浙江大学建筑设计研究院卢庆新

摘要本文详细叙述了智能建筑中弱电机房UPS配电设计,举例说明UPS后配电系统的设计内容及方法,如负荷计算、开关导线的选择,UPS容量及外配电池组容量的确定等。

关键词智能建筑弱电机房UPS 配电设计

1 概述

智能建筑一般有二个弱电机房,一个是计算机网络中心通信总机房,一个是消控监控中心BASBMS机房。在这二个机房中要设置UPS装置,其电源引自变电所2台变压器的2段0.4KV低压母线,二路供电至机房电源箱末端自动切换。UPS前端电源箱及其进线一般由强电专业设计,由弱电设计人员提出具体要求。但UPS后配电系统则需由弱电设计人员设计。本文所指配电系统即为弱电设计人员应做的部分配电系统。由于弱电设计人员部分来自计算机、通信等专业,对电气不甚了解,在具体工程项目设计中也发现存在不少问题。本文主要阐述UPS后配电系统的设计内容及方法,如负荷计算、开关导线的选择、UPS容量及外配电池组容量的确定等。

2 配电系统设计

2.1 UPS后配电系统构架一般如图一所示:

图一 UPS后配电系统构架图

2.2 配电系统设计具体内容

主要为:负荷计算;输出回路开关电流整定值;导线、管子、敷设方式;主开关及进线电缆设计等。

2.2.1 负荷计算

负荷计算的目的:确定开关电流整定值、导线选择。 2.2.1.1 单相回路电流计算

P

I= —————

U ·cos Φ

式中: I ——单相回路计算电流(A ) P ——单相负荷容量(KW ) U ——单相电压(KV ),0.22KV cos Φ——功率因数,取0.9 例如某一负荷容量2KW ,其计算电流

2

I=————— =10.1A 0.22×0.9 2.2.1.2 三相回路电流计算

P

I= ——————

3·U ·cos Φ

式中: I ——三相回路计算电流(A ) P ——三相负荷容量(KW ) U ——三相电压(KV ),0.38KV cos Φ——功率因数,取0.9 例如某一负荷容量7KW ,其计算电流

7

I=——————— =11.8A

3×0.38×0.9

2.2.1.3 配电箱负荷计算

配电箱负荷计算为:Pe 装机容量(KW );Ko 同时系数;Pjs 计算容量(KW ); cos Φ功率因数;Ijs 计算电流(A )。

装机容量Pe 为各输出回路负荷容量之和。如某一机房其末端负荷回路有8个单相回路,每一回路2KW ;2个三相回路,每一回路7KW ,则其装机容量 Pe=2×8+7×2=30KW 。

同时系数Ko 取0.9,即Ko=0.9 则计算容量Pjs=Pe ×Ko=30×0.9=27KW

功率因数 cos Φ一般取0.9,即cos Φ=0.9

Pjs

则计算电流Ijs=—————— = =45.6A 3·U ·cos Φ 2.2.2 输出回路开关选择

2.2.2.1 开关称低压断路器,常用的有框架式断路器、塑壳断路器、微型断路器,其用法不同。框架式断路器额定电流800~4000A 不等,主要用于变电所变压器主开关或联络开关;塑壳断路器额定电流100~630A 不等,一般作为变电所0.4KV 低压母线馈

27 ——————— 3×0.38×0.9

电回路开关或落地式配电柜主开关、出线回路开关等;微型断路器额定电流63A,其整定电流3~63A不等,一般作为末端配电箱输出回路开关或小容量配电箱主开关。2.2.2.2 微型断路器整定电流值规格为3、6、10、16、20、25、32、40、50、63A等。由于末端配电箱内微型断路器密集排列,考虑降容系数,一般为0.8,即指10A开关用于不大于8A计算电流;16A开关用于不大于12.8A计算电流。根据本文中例子,均可选16A开关。

2.2.2.3 根据有关规范,一般插座回路选用开关要带漏电保护器。如果弱电竖井管理间采用插座箱,在插座箱内设带漏电保护器开关,则在配电箱中采用不带漏电保护器的开关。

2.2.2.4 目前对要求较高的末端配电箱,一般多采用施耐德、金钟默勒、ABB公司产品,其型号为C65N、DPN、L7、S等。前二种为施耐德产品,C65N带漏电保护器有2种,vigiELE(电子式)及vigiELM(电磁式),后者价格比前者贵。采用带漏电保护器的开关时单相要用二极开关,三相用四极开关。DPN开关有2种,DPN、DPNK,前者最大整定电流20A,后者40A,DPN为带N极开关,采用带漏电保护器的为DPNvigi30mA,价格较低,DPN仅单相开关。

2.2.2.5 本文例子中选用带电子式漏电保护器的C65N开关,即C65N/2P 16A vigiELE30mA(单相);C65N/4P 16A vigiELE30mA(三相),不带漏电保护器的回路则为C65N/1P或C65N/3P。

2.2.3 输出回路导线选择

2.2.

3.1 末端配电箱输出回路一般采用导线,特别是在机房内的负荷回路。如果供电给弱电竖井管理间插座或插座箱,要经桥架敷设,可选用电缆。对于一、二类建筑,建议采用阻燃型导线和电缆,以ZR-BV- ,ZR-VV-表示。

2.2.

3.2 导线选择根据载流量(查表可得)。导线载流量要大于开关整定电流值,可按下表选用,为铜芯导线。

2.2.

3.3 插座和插座箱回路均应有PE线。根据规范规定,PE线截面与相线截面有关,当相线截面小于等于16mm2时,PE线与相线同截面,但不得小于2.5mm2;当相线截面等于25mm2、35mm2时,PE线截面为16mm2;当相线截面大于35mm2时,PE线截面为相线截面的1/2。PE线采用多股铜导线,一般采用BVR。

2.2.

3.4单相插座和单相插座箱三线制(其中一根PE线),三相插座四线(其中一根

PE线)。如本文例子导线为ZR-BV-2×2.5+BVR-1×2.5,ZR-BV-3×2.5+BVR-1×2.5;弱电竖井楼层管理间可ZR-VV-3×2.5。

2.2.4 保护管选择及敷设方式

2.2.4.1公建项目一般采用金属管(钢管)。有三种:SS(水煤气钢管)、SC(镀锌钢管)、TC(薄壁电线管)。水煤气钢管常用于室外;镀锌钢管用于地下层、底层埋地及沿墙、竖井明敷;薄壁电线管有3种,KBG、JDG、DG管;目前常用KBG管,JDG管厂家少,DG管即黑铁管,老产品,有的地方还在用。KBG管用于楼板、吊顶敷设。住宅户内采用中型PVC管;重型PVC管、格栅管、复合管等用于室外。

2.2.4.2 管子规格有16、20、25、32、40、50、70、80、100等,但SC管指内径,TC管、PVC管指外径。即用SC管可以比TC管、PVC管规格小一档。本文例子中管子用SC20。

