计研究院勘察分院 参加人员:魏小峰董伟产 4、设计单位:陕西同济土木建筑设计有限公司 参加人员:刘铁梅刘惠妮郭云敏李峰韩炜 5、建设单位:陕西省空港综合保税区投资有限公司 参加人员:李虎施渊马俊 四、工程概况: 1、工程名称:西咸空港综合保税区启动区围网内工程(二标段) 2、结构形式:多层立体仓库地上3层,框架结构;单层仓库1,2、单层仓库、 奢侈品仓库地上均1层,门式轻钢结构。 3、建筑面积:124194㎡ 五、验收意见: 1、施工单位:工程技术资料真实、准确、完善,并与工程施工同步,工程质量符合有关建设工程强制性标准、设计文件及合同要求,工程质量自评为合格。 2、监理单位:工程技术资料真实、准确、完善,工程质量符合有关建设工程强制性标准、设计文件及合同要求,同意验收。本工程总监工程师对质量评估报告内容及其结论的真实性、有效性、合法性承担监理责任。 3、勘察单位:工程的地基验槽、基坑支护、地基及基础处理方案符合勘察设计文件及有关国家技术规范的要求,同意验收为合格工程。 4、设计单位:工程质量符合设计和有关工程建设强制性标准、设计变更通知等要求,同意验收为合格工程。 5、建设单位:对以上各参建单位的验收意见进行汇总,并对工程质量作出总体评价,同意验收为合格工程。 6、监督单位意见:本次验收的组织形式、验收程序、参会人员及参会各单位的发言表态基本符合建设工程法律法规要求,本次验收会议合法有效。 六、会议签到表:附后

地基与基础分部工程验收会议纪要范文会议纪要.doc

地基与基础分部工程验收会议纪要范文会议纪要 会议时间 20XX年5月30日下午3:00 会议地点 工地会议室 参加人员 XX 主持人:XX 宣读工程验收方案,介绍参加验收单位人员: XX 一、施工单位自评: 1、韩朝龙汇报地基基础分部施工情况。 2、结合现场质量查验及资料检查,施工单位认为,资料基本齐全,观感质量合格,地基基础分部工程监理质量自评合格。如果未到龄期的砼试件在后期的实验不合格的话,施工方承担一切责任,申请下一步施工。 二、监理单位评估报告 我们评估的依据是现行的法律、法规、设计图纸和变更依据,我们的旁站是到位的,现场的施工资料合格。资料核查方面:钢材全部合格,砼未到龄期,不作评定,为了不影响工期,同意下一工序施工

。 安全检查排到星期五,要做好安全标语,安全横幅,安全牌等警示设施,认真做好安全工作。塔吊方面:塔吊基础有软土需处理,1#塔吊的基础是泡在水里的,要及时进行处理;2#塔吊要进行维护,刷好防锈漆。 质量方面:主体柱箍筋间距太大要及时整改。 三、地勘单位:同意施工单位的意见,观感一般,同意下一步施工。 四、建设单位质量评定: 10#12#基础工作已基本完成和13#、18#一起验收,要赶紧将验收监督通知书上交。 同意设计、地勘、监理意见,请施工单位高度注意柱钢筋的质量,抢回施工工期。 五、恩施州质量监督站 同意10#、12#、13#、18#验收,以后发出验收申请要提前三天通知。资料有些滞后,本工程主体的最后评定就是以同条件试块的结果为依据,不是标养试块,13#18#土方压实度的测验报告未出来,下次再验收时一定要看。 六。施工方 韩经理:一定完善施工方面不足之处以及资料方面缺漏之处,更

工程竣工验收会议纪要

工程竣工验收会议纪要 会议时间: 会议地点: 会议议题: 参加单位及人员: 会议主持人: 会议议程及内容: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收方案内容。 二、施工单位介绍建设工程竣工报告(记录其结论意见)。 三、监理单位介绍建设工程质量评估报告(记录其结论意见)。 四、设计单位介绍建设工程质量有关检查情况(记录其结论意见)。 五、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料及实地查验工程质量。 六、验收组成员分别对检查情况提出意见。 七、验收组组长根据各验收小组结果提出验收组综合意见,参建各方是否同意验收,是否达成一致性意见。 八、若参建各方对验收不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后重新组织验收。 九、工程竣工验收过程中参建各方对工程实体及工程档案资料提出问题汇总。 十、承监质监站对建筑工程的竣工验收发表验收监督意见和提出相关要求。 十一、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和单位法人盖章(或受法人委托的验收专用章)。 建设单位(盖章)代表人签字: 设计单位(盖章)代表人签字: 监理单位(盖章)代表人签字: 施工单位(盖章)代表人签字:

房屋建筑工程质量保修书 发包人(全称): 承包人(全称): 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对(工程全称)签定工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下: 。 二、质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下: 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限; 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年; 3、装修工程为年; 4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年; 5、供热与供冷系统为个采暖期、供冷期; 6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;

