光伏发电支架组件安装资料

XXXX 10MWP光伏发电项目 光伏支架及组件 安装施工方案 审批人年月日审核人年月日编制人年月日 XXXX 二〇一五年八月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、主要施工方法 (3) 五、施工进度计划及保证措施 (7) 六、质量标准与质量保证措施 (7) 七、施工安全文明管理措施 (10)

一、工程概况 本工程共5MWp的支架及光伏板安装,每MWp安装110组光伏板支架,共计550组光伏板支架。每组支架安装40块光伏板,共计22000块光伏板。 光伏板支架采用钢结构镀锌件通过螺栓进行连接,光伏板通过压块进行压接施工。 二、编制依据 1、《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012); 2、《光伏发电站验收规范》(GB50794-2012); 3、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50505-2001); 3、支架及组件安装说明书; 4、光伏支架及组件安装施工图 三、施工准备 3.1施工现场准备 1、认真熟悉图纸,熟悉设计交底和图纸会审纪要,了解设计的具体意图、所使用的规范、规程等,熟悉操作规程和具体施工方法。 2、安装支架和光伏组件所用工具、机械均已配备齐全。 3、现场进行样板引路,试安装一组,安装完毕后,请甲方及监理验收,合格后方可大面积开始安装,安装要求同样板一致。 3.2技术准备 1、收到施工图后,及时组织施工图会审。 2、组织相关人员认真学习支架说明书,召开技术专题会议,将安装问题暴露出来,集中解决,以便顺利进行大面积施工。 3、针对项目部各施工区域工长及安装施工队带班进行技术交底。 3.3机械、劳动力投入计划 光伏支架和组件安装拟投入人力40人左右(高峰),根据工程的进展情况,可灵活增减人数。主要用工体现在光伏支架和光伏组件运输、安装上,人数不够用普工补充,普工主要用于转运材料和配合等工作。具体用工情况详见机械与劳动力计划表。

工商业屋顶分布式光伏发电系统可研报告

工商业屋顶分布式光伏发电系统可 研报告 目录

称............................................................................ (1) 二、地理位置........................................................................... (1) 三、太阳能资源........................................................................... (1) 四、工程地质........................................................................... (2) 五、区域经济发展概况........................................................................... . (2) 六、工程规模及发电量........................................................................... . (2) 七、光伏系统设计方案........................................................................... . (3) 八、光伏阵列设计及布置方案........................................................................... .. (3) 九、电力接入系统方案........................................................................... . (3) 十、监控及保护系统........................................................................... . (3)

光伏组件支架及太阳能板安装工程施工组织设计方案

. . 目录 1、工程概况和特点 (3) 1.1工程简述 (3) 1.2工程规模 (3) 2、编制依据 (3) 3、开工前准备计划 (3) 3.1人员准备计划 (4) 3.2工机具准备计划 (8) 4、施工管理目标 (8) 4.1质量目标 (8) 4.2工期目标 (8) 4.3安全目标 (8) 5、光伏支架安装 (8) 5.1施工准备 (8) 5.2一般规定 (9) 5.3支架零部件及支架基础的检查 (9) 5.4标准螺栓及组件的要求和质量检验 (10) 5.5光伏组件支架安装工艺要求 (10) 5.6质量标准 (10) 6、光伏组件安装 (11) 6.1光伏组件安装前准备 (11) 7、光伏组件安装安全通则 (13) 8、安全文明施工 (14)

光伏支架及电池板安装施工方案 1、工程概况和特点 1.1工程简述 由华能风力发电有限责任公司投资建设的华能彰武风光互补(章古台)(20 兆瓦)光伏发电站项目地处省市彰武县北部的彰古台镇的低丘沙地区域。场地周围地势开阔,但略有起伏,周围基本无大型障碍物,光伏电站站址区域建设条件比较优越。本期光伏电站接入系统规划容量为20MWp。按目前国较先进的组阵方案,分为20个1MWp 的光伏矩阵单元,每一个1MWp矩阵单元经箱式逆变器逆变后,通过双分裂箱式变压器将逆变器交流输入的电压就地升压至35kV。箱变高压侧采用环接方式,10个逆变升压单元环接成一回出线,20个逆变升压单元以2回35kV架空线路接入华能彰北220kV风电场2期升压站35kV侧,由铁塔16基,线路全长4.119KM输送至变电站送至电网。 1.2工程规模 20MW光伏并网发电 2、编制依据 (1)《光伏发电站施工规》(GB50794-2012) (2)《光伏发电站验收规》(GB50796-2012) (3)钢结构工程质量检验评定标准(GB50221-2001) (4)光伏支架项目-安装说明书 (5)光伏组件支架安装施工图 (6)有关产品的技术文件 3、开工前准备计划 3.1人员准备计划 光伏组件支架安装:技术负责人10名,焊工30名,安装工150名,辅助工20名。 太阳能板安装:技术负责人12名,安装工100名,辅助工60名。 3.2工序质量检验和质量控制 实行质量岗位责任制,现场项目经理对工程质量负全面责任,班组保证分项工程质量,个人保证操作面和工序质量,严格执行工序间质量自检、交换检制度。

