道岔表示电路断路故障处理

道岔表示电路断路故障处理
摘要:通过分析“四线制道岔表示电路”中固有的规律、特点,并利用这些规律、特点来分析、判断、查找表示电路故障,使之成为压缩故障延时,快速处理故障的有效手段。
关键词:道岔表示 故障 处理 方法
道岔控制电路,分启动电路和表示电路两部分,启动电路指动作电动转辙机的电路,而表示电路(见图1付带有虚线标示的电路)指把道岔位置反映到信号楼里的电路。在道岔电路故障中,表示电路故障占大部分,而处理故障的快与慢直接影响着铁路运输的安全、正点。
在长期的工作实践中,通过学习分析“四线制道岔表示电路”中固有的规律、特点,并利用这些规律、特点来分析、判断、查找道岔表示电路故障,收到了很好的效果。

图1
1 四线制道岔表示电路规律特点
因为道岔表示不仅用于监督,而更重要的是用于联锁,所以道岔表示电路是安全电路,必须采取较完善的故障-安全措施。
1.1 规律特点之一
四条控制线各线的作用分别是:
X1 —— 控制电动机向定位动作和定位表示电路共用线;
X2 —— 控制电动机向反位动作和反位表示电路共用线;
X3 —— 表示电路专用回线;
X4 —— 启动电路专用回线。
1.2 规律特点之二
表示电路中,大部分元器件都是串联结构,并且电路中由于串接有整流二极管(见图2)并采用了位置防护法,安装在室外电路的最远端。因此,在电路中即可测量出交流电压,也可测量出直流电压,当发生故障时,可根据某一测试点测试的不同电压数值或极性判断故障性质。

图2四线制道岔表示电路原理图
1.3 规律特点之三
每组道岔表示电路,都设有专用的表示变压器(BD1-7型,变压比为2:1),即采用了电源隔离保护法,因此,当联系线路之一混入其他电源时,不致构成闭合回路,因而表示继电器不会误动。
1.4 规律特点之四
电路中由于串接有整流二极管,所以只有半波整流电流流通。电流由定(反)位表示继电器D(F)BJ的端子1流入,从端子4流出,因而使D(F)BJ励磁吸起。在另一半波,由于有电容器C的放电电流,所以能使表示继电器保持在吸起状态。
1.5 规律特点之五
当联系线路发生短路时,整流二极管即失去作用,由于电路中串接有750Ω限流电阻,(防止烧毁器材及0.5A保险,使整个始终处于有电状态。)在继电器线圈中,只有交流电流流过,但因为它们都是直流偏极继电器,所以都不能吸起。体现了故障-安全的原则。
1.6 规律特点之六
如果不慎将外线X1和X2或将二极管正、负极接颠倒了,道岔能向相反的方向操纵,但这时相当于将整流二极管在电路

中反接,于是改变了半波整流电流的方向,不能使表示继电器励磁吸起。
2表示电路故障处理方法
2.1表示电路断路故障处理方法(电压顺序测量法)
每组道岔表示电路,都设有专用的表示变压器,即采用了电源隔离保护法,因此,当电路中任意一处发生断路,既不能构成闭合回路时, 在断路点两端所测量出的电压应为交流~110V.
2.1.1 故障现象
由反位向定位单独操纵道岔,道岔反位表示灯熄灭,道岔定位表示灯不点亮,同时挤岔表示灯点亮,挤岔电铃鸣响。
2.1.2 查找步骤
①由反位向定位单独操纵道岔时, 观察控制台上电流表,电流正常否?
电流开始为2.6安培左右,0.5秒后电流即降为1安培左右,又过3秒钟后电流升至2.6安培左右,然后恢复零位。说明电流正常,并且道岔已转换完毕,则说明是道岔表示电路故障。
②用万用表测量分线盘该道岔的X1、X3端子上的交流电压值,如果测量出交流电压为110V,是开路电压,则说明X1、X3间的表示电源已送出。
判断:确定为室外道岔表示电路断路故障。
③到达室外故障道岔处,直接用万用表交流250V电压档测量电缆盒内D1(X1)-D3(X3)端子是否有电压,若有交流110V电压,则可认为表示电源已送至电缆盒。
判断:故障点在电缆盒至转辙机内某处。
2.1.3查找方法
① 查找方法一 以前习惯用的查找方法是:一支表笔固定在电缆盒内D3 (X3)端子上,另一支表笔顺序测量电缆盒内D1(X1)端子 → 转辙机内插接器1 →自动开闭器接点 41→31→32→插接器7、10、11→电缆盒D11。当测量到电缆盒D11时,如果仍旧还有交流110V电压,就把顺序测量的那支表笔固定在电缆盒D11或电缆盒D1(X1)端子,将固定在电缆盒内D3 (X3)端子上的那支表笔取下,再顺序测量转辙机内插接器3→移位器04~03→自动开闭器接点14→13→34→33→插接器9、12→电缆盒D12有与无电压之间即为故障点……。此种方法俗称倒表笔,在实际应用时对于某些电路不熟的人易出现误导,不是忘了倒表笔,就是将表笔倒错,用起来不大方便。
② 查找方法二 介绍一种新的方法是:把一支表笔固定在电缆盒内D3 (X3)端子上,另一支表笔沿表示电路顺序测量电缆盒内D1(X1)端子 → 转辙机内插接器1 →自动开闭器接点 41→31→32→插接器7、11→电缆盒D11 D12(电压降一半)→插接器12、9、→转辙机内自动开闭器接点 33→34→13→14→移位器03~04→插接器3→D3 (X3),有电压与无电压之间即为故障点。
2.1.4 查找步骤、方法分析
之所以出现查找方法一,其原因笔者认为是:起初人们在学习探讨表示电路时,测量表示电路各部电压是在表示电路无故障时进行的,

