文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用水及消防方案

临时用水及消防方案

临时用水及消防方案
临时用水及消防方案

施工组织设计(方案)报审表

本表一式三份,经监理单位审批后,建设、监理、承包单位各留一份。

目录

一工程概况 (1)

二临时用水设置方案 (1)

1 水源及主干管设置 (1)

2 管理人员办公区和生活区用水 (1)

3工人生活区 (1)

4文明施工用水 (1)

5施工生产用水 (1)

三消防用水设置方案 (4)

四临时用水原则 (5)

五临时排水设置方案 (5)

六临时用水量计算 (6)

七临时用水维护故障及解决方法 (10)

附图:临时用水布置图

一、工程概况

本工程为成都市武侯城市发展投资有限责任公司开发的“新苗片区新居工程”居住小区,位于成都市武侯大道与簇马路交汇处。

本工程总规划建设净用地面积:140792.54m2,规划总建筑面积:435476.04m2,其中本地块规划净用地面积:32834.98m2,地块建筑面积:105909.49m2,建筑基地面积:9047.91m2,建筑密度:27.6%,容积率:2.77,地上建筑面积为:91137m2,住宅建筑面积81269.20m2,商业网点建筑面积:9507.80m2,物业管理用房建筑面积310m2,门卫、公厕建筑面积:14772.49m2。

我司承建本工程2地块C标段,建筑面积共约2.785万平方米,建筑高度为34.2米,地下室建筑面积约为3680平方米,地下室一层,建筑高度为4.5米。

二.施工临时用水设置方案

本系统的设置主要是施工现场用水和消防用水,由于水塔的水压不能满足高层建筑的施工用水,而且管网内的流量和水位达不到施工现场所需用水量,因此在施工现场邻近增加储水池和加压水泵,而达到高层建筑施工用水的目地。

1.水源及主干管设置

由业主指定水源接口处设置水表井,采用DN50的PVC管,沿临时道路边埋地敷设形成环网(详见现场水管走向布置图)。并考虑管路检修时减少停水面积,在环网上增设4个闸阀,各用水点直接从主干管上开梯口,并装阀门,对于分包单位要加装水表。

2.管理人员办公区和生活区用水

管理人员办公区、生活区主要有卫生间、食堂、浴室、洗碗池、拖布池等到用水点,通过计算,采用DN40的干管引入能满足用水量。

3.工人生活区

主要有食堂、卫生间、浴室、洗碗池等用水点,考虑生产工人人数多,且集中的特点卫

生间采用高位自动冲洗水箱,间隔冲洗时间为10分钟。主要用水点为浴室和洗碗池(兼洗、漱用),通过计算采用DN65干管引入,其中浴室和洗碗池的支干管管径为DN40。

4.文明施工用水

4.1大门进口处设置洗车用水点,拟采用DN20接至用水点。

4.2冲洗道路用水,拟在主干管(DN40)上每40m预留一个DN20阀门,再用胶管接口冲洗马路。

5.施工生产用水

5.1 施工生产用水的管网布置分三阶段,采用不同方式供水。

5.1.1地下室、主体施工阶段为第一阶段

利用市政管网压力,从主管(DN100)上直接开梯,支干管采用DN40接至每栋外墙边,沿管道井逐步上升。考虑面积大的特点,在两侧增加6个梯口,仅供第一阶段使用,附总平面图。

5.1.2塔楼主体施工阶段为第二阶段

第二阶段采用水泵加压供水,专人值班的供水方式,利用地下地下室消防水池,安装加压水泵。并设立加压供水系统。加压供水系统图如下:

三、消防用水设置方案

1.根据现场实际,在工地大门处设置蓄水池,水池约2160M3的容积,可以满足现场施工用水(包括临时消防水量15L/S)。

2. 一旦发生火灾,立即启动消防水泵,临时加压,使管网内的流量和水压达到消防要求。本工程室外消防栓系统用水量为15L/s。本设计沿土建开挖线外围敷设室外消火栓系统给水主管,环管各处按用水点需要预留甩口,并按不小于60米的间隔布置室外地下式消火栓,消火栓规格为SXl00-1.6,具体安装方法参见国标。

3. 在水房内设置两台高层加压水泵,当施工用时,启动一台加压水泵。如发生火情,可开启高扬程消防水泵同时运行,在加压水泵的出水口增加橡胶软接头,为防止设备振动而转动给管道系统,在水泵的出水口加缓冲式上回阀,以保护设备和管道系统不会受到水击的破坏,并且要在出水口增加一根DN40回路水管至水池,起到降压作用。

4.办公区及生产区内设置消防栓,在发生火灾时可以立即启动消防栓就近灭火。将损失减到最低。

四、临时用水原则

1、管材的选用和连接方法

本工程生产施工用水全部采用PVC管连接,减少漏水点;如需要生活用水,应采用镀锌钢管丝扣连接,防止水质污染。

2.依设计总平面图和获得业主方批准的施工现场平面布置图为总依据,进行管线走向的布置和设计。

3.本着“经济、科学、合理、文明”的原则,最大可能降低临时用水用电的工程成本。

4.分阶段的布置原则,以充分利用市政管网的压力,根据工程特点,分2个阶段来设置临时水电,一阶段为主体施工阶段;二阶段是装饰施工阶段,其水电的设置方案详见后面章节的阐述。

5.以安全为主的指导思想原则,主要体现在临电、消防设施及维护方面。

6.注重美观,符合文明工地标准和要求为原则事整体考虑管线的布置。

7.以方便使用,管理和维护为指导原则,确保施工期内生产生活的供水、排水、供电正常。

五 、临时排水设置方案 1、临时排水总原则:

采用雨、污水分流,附以化粪池,隔油池、沉淀池的排放方式。在生产区、办公区形成排水管网,并设检查井,其中污水管采用DN200钢筋砼管,雨水管采用DN300钢筋砼管。

1.1办公区污废水排放

卫生间的污水先通过化粪池再排入主排水管,最后接入污水检查井,排入市政管网;浴室、洗涤废水直接排入排水管,最后排入市政管网;食堂排水先通过隔油池,再排入主排水管,最后排入市政管网。

1.2办公区雨水排放

雨水管采用明沟收集,再接入雨水管网,最后接入雨水检查井,排入市政管网。

1.3施工区雨水排放

沿施工区四周设明沟收集雨水,并增设沉淀池,雨水通过沉淀池后排入管网,最后接入市政管网。

六、临时用水量计算: 1.1、施工用水量

2

11

1

1183600K

Q N K T

b

q ?∑

?=?

?

