文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水和管道常见符号与缩写

给排水和管道常见符号与缩写

给排水各种管道管材大集合

各种管道管材大集合-有您的参与更精彩 希望您的参与,使其更完整,准确。谢谢 管材管件基本知识 第一部份管材 一、钢管 钢管按其制造方法分为无缝钢管和焊接钢管两种。无缝钢管用优质碳素钢或合金钢制成,有热轧、冷轧(拔)之分。焊接钢管是由卷成管形的钢板以对缝或螺旋缝焊接而成,在制造方法上,又分为低压流体输送用焊接钢管、螺旋缝电焊钢管、直接卷焊钢管、电焊管等。无缝钢管可用于各种液体、气体管道等。焊接管道可用于输水管道、煤气管道、暖气管道等。 1、焊接钢管 1.1 低压流体输送用焊接钢管与镀锌焊接钢管 低压流体输送用焊接钢管,是由碳素软钢制造,是管道工程中最常用的一种小直径的管材,适用于输送水、煤气、蒸气等介质,按其表面质量的不同,分为镀锌管(俗称白铁管)和非镀锌管(俗称黑铁管)。内外壁镀上一层锌保护层的约较非镀锌的重3%-6%。按其管材壁厚不同分为:薄壁管、普通管和加厚管三种。薄壁管不宜用于输送介质,可作为套管用。 1.2 直缝卷制电焊钢管 直缝卷制电焊钢管,可分为电焊钢管和现场用钢板分块卷制焊成的直缝卷焊钢管。能制成几种管壁厚度。 1.3 螺旋缝焊接钢管 螺旋缝焊接钢管分为自动埋弧焊接钢管和高频焊接钢管两种。 a.螺旋缝自动埋弧焊接钢管按输送介质的压力高低分为甲类管和乙类管两类。甲类管一般用普通碳素钢Q235、Q235F及普通低合金结构钢16Mn焊制,乙类管采用Q235、Q235F、Q195等钢材焊制,用作低压力的流体输送管材 b.螺旋缝高频焊接钢管螺旋缝高频焊接钢管,尚没统一的产品标准,一般采用普通碳素钢 Q235、Q235F等钢材制造。 2、无缝钢管 无缝钢管按制造方法分为热轧管和冷拔(轧)管。冷拔(轧)管的最大公称直径为200mm,热轧管最大公称直径为600 mm。在管道工程中,管径超过57mm时,常选用热轧管,管径小于57mm 时常用冷拔(轧)管。管道工程常用的无缝钢管有以下三种: 2.1 一般无缝钢管 一般无缝钢管简称无缝钢管,用普通碳素钢、优质碳素钢、普通低合金钢和合金结构钢制造,用于制作输送液体管道或制作结构、零件用。无缝钢管按外径和壁厚度供 货,在同一外径下有多种壁厚,承受的压力范围较大。通常钢管长度,热轧管为3-12.5m,冷拔(轧)管为1.5-9m。2.2 低中压锅炉用无缝钢管。低中压锅炉用无缝钢管是用10号、20号优质碳素钢制造,工作温度 二、铸铁管 铸铁管是由生铁制成。按其制造方法不同可分为:砂型离心承插直管、连续铸铁直管及砂型铁管。按其所用的材质不同可分为:灰口铁管、球墨铸铁管及高硅铁管。铸铁管多用于给水、排水和煤气等管道工程。 1、给水铸铁管 1.1 砂型离心铸铁直管。砂型离心铸铁直管之材质为灰口铸铁,适用于水及煤气等压力流体的输送。

浅谈建筑给排水常用管材

浅谈建筑给排水常用管材 摘要:近些年来,建筑给排水的最大热点是新型管材的广泛应用。传统的镀锌钢管和普通排水铸铁管由于易锈蚀、自重大、运输施工不便等原因被取而代之。目前,建筑给排水常用管材主要有塑料管,金属管和复合管三种。现在就常用管材的一些特性,优缺点,使用范围做一简要论述。 1.塑料管 塑料管是合成树脂加添加剂经熔融成型加工而成的制品。添加剂有增塑剂,稳定剂,填充剂,润滑剂,着色剂,紫外线吸收剂,改性剂等。 常用塑料管有:硬聚氯乙烯管(PVC-U),高密度聚乙烯管(PE-HD),交联聚乙烯管(PE-X),无规共聚聚丙烯管(PP-R),聚丁烯管(PB),工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等。 塑料管的原料组成决定了塑料管的特性。塑料管的主要优点: (1).化学稳定性好,不受环境因素和管道内介质组分的影响,耐腐蚀性好。 (2).导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。 (3).水力性能好,管道内壁光滑,阻力系数小,不易积垢,管内流通面积不随时间发生变化,管道阻塞机率小。 (4).相对于金属管材,密度小,材质轻,运输,安装方便,灵活,简捷,维修容易。 (5).可自然弯曲或具有冷弯性能,可采用盘管供货方式,减少管接头数量。 其主要缺点:

