文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 详细技术标准和要求

详细技术标准和要求

详细技术标准和要求
详细技术标准和要求

详细技术标准和要求

一、建设目标

为了进一步满足信息系统及网络安全的需要,对加密平台设备机房进行建设,同时优化网络安全和应用环境。确保信息化应用安全、保密、稳定、可靠地运行,实现系统、网络管理和设施、设备养护的规范化。

二、建设内容

本次建设内容为机房基础设施和弱电系统的设计及集成,包括以下系统:

1)机房装修系统;

2)UPS不间断电源系统;

3)机房动力环境监控系统;

4)机房防雷接地系统;

5)机房消防灭火系统;

6)加密平台通用设备;

三、资质及要求:

1、建立动力与环境设施7×24小时集中监控系统,实现远程对动力与环境设施的统一监控和管理;并将机房的动环数据实时上传至济南市公安局东楼济南市公安局加密平台机房动力环境监控系统平台(济南市公安局现有动环管理平台为鑫泰格(XTG)智能监控管理软件V1.0)。

2、投标供应商必须进行现场勘查,报名截止后第一个工作日8:30-10:30投标供应商携带资质证书原件、授权代理人社保缴纳证明材料以及项目所列清单中机房动力环境监控系统设备进行现场对接测试,并将数据实时上传至济南市公安局加密平台机房动力环境监控系统平台。采购单位检测设备的兼容性,符合要求的给予开具现场勘查证明,投标时提供甲方签字确认的现场勘查证明函,无现场勘查证明函的视为无效报价。

3、投标商需提供完善的本地化服务,设备出现故障后2小时内到达现场,4小时内排除故障。

4、中标后7日内提供动力环境监控系统、双翼式保密办公台、涉密文件扫描仪厂家针对本项目授权书及质保涵原件;

5、动力换机监控系统制造商须具有《ISO900质量管理体系认证书》及《山东省科技厅科技查新报告书》投标时提供复印件加盖公章。动力环境监控系统集中监控管理平台产品须具有《软件产品登记证书》及《计算机软件著作权登记证书》复印件加盖厂家公章;

6、本项目为交钥匙工程。

7、付款方式:合同签订后付合同总金额的30%,验收合格后付合同总

金额的60%,剩余10%作为保证金,1年后无质量问题无息退还。

项目建设清单

序号设备,材料名称参数要求数量单位墙面处理

1 刮腻子刷环保乳胶漆7

2 平方地面工程

1 全钢防静电地板600*600*35mm 35 平方

2 地板钢支架、紧固件及敷料35 平方

3 地面防尘处理二遍35 平方

4 踢脚线80mm细木工板、外衬拉丝不锈钢板2

5 米

5 踏步台阶 1 项门窗工程

1 钢制防火门规格:1000*2100mm,基材:无机防火隔音填充料,耐火等级:

甲级≥1.2小时;

2.1 平方

2 防盗窗8mm钢筋焊制9 平方

机房防雷

1 8位16A防雷PDU 1P20AS-8(16A)

2 条

2 防静电铜箔纸50*0.05 35 平方

3 辅材国产 1 批消防

1 干粉灭火器(手提的) 3KG

2 个动力环境监控系统

温湿度检测系统

1 温湿度传感器供电电压DC12V;测量范围温度:-20℃~70℃;湿度:0~

100%rh

测量精度温度:±0.5℃,25℃;湿度:±3%rh,25%rh;使用环境

温度:-20℃~80℃;湿度:0-100%rh;储存环境温度:-40℃~

70℃;湿度:≤95%rh;

显示类型LCD宽温液晶显示屏;功耗≤0.3W;平均无故

障工作时间≥500000h;响应时间≤30ms;通讯接口:RS485;

通讯协议:MODBUS

1 个

2 温湿度检测软件模块实时监测机房内温、湿度值 1 套红外入侵检测系统

1 红外双鉴探测器透镜类型:广角透镜;工作电压:DC9-16V;DC12V时的消

耗电流≤20mA;环境温度:-10℃~+55℃;安装方式:吸顶;

安装高度:2.5~3.6m左右;探测范围及角度6M/360°;抗白

光级别:6500Lux;具有自动温度补偿、人工智能技术、动态

阀值技术等功能;报警延时:5S;

1 个

2 开关量采集模块输入:16路单端输入;干接点输入;输入高电平:3.5V~30V;1 个

输入低电平:0~1V

隔离电压:5000V;输入阻抗:3KΩ;支持Modbus协议

3 防盗入侵报警监测软件模

实时检测防雷器是否正常工作。 1 套

消防检测系统

1 烟雾传感器采用低功耗CMOS微处理器;特殊防潮设计联网输出方式;具

有手动测试、手动复位功能;金属屏蔽罩,抗高频干扰;结构

设计独特,防尘、防虫、抗外界光线干扰;工作电压:DC 12 V;

静态电流:≤8mA;报警电流:≤35mA 工作温度:-10℃-

+50℃;环境湿度:≤95%RH;报警输出:继电器常开/常闭;

探测灵敏度:Ⅱ、Ⅲ级;

1 个

2 消防检测软件模块实时检测消防主机是否正常,实时检测烟雾传感器是否正常。

检测消防报警情况,提供历史记录供查询,当发生消防报警,

即以设定的方式发出告警

1 套

门禁检测系统

1 门禁控制双门双向控制器,源输入:DC5V~DC12V;数据输出: Wiegand

26 ,1万张卡权限,5万条存储记录。通讯方式:TCP/IP,RS485

1 套

2 指纹密码读卡器液晶屏背光中英文显示,可修改屏幕显示信息,局域网通讯

系统自带中英文菜单,可随时自由切换、可脱机操作,人性化

设计

存储容量达60000条通行记录,2000枚指纹

考勤软件功能强大,自定义考勤规则及班次设定等

排班灵活实用、解决了加班、三班倒、跨日考勤等问题

1 套

3 电磁锁标准型双门磁力锁附信号输出;最大拉力:280kg(600Lbs)直线

拉力

输入电压:DC12V或DC24V+10%;工作电流:350mA

1 把

4 出门按钮86 1 个

5 ID/IC卡ID/IC卡10 张

6 门禁检测管理软件系统通过门禁系统协议开发将门的开关状态,进出人员记录等

数据嵌入到智能监控管理软件系统中,用户可在局域网内对机

房门禁系统进行查询历史记录。并可实现联动功能,当消防主

机报价,门禁失灵,方便人员逃生。

1 套

漏水检测软件系统

1 漏水控制器标准35mmDIN导轨安装;反应时间≤2S;检测距离:最大可达

500米;工作温度:-20°C-50°C;工作电压:12-24VDC;告

警时输出阻抗<50Ω;负载电压<60V;负载电流<300mA

1 套

2 7.5M漏水检测线线缆直径:5.0mm;检测导线外阻:20Ω/100m;线缆重量:18g/m;

线缆颜色:橙色;最大暴漏温度:85°C;长度:7.5m

1 根

3 泄漏检测管理软件实时检测精密空调、送水管道、窗沿等易漏水地区周围是否有泄

漏。

1 套

安防监控系统

1 高清网络摄像机200万1/3”CMOS ICR日夜型半球网络摄像机

2 台

2 高清网络硬盘录像机支持50M/100M/200M网络接入带宽

支持最大500M像素接入

支持HDMI/VGA高清输出

支持4SATA

支持2个1000M网口

支持2个USB 2.0,1个USB 3.0

1 台

支持4路同步回放

3 监控专用硬盘4T 1 块

4 视频安防检测软件模块将视频监控硬盘录像机的IP地址嵌入到监控管理软件系统中,

用户可在局域网任何地方对机房视频系统进行监控管理。

1 套

监控平台

1 动环监控服务器机型:4U高度19"机架式机箱;前面板可上锁以保护系统正常运

行;前面板有AT键盘接口和USB接口;电源:300W PS/2 A TX

电源;底板PCI-5114,提供2个PICMG、8个ISA、2个PCI

插槽(数量视具体配置);显示:支持分辨率2048*1536 共享

显存最大至64MB(与SDRAM内存自动分配不同);网络:Intel

82562EX 10M/100M自适应;USB接口:2个USB接口,支持

USB2.0规范,支持USB开机;其它I/O接口:2个RS-232串

行接口(其中一个可设置成422、485)1个并行接口;4个IDE

接口,支持DMA33、66、1001个软驱控制口,支持两个软盘控

制器看门狗:用户可编程定时,定时时间可选择1-255秒或1-255

分钟;电子盘:支持DOM系列电子盘;硬件监测:内建系统硬

件监测电路,动态监测CPU温度、系统温度、风扇状态、电压

输出等状态;其它特性:64mA ISA总线高驱动能力;标配:CPU:

