文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信电力机务员试题2011

通信电力机务员试题2011

一、2011-11-25填空(空调、油机部分):

1、制冷系统中的干燥过滤器的主要作用是(吸收水分、过滤杂质)和(冷凝器)连接在(膨胀阀)和之间。

2、摄氏温度20℃,则华氏温度为(68℉),绝对温度为(293.15K)。

3、表压力与绝对压力的关系为(绝对压力=表压力+当地大气压力)。

4、60psi等于(4.2)kgf/cm,等于(420)kpa。

5、在相同压力下,R-22的沸点(<)R-12,R-22的汽化潜热(>)R-12的汽化潜热。

6、制冷剂不足是空调的常见故障,多数是由制冷系统泄漏引起,一般来说,泄漏常发生在(阀门,接头,

连接处,焊缝)等处。最简便的方法(肥皂水)可用检漏。

7、制冷系统堵塞,将影响空调的正常运行。堵塞后,堵塞处前后会出现(明显的温差)

8、柴油发电机组平时维护时要求不出现“四漏”,“四漏”指的是(漏水,漏电,漏油,漏气)。

9、发电机组为了防止(触电),不论在什么季节绝缘电阻值应为(>2兆欧)。

10、同步发电机获得励磁电流的方法称(励磁方式),主要有(自励)和(他励)二种。

11、自动化机组一般设有(低油压)自动告警,(超速)停机装置和(高水温)自动告警分闸装置。

二、判断题:

1、空气越接近饱和,干湿球温差越大。(×)

2、空调正常工作时,压缩机吸入的是过热蒸汽。(√)

3、当柴油机飞轮处在零刻度时,第一缸肯定处在作功上死点。(×)

4、喷油泵的作用是将柴油喷入气缸。(×)

5、节温器能根据温度高低自动改变冷却水循环路线。(√)

6、活塞环磨损严重将导致排气冒黑烟。(√)

7、调节发电机励磁电流的目的是为了改变输出频率。(×)

8、进气门间隔越大,进气量越多(×)

三、选择:

1、制冷系统制冷剂的充注,若选用高压端充注,则压缩机的状态为(B)

A、通电运转

B、不通电

C、都可以

2、空调器制冷运行时,制冷剂过少将造成压缩机吸气压力(B)

A、过高

B过低

C、不影响

3、空调器制冷运行时,制冷剂过多将造成压缩机工作电流(A)

A、过大

B、过小

C、不影响

4、机组正常工作时进入冷凝器的是(C)

A、高压低温气体

B、高压低温液体

C、高压高温气体

D、高压高温液体

5、对于非饱和空气,干球温度(A)湿球温度。

A、大于

B、小于

C、等于

6、电热型空调在制热时,压缩机(A)

A、不工作

B、工作

C、有时工作有时不工作

7、制冷系统脏堵常发生在(B)

A、冷凝器

B、干燥过滤器

C、蒸发器

8、制冷系统冰堵常发生在(A)

A、节流装置

B、干燥过滤器

C、蒸发器

9、油机排气冒黑烟的原因可能是(C)。

A、低压油路有空气

B、油路堵塞

C、气门间隙过大

10、油机发电机组的交流输出整定电压是在什么运行情况下调整的(A)。

A、空载

B、加一定负载

C、加满负载

11、柴油的牌号是根据(B)命名的。

A、粘度

B、凝点

C、十六烷值

12、排气冒黑烟的原因可能是(C)。

A、低压油路有空气

B、油路堵塞

C、气门间隙过大

13、调节发电机励磁电流的目的是为了(A)

A.改变输出电压

B 改变输出电流

C改变输出频率

14、启动油机时,打开钥匙按下按钮,若无声音,应判断故障在(A)

A.电路故障

B 油路故障

C 气路故障

四、问答:

1、空调中制冷剂不足的常见的现象特征有哪些?

答:1,蒸发器表面结霜。

2,压缩机工作电流过小,

3,毛细管出口压力过小。

4,制泠效果不好。

2、画筒图说明制冷系统的工作原理。

3、筒述冷凝压力过高的原因。

答:制冷剂气体在低温低压状态下进入压缩机,在压缩机中被压缩,提高气体的压力和温度后,排入冷凝器中,从压缩机中排出来的高温高压气体将热量传送给外界空气或冷却水后。凝结成为液态制冷剂流向节流装置,由于节流装置能进行减压节流的作用,从而使通过节流装置后的液体制冷剂压力下降,这种低压液体流向蒸发器中。此时吸收外界的热量而蒸发为气体。从而使外界环境温度降低。蒸发后的低温低气体又被压缩机吸回,进行再压缩,冷凝,降压,蒸发不断的循环。

4、某油机发电机组,其额定转速为1500转/分,当转速从1450转/分突然增加到1495转/分时,问该机组的频

率变化了多少?