基坑验槽会议纪要

基坑验槽会议纪要标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

基坑支护工程验收专题会议纪要

二、相关责任主体对工程验收意见及质量评价: 1、施工单位自检结果及验收意见: 在施工前编写好施工组织设计,并上报监理方审批同意才进行施工。检查已按设计文件和国家现行施工规范施工。施工质量符合设计及规范要求,有关安全及使用功能检测均符合要求,观感质量好,经现场仪器加力测试,锚杆预应力符合设计要求,基坑变形观测报告及基坑水平位移沉降值均满足设计要求。按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013进行评定,质量评价为合格。 2、监理单位监理情况及质量评估意见: 基坑工程从开始到竣工,我方严格按施工规范及设计要求进行全方位的监理工作。 开工前完成施工图纸会审,施工方的施工组织设计经由我方审查批准实施。基坑正式施 工前,我方还组织建设单位、设计单位、施工单位、地勘单位等有关人员参加专题会 议。我方也针对本桩基工程的具体情况,编写了基坑支护工程监理细则、旁站监理方 案,以指导我方现场监理工作。 原材进场经过我方验收方可使用,均有出厂合格证书及检验证明。在基坑施工过程中,我方监理人员实施旁站监理。 本桩基工程按国家、省的有关规定的要求及建设、设计、勘察、监理、施工、政府主管 部门拟定的检测档案,委托厦门市工程检测中心有限公司进行了原材、锚杆、钢筋、混 凝土、喷锚支护检测及基坑监测,检测情况及结论如下: 1、钢筋:采用福建三钢闽光股份有限公司提供的钢筋,进场2批次,合格证10份,检验报告4份,现场见证取样、送检4组,见证取样送检率为100%。 2、水泥:采用龙海红狮水泥有限公司的PO42.5R水泥,进场批2次,合格证2份,检验报告2份,现场见证取样、送检2组,见证送检率为100%。 3、砂:采用净化砂,进场1批次,检验报告1份,现场见证取样1组,见证送检1组,见证取样率为100%,见证送检率为100%。 4、石:采用碎石,进场1批次,检验报告1份,现场见证取样1组,见证送检1组,见证取样率为100%,见证送检率为100%。

主体分部工程验收会议纪要_

主体分部工程验收会议纪要 _ -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

主体部分工程验收会议纪要 工程名称:xxxx 会议地点:项目部会议室 会议时间:2014年 11月07日下午 15:30 主持单位(或主持人):xxxxx 参加单位; 建设单位:xxxx投资有限公司 设计单位:xxxx设计顾问有限公司 监理单位:xxxx工程建设监理有限公司 施工单位:xxxx建设集团有限公司 监督单位:xxxxx质量安全监督站 材料试验单位:xxxxx建设工程质量监督检测站 参会人员详见会签表 会议议题: 关于主体分部工程验收事宜。 二、各单位验收情况总结 各单位参会人员于2014年11月07日,对主体分部工程验收情况分别做总结。 1、施工单位: xxxxx 工程共包含 4 栋住宅楼,本次验收地基与基础,总建筑面积为 m2,建筑高度为 m,±标高为: m,总造价为:万元。其中地上三十二层,建筑面积为 m2;地下一层,建筑面积为 m2。含4座32层住宅,一层为住宅大堂及商业网点,地下一层为地下室,含地下车库及设备用房。 xxxxx地基与基础工程结构类型为剪力墙,结构设计使用年限为 50 年,建筑类别为一类高层,耐火等级地上为一级。抗震设防烈度为六度。 本工程开工日期为2013年10月15日,主体分部工程于2014年8月施工完毕。通过综合评定,本工程现已具备了主体结构分部工程验收条件。 各结构部位设计混凝土部位(墙柱)强度等级为,首层~九层为C45、十层~十四层为C40、十五层~十九层为C35、二十层~屋面层为C30,梁板部

工程验收会议纪要(汇编)

