雅仕德化工(江苏)有限公司

审核:编制:黄红辉

燃气锅炉现场检测报告

燃气锅炉现场检测报告 一、检测背景、目的 为配合北京市燃气置换工程及环保工程,北京世环节天能源技术开发有限责任公司(以下简称世环节天)从2000年开始利用世行贷款大力推广燃气锅炉的改造和应用,已陆续安装运行了350台锅炉,通过一个甚至几个采暖季的运行,一些用户反映锅炉运行费用较高,个别锅炉出现结垢、漏水等现象。为此,世环节天委托北京市燃气及燃气用具产品质量监督检验站对已安装运行的150台锅炉进行效率、烟气排放、噪声等项目检验,以便通过分析数据,为用户提供维护、维修建议,改进燃气锅炉评估招标的采购程序。 二、检测活动总体情况 本次检测活动是由世环节天委托北京市燃气及燃气用具产品质量监督检验站进行的,检验组由7人组成,其中包括1名高级检测工程师和4名检测工程师以及两名世环节天的工程师,检验组分成两个小组,各由一名世环节天的工程师和两名检测工程师组成。世环节天的工程师负责安排检测计划,组织检测活动,检测工程师则负责燃气锅炉的检验和数据的采集。 检测活动从2004年2月16日开始,到2004年3月15日结束,共检测燃气锅炉150台,所检锅炉的分布情况见下表: 表1 在这次检验活动中,我们选用了Knae International Limited生产的KM9106型热效率分析仪进行烟气成分的采集和锅炉热效率的测算,该仪

器可以检测出烟气中O2(0~25%)、NO(0~1000ppm)、NO2(0~1000ppm)、CO(0~10000ppm)、CO2(0~20%)、SO2(0~5000ppm)、排烟温度(0~1100℃)、黑度等,并测算出锅炉的热效率,用ND10型噪声仪(46~130dB)测试锅炉运行噪声,用MCT-100B型数字温度计(0~1100℃)测试炉体表面温度。 由于检测活动应在供暖期结束前完成,因此选派了四名较有经验的检测工程师进行检验,数据的采集、换算严格按照标准要求,两个检验小组平均每天检测8台锅炉,由于每台炉子的地点不同,检验人员一般白天检验,晚上对数据进行处理换算,并根据实际情况的需要,调整第二天的检验方案。 本次检测活动中,各项检验均在管网运行压力下进行,运行噪声是在距燃烧机1m与燃烧机等高的位置进行测试,燃烧工况、表面温度是在锅炉运行30min后测试,烟气成分、排烟温度、热效率则是在锅炉运行稳定后测试。 三、检测评价分析: 本次检测活动共检测燃气锅炉150台,为了能充分体现锅炉的运行状态,我们主要检测以下三方面内容:一是环保性能,包括烟气中的一氧化碳含量、二氧化碳含量、一氧化氮含量、二氧化氮含量、氮氧化物含量、二氧化硫含量和黑度等;二是热工性能,包括燃气锅炉的热效率、排烟温度、噪声、燃烧工况等;第三就是安全性能,包括锅炉的各项安全保护功能,如:供气前吹扫时间、点火不成功自动断气功能、燃气检漏功能、超温、超压、风压、缺水、缺燃料等保护功能以及设备过电流保护功能等。锅炉检测指标见下表:

最新天然气站场自我检查报告

篇一:《天然气公司2015年燃气安全自查报告》 自査报告 我公司在参加XX市城市燃气隐情会商会之后,立即组织公司领导班子开会学习并传达XX市城市燃气隐情会商会的会议精神,布垃我公司安全月隐患排查任务,成立安全领导小组, 由总经理XX担任组织,副总XX、XX担任副总,各部长及站长担任副部长,积极组织隐患自查工作。下而就我公司此次的自査工作做如下汇报 一、危化品运输 经排查,我公司现有2辆重型半挂牵引车,6辆危化品运输车,证件齐全并均在有效期内运营。两辆牵引车均在XX市公安局交通警察支队办理了危险货物运输车辆通行证(XX路-XX街-XX 西路-XX路-XX街-XX路-XX大街),严格执行在凌晨2点至5点行驶的要求。由油气管理中心制定了《XXXXX天然气开发有限公司危化品运输车辆管理办法》和《XXXXX天然气开发有限公司危化品运输司机奖惩机制》,并对各危化品运输司机进行系统培训。 二、管网巡检 我公司为确保天然气管线及设施的安全运行,及时发现管网燃气泄露,及时纠正违章行为,确保燃气用户的安全正常使用,避免重大事故的发生,特设管线巡检员3人,庭院巡检员4人,严格按照《XXXXX天然气开发有限公司巡视检査管理制度》,每天由专人对辖区内所有外管网运行管线及庭院中、低压管线,包括阀门井、凝水缸、放散点、引入管等天然气设备进行巡检。在巡检过程中,如发现有外单位在我公司天然气管线或设施附近进行施工,第一时间了解详情,确定施工 单位,施工范围线路,于天然气管线或设施的安全距离,在保证施工安全和满足规范的前提下和对方签订安全协议,并在公司官网人员的监督下进行施工,确保天然气管线和天然气设施的安全运行。 三、入户安检 我公司截止2015年6月1日已通气居民用户数19230户,由于安检员人员较少,1-5月份的安检量仅达到3170户,目前客户服务部安检员已由1人增加至3人,每日安检任务量20户,如维持现状,到12月31日安检呈:只能达到8000户左右,安检入户率仅有42%根据目前实际情况,特制定以下安检工作方案 1、安检范围 我公司管辖区域内已通气的居民用戸。 2、用户安检内容