(1).力学性能差,抗冲击性不佳,刚性差,平直性也差,因而管卡及吊架设置密度高。 (2).阻燃性差,大多数塑料制品可燃,且燃烧时热分解,会释放出有毒气体和烟雾。 (3).热膨胀系数大,伸缩补偿必须十分强调。 所以,在推广塑料管的同时,还需要发展技术克服其缺点。 1.1 塑料管性能 1.1.1 物理性能: 塑料管的物理性能和铝塑复合管,钢管,铜管比较见表1:表1 物理性能单位PVC-U PE PE-X PP PB ABS 钢铜密度g/cm 1.50 0.95 0.95 0.90 0.93 1.02 7.85 8.89 导热系数w/mk 0.16 0.48 0.40 0.24 0.22 0.26 50 400 热膨胀系数mm/m°C 0.07 0.22 0.15 0.16 0.13 0.11 0.012 0.018 弹性模量MPa 3000 600 600 900 350 2500 210000 110000 拉伸强度MPa 40 25 >25 28 17 40 700 150 硬度R 120 70 100 60 230HB 使用温度°C 0-60 -60-60 -60-95 -20-95 -20-95 -20-80 塑料管的物理性能影响管道的方式,用途,补偿措施和管道保温等方面。如: (1).PVC-U、PP、ABS的力学性能相对较高,被视为“刚性管”,明装较好。反之,PE、PE-X、PB作为“柔性管”适合暗敷。 (2).塑料管的使用温度及耐热性能决定了PVC-U,PE,ABS仅能用于冷水管,而PE-X,PP,PB则可作为热水管。当建筑物有热水供应系统且冷热水采用统一管材时耐热性能成为主要指标。 (3).塑料管因热膨胀系数高,在塑料管路中尤其是作为热水管,采用柔性接口,伸缩节或各种弯位等热补偿措施较多。其中以PE,PP等聚烯烃类为最。施工安装时如果对此没有足够重视,并采取相应技术措施,极易发生接口处因伸缩节而拉脱的问题。 (4).由于导热系数低,塑料管的绝热保温性能优良进而可减少保温层的厚度甚至无需保温。当不同塑料管之间绝热性的比较除导热系数外,还同它们各自的管壁厚度有关。 1.1.2 承压性能:

给排水工程图例符号

给排水工程图形符号 说说一般常用的: 给水管道-J,如果分高低区通常用首字母表示即高区-G,低区-D。排水管道-W表示污水。也有-F,就是废水。很少见有用-P 表示的。 消火栓管道-XH 自动喷淋管道-Z或者-ZP. 雨水管道-Y 采暖管道-R, —般实线表示供水管,虚线表示回水管。 压力排水-PY 冷凝水管道-N。 管道立管-L. 另外设备的型号字母: Q流量或者风量 H-扬程 N-功率 P-压力 QW潜污泵 其他阀门、器具之类的都是用图形区分。 JL-给水管; WL污水管;

YL-雨水管;

RJL-热给水; RHL T 热回水 1)给水排水H 程圈形符号 GB6-- 2 图例 口 W A [J3 -& 图例 说明 给水管 室外消火栓 (地下) 塞外消火栓 (地上) 察内消火栓 (单口) 室内消火栓 {双 口) 诜脸盆 拖布池 蹲式便需 斗式小便器 自动冲洗水箱 妇女卫生盆 坐式便器 透气帽 检杳井 洗涤盆 浴盆 水表(井) 水泵 水嘴 胆阀 它e TL ◎ 说明 MitW 止回1? 排水借 地歸 检晝口 诛着头 2)采I?工程图彪符号 GB6-?63 J^L 图例 藏汽管 热水管 凝结、回水管 地沟内管逍 保护套骨 固定支座 活动 支崖 方形伸缩器 套骨伸縮挪 保泡骨道 埋地管道 立式集气S6 卧式集气懺 除污器 光面散热需 方真朋 散热器 4卫 —+O<|- jft 明 敌热裾 柱珮散热器 散热器 放气阀 暧风机 压力表 变经骨 调压板 薛簧安全阀 觅蒔安全 阀 自功放气阀 混合器 丝堵三通 管道坡度 流虽表 手插泵 凝结水管 热水 伶 热水回水骨 温度计 疏水器装代

建筑给水系统常用的管道管材及特点

建筑给水系统常用的管道管材及特点 摘要:根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、建筑给水系统施工技术资料和相关工程实践经验就建筑给水系统常用的管道管材及特点进行阐述。 关键词:建筑给水系统常用管道管材及特点连接方式 目前,建筑给水系统最常用的管道有钢管、铸铁管、塑料管等,根据管道材料可分为金属管、非金属管和复合材料管三类。金属管包括钢管、铸铁管、铜管及不锈钢管等。 1、钢管 钢管包括普通钢管、镀锌钢管及无缝钢管等。普通钢管用于非生活饮用水管道或一般工业给水管道;钢管表面镀锌(采用热浸镀锌工艺生产)是为防锈防腐蚀,以免影响水质,适用于生活饮用水水管或某些水质要求较高的工业用水水管;无缝钢管用于高压管网,其工作压力在1.6MPa以上。 钢管的连接方法有螺纹连接、焊接和法兰连接。 螺纹连接即利用带螺纹的管道配件连接。配件大都用可锻铸铁制成,分镀锌与不镀锌两种,其抗腐蚀性及机械强度均较大。目前钢制配件较少。镀锌钢管必须用螺纹连接,其配件也应为镀锌配件。这种方法多用于明装管道。 焊接是用焊机、焊条烧焊将两段管道连接在一起。优点是接头紧密,不漏水,不需配件,施工迅速。但无法拆卸。焊接只适用于不镀锌钢管。这种方法多用于暗装管道。 法兰连接在较大管径(50mm以上)的管道上,常将法兰盘焊接(或用螺纹连接)在管端,再以螺栓将两个法兰连接在一起,进而两段管道也就连接在一起了。法兰连接一般用在连接阀门、止回阀、水表、水泵等处,以及需要经常拆卸、检修的管段上。 2、给水铸铁管 给水铸铁管具有耐腐蚀性强、接装方便、使用期长(一般情况下,地下铸铁管的使用年限为60年以上)、价格低等优点,多用于DN大于或等于75mm的给水管道中,尤其适用于埋地铺设。其缺点为性脆、质量大、长度小、强度较钢管差。我国生产的给水铸铁直管有低压、普压、高压三种。