工程例会会议纪要 编号:140 时间:2010年9月8日地点:业主四楼会议室 主持:孟宪文参加人员:见会议签到单 会议内容:参加会议10个单位,20人,现场施工人员约200多人。 一、分包发言: 1、玻璃幕墙工程(上海美特幕墙有限公司) (1)、现场管理人员3人,玻璃幕墙施工6人;裙房彩釉玻璃9月1日开始安装,9月15日完成; (2)、我公司承建幕墙工程17780 m2,其中:主楼幕墙15508 m2 ,裙房幕墙2272m2,计划9月底主楼、裙房幕墙竣工验收。 2、中央空调工程(上海开乐建设工程有限公司) (1)、现场管理人员2人,工人5人,近期配合消防检测。,所有管道保温完成, (2)、机房电缆增加量备料准备中,主机系统调等正式电到位后进行;(3)、配合吊顶封板补修管道保温,一部分人等待系统调试,已六周无活可做。 3、智能化工程(上海巨一科技发展有限公司) (1)、现场管理人员5人,施工人员进场20人; (2)、消防中心机房设备安装完成50 %;配合总包完成广播、门禁系统消防测试; (3)、停车场道闸系统基础图已提供给业主,尽快确定施工单位施工;(4)、希业主尽快提供裙房BA系统配置供电回路。 4、分体式多联空调工程(上海由光制冷设备工程有限公司) (1)、施工人员12人,配合总包穿电表线,试压;分体式多联空调工程设备总共414台,其中:室外机44台,全部就位管线连接完毕;室内机370台,全部到货,设备安装完成90%,风管安装完成80%; 5、电梯安装(上海奥的斯有限公司) (1)、垂直电梯14台在调试,8月13日开始,调试人员4人,调试完成70%;(2)、配合消防测试,三台消防电梯迫降正常;主楼6台客梯厅门包不锈钢,已完成4台; (3)、电梯三方通话线送到电梯机房弱电控制柜、 6、裙房公共区域装饰工程(亚厦装饰公司) (1)、6月8日开工,合同工期108天,目前现场管理8人,各工种施工人员140人,已完成工程总量的70%; (2)、一至三层要安装商铺玻璃隔断,商铺内的材料、杂物、垃圾有关单位尽快清除。 二、总包发言: 1、在各单位配合下,近日消防测试,检测正在顺利进行;昨天完成主楼消防检测,明天上午9点开始裙房地下一层至四层消防检测,希有关单位继续配合; 2、考虑中秋节、国庆节假日因素,和消防局商定:项目消防验收在下周进行;

边坡支护验收会议纪要

H2012P04(汽车4S店七号地块) 基坑支护工程验收专题会议 工程名称:H2012P04(汽车4S店七号地块) 时间:2014年10月28日上午 10:00 地点:工地会议室 主持人:何桂阳 参会单位:厦门海沧盈众汽车销售有限公司 哈尔滨工大建设监理有限公司 福建铭泰集团有限公司 江西省勘察设计研究院 中国京冶工程技术有限公司 厦门市海沧区建设工程质量安全监督站 参会人员详见签到表 2014年10月28日上午10:00,在H2012P04(汽车4S店七号地块)项目部会议室召开工程基坑支护验收专题会,参加会议的有各参建单位的代表,会议由监理单位主持,按以下程序进行: 1、施工单位介绍工程概况和施工过程情况、自评意见。 2、监理单位介绍监理工作情况,对工程质量的评估意见。 3、与会全体成员到现场实地查看工程情况。 4、各参建单位的代表审议质量保证资料,并询问和解答问题。 5、勘察单位介绍施工与地质勘察对比情况。 6、设计单位介绍工程执行设计文件情况。 7、建设单位验收意见。 8、各参建单位的代表形成验收意见。

一、工程概况: 本工程位于海沧马青路,工程±0.000相对于黄海高程17.80m,坑底标高为-9.1m。经专家论证基坑支护采用土钉墙及自然放坡的联合支护体系。基坑侧壁安全等级为二级,结构使用年限为6个月。本工程土方地质构成为:素填土、粉质粘土、残积砂质粘性土、全风化花岗岩、砂砾状强风化花岗岩。土方分层分段开挖至下一道土钉以下0.2m,施工第一排土钉喷射砼;土方分层分段开挖至第二道土钉以下,施工第二排土钉喷射砼;重复以上步骤至承台底。土钉成孔直径为110mm,土钉设计连接为HRB400E:C22mm 机械连接,土钉总长度约10000米。注浆水泥强度为P.O42.5R,水灰比为0.50的水泥砂浆灌注,注浆体设计强度等级为20MP。钢筋网片采用HPB300Φ8mm@200×200,两根HRB400E C14mm水平加强筋。喷射砼采用强度为C20自拌混凝土,喷锚面积约3000平方米。 本工程共分5个剖面,1-1、2-2、3-3剖面做法:开挖清坡—素喷砼3~5cm—成孔——下锚杆注浆—挂钢筋网—喷砼至设计厚度;4-4、5-5剖面做法:开挖清坡—素喷砼3~5cm—打土钉—挂钢筋网—喷砼至设计厚度。1-1剖、2-2剖面锚杆支护分六排设置,3-3剖锚杆支护分四排设置。4-4剖面为土钉支护分12排设置,5-5剖面土钉支护分10排设置。排水系统随基坑支护施工及土方开挖施工同时进行。 二、施工单位: 1、本项目于2014年4月12日委托市专家组对该进行联合审查,完成深基坑支护专家论证并根据专家意见对方案进行优化修改、完善。根据建质【2009】87号文规定,于7月25日根据现场情况及基坑支护施工图纸,编制了土方开挖及基坑支护的专项施工方案上报监理,经审批后8月10日开工进行边坡土钉墙施工,至2014年11月10日完成。在基坑支护施工过程中,我部均能结合现场施工条件和施工图纸及专项方案进行施工,无出现质量、安全事故。