燃气管道检测报告

乙烯至卧里屯主线、乙烯8区,9区,10区主线、 乙烯主线、燃气管道 外防腐检测报告 大庆庆深检测有限公司 2016年10月

一、前言 乙烯至卧里屯主线、乙烯8区,9区,10区主线、乙烯主线燃气管道,该管道材质20#钢,全线采用加强沥青防护层结构。受大庆石化矿区服务事业部委托,大庆庆深检测有限公司于2016年10月15日完成了乙烯至卧里屯主线1996m、乙烯8区,9区,10区主线1503m、乙烯主线6291m,共计9790m、埋地钢质管道的外防腐检测工作 二、检测内容 1、土壤电阻率测试 在管道沿线土壤的测量点使用接地电阻测量仪,采用四极法进行土壤电阻率的测试。 2、地下管道探测 采用埋地管道探测仪、GPS坐标定位,探测埋地管道的走向、拐点、埋深,计算管道长度。 3、防腐层破损点检测与评价 采用埋地管道外防腐层检漏仪和PCM埋地管道外防腐层测试系统,探测外防腐(保温)层缺陷点位置并进行定位。 4、管地电位测试 在管道沿线的测量点使用万用表和硫酸铜参比电极,采用近参比法进行管地电位的测量。 5、典型管段开挖验证 根据埋地管道外防腐层检测、防腐层检漏、土壤腐蚀性测试,选择典型管段进行开挖验证,检查外防腐(保温层)的破损情况,使用超声波测量管壁剩余厚度,使用探针测量腐蚀区的最大腐蚀坑深度。

三、检测方法及主要设备 1、主要检测方法 表3-1 主要检测方法 2、腐蚀检测主要设备 表3-2 检测主要设备

四、检测结果 1、土壤电阻率测试 乙烯至卧里屯主线1996m、乙烯8区,9区,10区主线1503m、乙烯主线6291m,共计9790m,乙烯至卧里屯主线燃气管道壤电阻率3处、乙烯8区,9区,10区主线燃气管道壤电阻率2处、乙烯主线燃气管道壤电阻率13处、测试值见表4-1-1。测试结果表明,该管道的敷设环境腐蚀性为"中"级。 表4-1-1管道土壤电阻率测试值 土壤电阻率是土壤环境腐蚀性评定主要指标,参照GB/T 21447-2008 钢质管道外腐蚀控制规范等级评定为表4-1-2。

消防设施检测报告(2018年版)

消防设施检测报告 项目名称 委托单位 检测机构名称 检测机构资质 报告日期

说明 1、本报告书统一使用国际标准A4型纸,由各建筑消防设施维护保养机构按照规定的式样制作。报告书设定的栏目应逐项填写完整、准确;不需填写的,应在空白处填写“无”。 2、本报告书包含封面、《检测报告汇总表》、《检测报告记录表》及检测现场照片。每份报告书应按顺序编写页码,在“共页第页”处分别填写总页数、页码,如:“共6页第2页”。 3、本报告书由技术负责人、项目负责人、编制人审核确认,并加盖建筑消防设施检测机构印章、骑缝章。 4、《检测报告记录表》内的“检测结果”应当载明所检查测试的设施所在具体位置、名称及编号、型号、数量等,并客观记录其运行的具体数据(值)或状态,根据实测记录给予“合格”“不合格”的结论判定。 5、应在《检测报告汇总表》的检测情况汇总及结论栏内要写明《检测报告记录表》内不符合标准要求的项目和内容的编号及不符合情况描述,并对单项项目给予“合格”“不合格”判定。 6、建筑消防检测机构应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。 7、建筑消防检测机构应使用甘肃省社会消防服务信息管理系统全程记录检测过程并生成消防设施检测报告唯一编码。 8、委托单位可使用甘肃省社会消防服务信息管理系统通过报告唯一编码查验报告真伪。消防设施检测报告无唯一编码或查验报告内容与纸质报告内容不一致的,均视为虚假报告。 9、本报告书一式三份,一份本机构存档,一份送委托单位,一份送公安机关消防机构备案。

项目负责人:技术负责人:编制人:

电气检测报告

电气检测报告 (11)(电)检字0号 委托检测单位: 检测建筑物及 部位、单位名称 : 检测项目: 1、变配电装置 2、配电线路 3、电气照明装置 4、电气动力设施 5、接地装置 检测类别 : 模拟检测 湖南世和消防检测有限公司 2011年10月 检测报告 第 2 页共 10 页 序评定有质量项目检测部位检测结果标准要求号结论问题部位检测报告 编号: 第1页共9页 委托检测单位建筑高度 m42 2建筑物名称检测建筑物面积 m 检测建筑名称地上层14 建筑物层数