酷睿双核;内存4G;硬盘160 G;DVD光驱;

1 台

2 集中监控管理平台

组态方式:支持B/S、C/S架构;

双机热备:系统提供双机热备功能,确保监控系统7*24*365

不间隔的运行,主机宕机时,系统切换至备机运行,当主机恢复

运行时,系统自动切换回主机工作。

高真的3D演示:根据机房实际环境模拟出高真的3D模型。

监控主界面采用3D效果图配合3D图形按钮显示机房整体布局,

所有检测类别图形化显示。

数据接口:智能软件提供opc数据上传接口,主要用于两个方

面,一是多机房集中监控子站向中心站上传监控数据;二是提供

多平台软件集成运维。

设备监测:可接入第三方IT运维系统,实现用户运维环境

的大集成。服务器、交换机等IT设备监测。监测内容宝括:CPU、

硬盘、内存、虚拟内存使用状态、线程状态监测、流量监测、端

口监测、数据库监测等,图形化的界面,支持从小时到一年不同

时间段的数据显示。

组态分布式系统:主站可以与多个子站相联,且系统容许多

个子站,每个主站可以管理不同的子站,每站均可以作为数据服

务器或者访问数据服务器。

监控界面:支持用户自定义组态,自带多种图元可以以仿真仪

表形式动态显示数据变化。

一键还原:客户机器发生故障时,在任何电脑一键还原即可。

稳定性:误报故障发生率小于0.01%。

数据采集频率可调,画面刷新速度可调,在运行状态下可进行

画面、参数、配置的各项修改功能,实现不间断数据采集及通讯。

主机上电自动开机,开机自动运行程序,保证程序一直在线。

操控性

主动短信查控系统:用户可发送查询短信到短信猫手机卡上,

获取当前监控项的工作状态,并可编辑指令控制设备,如控制空

调开启、开关门禁、新风机关停等项。

WEB浏览

支持Windows、Linux、OSX等电脑终端浏览器浏览;

1 套

通过WEB浏览器,获得授权的管理人员可通过Internet对系统进行远程管理。也可远程对系统进行参数设置,修改后立即生效,无需重启系统。

报警:当报警产生时,监控系统提供声光、现场语音、WEB端语音、电话语音、短信、邮件、等多种报警方式,报警消失时,及时取消报警状态,并且发送报警解除提示给用户。根据不同的用户需求,可以按照排班,时间段等不同需要发送信息给指定的管理员。

数据处理

可按每小时、每日、每周的、每月、每季度,每年等时间设置生成设备数据报表,设备运行记录报表,报表可用EXCEL或RTL格式导出到本地。

支持在线数据查询,最多可按16项约束条件进行精确查询。

支持客户端及web端打印数据列表,生成的信息无需导出可以直接打印。

3 短信报警软件(含硬件模

块)

标准:GSM/GPRS;频带:双频900MHz/1800MHz,GPRS

Multi-slot Class: Class 10,GPRS Terminal Device Class: Class B,

GPRS Coding Schemes: CS1 to CS4内置工业级GPRS无线模块,

提供标准RS232/485数据接口;支持GSM、GPRS和APN;数

据中心支持:动态域名(DDNS)和固定IP地址访问、支持与3

个数据中心并行通信、多数据中心备份传输;超大缓存1MB;

输入电压:5-24 VDC;平均工作电流:150-250mA@5vDC;最

大工作电流:2A@5V DC;待机电流:20mA@+5V DC ;工作

温度:-30 ℃-75 ℃;工作湿度:5 -95%RH;SIM卡参数:SIM

Control: 1.8v and 3v

1 套

4 局域网WEB远程浏览通过WEB浏览器,获得授权的管理人员可通过Intranet或Internet对系统进行远程管理。也可远程对系统进行参数设置,

修改后立即生效,无需重启系统,实现真正的远程管理。

1 套

5 4串口服务器4串口RS-232/422/485通用PCI聪明型多串口卡: 是一款聪明型

通用PCI多串口卡,是为POS和ATM应用而设计的,可以用于

工业自动化系统制造和系统集成商。CP-114U可以兼容任何主流

操作系统,它4个RS-232/422/485串口中的每个端口数据速率

达921.6Kbps,提供全调制解调器控制信号,确保与外围串口设备

的兼容性。另外,CP-114U可以在3.3V和5 V PCI总线下工作,

使多串口卡可以安装在任何可用的PC或服务器中。特点:效能最

高,超过700 Kpbs的数据吞吐量串口通信速率可达921.6 Kbps。

128位FIFO和芯片集成的H/W, S/W流控通用的PCI可兼容

3.3/3.5V PCI和PCI-X

适合RS-232/422/485的不同连接线/连接盒

支技Windows 2003/XP/2000/98/ME, Linux, Unix驱动板载15 KV

ESD保护

1 台

附件

1 专业采集箱国产国标 1 个

2 工业电源国产国标 1 个

3 线材、管材等国产国标 1 批UPS供电系统

1 UPS UPS采用DSP控制技术,使产品性能更优异。带载和过载能力强,

负载兼容性好。可以适用各种不同的类型负载。符合IEC61000-4

对于抗电磁干扰的严格要求。给设备提供干净的电力环境。

1 套

输入电压:120~275V,设备输出功率最大不得低于5.4KW

转换时间市电模式到电池模式:0ms,电池模式到市电模式0ms

多种配件可供选择,具有维护旁路,EPO,并机,支持各种通讯板卡功能

可提供RS232,智能插槽,SNMP卡、CMC卡、AS400卡来实现远程管理和监控功能

输出电压范围:220*(1±1%)V AC

输入功率因数:>0.99.

频率范围:50/60HZ自适应

2 蓄电池(12V/38AH)免维护铅酸蓄电池;蓄电池要求:为保证电池的使

用寿命,及放电延时时间,所提供的电池需保证足容量

16 块

3 电池柜高档喷塑柜体,标配直流开关,用于装载12V-38AH免维护铅

酸蓄电池组。

1 台

加密平台通用设备

1 双翼式保密办公台柜体总高763mm,由两个独立的保密柜和台面组成。台面

1400mm×700mm×30mm。左柜和右柜均733mm×400mm×

650mm,两柜中间留600mm。

全钢架体,拼装结构,高度可调节。工作台组成及附件:一是工

作台支撑:带冲孔的管状支架、钢质隔板+支架、抽屉+抽屉固

定支架。二是工作台台面:密度板铺设防静电橡胶板。1、热敏

活体指纹采集仪,机械双锁。2、本地操作功能:按键+显示屏。

3、柜体材料:低碳合金优质钢材,门板厚2mm,柜体材料板厚

1.2-1.5mm。4、表面处理:磷化防锈,静电喷塑处理。5、内配

电源、标准网络接口(2个)、USB接口、220电源等其它接口。

6、大功率散热风扇。

7、系统主板。

8、指纹管理模块。

9、终端

网络摄像机。10、移位、震动报警模块。11、外置备用电源。

要求:与山东省公安厅在线式加密管控平台实现完美对接(如与

现有平台不属于同一厂家,需提供与现有平台兼容的证明文件);

所投产品在省级公安部门有大量的成熟案例(要求提供相应的合

同复印,提供不少于5份合同复印件)

1 套

2 涉密文件专用打印机打印方式:激光打印

型式:台式

接口:USB2.0

指纹认证

打印分辨率:600dpi×600dpi

单色打印速度:≥18页/分钟

双色打印速度: ≥18页/分钟

纸仓容量:250页

打印纸尺寸:A4/B5

电源:AC220V,-15%~+10%相对误差,50±1Hz(单相)