例如:某道岔在有定位表示时,用万用表250V交流电压挡测量电缆盒内D1(X1)-D3(X3)端子有交流~70V左右,且可测量出直流70V左右电压。此时将一支表笔固定在电缆盒内D3 (X3)端子上,另一支表笔顺序测量电缆盒内D1(X1)端子 → 转辙机内插接器1 →自动开闭器接点 41→31→32→插接器7、10、11→D11,当测量到电缆盒D11时,一直都有交流~70V左右电压。但当测量到电缆盒D12,即跨过整流二极管D11 D12就测量不出任何电压了,殊不知由于是在无故障状态下,万用表的两支表笔都在同一条线上进行测量,等电位是无法测量到任何电压的。于是人们把顺序测量的那支表笔固定在电缆盒D11或电缆盒D1(X1)端子上,将固定在电缆盒内D3 (X3)端子上的那支表笔取下,再顺序测量D12→转辙机内插接器12、9、→自动开闭器接点 33→34→13→14→移位器03~04→插接器3→D3 (X3),就又测量到电压了。因此,人们也就习惯的认为:表示电路在测量到整流二极管时就必须倒表笔,否则在测量到整流二极管时会一端有电压,跨过二极管另一端就会没有电压了。
我们知道,表示电路中元器件都是串联结构,每个元器件都有压降(分压),并且,电路中由于串接有整流二极因此,在电路中即可测量出交流电压,也可测量出直流电压,当发生故障时,可根据某一测试点测试的不同电压值或极性判断故障性质。这也是表示电路的规律特点之一。
利用查找方法二,当测量到电缆盒D11 D12时电压会出现较大的变化。即既沿表示电路顺序测量的那支表笔一过二极管,只要不是二极管发生断路(开路),所测量出的电压会降到1/2左右。分析其原因认为是:由于是断路(开路)故障,在二极管前端所测量出的交流110V电压是开路电压;过了二极管所测量的电压是经万用表将电路构通整流回路,见(图3)万用表在测量时是串接在表示电路中的,(图3)中移位器03-04断路,是故障点,这时就形成了整流元件与万用表表头相串联的半波整流电路结构,由于万用表内阻大,整流回路电流小,所整流后的电流不足以动作继电器,万用表所测量出的50V左右的电压是:万用表内阻经整流的电流所产生的电压降,是经过半波整流(二极管)的负半波电压。
图3
查找方法二正是利用了沿表示电路顺序测量的那支表笔一过二极管,(测量D11有电压 D12无电压,是二极管断路)只要不是二极管发生断路(开路),所测量出的电压会降一半的特点,不倒表笔仍旧顺序测量,直到测量到有电压与无电压的两点之间,将故障点找出并处理。
2.2表示继电器断路故障处理方法(电压数值法)
表示电路中,大部分元器件