屋顶光伏电站支架强度及屋面载荷计算

屋顶光伏电站支架强度及屋面载荷计算 1 工程概况 项目名称:江苏省*****中心小学49KW光伏屋顶 工程地址:江苏省*** 设计单位:上海能恩太阳能应用技术有限公司 建设单位:******有限公司 结构形式:屋面钢结构光伏支架 支架高度:0、3m 2 参考规范 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068—2001 《建筑结构荷载规范》GB50009—2001(2006年版) 《建筑抗震设计规范》GB50011—2010 《钢结构设计规范》GB50017—2003 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GB50018—2002 《不锈钢冷轧钢板与钢带》GB/T3280—2007 3设计条件: 太阳能板规格:1650mm*990mm*50mm 混凝土屋顶太阳能板安装数量:200块 最大风速:27、5m/s 平坦开阔地域 太阳能板重量:20kg 安装条件:屋顶 计算标准:日本TRC 0006-1997 设计产品年限:20年 4型材强度计算 4、1 屋顶荷载得确定 (1)设计取值: ①假设为一般地方中最大得荷重,采用固定荷重G与暴风雨产生得风压荷重W 得短期复合荷重。 ②根据气象资料,扬中最大风速为27、5m/s,本计算最大风速设定为:30m/s。 ③对于混凝土屋面,采用最佳倾角安装得系统,需要考虑足够得配重,确保组件方阵得稳定可靠。 ④屋面高度20m。 4、2 结构材料: C型钢重量:1、8kg/m

截面面支架尺寸(mm) 41*41*2 安装角度 25° 材料镀锌 截面面积(A) 277 形心主轴到腹板边缘得距离 1、4516E+01 形心主轴到翼缘尖得距离 2、6484E+01 惯性矩 Ix 8、3731E+04 惯性矩 Iy 4、5694E+04 回转半径 ix 1、7386E+01 回转半径 iy 1、2844E+01 截面抵抗矩 Wx 4、0844E+03 截面抵抗矩 Wx 4、0844E+03 截面抵抗矩 Wy 3、1478E+03

光伏支架安装方式

光伏支架安装方式 光伏支架作为光伏电站重要的组成部分,它承载着光伏电站的发电主体。支架的选择直接影响着光伏组件的运行安全、破损率及建设投资,选择合适的光伏支架不但能降低工程造价,也会减少后期养护成本。 一、光伏支架类型

1、根据材料分类 根据光伏支架主要受力杆件所采用材料的不同,可将其分为铝合金支架、钢支架以及非金属支架,其中非金属支架使用较少,而铝合金支架和钢支架各有特点。 2、根据安装方式分类 二、固定式光伏支架介绍 光伏阵列不随太阳入射角变化而转动,以固定的方式接收太阳辐射。根据倾角设定情况可以分为:最佳倾角固定式、斜屋面固定式和倾角可调固定式。 、最佳倾角固定式 1 先计算出当地最佳安装倾角,而后全部阵列采用该倾角固定安装,目前在 平顶屋面电站和地面电站广泛使用。

混凝土基础支架-平顶屋面1) 平顶屋面混凝土基础支架是目前平屋面电站中最常用的安装形式,根据基础的形式可以分为条形基础和独立基础;支架支撑柱与基础的连接方式可以通过地脚螺栓连接或者直接将支撑柱嵌入混凝土基础。

优点:抗风能力好,可靠性强,不破坏屋面防水结构。 缺点:需要先制作好混凝土基础,并养护到足够强度才能进行后续支架安装,施工周期较长。混凝土压载支架-平顶屋面2)

优点:混凝土压载支架施工方式简单,可在制作配重块时同时进行支架安 装,节省施工时间。缺点:混凝土压载支架抗风能力相对较差,设计配重块重量时需要充分考 虑到当地最大风力。 -混凝土基础支架 3)地面电站地面电站混凝土基础支架多种多样,根据不用的项目地质情况,可选择对 应的安装方式,以下主要介绍现浇钢筋混凝土基础、独立及条形混凝土基础、预制混凝土空心柱基础等几种最常见的混凝土基础安装形式。现浇钢筋混凝土基础根据基础形式不同,现浇钢筋混凝土基础可分为现浇混凝土桩和浇注锚杆。 优点:现浇钢筋混凝土基础开挖土方量少,混凝土钢筋用量小,造价较低、 施工速度快。缺点:现浇钢筋混凝土基础施工易受季节和天气等环境因素限制,施工要

安装屋顶光伏系统要遵循的基本步骤

安装屋顶光伏系统施工方案 1、开工前先调查、了解施工现场(对危房、瓦房等不具备安装条件的屋面要及时和户主说明情况,禁止安装。) 及临近地方管线,若现场存在需要改移的设施,配合户主协调,做好有关工作。 2、根据建筑屋顶的设计标准,妥善处理屋顶。( 对屋面的防水情况进行检测,要确保做到不会破坏屋面本身的防水结构层) 3、屋面支架安装:屋面清理-测量定位-支脚底座安装钻孔-安装支脚-安装横向支撑-安装轨道-安装斜支撑 (1)屋面清理:把要测量定位的屋面垃圾清理出场并打扫干净屋面。 (2)测量定位:根据基础布置图确定每个支脚安装点的位置。 (3)支架底座安装钻孔:在安装点的位置,根据支脚底 座孔距在楼面上打孔,孔的直径、深度直径根据膨胀螺栓尺寸而定。 (4)安装支脚:根据图纸确定前后支脚尺寸,确定好前 后支脚位置后,用膨胀螺栓将支脚固定在屋面上(注:必须 安装防水胶垫与防水平垫圈),要求与水平面垂直。 (5)安装横向支撑:根据图纸确定横向支撑长度,用连接件将横向支撑与支脚连接(注:两管连接部必须在连接件的中间位置)。 (6)安装轨道:根据图纸要求选择轨道长度,确定轨道 方向,用连接件将轨道固定在横向支撑顶部,根据图纸尺寸

