目录

机动员(兼职机电维护员)岗位职责 (1)

高速机电系统简介 (2)

第一章收费系统设备简介及故障维修

字符叠加器 (4)

票据打印机 (5)

称台 (6)

轮轴识别仪 (7)

雨棚信号灯 (7)

自动栏杆机 (7)

黄色闪光报警器............ . (8)

费额显示器 (9)

语音报价器 (9)

计算机显示器 (10)

收费键盘 (11)

IC卡读写器 (11)

亭内对讲分机 (12)

车道工控机 (13)

结账电脑 (13)

车牌识别系统 (15)

车检器 (17)

第二章监控系统设备简介及故障维修

车道摄像机 (20)

亭内摄像机 (21)

广场摄像机 (24)

硬盘录像机 (25)

可变情报板 (27)

第三章供配电系统设备简介及故障维修

机房配电柜 (30)

亭内照明灯 (30)

顶棚灯 (31)

高杆灯 (32)

UPS (33)

柴油发电机 (33)

第四章通信系统设备简介

网络机柜 (36)

通信机柜 (37)

第五章工具、仪表的使用

万用表使用方法 (39)

网络测线仪使用方法 (40)

网线制作方法 (42)

视频线制作方法 (42)

前言

为确保收费工作的有序开展,提高员工对高速公路机电设备的认识和维护水平,特制订本手册。

高速机电系统由收费系统、监控系统、通信系统及供配电四大子系统组成。

收费系统:涵盖全线所有收费站收费线管设备以及监控室收费管理的相关设备。

监控系统:涵盖闭路电视监控、报警、信息发布等系统。包含收费车道、费亭、收费广场等CCTV监控视频,主线大型可变情报板。可随时检测过车信息、发布天气预报机交通相关提示信息等实时数据。

通信系统:贯穿全线的光缆,连接省联网中心、监控中心、收费站的传输设备,用户电话、OA网络等综合业务提供通讯渠道。

供配电系统则为以上三个系统提供工作电源,包括广场高杆灯、变压器、低压配电柜、高压配电柜、发电机组、UPS 电源等。

机动员(兼职机电维护员)岗位职责

(一)协助当班班长维护收费现场正常的工作秩序,确保车道安全畅通;

(二)负责做好机电系统设施设备的日常保养和维护工作;

(三)协助做好应急处置,及时发现并排除系统故障,确保系统正常运行;

(四)负责对站所系统运行出现的情况做好检查、统计、汇总、记录工作;

(五)负责站所系统数据的安全保密工作;

(六)协助做好收费广场、广场两侧、边沟的环境卫生打扫;

(七)负责收费员、监控员、票管员、班长等员工的顶岗、换饭工作;

(八)做好相关接待、辅助站所管理人员做好日常行政事务工作,具体事宜站所负责人安排;

(九)负责做好本站所的宣传报道工作;

(十)服从站所调配管理,完成领导交办的其他工作。

机电系统简介

高速公路机电系统主要由收费、监控、通信、供配电四大主系统组成。

收费系统是由计算机管理、1C卡收费辅以对讲、紧急报警等组成,是一个自上而下的大型专用收费网络,目前由人工判别车型、车牌自动识别、货车计重收费方式兼进口自动发卡、出口储值卡缴费、ETC不停车收费多种收费模式并存。监控系统是指收费监控和道路监控。道路监控设备主要布设在高速公路沿线,包括门架式情报板和外场摄像机、气像检测器、车辆检测器组成;收费监控是收费系统的辅助手段。它们的作用是对收费站和全线的交通运行状况进行实时监控,实现对收费站所、道路交通运行状况的感知能力和对突发事件的应变和处理能力。通信系统主要采用光纤数字传输系统作为其主体,由光纤用户综合业务接入网设备和程控数字用户交换机构成,是收费系统的基础,为用户提供语音、数据和图像信号。供配电照明系统由低压配电、不间断电源、发电机组、供电照明、稳压系统组成,其作用是为整个机电系统的正常运转提供电力保障。

第一章

收费设备简介及故障维修

(一)、设备名称:字符叠加器

VDM300图片及接口

【故障描述】车道视频无图像。

【故障排除】当车道收费软件车道图像框显示蓝屏,检查VDM 电源指示灯是否正常,12V电源线是否松动脱落,视频头是否脱焊虚焊。

【故障描述】车道视频无字符叠。

【故障排除】当车道收费软件车道图像显示正常,但无收费班次等字符叠加,检查VDM串口线是否正常,工控机端串口是否正常,也可

用替换法检测字符叠加器是否故障。

(二)、设备名称:票据打印机

SP320

【故障描述】收费软件显示打印机未连接

【故障排除】当收费软件显示打印机未连接

徽,首先检查打印机电源线是否插好,电源插座

是否有电。

【故障描述】票据打印机卡纸

【故障排除】按照以下步骤,逐一排查。

清理打印机内纸屑,调整打印机进纸间距,保证打印票能够平整打出。

如果仍然卡纸能就是打印机老化,部分元件无法正常工作所致,更换备件仍无法工作时,则应及时通知监控中心处理。

【故障描述】票据打印机不打印

【故障排除】按照以下步骤,逐一排查。

检查打印机电源是否正常,观察电脑显示器打印机图标是否正常。

如果显示红叉,且电源指示灯正常,则应重点检查打印机数据线是否损坏及是否插牢。

如果系统显示设备正常时,则应进一步检测打印机。具体方法如下:关闭打印机,准备好测试票,重启打印时按住打印机面板上的FEED 键,打印机此时应该进行自检打印,如自检打印正常,则进人收费软件

进行打印机测试,如测试正常则打印机正常,如仍无法打印请及时通知监控中心处理。

【故障描述】票据打印机不停出纸

【故障排除】按照以下步骤,逐一排查。

先重启电脑,固定数据线;

如仍存在故障,请及时联系监控中心处理。

【故障描述】票据打印机打印效果模糊

【故障排除】色带安装不到位,直接影响打印效果。在安装打印机色带时,保证打印机打印头与色带充分接触,可通过调节打印机色带右方的拉杆,使其完全接触,打印颜色正常。

(三)、设备名称:称台

【故障描述】秤台称重误差较大

【故障排除】按照以下步骤,逐一

排查。检查是否车辆过车道时车速超过

5km/h,如超过,通知驾驶员降速平稳

过秤。检查秤框与秤芯间是否有异物,如有异物,去除秤框、秤芯间的异物。

检查是否路面不平,清除路面杂物;路面如有因故造成的凹凸,应设法恢复平整。

检查是否秤台原始水平破坏;秤台四角的四个支撑点有未“着实”的点,需恢复,将“虚点”垫实。

检查是否秤台限位变化,摘下秤肩防护罩,旋转限位丝杠,直至

限位丝杠端部钢球接触限位钢垫为止。

(四)、设备名称:轮轴识别器

【故障描述】轮轴识别器轴型、胎

型误判。

【故障排除】按照以下步骤,逐一

排查。检查是否因车速过快,通知驾驶

人员降速。

(五)、设备名称:雨棚信号灯

【故障描述】正向雨棚信号灯不亮

【故障排除】按照以下步骤,逐一排

查。

首先检测电源线。检测电源线方

法:以正向雨棚信号灯四芯线为例,先切

断电源,将电源线两端接线头拆下,短接一端的四根线,用万用表的导通档分别检测另一端每两芯线的导通情况,可检测出线路是否有断点(此方法对于大多数数据线和电源线都效)。

如果电源线有断点,则需要重新布线。但鉴于雨棚信号灯布线难度较大,最好是找到断点,将断点接上。

如果电源线没有问题,则需检查雨棚信号灯。用万用表检测灯内电源是否有24V直流输出,如果电源无输出则需更换电源。(六)、设备名称:自动栏杆机

【故障描述】栏杆机不落杆

【故障排除】应检查过车线圈是否有

车(如果有车可能自动栏杆机硬件防

砸车功能在起作用)、栏杆机是否能

够手动控制、控制线是否正常连接、PCI725卡是否损坏;

