文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 全国2006年1月高等教育自学考试 电力系统基础试题 课程代码02300

全国2006年1月高等教育自学考试 电力系统基础试题 课程代码02300

全国2006年1月高等教育自学考试 电力系统基础试题 课程代码02300
全国2006年1月高等教育自学考试 电力系统基础试题 课程代码02300

浙02300# 电力系统基础试题 第 1 页(共 5 页) 全国2006年1月高等教育自学考试

电力系统基础试题

课程代码:02300

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.电力系统暂态稳定的条件是( )

A.减速面积大于加速面积

B.减速面积小于加速面积

C.故障切除时间大于极限时间

D.切除角度大于极限切除角

2.计及发电机阻尼作用时,系统静态稳定,且Δδ(t)单调衰减的条件为( )

A.0J

q 2Eq T S 4

D ,0S ω<>∑∑ B.0

J

q 2Eq T S 4D ,0S ω>>∑∑ C.0J

q 2Eq T S 4D ,0S ω><∑∑ D.0

J

q 2Eq T S 4D ,0S ω<

<∑∑

3.简单电力系统中对于隐极发电机当q ∑'及U 恒定时极限功率M E q P '对应的角度(

A.?<δ'90m E q

B.?=δ'90m E q

C.?>δ'90m E q

D.?>δ'180m E q

4.高压线路发生单相接地故障时,电压分布关系为( )

A.故障点零序电压最低

B.发电机内部负序电压最高

C.变压器角形接线处零序电压最高

D.发电机内部正序电压最高

5.ab 相短路故障边界条件是( )

A.0I 0I I U U c b a b a ==+=

B.0U 0U U I I c b a b a ==+=

C.0U I I 0U U 0c 2c 1c 2c 1c ===+

D.0c 2c 1c 0c 2c 1c I I I 0U U U ===++

浙02300# 电力系统基础试题 第 2 页(共 5 页)

6.对称分量法在( )

A.非线性电路中可使用

B.线性电路中可使用

C.线性或非线性电路都可使用

D.线性或非线性电路都不可使用 7.凸极式同步发电机的电抗间关系为( )

A.x q

B.x d

C.x q

D.d q x x '<''

8.与恒定电势源相连电路的三相短路电流在暂态过程中包含有( )

A.四个分量

B.三个分量

C.二个分量

D.一个分量

9.无限大容量电源供电系统三相短路暂态过程中短路电流( )

A.周期分量是对称的

B.各相非周期分量是相等的

C.各相周期分量是相等的

D.周期分量是不对称的 10.发电机组有功功率—频率静态特性曲线对应坐标系为( )

A.横坐标为有功功率,纵坐标为频率

B.横坐标为视在功率,纵坐标为频率

C.横坐标为无功功率,纵坐标为频率

D.横坐标为频率,纵坐标为有功功率

11.PQ 节点是什么类型的节点( )

A.节点的有功功率和无功功率未知

B.节点的有功功率和无功功率已知

C.节点的电压和相角已知

D.节点的有功功率和电压未知

12.电力系统导纳矩阵的阶数( )

A.等于支路数

B.等于独立回路数

C.等于独立节点数

D.等于支路数加1 13.输电线路的电压降落是指线路( )

A.始末两端电压数值差

B.端部母线实际电压与额定电压数值差

C.末端空载电压与负载电压数值差

D.始末两端电压相量差

14.无功功率流过电阻时( )

A.不会产生功率损耗

B.只产生有功损耗

C.同时产生有功和无功二种功率损耗

D.只产生无功损耗

15.潮流计算的目的是求()

A.电流

B.阻抗

C.电压和功率

D.导纳

16.在有名单位制中,用线电压表示的三相功率的表达式为()

A.S=1.732×U×I

B.S=U×I

C.S=3×U×I

D.S=U×I×cos

17.双绕组升压变压器作降压变压器使用后,其付方的电压()

A.升高

B.降低

C.不变

D.为零

18.将降压变压器作升压变动器使用时会使高压侧的电压()

A.降低

B.升高

C.无影响

D.为零

19.架空线路采用换位的目的是()

A.减小电抗

B.减小电纳

C.减小三相参数的不对称

D.减小电阻

20.一条输电线额定的电压为220KV它是指()

A.相电压幅值

B.相电压有效值

C.线电压幅值

D.线电压有效值

二、填空题(本大题共10小题,每小题1分,共10分。请在每小题的空格中填上正确答

案。错填、不填均无分。)

21.反映由频率变化而引起汽轮机(或水轮机)输出功率变化的关系,称为_______________特性。

22.高峰负荷时允许中枢点电压略低(取1.025U N);低谷负荷时允许中枢点电压略高(取1.075U N)的中枢点电压调整方式称为_______________。

23.电力系统的频率主要决定于_______________功率的平衡。

24.潮流计算中,某节点的有功功率和无功功率都是未知的它的电压幅值和相位是给定的,这样的节点称之为_______________节点。

25.在近似计算中,元件参数的计算和归算时,以及标么制的基准值选取等,所有应用到的电压均可采用相应电压等级的_______________电压。

26.输电线路的电抗是由于导线中通过交流电时在其内部和外部产生的_________________

浙02300# 电力系统基础试题第 3 页(共 5 页)

浙02300# 电力系统基础试题 第 4 页(共 5 页)

引起。

27.110KV 及以上系统,中性点运行方式采用_______________。

28.电力网的接线方式大致分为二大类,分别为:有备用式接线和_______________。

29.有备用式接线的缺点是_______________。

30.动力系统是指二部分的总和其中有电力系统和_______________。

三、简答题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)

31.什么是电力系统暂态稳定性?

32.冲击电流指的是什么?它出现的条件和时刻如何?

33.在电力系统潮流分布采用计算机计算时,节点分成哪几类?

34.变压器铭牌上四个表示电气性能的试验数据是如何取得的?取得这些数据的目的是什么?