功耗:工作不大于800W

耗材:鼓粉一体式

PC端软件运行环境:Windows XP、Vista、Linux操作系统

1 台

3 工作站处理器:第六代Intel Core i7 四核处理器,主频≥3.4GHz,缓存

≥8M

芯片组:Intel C236及以上

内存:8GB Non-ECC 2133MHz UDIMM,最大可支持64G内存

硬盘:1TB 7200rpm SATA3硬盘,最大可支持4个3.5"硬盘槽位;

提供M.2硬盘槽位,并支持NVMe SSD硬盘;

显示器:19.5英寸液晶显示器

1 台

显卡:NVIDIA K420 2GB DP DVI

光驱:DVD刻录机

网卡:集成千兆网卡

键盘、鼠标:USB键盘鼠标

接口:≧8个USB(6个USB 3.0)接口,串口,前置麦克风/音频接口、后置音频接口,提供VGA+2*DP视频接口,配置9合1读卡器,可选多功能扩展模块(支持多合一读卡器(29合1)、IEEE1394接口、eSA TA接口);

PCI槽位:配置2个PCIe Gen3.0x16、1个PCIe Gen 3.0x4(16长度)、2个PCIe Gen2.0x1;

电源:400W电源

操作系统:Windows7 64位操作系统

机箱:塔式标准机箱,内嵌式把手设计,易于搬运

后面板挂锁环:防止机器内关键部件被拆除;

线锁插槽:防止机器被整机搬迁;

认证:3C认证、EPEAT GLOD、Energy Star、GREENGUARD 认证,

服务:提供三年部件及人工服务,原厂400/800技术支持,可通过网络、电话、邮件等方式提供软硬件技术支持;

4 红黑电源隔离插座技术指标:

隔离度:≧50Db(1500khz——30MHz)

电压:220V

电流:≧10A

负载:≤2000W

产品须具有国家保密科技测评中心颁发的涉密信息系统产品检

测证书。

1 台

5 微机视频信息保护系统干扰方式:视频信息相关干扰

干扰频率范围:1MHz—1.3GHz

干扰强度:≤85dB μV

干扰方向:全方位

故障指示:声光报警

可连续工作时间:≥12小时

功耗:≤15W

工作电压:220V+22V

工作温度:0℃℃—40℃℃

最大湿度:90%

产品须具有国家保密科技测评中心颁发的涉密信息系统产品检

测证书。

1 套

6 线路传导干扰器覆盖频段:干扰发射频率1MHz-1000Hz

电磁辐射强度:≤80dBuv

干扰方向:全向

交流工作电压:220-250V 50Hz

技术规格:每台24口

功耗:≤10W

连续工作时间:≥2 万小时

产品须具有国家保密科技测评中心颁发的涉密信息系统产品检

测证书。

1 台

7 保险柜产品定位:电子密码保险柜可固定大型保险柜

锁具:电子密码锁

保管类别:保险柜

外观宽度:560mm

1 个

外观深度:500mm 外观高度:1200mm 重量:100KG以上

8 涉密文件扫描仪A4幅面馈纸与平台方式扫描,

图像传感器CCD×2

LED光源;

扫描速度:35ppm / 70ipm @ 200dpi、A4、黑白、灰阶、彩色同

光学分辨率2400dpi

色彩模式:彩色24bit、灰阶8bit、黑白1bit、双数据流(彩/黑)

扫描范围:最小: 25.4mm ×25.4mm(1”×1”)

最大: 216mm ×3000mm(8.5”×118”)

日处理量:7000页

超声波重张检测(Sensor*1)

送纸容量:纸张: 85页

接口类型USB 2.0

操作系统WindowsXP/Vista/Win7/Win8

可链接XT平板扫描设备,并且可网络扫描

为了和档案管理系统兼容并且进行无缝对接须提供博晶文档管

理软件和ScanWizard DI软件,

国产品牌,需有2015年中国质量检验协会颁发的CAQI证书。

1 台

主要施工工艺技术及要求

主要施工工艺技术及要求 (一)定位放线技术及要求 (1)、根据总平面图纸(必须在图纸会审中确认的)进行计量、测定、绘制坐标定位。 (2)、在总平面中按功能要求分区域及平面轴线及结构几何尺寸定位。 (3)、根据立面图的设计要求,采用平水管定位法,标出各功能区域的实际标高定位。 (4)、以立面图的分格及造型设计在施工立面以实际发生的尺寸分配定位放线。 (5)、天花跌级造型的定位。以地面中线坐标定位后,将天花跌级造型投影在地面上进行放线定位。 (二)电路管线敷设的技术及要求 (1)、根据每层的电路施工图的要求定出位置,定位水平标高,悬挂吊杆。(吊杆一定要防锈处理) (2)、安装接线盒,安装连接镀锌线管,接线盒与铁线管之间用直径6厘米铁电焊跨接处理。 (3)、线管的入口要消除批锋,以防利口刮伤电线。 (4)、选用的PVC铜芯电线截面积一定要能满足线路的功率要求。电线必须有国家有关部门审核出示的合格证书及产品检测报告。(5)、线管穿线的截面积不能大于铁管截面积的3/4,电线不能在线管内存在接驳口。 (6)、金属软管(蛇皮管)在接线盒中接出长度不能超过60厘米。(7)、线管的安装注意美观规范,横平竖直,不能乱拉乱接,歪歪斜斜,安装一定要牢固。 (8)、接地电压测试不能大于4欧姆。 (三)天花工程技术要求

首先确认施工部位,测量设计标高与实际标高是否相符,如果天棚标高受到其它设施的影响,即报交技术组负责人落实解决。 接着根据确认下来的标高,准确的在墙上1米高四周弹水平线,且按如下步骤进行严格的施工; (1)、熟识图纸,了解天棚上的灯具、广播喇叭、空调口、喷淋头、消防探头的具体位置,使主龙骨吊放时尽量避开。 (2)、主龙骨吊点间必须保证1平方米内有一吊杆,吊杆应为φ8mm 的钢筋,钢筋如不够长需焊接时,必须焊固,不存在虚焊,同时做防锈处理。拉爆螺丝应完全拉紧,不得有松动。 (3)、主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求,主龙骨的间距应在800X800之间,次龙骨的间距不得大于400X600。 (4)、轻钢龙骨在施工中应有起拱高度,且应不小于房间短向跨度的1/1000(10米跨内水平线上中心提升1公分高),跨度越大起拱随之增大。 (5)、全面校正主次龙骨的位置及水平度,其它各专业工种也必须紧密配合,做好各自的隐蔽工程,以便隐蔽工程验收后,进行石膏板封闭。 (6)、接到天棚隐蔽工程记录认可表后,开始石膏板的安装,石膏板宜竖向铺设,安装时自攻螺钉与板边距离应为10—15mm,螺钉间距以150—170mm为宜,均匀固定,钉头嵌入板面深度以0.5—1mm为宜,板与板之间缝隙应在3—5mm左右,固定时应从一块板的中间向板的四边固定,不得多点同时操作。 (7)、凡用夹板造型的跌级天棚,应在地面上开线弹墨定位,再用悬垂挂线定出吊顶跌级造型的准确位置,安装好吊装的支撑铁件或吊杆,试吊后临时挂起,通线后调平,再把跌级造型件紧固。所用的木方、夹板均要进行防火涂料处理,高级装饰还要进行防虫处理。(8)、螺钉眼应先刷防锈漆,再用石膏腻子点补,缝隙在填满后必须

