文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力变压器保护

电力变压器保护

电力变压器保护
电力变压器保护

电力变压器保护

摘要

电力变压器是电力系统中不可缺少的重要设备,他的故障给供电可靠性和系统的正常运行带来严重的后果,同时大容量变压器也是非常贵重的元件,因此,必须根据变压器的容量和重要程度装设性能良好的、动作可靠的保护元件。

本文是笔者在阅读了大量专业资料、咨询了很多的专家和老师的前提下,按照指导老师所给的原始资料,通过系统的原理分析、精确的整定计算。做出的一套电力变压器保护方案。

本文语言简练、逻辑严密、内容夯实。可作为从事电气工程技术人员的参考资料。

关键词电力系统故障,变压器,继电保护,整定计算

ABSTRACT

The article is about the relay protection of the transformer.I had consulted many experts and teachers before I finished the article.At the same time the massive specialized materials was consulted by me.

It is not diffcult to understand the logical organiztion of the article for readers.And the article will bring the usful help to the comrades who is working as a electrical engineer.

Keywords Power System Fault Condition, Power Transformer, Relay Protection,

目录

摘要 (Ⅰ)

ABS TRACT (Ⅱ)

1 绪论 (1)

1.1 课题背景 (1)

1.1.1设计题目 (1)

1.1.2毕业设计原始资料 (1)

1.1.3 待保护变压器的在系统中的连接情况 (1)

1.1.4设计任务 (1)

1.2继电保护的综述 (2)

1.2.1电力系统的故障和不正常运行状态及引起的后果 (2)

1.2.2 继电保护的任务 (2)

1.2.3 继电保护装置的组成 (3)

1.2.4 继电保护的基本要求 (3)

1.3 电力变压器故障概况 (6)

1.4继电保护发展 (7)

1.4.1计算机化 (7)

1.4.2网络化 (8)

1.4.3保护、控制、测量、数据通信一体 (9)

1.4.4智能化 (9)

2 短路电流实用计算 (11)

2.1 短路电流计算的规程和步骤 (11)

2.1.1 短路电流计算的一般规定 (11)

2.1.2 计算步骤 (12)

2.2 三相短路电流的计算 (12)

2.2.1 等值网络的绘制 (12)

2.2.2 化简等值网络 (12)

2.2.3 三相短路电流周期分量任意时刻值的计算 (13)

2.2.4 三相短路电流的冲击值 (14)

3 电力变压器保护原理分析 (15)

3.1 瓦斯保护原理 (15)

3.2 变压器纵差动保护 (16)

3.2.1 构成变压器纵差动保护的基本原则 (16)

3.2.2 不平衡电流产生的原因和消除方法 (16)

3.3 电流速断保护原理 (20)

3.3.1电流速断保护的整定计算 (20)

3.3.2 躲过励磁涌流 (21)

3.3.3 灵敏度的校验 (21)

3.4 过电流保护的原理 (21)

3.4.1过电流保护 (21)

3.4.2 复合电压起动的过电流保护 (22)

3.4.3负序电流和单相式低压过电流保护 (24)

3.5零序过电流保护原理 (24)

3.5.1中性点直接接地变压器的零序电流保护 (25)

3.5.2中性点可能接地或不接地变压器的保护 (26)

3.7 过励磁保护原理 (29)

................................................................................................3.8.2 变压器的微机保护配置 (30)

4 保护配置与整定计算 (31)

4.1电力变压器的保护配置 (31)

4.2 保护参数分析与方案确定 (33)

4.2.1 保护方案 (33)

4.2.2 保护设备配置选择 (34)

4.3 接线配置图 (35)

4.4 整定计算 (36)

4.4.1 带时限的过电流保护整定计算 (36)

4.4.2 电流速断保护整定计算 (36)

4.4.3 单相低压侧装设低压侧接地保护 (37)

4.4.4过负荷保护 (38)

4.5保护配置动作实现 (38)

结论 (39)

参考文献 (40)

附录A:接线配置图 (41)

致谢 (42)

1绪论

1.1 课题背景

1.1.1 设计题目

设计题目为车间变压器的保护设计。

1.1.2变压器的基本原始资料

10/0.4KV 车间配电变压器,已知变压器为SL 7-800型,高压侧I N =40A ,过负

荷系数为3。其各部分短路电流为:133340d MAX I A = ()、233192d MAX I A = ()、

33530d MAX I A =()、13min 2990d I A = ()、23min 2880d I A = ()、33min 520d I A =()。最小运行方

式下变压器低压侧母线单相接地稳态短路电流22 1.min k I 为5 540A 。

1.1.3 待保护变压器的在系统中的连接情况

图1.1 原始接线图

1.1.4设计任务

① 认真查阅资料确定保护方案。

② 进行整定计算选取所需要的元件和装置

③ 画出相应的保护接线配置图。

④ 画出的保护总配置图。

⑤ 进行校验改正、完成毕业论文。

1.2 继电保护的综述

1.2.1电力系统的故障和不正常运行状态及引起的后果

电力系统又发电机、变压器、母线、输配电线路及用电设备组成。电力系统中,最常见同时也是最危险的故障是相与相或相与地之间的非正常连接,及短路。其中以单相接地短路最为常见,而三相短路是比较少见的。与其他电气元件比较,输出线路所处的条件决定了它是电力系统中最容易发生故障的一环。在输电线路上,还可能发生断线及几种故障同时发生的复合故障。

短路总要伴随产生很大的短路电流,同时使系统中电压大大降低。短路点的短路电流及短路电流的热效应和机械效应会直接损坏电气设备。电压下降影响用户的正常工作,影响产品质量。短路更严重的后果,是因为电压下降可能导致电力系统发电厂之间并列运行的稳定性遭受破坏,引起系统振荡,直至使整个系统瓦解。

最常见的异常运行状态是电气元件的电流超过其额定值,即过负荷状态。长时间的过负荷使电气元件的载流部分和绝缘材料的温度过高,从而加速设备绝缘老化,或者损坏设备,甚至发展成事故。此外,由于电流系统出现功率缺额而引起的频率降低,水轮发电机组突然甩负荷引起的过电压以及电力系统振荡,都属于异常运行状态。

故障和异常运行状态都可能发展成系统的事故。所谓事故,是指整个系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,以至造成对用户少送电、停止送电或电能质量降低到不能容许的地步,甚至造成设备损坏和人员伤亡。

电力系统各元件之间是通过电或磁的联系,任一元件发生故障时,都可能立即在不同程度上影响到系统的正常运行。因此,切除故障元件的时间常常要求短到十分之几秒甚至百分只几秒。显然,在这样段的时间内,有运行人员来发现故障元件并将它切除是不可能的。要完成任务,必须在没一个元件上装设具有保护作用的自动装置。

1.2.2 继电保护的任务

继电保护是一种重要的反事故措施,它的基本任务是:

①当电力系统的被保护元件发生故障时,继电保护装置应该能自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,以保证无故障部分迅速恢复正常运行,并使故障元件免于继续遭受损坏。

②当电力系统被保护元件出现异常运行状态时,继电保护应能及时反应,并根据运行维护条件,而动作于非发出信号,减负荷或跳闸。此时一般不要求保护迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免不必要的动作和由于干扰而引起的误动作。

1.2.3 继电保护装置的组成

继电保护装置一般情况下,都是由三部分组成的,即测量部分、逻辑部分、和执行部分,其原理结构图如图1.2所示。

①测量部分

测量部分是测量从被保护对象输入的有关电气量,并与给定的整定值进行比较,根据比较结果,给出“是”、“非”;“大于”、“不大于”;等于“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护是否应该动作。

②逻辑部分

逻辑部分是根据测量部分各输出量的大小、性质、输出的逻辑状出现的顺序或它们的组合,使保护装置按一定的逻辑关系工作,然后确定是否应该使断路器跳闸或发出信号,并将有关命令传给执行部分。继电保护中常用的逻辑回路有“或”、“与”、“否”、“延时起动”、以及“记忆”等回路。

③执行部分

执行部分是根据逻辑部分送的信号,最后完成保护装置所负担的任务。如故障时,动作与跳闸,异常运行时,发出信号;正常运行时,不动作等。

1.2.4 继电保护的基本要求

电力系统各电气元件之间通常用断路器相互连接,每台断路器都有相应的继电保护装置,可以向断路器发出跳闸脉冲。继电保护装置是以各电气元件或线路作为被保护对象的,其切除故障的范围是断路器之间的区段。

对电力系统继电保护的基本性能要求是有选择性、速动性、灵敏性、可靠性。基本要求之间,有的相辅相成,有的是互相制约,需要针对不同的使用条件,分别进行协调。

①选择性

作用于跳闸的保护装置的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证电力系统中的无故障部分仍能继续安全运行。如图1.3所示的网络中,

