空气调节与洁净技术考试题

空气调节与洁净技术

1.下列哪一项小区锅炉房的设计方案是错误的?

A.热水系统的循环水泵进口干管上,装设高于系统静压的泄压放气管

B.补给水泵的扬程不应小于补水点压力加35~50kPa富余量

C.高位膨胀水箱与热水系统连接的位置,宜设在循环水泵进口干管处,高位膨

胀水箱的最低水位,应高于热水系统最高点1m以上

D.补给水泵不宜少于2台,其中1台备用

答案

2.公共建筑热工设计有关要求中,下列哪一项是错误的?

A.建筑窗(不包括透明幕墙)墙面积比小于0.4时,玻璃或其他透明材料的可见光透射比不应小于0.4

B.屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面面积的20%

C.夏热冬冷地区屋面传热系数K≤0.9W/(m2 2K)

D.寒冷地区建筑体形系数不应大于0.4,不能满足要求时,必须进行维护结构热工性能的权衡判断

答案

3.某办公室有工作人员、照明灯具、办公设备及外墙外窗,室内保持40Pa正压,试问计算该办公室的得热量,不应计入下列哪一项?

A.围护结构的传热量

B.人体散热量

C.照明灯具、办公设备的散热量

D.空气渗透得热量

答案

4.空调房间夏季送风量计算公式为:G=Q/(hn —hs),式中hn 、hs分别是室内空气和送风状态点的比焓,试问热量Q应为下列哪一项?

A.通过围护结构传入的热量

B.室内人员的显热量与照明、设备散热量之和

C.室内的余热量

D.室内的余热量和新风耗冷量之和

答案

5.变风量空调系统的主要特点是下列哪一项?

A. 可分区进行温湿度控制、减小空调机组容量、运行节能、维护工作量小

B. 可分区进行温度控制、减小空调机组容量、运行节能、房间分隔灵活

C. 可分区进行温度控制、减小空调机组容量、降低初投资、运行节能

D. 可分区进行温湿度控制、减小空调机组容量、运行节能、房间分隔灵活

答案

6.相同的表面式空气冷却器,在风量不变的情况下,湿工况的空气阻力与干工况空气阻力相比,下列哪一项是正确的?

A. 湿工况的空气阻力大于干工况空气阻力

B. 湿工况的空气阻力等于干工况空气阻力

C. 湿工况的空气阻力小于干工况空气阻力

D. 湿工况的空气阻力大于或小于干工况空气阻力均有可能

答案:

7.某空调系统在调试时,发生离心式风机电动机的电流超值,试问是下列哪一项原因引起的?

A.空气过滤阻塞、阻力增大、致使所需电动机功率增大

B.系统阻力小于设计值,致使风量大增

C.空调区出口风阀未开启,致使风机压力上升,电流增大

D.风机的风压偏小,导致风量增加

8. 空调冷冻水系统的补水泵设计小时流量,宜为下列何值?

A. 冷冻水系统容量的1%

B. 冷冻水系统循环水量的1%

C. 冷冻水系统容量的5%~10%

D. 冷冻水系统循环水量的2%~5%

答案:

9.空调水系统设计中,下列哪一项是错误的?

A.循环水泵出口管道增加平衡阀

B.主要设备与控制阀门前安装过滤器

C.并联工作的冷却塔加装平衡管

D.设置必要的固定点与补偿装置

答案:

10.适用于冷热水系统的调节阀,一般应选用下列哪一种流量特性?

A. 直线型流量特性

B.等百分比型流量特性

C. 抛物线型流量特性

D. 快开型流量特性

答案:

11. 评价人体热舒适的国际标准ISO7730中,“预期平均评价PMV”和“预期不满意百分率PPD”的推荐值为下列哪一项?

A. PPD<10%,-0.5≤PMV≤0.5

B. PPD=0,PMV= 0

C. PPD= 5%,PMV=0

D. PPD<10%,-1 ≤PMV≤1

答案:

12.舒适性空调的空调区与室外的压差以及空调区之间的压差,应为下列哪一项?

A.0.5~1.0Pa

B.5~10 Pa

C. 50~100Pa

D. >100 Pa

答案:

13.在焓湿图上,某室内空气状态点的等焓线与100%相对湿度线的交点应为下列哪一项温度?

A.该空气状态点的干球温度

B. 该空气状态点的湿球温度

C. 该空气状态点的露点温度

D. 该空气状态点的机器露点温度

答案:

14.空调房间内回风口的位置,对气流组织影响比较小的根本原因为下列哪一项?

A. 回风口常处于房间不重要的位置

B. 回风口的数量一般叫送风口少

C. 随着离开回风口距离的增加,吸风速度呈距离的四次方衰减

D. 随着离开回风口距离的增加,吸风速度呈距离的二次方衰减

答案:

15.夏季空气处理机组采用表冷器冷却空气时,“机器露点”通常选择相对湿度为90%~95%左右,而不是100%,试问其原因是下列哪一项?

A.空气冷却到90%以上时就会发生结露

B.空调系统只需处理到90%~95%

C.采用90%~95%比100%更加节能

D.受表冷器接触系数的影响,无法达到100%

答案:

16.采用表面式换热器处理空气时,不能实现下列哪一项空气状态变化?

A.减湿冷却

B.等湿加热

C.减湿加热

D.等湿冷却

答案:

17. 空调冷冻水管道敷设时,管道支架常用防腐木制瓦型管套支垫,其主要作用是下列哪一项?