=1.15×70×1.8×1.5/(8×3600) =7.5L/S

K 1=1.15(未预见的施工用水系数1.05-1.15) Q 1=70m 3(每台班浇筑混凝土量)

N 1=1.8 m 3/ m 3(施工用水定额)

T 1=1(年季度有效工作日) ,b =1(每天工作班次)

K 2=1. 5(用水不均衡系数,对施工工程用水取水1.5,对生产企业用水取1.25) 故现场生产施工用水量,按工程高峰用水量流量q 1=7.5L/S 计算。 1.2、施工机械用水量

因施工现场无特殊用水机械,故从略不计。 1.3、施工现场生活用水

生活用水参考定额

故N 3=0.025 m 3/人.d ×0.015 m 3/人.d =0.04m 3/人.d 施工现场生活用水流量Q 3,按高峰500人计算:

1

3

4

3

83600

P

N

K

t q

=

??

=500×40×1.5 /(1.5×8×3600) =0.69 L/S

q 3____施工现场生活用水量

P 1____施工现场高峰人数(人)

N 3____施工现场生活用水定额(一般为20~60L/人.班)

K 4____ 施工现场用水不均衡系数, (参见《建筑工程施工常用资料手册》) t ___ 每天工作班数 1.4、依据消防用水定额

因施工现场面积约1.3万平方,故现场消防用水量q 4取按同时发生火灾1次用水流量

10 L/S 计算。

1.5、总用水量q总:按照(q1+q2+q3+q4)×1.1

=(7.5+0.69+10)×1.1=19.965L/S

2、给水管管径的确定:

2.1消防用水

本工程消防水流量为10 L/S,根据公式:D=(4Q/π×V×1000) 1/2

取V=2m/S,当Q=10 L/S

D=(4×10/3.14×2×1000) 1/2=0.08m

消防管取管径DN80可以满足消防需要。

2.2生产用水

本工程生产水流量为7.5 L/S,根据公式:D=(4Q/π×V×1000) 1/2

取V=2m/S,当Q=7.5 L/S

D=(4×7.5/3.14×2×1000) 1/2=0.075m

楼内的生产用水管取管径DN80焊接钢管。

2.3生活用水

本工程生活水流量为0.69 L/S,根据公式:D=(4Q/π×V×1000) 1/2取V=2m/S,当Q=7.5 L/S

D=(4×0.69/3.14×2×1000) 1/2=0.021m

现场生活用水管取管径DN25镀锌管。

3.3水泵的选择

室内水泵扬程计算如下:

根据消防加压泵流量15L/S,建筑物高度为34.2米,扬程计算如下:H=H1+H2+H3

H1=34.2米 H2=34.2×10%=3.42米 H3=5米

H=34.2+3.42+5=42.62米

H为水泵扬程(米)

H1为水泵吸水管到最不利点高差(米)

H2为管道水头损失(米),按H1的10%计算H3为最不利用水点出水水压(米) 泵的出水口增加橡胶软接头,为防止设备振动而转动给管道系统,在水泵的出水口加缓冲式上回阀,以保护设备和管道系统不会受到水击的破坏,并且要在出水口增加一根DN50回路水管至地下水池,起到降压作用(屋顶设水箱间取消)。

施工用水加压水泵扬程计算:

H=H1+H2+H3

H1=34.2米 H2=34.2×10%=3.42米 H3=2米

H=34.2+3.42+2=40.62米根据以上计算,设计施工用水加压水泵可采用8DL50—20×6型立式多级离心泵各一台,流量Q=54m3/h,转速1480R/MIN,配套电机功率为30KW。

2、室外消防水泵扬程计算如下

H=H1+H2+H3

H1=34.2米 H2=34.2×10%=3.42米 H3=8米

H=79.5十7.95+8=46.62米

施工要求及工艺规程:首先配合土建施工进度做好管道预留孔洞,位置见平面图。施工前根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,接线断管。本方案全部采用焊接钢管焊接(不含生活用水),焊接前要将两管轴线对中,先将两管端部点焊牢,管径在100MM以下可点焊三个点为宜。焊接应做到:焊口平直度、焊缝加强面符合施工规范规定,焊波均匀一致。管道安装前,核对各层预留孔洞位置是否正确,每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的管道编号分层排开,顺序安装,对好调直,安装完后找正,配合土建看好楼板洞口。施工用水立管在群房以下每层设置配水点,设备层以上部分每隔两层设置一个用水点。

DL型加压水泵安装:

1)、安装前检查水泵和电机的完整情况。

2)、水泵安装前,由土建部门制作为H=200MM高砼基础并根据泵的尺寸;预留好4个孔洞。

3)、检查泵基础,并准备好工具。

4)、将泵安放的基础上垫高30—40MM,准备填充水泥砂浆用。

5)、进行找正,并穿好地脚螺栓,填充水泥砂浆。

6)、经3—5天水泥干固后,重新找正,并紧固地脚螺栓螺母。

7)、预试底阀严密性,安装进出水管路及阀门。

七、临时用水维护及故障解决方法

1、水泵房设值班人员,有专人维修,当施工用水时开启水泵,如不用水关闭水泵。

2、如临时用水的管道和其它阀件发生漏水现象,立刻通知值班人员将水泵关闭,将管路或阀件修复完成后,再开启水泵。

3、维护人员要对现场的临时用水系统,做到经常检查,发现阀件有不严、渗水、漏水现象,及时更换。

4、水泵不吸水、压力表指针剧烈跳动时,应检查底阀是否漏水,再灌足引水,拧紧漏气处。

5、在运行中,泵的轴承温度不得超过外界温度35℃,其极限温度不得大于75℃。

6、定期检查联轴器,注意轴承温升。

7、泵在运转中发现有不正常噪音时,应立即停止运转检查其原因。

8、冬季使用时,如短期停用水泵时,须将存水放掉,以免冻裂水泵。

八、附图

现场临水平面布置示意图

234.临时用水施工方案

一、施工条件 1、施工用水水源由建设单位提供,由施工区的西南角引入,由自备井内潜 水电泵、定压罐经主线、支线送至各个用水点。 2、本建筑物最高用水点为47米,由于市政供水管网提供压力不能满足施 工供水要求,因此使用锅炉房内补水泵。四层以上开始使用水泵加压供 水,四层及四层以下使用市政管网供水。 3、施工现场的污水经化粪池后排入市政污水管网,现场雨水沿街排至小区 内的雨水口,现场砂浆搅拌站设一沉池,经沉淀后排入市政管网。 4、现场有原有自备井一座,内有潜水电泵、定压罐各一台,自备井南侧锅 炉房内有软化水箱一台补水泵一台。 二、确定临时给水系统 1、施工现场内的临时生产、生活给水管道和消防管道独立铺设,单独安装。 2、给水系统采用放射状方式铺设,由自备水井内的潜水电泵、定压罐加压 供给。 3、消防系统水源由定压罐送至锅炉内,经过软化水箱、补水泵送至消防管 道,并在现场设置2个室外消火栓。消防管道采用放射状方式铺设。 三、确定现场总的用水量 1、施工现场总的用水量包括:施工生产用水量、施工机械用水量、生活区 生活用水量及消防用水量。 2、施工生产用水量的计算(q 1 ) q 1=K 1 ×[∑〔Q 1 ×N 1 〕/〔T 1 ×b〕×]×[K 2 /8×3600]

