1.1 静压大桩施工

1.1.1编制总说明

1.1.1.1编制原则

本施工组织设计是指导本工程施工过程中各项生产活动的技术、经济综合性文件。1.1.1.2编制依据

1)太仓经济开发区管委会大楼桩基工程招标文件;

2)业主提供的有关图纸资料;

3)太仓经济开发区管委会大楼工程地质勘察报告;

4)有关会议及咨询情况汇总;

5)现场勘察结果。

1.1.1.3施工技术质量管理引用和参考的规范标准:

1)《建筑桩基施工技术规范》(JGJ94-94);

2)《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83);

3)《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88);

4)《预制钢筋混凝土方桩》(JSJT-89);

5)《混凝土结构工程施工验收规程》(GB50204-92);

6)《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89);

7)省标《苏G9101》

8)业主制定的有关标准及要求。

1.1.2工程概况

1.1.

2.1工程简介

工程桩断面450*450,桩顶标高及桩长不同,详见图纸。混凝土强度等级为C35,桩均分三段,接桩采用焊接法。焊接角钢不小于75*7,焊接时间不小于12分钟。工程桩主筋20及16。混凝土桩制作见苏G9101图集。

桩由苏州构配件公司制作在单位制作。

1.1.

2.2工程地质、文地质条件(略)

1.1.3总体安排

1.1.3.1承建方针

信守合同科技先导

贯彻标准(ISO9002)严格管理

按序施工质量创优

确保安全文明施工

分区组织按期完成

1.1.3.2施工指导思想

本公司本着顺利、安全、优质、高效的原则,以科学严格的管理、雄厚的经济技术力量、先进的施工工艺、充足的设备人力资源,建立一套运行有效的工程管理组织机构,以创优质工程、创样板工程、创业主满意工程为目标,为促进太仓经济发展做出贡献。

1.1.3.3质量目标

1)工程实体质量等级达到优良;

2)竣工验收软件资料达到优良。

1.1.3.4工程进度安排

1)进度及工期目标

按照业主的工期要求,本工程施工周期为30个日历天。

根据工程的实际情况及本工程机械设备、能源、劳动力、技术等资源配备情况综合考虑,计划于27个日历天工期内完成本工程工程桩施工任务,另外3个日历天作为机动。2)进桩计划

本工程桩为甲供,但作为现场要预留足够的备用余量,进桩计划要根据压桩施工计划来制定,并根据实际压桩进度情况及时进行必要的调整。进桩计划见下表:

太仓经济开发区管委会大楼桩基工程每日进桩需求计划表

注:1、每一根桩包括3段。

2、根据现场施工情况,如有变化,再行调整。

1.1.3.5施工条件要求

1)施工用水、用电

施工现场已具备水源、电源,由施工单位自行接入即可。

2)压桩设备选用

根据施工图纸说明第2条说明:本工程桩基施工要求使用的压桩机吨位宜大于500吨。

我们仔细研究地质报告上的土质情况,及多年地基施工经验,加上施工技术措施的需要,

经综合考虑投入一台600吨压桩机参加压桩施工。

3)施工临时设施

为加强现场的统一管理与组织协调,方便于施工,设箱式活动办公室一间。办公室布置在业主指定的区域,另设备和材料堆放点,堆桩场地等见下图:

1.1.4施工技术方案

1.1.4.1测量控制方案

1)测量网的布设

根据整个现场的地形条件和拟建建筑物的布置情况,及甲方提供的坐标点,我公司用经纬仪布设若干个建筑方格网点和甲方提供的坐标点组成一个测量网。

2)建筑方格网点的保护。

将这些建筑方格网点全部用混凝土加以保护。

3)标桩结构及埋设

本控制网所有控制点均采用钢筋砼标桩,为使标桩稳固可靠,本方案考虑增加标桩的底部尺寸和标桩的的埋设深度。在标桩顶部埋设不锈钢标板及铜棒(或不锈钢柱),分别用

作平面控制点和高程控制点,标桩四周砌筑砖墙并填土夯实,以作保护墙及观测平台,标

桩埋好后其上部用红白油漆相间涂抹,做到醒目易认,利于现场使用和测量标桩的保护。4)控制网的精度及限差

施工控制网的精度设计既要满足建筑安装施工定位要求,又要符合《工程测量规范》规定,根据本工程的特点,建全测量基线网。本控制网采用一级建筑方格网,其限差为测

度中误差5″,边长相对中误差≤1/50000。放样后的主轴线点位,应进行角度观测,检查

其直线度,测定交角的测角中误差,不超过2.5″,直线度的限差控制在180°±5″以内。

短轴线根据长轴线定向后测定,其测量精度与长轴线相同,交角的限差控制在90°±5″以

内。当限差超过上述要求时,应按规范要求的公式和方法进行调整,直至满足要求。

5)控制网测设步骤:

A.复核业主提供的高等级控制点;

B.根据业主提供的高等级控制点和施测方案进行控制点初定位;

C.据初定位点进行造标埋石。

D.在已埋好的控制桩上进行粗定位;

E.精测各控制点并与设计坐标作比较;

F.改正到设计坐标位置;

G.在施工过程中定期复测控制点。

6)高程控制网的布设:

本方案考虑高程控制网布设成二等水准控制网来施测,控制网布设成闭合环形或附合水准路线。高一级水准控制点由业主提供,施测前首先核对业主提供的高级控制点,在确

认各项技术指示满足要求后再进行施测,

7)桩位精确定位

本工程桩位定位采用J2经纬仪一次定位,以确保桩位投放的精度,至于桩位与控制点

的关系,等桩位图出来后再细化。

1.1.4.2桩基工程施工方案

1)工期安排

施工准备安排3天,4月9日至4月11日。主要工作定位放线,搭设临时设施。

压桩机进场2天,4月11日至4月12日,考虑晚上进场。压桩施工27天,4月12日至5月8日。桩机退场及清场工作2 天,5月9日至5月10日。另要求业主供桩从4月11

日开始。

2)静压桩施工工艺流程

A.静压桩沉桩可行性分析

本工程拟选择桩尖持力层为11层粉土~粉砂,压缩模量ES=11.26MPa,为低压缩性土层,我们根据地质的实际情况,决定采用一台600t压桩机,以确保静压桩施工的顺利进行。

B.测量定位和放线

压桩位置按照设计图纸的尺寸根据基准点由专业人员准确地投放每一根桩的中心点,并有明显的标志(如钢筋头)。

C.压桩时要严格按有关标准做好每米油缸压力、入土深度、等原始记录,插桩时一定要让桩

头对准地面桩位标志物,然后用两台经纬仪交叉成90o,架在能看清桩的全长的地方。用经

纬仪观测桩的垂直度,保证垂直度在5‰以内,并指挥桩机进行反复多次调整,尤其是第一

节桩要严格保证其垂直度,确保其垂直导向作用,桩入土三米后严禁用桩机调整其垂直度。

D.送桩

在送桩之前,应预先算好送桩深度,并在送桩杆上作明显标志,用水准仪严格控制桩顶标高的偏差,其误差为-50mm~+100mm。

E.记录

3)焊接要求

桩下段沉离地面0.5—0.8米时,先在下节桩头上焊接好一个长约20CM的小钢筋头,即吊上节桩,对准后用经纬仪调整上节桩的垂直度,符合要求后,用钢丝刷清除焊缝上下约