建筑物地址地下层1 检测合同编号建筑类别二类高层检测环境温度使用性质住宅及车库检测类别模拟检测检测日期 2011年月日 GB50054—95《低压配电设计规范》、GB50171—92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结检线施工及验收规范》、GB50169—92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》、GB50254—测96《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收依 规范》、GB50168—92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、 JGJ/T16—92《民用建筑椐 电气设计规范》等国家现行的技术规范,消防安全法规及委检单位提供的设计图纸资料。检 测对灰汤华天宾馆的变配电装置,配电线路,电气照明装置,电气动力设施及接地装置进行了抽范检。 围 一、变配电装置 1、变配电室设置达到规范要求; 2、变压器安装达到规范要求; 3、配电盘、柜安装达到规范要求; 4、低压电器安装达到规范要求。 二、配电线路 检 1、绝缘导线敷设达到规范要求; 2、电缆敷设达到规范要求。 三、电气照明装置测 1、灯具安装达到规范要求; 2、插座安装达到规范要求; 结 3、开关安装达到规范要求; 4、照明配电箱(板)安装达到规范要求。

电气安全检测报告

电气安全检测报告 1、低压配电柜: 序号检测项目 结论 1 盘、柜装置及二次回路结线的安装工程应按已批准的设计进行施工合格 2 采用的设备和器材,必须是符合国家现行技术标准的合格产品,并 有合格证件。设备应有铭牌 合格 3 设备安装用的紧固件,应用镀锌制品,并宜采用标准件合格 4 安装调试完毕后,建筑中的预留孔洞及电缆管口,应做好封堵合格 5 基础型钢的安装应符合不直度允许偏差mm/m小于1,合格 6 基础型钢的安装应符合不直度允许偏差mm/全长小于5 合格 7 基础型钢的安装应符合水平度允许偏差mm/m小于1 合格 8 基础型钢的安装应符合水平度允许偏差mm/全长小于5 合格 9 基础型钢的安装应符合位置误差及不平行度小于5 合格 10 端子箱安装应牢固,封闭良好,并应能防潮、防尘合格 11 端子箱安装的位置应便于检查;成列安装时,应排列整齐合格 12 盘、柜、台、箱的接地应牢固良好合格 13 装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地的金属构架可靠的连 接 合格 14 抽屉式配电柜抽屉推拉灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,抽屉应能互 换 合格 15 抽屉式配电柜抽屉的机械联锁或电气联锁装置应动作正确可靠,断 路器分闸后,隔离触头才能分开 合格 16 抽屉式配电柜抽屉与柜体间的二次回路连接插件应接触良好合格 17 抽屉式配电柜抽屉与柜体间的接触及柜体、框架的接地应良好合格 18 盘、柜的漆层应完整,无损伤。固定电器的支架等应刷漆合格 19 安装于同一室内的盘、柜、其盘面颜色宜和谐一致合格 20 电器元件质量良好,型号、规格应符合设计要求,外观应完好,且 附件齐全,排列整齐,固定牢固,密封良好 合格 21 各电器应能单独拆装更换而不影响其它电器及导线束的固定合格 22 发热元件宜安装在散热良好的地方合格 23 发热元件两个发热元件之间的连线应采用耐热导线或裸铜线套瓷 管 合格 24 熔断器的熔体规格、自动开关的整定值应符合设计要求合格 25 信号回路的信号灯、光字牌等应显示准确,工作可靠合格 26 带有照明的封闭式盘、柜应保证照明完好合格

液化气站检查情况报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除液化气站检查情况报告 篇一:燃气安全检查情况报告 篇一:燃气行业安全自查报告 xxx燃气有限公司 安全生产自查报告 为深入贯彻落实xx市城乡规划和建设局{20XX第451号}文件指示精神,并结合青岛11.22输油管线泄露引发爆燃造成50多人死亡,100多人受伤的重大事故。为深刻吸取事故教训,落实安全责任,强化防范措施,切实做好安全生产工作,有效防范和坚决遏制事故发生。我公司领导高度重视,立即成立检查小组积极组织相关人员对我公司xx输配站、加气站进行了全面安全自查。 一、自查内容如下: 1、安全制度和责任落实情况 各站的安全生产管理制度备案存档工作完整,各制度完整,应急预案完整,演练可行。各项操作规程及上墙制度完整,职工能自觉遵守制度和规程内容,无严重违章现象。公

司领导与生产一线的各站站长签订了《安全管理目标责任书》,切实贯彻“安全生产、人人有责”的思想,认真履行各自的安全生产职责,为安全生产各项措施的落实,提供了保障。 2、安全宣传和教育情况 各站通过安全生产会议形式,宣传和学习《安全生产法》等法律法规。每月组织职工进行安全知识培训,参加消防演练及天然气泄漏的处置演练,并利用横幅、标语时刻提高职工安全意识,使公司员工深入了解安全,广泛重视安全,使全体员工明确各自岗位的危害因素及预防措施,明确在危害发生时的自救与互救措施。 3、设备、设施检查情况 设备、安全防护装置等设施的日常保养、维修记录齐全、有效。设备、管道表面清洁、无破损、掉漆、裂痕,无跑冒滴漏现象。各主要位置阀门开关正常。各类压力表、安全附件均在有效鉴定期内。各种消防设施合格有效,各类安全警示标语清晰,操作人员按规定穿戴劳动防护用品。 电气设备的安装由专业电工操作,对易发生事故的电器设备有专人管理,责任到人。并检查了线路和一切电器设备,都设置了防护措施和警示标志。设备防雷、防静电检测在有效期内。 4、作业现场安全检查情况