四、简答题(本大题共4小题,每小题7分,共28分)

35.某架空线型号为LGJ-185,三相导线水平排列,相间距离4m ,导线外径19mm ,求单位长度的电纳b 1=?

36.已知一发电机P N =100MW ,f n =50Hz ,K G =200MW/Hz ,问发电机从P 0=50MW 开始负荷增加到满载,频率发生了多大变化?

37.某系统如图所示,其参数为S B =100MV A ,U B =37KV 所对应的标么值,K 点发生两相短

路,求:短路电流周期分量起始值的有名值?I K

=''

38.某线路的等值电路为一字形,阻抗为Z=4+j20Ω,末端功率为20+j15MV A ,电压为110KV ,求:始端电压U 1=?

五、综合题(本大题共2小题,每小题11分,共22分)

39.某系统等值电路如图,当K 点发生三相短路,发电机开始摇摆,至60°时继电保护动作切除故障线路,问系统是否能维持暂态稳定?

40.某两端供电网如图,试将该网分解成辐射网络,并算出初步功率分布。

浙02300# 电力系统基础试题第 5 页(共 5 页)

10月电力系统基础试题及答案解析自考全国

全国2019年10月高等教育自学考试 电力系统基础试题 课程代码:02300 一、填空题(每小题1分,共10分) 1.降压变压器高压侧的主分接头电压为220kv ,若选择+2× 2.5%的分接头,则该分接头电压为__________。 2.电力系统中性点有效接地方式指的是__________。 3.输电线路的电气参数包括电抗、电导、电纳和__________。 4.输电线路的电压偏移是指线路始端或未端母线的实际运行电压与线路__________的数值差。 5.电力系统的潮流分布一般是用各节点的电压和__________表示。 6.调整发电机输出的有功功率用来调整电力系统运行的__________。 7.复合故障一般是指某一时刻在电力系统__________发生故障。 8.用对称分量法计算不对称故障,当三相阻抗完全对称时,则其序阻抗矩阵Zsc 的非对角元素为_________。 9.系统中发生单相接地短路香故障点短路电流的大小是零序电流的__________倍。 10.减小输电件的电抗将__________系统的静态稳定性。 二、单项选择题(每小题1分,共20分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案, 并将正确答案的号码写在题干后面的括号内。) 11.同步发电机的转速和系统频率之间是否有严格的关系( ) A.否 B.是 C.不一定 D.根据发电机的形式定 12.三绕组变压器的结构、通常将高压绕组放在( ) A.内层 B.中间层 C.外层 D.独立设置 13.中性点经消弧线圈接地的电力系统,通常采用的补偿方式是( ) A.全补偿 B.欠补偿 C.过补偿 D.有时全补偿,有时欠补偿 14.三相导线的几何均距越大,则导线的电抗( ) A.越大 B.越小 C.不变 D.无法确定 15.变压器的电导参数G T ,主要决定于哪一个实验数据( ) A.△P 0 B.△P K C.U K % D.I 0% 16.当功率的有名值为s=P+jQ 时(功率因数角为?),取基准功率为S n ,则有功功率的标么值为 ( ) A.??cos Sn P B. ??sin Sn P C.n S P D.n S cos P ?? 17.环网中功率的自然分布是( ) A.与电阻成正经比分布 B.与电抗成正比分布 C.与阻抗成正比分布 D.与阻抗成反比分布 18.电力系统中PQ 节点的数量( ) A.全都是 B.大量的 C.少量的 D.必有且一般只设一个 19.潮流计算中,要求某些节点之间电压的相位差应满足的条件是( ) A.|δi -δj |>|δi -δj |min B. |δi -δj |<|δi -δj |min C. |δi -δj |>|δi -δj |max D. |δi -δj |<|δi -δj |max 20.在同一时间内,电力网的电能损耗与供电量之比的百分值称为( )

电路分析试题及其答案

一、填空题(每空1分,共15分) 1、一只标有额定电压20V、额定功率1W的灯泡。现接在10V的电源下使用,则其阻值为,实际电流是,实际消耗的功率为。 2、电流源IS=5A,r0=2Ω,若变换成等效电压源,则U=,r0=. 3、b条支路、n个节点的电路,独立的KCL方程数等于,独立的个KVL方程数等于。 4、三相四线制供电线路可以提供两种电压,火线与零线之间的电压叫做,火线与火线 之间的电压叫做。 5、正弦周期电流的有效值与最大值之间的关系是。 6、某一正弦交流电压的解析式为u=102cos(200πt+45°)V,则该正弦电流的有 效值U=_____________V,频率为f=H Z。当t=1s 7、线性电路线性性质的最重要体现就是性和性,它们反映了电路中激励与响应的内在 关系。 8、功率因数反映了供电设备的利用率,为了提高功率因数通常采用补偿的方法。 二、判断题(正确打“√”,错误打“×”)(每题1分,共10分) 1、受控源与独立源一样可以进行电源的等效变换,变换过程中可以将受控源的控制量 变异。() 2、叠加定理适用于线性电路,电压、电流和功率均可叠加。() 3、应用叠加定理和戴维宁定理时,受控源不能与电阻同样对待。() 4、电流表内阻越小,电压表内阻越大,测量越准确。() 5、含有L、C元件的正弦交流信号电路,若电路的无功功率Q=0,则可判定电路发生谐 振 。 ( ) 6、电压和电流计算结果得负值,说明它们的参考方向假设反了。() 7、电功率大的用电器,电功也一定大。()