项目竣工验收会议纪要

项目竣工验收会议纪要 会议时间:2014年12月24日 会议地点:工地现场会议室 主持人: 参会单位及人员: 市建筑工程质量监督总站: 房地产开发事业部: 建设监理有限公司: 》 建筑设计研究有限公司: 勘察有限公司: 深圳市设计装饰工程有限公司(幕墙): 深圳市园林建设有限公司: 日立电梯: 赛为智能: 2014年12月24日上午,由组织,本项目参建各责任单位参加,在深圳市建设工程质量监督总站相关监督人员的监督下,对本项目土建、给排水、电气、弱电、空调等专业工程进行竣工验收。纪要内容如下: | 一、由介绍参建责任主体各方主要负责人。 二、由施工单位,总结本项目施工情况,监理单位总结本项目监理情况。 三、各责任主体单位及质量监督总站相关人员会同检查工程实体。

四、监理单位检查实体过程中所发现质量问题如下: 1、土建专业: (1)24层部分小屋面因无泄水孔,存在积水现象。 (2)24层因部分小屋面比室内楼地面高,小屋面积水渗入室内,发现室内墙角有一处渗水,须防水处理。 ~ (3)5层消防楼梯间小平台墙脚抹灰未收口。 (4)3层防火门未挂上。 (5) (6)地下室负四层人防门未安装。 (7)地下室负四层排水沟盖板未完成。 (8)室外总图和绿化未完成。 (9)东、西侧坡道未施工完成。 2、给排水、通风空调专业: ) (1)一楼消火栓箱装饰石材表面未有标识标志,开启不灵活。 (2)地下室管道穿墙局部未封堵。 (3)配电房内防排烟风管、防火阀,应采用支架单独支撑。 (4)配电房通风管道穿墙部位四周未封堵完成。 (5)负一层水泵间生活水箱溢流管,应接至地漏位置,建议在其入户门处设置混凝土门坎。 (6)楼层内明装pvc排水立管穿越楼板,应加装防火圈。 (7)管井内个别立管管洞未进行防火封堵。

基槽验收会议纪要

XXXXXX中学 地基验槽会议纪要 一、时间:2018年8月13日 二、地点:XXXXXX项目部会议室 三、参加单位人员名单(附签到表): 建设单位:XXXXXXXX集团有限公司 监理单位:XXXXXXXX工程顾问有限公司 勘察单位:XXXXXXXX有限公司 设计单位:XXXXXXXX建筑设计院 施工单位:XXXXXXXX有限公司 四、监督单位: 来宾市建设工程质量安全监督站 五、会议内容: 2018年8月13日上午10:00,由建设单位组织,会同施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位组成的验收小组对XXXXXXXX中学7-10段围墙地基基槽进行验收。 (一)施工单位进行工程介绍及验收自评: 挡土墙的安全等级为二级,使用年限50年。基础采用毛石挡土墙基础。持力层坐落到第④1层红粘土(fak=260kpa)。围墙基槽根据设计图纸进行编号分段,本次验收基槽共分为四段,每段30米,分别为7、8、9、10段,长度为120米。于2018年8月9日完成基槽人工钎探,未发现异常。基础已按设计要求开挖到设计标高,即已挖至持力层第④1层红粘土(fak=260kpa)层,

满足要求;基槽基底土质和几何尺寸符合设计要求;已标出基础轴线、标高;备有地基工程的质量保证资料;备有地基工程中的各分项自评资料;备有设计图纸及地基勘察资料;我单位自评合格。 (二)监理单位:从2018年8月5日开始开挖基槽,开挖完成后按照规范要求进行钎探,钎探过程我方均在现场旁站,钎探无异常。经现场实地踏勘,基槽的平面位置、尺寸、基槽深度均满足图纸设计图及规范要求。基坑土质与勘察报告相符,基槽边坡稳定。资料基本完善符合设计及规范要求。局部基槽未挖到位。以上存在问题整改完毕报我单位验收合格后,同意进入下一道工序施工。 (三)设计单位:经现场实地踏勘,基槽的平面位置、尺寸、基槽深度均满足设计图及规范要求,同意验收,并进入下一道工序施工。 (四)勘察单位:从资料及现场实体检查满足设计及规范要求同意基槽验收。建议对围墙进行补勘。 (五)建设单位:经对现场查看验收,基槽标高、几何尺寸、基槽边坡基本符合要求,同意验槽。局部未开挖到位的施工单位按设计图纸要求往下挖。(六)验收结论: 经五方责任主体单位验收人员一致意见,同意地基基槽验收合格,待存在问题整改完毕,监理验收合格后,方可进行下道工序施工。 (七)存在问题: 1、局部基槽未开挖到位。