用螺栓将轨道固定在轨道固定件一侧。 (7)安装斜支撑:根据图纸,选择斜支撑、斜支撑连接 件及斜支撑固定螺栓,将斜支撑固定在图纸指定的位置。 4、光伏组件安装 光伏组件安装前准备 (1)组件的运输与保管应符合制造厂的专门规定。电池组件开箱前必须检查,对照合同、设计、供货单检查组件的尺寸、品牌、合格证、技术参数、外观等,并组织做好开箱检查见证记录,检查合格后使用。(2)组件安装前支架的安装工作应通过质量验收。组件的型号、规格应符合设计要求。组件的外观及各部件应完好无损,安装人员应经过相关安装知识培训和技术交底。 (3)组件的安装应符合下列规定:光伏组件安装应按照设计图纸进行。组件固定螺栓的力矩值应符合制造厂或设计文件的规定。组件安装允许偏差应符合规定: 组件安装标准及检验方法

光伏支架类型及常见问题

光伏支架类型及常见问题 光伏支架作为光伏电站重要的组成部分,它承载着光伏电站的发电主体。支架的选择直接影响着光伏组件的运行安全、破损率及建设投资,选择合适的光伏支架不但能降低工程造价,也会减少后期养护成本。 一、光伏支架类型 1、根据材料分类 根据光伏支架主要受力杆件所采用材料的不同,可将其分为铝合金支架、钢支架以及非金属支架,其中非金属支架使用较少,而铝合金支架和钢支架各有特点。

2、根据安装方式分类 二、固定式光伏支架介绍 光伏阵列不随太阳入射角变化而转动,以固定的方式接收太阳辐射。根据倾角设定情况可以分为:最佳倾角固定式、斜屋面固定式和倾角可调固定式。 1、最佳倾角固定式 先计算出当地最佳安装倾角,而后全部阵列采用该倾角固定安装,目前在平顶屋面电站和地面电站广泛使用。

1)平顶屋面-混凝土基础支架 平顶屋面混凝土基础支架是目前平屋面电站中最常用的安装形式,根据基础的形式可以分为条形基础和独立基础;支架支撑柱与基础的连接方式可以通过地脚螺栓连接或者直接将支撑柱嵌入混凝土基础。 平顶屋面条形混凝土基础支架 a.地脚螺栓连接 b. 直接嵌入基础 平顶屋面独立混凝土基础支架 平顶屋面混凝土基础支架安装方式优点为抗风能力好,可靠性强,不破坏屋面防水结构;缺点为需要先制作好混凝土基础,并养护到足够强度才能进行后续支架安装,施工周期较长。

2)平顶屋面-混凝土压载支架 混凝土压载支架施工方式简单,可在制作配重块时同时进行支架安装,节省施工时间,但其抗风能力相对较差,设计配重块重量时需要充分考虑到当地最大风力。 平顶屋面混凝土压载支架 3)地面电站-混凝土基础支架 地面电站混凝土基础支架多种多样,根据不用的项目地质情况,可选择对应的安装方式,以下主要介绍现浇钢筋混凝土基础、独立及条形混凝土基础、预制混凝土空心柱基础等几种最常见的混凝土基础安装形式。 现浇钢筋混凝土基础 根据基础形式不同,现浇钢筋混凝土基础可分为现浇混凝土桩和浇注锚杆。施工工艺都是先开孔,然后放入钢筋和混凝土,经养护凝固后与支架连接。其中现浇混凝土桩基础可以通过埋设地脚螺栓与支架支撑柱连接,可以直接将支撑柱嵌入混凝土,浇注锚杆基础不需成桩。现浇钢筋混凝土基础开挖土方量少,混凝土钢筋用量小,造价较低、施工速度快。但施工易受季节和天气等环境因素限制,施工要求高,一旦做好后无法再调节。 a.直接嵌入基础 b.地脚螺栓连接 c.浇注锚杆 现浇钢筋混凝土基础

光伏支架技术要求

光伏支架技术要求 支架对于我们来说并不陌生,在生活的每个角落,只要你稍加注意,就会有支架的出现,下面南通正道就详细为你介绍一下光伏支架的几种常见形式。 (1)方阵支架采用固定支架,光伏阵列的最佳倾角为36°,共1429个支架, (2)光伏组件的支撑依据风荷载按照能够抵抗当地50年一遇最大风速进行设计,支架应按承载能力极限状态计算结构和构件的强度、稳定性以及连接强度。 (3)支架设计应考虑在安装组件后,组件最低端离地高度应满足光伏电站设计规范要求,在确保安全的前提下既经济合理,又方便施工。 (4)要充分考虑现场对光伏发电对支架距离地面最小距离的要求,具体数值要经招标人确认。 (5)钢材、钢筋、水泥、砂石料的材质应满足国家标准。 (6)光伏电池组件安装采用压块式固定在组件框架上,为防止腐蚀冷弯薄壁型钢,螺栓、螺母材质为Q235B热浸镀锌,厚度不小于65μm;与冷弯薄壁型钢相联接的所有螺栓也Q235B热浸镀锌;导槽与组件之间的连接螺栓直径为不小于M8。热浸镀锌满足《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912-2002中规定,防腐寿命不低于25年,并提供抗腐蚀性测试报告。 (7)光伏组件光伏支架承受的基本风压应不小于m2。 (8)支架冷弯薄壁型钢檩条满足最大变形量不超过L/200,构件的允许应力比不大于。 (9)钢支撑结构系统的变形量应满足《光伏发电站设计规范》 (GB50797-2012)、“钢结构设计规范(GB50017-2003)”和“钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)”。