Ω100s i 1H F 18、结点电压法是只应用基尔霍夫电压定律对电路求解的方法。() 9、非正弦周期量的有效值等于它各次谐波有效值之和。() 10、实用中的任何一个两孔插座对外都可视为一个有源二端网络。() 三、单项选择题(每小题1分,共20分) 1、一根粗细均匀的电阻丝,阻值为25Ω,将其等分成五段,然后并联使用,则其等效电阻是() A.1/25Ω B.1/5Ω C.1Ω D.5Ω 2、两个同频率正弦交流电流i1、i2的有效值各为40A 和30A 。当i1+i2的有效值为10A 时,i1与i2的相位差是() A.0O B.180O. C.90O D.270O 3、在R 、L 、C 串联电路中,当总电流与总电压同相时,下列关系式正确的是() A.ωL 2c =1 B.ωLC =1 C.ω2LC =1 D.ωLC 2=1 4、图示单口网络的等效电阻等于() (A)2Ω (B)4Ω (C)6Ω (D)-2Ω 5、图示电路中电阻R 吸收的平均功率P 等于() (A)12.5W (B)16W (C)32W (D)25W 6、示电路中电压u 等于() (A)4V (B)-4V (C)6V (D)-6V 7、图示谐振电路的品质因() (A)0.01 (B)1 (C)10 (D)100 8、5F 的线性电容的端口特性为() (A)i u 5=(B)i 5=ψ(C)q u 2.0= 9、端口特性为43+=i ψ的二端电路元件是()元件 (A)电感(B)电容(C)电阻 10、LC 并联正弦电流电路中, A I A I A I C L R 5,1,3===则总电流为()A 。 (A) 8(B)5 (C) 4 Ω 2Ω2- 2V + u -+

电力系统基础习题及答案解析

第一章电力系统概述习题 一、填空题 1.根据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、风力发电厂和核能发电厂等。 2.按发电厂的规模和供电范围不同,又可分为区域性发电厂、地方发电厂和自备专用发电厂等。 3.火电厂分为凝汽式和供热式火力发电厂。 4.水电厂根据集中落差的方式分为堤坝式、引水式和混合式。 5.水电厂按运行方式分为有调节、无调节和抽水蓄能电厂。 6.变电所根据在电力系统的地位和作用分为枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所。 7.衡量电能质量的指标有电压、频率、正弦交流电的波形。 8.根据根据对用电可靠性的要求,负荷可以分成第Ⅰ类负荷、第Ⅱ类负荷、第Ⅲ类负荷。 二、判断题 1、火力发电厂是利用煤等燃料的化学能来生产电能的工厂。(√) 2、抽水蓄能电站是利用江河水流的水能生产电能的工厂。(×) 3、变电站是汇集电源、升降电压和分配电力的场所, 是联系发电厂和用户的中间环节。(√) 4、中间变电站处于电力系统的枢纽点, 作用很大。(×) 5、直接参与生产、输送和分配电能的电气设备称为一次设备。(√) 6、电流互感器与电流表都是电气一次设备。(×) 7、用电设备的额定电压与电力网的额定电压相等。(√) 8、发电机的额定电压与电力网的额定电压相等。(×) 9、变压器一次绕组的额定电压与电力网的额定电压相等。(×) 10、所有变压器二次绕组的额定电压等于电力网额定电压的1.1 倍。(×) 11、二次设备是用在低电压、小电流回路的设备。(√) 12、信号灯和控制电缆都是二次设备。(√) 13、根据对用电可靠性的要求,负荷可以分成5类。(×) 三、简答题 1.发电厂和变电所的类型有哪些?。 答:发电厂分火力发电厂、水力发电厂、风力发电厂和核能发电厂。 根据变电所在电力系统的地位和作用分成枢纽变电所、中间变电所、地区变电所和终端变电所。 枢纽变电所位于电力系统的枢纽点,汇集多个电源电压等级一般为330~500KV。

电力系统基础试题整合教学总结

电力系统基础试题 课程代码:02300 一、填空题(每小题1分,共10分) 1.衡量电能质量的指标主要有电压、波形和___频率___。 2.在电力系统的潮流分布计算中,习惯上是直接用三相功率和__线____电压来计算。 3.频率的二次调整是由发电机组的调频器_进行调整。 4.双绕组变压器可供调整的分接头通常在__高压侧____。 5.简单短路中不对称短路有___3___种类型。 6.对称分量法是一种叠加法,适用于___线性___系统。 7.两相短路其故障相电流为正序电流的______倍。 8.对于简单电力系统,其静态稳定判据为______。 9.自动重合闸是提高系统__暂态稳定性____的主要措施之一。 10.在简单电力系统中,若加速面积大于减速面积,系统将失去_暂态稳定性__。 11.我国电力系统的3KV以上的额定电压等级有6kv,10kv,35, 60, 110 ,220,330, 500, 750kv。 12.架空线路是由导线,避雷线,杆塔,绝缘子及金具等元件组成。 13.对电力系统运行的基本要求是,供电的可靠性,良好的电能质量,力求系统运行的经济性。 14.变压器损耗是由短路损耗和空载损耗两部分构成。 15.电力系统的有功和频率调整大体上可分为一次,二次,三次调整,所谓的一次调整指由发电机调速器进行的频率调整,二次调整指有发电机的调频器进行的频率调整,三次调整指按照负荷曲线及最优准则分配发电负荷。 二、单项选择题(每小题1分,共20分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题干后面的括号内。) 13.经过Y·d3接法的变压器由星形到三角形侧时,负序系统逆时针转过( ③) ①120°②150°③90°④270° 14.电力系统K点发生单相短路(A相)对称分量以A相为准,其电流之间关系为( ④)式所示。 ①②③④ 15.若a、b两相发生短路接地,则基准相选择为( ③) ①a相②b相③c相④b相和c相 18.下图系统在k点发生三相短路,各元件标么值电抗在元件下方,计算短路电流的总阻抗为( 4 ) ①xΣ=0.248 ②xΣ=(0.125+0.105+0.08) ∥(0.10)=0.075 ③xΣ=0.41 ④xΣ=0.31 19.电力系统发生三相短路,其冲击系数k imp与非周期分量的衰减时间常数Ta有关,当k imp=1时,回路的L,R,T a的关系如( 3 ) ①L≠0 R≠0 ②R=0 L≠0 ③L=0 R≠0 ④T a= 20.为达到安装较少的补偿设备容量,选变压器分接头的情况应为( 2 ) ①最小方式时电容器全部投入②最小方式时电容器全部退出 ③最大方式时电容器全部投入④最大方式时电容器全部退出 22.影响系统频率的主要因素是( 4 ) ①电流②阻抗③无功④有功