【故障描述】栏杆机不抬杆

【故障排除】应检查栏杆机电源是否接通、栏杆机是否能够手动操作、控制线是否正常连接、PCI725卡是否损坏;

【故障描述】动作缓慢

【故障排除】正常情况下栏杆抬杆及落杆应在1.8s内完成,否则应检查栏杆是否正常安装(断电情况下栏杆能够保持抬起45°)、栏杆机控制器是否损坏。

(七)、设备名称:黄色闪光报警器

黄色闪光报警器的连接次序为:1716卡—

接线排—继电器—黄色闪光报警器。

【故障描述】黄色闪光报警器不亮,也不报

【故障排除】按照以下步骤,逐一排查。先用收费软件管理能中的“测试”功能打开黄色闪光报警器,用万用表检测接线排上的黄色闪光报警器接头是否有220V电压。如有电,则检查电源线与黄色闪光报警器,检查电源线方法同雨棚信

号灯检测方法。

如果线路都没有问题,则更换黄色闪光报警器。

如果没有电,则检查黄闪灯对应的继电器控机柜右下方。(八)、设备名称:费额显示器

连接次序:串口-费额显示器

【故障描述】费额不符或显示乱码

【故障排除】多为数据传输故障,

断电重启无效。检查费额显示器数据

线两端接头。工控齡端接在多串口卡的第二号串口上,拆开串口头;可看见三根数据线分别焊接在2、3、7三个点上,检查其是否焊牢。

检查费额显示器端数据线(接在费额显示器内的接线排上(有标识)),是否接好。

最后用万用表检测数据线是否有断点。

【故障描述】费额显示器屏幕黑屏

【故障排除】多为费额显示器供电故障。用万用表检查费额显示器电源(费额显示器电源线接在车控器左下方接线排)是否为220V,保险是否导通。

检查费额显示器内变压器输人是否是220V,输出是否为12V,如果变压器输人正常但无输出,则更换变压器。

检查电源线是否有断点。

(九)、设备名称:语音报价器

【故障描述】语音报价器无声音

【故障排除】按照以下步骤,逐一排查。

先将耳机插人工控机声卡输出端,听发声是否正常。如果有声音,则检查声卡后端的一连串线路:声音信号由声卡→功放板→语音报价器。将一个好的扩音器直接连接到功率放大器上,可检测出功率放大器是否故障。如果功率放大器正常,再更换亭外的扩音器。如果没有声音,则可能声卡软件或者硬件发生故障先进行硬件更换。

用万用表检测音频线是否有断点。如有断点,需重新更换线缆。(十)、设备名称:计算机显示器

【故障描述】显示器黑屏

【故障排除】按照以下步骤,逐一排查。

首先,应先观察显示器前面板的指示灯

是否亮。如果不亮,说明显示器没有通

电,须检查显示器后的电源线是否插紧,如果插紧还不亮,表示显示器没有电,要进一步用万用表检查车道控制器端子排上的工控机端子,测量是否有220V电压,如果电压正常,表明显示器损坏,需要更换;如果没有220V,要及时通知上报。

如果显示器黑屏,但指示灯为黄色,应先检查电脑主机是否在屏幕保护状态,按键盘方向键可退出屏保状态打开显示器。然后检查电脑主机是否打开,如果打开后仍无信号输人,重启工控机后故障

仍存在,需及时通知上报。

(十一)、设备名称:收费键盘

【故障描述】收费键盘无反应

【故障排除】按照以下步骤,逐一排

查。

首先检查收费键盘指示灯是否正

常,如红色电源指示灯不亮,则说明键盘未插好或者键盘线有损断裂。

如果红色指示灯亮,键盘仍无反应,请重启电脑。

重启电脑后仍无反应请及时联系监控中心。

【故障描述】收费键盘按键失灵

【故障排除】按照以下步骤,逐一排查。

首先检查收费键盘指示灯是否正常,如红色电源指示灯不亮,则说明键盘未插好或者键盘线有损断裂。

如果红色指示灯亮,收费键盘仍无反应,请重启电脑。重启电脑后仍无反应请及时联系监控中心处理。

(十二)、设备名称:IC卡读写器

【故障描述】1C卡读写器不能正常读卡

【故障排除】按照以下步骤,逐一排查。

首先,检查电源指示灯是否正常,线缆是否

有破损。

检查1C卡读写器后的电源线、通讯线缆

和天线线缆是否松动,如果均连接紧密,则放一张正常卡在1C卡读写器的天线上进行测试,如果不能读出卡上的信息,可更换一个好的1C卡读写器,如果更换后可以读卡,则说明1C卡读写器损坏,需更换,如果还是不能正常读卡,需及时通知监控中心。(十三)、设备名称:亭内对讲分机

【故障描述】亭内对讲分机部分车道无法对讲

【故障排除】按照以下步骤,逐—排查。

首先检查对讲分机背面的电线是否断

开或脱落。

如果接线紧密,连线正确,则检查亭内

对讲分机是否损坏,可用好的亭内对讲分机

替换测试,检查能否正常工作。

如果能正常工作,说明亭内对讲分机损坏,及时更换亭内对讲分机。

如更换亭内对讲分机,仍不能使用,请及时联系监控中心处理。

【故障描述】所有车道无法对讲

【故障排除】按照以下步骤,逐一排查。

先检查对讲主机是否有电。

如无电则应检查对讲主机供电(对讲主机电源位于操作台)是否正常。

如供电正常,仍不能使用,请及时联系监控中心处理。

(十四)、设备名称:车道工控机

【故障描述】无实时车道监控图像

【故障排除】按照以下步骤,逐一排查。

首先应观察收费软件界面内的视频窗口是蓝色还是黑色,如果是蓝色,则证明视频采集卡工作正常,此时应结合监控室车道图像是否正常进行判断。

如监控室有图像,应重点检查字符叠加器工作是否正常,再检查视频头是否有脱焊,如脱焊则重新焊视频头即可。

如出现的是黑色窗口,说明视频采集卡坏或者视频采集卡驱动丢失请及时联系监控中心处理。

【故障描述】车道计算机死机

【故障排除】首先应检查收费操作界面上的当前时钟状态。如果时钟不走、出现蓝色带英文屏幕、显示其它杂乱图像或非其它原因造成的显示器黑屏时可以判断为车道计算机死机。

车道计算机死机后应首先重启计算机,如果能够重新启动并正常工作说明是由偶尔震动造成的内存松动、硬盘读写错误等原因引起的,否则应结合各种情况进行处理。(工控机电源开关前后分别有两个,请注意重启电脑时,开合前面板的开关)

(十五)、设备名称:收费管理机封帐

【故障描述】单个车道网络连接中断

【故障排除】按照以下步骤,逐一排查。

HUB(小集线器)坏。检查HUB指示灯是否正常,有无供电,对应网口指示灯是否正常,网线是否插紧。如发现无电源指示及网

络数据较慢,说明HUB坏,请及时更换。

网卡驱动丢失。重装驱动,配置IP即可。如果网卡正常,请用网络测试仪检测网线是否导通,如果网线断,请及时通知监控中心处理。

【故障描述】所有车道网络连接中断

【故障排除】按照以下步骤,逐一排查。

检查费亭网络机柜和监控机房网络机柜内的交换式集线器。主要检查集线器的供电是否正常;集线器上的指示灯是否正常;上面的网线是否插牢,重启交换式集线器。

检查边亭网络机柜和监控机房网络机柜的内的光收发器。主要检查其供电、指示灯,以及上面的网线和光纤是否插牢。重启光收发器。如果指示灯异常闪烁,请更换光收发器。

网络连接正常,则可能是服务器故障。可用结账电脑重新登录服务器,检查服务器状态。如果显示“无法连接基础数据库”请按下例操作。

【故障描述】进人结账系统后,显示“无法连接基础数据库”