K1----为未遇见的施工用水系数,取1.05~1.50。 K2----为现场施工用水不均匀系数。 T1----为年度有效作业日。 b-----每天工作数 =1.05×(8830×1700+1481×98+1550.6×30+740×1130+500×200)÷(320×2)×(1.5÷8÷3600)=1.38(L/S) 3、施工机械用水量的计算(q 2 ): q 2=K 1 ×∑Q 2 ×N 2 ×(K 3 /8×3600) K3----为施工机械不均匀系数,取2.0。 q 2 =1.05×(4×200+1×50+4×400)×2÷(8×3600) =0.18(L/S) 4、生活区生活用水量的计算(q 2 ): q 2=P 2 ×N 4 ×K 5 /(24×3600) =250×(20+10)×2÷24÷3600=0.17(L/S) K 5 -----生活区用水不均匀系数,取2.0~2.50。 P 2 -----生活区居民人数。 N 4 -----生活区生活用水定额,生活用水取20~40L/(人.天),食堂用水取10~20L(人.天)。 5、生活及生产总用水量的计算(q 总 ): q 总=q 1 +q 2 +q 3 =1.38+0.18+0.17=1.73(L/S)

临时消防专项施工方案实用版

YF-ED-J5952 可按资料类型定义编号 临时消防专项施工方案实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

临时消防专项施工方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、工程概况: 本工程为美好.汇邻湾12#楼,工程位于徐州经济开发区杨庄路东,三环东路北侧。属于剪力墙结构,建筑总高度53.45米,建筑总面积9259.4平方米,总工期420天。 本工程由汇邻湾置业(徐州)有限公司投资建设,江苏九鼎环球建设科技集团有限公司设计,江苏华晟建筑设计有限公司地质勘察测绘研究院勘测,江苏平正建设工程管理有限公司负责监督,江苏江中集团有限公司组织施工;由高兴福担任项目经理。

二、施工现场情况分析 1、根据现场临设及施工现场情况,预计本工程消防、保卫重点部位有如下几点,为使工地达到“遵义市文明安全工地”的目标,确保不出现火灾及失窃等事故,特将这几处重点危险区提名到案,加强在施工中的管理。 2、本工程属于小高层建筑物,施工过程中木材用量较大,为避免生产工人对消防知识、防火意识差以及思想上容易麻痹,常会出现工人在现场违章吸烟情况,以及施工中的电焊火花溅落接触到易燃物造成火灾隐患。 3、木工房设置在现场东侧,现场一次主体结构需配置的模板较多,因此也会产生较多的锯末、刨花等作业下脚料,操作人员在作业时违章吸烟、烟头乱扔也会造成一定的火灾隐

临时用水与消防方案

施工组织设计(方案)报审表 本表一式三份,经监理单位审批后,建设、监理、承包单位各留一份。

目录 一工程概况 (1) 二临时用水设置方案 (1) 1 水源及主干管设置 (1) 2 管理人员办公区和生活区用水 (1) 3工人生活区 (1) 4文明施工用水 (1) 5施工生产用水 (1) 三消防用水设置方案 (4) 四临时用水原则 (5) 五临时排水设置方案 (5) 六临时用水量计算 (6) 七临时用水维护故障及解决方法 (10) 附图:临时用水布置图

一、工程概况 本工程为市武侯城市发展投资有限责任公司开发的“新苗片区新居工程”居住小区,位于市武侯大道与簇马路交汇处。 本工程总规划建设净用地面积:140792.54m2,规划总建筑面积:435476.04m2,其中本地块规划净用地面积:32834.98m2,地块建筑面积:105909.49m2,建筑基地面积:9047.91m2,建筑密度:27.6%,容积率:2.77,地上建筑面积为:91137m2,住宅建筑面积81269.20m2,商业网点建筑面积:9507.80m2,物业管理用房建筑面积310m2,门卫、公厕建筑面积:14772.49m2。 我司承建本工程2地块C标段,建筑面积共约2.785万平方米,建筑高度为34.2米,地下室建筑面积约为3680平方米,地下室一层,建筑高度为4.5米。 二.施工临时用水设置方案 本系统的设置主要是施工现场用水和消防用水,由于水塔的水压不能满足高层建筑的施工用水,而且管网的流量和水位达不到施工现场所需用水量,因此在施工现场邻近增加储水池和加压水泵,而达到高层建筑施工用水的目地。 1.水源及主干管设置 由业主指定水源接口处设置水表井,采用DN50的PVC管,沿临时道路边埋地敷设形成环网(详见现场水管走向布置图)。并考虑管路检修时减少停水面积,在环网上增设4个闸阀,各用水点直接从主干管上开梯口,并装阀门,对于分包单位要加装水表。 2.管理人员办公区和生活区用水 管理人员办公区、生活区主要有卫生间、食堂、浴室、洗碗池、拖布池等到用水点,通过计算,采用DN40的干管引入能满足用水量。 3.工人生活区 主要有食堂、卫生间、浴室、洗碗池等用水点,考虑生产工人人数多,且集中的特点卫