电力系统分析试卷及答案

电力系统分析练习题 一、简答题 1、电力线路的正序电抗与零序电抗是否相等? 2、在220kV及以上的超高压架空线路上,普遍采用分裂导线,采用分裂导线后,线路电感、线路并联电容会增大还是变小? 3、动力系统、电力系统和电力网的基本构成形式如何? 4、电力变压器的主要作用是什么? 5、采用标么值计算有什么优点? 6、对电力系统运行的要求是什么? 7、试画出单相变压器等值电路。 8、试画出电力线路等值电路。 二、如图所示的电力系统 1.确定发电机G,变压器T-1、T-2、T-3,线路L-1、L-2、L-3及电容器Y c的额定电压; 2.给出其稳态分析时的等值电路; 3.输电线路L-3阻抗为5+j20Ω(忽略并联支路),末端有功功率为10MW,功率因数为 0.80(感性),末端电压为35kV,计算线路L-3的功率损耗和电压损耗; 4.条件同3,但功率因数提高到0.90(感性),请问线路L-3的功率损耗和电压损耗会

增加还是减少? 三、电力系统接线如下图所示,电网各级电压示于图中,求 1)发电机和各变压器高低压侧额定电压; 2)设T-1 高压侧工作于+2.5%抽头,T-2工作于主抽头,T-3高压侧工作于-5%抽头,求各变压器实际变比。 四 93kW,短路电压23.5kW G 、B 。 五、一容量比为90/90/60兆伏安,额定电压为220/38.5/11千伏的三绕组变压器。工厂给出试验数据为:ΔP s’(1-2)=560千瓦,ΔP s’(2-3)=178千瓦,ΔP s’(3-1)=363千瓦,V S (1-2)%=13.15, V S (2-3)%=5.7, V S (3-1)%=20.4, ΔP 0=187千瓦,I 0 %=0.856。试求归算到220千伏侧的变压器参数。(注:功率值未归算,电压值已归算) 六、已知某一变压器参数如表1所示。 表1

电力系统题库道

《电力系统基础》试题库 一、名词解释: 1、动力系统-将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动 力系统 2、电力系统-由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电气设 备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统 3、电力网-由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变 换和输送、分配电能的部分称为电力网 4、频率的一次调整-由发电机的自动调速器完成的频率调整 5、频率的二次调整-就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整 6、频率的三次调整-按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分 配发电负荷。 7、电压中枢点-指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的 点母线 8、同步运行状态-指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的 电角速度

9、稳定运行状态-在同步运行状态下,表征运行状态的各参数变化很 小,这种情况为稳定运行状态 10、稳定性问题-电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能否 继续保护系统中同步电机同步运行的问题称为电力系统稳定性问题11、静态稳定-指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它 原来的运行状态的能力叫静态稳定 12、暂态稳定-指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持 同步运行的问题 13、功角稳定-指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象 14、顺调压-在最大负荷时使中枢点的电压不低于线路额定电压的% 倍,在最小负荷时使中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的%倍,这种调压方式叫顺调压 15、逆调压-在最大负荷时使中枢点的电压较该点所连接线路的额定电 压提高5%,在最小负荷时使中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压 16、常调压-在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较 线路额定电压高2%~5%,这种调压方式叫常调压 二、问答:

2021年电力系统基础知识竞赛试题库及答案(共105题)

2021年电力系统基础知识竞赛试题库及答案 (共105题) 1、电力系统发生振荡时,各点电压和电流(A )。 A、均作往复性摆动; B、均会发生突变;C变化速度较快;D、电压作往复性摆动。 2、距离保护各段的时限由(C )建立。 A、测量部分; B、逻辑部分; C、启动部分; D、极化回路。 3、关于备用电源自动投入装置下列叙述错误的是(D )。 A、自动投入装置应保证只动作一次; B、应保证在工作电源或设备断开后,才投入备用电源或设备; C、工作电源或设备上的电压,不论因任何原因消失时,自动投入装置均应动作; D、无论工作电源或设备断开与否,均可投入备用电源或设备。 4、电容式重合闸只能重合(B )。 A、两次; B、一次; C、三次; D、视线路的情况而定。 5、当线路保护采用近后备方式,对于220KV分相操作的断路器单相拒动的情况,应装设(B )保护。 A、非全相运行; B、失灵; C、零序电流; D、方向高频。 6、高频保护通道中耦合电容器的作用是(A )。 A、对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机; B、对工频电流具有很小的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机。

C、对高频电流阻抗很大,高频电流不能通过。 7、对带有母联断路器和分段断路器的母线要求断路器失灵保护动作后应( B )。 A、只断开母联断路器或分段断路器; B、首先断开母联断路器或分段断路器,然后动作于断开与拒动断路器连接在同一母线的所有电源支路的短路器; C、断开母联断路器或分段断路器及所有与母线连接的开关。 8、在母线倒闸操作程中,母联断路器的操作电源应(A )。 A、拉开; B、合上; C、根据实际情况而定。 9、变压器在短路试验时,因所加的电压而产生短路的短路电流为额定电流时,这个所加电压叫做( A )。 A、短路电压; B、额定电压; C、试验电压。 10、高压侧有电源的三相绕组降压变压器一般都在高、中压侧装有分接开关。若改变中压侧分接开关的位置(B )。 A、改变高、低压侧电压; B、改变中压侧电压; C、改变中、低压侧电压。 11、当变比不同的两台变压器并列运行时,在两台变压器内产生环流,使得两台变压器空载的输出电压(C )。 A、上升; B、降低; C、变比大的升,小的降; D、变比小的升,大的降 12、在小接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角的电压为( C )。 A、故障点距母线越近电压越高; B、故障点距母线越近,电压越低; C、不管距离远近,基本上电压一样高