答:n=60f/p

1500=60×50/p

p=2

F变=f1-f2= np/60-np/60=1.5(hz)

5、某制冷系统中,冷凝压力表的读数为17Kgf/cm2,蒸发压力表为4.5 Kgf/cm2,请问是否正常?绝对压力分别

为多少?

答:冷凝压力:合格

蒸发压力:合格

绝对压力=17kgf/cm2+1kgf/cm2=18kgf/cm2

绝对压力=4.5kgf/cm2+1kgf/cm2=5.5kgf/cm2

6、某汽油发电机组,其额定转速为3000转/分,当输出频率从49.5HZ突然增加到51HZ时,问该机组的转速变

化了多少?

答:n=60f/p

3000=60×50/p

p=1

n变=n2-n1=60×(51-49.5)=90(转/分)

7、润滑油道上的旁通阀,调压阀的功能是什么?

答:旁通阀:当滤清器中油不通时,机油由旁能阀流通,以保保持机油不间断的供给,避免产生重大事故调压阀:为了防止柴油机工作时机油压力过高或过低

8、柴油机在运行中,机油温度为何不能太低太高?

答:因为过高为引起:破坏正常间隙,润滑油粘度下降,进气量减少,性能减弱。

而过低会引起:热损失增大,燃油与空气混合效果降低

9、有一台柴油发电机不能自启动,手动启动也失败,试分析其原因。

答:燃油系统:燃油不足,油路不通,低压油路中有空气。

配气系统:气门间隙相差太多,空气滤清器堵塞。

10、有一台空调的型号为KFR—70LW,请说明其含义。若它的能效比为2.5,电源(相、频率、电压)为3N—50Hz、

380/220V,制冷测得压缩机工作电流为7安培,是否正常?

答:含义:分体立式热泵房间空调器,室外机组,制冷量为7KW

能效比=制冷量/功率=2。5

7000/P=2。5

P=2800瓦

P=3UI,U=220V 则3×220I=2800瓦

I=4。2A

11,有一台空调,压缩机运转但无冷气,试分析原因?

答:1,制冷剂过少,

2,室内风机不转:风机断电电容丝熔断、绕组短路,断路

12,测得压缩机吸气压力为4.5kgf/cm2,查表得到对应的饱和温度为2度,所以判断压缩机入口处的温度为2C,是否正确?为什么?

答:查表得到的温度是蒸发器的温度,而压缩机入口处的温度有一个过热度7—8度,,则应该是9—10度。

电力机务员技能鉴定试题库(整流、蓄电池部分部分)

一、填空(整流、蓄电池部分部分):

1、在电信工作中,把满足负载获得最大功率的状态叫(匹配),负载获得最大功率的条件为(负载电阻等于电源内阻)。

2、正弦交流电的三要素是(频率,初相位,幅值)

3、三相交流电,若eA=2Esinwt,则eB=2Esin(wt-120°),eC=2Esin(wt+120°)。

4、移动电具的使用,对单相220V的电具应用三芯线,三相380V的电具应用四芯线,其中绿黄色线为(接地保护线)。

5、晶体三极管有三种不同的工作状态(饱和),它们分别(截止)是和(放大)。

6、基本的逻辑门电路有(与门,或门,非门)

7、晶体三极管按内部基本结构有(NPN),两种形式(PNP)。

8、因为可控硅的门极触发电压和触发电流是(负)温度系数,所以在夏天工作正常的晶闸管装置到冬天有时变得不可靠了。

9、酸蓄电池的正极活性物质是(二氧化铅),负极活性物质是(纯铅),电解液是(稀硫酸),板栅的最主要成份是(铅)。

10、现有GFM--1000的蓄电池,其中G为,F为,M为,1000为。

11、开关电源功率因数校正的基本方法有两种:(有源)功率因数校正和(无源)功率因数校正。

12、在零电流谐振开关的基本电路中,谐振电感与开关(串联),在零电压谐振开关的基本电路中,谐振电容与开关(并联)。

13、三相电路中常已(黄,绿,红)三种颜色,来表示A、B、C三相电源。

14、开关稳压电源根据直流—直流变换器的工作原理,可分为(脉宽调制)型和(谐振)型。

15、TRC指(时间比例控制),有(脉宽调制,脉频调制,混合调制)三种调制方式。

16、高频开关电源由于工作频率(高),所以变压器和滤波元件的体积和重量(小而轻)。

17、开关型稳压电源通常由(输入滤波,整流滤波,工频滤波,功率变换器件)和输出滤波等部分组成。

18、高频开关电源具有(体积小、重量轻,稳压精度高,冲击电流小,模块式结构)以及动态性能好等特点。

19、在谐振型开关电源中,由于功率开关管实现了(零电压导通)或(零电流截止)切换,因此基本上消除了;同时由于功率开关管的导通电阻非常小,所以(开关损耗)也非常小。