A.减弱振动的传递

B.减少管道在支吊架处的磨损

C. 减少管道在支吊架处的冷桥效应

D.有利管道涨缩时,在支吊架处的位移

18. 新风机组实行集中监控,其中送风温度、冷却盘管水量调节、送风机运行状态和送风机起停控制的信号类型,依次为下列哪一项?

A. AI 、AO、DI、DO

B. DI、DO、AI、AO

C. AI、DO、DI、AO

D. AI 、DI、AO 、DO

答案:

19. 无论选择弹簧隔振器还是选择橡胶隔振器,下列哪一项要求是错误的?

A.隔振器与基础之间宜设置一定厚度的弹性隔振垫

B. 隔振器承受的荷载,不应超过容许工作荷载

C.应计入环境温度对隔振器压缩变形量的影响

D. 设备的运转频率与隔振器垂直方向的固有频率之比,宜为4~5

答案:

20.某非单向洁净室,静态下测试室内空气含尘浓度(对0.5um)为10000pc/m3,如果人员密度为0.3人/m3,预计动态下室内空气含尘浓度(对0.5um)约为下列哪一项?

A. 10000pc/m3

B. 20000pc/m3

C. 30000pc/m3

D. 50000pc/m3

答案:

21.按中国标准,A、B、C类高效空气过滤器的测试,应采用下列哪一种方法?

A.DOP法

B.油雾法

C.钠焰法

D.大气尘法

答案:

22. 对于混凝土外墙,无窗洁净厂房,计算渗漏风量时,一般可取换气次数为下列哪一项?

A.0.3次/h

B. 0.5次/h

C. 1次/h

D. 2次/h

答案:B

23.高效空气过滤器出厂前对效率和阻力的检漏要求,下列哪一项是正确的?

A.每台产品必须检漏

B. 根据订货要求进行检漏

C.抽检

D.不检验

答案:

24.设计某洁净室,经计算,保证空气洁净度所需风量为5万m3/h,保持室内正压为1万m3/h,供给工作人员的新风量为1.5万m3/h,室内排风量为2万m3/h,试问向室内补充的新风量为下列哪一项?

A. 2万m3/h

B.2.5万m3/h

C. 3万m3/h

D. 5万m3/h

答案:

25.有关洁净室等级的表述,系列哪一项是正确的?

A.100级标准是英制单位洁净度等级的表示方式

B.按照我国现行《洁净厂房设计规范》,洁净度等级数值越大,技术要求越严

C.洁净度等级是指单位容积空气中小于某规定粒径的粒子的最大数目

D.洁净室工程竣工后,在各种室内环境状态下,室内空气洁净度的测试值都应该是相同的

答案:

26. 空调设备的保冷做法,隔汽层的位置下列哪一项为正确?

A.内侧

B.外侧

C.中间层

D.内侧、外侧均可

答案:

27.以下变风量空调系统主要节能机理的描述中,哪一项是正确的?

空气调节与洁净技术考试题

空气调节与洁净技术考试题

空气调节与洁净技术考试题

A.漏光法

B.漏风量测试,抽检率20%

C.漏风量测试,不得少于1个系统

D. 按高压系统进行漏风量测试,全数进行

答案:

51.风机盘管宜按机组额定风量的比例设置高、中、低三档风量,下列哪一项符合现行国家标准?

A.1:0.75:0.5

B. 1:0.75:0.45

C.1:0.6:0. 4

D. 1:0.5:0.3

答案:

52.某办公室采用集中式空气调节系统,系统配置粗、中效过滤器,为两管制的变风量系统,为符合节能标准,系统的风压应选下列哪一项?

A.不大于1300 Pa

B. 不大于1200 Pa

C. 不大于1000 Pa

D. 不大于900 Pa

答案:

53.更容易发挥VRV节能效果的空调系统,是下列哪一项?

A.宾馆连续运行的系统

B.办公楼间歇运行的系统

C.频繁启停的系统

D.需要较长输送距离的大型建筑的空调系统

答案:

54. 针对公共建筑空调系统室内运行参数,有的城市主管部门明确规定夏季的室内温度一律不允许低于26°C,其根本原因应是下列哪一项?

A.为了保证达到健康空调效果

B.为了培养人们的节能意识

C.为了度过电能紧缺的时期

D.为了修改空调设计规范打下基础造成现状的原因分析

答案:

55.空调房间的冬季热负荷计算,应该按照下列哪一项进行?

A.按不稳定传热简化计算

B.按夏季的冷负荷加以修正

C.按谐波反应法计算

D.按稳定传热方法计算

答案:

56. 非单向流洁净室的室内噪声级(空态)不应大于下列何值?

A.60dB(A)

B. 62dB(A)

C. 65dB(A)

D. 70dB(A)

答案:

57.关于采用蒸发冷却空调系统的原则,下列哪一项是错误的?

A.在满足使用要求的前提下,夏季空气调节室外计算湿球温度较低的地区宜采用蒸发冷却空调系统

B. 在新疆宜采用蒸发冷却空调系统

C. 西北地区宜采用蒸发冷却空调系统,理论计算送风温度绝大多数在16~20°C 之间

D. 贵州地区宜采用三级蒸发冷却空调系统

答案:

58 现行国家标准对空气过滤器的选用、布置和安装方式做出若干强制性规定,以下对有关强制性规定理解错误的是哪一项?