2.2.4.3 管子敷设方式一般有以下几种:FC沿地面、底板暗敷;WC沿墙暗敷;WE沿墙明敷;CC沿顶板暗敷;CE沿顶板明敷;AC在吊顶内敷设等。由于插座安装底距地0.3m,所以电气管线沿地面、底板暗敷较多。由机房引出至弱电竖井在吊顶内可用桥架敷设或钢管敷设,在弱电竖井内穿镀锌钢管沿墙明敷。

2.2.5 主开关选择及进线电缆

2.2.5.1 主开关可根据电流大小选用微型断路器或塑壳断路器。建议整定电流63A以下用微型断路器,大于63A则可考虑采用塑壳断路器。

2.2.5.2 根据本文例子,配电箱计算容量27KW,计算电流45.6A,考虑降容系数0.8,则45.6÷0.8=57A,主开关整定电流值63A,可选用微型断路器C65N/3P 63A。其进线电缆可用ZR-BV-4×25+BVR-1×16或ZR-YJV-4×25+1×16。

2.2.6配电箱箱体选择

2.2.6.1 公建项目一般选用金属箱体。根据箱子内部元器件多少及留有布线、维修空间,有落地式、壁挂式、嵌墙式等。机房内安装可以采用壁挂式明装。

2.2.6.2 箱子要注明防护等级,特别当安装于室外时应注明。防护等级表示IP□□,第一位数字1、2、3、4、5、6表示接触保护及固体异物防护;第二位数字1、2、3、4、5、6、7、8、9K,表示对水的防护。配电箱常用防护等级如下表所示:

2.2.6.3 本文安装于弱电机房内的配电箱无特殊要求,IP41即可;如在地下层则建议

用IP54;安装在室外的弱电设备用配电箱则建议考虑防护等级IP65。 2.3 配电系统图

2.3.1根据上述设计,本文例子的配电系统图如图二所示:

图二 UPS 后配电系统图

2.3.2 配电系统图设计时要注意:每个箱子要有编号;如无具体型号则要注明安装方式;每一出线回路要有编号,以便平面图上容易标注;每一出线回路要注明相位,且要注意单相回路负荷平衡;要有备用回路;容量要留有扩展余地。 2.3.3 插座箱要有系统图,插座箱内插座建议采用AC30系列模数化插座。 2.3.4 如弱电竖井管理间距弱电机房距离较远,管线可放大一档。 3 UPS 选择 3.1 UPS 容量确定

按规范规定,UPS 容量应为负荷容量的1.5倍。如本文例子,经负荷计算,计算负荷27KW ,则UPS 容量27×1.5=40.5KVA ,采用40KVA UPS 三进三出。 3.2目前一般采用在线式UPS ,要求提供远程监控通信接口。 3.3 如重要工程,可采用并机运行方式。 4 UPS 外配电池组选择

UPS 外配电池组计算:

外配电池组容量(AH )=

式中:UPS 输出功率因数取0.8

UPS 额定功率(KVA )×UPS 输出功率因数 —————————————————— ×后备时间

UPS 直流电压(KV )×UPS 效率

UPS 效率取0.9

UPS 直流电压12×32=0.384KV 例:UPS 额定功率40KVA ,后备时间2小时

则电池组容量=

则配200AH 电池组,即100AH 2组,每组32节。 即12V100AH 64节;16节/每柜,则4只柜。 如配12V65AH 电池则要3组,每组32节。 即12V65AH 96节;16节/每柜 则6只柜。

12V65AH 96节费用大于12V100AH 64节,选用12V100AH 为妥。

参考文献

1.中国建筑东北设计研究院主编《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 中国计划出版社出版 1993年10月第一版

2.建设部《供配电系统设计规范》GB50052-92 中国计划出版社出版 1996年4月第一版

3.建设部《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 中国计划出版社出版 1996年9月第一版

40×0.8

——————×2=92.6×2=185AH

0.384×0.9

机房UPS供电系统设计方案

机房UPS供电系统设计方案 .txt年轻的时候拍下许多照片,摆在客厅给别人看;等到老了,才明白照片事拍给自己看的。当大部分的人都在关注你飞得高不高时,只有少部分人关心你飞得累不累,这就是友情!机房UPS供电系统设计方案探讨 1引言 计算机在通信系统中的广泛应用,对供电质量提出了越来越高的要求,由此在通信机房中安装UPS(不间断电源)供电系统变得越来越普遍。一个设计良好的UPS供电系统能给负载提供优质电源,然而在实际应用中,许多问题又往往是UPS供电系统本身引起的。因此,如何建立~个合理的、安全的UPS供电系统成为大家关注的问题。本文将从UPS供电系统设计角度对这~问题进行探讨。 2对UPS前级供电系统的要求 UPS可以向负载提供稳压精度高、稳频、波形失真度小的高质量电源,并且在与静态旁路切换时可以做到供电无间断。但要做到这点,它的前级供电质量不容忽视。我们在设计通信机房前级供电系统时,应考虑以下几个方面: (1)前级供电系统电源质量不宜太差,电压及频率应稳定在正常范围。一般地讲,大容量UPS主机输人电压范围应为380V±15%。电压过低,将使UPS备电池频繁放电,最终因长期处于欠压充电状态而大大缩短它的使用寿命,相反,电压过高,则易引起逆变器损坏。对于旁路输入,其电压和频率波动也有~定的范围,一般为额定电压±10%,额定频率±15%,如果前级电源变化范围过大,就会导致逆变器和旁路电源之间的切换被禁止或有间断。因此,如果通信机房的前级电网在电压范围上达不到要求,应在UPS前级配置合适的抗干扰交流稳压电源,但不宜采用电子管型交流稳压器或磁饱和稳压器,因为这两类稳压器在开机时可产生瞬时高压,输出波形失真度也较大,易造成UPS故障。 (2)前级供电系统中不应当带有别的频繁启动负载,比如经常使用的电梯,频繁开启的空调等。原因是在这些负载开、关机时会出现瞬间高低压,使供电线路上电压波形失真度过大,造成UPS市电旁路供电与逆变器供电转换控制电