20、蓄电池组和开关电源(并联)运行时起到(荷电备用)和(平滑滤波)的作用。

21、固定型铅酸蓄电池按电解液的性质分,可以划分(酸性蓄电池碱)和(性蓄电池)。

22、整流器的输出稳压精度指在(稳压工作范围)电压范围内受到(交流输入电压)和(负载电流)两大因素的影响之下的电压的稳定程度。

23、蓄电池的自放电和内部杂质、温度等因素有关,杂质增多,自放电(增大),温度升高,自放电(增强)。

24、蓄电池容量“在线式”测试时有三种方法(全放电法,核对性法,单只电池核对性)

25、阀控蓄电池正常充电方法有(浮充充电,限流恒压充电,递增电压充电)

二、判断

1、负载获得最大功率的条件是负载电阻等于电源内阻。(√)

2、电感具有通交流和隔直流的作用。(×)

3、日常用的白炽灯灯丝熔断后再搭上使用,亮度要比原来的灯亮(√)

4、晶体三极管一共有截止和放大两种工作状态。………………………… (×)

5、晶闸管关断的条件是阳极电流必须小于维持电流。…………………… (√)

6、可控硅的控制极断了,可以当硅二极管使用。………………………… (×)

7、二极管只具有反向阻断能力,而晶闸管则具有正反向阻断能力。………(√)

8、GGF--1000蓄电池可以200A连续向负载恒流放电5小时。………… (×)

9、蓄电池的使用寿命是指蓄电池投入运行的时间。………………………(×)

10、功率因数校正的基本思想是使输入电流跟踪输入电压的变化并减少谐波成份。(√)

11、在零电流开关中,开关的关断时间由谐振电路的参数决定。…………(×)

12、电流软启动过程就是开机后使整流器先处于限流状态,并使限流点逐渐升高至整定值的过程。(√)

13、MOSFET的导通电阻非常小,所以导通损耗也非常小。(√)

14、所谓衡重杂音是当高频开关整流模块在进行均衡充电时出现的杂音电压。(×)

15、所谓混合调制方式是指PWM、PFM两种方式交替使用。(×)

16、全桥式功率转换电路相比半桥式转换电路具有抗不平衡能力的优点。(×)

17、整流电路的输出滤波与逆变电路的输出滤波作用是一样的。(×)

18、整流器的限流可分为自身的保护和对电池的保护。(√)

19、开关电源的限流最大值是不允许超过它输出电流的标称值。(×)

,http://www.】

20、蓄电池内硫酸铅的成分较多时,说明电池硫化了。(×)

21、当交流复电后,应立即对电池补充电,但充电电流应限制在一定的范围内。(√)

22、当发现蓄电池温度过高后,应降低空调温度设定值,以降低电池温度。(×)

23、容量越大,蓄电池持续放电时间越长,因此在蓄电池选型时容量越大越好。(×)

24、由于阀控铅酸蓄电池是荷电出厂,因此安装时应防止电极间短路和触电。(√)

三、选择

1、为了保证相序一致,三相电路中以(A)三种颜色来标志ABC三相电源。

A、黄、绿、红

B、绿、黄、红

C、黄、红、绿

2、一般电器设备标出的电压,电流值都是(B)。

A、最大值

B、有效值

C、平均值

D、瞬时值

3、在考虑电源电阻的情况下,负载电阻增大,端电压将(A)。

A、增大

B、减小

C、不变

D、不确定

4、800瓦小时为(D)度电。

A、800

B、80

C、8

D、0.8

5、晶体三极管是一种(A)控制型器件。

A、电流

B、电压

C、电阻

6、放电电流增大,蓄电池实际放出的容量会(C)。

A、增加

B、不变

C、减小

7、电池间连接极柱电压降是按(C)小时电流放电率时进行测量的。

A、5

B、3

C、1

D、0.5

8、三个不同功率(40W、100W、1000W)额定电压均为220V灯泡,串联后接在额定电压为220V交流电网上,其结果(B)

A、三只都不亮

B、40W最亮

C、100W最亮

D、1000W最亮

9、下列哪种措施可较大发挥电池容量(D)

A、过充电

B、过放电

C、增大放电电流

D、减小放电电流

10、高频开关电源采用脉宽调制(PWM)方式,其开关频率一般在30—500KHz范围内,如果开关频率再提高,就会(B)。

A、对外发射,影响通信设备

B、两组开关管来不及相互转换

C、开关损耗随之增加,效率反而下降

11、蓄电池的使用寿命是指(B)。

A、蓄电池实际使用时间

B、输出一定容量情况下进行充放电循环总次数

C、只是充放电的循环总次数

12、根据标准,阀控电池的C3=(B)C10

A、1.0

B、0.75

C、3

13、根据标准,阀控电池的I3=(C)I10

A、1.0

B、3.0

C、2.5

14、蓄电池内电解液比重低于正常值,可能因为是(B)

A、过充电

B、过放电

C、均衡充电过长

四、简答题

1、请画出高频开关电源的组成框图,并简述主电路各模块的主要功能?