分部项目工程验收会议纪要

分部工程验收会议纪要 会议时间: 会议地点: 会议议题: 参加单位及人员: 会议主持人: 会议议程及内容: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收方案内容。 二、施工单位介绍所验收分部工程自评报告(记录其结论意见)。 三、监理单位介绍所验收分部工程质量评估报告(记录其结论意见)。 四、设计单位介绍所验收分部工程质量有关检查情况(记录其结论意见)。 五、验收组审阅施工单位工程档案资料及实地查验工程质量。 六、验收组成员分别对检查情况提出意见。 七、验收组组长根据各验收小组结果提出验收组综合意见,参建各方是否同意验收,是否达成一致性意见。 八、若参建各方对验收不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后重新组织验收。 九、所验收分部工程验收过程中参建各方对工程实体及工程档案资料提出问题汇总。 十、承监质监站对所验收分部工程发表验收监督意见和提出相关要求。 十一、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和技术部门盖章。 建设单位(盖章)代表人签字: 设计单位(盖章)代表人签字: 监理单位(盖章)代表人签字: 施工单位(盖章)代表人签字:

工程竣工验收会议纪要 会议时间: 会议地点: 会议议题: 参加单位及人员: 会议主持人: 会议议程及内容: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收方案内容。 二、施工单位介绍建设工程竣工报告(记录其结论意见)。 三、监理单位介绍建设工程质量评估报告(记录其结论意见)。 四、设计单位介绍建设工程质量有关检查情况(记录其结论意见)。 五、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料及实地查验工程质量。 六、验收组成员分别对检查情况提出意见。 七、验收组组长根据各验收小组结果提出验收组综合意见,参建各方是否同意验收,是否达成一致性意见。 八、若参建各方对验收不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后重新组织验收。 九、工程竣工验收过程中参建各方对工程实体及工程档案资料提出问题汇总。 十、承监质监站对建筑工程的竣工验收发表验收监督意见和提出相关要求。 十一、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和单位法人盖章(或受法人委托的验收专用章)。 建设单位(盖章)代表人签字: 设计单位(盖章)代表人签字: 监理单位(盖章)代表人签字:

工程竣工验收会议纪要新版

龙海市后港棚户区改造安置房工程 配电工程 工 程 竣 工 验 收 会 议 纪 要 整理单位:湖南湘江电力建设集团有限公司 编制日期:二〇一六年十二月

龙海市后港棚户区改造安置房工程配电工程 竣工验收会议纪要 时间:2016年12月31日 地点:业主项目办公室 参加单位与人员: 建设单位:龙海市城晖房地产开发有限公司 施工单位:湖南湘江电力建设集团有限公司 设计单位:福建泰和电力工程设计有限公司 监理单位:福建泉宏工程管理有限公司 (附验收人员签到表) 龙海市后港棚户区改造安置房工程配电工程竣工验收会议在该工程项目部现场办公室举行,参加会议的有参建各方主体代表人员等,会议按以下程序进行: 1、由建设单位主持会议,介绍工程概况,并确定由建设单位、设计单位、 监理单位、施工单位等组成的工程验收小组。 2、会议上听取了施工单位对本工程项目全过程施工管理情况及内业资料核 查情况,施工单位认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量自评定等级为合格。 3、会议上听取了监理单位对本工程项目全过程监理情况及内业资料审查情 况,认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格。 4、分组进行现场实体质量检查。 现场检查完毕,返回办公室总结: 1、施工单位: 在施工过程中有参加基础验槽、地基与基础分部工程等验收完毕,经查现场资料及现场施工完成的全部按图纸施工完成,申请验收已完成。 2、设计单位: 通过对现场检查,施工单位均能按图施工,现场已完成设计施工图所示内容,预验收中存在的问题有进行认真整改,同意施工单位自评定合格质量等级,同意验收。 3、监理单位: 经现场检查,该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格,同意验收。 4、建设单位: 该工程总体满足建设单位使用要求,已完成设计图及施工合同所包含的全

验收会议纪要样本

竣工验收会议纪要 工程名称: 会议时间: 年月日 会议地点: 参加会议的单位及主要人员: 建设单位名称: 参加验收人员: 施工单位名称: 参加验收人员: 监理单位名称: 参加验收人员: 设计单位名称: 参加验收人员: 勘察单位名称: 参加验收人员: 市建设工程质量监督站参加人员: 会议由建设单位负责人、验收委员会主任主持。 会议主要内容: 一、召开验收第一次会议 1、由验收委员会主任介绍参加验收单位及人员,宣读验收委员会人员名单,介绍工程概况和工程验收方案。 2、质监站对验收组人员进行确认:。 3、施工单位汇报在工程建设过程中履行工程合同情