燃气安全检查情况报告

篇一:燃气行业安全自查报告 xxx燃气有限公司 安全生产自查报告 为深入贯彻落实xx市城乡规划和建设局{2013第451号}文件指示精神,并结合青岛11.22输油管线泄露引发爆燃造成50多人死亡,100多人受伤的重大事故。公司领导与生产一线的各站站长签订了《安全管理目标责任书》,切实贯彻“安全生产、人人有责”的思想,认真履行各自的安全生产职责,为安全生产各项措施的落实,提供了保障。 4、作业现场安全检查情况 加气站车辆充装现场,充装人员做到持证上岗。充装前检查车载cng钢瓶是否有有效证件,气瓶表面有无明显损伤。根据现场《充装安全禁令》规定,对不合格钢瓶以及无有效证件的车辆做到禁止充装。并对外地车辆进行充装前登记工作。 5、管网巡查和管理情况 管线巡查记录完整。针对我公司xx输配站2.1km高压管线,要求做到一周一次的管线巡查工作,并记录相关巡查内容,由站长及相关领导签字确认。根据《石油天然气管道保护条例》,在巡查工作中要及时发现为保护管道设施安全而设置的标志、标示是否有移动现象,管道中心线5米范围内有无开挖、取土现象,以及有无建筑物和种植根深植物等现象。二、存在问题 通过此次安全生产全面自查,公司检查小组共汇总以下问题隐患。 1、个别员工安全意识薄弱,安全教育培训待进一步加强。 2、输配站外线高压管网存在管道占压情况。输配站至管线接口600处(西部水电正门南侧),在管网上方修筑活动板房共计725㎡,此处存在重大隐患。 3、管道沿线设置的标示、标志桩有部分损毁情况。 三、整改措施 根据此次检查发现的问题隐患,公司检查小组对此提出以下整改措施。 1、继续采取多种形式,及时传达学习政府、公司的相关规定、制度、要求等。加强员工安全

燃气公司场站安全检查表

LNG气化站安全检查表 受检单位:检查日期: 序 号 检查项目检查内容检查标准和要求检查结果限期整改时间管理制度门卫室有门卫管理和登记制度上墙并严格执行 出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”、“禁打手 出入口警示标示机”、“严禁吸烟”等安全警示标志、安全事项告知 牌和进站须知牌 火种箱在进站处设置火种箱,对进出车辆和人员进行登记并收取火种、关闭手机存放至火种箱 出入口应急指引应在大门出入口处设置应急指引、紧急集合点指示 牌及紧急疏散图 1 门卫管理 报警设施应在门口或值班室设置电控报警喇叭,站区内任何岗位的作业人员均能听到电控报警喇叭的报警声 生产区正常情况下禁止车辆进出,车辆确需进入 出入车辆检查时,需安装阻火器,并经值班人员检查确认,做好 登记台账。 出入人员检查对进出人员进行登记并收缴火种、关闭手机。 站区应设置视频监控系统,防爆区域内须配备防爆 视频监控系统型监控摄像头,卸车区、出入口配置高清摄像头, 并具备远传功能。视频监控存储时间不小于 2 个月。 站址选择选址应符合城镇总体规划的要求,并避开地震带、地基沉陷、废弃矿井等地段。 2 总平面 布置 站场布置及围 墙 防火间距 应划分生产区和辅助区,应设置高度不低于2m的 不燃烧实体围墙,围墙应完好,无破损。 放散管、储罐、卸车口等位置安全间距应该满足 GB50028要求。 液化天然气钢瓶 灌装 储存液化天然气钢瓶的总容积不大于2m3 第 1 页共14 页

电气设备 站内工作区域内的用电设施均应具备相应的防爆 性能,电缆引入处应密封良好,无破损现象。 消防车道宽度不小于4m,当罐总容积小于500m3时, 消防通道 可设置尽头式消防通道和面积不小于12*12m 的回车场。消防通道应保持畅通,消防通道两侧无妨碍 消防作业的树木和构筑物。 周边道路周边的道路交通现状条件应能满足运输、消防、救 护和疏散要求。 道路路面应平整、路基稳定、边坡蒸汽、排水良好, 站内道路有必要的交通标志,跨越道路架设的管线高度应符 合规范要求。 生产区和辅助区至少应各设 1 个对外出入口。当 站区出入口 LNG超过1000m3时,生产区应设 2 个对外出入口, 其间距不应小于30m。 防撞措施临近道路路边的设备和管线应设有防撞装置或采 取防撞措施。 站区绿化生产区内严禁种植油性植物,绿化不得侵入道路, 绿化不得阻碍救援。 气化站应设置中控室和监控系统,站区相关运行参 中控室监控数应采用就地及总控室两种显示方式,控制系统采 用PC+PLC组成。 联锁控制系统及紧急切断站区中控监控系统对关键参数采用连锁控制,故障情况下,可同时自动或手动关闭储罐的进出液气动 紧急切断阀。 3 中控室及 运行记录 LNG储罐监控 L NG储罐应设置有电脑实时监控系统,储罐应设 高 低报警、压力报警、空温式汽化器出口设低温报警 连锁系统。 加臭记录记录每次加臭时间、加臭量 调压器运行记录每天定时记录调压器运行状态 气化装置运行记 录 每天定时记录气化装置运行状态

