xx局机房改造设计方案
市局共有机房13个,本项目针对108机房和308机房进行改造。108机房为屏蔽结构,总面积160平米,屏蔽面积100平米,部署小型机30余台、存储设备5台、网络及安全设备40余台,PC服务器设备4台,承担市局核心业务应用及核心网络交换功能,是市局核心机房。308机房面积20平米,部署PC服务器10余台,网络交换设备10余台,承担楼层交换,核心办公外网交换及部分财税业务应用功能。按照财税数据中心整体规划,通过对108机房和308机房进行部分改造,以适应财税业务应用的要求,提高灾难恢复能力。
一、改造方案
1、108机房环境
(1)调整平面布局
现状如下图:
调整后布局如下图:
●新增网络机柜2台,编号108-WG-14和108-WG-15,
原108-WG-14机柜迁移至510机房
●原108-XG-04机柜迁移至网络室
●原KVM操作台集中部署至小型机室
(2)新增空调
●小型机室新增1台净制冷量不低于25KW(24°C)机
房专用空调,编号108-KT-03;网络室新增2台制冷量不低于10KW舒适性空调,编号108-KT-04、108-KT-05室外机路由如下(机房空调不做上下水处理,舒适性空调冷凝水排至108-KT-01下水处):
●新增1台加湿量不低于10kg/h可移动加湿机,编号
108-JS-01。
(3)地板加固
●机柜调整后,地板整理,面积160m2。
(4)空调送回风改造
拆除波导风道,扩大现有送回风面积,其中送风通道位
于防静电地板下,回风通道位于铝扣吊顶与屏蔽钢板之间,原铝塑板装修恢复。改造面积约6m2。
改造位臵如下图:格栅
2、108线路整理
(1)网络
桥架铺设
小型机室桥架采用上布线方式进入机柜。桥架采用300mm×100mm规格开放网眼样式,呈矩形,尺寸是长7m,宽5m,桥架两侧延长至墙边,两侧桥架垂直铺设至地面。
小型机室至网络室从108-WG-08机柜地板下铺设1条100mm*50mm规格封闭式桥架至108-WG-14和108-WG-15,长25m。
布线桥架铺设路由如下图:
线缆铺设
光纤布线图如下:
双绞线布线图如下:
①108-WG-08机柜
铺设2条48芯多模光纤从108-WG-08机柜分别至108-WG-14和108-WG-15,连接光纤配线架;
铺设48条六类非屏蔽双绞线从108-WG-08机柜至108-WG-14,连接配线架。
②108-WG-14机柜
铺设1条24芯光纤多模光纤至108-WG-02,铺设24条6类非屏蔽双绞线至108-WG-02,在两端机柜内安装光纤配线架和铜缆6类配线架;
铺设1条24芯光纤多模光纤至108-WG-03,铺设24条6类非屏蔽双绞线至108-WG-03,在两端机柜内安装光纤配线架和铜缆6类配线架;
铺设1条24芯光纤多模光纤至108-WG-06,铺设24条
6类非屏蔽双绞线至108-WG-06,在两端机柜内安装光纤配线架和铜缆6类配线架;
铺设1条24芯光纤多模光纤至108-WG-07,铺设24条6类非屏蔽双绞线至108-WG-07,在两端机柜内安装光纤配线架和铜缆6类配线架;
铺设1条24芯光纤多模光纤至108-WG-16,铺设24条6类非屏蔽双绞线至108-WG-16,在两端机柜内安装光纤配线架和铜缆6类配线架;
铺设1条24芯光纤多模光纤至108-WG-18,连接光纤配线架。
③108-WG-15机柜
铺设1条24芯多模光纤至预留位,铺设24条6类非屏蔽双绞线至预留位,在两端机柜内安装光纤配线架和铜缆6类配线架;
铺设1条24芯多模光纤至108-WG-06,在两端机柜内安装光纤配线架;
铺设1条24芯多模光纤至108-WG-07,在两端机柜内安装光纤配线架;
铺设1条24芯多模光纤至108-WG-08,铺设24条6类非屏蔽双绞线至108-WG-08,在两端机柜内安装光纤配线架和铜缆6类配线架;
铺设1条24芯多模光纤至108-WG-16,在两端机柜内安
装光纤配线架;
铺设1条24芯多模光纤至108-WG-18,铺设24条6类非屏蔽双绞线至108-WG-18,在两端机柜内安装光纤配线架和铜缆6类配线架;
铺设1条24芯多模光纤至108-WG-17,铺设24条6类非屏蔽双绞线至108-WG-17,在两端机柜内安装光纤配线架和铜缆6类配线架。
●线缆整理
整理现有12个网络机柜线缆,包括300条双绞线、60条光纤;
清理地板下网络线缆,包括200条双绞线、100条光纤。
●网络设备
网络型8口控制设备2台,用于集中远程设备调试,部署在108-WG-05内。
(2)监控
●整理动环监控RVV线缆,小型机室由地板下走线改为
上布线,共用弱电桥架,包括视频监控线缆25m、温