A.空气净化处理应根据空气洁净度等级合理选用空气过滤器

B. 空气过滤器的处理风量应小于或等于额定风量

C. 中效(高中效)空气过滤器宜集中设置在空调系统的正压段

D. 亚高效、高效和超高效空气过滤器必须设置在净化空调系统的末端

答案:

59.某宾馆的会议区有多个会议室,其中一间100人会议室采用了一台3000 m3/h 的新风空调箱供应新风,但室内与会人员仍感到气闷,反映新风不足。分析引起新风量不足的首选因素,是下列选项中的哪一项?

A.新风系统用了中效过滤器

B.新风送风道过长

C.室内未设置排风系统

D.室外气温过高

答案:

60.公共建筑空调冷、热水系统采用二次泵系统的条件,应为各环路压力损失相差悬殊。当采用二次泵系统时,对各个环路压力损失相差数值的具体判据是下列哪一项?

A. 各环路压力损失相差数值大于90kPa

B. 各环路压力损失相差数值大于70kPa

C. 各环路压力损失相差数值大于50kPa

D. 各环路压力损失相差数值大于30kPa

答案:

61.判断一幢建筑是否节能,采用的判断应是下列选项的哪一项?

A.该建筑是否应用了地源热泵B该建筑全年单位面积平均能耗

C. 该建筑空调采暖负荷大小

D. 该建筑围护结构传热系数是否达到节能设计标准的要求

答案:

62.设计中,哪一项离心式制冷机机房的要求是不正确的?

A.应考虑机房设备安装孔与运输设备的预留

B.应设置给水、排水设施

C.应有良好的室内通风设施

D.机房的隔墙应为防爆墙

答案:

63.某23层办公大楼的空调水系统为闭式系统,冷水机组、冷水循环泵和膨胀水箱均置于建筑的最高屋面处,系统调试时,冷水循环泵和供回水管路的振动很大。分析产生问题的原因,是下列选项中的哪一项?

A. 冷水循环泵的扬程选择过高

B. 冷水循环泵的流量过大

C. 冷水循环泵与膨胀水箱的距离过大

D. 冷水供回水管路中有空气

答案:

64.某宾馆进行建筑节能分部工程验收,空调系统为风机盘管+新风系统,该宾馆安装有40台风机盘管和2台新风机组,正确的检查数量应是下列哪一项?

A.风机盘管抽查4台,新风机组抽查1台

B.风机盘管抽查4台,新风机组抽查2台

C.风机盘管抽查5台,新风机组抽查1台

D.风机盘管抽查5台,新风机组抽查2台

答案:

65.人体所处热环境在其他条件不变的情况下,下列因素改变,不能增加人体冷热感的应是哪一项?

A.室内空气温度降低

B.围护结构内表面温度降低

C.增大新风量

D.夏季高温时减少室内相对湿度

答案:

66.为了使水系统中的冷热盘管调节阀的相对开度与盘管的相对换热量之间呈直线关系,表述正确的应是下列哪一项?

A. 调节阀的相对开度与相对流量应呈直线关系

B. 调节阀的相对开度与相对流量应呈快开关系

C. 调节阀的相对开度与相对流量应呈等百分比关系

D. 调节阀的相对开度与相对流量应呈抛物线关系

答案:

67.生产厂房的空调系统在无生产负荷的联合试运转及调试中,不符合规定的调试要求应是下列哪一项?

A.系统总风量测试结果与设计风量偏差不应大于10%

B.系统冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%

C.空调室内噪声应符合设计规定要求

D.系统平衡调整后,各空调机组的水流量应符合设计要求,允许偏差为15%

答案:

68.辐射顶板供冷时,保证辐射顶板正常运行的水温控制,应为下列哪一项?

A.应控制出水温度

B. 应控制进水温度

C.应控制进出水温度

D. 不控制水温

答案:

69.高静压风机盘管机组额定风量试验工况符合国家标准的应是下列哪一项?

A.风机转速高档,带风口和过滤器,供水

B.风机转速高档,不带风口和过滤器,不供水

C.风机转速中档,不带风口和过滤器,不供水

D.风机转速中档,带风口和过滤器,供水

答案:

70.空调闭式水系统的循环水泵扬程的计算与下列哪一项无关?

A.系统管道流速

B.系统管道长度

C.系统的高度

D.系统的局部阻力

答案:

71.关于维持正压房间的空调冷负荷,表述正确的应是下列哪一项?2009仿真题

A.空调房间的夏季冷负荷中包括了新风负荷,故房间的冷负荷比房间得热量大

B.空调系统的冷负荷就是空调房间的得热量

C.空调房间的冷负荷最终就是由对流换热量组成的

D.空调房间的瞬时辐射得热量与对流得热量之和为房间的冷负荷

答案:

72.喷水室根据喷水温度的不同,可以实现空气状态的不同处理过程,其过程处理数应是下列哪一项?2009仿真题

A.实现4种不同过程

B.实现5种不同过程

C.实现6种不同过程

D.实现7种不同过程

答案:

73.某办公建筑(吊顶高3.6m)设计空调系统时,于吊顶上布置送风口,合理的设计选项应是下列哪一项?

A.采用方形散流器送风口,送风温差为15°C

B.采用方形散流器送风口,送风温差为10°C

C. 采用旋流送风口,送风温差为15°C

D. 采用旋流送风口,送风温差为10°C

答案:

74.位于洁净室内风管与管道的绝热材料可采用下列哪一项?