20CM范围以内的泥土等赃物。然后进行对称分段焊接。减小变形和残余应力。如有间隙应

用小铁片垫实焊牢。焊缝应连续饱满。焊好后,焊工要调敲掉焊缝表面的焊渣进行自检,

不合格的应及时补焊,只有经有关人员确认后才能施工。

4)区域划分及施工流程

根据施工现场工程桩的分布情况,考虑到环境保护,现将施工区域划分为若干区。采取一天跳一个区域的施工方法,减缓对周围土侧挤压。

施工流程详见下图。

5)桩基施工中遇障碍物处理程序

因在古城区老建筑旧址上施工,难免要遇上障碍物,我们特意制订遇障碍物时的处理程序。

A.施工前预先放好桩位轴线,有的放矢地进行针对性探孔,并把探孔情况及时汇报业主、设

计部门。

B.小型浅层(2.5米以内)障碍物,我们在桩基施工时,用人工挖出障碍物,然后再进行正常

桩基施工。

C.稍大型深层障碍物,使用挖掘机,开挖排除障碍物后进行压桩施工。

D.大型深层(5米以上)障碍物,会同业主,设计部门协商移动位,易地钻孔。在遇到障碍物

时,能自行解决的,自行解决,不能自行解决的,桩机易地施工,绝不能因处理障碍物而影响施工进度。

1.1.5施工机械设备、人力配备计划

本工程工程量较大,土质较硬,为了确保工程质量和工程进度,投入的机械设备相对来说比较多,具体见下表。

劳动力计划、劳动力安排见下表

材料计划、材料安排见下表

1.1.6保证措施

有效可行的保证措施有利于提高工程进度,保证工程质量、有利于安全文明施工,有利于树样板,出精品。为此,针对本工程的特点,我们制定了如下相关措施。

1.1.6.1工期保证措施

1)充分利用有效工作时间进行施工。并结合具体情况优化作业时间,调整班组作业时间与作业班次,压桩原则上安排一班。必要时可安排二班作业,确保工人作业不受疲劳影响,使绝对施工时间与相对施工时间在效率上得到最合理的发挥。

2)制定合理的机械设备检查计划,每天早晨施工前司机要进行例检查,做好检查记录。每周

一上午要进行机械例保。每周六施工机械要接受机械小组(机械主管领导1名,技师2名,工程师2名)的检查,确保施工机械的运转性能。

3)在施工现场设置抢修班组,由1名机械工程师、1名机电技师、1名重型修理技师和2名修理工常驻现场,及时处理施工过程中的突发性的机械故障,保证施工机械的有效施工时间。4)为保证27天的施工工期,我公司另外准备1台桩机及吊车备用。

5)项目部派一专人到预制厂家,协助甲方在厂内督促进桩,检查桩身质量,确保将不合格桩拒于工地之外。另外按计划进相关材料(桩材、油料等),并留出一定的余量,保证施工的连

续性。

6)编制施工进度网络图,并结合施工实际情况不断优化网络图,严格控制网络节点。根据实际情况制定压桩量的下限,编制周、旬、日的施工进度计划、保证按计划施工。

7)每周定期开施工例会,及时通报施工进度,协调施工过程中出现的问题,并根据实际情况及时调整相关计划,以保证总施工进度计划。

8)按合理的施工流程进行压桩作业。

1.1.6.2施工质量保证措施

1)严格执行<<建筑基础施工技术规范>>JGJ94-94。

2)项目经理负责组织编制本工程的质量计划,并在施工过程中严格按质量计划执行。

3)建立本工程质量管理保证体系,严格落实项目质量责任制。

4)加强项目部全员质量意识教育,树立“百年大计,质量第一”的质量意识。

5)依靠科技进步,推行新技术示范工程,应用高新技术,保证工程质量。

6)项目经理在施工前组织相关人员进行图纸会审,并作相关记录。

7)施工前,项目部技术负责人要组织施工人员学习相关的技术标准、规范。

8)施工前,项目部技术负责人要对施工班组进行技术交底。

9)施工中所用的经纬仪、水准仪、测距仪和塔尺、卷尺等必须是经计量检验部门检验合格的。10)要对进入施工现场的预制桩进行严格检查,既要检查外观质量,又要检查质保资料,并做好标识,二者缺一不可。不合格的材料不能施工。桩材应符合下列要求:

A.桩身表面由干缩产生细微裂纹,其裂缝宽度不得超过0.2mm,深度不超过20mm,裂缝宽度

不得超过1/2桩宽。

B.桩身表面的蜂窝、麻面和气孔的深度不超过5mm,且在每个面上所占面积的总和不超过该

面面积的0.5%。

C.沿边缘棱角破损的深度不超过5mm,且每10米长的边棱角上只有一处破损,在一根桩上边

棱破损总长度不超过500mm。

11)对施工过程中的关键过程(如施放桩位、接桩、施工过程中垂直度的控制)要严格执行“三检制”,并作好记录,实现可追溯性。

12)桩吊运时,桩身混凝土的强度应符合设计要求,吊桩采用绳扣捆绑,但吊点处应用麻袋或木块等衬垫。并使各吊点同时受力,轻吊轻放,较少振动,防止桩身裂损。

13)堆桩场地应平整、坚实,防止产生不均匀沉降,多层堆放时,最多不超过三层,且要采用二点支垫,垫木要有足够强度,并保持在统一水平面上。

14)用经纬仪一次定位,并请相关单位进行复核,保证桩位误差小于2cm。

15)压桩前对每一桩位要进行复检,在桩身上做好醒目的标尺线。

16)压桩过程中,用两台经纬仪对桩的垂直度进行跟踪监测。

17)送桩时严格用水准仪控制送桩标高,桩顶标高误差控制在-50mm~+100mm。

18)严格控制工序质量,只有经专检符合要求才能进行下道工序施工。

19)要认真及时地做好施工原始记录(压桩记录),保证记录的准确性、真实性。

20)特种作业人员必须要持证上岗。

21)施工过程中认真地接受各级检查,要积极主动配合业主、监理等搞好工程质量工作。22)及时提交合格的工程质保资料。

1.1.6.3施工安全技术措施

1)桩机、履带吊组装、拆卸必须在空旷地面进行,上空不得有高压线或障碍物,确保组装、拆卸、装车顺利进行。

2)桩机施压过程中,施工人员必须远离桩机5米以外的安全处。30米范围内严禁非施工人员靠近。

3)卸桩、吊桩过程中,挂桩小钩外必须系好风缆绳,确保控制桩吊运中的方向,以防发生与

桩机、吊车、汽车相碰事故。

4)桩机、履带吊施工中必须确保场地平整。地基较软不能满足桩机施工需要时,必须垫好路基箱或40毫米厚的钢板。

5)桩机、履带吊司机、电工、电焊工、起重指挥工上岗时必须持有特殊工种操作证,随时接受有关部门的检查。

6)非机械人员和非电工,不得动用机械设备和电器设备。

7)吊桩、喂桩、送桩、吊机和桩机移位时必须有专人指挥,分工明确,统一信号。夜间指挥必须用明暗信号。

1.1.6.4文明施工保证措施

1)文明施工是体现施工企业现代化管理水平的标志,是实施全面管理工作的一项重要内容,为保证本工程文明施工,争创苏州市文明工地,我们制定了如下措施。

2)项目经理负责组织编写本工程文明施工细则,并组织项目部学习并执行。

3)在业主指定地点建造大临设施,整齐、有序地摆放所有进入施工现场的工具箱,工具箱必须统一颜色。

4)配合业主在施工现场四周建围墙,设门岗,建立合理的门卫管理制度。并做相关宣传。5)施工工地设置七牌一图,即工程概况牌,工程项目管理人员名单牌,施工现场标准化管理牌、工程环境牌,安全生产六大纪律牌、安全生产天数计数牌,防火组织牌、施工现场平面布置图。