2018年自考考试《电力系统基础》试题及答案

2018年自考考试《电力系统基础》试题及答案 一、填空题 1. 无功负荷指的是电力系统中用电设备。 2. 无功损耗是指电网中变压器和线路产生无功损耗。 3. 电力系统稳态运行中,用电设备所取用的功率随电压变化的关系称为负荷的电压静态特性。 4. 电力系统中无功电源有发电机、静电电容器和静止补偿器。 5. 电力系统的调压措施有改变发电机端电压,改变变压器变比,电力网无功功率分布、改变输电线路参数。 6. 电力线路等值电路并联支路的电纳无功功率又称为充电功率。 7. 发电机是唯一即可以提供有功功率,又可以提供无功功率的设备。 二、判断题 1. 电力系统稳态运行中,随着电压的升高,用电设备所取的无功功率比有功功率快速增加。( √) 2. 利用发电机即可满足电力系统的电压调整要求。( ×) 3. 减小系统的负荷无功功率有利于电压的调整。( √) 4. 无功功率不做功,故不用考虑。( ×) 5. 架空线路短线路只消耗有功功率。( ×) 6. 电力网中发电机只提供有功功率,变压器提供无功功率。

( ×) 三、简答题 1. 电力系统的调压措施有那几种?常用哪几种措施? 答:1.利用发电机调压;2.改变变压器变比调压3.改变电力网无功功率分布(无功补偿);4. 改变输电线路参数。常用2、3两种。 2. 电力系统中无功负荷和无功损耗主要指什么? 答:无功功率负荷是指各种用电设备除相对很小的自炽灯照明负荷只消耗有功功率、为数不多的同步电动机可发出部分无功功率外,大多数都消耗无功功率。无功损耗,主要表现在变压器的励磁支路损耗和绕组漏抗损耗。 3. 电力系统中无功功率电源有哪些? 答:1)、发电机是最基本的无功功率电源。2)、电容器和调相机;3)、静止补偿器和静止调相机;4)、并联电抗器。 4. 电力系统中无功功率与节点电压有什么关系? 答:在有功充足时,无功的充足与否可以决定节点电压的高低,无功充足则电压高,无功不足则电压低。 5. 电力系统中电压变动对用户有什么影响? 答:电压变动会影响工农生产产品的质量和产量,损耗设备,引起系统性的“电压崩溃”。造成大面积停电。电压降低异步电机转差率变大,使电动机各绕组电流增大,温度升高效率降低,缩短寿命,电炉会因电压过低而影响冶炼时间,从而影响产量。电压过高会使电设备绝缘受损,尤其对于白炽灯电压过高,其寿命将大为缩短,电压

电力系统分析试题答案(完整试题)

自测题(一)一电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题 2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷( 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D—级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可 能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B [、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、

电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配 电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的 1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是()。 A、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建 设投资、网损率; C、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8关于联合电力系统,下述说法中错误的是()。 A、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减 少;

浙江2013年1月自学考试电力系统基础试题

浙江省2013年1月自学考试电力系统基础试题 课程代码:02300 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。 选择题部分 注意事项: 1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。 2. 每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸” 的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。 1.我国大型电力系统正常运行时允许的频率偏移是 A.±0.1Hz B.50Hz C.±0.2Hz D.±5% 2.一条输电线额定的电压为220kV,它是指 A.相电压幅值 B.相电压有效值 C.线电压幅值 D.线电压有效值 3.轻型钢芯铝绞线型号表示为 A.LGJ B.LGJJ C.LGJQ D.LJ 4.为防止因部分机组由于系统本身发生事故退出运行,使用户受到严重影响,使之能维持系统正常运行而增设的备用容量称为 A.国民经济备用 B.负荷备用 C.检修备用 D.事故备用 5.变压器的电导参数G T,主要决定于哪一个实验数据

A.ΔP0 B.ΔP k C.U k% D.I0% 6.在标么制系统中,有功功率的标么值的单位为 A.用kW表示 B.用MW表示 C.用W表示 D.无量纲 7.中性点不接地的电力系统,A相接地故障时,B相相电压为A.不变 B. C 倍 D.升高2倍 8.在枯水季节,电力系统主调频厂常选择 A.中温中压火电厂 B.水电厂 C.高温高压火电厂 D.大中型火电厂 9.在同一时间内,电力网的电能损耗与供电量之比的百分值称为 A.负载率 B.线损率 C.供电率 D.厂用电率 10.当使用X-4.5型绝缘子时,220kV直线杆塔上的绝缘子片数不少于 A.3片 B.7片 C.8片 D.13片 11.架设输电线时,为达到三相电抗值相等,在全线总长中,三相导线换位的次数有可能为A.100次 B.101次 C.102次 D.103次 12.下列变量中不属于电能质量指标的是 A.频率 B.电压 C.功率 D.三相电压不平衡度 13.下列不属于无功功率电源的为 A.同步调相机 B.同步发电机 C.并联电容器 D.异步电动机 14.高峰负荷时允许中枢点电压略低(取1.025U N),低谷负荷时允许中枢点电压略高(取1.075U N)的中枢点电压调整方式称为 A.常调压 B.逆调压

