文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 01章 变压器的基本工作原理和结构

01章 变压器的基本工作原理和结构

01章 变压器的基本工作原理和结构
01章 变压器的基本工作原理和结构

《电机学》各章练习题与自测题参考答案

第1章 思考题与习题参考答案

1.1 变压器是怎样实现变压的?为什么能够改变电压,而不能改变频率?

答:变压器是根据电磁感应原理实现变压的。变压器的原、副绕组交链同一个主磁通,根据电磁感应定律dt

d N

e φ

=可知,原、副绕组的感应电动势(即电压)与匝数成正比,所以当原、副绕组匝数21N N ≠时,副边电压就不等于原边电压,从而实现了变压。因为原、副绕组电动势的频率与主磁通

的频率相同,而主磁通的频率又与原边电压的频率相同,因此副边电压的频率就与原边电压的频率相同,所以,变压器能够改变电压,不能改变频率。

1.2变压器一次绕组若接在直流电源上,二次侧会有稳定的直流电压吗,为什么?

答:若一次绕组接直流电源,则铁心中将产生恒定的直流磁通,绕组中不会产生感应电动势,所以二次侧不会有稳定的直流电压。

1.3变压器铁心的作用是什么?为什么要用0.35mm 厚、表面涂有绝缘漆的硅钢片叠成?

答:变压器铁心的主要作用是形成主磁路,同时也是绕组的机械骨架。采用导磁性能好硅钢片材料是为了提高磁路的导磁性能和减小铁心中的磁滞损耗,而用薄的(0.35mm 厚)表面绝缘的硅钢片叠成是为了减小铁心中的涡流损耗(涡流损耗与硅钢片厚度成正比)。

1.4 变压器有哪些主要部件,其功能是什么?

答:变压器的主要部件是器身,即铁心和绕组。铁心构成变压器的主磁路,也是绕组的机械骨架;绕组构成变压器的电路,用来输入和输出电能。除了器身外,变压器还有一些附属器件,如绝缘套管、变压器油、油箱及各种保护装置等。

1.5 变压器二次额定电压是怎样定义的?

答:变压器一次绕组加额定电压,二次绕组空载时的端电压定义为变压器二次额定电压。 1.6 双绕组变压器一、二次侧的额定容量为什么按相等进行设计?

答:变压器传递电能时,内部损耗很小,其效率很高(达95%以上),二次绕组容量几乎接近一次绕组容量,所以双绕组变压器的一次、二次额定容量按相等设计。

1.7 变压器油的作用是什么?

答:变压器油既是绝缘介质,又是冷却介质,起绝缘和冷却作用。

1.8 变压器分接开关的作用是什么?

答:为了提高变压器输出电能的质量,应控制输出电压波动在一定的范围内,所以要适时对变压器的输出调压进行调整。对变压器进行调压是通过改变高压绕组的匝数实现的,所以高压绕组引出若干分接头,它们接到分接开关上,当分接开关切换到不同的分接头时,变压器便有不同的匝数比,从而可以调节变压器输出电压的大小。

1.9一台单相变压器,N S =500kVA ,N N U U 21/=35/11kV ,试求一、二次侧额定电流。 解:因为是单相变压器,所以

A 29.14A 10351050033

11=??==N N N

U S I A 45.45A 10

11105003322=??==N N N

U S I 1.10一台三相变压器,N S =5000kV A , N N U U 21/=10/6.3kV ,Y ,d 联结,试求:一、二次侧额定电流及相电流。

解:因为是三相变压器,所以

A A U S I N N N 68.28810

10310500033

311=???=

=

A A U S I N

N N 22.45810

3.6310500033

322=???=

=

因为原边Y 形联结,所以,A I I N N p 68.28811== 因为副边d 形联结,所以,A A I I N Np 55.2643

22.4583

22==

=

第1章 自测题参考答案

一、填空题

1. 60Hz ,60Hz ;

2. 少,大;

3. 铁心,绕组,绕组,铁心;

4. 380,相等;

5. 相等,小。 二、选择题

1. ③;

2. ④;

3. ③;

4. ②;

5. ③ 三、简答题

1. 答:变压器是根据电磁感应原理工作的。原、副绕组的感应电动势(即电压)与匝数成正比,当一次、二次绕组匝数不同时,12U U ≠,即实现了变压。

2. 答: 为了使一、二次绕组磁耦合紧密,减少漏磁通,所以一次、二次绕组套在同一铁心柱上;为了减小绕组与铁心间的绝缘电压差,所以把低压绕组套在内层,高压绕组套在外曾层。

3. 答:因为直流电压只能产生恒定的直流磁通,不会在绕组中产生感应电动势,所以变压器不能改变直流电压。

4. 答:因为变压器的效率很高,二次绕组容量很接近一次绕组容量,所以一次、二次额定容量按相等设计。

5. 答:为了保证变压器输出电压波动在一定范围内,提高电能质量,应该适时对变压器进行调压。变压器调压是通过改变高压绕组的匝数实现的,所以高压绕组引出若干分接头,它们接到分接开关上,当分接开关切换到不同的分接头时,变压器便有不同的匝数比,从而调节变压器输出电压的大小。 四、计算题

1. 解:A A U S I N N N

251010102503311=??== A A U S I N N N

62510

4.010*******=??== 2. 解:A A U S I N N N 86.538600031056003311=??=

=

A A U S I N

N N 75.9793300

31056003322=??==

因为原边Y 形联结,所以,A I I N N p 86.53811== 因为副边d 形联结,所以,A A I I N Np 66.5653

75.9793

22==

=

第2章 思考题与习题参考答案

2.1 试述变压器空载和负载运行时的电磁过程。

答:空载时,原边接交流电源,原绕组中流过交流电流0I ,建立磁动势0F ,由其产生主磁通0Φ 和少量的漏磁通σ

1Φ ,主磁通在原绕组中产生电动势1E 、在副绕组中产生电动势2E ,漏磁通只在原绕组中产生漏感电动势σ1E ,同时,电流0I 在原绕组电阻1R 上产生电压降1

0R I 。 负载时,原绕组流过电流1I ,产生磁动势1F ;副绕组流过电流2I ,产生磁动势2F ,由原、副绕组的合成磁动势021F F F =+产生主磁通0Φ ,并分别在原、副绕组中产生电动势1E 和2E ;1F 还产生只交链原绕组的漏磁通σ1Φ ,它在原绕组中产生漏感电动势σ1E ,2F 还产生只交链副绕组的漏磁通σ

2Φ ,它在副绕组中产生漏感电动势σ2E ;同时,电流1I 在原绕组电阻1R 上产生电压降11R I ,电流2I 在副绕组电阻2R 上产生电压降2

2R I 。 2.2 在变压器中,主磁通和一、二次绕组漏磁通的作用有什么不同?它们各是由什么磁动势产生的?在等效电路中如何反映它们的作用?

答:主磁通同时交链原、副绕组,并分别在原、副绕组中产生电动势1E 和2

E ,起传递能量的作用;漏磁通只交链自身绕组,只在自身绕组中产生漏感电动势,仅起电抗压降的作用。在等效电路中,主磁通的作用由励磁参数反映,漏磁通的作用由漏抗参数反映。

2.3 试述变压器空载电流的大小和性质。

答:由于变压器铁心采用薄硅钢片叠成,磁导率高,导磁性能好,因此空载电流很小,一般为额定

电流的2%—10%。在空载电流0I 中,用来建立主磁通的无功分量r I 0 远大于对应铁心损耗的有功分量a

I 0 ,所以空载电流基本属于无功性质,空载电流也因此常被称为励磁电流。 2.4 当变压器空载运行时,一次绕组加额定电压,虽然一次绕组电阻很小,但流过的空载电流却不大,这是为什么?

答:变压器空载运行时,虽然一次绕组的电阻很小,但是由于铁心硅钢片的磁导率大,导磁性能好,主磁通大,所以励磁电抗大,因此空载电流不大。简单说,空载电流是受到大电抗限制的。

2.5 变压器外施电压不变的情况下,若铁心截面增大或一次绕组匝数减少或铁心接缝处气隙增大,则对变压器的空载电流大小有何影响?

答:铁心截面增大时,磁路饱和程度降低,磁导率增大,励磁电抗增大,空载电流减小。

一次绕组匝数减少时,由Φ=≈11144.4fN E U =常数,可知,主磁通增大,磁路饱和程度增加,磁导率下降,励磁电抗减小,空载电流增大。

铁心接缝处气隙增大,磁路磁阻增大,励磁电抗减小,空载电流增大。

2.6 保持其它条件不变,当只改变下列参数之一时,对变压器的铁心饱和程度、空载电流、励磁阻抗、铁心损耗各有何影响?(1)减少一次绕组的匝数;(2)降低一次侧电压;(3)降低电源频率。

答:由Φ=≈11144.4fN E U 可知:

(1)减少一次绕组匝数时,主磁通增大,磁路饱和程度增加,磁导率下降,励磁阻抗减小,空载电流增大,铁心损耗增加。

(2)降低一次电压时,主磁通减小,磁路饱和程度降低,磁导率增大,励磁阻抗增大,空载电流减小,铁心损耗减小。

(3)降低电源频率时,主磁通增大,磁路饱和程度增加,磁导率下降,励磁阻抗减小,空载电流增大,此时,常数=Bf ,根据7.03.13.12)(B Bf f B p Fe =∞可知,铁心损耗随B 的增加而增加。

2.7 一台220V/110V 的单相变压器,变比2/21==N N k ,能否一次绕组用2匝,二次绕组用1匝,为什么?