A.玻璃棉

B.岩棉

C.闭孔橡塑泡沫

D.硅酸铝棉

答案:

75.某办公楼集中空调的冷源采用三台电制冷机组并联工作冷水循环泵和冷水机组为公用集管连接方式,当楼内风机盘管的电动水阀自动关闭较多时机组运行采用停止一台或两台进行调节,正确的控制程序应是下列哪一项?

A.仅关闭应停止运行的制冷机的电器开关

B.关闭应停止运行的制冷机以及对应的冷循环泵、冷却水泵和冷却塔风机的电路开关

C.除执行B项外,并关闭停止运行制冷机的进出水路阀门

D.关闭应停止运行的制冷机以及对应的冷水循环泵、冷却水泵的电路开关

答案:

76.关于二次泵变流量水系统的说法,下列说法错误的是哪一项?

A.冷源侧总流量利用旁通管保持流量平衡

B.用户侧流量利用二次泵调节,保持流量平衡

C.旁通管管径应该小于总管管径

D.旁通管上不应该设置阀门

答案:

77.计算某全室空调的工业车间的最小新风量,已求出室内人员所需的最小新风量为M1,工艺燃烧过程所需新风量为M2,补充设备局部排风所需新风量为M3,保持室内正压所需新风量为M4,则该车间空调设计的最小新风量应为下列哪一项

A. M1,M2,M3,M4四者中的最大值

B. M1,M2,M3,M4四者之和值

C.(M1+M2),(M3+M4)二者中的较大值

D. M1,(M2+M3+M4)二者中的较大值

答案:

78.关于组合式空调机组的表冷器的说法,下列哪一项是错误的?

A.可实现等湿冷却

B.可实现减湿冷却

C.干式冷却热交换强度高于减湿冷却

D.冷水进水温度应比空气出口干球温度至少低3.5℃

答案:

79.舒适性空调房间夏季室内风速,规范规定的数值应是下列哪一项?

A. ≤0.25m/s

B. ≤0.30m/s

C. ≤0.35m/s

D. ≤0.40m/s

答案:

80.面风速不大的情况下,高效空气过滤器风量为800m3/h,粗阻力为200Pa,同一过滤器当风量为400 m3/h时,其初阻力近似值应是下列哪一项?

A. 50Pa

B. 80Pa

C. 100Pa

D.120 Pa

答案:

81.关于洁净室流型和压差的说法,下列哪一项是错误的?

A.非单向流洁净室一般应用于洁净要求较低的洁净室中

B.洁净室中的压力总高于外部压力

C.不均匀分布计算理论将洁净室中的气流分为主流区、涡流区和回风口区

D.不同等级的洁净室间的压差应不小于5 Pa,洁净室与室外的压差应不小于10 Pa

答案:

82. 仅夏季使用的一次回风空调系统,设计选用的组合式空调器,选择正确的组合应是下列哪一项?

A.混合段+过滤段+表冷段+加湿段+风机段

B.混合段+过滤段+加热段+表冷段+风机段

C.混合段+过滤段+加热段+加湿段+风机段

D.混合段+过滤段+表冷段+风机段

答案:

83.某单层厂房设计工艺性空调,采用全空气系统。冬季通过蒸汽加热,干蒸汽加湿处理空气。室内设计参数:24℃、60%;运行时,室内相对湿度低于设计要求。下列哪一项不会造成该问题发生?

A.新风阀开度小于设计值

B.加湿器阀门设置有误

C.厂房外门、外窗不严密

D.新风量超过设计值

答案:

84.某空调系统采用地表水水源热泵机组,设计工况与机组的名义工况相同,名义工况的参数见下表。水源侧夏季、冬季水泵分设。正确的水源侧水泵设计流量应是下列哪一项?

工况蒸发器水量,m3/h 冷凝器水量,m3/h

制冷306 362

制热250 320

A.夏季306 m3/h,冬季362 m3/h

B. 夏季250 m3/h,冬季320 m3/h

C.夏季306 m3/h,冬季320 m3/h

D. 夏季362 m3/h,冬季250 m3/h

答案:

85.工艺性空调器室内温湿度基数及其波动范围应根据有关原则确定,以下所列原则,不能作为依据的是哪一项?

A.工艺需要

B.卫生要求

C.围护结构热工性能

D.夏季活动区得风速

答案:

86.在风机盘管+新风系统中,新风机组为定风量系统,各房间的设计新风量均相同,各房间的新风支管均无风阀。关于不同的新风接入室内方法的表述中,下列哪一项是错误的?

A.新风接入风机盘管回风口处,风机盘管高速运行房间的新风多于低速运行的房间

B.新风接入风机盘管送风管处,风机盘管停机的房间送入的新风量最大

C.新风单独接入室内,送入的新风量不随风机盘管的运行与否而改变

D.三种新风接入方法送入的新风量完全一样

答案:

87.某地的室外设计干球温度为36℃、相对湿度为80%,送风干球温度为15℃,相对湿度为30%的直流式全新风系统,冷水供回水温度为7/12℃。该系统的空气处理过程,下列哪一项是正确的?

A.新风→一级冷却→二级冷却

B. 新风→一级冷却→一级转轮除湿

C. 新风→一级转轮除湿→一级冷却

D. 新风→一级冷却→一级转轮除湿→二级冷却

答案:

88.关于洁净室的气流组织,以下哪种说法是错误的?