(10)支架系统抗震等级等应满足《光伏发电站设计规范》(GB50797-2012)以及《建筑抗震设计规范》(GB50011-2012)的要求。 (11)支架与支架基础之间采用螺栓连接形式或预埋件焊接形式,安装完成后的防腐处理由投标人负责,连接螺栓的大小由投标人负责设计。 (12)支架应预留汇流箱安装支撑件,汇流箱规格待定(汇流箱不在供货范围内)。 (13)支架应预留接地扁钢安装用螺栓孔,螺栓孔的位置中标后协商确定。 (14)冷弯薄壁型钢型材与所有钢支撑件之间应有钢垫片。 (15)投标人应提供光伏支架作用于支架基础上的荷载及连接件的定位、大小。 (16)投标人应按照设计院对本项目的整体设计和结构荷载要求,进行支架二次深化设计,向甲方和设计院提供深化设计图和计算书;二次深化设计应满足相关规范、标准的要求,深化设计图纸需经设计院审核确认后方可实施,否则由此引起的返工及其他损失由投标人自行承担。 (17)投标单位应根据自己系统进行深化设计,并在投标报价中考虑此部分造价,深化设计业主不追加造价(正常设计变更除外)。 (18)中标人应在招标人发出中标通知书7天内提交深化设计图纸给设计院供审核,并在招标人的组织协调下,派相关专业人员与施工相关方进行图纸会审。 (19)投标人投标时应提供以下技术文件: 1)投标人须提供企业业绩,项目案例及资质复印件。 2)投标人在投标文件中应提供设计方案图纸及节点详图;同时提供支架的结构计算书及紧固件节点计算书;

太阳能光伏组件支架的设计选型

1.引言 目前,在全球能源供应紧张和环境问题日益严重的情况下,经济和社会的可持续发展受到了巨大挑战,发展和利用清洁而安全的可再生能源受到了广泛重视。虽然目前已经实现利用的可再生替代能源种类较多,但从可用总量上看,水能、风能、潮汐能都太小,不足以满足人类需求。太阳能作为一种资源丰富,分布广泛且可永久利用的可再生能源,具有极大的开发利用潜力。特别是进入21世纪,太阳能光伏发电产业发展非常迅速。太阳能光伏发电在不远的将来不仅要替代部分常规能源,而且将成为世界能源供应的主体,将给能源发展带来革命性的变化。根据欧洲联合委员会研究中心(JRC)的预测,到21世纪末,可再生能源在能源结构中将占到80%以上,其中太阳能发电占到60%以上,充分显示出其重要的战略地位。 太阳能光伏组件支架是固定太阳能电池板的重要部件,在获得太阳能电池板最大发电效率的前提下,保证支架的安全可靠性是光伏组件厂家需要考虑和研究。根据不同形式的太阳能光伏发电的需要,支架系统一般分为单立柱太阳能支架、双立柱太阳能支架、矩阵太阳能支架、屋顶太阳能支架、墙体太阳能支架、追踪系统系列支架等若干规格型号,同时按照不同的安装方式又分为地面安装系统、屋顶安装系统和建筑节能一体化支架安装系统。 2.光伏组件支架设计 2.1 光伏组件支架结构 目前商品化的太阳能光伏组件安装支架大多不可以调节角度,采用跟踪方式进行太阳能发电又浪费大量人力物力,投入产出比受到一定程度的局限。本文设计了一种可根据不同纬度地区而调节角度的光伏系统支架,(如图1所示)该支架系统可以根据需要调节水平角度,不但适应于地面光伏电站的使用,同时还可以在屋顶光伏电站使用,在安装过程中可以快速调整支架的安装角度,避免了常规光伏组件支架不能够迅速调整安装角度的缺点,同时该组件支架采用高碳钢结构,表面经过热镀锌材料,具有成本低,强度高,选材耐腐蚀强,可以

光伏组件安装方法

一、工程概况 1.工程名称:【】 2.项目规模:【5MW】 3.工程地点:【】 二、编制依据 1.施工图纸 2.组件生产厂家安装说明书 3、《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012) 4、《光伏发电工程验收规范》GB50796-2012) 三、施工管理目标 1.质量目标 组件无破损,一次验收合格率达100%。 2.安全目标 确保无重大安全事故发生,轻伤频率控制在1%以内。 四、施工准备 1、、技术准备 ①认真审核、熟悉施工图纸,了解组件的排列组别。 ②对施工班组进行有针对性的技术、安全交底。 ③根据工程实际情况划分作业区域,合理调配作业人员。 2、安装前准备 ①组件外观检查。 在视觉直观下,组件应平整,周边无开胶、裂纹等缺陷,色差、尺寸、铭牌参数应符合要求,偏差较大的组件应及时联系相关人员进行处理。 ②支架已调整,不存在高、低或波浪型的起伏,直线度良好。 复查支架安装质量符合下表要求:

③安装 使用的各种工具已到位,满足组件安装使用。 3、劳动 力计划 根据作业面积分部特点人员计划安排如下: 五、组件安装 组件在搬运、摆放、紧固螺丝时均要轻拿轻放,严防磕碰。 1.组件安装前应复查支架的平整度,若目测发现有明显的高差,严禁进行安装。须经专业人员调 整后报验合格才能进行安装。 2.组件开箱前,先检查组件箱体外包装,确认外包装纸箱无破损后再进行开箱。如外包装有损 坏,则从破损处打开。打开后须认真检查,确认组件是否存在破损现象,如发现破损及时向 相关人员汇报,并停止继续开箱。 3.在破除外包装时,应避免刀片划伤组件外层的保护膜。开箱后包装垃圾集中放置,避免环境 污染。 4.测量太阳能电池板在阳光下的开路电压,电池板输出端与标识正、负值应吻合。 5.组件的倒运装卸必须轻拿轻放,尽量减少箱体在运输过程中的震动、摇摆等不利因素,且晃 动幅度﹤±2°。 6.安装过程中组件要轻拿轻放,搬动时严禁组件直接与地面接触,防止硬物对组件造成点损伤 的隐患。组件确需依靠或平放时不得超过2块。 7.组件安装过程中,安装人员严禁依靠、抓扶横梁、斜梁,避免产生变形对组件造成应力损 伤。