【故障排除】按照以下步骤,逐一排查。

检查结账电脑是否联入网络。

查看站级网络机柜中交换机对应的灯是否闪烁。如果正常则属于服务器故障。有可能是SQL数据库服务意终止,在服务器中将SQL SERVER服务停止后再运行,如果问题仍未得到解决,请联系监控中心。

【故障描述】部分车道无法结帐

【故障排除】按照以下步骤,逐一排查。

先检查车道软件是否提示“网络故障”,如果网络故障,请按“单个车道网络连接中断”处理。

如果网络正常,则用其他收费员工号上下班几次,如仍无法结账,及时通知监控中心。

【故障描述】全部车道无法结帐

【故障排除】按照以下步骤,逐一排查。

先检查全部车道软件是否提示“网络故障”,如果网络故障,请按“所有车道网络连接中斯”处理。

按照“进人结账系统后,显示“无法连接基础据库”中的方法检查服务器,重启SQL SERVERB 服务。

【故障描述】结账电脑时间与车道电脑时间不一致

【故障排除】以车道时间为基准,自行修改结帐电脑系统时间,如果结帐电脑時何调整后仍未有变化,则为主板电池不够或系统安全威胁。

(十六)、设备名称:车牌识别系统

收费站车牌识别器系统框图

高速公路机电工程建设管理

高速公路机电工程建设管理 我国经济水平的提升和各项社会事业的发展促进了我国运输行业的不断发展和兴旺,近年来,高速公路在我国的发展也进入了黄金阶段。随着高速公路在我国运输业中占据越来越重要的地位,做好对于高速公路运输的管理在保证我国高速公路运输中的人员和财产安全的工作中就显得尤为必要。而对高速公路机电工程建设的管理是保证高速公路运输安全的一项重要举措,本文在该领域的探索希望能为有关部门提供有益参考。 1高速公路机电工程内容 通信系统、收费系统、监控系统和供电、照明系统是高速公路机电工程的四大组成部分。通信系统具有传输收费数据、监控数据、语音、收费监控图像、交通监控图像的作用,是执行这些数据信息处理功能的重要平台。收费系统体现了收费政策,构成了全省联网收费的基础。监控系统的作用是收集和整理路况信息、气象信息、交通紧急事件等,为营运管理者提供相关的信息,并承担起发布相应信息的职能。该项信息发布职能能够为司乘人员提供行车信息服务从而实现对交通流的控制和引导作用。供电、照明系统在为机电工程运行提供动力的同时,还能为司乘人员行车安全提供收费广场照明和隧道照明服务。 2注重工程建设的方案优化和设备选型工作 对于机电工程的方案选择以及范安优化工作,应当遵循相应的基本原则,以保证工程方案的科学、合理、有效。方案先进、功能满足、质量保证、成本可控是机电工程设计方案的原则。在选择各可行方案时,必须按照这些基本原则,对各可行方案进行综合测评,从而选出最合适的方案。而对于已选方案进行优化和提升也必须遵循一定的基本原则,即保证在功能满足以及质量可靠的前提下,应最大限度地考虑工程成本的节约问题。

高速公路机电设备管理系统分析与设计

高速公路机电设备管理系统分析与设计 摘要:本文主要阐述了高速公路机电设备管理系统的目标,在分析机电设备管理现状的基础上,设计了系统的体系结构,并简要介绍了各个功能模块,为实现高速公路机电设备管理信息系统提供了重要参考。 关键词:高速公路;机电设备;管理信息系统; Abstract:This article mainly elaborated objectives of the expressway electromechanical equipment management system. On the basis of the analysis of mechanical and electrical equipment man--agement status. The architecture of the system is designed, And each function module are briefly introduced, Mechanical and electrical equipment for the realization of highway management infor--mation system provides an important reference. Key words:Expressway; Electromechanical Equipment; management operating system; 1.引言 近年来,随着国家对高速公路建设投入的不断增加,高速公路里程也迅速增加,国务院新闻办6月20日在京召开《国家公路网规划(2013-2030年)》新闻发布会。中国发改委基础产业司司长黄民披露,我国的高速公路里程目前已达9.6万公里。为了保障高速公路运营的快捷畅通, 高速公路机电设备的管理工作变得更为重要。高速公路机电设备涉及的种类数量繁多,如何“用好、养好、修好、管好”设备,充分发挥机电设备的作用,推动高速公路运营管理水平不断提高以成为目前面临的一大课题。 2.高速公路机电系统设备管理系统的目标 根据功能需求,同时结合实际情况,高速公路设备管理信息系统需达到以下目标: 2.1规范化设备管理 信息管理系统是以提高生产效率和降低运营成本为目标的,这与业务管理的目标是一致的,高速公路设备管理信息系统与设备管理制度相结合,及时注册设备信息,完成机电设备资产管理工作,使设备管理工作达到准确化、及时化、科学化和规范化。 2.2保障高速公路的运营管理 高速公路机电系统的正常运营是保障高速公路发挥效用的关键,通过对设备养护和维修的科学管理,可以使设备保持良好的工作状态,做到对设备的故障有预先防范,运营过程中能及时发现故障、及时处理、及时维修、及时更换,切实保证系统的正常运行。 2.3降低维修和养护成本 根据若干单位设备管理数据的分析,在养护的全部费用中,消耗材料的费用占总养护费用的3.4%,设备的维修费用占养护费用的96.6%,这表明大量的养护费用使用在设备的维修方面。通过长期的经验积累和有针对性地采取措施,可以降低设备维修和养护的成本。 3高速公路机电设备管理现况 高速公路机电设备由于种类、数量繁多,其投入使用后运行管理费用也比较庞大。而目前采用的设备管理办法大多数是设备采购进来以后, 将设备的基本情况和有关信息登记存档, 然后将档案保存。这样就造成了机电设备管理混乱,查询起来不方便, 造成了管理维护低效率的现象。主要表现为下面几个问题:

高速公路机电工程建设施工的问题研究

高速公路机电工程建设施工的问题研究 摘要:随着我国经济的快速发展以及时代的不断进步,高速公路作为人们出行的重要途径之一,其建设质量对人们的生活有直接的影响。因此,管理部门必须加强对其施工建设的管理力度,其中机电工程是高速公路建设中的一个十分重要的组成部分,也是其中一个比较复杂的环节,论文主要针对高速公路机电工程质量控制要点进行探讨分析,希望能为我国交通行业的快速发展提供一定的帮助。 关键词:高速公路;机电工程;质量控制;探讨分析 1 引言 当前我国的高速公路建设主要还是依靠先进的科学技术和科学的质量管理来实现,与过去传统的高速公路相比更加具有技术含量,且更加安全实用,可以为更多的人提供更加便利的服务。由于高速公路工程需求量的不断增多,高速公路建设的要求也越来越高,为了更加适应能够适应当前社会的不断发展,满足人们的日常需要,对于高速公路建设的施工技术和管理水平进行针对性的研究,可以更好完善高速公路建设的管理方法,促进高速公路建设的发展和完善。 2 高速公路机电工程概述 高速公路机电工程的主要组成部分有:通信系统、照明系统、监控系统以及收费系统。通信系统具有收费数据传输、数据监控、监控交通图像等作用,是实现数据信息处理的平台。收费系统严格执行了我国公路收费政策,构成了全国联网收费的前提。监控系统是对路况信息进行收集与整理,为营运管理人员提供了相应的信息数据,并承担了信息发布的职能。发布此项信息可为相关司乘人员提供行程信息服务,进而实现控制和引导交通流的作用。供电系统、照明系统除了为机电工程运作提供服务,还能为相关人员提供安全服务。 3 高速公路机电系统的主要构成 3.1 高速公路收费系统的施工建设 收费系统是目前阶段高速路运行过程中的重要组成部分,由于其在施工过程中涉及很多人机交互,因此,建设难度较高。在我国高速公路网的建设过程中,收费系统主要是为了对高速公路的收费进行规范和管理,从而达到保障投资和经营者的利益,提升高速公路通行能力的目的,其施工过程主要包括对自动称重、车牌自动识别、QPS等系统的选择、设计以及安装施工,只有做好这些工作,才能确保收费系统的建设不会出现质量问题。 3.2 高速公路通信系统的施工建设 高速公路中通信系统的施工建设是收费以及监控工作的基础,通信系统主要包括数据、语音、多媒体、视频图像4个部分的业务,保证通信系统的质量,可以及时对突发情况进行有效的解决,并确保高速公路系统的正常运行。 3.3 高速公路监控系统的施工建设 监控系统的主要作用是对高速公路的实际运行状态及其运行过程中的一些突发情况进行数据以及图像的收集记录,为管理者了解公路交通状况和设施提供便利,有利于管理者对公路系统进行优化和控制,是对高速公路进行有效管理的最直接的方法,进而为高速公路的运行打下良好的基础。 4 加强我国高速公路机电工程施工质量的对策分析 4.1 对施工材料进行严格检查 只有保证施工材料合格的基础上,才能从根本保证工程的整体施工质量,材

高速公路机电工程施工标准化指南

高速公路机电工程 施工标准化指南 (讲解:邓靖) 云南建工第四建设有限公司 2015年7月

1 施工准备 1.1 技术准备 1.1.1在开工前,应组织技术人员首先对设计文件进行熟悉,并与现场土建、房建工程施工实际进行核对,核实设计与现场实际的符合性,对存在的问题及时提请设计单位解决,并做好设计技术交底。 1.1.2承包人进场后需主动、及时跟踪土建、房建、交安、绿化工程的建设进度,积极跟进需由其他建设单位提供的界面和接口施工情况,避免交叉作业和界面提供不及时,影响下一步工序施工。 1.1.3承包人在进场后一个月内完成编制实施性施工组织设计,其内容包括详细的设备物资采购、施工组织、现场布置、施工方案、售后服务方案、使用培训方案、移交计划、工程进度计划、材料设备供应计划、资金流量计划、质检体系与质量保证措施、安全体系与安全保证措施、廉政建设、文明施工与环境保护等。 1.1.4在充分熟悉设计图和工程现场的前提下,施工单位根据所采购材料、设备品牌、性能,编制出详细的设备、设施现场安装图,并报监理和业主审批。 1.1.5按招标文件或业主的要求,完成现场必需的试验仪器设备进场,其试验仪器及数量见表1-1,并报监理审核。 现场所需试验仪器及数量表1-1 序号设备名称单位数量 1 冲击钻台 1 2 电烙铁支 4 3 光功率计台 2 4 笔记本电脑台 4 5 视频测试系统台 1 6 水平尺支 2 7 全站仪台 1 8 柴油发电机台 2

续上表 序号设备名称单位数量 9 电焊机台 2 10 冲击电锤台 2 11 手枪钻台 2 12 马路柴油切割机台 1 13 穿线棒支 1 14 熔接机台 4 15 ODTR 台 1 16 数字万用表台 3 17 示波器台 1 18 接地电阻测试仪台 2 19 绝缘电阻表台 2 20 电感表台 2 21 便携式彩色监视器台 1 22 常用工具套 1 23 液压钳台 1 24 打线钳台 4 25 RJ45压线钳把 2 26 绕线盘架 2 27 放缆盘架 2 28 空气压缩机台 2 29 对讲机台 6 30 磨光机台 2 1.1.6 实行首件工程认可制 每个分项工程开工后,第一个成品或半成品完成后应由总监办组织施工单位进行质量状况、工艺细节分析,找出施工中的不足并加以改正形成正式书面报告后方可进行批量施工和安装。 1.1.7 预留预埋的移交 当施工单位进场后,应与机电监理、土建监理、土建施工单位一起共同对由土建施工单位负责实施的预留、预埋工程按设计的要求,逐处进行现场移交,如工程不合格,由土建单位负责整改,待全部预留、预埋合格后填写四方签认清单,移交工作界面。 1.2机具准备

高速公路机电设备故障及解决办法

高速公路机电设备故障 及解决办法 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司机电系统日常维护保养内容及常见故障排除方法 手 册 运营管理部编 目录 前言 3第一章机电系统构成 4 一.收费系统构成简述 4 二.监控系统构成简述 8 三.通信系统构成简述 8 四.供电系统构成简述 8第二章机电系统常见故障分析及排除方法 11 一.车道级系统硬件故障及排除 11 二.站级、中心级系统硬件故障及排除 22 三.车道级软件系统故障及排除 25 四.站级、中心级软件系统故障及排除 25第三章日常机电系统维护保养 27 一.监控室设备维护保养 27 二.机房设备维护保养 27 三.车道设备维护保养 29 四.外场设备维护保养 30 五.通信线路设备维护保养 31 六.维护建议 32

七.清洁工具 32 八.维护维修工具 32 九.清洁步骤 33 第四章机电系统维护方案及维护对象 35 第五章系统维护的主要工作内容和方式 39 第六章日常维修维护方面规定 44 前言 内蒙高速公路机电系统的收费、监控、通信、低压配电与照明设施在北方运行环境比较差,需对机电设备软硬件进行定期的维护维修保养,以保持收费设备最佳的工作状态,延长其工作寿命。包括对机电系统的各种故障、设备的损坏和线路故障等及时进行检查维修;对收费系统软件系统进行维护,保障系统持续稳定运行,及时处理对收费系统运行有影响的各类故障,定期整理备份数据,对出现的数据异常情况及时处理,及时处理数据不上传或传输异常问题,并针对目前系统运行中存在的问题或隐患及时提出解决方案,以尽量减轻对收费营运工作带来的不利影响。 我们将机电设备的维护维修技术与多年来积累的经验相结合,并汇编成册,以便各单位在实际操作中参考。因编辑水平有限,书中难免会有不当之处,敬请多提宝贵意见。 运营管理部 第一章机电系统构成 一、收费系统构成简述

