前池值班人员根据冰情按规定调整前池水位,操作前池有关防冻排冰设施,清除防排设施积冰,保证设备及供暖设施正常运转,根据站队规定做好各项定期工作,保管工器具,清扫工作现场和道路积雪,巡视本单位负责运行渠系,并记录有关数据,填写好冬运日志。

24.打冰现场,工作班成员必须系好安全绳、试拉无误后,方可进入工作区域,掌管安全绳的人员同时又是监护人,必须认真负责,精力集中,随时提醒打冰人员随时可能出现的危险情况,危险部位一个人力量不够应配备两人拉安全绳或将绳固定(监护人不得离开监护现场)。

25冬季开机熟练值班员迅速将机组并网后,将导叶全开,前池值班人员根据前池水位情况、冰花情况调整水位至正常水位,处理前池冰花应根据逐渐降低前池水位,不可猛拉雪花造成涡壳涌塞。

26正常运行机组定期活动导叶,机组减负荷或前池排冰需要减负荷时,应先将机组导叶瞬时开大后,再减小开度减负荷,以防止机组导叶被冰块堵塞,造成将水机轴推向一侧,烧坏轴瓦。

27.流冰期更换机组剪断销和双连臂时应将工作闸全降,防止处理缺

A、电压值和测量范围;

B、电压值和电流值;

C、电流值和电阻值

2、瓦斯继电器的工作原理是由 C 构成。

A、变压器油的温度;

B、变压器油的浓度;

C、变压器油的浮力

3、变压器励磁涌流是在变压器 B 时.

A、跳闸

B、空载合闸

C、带负荷合闸

4、发电机运行中频率过高,转速增加,转子的 A 明显增大。

A、离心力

B、损耗

C、温升

5、发电机在运行中温度最高的部分是 B

A、定子铁芯

B、转子

C、定子绕组

6、瞬时速断保护的动作电流按线路末端 C 考虑的。

A、最大负荷电流

B、最小短路电流

C、最大短路电流

7、自动调整励磁的作用是 C

A、维持发电机的频率不变;

B、使发电机准确同步;

C、维持发电

机在额定电压下运行

8、母线差动保护出现电流回路断线时,值班员应 A

A、先停保护,后通知机电班处理;

B、先报值长、车间领导,后通

知机电班处理;C、先通知机电班,后停保护

9、接地保护用零序分量原理构成,所谓零序分量就是 C

A、各相电流相等,按顺时钟顺序排列;

B、各相电流相等,按反

时间顺序排列;C、各相电流大小相等,方向相同

10、运行中的隔离开关刀闸口最高允许温度为 B 。

A、75℃

B、80℃

C、85℃

三、判断题(每小题1分)

1、投入消防水管,以水灭火,不得使用砂子或泡未灭火器灭火(√)

2、投运或停运主变压器时,中性点必须先接地(中性点刀闸必须在

合闸位)。主变投入后可按系统需要由调度决定是否断开。(√)3、雷雨天气一般不宜进入升压站巡视检查和操作;在带电压情况下,

严禁手动合断路器;断路器检修送电前,必须进行电动跳合闸试验;严禁电流互感器二次回路开路;(√)

4、我站的直流系统采用单母线分段结线(用刀闸分段)。(√)

5、调节发电机励磁电流可以小范围的改变发电机的有功功率。(X)

6、运行中的电流互感器二次电流是由二次阻抗确定的。(X)

7、发电机运行时,电压变动范围在额定值±5%以内,功率因数cos

Φ为额定值时,其额定容量不变。(√)

8、异步电动机的转差率越小,转子的转速越高,当转差率为零时,

电动机的输出功率就和同步电动机输出功率相同。(X)

9、发电机转子回来发生一点接地故障时,其励磁绕组的电压降低。

( X )

10、发电机内部发生故障时,只要断开发电机的断路器,就可以消除发电机的故障电流。(×)

四、简答题:(每题4分)

1.发电机非同期并列有什么危害?

答:非同期并列对有关设备如发电机、变压器、断路器等破坏力极大。如果一台大型发电机与系统发生非同期并列,则影响更大,可能引起发电机与系统振荡,干扰整个系统的正常运行,甚至造成系统瓦解。

2.机组大修后,启动前的准备工作

1)履行工作票终结手续后,拆除所有安全措施,恢复常设遮栏,

全面检查无异常;

2)油压顶转子;

3)测量发电机定、转子、励磁变绝缘;

4)按备用机组标准检查并恢复机组至备用状态。

3发电机并列必须具有的条件

1)系统电压与发电机电压相接近。(电压差小于1.5V);

2)发电机额频率与系统频率相等。(频率差小于0.2Hz);

3)发电机电压与系统电压相角差接近于0度。

4继电保护使用原则:

1)发电机投入运行,差动、过流保护不能同时退出。

2)主变投入运行,差动、重瓦斯保护不能同时退出。

3)线路投入运行,光差、过流保护不能同时退出。

5.运行中发生下列故障之一时,调节器会自动切换到备用通道

1)微机电源故障;