A.水平单向流沿气流方向洁净度相同

B.垂直单向流满布过滤器顶送风、满布格栅地面回风,可达到的洁净度最高

C.辐射式洁净室的流线近似向一个方向流动,性能接近水平单向流

D.散流器顶送风两侧下回风的气流组织,适合有空调要求的洁净室

答案:

89.关于电子工业洁净室性能测试,下列哪一项是不正确的?

A.6级洁净室空气洁净度等级的认证测试的最长时间间隔为1年

B.温度、相对湿度检测,应在净化空调系统至少稳定运行12h后进行

C.对于单向流洁净室风量和风速测试,其测点数不应少于5点

D.洁净度检测,每一采样点最小采样时间为1min

答案:

90.遵照现行国家标准,对于多联式空调(热泵)机组能效的表述,下列哪一项是错误的?

A. 2011年实施的机组综合性能系数限定值采用的是4级等级指标

B.对于制冷量非连续可调的机组,制冷综合性能系数需要做-7.5%的修正

C.制冷综合性能系数的标注值应在其额定能源效率等级对应的取值范围内

D.机组能效限定值是在规定制冷能力试验条件下,制冷综合性能系数的最小允许值

答案:

91. 建筑节能分部工程验收与单位工程竣工验收的顺序,正确的应是下列哪一项?

A. 建筑节能分部工程验收应在单位工程竣工验收合格后进行

B. 单位工程竣工验收应与建筑节能分部工程验收同时进行

C. 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行

D. 建筑节能分部工程验收与单位工程竣工验收的顺序由验收单位商定

答案:

92.地处北京的某大厦采用风机盘管+新风空调系统(水系统为二管制),因冬季发生新风机组换热器冻裂,管理人员将换热器拆除,系统其余设施维持不变,夏季供冷时出现的问题,下列哪一项不是拆除换热器引起的?

A.部分房间的室内温度偏高

B.室外空气闷热时段,风机盘管处凝结水外漏

C.新风系统服务的房间中,仅有少数房间得到的新风量增大

D.新风机组内的风机超载运行

答案:

93.关于地埋管地源热泵系统换热本质的描述,下列哪一项是正确的?

A.它主要利用的是浅层地热资源

B. 它主要利用的是太阳能给予土壤的热量

C. 它主要利用的是土壤体具有吸热和放热的特性

D. 它主要利用的是地下水与土壤之间的热交换

答案:

94. 关于洁净室内发尘量的来源,下列哪一项是正确的?

A.主要来自设备

B.主要来自产品、材料的运输过程

C.主要来自建筑表面

D.主要来自人体

答案:

95.根据规范规定,推荐的地源热泵系统地埋管换热器管道内水流速,应是下列哪一项?

A.双U形埋管不小于0.4m/s 单U形埋管不小于0.6m/s

B. 双U形埋管不小于0.6m/s 单U形埋管不小于0.4m/s

C. 双U形埋管不小于0.6m/s 单U形埋管不小于0.8m/s

D. 双U形埋管不小于0.8m/s 单U形埋管不小于0.6m/s

答案:

96.关于地埋管地源热泵的表述,下列哪一项是正确的?

A.只要所承担建筑冬季的热负荷与夏季的冷负荷基本平衡,地源热泵就能保持全年总吸热量和总释热量的平衡

B. 地源热泵的吸热强度过大时,即使全年总吸热量与总释热量平衡,也会出现冬季吸热量不够的情况

C.在我国夏热冬冷地区采用带辅助冷却塔的地源热泵时,运行过程不用考虑全年的总吸热量和总释热量平衡

D.在我国北方地下地下水流动性好的城市,大规模使用土壤源热泵不用担心全年总吸热量和总释热量平衡

答案:

97.进行公共建筑节能设计时,以下哪一项不是采用“围护结构热工性能权衡判断”方法的必要条件?

A.建筑某个朝向的窗墙面积比超过70%

B.屋顶透明部分的面积大于屋顶总面积的20%

C.严寒、寒冷地区建筑的体形系数超过0.4

D.夏热冬冷地区的建筑,地面热阻超过1.2(m22k)/W

答案:

98.采用低温送风时,防止送风口结露的条件应是下列哪一项?

A.降低送风的相对湿度

B.增加送风管的壁厚

C.送风口表面温度高于室内露点温度1~2℃

D.提高送风的相对湿度

答案:

99.空气处理机组(AHU)常用的离心风机有前向式和后向式两种,下列哪一项说法是正确的?

A. 前向式比后向式效率高,应优先用于风量大、机外余压高的空气处理机组

B.后向式比前向式噪声低,应优先用于风量小、机外余压低、噪声要求高的空气处理机组

C. 后向式比前向式的风机性能曲线平滑,有利于变风量空气处理机组的风量调节

D. 后向式比前向式结构紧凑,适用于小型空气处理机组

答案:

100.采用喷水室处理空气,不能实现的处理过程应是下列哪一项?

A.实现等焓加湿过程

B. 实现等温加湿过程

C.实现降温减湿过程

D. 实现等湿加热过程

答案:

101.关于地源热泵系统,下列说法哪一项是错误的?