(完整版)消防水系统施工方案

九、消防水系统施工方案 (一)消防水泵安装 1、消防水泵的安装,符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及难 验收规范》的有关规定。 2、消防水泵的规格、型号符合设计要求,并有产品合格证和安装使用 说明书。 3、当设计无要求时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并 宜安装检查和试水用的放水阀门;消防水泵泵组和总出水管上还要安装压力表和泄压阀; 4、安装压力表时加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间要安装旋塞; 压力表量程为工作压力的2~2.5倍。 5、吸水管及其附件安装符合下列要求: 5.1吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后进行安装, 其直径不小于消防水泵吸水口直径,且不采用蝶阀; 5.2消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性 连接时,吸水管上加设柔性连接管。 5.3吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 (二)消防气压给水设备安装 1、消防气压给水设备的气压罐,其容积、气压、水位及工作压力应符 合设计要求。 2、消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的 安装符合产品使用说明书的要求。 3、消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向符合设计要求; 安装时其四周设检修通道,其宽度不应小于0.7M,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的最小距离不得小于1.0m。 (三)消防水泵接合器安装 消防水泵接合器的组装按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向要使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 (四)消防水泵接合器的安装应符合下列规定: 1、安装在消防车便于接近的人行道或非机动车行驶地段; 2、地下消防水泵接合器采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖, 并在其附近设置指示其位置的固定标志; 3、地上消防水泵接合器设置与消火栓区别的固定标志; 4、墙壁消防水泵接合器的安装符合设计要求。设计无要求时,其安装 高度为1.1m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不小于2.0m。不能安装在玻璃幕墙下方。 5、地下消防水泵接合器的安装,使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4M,且不小于井盖的半径。 (五)地下消防水泵结合器井的砌筑应符合下列要求: 1、在最高地下水位以上的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖,M5.0级水泥砂浆砌筑; 2、在最高地下水位以下的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖、M7.5级水泥砂浆砌筑。且井壁内、外表面应采用1:2水泥砂浆抹面,并应掺有防水剂,其抹面的厚度不应小于20mm,

施工现场临时用水方案计划

目录 一、工程概况 (2) 二、主要用水情况 (2) 三、施工临水设施安装 (2) 四、施工临时用水总量计算 (4) 五,加压泵选择 (6) 六、主要材料设备 (6) 七、施工人员及主要机具设备 (7) 八、临时系统的维护与管理 (7) 九、现场排水方案 (7) 十、质量保证措施 (8) 十一、安全保证措施 (9) 附图:现场临水平面布置图 (9)

一、工程概况 二、主要用水情况 现场用水主要有混凝土养护用水、模板湿润用水、砂浆搅拌用水、装修材料用水、各加工用水、消防用水及生活用水。 三、施工临水设施安装 1、根据现场实际情况,我公司对京冶原有给水管道进行了详细的检查,对于有问题的管线,进行修理、防锈和除锈等保护措施,对于原有未完成管道,我方根据施工需要,给予完善。 2、施工用水来自工程自供水井,通过深水泵加压后,进入施工现场水箱,

安装阀门、水泵、水表、接出管径为DN100的焊接钢管,施工用水经增压水泵增压后,供现场生产、消防、使用,施工现场设8个消火栓,施工现场基本在消防水龙带的半径覆盖范围内。 3、现场水箱5.5m×3m×2.2m(水箱有效容积为30立方米),水箱内设置浮球液位开关,配两台高层加压泵,一备一用,正常施工时只启动一台。在水泵出水口,增加橡胶软接头和缓冲式止回阀,以保护设备和管道系统不受水波冲击的破坏,并且在出水管道上安装一根水管DN50 的回水管至水箱,起到调节压力的作用。 4、现场管线沿基坑敷设明管,管材采用焊接钢管DN100,冬季施工前,根据需要埋设或做保温棉,保温棉厚度为400mm,外缠两边玻璃丝布。消防支管采用焊接钢管DN65,消火栓箱安装高度为+0.9米,用角钢制作支架安装,生产用水管径为DN20,每层设置一个生产用水的取水点。 5、立管随建筑结构施工逐层增高。立管采用DN100(1-10层)和DN65(10层以上),每两层设置消火栓箱。由于建筑物为高层,当供水不足时,启动加压泵和水箱联合供水,保证施工用水需要。 6、由于现场是临时给水系统,故4-9号楼,沿用京冶的管线,即消防,生产用水管道共用,、火灾时工地停产,所有管道(包括施工用水)供于消防灭火。 7、1-3号楼,拟使用两路管线,即生产,消防分开。生产用水采用DN40的焊管,法兰连接,每层设置出水口,出水口采用DN20的球阀进行控制。消防用水,采用DN65的焊管,没隔一层设置一个消火栓。 8、灌溉水采用不锈钢管丝口连接。

工程施工现场临时设施消防方案精

施工现场临时设施消防方案一、编制依据: 1. 《中华人民共和国建筑法》(2011修正版 2. 《中华人民共和国安全生产法》 3. 《建筑安全生产监督管理规定》 4. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59一2011 5. 《中华人民共和国消防条例》 6. 施工现场及周边环境条件 7. 企业积累的施工经验、资源条件 二、编制原则 1. 认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针政策, 遵守国家和地方的法律法规。 2. 全力主导“安全第一、预防为主”的原则, 推行IS09001:2000标准化管理。 3. 拫据天津市工程建设规范《施工现场安全生产保证体系》的要求制定建设工地临时设施消防方案。 4. 结合项目部管理架构以及施工班组的实际素质, 推行以人为本原则, 组建工地临时消防小队及消防指挥、管理体系。

5. 树立目标, 制定可行有效的方法措施, 确保安全生产顺利进行为原则。 三、工程概况 本工程由天津酷武物流发展有限公司在天津空港经济区投资的物流项目,工程位于空港中环南路以北、中心大道以西;共有三个单位工程组成,其中两栋仓库(仓库A、仓库B);一栋综合楼,总建筑面积51454m2。仓库结构形式:设计采用各设两个核心筒加局部剪力墙抗剪。仓库部分为地上三层框架结构,地面设结构零层板,总建筑高度22.2m,仓库A建筑首层面积为8317m2,仓库B建筑首层面积为7116m2,仓库A、B两栋建筑层高相同,一层层高均为9.00m,一层局部设有夹层,夹层层高为6.00m;仓库A夹层面积为2150m2,仓库B夹层面积为2249m2;二层、三层层高均为6.00m 四、目的要求 1. 为了进一步加強建设工程安全施工主体工作, 杜绝各类重大安全事故, 实现“零死亡”安全目标, 减少各类工伤事故, 落实项目部安全管理责任, 维护本工程的正常运作而制定施工现场临时设施消防方案。 2. 全面贯彻落实各级安全主体责任工作, 牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针, 建立有效可行的项目部到各施工班组的安全质量标准体系, 强化各层次安全生产目标考核制度, 推进本工程安全施工主体责任落实到位, 全面提升安全生产水平。 五、工地临时设施消防情况分析

施工现场临时用水方案

临时给排水及临时采暖与消防施工方案 一、编制依据 1、《北京市施工现场消防工作标准》。 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》。 3、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)。 4、土建施工平面布置图。 5、05系列施工图籍。 二、工程概况 *****商务广场项目位于内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区人工湖南岸,本工程分别由两栋140米和182米的超高层主楼及三层裙房组成。总建筑面积22.5万平方米,主楼T1:32曾层,T2:41层,裙房3层,屋面高度分别为182米、140米。 主要结构类型:主楼采用钢骨柱+钢筋混凝土核心筒的混合结构,裙房采用钢筋混凝土框架结构。 主楼采用钢筋混凝土——钢梁组成的混合结构,地下室及裙房采用混凝土框架结构。 地下室占地面积2万平方米,三层框架结构。 三、设计及施工范围 本次施工内容包括施工现场临时给水、排水、采暖及消防系统。 3.1临时给水系统