电路基础试题库及答案

《电路分析基础》练习题及答案一.填空题(每空分) 1)电压和电流的参考方向一致,称为关联参考方向。 2)电压和电流的参考方向相反,称为非关联参考方向。 3)电压和电流的负值,表明参考方向与实际方向不一致。 4)若P>0(正值),说明该元件消耗(或吸收)功率,该元件为负载。 5)若P<0(负值),说明该元件产生(或发出)功率,该元件为电源。 6)任一电路中,产生的功率和消耗的功率应该相等,称为功率平衡定律。 7)基尔霍夫电流定律(KCL)说明在集总参数电路中,在任一时刻,流出(或流出)任一 节点或封闭面的各支路电流的代数和为零。 8)基尔霍夫电压定律(KVL)说明在集总参数电路中,在任一时刻,沿任一回路巡行一 周,各元件的电压代数和为零。 u(t),与流过它的电流i无关的二端元件称为电压源。 9)端电压恒为 S ,与其端电压u无关的二端元件称为电流源。 10)输出电流恒为6VΩΩscΩ Ω 11)几个电压源串联的等效电压等于所有电压源的电压代数和。 12)几个电流源并联的等效电流等于所有电流源的电流代数和。 13)某元件与理想电压源并联,其等效关系为该理想电压源。 14)某元件与理想电流源串联,其等效关系为该理想电流源。 15)两个电路的等效是指对外部而言,即保证端口的伏安特性(VCR)关系相同。 16)有n个节点,b条支路的电路图,必有n-1 条树枝和b-n+1条连枝。 17)有n个节点,b条支路的电路图,其独立的KCL方程为n-1个,独立的KVL方程数 为b-n+1。 18)平面图的回路内再无任何支路的闭合回路称为网孔。 19)在网孔分析法中,若在非公共支路有已知电流源,可作为已知网孔电流。 20)在节点分析法中,若已知电压源接地,可作为已知节点电压。 21)叠加定理只适用线性电路的分析。

全国2010年10月高等教育电力系统基础自考试题

全国2006年10月高等教育自学考试 电力系统基础试题 课程代码:02300 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.计及发电机阻尼绕阻作用时,系统静态稳定,Δδ(t)为衰减振荡的条件为() A.S Eq>0, 0J Σq 2 ΣωT 4S D>B.S Eq<0, 0J Σq 2 ΣωT 4S D> C.S Eq>0, 0J Σq 2 ΣωT 4S D90°D.δEqm>180° 3.下面几种故障中,哪种属于纵向故障() A.单相短路B.三相短路 第 1 页

第 2 页 C .两相短路接地 D .一相断线 4.a 相单相接地故障的边界条件是( ) A .0I a = B .0U U c b == C .???=++==0I I I U U U a0a2a1a0a2a1 D .???===++a0a2a1a0a2a1I I I 0 U U U 5.单相接地故障时复合序网连接方式为( ) A .三序网并联 B .正、负序网并联零序网开路 C .三序网串联 D .正、零序网并联,负序网开路 6.凸极式同步发电机的电抗间关系为( ) A .x q >x d B .x d ′>x q C .x d >x q D .x d ″>x d ′ 7.所谓无限大容量电源,是一种假设的理想情况,它的数学描述为( ) A .Z in =1 0E in = B .Z in =0 1E in = C .1E in = Z in =∞ D .∞=in E Z in =1 8.无限大容量电源供电系统三相短路暂态过程中,短路电流( ) A .只有非周期分量 B .只有2倍频分量

电力系统分析复习题答案

电力系统分析复习题 二、计算题 1.有一台110/11,容量为20000KVA 的三相双绕组变压器,名牌给出的实验数据为:△P K =135KW, P 0=22KW ,U k %=10.5,I 0%=0.8,试计算折算到一次侧的Γ型变压器参数,画出等值电路。 2. 无穷大电源供电系统如图1所示,在输电线中点发生三相短路,求短路冲击电流最大有效值和短路功率,已知:Ug=110kV,降压变压器参数为Z T =0.5003+j7.7818Ω,Z L =1.1+j402Ω。 图1 3.电力线路长80km ,线路采用LGJ-120导线,其参数为Z l =21.6+j33Ω,B l /2=1.1*10-4 S ,线路额定电压为110KV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5KV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为: Z T =4.93+j63.5Ω,Y T =(4.95-j49.5)*10-6 S ,变压器低压侧负荷为15+j11.25MVA ,正常运行时要求线路始端电压U 1为117.26KV 。试画出网络等值电路,计算该输电网的潮流、电压分布(有名值、标幺值均可)。 4.计算图3网络导纳矩阵(图中数据是阻抗值) 图 3 5.单相对地短路故障如图4所示,故障边界条件为:. . . 0,0fb fa fc U I I ===, 其中:Z 0 =j0.25, Z 1 =j0.14, Z 2 =j0.15, U F =1.05∠0 (a )画出序网络的连接关系图,(b)写出正、负、零序故障电流、电压计算式。 T 1 L 23 S 36KV

图4 电力线路长100km ,线路采用LGJ-120导线,如图3所示,其参数为Z l =27+j41.2Ω,B l /2=j1.38×10-4 S ,线路额定电压为110kV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5kV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为:Z T =4.93+j63.5Ω,Y T =(4.95-j49.5)×10-6 S ,变压器低压侧负荷为10+j5MVA ,正常运行时要求线路始端电压U 1为118kV 。(1)试画出网络参数为有名值时的等值电路;(2)计算各元件标幺值并绘制标幺值等值电路;(3)计算该输电网的潮流、电压分布(有名值、标幺值均可)。 图3 三、综合题 1. 某一网络进行潮流计算后的数据如图5所示,说明该系统中发电机、变压器及负载个数,利用图中数据说明发电机总的发电功率,负荷总的用电功率,计算网络损耗和效率,网络中各节点电压是否满足稳态运行要求,若要增大节点电压可采取哪种措施? 图5 2、电力线路长80km ,线路采用LGJ-120导线,如图3所示,其参数为Z l =21.6+j33Ω,B l /2=j1.1×10-4 S ,线路额定电压为110kV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5kV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为: Z T =4.93+j63.5Ω, T 1 L 23 S 36KV

电子电路基础习题册参考答案-第四章

第四章集成运算放大器的应用 §4-1 集成运放的主要参数和工作点 1、理想集成运放的开环差模电压放大倍数为Aud=∞,共模抑制比为 K CMR= ∞,开环差模输入电阻为ri= ∞,差模输出电阻为r0=0 ,频带宽度为Fbw=∞。 2、集成运放根据用途不同,可分为通用型、高输入阻抗型、高精度型和低功耗型等。 3、集成运放的应用主要分为线性区和非线性区在分析电路工作原理时,都可以当作理想运放对待。 4、集成运放在线性应用时工作在负反馈状态,这时输出电压与差模输入电压满足关系;在非线性应用时工作在开环或正反馈状态,这时输出电压只有两种情况; +U0m 或-U0m 。 5、理想集成运放工作在线性区的两个特点:(1)up=uN ,净输入电压为零这一特性成为虚短, (2)ip=iN,净输入电流为零这一特性称为虚断。 6、在图4-1-1理想运放中,设Ui=25v,R=1.5KΩ,U0=-0.67V,则流过二极管的电流为10 mA ,二极管正向压降为0.67 v。