答:1,输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时阻碍本机产生的杂音反馈到电网。

2,整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平的直流电,以供下一级变换。

3,逆变:将整流后的直流电变为高频交流电。

4,输出整流和滤波:是根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。

2、高频开关电源有哪些优点?

答:休积小,重量轻,稳压精度高,噪音低,冲击电流小,模块式结构,功率密度大,效率高,损耗小。

3、高频开关整流器的主要功能有哪些?

答:除把交流变直流以外,还能完成一些其它功能,比如:稳压,均流,告警等等。

4、阀控铅酸蓄电池在何种情况下应履行均衡充电?

答:1,浮充电有两只以上低于2.18V/只,

2,放出了20%以上额定容量,

3,搁置停用时间超过了三个月,

4,全浮充运行已过六个月

5、蓄电池大电流放电对电池有何影响?是否放电电流越小越好,为什么?

答:因为大电流放电时,放电终期提前到达,但有效质并沁有充分进行反应,所以终了电压可以规定的比较低一些,适当处长放电时间。使电池放出的电量增多。但也不是越小越好,因为小电流放电。硫酸铅易在孔眼内部生成,而且结晶较细。充电时,不易恢复成原来的有效物质,所以容量发挥不出来。

6、阀控铅蓄电池又称为贫液蓄电池的原因?

答:1,阀控铅蓄电池比重要比防酸隔爆式要高,

2,隔板是超细的玻璃纤维。

7、阀控铅蓄电池工作时其温度高于防酸隔爆电池的原因?

答:1,阀控蓄电池充电时放出的热量为焦耳热Q1+反应热Q2+氧循环热Q3。

2,阀阀控蓄电池内部无流动的电解液,而且紧密装配,使电池热量难以散发。

8、说明后备式UPS与在线式UPS的工作方式有何区别?

答:市电正常时,后备式UPS是由市电经静态开关到负载,另一方面给蓄电池浮充充电。而在线式UPS是市电经整流,一部分给蓄电池充电,另一部分经逆变以后到达负载,给负载供电。

9、UPS电源通常由哪些组件组成?

答:整流器,蓄电池,逆变器,静态开关。

10、MOSFET管和IGBT管的优缺点分别是什么?试画一个两者结合优点使用的例子。

答:MOSFET:导通压降大,关断无拖尾。

IGBT:导通压降小,关断有拖尾。

11、说明整流器四种杂音指标的含义,分别用什么仪表测量?

答:衡重杂音:15HZ—3.4KHZ范围内,等效成800HZ的杂音电压。杂音计

宽频杂音:3.4KHZ—150KHZ范围内谐波成分点的有效值。杂音计

150KHZ—30MHZ

离散杂音:3.4KHZ--30MHZ范围内单个频率的杂音电压。选频表

峰值杂音:300HZ以下的高频电压值。示波器

一、填空题(配电部分):

1.通信电源中,交直流不间断电源两大系统的不间断,都是靠(蓄电池)来保证的。

2.目前通信设备的供电电源以直流不间断供电为主的原因是交流不间断电源远比直流不间断电源系统要(复杂),(可靠性)和(效率)也远比直流不间断电源为低。

3.通信设备对电源系统的要求是(可靠,稳定,小型智能,高效率)。

4.低压电器通常是工作在交流或直流(500)V以下的电路中。

5.低压电器种类繁多,归纳起来分(低压保护电器,低压开关电器,低压控制电器)三种类型,其中继电器属于(低压控制电器)电器。

6.由于电弧具有(能量)集中,(温度)高、(亮度)强,因此必须在开关电器中安装(灭弧装置),防止烧毁开关触头。形成电弧的四个因素是(强电场发射,热电发射,碰撞游离,热游离)。

7.互感器二次侧一端必须接地,其原因是为防止(二次绕阻间绝缘击穿时,一次侧的高电压穿入二次侧),危及人身和设备的安全。在使用电流互感器时,二次绕组的电路是不允许(开)路,电压互感器在工作时二次绕组侧不得(短)路。