6)施工现场按环卫要求建临时厕所,并进行分区,安排卫生负责人,分区管理,保持生活区和进入施工区道路的清洁。

7)施工现场实行半封闭管理,员工着装统一,管理人员必须佩戴袖标。

8)要遵守法律、法规,严禁和附近居民发生冲突、闹事。

9)施工现场机械设备加油要防止洒漏,严禁污染。

10)施工人员都要和项目部签治安责任书。

11)施工现场制定防火制度,在每一集装箱、机械设备上配置一泡沫灭火器,并派专人负责管理。

12)施工过程中不得随意乱接水、电线路。要严格按照水电布置图接通水电

13)每一区域压桩完成之后,要及时清理施工现场,做到工完场地清。

14)项目部每周五要进行一次文明施工大检查,并于月底根据每周检查结果进行奖罚。

打桩工安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A36455 打桩工安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

打桩工安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.用扒杆安装塔式桩架时,升降扒杆动作要协调,到位后拉紧缆风,绑牢底脚。组装时应用工具找正螺孔,严禁把手指伸人孔内。 2.安装履带式及轨道式柴油打桩机,连接各杆件应放在支架上进行。竖立导杆时,必须锁住履带或用轨钳夹紧,并设置溜绳。 3.导杆升到75°时,必须拉紧溜绳。待导杆竖直装好撑杆后,溜绳方可拆除。 4.移动塔式桩架时,禁止行人跨越滑车组。 5.横移直式桩架时,左右缆风要有专人松紧,两个甏头要同时绕,底盘距扎沟滑轮不得小于1

钢板桩桩机安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L1781 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 钢板桩桩机安全操作规 程正式样本

钢板桩桩机安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、操作人员须经专业训练,了解所操作的桩机的构造、原理、操作和维护保养方法。并持有操作证,方可操作。 2、对桩机所配置的动力装置、卷扬机、液压装置、电气装置等应按其操作规程操作。 3、桩机的电气故障必须由电工处理。 4、桩机的试车、安装、拆卸,拖运等应严格执行使用说明书的规定。 5、遇雷、雨、雪、雾和六级以上风等恶劣气候时,应停止作业,风速超过七级或有强台风警报时,应将桩机迎风向停置,将桩管沉入土中3米以下或将

振动锤放到地面,并增设防风缆绳。必要时,应将架放倒。桩机必须采取防雷措施,遇雷电时,人员必须远离打桩机。 6、每班作业前首先空运转,待确定各部件状态正常后方可作业。 7、如使用夹桩器,应先夹紧桩后再作业,作业时不得松开夹桩器。停止作业时。必须先停止振动锤的振动,后松开夹桩器。 8、桩机行走、回转、对桩位时必须有专人指挥。 9、桩机回转制动应缓慢,同向连续运转应小于一周。 10、吊振动锤、吊料、吊桩、行走和回转等动作,严禁两个以上动作同时进行。 11、升降梯严禁超载。

静压桩机操作规程

静压桩机操作规程 静压桩全名锚杆静压桩桩基础的一种,采用的方法是采用静力压桩机压桩,工作原理与锤击截然相反,主要优点是没有噪声。灌注砼桩:是个很打的概念,其中常用的是人工挖孔桩,夯扩桩,钻孔桩等等。建设单位人员在进行静压桩机操作中,一般操作规程情况如下:(1)静压桩机安装地点应按施工要求施行先期办理,应平整场地,地面应达到35kPa的均等地基承载力。 (2)安装时,应扼制好两个纵向行驶机构的安装间距,使底盘平台能不错对位。 (3)电源在导通时,应查缉电源电压并使其保持在额定电压范围内。 (4)各液压管路连署时,不得将管路强行屈曲。安装过程中,应避免液压油过多流损。 (5)安装配重前,应对各紧固件施行查缉,在紧固件未拧紧前不得施行配重安装。 (6)安装完毕后,应对整机施行试运转,对吊桩用的起重机,应施行满载试吊。 (7)作业前应查缉并确认各传动因构、齿轮箱、防护罩等优良,各器件连署牢固。 (8)作业前应查缉并确认起重机起升、变幅机构正常,吊具、钢丝绳、制动器等优良。 (9)应查缉并确认电缆外表无缺伤,保障接地电阻合乎规定,电源电压

正常,旋转方向正确。 (10)应查缉并确认润滑油油、液压油的油位合乎规定,液压系统无泄漏,液压缸动作灵活。 (11)寒冬应荡除机上积雪,办公平台应有防滑措施。 (12)压桩作业时,应有一统指挥,压桩成员和吊桩成员应密接结合,相互配合。 (13)当压桩机的马达尚未正常运行前,不得施行压桩。 (14)起重机吊桩步入夹持机构施行接桩或插桩作业中,应确认在压桩起始前吊钩已安全摆脱桩体。 (15)接桩时,静压桩机的上一节应提高350~400mm,此时,不得松开夹持板。 (16)压桩时,应按静压桩机技术性能表作业,不得超载运行。操作时动作不应过猛,避免冲击。 (17)顶升静压桩机时,四个顶升缸应二个一组交替动作,每每行程不得超过100mm。当单个顶升缸动作时,行程不得超过50mm。 (18)压桩时,非办公成员应离静压桩机10m以外。起叠机的起叠臂下,禁止站人。 (19)压桩过程中,应保持桩的铅直度,如遇地下绊脚石物使桩萌生倾侧时,不得采用压桩机行驶的办法强行匡正,应先将桩拔起,待地下绊脚石物荡除后,从新插桩。 (20)当桩在压入过程中,夹持机构与桩侧出现出溜时,不得恣意增长液

钻孔灌注桩安全技术操作规程(通用版)

钻孔灌注桩安全技术操作规程 (通用版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:YK-AQ-0827

钻孔灌注桩安全技术操作规程(通用版) 一、作业条件: 第1条施工前,应充分了解现场的工程水文地质资料,并查明施工现场内是否有地下电缆或煤气管道等地下障碍物;使用钻机必须按钻机说明书的要求清除孔位及周围的石块。 第2条作业场地距电源变压器或供电主干线距离应在150m以内。电源容量与导线截面必须符合说明书规定,起动时电压降不得超过额定电压的±5%。 二、作业前检查和启动: 第3条安装前详细检查各部件,安装后钻杆的中心线偏斜应小于全长的1%,10M以上的钻杆不得在地面上接好后一次吊起安装。 第4条施工场地应平整、坚实、松软地段应铺垫碾压;钻机应放置平稳、坚实。机电设备应有专人负责管理,凡上岗者均应持有