燃气公司场站安全检查表.doc

受检单位:序 检查项目号 1门卫管理 v1.0可编辑可修改 LNG气化站安全检查表 检查日期: 检查内容检查标准和要求检查结果限期整改时间 管理制度门卫室有门卫管理和登记制度上墙并严格执行 出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”、“禁打手 出入口警示标示机”、“严禁吸烟”等安全警示标志、安全事项告知 牌和进站须知牌 在进站处设置火种箱,对进出车辆和人员进行登记 火种箱 并收取火种、关闭手机存放至火种箱 应在大门出入口处设置应急指引、紧急集合点指示 出入口应急指引 牌及紧急疏散图 应在门口或值班室设置电控报警喇叭,站区内任何 报警设施 岗位的作业人员均能听到电控报警喇叭的报警声 生产区正常情况下禁止车辆进出,车辆确需进入 出入车辆检查时,需安装阻火器,并经值班人员检查确认,做好 登记台账。 出入人员检查对进出人员进行登记并收缴火种、关闭手机。 站区应设置视频监控系统,防爆区域内须配备防爆 视频监控系统 型监控摄像头,卸车区、出入口配置高清摄像头, 1第1页共18页

并具备远传功能。视频监控存储时间不小于 2 个月。 选址应符合城镇总体规划的要求,并避开地震带、 站址选择 地基沉陷、废弃矿井等地段。 应划分生产区和辅助区,应设置高度不低于2m的站场布置及围墙 不燃烧实体围墙,围墙应完好,无破损。 放散管、储罐、卸车口等位置安全间距应该满足 防火间距 GB50028要求。 液化天然气钢瓶 储存液化天然气钢瓶的总容积不大于2m3 灌装 站内工作区域内的用电设施均应具备相应的防爆总平面电气设备 2性能,电缆引入处应密封良好,无破损现象。 布置 消防车道宽度不小于4m,当罐总容积小于500m3 时,可设置尽头式消防通道和面积不小于12*12m 消防通道 的回车场。消防通道应保持畅通,消防通道两侧无 妨碍消防作业的树木和构筑物。 周边的道路交通现状条件应能满足运输、消防、救 周边道路 护和疏散要求。 道路路面应平整、路基稳定、边坡蒸汽、排水良好, 站内道路有必要的交通标志,跨越道路架设的管线高度应符 合规范要求。 2第2页共18页

电气线路检测报告

关于XXX电气线路的检测报告 XXX大队防火科: XXX营业部经持证电工现场检查、测试,检测情况如下: 1.本营业部主进线采用三相四线制,线面70㎡(国标线),安装了带 漏电装置100A的总开关。 2.本营业部设有专门的机房,全场的用电设备开关统一安装在机房的 总电箱里,机房通风良好,干燥。 3.全场的用电设备根据功率选择了合适的电路面(选用了国标、金龙 羽牌)合理的进行了分组。 4.本营业部总终端数136台,共分成8组带漏电空气开关独立控制, 每组都有安全接地,每线面达4㎡。 5.消防设施用电采用了独立供电,安装有自带式储电应急照明。 6.全场电脑采用了单机单座,提高了安全用电性能。 7.全场电线未见裸露、老化和电气超负荷现象;在安装时,电线之间 采用了硬质塑料胶套管穿管使绝缘部分免受破坏。 8.线槽内的导线和电缆的总面按规定没有超过线槽内面的40﹪.这样 能使导线有效地散热。 9.强电和弱电分开敷设,全场管线均为明敷。 10.配电箱,铁管配线,金属线槽配线,封闭式线槽等的所有非导电部 分的铁件,均已做好相互连接和跨接,使它成为一个导体并接地。 11.全场未见乱拉电线和接入过多或功率过大的电气设备。 12.本营业部严格执行电气装置安装规程和技术管理规程。 13.根据导线使用的具体环境选用不同类型的导线,正确选择配电方式。

14.导线与导线、导线与电气设备的连接牢固可靠。 15.线路上按规定安装断路器或熔断器,能在线路发生短路时能及时、 可靠地切断电源。 16.本营业部定期对电气线路进行了检查、检测,使电气线路能正常、 有效、安全地运行。 XXX营业部 XXXX年XX月XX日