答:不能。由Φ=≈11144.4fN E U 可知,如果一次绕组用2匝,在原边电压作用下,由于匝数太少,主磁通将很大,磁路高度饱和,励磁电流会很大,要求导线线径很大,在实践上根本无法饶制。反之,如果导线截面不够大,那么线圈流过大电流将会烧毁。

2.8 在分析变压器时,为什么要对二次绕组进行折算?折算的物理意义是什么?折算前后二次侧的电压、电流、功率和参数是怎样变化的?

答:折算的目的是将一次、二次两个分离的电路画在一起,获得变压器的等效电路。折算的物理意

义是用匝数为12

N N ='的绕组来等效实际匝数为2N 的二次绕组,将变比为k 的变压器等效成变比为1的变压器。折算后,二次电压为折算前的k 倍,二次电流为折算前的k /1,二次功率不变,二次电阻和漏抗、负载阻抗均为折算前的2

k 倍。

2.9 为什么变压器的空载磁动势与负载时的一、二次绕组合成磁动势相等?

答:因为变压器的漏阻抗很小,无论空载还是负载,漏阻抗压降都很小,在电源电压不变时,主电动势变化很小,因此主磁通几乎不变,所以用以产生主磁通的空载磁动势与负载时的合成磁动势相等。

2.10变压器负载运行时,一、二次绕组中各有哪些电动势或电压降?它们是怎样产生的?试写出

电动势平衡方程式。

答:一次绕组外加电源电压1U 时,一次绕组中有主电动势1E ,漏电动势σ

1E (漏抗压降11X I j ),电阻1R 上的电压降11R I ,方程式为)(111111111jX R I E R I E E U ++-=+--= σ;二次绕组中有主电动势2E ,漏电动势σ

2E (漏抗压降22X I j ),电阻2R 上电压降22R I ,负载端电压为2U ,方程式为)(2

22222222jX R I E R I E E U +-=-+= σ。 2.11试说明变压器等效电路中各参数的物理意义,这些参数是否为常数?

答:1R 和1X 分别为原边一相绕组的电阻和漏电抗,2

R '和2X '分别为副边一相绕组的电阻和漏电抗的折算值,上述四个参数为常数,其中1X 、2

X '的大小分别反映了原、副绕组漏磁通的大小。m R 是反映铁心损耗的等效电阻,称为励磁电阻,m X 是反映主磁通大小的电抗,称为励磁电抗,这两个参数也是一相参数,当电源电压不变时,m R 和m X 近似为常数。

2.12 利用T 形等效电路进行实际问题计算时,算出的一次和二次侧电压、电流、损耗、功率是否均为实际值,为什么?

答: 一次各物理量数值均为实际值,二次电压、电流是折算值,二次损耗、功率是实际值。因为对二次绕组进行折算时,是以等效为原则,其中,折算前、后的二次侧损耗、功率是保持不变的。

2.13 变压器空载实验一般在哪侧进行?将电源加在低压侧或高压侧所测得的空载电流、空载电流百分值、空载功率、励磁阻抗是否相等?

答:空载实验一般在低压侧进行。空载电流不等,高压侧空载电流是低压侧的k /1;空载电流百分值相等;空载功率相等;励磁阻抗不等,高压侧励磁阻抗是低压侧的2

k 倍。

2.14变压器短路实验一般在哪侧进行?将电源加在低压侧或高压侧所测得的短路电压、短路电压百分值、短路功率、短路阻抗是否相等?

答:短路实验一般在高压侧进行。短路电压不等,高压侧短路电压是低压侧的k 倍;短路电压百分值相等;短路功率相等;短路阻抗不等,高压侧短路阻抗是低压侧的2

k 倍。

2.15 为什么可以把变压器的空载损耗看作铁耗?短路损耗看作额定负载时的铜耗?

答:空载试验时外加额定电压,空载损耗包括额定铁损耗和空载铜损耗,由于空载电流很小,空载铜损耗远远小于额定铁损耗,可忽略,所以空载损耗可看作铁损耗。

短路试验时电流为额定电流,短路损耗包括额定铜损耗和短路时的铁损耗,由于短路电压很低,磁

通很小,短路时的铁损耗远远小于额定铜损耗,可忽略,所以短路损耗可看作额定负载时的铜损耗。

2.16 一台单相变压器,N S =10kVA ,N N U U 21=380/220V ,Ω14.01=R ,Ω=22.01X ,

Ω035.02=R ,Ω=055.02X ,Ω80=m R ,Ω=371m X 。在高压侧加380V 电压,在低压侧接一感性

负载:Ω3=L R ,Ω=4L X 。分别用T 形等效电路、近似等效电路和简化等效电路计算1I 、0I 、2I 、

2U ,并比较三次计算的结果。

解:(1)用T 形等效电路计算 根据已知参数可得:7273.1220

380

21===

N N U U k Ω=?=='104.0035.07273.12222

R k R Ω=?=='164.0055.07273.12222X k X Ω=?=='951.837273.122L L R k R Ω=?=='934.1147273.122L L X k X Ω+=+++='+'098.12055.9934.11951.8164.0104.02

j j j Z Z L Ω

∠=+=+++++++='+'+= 167.54842.14033.12689.8098.12055.937180)

098.12055.9)(37180(22.014.0)//(2

1j j j j j j Z Z Z Z Z L m

A Z U I

167.546.25167

.54842.140380011-∠=∠∠=∠= A j j I

Z Z Z Z Z I L m L 9.77984.0167.546.25098.383055.89098.12055.9)(12

2

-∠=-∠?++='+'+'+'= A j j I Z Z Z Z I L m m 25.537.24167.546.25098

.383055.8937180)(122

-∠=-∠?++='+'+='- V Z I U L 12.05.368129.53918.14249.537.2422-∠=∠?-∠=''-='- A I k I 66.427.247273.12

2=?='= V k U U 34.2137273

.15

.36822=='= (2)用近似等效电路计算

A j j Z Z Z U I L 26.5372.24098.12055.922.014.003802

11

2

-∠=+++∠='+'+='-

A Z U I m

831.771831

.77527.3790380010-∠=∠∠=∠= A I I I 2.5463.25831.77126.5372.24)(201-∠=-∠+-∠='-+= V Z I U L 131.077.368129.53918.1426.5372.2422-∠=∠?-∠=''-='- A I k I 7.4272.247273.12

2=?='= V k U U 5.2137273

.177.3682

2=='= (3)用简化等效电路计算

A j j Z Z Z U I I L 26.5372.24098.12055.922.014.003802

112

1-∠=+++∠='+'+='-= A I k I 7.4272.247273.12

2=?='= V k U U 5.2137273

.177.3682

2=='=

2.17 一台额定容量为kVA 1=N S 的单相变压器,N N U U 21/=220/110V ,在低压侧加额定电压做空载试验,测得W 10,A 6.000==p I ;在高压侧加电压做短路试验,测得V 20=s U ,A 55.4=s I ,

W 25=s p 。试求:折算到高压侧的励磁参数和短路参数及其标么值。

解:

Ω===

33.1836.011002I U Z N m 2110

220

21===N N U U k Ω===

78.276

.010

2200I p R m Ω=?=='12.11178.27222m m

R k R Ω=-=213.1812

2m m m R Z X Ω=?=='852.724213.181222m m

X k X Ω====4.4810002202

21111N N N N N

S U I U Z 296.24.4812

.1111=='='*N m m

Z R R 976.144

.48852

.7241=='='*N m m

Z X X

Ω===

396.455.420s s s I U Z 0908.04.48396

.41===*N s s Z Z Z Ω===

208.155.4252

2s s s I p R 025.04.48208.11===*

N s s

Z R R Ω=-=227.422s s s R Z X 0873.04

.48227

.41===

*N s s Z X X 2.18 一台额定容量为kVA 750=N S 的三相变压器,N N U U 21/=10/0.4kV ,Y,d 联结。在低压侧做空载试验时测得:kW 1.4,A 65,V 400000===p I U ;在高压侧做短路试验时测得:

kW 6.4,A 3.43,V 380===s s s p I U ,试验温度为C 15?。试求:(1)折算到高压侧的励磁参数和短路

参数;(2)短路电压及其两个分量的百分值。

解:(1) 因为是Y,d 联结

434.14104.03101033

321=???=

=

N N U U k

A U S I N

N N 3.4310

1031075033311=???==

Ω==

=

659.103

65

400

3

0I U Z m Ω=?==

97.0)