工程技术标准及要求

工程技术标准及要求 一、施工单位资质要求: 1. 有效期内的营业执照、资质证书的复印件(应加盖公章)及资格简介。 2.具备中华人民共和国《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格的、国家住建部或山东省建委核定的工民建工程总承包贰级(含)以上施工资质的施工企业。 3.必须有完善的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系并取得相应认证证书;有良好的市场信誉、雄厚的实力、完善的管理。 4.承包施工单位项目经理的要求:必须具有国家贰级以上项目经理资质,能常驻现场负责组织施工。 5.承包单位提供的管理体系架构人员配备必须符合国家标准配置,管理人员必须按报表配置组建并实名制,项目管理体系不得变动。 6、必须提供本次招标工程竣工后的保修、服务方案。 7.具有相应的施工机械、设备与质量检验测试手段。 二、现场条件和周围环境 招标人提供的现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下(也可以附表的形式表现): 1、本工程现有场地已具备“三通一平”,发包人所提供的现场条件为承包人所见到的现场踏勘现状。 2、鉴于本工程所处现场位置和周边情况,提示承包单位充分考虑在施工中可能存在的基础二次开挖工作对工期造成的影响,因此发生的费用在措施费用中予以充分考虑; 3、鉴于本工程所处现场位置和周边情况,提示承包单位须考虑设置施工围挡,因此发生的费用在措施费用中予以充分考虑; 4、鉴于本工程电梯设备、天燃气工程、户表前的电气设备设施发包人另行分包,提示承包单位充分考虑在施工中存在的施工配合工作; 三、承包(招标)范围: (一)甲分包施工的工程范围的详细说明: 二期机电工程除电梯设备、天燃气甲分包外,总包负责施工图纸中所有给排水、雨水、采暖、通风、空调工程、强弱电工程主体结构及二次装修全部及洽商内的工作内容等。含:

中药质量标准研究制定技术要求

附件: 中国药典》中药质量标准研究制定技术要求 国家药典委员会 为编制好《中国药典》等国家药品标准,体现中药质量标准的制定符合中药的特点,保证中药质量标准所设定的方法与指标基本能控制中药质量,规范标准起草工作,特制定本技术要求。本技术要求由总则和各论二部分组成,各论又分为中药材及饮片、植物油脂和提取物、中药成方制剂三部分。 总则 一、基本原则 1、坚持提高药品质量、维护公众健康的原则药品标准应贯彻落实科学监管理念,支持国家药品监督管理发展的需要,保障药品质量与用药安全,维护人民健康,促进我国医药事业的健康发展。 2、坚持继承、发展、创新的原则 坚持继承与发展相结合,鼓励自主创新,加大自主知识产权的标准研究力度,促进科学研究与标准化工作的有效结合,提高我国药品标准中自主创新技术含量,使我国医药领域的自主创新技术通过标准快速转化为生产力,提高我国药品的国际竞争力。 3、坚持科学、实用、规范的原则 制定、修订药品标准时,应充分考虑来源、生产、流通及使用等各个环节影响药品质量的因素,设置科学的检测项目、建立可靠的检测方法、规定合理的判断标准;在确保能准确控制质量的前提下,应倡导简单实用;药品标准的体例格式、文字术语、计量单位、数字符号以及通用检测方法等应统一规范。 4、坚持质量可控性原则 国家药品标准适用于对合法生产的药品质量进行控制。所建立的检测方法应专属、准确、精密。 5、坚持标准先进性原则 《中国药典》所载药品的质量标准,应充分反映现阶段国内外药品质量控制的先进水平,对于多企业生产的同一品种,其标准的制定应在科学合理的基础上坚持就高不就低的标准先进性原则。 6、坚持标准发展的国际化原则注重新技术和新方法的应用,积极采用国际药品标准的先进方法,加快与国际接轨的步伐。促进我国药品标准特别是中药标准的国际化。 二、实验室条件及人员的要求 承担《中国药典》等国家药品标准起草任务的单位应具有通过计量认证并能满足起草任务要求的实验室,具有相应技术人员,具备中药研究、检验常用仪器和设备,能确保实验用试剂、试药及对照物质符合规定。 承担中药质量标准研究的人员应具有相关专业中级以上技术职称、五年以上中药检验、研究工作经历,并有一定的标准研究和起草经验。 三、供起草用样品及对照物质的要求供研究用样品应具有代表性,覆盖面要广,一般至少应收集 10 批以上样品供研究用。样品量除满足起草研究、留样观察外,还应有不少于 3 倍检验量的样品供复核用。样品保存应符合各品种项下的贮藏要求。 质量标准制定应使用国家法定部门认可的对照物质(包括对照品、对照提取物和对照药材)。

质量标准和要求

质量标准和要求 一、招标项目概况 包钢集团固阳矿山有限公司氧气、乙炔气采购项目,为单价招标。 1、全年所需数量以实际发生为准,预计消耗8万元。 二、质量技术标准及要求 1、供方提供需方合格的氧气、乙炔气及附属品。供方使用需方提供的氧气瓶及乙炔瓶,氧气瓶、乙炔瓶检验由供方负责,报价含氧气乙炔瓶的检验费及相关税率。 2、供方所提供的材料及附属备品应符合国家、行业现行颁发的有关标准规程和规范,满足使用要求,附属品齐全并安全可靠。 3、符合国家关于工业氧气及乙炔气管理的各项规定。 4、氧气每瓶气压不得低于10-11兆帕,乙炔每瓶气压不低于1.2兆帕,(乙炔气不少 于3公斤)。 5、附属品是指:胶圈、安全罩、瓶嘴、氧气瓶、乙炔瓶。 三、供货商的一般规定 1、投标人必须响应招标文件规定的所有技术参数和需求计划。 2、投标人必须为在中华人民共和国境内注册的独立法人。 3、近三年内没有骗取中标和严重违约的问题。 4、供货商应具有供货或服务的的相关业绩。 5、满足需方5瓶以下氧气或乙炔气随时供货的能力。 6、有销售氧气及乙炔气的各项资质;生产厂家需要具有安全生产许可证,取得危险化学品安全生产标准化企业的资质。 四、供货要求

1、供货商在接到需方材料计划后,在1个工作日内送达需方指定(白云石材料库、公益明材料库)库房。供货商需了解各库房的实际现场情况(运距及现场等)。 2、货品送达需方指定库房后,由需方专业管理人员、仓库保管员及送货方对货品及附属品共同清点、检测,确定合格后办理入库手续。 3、货品交货时,供货商需提供乙炔瓶、氧气瓶的检测合格证明;乙炔瓶、氧气瓶的附属品齐全并安全可靠。 4、货品由供方放置仓库保管员指定位置后为交货。 5、供方在需方领取空瓶时,要对附属品进行检查,如有损坏和保管员核对后进行登记,对损坏的附属品进行更换,费用由需方支付;对需加注丙酮的乙炔空瓶和保管员共同称重并登记,供方加注丙酮后,由保管员和供方共同对加注丙酮后的乙炔瓶称重,以称重前后差额为丙酮加注量,费用由需方支付。 6、货品不符合合同约定的,需方有权扣除货品货款或退货,由此造成的损失由供货商承担。 7、每次所供货品使用结束后为一个质保期。 五、价格及结算 1、价格:包含材料费、装卸费、运输费、检验费及税金等。 2、结算: (1)一票结算;质保期结束,供方提供普通税票挂账后开始按计划付款。 (2)付款方式:执行包钢集团固阳矿山有限公司财务计划付款。 3、质量考核:氧气每瓶气压不得低于10-11兆帕,如低于10兆帕每瓶扣拾元,低于8兆帕视为不合格不预结算。乙炔气每瓶气压不低于1.2兆帕,(乙炔气不少于3公斤)低于标准不预结算。 六、安全规定 1、供货商必须了解矿山公司的供货现场情况,服从矿山公司现场管理。

施工工艺流程及验收标准

曦之湖花园工程 施工工艺专项施工方案 编制人:阮剑明 审核人:阮剑明 审批人:秦炳灿 浙江舜江建设集团有限公司

绍兴景瑞·曦之湖花园工程项目部 二0一四年十月三十日 目录 基础工程 (3) 模板工程 (6) 钢筋工程 (9) 混凝土工程 (12) 砌体工程 (16) 抹灰工程 (18) 楼地面水泥砂浆 (21) 饰件工程 (24) 水泥砂浆刚性防水层施工工艺 (27)