2) 脉冲故障;

3)调节器故障;

4)TM故障。

6.逆变灭磁的条件

1) 发电机已解列;

2) 定子电流小于10%;

3) 停机令保持时间大于10秒。

7.水轮机在下列情况下应申请梯调停机处理:

1)水轮机内有剧烈打击声,水导摆度、顶盖振动突然增大;

2)水导轴承的油温超过50℃;

3)水导轴承的瓦温突然升高。

4)冷却水中止,短时无法处理好。

8.严重流冰期,冰花疏密度大时,停机必须遵循下列规定:

一、停机:必须先关工作闸门,导叶全开,确认闸门降至底部后解列停机。

五.问答题(9分)

1.备用机组各设备元器件必须达到如下标准:

1)工作闸门全降、检修闸门全提,尾水闸门全提;

2)断路器在“拉开”位置,手车在“工作”位置,开关位置灯显

示正确(后台、模拟屏、同期屏);

3)励磁开关在“合”位置,励磁通道“A”通道投入,开关位置

灯显示正确(励磁屏、顺控屏)备用通道指示灯亮,整流逆变

旋扭在“整流”位,励磁人机界面显示“正常起励”;

4)调速器在“自动”位,导叶全关(弹性推力瓦机组导叶开度在

10%排水),锁定开,油气比例合适,无异常信号;

5)制动系统良好,风压正常,风闸落下指示灯亮;

6)各轴承油面、油色正常,温度计指示正常;

7)冷却系统各阀门位置正确,循环泵供水系统、自流供水系统正

常;

8)操作保护交、直流电源投入;

9)各微机保护装置装置及保护连片在投入,“正常工作”指示灯

亮;

10)各表计指示正常;

11)开机条件指示白灯亮;

12)后台无异常信号,开机流程图画面具备开机条件。

六.事故处理(9分)

发电机差动保护动作:

现象:

1)后台发“发电机电气事故”信号

2)发电机强烈冲击;

3)10KV母线电压下降,定子电流达满档,有功功率表指示到零;

4)励磁系统发“强励动作”“过励限制”报警信号;

5)发电机自动解列停机。

处理:

1)断路器未拉开,应立即手动拉开;

2) 如发电机内有火,禁止打开发电机风洞进人孔,立即以水灭火;

(先接好管扣,打开阀门,压力不够,再启动消防水泵增加压

力)

3)对保护范围内一次设备进行全面检查,并检查保护范围外是否有短路;

4) 机组全停后,测定、转子绝缘;(如未用水灭火)

5) 由检修人员检查保护装置;

电力安规考试试卷A卷精编版

电力安规考试试卷A卷公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

湖南易高水电科技有限公司安 规考试试卷 一、 分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是 ()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小 于()m风险控制值时,施工项目 部应编写安全施工方案,并将安全施 工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 用统一的票面格式,由()审核, 手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用 施工机具、安全工器具和劳动防护用 品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项 目完工;C. 单位工程竣工;D. 工程 结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止 通行”等安全标志,夜间应设警示 灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应 分别存放在与普通仓库隔离的危险品 仓库内,危险品仓库的库门应 (),按有关规定严格管理。