365

(3101.4)3(32

32

I p R m Ω=-=-=615.1097.0659.10222

2m m m R Z X

Ω=?=='09.20297.0434.1422m m

R k R Ω=?=='533.2211615.10434.1422m m X k X

Ω==

=

067.53

.433

3803

s

s

s I U Z

Ω=?=

=

818.03

.433106.432

3

2

s

s

s I p R

Ω=-=-=5818.0067.52222s s s R Z X

Ω=?=++=

014.1818.0250

310

1523575235)75(s C s R R

Ω=+=+=102.55014.12222)75()75(s C s C s X R Z

(2) %83.3%1001010102

.53.433%100331)

75(1=????=

?=

N C s N s U Z I u

%76.0%10010

10014

.13.433%10033

1)

75(1=????=

?=

N

C s N sr U R I u %75.3%10010

105

3.433%10033

11=????=?=

N s N sx U X I u

第2章 自测题参考答案

一、填空题

1.原边磁动势,原、副边合成磁动势;

2.增大,减小;

3.021F F F =+,0

21I k

I I =+; 4.励磁电抗m X ,原边漏抗1X 与副边漏抗2X ;5.反映铁心损耗,原绕组电阻与副绕组电阻折算值之和; 6.供给铁心损耗,产生磁通;7.铁,额定铜;8.2

k ,1;9. 0.06,6;10. 2,1 二、选择题

1.④;

2. ④;

3. ④;

4. ②;

5. ③;

6. ②

7. ③;

8. ②;

9. ①;10. ② 三、简答题

1. 答:主磁通以铁心为磁路,同时交链原、副绕组,数值较大,起传递能量作用;漏磁通主要以变压

器油或空气为磁路,仅交链自身绕组,数值小,仅起电抗压降作用。

2. 答:当电源电压不变时,电源频率降低,主磁通增大,磁路饱和程度增加,磁导率下降,励磁电抗

减小,空载电流增大,此时,常数=Bf ,根据7

.03.13.12)(B Bf f B p Fe =∞可知,铁心损耗随B 的

增加而增加。

3. 答:折算的目的是将变比为k 的变压器等效成变比为1的变压器,从而将一次、二次两个分离的电

路画在一起,获得变压器的等效电路;折算原则是保持折算前后二次侧磁动势不变、二次侧有功、

无功功率不变。 4. 答:

5. 答:将低压侧短路,高压侧接电源,用调压器逐渐升高电压,用电流表监视电流,当电流达到额定值时

同时读取电压、电流和功率,分别依下列各式求取参数:s s s I U Z =;2s

s s I p R =;2

2s s s R Z X -=。 四、计算题

1. 解: (1) 10220220021===N N U U k Ω=?===48410

1022003

2

21111N N N N N S U I U Z Ω=?=='6.3036.0102222

R k R 2005

.01

10===

*

*

I Z m 8.205

.010107023

2

0=?==

***I p R Fe m 8.198.220222

2

=-=-=***m m m R Z X

00744.0484

6

.3111===

*N Z R R 00744.0484

6.3122=='=

*N Z R R 0269.0484

13

1121===

=**N Z X X X (2)T 形等效电路图(略)

带纯电阻负载时的相量图

1

U

k

X I j 1 k

R I 1 2

U '- 2

1I I '-= 带阻容性负载时的相量图

1

U k

X I j 1 2

U '- 2

1I I '-= k

R I 1

2. 解: (1)因为是Y 、y 联结

1510

4.01063

3332121=??===

N N N

N

U U U U k Ω=??===

36010100)106(3

3

2321111N N N

N

N S U I U Z Ω==

65.2437.93

400

m Z Ω===339.237.93616322

0I p R m Ω=-=-=539.24339.265.24222

2m m m R Z X

Ω=?=='25.554665.241522m m Z k Z Ω=?=='275.526339.21522m m

R k R Ω=?=='275.5521539.241522m m X k X 406.15360

25

.55461=='='*N m m

Z Z Z 462.1360275

.5261=='='*N m m

Z R R 337.15360

275

.55211=='='*N m m

Z X X (2) Ω==

124.1562

.93

252

s Z Ω===916.662.93192032

2

s

s

s I p R Ω=-=-=45.13916.6124.152222s s s R Z X

Ω

=?=++=

246.8916.6260

310

2523575235)75(s C s R R

Ω=+=+=777.1545.13246.82222)75()75(s C s C s X R Z

0438.0360

777

.151)75(==

=

*N C s s

Z Z Z 0229.0360

246

.81)75(==

=

*N

C s s

Z R R 0374.0360

45

.131===

*N s s Z X X (3) %38.40438.0===*

s s Z u %29.20229.0===*s sr R u

%74.30374.0===*s sx X u

第3章 思考题与习题参考答案

3.1 三相组式变压器和三相心式变压器的磁路结构各有何特点?在测取三相心式变压器的空载电流时,为什么中间一相的电流小于其它两相的电流?

答:三相组式变压器的三相磁路彼此独立,互不关联,且各相磁路几何尺寸完全相同;三相心式变压器的三相磁路彼此不独立,互相关联,各相磁路长度不等,三相磁阻不对称。在外加对称电压时,由于中间相磁路长度小于其它两相的磁路长度,磁阻小,因此,中间一相的空载电流小于其它两相的电流。

3.2 变压器出厂前要进行“极性”试验,如题3.2图所示,在U1、U2端加电压,将U2、u2相连,用电压表测U1、u1间电压。设变压器额定电压为220/110V ,如U1、u1为同名端,电压表读数为多少?如不是同名端,则读数为多少?

答:110V ,330V

3.3 单相变压器的联结组别有哪两种?说明其意义。

答:有I ,I0;I ,I6两种。I ,I0说明高、低压绕组电动势同相位;I ,I6说明高、低压绕组电动势反相位。

3.4 简述三相变压器联结组别的时钟表示法。

答:把三相变压器高压侧某一线电动势相量看作时钟的长针,并固定指向“0”点,把低压侧对应线电动势相量看作时钟的短针,它所指向的时钟数字便是该变压器的联结组别号。

3.5 试说明为什么三相组式变压器不能采用Y,y 联结,而小容量三相心式变压器可以采用Y,y 联结?

答:因为三相组式变压器三相磁路彼此独立,采用Y ,y 联结时,主磁路中三次谐波磁通较大,其频率又是基波频率的三倍,所以,三次谐波电动势较大,它与基波电动势叠加,使变压器相电动势畸变为尖顶波,其最大值升高很多,可能危及到绕组绝缘的安全,因此三相组式变压器不能采用Y ,y 联结。对于三相心式变压器,因为三相磁路彼此相关,所以,三次谐波磁通不能在主磁路(铁心)中流通,只能通过漏磁路闭合而成为漏磁通。漏磁路磁阻很大,使三次谐波磁通大为削弱,主磁通波形接近于正弦波,相电动势波形也接近正弦波。但三次谐波磁通频率较高,流经油箱壁及其它铁件时会产生涡流损耗,引起局部过热,降低变压器运行效率,因此,只有容量小于1800KVA 的三相心式变压器才允许采用Y ,y 联结。

3.6 在三相组式变压器中,三次谐波磁通是主磁通;而在三相心式变压器中,三次谐波磁通是漏磁通,这一说法对吗?为什么?

答:对。因为在组式变压器中,三次谐波磁通流经主磁路,数值较大,起到了主磁通的作用;而在

心式变压器中,三次谐波磁通流经漏磁路,数值较小,可看作漏磁通。

3.7 为什么三相变压器中总希望有一侧作三角形联结?

答:三相变压器,无论是组式还是心式结构,只要有一侧作三角形联结,就为三次谐波电流提供了通路,从而使主磁通基本为正弦波,相电动势波形接近正弦波而不发生畸变。

3.8 把三台相同的单相变压器组成 Y,d 联结的三相变压器,当二次侧三角形开口未闭合时,将一次侧接入电源,发现开口处有较高电压,但开口闭合后,其电流又非常小,检查接线并无错误,这是为什么?