A.采用地埋管系统应用面积为2000m2时,必须作岩土热响应试验

B. 采用地埋管系统应进行全年空调动态负荷计算

C. 当地埋管最大释热量和最大吸热量相差不大时,换热器取供冷和供热计算长度较大值

D. 当地埋管最大释热量和最大吸热量相差较大时,换热器取供冷和供热计算长度较小值,并增加辅助冷热源

答案:

102. 关于空调循环水系统的补水、定压的说法,正确的是下列哪一项?

A.补水泵扬程应保证补水压力比系统静止时补水点压力高30~50kPa

B.补水泵小时流量不得小于系统水容量的10%

C.闭式循环水系统的定压宜设在循环水泵的吸入侧,定压点最低压力应使系统最高点的压力高于大气压力2kPa以上

D.系统定压点不得设于冷水机组的出口处

答案:

103.空调水系统为闭式系统时,调试时常发生因水系统中的空气不能完全排除,而造成无法正常运行的情况,试问引起该问题的原因是下列哪一项?

A.水泵的设计扬程太小

B.水泵的设计流量不足

C.膨胀水箱的底部与系统最高点的高差过大

D. 膨胀水箱的底部与系统最高点的高差不够

答案:

104.以下哪种材料不应作为洁净室金属壁板的夹芯材料?

A.矿棉板

B.聚苯板

C.岩棉板

D.玻璃纤维板

答案:

105.某洁净室要求为相对负压,下列哪一种控制方法是正确的?

A.送风量大于回风量

B. 送风量等于回风量

C. 送风量小于回风量

D.安装余压阀

答案:

106.夏热冬冷地区某城市的不同建筑采用多联式空调(热泵)机组,说法正确的应为下列哪一项?

A.同一型号、规格的多联式空调(热泵)机组应用于办公楼比应用于商场的实际能效比更高

B.同一型号、规格的多联式空调(热泵)机组应用于商场比应用于办公楼的实际能效比更高

C.多联式空调(热泵)机组需要设置专门的运行管理人员

D.多联式空调(热泵)机组可实现分室计量

答案:

107.关于制冷设备及系统的自控,下列哪一项说法是错误的?

A.制冷机组的能量调节由自身的控制系统完成

B.制冷机组运行时,需对一些主要参数进行定时监测

C.水泵变频控制可利用最不利环路末端的支路两端压差作为信号

D.多台机组运行的系统,其能量调节除每台机组自身调节外,还需要对台数进行控制

答案:

108.某空调热水系统如下图所示,热水供回水设计温差为10℃。在设计工况下系统运行时发现:各空调末端能按要求正常控制室内温度,但两台热水泵同时运行时,热水供回水温差为2℃,一台泵启动则总是“电机过载保护”,而无法启动。以下哪一项措施不能解决该问题?

A.将热水泵出口的手动阀门开度关小

B.检修供回水管的压差旁通控制环节

C.将原来的热水泵更换为小扬程的水泵

D.加大热交换器的面积

答案:

109. 关于严寒地区空调建筑热工设计,正确的是下列哪一项?

A.外窗玻璃的遮阳系数越大越好

B. 外窗玻璃的遮阳系数宜小于0.8

C. 外窗玻璃的遮阳系数宜小于0.65

D.采用外遮阳措施

答案:

110.室内温度允许波动范围为±1℃的恒温恒湿空调区,设计确定送风温差时,下列取值最合适的应是哪一项?

A.12℃

B.8℃

C. ℃4

D.2℃

答案:

111. 某办公楼采用低温送风的空调方式,要求有良好的气流组织,且风口不能结露,但不考虑采用低温送风口,应选用下列哪种空调系统?

A.内外区为单冷型单风道变风量系统,外区加设风机盘管

B.串联式风机动力型变风量系统(内区为单冷串联式风机动力型末端,外区为再热串联式风机动力型末端)

C. 并联式风机动力型变风量系统(内区为单冷型单风道末端,外区为再热并联式风机动力型末端)

D.内外区均为风机盘管

答案:

112.某展览馆的展厅室内空调设计为集中送风,采用分层空调,送风口为喷口。下列设计方法,正确的是哪一项?

A.工作区应处于射流区的始端区域

B. 工作区应处于射流区的中部区域

C. 工作区应处于射流区的末端区域

D. 工作区应处于射流区的回流区域

答案:

113.冰蓄冷与水蓄冷是蓄能空调的两种主要形式。水蓄冷与冰蓄冷相比,水蓄冷的优势为下列哪一项?

A.蓄冷密度更大

B.维护费用更低

C.冷损耗更小

D.冷冻水温度更低

答案:

114.某空调系统的末端装置设计的供回水温度为7/12℃,末端装置的回水支管上均设有电动二通调节阀。冷水系统为一次泵定流量系统(在总供回水管之间设有旁通管及压差控制的旁通阀)。当压差旁通阀开启进行旁通时,与旁通阀关闭时相比较,正确的变化应为下列哪一项?

A.冷水机组冷水的进出水温差不变

B. 冷水机组冷水的进出水温差加大

C. 冷水机组冷水的进出水温差减小

D. 冷水机组冷水的进水温度升高

答案:

115.某空调建筑要求控制空调热水系统供水温度恒定,采用热交换器与区域热网间接连接,热水温度传感器的设定位置,正确的是下列哪一项?

A.设置于换热器一次水的进水管

B. 设置于换热器一次水的出水管

C. 设置于换热器二次水的进水管

D. 设置于换热器二次水的出水管

答案:

116.洁净度等级N=6的洁净室内空气中,粒径大于或等于0.5 的悬浮粒子的最大允许浓度值为下列哪一项?