8.继电器由三个基本部分组成:(检测)机构、(中间)机构和(执行)机构。

9.保护继电器按反应物理量,即输入信号形式分,又可分为(电流)继电器、(电压)继电器、(功率)继电器、(速度)继电器、(压力)继电器、(气体)继电器、(温度)继电器等。

10.整流模块限流的目的是保护(整流器)和保护(蓄电池)。

12.隔离开关需投入或切出运行时,必须在(短路器分闸后)后方可进行分、合操作。

13.低压断路器主要用于保护交、直流电路和与之相连接的电器设备由(执行)部分、(故障检测)部分、(操作机构与自由脱扣机构)部分、(外壳保护)部分组成。

14.高压熔断器主要是对电路及电路中的设备进行短路保护,室内采用(RN型管)式熔断器,室外则采用(RW 型跌落)式熔断器。

15.接闪器是专门用来接收直击雷的金属物体。有(避雷线,避雷针,避雷带)或避雷网。

16.消雷器是一种新型的主动抗雷的防雷设备。它由(离子化)装置、(地电吸收)装置及联接线组成。工作机理就是(金属针状电极的尖端放电)原理。

17.市电的输配电可分为(生产,输送,变换,分配)四个过程。

18.高压配电网的基本接线方式有(放射式,树干式,环状式)三种,其中(放射式)的可靠性最高。

19.配电变压器按绕组冷却方式分,有(油浸)式、(干)式和(充气)式三种。

20.低压配电屏主要用来进行(充气)等功能。

21.功率因素补偿可分为(高压集中)补偿、(低压成组)补偿、(低压分散)补偿,其中目前通信局站常用的是(低压成组)补偿。

22.直流系统接多路负载时采用低阻配电会出现(当某一负载发生故障时,其故障影响面很大)不良后果,所以通常选择(高阻)配电的方式。

23.接地装置的接地电阻,一般是由(接地引线)电阻、(接地体)电阻、(地壤接触)电阻、(散流)电阻四部分组成。

24.由于接触电压等原因,要求设备接地时距离接地体(近)一些。

25.通信电源中的接地系统,按用途可分(工作接地,保护接地,防雷接地)。

26.TN-S和TN-C-S系统中的N线必须与受电设备的外露导电部分和建筑物钢筋(绝缘)布放。

27.在通信电源系统中需要进行接零保护(实际上是重复接地保护)的有(配电变压器的铁芯,油机发电机组的机壳,交直流电动机的金属外壳,整流器配电屏与控制屏的框架,金属护套,穿线钢管)等。

28.直流工作接地采用正极接地的原因是(防止电蚀)和(保护设备自身元器件的需要)。

29.据XT005-95文件的规定,将通信电源(交流系统低压电缆进线)作为第一级防雷,(交流配电屏内)作为第二级防雷,(整流器输入端口)作为第三级防雷。

30.影响土壤电阻率的因素有(温度,湿度,密度,土壤性质,化学成分)。

31.接地系统中,水平接地体常采用(扁钢)等材料,垂直接地体常采用(裸绞线,角钢,钢管)等材料。

32.交流电源各次谐波的有效值之和与总电压有效值之比称为(正弦波畸变率),要求小于(5%)。33.用(红外点温仪)测量温升时,需先设定物体反射率系数,一般铜和铝的反射系数为(0.95)。

34.当(保持输出电流为额定值,输入电压在85——110%额定值之间变化)时,(输出电压和模块输出电压整定值之差)和(输出电压整定值)的百分比称为整流模块的源效应。源效应应该不大于(±0.1)%。35.当(保持输入电压为额定值,输出电流在5%——100%额定值之间变化)时,(输出电压和模块输出电压整定值之差)和(输出电压整定值)的百分比称为整流模块的负载效应。负载效应应该不大于(±0.5)%。36.当(电网电压在额定值的85——110%,负载电流在5%——100%额定值之间变化)时,(输出电压和模块输出电压整定值之差)和(输出电压整定值)的百分比称为整流模块的稳压精度。稳压精度应该不大于(±

0.6)%。

二、是非题

1.分散供电系统是指由多组供电设备并联向负载供电的供电系统。............ (×)

2.低阻配电的损耗压降小,所以它比高阻配电优越。............ (×)

3.方波的有效值、平均值、峰值是相等的。............ (√)

4.土壤温度越高,则其电阻率越小。............ (×)

5.对地电压离接地体越远越小。............ (√)

6.设备或器件的温度与周围环境的温度之差称为温升(√)。

7.整流设备进入限流状态后,如继续增大负载,输出电压基本稳定,则说明限流性能好。............ (×)

天天电气,http://www.