答:一次侧Y 联结,励磁电流为正弦波,主磁通为平顶波,可分解成基波和三次谐波磁通,由于三相磁路独立,二次侧三角形开口未闭合时,三次谐波磁通在各相主磁路中流通,其值较大,在每相绕组中产生的三次谐波电动势也较大,此时三角形开口处电压是每相三次谐波电动势的三倍,所以开口电压较高;当三角形开口闭合后,三角形绕组自身构成回路,三次谐波电动势在三角形内形成三次谐波电流,起到励磁电流的作用,此时主磁通接近于正弦波,每相绕组感应电动势接近正弦波,三角形内的三次谐波电流几乎为零,所以闭合后电流非常小。

3.9 三相变压器的绕组连接方式如题3.9图所示,画出它们的电动势相量图,并判定其联结组别。

(a)

(b) (c) (d)

(a)组别号为Y,y4 (b)组别号为Y,y2

(c) 组别号为Y,d5 (d) 组别号为Y,d7

3.10 设三相变压器一次侧绕组联结如题 3.9图中所示,试分别画出Y,y8、Y,y10、Y,d3 、Y,d9联结组的电动势相量图和它们的二次绕组连接图。

Y,y8联结Y,y10联结

Y,d3联结Y,d9联结

第3章自测题参考答案

一、填空题

1. 组式和心式,组式;

2. I,I0,I,I6;

3. I,I0,I,I6;

4. 同一,相同的;

30;

5. 正弦波,接近正弦波;6.平顶波,尖顶波;7.三角形,正弦波;8. 0 ,

9. Y,d或D,y ,Y,y或D,d ;10. 高压侧某线电动势,低压侧对应线电动势。

二、选择题

1.②

2. ③

3. ①

4. ①

5. ④

6. ②

7. ②

8. ②

9. ④ 10. ④

三、简答题

1. 答:在外加电压是正弦的情况下,铁心中的磁通也为正弦波,因为磁路饱和的原因,产生这个正弦波磁通需要尖顶波的空载电流。

2. 答:因为三相组式变压器三相磁路彼此独立,采用Y,y联结时,主磁路中三次谐波磁通较大,其频率又是基波频率的三倍,所以,三次谐波电动势较大,它与基波电动势叠加,使变压器相电动势畸变为尖顶波,其最大值升高很多,可能危及到绕组绝缘的安全,因此三相组式变压器不能采用Y,y联结。对于三相心式变压器,因为三相磁路彼此相关,所以,三次谐波磁通不能在主磁路(铁心)中流通,只能通过漏磁路闭合而成为漏磁通。漏磁路磁阻很大,使三次谐波磁通大为削弱,主磁通波形接近于正弦波,相电动势波形也接近正弦波。但三次谐波磁通频率较高,流经油箱壁及其它铁件时会产生涡流损耗,引起局部过热,降低变压器运行效率,因此,只有容量小于1800KVA的三相心式变压器才允许采用Y,y联结。

3. 答:因为三次谐波电动势大小相等,相位相同,所以在线电动势中互相抵消,即线电动势中无

三次谐波分量。

4. 答:三角形回路中有不大的环流,是三次谐波电流。它是由三次谐波磁通所感生的三次谐波电

120,动势产生的。基波电动势不能在三角形回路中产生环流,因为三相基波电动势大小相等,相位互差

在三角形回路中它们的相量和等于0,所以不会产生环流。

5. 答:组式变压器测得的开口电压大。因为组式变压器三相磁路彼此独立,在原边Y接,副边d 接开口的情况下,原边流过正弦波电流,铁心中三次谐波磁通很大,绕组中感应的三次谐波电动势就很大,由于三次谐波电动势大小相等、相位相同,所以测得的开口电压是每相三次谐波电压的三倍,数值较大。对于心式变压器来说,因为三相磁路彼此相关,三次谐波磁通只能通过漏磁路闭合,遇到的磁阻大,磁通数值小,在绕组中感应的三次谐波电动势也小,因此测得的开口电压没有组式变压器的大。四、作图题(略)

第4章 思考题与习题参考答案

4.1 变压器的电压变化率是如何定义的?它的大小与哪些因素有关?

答:电压变化率是指:当变压器一次侧加额定电压,负载功率因数一定时,从空载到负载时二次电压变化的百分值,即%1002220?-=

?N

U U U U 。由公式)sin cos (22φφβ*

*+=?s s X R U 可知,电压变

化率与负载大小、负载性质、短路参数有关。

4.2 变压器二次侧分别加电阻、电感或电容负载时,二次侧电压随负载增大将怎样变化?二次侧带什么性质负载时有可能使电压变化率为零?

答:带电阻和电感负载时,端电压将随负载增大而下降,但带电感负载比电阻负载时的端电压下降

的较多;带电容负载时,端电压随负载增大可能下降(当|sin |cos 2φφ*

*>s s X R 时),也可能升高(当|sin |cos 2φφ**

*=s s X R 时)

。 4.3在设计电力变压器时,为什么将铁心损耗设计得比额定铜损耗小?电力变压器额定运行时的效率是它的最大效率吗?

答:由于电力变压器长年接在电网上运行,铁心损耗总是存在的,而且是不变的,而铜损耗却随负载而变化(负载随时间季节在变化),因此变压器不可能总是满载运行。为了减少电能损失,使变压器获得较高的的运行效率,将铁心损耗设计得比额定铜耗小,一般设计成

410=sN p p ~2

1

,这样,当运行在(0.5~0.7)倍额定负载时,变压器效率最大,这恰好适应了电力变压器一般在50%~70%额定负载下长期运行的实际情况,从而提高了运行经济性。可见,电力变压器额定运行时的效率并不是的最大效率。

4.4 变压器取得最大运行效率的条件是什么?若使电力变压器运行在最大效率附近,其负载系数应在多大范围内?

答:变压器取得最大效率的条件是不变损耗(铁损耗)等于可变损耗(铜损耗)。其负载系数m β应在0.5~0.7范围内。

4.5 变压器并联运行的理想情况是什么?并联运行的理想条件有哪些?当并联的理想条件不满足时,将会产生怎样的不良后果?

答:并联运行理想情况是:(1)空载时并联的各变压器之间没有环流;(2)负载时各变压器所分担的负载按其容量大小成正比例分配;(3)负载时各变压器输出电流相位相同。

并联运行理想条件是:(1)各变压器的额定电压相等,即变比相等;(2)各变压器的联结组别相同;(3)各变压器的短路阻抗(短路电压)标么值相等,短路阻抗角也相等。

当变比不同时,变压器内部会产生环流,既占用变压器的容量,又增加了变压器的损耗;当联结组别不同时,将产生很大的环流,其值将达到额定电流的几倍,会烧毁变压器;当短路阻抗标么值不等时,变压器负载分配不合理,容量不能得到充分利用。

4.6 容量不同、短路阻抗标么值不等的两台变压器并联运行时,对容量大的变压器来说,希望它的短路阻抗标么值大一些还是小一些?为什么?

答:对容量大的变压器,希望它的短路阻抗标么值小一些。因为它的短路阻抗标么值小,并联运行时,它的负载系数大,先达到满载,从而尽可能利用了变压器的容量。

4.7 变压器的空载电流很小,而空载合闸电流却可能很大,这是为什么?

答:因为空载合闸时,主磁通的瞬时值将达到稳态值的2倍,使变压器铁心处于深度饱和,空载合闸电流急剧增加,即出现励磁涌流,其值可达空载电流的几十倍到百余倍。

4.8 变压器的稳态短路电流大小和突然短路电流与哪些因素有关?它们大约是额定电流的多少倍?

答:稳态短路电流与短路阻抗大小有关(S Z U I /S =),其值可达额定电流的10~20倍。突然短路电流既与短路阻抗大小有关,还与突然短路瞬间电压瞬时值有关,当电压瞬时值为零时发生突然短路,则突然短路电流最大,其值可达额定电流的20~30倍。

4.9 一台三相变压器,5600N =S kV A ,kV 3.6/10/N 21N =U U ,Y ,d 联结,在低压侧加额定电压N 2U 做空载试验,测得kW 72.60=p ;在高压侧做短路试验,短路电流1N s I I =,kW 92.17sN =p ,

V 550s =U ,试求:

(1)短路电阻和短路电抗的标么值;

(2)带额定负载运行,负载功率因数2cos ?=0.8(滞后)时的电压变化率和二次端电压; (3)带额定负载运行,负载功率因数2cos ?=0.9(滞后)时的效率和最大效率。 解:(1)055.010

10550

3

1=?==

=*

N s s s U U u Z 0032.010********.173

3=??===**N sN sN

s S P P

R 0549.00032.0055.0222

2

=-=-=*

**s s s R Z X

(2)0355.0)6.00549.08.00032.0(1)sin cos (22=?+??=+=?*

*φφβs s X R U

油浸式变压器结构图解

结构图解 1-铭牌;2-信号式温度计;3-吸湿器;4-油标;5-储油柜;6-安全气道 7-气体继电器;8-高压套管;9-低压套管;10-分接开关;11-油箱; 12-放油阀门;13-器身;14-接地板;15-小车 电力变压器概述电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。现在较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外[3]力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。国内生产电力变压器较大的厂家有特变电工等。 供配电方式: 10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。

用户变压器供电大都选用Y/Yno结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制或五线制供电,如TN-S系统。 电力变压器主要部件及作用①、普通变压器的原、副边线圈是同心地套在一个铁芯柱上,内为低压绕组,外为高压绕组。(电焊机变压器原、副边线圈分别装在两个铁芯柱上) 变压器在带负载运行时,当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来达到平衡副边电流。 变压器二次有功功率一般=变压器额定容量(KVA)×0.8(变压器功率因数)=KW。 ②、电力变压器主要有: A、吸潮器(硅胶筒):内装有硅胶,储油柜(油枕)内的绝缘油通过吸潮器与大气连通,干燥剂吸收空气中的水分和杂质,以保持变压器内部绕组的良好绝缘性能;硅胶变色、变质易造成堵塞。 B、油位计:反映变压器的油位状态,一般在+20O左右,过高需放油,过低则加油;冬天温度低、负载轻时油位变化不大,或油位略有下降;夏天,负载重时油温上升,油位也略有上升;二者均属正常。