都是串联结构,唯独4μf/500V电容器是与定、反位表示继电器相并联后再与其它元件串联。因此,当这唯一的一个并联电路中的某个元件发生断路,表示电路由于有另一条并联支路的存在是不会出现完全断路状态的,因此,发生故障时,可根据某一测试点测试的不同电压数值判断故障性质。
2.2.1故障现象
由定位向反位单独操纵道岔,道岔定位表示灯熄灭,道岔反位表示灯不点亮,同时挤岔表示灯点亮,挤岔电铃鸣响。
2.2.2查找步骤
①由定位向反位单独操纵道岔时, 观察控制台上电流表,电流正常否?
电流开始为2.6安培左右,0.5秒后电流即降为1安培左右,又过3秒钟后电流升至2.6安培左右,然后恢复零位。说明电流正常,并且道岔已转换完毕,则说明是道岔表示电路故障。
②用万用表250V交流电压挡测量分线盘该道岔的X2、X3端子上的电压值为交流160V,再用万用表直流电压挡测量电压值为直流150V,说明表示电路半波整流回路已构成,X2、X3端子上产生的交流160V高电压,说明表示电路唯一并联电路中的负载---表示继电器线圈1-4断线或其它连线断线。
判断:室内道岔表示电路继电器电路断路故障。
2.2.3查找方法
①用万用表250V交流电压挡测量该道岔组合侧面端子05-16(X2)、05-17(X3)的交流电压值,如果测量出交流电压有交流160V;
②则把一支表笔固定在组合侧面端子05-17(X3)上,另一支表笔沿表示电路顺序测量2DQJ131-133→FBJ4-1→电容器1,有电压与无电压之间即为故障点。
③经查是反位表示继电器与继电器插板座插接不良。
2.2.4分析
当发生表示继电器开路故障时,X1与X3或(X2与X3)线端子上的高压,是由BD1-7变压器Ⅱ次侧电压叠加起平滑滤波作用的电容器端电压后所产生的。
3.处理表示电路断路故障时须掌握的几个电压数值,(在分线盘端子上测量):
四线制表示电路中,大部分元器件都是串联结构,在每个元器件都有压降(分压),并且电路中由于串接有半波整流二极管(见图2),因此,在电路中即可测量出交流电压,也可测量出直流电压,当发生故障时,可根据某一测试点测试的不同电压数值或极性判断故障性质。
在室内分线盘端子或电缆盒内D1(D2)、D3端子上测量:
① 无故障时X1与X3或X2与X3 有交流70V左右,直流68V左右
② 发生断路故障时X1与X3或X2与X3有交流110V左右,无直流电压;
③表示继电器发生断路故障时X1与X3或X2与X3有交流160V左右,直流150V左右;④电容器发生断路故障时X1与X3或X2与X3有交流8V左右,直流6V左右;
4.注意事项
电动道岔发生故障大部分都以无表示现象出现,如表示杆卡口、挤切削折断等机械

故障的发生也都反映在表示电路上,因此,发生无表示故障时,首先应在控制台观察现象、然后在分线盘相应的端子上测量,根据测量出的电压值,分清故障性质,准确判断故障。
4.1例如某道岔定、反均位无表示。在控制台观察现象,定、反位往返单独操纵该故障道岔转换正常,则说明是道岔表示电路故障。在分线盘X1(X2)、X3端子上均可测量出交流110V电压,则说明故障在室外。到达室外故障道岔处,如果道岔在定位,即可直接用万用表250V交流电压挡测量电缆盒D1—D3端子间的电压,若无电压,应与值班员联系将道岔操纵到反位,再测量电缆盒D2—D3是否有电压?若确实无电压,即可立即判断X3电缆断线。
4.2若用万用表250V交流电压测挡量电缆盒D1—D3(D2—D3)端子间的电压有交流110V,则说明故障在转辙机内,即可按本文中所介绍的方法将一支表笔固定在电缆盒内D3 (X3)端子上,另一支表笔沿表示电路顺序测量电缆盒内D1(X1)端子 → 转辙机内插接器1→自动开闭器接点 41→31→32→插接器7、11→电缆盒D11 D12(电压降一半)→转辙机内插接器12、9、→自动开闭器接点 33→34→13→14→移位器03~04→插接器3→电缆盒内D3 (X3),有电压与无电压之间即为故障点。若查得故障点是移位器(定位)03~04、除应恢复移位器(定位)03~04常闭接点外还应恢复移位器(反位)01~02常闭接点。特别提起注意的是还应检查主挤切销状态,防止判断失误。