操作合格证; 第5条启动前,将操作杆放在空档位置,启动后,应空运转试验,检查仪表、温度、音响、制动等各项工作正常,方可作业。 第6条钻机应装有下钻限位的报警装置。电器设备要设置漏电开关,并保证接地或接零可靠有效; 第7条检查减速箱中的油位,传动松紧度及电机的绝缘度。 三、作业中安全和技术操作事项: 第8条钻孔时,应寻准桩位,先使钻杆向下,钻头接触地面,再使钻杆转动,不得边转边晃动钻杆。 第9条钻机发出下钻限位报警信号时,应停钻,将钻杆稍稍提升,待解除警报后,方可继续下钻。 第10条钻孔时,如遇卡钻,应立即切断电源,停止下钻,未查明原因前,不得强行启动。 第11条钻孔时,如遇机架摇晃、移动、偏斜或钻头门发生有节奏的响声时,应立即停钻。经处理后方可继续施钻。 第12条进入施工现场应头戴安全帽;登高作业应系安全带;工

钢板桩桩机安全操作规程

钢板桩桩机安全操作规程 1、操作人员须经专业训练,了解所操作的桩机的构造、原理、操作和维护保养方法。并持有操作证,方可操作。 2、对桩机所配置的动力装置、卷扬机、液压装置、电气装置等应按其操作规程操作。 3、桩机的电气故障必须由电工处理。 4、桩机的试车、安装、拆卸,拖运等应严格执行使用说明书的规定。 5、遇雷、雨、雪、雾和六级以上风等恶劣气候时,应停止作业,风速超过七级或有强台风警报时,应将桩机迎风向停置,将桩管沉入土中3米以下或将振动锤放到地面,并增设防风缆绳。必要时,应将架放倒。桩机必须采取防雷措施,遇雷电时,人员必须远离打桩机。 6、每班作业前首先空运转,待确定各部件状态正常后方可作业。 7、如使用夹桩器,应先夹紧桩后再作业,作业时不得松开夹桩器。停止作业时。必须先停止振动锤的振动,后松开夹桩器。 8、桩机行走、回转、对桩位时必须有专人指挥。 9、桩机回转制动应缓慢,同向连续运转应小于一周。 10、吊振动锤、吊料、吊桩、行走和回转等动作,严禁两个以上动作同时进行。 11、升降梯严禁超载。 12、操作人员不能擅自离开岗位。

13、出现下列情况应立即停机检修: 13.1、立柱、斜撑上有零件脱落; 13.2、振动锤电动机紧固螺栓松动,导向装置松动,激振器内有冲击声,轴承温升过高,振动锤与桩或其他装置连接螺栓松动。 13.3、电气装置、液压装置出现故障。 14、如振动锤减振横梁振幅长时间过大,应停机查明原因。 15、沉桩时应及时校正桩的垂直度。桩入土3m后,严禁采用桩机行走或回转等动作来校正桩的垂直度。 16、不能左、右倾斜调整的桩架立柱,调整立柱前、后应倾斜时应同时驱动左、右斜撑。 17、每天作业停止时,应将桩管沉入土中以下,或将振动锤放到地面,切断桩机的电源,使全部制动生效,长期停机时,应将桩机停放在坚实平整的地面上,振动锤必须落下垫起,并采取防雨措施。 18、桩架起架和落架时,应先检查卷扬机卷筒是否可靠,然后按、规定的程序起、落架。 29、步履式,轨道式桩机不工作时,应停放在履靴或轨道中部,夹轨器必须夹紧。 20、拆卸油管时,应保证管接头不受污染。

静力压桩机安全操作规程

静力压桩机安全操作规程 一、压桩机安装地点应按施工要求进行先期处理,应平整场地,地面应达到35kPa的平均地基承载力。 二、安装时,应控制好两个纵向行走机构的安装间距,使底盘平台能正确对位。 三、电源在导通时,应检查电源电压并使其保持在额定电压范围内。 四、应检查电气系统中设置的短路、过载和漏电保护装置应齐全,且灵敏可靠。 五、应检查压力表能准确指示数据。 六、各液压管路连接时,不得将管路强行弯曲。安装过程中,应防止液压油过多流损。 七、安装配重前,应对各紧固件进行检查,在紧固件未拧紧前不得进行配重安装。 八、安装完毕后,应对整机进行试运转,对吊桩用的起重机,应进行满载试吊。 九、作业前应检查并确认各传动机构、齿轮箱、防护罩等良好,各部件连接牢固。 十、作业前应检查并确认起重机起升、变幅机构正常,吊具、钢丝绳、制动器等良好。 十一、应检查并确认电缆表面无损伤,保护接地电阻符合规定,电源电压正常,旋转方向正确。 十二、应检查并确认润滑油、液压油的油位符合规定,液压系统无泄漏,液压缸动作灵活。 十三、冬季应清除机上积雪,工作平台应有防滑措施。 十四、压桩作业时,应有统一指挥,压桩人员和吊桩人员应密切联系,相互配合。 十五、当压桩机的电动机尚未正常运行前,不得进行压桩。 十六、起重机吊桩进入夹持机构进行接桩或插桩作业中,应确认在压桩开始前吊钩已安全脱离桩体。 十七、接桩时,上一节应提升350~400mm,此时,不得松开夹持板。 十八、压桩时,应按桩机技术性能表作业,不得超载运行。操作时动作不应过猛,避免冲击。 十九、顶升压桩机时,四个顶升缸应二个一组交替动作,每次行程不得超过100mm。当单个顶升缸动作时,行程不得超过50mm。 二十、压桩时,非工作人员应离机10m以外。起叠机的起叠臂下,严禁站人。 二十一、压桩过程中,应保持桩的垂直度,如遇地下障碍物使桩产生倾斜时,不得采用压桩机行走的方法强行纠正,应先将桩拔起,待地下障碍物清除后,重新插桩。 二十二、当桩在压入过程中,夹持机构与桩侧出现打滑时,不得任意提高液压缸压力,强行操作,而应找出打滑原因,排除故障后,方可继续进行。 二十三、当桩的贯入阻力太大,使桩不能压至标高时,不得任意增加配重。应保护液压元件和构件不受损坏。 二十四、当桩顶不能最后压到设计标高时,应将桩顶部分凿去,不得用桩机行走的方式,将桩强行推断。 二十五、当压桩引起周围土体隆起,影响桩机行走时,应将桩机前进方向隆起的土铲平,不得强行通过。 二十六、压桩机行走时,长、短船与水平坡度不得超过5°。纵向行走时,不得单向操作一个手柄,应两个手柄一起动作。 二十七、压桩机在顶升过程中,船形轨道不应压在已入土的单一桩顶上。 二十八、压桩机上装设的起重机及卷扬机的使用,应执行起重机及卷扬机的有关规定。 二十九、作业完毕,应将短船运行至中间位置,停放在平整地面上,其余液压缸应全部回程缩进,起重机吊钩应升至最上部,并应使各部制动生效,最后应将外露活塞杆擦干净。 三十、作业后,应将控制器放在“零位”,并依次切断各部电源,锁闭门窗,冬季应放尽各部积水。 三十一、转移工地时,应按规定程序拆卸后,用汽车装运。所有油管接头处应加闷头螺栓,不得让尘土进入。液压软管不得强行弯曲。