智能化建筑弱电工程的安装工艺探讨

智能化建筑弱电工程的安装工艺探讨 发表时间:2018-10-31T14:19:19.917Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第16期作者:刘显艳 [导读] 本文作者根据自己的智能建筑弱电工程施工经验,进一步探讨智能建筑弱电工程施工工艺。 深圳达实智能股份有限公司 518000 摘要:信息技术的应用使很多设备实现了半自动化、全自动化、半智能化和全智能化,使各大行业的现代化发展速度都得到了提高,其中不乏有建筑行业。智能建筑弱电工程作为建筑行业现代化发展的主要产物,能够充分体现出智能化设备在建筑行业中的重要作用。对此,本文作者根据自己的智能建筑弱电工程施工经验,进一步探讨智能建筑弱电工程施工工艺。 关键词:智能建筑;弱电工程;施工工艺 智能建筑弱电工程施工实际上就是弱电系统在智能建筑工程中的构建过程,弱电系统的构建与应用,不但能够有效提高智能建筑工程的质量,还能够有效提高智能建筑的用电效率,理应得到相关施工人员的重视与关注。智能建筑弱电工程施时不但应用到了电话和宽带专业知识技能,还应用到了有线电视和家居智能化等专业知识技能,所以整个施工都具有很高的技术含量,所以施工人员进行施工弱电工程施工时,必须先了解和掌握智能建筑弱电工程施工工艺。 1.智能化建筑弱电工程相关技术的概念 在建筑中,除了普通的照明等用电外还有一些视频、强电以及网络用电,管理这些用电系统的技术就是智能化建筑中的弱电技术,弱电工程最主要的目的就是为了达到建筑内信号的交换以及传递,因此,对于弱电技术来说,电流的运行频率我们需要进行重点关注,而电压方面则可以适当放松条件,一般来说,电压最大达到36V即可。在现在的智能化建筑中主要存在着两种形式的弱电,第一种就是在消防报警系统中以及用户楼道中存在的弱电,此类弱电系统在运行过程中主要是为了实现低压状态下的预警功能。 2.智能化建筑弱电工程项目管理的重点 2.1技术管理 根据合同和设计要求,应在工程实施过程中确定弱电各系统之间,以及每个子系统与机电设备、土建、装饰专业之间的工程界面,以及产品供应商、工种承包商及施工单位之间的工程范围,职责界面的确定,以及在工程实施过程中这些工程界面的修改调整和再确认工作。弱电工程界面的确定是系统开通的必要条件,是弱电工程中技术管理的重点或者难点之一。工程界面的确定通常包括:设备材料供应界面的确定,系统技术界面的确定,设计界面的确定及施工界面的确定。抓好技术和施工设计图纸及其资料的审核。弱电工程设计涉及专业、工种面较广,必须在施工前做好对弱电工程技术和施工设计的审核,及时发现问题和采取必要的措施,以确保工期、质量和减少返工,尤其对弱电工程而言必须对上述图纸、资料进行审核,以确保工程合同中的设备清单、监控点表和施工图中实际情况这三者一致,也就是监控点表的每一个监控点在图纸上必须有反映,而且与受控点或监测点接口匹配,其设备数量、型号、规格与图纸、设备清单一致,这样才能确保系统在硬件设备上的完整性,并符合接口界面、联动、信息通讯接口技术参数的要求。 2.2工程管理 除了满足常规的工程管理外,对弱电工程更应该重点抓好以下工作:(1)、加强专业与工种之间的协调配合弱电工程涉及土建、装饰、空调、给排水、供电、照明、电梯等专业,在某种意义上弱电工程是配合工种,因此在工程现场必须与上述专业密切配合与协调,尤其在阀门、水管温度传感器、流量计和水流开关及其安装、开孔位置、凸台焊接、风门与执行器的配合等,均须与相应工种协调配合。(2)加强工序之间的检查与验收由于弱电工程的配管、线、槽和线路敷设设备安装及调试,可能是不同的施工单位施工,因此当每个工序或工种施工结束后,必须填写相应的施工记录或安装表格,进行单体设备安装和穿线、接线时,必须按照隐蔽工程和相应的工程验收规范和设计图纸要求并进行交接验收,做好单体设备的测试记录,提交较完整的工程技术档案资料,以确保工程质量和防止扯皮。 3.智能化建筑弱电工程的安装工艺 3.1布线安装环节的工艺 在对智能化建筑进行弱电工程安装过程中,需要我们重点关注的一个环节就是布线安装,布线安装的环节并非简单进行布线,而是需要与其他设计技术进行配合,比如说土建设计。布线过程非常重要,因此,布线之前需要考虑如何进行可以使其达到交叉的合理性以及科学性,如果条件允许的话,我们可以考虑将一些预埋工作以及布线工作进行前移。除此之外,在此环节中还需要控制线槽以及线管上的一些敷设工作。一般情况下,敷设线槽与线管的工作并不单独进行,它不仅要与建筑内的其他管道安装类的工作同时进行,还要与土建的某些施工项目同步。安装过程中需要对线管以及其他管道的位置进行合理划分,保证整体建筑的布局合理性,沉降暗管的过程中要进行科学地处理,如果在处理过程中出现较大重压或者干扰比较严重的情况,那么就需要对其进行接地处理。有些场所比较特殊,需要进行保护,因此,在这些场所进行敷设工作时需要进行特殊处理,比如说穿管敷设。 3.2弱电系统设备的安装施工工艺分析 ①安装机架设备时,施工人员需要先对机架设备的安装及使用说明进行了解,并严格按照厂家安装标准来安装;②安装机架设备时还要认真检查设备的内部是否存在杂质,如果有则立即进行清除处理,并且要保证机架设备与墙体间的距离<0.8m,另外还要预留1.5m的空间,以便于人工操作;③安装管道和桥架时,要严格按照弱电工程施工设计中的施工工序及步骤进行,以保证和提高线缆桥架的灵活性,同时还要以简单合理的方式构建线缆桥架结构,以降低线缆桥架后期的维修难度的同时,提高弱电系统的安全性能。 3.3电缆安装环节的工艺 由于弱电电缆系统在安装过程中有一项自行检测环节,因此,施工人员在安装过程中必须要遵循标准的流程,包括技术人员、作业人员以及监管质量人员在内的所有参加安装的人员都要对其工作内容进行比较全面的检验。与此同时,电缆系统安装完成并不代表施工的完成,之后还有验收环节,以及计算保修期环节。电缆安装之后还要对网络的信号以及电讯等内容进行调试,在调试过程中要严格遵守相关规范,调试完成需将其交给相关的部门。 3.4防雷击技术安装环节的工艺 智能设备不仅仅为我们的生活带来了很大的便利,它还会为我们生活带来一定影响。对于智能设备来说,雷电的侵袭不容小觑,一旦

机房供电概述及系统设计

(一)机房供电概述 1.供配电系统 供配电是数据中心机房的生命线,这句话一点也不夸张,因为离开了电我们的机房是连一分钟也运行不了的,因此要建一个好的机房,首先要将供配电解决好。一般要求主要开关设备应该被设计成适合增容、维护和冗余,并提供双倍的或隔离的冗余配置。设计时应该考虑到开关装置、总线或断路器维护的方便性。瞬时电压浪涌抑制(TVSS)应该被安装在电力分配系统的每一级上,并且采用适当的规格,以便能够抑制可能发生的瞬时的能量。 不同类别机房对电源的要求: A类机房:停电后会产生重大损失和社会影响,要求建立不停电电源系统。 B类机房:停电后会产生一定损失和社会影响,要求建立备用电源系统。 C类机房:停电后不会产生大的陨失和社会影响,可按一般用户配置。 2.市电输变电系统 对于一级负荷机房应该有从不同变电站供给的双路供电,加上柴油发电机,通过应急电源柜切换后供给机房内的UPS和精密空调机组,ATS切换最好做在机房配电系统就近,切换后以最短距离输送给机房设备。备用发电机系统是至关重要的一个因素。即便其中有一个故障时,也能够直接地向计算机和其它设备提供一个理想质量和容量的电力供应。发电机的设计应能够处理UPS系统或电脑设备负荷的谐波电流。备用发电机应该提供备用电源给所有的冷却设备,避免负载设备温度上升以及停止运行。如果发电机不支持这些系统,它们所带来的益处就显得很有限。在自动控制发生故障时,发电机应该能够采用手动控制。应该给每一个发电机输出提供瞬时电压浪涌抑制(TVSS)装置。 发电机燃料应该是柴油,这样启动比较快。考虑现场储藏量的要求,通常需要保证4 小时到60天。并且需要给所有燃料储藏系统提供一个远程的燃料监控和警报系统。由于微生物增长是柴油燃料最常见的故障,应设计有便携的或安装固定的清洁系统。在寒冷的季节,需要考虑给燃料系统加热或循环,避免柴油燃料胶凝。当确定好现场燃料储藏系统的容量时,同时需要考虑燃料供货商在紧急情况时的反应时间。 在发电机周围提供UPS照明电源或单独的电池,在发电机和装置同时发生故障时提供照明。同样,在发电机周围也应该提供UPS供电插座。