防寒防冻安全教育

防寒防冻小知识 一拍二摩三暖防寒招 到了冬季,人们就要采取一些措施抵御寒冷,保暖健身。下面“一拍、二摩、三暖”的手法,可以疏通经络、活血化瘀、改善血液循环和新陈代谢,从而达到御寒保暖、祛病健身的目的。 一拍:拍打足三里穴,以中等速度稍用力,每日早晚各拍打3余下。接着稍用力分别拍打小腿各3余下。然后,拍打膝盖各3余下。再就是左右转膝各1余下。最后左腿向前跨一步,双手用力压膝盖,做1余下,换右腿同法操作。 二摩:①按摩涌泉穴。先用右手掌快速搓揉左脚心,然后用左手掌快速搓揉右脚心,搓到有热感为佳。每天早晚搓揉1余下。接着搓揉各脚趾1余下。②按揉气冲穴。气冲穴(大腿根内侧)的下边,此穴下边有一根跳动的动脉。先按揉气冲穴,后按揉动脉,一松一按,交替进行,一直按揉到腿脚有热气下流的感觉为止。此法俗称“放血法”,对促进腿部血液循环很有益处。根据“动则生阳”的观点,通过按摩这两个穴位,可加强对手脚的锻炼,增强手脚的御寒功能。 三暖:即暖头、暖足、暖背。①暖头。人在静止状态下,当环境温度为15℃,人从头部散去占人体总产热的1/3热量,4℃时为1/2,-15℃时可达3/4。寒冷会使血管紧缩,全身肌肉紧张,引发头痛、偏头痛、伤风感冒、肠胃不适、失眠等症。″冬天戴棉帽,胜过穿棉袄″是很有道理的。②暖足。“寒从脚下起”,脚离心脏最远,供血少,所以,脚的温度最低,脚受凉可引起人体上呼吸道毛细血管收缩,纤毛活动缓慢,人体抵抗力下降,极易诱发感冒、心脑血管病、气管炎、行经腹痛。③暖背。人背为督脉和足太阳膀胱经行之处。督脉为一身之阳经,太阳经在一身之表,风寒之邪气入侵肌体,太阳经首当其冲。倘若背部保暖不好,风寒邪气极易经过人体背部入侵,损伤人体阳气而致病,或者旧病复发加重。尤以老慢支、气管炎、哮喘、过敏性鼻炎、风湿病、胃及十二指肠溃疡,对患有心脑血管病及高血压的老人而言,背暖尤为重要。如冬日晒太阳,应多晒背部;或穿一件羽绒背心、皮背心,对暖背大有好处。 冻疮和冻伤的护理 严冬季节皮肤暴露处应当保护,如出门时使用口罩、手套、防风耳罩。涂少量凡士林可减少皮肤散热,也有保温作用。鞋袜大小、松紧要合适,不要过紧过小。 潮湿可加速体内热量的散发,容易发生冻伤,因此要保持服装鞋袜的干燥,受潮后要及时更换,有利于保温。 要避免肢体长期静止不动,坐久了、立久了要适当活动,以促进血液循环、减少冻疮发生。 冬季易患冻疮的人,除皮肤起水泡或溃烂者外,可用生姜片或辣椒涂擦易患冻疮的部位,每日2次,可减轻或避免冻疮的发生。 对已患冻疮的部位,应加强保暖。 也可用100瓦灯泡代替红外线仪进行照射治疗。并经常按摩,以促进血液循环。约1周后,症状即可消失,表皮逐渐脱落,不留疤痕。

电厂安规考试题及答案

安规考题 1.电力生产必须坚持“____”的方针。B A.安全第一、预防为主 B. 安全第一、预防为主、综合治理 C.严格执行规章制度、安全工作 2.新建、扩建、改建工程的安全设施与主体工程同时_____、同时_____、同时投入生产和使用。B A.招标、检测 B. 设计、施工 C.安装、调试 3.发现有违反《电业安全工作规程》,并足以_____和_____安全者,应立即制止。A A.危及人身、设备 B.造成火灾、爆炸 C.影响社会治安、人身 4.任何工作人员除自已严格执行《电业安全工作规程》外,有责任_____周围的人员遵守《电业安全工作规程》。A A.督促 B.指导 C.要求 5.厂房的主要建筑物必须_____进行检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下榻、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆 板等附着物固定牢固。A A.定期 B.经常 C.重点 6.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提 下,应远离_____场所。A A.人员聚集 B.生活办公 C.文体活动 7.高度低于2.5米的电缆夹层、隧道照明应使用_____供电。A A.安全电压 B.直流电压 C.保安电源 8.室内的通道应随时保持_____,地面应保持清洁。A A.畅通 B.完整 C.标示清晰 9.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。在楼梯的始级应有明显的_____。A A.安全警示 B.方向指示 C.高度标示 10.门口、通道、楼梯和平台等处,不准_____。A A.堆放杂物 B.强行关闭 C.无故停留 11.地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳、电源线等)时,必须设置明显的_____。A A. 警告标志 B.临时围栏 C.障碍标示 12.当过道中存在高度低于_____的物件时,必须设置明显的警告标志。A A.2m B.1m C.3m 13.地面有油水、泥污等,必须及时_____,以防滑跌。A A.清除 B.标示 C.告知 14.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须履以与_____的坚固盖板。A A. 地面齐平 B.可以承重 C.可以排水 15.在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的_____,并设有明显的警告标志。A A.临时围栏 B.醒目围带 C.警示带 16.在检修工作中如需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时围栏,并设有明显___A__。在检修工作结束时将栏杆立即装 回。 A.警告标志 B.警示带 C.障碍标示 17.楼板、平台应有明显的允许_____。A A.荷载标志 B.名称标示 C.方向标示 18.禁止利用任何管道、栏杆、脚手架等_____。A A.悬吊重物和起吊设备 B.悬挂设备标识 C.悬挂安全标识 19.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物时,必须事先经过本单位有关__A___的审核许可。 A.技术部门 B.值班人员 C.项目负责人 20.消防设施和消防防护装备应定期_____,保证随时可用。A A.检查和试验 B.整理和更换 C.检修和试验 21.禁止在工作场所存储易燃物品,运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在___A__的储藏室内。 A.指定地点 B.通风良好 C.通风防爆

火电厂冬季防寒防冻措施及制度(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 火电厂冬季防寒防冻措施及制度 (新编版)