况以及执行工程建设法律、法规和强制性标准的情况。工程质量自评结果。 4、监理单位汇报在工程建设过程中履行工程合同情况、执行工程建设法律、法规和强制性标准的情况,以及工程技术资料的审查意见及责令整改问题的完成情况。监理质量评估结果。 5、设计单位勘察单位分别汇报在工程建设过程中履行工程合同情况以及执行工程建设法律、法规和强制性标准的情况。 二、分组审查建设、勘察、设计、施工、监理等单位的工程技术资料、实地查验工程质量。 工程实体抽查的部位为 三、召开验收第二次会议。 1、各专业验收组组长汇报工程验收情况: 建筑工程组长: 给排水及采暖工程组长: 建筑电气安装工程组长:

通风与空调工程组长: 电梯安装工程组长: 技术资料组长: 其他工程组长: 2、各参加验收单位负责人做出验收结论 施工单位负责人: 监理单位负责人: 设计单位负责人: 勘察单位负责人: 建设单位负责人: 3、质监站验收监督组各专业汇报验收监督检查情况建筑工程: 给排水及采暖(包括通风与空调):

基坑验槽会议纪要

基坑验槽会议纪要

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

基坑支护工程验收专题会议纪要 工程名称:海晟2014xp04地块项目编号 : 001 会议时间2016年08月09日上午09:00 主持人曹鸿儒 会议地点工地会议室 会议签到详见签到表 一、工程概况 工程名称:海晟(2014XP04地块) 建设地点:翔安区新店镇祥吴一路 建设单位:厦门海晟房地产开发有限公司 设计单位:厦门合立道工程设计集团股份有限公司 勘察单位:厦门华岩勘测设计有限公司 基坑设计单位:厦门华岩勘测设计有限公司 基坑监测单位:厦门市工程检测中心有限公司 监理单位:厦门陆原建筑设计院有限公司 施工单位:福建省兴岩建设集团有限公司 1、本工程基坑大致为不规则矩形,基坑开挖深度为-6.73~-10.85m左右,基坑周长约 500米,基坑面积约15375m2,经专家论证基坑支护采用土钉墙和自然放坡支护体系。

2、本工程基坑安全等级为二级,基坑支护工程有效使用期为12个月。 3、本工程土方地质构成为:素填土、粉质粘土、残积砂质粘性土、全风化花岗岩。 4、土钉墙土钉采用C22~25钢筋,间距1500mm,长度L=5000~12000mm,倾角15度, 锚固体直径≥110mm,设计抗拔力=60~170KN;坡面喷射100mm厚C20细石混凝土,内挂C8@200×200mm钢筋网;插筋C14、C16@2000mm,L=1000mm;坡率1:0.4~1:0.5. 5、竖向钢花管采用A48×3.0mm钢管,成孔直径不小于90mm,间距500mm,长度L=6 000~8000mm。 6、放坡喷面混凝土强度等级C25,厚度70、100mm,内挂50×50×1mm钢丝网,挂网插筋C16@1500mm。L=1000mm,放坡坡率1:0.6。 二、相关责任主体对工程验收意见及质量评价: 1、施工单位自检结果及验收意见: 在施工前编写好施工组织设计,并上报监理方审批同意才进行施工。检查已按设计文件和国家现行施工规范施工。施工质量符合设计及规范要求,有关安全及使用功能检测均符合要求,观感质量好,经现场仪器加力测试,锚杆预应力符合设计要求,基坑变形观测报告及基坑水平位移沉降值均满足设计要求。按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013进行评定,质量评价为合格。 2、监理单位监理情况及质量评估意见: 基坑工程从开始到竣工,我方严格按施工规范及设计要求进行全方位的监理工作。开工前完成施工图纸会审,施工方的施工组织设计经由我方审查批准实施。 基坑正式施工前,我方还组织建设单位、设计单位、施工单位、地勘单位等有关 人员参加专题会议。我方也针对本桩基工程的具体情况,编写了基坑支护工程监

地基与基础分部工程验收会议纪要

桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房地基与基础分部工程 验收会议纪要 会议时间:2006年4月7日 会议地点:现场办公室 会议主持人:何金亮 与会单位及人员: 贵州黔西桂箐煤炭开发有限公司:冉从初陈国平詹勋贵 何信池文海贵州省煤矿设计研究院(勘察设计室):朱光云 湖南中湘建设工程监理咨询有限公司:何金亮侯建奎 中国建筑第四工程局机械施工公司:龙华富 会议主题:桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房地基与基础分部工程验收。 会议记录人:龙华富 会议内容: 一、施工单位: 1、我项目部施工的:“桂箐矿井副斜井提升机房”及“桂箐煤矿综合库房”工程,于2006年1月4日开工,2006年4月5日地基与基础分部工程竣工,施工周期为90历日天。我项目部在施工过程中严把质量关,所有原材料进场严格遵循“先检后用”的原则,按规范要求进行见证取样,若有不合格品,立即清除场地,严禁投入使用。砼、砂浆配合比严格按照实验室试验报告进行拌制,砼试块均按规范要求