(1)水源:由甲方指定的给水点引入一根管径为De110的接水口。临水管网为生活、生产合用管网,临时供水管网呈枝状布置,由市政管网直接供给锅炉房高位水箱,再经过高位水箱输送至各个生活用水点。 (2)施工用水量是根据现场实际情况计算并确定每个配水点的给水管管径,详细见后附临水布置图。 (3)给水管道直埋部分采用PE给水管(PN=1.6Mpa),明装部分采用 PPR管,热熔连接。 3.2临时排水系统 (1)生活区生活污水及卫生间排水排至化粪池,化粪池由工作 人员定期进行抽水清掏。临时厕所采用水冲厕所并设蹲便器、面盆 及小便器。 (2)排水管道采用PVC管,粘接连接。 3.3临时采暖系统 热源:工人生活区由1台0.70MW采暖锅炉提供热源,办公区域由指挥部的一台0.66MW的采暖锅炉提供热源。 材料:管道采用焊接钢管,保温部分采用聚氨酯发泡保温。 (详细布置见临时采暖施工图) 热水采用一台0.35MW的锅炉提供,埋地及明装部分全部采用PPR热水管。 3.4消防系统

施工临时用水方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1.项目概况 (1) 2.工程概况: (1) 3现场条件 (3) 工程特点及难点 (3) 三、施工供水管线布置 (3) 四、施工用水设计 (4) 1.现场施工用水计算 (4) (1)施工阶段划分 (4) (2)施工用水量计算 (5) (3)主体施工阶段 (6) (4)装饰装修施工阶段 (7) (5)施工工地总用水量定额计算 (8) 五、供水管径计算 (8) 1.总供水管径计算 (8) 2.支路供水管径计算 (9) (1)除尘支管管径计算 (9) (2)道路清洗水管管径计算 (9) (3)施工、机械及生活用水管管径计算 (9) 六、现场临时用水布置 (10) 1.循环管线布置 (10) 2.施工用水管线布置 (10) 3.消防系统管线布置 (10) 4.施工和生活用水的处理 (11) 5.管线施工 (11) 管道基础 (11) 管道敷设 (11) 管道试压 (11) 6.施工用水水泵选择 (11)

(1)水泵扬程计算 (11) (2)水泵流量: (12) 7.雨水、污水排放布置 (12) (1)化粪池计算 (12) (2)总平面排水 (13) (3)施工用水、排水管理 (13) 七、临水计划 (13) 1.主要材料 (13) 八、施工管理措施 (14) 1.施工质量控制措施 (14) 2.施工试验 (14) 3.成品保护措施 (14) 4.验收与维护 (14) 5.消防制度 (15) 九、安全文明与绿色施工 (15) 1.安全施工措施 (15) 2.文明施工措施 (16) 3.绿色施工措施 (18) 十、现场临水平面布置图(见附页) (18)

建筑施工现场消防专项施工 方案

施工现场消防专项施工方案 一、工程概况 本工程为霸州市上东枫景小区二期6#楼,项目编号为10075,建设地点在河北省霸州市建设东道北侧。本工程建筑占地面积1369.12平方米,总建筑面积18440.57平方米,其中地上建筑面积17074.36平方米,地下建筑面积1369.12平方米,建筑高度35.70m。本工程地下一层,地上十二层。层高为2.90m,总高为34.700,室内外高差为0.900。 建筑结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构,垫层为C10混凝土,基础为C30P6,地下室墙体为C30,地上墙体、顶板均为C25混凝土。使用年限为50年,抗震设防烈度:7.0度(0.10g)。建筑物耐火等级:地上二级,地下室为一级;地下防水等级:Ⅱ级;本楼共6个单元,居住户数168户。 二、指导思想和法律依据: 指导思想:施工期间的火灾应急防范工作是建筑安全管理工作的重要组成部分。工地一旦发生灾事故不仅会给企业带来经济损失,而且极易造成人员伤亡。为预防施工工地的火灾事故,要加强火灾应急救援管理工作。贯彻落实“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”的精神,坚持“预防为主、防消结合”的消防方针,组织全体员工认真学习法律法规知识,学习火灾原理及灭火基础知识及救援知识,增强员工的消防意识。 法律依据:《安全生产法》第十七条规定:“生产经营单位的主要负责人具有组织制定并实施本单位的生产事故应急救援预案的职责。”第三十三条规定:“生产经营单位对重大危险源应当制定应急救援预案,并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。” 《建设工程安全生产管理条例》第四十八条规定:施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的应急救器材、设备,并定期组织演练。第四十九条规定:施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的,由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案,工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案,各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备救援器材、设备,并定期组织演练。

临时消防水方案

临时消防水方案

临时用水方案及处理措施 一、临时用水概况 1.临时用水水源 临时用水管道分别在工程现场西南侧、南侧规划路临时水源处两点接入,并设置水表井加装水表计量。 2.现场用水组成 本工程现场临时用水主要由临时消防用水、施工用水两部分组成。 3.消防用水 消防用水主要是施工过程中临时消火栓用水。 4.施工用水 施工用水主要是供混凝土养护、二次结构墙砌筑、装修土建湿作业、机电管道安装试验用水、施工机械用水及现场降尘用水等。 二、设计依据 业主提供的现有施工现场情况; 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140- ; 《建筑给水排水设计规范》 GB50015- ; 《工业金属管道工程施工及验收》 GB50235-97; 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GBJ50242- ; 《建筑设计防火规范》 GB50016-; 《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95(); 《辽宁省消防条例》; 三、给水及临时消防设计