给排水工程常用材料及配件

给排水工程常用材料及配件 (1)管材 给水排水、采暖工程常用管材种类很多。校制造材质分,可分为铸铁管、碳素钢管、有色 金属管和非金属管四种;按制造方法分,有入缝管和有缝管两种。 ①无缝钢管。通常使用在需要承受较大从力的管道广,一般给排水管道很少使用。无 缝钢管的规格以外径乘以壁厚表示。如元缝钢管32×2.5、32×4.5,表示其外径都是32 mm,毕厚分别为2.5mm和4.5mm。ST代理商无缝钢管一般采用焊接和法兰连接,它的弯头有烃制 弯和压制弯两种,其作用相同。 ②有缝管。有缝管又称为焊接钢管,有镀钟钢管(白铁管)和非镀锌钢管(黑铁管)两种。镀锌钢管是在钢管的内外表回均涂上一层锌。可以防IL管道生锈腐蚀.并能延长其使用年限,常做主内给水管材。镀锌钢管和配件都是螺纹连接。黑铁管:一般用螺纹连接,但也可以 焊接。焊接钢管的连接配件有传箍、大小头、活接头、补心、外螺丝、弯头、异径三通四通、丝 堵等。非镀锌钢管规格如表5—3所示。 ③铸铁管。铸铁管是用灰n生铁浇铸顺风,只有抗腐蚀性较强、使用耐久、价格较低等优点,常用作埋人地下的给排水管道。 铸铁管按其用途和压力可分为结水铸铁管和诽水铸铁管,按共连接方式可分为承插式和法兰式管两种。铸铁管承插接口填料有育铅、石棉水泥、膨胀水泥等。 铸铁结水管的配件有异径管、=承三通、三承四通、双承三通、双盘三遁、双承弯头、单承 弯头、套简、短管等。 铸铁排水管的配件有=通、斜二迎、界径二通、弯头、大小头、四通、P宇弯、s弯、检查口 等,附件有清扫口、地漏等。 ④期料管。坯料管大部分是硬聚氯乙烯管,只有光滑、体轻、加工方便等优点,但有噪音 人、时间长易老化变质等缺点。其接口入式有焊接、承插连接和法兰连接等。它的零配件与铸铁下水管相向(坦材质为塑料)。

给排水管道图形符号

给排水管道图形符号 管道及附件 图形符号说明图形符号说明 管道: 用于一张图内只有一种管道 四通连接 管道: 用汉语拼音字头表示管道类别 流向 导管: 用图例表示管道类别 坡向 交叉管: 指管道交叉不连接,在下方与后 面得管道应断开 套管伸缩器三通连接波形伸缩器 弧形伸缩器管道滑动支架 方形伸缩器保温管 也适用于防结露管 防水套管多孔管软管拆除管可挠曲橡胶接头地沟管管道固定支架防护套管管道立管检查口排水明沟清扫口排水暗沟通气帽 弯折管 表示管道向后弯90° 雨水斗

弯折管 排水漏斗表示管道向前弯90° 存水弯圆形地漏 方型地漏阀门套筒 自动冲洗箱挡墩 管道得连接 图形符号说明图形符号说明 法兰连接活接头 承插连接转动接头 管堵管接头 法兰堵盖弯管 偏心异径管正三通 异径管斜三通 乙字管正四通 喇叭口 斜四通 螺纹连接 阀门 图形符号说明图形符号说明 阀门 电动阀 用于一张图内只有一 种阀门 角阀液动阀

三通阀气动阀 四通阀减压阀 闸阀旋塞阀 截止阀底阀 球阀消声止回阀 隔膜阀碟阀 温度调节阀弹簧安全阀 压力调节阀平衡锤安全阀 电磁阀自动排气阀 止回阀浮球阀 气开隔膜阀气闭隔膜阀 延时自闭冲洗阀脚踏开关 放水龙头疏水器 皮带龙头室外消火栓 洒水龙头室内消火栓(单口) 化验龙头室内消火栓(双口) 肘式开关水泵接合器

消防喷头(开式) 消防报警阀 消防喷头(闭式) 卫生器具及水池 图形符号说明图形符号说明 水盆水纸 用于一张图只有一种 水盆或水池 立式洗脸盆 洗脸盆浴盆 化验盆、洗涤盆挂式小便器 带蓖洗涤盆蹲式大便器 盥洗槽坐式大便器 污水池淋浴喷头 妇女卫生盆矩形化粪池 HC为化粪池代号 立式小便器圆形化粪池 除油池 YC为除油池代号 放气井 沉淀池 CC为沉淀池代号 泄水井 降温池 JC为降温池代号 水封井 中与池 ZC为中与池代号 跌水井 雨水口 水表井 本图例与流量计相同设备及仪表 图形符号说明图形符号说明