浅谈高速公路机电工程建设管理

浅谈高速公路机电工程建设管理 发表时间:2018-10-01T14:10:39.353Z 来源:《基层建设》2018年第26期作者:江保葵 [导读] 摘要:由于经济的快速的发展,高速公路在一定程度上得到了较快的发展,并且机电工程的建设一直都是高速公路重点关注的内容。 山东高速信息工程有限公司山东济南 250108 摘要:由于经济的快速的发展,高速公路在一定程度上得到了较快的发展,并且机电工程的建设一直都是高速公路重点关注的内容。机电工程建设管理不仅对工程建设质量有着直接的关系,同时还会影响高速公路的使用状况。 关键词:高速公路;机电;建设管理;现状;途径; 引言:经济迅速发展离不开发达的交通系统,高速公路建设在我国的交通运输领域占据重要的地位。新技术、新设备在高速公路建设方面的不断推广与应用,加快了高速公路建设的步伐。我国在高速公路机电工程建设管理方面还有许多值得研究的问题,对于施工管理各个阶段还有待进一步加强。 一、关于机电工程内容分析 高速公路主要具有以下几个方面内容:一是通信系统;二是收费系统;三是监控系统;四是照明及供电系统。关于通信系统来说,主要是能够对数据进行传输以及监控,同时也是对数据信息处理功能进行执行的一个重要平台。针对收费系统来说,收费系统体现了国家的有关政策,并使其构成一个联网收费的系统。而监控系统的作用便是对路况的信息以及交通情况进行收集以及整理,使其能够为运营人员提供出相关的信息,同时也具有着发布职能信息的作用。照明以及供电系统则是能够为机电运行提供动力,同时,也能够为收费窗口以及隧道进行照明的作用。因此针对机电工程来说,必须要对其自身的建设质量进行全面的提高,从而使其能够满足后期的使用功能需要,与此同时也能够为人们的日常出行带来便利。 二、高速公路机电工程建设管理现状 1、重视程度不够 由于土建工程是高速公路建设的主体,对机电工程的投资额相对较少,项目建设单位的主要技术力量与精力大都放在土建工程上,而机电工程缺少相关建设管理人才和专业技术人才,导致机电工程的各项工作被忽视,工程启动建设时间被滞后。由于机电工程建设属于项目建成的最后一道工序,时常不能及时得到良好的施工界面与施工环境,导致机电工程现场的施工建设受到阻碍,设施设备的安装延期,施工周期得不到保障,从而使得高速公路建设难以顺利完工。 2、机电工程与土建、房建工程设计界限不明确 由于机电工程和土建、房建等工程专业相差悬殊,项目的总体设计很难从机电工程的专业角度与其他相关工程作好设计界面的划分。再加上对于机电工程的设计通常是从本专业出发,对土建工程等做出要求,虽然要求分散于机电工程设计的各个部分,但却未能真正传递与落实到土建、房建等工程的设计与施工中。 3、施工建设管理不善 机电工程的施工管理是重要的步骤,由于施工场地的限制,在实际过程中,往往导致管理不善。一是设备的检测不到位。机电设备数量多、技术性强,在入场检测时往往需要专业的检测设备,而现在通常都无法进行检测,导致一些机电设备的检测往往成为盲区,检测不过关。二是在进度拖延现象较多。机电工程设备涉及到的单位较多,还受到征地拆迁、工程爆破等因素的影响,进度受缓。同时,参与的部门众多,难以形成统一的建设步伐,影响项目的整体进度。三是质量管控还存在差距。特别是涉及到一些工程或者技术变更时,容易不按程序办事,导致出现一些设备安装出现质量问题。 三、加强高速公路机电工程建设管理的途径 1、贯彻落实法令法规,严格执行基本建设程序 严格执行招投标制度按照国家的有关规定,高速公路机电工程施工应采取国内公开竞争性招标的方式进行招标确定承包商。严格执行基本建设程序,高速公路机电工程的初步设计工作、招标文件编制、招标评标、合同谈判签订以及联合设计均要按照国家和交通部等相关文件规定进行评审和报批。 2、严格执行合同管理制度与工程监理制度 在建设管理过程中,严格按照国家有关法令法规,按照招标文件要求和评标报告,与中标单位签订机电工程合同书。在工程实施过程中,做到一切严格按合同办事。同时,严格执行工程监理制度的有关规定,通过公开招标方式,选择具有交通部机电监理资质、监理业绩较好、符合招标文件中标条件的监理单位。 3、高度重视、精心组织联合设计工作 为了实现高速公路的通畅以及安全的行车环境,并保证工程的质量、安全以及工期能够顺利完成,就需要高速公路建设管理相关组织单位以及承包单位的技术人员的共同参与指导。我们先开始进行工程的前提准备工作,如根据图纸会审、施工现场调查以及设备选型优化等,然后再以投标文件为基础,结合施工现场的实际情况,依据施工图设计文件,做到在充分考虑高速公路的运营管理业务需要的同时,更好地完成对监控系统、收费系统以及通信系统等的完善工作。 4、协调各方的关系加强项目实施进度的监管 由于机电工程是公用道路工程施工的最后一个阶段,因此就会受到很多的因素制约。这就需要我们对进度方面进行控制,我们可以从以下方面进行分析:我们需要全力支持并参与联合设计工作,及时有效审查成果。对总体的开工报告等相关的报审材料进行审批,及时发放所有业主需要的工作指令。需要承包商把设备、材料以及软件的采购和运输过程进行实时跟进,必要时要给予协助,以此督促其能够及时到货;并对到货进行现场的验收和检验。督促监理单位对工期和工程质量进行严格把关,及时审查施工单位的施工方案和保护措施,保证工程与工期的顺利进行。激励施工人员能够积极配合运行互联网的调试工作,保证整个高速公路机电工程联网能够顺利高效进行。 5、加强监理,提高工程质量 通过工程管理办法和签订的质量目标责任书,就需要加强对管理人员日常工作检测指导的手段,保证对质量管理工作的控制。除了加强监理工作力度外,还需要投入充足的监理人员和实验检测的设备,对该项目进行统一的管理。进场材料、设备的好坏直接关系到工程是

(完整word版)高速公路机电设备管理规定、机房管理制度等

机电设备管理规定 第一条管理处机电设备的管理统一由管理处监控中心负责,包括机电设备的购置、调配、报废及使用管理等方面的工作;各管理所应服从监控中心机电设备方面的管理,负责本所机电设备的正常使用,以及调配、更新、报废的相关工作。 第二条各管理所应安排负责各所机电设备维护管理的相关人员,各所监控、通讯机房内设备以及广场、收费亭内、车道设备,非维护人员不得随意打开、拆卸设备或拔掉信号线缆。 第三条收费系统使用的光盘、磁盘未经领导同意不得外借、复制。车道、站级软件出现问题,应及时书面通知监控中心,通报故障内容。严禁私自更改数据,或泄露系统及软件原代码等重要信息。 第四条监控室内的设备管理: 1、机房内设施未经领导批准,不得擅自挪动或带出机房,禁止随意拉、拔设备。(例如:不允许将键盘放在操作台面上。) 2、操作台上不得放水杯等,应保持操作台的干净、整洁。 3、机房内严禁摆放与工作无关物品、书籍等,如扫帚、抹布等。 4、未经领导批准,严禁在机房内增设其他设备,铺设非本系统电缆或进行凿墙等施工工作。 5、机房的计算机严禁使用外来软盘、光盘,未经允许,禁止安装非本系统使用的软件或进行与收费系统运行无关的操作。 6、严禁有意破坏机电设备,如在操作台上随意粘贴纸条,破坏设备外观或敲打机电设备等。 7、非工作人员严禁随意进入机房。 8、进入机房必须穿工作鞋,着装要保持整洁。工作鞋严禁在机房外使用。 9、对机房内有异味,或听到设备异常声音,或仪表显示不正常的,值班人员应及时通知维修人员并视情采取必要的应急措施。 10、机房内严禁吸烟。 11、保持机房内的温度和防尘,防止阳光直晒设备。机房的室温保证在15-25℃之间。 12、加强防火、防盗、防破坏措施。要定期检查消防器材,确保完好率达到100%。机房内严禁存放易燃品、易爆品和强磁物体。维修用的各种溶剂应限量,每次带入机房不得超过100克,随用随取,用后随即带出机房保存。若一次用量较大时,应移至机房外作业。 第五条收费亭机电设备的管理 1、收费亭设备包括:亭内的电脑桌、工控机、字符叠加器、视频分配器、车道集线器、配电柜、显示器、键盘、读卡器、对讲电话、话筒、脚踏报警器、打印机、验钞机、和亭外的报警器、车道摄象机、广场摄象机、车道射灯、自动栏杆机、手动栏杆机、车道通行信号灯、雨棚信号灯、费额显示器等。 2、收费亭内严禁吸烟。 3、车道应设置消防器材,显示器应避免阳光照射,雨天注意防水防潮。室温应保证在15-25℃之间。 4、所有车道的收费亭内不得存放扫帚、抹布等杂物。