屋顶光伏发电施工方案

屋顶光伏发电施工方案 安装屋顶光伏发电屋顶类型: 一般情况下分为水平屋顶和斜屋顶,水平屋顶即屋顶是平面的,主要以水泥屋顶为主。斜屋顶包括彩钢斜屋顶和陶瓦屋顶。若以地区划分的话,南方一般以角度大的斜屋顶资源为主;中部地区兼有,而东北地区则大部分是陶瓦屋顶资源。 日常用电单位为千瓦时,安装洛阳智凯太阳能光伏发电系统通常以功率单位千瓦来计算。安装设备位置主要以向阳面为主,根据面积可测算安装的光伏发电系统大小,详细参考如下表: 各类屋顶光伏发电施工方案: 1)水平屋顶:在水平屋顶上,光伏阵列可以按最佳角度安装,从而获得最大发电量;并且可采用常规晶硅光伏组件,减少组件投资成本,往往经济性相对较好。但是这种安装方式的美观性一般。 2)倾斜屋顶:在北半球,向正南、东南、西南、正东或正西倾斜的屋顶均可以用于安装光伏阵列。在正南向的倾斜屋顶上,可以按照最佳角度或接近最佳角度安装,从而获得较大发电量;可以采用常规的晶体硅光伏组件,性能好、成本低,因此也有较好经济性。并且与建筑物功能不发生冲突,可与屋顶紧密结合,美观性较好。其它朝向(偏正南)屋顶的发电性能次之。 3)光伏采光顶:指以透明光伏电池作为采光顶的建筑构件,美观性很好,并且满足透光的需要。但是光伏采光顶需要透明组件,组件效率较低;除发电和透明外,采光顶构件要满足一定的力学、美学、结构连接等建筑方面要求,组件成本高;发电成本高;为建筑提升社会价值,带来绿色概念的效果。

立面安装、侧立面安装形式主要指在建筑物南墙、(针对北半球)东墙、西 墙上安装光伏组件的方式。对于多、高层建筑来说,墙体是与太阳光接触面积最大的外表面,光伏幕墙垂直光伏幕墙是使用的较为普遍的一种应用形式。根据设计需要,可以用透明、半透明和普通的透明玻璃结合使用,创造出不同的建筑立面和室内光影效果。 双层光伏幕墙、点支式光伏幕墙和单元式光伏幕墙是目前光伏幕墙安装中比较普遍的形式。目前用于幕墙安装的组件成本较高,光伏系统工程进度受建筑总体进度制约,并且由于光伏阵列偏离最佳安装角度,输出功率偏低。除了光伏玻 璃幕墙以外,光伏外墙、光伏遮阳蓬等也可以进行建筑立面安装。 因每一个用户住宅都是不一样的结构,需要通过专业的场地分析、设备选择和业主的需求设计一套符合业主的发电需求、资金预算、房屋结构的系统施工方案。

1光伏支架小结

光伏支架小结 0综述 根据德国的统计数据,在一个大型太阳能发电站项目中,建安成本占光伏项目总投资的21%左右,而太阳能光伏支架的投资仅占总成本的3%左右。因此,相对于太阳能电站高额的投资,支架成本的波动并不是敏感因素,选择高端支架的成本仅提高不足1%,然而如果选用的支架不合适,后期养护成本会大大增加,整体考虑并不合算。 任何类型的太阳能光伏组件装配部件,最重要的特征之一是耐候性。需保证25年内结构必须牢固可靠,能承受如环境侵蚀,风、雪荷载和其它外部效应。安全可靠的安装,以最小的安装成本达到最大的使用效果、几乎免维护、可靠的维修、可回收,这些都是做选择方案时所需要考虑的重要因素。目前一些支架企业应用了高耐磨材料以抵抗风力雪荷载和其它腐蚀作用,综合利用了铝合金阳极氧化,超厚热镀锌,不锈钢,抗UV老化等技术工艺来保证阳能支架和太阳能跟踪的使用寿命。 1光伏支架常见形式 光伏支架具有多种分类方式,如按照连接方式分为焊接式和组装式,按照安装结构分为固定式和逐日式,按照安装地点分为地面式和屋面式等。无论哪种光伏系统,其支架构成大体相似,都包括连接件、立柱、龙骨、横梁、辅助件等部分。 1.1固定式光伏支架 固定式光伏支架,顾名思义,是指安装之后方位、角度等保持不变的支架系统。固定安装方式直接将太阳能光伏组件朝向低纬度地区放置(与地面成一定的角度),以串并联的方式组成太阳能光伏阵列,从而达到太阳能光伏发电的目的。其固定方式有多种,如地面固定方式就有桩基法(直接埋入法)、混凝土块配重法、预埋法、地锚法等,屋面固定方式随屋面材料不同而有不同的方案。 图1地面支架固定方式