给排水管道流速常用数据

以下摘自教科书《建筑给水排水工程》,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在正常范围内: 生活或生产给水管道,不宜大于2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0.8~1.0m/s; 消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2.5m/s; 自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s以内。 经济流速: 经济流速是指在设计供水管道的管径时使供水的总成本(包括铺设管路的建安费、水泵站的建安费、及水泵抽水的经营费之总和)最低的流速。 介质为水时用于一般给水: 主压力管道流速: 2至3m/s 低压管道 0.1至1m/s 工业用水:离心泵压力管 3至4m/s 离心泵吸水管 1至2m/s(管径小于250)1.5至2.5m/s(管径大于250)5 m. 给水总管 1.5至3m/s, 排水管 0.5至1m/s 冷水管 1.5至2.5m/s 1. 生活给水管道流速:摘自《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003 3.6.9 生活给水管道 表3。6。9 生活给水管道的水流速度

5.5.8 热水管道的流速(饮用水流速 表5.5.8 水管道的流速 以下摘自教科书《建筑给水排水工程》,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在正常范围内: 生活或生产给水管道,不宜大于2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0.8~1.0m/s; 消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2.5m/s; 自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s以内。 2. 室外消防给水管流速:摘自《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160—92 第条工艺装置区或罐区的消防给水干管的管径,应经计算确定,但不宜小于200mm。独立的消防给水管道的流速,不宜大于5m/s。 3.自动喷水灭火系统给水管流速: 摘自《自动喷水灭火系统设计规范》 GB GB 50084—2001 9. 2 管道水力计算 9. 2. 1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。 9. 2. 1条文说明:采用经济流速是给水系统设计的基础要素,本条在原规范第7.1.3条基础上调整为宜采用经济流速,必要时可采用较高流速的规定。采用较高的管道流速,不利于均衡系统管道的水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而

7建筑给水排水图例与符号 (1)

第七章、建筑给水排水一、图线 建筑给水排水常用线型图例表。 二、比例 建筑给水排水专业制图常用的比例表。

三、标高的标注 1、室内工程应标注相对标高;室外工程宜标注绝对标高,当无绝对标高资料时,可标注相对标高,但应总图专业一致。 2、压力管道应标注中心标高;重力流管道和沟渠宜标注管(沟)内底标高。标高单位以m计时,可注写到小数点后第二位。 3、标高的标注方法应符合下列规定: (1)平面图中,管道标高应按下图中的方式标注; 平面图中管道标高标注法 (2)平面图中,沟渠标高应按下图的方式标注 平面图中沟渠标高标注法 ((3)剖面图中,管道及水位标高应按下图的方式标注 剖面图中管道及水位标高标注法 (4)、轴测图中,管道标高应按图2.3.5-4的方式标注。 轴测图中管道标高标注法 (5)建筑物内的管道也可以按本层建筑地面的标高加管道安装高度的方式标注管道标高,标注方法应为H+X,XX,H 表示本层建筑地面标高。

1 、管径的单位应为mm。 2、管径的表达方式应符合下列规定: (1)水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以工程直径DX壁厚表示; (2)无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)等管材,管径宜以外径DX壁厚表示; (3)钢管、薄壁不锈钢管等管材,管径宜以公称Dw表示; (4)建筑给水排水塑料管材,管径宜以外径dn表示; (5)钢筋混凝土(或混凝土)管,管径宜以内径d表示; (6)复合管、结构壁塑料管等管材,管径应按产品标准的方法表示; (7)当设计中均采用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。 3、管径的标注方法应符合下列规定: (1)单根管道时,管径应按下图的方式标注; 单管管径表示方法 (2)多根管道时,管径应按下图的方式标注。 多管管径表示方法 (3)当建筑物的给水引出入管或排水排出管的数量超过一根时,应进行编号,编号宜按图的方法表示。 给水引入(排水排出)管编号编号表示法 (4)建筑物内穿越楼层的立管,其数量超过一根时,应进行编号,编号宜按图的方法表示。 立管编号表示法 4、在总图中,当同种给水排水附属构筑物的数量超过一个时,应进行编号,并符合下列规定: (1)编号方法应采用构筑物代号加编号表示; (2)给水构筑物的编号顺序宜为从上水源到干管,再从干管到支管,最后到用户; (3)排水构筑物的编号顺序宜为从上游到下游,先干管后支管。 5、当给水排水工程的机电设备数量超过一台时,宜进行编号,并应有设备编号与设备名称对照表。

建筑给水排水图例与符号

建筑给水排水图例与符号建筑给水排水 一、图线 建筑给水排水常用线型图例表。 二、比例 建筑给水排水专业制图常用的比例表。

名称比例备注区域规划图 1:50000、1:25000、1: 宜与总图专业一致区域位置图 10000、1:5000、1:20000 宜与总图专业一致总平面图 1:1000、1:500、1:300 宜与总图专业一致管道纵断截面竖向1:200、1:100、1:50 纵向1:1000、1:500、1:300 宜与总图专业一致水处理(厂站)平面1:500、1:200、1:100 图 宜与总图专业一致水处理构筑物、设备1:100、1:50、1:40、1:30 间、卫生间 泵房间、剖面图 建筑给水排水平面1:200、1:150、1:200 宜与建筑专业一致 图 建筑给水排水轴测1:150、1:100、1:50 宜与相应图纸一致 图 详图 1:50、1:30、1:20、1:10、 1:5、1:2、1:1、2:1 。 三、标高的标注 1、室内工程应标注相对标高;室外工程宜标注绝对标高,当无绝对标高资料时,可标注相对标高,但应总图专业一致。 2、压力管道应标注中心标高;重力流管道和沟渠宜标注管(沟)内底标高。标高单位以m计时,可注写到小数点后第二位。 3、标高的标注方法应符合下列规定: (1)平面图中,管道标高应按下图中的方式标注;