变压器基本工作原理

第1章 变压器的基本知识和结构 1.1变压器的基本原理和分类 一、变压器的基本工作原理 变压器是利用电磁感应定律把一种电压等级的交流电能转换成同频率的另一种电压等级的交流电能。 变压器工作原理图 当原边绕组接到交流电源时,绕组中便有交流电流流过,并在铁心中产生与外加电压频率相同的磁通,这个交变磁通同时交链着原边绕组和副边绕组。原、副绕组的感应分别表示为 dt d N e Φ-=1 1 dt d N e Φ-=2 2 则 k N N e e u u ==≈2 12121 变比k :表示原、副绕组的匝数比,也等于原边一相绕组的感应电势与副边一相绕组的感应电势之比。 改变变压器的变比,就能改变输出电压。但应注意,变压器不能改变电能的频率。 二、电力变压器的分类 变压器的种类很多,可按其用途、相数、结构、调压方式、冷却方式等不同来进行分类。 按用途分类:升压变压器、降压变压器; 按相数分类:单相变压器和三相变压器;

按线圈数分类:双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器; 按铁心结构分类:心式变压器和壳式变压器; 按调压方式分类:无载(无励磁)调压变压器、有载调压变压器; 按冷却介质和冷却方式分类:油浸式变压器和干式变压器等; 按容量大小分类:小型变压器、中型变压器、大型变压器和特大型变压器。 三相油浸式电力变压器的外形,见图1,铁心和绕组是变压器的主要部件,称为器身见图2,器身放在油箱内部。 1.2电力变压器的结构 一、铁心 1.铁心的材料 采用高磁导率的铁磁材料—0.35~0.5mm厚的硅钢片叠成。 为了提高磁路的导磁性能,减小铁心中的磁滞、涡流损耗。变压器用的硅钢片其含硅量比较高。硅钢片的两面均涂以绝缘漆,这样可使叠装在一起的硅钢片相互之间绝缘。

电力变压器结构图解

电力变压器结构图解

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力变压器结构图解 这是一个三相电力变压器的模型。从外观看主要由变压器的箱体、高压绝缘套管、低压绝缘套管、油枕、散热管组成。 移去变压器箱体可看到变压器的铁芯与绕组,铁芯由硅钢片叠成,硅钢片导磁性 能好、磁滞损耗小。在铁芯上有A、B、C三相绕组,每相绕组又分为高压绕组 与低压绕组,一般在内层绕低压绕组,外层绕高压绕组。图2左边是高压绕组引 出线,右边是低压绕组引出线。

把铁芯与绕组放入箱体,绕组引出线通过绝缘套管内的导电杆连到箱体外,导电杆外面是瓷绝缘套管,通过它固定在箱体上,保证导电杆与箱体绝缘。为减小因灰尘与雨水引起的漏电,瓷绝缘套管外型为多级伞形。右边是低压绝缘套管,左边是高压绝缘套管,由于高压端电压很高,高压绝缘套管比较长。 变压器箱体(即油箱)里灌满变压器油,铁芯与绕组浸在油里。变压器油比空气绝缘强度大,可加强各绕组间、绕组与铁芯间的绝缘,同时流动的变压器油也帮助绕组与铁芯散热。在油箱上部有油枕,有油管与油箱连通,变压器油一直灌到油枕内,可充分保证油箱内灌满变压器油,防止空气中的潮气侵入。 油箱外排列着许多散热管,运行中的铁芯与绕组产生的热能使油温升高,温度高的油密度较小上升进入散热管,油在散热管内温度降低密度增加,在管内下降重新进入油箱,铁芯与绕组的热量通过油的自然循环散发出去。

一些大型变压器为保证散热,装有专门的变压器油冷却器。冷却器通过上下油管与油箱连接,油通过冷却器内密集的铜管簇,由风扇的冷风使其迅速降温。油泵将冷却的油再打入油箱内,下图是一台容量为400000KVA的特大型电力变压器模型,其低压端电压为20KV,高压端电压为220KV。 采用油冷却的变压器结构较复杂,由于油是可燃物,也就存在安全性问题。目前,在城市内、大型建筑内使用的变压器已逐渐采用干式电力变压器,变压器没有油箱,铁芯与绕组安装在普通箱体内。干式变压器绕组用环氧树脂浇注等方法保证密封与绝缘,容量较大的绕组内还有散热通道,大容量变压器并配有风机强制通风散热。由于材料与工艺的限制,目前多数干式电力变压器的电压不超过35KV,容量不大于20000KVA,大型高压的电力变压器仍采用油冷方式. 下面是干式变压器结构图

12v电子变压器工作原理

电子变压器工作原理图 电子变压器就是开关稳压电源。它实际上就是一种逆变器。首先把交流电变为直流电,然后用电子元件组成一个振荡器直流电变为高频交流电。通过开关变压器输出所需要的电压然后二次整流供用电器使用。开关稳压电源具有体积小,重量轻,价格低等优点,所以被广泛用在各种电器中。开关稳压电源的原理较复杂。 下面一种电子变压器电路图的分析,输入为AC220V,输出为AC12V,功率可达50W。它主要是在高频电子镇流器电路的基础上研制出来的一种变压器电路,其性能稳定,体积小,功率大,因而克服了传统的硅钢片变压器体大、笨重、价高等缺点。 电子变压器电路图: 电子变压器工作原理电路如图所示。电子变压器原理与开关电源工作原理相似,二极管VD1~VD4 构成整流桥 把市电变成直流电,由振荡变压器T1,三极管VT1、VT2组成的高频振荡电路,将脉动直流变成高频电流,然后由铁氧体输出变压器T2对高频高压脉冲降压,获得所需的电压和功率。R1为限流电阻。电阻 R2、电容C1和双向触发二极管VD5构成启动触发电路。三极管VT1、VT2选用S13005,其B为15~2 0倍。也可用C3093等BUceo>=35OV的大功率三极管。触发二极管VD5选用32V左右的DB3或VR60。振荡变压器可自制,用音频线绕制在H7 X 10 X 6的磁环上。TIa、T1b绕3匝,Tc绕1匝。铁氧体输出变压器T2也需自制,磁心选用边长27mm、宽20mm、厚10mm的EI型铁氧体。T2a用直径为0.45mm高强度漆包线绕100匝,T2b用直径为1.25mm高强度漆包线绕8匝。二极管VD1~VD4选用IN4007型,双向触发二极管选用DB3型,电容C1~C3选用聚丙聚酯涤纶电容,耐压250V。此电子变压器电路工作时,A点工作电压约为12V;B点约为25V;C点约为105V;D点约为10V。如果电压不满足上述数值,或电子变压器电路不振荡,则应检查电路有无错焊、漏焊或虚焊。然后再检查VT1、VT2是否良好,T1a、T1b的相位是否正确。整个电子变压器电路装调成功后,可装入用金属材料制作的小盒内,发利于屏蔽和散热,但必须注意电路与外壳的绝缘。引外,改变T2 a、b二线圈的匝数,则可改变输出的高频电压。

主变压器结构、各部件作用

运行培训教案 主变压器结构、各部件作用 运行部 二〇一〇年八月

主变压器结构、各部件作用 一、变压器的基本结构与分类 变压器是一种改变交流电源的电压、电流而不改变频率的静止电气设备,它具有两个(或几个)绕组,在相同频率下,通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一个(或几个)系统的交流电压和电流而借以传送电能的电气设备。通常,它所连接的至少两个系统的交流电压和电流值是不相同的。 由此可见,变压器是一种通过电磁感应而工作的交流电气设备。主变压器系统由线圈、铁芯、主变油箱、变压器油、调压装置、瓦斯继电器、油枕及油位计、压力释放器、测温装置、冷却系统、潜油泵等组成。另外,主变压器还安装了气相色谱在线监测装置,每周对变压器油进行溶解气体检测,以便判断设备运行状况。 变压器的分类有多种方法:按用途不同可分为电力变压器、工业用变压器及其他特种用途的专用变压器;按绕组与铁芯的冷却介质不同可分为油浸式变压器与干式变压器;按铁芯的结构型式不同可分为心式变压器与壳式变压器;按调压方式不同可分为无励磁调压变压器与有载调压变压器;按相数不同可分为三相变压器与单相变压器;按铁芯柱上的绕组数不同可分为双绕组变压器与多绕组变压器;按不同电压的绕组间是否有电的连接可分为独立绕组变压器与自耦变压器等等。 二、变压器的各部件作用 我厂500kV主变压器由日本三菱公司生产,共19台(一台备用)型号为SUW的单相、双卷、油浸式水冷无载分接升压壳式变压器组,三台单相变压器以Y0/△—11型接线组成与发电机组成单元接线,额定容量3×214MVA,额定电压550/18kV,无载分接范围550—4×%,阻抗电压15%。高压侧出线经高压套管与SF6绝缘封闭母线联接,变压器中性点三相经穿墙套管联接在 B 相主变室经电缆接地;变压器的冷却方式为强迫油循环水冷(ODWF);每台单相变压器共三组冷却器,运行方式为两台优先、一台备用。主变压器高压侧中性点直接接地方式,低压侧经软连接辫与离相封闭母线联接,高压侧通过SF6管道母线与500kV电缆联接。 表1.主变压器主要参数