电气消防检测报告.doc

工程名称工程地点检测日期建设单位名称负责人联系人联系电话工程概况 工程类别 消 防 检 测 依 据 检测人员(签名):检测内容使用性质占地面积( m2)建筑面积(m2)层数建筑高度(m)火灾危险性类别 电气检测结果: 电气检测负责人(签名) 年月日 单位类别单位名称项目负责人签名 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 1、配电柜、配电箱; 2、断路器,照明灯具、开关、插座及明敷电气线路; 3、对以上电气装置进行消防安全的 即时检测。 填表要求: 1、表格项目可自制,特殊情况可另附表2、产品需写明规格、型号和数量3、有数据要求的项目需写出实际的检测数据

火灾隐患分类及项数 配电柜(个)插座(个) 配电箱(个)开关(个) 断路器(个)日光灯(个) 检测电气装置共计处 注:灯具、开关、插座、断路器按10%抽检;其他按50%抽检; 火灾隐患种类项数隐患摘述备注 重大 隐患 一般 隐患 电气消防安全检测主检: 结论 签发日期: 说本检测报告将建筑电气系统分为变配电装置、配电线路、照明灯具、开关插座、接地及等电位联结五个部分,对其中不明合格项的数量、位置及整改建议等在该部分后附的“不合格项说明”中反映。

变配电装置检测记录 序号项目技术要求摘要检测情况记录是否合格 柜、屏、台、箱、 1 盘接地 低压柜(屏、台、 2箱、盘)防电击 保护 低压柜(屏、台 3箱、盘)内电气 装置检查 4绝缘电阻 5照明配电箱 配电柜、箱、盘 6 近旁 电气检测人员:建设单位负责人:年月日

序号项目 箱、柜的电流电 7 压等仪表 配电室门的开 8 启方向 配电室的门、窗 及与室外相通 9 的洞、通风防护 要求 10配电室温度 低压电器的固 1 定 低压电器的外 2 部接线 交流低压母线 3装置各部位的允 许温升(周围 空气温度为低压电 器接线 4端子的最高允许 温升(周围空 电气检测人员:气温度为40℃技术要求摘要检测情况记录是否合格建设单位负责人:年月日

电气防火检测报告

电气防火检测报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

报告编号: 电气防火 技术检测报告 委托单位: 工程名称: 建筑电气防火检测 受检地址: 检测类别:电气防火安全检测 检测有限公司 20 年月日 声明 1、报告无本消防技术服务机构检测专用章和CMA(中国计量认证)章无效。 2、报告无本消防技术服务机构检测专用章骑缝章无效。 3、本报告无主检人、审核人、批准人签字无效。 4、本报告涂改无效。 5、未经本消防技术服务机构书面批准,不得部份复制报告。 6、对本报告若有异议,应于收到之日起十五天内向本消防技术服务机构提出,逾期不予 受理。 7、本消防技术服务机构依据消防法律法规和相关标准,对电气消防安全进行检测判定。

8、本消防技术服务机构提供的数据作为公证数据,具有法律效力。 9、本检测报告只对检测时的状态和性能负责。 10、本检测报告中“附页”中部分内容属于目测部分。

电气防火安全检测报告 报告编号: 电气防火安全检测报告 报告编号:

依据 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》、JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》、GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》、 DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》、SZDB/Z 139-2015 《建筑电气防火检测技术规范》,我公司对有限公司建筑内低压配电线路、照明装置和一般低压用电设备、接地和等电位联结进行检测,结果如下: 一、检测合格项目: 1、经红外检测无异常发热,符合要求。 2、配电房等电位接地电阻经检测符合要求。 二、检测不合格项目: 配电房 1、电容柜后柜左二分开关电源侧A相温度异常。(见红外图****) 2、电容柜后柜右二电容膨胀。 三、整改建议: 1、对以上检查的不合格问题,尽快安排整改(如有类似问题建议自检进行整改),以防发生安全事故。 2、建议车间、办公室和仓库内电气设备、插座安装地线和漏电保护开关,定期(漏电保护器每个月至少手动检查一次)对电气系统保护装置进行测试,雷雨潮湿季节应适当增加实验次数,确保装置能正常动作和有效保护。 3、加强日常维护保养工作,对重要电气设备与设施应重点巡查,特别是在环境温 度较高时更应注意定期进行清洁和检修,及时排除安全隐患。 检测有限公司 (盖检测专用章) 本报告一式三份,一份交公安派出所、一份交委托检测单位、一份由本公司存档。

燃气行业安全自查报告(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 燃气行业安全自查报告(最新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

燃气行业安全自查报告(最新版) 为深入贯彻落实XX市城乡规划和建设局{2013第451号}文件指示精神,并结合青岛11.22输油管线泄露引发爆燃造成50多人死亡,100多人受伤的重大事故。为深刻吸取事故教训,落实安全责任,强化防范措施,切实做好安全生产工作,有效防范和坚决遏制事故发生。我公司领导高度重视,立即成立检查小组积极组织相关人员对我公司XX输配站、加气站进行了全面安全自查。 一、自查内容如下: 1、安全制度和责任落实情况 各站的安全生产管理制度备案存档工作完整,各制度完整,应急预案完整,演练可行。各项操作规程及上墙制度完整,职工能自觉遵守制度和规程内容,无严重违章现象。公司领导与生产一线的各站站长签订了《安全管理目标责任书》,切实贯彻“安全生产、人人有责”的思想,认真履行各自的安全生产职责,为安全生产各项