静压桩机安全操作规程

静力压桩机安全操作规程 GDAQ340229 一、压桩机安装地点应按施工要求进行先期处理,应平整场地,地面应达到35kPa的平 均地基承载力。 二、安装时,应控制好两个纵向行走机构的安装间距,使底盘平台能正确对位。 三、电源在导通时,应检查电源电压并使其保持在额定电压范围内。 四、应检查电气系统中设置的短路、过载和漏电保护装置应齐全,且灵敏可靠。 五、应检查压力表能准确指示数据。 六、各液压管路连接时,不得将管路强行弯曲。安装过程中,应防止液压油过多流损。 七、安装配重前,应对各紧固件进行检查,在紧固件未拧紧前不得进行配重安装。 八、安装完毕后,应对整机进行试运转,对吊桩用的起重机,应进行满载试吊。 九、作业前应检查并确认各传动机构、齿轮箱、防护罩等良好,各部件连接牢固。 十、作业前应检查并确认起重机起升、变幅机构正常,吊具、钢丝绳、制动器等良好。 十一、应检查并确认电缆表面无损伤,保护接地电阻符合规定,电源电压正常,旋转方 向正确。 十二、应检查并确认润滑油、液压油的油位符合规定,液压系统无泄漏,液压缸动作灵活。 十三、冬季应清除机上积雪,工作平台应有防滑措施。 十四、压桩作业时,应有统一指挥,压桩人员和吊桩人员应密切联系,相互配合。 十五、当压桩机的电动机尚未正常运行前,不得进行压桩。 十六、起重机吊桩进入夹持机构进行接桩或插桩作业中,应确认在压桩开始前吊钩已安 全脱离桩体。 十七、接桩时,上一节应提升350~400mm,此时,不得松开夹持板。 十八、压桩时,应按桩机技术性能表作业,不得超载运行。操作时动作不应过猛,避免 冲击。 十九、顶升压桩机时,四个顶升缸应二个一组交替动作,每次行程不得超过100mm。当 单个顶升缸动作时,行程不得超过50mm。 二十、压桩时,非工作人员应离机10m以外。起叠机的起叠臂下,严禁站人。 二十一、压桩过程中,应保持桩的垂直度,如遇地下障碍物使桩产生倾斜时,不得采用 压桩机行走的方法强行纠正,应先将桩拔起,待地下障碍物清除后,重新插桩。 二十二、当桩在压入过程中,夹持机构与桩侧出现打滑时,不得任意提高液压缸压力, 强行操作,而应找出打滑原因,排除故障后,方可继续进行。 二十三、当桩的贯入阻力太大,使桩不能压至标高时,不得任意增加配重。应保护液压 元件和构件不受损坏。 二十四、当桩顶不能最后压到设计标高时,应将桩顶部分凿去,不得用桩机行走的方式,将桩强行推断。 二十五、当压桩引起周围土体隆起,影响桩机行走时,应将桩机前进方向隆起的土铲平,不得强行通过。

钻孔灌注桩机安全技术操作规程

行业资料:________ 钻孔灌注桩机安全技术操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共9 页

钻孔灌注桩机安全技术操作规程 钻孔灌注桩机安全技术操作规程 一、作业条件:第1条施工前,应充分了解现场的工程水文地质资料,并查明施工现场内是否有地下电缆或煤气管道等地下障碍物;使用钻机必须按钻机说明书的要求清除孔位及周围的石块。第2条作业场地距电源变压器或供电主干线距离应在150m以内。电源容量与导线截面必须符合说明书规定,起动时电压降不得超过额定电压的±5%。 二、作业前检查和启动:第3条安装前详细检查各部件,安装后钻杆的中心线偏斜应小于全长的1%,10M以上的钻杆不得在地面上接好后一次吊起安装。第4条施工场地应平整、坚实、松软地段应铺垫碾压;钻机应放置平稳、坚实。机电设备应有专人负责管理,凡上岗者均应持有操作合格证;第5条启动前,将操作杆放在空档位置,启动后,应空运转试验,检查仪表、温度、音响、制动等各项工作正常,方可作业。第6条钻机应装有下钻限位的报警装置。电器设备要设置漏电开关,并保证接地或接零可靠有效;第7条检查减速箱中的油位,传动松紧度及电机的绝缘度。 三、作业中安全和技术操作事项:第8条钻孔时,应寻准桩位,先使钻杆向下,钻头接触地面,再使钻杆转动,不得边转边晃动钻杆。第9条钻机发出下钻限位报警信号时,应停钻,将钻杆稍稍提升,待解除警报后,方可继续下钻。第10条钻孔时,如遇卡钻,应立即切断电源,停止下钻,未查明原因前,不得强行启动。第11条钻孔时,如遇机架摇晃、移动、偏斜或钻头门发生有节奏的响声时,应立即停钻。经处理后方可继续施钻。第12条进入施工现场应头戴安全帽;登高作业应系 第 2 页共 9 页

打拔拉森钢板桩安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.打拔拉森钢板桩安全操作 规程正式版

打拔拉森钢板桩安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1.吊车或震锤工作时发现异常,应立即停车检查。 2.吊车作业点地面应平坦,地面不平应垫平,防止翻车事故。若地面松软,支承脚底部应铺垫板。 3.吊桩时要用专用的钢丝绳和锁扣扣紧桩身,并轻起轻放。打拔桩前要检查震锤是否夹紧,防止应震锤未夹紧损坏钢板装或造成事故。 4.不得在架空输电线下面打拔桩。在高压线附近工作,吊臂端应离开高压线2m以上。

5.作业范围内严禁站人,以防各种突发事件造成事故。 6.打拔桩严禁超负荷作业,不准超力矩,仰角也不得超过限度,以防"翻车""折臂"事故。 7.不得在风力超过6级及大雨、雪、雾等恶劣天气下作业。 8.严禁非司机作业。回转操作要平稳地接触回转离合器,尽量减少钢板装的摆动,起吊时应先鸣笛示警,要稳妥操作。 9.做支撑要随挖随做,及时做好,不得拖延。支撑要水平直顺,不得倾斜弯曲。烧焊支撑时要注意动火作业安全和深基坑作业安全。 10.随时检查钢板桩和支撑是否完好,

桩工机械安全操作规程

行业资料:________ 桩工机械安全操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共8 页

桩工机械安全操作规程 一、一般规定: 1.打桩施工场地应按坡度不大于3%,地耐力不小于8.5N/cm2的要求进行平实,地下不得有障碍物。在基坑和围堰内打桩,应配备足够的排水设备。 2.桩机周围应有明显标志或围栏,严禁闲人进入。作业时,操作人员应在距桩锤中心5m以外监视。 3.安装时,应将桩锤运到桩架正前方2m以内,严禁远距离斜吊。 4.用桩机吊桩时,必须在桩上拴好围绳。起吊2.5m以外的混凝土预制桩时,应将桩锤落在下部,待桩吊近后,方可提升桩锤。 5.严禁吊桩、吊锤、回转和行走同时进行。桩机在吊有桩和锤的情况下,操作人员不得离开。 6.插桩后应及时检验桩的垂直度,桩人土3m以上时,严禁用桩机行走或回转动作纠正桩的倾斜度。 7.拔送桩时,应严格掌握不超过桩机起重能力,荷载难以计算时,可参考如下办法: (1)桩机为电动卷扬机时,拔送桩时负荷不得超过电机满载电流。 (2)桩机卷扬机以内燃机为动力时,拔送桩时如内燃机明显减速,应立即停止起拔。 (3)桩机为蒸汽卷扬机时,拔送桩时,如在额定蒸汽压力下产生减速或停车,应立即停止起拔。 (4)每米送桩深度的起拨荷载可按4t计算。 8.卷扬钢丝绳应经常处于油膜状态,不得硬性摩擦。钢丝绳的使用 第 2 页共 8 页