A.35200pc/m3

B. 3520pc/m3

C. 1000000pc/m3

D. 6pc/m3

答案:

117.下列哪项空调冷、热水管道绝热层厚度的计算方法是错误的?

A.空调水系统采用四管制时,供热管道采用经济厚度方法计算。

B.空调水系统采用四管制时,供冷管道采用防结露方法计算

C.空调水系统采用两管制时,水系统管道分别按冷管道与热管道的计算方法计算绝热层厚度,并取两者的较大值

D.空调凝结水管道采用防止结露方法计算

答案:

118下列有关供暖、通风与空调节能技术措施中,何项是错误的?

A.高大空间冬季供暖时,采用“地板辐射+底部区域送风”相结合的方式

B.冷、热源设备应采用同种规格中的高能效比设备

C.应使开式冷却塔冷却后的出水温度低于空气的湿球温度

D.应使风系统具有合理的作用半径

答案:

119下列哪一项原因不会导致某空调系统用冷却塔的出水温度过高?

A.循环水量过大

B.冷却塔风机风量不足

C.室外空气的湿球温度过低

D.布水不均匀

答案:

120.某办公楼地处寒冷地区,对采用空气源热水热泵的风机盘管—水系统和多联机进行比较,当冬季热泵需除霜时,下列何种说法是错误的?

A.风机盘管供热效果好于多联机

B.空气源热水热泵除霜运行时,风机盘管仍有一定供热

C.机组除霜运行时,室内机停止供热

D.室外温度越低,融霜周期越短

答案:

121.某地埋管地源热泵系统需进行岩土热响应试验,正确的做法是下列何项?

A.应采用向土壤放热的方法进行试验

B.应采用向土壤吸热的方法进行试验

C.按照设计图对全部地埋管井做热响应试验

D.应采用向土壤放热和自土壤吸热的两种方法进行试验

答案:

122.某住宅空调设计采用按户独立的多联机系统,无集中新风系统,其夏季空调冷负荷计算时,新风换气次数宜取下列何项?

A. 0.5h-1

B. 1.0h-1

C. 1.5h-1

D. 2.0h-1

答案:

123.某办公建筑的非轻型外墙外表面采用光滑的水泥粉刷墙面,其外表面有多种颜色可选。会导致空调计算冷负荷最大的外墙外表面颜色是哪项?

A.白色 B.浅灰色 C.深灰色 D.黑色

答案:

124.关于空调系统采用热回收装置做法和说法,下列何项是不恰当的?

A.五星级宾馆的室内游泳池夏季采用转轮式全热热回收装置

B.办公建筑的会议室选用双向换气热回收装置

C.设计状态下送、排风的温度差和过渡季节时间长短成为选择热回收装置的依据

D.热回收装置节能与否,应综合考虑回收的能量和回收装置自身的设备用能

答案:

125.洁净厂房的耐火等级不应低于下列何项

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

答案:

126.目前在洁净技术中常用的大气尘浓度表示方法,正确的应是下列何项?

A.沉降浓度 B.计数浓度 C.计重浓度 D.以上三种方法都常用答案:

127.某空调系统安装有一台冷水机组,其一次冷水循环泵采用变频调速控制,下列何项说法是错误的?

A.冷水循环泵采用变频调速带来水泵用能的节约

B.冷水循环泵转速降低时,冷水机组蒸发器的传热系数有所下降

C.采用变频的冷水循环泵可以实现低频自动,降低自动冲击电流

D.冷水循环泵转速降低时,其水泵效率会得到提高

答案:

128.夏季空调系统采用全热回收装置对排风进行热回收时,热回收效果最好的情况是下列何项?

A.室外新风湿球温度比室内空气温度高5℃

B.室外新风干球温度比排风温度高5℃

C.室外新风湿球温度比室内空气湿球温度高5℃

D.室外新风湿球温度比排风湿球温度高5℃

答案:

129.水泵的电动机(联轴器连接)实际运行耗用功率过大,导致能源浪费加剧,引起问题发生的原因,哪项是错误的?

A.电动机转速过高B.水泵的填料压的过紧

C.水泵叶轮与涡壳发生摩擦D.水泵与电动机的轴处同心

答案:

130.某高层建筑,采用闭式空调水循环系统,水泵、制冷机、膨胀水箱均设置在同一标高的屋面上,调试时,水泵和管道剧烈振动且噪声很大,以至无法正常运行。试问产生该问题的原因可能是下列何项?

A.水泵的压头太大

B.水泵的水量过大

C.膨胀水箱的底部与系统最高点的高差过大

D.膨胀水箱的底部与系统最高点的高差不够

答案

131.公共建筑节能设计时,下列何项是进行“节能设计权衡判断”的必要条件?

A.各朝向窗墙比均为70%

B.严寒地区,建筑的体形系数等于0.4

C.屋顶透明部分的面积等于屋顶总面积的20%

D.夏热冬暖地区,建筑屋面的传热系数等于1.0W/(m2.K)

答案

132某车间的集中式空调系统,由锅炉房供应1.3MPa的饱和蒸汽,冷冻站供应7℃的冷水。室内环境的要求是:夏季t=22±1℃,?=60%±10%,冬季t=20±1℃,?=60%±10% 空气的洁净度为:ISO 7(即10000级),系统中的组合式空调机组的功能段,除(新回风)混合段、初效过滤段、中效过滤段、加热段、表冷段、风机段外,至少还需下列哪个基本功能段?