措施的落实,提供了保障。XX有限公司(消防安全重点单位)燃气、电气设备(含防雷防静电)检测记录(含关于XXX电气线路的检测报告)

燃气、电气设备(含防雷防静电)检测记录(含关于XXX电 气线路的检测报告) 工)进行维护、检测并填写记录,签名确认,加盖单位公章,附有关证件、报告。

关于XXX电气线路的检测报告 XX消防大队防火科: XXX营业部经持证电工现场检查、测试,检测情况如下: 1.本营业部主进线采用三相四线制,线面70㎡(国标线),安装了带 漏电装置100A的总开关。 2.本营业部设有专门的机房,全场的用电设备开关统一安装在机房 的总电箱里,机房通风良好,干燥。 8.线槽内的导线和电缆的总面按规定没有超过线槽内面的40﹪.这 样能使导线有效地散热。 9.强电和弱电分开敷设,全场管线均为明敷。 10.配电箱,铁管配线,金属线槽配线,封闭式线槽等的所有非导电部 分的铁件,均已做好相互连接和跨接,使它成为一个导体并接地。 11.全场未见乱拉电线和接入过多或功率过大的电气设备。 12.本营业部严格执行电气装置安装规程和技术管理规程。

13.根据导线使用的具体环境选用不同类型的导线,正确选择配电方 式。 14.导线与导线、导线与电气设备的连接牢固可靠。 15.线路上按规定安装断路器或熔断器,能在线路发生短路时能及时、 可靠地切断电源。 16.本营业部定期对电气线路进行了检查、检测,使电气线路能正常、 有效、安全地运行。 XXX营业部

用电安全检查表资料

东岳精细化工用电安全检查参考标准 (人员密集场所) 被检查企业:检查人:检查时间: 序号检查项目检查标准 检查结果 符合不符合及主要问题 1 用电安全管 理 1.采购电气、电热设备,应选用合格产品,并应符合有关安全标准的要求; 2.电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作; 3.不得随意乱接电线,擅自增加用电设备; 4.电器设备周围应与可燃物保持0.5m以上的间距; 5.对电气线路、设备应定期检查、检测,严禁长时间超负荷运行; 6.人员密集场所内的营业场所营业结束时,应切断营业场所的非必要电源。 2 变配电室安 全管理 1.电工。查看是否持有效证件上岗;是否按规定值班,制作值班记录;上岗 作业时是否按规定穿戴防护用品。 2.查看是否建立门禁制度,非专业人员禁止入内;是否根据具体情况制定用 电安全规程和岗位责任制。 3.是否配备符合国家标准的劳动防护用品和高、低压作业工具;是否保证安 全使用,定期检测。 4.查看电器设备布置是否有平面分布图、配电线路平面分布图,配电系统操 作模拟图、值班记录;是否安装应急照明,配备专用灭火器;是否有防止小 动物从门、窗、电缆沟进入的措施。

3 电气线路安 全管理 1.查看电器设备是否有操作规程。 2.查看各厅室是否设置电源控制分闸,电源线与可燃结构有安全距离,或设 非燃隔离层;配电线路是否穿金属管线保护,不得采用塑料管;临时用电线 路是否采取有效防护措施;凡可移动的电器设备,其电源线是否采用橡胶电 缆;不得超负荷运载,电气设备是否按规定安装漏电和过载保护装置。电源 线路是否符合国家标准或者行业标准。 3.电气设备是否每年至少由具备资格的专业部门进行一次安全检测。

燃气管道检测报告

燃气管道检测报告

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

三、检测方法及主要设备 1、主要检测方法 表3-1主要检测方法 序号检测项目(方法)参照标准 1 土壤电阻率GB/T 21246-2007埋地钢质管道阴极保护参数测量方法GB/T21447-2008 钢质管道外腐蚀控制规范 2地下管道探测SY/T0087.1-2006钢制管道及储罐腐蚀评价标准埋地钢质管道外腐蚀直接评价 3 防腐层地面检漏及定位SY/T0087.1-2006钢制管道及储罐腐蚀评价标准埋地钢质管道外腐蚀直接评价 SY/T 5918-2011埋地钢质管道外防腐层修复技术规范 Q/SYDQ1229-2008油田埋地钢质管道腐蚀与防护检测方法 Q/SYDQ1228-2008油田埋地钢质管道腐蚀与防护评价方法 4 防腐层绝缘电阻率测试SY/T0087.1-2006钢制管道及储罐腐蚀评价标准埋地钢质管道外腐蚀直接评价 SY/T 5918-2011埋地钢质管道外防腐层修复技术规范 Q/SYDQ1229-2008油田埋地钢质管道腐蚀与防护检测方法 Q/SYDQ1228-2008油田埋地钢质管道腐蚀与防护评价方法 5管地电位GB/T 21246-2007埋地钢质管道阴极保护参数测量方法GB/T 21447-2008钢质管道外腐蚀控制规范 6 典型管段开挖验证SY/T0087.1-2006钢制管道及储罐腐蚀评价标准埋地钢质管道外腐蚀直接评价 SY/T 6151-2009钢质管道管体腐蚀损伤评价方法 2、腐蚀检测主要设备 表3-2 检测主要设备序号设备名称及规格1GPS定位仪S82-2008 2 雷迪管道检测仪PCM-100 3 管道检漏仪SL-2098 4 土壤电阻率测试仪ZC-8 5 超声波测厚仪 6千分尺 7 万用表 8参比电极