图1.3 线路保护图

当线路L4上K2点发生短路时,保护6动作跳开短路器QF6将L4切除,继电保护的这种动作使有选择性的。K2点故障,若保护5动作于将QF5断开,则变电所C 和D都将停电,继电保护的这种动作是无选择性的。同样K1点故障时,保护1和保护2动作于断开QF1和QF2,将故障线路L1切除,才是有选择性的。

如果K2点故障,而保护6或断路器QF6拒绝动作,保护5动作于断开QF5,将故障切除,这种情况虽然是越级跳闸,但却是尽量缩小了停电范围,限制了故障的发展,因而也认为是有选择性动作。

运行经验表明,架空线路发生的短路故障大多数是瞬时性的,线路上的电压消失后,短路会自行消除。因此,在某些条件下,为了加速切除短路,允许采用无选择性的保护,但必须采取相应措施,例如采用自动重合闸或备用电源自动投入装置予以补偿。为了保证选择性,对相邻元件有后备用的保护装置,其灵敏性与动作时间必须与相邻元件的保护相配合。

②速动性

快速地切除故障可以提高电力系统并列运行的稳定性,减少用户在电压降低情况下的工作时间,限制故障元件的损坏程度,缩小故障的影响范围以及提高自动重合闸装置和备用电源自动投入装置的动作成功率等。因此,在发生故障时,应力求保护装置能迅速动作切除故障。

动作迅速而同时又能满足选择性要求的保护装置,一般结构都比较复杂,价格比较贵。因此,应根据电力系统的实际情况,对保护的速动性提出合理的要求。一般情况下,电力系统允许保护装置带一定的延时切除故障。

故障切除时间t等于保护装置的动作时间与断路器的动作时间之和。目前世界上正式投入运行的保护,动作速度最快的为0.02S,断路器的动作时间最快为0.05S~0.06S。因此,最快切除故障时间为0.07~0.08S。

上述对作用于跳闸的保护装置的基本要求,一般也适用于反映异常运行状态的保护装置。只是对作用于信号的保护装置不要求快速动作,而是按照选择性要

求延时发出信号。

③灵敏性

保护装置的灵敏性是指保护区内发生故障或异常运行状态的反应能力。满足灵敏性要求的保护装置应该是在规定的保护区内短路时,不论短路点的位置、短路形式以及系统运行方式如何,都能灵敏反应。保护装置的灵敏系数K

sen

来衡量,对于反应故障时参数增大而动作的保护装置,其灵敏系数是

=保护区末端金属性短路时故障参数的最小计算值

灵敏系数

保护装置的动作参数

式(1.1)对于反应故障时参数降低而动作的保护装置,其灵敏系数是

=保护装置的动作参数

灵敏系数

保护区末端金属性短路时故障参数的最大计算值

式(1.2)实际上,短路大多情况是非金属性的,而且故障参数在计算时会有一定的误差,

必须要求K

sen

符合部颁《继电保护和安全自动装置技术规程》的规定,《继电保护和安全自动装置技术规程》对各类短路保护装置的灵敏系数最小值都作了具体要求。

④可靠性

保护装置的可靠性是指在规定的保护区内发生故障时,它不应该拒绝动作,而在正常运行或保护区外发生故障时,则不应该误动作。

可靠性主要保护装置本身的质量和运行维护水平。不可靠的保护本身就成了事故的根源。因此,可靠性是对继电保护装置的最基本的要求。

为保证可靠性,一般来说,宜选用尽可能简单的保护方式;应采用由可靠的元件和简单的接线构成的性能良好的保护装置,并应采取必要的检测、闭锁和双重化等措施。此外,使保护装置便于整定、调试和运行维护,对于保证可靠性也具有重要的作用。

上述基本要求是互相联系而又互相矛盾的。例如,对某些保护装置来说,选择性和速动性不可能同时实现,要保证选择性,必须使之具有一定的动作时间。

可以这样说,继电保护这门技术,是随着电力系统的发展,在不断解决保护装置应用中出现的基本要求是分析研究各种继电保护装置的基础。

在电力系统中,当确定继电保护装置的配置和构成方案时,还应该适当考虑经济上的合理性。应综合考虑被保护元件与电力网的结构特点、运行特点以及事故出现的概率和可能造成的后果等因数,依此确定保护方式,而不能只从保护装置本身的投资来考虑。因保护不完善或不可靠而给国民经济造成的损失,一般会大大超过即使是最复杂的保护装置的投资。

实践证明,继电保护装置或断路器有拒绝动作的可能性,因而需要考虑后备保护。实际上,每一电气元件一般都有两种继电保护装置,主保护和后备保护。必要时还另外增设辅助保护。

反应整个被保护元件上的故障并能以最短的延时有选择性地切除故障的保护称为主保护。

主保护或其断路器拒绝动作时,用来切除故障的保护称为后备保护。后备保护和远后备保护两种:主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护实现后备保护,称为近后备;当主保护或其断路器拒绝动作时,由相邻元件或线路的保护实现后备的保护,称为远后备保护。

1.3电力变压器故障概况

电力变压器是电力系统中大量使用的重要电气设备,他的故障给供电可靠性和系统的正常运行带来严重的后果,同时大容量变压器也是非常贵重的元件,因此,必须根据变压器的容量和重要程度装设性能良好的、动作可靠的保护元件。

电力变压器的故障分为内部和外部两种故障。内部故障指变压器油箱里面发生的各种故障,主要靠瓦斯和差动保护动作切除变压器;外部故障指油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各种故障,一般情况下由差动保护动作切除变压器。速动保护(瓦斯和差动)无延时动作切除故障变压器,设备是否损坏主要取决于变压器的动稳定性。而在变压器各侧母线及其相连间隔的引出设备故障时,若故障设备未配保护(如低压侧母线保护)或保护拒动时,则只能靠变压器后备保护动作跳开相应开关使变压器脱离故障。因后备保护带延时动作,所以变压器必然要承受一定时间段内的区外故障造成的过电流,在此时间段内变压器是否损坏主要取决于变压器的热稳定性。因此,变压器后备保护的定值整定与变压器自身的热稳定要求之间存在着必然的联系。

变压器的不正常运行状态主要有:变压器外部短路引起短路的过电流,负荷长时间超过额定容量引起的过负荷,风扇故障或漏油等原因引起冷却能力的下降等,这些不正常运行状态会使绕组和铁芯过热。此外,对于中性点不接地运行的星形接线变压器,外部接地短路时有可能造成变压器中性点过电压,威胁变压器的绝缘;大容量变压器在过电压或低频率等异常运行工况下会使变压器过电励磁,引起铁芯和其他金属构件的过热。变压器处于不正常运行状态时,继电保护应该根据其严重程度,发出告警信号,使运行人员及时发现并采取相应的措施,以确保变压器的安全。

1.4继电保护的发展

继电保护技术未来趋势是向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展。

1.4.1计算机化

随着计算机硬件的迅猛发展,微机保护硬件也在不断发展。原华北电力学院研制的微机线路保护硬件已经历了3个发展阶段:从8位单CPU结构的微机保护问世,不到5年时间就发展到多CPU结构,后又发展到总线不出模块的大模块结构,性能大大提高,得到了广泛应用。华中理工大学研制的微机保护也是从8位CPU,发展到以工控机核心部分为基础的32位微机保护。

南京电力自动化研究院一开始就研制了16位CPU为基础的微机线路保护,已得到大面积推广,目前也在研究32位保护硬件系统。东南大学研制的微机主设备保护的硬件也经过了多次改进和提高。天津大学一开始即研制以16位多CPU 为基础的微机线路保护,1988年即开始研究以32位数字信号处理器(DSP)为基础的保护、控制、测量一体化微机装置,目前已与珠海晋电自动化设备公司合作研制成一种功能齐全的32位大模块,一个模块就是一个小型计算机。采用32位微机芯片并非只着眼于精度,因为精度受A/D转换器分辨率的限制,超过16位时在转换速度和成本方面都是难以接受的;更重要的是32位微机芯片具有很高的集成度,很高的工作频率和计算速度,很大的寻址空间,丰富的指令系统和较多的输入输出口。CPU的寄存器、数据总线、地址总线都是32位的,具有存储器管理功能、存储器保护功能和任务转换功能,并将高速缓存(Cache)和浮点数部件都集成在CPU内。