建筑智能化弱电监控系统(上)

建筑智能化弱电监控系统(上) 弱电监控系统包括: 1 综合监控布线系统 综合监控布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合监控布线。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合监控布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途,不仅易于实施,而且能随需求的变化而平稳升级。 1) 简介 综合监控布线的英文表达为Structured Cabling System(通俗表达为Cabling System,简称SCS,最早由AT&T提出)或Premises Distribution System(PDS,目前国标采用这一称法)。 下图是综合监控布线的六个子系统系统图,见图一。

2) 综合监控布线优点 相对于以往的监控布线,综合监控布线的特点可以概况为: 实用性:实施后,监控布线系统将能够适应现代和未来通信技术的发展,并且实现话音、数据通信等信号的统一传输。 灵活性:监控布线系统能满足各种应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的终端设备,如电话、计算机、打印机、电脑终端、电传真机、各种传感器件以及图象监控设备等。 模块化:综合监控布线系统中除去固定于建筑物内的水平缆线外,其余所有的接插件都是基本式的标准件,可互连所有话音、数据、图象、网络和楼宇自动化设备,以方便使用、搬迁、更改、扩容和管理。 扩展性:综合监控布线系统是可扩充的,以便将来有更大的用途时,很容易将新设备扩充进去。 经济性:采用综合监控布线系统后可以使管理人员减少,同时,因为模块化的结构,工作难度大大降低了日后因更改或搬迁系统时的费用。 通用性:对符合国际通信标准的各种计算机和网络拓扑结构均能适应,对不同传递速度的通信要求均能适应,可以支持和容纳多种计算机网络的运行。 下图二是综合监控布线系统结构总图:

机房配电系统设计方案(DOC)

机房建设机房照明配电系统设计方案 1、机房照明设计标准 机房照明设计标准主要指标为照度。 照度E:光通量投射到物体表面时,即可把物体表面照亮,照度就是光通量的表面密度,即射到物体表面的光通量φ与该物体表面的面积S的比值,即E=φ/S(其中照度的单位为勒克斯Lx)。 在考虑机房的照明时,还须同时将照明的均匀度、照明的稳定性、光源的显色性、眩光和阴影等要求提到日程中来,这些因素也将对操作人员和维护人员产生不可低估的影响。由于中心机房里各功能区的分工不同,对照明中的照度要求也不相同,机房区的平均照度可距地1400的直立工作面照度大于500LUX 2、供配电系统设计依据与概况 计算机设备供配电系统是计算机系统正常运行的前提和保证。GB50174-93《电子计算机机房设计规范》和GB2887-89《计算站场地技术要求》中对计算机供电方式可分为三类: 一类供电:需建立不间断供电系统。 二类供电:需建立带备用的供电系统。 三类供电:按一般用户供电考虑。 在本方案中,机房按一类供电方式设计施工。 在GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》中对电压变动、频率变化、波形失真率分级如下表: 级 A 级 B 级 C 级

别 项目 电压波动范 围±5% ±7% -15%~ +10% 频率波动范围≤±0.2 Hz ≤±0.5 Hz ≤±1 Hz 波形失真率3~5% 5~8% 8~10% 在本方案中,对计算机主机设备供电选用A级标准。为达到A级标准,须有相应的UPS设备来保障。 3、供配电系统设计内容 (1)、机房交流供配电设计 计算机机房的供电应380/220V电压、50HZ频率和三相五线制(即TN-S系统)的配线方式供电,供给机房用电。 计算机机房的设备供电应按设备总用电量的20%进行预留(按实际运行负载为20%)。 机房内的重要设备均采用UPS不间断电源和市电双回路供电。为防止闪电雷击及操作过电压对设备造成的危害,机房专用动力配电柜进线处装设过压保护装置,以消除线路上产生的瞬时高压尖峰脉冲。保证计算机设备稳定运行,不受损坏。 计算机机房内设备电源的电压变化应在220V±5%之内,频率变化在50H±0.2Hz之内。

弱电智能化设计最新规范标准[详]

最新弱电智能化设计规标准大全 2015年5月 一、入侵报警系统 1.《安全防工程技术规》(GB 50348—2004) 2.《入侵报警系统工程设计规》(GB 50394—2007) 3.《智能建筑设计标准》(GB50314-2015) 4.《智能建筑工程质量验收规》GB 50339-2013 5.《入侵探测器通用技术条件》(GB 10408.1—2000) 6.《主动红外入侵探测器》(GB 10408.4—2000) 7.《被动红外入侵探测器》(GB 10408.5—2000) 8.《微波和被动红外复合入侵探测器》(GB 10408.6—2009) 9.《超声和被动红外复合入侵探测器》(GB 10408.7—1996) 10.《振动入侵探测器》(GB/T 10408.8—2008) 11.《被动式玻璃破碎报警器》(GB/T 10408.9—2001) 12.《磁开关入侵探测器》(GB 15209—2006) 13.《防盗报警控制器通用技术条件》(GB 12663—2001) 14.《文物系统博物馆安全防工程设计规》(GB/T 16571—2012) 15.《银行营业场所安全防工程设计规》(GB/T 16676—2010) 16.《安全防工程费用预算编制办法》(GA/T 70—2004) 17.《安全防系统通用图形符号》(GA/T 74—2000) 18.《入侵报警系统技术要求》GA/T368-2001 二、视频安防监控系统 1.《视频安防监控系统工程设计规》(GB 50395—2007) 2.《民用闭路监视系统工程技术规》GB50198-2011 3.《视频显示系统工程技术规》GB 50464-2008 4.《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001 5.《中华人民国公安部行业标准》(gb/t1193-2014) 三、出入口控制(门禁)系统 1.《出入口控制系统工程设计规》(GB 50396—2007) 2.《防盗安全门通用技术条件》GB 17565-2007 四、可视对讲系统 1.《黑白可视对讲系统》GA/T269-2001 2.《联网型可视对讲系统技术要求》GA/T678-2007 五、电子巡查系统 1.《电子巡查系统技术要求》(GA/T 644—2006) 七、火灾自动报警及消防联动系统 1.《建筑设计防火规》(GB 50116-2014) 2.《高层民用建筑设计防火规》(GB50016-2006) 3.《建筑防雷设计规》(DB32/T 1198-2008)