基础工程 一)施工工艺流程:定位放线→复核(包括轴线,方向)→桩机就位→打桩→测桩→基槽开挖→锯桩→浇筑砼垫层→轴线引设→承台模板及梁底板安装→钢筋制安→承台模板及基础梁侧板安装→基础模板、钢筋验收→浇筑基础砼→养护→基础砖砌筑→回填土 二)技术要求及验收标准: 1. 天然基础基槽(坑)机械开挖应设置标高控制点,预留20㎝~40㎝土体用人工清槽,以免扰动基底土体,且基槽(坑)底必须平整坚实,开挖后应及时浇筑砼垫层。 2. 基坑开挖前须对边坡稳定(无支护基坑)、支护型式(有支护基坑)、降水措施、挖土方案、运土路线、土方堆放位置等编制好施工方案,经审查批准后方可开工。 3. 天然基础承台必须满足刚性角的要求,否则必须与设计联系进行处理。 深基坑或基础地质情况及周边环境较为复杂的必须严格按照专项施工方案的要求进行施工支护和开挖,承台埋置较深可能对附近已有建筑物及市政设施造成影响的要在施工期间落实相应的监控措施及应急救援措施。 4. 桩与承台的连接:桩顶嵌入承台的长度对于桩直径不小于800mm的不宜小于100mm,对于250

细木工板质量标准要求介绍

细木工板质量标准要求 介绍 Hessen was revised in January 2021

细木工板质量标准要求介绍 细木工板加工技术要求: 一、影响细木工板质量的主要因素 细木工板的表面平整度、厚度偏差和翘曲变形是重要的质量指标,主要影响因素: 1、板芯芯条单元的影响 细木工板主要是由芯条拼合而成的板芯构成,由于芯条尺寸大,及加工精度和含水率的影响,难以在同一时间达到相同的塑性变形和均一的材性。 2、板芯芯条材质的影响 板芯芯条即使选用相同的材质,也会因立地条件、早、晚材、树龄、木材缺陷等影响而有差异。相邻芯条的材性相差较大时,普通工艺难以制造出高质量的细木工板。而对芯条材料按材质分选在规模化生产中是不现实的。 3、芯板的影响 生产细木工板的面、背板已日趋薄型化。用薄面、背板生产高表面平整度的细木工板,对芯板要求很高。目前多采用杨木、泡桐等国产速生材进行旋切,由于材质差,旋切单板孔洞多,表面粗糙,毛刺沟槽多,厚度偏差大,对表面平整度影响很大。现工厂多采用剪切取材后多张手工拼合或机械自动拼合的工艺。拼合后的单张芯板中各单板的厚度偏差、含水率高低、心、边材或早、晚材的材性等仍影响着细木工板的表面平整度、尺寸稳定性和厚度偏差。 4、结构层次的影响 普通细木工板一般为面板、芯板、板芯、芯板、背板五层结构。由于各层材料存在差异,易引起板材尺寸和形状变化。在面板、背板和两芯板在树种、材性、厚度、含水率等方面的对称上还有难度,也影响了尺寸和形状的稳定。 二、板芯加工工艺 板芯质量的高低影响细木工板的质量和成本,因此,板芯的用材和加工工艺是生产细木工板的关键工段。 1、板芯的芯条及其加工 芯条的加工工艺有三种:A.干燥后的板材经双面刨光,用多片精光合金锯锯成芯条,刨光面成为拼条侧面,锯切面成为拼条正面,故芯条是由多片锯定厚。工艺加工效率高,芯条尺寸精确度高,材料损失少,但一般要求材料的加工尺寸较大。B.干燥后的板材加工成规格毛条,或湿材加工成毛条后再干燥,毛条经四面刨加工成芯条。工艺加工效率高,芯条四面光洁,精确度很高,但出材率较低。C.原木或木材加工边脚料经普通锯床和刨床加工成芯条。它对材料的要求灵活,大、小径级木材和各种木材下脚料均可应用,但机床精度和操作工人水平等会影响加工 质量。 2、板芯成形工艺

施工工艺和技术标准

施工工艺和技术标准 ,.放线和测量 1.1地而十字垂直线放线标准: 1."进场施工前,淸理现场地面卫生,将地而用拖布淸理干净,以方便弹线: ".2放地面垂直线以入户门门中线为英中一条基准线,另一条线以客厅中线或对而房间门中线为基准惮出相应的地而十字控制线。依次类推,从外向内逐间弹出每个房间的地而十字控制线。原则:弹线时能取门中的取门中:不同房间共用一条线的共同使用:标注时统一用mm为单位。 "?3做门套的哑口处,在哑口两边依门套宽度做两条垂直于门中线(十字控制线的其中一条门中线)的垂线,依据两条线对哑口处进行找补。 1.1.4依据地而十字控制线及图纸确定柜子及造型的水平位置,并禅出相应的柜子及其它造型的地而线。 1.1.5铺木地板的房间在十字控制线中线处用地板标识模板、红色自喷漆喷涂。 铺贴地面磁砖的房间用地砖标识模板、红色自喷漆喷涂。 1.2水平线放线标准: i.2.1依据客厅基层地而最高点向上反i2oomm确左为房间的i2oomm水平标准线,依客厅线为基准弹出英它房间的水平标准线,在水平标准线上方用塑料胀栓固左“水平标准线标志牌”(标志牌下沿与水平标准线对齐)。 1.2.2按地而完成而上沿确左地而完成而标准线,在地面完成而标准线上方用塑料胀栓固龙“完成而标准线标志牌”(标志牌下沿与完成而标准线对齐)。 1.2.3按设计吊顶标髙确定吊顶下水平标髙线(留岀批刮腻子的厚度,不用标注) 1.2.4墙衬找平时阴阳角方正时,弹岀阴阳角的垂直线。 1.3水电放线标准: 1.3.1工程交底时客户、设计师、工程监督、代班工长确定水电施工作法,并有书而记录。 1.3.2交底当天依据交底记录在墙地而弹岀相应的水电走管位置,并用相应的模板.红色自喷漆在相应的线旁明显位置喷涂标识。 1.33同一墙面、同一髙度的插座或开关等依线盒下沿弹出相应的水平标髙线。 1?3?4插座盒、灯线盒、开关底盒、电视线盒、电话线盒依水平标高线划岀线盒位置。 1.3-5依据现场放线记录制作水电施工图。 1.3.6依据现场放线测量尺寸后填写“水电路改造确认单”,并由客户、工程监督、施工工长共同签字认可,如有变更另外填写水电工程确认单。 2.结构和构造 2.1吊顶结构 2."吊顶必须采用轻钢龙卄石膏板结构,标准结构为38系列主龙件配5。副龙计,吊杆和挂件连接固立。吊顶内空间<420 mm时,允许使用副龙柠切短后两端剪口做挂接件使用,但必须用拉钾钉或自攻锣丝固左挂接件和而层龙骨的连接。 2.1.2圆弧或异型吊顶,用轻钢龙柠无法完成造型时,允许局部使用木龙竹或大芯板、九厘板制做结构,但木作上必须涂刷防火涂料。 2.2隔断墙体基本结构: 2.2.4轻钢龙席石膏板墙:标准结构为75系列轻钢龙件双面封42 mm厚石膏板,需要隔音时,应内部填充岩棉。本墙体结构适用于居室间分隔空间。 2.2.2轻体砖墙:混凝上加气砖或空心砖等砌筑,双而抹灰,为保证强度,应在墙体中每500 mm埋设一根直径Mmm的钢筋,用膨胀螺栓与顶底连接,形成纵向拉力。本墙体结构适用于厨房、卫生间和居室等空间的分隔和改造。

通信光缆线路工程施工技术标准和要求概览

通信线路工程施工规范 架空光缆部分 一、路由: 1、设计图纸是工程施工的重要依据,它关系到工程预算;材料计划、采购供应、网络规划,在施工中,如无特殊情况,应严格按照设计图纸进行施工。 2、在施工中,由于特殊情况不能按照设计图纸进行施工的,可进行原设计变更,设计变更的程序是:施工单位提出变更理由,报监理单位进行审查核实,然后向建设单位上报设计变更,待建设单位同意后方可按照变更后的路由进行施工,较大的变更需要设计单位重新设计,施工单位无权自行改变设计。 3、涉及到敷设方式变更的,应由施工单位、监理单位、设计单位共同报建设单位批准。 4、需要设计变更的,由施工单位填写《设计变更单》并绘出变更示意 图,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份,报建设单位审批。 二、路由的勘察、测量、定位: 1、路由勘测、测量的原则是:路由简捷、线路稳固、便于施工、方便维护。 2、杆距:杆位测量定位时,原则上每50米一档杆,如遇特殊情况,可适当延长和缩短杆距,但一般不得超过45—55米。 3施工单位不得任意改变杆距,如遇特殊情况,可与现场监理共同处理 i