电力系统对微机保护的要求不断提高,除了保护的基本功能外,还应具有大容量故障信息和数据的长期存放空间,快速的数据处理功能,强大的通信能力,与其它保护、控制装置和调度联网以共享全系统数据、信息和网络资源的能力,高级语言编程等。这就要求微机保护装置具有相当于一台PC机的功能。在计算机保护发展初期,曾设想过用一台小型计算机作成继电保护装置。由于当时小型机体积大、成本高、可靠性差,这个设想是不现实的。现在,同微机保护装置大小相似的工控机的功能、速度、存储容量大大超过了当年的小型机,因此,用成套工控机作成继电保护的时机已经成熟,这将是微机保护的发展方向之一。天津大学已研制成用同微机保护装置结构完全相同的一种工控机加以改造作成的继电保护装置。这种装置的优点有:①具有486PC机的全部功能,能满足对当前和未来微机保护的各种功能要求。②尺寸和结构与目前的微机保护装置相似,工艺精良、防震、防过热、防电磁干扰能力强,可运行于非常恶劣的工作环境,成本可接受。

③采用STD总线或PC总线,硬件模块化,对于不同的保护可任意选用不同模块,

配置灵活、容易扩展。

继电保护装置的微机化、计算机化是不可逆转的发展趋势。但对如何更好地满足电力系统要求,如何进一步提高继电保护的可靠性,如何取得更大的经济效益和社会效益,尚须进行具体深入的研究。

1.4.2 网络化

计算机网络作为信息和数据通信工具已成为信息时代的技术支柱,使人类生产和社会生活的面貌发生了根本变化。它深刻影响着各个工业领域,也为各个工业领域提供了强有力的通信手段。到目前为止,除了差动保护和纵联保护外,所有继电保护装置都只能反应保护安装处的电气量。继电保护的作用也只限于切除故障元件,缩小事故影响范围。这主要是由于缺乏强有力的数据通信手段。国外早已提出过系统保护的概念,这在当时主要指安全自动装置。因继电保护的作用不只限于切除故障元件和限制事故影响范围(这是首要任务),还要保证全系统的安全稳定运行。这就要求每个保护单元都能共享全系统的运行和故障信息的数据,各个保护单元与重合闸装置在分析这些信息和数据的基础上协调动作,确保系统的安全稳定运行。显然,实现这种系统保护的基本条件是将全系统各主要设备的保护装置用计算机网络联接起来,亦即实现微机保护装置的网络化。这在当前的技术条件下是完全可能的。

对于一般的非系统保护,实现保护装置的计算机联网也有很大的好处。继电保护装置能够得到的系统故障信息愈多,则对故障性质、故障位置的判断和故障距离的检测愈准确。对自适应保护原理的研究已经过很长的时间,也取得了一定的成果,但要真正实现保护对系统运行方式和故障状态的自适应,必须获得更多的系统运行和故障信息,只有实现保护的计算机网络化,才能做到这一点。

对于某些保护装置实现计算机联网,也能提高保护的可靠性。天津大学1993年针对未来三峡水电站500kV超高压多回路母线提出了一种分布式母线保护的原理,初步研制成功了这种装置。其原理是将传统的集中式母线保护分散成若干个(与被保护母线的回路数相同)母线保护单元,分散装设在各回路保护屏上,各保护单元用计算机网络联接起来,每个保护单元只输入本回路的电流量,将其转换成数字量后,通过计算机网络传送给其它所有回路的保护单元,各保护单元根据本回路的电流量和从计算机网络上获得的其它所有回路的电流量,进行母线差动保护的计算,如果计算结果证明是母线内部故障则只跳开本回路断路器,将故障的母线隔离。在母线区外故障时,各保护单元都计算为外部故障均不动作。这种用计算机网络实现的分布式母线保护原理,比传统的集中式母线保护原理有较高的可靠性。因为如果一个保护单元受到干扰或计算错误而误动时,只能错误地跳开本回路,不会造成使母线整个被切除的恶性事故,这对于象三峡电站具有超高压

母线的系统枢纽非常重要。

由上述可知,微机保护装置网络化可大大提高保护性能和可靠性,这是微机保护发展的必然趋势。

1.4.3保护、控制、测量、数据通信一体化

在实现继电保护的计算机化和网络化的条件下,保护装置实际上就是一台高性能、多功能的计算机,是整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。它可从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可将它所获得的被保护元件的任何信息和数据传送给网络控制中心或任一终端。因此,每个微机保护装置不但可完成继电保护功能,而且在无故障正常运行情况下还可完成测量、控制、数据通信功能,亦即实现保护、控制、测量、数据通信一体化。

目前,为了测量、保护和控制的需要,室外变电站的所有设备,如变压器、线路等的二次电压、电流都必须用控制电缆引到主控室。所敷设的大量控制电缆不但要大量投资,而且使二次回路非常复杂。但是如果将上述的保护、控制、测量、数据通信一体化的计算机装置,就地安装在室外变电站的被保护设备旁,将被保护设备的电压、电流量在此装置内转换成数字量后,通过计算机网络送到主控室,则可免除大量的控制电缆。如果用光纤作为网络的传输介质,还可免除电磁干扰。现在光电流互感器(OTA)和光电压互感器(OTV)已在研究试验阶段,将来必然在电力系统中得到应用。在采用OTA和OTV的情况下,保护装置应放在距OTA和OTV最近的地方,亦即应放在被保护设备附近。OTA和OTV的光信号输入到此一体化装置中并转换成电信号后,一方面用作保护的计算判断;另一方面作为测量量,通过网络送到主控室。从主控室通过网络可将对被保护设备的操作控制命令送到此一体化装置,由此一体化装置执行断路器的操作。1992年天津大学提出了保护、控制、测量、通信一体化问题,并研制了以TMS320C25数字信号处理器(DSP)为基础的一个保护、控制、测量、数据通信一体化装置。

1.4.4智能化

近年来,人工智能技术如神经网络、遗传算法、进化规划、模糊逻辑等在电力系统各个领域都得到了应用,在继电保护领域应用的研究也已开始。神经网络是一种非线性映射的方法,很多难以列出方程式或难以求解的复杂的非线性问题,应用神经网络方法则可迎刃而解。例如在输电线两侧系统电势角度摆开情况下发生经过渡电阻的短路就是一非线性问题,距离保护很难正确作出故障位置的判别,从而造成误动或拒动;如果用神经网络方法,经过大量故障样本的训练,只要样本集中充分考虑了各种情况,则在发生任何故障时都可正确判别。其它如遗传算法、进化规划等也都有其独特的求解复杂问题的能力。将这些人工智能方法适当结合可使求解速度更快。天津大学从1996年起进行神经网络式继电保护的研究,

已取得初步成果。可以预见,人工智能技术在继电保护领域必会得到应用,以解决用常规方法难以解决的问题。

2短路电流实用计算

在电力系统继电保护中我们必须知道在发生故障时的短路电流情况,因此我们必须求取各点短路电流。

在短路的实际计算中,为简化计算工作,采取以下一些简化方法来帮助我们进行计算。

假设:

① 短路过程中各发电机之间不发生摇摆,并认为所有发电机的电势都同相位。对短路点而言,计算所得的电流数值稍稍偏大,这对于保护的整定是有利的。 ② 负荷只作近似计算,视具体情况而定。

③ 不计磁路饱和,系统各元件参数都是恒定的。

④ 对称三相系统。

⑤ 忽略高压输电线的电阻和电容,忽略变压器的电阻和励磁电流,忽略电缆线的电阻,即各元件均用纯电抗表示。

⑥ 金属性短路。

⑦ 两相不对称短路时短路电流可按(2)(3)2k k

I I 计算。

2.1 短路电流计算的规定和步骤

2.1.1 短路电流计算的一般规定

① 计算的基本情况

1)电力系统中所有电源均在额定负荷下运行。

2)所有同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁装置)。

3)短路发生在电流为最大值的瞬间。

4)所有电源的电动势相位角相同。

5)应考虑对短路电流值有影响的所有元件,但不考虑短路点的电弧电阻。 ② 接线方式

计算短路电流所用的接线方式,应是可能发生最大短路电流的正常接线方式(即最大运行方式),而不能仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。

③ 计算容量

应按工程设计的规划容量计算,并考虑电力系统的远景发展规划,一般取工程建成后的5~10年。

④ 短路种类

一般按三相短路计算。若发电机出口的两相短路,或中性点直接接地系统及

自耦变压器等回路中的单相、两相接地短路较三相短路情况严重时,则应按严重情况进行校验。

⑤ 短路计算点

在正常接线方式时,通过设备的短路电流为最大的地点,称为短路计算点。 ⑥ 短路计算的一般方法

在工程设计中,短路电流计算均采用实用计算法。所谓实用计算法,是指在一定的假设条件下计算出短路电流的各个分量,而不是用微分方程去求解短路电流的完整表达式。在工程中一般采用运算曲线法来进行短路电流计算。