系统集成、建筑智能化工程与弱电工程的概念与区别

系统集成工程、弱电工程、智能建筑工程的区别与联系 具有智能化建筑特点的工程,在近年许多的建筑建设项目中的投资幅度,呈逐年增长的趋势。但在这些建设项目中,有的并不能称之为智能建筑工程、充其量也仅仅是具有BA 性能的简单的系统集成工程,与智能建筑还相差甚远。还有的建设项目一提出做弱电系统工程,就要和系统集成、智能建筑联系起来。 可怎么联系?建设方又拿不出切实可行的技术规划方案,由集成商在那里做主导意见。有的建筑物面积大并形成了相关的建筑群,具有很强的综合性功能,本应该具有智能建筑特点的工程,但又往往舍不得投资,只是做几个相对独立的弱电工程来应付。缺少了构成完整的一体化网络管理系统,给今后的楼宇物业的科学管理以及资源的浪费带来很大的遗憾。有的建设方在考察了相关的工程和听了集成商的一番炒作后,觉得智能建筑很不错,不惜这方面的投资。但在经过使用一段时间后,觉得工程并没有发挥多么好的效益,相反,有时却成了管理者的负担。诸如此类问题。不禁令投资者和使用者困惑。究竟弱电工程是什么?系统集成是什么?智能建筑是什么?系统集成是否就是智能化建筑?如何对上述工程定义。如何把握好建设投资的适度,并在今后的使用过程中切实保证弱电各子系统以及建筑物的智能化管理的功能达到当初所预计的目的,无论对投资方还是使用方都是很重要的。 智能化工程及弱电系统工程,目前已经在一些重大的建设项目中与建筑结构、机电设备安装、内外装饰工程列为同等重要的单位工程。但是,由于智能化工程相对其他传统建设项目起步较晚,属于朝阳产业。同时涉及建设、信息、公安、消防、电信、广电等部门在上述工程界面内容的互为交叉难于协调,故疏于工程规范化标准的综合性的具体操作等现象。另外,在设计领域里,由于没有此项工程设计的取费依据及取费标准,而是将智能化技术含量很高的这样一个工程按建筑电气工程设计取费,故费率很低,加上很多设计院也缺少智能建筑的系统集成设计人员。所以国内大多甲级建筑设计院对智能建筑工程设计普遍没有积极性。这种设计的缺位,就往往由集成商取代了。集成商为取得工程的承包资格,常常免费为建设方设计,而集成商无论从设计经验和各专业图纸的协调以及图纸之间的纵横质量深度无法与正规设计院相比,造成设计图纸的质量普遍偏低现象。这种本末倒置的做法很是影响智能建筑工程的发展。所以在验收上述工程时,不难发现在对整体的传统建设项目验收过程中,智能化工程及弱电工程却成了验收中的弱项,甚至是空白点。这对建设方合同利益维护方面,显然处于下风。尤其对今后的使用方面带来很不好的影响。存在这方面的问题是多方面的原因,但有一点不可否认,那就是在工程的前期工作中,没有将上述工程准确的定位,究竟是建设几个单独的弱电工程?还时建设具有系统集成含有智能化特点的工程。因而较为准确的理解并清楚上述工程之间的区别和基本概念是很有必要的。 一、弱电工程是目前各类建筑建设项目的基本单元,已经成为各类建筑项目中不可缺少的建设子项目。既是目前住宅小区建设,它的弱电工程建设目前也得到了很大级别的提高,例如,由原来的有线电视、宽带网建设发展到小区的闭路电视监控、楼宇门禁、三表远抄及科学物业管理等。在随着绿色建筑的兴起,有可能家用电器集成与家用信息网络交

浅淡智能建筑的弱电工程设计与施工

浅淡智能建筑的弱电工程设计与施工 前言: 智能建筑弱电工程设计的出发点,应以建筑为平台,配置各功能系统,为人们提供一个投资合理、高效、舒适、便利的环境空间,以适应当前现代建筑的需要。从具体设计上,应从智能建筑的实际性质出发,充分考虑业主和使用者的各种功能要求,使设计能在总体结构上尽量现代化,技术上先进实用,经济上合理,同时需考虑智能建筑各系统的可兼容性和扩展性。 现以某公共建筑大楼为例,弱电工程系统包括:通信网络系统中的公共广播传呼系统、共用无线电视系统、内部无线寻呼系统、电话通信系统;火灾自动报警及联动控制系统;公共安全防范系统中的闭路电视监视系统、防盗报警系统以及车库管理系统;结构化布线系统以及弱电电源与接地系统。 一、公共广播传呼系统 公共建筑大楼广播传呼系统分两类,一是面向公共区(如大堂展厅,前台服务区域等)的公共系统,平时进行背景音乐广播,火灾或紧急情况时可被切换为紧急广播,二是面向办公会议区域及车库区域

的广播系统在一些特殊区域和大宴会厅等则要单独设置专业广播设备。 公共广播传呼系统设计主要考虑以下几个因素:即系统方式一般选定压式,划分广播分区,按扬声器特性确定扬声器与功放器,紧急广播的切换功能,广播线路与楼梯方式等。 公共广播传呼系统应具有两个主要功能,即平时的背景音乐或普通广播以及紧急广播。紧急广播总控制器有最高逻辑优先权。该大楼紧急广播总控制器当有消防控制触发信号抵达 时,通过启动各分区的逻辑控制模块将相应的负载回路切换成对应的紧急广播回路。在平时, 无消防信号时,各分区独立操作,将相应回路切换成普通广播回路,而当无普通广播控制信号时,则处于背景音乐或客房音响状态。 二、共用无线电视系统CATV和卫星接收系统 智能建筑的共用无线电视系统是适应人们使用功能要求的一部分,系统不仅用于接收广播电视,还能传送自行播送的节目及调频广播。