太阳能电池阵列的支架,通常由从钢筋混凝土基础中伸出的钢制热浸镀锌的加工品或者不锈钢制地脚螺栓来固定。在房屋屋顶上采用混凝土基础的场合,将房屋的防水层揭开一部分,剥掉混凝土表面.在天井的钢筋上把阵列用的混凝土座的钢筋焊接在一起。不能焊接钢筋时,为了借助混凝土的附着力和自重对抗风压,使混凝土底座表面凹凸不平使附着力加大。之后,用防水填充剂进行二次防水处理。 如果上述方法也不能实施时,可在防水层上敷设比较贵的硅胶等耐候性缓冲材料,在其上安装热浸镀锌的重量大的钢骨架,然后在钢骨架上固定阵列支架。钢骨架是用塑料螺栓连接在房上周围突出的压檐墙上.目的是风压不致使阵列及钢骨架移动。起辅助强化作用。 1.1.1屋面光伏系统支架 屋面光伏支架所安装的环境包括坡屋面、平屋面,安装时需顺应屋面环境,不破坏固有结构及自防水系统,屋面材料包括琉璃瓦、彩钢瓦、油毡瓦、混凝土面等。针对不同的屋面材料采用不同的支架方案。 屋面按倾斜角度分为坡面和平面两种,所以屋面光伏系统的倾斜角度有多种选择,对于坡屋面通常采用平铺的方式顺应屋顶坡度布置,也可以采用与屋顶成一定倾角的布置方式,但是这种做法相对比较复杂,案例较少;对于平屋面则有平铺和倾斜一定角度两种选择。 针对不同的屋面材料,会有不同的支架系统。 1)琉璃瓦屋面支架 如图1所示,琉璃瓦为碱土、紫砂等软硬质原料经过挤制、塑压后烧制而成的建筑材料,材质脆,承重能力差。在安装支架时一般采用特殊设计的主支撑构件与琉璃瓦下层屋面固定,来支撑支架主梁及横梁,支撑构件如连接板等通常设计成如图2中所示的多开孔样式,灵活有效实现支架位置调整。组件与横梁之间采用铝合金压块压接。 图2琉璃瓦屋面、主支撑构件机组件固定压块 2)彩钢瓦屋面支架

屋顶光伏电站简介及案例

用户侧并网屋顶光伏电站介绍用户侧并网光伏发电系统 ①太阳电池②开关/保护/防雷③电缆④并网逆变器⑤电度表(光伏电量) 经济和社会效益分析 经济效益 一个10MWp的光伏电站,按系统效率80%,年利用小时数1100小时(江苏地区平均值)计算,一年可发电10000000*1100/1000=1100万度电,按1度电可比原购电价格便宜0.15元,可节省购电用户运营成本近165万元。 10MWp电站总投资约1.2亿左右,根据新能源产业政策,项目建成后税收是三免三减半(每个地区的政策要了解清楚),第四年后建成后每年可缴税约300~400万。

社会效益 每年可节省标准煤约2800t,减排烟尘约700t,减排灰渣约1000t,减排二氧化碳约5960t,减排二氧化硫约56.84t。 屋顶光伏电站案例 盐城阜宁3MWp屋顶光伏发电项目 (中国2009年度最大已并网屋顶光伏电站) 1)项目地址:盐城阜宁3MWp屋顶光伏电站位于阜宁经济开发区荣威塑胶厂。 2)项目规模:3MW(规划9.18MWp)。 3)占地面积:5万平米。 4)组件类型:晶硅电池。 5)组件品牌:常州天合,江苏林洋。 6)逆变器规格:500KW。 7)逆变器品牌:Satcon(美国赛康)。 8)支架类型:固定倾角(30度)支架。 9)支架品牌:中环光伏。 10)接入系统:电站所发电量升压至10kV 直接并入地区电力网。 11)进场施工时间:2009年10月10日。 12)并网时间:2009年12月31日正式并网发电。 13)系统组成:盐城阜宁3MWp屋顶并网光伏电站采用分块发

电,集中并网方案,采用晶硅电池组件。该工程由光伏发电系统、电气系统、接入系统组成,分9个厂房,6个子系统,。每个子系统分别由太阳电池组件、支架、直流防雷汇流箱、并网逆变器、升压变压器等组成。 本项目建设规模为3MW,全部采用固定倾角安装,共安装220W 晶硅太阳能电池13664块。 盐城阜宁3MWp屋顶光伏发电项目运行寿命25年,总体效率为80%,预计电站在25 年运营期内年平均上网电量为337万kW·h,总上网电量为8425 万kW·h,与火电厂相比每年可为电网节约标煤约1028吨,在25年使用期内共节省标煤2.57万吨。项目同时发挥重要的环境效益,每年减轻排放温室效应气体CO2约2743吨;每年减少排放大气污染气体SOx约21吨,NOx约7吨。 项目建设过程图片

4000W屋顶光伏发电系统方案设计说明书

4000W屋顶光伏发电系统方案说明书一、系统方案 (一)光伏发电简介 光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。不论是独立使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,它们主要由电子元器件构成,不涉及机械部件。 光伏发电系统分为独立光伏发电系统、并网光伏发电系统 (1)独立光伏发电系统

独立光伏发电也叫离网光伏发电。主要由太阳能电池组件、控制器、蓄电池组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。独立光伏电站包括边远地区的村庄供电系统,太阳能户用电源系统,通信信号电源、阴极保护、太阳能路灯等各种带有蓄电池的可以独立运行的光伏发电系统 (2)并网光伏发电系统 并网光伏发电就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。 (二)背景与系统介绍 (1)背景 一南宁市家庭用户,屋面类型为水泥屋面。主要电器设备为一盏功率为60W普通照明灯和一台功率为300W电视机。 (2)用电量分析 电灯和电视机每天平均使用5小时,每天用电量为:(60W+300W)x 5h=1800Wh(即1.8度),考虑到特殊情况的每天最大用电量为2.5度电。 (3)装机容量的确定 据南宁气象数据统计,南宁最大连续阴雨天气为3天,光伏发电在阴雨天连续提供的电量应达到:(3+1)X 2.5=10(度),因此本光

伏发电系统的装机容量设定为4000W,4000W的光伏发电系统日均发电量约11.2度,用户电器按每天运行5小时计算,可满足其正常使用4天。 (4)系统介绍 根据用户用电情况本工程选用离网光伏发电系统。 离网光伏发电系统构成:由太阳能电池组件、光伏控制逆变一体机、蓄电池组、交流配电柜、接地系统、电缆等组成。 电池组件方阵 在有光照情况下,电池吸收光能,电池两端出现异号电荷的积累,即产生“光生电压”,即“光生伏特效应”。在光生伏特效应的作用下,太阳能电池的两端产生电动势,将光能转换成电能,。太阳能电池一般为分为单晶硅太阳能电池,多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池三种。 蓄电池组