2.1.2 计算步骤

① 选择短路计算点。

② 绘出等值网络(次暂态网络图),并将各元件电抗统一编号。

③ 化简等值网络:将等值网络化简为以短路点为中心的辐射等值网络,并求出各电源与短路点之间的电抗,即转移电抗∑X"。

④ 求计算电抗js X 。

⑤ 由运算曲线查出各电源供给的短路电流周期分量的标幺值。

⑥ 计算无限大容量的电源供给的短路电流周期分量的标幺值。

⑦ 计算短路电流周期分量有名值和短路容量。

⑧ 计算短路电流冲击值。

⑨ 绘制短路电流计算结果表。

2.2 三相短路电流的计算

2.2.1 等值网络的绘制

① 网络模型的确定

计算短路电流所用的网络模型,即忽略负荷电流;除1KV 以下的低压电网外,元件的电阻都忽略不计;输电线路的电纳及变压器的导纳也忽略不计;发电机用次暂态电抗表示;认为各发电机电势模值为1,相角为0。

② 网络参数的计算

短路电流的计算通常采用标幺值进行近似计算。基准容量B S 为一整数一般取100MV A ,而将各电压等级的平均额定电压取为基准电压 1.05B av N U U U ==,从而使计算大为简化。常见的基值见表2.1。

2.2.2 化简等值网络

采用网络简化法将等值电路逐步化简,求出各电源与短路点之间的转移阻抗。 在工程计算时,为进一步简化网络,减少工作量,常将短路电流变化规律相同或相近的电源归并为一个等值电源。归并的原则是距离短路点电气距离大致相

等的同类型发电机可以合并;至短路点电气距离较远,js X >1的同一类型或不同

类型的发电机也可以合并;直接接于短路点的发电机一般予以单独计算,无限大容量的电源应单独计算。

表2.1 常用标幺值计算的基准值(

2.2.3 三相短路电流周期分量任意时刻值的计算

进行网络化简时求出各个等值电源与短路点之间的转移电抗∑X",再将其换算

成以等值电源容量为基准的标幺值即为该电源的计算电抗jsi X 。

"Ni jsi i B S X X S ∑= 式(2.1) 式中 Ni S —第i 个等值电源的额定容量,MV A ;i =1,2,…,n 。

① 无限大容量电源

当供电电源为无限大容量或计算电抗(以供电电源容量为基准)5>jsi X 时,则可以认为其周期分量不衰减,此时

"**"11js I I X X ∞

∑??=== ? ??

?或 式(2.2) ② 有限大容量电源 当供电电源为有限容量时,其周期分量是随时间衰减的。这时工程上常采用运算曲线法来求得任意时刻短路电流的周期分量。

所谓运算曲线是一组短路电流周期分量*t I 与计算电抗js X 、短路时间t 的变化

关系曲线,即*()t js I f X t =。根据各电源的计算电抗js X ,查相应的运算曲线,可

分别查出对应于任何时间t 的周期分量的标幺值*t I 。

③ 总的短路电流周期分量的有名值

最后将得到的各电源在某同一时刻供出的短路电流的标幺值换算成有名值,然后相加,便得到短路点某一时刻的三相短路电流周期分量,即

*

*1n

t t i I I I ∞==+∑ 式(2.3) 式(2.3)中*t I —有限容量电源供给的短路电流周期分量标幺值;

*I ∞—无限大容量电源供给的短路电流周期分量标幺值;

t I —短路点 t 秒短路电流周期分量有效值,KA 。

2.2.4 三相短路电流的冲击值

三相短路电流的最大峰值出现在短路后半个周期,当50f Hz =时,发生

在短路后0.01s ,此峰值被称为冲击电流ch i 。其计算式为

0.01""(1)a T ch ch i e I -=

+= 式(2. 4) 式(2. 4)中a T —短路点等效衰减时间常数,在近似计算中可直接选用表2.2推荐的数值。

ch k —冲击系数。工程设计可按表2.3选用。

表2.2 短路点等效时间常数a T 推荐值(s )

表2.3 不同短路点的冲击系数ch k 推荐值

3 电力变压器保护原理分析

3.1 瓦斯保护原理分析

瓦斯保护是反应变压器油箱内部气体的数量和流动的速度而动作的保护,保护变压器油箱内部各种短路故障,特别是对绕组的相间和匝间短路。由于短路点电弧的作用,将使变压器和其他绝缘材料分解,产生气体。气体从油箱经连通管流向油枕,利用气体数量及流速构成瓦斯保护。

图3.1上面的触点表示“轻瓦斯保护”,动作后经延时发出报警信号。下面的触点表示“重瓦斯保护”,动作后启动变压器保护的总出口继电器,使断路器跳闸。当油箱内部发生严重事故时,由于油流不稳定,可能造成干簧触点的抖动,此时为使断路器能可靠跳闸,应选用具有电流自保持线圈的出口中间继电器KM,动作后由断路器的辅助触点来解除出口回路的自保持。此外,为防止变压器换油或进行试验时引起重瓦斯保护误动作跳闸,可利用切换片XB将跳闸回路切换到信号回路。

图3.1 瓦斯保护的原理接线图

3.2 纵差动保护原理分析

3.2.1 构成变压器纵差动保护的基本原则

图3.2 变压器纵差保护原理接线图

正常运行或外部故障时

B

n I I =2'1'/ 式(3.1) 所以两侧的CT 变比应不同,且应使

2"1"I I

= 即:2

12'1'l l n I n I = 式(3.2) 或: B l l n I I n n ==2'1'/21

式(3.3)

即:按相实现的纵差动保护,其电流互感器变比的选择原则是两侧CT 变比的比值等于变压器的变比。

3.2.2 不平衡电流产生的原因和消除方法

理论上,正常运行和区外故障时,j I =I 1"-I 2"=0 。

实际上,很多因素使j I = I bp ≠0 。(bp I 为不平衡电流)

下面讨论不平衡电流产生的原因和消除方法:

① 由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流:

配电变压器的保护措施及其注意事项(2021新版)

配电变压器的保护措施及其注意事项(2021新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0166

配电变压器的保护措施及其注意事项 (2021新版) 配电变压器是配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。通常安装在电线杆、台架或配电所中,一般将6~10千伏电压降至400伏左右输入用户。变压器运行是否正常直接影响用户生产和生活用电,并关系到用电设备的安全。为了保证用户用上优质、安全电,必须保证配变运行正常。因此我们有必要从保护配置技术角度和日常运行管理两大方面来谈谈配电变压器的保护措施及其注意事项: 一、保护配置技术方面 1、装设避雷器保护,防止雷击过电压:配变的防雷保护,采用装设无间隙金属氧化物避雷器作为过电压保护,以防止由高低压线路侵入的高压雷电波所引起的变压器内部绝缘击穿,造成短路,杜

绝发生雷击破坏事故。采用避雷器保护配变时,一是要通过正常渠道采购合格产品,安装投运前经过严格的试验达到运行要求再投运;二是对运行中的设备定期进行预防性试验,对于泄漏电流值超过标准值的不合格产品及时加以更换;三是定期进行变压器接地电阻检测,对100KVA及以上的配电变压器要求接地电阻必须在4Ω以内,对100KVA以下的配电变压器,要求接地电阻必须在10Ω以内。如果测试值不在规定范围内,应采取延伸接地线,增加接地体及物理、化学等措施使其达到规定值,每年的4月份和7月份进行两次接地电阻的复测,防止焊接点脱焊、环境及其它因素导致接地电阻超标。如果变压器接地电阻超标,雷击时雷电流不能流入大地,反而通过接地线将雷电压加在配电变压器低压侧再反向升压为高电压,将配变烧毁;四是安装位置选择应适当,高压避雷器安装在靠配变高压套管最近的引线处,尽量减小雷电直接侵入配变的机会,低压避雷器装在靠配变最近的低压套管处,以保证雷电波侵入配变前的正确动作,按电气设备安装规范标准要求安装,防止盲目安装而失去保护的意义。