及报废标准见附录A。吊锤、吊桩可使用插接的钢丝绳,不得使用不合格的起重卡具、索具、拉绳等。 9.作业中停机时间较长时,应将桩锤落下垫好。除蒸汽打桩机在短时间内可将锤担在机架上外,其他的桩机均不得悬吊桩锤进行检修。 10.遇有大雨、雪、雾和六级以上强风等恶劣气候,应停止作业。当风速超过七级应将桩机顺风向停置,并增加缆风绳。 11.雷电天气无避雷装置的桩机,应停止作业。 12.作业后应将桩机停放在坚实平整的地面上,将桩锤落下,切断电源和电路开关,停机制动后方可离开。 13.高处作业必须系好安全带,不得穿硬底易滑的鞋。二、桩机运输: 1.汽车装运桩机时,不得超宽、超高、超载、超长装运。公路行驶必须遵守交通规则。 2.桩机装运时必须绑扎牢固,垫、楔可靠,导杆必须摆放平直,不得压、扭变形。 3.运输中不得急转弯,应低速行动,通过桥梁、涵洞、隧道时,不得超高、超载盲目强行。 4.夜间装运时,现场必须有足够的照明,并设专人监护。 三、桩机的安装与拆除: 1.拆装班组的作业人员必须熟悉拆装工艺、规程,拆装前班组长应进行明确分工,并组织班组作业人员贯彻落实专项安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底。 2.高压线下两侧10m以内不得安装打桩机。特殊情况必须采取安全技术措施,并经上级技术负责人同意批准,方可安装。 第 3 页共 8 页

灌注桩安全操作规程

灌注桩施工安全技术操作规程 第一章基本要求 1. 1 施工单位应高度重视安全工作,必须同安全员一起认真组织实施安全生产的有关规定和措施。 1. 2 施工单位必须组织每周一次的安全活动,及时贯彻上级有关文件、规章制度,认真学习安全知识,使各岗位职工熟练掌握施工安全操作规程和各项安全规章,检查、督促各岗位严格遵章作业。 1. 3 所有现场作业人员必须进行安全培训才能上岗作业,特殊工种,如电焊工、电工、起重工、场内机动车驾驶员等必须持证上岗,临时工只准作辅助工作。 1. 4 作业人员要严格遵守劳动纪律,在工作中不打闹,不睡觉,不擅离工作岗位,上班前不喝酒,必须穿戴好劳保用品,身穿工作服,头戴安全帽,脚穿劳保鞋,上塔作业必须系安全带等,严格执行职工安全守则。 1. 5 交接班时,作业人员对自已使用机器、工具应进行详细检查,发现不安全因素应及时处理,班组长在班前应布置任务及交待使用设备,劳动组合具体安全注意事项,认真执行班组安全规定。 1. 6 施工工地负责人应根据施工设计要求和场内的具体环境制定安全措施,并列入上岗前安全教育的内容。 1. 7 灌注桩施工工地必须配备专(兼)职安全员,并持证上岗。 第二章施工现场 2. 1 进场施工前必须查清工地及附近地区高压输电线路、地下管道、通讯电缆、周围构筑物分布情况,并采取针对性的安全措施。 2. 2 施工现场应做到三通(水、电、道路)一平(场地平整),做好施工排水。 2. 3 施工现场各类机械设备、线路、道路、料场、泥浆池(水池)、钢筋棚,搅拌机棚及生活设施等要布置合理,保留安全与消防通道,符合安全卫生要求,并在施工前准备就绪。 2. 4 工地架设动力与照明电缆线路,必须符合JGJ46—88《施工现场临时用电安全规范》的要求,不得超负荷使用。 2. 5 施工现场必须配备足够的灭火器材,人员急救药品、器具。

钢板桩施工作业指导书

. 新建蒙西至华中地区铁路煤运通道工程MHTJ-14标段桥梁工程 编号: 钢板桩桩施工作业指导书单位:中铁七局集团有限公司 蒙华铁路MHTJ-14标段项目经理部 编制: 审核: 批准: 2016年4月15日

目录 1.适用范围 (1) 2.作业准备 (1) 3.技术要求 (2) 4.施工程序 (3) 5.施工要求 (3) 6.劳动组织 (9) 7.材料要求 (9) 8.机具设备配置 (10) 9.质量控制及检验 (10) 10.安全及环保要求 (11) 精选范本

钢板桩施工作业指导书 1 适用范围 适用于蒙华铁路桥梁工程钢板桩施工作业。 2 作业准备 2.1内业准备 ⑴作业指导书编制后,在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,同时要仔细阅读、审核施工图纸,及时澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。 ⑵制定安全保障措施及应急预案。对于深基坑开挖,编制专项施工方案,并经过监理单位审批。 ⑶根据桥梁工点图及相关规范标准做好各项施工技术交底,并准备好检验批验收记录表。 ⑷对施工人员进行施工安全、钢板桩施工工工艺培训,考核合格后方可上岗,并对打桩机司机、挖掘机司机、吊车司机特种工操作证进行检查、持证上岗。 2.2外业准备 ⑴收集所涉及的各种外部技术数据。采取挖探坑等方法现场核对地质情况、地下水位高度,测量原地面标高、承台与既有道路位置关系,摸清地下及空中既有管线情况(对影 精选范本

响施工的提前进行迁改或采取保护措施)。 ⑵维修施工便道、架设电缆(或配备发电机),平整施工场地,场地布置合理有序,满足钢板桩等材料堆放、打桩作业要求,并配齐生活、生产及办公设施,满足施工生产需要。 ⑶按技术交底备齐经验收合格具有出厂合格证的钢板桩,以及导向架、围廪及支撑制作型材。 ⑷按施工要求配齐打桩机、电焊机、气割设备、挖掘机、运输车、污水泵等机具设备,为施工人员配齐劳保用品。 ⑸进行承台位置放样,根据放样确定钢板桩插打位置,并撒灰线做好标记。 ⑹做好防水、排水工作,在基坑顶部边缘外四周挖好防水、排水沟拦截雨水。若基坑处于低洼处或河床中,配备足够的抽水机具便于排干积水。 3 技术要求 ⑴钢板桩、围檩、内支撑等材料质量满足相关规范要求。 ⑵钢板桩围堰的变形、尺寸,以及围檩、支撑的连接加固应满足施工方案和技术交底要求,围堰内面积应满足承台施工的需要,同时满足强度和稳定性的要求。 精选范本

钻孔桩施工安全操作规程示范文本

钻孔桩施工安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

钻孔桩施工安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.钻机、钻具和钻头的钢丝绳,均应符合设计要 求,使用时应专人检查维修。 2.工作平台及钻机平台上应满铺脚手板及设置走 道,并应随时清除杂物。 3.凡不在施工或停止施工的孔口均应加防护盖。 4.冲击钻钻进作业中,应经常检查钢丝绳的损坏情 况,如断丝超过5﹪时,应及时更换,钨金套应拉力试验, 钢丝绳与钻头连接的夹子数,应按等强安装。 5.机钻进时,卷扬机变速器的换挡应事先停车,挂 上挡后方可开车。 6.当折钻杆为双层作业上下应紧密联系。防止落物 伤人。严禁用机械动力拆接钻杆。