高速公路机电设备安装施工管理研究

高速公路机电设备安装施工管理研究 发表时间:2019-04-23T15:42:19.557Z 来源:《基层建设》2019年第2期作者:贾楠吴畏 [导读] 摘要:高速公路机电设备是保障高速公路能够正常运行的关键。 浙江高速信息工程技术有限公司 摘要:高速公路机电设备是保障高速公路能够正常运行的关键。因而高速公路管理单位应重视机电设备安装的施工管理工作。高速公路机电工程的施工往往包含多个复杂繁琐的方面,诸如通信、收费、监控、低压配电、相关的照明及消防系统等,因此,在整个过程中,如何健全机电工程的施工管理,使得施工过程各个阶段实现髙效运转与配合,对整个高速公路工程项目的施工进展来说是极为重要。本文对高速公路机电设备安装施工管理展开粗浅的探讨,以供参考。 关键词:高速公路;机电设备;安装施工;施工管理 随着我国交通事业的发展,高速公路的建设规模也在逐渐扩大。同时车流量的增加也给高速公路的安全性、稳定新提出了更高的要求。而机电设备是高速公路正常运行的关键。为了更好地发挥出机电设备的作用,提高高速公路的使用性能,高速公路管理单位应当重视加大对机电设备安装施工管理工作的重视。 一、高速公路机电工程的类型 高速公路交通机电工程主要包括通信系统、监控系统及收费系统三大部分: 1、通信系统主要在各种收费、监控以及管理中负责数据和图像、语音方面的信息输送,它是公路交通服务质量的保障,是整个公路管理系统的中心。 2、监控系统负责对整个公路交通上发生的情况进行监控和检测,它将收集到的交通设施和交通环境数据或图像信息传达到指挥中心,以便相关人员能及时对公路交通可能发生的意外情况进行了解和控制处理。 3、公路交通收费系统是采集征收车辆通行费和交易数据,并将其及时传输到指挥中心,避免原始数据流失带来收费上的财务漏洞,它通过监控系统对收费系统进行图像监视,确保监控系统有严密的交通数据。 二、高速公路机电设备安装施工管理中容易出现的问题 1、人员配备问题 高速公路机电设备的安装施工更为复杂,且专业性非常高。在安装时必须选择专业的机电人才,才能保证安装施工质量。但是实际情况是在我国大部分高速公路机电设备安装施工工作中,配备的安装人员并不能够整体把握机电工程状况,也无法确保机电设备安装质量。 2、机电设备安装的施工现场勘查不足 在机电设备安装工程中,通信线路、桥涵、消防渠道、收费站等工程的施工要去较高。工作人员必须先进行现场勘查。而后结合当地电网布设情况确定机电设备安装计划。显然,缺乏必要的现场勘查,必然会影响到机电设备安装质量,从而影响到高速公路的稳定。由于高速公路机电工程对通信线路,预留管道、桥涵,消防渠道及收费站的施工要求较高,因此根据施工图纸进行现场勘查的过程非常重要,如果不及时了解当地电网工程、地理状况,无法对施工计划及时作出调整,则会造成不必要的损失,甚至延误工期,最终影响工程项目的正常投入运行。 3、缺乏科学有效的机电工程管理体制 现如今不少施工单位,在机电设备的实际安装施工过程中,缺乏先对专业的、经济丰富的施工团队与管理人才,以至于无法制定科学、有效的机电工程管理体制,也就无法对机电设备安装施工的各个环节做出有效的监督与管理,即便是出现突发状况,也无法做出有效的反映,及时修正安装施工计划,也就给高速公路机电设备的正常施工与后期运营带来了不小的影响。 三、机电设备安装要点分析 机电设备的安装也是机电设备安装施工管理工作的重要组成部分。为此,在做好施工管理的同时,也要严格把控机电设备的安装,真正保障机电设备的安装质量。 1、施工单位应当加强机电电子产品的检查。在施工作业前,对电子产品的外观、规格、数量、性能等进行检查,如果存在不合格产品要及时更换。只有这样严格材料管,才能保证机电设备安装质量。 2、要严格按照规范安装。在安装过程中,如果施工人员不按照规范进行安装,有可能留下安全隐患。为此,施工人员一定要先了解机电设备类型、结构、安装流程,再进行安装。另外,在安装的过程中还应当做好相关记录,以便留下可靠的查询、参考资料。 3、由于机电设备的结构比较复杂,在安装过程中如果收到其他因素的干扰,出现设计变更问题,工作人员要及时进行汇报,待确定变更设计方案再安装。以配电箱为例,其型号、使用数量非常多,在安装过程中又很容易受到线路布局、施工环境等因素的影响。一旦出现问题要进行变更考虑,尽量找到最佳的施工方案。 4、工作人员要选择合理的指标进行机电设备的安装调试,这样才能科学地反映出机电设备的安装质量。比如以声音、温度等为指标。总的来说,应当严格把控机械设备安装质量。 四、高速公路机电设备安装的施工管理 1、做好高速公路机电设备安装施工前的准备检验工作 做好高速公路机电设备安装施工前的准备检验工作,有助于提高整个高速公路机电安装施工质量。这是因为在高速公路机电工程中,包含着大量的标准与非标准机电电子产品,这就需要机电设备安装人员在施工之前在业主与承包方的陪同下,对这些机电电子产品进行检验,包括对外观,规格,型号,数量,备份等随机资料的检验。对于那些不符合要求或者是质量存在问题的产品,坚决不予使用。而这样把好材料大关的同时,也是确保机电设备安装施工质量的重要前提。 2、根据机电设备安装施工流程进行管理 可以将整个施工过程分为决策阶段、招投标阶段、施工准备阶段、施工阶段。在决策阶段要做好施工现场的勘察工作,同时加强各部门的沟通,详细了解工程概况,以确保在决策阶段就能够提高机电设备安装工程的管理。在招投标阶段,应当做好招投标工作的公平性管理,避免出现暗箱操作现象,而且还要加强方案设计和预算管理。在施工准备阶段,应当做好人员配备、材料、设备的准备工作。另外,还要做好施工图纸、设计方案的审查。做好这一系列的工作才能保障机电设备安装施工的顺利开展。而在施工中,应当做好施工工程的进