火电厂冬季防寒防冻措施及制度(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为了防止冬季气温低、积雪等对设备和人身造成损害,确保机组在冬季机组的安全、稳定运行,杜绝不安全事件的发生,结合我公司系统及设备的实际情况,特制定本措施。 一、管理与职责 1.安全监察部、生产技术部负责防寒防冻工作的组织和检查工作。 2.综合管理部负责厂前区主马路的防寒防冻措施执行。 3.发电运行部、设备管理部、燃料管理部为生产设备防寒防冻具体执行部门,负责防寒防冻措施的执行。 4.商务部负责防寒防冻物资的采购。 5.灰库区域防冻措施由外委单位执行,运行管理部监督管理。 6.生产区域内,防冻铺设使用过的草片、草袋、草绳等防冻设施,由执行防冻措施的部门视气温回升情况经公司同意后全部撤除。 7.有关防冻需要的保温材料、温度计、草袋、草席、草绳等物资,由各使用部门提交申报采购,商务部根据各部门需求计划在入冬前购

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

冬季防冻安全基本知识

冬防安全基本知识 一、防冻、防凝、防滑和防中毒的一般要求 1、防冻、防凝、防滑跌和防中毒是冬季安全生产的 项重要工作,各级领导部门、单位必须认真对待,入冬前都要认真地做好冬防保温工作,落实防冻、防凝和防中毒措施,建立健全防冻、防凝防中毒巡回检查制度,明确检查路线、内容、时间,做好检查记录,并列入冬季交接班的重点内容。 2、入冬前各单位都必须根据新疆的气候条件,结合冬 季操作的特点和本单位的生产实际,对全体职工进行冬防安全知识和冬季安全操作规程的教育和考试,提高职工的技术素质和冬防意识。 3、加强冬季施工和交通的安全教育及管理工作,确保 施工和行车安全。 4、冬季在室外或不保温的厂房内停放的水冷的机动车 辆、设备等,要及时将水箱的水或冷却水放净,并实行挂牌。 5、精密仪表、化学品仓库必须指定专人调节室温,防 止冻坏或变质。 6、冬季有较强冷空气侵入时,要增加操作岗位的防冻 点检查次数,严防冻坏设备、管线和仪表。 7、处理冻结的管线或阀门时,要先用少量蒸汽加温,

然后加大蒸汽量,防止骤然升温而损坏设备。 8、斜梯走廊、平台、贮罐顶及巡回检查通道要保持清 洁,及时清除积雪,防止积水、结冰,人员巡检要带好劳动保护用品,巡检过程中不允许双手插进口袋中,上下梯子手应抓住护栏。 9、要及时清除框架、结构、设备上的冰棱,防止在天 气气温变化较大时砸坏设备或伤人。 1 0、凡使用有氮气和产生有毒介质的泵房、压缩机房、 化验分析室等封闭或半封闭的空间,必须要保持良好的通风,作业前,要立即对室内进行通风换气,作业过程中应进 行监测有毒有害气体的浓度。 1 1、冬季使用煤炉或液化气炉等消耗氧气的取暖用具, 室内一定要留有通风换气的气窗、气孔等,取暖炉具周围不得放置易燃物。 1 2、室外使用的机泵等装有润滑油的设备,入冬前, 必须换用符合冬季气候条件牌号的润滑油。 1 3、机动车辆入冬前,应提前将冷却系统内换装防冻 液,并使用冬季牌号的机油,燃用柴油的车辆,也应提前换用冬季牌号的柴油。 14入冬前,各单位应组织人员,对本单位所属的办公 室、操作室、工作间等的门窗进行检查修理,消除不保温的因素。 、设备的防冻措施及原则 设备防冻的重点是室外安装的动设备。如:各种泵、 压缩机等。这些设备大多是有冷却水的,主要从以下几方面做好防冻工作。

最新发电厂新员工安规考试(带答案)