单相变压器的基本工作原理和结构

变压器是一种静止电器,它通过线圈间的电磁感应,将一种电压等级的交流电能转换成同频率的另一种电压等级的交流电能. 3.1 变压器的基本工作原理和结构 3.2 单相变压器的空载运行 3.3 单相变压器的负载运行 3.4 变压器的参数测定 3.5 变压器的运行特性 隐形专家改编于2009-05

3.1 变压器的基本工作原理和结构 3.1.1 基本工作原理和分类 一、基本工作原理 变压器的主要部件是铁心和套在铁心上的两个绕组。两绕组只有磁耦合没电联系。在一 次绕组中加上交变电压,产生交链一、二次绕 组的交变磁通,在两绕组中分别感应电动势。 1 u 1 e 2 e 2u 1i 2 i Φ 1 U 2 U 1 u 2u L Z 1 2 12d Φe =-N dt d Φe =-N dt 只要(1)磁通有 变化量;(2)一、二次绕组的匝数不同,就能达到改变压的 目的。

二、分类 按用途分:电力变压器和电子变压器。 按绕组数目分:单绕组(自耦)变压器、双绕组变压器、三绕组变压器和多绕组变压器。 按相数分:单相变压器、三相变压器和多相变压器。 按铁心结构分:心式变压器、壳式变压器、环形变压器。 按工作频率分:低频(工频)与高频变压器

3.1.2基本结构 一、铁心 变压器的主磁路,为了提高导磁性能和减少铁损,用厚为 0.35-0.5mm、表面涂有绝缘漆的硅钢片叠成或卷绕而成。 二、绕组 变压器的电路,一般用绝缘铜线或铝线绕制而成。 三、胶心 胶心也可称骨架,用塑料压制而成,用来固定线圈。 四、固定夹 固定夹也可称牛夹,用铁板冲压而成,用来将变 压器固定在底板上。

第一章变压器的结构与工作原理试题

第一章 变压器的结构与工作原理 一、填空:(每空1分) 1. ★★一台单相变压器额定电压为380V/220V ,额定频率为50HZ ,如果误将低压侧接到 380V 上,则此时Φm ,0I , Fe p 。(增加,减少或不变) 答:Φm 增大,0I 增大, Fe p 增大。 2. ★一台额定频率为60HZ 的电力变压器接于50HZ ,电压为此变压器的5/6倍额定电压 的电网上运行,此时变压器磁路饱和程度 ,励磁电流 ,励磁电抗 ,漏电抗 。 答:饱和程度不变,励磁电流不变,励磁电抗减小,漏电抗减小。 3. 三相变压器理想并联运行的条件是(1) , (2) ,(3) 。 答:(1)空载时并联的变压器之间无环流;(2)负载时能按照各台变压器的容量合理地分担负载;(3)负载时各变压器分担的电流应为同相。 4. ★如将变压器误接到等电压的直流电源上时,由于E= ,U= , 空载电流将 ,空载损耗将 。 答:E 近似等于U ,U 等于IR ,空载电流很大,空载损耗很大。 5. ★变压器空载运行时功率因数很低,其原因为 。 答:激磁回路的无功损耗比有功损耗大很多,空载时主要由激磁回路消耗功率。 6. ★一台变压器,原设计的频率为50HZ ,现将它接到60HZ 的电网上运行,额定电压 不变,励磁电流将 ,铁耗将 。 答:减小,减小。 7. 变压器的副端是通过 对原端进行作用的。 答:电磁感应作用。 8. 引起变压器电压变化率变化的原因是 。 答:负载电流的变化。 9. ★如将额定电压为220/110V 的变压器的低压边误接到220V 电压,则激磁电流 将 ,变压器将 。 答:增大很多,烧毁。 二、选择填空(每题1分) 1. 三相电力变压器磁势平衡方程为 。 A :原,副边磁势的代数和等于合成磁势 B :原,副边磁势的时间向量和等于合成磁势 C :原,副边磁势算术差等于合成磁势

变压器工作原理

变压器 变压器图片 变压器 bian ya qi利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。 英文名称:Transformer 编辑本段变压器的简介

电力系统发电能力相比较,它仍然归属于小电力之范围。

树脂浇注干式变压器

磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。 编辑本段变压器与变频器的区别: 变频器:通过它调整能够达到所需要的用电频率(50hz,60hz等),来满足我们对用电的特殊需要。 变压器变频器 变压器:一般为“降压器”,常见于小区附近或工厂附近,它的作用是将超高的电压降到我们居民正常用电电压,满足人们的日常用电。 补充变压器工作原理: 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。 变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。 2.理想变压器 不计一次、二次绕组的电阻和铁耗, 其间耦合系数 K=1 的变压器称之为理想变压器 描述理想变压器的电动势平衡方程式为 e1(t) = -N1 d φ/dt e2(t) = -N2 d φ/dt 若一次、二次绕组的电压、电动势的瞬时值均按正弦规律变化, 则有 不计铁心损失,根据能量守恒原理可得 由此得出一次、二次绕组电压和电流有效值的关系 令 K=N1/N2,称为匝比(亦称电压比),则 二.变压器的结构简介 1.铁心

变压器的基本原理和结构

第一章变压器的基本原理和结构 1.1变压器的基本原理 变压器的基本组成部分是由绕在共同磁路上的两个或者两个以上的绕组所有构成,图1-1表示单相变压器。当图中的一次绕组加上交流电压U1时,一次绕组里就有交流电流i1流过,此时一次绕组将产生一个磁动势F1=N1i1,这个磁动势就会在铁心中产生一个磁通φ,显然这个磁通也是交变的,所以他将在二次绕组(也包括一次绕组)中感应出一个电动势E2。当二次侧接上负载时,在E2的作用下,负载中将有电流I2流过。这就是变压器将电能从一次侧传递到二次侧的工作过程。 变压器工作原理图 变压器工作的目的不仅在于实现能量从一次侧传递到二次侧,而是通过传递过程实现电压和电压和电流的改变。

1.2变压器的基本结构 1.2.1变压器的内部结构主要有:铁心、线圈、器身绝缘、引线、变压器油组成。 1.2.2变压器外部结构主要有:邮箱、散热器、储油柜、高压套管、低压瓷套、分接开关、压力释放阀、分机及控制柜、测温装置、放油阀组成等。 第二章各种牵引变压器介绍 2.1 单相牵引变压器 单相牵引变压器是之一种将三相电力系统(一次侧)变为适用于电力机车牵引用但相电压牵引变压器。适用于电气化铁路BT供电方式或直接供电方式的牵引变电所。根据供电网及变电所分布情况,将原边分别接110KV或220KV三相电力系统A2B2C,次边a接触网供电,b接钢轨并接地。单相牵引变压器接线如下图: 2.2 平衡牵引变压器 变压器尤其适用于做电气化铁道BT供电方式或直接供电方式的牵引变电所的主变压器。

平衡变压器的原边接于110KV三相工业电力系统,中性点N可以接地,次边27.5KV二相分别接上、下行接触网供电。O端接钢轨并接地。 次边线圈由a1、a2、b3、b4、b5、c6、c7线圈组成,二相引出端α、β与接地端O间的αo、βo幅值相等,相位差为90°,次边线圈的电压向量图似底脚水平延伸的A字形,线圈连接中含有a1、b4、c7组成的正三角形。原边线圈A1、A2、C3是星型(YN)接,N 为中性点可供接地系统用。如图1 图1 图中(A1)(B1)(C1)是原边线圈。(A)(B)(C)为原边端子。N 为中性点引出线端子。(a1)(a2)(b3)(b4)(b5)(c6)(c7)为次边线圈。 2.3 VV 牵引变压器 这种变压器通常在BT供电或直供方式中采用。 根据这种变压器的运行原理,它有两种结构形式,一种是三柱式,另一种是四柱式;三柱式既在变压器油箱中铁心为三柱结构,两个旁柱安装线圈,中柱没有线圈只作为磁路;四柱式既为两个单相变压器

电力变压器结构图解

 油箱外排列着许多散热管,运行中的铁芯与绕组产生的热能使油温升高,温度高

的油密度较小上升进入散热管,油在散热管内温度降低密度增加,在管内下降重新进入油箱,铁芯与绕组的热量通过油的自然循环散发出去。 一些大型变压器为保证散热,装有专门的变压器油冷却器。冷却器通过上下油管与油箱连接,油通过冷却器内密集的铜管簇,由风扇的冷风使其迅速降温。油泵将冷却的油再打入油箱内,下图是一台容量为400000KV A的特大型电力变压器模型,其低压端电压为20KV,高压端电压为220KV。 采用油冷却的变压器结构较复杂,由于油是可燃物,也就存在安全性问题。目前,在城市内、大型建筑内使用的变压器已逐渐采用干式电力变压器,变压器没有油