高速公路机电设备维护有效方法

高速公路机电设备维护有效方法 摘要:结合实际,对高速公路机电设备维护的有效方法进行论述,首先阐述高 速公路机电设备维护与管理的重要性,其次在论述高速公路机电设备、管理运行 存在的问题的同时,对高速公路机电设备维护管理的有效方法进行了深入的研究,希望论述之后能够提升高速公路机电设备维护水平,促进高速公路管理的不断发展。 关键词:高速公路;机电设备;维护;有效方法 引言 在我国现阶段社会发展的影响下,我国高速公路机电设备的维护管理已经逐 渐获得广泛重视,其一方面对于高速公路收费、监控以及稽查等工作产生重要影响;另一方面,也直接作用于设备的具体使用周期和使用质量等。因此,有效的 管理工作能够促使高速公路机电设备系统降低维修成本,形成科学有效的机电设 备使用秩序。所以,本文从高速公路机电设备的维护管理工作出发,进行其具体 管理工作的分析与探索,为长久的高速公路机电设备使用发展提供合理依据。 一、高速公路机电设备维护与管理的重要性 在我国经济发展的过程中,高速公路作为交通资源所提供的职能无疑至关重要,而现阶段我国的高速公路网络建设也已经具有一定规模。在具有一定规模的 基础上,其对于机电设备的使用和要求也越来越多,并且依赖也越来越大,因此,机电设备对于我国高速公路网络建设的重要不言而喻。首先,对于国家而言,完 善的机电设备系统不仅仅意味着我国高速公路网络建设的信息化和效率化,也同 时意味着成本投入的提高。其次,对于公民和我国企业而言,机电设备系统自身 的有效运行和合理使用,一方面能够提高公民及企业日常生活、生产的能力,带 来巨大的经济效益,另一方面,也使得公民及企业对于相关机电设备的依赖持续 增长。由此,高速公路机电设备的合理维护管理工作就显得至关重要,既能够保 证国家成本的有效投入,也可以维护社会稳定发展。 二、高速公路机电设备、管理运行存在的问题 1、人为方面的问题 由于高速公路机电设备具有多样与差异等特征,即种类多、设备特征不同等,因而其使用要求也较为严格,所以,在开展高速公路机电设备管理的过程中,部 分工作人员专业技能素质不高和没有采取有效工作程序也是导致机电设备工作难 以开展的关键。 2、设备方面的问题 机电设备方面的问题则多以设备本质与故障问题为主: 2.1机电设备操作不规范问题 不规范操作导致的设备线路老化或者材料损坏等,从而使得接触不良等现象 时常发生;由于高速公路机电设备自身的工作环境长期处于露天状态,以至于其 线路风化影响较为严重,从而影响其开关等的正常作业。 2.2电阻器出现故障 电阻器多以发热的元件为主,这就使得大量设备的运行过程必然伴随着设备 自身受热过高,而出现的短路、击穿等不良现象。 2.3机电设备的仪器设备故障 机电设备的仪器设备由于本身露天工作环境以及长期风化、氧化作用等的影响,从而普遍出现运行不稳定的状况,并且该故障与其它本质故障不同,其以不

高速公路机电设施设备管理制度

高速公路机电设施设备管理制度 高速公路机电设施设备管理制度 第一章总则 一、zz高速公路机电设施设备指本路段内通信系统、监控系统、收费系统(包括计重收费设施设备)、供配电系统及办公自动化网络系统中所有的机电设施设备。 二、机电设施设备的运转状况直接影响着zz路的经济效益及社会效益,为进一步加强管理,规范操作程序,及时排除故障,做好日常维护工作,确保各系统安全、稳定、高效的运行,满足运营管理的需要,特制定本制度。 三、zz高速公路机电设施设备管理实行监控指挥中心和各单位两级管理、维护体制,即各单位负责机电设备的日常管理和日常维护,监控指挥中心负责业务指导、排除紧急故障和进行设备年检、定期维护。 第二章职责范围 一、监控指挥中心职责范围 (1)负责本路段内通信系统、监控系统、收费系统(包括计重收费设施设备)、供配电系统及办公自动化网络系统中所有机电设施设备的定期维护和统一管理工作。 (2)认真贯彻上级相关文件精神,严格执行《zz高速公路机电设施设备管理制度》,定期对各种设施设备进行全面的保养,及时排除故障,指导各单位维护员做好日常性维护、管理工作,建立健全机电设施设备、备品备件档案,做好维护记录和设备运行记录,完善机电设施设备的管理。 (3)制定年度机电设施设备的检修、保养、采购计划,按时完成专项工程,并负责设备的改造、升级等工作。 (4)负责紧急、重大故障的处理,并及时将相关情况上报管理处。遇光缆、电缆中断、设备损坏等紧急故障需应急启动站监控时,由处办公室派遣车辆负责接送监控人员赴各收费站工作。 (5)发挥机电设备优势,逐步与路政、养护、收费、交警等部门建立联动机制,将监控范围内可视的各种情况和采集到的各种数据与相关部门及时进行信息交流,配合各部门做好逃漏费车、人情车的监管,路产、路权索赔,风雪雨雾等特殊天气的预报,车辆故障、交通事故、堵车等问题的处理工作。 (6)组织开展业务培训、课题研究、技术交流工作,降低维修维护成本,提高技术人员业务能力。负责指导各下属单位正确使用、维护机电设备,提高自行解决问题的能力。 (7)加强对各下属单位机电设施设备的监督管理,严格查处因违规操作、管理不善导致设施设备损坏、被盗,数据丢失等情况。 (8)根据机电设备、设施损坏赔补尝标准,负责对肇事车辆、人为损坏机电设备的赔偿、索赔工作。 二、各单位职责范围 (1)贯彻落实《zz高速公路机电设施设备管理制度》及相关规定。 (2)机电设施设备的管理由本单位一把手负责,并设立专职管理、维护人员,负责本单位机电设施设备的日常保养、检查、检修、维护工作,能排除一般性故障。 (3)建立健全本单位机电设施设备、备品备件管理档案,做好日常运行记录。 (4)每日清洁监控室、设备间,巡查外场机电设施设备的运行状况,做好日常维护。定期检查设备安全运行环境(卫生、温度、湿度等)和备用的设备,对于易造成设备损坏的隐患应及时采取措施,并保证能应急使用。 (5)设备发生紧急、重大故障、被盗或病毒感染时,应及时报告监控指挥中心专业人

高速公路机电设备故障及解决办法范本

内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 机电系统日常维护保养内容及常见故障排除方法 手 册

运营治理部编 目录 前言3 第一章机电系统构成4 一.收费系统构成简述4 二.监控系统构成简述8 三.通信系统构成简述8 四.供电系统构成简述8 第二章机电系统常见故障分析及排除方法11 一.车道级系统硬件故障及排除11 二.站级、中心级系统硬件故障及排除22 三.车道级软件系统故障及排除

四.站级、中心级软件系统故障及排除25 第三章日常机电系统维护保养27 一.监控室设备维护保养27 二.机房设备维护保养27 三.车道设备维护保养29 四.外场设备维护保养30 五.通信线路设备维护保养31 六.维护建议32 七.清洁工具32 八.维护维修工具32 九.清洁步骤33 第四章机电系统维护方案及维护对象

第五章系统维护的要紧工作内容和方式39 第六章日常维修维护方面规定44 前言 内蒙高速公路机电系统的收费、监控、通信、低压配电与照明设施在北方运行环境比较差,需对机电设备软硬件进行定期的维护维修保养,以保持收费设备最佳的工作状态,延长其工作寿命。包括对机电系统的各种故障、设备的损坏和线路故障等及时进行检查维修;对收费系统软件系统进行维护,保障系统持续稳定运行,及时处理对收费系统运行有阻碍的各类故障,定期整理备份数据,对出现的数据异常情况及时处理,及时处理数据不上传或传输异常问题,并针对目前系统运行中存在的问题或隐患及时提出解决方案,以尽量减轻对收费营运工作带来的不利阻碍。 我们将机电设备的维护维修技术与多年来积存的经验相结合,并汇编成册,以便各单位在实际操作中参考。因编辑水平有限,书中难免会有不当之处,敬请多提宝贵意见。

高速公路机电工程施工组织设计

目录 一、施工组织说明部分 第一章总体施工组织布置及规划 (5) 编制说明 (5) 编制依据 (5) 工程概况 (5) 本工程范围 (5) 施工组织布置及规划 (6) 施工动员 (6) 施工人员进场 (6) 设备、材料的采购 (7) 材料、设备运输和保管 (7) 现场施工条件 (7) 施工目标规划 (8) 质量目标: (8) 工期目标: (8) 安全目标: (8) 文明施工目标: (8) 环保目标: (8) 费用目标: (8) 项目管理机构 (8) 项目部组织机构图: (8) 项目主要管理人员及技术人员: (9) 施工管理 (10) 第二章主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 (12) 施工准备 (12) 施工原则 (13) 施工进度控制 (13) 施工方法及施工工艺 (13) 隧道监控系统安装 (14) 摄像机安装方案 (14) 2悬臂式可变情报板安装 (15) 微波车辆检测器安装 (15) PLC控制器安装 (16) 风速风向检测器安装 (17)