平面图中管道标高标注法 (2)平面图中,沟渠标高应按下图的方式标注 平面图中沟渠标高标注法 ( (3)剖面图中,管道及水位标高应按下图的方式标注 剖面图中管道及水位标高标注法 (4)、轴测图中,管道标高应按图2.3.5-4的方式标注。

给排水工程中用到的16种管材

给排水工程中用到的16种管材,都来认识一下! 1 硬聚氯乙烯(PVC-U)管 PVC-U管道是以卫生级聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序以完成管材、管件的生产。 PVC-U管道的优点:重量轻、耐腐蚀、水流阻力小、节约能源、安装迅捷、造价低。应用围:城镇自来水输水供水工程、建筑外供水工程、工矿企业供水工程、地埋消防供水工程、农田水利输水灌溉工程、园林园艺绿化供水工程、水产养殖业供水排水工程等。点击免费下载海量工程资料 2 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管

PP-R管又叫三型聚丙烯管,采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件。是欧洲90年代初开发应用的新型塑料管道产品。PP-R是80年代末,采用气相共聚工艺使5%左右PE在PP的分子链中随机地均匀聚合(无规共聚)而成为新一代管道材料。它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。 PPR管优点:价格适中、性能稳定,耐热保温,耐腐蚀,壁光滑不结垢、管道系统安全可靠,并不渗透,使用年限可达50年。号称永不结垢、永不生锈、永不渗漏、绿色高级给水材料。 PPR管缺点:施工技术要求高,需采用专用工具及专业人士进行施工,能确保系统安全。 PPR管材应用领域: 1、建筑物的冷热水系统,包括集中供热系统; 2、建筑物的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统; 3、可直接饮用的纯净水供水系统; 4、中央(集中)空调系统; 5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。 3 铝塑复合给水管

铝塑复合管是最早替代铸铁管的供水管,其基本构成应为五层,即由而外依次为塑料、热熔胶、铝合金、热熔胶、塑料。 铝塑复合管有较好的保温性能,外壁不易腐蚀,因壁光滑,对流体阻力很小;又因为可随意弯曲,所以安装施工便。点击免费下载海量工程资料 市场上主要有三种铝塑给水管: 1、PE/AL/PE (Polyethylene/Aluminum/Polyethylene); 2、PE/AL/PEX (Polyethylene/Aluminum/Crosslinked Polyethylene); 3、PEX/AL/PEX (Crosslinked Polyethylene/Aluminum/Crosslinked Polyethylene)。 第一种是外层为聚乙烯,第二种是层为交联聚乙烯,外层为聚乙烯,第三种是外层均为交联聚乙烯,中部层均为铝层。第一种一般用于冷水管道系统,后两种一般用于热水管。 4 铜管 又称紫铜管。有色金属管的一种,是压制的和拉制的无缝管。 优点:铜管质地坚硬,不易腐蚀,且耐高温、耐高压,是最好的给水管材。

(完整版)给排水常用管材简介及选型

常用管材简介及选型 近些年来,建筑给排水的最大热点是新型管材的广泛应用。 具有质轻、耐腐蚀、外形美观、无不良气味、加工容易、施工方便等特点。 塑料管有热塑性塑料管和热固性塑料管两大类。 热塑性塑料管采用的主要树脂有聚氯乙烯树脂(PVC)、聚乙烯树脂(PE)、聚 丙烯树脂(PP)、聚苯乙烯树脂(PS)、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯树脂(ABS)、聚 丁烯树脂(PB)等。 热固性塑料采用的主要树脂有不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂等。 1.1塑料管性能 1.1.1物理性能: 塑料管的物理性能影响管道的安装方式,用途,补偿措施和管道保温等方面。 1).PVC-U、PP、ABS的力学性能相对较高,被视为“刚性管”,明装较好。反之PE、 PE-X、PB作为“柔性管”适合暗敷。 2).塑料管的使用温度及耐热性能决定了PVC-U、PE、ABS仅能用于冷水管,而 PE-X、PP、PB则可作为热水管。当建筑物有热水供应系统且冷热水采用统一管 材时耐热性能成为主要指标。 3).塑料管热膨胀系数高,作为热水管使用时,采用柔性接口,伸缩节或各种弯位等 热补偿措施较多。其中以PE,PP等聚烯烃类为最。施工安装时如果对此没有足