建筑智能化弱电施工管理的标准分析

建筑智能化弱电施工管理的标准分析 发表时间:2018-12-21T10:56:10.387Z 来源:《基层建设》2018年第33期作者:高帅东[导读] 摘要:弱电是在建筑施工中所用到的相比强电存在较大差异性的一种电力,它是建筑智能化弱电系统的主要组成部分,并且在建筑电气工程中起到了非常重要的作用。 南京顺新智能化工程有限公司江苏南京 211112 摘要:弱电是在建筑施工中所用到的相比强电存在较大差异性的一种电力,它是建筑智能化弱电系统的主要组成部分,并且在建筑电气工程中起到了非常重要的作用。在建筑电气工程的施工进程当中,将弱电系统进行有效运用可以在一定程度上提升建筑的服务效率。在建筑工程与外界进行交流沟通时,使信息的传递能力得到增强,这样也就使建筑的电气化达到了一个较高的标准值。所以工作人员需要在 建筑电气工程中注重对智能化弱电系统的设计,使其能够在施工进程中正常的应用。 关键词:建筑智能化弱电;施工管理;标准 1建筑智能化弱电施工应遵循的原则首先,在弱电智能化系统的设计过程中,各个子系统不能相互影响,要有独立性,即使某个子系统出现故障,也不会影响其他系统的正常工作,所以保持弱电智能化系统的可靠性尤其重要。其次关于视图、语音、设备监控等功能在弱电智能化系统设计中能够更好的实现,要保证信息传递的安全,提供更多娱乐,更加体现在生活中的实用性。当下信息网络技术迅速发展,为了能够适应市场需求,所以,在设计弱电智能化系统时注意可扩展性。由于弱电智能系统设计复杂,是由多个不同的子系统组合而成的,所以设计者应该着重考虑合理的智能化系统的经济性。弱电智能化系统是为了更好的开展设计工作而服务的,所以在设计系统时一定要符合设计标准才行。 2建筑智能化弱电施工管理的主要目标 2.1前期阶段的管理目标 在实际的管理工作当中,首先要对弱电施工管理中的主要责任与目标进行明确的制定,通过在设计的标准上使施工过程的具体工作内容能够有执行。同时在弱电系统的具体功能基础上来进行管理工作的展开,要对弱电施工管理的状态做到有效保障。并且,在工作前期针对施工的水平需要对承包商进行确定,需要选择企业资质良好且信誉力较高的承包商,这样才能够使各系统之间达到有效的协调。而如果想要使管理工作能够集成化的开展,对承包商的选取就要考虑其是否具有责任意识与专业技术的水平,这样才能确保管理的有效。 2.2经济效益的管理目标 建筑智能化弱电施工进行管理的主要目的还是与企业的经济效益有着直接关系,经济效益的提升才是管理中想要达成的重要目标。所以,在实际的工作中就要将管理的具体模式和手段进行合理运用,在最大程度上去实现经济效益,并且在此基础上要对业绩的提升和投资等方面的回报达到认知,在建筑工程被验收以后,就能够使整体工程的经济效益呈现出来。而在弱电施工管理的工作中,需要在验收之前就做好相关的评估工作,这样才能使后期的相关维护工作能够有效展开,在实际当中对经济效益的风险做到控制,使管理目标得到贯彻。 3建筑智能化弱电施工管理要求 3.1弱电综合布线系统管理 弱电系统正常运作需要在结构中各个部件都正常接入布线网络,使各个节点能够正常接收和实施管理方所发布的命令。关于弱电施工的布线系统需要发挥其高灵敏性,模块化和集成化的优势,这段时间内进行大量的数据传输,并且还要在数据传输过程中进行数据的分析和转换,综合布线不仅是在日常的使用过程中实现智能建筑的基础,也是向外展现施工方施工资质的重要表现窗口。工作人员在进行弱电施工的布线系统布置工作时,要对系统的灵活性,适用程度,模块化进行严格的控制。首先针对灵活性,在进行施工作业时各个部门和楼层之间要结合实际情况,建设高效的信息传输网络,以便在日常使用管理过程中,各点之间能够正常运作信息传递功能。试用效果是指弱电综合布线系统不仅要满足网络的传输功能,还要能对计算机网络和通信网络在未来的发展做好提前的准备,在设备接口中要与时俱进,预留可能大规模推行的新型接口,以方便日后的升级和改造工作,提高智能化设备的设计水平。最后一点是模块化,在施工设计过程中,必须根据县里的要求和性能进行布置,每一个接口必须保持标准化和模块化,以便工作人员在进行安装和日后的维修工作时能够按照接口规格进行快速的更换。 3.2报警系统 在弱电安全施工过程中,总线控制法是常见的一种报警系统,由于智能化建筑中对于外界威胁有一定的自动感知和告警功能,为实现这一功能就需要在系统中安装智能报警装置,通过分布在建筑物的传感器将可能威胁到住户安全的因素进行报警,减少安全维护人员对突发事件的反应时间,安保人员可以根据传感器所传递的信息掌握现场情况,建筑中布置的安全传感器越多其对危险的告警和探测能力越强,安保人员对于建筑物内的安全隐患反应速度就越快。 4建筑智能化弱电施工管理的策略研究 4.1技术管理工作 在具体开展的智能化弱电施工管理共组及中,对技术进行有效的管理是这一工作中的重点内容。由于技术会对施工产生重要的影响,只有将合同中的内容和要求都得到贯彻,才能够达到设计方案的标准。在当前的弱电施工管理工作中,首先要在技术上进行深入的研究,使具体的施工工作能够与智能弱电系统紧密的联系起来,并且在风险防范以及装饰方面也需要做到有效的关联,对技术的研究要比较深入,才能够使施工工作能过在灵活的基础上展开,确保各项技术环节的有效应用。而弱电施工的管理工作本身具备着一定的技术难度,只有将高质量的技术得到运用才能更好的促进施工进程。 4.2工程管理工作 有建筑智能化弱电施工管理工作比较特殊,且其工作程序和内容极其复杂,要想有效的在工程中实行管理,就要将弱电施工中的工作重点得到突出,具体工作当中要将施工的工种做到有效协调,加强每一环节间的协调。智能化弱电系统具体应用时需要与施工中的多个环节进行配合,在此基础上才能有效展开工作。而在实际中就需要对配合的工作环节做到重视,保证良好配合促进弱电系统的正常工作,进而使建筑工程的项目的工作能够顺利展开。并且需要在后期做好验收的相关工作,在弱电系统完成它的任务以后,需要及时的进行验收,并且对管线以及其他方面进行细致的检查,使工程顺利开展的同时,质量也能够得到保证。 4.3项目管理工作

机房UPS及配电系统

1.1机房UPS及配电系统 本方案依据《供配电系统设计规范》(GB50052-95)要求,把机房设备用电作为重点考虑。供配电系统包括线路分配、开关柜、UPS电源、普通插座和专用插座的布设,以及空调、门禁、视频监控照明等辅助设备的配电系统。所有设备采用双回路供电,每个机柜均设计两路独立回路。 1.1.1功能要求 考虑到E地块供电的可靠性,机房供配电系统采用市电供电和UPS相结合的供电方式; 按照机房工程的求的设备量计算整个机房的市电用电量,由电气施工方提供2路独立回路至机房配电柜,我方负责机房配电柜配出部分,所有 机房内设备用电经过机房市电和UPS配电柜之后由机房内部独立控制; 市电配电柜动力用电(机房空调、照明、新风等需与消防联动的用电设备)总开关安装分励脱扣装置,接收消防控制器的低压信号,在消防报 警之后切断动力用电总开关,达到消防的要求; 机房内安装UPS电源,电池容量配备满载120分钟后备电池; 机房内提供市电和UPS电,机柜均单独回路供电; 消防系统由UPS供电; 1.1.2设计要点 配电柜充分考虑市电及UPS的用电负载,及20%-25%的冗余。 配电柜主电缆由楼层配电柜引入,动力开关与消防联动。