光亮度检测仪安装 (18) 火灾报警设施安装 (19) 紧急电话机有线广播系统安装 (20) 隧道通风系统安装 (21) 供配电系统设备安装 (22) 箱式变电站安装 (22) 变压器安装 (23) 柴油发电机安装 (25) 高、低压配电柜安装 (26) EPS安装 (27) 电力电缆敷设与接续 (27) 隧道照明系统设备安装 (30) 电缆桥架安装 (30) 灯具安装: (32) 照明配电箱安装 (32) 引道路灯安装: (34) 、电力管道安装: (35) 第三章工期保证体系及保证措施 (37) 工期保证体系 (37) 工期保证措施 (37) 影响工程施工进度的因素 (37) 工期的组织保障措施 (37) 工期的技术保障措施 (38) 特殊情况下的赶工措施 (38) 第四章工程质量管理体系及保证措施 (39) 工程质量管理体系 (39) 确保工程质量的措施 (39) 采购质量控制 (39) 施工过程质量控制 (39) 建立纠正和预防措施 (40) 质量控制环节需要增加一部分,隐蔽工程的质量控制,凡是在隧道顶部,电缆沟内,埋入地下等处所进行施工的设备、基础,在正常情况下检查困难,或者无法检查的的部位,施工过程中必须事先通知监理到达检查,合格以后才能进行下一工序,项目部要进行拍照和录像,以后进入施工档案。 (40) 第五章安全生产管理体系及保证措施 (44) 安全生产管理体系 (44) 安全生产保证措施 (45)

高速公路机电设备的维护

浅谈高速公路机电设备的维护 我国高速公路的建设,基本上采用的是“筹资建设—收费—还贷—再建设”的建设方针,高速公路必须高速、高效、安全的运行,还要“收费”完成还贷任务,要求获得、处理信息要‘快’和‘准’,能及时的进行处理。为实现这些目标,首先是要采用先进的技术设备组成机电系统,其次是要建立一支高素质的机电维护队伍,并不断的提高维护管理人员的素质,不断地根据技术发展的需求优化机电系统。 一、机电系统维护组织管理形式 机电系统维护管理形式一般由高速公路管理特点决定。机电维护管理架构的组成、岗位配置和人员配置间接地影响着机电系统维护效率。在高速公路机电维护管理中,普遍设立一个机电管理部门对机电系统进行归口管理,当管理跨度大、路线长、系统设备组成复杂需要成立专业的维护队伍并且在相应的路段设立二级维护管理机构,以提高管理的力度和效率。当管理路段短,系统结构简单,维护工作量不大的情况下,一般将机电维护管理力量集中在收费业务部门或者监控中心,进行集中维护管理。不管以何种形式开展工作,机电系统维护管理都需要建立完善的管理体制,如图所示: 二、管理岗位的职责要求 (一)收费机电部部长职责 负责制定本部门业务管理的规章制度; 负责组织本部门人员参加各项学习活动; 负责机电系统大中修,改造的组织与协调; 负责组织起草、签订机电系统有关合同与协议。 (二)主任工程师职责 制定机电设备管理考核办法和故障应急处理程序; 检查、考核、指导机电设备运行管理工作; 制定、检查、考核机电设备维护保养计划落实情况; 了解技术装备的发展状况,收集技术资料,提出系统改进的意见和措施; 不定期对机电系统进行检查,杜绝技术性舞弊行为。 (三)收费系统工程师职责 负责全线收费系统设备的维护和检修; 及时处理设备故障,发现隐患,妥善处理; 定期与其他有关工作人员进行业务交流; 不断提高收费系统设备的可维护性; 掌握系统运行状况,严格记录制度; 总结经验,完善和提高技术管理水平; 遇有异常情况或重大故障,及时排除障碍,修复损坏设备。 (四)监控系统工程师职责 负责全线监控系统设备的维护和检修; 定期检修设备,保证系统正常运行; 定期参加技术培训和考核,提高业务技能; 掌握系统运行状况,严格记录制度; 严守工作机密,出现重大故障及时处理; 学习先进技术,不断提高维护水平,提出技术改进措施。 (五)通信工程师岗位职责 负责通信设备的及时维护、维修;

高速公路机电设备故障处理方法及应急预案汇编

高速公路机电设备故障处理方法及应急预案汇 编 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

高速公路机电设备故障处理方法 及应急预案汇编 河南省XXX高速公路开通运营至今,机电系统设备一直正式稳定运行,期间机电系统也出现过各种问题,但在中心监控室系统维护人员的积极工作维修下,未发生一起因机电设备故障影响收费工作开展的事件。中心监控室根据XXX公司的实际情况,相继建立了机电设备维护单制度、机电维护备班制度、备品备件管理制度、系统维护人员节假日值班制度、机电设备日检查制度、设备维修承诺制度、系统维护年月工作计划等一系列操作性强、适合实际系统维护工作的规章制度。虽然在以往的工作中取得了一些经验,但是在设备重大故障的处理上仍有不足,为了完善此项工作,编写了机电设备重大故障处理应急预案汇编,供有关人员参考: 一、干线光缆中断的处理应急预案 1、光缆中断的故障现象和造成的影响分为两种: 1)、省中心光缆中断对我路段的正常收费影响不大,收费站可以进行正常的收费工作,但由于收费数据不能及时上传,会影响到每天的拆分工作,同时影响到其它路段通行卡的路径查询、出入口车辆的图片查询功能。同时南邓高速到省中心的通信网络也将中断。 2)、本路段内干线光缆中断将使收费站内线电话、有线电视、办公网络中断,收费系统暂不能进行车辆抓拍图片、通行卡查询、数据上传等功能,分中心、相关收费站数据采集系统将出现报警。收费站能进行正常的收费工作,不影响交接班操作。 光缆接通后,上述功能立即恢复,报警自动取消。 2、技术应对措施及处理预案

⑴中心监控室安排技术、维护人员认真值班,注意观察和记录中心、收费站机电系统运行和报警情况,出现异常情况后及时通告负责人及相关收费站监控室,马上进行光缆故障排除,检查系统设备状况,故障排除后系统功能自动全部恢复。 ⑵如果是省中心干线光缆被盗割中断,出现异常情况后及时通告负责人及相关收费站监控室,负责人马上上报省中心。如省中心要求取得当天的收费数据,中心监控室拷贝当天的收费数据,通过电子邮件或人送的方式将收费数据送至省中心,再进行精确拆分。若接到省中心通知使用ETC备用路由时,由维护人员按照备用路由使用规程进行收费数据应急传输。 中心监控室应根据通信系统故障现象确定故障点,同时通知光缆接续维修单位携带相关设备(ODTR、光纤熔接机等),尽快赶到现场进行光缆接续。保证重大设备故障48小时完成维修。 ⑶本路段内光缆中断后内线电话不能使用的收费站应立即和中心监控室取得联系,留下联系方式,保证临时通信畅通。光缆接续处理同⑵。若接到省中心通知使用ETC备用路由时,由维护人员携带备用路由器到收费站按照备用路由使用规程进行收费数据应急传输。 光缆中断期间,因为不能通行卡的路径,如果出口车道出现以下特殊车情时,按下列操作方式处理: ①出现入口空卡需要手工输入口站号时,可通过询问驾驶员以及核对收费界面上提示的上次出口站号进行入口站号确认,若收费界面上提示的上次出口站号为“00000”时,说明此卡为第一次流通的入口空卡,此时向驾驶员询问入口信息并由当班监控员与司机所报路段内入口收费站取得联系(路段外的将IC卡号上报省联网办值班室即可查),由入口站监控员在入口收费站IC卡查询系统内查询是否由该站发出,出口监控员得到入口监控员确认之后,将查询出的入口站号告知出口收费员,收费员将监控员查询结果(入口站站

相关文档