任意加大杆距不合格工程,后果应由施工单位负责 三、立杆: 2、立杆前,应对设计路由进行认真复测,反复比较,本着赶路稳固、 路由简捷、线路安全、便于维护的原则,测出最佳路由。 3、电杆位置立在线路中心线上,其差距左右不应大于5公分,电杆上下垂直,杆根培土牢固。 4、角杆应在线路转角点做内移,水泥杆内移值为10—15公分,木杆内移值为20—40公分。 5、终端杆树立后,杆稍应向拉线倾斜10—20公分。 6、水田地立杆必须要时加盘底,松软地、水田地角杆加盘底、上卡盘距地面40公分,下卡盘距坑底30公分。 2

厨具技术标准和质量要求.doc

厨具技术标准和质量要求 一、执行标准 1)质量管理体系GB/T19001-2000、ISO90001:2000 2)《不锈钢冷轧钢板板材负公差标准》GB708-88 3)《炊用燃气大锅灶》CJ/T3030-1995 4)《中餐燃气炒菜灶》CJ/T28-1999 5)外形尺寸检验标准: 1、产品的长度尺寸、宽度尺寸、高度尺寸在两米之内的允许偏差不超过3mm。 2、产品零件的外形尺寸除需配做的以外,其它尺寸参照产品外形尺寸的检验标准。 6)形位公差质量检验标准: 1、产品在标准平台上,三只脚与平台接触,另一只脚平台间的间隙不超过1mm。 2、产品在标准平台上用角尺测量,其固定脚母线与垂直面误差方向应一致。 3、产品在它平面的形位公差以产品固定脚母线及垂直面为基准。 4、产品可测的对角线误差,重要表面允许误差不超过2mm,非重要表面允许误差不超过3-4mm

5、产品表面的平整度允许误差不超过2mm。 7)表面质量检验标准: 1、产品表面不允许有明显的划伤、碰伤及凹凸不平。 2、产品的内外各处不得有飞边、毛刺。 3、产品的可见部分,包括搬运时可能看见的部分,不允许有 氩弧焊黄斑。 4、产品重要表面除人为有意的装饰花纹外,其它纹理应基本 一致,无明显色差。 5、表面平整,折边刀印不明显。 8)管道制作质量: 1、管道咬合时,要用木棒或木榔头轻敲,敲痕应小而均匀, 不应出现影响管道外观的敲痕。 2、管道装法兰外必须剪角。 3、方管在四面与角钢法兰的间隙在1mm左右。 4、方管在装法兰打铆钉时,必须保证四边翻边量均匀,不允 许翻边量相关过大或没有翻边。 5、对接法兰的联孔必须配钻。 二、技术要求 1)炒炉及蒸炉类 ●炉台面板及水围采用日本进口304#2B不锈钢沙光板, 厚度:1.5mm。下嵌进口防火保温隔热棉。下垫

门窗工程施工技术规范要求样本

门窗工程施工技术规范要求 1、木门制作与安装工程 本工程装饰木门必须采用成品门, 不得现场加工制作, 木门材质颜色及其配件以实物样板为准, 质量不得低于实物样板。 (1)木门制作与安装工程材料要求: 按照施工图纸设计要求。 ①板材: 室内装饰工程中的木门应采刚厚木夹板, 细木工板, 中密度纤维板材料, 在潮湿环境内须采用防水胶合板。 ②小五金: 要根据设计要求选用小五金, 且有相应的合格证等资料。 ③油漆: 选用符合国家标准的油漆涂料。 (2)木门: 必须采用成品门, 不得现场制作。 (3)装饰木门的安装工艺 ①门框的安装 安装方法: 门框有两种安装方法, 其施工工艺如下: a先立口法。在砌墙前把门框按图纸位置立直、找正, 并固定好。这种施工方法必须在施工前把门框做好运至现场。 b后塞口法。在砌墙时预先按门尺寸留好洞口, 在洞口两边预埋木砖, 然后将门框塞入洞内, 在木砖处垫好木片, 并用钉子钉牢(预埋木砖的位置麻避开门扇安装铰链处)。 ②施工要点 a先立口安装施工:

当砌墙到室内地坪时, 立门框: 碰到窗台时, 立窗框。 立口前, 按照图纸上门的位置、尺寸、把门的中线和边线画到地面或墙上。 砌墙过程中不要碰动支撑, 井应陌对门框进行校正, 防止门框山现位移、歪斜等现象。砌到放术砖的位置时, 要校核是否垂直, 如有不直, 在放木砖时要随时纠正。否则, 木砖砌入墙内, 将门框固定, 就难以纠正。每边的木砖不少于2~3块。 同一墙面的木框应安装整齐。可先立两端的门框然后拉一通线, 其它的框按通线竖立。 这样可保证同排门框的位置的标高一致。 立框时, 一定要注意以下两点: 特别要注意门的开启方向, 防止出现错误难以纠止。 注意图纸上门框是否是在墙中, 还是靠近墙里皮。如果是里皮的, 门框应出里皮墙面(即内墙面)20mm, 这样抹完灰后, 门框正好和墙面相平。 b塞口安装施工: 门洞口要按图纸上的位置和尺寸留山。洞口应比门口大30~40mm(每边大15~20mm)。砌墙时, 洞口两侧按规定砌入木砖, 木砖大小约半砖, 间距不大于1.2m, 每边2.3块。 安装门框塞进门洞内, 用木楔临时固定, 用线锤和水平尺校止。校正后, 用钉子把门框 钉牢在木砖上, 每个木砖上应钉两个钉子, 钉帽砸扁冲入梃内。 立口时, 一定要注意门的开启方向。

产品质量检验标准

CaiNi accessories factory
第 1 页 共 1 页
采 妮 饰 品 厂
产品品质检验标准
一、目的: 产品及产品用料检验工作,规范检验过程的判定标准和判定等级,使产品出货的品质满足顾 确保本工厂产品和产品用料品质检验工作的有效性。 二、本标准的适用范围: 本标准适用采妮工厂所有生产的产品及产品用料的品质检验。 三、权责: 1、品质部:检验标准及检验样本的制定,产品检验及判定、放行。 2、生产车间、物控部:所有产品及产品用料报检和产品品质异常的处理。 3、总经理:特采出货及特采用料的核准。 四、定义 1、首饰类: A、项链/手链/腰链 F、发夹 G、手表带 B、耳环 H、领夹 C、胸针 D、介子 E、手镯 J、皮带扣
规范工厂
客需求,
I、袖口钮/鞋扣钮
K、其他配件类(服装、皮包、眼镜等等) 2、产品用料: A、铝质料类 F、钛金属 B、铜料类 G、皮革类 C、铅锡合金 H、不锈钢类 D、锌合金 E、铁质料类 J、包装用料类
I、水晶胶类
K、硅料类(玻璃珠、玻璃石、宝石、珍珠、玛瑙) 3、客户品质等级分类及说明: 1)客户品质等级分类: 品质部根据客户订单注明的: “AAA”、“AA”、“A”三个等级分别对客户品质标准进 行分类 。 2)客户品质等级说明: A、 “AAA”: 品质标准要求比较严格,偏高于正常标准和行业标准。 B、 “AA”: 品质标准要求通用国际化标准和行业标准吻合。 C、 “A”: 品质要求为一般市场通用品质标准。
第 1 页 共 1 页

工程施工方法及工艺标准

施工方法及工艺标准 各系统的施工方法及工艺标准执行下列标准规范和要求: 《金属线槽配线安装工艺标准》(313-1998) 《钢管敷设工艺标准》(305-1998) 《安全防范工程程序要求》(GB-T75-94) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(533-1996) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB65100-86)《30 MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB11318-89)《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《有线电视广播系统技术规范》(GY/T106-92) 《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》(GBJ) 《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》(GBT/T 50311-2000)《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GBT/T 50312-2000)