湿度监控采集线缆50m、电压电流监控线缆35m、智
能设备(机房空调、UPS)监控线缆50m。
●OMM机柜设备及线缆整理,包括OMM设备3台、视频
服务器1台、协议转换器8台。
●调整小型机室、网络室温湿度监控采集点,其中蓝色
为现采集点,红色为调整后采集点。
(3)配电
●更换38个6口10APDU,4个6口16APDU,其中36
个10APDU和4个16APDU分别供网络机柜,2个10APDU
分别供加湿机和KVM操作台;
●更换90根38W三基色日光灯管。
3、308机房环境
(1)更新20KVAUPS
更换20KVAUPS,三进单出,1小时延时蓄电池,编号308-UPS-02供210、308、410、510、610、710和810机房信息化设备用电。原308-UPS-01(APC10KVA)拆除至地下室配电间外屋。
输入线路:
配电:
机房6口10APDU
308机房6口16APDU
308机房6口10APDU
308机房6口10APDU
410机房6口10APDU
510机房6口10APDU
610机房6口16APDU
610机房6口10APDU
610机房6口10APDU
710机房6口10APDU
810机房6口10APDU
备用
(2)配电改造
整理210、308、410、510、610、710和810机房配电及接线盒,安装新增PDU至机柜后侧墙上,改造后双路供电设备一路由610UPS输出、一路由308新增UPS输出。
新增PDU由新UPS输出供电,包括9个6口10APDU,2个6口16APDU,其中:210、410、510、710、810机房各1个6口10APDU,308、610机房各2个6口10APDU和1个6口16APDU。
二、实施要求
(一)进度计划
上述进度安排中,T+32和T+33两项工作内容应在周末进行,系统关机至开机调试时间应不长于36小时,应用调试应不短于12小时,确保周一8:30各系统应用正常提供服务。
(二)项目实施
要求服务提供商提供项目经理、项目实施工程师等人员姓名、性别、身份证等基础资料备案,由市局统一发放临时出入证。
要求服务提供商根据设计方案,看现场后提供实施方案,进度计划中T+32至T+33工作内容细化到2小时。
要求服务提供商实施方案必须包括平面图、路由图、线
路图和设备迁移方案、设备防尘保护方案等内容。
项目实施后提供完整的验收报告,应包括设备明细、实施方案、测试结果和竣工图纸。
(三)其他要求
服务提供商应具备系统集成三级或以上资质。
提供二人次三天原厂技术培训(含交通食宿),五人次现场技术培训。
项目中涉及所有设备、材料等均提供3年免费质保。
质保期内,服务提供商应提供7×24小时在线服务,2小时响应,4小时故障恢复,提供同配臵备机。
三、主要配臵设备
1、20KVAUPS1台,三进单出,1小时延时蓄电池;
2、机房专用空调1台,净制冷量不小于25KW;
3、舒适性空调2台,制冷量不低于10KW;
4、移动加湿机1台,加湿量不低于10kg/h;
5、网络机柜2个;
6、数字型8串口交换机2台;
7、6口10APDU45个,6口16APDU6个;
8、38W三基色日光灯管120根。
工程技术参数要求
一、网络布线系统技术要求
保证数据交换与存储的稳定和高可靠性,采用光缆和六类非屏蔽双绞线作为主干使用。为保证线缆的质量,采用原厂订制长度和订制接头的光缆和跳线。
(一)主干光缆
规格: MPO或MTP接头,多模OM3带状光缆,,OFNP防火等级,满足未来几年100G传输标准;
光缆芯数:24芯 -48芯;
光缆类型:抗弯曲光缆(单模/多模);多模OM3光缆满足300米距离内万兆传输要求;
结构要求:主干与分支处自带用于固定于配线箱托盘的分支插头,以规范光缆末端安装并保证可靠传输性能;
衰减要求:<1.5dB (光缆通道:主干光缆衰减和两端MPO 或MTP 转LC模块的插入损耗);
最小弯曲半径:(动态,安装时)0.9英寸;(静态,运行时)2.6英寸;
外护套阻燃要求:OFNP。
(二)配线架
规格:19英寸机架模块化光缆端接箱;
规格:标准1U或4U产品;
硬件结构:多层导轨式滑动托盘组成;1U产品,自带箱内水平理线环,4U产品,自带箱内水平理线环和箱外垂直理线环,刷式进缆配臵;
安装方式:模块为单元卡板式,可灵活选择从配线箱前后装卸模块;
光缆容量:使用LC跳线;24-96芯 (1U);144-576芯(4U);
接口类型:光缆耦合器为通用的模块化接口,接口类型为LC/SC等;
其他:光缆耦合器为单元卡板式,与主干光缆芯数对应,并易于维护管理;光缆配线架空白处须配盲板。