大连国际会议中心项目地上7层,地下1层,建筑物总高度59.34m(室外地面最低点算起)。总建筑面积146819㎡,其中地下建筑面积26239㎡,地上建筑面积120580 ㎡。消防及生产用水采用市政再生水源,生活用水采用市政自来水源,根据大连市水源资料自来水、再生水均可提供0.45兆帕水压,能够满足临时施工用水水压要求,但无法完全满足室内消防用水水压要求,故现场施工用水由市政管网直接供给,室内消防用水由消防泵房供给。泵房设置在地下一层。 1.室外临时消防 本工程采用消防与施工合用的低压临时消防给水系统,采用大连市政管网提供的再生水源,由现场西南侧的DN100和南侧DN100临时用水接口引入,并沿现场临时道路形成环状布置。 消防用水管管材采用焊接钢管,室外环状消防管网和支状管路上按不超过120米间距设置一处消火栓,室外消火栓采用SX65-1.0型。每套消火栓的旁边配置消防器材箱,内有4具2A级磷酸铵灭火器,消火栓处及消防器材箱内昼夜设有明显标志(即夜间设低压照明灯具)。 2.室内临时消防 本工程施工单位多,施工周期长,故设置室内临时消火栓。室内临时消火栓采用临时高压系统。管路采用焊接钢管。 现场临时消防泵房,设置在地下一层消防泵房,结构施工期间均应按临水布置方案,在每层临时给水管道穿过的楼板或墙体上预留管洞,并同时按设计安装系统管道,管道预留与结构施工同步,当完成地上一层结构的浇注施工时,应开始安装临时消防泵房内的设备、管道及生

消防水电气施工方案

神宁集团烯烃项目一期供水及消防水系统电气施工方案 一、工程概述: 神华宁夏煤业集团烯烃项目一期位于宁夏银川宁东能源基地,是国家重点项目。我方单位中化二建承建供水及消防水的电气安装、调试任务。其中包括变电所,联合泵房,泵房和四个水池。总承包单位为寰球科技有限公司,监理单位为华夏工程监理公司,应管理单位的高要求,高标准,因此在施工中我单位必定精心组织,严格按照国内外有关技术标准,设计图纸和设备说明及操作手册进行施工。 1.1主要工程实物量 序号 工程名称型号、规格 单 位 数量备注1 油浸电力变 压器 630KVA, 6/0.4KV台 2 全密 闭 2干式变压器 315KVA, 6/0.4KV 台1 3低压配电柜 MNS 0.4KV,65KA 低压综 保 台17 抽出 式 4中压开关柜 UniGear ZS1 6KV,1250A,31.5KA 带中压微机保护,配套 母线桥 套32 中置 式 5电力电缆各种型号米 70 00 6控制电缆各种型号米 15 30 7电缆桥架各种型号米 60 0 8各型灯具套 29 0 9各型支架吨10 1 0接地线 LDJ-95mm2米20 00

注:本表中的数量为预估量,35KV变压器施工方案单独提出 1.2施工组织机构:神宁烯烃项目部中化二建电气施工管理人员 二、编制依据 1、《电气安装工程电力变压器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 2、《电气安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 3、《电气安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 4、《电气安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 5、《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 6、《电气安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 7、《电气安装工程低压电气施工及验收规范》GB50254-96 8、《电气安装工程电气照明施工及验收规范》GB50259-96 9、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 10、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GB50303-2002 11、《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93 12、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 13、施工合同及施工图纸 三、主要项目施工程序 1、主要施工工序 1.16KV变压器安装工序

153.临时用水施工方案

目录 1 工程及现场概况:_________________________________________________________________ 2 2 施工临时用水设计及施工内容:_____________________________________________________ 2 3 临时用水设计方案:_______________________________________________________________ 2 3.1 临时用水设计基本方案: __________________________________________ 2 3.1.1 施工现场总平面用水设计: _________________________________________ 2 3.1.2 施工用水竖管、消防竖管及临水泵房设计 _____________________________ 3 3.2 临时用水设计计算书 ______________________________________________ 3 3.2.1 环形给水管管径的确定: ___________________________________________ 3 3.2.2 水泵的选择 _______________________________________________________ 3 3.3 水泵选型 ________________________________________________________ 4 3.3.1 其它要求详见各施工图设计说明 _____________________________________ 4 3.3.2 施工图设计参见附图 _______________________________________________ 4 4 临时用水施工方案_________________________________________________________________ 4 4.1 主要施工机具 ____________________________________________________ 4 4.2 施工进度及劳动力计划 ____________________________________________ 4 4.3 水压试验: ______________________________________________________ 5 4.4 质量管理及技术资料管理 __________________________________________ 5 5 施工现场排水施工方案_____________________________________________________________ 5 5.1 施工现场排水总平面设计 __________________________________________ 5 5.1.1 排水走向 _________________________________________________________ 5 5.1.2 排水沟做法 _______________________________________________________ 5 5.2 施工进度及劳动力计划 ____________________________________________ 5 5.3 水压试验: ______________________________________________________ 6 6 安全措施与文明施工_______________________________________________________________ 6 6.1 安全措施 ________________________________________________________ 6 6.2 文明施工 ________________________________________________________ 6 7 临时用水系统的维护与管理:_______________________________________________________ 6

施工现场临时消防施工专项方案

观山苑(市雨花片区KCC2011-84号地块城市棚户 区改造项目) 施工现场临时消防施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 山河建设集团有限公司 日期:年月日

目录 一、工程概况 (4) 1.1编制说明 (4) 1.2编制依据 (4) 1.3工程概况 (5) 二、消防安全管理 (5) 2.1消防安全管理目标 (5) 2.2消防安全组织机构及岗位职责 (6) 2.2.1 消防组织机构 (6) 2.2.2 消防组织机构主要人员 (6) 2.2.3 消防组织机构岗位职责 (7) 2.3消防安全管理制度 (7) 2.3.1 消防安全一般管理制度 (7) 2.3.2 防火教育、培训与消防演练 (9) 2.3.3 消防设施、器材的配备 (10) 2.3.4 消防管网现场布设 (12) 2.3.5 可燃物资的存放与管理 (12) 2.3.6 动火管理 (12) 2.4消防安全应急措施 (13)

2.4.1预防措施 (13) 2.4.2应急物资准备 (13) 2.4.3应急响应 (14) 2.5就近医院信息 (15) 三、治安保卫管理 (16) 3.1治安保卫目标 (16) 3.2治安保卫组织机构及部门职责 (17) 3.3治安保卫管理制度 (17) 3.3.1治安保卫教育制度 (17) 3.3.2人员、车辆进出登记制度 (18) 3.3.3现场人员管理 (18) 3.3.4治安保卫定期制度 (20) 3.4门禁管理 (20) 3.5现场保安队伍管理 (21)