7、在图4-1-2所示电路中,集成运放是理想的,稳压管的稳压值为7.5V,Rf=2R1则U0= -15 V。 二、判断题 1、反相输入比例运算放大器是电压串联负反馈。(×) 2、同相输入比例运算放大器是电压并联正反馈。(×) 3、同相输入比例运算放大器的闭环电压放大倍数一定大于或等于1。(√) 4、电压比较器“虚断”的概念不再成立,“虚短”的概念依然成立。(√) 5、理想集成运放线性应用时,其输入端存在着“虚断”和“虚短”的特点。(√) 6、反相输入比例运算器中,当Rf=R1,它就成了跟随器。(×) 7、同相输入比例运算器中,当Rf=∞,R1=0,它就成了跟随器。(×) 三、选择题 1、反比例运算电路的反馈类型是(B )。 A.电压串联负反馈 B.电压并联负反馈 C.电流串联负反馈 2、通向比例运算电路的反馈类型是(A )。 A.电压串联负反馈 B.电压并联负反馈 C.电压串联正反馈 3、在图4-1-3所示电路中,设集成运放是理想的,则电路存在如下关系(B )。 A.uN=0 B.un=ui C.up=ui-i1R2

电力系统分析试题答案(全)

2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于( )。 A 、一级负荷; B 、二级负荷; C 、三级负荷; D 、特级负荷。 4、衡量电能质量的技术指标是( )。 A 、电压偏移、频率偏移、网损率; B 、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C 、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D 、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为( )。 A 、配电线路; B 、直配线路; C 、输电线路; D 、输配电线路。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是( )。 A 、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建设投资、网损率; C 、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是( )。 A 、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B 、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少; C 、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量; D 、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是( )。 A 、交流500kv ,直流kv 500±; B 、交流750kv ,直流kv 500±; C 、交流500kv ,直流kv 800±;; D 、交流1000kv ,直流kv 800±。 10、用于连接220kv 和110kv 两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为( )。 A 、220kv 、110kv ; B 、220kv 、115kv ; C 、242Kv 、121Kv ; D 、220kv 、121kv 。 11、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为( )。 A 、单电源双回路放射式; B 、双电源供电方式; C 、单回路放射式接线; D 、单回路放射式或单电源双回路放射式。 12、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是( )。 A 、供电可靠性差、正常运行方式下电压质量好; B 、供电可靠性高、正常运行及线路检修(开环运行)情况下都有好的电压质量; C 、供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况; D 、供电可靠性高,但电压质量较差。 13、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是( )。 A 、交流500kv 通常用于区域电力系统的输电网络; B 、交流220kv 通常用于地方电力系统的输电网络; C 、交流35kv 及以下电压等级通常用于配电网络; D 、除10kv 电压等级用于配电网络外,10kv 以上的电压等级都只能用于输电网络。 14、110kv 及以上电力系统应采用的中性点运行方式为( )。 A 、直接接地; B 、不接地; C 、经消弧线圈接地; D 、不接地或经消弧线圈接地。 16、110kv 及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是( )。

2021年南方电网招聘考试《电力系统基础》知识必考试题库附答案(题量大)

2021年南方电网招聘考试《电力系统基础》知识必考 试题库附答案(题量大) 一、名词解释: 1、动力系统-将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动力系统。 2、电力系统-由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电气设备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统。 3、电力网-由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变换和输送、分配电能的部分称为电力网。 4、频率的一次调整-由发电机的自动调速器完成的频率调整。 5、频率的二次调整-就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整。 6、频率的三次调整-按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分配发电负荷。 7、电压中枢点-指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的点母线。 8、同步运行状态-指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度。 9、稳定运行状态-在同步运行状态下,表征运行状态的各参数变化很小,这种情况为稳定运行状态。 10、稳定性问题-电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能

否继续保护系统中同步电机同步运行的问题称为电力系统稳定性问题。 11、静态稳定-指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它原来的运行状态的能力叫静态稳定。 12、暂态稳定-指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持同步运行的问题。 13、功角稳定-指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象。 14、顺调压-在最大负荷时使中枢点的电压不低于线路额定电压的102.5%倍,在最小负荷时使中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的107.5%倍,这种调压方式叫顺调压。 15、逆调压-在最大负荷时使中枢点的电压较该点所连接线路的额定电压提高5%,在最小负荷时使中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压。 16、常调压-在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2%~5%,这种调压方式叫常调压。 二、问答: 1、电力系统运行有什么特点及要求? 答:特点:①电能不能储存;②与国民经济及人民生活关系密切;③过渡过程非常短暂。要求:安全、可靠、优质、经济供电。

电力系统分析试题与答案(经典题目)