变压器的工作原理及结构

变压器工作原理: 当一个交流电压U1接到初级绕组的线圈时,由于交流电的强度和极性是不停地正、负交替变化,因此初级绕组的线圈所产生的磁力线数目也不停改变。由于磁场强度的不断变化,促使缠绕在同一铁芯上的另一端线圈产生感应电动势U2 .变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。 理想变压器: 不计一次、二次绕组的电阻和铁耗, 其间耦合系数K=1 的变压器称之为理想变压器 描述理想变压器的电动势平衡方程式为e1(t) = -N1 d φ/dt e2(t) = -N2 d φ/dt 若一次、二次绕组的电压、电动势的瞬时值均按正弦规律变化,则有不计铁芯损失,根据能量守恒原理可得由此得出一次、二次绕组电压和电流有效值的关系令K=N1/N2,称为匝比(亦称电压比) U1/U2=N1/N2 ,即对同一变压器的任意两个线圈,都有电压和匝数成正比。P入=P出,即无论有几个副线圈在工作,变压器的输入功率总等于所有输出功率之和. https://www.wendangku.net/doc/b112403623.html,/view/30130.htm https://www.wendangku.net/doc/b112403623.html,/s/blog_4876e83b0100ru0s.html 变压器(transformer)是一种电磁设备,其功能大致可分为以下作用:Rkf838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号 Rkf838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号 1可以随意把交流电压值或电流值增加或减少Rkf838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号 Rkf838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号 2用作阻抗匹配的设备:变压器可用来匹配不平衡的阻抗。例如某个放大器的输出阻抗是20欧,而接往4欧的扬声器,这时必须用一个变压器以正确的匝数比率来匹配此二个阻抗。Rkf838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号 3用做信号传输,有些信号要求有电的隔离,这时用变压器就有用了。Rkf838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号 4用与振荡电路作反馈元件Rkf838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号 变压器就是利用线圈的互感原理把电压改变。事实上一个电感器的磁场变化可以促使在近距

变压器基本工作原理

第1章 变压器的基本知识和结构 1.1变压器的基本原理和分类 一、变压器的基本工作原理 变压器是利用电磁感应定律把一种电压等级的交流电能转换成同频率的另一种电压等级的交流电能。 变压器工作原理图 当原边绕组接到交流电源时,绕组中便有交流电流流过,并在铁心中产生与外加电压频率相同的磁通,这个交变磁通同时交链着原边绕组和副边绕组。原、副绕组的感应分别表示为 则 k N N e e u u ==≈2 12121 变比k :表示原、副绕组的匝数比,也等于原边一相绕组的感应电势与副边一相绕组的感应电势之比。 改变变压器的变比,就能改变输出电压。但应注意,变压器不能改变电能的频率。 二、电力变压器的分类 变压器的种类很多,可按其用途、相数、结构、调压方式、冷却方式等不同来进行分类。 按用途分类:升压变压器、降压变压器; 按相数分类:单相变压器和三相变压器; 按线圈数分类:双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器; 按铁心结构分类:心式变压器和壳式变压器; 按调压方式分类:无载(无励磁)调压变压器、有载调压变压器; 按冷却介质和冷却方式分类:油浸式变压器和干式变压器等; 按容量大小分类:小型变压器、中型变压器、大型变压器和特大型变压器。 2.铁心形式 铁心是变压器的主磁路,电力变压器的铁心主要采用心式结构 。 二、绕组 1.绕组的材料 铜或铝导线包绕绝缘纸以后绕制而成。 2.形式

油浸式变压器结构图解

1-铭牌;2-信号式温度计;3-吸湿器;4-油标;5-储油柜;6-安全气道 7-气体继电器;8-高压套管;9-低压套管;10-分接开关;11-油箱; 12-放油阀门;13-器身;14-接地板;15-小车 电力变压器概述电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。 变压器二次有功功率一般=变压器额定容量(KVA)×(变压器功率因数)=KW。 ②、电力变压器主要有: A、吸潮器(硅胶筒):内装有硅胶,储油柜(油枕)内的绝缘油通过吸潮器与大气连通,干燥剂吸收空气中的水分和杂质,以保持变压器内部绕组的良好绝缘性能;硅胶变色、变质易造成堵塞。 B、油位计:反映变压器的油位状态,一般在+20O左右,过高需放油,过低则加油;冬天温度低、负载轻时油位变化不大,或油位略有下降;夏天,负载重时油温上升,油位也略有上升;二者均属正常。 C、油枕:调节油箱油量,防止变压器油过速氧化,上部有加油孔。

第一章变压器的结构与工作原理试题及答案

第一章变压器的结构与工作原理 一、填空:(每空1分) 1.★★一台单相变压器额定电压为380V/220V,额定频率为50H Z,如果误将低压侧接到 380V上,则此时①m , I o , p F。__________________ 。(增加,减少或不变) 答:①m增大,I 0增大,p Fe增大。 2.★一台额定频率为60HZ的电力变压器接于50HZ电压为此变压器的5/6倍额定电压 的电网上运行,此时变压器磁路饱和程度___________ ,励磁电流___________ ,励磁电抗__________ ,漏电抗 ____________ 。 答:饱和程度不变,励磁电流不变,励磁电抗减小,漏电抗减小。____ 3.三相变压器理想并联运行的条件是(1)_____________________________________ (2 )_______________________________________________________________________ (3)____________________________________ 。 答:(1)空载时并联的变压器之间无环流;(2)负载时能按照各台变压器的容量合理地 分担负载;(3)负载时各变压器分担的电流应为同相。 4.★如将变压器误接到等电压的直流电源上时,由于E= ____________ ,U= ___________ 空载电流将____________ ,空载损耗将___________ 。 答:E近似等于U , U等于IR,空载电流很大,空载损耗很大。 5.★变压器空载运行时功率因数很低,其原因为 答:激磁回路的无功损耗比有功损耗大很多,空载时主要由激磁回路消耗功率。 6.★一台变压器,原设计的频率为50HZ,现将它接到60HZ的电网上运行,额定电压 不变,励磁电流将______ ,铁耗将____ 。 答:减小,减小。 7.变压器的副端是通过 __________________ 对原端进行作用的。 答:电磁感应作用。 8.引起变压器电压变化率变化的原因是 _____________________ 。 答:负载电流的变化。 9.★如将额定电压为220/110V的变压器的低压边误接到220V电压,则激磁电流 将__________ ,变压器将 ____________ 。 答:增大很多,烧毁。 二、选择填空(每题1分) 1._______________________________ 三相电力变压器磁势平衡方程为。

变压器的基本工作原理

变压器的基本工作原理Orga nize en terprise safety man ageme nt pla nning, guida nee, in spect ion and decisi on-mak ing. en sure the safety status, and unify the overall pla n objectives

编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________

变压器的基本工作原理 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、变压器的种类: 1. 按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。 2. 按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式 变压器。 3. 按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型 铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。 4. 按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。 5. 按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器 二、变压器工作原理: 变压器的基本工作原理是:变压器是由一次绕组、二次绕组和铁心组成,当一次绕组加上交流电压时,铁心中产生交变磁

通,交变磁通在一次、二次绕组中感应电动势与在单匝上感应电动势的大小是相同的,但一次、二次侧绕组的匝数不同,一次、二次侧感应电动势的大小就不同,从而实现了变压的目的,一次、二次侧感应电动势之比等于一次、二次侧匝数之比。 当二次侧接上负载时,二次侧电流也产生磁动势,而主磁通由于外加电压不变而趋于不变,随之在一次侧增加电流,使磁动势达到平衡,这样,一次侧和二次侧通过电磁感应而实现了能量的传递。 三、变压器的主要部件结构作用: (2) 变压器组成部件:器身(铁芯、绕组、绝缘、引线)、变压器油、油箱和冷却装置、调压装置(即分接开关,分为无励磁调压和有载调压)、保护装置(吸湿器、安全气道、气体继电器、储油柜、净油器及测温装置等)和出线套管。 (3) 变压器主要部件的作用: (1)铁芯:作为磁力线的通路,同时起到支持绕组的作用。变压器通常由含硅量较高,厚度分别为0.35 mm\0.3mm\0.27 mm,表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成铁心分为铁