留置。在施工过程中虽然存在一些问题或超过规范标准,但是经监理及业主下达书面整改通知或口头整改通知后,我项目部立即整改并经复检合格后再进行下一道工序施工。 2、经检查,桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房轴线及标高尺寸偏差值均在规范允许偏差范围内,外观质量符合设计及规范要求,我项目部将桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房地基与基础分部工程质量自评为合格。 二、设计单位: 1、从现场验收检查结果观察,桂箐矿井副斜井提升机房独立基础及设备基础预留洞尺寸偏差值(最大5mm)均在规范允许偏差范围内,砼浇筑及砖砌体外观质量良好。 2、桂箐煤矿综合库房轴线总尺寸偏差大15mm,其偏差值在规范允许偏差范围内,请施工单位在其施工主体工程时,将此尺寸平均分布至各跨度中,砼及砖砌体外观质量良好。 3、桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房回填土应采用水夯密实后再进行浇筑地面砼。 4、总体质量较好,砼无孔洞、蜂窝、麻面,符合设计及规范要求,我单位将桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房地基与基础工程质量评定为合格。 三、建设单位: 1、从现场验收检查结果观察,桂箐矿井副斜井提升机房独立基础及设备基础预留洞尺寸偏差值(最大5mm)虽然在规范允许偏差范围内,但请施工单位在以后的工程施工中严格控制,砼浇筑及砖砌体外观质

竣工验收会议纪要

2016茅箭区老旧小区改造永丰小区改造 工程竣工验收会会议纪要 时间:2017年12月13日 地点:茅箭区永丰小区综合改造指挥部 参加单位及人员: 茅箭区住建局:张清毅 茅箭区房管局:刘云 茅箭区质监站赵玲 茅箭区五堰街办:葛天生杜杰 茅箭区四堰居委会:陈娟陈肖 监理单位:武汉永鸿建设工程监理有限公司余华均 设计单位:武汉开来建筑设计有限公司董振军 施工单位: 四标段:江苏盐城二建集团有限公司十堰分公司汪有成刘毓 五标段:湖北富景建筑安装有限公司王伟 六标段:宜昌博鑫建筑工程有限公司付晓东 主持人:葛天生(建设单位项目负责人) 会议内容及程序: 会议内容:工程竣工验收。与会各方人员实地检查工程质量,由施工、监理、设计、建设等单位进行质量评估,形成工程验收意见。 会议程序: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收内容:

1、本次验收成立以建设单位项目负责人为组长,由茅箭区住建局、区房管局、区质监站、五堰街办、四堰居委会、设计单位、监理单位、施工单位组织成立工程质量验收小组,按照验收程序进行验收。 2、各参建单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各环节执行法律、法规及工程建设强制性标准情况。 3、审阅各参建单位提供的工程档案资料。 4、查验工程实体质量,形成工程竣工验收意见。 二、施工单位介绍建设工程竣工报告: 1、已按设计文件和工程承包合同完成约定工作内容。工程质量符合设计和施工验收规范要求。 2、工程竣工资料的收集整理基本与施工同步进行,质量保证资料基本齐全,分部分项验收资料完整,符合规范要求。 3、各分部工程验收合格,预验收提出的问题已整改完成,符合要求,同意验收为合格工程。 三、监理单位介绍建设工程质量评估报告: 本工程施工过程中的报验、隐蔽、各分部验收已由我方组织验收,施工过程中质量控制均达到预期目标。预备验收会中提出需要整改的问题已在现场监理监督下全部整改完毕。施工过程中无违反强条规定,同意本工程验收为合格工程。 四、设计单位介绍建设工程质量有关检查情况: 按设计施工图进行施工,符合要求,同意竣工验收为合格工程。 五、建设单位汇总参建各方意见:

基坑施工小结

某某深基坑支护工程 工程编号: 竣 工 报 告

某某 深基坑支护工程竣工报告工程编号: 项目经理: 项目总工: 审核人: 审定人: 总工程师: 总经理: 某某工程有限公司 二〇一一年九月

目录 1、工程概况 1.1 工程简介 1.2 设计简介 1.3 施工完成情况 2、施工工艺及其施工设备组织 3、各工序施工质量控制情况 3.1 测量放线 3.2 其他各工序施工质量控制情况 4、质量保证项目的质量控制情况 4.1 原材料进场及其质量控制情况 4.2 施工过程中间产品的质量控制情况 4.3 其他保证项目的验评综述 5、检测情况 6、环境和职业健康安全管理评价 7、质量综合评述 8、结论与建议 8.1 结论 8.2 建议 附:(1)开工报审表