A.中间段B.加湿段 C.均流段D.高效过滤段答案:

133.与一次回风系统相比,全空气二次回风系统的下列说法正确的是何项?

A.过渡季调节二次回风比可以加大新风量,实现新风供冷

B.适用于室内热负荷较大、湿负荷较小的场合

C.调节二次回风量,可以实现风机节能

D.夏季要求较低的冷冻水温度

134.空气处理机组的水喷淋段所能处理的空气状态表述,下列何项是错误的?

A.被处理的空气可实现减湿冷却

B.被处理的空气可实现等焓加湿

C.被处理的空气可实现增焓减湿

D.被处理的空气可实现增焓加湿

答案:

135.全空气空调系统采用组合式空调机组,机组实行自动控制。有关联锁控制的要求,下列何项不是必需的措施?

A.机房处防火阀与风机联锁启停

B.粗效过滤段的压差报警装置与风机联锁启停

C.新风风阀与回风风阀联锁

D.蒸汽管道上的电磁阀与风机联锁启停

答案:

136.某车间空调系统满足的室内环境的要求是:夏季t=22±1℃,?=60%±10%,冬季t=20±1℃,?=60%±10% 空气的洁净度为:ISO 7(即10000级)。车间长10m、宽8m、层高5m,吊顶净高3m,为保证车间的洁净度要求,风量计算时,其送风量宜选下列何项?

A.1920~2400m3/h

B.2880~3360m3/h

C.3600~6000m3/h

D.12000~14400

m3/h

答案:

多选题

137.按照中国《空气过滤器》标准,中效空气过滤器效率测试中,不采用下列哪几种粒径?

A. 粒径≥10μm

B.10μm>粒径≥5μm

C.5μm>粒径≥1μm

D.1μm>粒径≥0.5μm

答案:

138.建筑物夏季防热设计的有关要求,下列哪几项是正确的?

A.建筑物单体平、剖面设计应尽量避免主要房间受东、西向日晒

B.建筑物向阳面应采取有效的遮阳措施

C.居室地面的面层不宜采用微孔吸湿材料

D.有条件时,建筑物的屋面应绿化

答案

139.对于进深较大(超过10m)的办公室空调设计时,关于内、外区的说法,下列哪几项是错误的?

A、采用变风量全空气系统时,应考虑空调内、外区分区

B、采用定风量全空气系统时,不应考虑空调内、外区分区

C、采用风机盘管加新风系统时,不应考虑空调内、外区分区

D、内、外区是否考虑分区,与上述系统形式无关

答案

140.下列哪几项空调系统空气加湿方法为等焓加湿?

A、电极式加湿器加湿B、高压喷雾加湿器加湿

C、超声波加湿器加湿D、湿膜加湿器加湿

141.直流式全新风空调系统应用于下列哪几种情况?

A、室内散发余热、余湿较多时

B、空调区换气次数较高时

C、夏季空调系统的回风比焓高于室外空气比焓时

D、空调区排风量大于按负荷计算的送风量时

答案:

142.在生物安全实验室空调净化系统设计中,下列哪几项是错误的?

A、一级至四级生物安全实验室不应采用有循环风的空调系统

B、一级至四级生物安全实验室可以采用有循环风的空调系统

C、一级和二级生物安全实验室应采用全新风空调系统

D、三级和四级生物安全实验室应采用全新风空调系统

答案:

143.空调系统采用加湿器加湿过程的表述,下列哪几项是正确的?

A、湿膜加湿器加湿为等焓过程

B、低压干蒸汽加湿器加湿为等温过程

C、高位喷雾加湿器加湿为等温过程

D、电极式加湿器加湿为等焓过程

答案:

144.对照国家标准,高静压(出口静压30 或50pa)风机盘管额定风量试验工况,下列哪几项是错误的?

A、风机转速高档,不带风口和过滤器,不供水

B、风机转速高档,带风口和过滤器,供水

C、风机转速中档,不带风口和过滤器,不供水

D、风机转速中档,带风口和过滤器,供水

答案:

145.采用二次泵的空调冷水系统主要特点,下列哪几项是正确的?

A、可实现变流量运行,二级泵采用台数控制即可、初投资高、运行能耗低

B、可实现变流量运行,冷源侧需设旁通管、初投资高、运行能耗较低

C、可实现变流量运行,冷源侧需设旁通管、初投资高、各支路阻力差异大可实现运行节能

D、可实现变流量运行,一级泵可采用台数控制,末端装置需采用二通阀,一些情况下并不能实现运行节能

答案:

146.影响墙体热工性能的参数,下列哪几项是正确的?

A、各材料层及内外表面热阻

B、各层材料蓄热系数

C、由内向外,各材料层的内表面蓄热系数、空气夹层内表面蓄热系数

D、由内向外,各材料层的外表面蓄热系数、空气夹层外表面蓄热系数

答案:

147.空调冷负荷的计算,下列哪些说法是正确的?

A、方案设计可使用冷负荷指标估算

B、初步设计可使用冷负荷估算

C、施工图设计可使用冷负荷指标估算,但需要考虑同时使用系数

D、施工图设计应逐项逐时计算

答案:

148.水表面自然蒸发使空气状态发生变化,下列哪几项是正确的?

相关推荐
相关主题
热门推荐