《变电站及主变压器保护设计》

第五章主变压器保护 第一节概述 电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。现在较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。 电力变压器是电力系统中最关键的设备之一,它承担着电压变换,电能分配和传输,并提供电力服务。因此,必须根据变压器的容量和重要程度考虑装设性能良好,工作可靠的继电保护装置。 电力变压器是电力系统当中十分重要的供电元件,它的故障将对供电系统的可靠性和系统的正常运行带来严重的影响。同时大容量的电力变压器也是十分贵重的电力元器件,因此,必须根据变压器的容量和重要程度考虑其装设性能良好和工作可靠的继电保护装置布置。 变压器的内部故障可以分为油箱内和油箱外的故障两种。油箱内的故障,包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁心的烧损等,对变压器来讲这些故障是十分危险的,因为油箱内故障时产生的电弧,将引起绝缘质的剧烈气化,从而可引起爆炸,因此,这些故障应尽快加以切除。油箱外的故障,主要是套管和引出线上发生相间短路和接地短路。上述接地短路均系对中性点直接接地电力网的一侧而言。 变压器的不正常运行状态主要有:由于变压器外部相间短路引起的过电流和外部接地短路引起的过电流和中性点过电压;由于负荷超过额定容量引起的过负荷以及由于漏油等原因而引起的油面降低。 此外,对于大容量变压器,由于其额定工作时的磁通密度相当接近于铁心的饱和磁通密度,因此,在过电压和低频率等异常运行方式下,还会发生变压器的过励磁故障。电力变压器继电保护装置的配置原则一般为: 应装设反映内部短路和油面降低的瓦斯保护; 应装设反映变压器绕组和引出线的多相短路及绕组匝间短路的纵差联动保护和电流速断保护; 应装设作为变压器外部相间短路和内部短路的后备保护的过电流保护(者带有负荷电压启动的过电流保护或抚恤电流保护);

变压器安全防护措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K7070 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 变压器安全防护措施标 准版本

变压器安全防护措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 2、施工组织设计及施工图纸等。 二、工程概况 本工程为生活辅助楼,该楼建筑面积5555平方米,使用一台QTZ40塔机垂直运输,临时施工的变压器及供电线路均在该塔机工作半径。变电器靠近围墙在生活辅助楼与侯工楼之间位置,供电线路总长72米,线高10.5米。 三、防护材料 杉木竿:12根,每根12米长,8根作为变压器

四周的立竿,4根作为斜支撑。 木方:50根,每根4米长,用于变压器四周及上口横竿。 竹胶板:50块,每块尺寸为 1220mm*2440mm,用于变压器上口水平方向及周围的防护。并在靠近东侧处制作木门,方便进入检查维修。 竹竿462根,每根8米长,320根作为供电线路,剩余作为斜撑和横担。 竹片:880块,每块尺寸为 1000mm*1000mm,线路上方采用双层布置总计使用480块,剩余作为东侧里面的防护。 五、安全防护施工方法 在变压器未通电之前,我们提前先将变压器进行防护,在距变压器四周1.5米的地方立8根杉木竿,

杉木竿的埋地深度不得小于1米,地面以上10米。立竿埋好后,变压器四周水平方向用木方设置横竿,横竿用铁钉固定在四周的立竿上,横竿与横竿之间的间距为0.8米。横竿设置完毕后,在变压器相邻边用竹胶板进行封闭,竹胶板用铁钉固定在横竿上,板与板之间不得留有空隙,要做到全封闭。其它三面用竹片固定在横竿上,固定时必须牢固、可靠。变压器上口采用双层竹胶板进行水平方向全封闭防护,竹胶板用铁钉固定在横竿上,水平方向防护层上下两道,间距为500mm。 为了防护体的整体稳固性,在防护体四角必须加设4根斜支撑,以免防止防护体造成倾斜的可能。 在靠近东侧处制作木门,方便进入检查维修,悬挂警示标志。 供电线路采用内双外单的3排竹竿防护架,竹

变压器主保护

变压器主保护 1.变压器的基本结构及联结组别 1.1:电力变压器的基本结构 电力变压器主要是由铁芯及绕在铁芯上的两个或两个以上的绝缘绕组构成。为增强各绕组之间的绝缘及铁芯,绕组散热的需要,将铁芯置于装有变压器油的油箱中。然后,通过绝缘套管将变压器各绕组引到变压器壳体之外。 大型电力变压器均为三相三铁芯柱式变压器或者由三个单相变压器组成的三相组式变压器。 1.2:变压器的联结组别 将变压器同侧的三个绕组按一定的方式连接起来,组成某一联结组别的三相变压器。双绕组变压器的主要联结组别有:YNy,YNd,Dd及Dd-d。分析表明,联结组别为Yy的变压器,运行时某侧电压波形要发生畸变,从而使变压器的损耗增加,进而使变压器过热。因此,为避免油箱壁局部过热,超高压大容量的变压器均采用YNd的联结组别。 YNd联结组别的变压器中YN连接的绕组为高压侧绕组,而呈d连接的绕组为低压侧绕组,前者接大电流接地系统(中性点直接接地系统),后者接小电流接地系统(中性点不接地或经消弧线圈接地的系统)。 在实际运行的变压器中,最多的即为YNd11联结组别的,以其为例,介绍一下联结组别的含义: Y代表变压器高压绕组接成Y形,N代表中性点接地,D 代表低压绕组接成d, 11代表低压侧的线电压或线电流分别滞后高压侧对应线330(即三角形侧超前星型侧30度),相当于时钟的11点,故又电压或线电流 叫11点接线方式。 2.变压器的主保护:变压器的主保护主要由瓦斯保护和差动保护构成。 2.1瓦斯保护 2.1.1瓦斯保护定义 瓦斯保护:瓦斯保护是变压器油箱内绕组短路故障及异常的主要保护。其原理是:变压器内部故障时,在故障点产生有电弧的短路电流,造成油箱内局部

某电力变压器继电保护设计(继电保护)

1 继电保护相关理论知识 1.1 继电保护的概述 研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,所以沿称继电保护。 1.2.1 继电保护的任务 当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。 1.2.2继电保护基本原理和保护装置的组成 继电保护装置的作用是起到反事故的自动装置的作用,必须正确地区分“正常”与“不正常”运行状态、被保护元件的“外部故障”与“内部故障”,以实现继电保护的功能。因此,通过检测各种状态下被保护元件所反映的各种物理量的变化并予以鉴别。依据反映的物理量的不同,保护装置可以构成下述各种原理的保护:(1)反映电气量的保护 电力系统发生故障时,通常伴有电流增大、电压降低以及电流与电压的比值(阻抗)和它们之间的相位角改变等现象。因此,在被保护元件的一端装没的种种变换器可以检测、比较并鉴别出发生故障时这些基本参数与正常运行时的差别.就可以构成各种不同原理的继电保护装置。 例如:反映电流增大构成过电流保护; 反映电压降低(或升高)构成低电压(或过电压)保护; 反映电流与电压间的相位角变化构成方向保护; 反映电压与电流的比值的变化构成距离保护。 除此以外.还可根据在被保护元件内部和外部短路时,被保护元件两端电流相位或功率方向的差别,分别构成差动保护、高频保护等。 同理,由于序分量保护灵敏度高,也得到广泛应用。 新出现的反映故障分量、突变量以及自适应原理的保护也在应用中。

电力变压器的防火防爆措施详细版

文件编号:GD/FS-4997 (解决方案范本系列) 电力变压器的防火防爆措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电力变压器的防火防爆措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 电力变压器是电力系统中输配电力的主要设备。电力变压器主要是将电网的高压电降低为可以直接使用的6000伏(V)或380伏(V)电压,给用电设备供电。如变压器内部发生过载或短路,绝缘材料或绝缘油就会因高温或电火花作用而分解,膨胀以至气化,使变压器内部压力急剧增加,可能引起变压器外壳爆炸,大量绝缘油喷出燃烧,油流又会进一步扩大火灾危险。 运行中防火爆炸要注意: (1)不能过载运行:长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成短路。 (2)经常检验绝缘油质:油质应定期化验,不合

格油应及时更换,或采取其它措施。 (3)防止变压器铁芯绝缘老化损坏,铁芯长期发热造成绝缘老化。 (4)防止因检修不慎破坏绝缘,如果发现擦破损伤,就及时处理。 (5)保证导线接触良好,接触不良产生局部过热。 (6)防止雷击,变压器会因击穿绝缘而烧毁。 (7)短路保护:变压器线圈或负载发生短路,如果保护系统失灵或保护定值过大,就可能烧毁变压器。为此要安装可靠的短路保护。 (8)保护良好的接地。 (9)通风和冷却:如果变压器线圈导线是A级绝缘,其绝缘体以纸和棉纱为主。温度每升高8℃其绝缘寿命要减少一半左右;变压器正常温度90℃以下运

电力变压器保护毕业设计

毕业设计 设计题目电力变压器保护设计系(部)电力工程系 学科专业供用电技术 班级 姓名 学号 指导教师 二〇一六年四月二十三日

工程学院毕业设计任务书

工程学院毕业设计成绩表

摘要 电力变压器是电力系统中不可缺少的重要设备,他的故障给供电可靠性和系统的正常运行带来严重的后果,同时大容量变压器也是非常贵重的元件,因此,必须根据变压器的容量和重要程度装设性能良好的、动作可靠的保护元件。 本文是笔者在阅读了大量专业资料、咨询了很多的专家和老师的前提下,按照指导老师所给的原始资料,通过系统的原理分析、精确的整定计算。做出的一套电力变压器保护方案。 关键词电力系统故障,变压器,继电保护,整定计算