7.钻机的卷扬机钢丝绳在卷筒上应排列整齐,卷扬机钢丝绳不得放完,应至少留三圈。 8.电动卷扬机工作中,如遇停电或停机检查保养时,应将电源关闭,并锁好开关箱。 9.使用旋转钻机钻孔时,当滑移钻台平车时,应防止挤压电缆及风水管。 10.钻机操作必须有专人负责操作,任何人不能擅动。 11.钻机钻孔施工时,注意泥浆壁的浓度,防止坍孔。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

打桩机安全操作规程24826

打桩机安全操作规程 一、打桩机操作人员,必须熟悉本机械的构造,性能、操作要领及安全注意事项,经有关劳动部门考核批合格并取得合格证后,方可单独操作。 二、操作人员在操作时,必须精力集中。不得与无关人员说、笑、打、闹,操作中不准吸烟及吃食物。 三、严格遵守打桩机的有关保养规定,认真的做好各级保养,确保打桩机经常处于良好状态。并要注意合理使用,正确操作。 四、打桩机在工作前,应作好以下各项准备工作: 1、向施工人员了解施工条件和任务、及施工中发现的问题与本班应注意的事项。 2、根据施工人员所要求的震动力,调整打桩机变速齿轮的位置。 3、检查电缆、导线的绝缘是否良好。检查控制器触点是否良好,界限是否正确。 4、检查电源的电压是否符合要求。 5、按日常保养项目对各部进行润滑,保养。 五、打桩机在工作中的安全注意事项: 1、打桩机工作时,要有专人指挥。指挥人员与操作人员在工作前要相互核对信号。工作中应密切配合。 2、开始时,应用电铃或其它方式发出信号,通知周围人员离开。 3、打桩机与桩帽,桩帽与管柱(或桩)平面要垫平,联结螺栓应拧紧,并应经常检查是否有松动。

4、打桩机的启动应由低速档逐档加快到高速。 5、打桩机在工作中应密切注视控制盘上电流、电压的指示情况。若发现异响或其它异常情况,应立即停机检查。 6、经常检查轴承温度及轴承盖螺钉是否有松动现象,要严格检查偏心铁块联结螺钉有无松动,防止发生事故。 7、下沉时,管柱(或桩)周围严禁站人。 8、打桩机配合射水、吸泥下沉时,应与有关人员预先联系,并在工作中互相关照。 9、接长管柱或桩及安装桩帽时,工作人员必须佩戴安全带。 10、下沉过程中,严禁进行机械的保养、维护工作。 六、打桩机停止工作后,应立即切断电源,并对打桩机和电动机进行检查养。 七、打桩机长期停用,应入库保管,电动机要做好防潮保护,控制盘上的仪表,应拆下装箱保管。

桩基施工安全技术操作规程详细版

文件编号:GD/FS-2557 (操作规程范本系列) 桩基施工安全技术操作规 程详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

桩基施工安全技术操作规程详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1. 一般规定 第一条:进场施工前必须根据建设方提供的施工场地及附近的高、低压输电线路、地下管线、通讯电缆及周围构筑物等分布情况的资料进行现场踏勘;在山谷、河岸或水上施工,应搜集了解地质地形、历年山洪和最高水位、最大风力、雷雨季节及年雷暴日数等气象和水文资料,并制定专项安全施工组织设计。 第二条:自制或改装的机械设备,必须有设计方案、设计图纸、设计计算书、保证使用安全的防护装置以及保证制作质量的技术措施、使用前对机械设备

进行鉴定和验收的技术标准、使用说明书及安全技术操作规程,并必须经项目部总工程师审核批准。各种自制或改装的机械设备,在投人使用前,必须经公司设计、制作、安装、设备管理、技术及安全管理、施工现场等各方有关人员按设计要求进行鉴定验收合格后,方可投入使用。 第三条:桩基工程施工现场临时用电线路应采用电缆敷设,临时用电线路的敷设应符合专项安全用电施工组织设计的要求及本规程第十五章的有关规定,对经常需要移动的电缆线路,应敷设在不易被车辆碾轧、人踩及管材、工件碰撞的地方,且不得置于泥土和水中。电工每周至少必须停电检查一次电缆外层磨损情况,发现问题必须及时处理。电缆通过临时道路时,应用钢管做护套,挖沟埋地敷设并设置牢固、明显的方位标志。

钻机(含钻孔灌注桩)安全技术操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L2731 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 钻机(含钻孔灌注桩)安全技术操作规程正式样 本

钻机(含钻孔灌注桩)安全技术操 作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、开钻前和施钻中经常检查的项目为: 1、底盘是否稳定、托板滚筒或支架(腿)有否 掩石锲紧;起吊龙门架与底盘联结出是否牢靠、支 座、轴、孔,有否开口销保险;前后浪风是否有效和 一致,地锚(桩)是否松动。这些关系到钻架的稳 定。 2、卷扬机及各转向葫芦有否检修、卷扬机刹车 是否有效,葫芦的轴与套配合情况有否注润滑油脂; 天铃葫芦(架顶)钢绳有否出槽;地铃葫芦(龙门架 底)千斤顶是否牢固,开口葫芦有否上好保险;起吊

钢丝绳完好情况。保证起重设备完好。 3、钻机、泥浆泵、卷扬机和钻头及钻杆情况,如有异常应即停机检修。 4、电气设备及照明线路等正常、绝缘良好,手持灯应使用36伏特行灯。护筒口应设安全网罩防止工具等坠入。 二、视土质情况适当调整泥浆浓度和配方,同时掌握钻进速度,遇阮土层和沙层宜减慢进尺,保持钻杆的垂直度,作好进尺纪录。遇塌孔和故障及停钻时应及时提升钻头。 三、调防刚进笼子时切不可碰撞灯泡和电线,防止触电,钢筋笼方好后应固定,防止抬起。 一、放置和提升导管时应注意不可碰撞钢筋笼子,遇卡管情况应估计工索具和龙门架的起重能力,不可蛮干。

拉森钢板桩桩机安全操作规程审批稿

拉森钢板桩桩机安全操 作规程 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

钢板桩桩机安全操作规程 1、操作人员须经专业训练,了解所操作的桩机的构造、原理、操作和维护保养方法。并持 有操作证,方可操作。 2、对桩机所配置的动力装置、卷扬机、液压装置、电气装置等应按其操作规程操作。 3、桩机的电气故障必须由电工处理。 4、桩机的试车、安装、拆卸,拖运等应严格执行使用说明书的规定。 5、遇雷、雨、雪、雾和六级以上风等恶劣气候时,应停止作业,风速超过七级或有强台风 警报时,应将桩机迎风向停置,将桩管沉入土中3米以下或将振动锤放到地面,并增设防风缆绳。必要时,应将架放倒。桩机必须采取防雷措施,遇雷电时,人员必须远离打桩机。 6、每班作业前首先空运转,待确定各部件状态正常后方可作业。 7、如使用夹桩器,应先夹紧桩后再作业,作业时不得松开夹桩器。停止作业时。必须先停 止振动锤的振动,后松开夹桩器。 8、桩机行走、回转、对桩位时必须有专人指挥。 9、桩机回转制动应缓慢,同向连续运转应小于一周。 10、吊振动锤、吊料、吊桩、行走和回转等动作,严禁两个以上动作同时进行。 11、升降梯严禁超载。 12、操作人员不能擅自离开岗位。 13、出现下列情况应立即停机检修:

、立柱、斜撑上有零件脱落; 、振动锤电动机紧固螺栓松动,导向装置松动,激振器内有冲击声,轴承温升过高,振动锤与桩或其他装置连接螺栓松动。 、电气装置、液压装置出现故障。 14、如振动锤减振横梁振幅长时间过大,应停机查明原因。 15、沉桩时应及时校正桩的垂直度。桩入土3m后,严禁采用桩机行走或回转等动作来校正 桩的垂直度。 16、不能左、右倾斜调整的桩架立柱,调整立柱前、后应倾斜时应同时驱动左、右斜撑。 17、每天作业停止时,应将桩管沉入土中以下,或将振动锤放到地面,切断桩机的电源,使 全部制动生效,长期停机时,应将桩机停放在坚实平整的地面上,振动锤必须落下垫起,并采取防雨措施。 18、桩架起架和落架时,应先检查卷扬机卷筒是否可靠,然后按、规定的程序起、落架。 29、步履式,轨道式桩机不工作时,应停放在履靴或轨道中部,夹轨器必须夹紧。 20、拆卸油管时,应保证管接头不受污染。

冲孔桩机安全操作规程

冲孔桩机安全操作规程 一、进入现场必须遵守安全操作规程,必须带好安全帽,穿水鞋.特种作业人员必须持证上岗。 二、现场平整填实,并铺 30cm×30cm长4m的大方木供行走机架。 三、桩机电源电线必须架空拉设,移动机架不准碰触高低压电线,不得在高低压电线下冲桩和吊放钢筋等施工作业;用电方式要采用“一机一闸一漏一箱”三级配电方式.机架上电箱电器完好,电动机接地不少于两面处,接保护零线牢固可靠,触电保护器动作灵敏。 四、作业前应检查卷扬机及机架各部位连接是否牢固,有无松动或磨损,变形;离合器刹车是否灵敏;钢线绳连接(包括转向器)有否松动;钢丝绳是否有断丝,磨损,扭结,变形达到报废标准。作业后必须拉闸断电,锁好电箱。 五、作业前应检查泥浆泵机的电动机电源线,必须符合用电安全技术规范要求,接地保护零线牢固可靠,漏电保护装置要灵敏,并有防雨防水防尘措施。泵必须安装在稳固的基础架或地基上,不应有松动,起动前检查:1、各连接部位要紧固;2、电动旋转方向应正确;3、离合器灵活可靠。 六、严禁使用损坏或有故障的用电设备,严禁电源线直接挂接在保险丝上,严禁用铜线铝线代替保险丝。用电电箱必须有“小心触电”警示标志。 七、漏电保护开关必须每天试验一次(按试验按钮)以确认好

环。根据用电设备的功率大小来选用合适的开关、保险丝、电源线。用电设备的外壳必须有可靠的保护接零(接地)。 八、用电设备使用前必须检测对地、相间、的绝缘电阻,阻值大于或等于0.5兆欧,同时检查电源线是否有破损.设备上有皮带、齿轮、蜗杆转动或者容易发生事故的部位必须要有防护罩。 九、作业中遇大雨,大零或六级以上大风时,必须切断电源停上作业,如有台风警报,还必须对桩加设缆风绳拉固,心要时采取放下桩架等措施,暴风雨后,必须进行一次全面检查。 十、氧气瓶与乙炔瓶最少保持5米距离,气瓶不能放倒使用,切割周围10米内不得有可燃易燃物品,切割作业下方不得有人,气瓶必须装设有防回火阀.气管不得有裂纹和漏气,长度应该15米到20米之间。压力表如有破损、失效必须更换。氧气瓶和乙炔瓶必须有防晒防高温措施, 氧气瓶和乙炔瓶口不得有油脂.气瓶周围10米内不得有明火。氧气瓶和乙炔瓶搬运时必须分开搬运,不得放在同一空间内搬运。 十一、电工电焊工按相应工种相关的安全规定操作;电焊机电源线要有防护罩,作业人员不得坐在电焊机上。焊机要摆放在平整、干净的平面上,焊机摆放处不得有积水、泥浆、铁屑、可燃物等杂物。严禁作业人员坐在被焊的工件上,焊接周围10米内不得有可燃物、易燃易爆物品.电焊机要有牢固可靠的接地保护.电焊机要完好,接线部位要有保护罩.焊钳、焊线要完好,不能有破损。必须带好劳动防护用品(防护镜、电焊手套、面罩,绝缘鞋等)。

静压管桩

项目管理 一、前期组织阶段 1、项目经理应在合同签订后桩机进场前,勘察施工现场,以确定桩机进场路线及桩机组 装位置和集装箱摆放位置,勘察进场道路和施工场地是否满足桩机施工要求。 2、项目经理根据施工组织设计,结合本工程特点制定施工技术措施和进度计划及管桩进 场计划。、 二、施工准备阶段 1、项目经理在进场之后组织测工、主机手、地面指挥等人员认真熟悉审核图纸,发现问 题及时通知建设单位和监理单位。 2、项目经理应在进场试桩之后,按设计要求,把桩型、桩长、桩数及管桩进场计划及时 上报公司材料部及工程部。 3、放线定位控制点及高程控制点的接收 由项目经理接收,接收前要根据设计图纸,对所给的控制点认真复核,所接收的点要标志明显,设置牢固,并在接收后加以保护,对工程控制点的接收必须让其出具书面通知并签字确认。 4、放线,无论是甲方放线还是我方放线,布放的桩位点要有明显标记—白灰点(彩绳), 并在施工中由班组长、测工和地指挥等人员加以维护。 5、复线,开工前要对已放完的轴线、桩位进行复核,复核由项目经理通知监理,总包人 员,带领班组长、测工、地指挥进行复线,对复杂的项目,也可通知公司技术人员参加,验线后及时找监理在验线记录上签字。 6、开工前,由项目经理或技术人员向施工人员进行安全技术交底,并形成文字记录。 7、从桩机进场到工程交工验收为止,项目经理要做好施工日记。 三、施工阶段 1、试桩,试桩前由总包单位通知监理单位、建设单位、设计单位、地勘单位有关负责 人到场,并在试桩报告上签字。 试桩桩位宜分散布置,为调整设计桩长、计划桩长提供参考,如果在试桩后或施工过程中,根据需要调整桩长时,要及时和监理单位沟通,必要时进行签证。 2、施工过程中,项目经理、班组长要经常检查施工机械设备运行情况和各工种人员的 操作情况,发现问题及时处理纠正。 3、项目经理在施工过程中要制定防爆桩措施,并在施工过程中检查实施情况,控制爆 桩率。 若发生爆桩,机组人员要立即停止施工,了解情况调查分析爆桩原因,并与监理单位联系进行签证,确定补桩方案或设计变更,经设计单位批准后方可实施。4、施工过程中,项目经理要经常检查终压值的控制情况,确保单桩承载力满足设计要 求。 5、施工过程中,项目经理、班组长、测工、地指挥要经常检查桩位标记,在桩机进入 施工区域前,测工、指挥要对该区域的桩位进行相对位置复核,复核无误后桩机再进入该区域施工。 6、每天施工结束时,施工记录及时上交项目经理部,并由项目经理打印并上报监理签 字。 每天上午,项目经理要向公司上报前一天施工情况及需要公司协助解决的问题。 7、施工过程中,项目经理要认真验收进场管桩的质量和数量,防止实际数量与票据数

相关文档