(三)光缆跳线
规格:圆形2.0毫米光缆,易于弯曲布设;
芯数:2芯,双工;
光缆:使用抗弯曲光缆,提高连接稳定性,降低故障风险;万兆多模,OM3;
圆形1.6或者2.0毫米光缆;
最大衰减:在850nm时的最大衰减变化值为0.05dB。
长度:定制;
防火等级: OFNP。
(四)双绞线
1、CAT6非屏蔽双绞线
规格:六类非屏蔽电缆,通用圆形结构;具有每线对隔离的十字骨架,以保证系统的传输性能;
芯线对数:4对,每芯带有彩色护套;
标准:满足ISO/IEC 11801:2002 Class E或
ANSI-TIA/EIA 568B.2-1-2002 Cat6标准;
2、六类非屏蔽数据模块化配线架
规格:六类、非屏蔽、RJ45模块化快接式结构,24口,高度1U;配线架后侧必须配有有固定水平电缆外皮的理线装臵,避免线对卡接点直接受力,前面板为不锈钢材质;
标准:ISO/IEC 11801:2002 Class E或ANSI-TIA/EIA 568B.2-1-2002 Cat6;
3、六类非屏蔽模块
传输性能标准:ISO/IEC 11801:2002 Class E和
ANSI-TIA/EIA 568B.2-1-2002 Cat6;
重复安装:≥ 5次;
端接技术:IDC (绝缘层剥离接触)。
4、六类非屏蔽数据跳线
规格:CAT6非屏蔽, 4对模块化RJ45至RJ45跳线,原厂制作,插头内线对隔离,减少串音干扰,RJ-45插头必须带有与跳线颜色一致的护套;
芯线规格:多股软线;
标准:ISO/IEC 11801:2002 Class E或ANSI-TIA/EIA 568B.2-1-2002 Cat6;
(五)其他要求
设备制造厂商必须取得有ISO9001质量体系认证书。
设备制造厂商生产的综合布线系统产品必须通过第三方权威机构的产品检验,并提供详细的产品检验报告。
选用的综合布线产品铜缆系统和光缆系统必须采用同一品牌,并提供原厂商针对该项目的授权书和15年产品质量及系统保证承诺函。
二、桥架及网络机柜技术要求
(一)桥架技术要求
1、金属网格式电缆桥架由纵横两向钢丝组成,宽度为300mm 高度为105mm;
2、最小钢丝直径为:5mm;
3、桥架两侧的顶部钢丝采用“T形焊接”形成安全边缘;
4、桥架的每个网格尺寸为50mm×100mm;
5、所有桥架的水平弯通,变径和三通等,根据使用说明书,都可以由客户结合现场情况就地制作完成,并采用连接件CE25/CE30和M6螺栓加以固定,连接附件的表面处理类型需和电缆桥架相同。
6、电缆桥架可以由快速连接件或普通连接件拼接,或者是这些连接件的组合;
7、桥架的安装方式分为吊装。支撑件最大安装间隔为2.5m,并且不得超过厂商所规定的电缆桥架最大承载负荷。
8、所有焊接处的平均最小抗拉强度为500公斤
(二)网络机柜
19英寸标准机柜、高2米、宽600mm、深800mm 开放式结构,便于从机柜进行布线。
三、机房线缆整理相关要求
(一)机房弱电系统整理
整理机房机柜背后弱电线缆,将所有线缆打印标识进行捆扎。对所有弱电线缆进行测线,更换故障线缆。绘制机房弱点线缆走向拓扑结构图。施工期间不能影响用户网络和系统的使用。
整理现有12个网络机柜线缆,包括300条双绞线、60条光纤;清理地板下网络线缆,包括200条双绞线、100条光纤。
(二)动环监控系统线缆整理
机房内原有动环系统各种线缆共计205条,将上述线缆全部从原来的地板下线槽内改造到小型机机房新桥架内。动环原有线缆的更换参见以下清单内。动环系统的设备施工应不能影响用户动环系统采集数据。
(三)更换机柜PDU
更换45个10A 6口PDU和6个16A6口PDU 用于现有机
柜的供电,PDU采用知名厂家产品。整理所有更换PDU机柜的设备电源线,进行统一标识,绘制拓扑图。对用户原有机柜强电连接方式进行检测,排除超载、漏电、非法连接等安全隐患。
(四)数字式串口交换机
1、8个远程控制端口;
2、双10/100M自适应网络接口,且双网络接口支持冗余;
3、数字式串口交换机要求提供支持的终端仿真选项包括VT100,VT220,VT320以及ANSI;
4、数字式串口交换机可提供独立工作的跨平台客户端进行独立访问;
5、多个用户通过串口交换机同时操作设备时获得串口设备的写权限不需要重新登入;
6、串口交换机可以提供10000行copy-paste缓存,方便管理员配臵多台串口设备;
7、串口交换机可支持IPMI设备,不需额外硬件或软件;
8、串口交换机的键盘日志记录要求支持键盘信号输入、输出记录,并且记录文件支持加密选项;
9、串口交换机设备要支持TLS1.0加密。
xx局机房改造预算明细