够重视,并采取相应技术措施,极易发生接口处因伸缩节而拉脱的问题。 4).由于导热系数低,塑料管的绝热保温性能优良进而可减少保温层的厚度甚至 无需保温。 不同塑料管之间绝热性的比较除导热系数外,还同它们各自的管壁厚度有关。 1.1.2承压性能: 承压性能所涉及的内容是在一定条件下塑料管材能够承受的内压力和恒压下的 破坏时间。从而确定与之有关的设计参数以及对管材的质量进行评价和监控。 一般进行两项试验:液压试验和长期高温液压试验。 1.1.3卫生性能: 理化卫生指标。其中PE、PE-X、PP、PB和ABS易达标。 PVC-U管材在生产时应使用无毒PVC树脂及稳定剂才能满足卫生性能的要求。 1.2塑料管优、缺点: 塑料管的原料组成决定了塑料管的特性。 1.2.1优点: 1).化学稳定性好,不受环境因素和管道内介质成分的影响,耐腐蚀性好。 2).导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。 3).水力性能好,管道内壁光滑,阻力系数小,不易积垢,管内流通面积不随时间发生变化,管道阻塞机率小。 4).相对于金属管材而言,密度小,材质轻,运输、安装方便,灵活,简捷,维修容易。 5).具有自然弯曲或具有冷弯性能,可采用盘管供货方式,减少管接头数量。 1.2.2缺点: 1).力学性能差,抗冲击性不佳,刚性差,平直性也差,因而管卡及吊架设置密度高。 2).阻燃性差,大多数塑料制品可燃,且燃烧时热分解,会释放出有毒气体和烟雾。

建筑给排水管材之比较

建筑给排水三种管材之比较 近些年来,建筑给排水的最大热点是新型管材的广泛应用。传统的镀锌钢管和普通排水铸铁管由于易锈蚀、自重大、运输施工不便等原因被取而代之。目前, 建筑给排水常用管材主要有塑料管,金属管和复合管三种。 其主要缺点: (1).力学性能差,抗冲击性不佳,刚性差,平直性也差,因而管卡及吊架设置密度高。 (2).阻燃性差,大多数塑料制品可燃,且燃烧时热分解,会释放出有毒气体和烟雾。 (3).热膨胀系数大,伸缩补偿必须十分强调。 所以,在推广塑料管的同时,还需要发展技术克服其缺点。 1.1 塑料管性能 1.1.1 物理性能: 塑料管的物理性能和铝塑复合管,钢管,铜管比较见表1:表 物理性能单位 PVC-U PE PE-X PP PB ABS 钢铜 密度 g/cm 1.50 0.95 0.95 0.90 0.93 1.02 7.85 8.89

图纸中给排水管道图形符号

图纸中给排水管道图形符号 管道及附件 图形符号说明图形符号说明 管道: 用于一张图内只有一种管道 四通连接 管道: 用汉语拼音字头表示管道类别 流向 导管: 用图例表示管道类别 坡向 交叉管: 指管道交叉不连接,在下方和后面 的管道应断开 套管伸缩器三通连接波形伸缩器 弧形伸缩器管道滑动支架 方形伸缩器保温管 也适用于防结露管 防水套管多孔管软管拆除管

可挠曲橡胶接头地沟管 管道固定支架防护套管 管道立管检查口 排水明沟清扫口 排水暗沟通气帽 弯折管 雨水斗表示管道向后弯90° 弯折管 排水漏斗表示管道向前弯90° 存水弯圆形地漏 方型地漏阀门套筒 自动冲洗箱挡墩 管道的连接 图形符号说明图形符号说明 法兰连接活接头 承插连接转动接头 管堵管接头 法兰堵盖弯管

偏心异径管正三通 异径管斜三通 乙字管正四通 喇叭口 斜四通 螺纹连接 阀门 图形符号说明图形符号说明 阀门 电动阀 用于一张图内只 有一种阀门 角阀液动阀 三通阀气动阀 四通阀减压阀 闸阀旋塞阀 截止阀底阀 球阀消声止回阀 隔膜阀碟阀 温度调节阀弹簧安全阀

压力调节阀平衡锤安全阀 电磁阀自动排气阀 止回阀浮球阀 气开隔膜阀气闭隔膜阀 延时自闭冲洗阀脚踏开关 放水龙头疏水器 皮带龙头室外消火栓 洒水龙头室内消火栓(单口) 化验龙头室内消火栓(双口) 肘式开关水泵接合器 消防喷头(开式) 消防报警阀 消防喷头(闭式) 卫生器具及水池 图形符号说明图形符号说明水盆水纸 立式洗脸盆 用于一张图只有一 种水盆或水池

洗脸盆浴盆 化验盆、洗涤盆挂式小便器带蓖洗涤盆蹲式大便器盥洗槽坐式大便器污水池淋浴喷头 妇女卫生盆矩形化粪池 HC为化粪池代号 立式小便器圆形化粪池除油池 YC为除油池代号 放气井 沉淀池 CC为沉淀池代号 泄水井 降温池 JC为降温池代号 水封井 中和池 ZC为中和池代号 跌水井 雨水口 水表井 本图例与流量计相同设备及仪表

给排水工程常用管材

给排水工程常用管材、管件及附件(一) 【首先回顾采暖常用管材】 8.2.1室内给水工程常用管材、管件及附件 1、钢管 又分有无缝钢管和焊接钢管,焊接钢管又有镀锌和非镀锌两种。 钢管的连接方式有螺纹连接、焊接和法兰连接。 常见钢管的规格见教材表8-1。【强调让学生知道此表中有钢管的重量换算】 2、给水铸铁管 其连接方式有承插式和法兰式两种。 【让学生见教材图8-4,认识给水铸铁管的配件】 3、给水塑料管 硬聚氯乙烯管、聚乙烯管、聚丙烯管和聚丁烯管等。 4、管道附件 【通过教材8-5、8-6让学生认识各种附件】 8.2.2室内排水工程常用管材、管件和附件 1、排水铸铁管 其连接方式同给水铸铁管。 【常用铸铁排水管件见教材图8-7】 2、排水塑料管 常用的是硬聚氯乙烯塑料管(UPVC),连接多为粘接。 【常用塑料排水管件见教材图8-8】 3、带釉陶土管 用于排放腐蚀性污废水。 8.2.3给排水工程施工工艺 1、室内给水管道安装施工工艺(镀锌管) 1)工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗→管道防腐和保温 2)安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交

叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 3)预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套丝、上零件、调直、校对,按管段分组编号)。 4)干管安装: 安装时一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,设计要求沥青防腐或加强防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接管道抹上铅油缠好麻,用管钳按编号依次上紧,丝如外露2至3扣,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。清除麻头,所有管口要加好临时丝堵。 5)立管安装: ①立管明装:每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开,顺序安装,对好调直时的印记,丝扣外露2至3扣,清除麻头,校核预留甩口的高度、方向是否正确。外露丝扣和镀锌层破损处刷好防锈漆。支管甩口均加好临时丝堵。立管截门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠吊直找正,配合土建堵好楼板洞。 ②立管暗装:竖井内立管安装的卡件宜上下统一吊线安装卡件。安装在墙内的立管应在结构施工中须留管槽,立管安装后吊直找正,用卡件固定。支管的甩口应露明并加好临时丝堵。 6)支管安装: ①支管明装:将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装,有截门应将截门盖卸下再安装,根据管道长度适当加好临时固定卡,核定不同卫生器具的冷热水预留口高度、位置是否正确、找平找正后栽支管卡件,去掉临时固定卡,上好临时丝堵。支管如装有水表先装上连接管,试压后在交工前拆下连接管,安装水表。 ②支管暗装:确定支管高度后画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平找正定位后用勾钉固定。卫生器具的冷热水预留口要做在明处,加好丝堵。 7)管道试压:铺设、暗装、保温的给水管道在隐蔽前做好单项水压试验。管道系统安装完后进行综合水压试验。水压试验时放净空气,充满水后进行加压,当压力升到规定要求时停止加压,进行检查,如各接口和阀门均无渗漏,持续到规定时间,观察其压力下

给排水中常见管材及性能介绍

给排水中常见管材及性能介绍 给排水工程中最常用的材料就是各种管材,而你对这些常用管材又有哪些了解呢?不同的管材,不同的作用与用法,让我们一起了解一下吧! 一、聚乙烯(PE)管 PE管加工时不添加重金属盐稳定剂,材质无毒性,无结垢层,不滋生细菌,很好地解决了城市饮用水的二次污染。除少数强氧化剂外,可耐多种化学介质的侵蚀;无电化学腐蚀。在额定温度、压力状况下,PE管道可安全使用50年以上。PE管韧性好,耐冲击强度高,重物直接压过管道,不会导致管道破裂。PE管热

熔或电熔接口的强度高于管材本体,接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用断开。管道质轻,焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低。点这免费下载施工技术资料。 2、无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 PP-R管又叫三型聚丙烯管,采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件。是欧洲90年代初开发应用的新型塑料管道产品。PP-R是80年代末,采用气相共聚工艺使5%左右PE在PP的分子链中随机地均匀聚合(无规共聚)而成为新一代管道材料。它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。 PPR管优点:价格适中、性能稳定,耐热保温,耐腐蚀,内壁光滑不结垢、管道系统安全可靠,并不渗透,使用年限可达50年。号称永不结垢、永不生锈、永不渗漏、绿色高级给水材料。

PPR管缺点:施工技术要求高,需采用专用工具及专业人士进行施工,方能确保系统安全。 PPR管材应用领域: 1、建筑物的冷热水系统,包括集中供热系统; 2、建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统; 3、可直接饮用的纯净水供水系统; 4、中央(集中)空调系统; 5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。 3、铝塑复合给水管

建筑给排水中7种常见新型管材

建筑给排水中7种常见新型管材 硬聚氯乙烯管(UPVC) 在世界范围内,硬聚氯乙烯管道(UPVC)是各种塑料管道中消费量最大的品种。采用这种管材,可对我国钢材紧缺、能源不足的局面起到积极的缓解作用,经济效益显著。

主要特点:1、化学腐蚀性好,不生锈 2、内壁光滑,流体输送能力比铸铁管高43.7% 3、价格低廉 4、质量轻,易扩口、粘接、弯曲、焊接 主要应用领域:建筑给排水管道系统、建筑雨水系统

芯层发泡管(PSP) 芯层发泡管是采用三层共挤出工艺生产的内外两层与普通UPVC相同,中间是相对密度为0.7-0.9低发泡层的一种新型管材。在结构上利用了材料力学中Ⅰ型结构原理,具有吸能隔声效果的发泡芯层; 主要应用领域:民用建筑的排水系统;工业防护及输送液体;农业微孔灌溉、排灌;

硬聚氯乙烯消音管 UPVC消音管内壁带有六条三角凸形螺旋线,使下水沿着管内壁自由连续呈螺旋状流动;消音管的独特结构可以使空气在管中央形成气柱直接排出,没有必要另外设置专用通气管;消音管使高层建筑排水通气能力提高10倍,排水量增加6倍,噪声比普通UPVC排水管和铸铁管低30-40Db; 应用领域:主要用于排水管道系统,特别是高层建筑排水管道系统