ABSTRACT The transformer is the essential equipment in the electrical power system.Its breakdown might bring the serious influence to the power supply reliability and the system safely operation.At the same time the large capacity power transformer is the extremely precious equipment.Therefore.We must install the reliable relay protection installment according to the transformer capacity rankand the important degree. The article is about the relay protection of the transformer.I had consulted many experts and teachers before I finished the article.At the same time the massive specialized materials was consulted by me. It is not diffcult to understand the logical organiztion of the article for readers.And the article will bring the usful help to the comrades who is working as a electrical engineer. Keywords Power System Fault Condition, Power Transformer, Relay

电力变压器保护作用有哪些

https://www.wendangku.net/doc/bb24731.html, 电力变压器保护作用有哪些?据贤集网小编了解其有差动保护、瓦斯保护、后备保护、电流保护。下面对于电办变压器四种保护作用进行详细介绍。 瓦斯保护的作用 变压器中的主要保护措施是瓦斯保护,变压器油面降低以及变压器油箱内的故障都由瓦斯予以反映。当变压器出现轻微故障时,就会出现油面下降的现象,轻瓦斯会有信号发出,而当瓦斯有严重故障发生时,会有大量的气体产生,重瓦斯也会有跳闸的现象。 变压器内部发生故障时,故障局部会有发热的情况产生,这样一来,在附近的变压器就会发生油膨胀的现象,空气被放出,形成气泡逐渐上升,而其他材料和油会在放电等作用下产生瓦斯,从而让油面下降。 故障很严重时,产生瓦斯气体之后,增大了变压器内部的压力,从而让油流向油枕方向,挡板会在油流冲击时对弹簧的阻力进行克服,从而让磁铁朝干簧移动,接通干簧的触点,这样一来,就会发生跳闸的现象。 差动保护的作用 差动保护是对变压器的主保护,主要是对变压器的引出线以及绕组的故障进行反映,变压器的各侧断路器它都可以跳开。根据装置不同,差动保护可以分为以下几种:横联差动保护常常用于并联电容器以及短路保护中,当设备采用双母线以及双绕组时,就会采用横联差动保护;纵联差动保护主要是对短路以及匝间短路等进行反映,保护范围主要包括引出线和套管。 后备保护作用 主变压器在运行时有阻抗较大的特点,因此,主变压器在低压侧时有故障出现,对高压侧的运行不会产生影响。高压侧的稳定性对电压闭锁的保护功能可以有效地实现。但是在主变故障在运行时发生异常的情况下并不能及时的做出反应。因此,主变压器在运行时,要做好后备保护措施,可以采用高压侧和低压侧并联开放的方式,让闭锁回路的开放具有灵活性。 变压器的电压以及电流保护的作用 当变压器的外部有故障发生时,就会产生过电流;在变压器的内部有故障时,就会产生差动保护以及瓦斯保护的后备,在变压器中,应该安装电流保护装置。根据变压器容量以及系统短路电流的不同,对不同的保护方法进行选择。 继电保护用的电流互感器要求为:绝缘可靠;足够大的准确限值系数;足够的热稳定性和动稳定性。保护用互感器在额定负荷下能够满足准确级的要求最大一次电流叫额定准确限值一次电流。准确限值系数就是额定准确限值一次电流与额定一次电流比。当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。保护用互感器准确等级5P、10P,表示在额定准确限值一次电流时的允许误差5%、10%。

电力变压器继电保护设计

1 引言 继电保护是保障电力设备安全和防止及限制电力系统长时间大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。许多实例表明,继电保护装置一旦不能正确动作,就会扩大事故,酿成严重后果。因此,加强继电保护的设计和整定计算,是保证电网安全稳定运行的重要工作。实现继电保护功能的设备称为继电保护装置。本次设计的任务主要包括了六大部分,分别为运行方式的选择、电网各个元件参数及负荷电流计算、短路电流计算、继电保护距离保护的整定计算和校验、继电保护零序电流保护的整定计算和校验、对所选择的保护装置进行综合评价。其中短路电流的计算和电气设备的选择是本设计的重点。通过分析,找到符合电网要求的继电保护方案。 继电保护技术的不断发展和安全稳定运行,给国民经济和社会发展带来了巨大动力和效益。但是,电力系统一旦发生自然或人为故障,如果不能及时有效控制,就会失去稳定运行,使电网瓦解,并造成大面积停电,给社会带来灾难性的后果。因此电网继电保护和安全自动装置应符合可靠性、安全性、灵敏性、速动性的要求。要结合具体条件和要求,本设计从装置的选型、配置、整定、实验等方面采取综合措施,突出重点,统筹兼顾,妥善处理,以达到保证电网安全经济运行的目的。 在电力系统发生故障中,继电保护装置能够及时地将故障部分从系统中切除,从而保证电力设备安全和限制故障波及范围,最大限度地减少电力元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,从而满足电力系统稳定性的要求,改善继电保护装置的性能,提高电力系统的安全水平。 2 课程设计任务和要求

通过本课程设计,巩固和加深在《电力系统基础》、《电力系统分析》和《电力 系统继电保护与自动化装置》课程中所学的理论知识,基本掌握电力系统继电保护设计的一般方法,提高电气设计的设计能力,为今后从事生产和科研工作打下一定的基础。 要求完成的主要任务: 要求根据所给条件确定变电所整定继电保护设计方案,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 设计基本资料: 某变电所的电气主接线如图所示。已知两台变压器均为三绕组、油浸式、强迫风冷、分级绝缘,其参数:MVA S N 5.31=,电压:kV 11/%5.225.38/%5.24110?±?±,接线:)1211//(//011--?y Y d y Y N 。短路电压:5.10(%)=HM U ; 6(%);17(%),==ML L H U U 。两台变压器同时运行,110kV 侧的中性点只有一台接地; 若只有一台运行,则运行变压器中性点必须接地,其余参数如图所示。(请把图中的L1的参数改为L1=20km ) ~ 图2.1变电所的电气主接线图

主变压器保护配置

主变压器保护配置 1、主变差动保护 (1) 采用了二次谐波制动的比率差动保护,变压器正常运行时励磁电流不超过额定电流的2—10%,外部短路时更小。但变压器空载合闸或断开外部故障后,系统电压恢复时出现的励磁电流,大小可达额定电流的6—8倍,称励磁涌流。励磁涌流只流经变压器的电源侧,因而流入差动回路成为不平衡电流,励磁涌流高次谐波分量中以二次谐波分量最显著,根据这一特点采用励磁涌流中二次谐波分量进行制动,以防止保护误动作。(2)作为主变绕组内部、出线套管及引出线短路故障的主保护,其保护范围为发电机出口至主变高压侧及高厂变高压侧各CT 安装处范围内。(3)主变差动出口逻辑: (4)差动保护瞬时动作全停,启动快切、启动失灵。 (5)TA 断线闭锁功能,当差电流大于一定值时(一倍额定电流)TA 断线闭锁功能自动退出,开放保护动作出口。TA 断线0.5S 发信号。 2、发变组差动保护 与主变差动保护构成原理相同,但其保护范围是发变组及其引出线范围内的短路故障,即发电机中性点及主变高压侧,高厂变高压侧各CT 安装处范围以内的短路故障。发变组差动保护瞬时动作于发-变组全停,启动快切、启动失灵。 3、阻抗保护 (1)作为发变组相间短路的后备保护,同时作为220KV 系统发变组相邻元件如线路故障后备保护。 (2)作为近后备保护,按与相邻线路距离相配合的条件进行整定,正向阻抗Z dz 1:按与之配合的高压侧引出线路距离保护Ⅰ段配合,反向阻抗Z dz 2:按正向阻抗 的10%整定。 (3)时限t 1与线路距离Ⅲ段相配合,时限45.05.31′′=′′+′′=t 发信号,该时限较 长,能可靠躲过振荡。时限t 2与t 1配合5.45.042′′=′′+′′=t 解列灭磁、启动快切、 启动失灵。 (4)该保护测量元件是主变220KV 侧CT 及220KV 母线PT 。即阻抗保护装于