中国十大光伏支架企业

中国十大光伏支架企业 发布时间:2013-11-14 新闻来源:一览光伏英才网 光伏支架是固定太阳能电池板的重要部件,在获得太阳能电池板最大发电效率的前提下,保证支架的安全可靠性是光伏组件厂家需要考虑和研究的重要问题。 根据不同形式的太阳能光伏发电的需要,支架系统一般分为单立柱太阳能支架、双立柱太阳能支架、矩阵太阳能支架、屋顶太阳能支架、墙体太阳能支架、追踪系统系列支架等若干规格型号,同时按照不同的安装方式又分为地面安装系统、屋顶安装系统和建筑节能一体化支架安装系统。北极星太阳能光伏网编辑按照已知销售商数量(非静态指标)列出了国内前十名光伏支架制造商,仅供参考。 1、厦门格瑞士太阳能科技有限公司 厦门格瑞士太阳能科技有限公司是一家提供领先技术和高效服务的光伏行业高科技企业,专业从事太阳能光伏领域产品的研发、生产、销售及服务,致力于为客户提供最稳定可靠和经济高效的太阳能光伏系统解决方案。自成立至今,引领全球光伏市场的格瑞士太阳能产品,已销往全球100多个国家和地区的客户,是目前国内最大的太阳能光伏产品出口企业之一。 格瑞士太阳能在成立之初,就提出规范化、国际化的高起点管理理念,积极引进多项国际性管理体系,如ISO9001:2008、APQP、FMEA、控制计划、MSA、SPC等并在研发、生产、销售、服务等多项环节严格参照其管理标准执行。 格瑞士太阳能亦非常注重对知识产权的保护和权威机构的指导,在太阳能光伏领域已拥有多项专利证书和软件著作权,并成功通过UL、TUV、CE、CQC、SAA、AS/NZS1170、金太阳等多项国际和国内权威认证。 2、杭州帷盛太阳能科技有限公司 帷盛太阳能成立于2009年,是中国最早专注于太阳能安装系统的高科技公司,总部位于杭州滨江国家高新技术产业开发区,目前公司拥有300名员工,其中60位以上研发工程师。工厂占地面积15000平方米,产能1200兆瓦,同时占地60亩,总面积为6万平方米的产业基地正在规划建设中,预计2012年建成后年产量可达2500兆瓦。 帷盛太阳能已被列入国家高新技术企业,杭州市高新技术企业,是国内销售规模最大,产品线最齐全,研发最强的太阳能支架与安装系统供应商。2011年总投资额超亿元以上,全面进军太阳能光伏电站行业。目前为公司致力于为客户提供最可靠,经济,安全,快捷与完善的光伏电站建设解决方案,包括项目咨询、产品设计、工程计算、生产,物流管理、项目管理、现场施工安装及电站后期维护。帷盛太阳能一直以来都十分重视产品创新,保持与国

屋顶光伏支架解决方案

屋顶光伏支架解决方案 篇一:工厂屋顶光伏发电解决方案 工厂屋顶光伏发电项目的解决方案 工厂屋顶光伏发电解决方案 详细介绍 利用闲置的工厂屋顶建设光伏项目,既可以减少能源的消耗,而且充分的利用了闲置的资源,起到了节能减排的作用,给工厂带来了巨大的经济效益、环境效益。深圳尚易新能公司是一个经验丰富且一站式解决光伏发电方案的提供商,可以为您的屋顶量身定制设计一套性价比最优的光伏发电项目。 分布式光伏发电系统的基本设备包括太阳光伏电池组件、光伏方阵支架、直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜等设备,另外还有供电系统监控装置和环境监测装置。其运行模式是在有太阳辐射的条件下,光伏发电系统的太阳能电池组件阵列将太阳能转换输出的电能,经过直流汇流箱集中送入直流配电 柜,由并网逆变器逆变成交流电供给建筑自身负载,多余或不足的电力通过联接 电网来调节。分布式光伏供电系统图如下: 工业屋顶太阳能光伏发电系统:

方案特点: (1)无枯竭危险; (2)安全可靠,无噪声,无污染排放外,清洁干净(无公害); (3)不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面的优势; (4)无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电; (5)能源质量高; (6)建设周期短,使用寿命长。 分布式光伏发电的电量消纳方式有哪几种? 分布式光伏发电电量可以全部自用或自发自用余电上网,由用户自行选择,用户不足电量由电网提供。上、下网电量分开结算,电价执行国家相关政策。企业客户办理分布式光伏发电项目申请需要提供哪些资料? 法人申请需提供: 1.经办人身份证原件和法人委托书原件(或法定代表人身份证原件及复印件); 2.企业法人营业执照、土地证; 3.发电项目前期工作资料; 4.政府投资主管部门同意项目开展前期工作的批复(仅适用需核准项目,分布式光伏项目不需要此项);