变压器的基本结构

变压器的用途与分类 变压器是变控电源电压的一种电气设备,为适应不同的使用目的和工作条件,变压器的类型很多,通常安变压器的不同用途、不同容量、绕组个数、相数、调压方式、冷却介质、冷却方式、铁心形式等等进行分类,以满足不同行业对变压器的需求。 一、按用途分类 ①电力变压器 ②电炉变压器 ③整流变压器 ④工频试验变压器 ⑤矿用变压器 ⑥电抗器 ⑦调压变压器 ⑧互感器 ⑨其他特种变压器 二、按容量分类 ①中小型变压器:电压在35KV以下,容量在10-6300KVA ②大型变压器:电压在63-110KV,容量在6300-63000KVA ③特大型变压器:电压在220KV以上,容量在31500-360000KVA 三、按相数分类 变压器按相数分类可分为单相变压器和三相变压器 四、按绕组数量分类 ①双绕组变压器 有高压绕组和低压绕组的变压器 ②三绕组变压器 有高压绕组、中压绕组和低压绕组的变压器 ③自耦电力变压器 自耦电力变压器的特点在于一、二绕组之间不仅有磁耦联系而且还有电的直接联系。采用自耦变压器比采用普通变压器能节省材料、降低成本、缩小变压器体积和减轻重量,有利于大型变压器的运输和安装。 五、按变压器的调压方式分类 按调压方式可分为无载调压变压器和有载调压变压器 六、按变压器的冷却介质分类 按冷却介质可分为油浸式变压器、干式变压器、充气式变压器、充胶式变压器和填砂式变压器等 七、按变压器的冷却方式分类 ①油浸自冷式变压器 ②油浸风冷式变压器 ③油浸强迫油循环风冷却式变压器 ④油浸强迫油循环水冷却式变压器 ⑤干式变压器 八、按铁心结构分类 ①心式变压器 ②壳式变压器

九、其他分类 ①按导线材料分类 有铜导线变压器和铝导线变压器 ②按中性绝缘水平分类 有全绝缘变压器和半绝缘变压器 ③按所连接发电机的台数分类 可分为双分裂与多分裂式变压器,双分列式变压器又可分为沿轴向分裂与沿辐向分裂变压器 ④按高压绕组有无电的联系分类 可分为普通电力变压器和自耦变压器

电力变压器结构图解完整版

电力变压器结构图解 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电力变压器结构图解 这是一个三相电力变压器的模型。从外观看主要由变压器的箱体、高压绝缘套管、低压绝缘套管、油枕、散热管组成。 移去变压器箱体可看到变压器的铁芯与绕组,铁芯由硅钢片叠成,硅钢片导磁性能好、磁滞损耗小。在铁芯上有A、B、C三相绕组,每相绕组又分为高压绕组与低压绕组,一般在内层绕低压绕组,外层绕高压绕组。图2左边是高压绕 组引出线,右边是低压绕组引出线?。由于材料与工艺的限制,目前多数干式电力变压器的电压不超过35KV,容量不大于20000KVA,大型高压的电力变压器仍采用油冷方式.下面是干式变压器结构图 相对于油式变压器,干式变压器因没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题, 故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。特别是新的系列, 损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条 件。 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全 可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的

变压器的工作原理是什么

一.变压器的工作原理 变压器---利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要元件 1.变压器 ---- 静止的电磁装置 变压器可将一种电压的交流电能变换为同频率的另一种电压的交流电能 电压器的主要部件是一个铁心和套在铁心上的两个绕组。 变压器原理图(图3.1.2) 与电源相连的线圈,接收交流电能,称为一次绕组 与负载相连的线圈,送出交流电能,称为二次绕组 设 一次绕组的二次绕组的 电压相量 U1 电压相量 U2 电流相量 I1 电流相量 I2 电动势相量 E1 电动势相量 E2 匝数 N1 匝数 N2 同时交链一次,二次绕组的磁通量的相量为φm ,该磁通量称为主磁通 请注意图3.1.2 各物理量的参考方向确定。 2.理想变压器 不计一次、二次绕组的电阻和铁耗, 其间耦合系数 K=1 的变压器称之为理想变压器 描述理想变压器的电动势平衡方程式为 e1(t) = -N1 d φ/dt e2(t) = -N2 d φ/dt 若一次、二次绕组的电压、电动势的瞬时值均按正弦规律变化, 则有

不计铁心损失,根据能量守恒原理可得 由此得出一次、二次绕组电压和电流有效值的关系 令 K=N1/N2,称为匝比(亦称电压比),则 二.变压器的结构简介 1.铁心 铁心是变压器中主要的磁路部分。通常由含硅量较高,厚度为 0.35 或 0.5 mm,表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成 铁心分为铁心柱和铁轭俩部分,铁心柱套有绕组;铁轭闭合磁路之用 铁心结构的基本形式有心式和壳式两种 心式变压器结构示意图(图3.1.6) 2.绕组 绕组是变压器的电路部分, 它是用纸包的绝缘扁线或圆线绕成 变压器的基本原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理(如上图):当一次侧绕组上加上电压ú1时,流过电流í1,在铁芯中就产生交变磁通?1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势é1,é2,感应电势公式为:E=4.44f N?m 式中:E--感应电势有效值 f--频率 N--匝数 ?m--主磁通最大值 由于二次绕组与一次绕组匝数不同,感应电势E1和E2大小也不同,当略去内阻

变压器基本工作原理

第1章 变压器的基本知识与结构 1、1变压器的基本原理与分类 一、变压器的基本工作原理 变压器就是利用电磁感应定律把一种电压等级的交流电能转换成同频率的另一种电压等级的交流电能。 变压器工作原理图 当原边绕组接到交流电源时,绕组中便有交流电流流过,并在铁心中产生与外加电压频率相同的磁通,这个交变磁通同时交链着原边绕组与副边绕组。原、副绕组的感应分别表示为 dt d N e Φ-=11 dt d N e Φ-=22 则 k N N e e u u ==≈212121 变比k:表示原、副绕组的匝数比,也等于原边一相绕组的感应电势与副边一相绕组的感应电势之比。 改变变压器的变比,就能改变输出电压。但应注意,变压器不能改变电能的频率。 二、电力变压器的分类 变压器的种类很多,可按其用途、相数、结构、调压方式、冷却方式等不同来进行分类。 按用途分类:升压变压器、降压变压器; 按相数分类:单相变压器与三相变压器; 按线圈数分类:双绕组变压器、三绕组变压器与自耦变压器; 按铁心结构分类:心式变压器与壳式变压器; 按调压方式分类:无载(无励磁)调压变压器、有载调压变压器; 按冷却介质与冷却方式分类:油浸式变压器与干式变压器等; 按容量大小分类:小型变压器、中型变压器、大型变压器与特大型变压器。

三相油浸式电力变压器的外形,见图1,铁心与绕组就是变压器的主要部件,称为器身见图2,器身放在油箱内部。 1、2电力变压器的结构 一、铁心 1、铁心的材料 采用高磁导率的铁磁材料—0、35~0、5mm厚的硅钢片叠成。 为了提高磁路的导磁性能,减小铁心中的磁滞、涡流损耗。变压器用的硅钢片其含硅量比较高。硅钢片的两面均涂以绝缘漆,这样可使叠装在一起的硅钢片相互之间绝缘。 2、铁心形式 铁心就是变压器的主磁路,电力变压器的铁心主要采用心式结构 。 二、绕组 1、绕组的材料 铜或铝导线包绕绝缘纸以后绕制而成。

变压器原理

变压器 第一节变压器的工作原理、分类及结构 一、结构 1.铁心 如图,分铁心柱、磁轭两部分。 材料:0.35mm的冷轧有取向硅钢片,如:DQ320,DQ289,Z10,Z11等。 工艺:裁减、截短、去角、叠片、固定。 2.绕组 分同心式和交叠式两大类。 交叠式如右图。 同心式包括圆筒式、连续式、螺旋式等,见上图。 材料:铜(铝)漆包线,扁线。 工艺:绕线包、套线包。 3.其它部分 油箱(油浸式)、套管、分接开关等。

4.额定值 额定容量S N 额定电压U 1N U 2N 额定电流I 1N I 2N 对于单相变压器,有N N N N N I U I U S 2211== 对于三相变压器,有N N N N N I U I U S 221133== 注意一点:变压器的二次绕组的额定电压是指一次绕组接额定电压的电源,二次绕组开路时的线电压。 [讨论题]一台三相电力变压器,额定容量1600kV A ,额定电压10kV/6.3kV ,Y ,d 接法,求一次绕组和二次绕组的额定电流和相电流。 自己看[例3-1]。

总结:熟悉变压器额定值的规定。 二、变压器的工作原理 按照上图规定变压器各物理量的参考方向,有 dt d N e dt d N e φφ2211,-=-= 定义变比 2 1 21N N E E k = = 工作原理: (1) 变压器正常工作时,一次绕组吸收电能,二次绕组释放电能; (2) 变压器正常工作时,两侧绕组电压之比近似等于它们的匝数之比; (3) 变压器带较大的负载运行时,两侧绕组的电流之比近似等于它们匝数的反比; (4) 变压器带较大的负载运行时,两侧绕组所产生的磁通,在铁心中的方向相反。 总结:牢记变压器的四条原理。 第二节 单相变压器的空载运行 一、空载运行时的物理情况 如图,变压器一次绕组接额定电压,二次绕组开路,称为变压器空载运行。此时,变压器一次绕组流过一个很小的电流,称为空载电流i 0,大约占额定电流的2%~5%,因此空载时变压器的铜损耗是很小的。为什么? 又, 11144.4N f E U m Φ=≈

相关文档
相关文档 最新文档