(完整版)电力变压器保护复习题

第六章、电力变压器保护 一. 单一选择题 1.Y/△-11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星型接线,Y、△侧二次电流分别为I ABC、I abc,软件中A相差动元件可采用()方式经接线系数、变比折算后计算差流。 (A)I A-I B与I a;(B) I a-Ib与I A;(C)I A-I C与I a;(D)I B-I C与I B 。 答案:C 2.运行中的变压器保护,当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置运行()。 (A)进行注油和滤油时;(B)变压器中性点不接地运行时;(C)变压器轻瓦斯保护动(D)差动保护改定值后。 答案: A 3.主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时()。 (A)整套保护就不起作用;(B)仅失去低压闭锁功能;(C)失去复合电压闭锁功能;(D)保护不受影响。 答案:C 4.变压器差动保护在外部短路故障切除后随即误动,原因可能是()。 (A)整定错误;(B)TA二次接线错误两侧;(C)TA二次回路时间常数相差太大;(D)电压闭锁回路失灵。 答案:C 5.关于TA饱和对变压器差动保护的影响,以下哪种说法正确。() (A)由于差动保护具有良好的制动特性;(B)区外故障时没有影响由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护有良好制动特性,对区内、区外故障均无影响。答案:C 6.变压器差动保护二次电流相位补偿的目的是()。 (A)保证外部短路时差动保护各侧电流相位一致,不必考虑三次谐波及零序电流不平衡;(B)保证外部短路时差动保护各侧电流相位一致,滤去可能产生不平衡的三次谐波及零序电流;(C)调整差动保护各侧电流的幅值。 答案:B 7.变压器中性点间隙接地保护是由()。 (A)零序电压继电器构成,带0.5S时限;(B)零序电压继电器构成,不带时限;(C)零序电压继电器与零序电流继电器或门关系构成不带时限;(D)零序电压继电器与零序电流继电器或门关系构成,带0.5S时限。 答案:D 8.谐波制动的变压器差动保护中设置差动速断元件的主要原因是()。 (A)提高保护动作速度;(B)为了防止在区内故障较高的短路水平时,由于互感器的饱和产生的高次谐波量增加,导致差动元件拒动;(C)保护设置双重化,互为备用;(D)以上三种情况以外的。 答案:B 9.如果二次回路故障导致重瓦斯保护误动作变压器跳闸应将重瓦斯保护()变压器恢

变压器差动保护原理

主变差动保护 一、主变差动保护简介 主变差动保护作为变压器的主保护,能反映变压器内部相间短路故障、高压侧单相接地短路及匝间层间短路故障 ,差动保护是输入的两端CT 电流矢量差,当两端CT 电流矢量差达到设定的动作值时启动动作元件。 差动保护是保护两端电流互感器之间的故障(即保护范围在输入的两端CT 之间的设备上),正常情况流进的电流和流出的电流在保护内大小相等,方向相反,相位相同,两者刚好抵消,差动电流等于零;故障时两端电流向故障点流,在保护内电流叠加,差动电流大于零。驱动保护出口继电器动作,跳开两侧的断路器,使故障设备断开电源。 二、纵联差动保护原理 (一)、纵联差动保护的构成 纵联差动保护是按比较被保护元件(1号主变)始端和末端电流的大小和相位的原理而工作的。为了实现这种比较,在被保护元件的两侧各设置一组电流互感器TA1、TA2,其二次侧按环流法接线,即若两端的电流互感器的正极性端子均置于靠近母线一侧,则将他们二次的同极性端子相连,再将差动继电器的线圈并入,构成差动保护。其中差动继电器线圈回路称为差动回路,而两侧的回路称为差动保护的两个臂。 (二)、纵联差动保护的工作原理 根据基尔霍夫第一定律,0 =∑ ? I ;式中∑? I 表示变压器各侧电流的向量和,其物理意义是:变 压器正常运行或外部故障时,若忽略励磁电流损耗及其他损耗,则流入变压器的电流等于流出变压器的电流。因此,纵差保护不应动作。 当变压器内部故障时,若忽略负荷电流不计,则只有流进变压器的电流而没有流出变压器的电流,其纵差保护动作,切除变压器。见变压器纵差保护原理接线。

(1)正常运行和区外故障时,被保护元件两端的电流和的方向如图1.5.5(a)所示,则流入继电器的电流为 继电器不动作。 (2)区内故障时,被保护元件两端的电流和的方向如图1.5.5(b)所示,则流入继电器的电流为 此时为两侧电源提供的短路电流之和,电流很大,故继电器动作,跳开两侧的断路器。 由上分析可知,纵联差动保护的范围就是两侧电流互感器所包围的全部区域,即被保护元件的全部,而在保护范围外故障时,保护不动作。因此,纵联差动保护不需要与相邻元件的保护在动作时间和动作值上进行配合,是全线快速保护,且具有不反应过负荷与系统震荡及灵敏度高等优点。 三、微机变压器纵差保护的主要元件介绍 主要元件有:1)比率差动保护元件,2)励磁涌流闭锁元件,3)TA饱和闭锁元件,4)TA断线闭锁(告警)元件,5)差动速断元件,6)过励磁闭锁元件 下面对各个元件的功能和原理作个简要的介绍:

电力变压器保护设计规范说明

电力变压器保护设计规范说明 电力变压器保护设计规范(GB/T50062—2008) 4·0·1电压为3~110kV,容量为63MV·A及以下的电力变压器,对下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置: 1,绕组及其引出线的相问短路和在中性点直接接地或经小电阻接地侧的单相接地短路。2,绕组的匝间短路。 3,外部相间短路引起的过电流。 4,中性点直接接地或经小电阻接地的电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压。5,过负荷。 6,油面降低。 7,变压器油温过高、绕组温度过高、油箱压力过高、产生瓦斯或冷却系统故障。 4.0.2容量为0.4MV·A及以上的车间内油浸式变压器、容量为0.8MV·A及以上的油浸式变压器,以及带负荷调压变压器的充油调压开关均应装设瓦斯保护,当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。 瓦斯保护应采取防止因震动、瓦斯继电器的引线故障等引起瓦斯保护误动作的措施。当变压器安装处电源侧无断路器或短路开关时,保护动作后应作用于信号并发出远跳命令,同时应断开线路对侧断路器。 4.0.3对变压器引出线、套管及内部的短路故障,应装设下列保护作为主保护,且应瞬时动作于断开变压器的各侧断路器,并应符合下列规定: 1,电压为10kV及以下、容量为10MV·A以下单独运行的变压器,应采用电流速断保护。 2,电压为10kV以上、容量为10MV·A及以上单独运行的变压器,以及容量为6.3MV·A及以上并列运行的变压器,应采用纵联差动保护。 3,容量为10MV·A以下单独运行的重要变压器,可装设纵联差动保护。 4,电压为10kV的重要变压器或容量为2MV·A及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护。 5,容量为0.4MV·A及以上、一次电压为10kV及以下,且绕组为三角一星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的电流速断保护。 4.0.4变压器的纵联差动保护应符合下列要求: 1,应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流。 2,应具有电流回路断线的判别功能,并应能选择报警或允许差动保护动作跳闸。 3,差动保护范围应包括变压器套管及其引出线,如不能包括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施。但在63kV或110kV电压等级的终端变电站和分支变电站,以及具有旁路母线的变电站在变压器断路器退出工作由旁路断路器代替时,纵联差动保护可短时利用变压器套管内的电流互感器,此时套管和引线故障可由后备保护动作切除;如电网安全稳定运行有要求时,应将纵联差动保护切至旁路断路器的电流互感器。 4.0.5对由外部相间短路引起的变压器过电流,应装设下列保护作为后备保护,并应带时限动作于断开相应的断路器,同时应符合下列规定: 1,过电流保护宜用于降压变压器。 2,复合电压启动的过电流保护或低电压闭锁的过电流保护,宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流保护不符合灵敏性要求的降压变压器。 4.0.6外部相间短路保护应符合下列规定:

电力变压器继电保护设计方案

课程设计报告书 题目:电力变压器继电保护设计 院(系)电气工程学院_______ 专业电气工程及其自动化____ 学生姓名冉金周__________ 学生学号 2014511057_______ 指导教师张祥军蔡琴______ 课程名称电力系统继电保护课程设计 课程学分 2____________ 起始日期 2017.6.12-2017.6.23__

课程设计任务书 一、目的任务 电力系统继电保护课程设计是一个实践教学环节,也是学生接受专业训练的重要环节,是对学生的知识、能力和素质的一次培养训练和检验。通过课程设计,使学生进一步巩固所学理论知识,并利用所学知识解决设计中的一些基本问题,培养和提高学生设计、计算,识图、绘图,以及查阅、使用有关技术资料的能力。本次课程设计主要以中型企业变电所主变压器为对象,主要完成继电保护概述、主变压器继电保护方案确定、短路电流计算、继电保护装置整定计算、各种继电器选择、绘图等设计和计算任务。为以后深入学习相关专业课、进行毕业设计和从事实际工作奠定基础。 二、设计内容 1、主要内容 (1)熟悉设计任务书,相关设计规程,分析原始资料,借阅参考资料。 (2)继电保护概述,主变压器继电保护方案确定。 (3)各继电保护原理图设计,短路电流计算。 (4)继电保护装置整定计算。 (5)各种继电器选择。 (6)撰写设计报告,绘图等。