新员工安规考试 一、填空题:(每空2分,共20分) 1、作业人员应每年参加一次安全工作规程考试,因故间断电力工作连续3个月以上者应重新学习本规程,考核 合格后方可上岗工作。 2、人员工作中与设备带电部分的安全距离: 10KV:0.35m,23KV:0.6m,500KV:5m 3、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。 4、工作票一份应保持在工作地点,由工作负责人收执;一份由工作许可人收执,按值移交。 二、单项选择题:(每小题3分,共21分) 1、检修工作需要焊接、切割等动火作业的应填用(C) A第一种工作票 B第二种工作票 C动火工作票 2、一个工作负责人可同时执行(A)工作票 A一张 B两张 C多张 3、如果工作不能按计划完成、需要变更或增设安全措施者,(B)应注销检修工单,填写检修交待,重新办理检修 工单许可手续后再进行工作。 A工作票签发人 B工作负责人 C工作许可人 4、在一经操作即可对设备、人身造成伤害的阀门或手柄上(已停运检修隔离管道系统的阀门操作手轮上等),应 悬挂(A)的禁止标示牌。 A“禁止操作,有人工作” B“禁止合闸,有人工作” C“在此工作” D“止步,高压危险!” 5、10KV设备不停电时的安全距离为(A) A 0.7m B 1.0m C 1.2m D 1.5m 6、需要变更工作班中的成员时,须经(B)同意,在对新的作业人员进行安全交底手续后,方可进行工作。 A工作票签发人 B工作负责人 C工作许可人 7、进行高压试验工作时(B) A 只需一人 B 不得少于两人 C 必须是两人以上 三、判断正误(判断叙述正确还是错误,错误的请在每题括号中填“×”,正确的填“√”,每小题2分,共20分)。 1、进行高压试验工作时只能是两人(×) 2、新参加电力工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),可直接下现场随同参加指定 的工作,但不得单独工作。(×) 3、所有电气设备的金属外壳和输送易燃、易爆介质的管道有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其 进行任何工作。(√) 4、设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。(√) 5、事故抢修工作可不用工作票,但须经当班运行负责人同意并及时记入值班记录簿内。(√) 6、外来人员在已交接的生产区域内未接管设备上工作时,应办理检修工作许可手续。(√) 7、电站(变电站)内,在同时停、送电的几个电气连接部分工作,属于同一电压、位于同一平面场所,工作中不 会触及带电导体的,可使用同一张工作票。(√) 8、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入 遮栏,以防突然来电。(√) 9、在生产设备上或在生产区域内的工作,均应填用工作票(检修工单),但可以先作业后补填工作票(检修工单)。 (×)10、工作许可人可以签发工作票。(×) 四、简答题(每小题6分,共36分) 1、工作票应写明哪些内容? 包含编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。 2、电力安全工作的组织措施包括哪些? 工作票、操作票;工作许可,工作监护,工作间断、转移和终结。 3、工作成员的安全责任有哪些? 1)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续; 2)遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施; 3)正确使用安全工器具和劳动防护用品。 4、进入现场的“六了解”? 1)了解工作本身的安全要求 2)了解工作现场的安全情况 3)了解共同工作人员的安全状况 4)了解进出工作现场的通道情况 5)了解施工现场环境保护状况 6)了解在发生紧急情况时如何处理 5、进入现场的“七禁止”? 1)禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋或带钉的鞋进入施工现场。 2)禁止不戴安全帽进入施工现场。 3)禁止酒后进入施工现场。 4)禁止违规翻越、攀登或移动施工现场安全遮栏。 5)禁止在起重机械或高空作业下面停留和通过。 6)禁止未经许可随意操作设备。 7)禁止在施工用登高转梯、排架上跑动,其人员数量和限载符合要求。 6、进入现场的“八防范”? 1)防触电 2)防跌倒 3)防坠物 4)防坠落 5)防挤碰 6)防落单 7)防误动 8)防车祸 五、论述题(每小题13分,共13分)

年度防寒防冻措施

2012年度防寒防冻措施 为认真做好2012年度冬季防寒防冻工作,确保设备安全过冬和机组安全稳定运行,真正做到提前预防,防患于未然,根据莱城发电厂设备防冻要求及往年防冻工作的经验教训,特制定本措施: 一、组织与分工 1、检查措施由生技部负责编制下达。 2、各检修部门根据生技部编制下达的“防寒防冻措施”,编制制定本部门的检查措施、检查卡。 3、各检修部门负责本部门设备的检查和查出问题的整改。 4、各检修部门在11月30日前将检查情况上报生技部。 5、生技部负责“防寒防冻措施”落实情况的检查与考核。对检查措施落实不到位的部门,严格按照《莱城电厂设备检查管理考核实施细则》进行考核。 二、检查措施 1、十一月份中旬前,各专业应将所管辖设备(室内外电气和热控设备、冷却水系统、工业水系统、消防水系统、生活水系统、化水系统等)的保温层和伴热电缆、伴热毯、加热器、暖通系统、伴热汽源、生产厂房门窗玻璃检查维护好,保证伴热设备、加热设备、暖通系统、伴热汽源完备并可随时投入正常运行;保证设备保温层和生产厂房门窗玻璃齐全完好。检查设备接线盒、控制柜、保护柜、端子箱应密封良好,防止水、潮气进入结露甚至结冰造成短路故障。各专业应储备一定防寒防冻备品(如电热毯、伴热电缆等),以便及时消缺和应对特别寒冷天气。