计算机插座回路采用ZR-BVR3*2.5电源线。 机房内采用两路市电提供UPS电源,经ATS全自动切换开关,可以做到不断电的情况下自动切换,UPS提供两路16A的电源至机柜下方的接线 箱,再连接至机柜内的PDU电源模块。 电源插座全部采用专业PDU。 配电柜内开关均选用施奈德断路器。 UPS输出电源和市电做旁通备份,在UPS全部发生故障的情况下,可通过专业的手动切换开关来完成电源的切换,这种专业切换开关通过机械 联动机构,避免市电和UPS电源同时合闸,因频率不同步而造成的险情。 机房内考虑空调电源、门禁电源和及其它设备电源。 在适当区域布置适量的市电电源点,提供维修及保洁等使用。 配电柜配备专业的电量仪,带电流、电压指示。 强弱电桥架分开无交叉,桥架管线的通道进出口做到密封、防水、防鼠要求。 1.1.3电源设计分类 机房计算机设备包括小型机、PC服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求极高,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。 用电设备供电电源均为三相五线制或单相三线制,采用双回路供电,总供电量满足UPS、空调、照明等设备的用电量要求。 用电设备、配电线路装设过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择

智能建筑弱电工程的设计及安装方法 伍锦瑜

智能建筑弱电工程的设计及安装方法伍锦瑜 摘要:现如今城市建设在不断推进,城市建筑也获得了很大的发展空间,未来城市建筑必然朝向更加智能化并且自动化方向发展,而弱电工程设计作为城市智能建筑中非常重要的一个组成部分,可以借助建筑项目这个平台来进行其他功能系统的配置,来给人们提供更加舒适,便捷并且高效生活以及工作环境。因此文章主要对智能建筑弱电工程的设计及安装方法展开了分析,希望可以给人们带来一定的启示。 关键词:智能建筑;弱电工程;设计;安装方法 引言 现如今城市建筑的数量以及种类都在不断增多,智能建筑已然成为建筑发展的一个必然趋势,为了可以促进我国智能建筑的进一步发展,需要人们给予智能建筑弱电工程的设计及安装工作一定的重视,按照文中提到的一些内容来有效做好智能建筑弱电工程的设计安装工作,使建筑在管理,服务以及结构等多方面都达到一个最佳状态,促进智能建筑的更好更快发展。 1、智能建筑的弱电工程设计分析 智能建筑的微弱电气工程设计主要涉及预备工作、总体设计、详细设计和设计改进。预备明确用户需求,分析弱电工程可行性,确定弱电工程方案设计方案等;总体设计根据用户的要求、可行性方案,最终确定了弱电工程系统的总体设计方案。详细设计根据合理性和科学性的原则,将情景设计与薄弱的电气工程图形设计相匹配,以反映其经济性和实用性。为了改善设计,需要通过系统测试工作不断修改工程系统的性能指标,并优化工程系统的应用效果。(1)侵入报警系统的弱电设计;智能建筑系统的微弱电气工程设计在计算机管理系统应用环境中设计几个可编程的基本四线防御区域、24小时无缝监控以及使用无线检测器设计入侵警报与视频电视监控系统之间联系的区域扩展。(2)综合布线系统的弱电设计;应该注意集成布线系统中弱电设计的问题,例如弱电设计与土木尺寸不匹配时。软弱电气设计布线方案与信息图不一致。智能建筑综合布线系统弱电设计,缺少信号连接点等(a)水平子系统设计的三个主要方面。使用天花板槽敷设UTP双绞线电缆,并按照相关标准安装施工。如果无法设计天花板轨道,可以通过地板上厚厚的场地进行设计。(b)管理子系统设计。骨干网状架构可设计机架安装式光纤配线室,语音与资料水平绞线末端可设计24口模块式配线架。(c)骨干子系统设计。您可以选择多模式10千兆位光缆作为主干。(3)设计出入口门禁管理系统;侧重于入口门禁管理的智能大厦应允许持卡人在已获授权的区域使用,集成设计非接触式阅读卡识别方法,并实现入口门禁在线监控和警报。(4)计算机网络系统设计;智能建筑微弱电气工程的计算机网络设计使用星形拓扑并将其连接到光纤,从而允许交换机之间的多模光纤传输。 2、智能建筑弱电工程安装要点 2.1 布线的安装施工 一般情况下,施工企业需将水平线的布置作为主要的布线结构,然后在通过水电设施与防雷接地设施进行综合施工。因布线工作比较复杂,建筑结构繁琐,所以需要注重布线的交叉设计,做好施工前的准备工作,在根据说明书中对线槽与线管进行安装。其次,在施工过程中根据暗管沉降的问题也需要提高重视,因为这些工程属于隐蔽工程,特殊的建筑施工项目需要采取针对性的保护措施。在建筑内的一些功能性设施,在布线安装时需要保证各自功能的实现。检查线路的

机房数据中心供配电系统解决方案

商业银行数据中心供配电系统解决方案 商行数据中心的基础设施系统主要分电源、环境控制和机房监控管理系统。由于数据中心承载商行的核心业务,重要性高,不允许业务中断。因而数据中心一般根据TIA942标准的Tier4标准建设,可靠性要求99.99999%以上,以保证异常故障和正常维护情况下,数据中心正常工作,核心业务不受影响。 1、电源系统: 选用两路市电源互为备份,并且机房设有专用柴油发电机系统作为备用电源系统,市电电源间、市电电源和柴油发电机间通过ATS(自动切换开关)进行切换,为数据中心内UPS电源、机房空调、照明等设备供电。由于数据中心业务的重要性,系统采用双母线的供电方式供电,满足数据中心服务器等IT设备高可靠性用电要求。双母线供电系统,有两套独立UPS供电系统(包含UPS配电系统),在任一套供电母线(供电系统)需要维护或故障等无法正常供电的情况下,另一套供电母线仍能承担所有负载,保证机房业务供电,确保数据中心业务不受影响。在UPS输出到服务器等IT设备输入间,选用PDM(电源列头柜)进行电源分配和供电管理,实现对每台机柜用电监控管理,提高供电系统的可靠性和易管理性。 对于双路电源的服务器等IT设备,通过PDM直接从双母线供电系统的两套母线引人电源,即可保证其用电高可靠性。对于单路电源的服务器等IT设备,选用STS(静态切换开关)为其选择切换一套供电母线供电。在供电母线无法正常供电时,STS将自动快速切换到另一套供电正常的母线供电,确保服务器等IT设备的可靠用电。 供配电系统拓扑图

ATS ATS 柴油机发电 第一路市电 第二路市电动力配电柜 第二级配电UPS 配电柜 UPS1 UPS2 PDM1 PDM2 列头柜 STS 机柜P D U 1机柜P D U 2 机柜P D U 1机柜P D U 2 机柜机柜P D U 1 机柜P D U 2 机柜机柜P D U 1机柜P D U 2 机柜P D U 2 机柜P D U 1机柜机柜 第一级配电机柜 第三级配电 空调新风 双母线供电方案 机柜内走线 图示双母线供电系统可确保供电可靠性高达99.99999%以上 2、机房智能配电系统三级结构 数据中心三级配电系统是对机房配电的创新,机房三级配电系统有利于配电系统的设计和运维管理 第一级:机房配电接入层。主要包括大楼地下配电室到机房输入端电缆的部分及机房市电配电部分。 第二级:机房配电管理层。主要包括机房UPS 配电部分。通过使用模块化配电柜,实现机房的模块化配电,并将设备用电和辅助设备用电分开; 第三级:机柜排及机柜配电层。主要包括列头柜PDM 配电、STS 配电到负载部分; 3、 供配电系统的智能化管理 供配电系统的智能化管理:列头柜的智能监控系统可对配电系统开关状态与负载情况进行监测、告警、统计。 监控的输入部分电气参数有:电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率等。 监控的输出支路电气参数有:额定电流,实际电流、负载百分比、负载电流谐波百分比、负载电量、功率因数等。 这些监测信息能让值班人员掌握各设备的运行情况,及时调整负载分布,清楚了解每一个机柜的耗电量,对设备电源部分的潜在故障、对能效管理、降低能耗提供可靠依据。 模块化设计智能管理:本方案配电系统遵循以可靠性设计为核心,专