三、简答题 31.电力变压器的主要作用是什么? 答:电力变压器的主要作用是升高或降低电压,另外还起到将不同电压等级电网相联系的作用。 32.简单闭式网分为哪些类网络? 答:简单的闭式网可分为两端供电网络(2分)和环形网络(2分)两类(1分)。 33.为什么说当电力系统无功功率不充足时仅靠改变变压器变比分按头来调压并不能改变系统的电压水平? 答:通过调分接头实质是改变了电力网的无功分布,只能改善局部电压水平,同时却使系统中另个的某些局部电压水平变差并不能改变系统无功不足的状况因此就全系统总体来说并不能改变系统的电压水平。 34.为什么变压器中性点经小电阻接地能够提高当系统发生接地故障进的暂态稳定性? 答:在输电线路送端的变压器经小电阻接地,当线路送端发生不对称接地时,零序电流通过该电阴将消耗部分有功功率起到了电气制动作用,因而是能提高系统的暂态稳定性。 四、简算题 35.某三相单回输电线路,采用LGJ -300型导线(计算外径25.2mm ),已知三相导线正三角形布置,导线间距离D =6m ,求每公里线路的电抗值。 解:计算半径:m 106.12mm 6.122 2.25r 3-?=== 几何均距:D m =D=6m /km 403.0 0157.010 6.126 lg 1445.0 0157.0r D g l 1445.0x 3 m 1Ω=+?=+=- 36。.110KV 单回架空线路,其参数如图所示,线路始端电压为116KV ,末端负荷为15+j10MVA ,求该电力线路末端电压及始端输出的功率。

解: 37.某系统发电机组的单位调节功率为740MW/Hz,当负荷增大200MW时,发电机二次调频增发40MW,此时频差为0.2Hz,求负荷的单位调节功率。 解: 38.网K点发生两相短路接地,求K点短路电流值。

电路分析基础_期末考试试题与答案

命题人: 审批人: 试卷分类(A 卷或B 卷) A 大学 试 卷 学期: 2006 至 2007 学年度 第 1 学期 课程: 电路分析基础I 专业: 信息学院05级 班级: 姓名: 学号: (本小题5分) 求图示电路中a 、b 端的等效电阻R ab 。 1 R R ab =R 2 (本小题6分) 图示电路原已处于稳态,在t =0时开关打开, 求则()i 0+。 Ω

i(0+)=20/13=1.54A ( 本 大 题6分 ) 求图示二端网络的戴维南等效电路。 1A a b u ab =10v, R 0=3Ω (本小题5分) 图示电路中, 电流I =0,求U S 。 Us=6v

(本小题5分) 已知某二阶电路的微分方程为 d d d d 22 81210u t u t u ++= 则该电路的固有频率(特征根)为____-2________和___-6______。该电路处于___过_____阻 尼工作状态。 (本小题5分) 电路如图示, 求a 、b 点对地的电压U a 、U b 及电流I 。 U a =U b =2v, I=0A. ( 本 大 题10分 ) 试用网孔分析法求解图示电路的电流I 1、I 2、I 3。 I 1=4A, I 2=6A, I 3=I 1-I 2=-2A (本小题10分) 用节点分析法求电压U 。

U U=4.8V ( 本 大 题12分 ) 试用叠加定理求解图示电路中电流源的电压。 3V 4A 单独作用时,u ’=8/3V; 3V 单独作用时,u ’’=-2V; 共同作用时,u=u ’+u ’’=2/3V 。 十、 ( 本 大 题12分 ) 试求图示电路中L R 为何值时能获得最大功率,并计算此时该电路效率

电路分析基础试题库

《电路分析基础》试题库 第一部分填空题 1.对于理想电压源而言,不允许路,但允许路。 2.当取关联参考方向时,理想电容元件的电压与电流的一般关系式 为。 3.当取非关联参考方向时,理想电感元件的电压与电流的相量关系式 为。 4.一般情况下,电感的不能跃变,电容的不能跃变。 5.两种实际电源模型等效变换是指对外部等效,对内部并无等效可言。当端 子开路时,两电路对外部均不发出功率,但此时电压源发出的功率为,电流源发出的功率为;当端子短路时,电压源发出的功率为,电流源发出的功率为。 6.对于具有n个结点b个支路的电路,可列出个独立的KCL方 程,可列出个独立的KVL方程。 7.KCL定律是对电路中各支路之间施加的线性约束关系。 8.理想电流源在某一时刻可以给电路提供恒定不变的电流,电流的大小与端 电压无关,端电压由来决定。 9.两个电路的等效是指对外部而言,即保证端口的关系相 同。 10.RLC串联谐振电路的谐振频率 = 。 11.理想电压源和理想电流源串联,其等效电路为。理想电流源和 电阻串联,其等效电路为。 12.在一阶RC电路中,若C不变,R越大,则换路后过渡过程越。 13.RLC串联谐振电路的谐振条件是 =0。 14.在使用叠加定理适应注意:叠加定理仅适用于电路;在各分电路

中,要把不作用的电源置零。不作用的电压源用 代替,不作用的电流源用 代替。 不能单独作用;原电路中的 不能使用叠加定理来计算。 15. 诺顿定理指出:一个含有独立源、受控源和电阻的一端口,对外电路来说, 可以用一个电流源和一个电导的并联组合进行等效变换,电流源的电流等于一端口的 电流,电导等于该一端口全部 置零后的输入电导。 16. 对于二阶电路的零输入相应,当R=2 C L /时,电路为欠阻尼电路,放电 过程为 放电。 17. 二阶RLC 串联电路,当R 2 C L 时,电路为振荡放电;当R = 时,电 路发生等幅振荡。 18. 电感的电压相量 于电流相量π/2,电容的电压相量 于电 流相量π/2。 19. 若电路的导纳Y=G+jB ,则阻抗Z=R+jX 中的电阻分量R= ,电 抗分量X= (用G 和B 表示)。 20. 正弦电压为u 1=-10cos(100πt+3π/4),u 2=10cos(100πt+π/4),则u 1的 相量为 ,u 1+u 2= 。 21. 在采用三表法测量交流电路参数时,若功率表、电压表和电流表的读数均 为已知(P 、U 、I ),则阻抗角为φZ = 。 22. 若U ab =12V ,a 点电位U a 为5V ,则b 点电位U b 为 V 。 23. 当取关联参考方向时,理想电容元件的电压与电流的一般关系式 为 ;相量关系式为 。 24. 额定值为220V 、40W 的灯泡,接在110V 的电源上,其输出功率为 W 。 25. 理想电压源与理想电流源并联,对外部电路而言,它等效于 。 26. RC 串联电路的零状态响应是指uc(0-) 零、外加激励 零

相关文档