2、各专业每天检查所管辖生产厂房门窗玻璃,保持齐全完整,关闭良好。对损坏的门窗玻璃要及时维修好,及时关闭主厂房和其它生产场所周围大门和侧门。 3、各专业每天检查所管辖各生产厂房内暖气,确保系统畅通,投用正常,发现不热的暖气要及时处理,对暖通系统出现的缺陷要象对待主设备缺陷一样及时处理,保证生产厂房内温度在5℃以上。对特别寒冷天气,应增加巡视检查次数,缩短巡视时间,及时发现防冻设备发生的故障和缺陷,并及时消除。 4、室外、露天设备防冻工作是全厂防冻工作的重中之重,要责任到人,压力到人。防冻措施要考虑细致周密,特别是在寒流来袭和设备检修时,更要考虑到哪些设备有可能受冻甚至冻坏,及时采取临时防冻措施: 4.1对汽、水、油管道以及压力、流量表计、流量指示窗等,巡回检查时要逐项落实,检查中发现的参数长时间不变化的测点要立即处理。 4.2汽水系统变送器、压力(差压)开关检修时,应办理工作票,关闭一次门,开启二次门和排污门,放尽仪表取样管路以及仪表内的存水。工作完成后,利用排污管道对管路系统预热后将仪表投入运行,检查管道连接件应无泄漏和渗漏点,检修中拆除的保温要按质量标准恢复好。汽伴热系统检查、检修后投运时,应采取措施防止产生汽塞。 4.3#1-#4机组炉顶汽伴热汽源阀门在机组运行期间要保持常开位置,禁止进行操作。如有工作要停止该路汽源,应上报运行副总并经协调后方可进行。机组停运时必须经相关专业确认该汽伴热管路内水排干后方可停止该路汽源。检查汽伴热管路保温,保温材料要均匀、充实,外面保温铁

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

发电厂锅炉冬季防寒防冻措施

发电厂锅炉冬季防寒防冻措施 1.货物重量分配不当造成船体结构损坏 预防措施: (1)在较高舱位(如二层舱)装高密度(SF<0.56m3/t)散货时,应校核其局部强度。 (2)当承运高密度散货而无船舶强度资料时,建议: 货物重量分配不应与正常合理的杂货分配方案相差很大; 每一货舱货物的装载量Pi应满足: Pi<0.9 li bi dS C1 C2 式中:li——第i舱舱长,(m); bI——第i舱平均舱宽,(m); dS ——船舶夏季满载吃水,(m); C1 ——系数,一般取1.0,经充分平舱后取1.2; C2 ——系数,一般取1.0,对机舱后部底舱取1.1。 未经充分平舱的第i舱货堆高度Hci应满足: Hci<1.1 dS SFi C2 2.船舶航行中因稳性减小或丧失导致倾覆 (1)因平舱不当或货物重量分配不合理而造成货物向一舷移位; 预防措施: ①装货前,应实测散货静止角; ②静止角较小货物载于二层舱或未装满货舱时,应在舱内设置止移装置; ③按下列要求平舱: 对于粘性散货:货物应合理地平整到货物处所的边界。

对于非粘性散货:当静止角α≤30°时,按谷物平舱要求; 当30°<α≤35°时,应使货物表面不平度 h< min B/10,1.5m; 当α>35°时,应使货物表面倾角远小于其静止角,且避免在货边界和舱壁之间形成宽而陡的空隙。 (2) 承运含水量过高的易流态化货物时,因散货呈流态化而滑向货舱一舷。 预防措施: ①装货前,要求托运人提供含水量等有效证明文件; ②装货前和装货中,应检验散货含水量。当不满足要求时,应拒绝装货或启航。 3. 某些散货因发生化学危险而造成事故 预防措施: (1)选择合理的载货舱位; (2)不同类货物间应按要求隔离; (3)装货期间,应防止粉尘进入船员居住处所; (4)对装运中有可燃气体进入的舱室及相邻封闭舱室应予以有效连续通风; (5)当需进入可能缺氧或有毒气货舱或其相邻舱室时,应按《BC规则》附录F所列"安全检查表"中各项要求检查合格后方可进入。

电厂安规考试试题及答案

安规试题三 姓名:成绩: 一、填空 1、工作票签发人不得兼任该项工作的,不得签发工作票。 2、对触电伤员施用触电急救,首先要使触电者迅速__________,越快越好。 3、停电更换熔断器(保险)后,操作时,应戴手套和。 4、硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于________,并在距梯顶________处设限高标志。 5、接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用________的方法进行接地或短路。 6、事故紧急处理可不用工作票,但应使用。 7、禁止将千斤顶放在________无人照料的荷重下面 8、工作票签发人和工作负责人,对有、施工复杂易发生事故的工作,应增设专人监护。专责监护人其他工作。 9、一张工作票中,和不得兼任工作负责人。可以填写工作票。 10、工作许可人的安全责任之一:工作现场布置的________是否完善,必要时予以补充。 二、单项选择 1、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 2、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 3、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。

A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 4、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 5、工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 6、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 7、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 8、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 9、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 10、、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( )m以内。 A. 6.0 B. 8.0 C. 4.0 D. 5.0