三、选择题

1.当市电正常时,整流器一方面向负荷供电,另一方面给蓄电池以一定的补充电流,用以补充其自放电的损失,此时,整流器输出的电压称为(B)。

a.均衡电压

b.浮充电压

c.强充电压

d.终止电压

2.高压配电方式中,供电最可靠的是(C)。

a.环状式

b.树干式

c.放射式

3.以下哪一种不属于配电高压的标准(A)。

a.3.6KV

b. 6KV

c. 10KV

4.交流供电原则的描述中,以下哪个是错的(C)。

a. 动力电与照明电分开

b. 市电作为主要能源

c. 尽量采用三相四线,并有保护地

5.以下哪项是联合接地的优点(B)。

a. 防止搭壳触电

b. 地电位均衡

c. 供电损耗及压降减小

6.测量温升时,测试点所得的温度以(A)为依据。

a. 最大值

b.平均值

c.最小值

四、问答作图题

1.请画出一个完整的通信局站电源系统框图,并在相应线路上标明a,b,c三类等级。

(a:不允许中断b:可短时中断c:可中断)

市电------变电站------低-------交流--------交流不间断电源------通

压配电--------直流不间断电源------信

油机站----------配屏--- ---通信用空调设

电备

2.说明RT0—100,CZ1—100/10,GW6-5-35W/1000,RN1-10/1000的含义。

答,RT0-100:填料管式熔断器,额定电流为100A,设计序号为0。

CZ1-100/10:直流接触器,设计序号为1,额定电压为35KV,额定电流为1000A。

GW6-35W/1000:定外隔离开关,额定电压为35KV,额定电流为1000A。

RN1-10/1000:户内式高压熔断器,额定电压为10KV,额定电流为1000A。

3.灭弧的方法有哪些?请以常见高低压电器各举一例。

答:1,利用气体吹动灭弧

2,利用固体介质的狭缝或狭沟灭弧。

3,将长电弧分成若干短弧灭弧。

4,利用多断开点灭弧

5,拉长灭弧。

6,强冷灭弧。

4.简述交流接触器的安装与维修中的注意事项。其短路铜环与去磁气隙有何作用?

答:安装:将交流接触器垂直安装在底板上,而且安装位置不得受到剧烈振动,因为剧烈振动容易造成触头抖动,严重时还会产生误动作。

维修:应注意触头与灭弧罩的质量。

短路铜环:消除因交变磁力引起的振动。

去磁气隙:吸引线圈断电后,铁芯由于磁带特性,故还有一定剩磁,而去磁气隙增加了磁阻,消耗剩磁能使接触口正常关断。

6.阀式避雷器的构造如何?说明其工作原理。

答:阀式避雷器的构造:由火花间隙和阀片组成,装在密封的磁套管内,火花间隙用铜征冲制而成,每对间隙用厚为0.5—1mm的云母垫圈隔开。

工作原理:正常电压时,阀片电阻很大,过电压时阀片电阻变得很小,因此阀型避雷器在线路上出现过电压时,其火花间隙击穿,阀片能使雷电流顺畅地向大地泄放,当过电压一消失,线路上恢复工频电压时,阀片呈现很大的电阻,使火花间隙绝缘迅速恢复而切断工频续流,从而保护线路恢复正常运行。

7.分析说明MOA的工作原理。说明压敏电压、残压、通流容量的含义。

答,工作原理:在工频电压下,它呈现出极大的电阻,能迅速有效的抑制工频续流,因此无需火花间隙,来熄灭由工频续流引起的电弧,而在过电压的情况下,其电阻又变得很小,能很好地泄放雷电流。

压敏电压:在温度为20℃,湿度为65%的条件下,当压敏电阻上有1mA的直流电流流过,加在压敏电阻上的电压即为压敏电阻器的压敏电压。

残压:对压敏电阻施加模拟雷击中击电流(8/20us波形)后,测试其两端电压,不同的冲击电流值对应不同的残压。

通流容量:指对应于模拟雷电冲击电流(8/20us波形)的额定的模拟雷电流通过能力。

8.为什么对于电信局(站)中的配电变压器,二次线圈额定电压位400/230V,而用电设备受电端电压为380/220V。

答:变压器内阻压降为5%

则400×5%=20V

400-20=380V

9.画一个一路市电引入时通常采用的一次线路。

10.环氧树脂浇注干式变压器已在通信企业中被广泛采用,简述其其主要特点。

答:具有很高的机械强度,空耗损耗小,抗短路及过载能力强,抗雷电冲击性能好,局部放电量小,抗干裂性能好,热容性好,变压器使用寿命长,噪声低,具有防潮,抗湿热,阻燃和自熄的特性,并具有温度自动监测与保护,为变压器的运行提供安全可靠的保障。

11.说明熔断器的熔管参数断流能力的含义。

答:断流能力是表示熔管在额定电压下断开电路故障时所能切断的最大电流值。

12.用电设备功率因数低下的危害?提高功率因数的方法有哪些?