一、工程概况 1.1 编制说明 观山苑项目体量大,工期紧,期间施工现场将投入大量的人员、物资和机械,现场消防保卫工作及其重要。为了保证项目施工生产工作的安全顺利开展,杜绝火灾事故和偷盗事件的发生,项目部结合现场生产实际特制定此消防保卫方案。 通过此方案的实施,保证现场施工生产各施工工序及材料物资均存于消防安全的状态,保证现场的治安保卫工作平稳有序。防止火灾事故和恶性治安事件的发生,实现消防安全、治安保卫工作以防为主,重在预防。充分实现方案的指导作用。 1.2 编制依据 总承包施工合同及相关附件 《中华人民国安全生产法》 《中华人民国消防法》 《建筑工程安全管理条例》 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程施工现场消防安全技术规》(GB50720—2011) 《现场施工安全生产管理规》(DJ08—903—2010)

施工现场临时消防用水方案(分开)

施工现场临时消防用水 方案(分开) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

xxxCXXX组团住宅项目施工现场消防用水专项施工方案 编制: 审核: 审批: 日期:

目录 一、编制依据...................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况...................................................................... 错误!未定义书签。 三、临时消防用水设计内容 .............................................. 错误!未定义书签。 四、临时消防用水设计方案 .............................................. 错误!未定义书签。 五、临时消防用水设计计算书 .......................................... 错误!未定义书签。 六、临时消防用水系统的维护与管理: .............................. 错误!未定义书签。 七、成品保护管理措施 ...................................................... 错误!未定义书签。 八、环境保护管理措施 ...................................................... 错误!未定义书签。 九、临时给水系统管理措施 .............................................. 错误!未定义书签。 十、附图 ............................................................................. 错误!未定义书签。

施工现场临时用水方案89090

` 目录 一工程概况 (1) 二施工平面布置 (1) 三施工用水量的计算 (2) 四用水管径的选择 (3) 五施工用水及消防用水布设 (3) 六施工部署 (4) 七节水措施 (5) 八供水管的保护措施 (5) 九防止污染市政管网措施 (5) 十食用水卫生措施 (5) 十一施工用水现场平面图 (6)

一工程概况 磐石大厦建筑工程,位于岭南大道东侧及华新路北侧处,场地周边道路四通八达,南面、北面为已有民居房屋,西侧为岭南大道,东北侧为办公活动板房、东侧计划为材料堆放及加工场。主体为框剪结构,楼高为18-20层,地下室2层,总高度为73.63m,总建筑面积约51140.04㎡。 1、本工程地下两层,地上18-20层,总建筑面积51140.04平方米,地下室建筑面积11143.75平方米,地下二层层高为3.9米,地下一层层高为5.2米,地下二层设有汽车库、自行车库、消防水池、机房,地下一层设有汽车库、自行车库、高低压变配电机房、发电机房。 2、1#、2#办公楼,地上18-20层高,建筑面积39996.28平方米,首层设有商铺、消控室及物业管理中心,首层至三层为商业,四层及以上均为办公楼。一层层高为6米,其他楼层均为住宅层高为3.430米,建筑总高度为73.68米。 二施工平面布置 本工程场地较大,结合工程的施工特点、施工流程、施工工艺等合理利用好施工用地。施工用水主要取于自来水,由建设单位提供的水源接驳点在西面,在现场设置2个5m×6m×1.5m的45m3水池用于加压到楼层所用部位,办公区生活用水也是由市政水管提供。 1、临时用水的布置 ⑴、临时用水:按生活(办公)用水和施工用水进行分开控制,利用市政

施工现场消防专项施工方案.docx

精品文档 鄞州新城区东南片区YZ04-08-f4A 地块 施 工 现 场 消 防 安 全 专 项 施 工 方 案 宁波建工工程集团有限公司 直属项目部

精品文档 目录 目录............................................................................................................................................................................................................................................. I 第一章工程概况.. (1) 第二章编制依据 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节编制原则 (2) 第二节编制依据 (2) 第三章消防安全管理 (3) 第一章组织机构 (3) 第二节应急救援网络 (4) 第三节消防安全管理制度 (5) 第四节消防检查 (5) 第四章消防器材布置 (6) 第五章消防用水量计算 (8) 第六章消防安全管理措施 (9) 第一节安全技术措施 (9) 第二节施工阶段防火要求 (11) 第三节明火作业要求 (11) 第七章消防安全交底 (13) 附图: 附图一消防平面布置图

第一章工程概况 1.工程名称:鄞州新城区东南片区YZ04-08-f4A 地块 2.建设地点:位于宁波市鄞州区金达南路与萱荫路交叉口。 3.建设单位:美康生物科技股份有限公司。 4.监理单位:宁波市诚信工程建设监理有限公司。 5.设计单位:浙江华展工程研究设计院有限公司。 6.建设规模:建筑面积约13.5 万平方米,其中地下室二层,建筑面积约 4.1 万平方米;1#楼中医院建筑面积54449.36 ㎡,结构类型附房选用框架结构,主楼采用框架剪力墙结构,地上 17 层,建筑高度为77.30 米; 2#楼检验检测大楼建筑面积39199.48 ㎡,结构类型附房选用框架结构,主楼采用框架剪力墙结构,地上16 层,建筑高度为82.10 米; 7.工程造价:约 3.175 亿元。 8.施工范围:施工图范围内的土建(含桩基、基坑围护、土方工程)、安装工程(发 包人另行分包除外)、幕墙、室外附属工程、景观绿化(发包人另行分包除外)等施工图范 围内工程实行总承包施工。 9.质量等级标准:国家施工验收规范一次性验收合格,争创甬江杯。 10.安全等级要求:合格,并达到宁波市安全文明标化工地标准。 11.工期: 880 日历天,其中研发楼760 日历天(具备验收条件)。

临时用水及消防方案

A-02施工组织设计(方案)报审表 工程名称:万康·假日大酒店 监单位: 我方已根据施工合同的有关规定完成位上级技术负责人审查批准,请予以审查。附件:施工现场临时用水专项(方案) 编号: 施工现场临时用水专项(方案)的编制,并经我单 承包单位(章): 项目经:日期: 专业监工程师审查意见: 专业监工程师: 日期: 总监工程师审核意见: 项目监机构(章): 总监工程师: 日期: 本表一式三份,经监单位审批后,建设、监、承包单位各一份。

目录 一工程概况 (1) 一临时用水设置方案 (1) 1水源及主干管设置 (1) 2管人员办公区和生活区用水 (1) 3 工人生活区 (1) 4 文明施工用水 (1) 5 施工生产用水 (1) 三消防用水设置方案 (4) 四临时用水原则 (5) 五临时排水设置方案 (5) 临时用水计算 (6) 七临时用水维护故障及解决方法 (10) 附图:临时用水布置图