学生冬季防寒防冻安全教育

学生冬季防寒防冻安全教育教案 【教学目标】 1、对学生进行防寒防冻教育,提高学生的安全意识。 2、让学生在学习生活中能采取一定的措施,保护自己。 【导入新课】 冬季,北风呼啸,寒气逼人。我们如何做好人体的防寒保暖呢?本节课我们讲讲冬季防冻知识。 【教学内容】 一、最常见的冻伤部位 多发生在手指、足趾、手背、足跟、耳廓、鼻尖、面颊部等处。这些部位都在身体的末端或表面,血流缓慢,且又经常暴露在外,局部温度低,极易受寒冷的伤害。 二、最容易发生冻伤的时机: 冬季夜间温度很低,经常在-8℃以下,若夜间行走也容易发生冻伤。早晚温度也很低,注意防冻,到了严冬季节,时时刻刻都要注意防冻。 三、判断冻伤的程度: 1、一度冻伤皮肤苍白、麻木,进而皮肤充血、水肿、发痒和疼痛。 2、二度冻伤除皮肤红肿外,出现大小不等的水疱,水疱破溃后流出黄水,自觉皮肤发热,疼痛较重。 3、三度冻伤局部皮肤或肢体坏死,出现血性水疱,皮肤呈紫褐色,局部感觉消失。 四、冻伤的野外救护措施: 原则:尽快脱离低温环境,保暖。 (1) 一度冻伤,可让自己主动活动,并按摩受冻部位,促进血液循环。可用热水(不能太烫)浸泡,再涂以冻疮膏即可。 (2) 二、三度冻伤,应尽快脱离低温环境,保暖,促进肢体复温,不可用雪擦、火烤或温水浸泡,否则会加重冻伤。 (3) 二度冻伤的水疱可在消毒后刺透,使黄水流出再包扎,伤口已破溃者按感染伤口处理。 (4) 多喝热饮料(姜糖水、感冒冲剂),如疼痛可服2片去痛片治疗。 (5) 除去湿的衣服,进入羽绒睡袋保暖。 (6)用温水轻轻地清洁伤处,由于解冻的伤处很疼并且皮肤及肌肉有可能失去知觉,所以要格外小心。 (7)确使伤处完全干燥(包括趾间)。有创面的用消毒棉花,无创面的用干净、松软的棉垫子包裹保护伤处并保温。 五、冻伤急救注意事项 冻伤急救时,若一时无法获得温热水,可将冻伤部位置于救护者怀中或腋下复温。注意冻伤后不可直接用火烤,也不能把浸泡的热水加热,所有冻伤部位应尽可能缓慢地使之温暖而恢复正常体温。切忌直接用雪团按摩患部及用毛巾用力按摩,否则会使伤口糜烂,患处不易愈合。对已复温的患处,不能再用温热水浸泡,否则会加重组织损伤和坏死。

学生冬季防寒防冻安全教育教案

学生冬季防寒防冻安全 教育教案 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

学生冬季防寒防冻安全教育教案【教学目标】 1、对学生进行防寒防冻教育,提高学生的安全意识。 2、让学生在学习生活中能采取一定的措施,保护自己。 重点:对学生进行防寒防冻教育,提高学生的安全意识。 难点:让学生在学习生活中能采取一定的措施,保护自己 【导入新课】 冬季,北风呼啸,寒气逼人。我们如何做好人体的防寒保暖呢?本节课我们讲讲冬季防冻知识。 【教学内容】 一、最常见的冻伤部位多发生在手指、足趾、手背、足跟、耳廓、鼻尖、面颊部等处。这些部位都在身体的末端或表面,血流缓慢,且又经常暴露在外,局部温度低,极易受寒冷的伤害。 二、最容易发生冻伤的时机:冬季夜间温度很低,经常在-8℃以下,若夜间行走也容易发生冻伤。 (1)一度冻伤,可让自己主动活动,并按摩受冻部位,促进血液循环。可用热水(不能太烫)浸泡,再涂以冻疮膏即可。 (2)二、三度冻伤,应尽快脱离低温环境,保暖,促进肢体复温,不可用雪擦、火烤或温水浸泡,否则会加重冻伤。 (3)二度冻伤的水疱可在消毒后刺透,使黄水流出再包扎,伤口已破溃者按感染伤口处理。 (4)多喝热饮料(姜糖水、感冒冲剂),如疼痛可服2片去痛片治疗。(5)除去湿的衣服,进入羽绒睡袋保暖。 六、常用药品:外用:冻疮膏(1支)、消毒棉垫(1包)、纱布(1袋)、绷带(1个)。内服:感冒冲剂、姜糖水、去痛片、安定【思考与实践】寒流仍在继续,希望同学们掌握相关知识,注意冰雪天的身体不要被冻伤。