答:危害:1,使供电系统内的电源设备容量不能充分利用。

2,增加了电力网中输电线路上的有功功率的损耗。

3,功率数过低,还将使线路压降增大,造成负载端电压下降。

方法:1,提高自然功率因数,

2,对于感性线性负载电路

3,对于非线性负载电路,能过功率因数校正电路将畸变电流波形校正为正弦波,同时迫使它跟踪输入正弦电压相位的变化,使高频开关整流器输入电路呈现电阻,提高总功率因数。

13.某局负荷为100KW,功率因素为0.6,今要将功率因素提高到0.9,问需电容器的容量为多少?

答:Qc=Q1-Q2=100×(1.33-0.48)=85(KW)

14.某局最大负荷为100KW,功率因素为0.6;最小负荷为20KW,功率因素为0.8,今要求该局在工作期间将功率因素提高到0.9,问需固定电容器的容量为多少?可变电容器的容量为多少?

答:总容量:Qcmax=85Kvar

固定电容器容量:Qcmin=5.4KVar

可变容量部分:Qc=Qcmax-Qcmin=78.6Kvar

15.移相电容器通常采用△形接线的原因是什么?

答:大多数低压移相电容器本身就是三相的,内部已接成三角形。

16.比较直流系统集中供电与分散供电的有缺点。

答:集中供电:优点:1,供电容量大2,不会对通信设备造成干扰,

缺点:1,供电系统可靠性差,2,距离长,损耗大3,同一直流电源供电

4,不容易扩容5,所占面积大6,需24小时专人值班分散供电:优点:1,可靠性高2,经济效益好3,承受故障能力强

4,能合理配置电源设备

缺点:要考虑楼板的承受力

17.画一个TN-S系统的示意图,说明当A相搭壳之后的保护过程。

答:A相搭壳后,电流经过机壳流向地线,瞬时电流很大,则把断器熔丝熔断,则机壳就没有电流了。

18.试分析分设接地有哪些缺点?

答:1,侵入的雷浪涌电流在这些分离的接地之间产生电位差,使装置设备产生过电压。

2,外界电磁场干扰日趋增大,使地下杂散电流发生串扰,其结果是增大了对通信和电源设备的电磁耦合影响

3,接地装置数量过多,受场地限制而导致打入土壤的接地体过密排列,不能保证相互间所需的安全间隔,易造成接地系统间的相互干扰

4,配线复杂,施工困难

19.在实际工作中,用7804(或8608或SR-8)示波器测量220V市电的波形时,为得到完整波形,通常采取什么措施,请写出详细方案

20.测得三相线电压分别为375V、378V、384V,用作图法判断该交流系统的三相不平衡度是否合格。

21.某导线中实际负载电流为2000A,在某接头处测得的接头压降为100mV,问该处接头压降是否合格?

答100mV/200A=X/100A

X=5mV/100A

线路电流大于1000A。≤3mV/100A

所以不合格

22.某直流回路设计的额定值为48V/1000A,在蓄电池单独放电时,实际供电的电压为50V,电流为800A,对三个部分所测得压降为0.3V、0.5V及1.2V,问该直流回路压降是否合格?

解:0.3×48/50×1000/800=0.36V

0.5×48/50×1000/800=0.6V

1.2×48/50×1000/800=1.44V

不合格

23.简述实际在线测量整流模块负载电流均衡度的步骤。

答:1,对所测试的开关电源模块,先设置限流值(同一系统的模块限流值应一致)

2,关掉整流器,让蓄电池单独供电一段时间,

3,打开整流器,这时开关电源在向负载供电的同时向蓄电池进行充电,在刚开始向蓄电池充电时电流很大,各模块工作在限流状态,在各模块电流刚退出限流区时,记下各模块的电流值,作为满负载情况的均流特性。

4,当直流总输约为额定值的75%时,记录各模块电流,如果负载电流超过505额定电流值,则蓄电池充电结束时,记录各模块的电流值。

24.为什么要对蓄电池进行温度补偿?