《智能建筑设计标准》(GB/T50314—2000) 6.1.7 主要施工工序及方法 系统工程主要施工工序:管道施工、线槽安装、综合布线及设备安装。 1、管道施工 管煨弯可采用冷煨和热煨法,管径20mm及其以下可采用手扳煨管器,管径25mm及其以上使用液压煨管器; 箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径项吻合,要求一管一孔不得开 长孔,铁制盒、箱严禁用电气焊开孔; 盒箱稳注要求灰浆饱满、平整固定、坐标正确。 管路敷设前应检查管路是否畅通,内侧有无毛刺;管路连接应采用丝 扣连接或扣压式管连接;管路敷设应牢固通畅,禁止做拦腰管或拌脚 管;管子进入箱盒处顺直,在箱盒内露出的长度小于5mm; 管路应做整体接地连接,采用跨接方法连接。 2、线槽安装 弹线定位 根据设计图确定出安装位置,从始端到终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋沿墙壁等处,在线路中心进行弹线; 支、吊架安装要求 所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm内,切口处应无卷边、毛刺; 支、吊架应安装牢固,保证横平竖直;

工程施工技术标准和要求

工程施工技术标准和要求 第一节一般要求 1.工程说明 1.1 工程概况 l.1.1 本工程基本情况如下:。 1.1.2 本工程施工场地(现场)具体地理位置如下: 1.2 现场条件和周围环境 1.2.1 本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临 时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况见施工场地(现场)现状平面图。 1.2.2 施工场地(现场)临时供水管径:满足施工现场临时供水需要。 施工场地(现场)临时排污管径:满足施工现场临时排水需要。 施工场地(现场)临时雨水管径:满足施工现场临时排水需要。 施工现场临时供电容量(变压器输出功率) 满足施工现场结构及安装阶段用电负荷。 1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下: / 。 1.2.4 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围 环境,并已在其投标时就此给予了充分的考虑。 1.3 地质及水文资料 1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下: 详细内容见地勘报告。 1.4 资料和信息的使用

1.4.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信 息数据,是发包人现有的和客观的,发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。 但承包人据此作出的推论、判断和决策,由承包人自行负责。 2.承包范围 2.1 承包范围 2.1.1 承包人自行施工范围 本工程承包人自行施工的工程范围如下: 本标段工程的图纸、工程量清单、招标文件及答疑、补充文件(若有时)所包含的全部内容的施工。 2.1.2 承包范围内的暂估价项目 2.1.2.1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”“专业工程暂估 价表”。 2.1.2.2 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”“材料和 工程设备暂估单价表”。 2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下: 发生时另行约定。 2.1.3 承包范围内的暂列金额项目 2.1. 3.1 承包范围内以暂列金额(包括计日工)方式实施的项目见第五章“工程量清单”“暂 列金额明细表”(不包括计日工)和“计日工表”,其中计日工金额为承包人在其投 标报价中按“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。 2.1. 3.2 暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目,包括计日工,均只是可能发生的 子目。承包人应当充分认识到,合同履行过程中所列暂列金额可能不发生,也可 能部分发生。即便发生,监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限 于只能用于表中所列子目。 2.1. 3.3 暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和 (或)延长工期的理由。 2.1. 3.4 关于暂列金额的其他说明: / 。 2.2 发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备

质量标准和技术要求

三、质量标准和技术要求 1、采用标准 除招标书中有明确的技术指标要求外,投标人所提供的产品须符合下列标准和规范(但不限于)的最新有效版本。 投标产品应遵守下列技术规范的要求: 《工程测量规范》 《市政道路桥梁工程施工验收规范》 《沥青路面施工及验收规范》 《城市道路路基工程施工及验收规范》 《水泥砼路面施工及验收规范》 《市政道路工程质量检验评定标准》 《市政给排水管道工程施工及验收规范》 《市政供热工程施工验收评定标准》 《城市园林绿化工程施工及验收规范》 《城市园林绿化用植物材料木本苗》 《城市园林绿化养护管理标准》 《城市道路绿化规划设计规范》 《城市绿化工程施工及验收规范》 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96/ GB50259-96 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《喷灌工程技术规范》GBJ85-85 以及土建、土方的相关施工技术规范,未详尽处应满足国家有关规范和规定,所有的规范执行最高规定。 2、工程质量技术要求 景观建筑皆要求精工细做,成活达到精装修的水平。特别注意避免机械损伤及污染,其成品外观对景观艺术形象、成果档次有重要影响。工程施工时应严格依据国家及地方规范进行施工。 2.1 土方工程:本场地土壤多为工程杂填土(工程杂填土、建筑垃圾、一般大田土等)

需根据要求更换土壤。改造地形时应设网格放线,尽量满足图纸要求。改造地形坡度较大时,应采取固土及防冲刷的工程措施。 2.2土建工程: 1、所有室外铺装工程应按内蒙古地区及鄂尔多斯市相关规范施工。铺装应与建筑协调、统一,除特殊说明外,须满足以下要求: (1)弧形转弯等需自然调缝处:采用与铺装同色的1:1水泥砂浆勾平缝;碎拼铺装(贴面)的缝宽8-10mm,须均匀一致,并采用1:1白色水泥砂浆勾平缝; (2)除第一条外,所有铺装及其他花岗岩饰面均密缝处理,地面铺装采用砂(混凝土砖铺装)或灰(花岗岩铺装)扫缝; (3)地面铺装找坡须自然弧形过渡,不得出现明显分水线; (4)基层与面层之间必须结合牢固,无空鼓现象; 2、物料应符合设计要求 (1)铺装采用的天然花岗岩品种、规格、颜色等详见设计图纸要求,其技术等级、光泽度、外观质量要求必须符合符合行业标准《天然花岗岩荒料》(JC 204)、《天然花岗岩建筑板材》(JC 205)的规定。石材吸水率小于0.8%,弯曲强度不小于8.0MPa。石材表面必须采用机械加工,加工后的表面必须清理干净,严禁用溶剂型化学清洁剂清洗石材,加工后的石材各面须进行涂刷石材保护剂。所有石材均应达到设计标准。 (2)做面层的卵石应选用光滑自然河卵石或按设计要求。 (3)所有木材均需"三防"处理,表面不得有大的节疤,应光滑平直。含水率〈15%。 (4)进场钢筋的质量检验按照《GB50240—2002钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》进行,满足要求方可进场。钢筋进场时应该将钢筋出厂质保资料与钢筋炉批号铁牌报监理方,标牌上标志、厂家(商标)、直径数字应清晰明了。 (5)混凝土选用鄂尔多斯市市场上合格产品。凝土的原材料和配合比必须满足《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002的有关规定。 (6)所有材料必须出具产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能指标应符合现行国家标准和设计要求;应根据监理工程师的指令,及时提供进场材料的技术资料,如出厂合格证、样品、试验报告等的影印件或原件,服从监理工程师对材料质量的监督管理。 3、混凝土工程、铺装的基层、结合层等参照中国建建筑设计院提供的深化设计图纸及有关建筑施工规范。 4、基层夯实应控制灰土等不利种植土壤的使用范围。

房建工程技术标准和要求

房屋建筑工程技术标准和要求 一、依据设计施工图纸和技术文件要求,本工程项目的材料、设备、施工 必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求,如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。 1、工程测量规范GB50026-2007 2、土方与爆破工程施工及验收规范GB50201-2012 3、建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012 4、建筑地基处理技术规范JGJ79-2012 5、建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2002 6、既有建筑地基基础加固技术规范JGJ123-2012 7、地下防水工程质量验收规范GB50208-2011 8、混凝土质量控制标准GB50164-2011 9、混凝土强度检验评定标准GBJ107-87 10、混凝土结构工程施工规范GB50666-2011 11、砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 12、混凝土质量控制标准GB50164-2011 13、混凝土结构试验方法标准GB/T50152-2012 14、混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-2011 15、钢筋混凝土筒仓施工与质量验收规范GB50669-2011 16、砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011 17、砌体工程现场检测技术标准GB/T50315-2011