高密度聚乙烯管(HDPE) 高密度聚乙烯管以它的优秀的化学性能、韧性、耐磨性以及低廉的价格和安装费受到管道界的重视,它是仅次于聚氯乙烯,使用量占第二的塑料管道材料; 高密度聚乙烯管(HDPE)双壁波纹管是一种用料省、刚性高、弯曲性优良,具有波纹状外壁、光滑内壁的管材。双壁管较同规格同强度的普通管可省料40%,具有高抗冲、高抗压的特性,发展很快。 应用领域:广泛用作排水管、污水管、地下电缆管、农业排灌管。 交联聚乙烯管(PEX)

给排水符号

给排水符号 一、给水\排水制图一般规定 (1)图纸 1、图线的宽度b,应根据图纸的类别、比例和复杂程度,按《房屋建筑制图统一标准》中第3.0.1条的规定选用。线宽b宜为0.7或1.0mm。 2、给水排水专业制图,常用的各种线型宜符合下表规定。 表1线型 (2)比例 1、给水排水专业制图常用的比例,宜符合下表规定。

2、在管道纵断面图中,可根据需要对纵向与横向采用不同的组合比例。 3、在建筑给排水轴测图中,如局部表达有困难时,该处可不按比例绘制。 4、水处理流程图、水处理高程图和建筑给排水系统原理图均不按比例绘制。 (3)标高 1、标高符号及一般标注方法应符合《房屋建筑制图统一标准》中第10.8节的规定。 2、室内工程应标注相对标高;室外工程宜标注绝对标高,当无绝对标高资料时,可标注相对标高,但应与总图专业一致。 3、压力管道应标注管中心标高;沟渠和重力流管道宜标注沟(管)内底标高。 4、在下列部位应标注标高: 1)沟渠和重力流管道的起讫点、转角点、连接点、变坡点、变尺寸(管径)点及交叉点; 2)压力流管道中的标高控制点; 3)管道穿外墙、剪力墙和构筑物的壁及底板等处; 4)不同水位线处; 5)构筑物和土建部分的相关标高。

5、标高的标注方法应符合下列规定: 1)平面图中,管道标高应按下图的方式标注。 2)平面图中,沟渠标高应按下图的方式标注。 3)剖面图中,管道及水位的标高应按下图的方式标注。 4)轴测图中,管道标高应按下图的方式标注。 6、在建筑工程中,管道也可注相对本层建筑地面的标高,标注方法为h+×.×××,h表示本层建筑地面标高(如h+0.250)。 (4)管径 1、管径应以mm为单位。 2、管径的表达方式应符合下列规定: 1)水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示(如DN15、DN50); 2)无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径D×壁厚表示(如D108×4、D159×4.5等); 3)钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);

给排水常用数据

、给水要求水压: ①给水入口: 一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。 ②给水: 住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15 MPa; 住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压; 给水分区静水压不宜大于0.45 MPa; 卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60 MPa。 ③消防: 消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m; (注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m); 消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流); 消火栓口大于0.5MPa应减压; 消火栓口静压不应大于1.0MPa; 喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa; 喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m; 喷淋配水管入口压力宜≯0.40MPa。 ④水泵扬程估算: 生活水泵扬程为:H=4(n+1), n为层数,单位:米; 室内消火栓水泵:H+11(米); 喷淋水泵:H+22(米)。 2、常用卫生器具给水当量: ①大便器自闭式冲洗阀6.0、 浴盆、拖布池、洗涤盆、洗衣机,1.0、 淋浴器、洗脸盆、洗手盆,0.75、 冲洗水箱大便器、小便器自动冲洗阀,0.5 ②卫生洁具的额定出流量为:当量/5 3、常用卫生器具排水当量: ①大便器自闭式冲洗阀3.6、 医用倒便器、冲洗水箱大便器4.5、 浴盆3.0、 洗衣机1.5、 拖布池、洗涤盆、盥洗槽(每个水嘴)1.0、 洗脸盆0.75、 淋浴器0.45、 洗手盆、小便器自动冲洗阀,0.3 ②卫生洁具的排水流量为:当量/3 4、热水水质处理及泄压措施 ①冷却水量大于1000m³/h,宜设水质稳定处理、杀菌灭藻和旁流处理等装置。

建筑给水排水图例与符号汇总

建筑给水排水 一、图线 建筑给水排水常用线型图例表。 二、比例 。 三、标高的标注 1、室内工程应标注相对标高;室外工程宜标注绝对标高,当无绝对标高资料时,可标注相对标高,但应总图专业一致。 2、压力管道应标注中心标高;重力流管道和沟渠宜标注管(沟)内底标高。标高单位以m计时,可注写到小数点后第二位。 3、标高的标注方法应符合下列规定: (1)平面图中,管道标高应按下图中的方式标注; 平面图中管道标高标注法 (2)平面图中,沟渠标高应按下图的方式标注 平面图中沟渠标高标注法 (3)剖面图中,管道及水位标高应按下图的方式标注 剖面图中管道及水位标高标注法 轴测图中管道标高标注法 (5)建筑物内的管道也可以按本层建筑地面的标高加管道安装高度的方式标注管道标高,标注方法应为H+X,XX,H表示本层建筑地面标高。

四、管径 1 、管径的单位应为mm。 五、管道图例 管道类别应以汉语拼音字母表示,管道图例宜符合表的要求。 六、管道附件图例 管道附件的图例宜符合表的要求。 七、阀门图例 阀门的图例宜符合表的要求 八、给水配件图例 给水配件的图例宜符合下表的要求

相关文档