电气设备设施检查报告

电气设备设施检查报告 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

长沙国企电气设备设施检查报告 接到公司总部关于电气设备设施的专项检查通知,在项目经理的领导下,以工程部为主,客服、安保为辅的前提下,本项目立即启动园区内设备设施的全面检查工作,关于检查情况具体内容如下: 一、供配电系统,各开关柜都在指定的运行状态,供电负荷稳定,无其他异常情况。 二、给排水系统,园区供水13至15栋供水正常,8至12栋4楼以上正常,4楼以下由于市政供水压力不够导致水压小经常没有水给用户用水带来严重影响。 三、消防系统,由于前期施工问题,整体消防系统存在很大问题,消防线路裸露、消防烟感、手报故障,消防线路紊乱。 四、道闸系统,园区内车辆出入能够在正常的秩序,做到一车一杆。 五、监控系统,目前小区所设置的监控都在正常运行。 六、电梯运行基本正常,目前五期装修较多,造成电梯死机情况时有发生,已加强装 修监管力度,对装修材料的进出严格规定。 虽然整体上运行正常,但是也存在不足的情况: 一、配电房绝缘工器具没有进行检验,存在安全隐患。13栋配电房内有一进线柜显示 灯不亮。 二、直流屏电池柜电池容量不足,电池需更换。 三、发电机房蓄电池需更换。 四、水泵房有一水泵运行不稳定,长期运行也会有安全隐患。 五、消防线路有些没有接线长期裸露存在安全隐患,手报、烟感故障,消防显示屏故 障,消防问题突出。

六、各电梯内没有安装监控存在安全隐患。 七、部分电梯底坑有积水现象。 对于以上问题本项目希望总部在各方面都给予支持,寻求最好的办法解决。 关于武汉国际企业中心格调商业街专变母线短路跳闸,我们需要引以为戒,吸取教训,根据本项目的情况,制定方案,采取预防措施,加强供电系统的巡查力度,对供电系统电压、电流分时间段进行记录,做到预防为主,全力做好设备设施的运行维保工作,使园区在一个安全稳定的供电供水系统下运行。

最新天然气站场自我检查报告

篇一:《天然气公司2015年燃气安全自查报告》 自查报告 我公司在参加XX市城市燃气隐情会商会之后,立即组织公司领导班子开会学习并传达XX市城市燃气隐情会商会的会议精神,布置我公司安全月隐患排查任务,成立安全领导小组,由总经理XX担任组织,副总XX、XX担任副总,各部长及站长担任副部长,积极组织隐患自查工作。下面就我公司此次的自查工作做如下汇报 一、危化品运输 经排查,我公司现有2辆重型半挂牵引车,6辆危化品运输车,证件齐全并均在有效期内运营。两辆牵引车均在XX市公安局交通警察支队办理了危险货物运输车辆通行证(XX路-XX街-XX西路-XX路-XX街-XX路-XX大街),严格执行在凌晨2点至5点行驶的要求。由油气管理中心制定了《XXXXX天然气开发有限公司危化品运输车辆管理办法》和《XXXXX天然气开发有限公司危化品运输司机奖惩机制》,并对各危化品运输司机进行系统培训。 二、管网巡检 我公司为确保天然气管线及设施的安全运行,及时发现管网燃气泄露,及时纠正违章行为,确保燃气用户的安全正常使用,避免重大事故的发生,特设管线巡检员3人,庭院巡检员4人,严格按照《XXXXX天然气开发有限公司巡视检查管理制度》,每天由专人对辖区内所有外管网运行管线及庭院中、低压管线,包括阀门井、凝水缸、放散点、引入管等天然气设备进行巡检。在巡检过程中,如发现有外单位在我公司天然气管线或设施附近进行施工,第一时间了解详情,确定施工 单位,施工范围线路,于天然气管线或设施的安全距离,在保证施工安全和满足规范的前提下和对方签订安全协议,并在公司官网人员的监督下进行施工,确保天然气管线和天然气设施的安全运行。 三、入户安检 我公司截止2015年6月1日已通气居民用户数19230户,由于安检员人员较少,1-5月份的安检量仅达到3170户,目前客户服务部安检员已由1人增加至3人,每日安检任务量20户,如维持现状,到12月31日安检量只能达到8000户左右,安检入户率仅有42%,根据目前实际情况,特制定以下安检工作方案 1、安检范围 我公司管辖区域内已通气的居民用户。 2、用户安检内容

燃气安全检查情况报告

燃气安全检查情况报告 篇一:燃气行业安全自查报告 xxx燃气有限公司 安全生产自查报告 为深入贯彻落实xx市城乡规划和建设局{2013第451号}文件指示精神,并结合青岛11.22输油管线泄露引发爆燃造成50多人死亡,100多人受伤的重大事故。