18、钢筋焊接接头试验方法JGJ27-2001 19、钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012 20、钢筋机械连接通用技术规程JG107-2003 21、钢结构工程施工规范GB50755-2012 22、钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2002 23、钢结构焊接规范GB50661-2011 24、坡屋面工程技术规范GB50693-2011 25、屋面工程技术规范GB50345-2012 26、屋面工程质量验收规范GB50207-2012 27、采光顶与金属屋面技术规程JGJ255-2012 28、建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002 29、建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001 30、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 31、外墙内保温工程技术规程JGJ/T261-2011 32、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 33、建筑电气安装工程施工质量验收规范GB50303-2002 34、电气装置安装工程规范GB50258-96 35、通风与空调工程施工规范GB50738-2011 36、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 37、人民防空工程质量检验评定标准RFJ01-2002 38、电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002

施工工艺流程及验收标准

. 曦之湖花园工程施工工艺专项施工方案

编制人:阮剑明审核人:阮剑明专业资料.. 审批人:秦炳灿 浙江舜江建设集团有限公司 绍兴景瑞·曦之湖花园工程项目部

二0一四年十月三十日 目录 基础工程 (3) 模板工程 (6) 钢筋工程 (9) 混凝土工程 (12) 砌体工程 (16) 抹灰工程 (18) 楼地面水泥砂浆 (21) 饰件工程 (24) 水泥砂浆刚性防水层施工工艺 (27) 专业资料. .

专业资料. . 基础工程 一)施工工艺流程:定位放线→复核(包括轴线,方向)→桩机就位→打桩→测桩→基槽开挖→锯桩→浇筑砼垫层→轴线引设→承台模板及梁底板安装→钢筋制安→承台模板及基础梁侧板安装→基础模板、钢筋验收→浇筑基础砼→养护→基础砖砌筑→回填土二)技术要求及验收标准:土体用人㎝㎝~40201. 天然基础基槽(坑)机械开挖应设置标高控制点,预留工清槽,以免扰动基底土体,且基槽(坑)底必须平整坚实,开挖后应及时浇筑砼垫层。降水措施、支护型式(有支护基坑)、2. 基坑开挖前须对边坡稳定(无支护基坑)、土方堆放位置等编制好施工方案,经审查批准后方可开工。挖土方案、运土路线、3. 天然基础承台必须满足刚性角的要求,否则必须与设计联系进行处理。深基坑或基础地质情况及周边环境较

为复杂的必须严格按照专项施工方案的要求进行施工支护和开挖,承台埋置较深可能对附近已有建筑物及市政设施造成影响的要在施工期间落实相应的监控措施及应急救援措施。的不宜小800mm4. 桩与承台的连接:桩顶嵌入承台的长度对于桩直径不小于且桩顶必须平整,50mm,对于于100mm,250

质量标准和要求

质量标准和要求 一、招标项目简况 包钢集团固阳矿山有限公司~(半年)液压破碎机备件采购项目,为单价招标。投标人须响应以下质量标准和要求。 所需备件以实际发生为准。 二、质量技术标准 、供方提供需方合格的备品备件。 、供方所提供的备品备件应符合国家、行业现行颁发的有关标准规程和规范,满足现场使用要求,具有良好的互换性。 三、供货商的一般规定 (). 必须为中华人民共和国境内注册的独立法人,提供后续必要的技术指导和相关的售后服务;具有一般纳税人资格(出具专业增值税发票能力),具有良好的银行资信和商业信誉,具有履行合同的能力。 ().近三年内没有骗取中标和严重违约的问题。 ().付款方式能够响应包钢集团固阳矿山有限公司按财务计划付款; (). 投标人为所招标物品的生产厂家或指定的合格代理商;(代理商出具制造商提供的授权书); ().投标人必须响应招标文件规定的所有技术参数和后续需求计划; ()、具备少量物品单独随时供货的能力,在日常检修中,能够随叫随到; 四、供货要求 、供货商在接到需方材料、备件计划后,常用件在个工作日内送达需方指定库房,需特殊制作的备品备件由中标方和需方另行约定。 、货品送达需方指定库房后,由需方专业管理人员、仓库保管员及送货方共同清点,确定名称、数量及型号后办理入库手续。

、货品由供方放置仓库保管员指定位置后为交货。 、货品如不符合需方现场使用要求,需方有权要求退货或换货;货品不符合合同约定的,需方有权扣除货品货款或退货,由此造成的损失由供货商承担。 五、价格及结算 、价格:包含材料、备件费、装卸费、运输费、及税金(增值税)等。 、结算: ()一票结算; ()付款方式:执行包钢集团固阳矿山有限公司财审部计划付款。 六、安全规定 、供方在履行合同时,发生的安全事故全部由供方承担,需方不承担事故任何责任。 七、液压破碎机备件清单 见附件

施工工艺和技术要求

施工工艺和技术要求 一:电气及水路工程: 1.线槽的开打必须要横平坚直,杜绝走斜线. 2.电路电气的安装工人应持证上岗. 3.强弱电应分开穿管,电气线路与水管严禁在同一根管槽内,线管在天棚上应用卡子固定牢固 4.线路敷设时,严禁有扭绞.死弯.绝缘损坏,护套断裂等缺陷,严禁电线直接埋入抹灰层. 5.同一回路应穿在同一根管内,管内电线不应多于8根,电线总截面积不应超过管内截面积的60%.接头只能在线盒内,严禁在管内接头.火零线应用不同的颜色的导线,线径的使用应符合设计及荷载要求,空调应用4m2线,客厅餐厅大于50m2的,m2柜机用6m2线,厨房插座应用4 m2线,其它插座用4 m2线,照明线用2.5线m2,接地线用1.5 m2线 6.同一房间内开关插座应在同一水平高度,开关插座安装应牢固可靠,四周不应有缝隙 7.插座接线应面对插座左零右相,三孔四孔插座零线在正上方,插座地线不应与工作零线混同. 8.厨卫空开应用带防漏电保护的空开,线路空开应具有短路保护和过载保护功能. 9.灯具安装客厅主灯应用铁膨胀钉固定, 10.水管端口应安装角阀,安装水龙头时应装有装饰盖,装饰盖应紧贴墙面 11.水龙头和开关插座不应在腰线上. 12.在木龙骨或木作内不能安装电容器,镇流器.如需安装应有专用金属箱保护.

13.给水管安装完工后应进行加压试验,试压力不应低于10kg,加压时间不应低于30分钟。排水管完工后应进行排水试验,试验时不应有渗漏、堵塞现象。 二泥作工程 第1节,防水工程 防水的材料种类应符和公司规定的品牌,并严格按照产品说明书施工.卫生间背面有乳胶漆或要制作家具的墙面应做防水处理,且不应低于2.3米,地面防水处理完工后应做保护层,保护层厚度不应低于2CMM进行48小时闭水试验,并经甲方及监理签字后方可进行下道工序作业 第2节抹灰工程, 1新彻墙体保持垂直水平,大面积彻墙时应设置标筋,新旧墙体结合部在抹灰前应设置钢丝网,以防开裂.抹灰底层砂浆配合比为1:3(水泥:砂)面层砂浆配合比为1:2或1:2.5. 2强化本地板抹灰找平时应找水平,表面光滑平整,水泥砂浆应混合均匀,底层砂浆为1:3面层砂浆为1:2 3墙地砖的铺贴 a墙地砖铺贴时基层应干净.平整.湿润.并按不同的基层做不同的处理:木作基层应挂钢网,混泥土或腻子基层应表面凿毛.铺贴前应对砖的规格.尺寸.外观质量.色泽等误差进行筛选,发现问题应及时通知甲方调换. b饰面墙砖的铺贴方式和接缝宽度应符合设计要求,设计无要求时,应与业主商定铺贴方式和接缝宽度. C铺砖前应先选砖预排,以使缝隙均匀,在同一墙面的横竖排列,不宜有一行以上的非整砖.非整砖应排在次要部位或阴角处,非整砖不宜小于整砖的 D铺砖前应确定水平及竖向标志,放线定位,挂线铺贴.,要求表面平整,接缝平直,缝隙均匀一致,阴角砖应压向正确,阳角砖应45度角碰尖对接.

相关文档