光伏屋顶系统的几种应用形式

万方数据

光伏屋顶系统的几种应用形式 作者:杨岍 作者单位:乐山职业技术学院硅材料与太阳能工程系,四川乐山,614000 刊名: 企业导报 英文刊名:GOUFANG ZHINAN 年,卷(期):2010(11) 参考文献(3条) 1.邝少平2009全球光伏产业发展研究报告 2009 2.浙江大学创业投资有限公司光伏建筑一体化行业分析报告 2008 3.沈辉;曾祖勤太阳能光伏发电技术 2005 本文读者也读过(10条) 1.崔晓红"太阳能屋顶计划"欲拯救光伏产业[期刊论文]-新财经2009(5) 2.高峰最新的太阳能发电方式[期刊论文]-农村电工2011,19(2) 3.褚玉芳.CHU Yu-fang光伏屋顶发展面临的问题与对策[期刊论文]-荆门职业技术学院学报2008,23(6) 4.黄志甲.刘东方.张国志.HUANG Zhi-jia.LIU Dong-fang.ZHANG Guo-zhi粮仓光伏发电系统设计与分析[期刊论文]-节能技术2010,28(3) 5.车导明.CHE Dao-ming光伏屋顶利国利民——浅谈太阳能发电屋顶计划[期刊论文]-建筑节能2007,35(3) 6.石林云电投新能源开发有限公司自主创新谱写太阳能发电新篇章[期刊论文]-云南科技管理2011,24(1) 7.姜军海.宋春艳太阳能电站关于站址选择的探讨[会议论文]-2009 8.葛伟民太阳能发电尚无经济可行性[期刊论文]-社会观察2011(2) 9.扈晓静.HU Xiao-jing智能太阳能屋顶模型的设计与实现[期刊论文]-电脑知识与技术2011,07(3) 10.侯献军.王凯楠.余其旺.闫少杰.徐楠楠.HOU Xianjun.WANG Kainan.YU Qiwang.YAN Shaojie.XU Nannan汽油/CNG两用燃料汽车燃料切换仿真研究[期刊论文]-武汉理工大学学报(信息与管理工程版)2011,33(1) 引用本文格式:杨岍光伏屋顶系统的几种应用形式[期刊论文]-企业导报 2010(11)

光伏组件安装方案

光伏组件安装方案 The manuscript was revised on the evening of 2021

一、工程概况 1.工程名称:【】 2.项目规模:【 5MW】 3.工程地点:【】 二、编制依据 1.施工图纸 2.组件生产厂家安装说明书 3、《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012) 4、《光伏发电工程验收规范》GB50796-2012) 三、施工管理目标 1.质量目标 组件无破损,一次验收合格率达100%。 2. 安全目标 确保无重大安全事故发生,轻伤频率控制在1%以内。 四、施工准备 1、、技术准备 ①认真审核、熟悉施工图纸,了解组件的排列组别。 ②对施工班组进行有针对性的技术、安全交底。 ③根据工程实际情况划分作业区域,合理调配作业人员。 2、安装前准备 ①组件外观检查。 在视觉直观下,组件应平整,周边无开胶、裂纹等缺陷,色差、尺寸、铭牌参数应符合要求,偏差较大的组件应及时联系相关人员进行处理。 ②支架已调整,不存在高、低或波浪型的起伏,直线度良好。 复查支架安装质量符合下表要求:

③ 3、劳动力计划 根据作业面积分部特点人员计划安排如下: 五、组件安装 组件在搬运、摆放、紧固螺丝时均要轻拿轻放,严防磕碰。 1. 组件安装前应复查支架的平整度,若目测发现有明显的高差,严禁进行安装。须 经专业人员调整后报验合格才能进行安装。 2.组件开箱前,先检查组件箱体外包装,确认外包装纸箱无破损后再进行开箱。如外包装有损坏,则从破损处打开。打开后须认真检查,确认组件是否存在破损现象,如发现破损及时向相关人员汇报,并停止继续开箱。

彩钢瓦屋顶光伏支架说明书

彩钢瓦屋顶光伏支架说明书 一、产品简介: 彩钢瓦屋顶光伏支架是为彩钢板屋顶分布式光伏电站设计的,适合于厂房或仓库等大面积的彩钢瓦屋顶。根据彩钢瓦的不同类型结构配套特定的铝合金夹具(角驰式、直立锁边、暗扣式),达到最稳固的安装效果。此固定方式不破坏原有建筑的防水,并有效地和原有屋顶结合在一起。光伏支架主材均采用铝合金,重量较轻,可以减小屋面的荷载。 二、技术参数: ●安装场所:彩钢瓦斜屋面●太阳能板类型:晶硅或薄膜太阳能板 ●安装角度:0~15度●组件排列方式:横向或纵向 ●建筑高度:高达20m ●设计标准:AS/NZS 1170 和其他国际通用标准 ●抗风能力:<60m/s ●产品材质:氧化6063-T5铝合金、304不锈钢 ●抗雪荷载:<1.4KN/m2●质量保证:10年质保及至少25年使用寿命

三、主要部件: 四、产品特点: 1、适用于安装任意规格的太阳能电池组件; 2、独特的连接设计,安装方便快捷; 3、零部件采用优质6063铝合金及304不锈钢组合,保证了材料的高耐久性,使用寿命高; 4、提供各种解决彩钢屋面配套夹具满足客户要求; 5、不破坏屋面自有防水系统,免维护、抗风能力强; 6、极大的灵活性,安装简便快捷,节省人力成本和安装时间; 7、定制的长度可以消除现场焊接和切割的必要,从而保证了产品从工厂到安装地点的高防腐蚀性,结构强度及美观性。 8、使用范围广,从小的太阳能系统到大型的系统均在起服务范围之内,可根据实际屋面环境进行系统优化。 五、安装流程: 彩钢板屋顶光伏支架(夹具型)安装步骤说明 1)按图纸指定位置,将彩钢瓦夹具两个组成部分卡在彩钢板上,并使用内六角螺钉固定(尽量一次性固定所有彩钢瓦夹具,如果不行则一次固定两行方便安装光伏组件) 2)使用内六角螺栓穿过夹具通过滑块螺母将横梁固定在夹具上,调整位置后用螺帽拧紧。(同1,尽量一次固定所有横梁,如果不行则一次固定两行方便安装光伏组件)

相关文档