答:当环境温度下降时,蓄电池的内部温度下降,如果保持浮充电压不变,则浮充电流减小,不能使二氧化铅和钝铅转化成硫酸铅,则使蓄电池性能下降。当环境温度升高时,蓄电池内部温度升高,如果保持浮充电压不变,则析氢过电位降低,则有多余的一部分电流就去电解水了,电解水产生的气体增多,影响蓄电池的性能,则温度升高1℃,电压应下降2-3mV,温度下降1℃,电压应提高2-3mV。

25.直流电源系统并有两组蓄电池组,现在想要对其进行离线全放电容量试验,请你从系统安全性的角度谈谈注意事项以及操作步骤。

答:1,可以将其中一组电池脱离直流系统进行容量测试,其余电池仍然在线工作,

2,一旦交流停电,此时负载电流以将全部由其余的在线蓄电池组承担,因此进行离线测量时必须首先测量负载电流,能承受多长时间,该时间段内油机能否成功启动等等。

3,进行1/2容量核对性试验,放电结束电池终止电压可以达到48V(单体电压为20V),停止放电后将该电池组放置一段时间,总电压可以上升到50V,待电压稳压后通过调低整流器输出电压与电池电压偏差小于1V时才将该电池重新投入直流系统。

一、填空题(监控部分)

1.通信电源集中监控系统是一个集中并融合了(现代计算机)技术,(通信)技术,(电子)技术,(自动控制)技术,(传感器)技术,(人机系统)技术而构成的计算机集成系统。

2.监控系统的监视功能可归纳为(信)遥,(像)遥,(测)遥;监控系统的控制功能可归纳为(控)遥,(调)遥。

3.监控系统的管理功能有(数据)管理功能,(告警)管理功能,(配置),(安全)管理功能,(自我)管理功能,(档案)管理功能。

4.常见的防盗入侵传感器有(红外)传感器和(微波)传感器等。

5.A/D转换器的精度(最大绝对误差)和最大相对误差来衡量,如n位的A/D转换器,其最大相对误1

差是

2n

6.IP地址为218.0.178.90,子网掩码为255.255.255.240,则其为(C)类地址,子网域有(4)位。7.从协议的层次来看,网桥是对应(数据链路)层的中继系统,路由器是对应(网络)层的中继系统,HUB是对应(物理)层的中继系统,Gateway是对应(传输)层的中继系统。

8.10Base-T是指(10Mbps的双绞线以太网)的LAN系统。

9.监控系统抗干扰技术常用的有(屏蔽,隔离,接地)等。

二、是非题

1.电源集中监控以监控电源设备的状态为主,环境量的监控是可选项。(×)

2.传感器一定是将非电量转成电量的装置。(×)

3.时延指标直接反映了监控系统实时性的好坏程度。(√)

4.变送器是将非标准电量变成标准电量的装置。(√)

5.测量一个100V的电压,Jack测量三次分别为:90V、100V、105V;Merry测量三次,分别为:80V、81V、79V。则Jack的测量精密度高,而Merry的测量准确度高。(×)

6.SM软件各种功能通常做成子程序的形式,由系统中断来调用。(√)

7.RS-232是一种串行总线接口标准,其中RS是Run System的缩写。(×)

8.RS-422与RS-485的最主要区别是前者是全双工,后者为半双工。(√)

9.现场总线是自动化领域计算机系统最低层的一种测控网络。(√)

10.云台是用来承载摄像机进行水平、竖直两个方向转动的装置。(√)

三、作图题

1.以SS-SU为例,画一个基于网络平台的监控系统组网结构示意图。(10分)

2.画图描述光电式地湿传感器的工作原理。(7分)

答:工作原理:发光管和光接受器外于检测玻璃的同一侧,发光管发出的光在玻璃与空气的交界面上发生全反射,并被光接收器所吸收,如果此时地面有少量积水并接触到玻璃窗,由于水的折射率比空气的大,发光管发出的光在玻璃与水的交界面上不会发生全反射,大部分光线被透射,使得光接收器所检测到的光强减小,从而发出地湿告警。

3.画出常见计算机网络拓扑结构示意图。(5分)

四、简答题

1.何谓告警屏蔽?何谓告警过滤?请各举例说明。(10分)

:1,如果某一机站程控交换机坏了,需要有人去修,这件事是监控人员所知道的,则可以把那时候发生的该机站的门禁告警设立一个程序,让他不要发生告警,这就叫告警屏蔽。

2,市电停电时,监控模块上的显示器会出现很多告警,则不重要的告警事先设定好不会发出告警,这就叫告警过滤。

2.电源集中监控系统的参数配置功能有哪些?请各举例说明。(12分)

答:1,数据处理参数如:数据存储周期

2,告警设置参数告警屏蔽时间段

3,通信与端口参数模块数量

4,采集器补偿参数相位补偿

3.请列举六种常见的传输资源。(6分)

答:1,公用电话网

2,E1线路

3,DDN

4,综合业务数字网

5,X.25网

6,帧中继

7,ATM(异步传输模式)

DCN(数据通信网)

相关文档
相关文档 最新文档