一、工程概况 本工程为成市武侯城市发展投资有限责任公司开发的“新苗片区新居工程居住小 区,位于成市武侯大道与簇马交汇处。 本工程总规划建设净用地面积:140792.54m2,规划总建筑面积:435476.04m2,其中本地块规划净用地面积:32834.98m2,地块建筑面积:105909.49m2,建筑基地面积:9047.91m2,建筑密:27.6%,容积: 2.77,地上建筑面积为:91137m2,住建筑面积81269.20m2, 310m2,门卫、公厕建筑面积:商业网点建筑面积:9507.80m2,物业管用房建筑面积 14772.49m2。 我司承建本工程2地块C标段,建筑面积共约2.785万平方米,建筑高为34.2米, 4.5米。 地下室建筑面积约为3680平方米,地下室一层,建筑高为 二.施工临时用水设置方案 本系统的设置主要是施工现场用水和消防用水,由于水塔的水压能满足高层建筑的 施工用水,而且管网内的和水位达到施工现场所需用水,因此在施工现场邻近增 加储水池和加压水泵,而达到高层建筑施工用水的目地。 1.水源及主干管设置 由业主指定水源接口处设置水表井,采用DN50的PVC管,沿临时道边埋地敷设形成 4个闸环网(详见现场水管走向布置图)。并考虑管检修时减少停水面积,在环网上增设 阀,各用水点直接从主干管上开梯口,并装阀门,对于分包单位要加装水表。 2.管人员办公区和生活区用水 管人员办公区、生活区主要有卫生间、食堂、浴室、洗碗池、拖布池等到用水点,通 过计算,采用DN40的干管引入能满足用水。 3.工人生活区 主要有食堂、卫生间、浴室、洗碗池等用水点,考虑生产工人人数多,且集中的特点卫

临时用水(消防)施工方案

目录 一、工程概况 0 二、用水量计算 (1) ㈠水源 (1) ㈡用水量计算 (1) ㈢管径计算: (3) ㈣消防泵选型 (4) 三、施工和消防供水系统 (4) ㈠管线布置(详见消防平面布置图) (4) ㈡消防设施布置 (5) ㈢灭火方案及事后处理 (5) 四、消防保卫措施 (6) ㈠消防保卫领导小组 (6) ㈡领导小组及消防队主要职责 (7) ㈢消防措施 (8) ㈣现场保卫制度 (12) 五、施工现场临时用水平面布置图 (13) 一、工程概况 本工程位于辛集市新市府大街北侧、朝阳路西侧。拟建建筑物1#-7#,占地面积45460平方米,地下二层,地上26层,总建筑面积212017平方米。该工程结构形式为框架剪力墙结构,基础形式为桩基础。施工场地宽敞、平坦,且西侧位于市府大街,有利于消防通道和管线布置。

二、用水量计算 ㈠ 水源 本工程水源位于施工现场西侧,由本公司自备水源取自地下水,管道接口为管径DN150mm 镀锌管,直接引入加压泵房。经过西侧泵房加压后,分别引出两根DN100mm 镀锌水管供水主干管;其中一根DN100mm 主干管分别满足现场施工用水和生活区用水;另一根DN100mm 干管主要满足现场临时消防用水。 ㈡ 用水量计算 1、施工用水量计算: 查有关规范和施工计算手册取: K 1—未预计的施工用水系数,取1.05; K 2—现场施工用水不均衡系数,取1.50; N 1—施工用水定额,砼养护取400L/m 3; Q 1—每班计划完成的工程量,取100m 3。 q 1=K 1∑36008Q 211?K N =1.05×3600 850.1400100??? =2.19(L/S) 2、施工机械用水量计算q 2 现场施工机械用水量很小,可忽略不计。

施工临时用水方案

横沥镇安置区二期工程 施工临时用水施工方案 编制: 审核: 审批: 广州市房屋开发建设有限公司 目录 1、工程概要 ........................................................ 错误!未定义书签。 2、项目组织机构 .................................................... 错误!未定义书签。

3、施工临时用水计算书 (2) 、计算依据 (2) 、工程用水量计算 (4) 、机械用水量计算 (4) 、工地生活用水量计算 (5) 、生活区用水量计算 (5) 、消防用水量计算 (6) 、施工工地总用水量计算 (6) 、供水管径计算 (6) 、供水管选用材料及供水方式 (7) 4、临时排水措施 (7) 横沥镇安置区二期工程 施工临时用水施工方案 根据本工程需要结合周边环境及现场实际情况、特编制本施工临时用水施工方案,拟解决本工程现场生产及办公、生活临时用水之需要。根据现场勘查拟从场地东北角与一期交汇处接一条200管,可以满足本工程生产及生活用水的需求。 1、工程概要 工程名称:横沥镇安置区二期工程 建设单位:广州南沙开发区土地开发中心 施工单位:广州市房屋开发建设有限公司

监理单位:广州宏达工程顾问有限公司 设计单位: 建筑设计:湖南城市学院规划建筑设计研究院 勘察设计:广东省地质工程公司 工程地址:广州市南沙区横沥镇省道111下横沥大桥收费站西北侧 拟建项目位于广州市南沙区横沥镇省道111下横沥大桥收费站西北侧,主要包括高层住宅楼、幼儿园及小学。其中高层建筑为26栋26层住宅楼,建筑高度,框架剪力墙结构形式,地下设南北两个地下室,均为1~2层。幼儿园、小学位于场地东面,为1~4层建筑物,东南角为运动场地。场地北面为一期安置房,场地西侧目前分布有低层的民房。目前场地已推平,具备下步施工条件。 横沥镇安置区二期工程,占地面积2,建筑面积389585m2,其中地下建筑面积118693m2(%),地上建筑面积270892m2(占%),容积率住宅总户数2582. 人防位于北区5#、7~12#楼负二层共6个防护单元总建筑面积13055m2 2、项目组织机构建设 、项目成立工程指挥部,指挥部成立商务部、工程技术部、安全部、质检部、后勤部(兼管保安)、物资部、财务部。 指挥部统一南北两个区域协调、管理,南北两个施工区成立相对独立项目部,每个项目部又独立成立工程部、测量组、水电组及四个生产标段。 配置专业施工人员,聘请技术专业的钢筋工长、木工工长、混凝土工长、安全员、质检员、装修工长、水电消防工长。 现场配备必要的垂直运输、钢筋加工等大中型机械设备。另外受场地限制配置必要的地磅、仓库、养生间、厕所等设施。 、办公室与生活区临时建筑 、场地东侧市政大道对面租用约15000m2废弃火龙果园作为现场办公区与生活临建场地。钢筋车间、木工车间、水电加工车间、仓库等生产临建设置于场内。紧邻东面公路而且位置在南北施工区中间位置,适合做办公室和管理人员食宿,可以考虑后建。

相关文档
相关文档 最新文档