机房配电系统技术要求

机房配电系统技术要求 机房供配电系统提供电源的质量好坏直接影响着网络前端系统的稳定性和可靠性。在GB5014-93《电子计算机机房设计规范》中对电压变化、频率变化、波形失真率分级如下表: 本前端机房按A级供电标准进行设计,机房内主要用电设备有:数字电视前端设备、光传输设备、计算机设备(含计算机、网络交换机、路由器、服务器等)和外围设备(含空调、照明、新排风机等)。UPS配电系统供电范围包括:数字电视前端设备、光传输设备、计算机设备、消防设备和应急照明等。市电配电系统供电范围包括:空调设备、新排风设备、普通照明、维修插座、一般动力等。 1.电源负载情况 本次设计市电总负载如下: 24台设备机柜 50KW 6台专用空调 30KW 新风换气机1台 1KW 照明、维修插座系统 4KW 合计:85KW 两台120KVA UPS主机分A、B两路互为备份,负载机房、设备机柜、监控系统、门禁、消防、应急照明等。 2.配电系统 本工程供电系统采用三相五线制,采用电缆线槽上、下走线方式。UPS输出配电柜所输出的两路交流电源按以下方式向各种机房设备供电:经双电源供电列头柜分别向带双电源输入端的网络设备供电,经双电源转换控制器和单电源列头柜所组成的供配电系统向带单电源输入端的网络设备供电。采用双总线输出供电系统的目的是,消除可能出现的从UPS输出端到最终的信息网络设备输入端之间的各种供配电线路系统中的单点瓶颈故障隐患,提高供电

系统的可维护性、现场增容性。 改造明细如下: 由于已配备量2台120KVA UPS,本次机房工程不采购UPS,利用原有的2台UPS为机柜供电,组成双母线供电,为每个机柜提供A、B两路电源,实现高可靠性供电方式。 (1)机房市电负荷为空调、新风机、照明和市电插座等;其余UPS负荷为网络前端设备,同时还为应急照明灯具供电; (2)机房的设备供电、空调供电与照明供电互为独立,其中插座等小容量设备采用树干式供电,大容量设备则专线供电。设备供电按设备总用量的1.5倍预留; (3)在二楼配电室新增一个挂墙式市电配电箱(内装1个塑壳160A/3P开关),从配电室原有的配电柜引1条市电主干电缆(ZC-YJV-4x35+1x16)至挂墙式市电配电箱;经过挂墙式配电箱后,引至机房配电列头柜市电负载开关; (4)从一楼UPS房UPS输出柜(A、B电源)引2条主干电缆(ZC-YJV-4x35+1x16)引至一期数据机房配电列头柜,每个机柜分别引2条电源线至配电列头柜,分别接A、B UPS,组成双母线供电方式。 (5)机柜内有单电源设备的,安装STS静态切换开关,为单电源设备供电,保证单电源设备也由A、B 电源供电,从而建立一个安全、稳定的不间断电源供电系统。 (6)机房采用三级防雷设计,在市电总配电柜设置B级防雷器、在UPS总配电柜每台UPS输出设置C级防雷器,机柜PDU采用防浪涌设计; (7)从机房配电列头柜敷设六组三相市电(ZR-VV-4*10MM2+1*6MM2)负载机房空调; (8)从机房配电列头柜敷设两组电缆(ZR-BVV3*4MM2)到1至24号设备机柜,两组电缆分别为UPS1、UPS2输出。 (9)数字前端机房按照附图要求分别安装8个10A的市电插座; (10)从电源列头柜或配电箱到设备采用阻燃铜芯的电线,阻燃电线走镀锌线槽保护。活动地板下部的电源线尽可能地远离信号线,避免并排敷设; (11)墙柱面安装疏散指示灯的位置安装二三孔市电插座; (12)留有扩充预留备用部分,用清晰的标志区别开来,方便今后使用; (13)铺设联通数据机房、模拟机房和数字电视机房的弱电线槽。 3.照明系统 机房主要照明灯具采用原有600*600MM格栅灯盘,选用优质灯管。 1)前端机房按300L x/M2布置灯具,其他功能间照明照度也按300L x/M2布置灯具。

建筑工程中弱电系统的施工设计及其质量管理

建筑工程中弱电系统的施工设计及其质量管理 摘要:由于建筑工程弱电系统涉及了多个专业和多个系统,因此其系统的建设应当从整个建筑工程的立项就开始进行正确的需求定位,并且在建设过程中不能掉以轻心。本文对建筑工程中弱电系统的施工设计及其质量管理进行了浅要的分析和探讨。 关键词: 建筑工程;弱电系统;施工设计;质量管理 一、引言 随着近年来我国建筑工程行业的蓬勃发展和经济水平的不断提高,再加上社会信息化进程的加快和人民群众自身素质及精神生活水平提升,逐渐促使我国的建筑工程发生了翻天覆地的变化,而建筑工程弱电系统也就由此应运而生。可以说建筑工程的智能化使得人们告别了过去单纯地对富丽堂皇的建筑工程装饰以及豪华巨大的建筑工程空间的盲目追求,而逐渐迈入了更加高深的精神层次与思想境界。而建筑工程弱电系统的应用,就是其中一项重要的组成部分。而在建筑工程弱电系统的设计过程中,由于涉及了多个专业和多个系统,因此其施工设计过程当中技术协调的环节较多,并且技术含量较高。 二、建筑工程弱电系统的施工设计 电视监控系统:第一,系统由前端监视、传输分配、图像处理、图像显 示与录像部分四部分组成;第二,应根据建筑工程的使用功能设置一个或多 个总控制中心,并能对主楼部分每台矩阵对本地的摄像机图像进行控制和切换,矩阵主机通过RS232通讯接口分别与联网接口单元相连。 入侵报警系统:系统由前端双鉴探测器、主动式红外探测器,终端报警 主机、带液晶显示的操作键盘,总线驱动器、输入模块、电脑/打印机等组成。当探测器探测到意外情况就产生报警信号,通过传输系统送入报警控制器发 出声、光或其他报警信号并发出相关联动信号。 门禁与一卡通及巡更系统:主要功能为门禁管理、考勤管理、预留消费、巡更系统等。其中门禁管理系统主要用建筑工程内部人员出勤管理和重点部 门的安全出入控制。重要办公区域、重要办公室和设备机房等需要监控和身 份识别的重要场所,采用安装读卡机、电控锁和门磁的方式,对非法操作闯 入行为以声音和图像的方式进行报警并采取联动措施。系统可通过网络与闭

相关文档
相关文档 最新文档