(2)设备报审表 (3)全站仪检定证书 (4)施工单位资质报审表 (5)特殊工种人员资质报审表 (6)安全施工组织设计报审表 (7)施工组织设计报审表 (8)基坑工程设计方案论证意见 (9)施工方案技术咨询意见 (10)图纸会审记录 (11)设计交底及图纸会审纪要 (12)设计变更图纸 (13)设计交底记录 (14)施工测量放线报验单 (15)工程材料(钢筋)报审表 (16)工程材料(角钢、钢板、扁钢)报审表 (17)钢筋焊接试验报验申请表 (18)混凝土抗压强度检验报告报验申请表 (19)钢材出厂合格证和试验报告核查要录报验申请表(20)钢筋焊接试验报告核查要录报验申请表 (21)砼试件抗压强度试验报告核查要录报验申请表(22)水泥出厂合格证和试验报告核查要录报验申请表(23)钢筋质量证明文件、钢筋力学性能检验报告

基础分部验收会议纪要

基础分部验收会议纪要 会议名称:基础分部验收 会议时间:2015年7月6日 会议地点:浙江海得瑞机电有限公司1#厂房项目部会议室 会议主持人:总监理工程师黄家芬 参会单位及人员:见附后会议签到表 2015年7月6日,对浙江海得瑞机电有限公司1#厂房工程基础分部验收,形成以下会议纪要: 施工单位: 1、基础土方回填之前基杭水要抽干,回填土含水量要控制好。 2、主体钢结构安装前要与安装单位做好交接及配合工作。 监理单位: 1、对施工进场的材料经我公司见证取样送检,登记台账全部合格; 2、对施工工程中的关键部位进行旁站; 3、质量控制资料完整,技术管理资料等符合要求; 4、基础土方回填要严格按照规范要求回填。 勘察单位: 1、地基验槽经我单位参与验收; 2、现场土质与勘察报告相符。 设计单位: 1、总体来说,基础部分比较满意。 质监站: 1、1/2交K轴JC-6承台偏位 2、基础土方回填之前基杭水要抽干,回填土含水量要控制好。

业主方(签章):监理方(签章):施工方(签章): 负责人:负责人:项目经理: 日期:日期:日期: 设计单位(签章):设计单位(签章): 负责人:负责人: 日期:日期: 北京敬业建设监理有限公司 2015-7-6

北京敬业建设监理有限公司 紫薇苑1#--7#楼工程 质量通病防治 监理实施细则 监理单位:北京敬业建设监理有限公司

监理实施细则审批单

目录 一、《关于深入开展住宅工程质量通病专项治理活动的通知》的目的和意义 二、监理项目组织机构表 三、住宅工程质量通病防治的措施 (一)监理单位的监控程序和手段 (二)具体的住宅工程质量通病防治的技术措施 1、墙体裂缝防治 2、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治 3、楼地面渗漏防治 4、外墙渗漏防治 5、门窗渗漏防治 6、墙面抹灰裂缝防治 7、屋面渗漏防治 8、室内标高和几何尺寸防治 9、卫生间局部等电位联结防治 10、电气暗配管不通,管内穿线“死线” ,金属线管有毛刺防治 11、户内配电箱安装及配线不规范防治 12、地漏安装不规范,水封深度不足的防治 13、散热器安装不规范,散热器支管渗漏防治

竣工验收会议纪要范本

某某车间工程 竣工验收会议纪要 会议时间:会议地点:现场办公室 会议主持人:会议记录人: 参会单位及人员: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 质监单位: 会议主题:竣工验收 会议内容: 一、施工单位: 施工单位代表宣读竣工报告,详细介绍本工程施工情况,各分项、分部、原材料抽检、观感等施工单位自检合格,达到终验收要求。请建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位等有关单位验收并提出意见。 二、监理单位: 监理单位代表宣读质量评估报告,并详细介绍本工程的质量、安全、进度监理情况,项目监理人员在本工程施工过程中严格按照设计及规范要求进行检查验收、巡查、最终同意本次竣工验收通过,并针对竣工验收过程中提出的问题要求施工单位尽快补充完善。

三、勘察单位: 勘察单位代表详细介绍勘察、地质情况,施工过程中进行的沉降观测记录均符合规范要求,沉降均匀,评定本工程是合格的,同意本次竣工验收通过。 四、设计单位: 设计单位代表发表验收意见,本工程均满足设计图纸施工,同时也达到了设计意图,同意本次竣工验收通过。 五、质监单位: 质监单位代表同意以上几家单位意见,也同意本次竣工验收通过。 六、建设单位: 建设单位代表发表验收意见,首先感谢有关单位领导参加本次竣工验收。在各参加方的努力下本工程顺利竣工,对此感谢各参建方,同时对各参建方的工作也很满意,最终同意本次竣工验收通过。 七、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和盖章。 建设单位(盖章):湖北吴谷英置业有限公司代表签字: 勘察单位(盖章):湖北佳境建筑设计有限公司代表签字:

设计单位(盖章):湖北佳境建筑设计有限公司代表签字: 监理单位(盖章):武穴擎宇建设监理有限公司代表签字: 施工单位(盖章):湖北星纪建筑工程有限公司代表签字: 年月日