电厂新员工安规考试题答案

电厂新员工安规考试题 答案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

新员工安规考试题(答案) 一、填空题(每题0.5分,共计30分) 1、防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位和场所。 2、凡在离地面(坠落高度基准面)2米米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 3、发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止高空坠落。 4、作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 5、禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上、或运行中设备的轴承上行走或坐立。 6、一张工作票中,工作签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。 7、所有转动机械检修后的试运行操作,均由运行值班人员根据检修工作负责人的要求进行,检修工作人员不准自己进行试运行的操作。 8、所有工作人员都应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 9、使用单梯时,梯与地面斜角度约为60°,人在梯子上时,禁止移动梯子。 10、动火作业现场的通排风要良好,以保证泄漏的气体能顺畅排走。动火作业间断或终结后,应清理现场,确认无残留火种后,方可离开。 11、“三违”是指:违章指挥,违章操作,违反劳动纪律。 12、装设接地线应由电气人员进行,先接接地端,后接导体端。装、拆接地线应使用绝缘手套和绝缘杆。 13、在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,围栏上设置适当数量的“止步高压危险”标志牌,标志牌必须朝向围栏里面。 14、任何人进入生产现场,必须戴安全帽。 15、安全带的使用:(1)、安全带应该高挂低用、注意防止摆动碰撞。(2)、安全带上的各个部件不要任意拆掉,更换时应注意加绳套。不要将挂绳打结使用、挂钩应挂在绳的环上,不要直接挂在绳子上。 16、四不伤害指:不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护他人不受伤害。 17、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道必须覆以与地面齐平 的坚固盖板。 18、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 二、选择题(每题1分,共计10分) 1、( A )应负责工作的安全责任。 A、工作票签发人;工作票负责人;工作许可人

火电厂冬季防寒防冻措施及制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 火电厂冬季防寒防冻措施及制 度(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

火电厂冬季防寒防冻措施及制度(通用版) 为了防止冬季气温低、积雪等对设备和人身造成损害,确保机组在冬季机组的安全、稳定运行,杜绝不安全事件的发生,结合我公司系统及设备的实际情况,特制定本措施。7.有关防冻需要的保温材料、温度计、草袋、草席、草绳等物资,由各使用部门提交申报采购,商务部根据各部门需求计划在入冬前购买入库,以备调用。 二、总体要求 1.认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,做到不冻坏一台设备、一个阀门、一根管子;不出现任何摔伤事件。 2.公司各部门及维护单位深入宣传发动,全员参与,使全体人员充分认识到防冻工作的重要性。 3.组织全公司及维护单位的相关人员对全公司所有设备、管道等进行彻底清查,对存在隐患的部位采取措施,重点抓好防冻措施的落实工作。 4.各级人员必须深入生产一线,及时掌握、分析和解决因冬季天气寒冷给安全生产带来的问题。 5.公司各部门根据管理职能范围的实际情况,制定出详细的防寒防冻实施措施,报归口管理部门审批后提交生产技术部备案并认真组织实施。

电厂安规考试一试题及答案

安规试题A 姓名:成绩: 一、填空 1、工业中的三废是指:、、。 2、火场逃生的方法有:、。 3、常用灭火器有哪些:、、。 4、所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地线。 5、各级领导人员都不准发出违反本规程的命令。工作人员接到违反本规程的命令,应该拒绝执行。 6、“二票”是指工作票、操作票。 7、新工人的三级安全教育是指厂级教育、车间教育和班组教育。 8、凡在离地面 2 m及以上的地点进行的工作,都应视为高处作业。 9、操作票应填写设备的双重名称,即设备和 10、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用、等灭火,不得使用灭火。 二、单项选择 1、《安规》中明确规定,单人值班不得单独从事()工作 A、巡视 B、修理 C、检查 2、高压设备上工作的安全措施分()类 A、一 B、三 C、四 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是()米。 A、0.35 B、0.7 C、1.5 4、220KV电气设备不停电的安全距离是()米。 A、0.7 B、2 C、3 5、500KV电气设备不停电的安全距离是()米。 A、3 B、4 C、5

6、SF6设备工作区空气中SF6气体含量不得超过()ppm。 A、500 B、1000 C、1500 7、在运用中的高压设备上工作,分为()类: A、二 B、三 C、四 8、设备运行后每()个月检查一次SF6气体含水量,直至稳定后,方可每年检测一次含水量。 A、三 B、四 C、五 9、SF6设备运行稳定后方可()检查一次SF6气体含水量。 A、三个月 B、半年 C、一年 10、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风()min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 三、判断题 1、只要工作地点不在一起。一个工作负责人可以发两张工作票。() 2、开工前工作票内的全部安全措施可以分步做完。() 3、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。() 4、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票。() 5、工作票的有效时间,以批准的检修期为限。() 6、工作票的有效时间,以检修期为限。() 7、对企业发生的事故,坚持“三不防过”原则进行处理。() 8、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。() 9、装设接地线必须先接导体端,后接接地端,且必须接触良好。() 10、电动机起动装置的外壳可以不接地。() 四、问答题 1、安规对工作人员穿着工作服有何规定?

电厂新员工安规考试题参考答案修订版

电厂新员工安规考试题参考答案修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

 二、选择题(每题1分,共计10分) 1、(A)应负责工作的安全责任。 A、工作票签发人;工作票负责人;工作许可人 B、工作票签发人;车间专工;工作许可人 C、工作票签发人;工作票负责人;运行班长 2、开工前工作票内的全部安全措施应(B)完成。 A、两次 B、一次 C、多次 3、工作人员接到违反《安规》的命令时,应(B) A、无条件执行 B、拒绝执行 C、视情况而定 4、高压开关室的门(B)从内部打开。