2、原始数据 某变电所电气主接线如图1所示,已知两台变压器均为三绕组、油浸式、强迫风冷、分级绝缘,其参数如下:S N =31.5MVA ;电压为110±4×2.5%/38.5±2×2.5%/11 kV ;接线为Y N /y/d 11(Y 0/y/Δ-12-11);短路电压U HM (%)=10.5,U HL (%)=17,U ML (%)=6。两台变压器同时运行,110kV 侧的中性点只有一台接地,若只有一台运行,则运行变压器中性点必须接地,其余参数如图1。 3、设计任务 结合系统主接线图,要考虑两条6.5km 长的110kV 高压线路既可以并联运行也可以单独运行。针对某一主变压器的继电保护进行设计,即变压器主保护按一台变压器单独运行为保护的计算方式。变压器的后备保护(定时限过电流电流)

电力变压器安全运行措施范本

整体解决方案系列 电力变压器安全运行措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-63152电力变压器安全运行措施 Measures for safe operation of power transformers 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 随着社会不断进步、用电量迅速增长,为了安全供电、提高供电可靠性,满足社会用电需求,对于变压器的安全运行,更显得意义重要。 现就以下几个方面论述如下: 1、合理选址变压器安全运行,需要有良好的外部环境。其安装选址要避免低洼、潮湿、高温、灰尘和腐蚀性气体的影响,尽量选择自然通风良好的地方,以提高散热条件和避免易燃易爆气体的影响。 2、合理选择变压器的保护方式在电力系统中,继电保护应具有可靠性、快速性、灵敏性和选择性。变压器是电网中主要元件之一,应根据负荷的重要性和变压器自身价值等方面,综合选择所需的继电保护方式。变压器保护有变压器自身故障保护和外部电路故障保护。而变压器自身故障分为油

箱内和油箱外故障两种。 以下介绍几种保护方式: (1)瓦斯保护。瓦斯保护有轻瓦斯保护和重瓦斯保护,轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于电源侧断路器跳闸。在变压器开始带负荷运行的一星期内,应把重瓦斯保护从跳闸切换为信号。要把重瓦斯保护从跳闸功换为信号,要选择一只电阻代替中间继电器的电压线圈,而该电阻的阻值,应能使信号继电器的灵敏度大于1.4,并要检验长期流过电流信号继电器的电流是否小于电流信号继电器的额定电流。故此,代替中间继电器线圈的电阻R1阻值应满足:1.4Idz (2)电流速断保护。电流速断适用于10MVA以下,没有差动保护,且过流保护时限大于0.5秒的故障保护,其保护动作时限取零秒,继电器动作电流IDZ.J:IDZJ=(KJXKk/K)×ID.DZ其中:KJX是电流互感器接线系数;KK是可靠系数,取1.2--1.3;ID.DZ是被保护变压器副边出口三相最大短路电流;K是电流互感器额定变比。 (3)差动保护。差动保护的原理,是当变压器发生内部或外部故障时,流入变压器的电流与流出变压器的电流出现异

变压器的保护配置

电力变压器的保护配置 随着企业的快速发展,供电可靠性的要求不断提高,变压器的安全运行更是必不可少的条件。而合理可靠的保护配置是变压器安全运行的必备条件。现代生产的变压器,虽然在设计和材料方面有所改进,结构上比较可靠,相对于输电线路和发电机来说,变压器故障机会也比较少,但在实际运行中,仍有可能发生备种类型的故障和异常运行情况,这会对供电可靠性和系统的正常运行带来严重影响。为了满足电力系统稳定方面的要求,当变压器发生故障时,要求保护装置快速切除故障。 第一章电力变压器的故障及不正常工作状态 (一)变压器的故障 变压器的故障可以分为油箱外和油箱内两种故障。油箱外的故障,主要是套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。油箱内故障时产生的电弧,不仅会损坏绕组的绝缘、烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油因受热分解而产生大量气体,有可能引起变压器油箱的爆炸。因此,当变压器发生各种故障时,保护装置应能尽快的将变压器切除。实践表明,变压器套管和引出线上的相间短路、接地短路、绕组的匝间短路是比较常见的故障形式,而变压器油箱内发生相间短路的情况比较少。 (二)变压器的不正常运行状态 变压器的不正常运行状态主要有变压器外部短路和过负荷引起的过电流;中性点直接接地电力网中,外部接地短路引起的过电流及中性点过电压;风扇故障或漏油等原因引起冷却能力的下降等。这些不正常运行状态会使绕组和铁芯过热。大容量变压器在过电压或低频率等异常运行工况下会使变压器过励磁,引起铁芯和其他金属构件过热。变压器处于不正常运行状态时,继电保护应根据其严重程度,发出告警信号,使运行人员及时发现并采取相应的措施,以确保变压器

电力变压器的保护

电力变压器的保护 默认分类2008-09-26 15:06:24 阅读239 评论0 字号:大中小订阅 第一节电力变压器的故障类型和保护措施 一、故障 1、油箱内部故障:绕组相间短路、单相匝间短路、单相接地短路等 2、油箱外部故障:绝缘套管及引出线上的多相短路、单相接地短路等 二、不正常运行情况 1、油箱渗漏造成油面降低 2、外部短路引起的过电流 3、过负荷 三、变压器应设置的保护 1、瓦斯保护(800KVA以上):重瓦斯(故障) 轻瓦斯(不正常运行) 反映油箱内部故障和油面降低 2、纵联差动保护或电流速断保护(故障) 1000KVA及以上(并联运行:6300KVA以上)纵联差动 2000KVA以上,电流速断灵敏度不够 作为引出线、套管及油箱内故障主保护 3、过电流保护(故障) 外部短路及内部短路的后备保护 4、过负荷保护(不正常运行) 反映对称过负荷 5、接地保护(故障) 110KV及以上大接地电流系统变压器——零序电流保护 外部接地短路引起B过流 内部接地短路的后备保护 6、温度保护(不正常运行) 上层油温监视,自动启动冷却风扇

第二节瓦斯保护 一、原理: 1、适用:800KVA及以上油浸式变压器 反映变压器油箱内部故障的主要保护 2、原理:故障→气体发挥→流向油枕 3、构成:瓦斯继电器 二、瓦斯继电器 1、作用:反映于气体的继电器 2、安装:位于油箱与油枕之间连接管的中部 连接管坡度(2~4%):油箱→油枕气流顺利通过 顶盖与水平面坡度(1~1.5%):防止气泡聚集在顶盖处 3、结构:浮筒式(已淘汰)——空心浮筒渗油,水银接点抗震性差 浮筒挡板式 开口杯挡板式 (1)浮筒挡板式 结构:上部——密封空心浮筒 下部——金属挡板 水银接点(可绕轴转动) 原理:a、正常运行: 浮筒浮起 挡板下降(重力作用)→水银接点断开 b、轻微故障: 气体上升 漏油层→油面下降→浮筒下转→水银接点动作,发信号 轻瓦斯 c、严重故障: 油流、气流→冲击挡板→水银接点动作→DL跳闸,且发信号

变压器防护方案

一、编制说明 本工程主楼高层部位塔吊吊臂距离变压器不满足安全距离,必须采取必要的防护措施。为保证塔吊能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成各楼的施工任务,现根据塔吊使用环境安全有关要求及有关对施工区域内变压器防护措施要求,拟采用在变压器与塔吊之间搭设防护架,特制定此变压器防护架施工方案。为确保安全施工,要求防护架搭设高度超过变压器上部不小于2m。防护架应牢固、稳定,具有一定的抗风和抗倾覆能力。 二、编制依据 1、施工现场实地勘察; 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、国家相关规范规定。 4、《建筑施工扣件式钢管防护架安全技术规范》JGJ130-2011 5、国家现行的技术政策及标准、安全操作规程及安全验收规范。 三、工程概况及现场概况 1、工程概况 本工程建设地点为城市规划部门提供的温州市梧田站南片整合规划A-06a地块,位于温州大道以南、温州市民政局军供大厦以西、金温铁路以北。建设用地面积为10784.4㎡,总建筑面积62998.99㎡(地上建筑22660.53㎡,地下室10562.46㎡)。主塔楼共22层,建筑总高度94.25 米;副楼共6层,建筑外观总高度31.8米;地下2层、高

度10.8M。 2、现场概况 在场地东北角有2台变压器,现场施工中设2台塔吊,主楼处塔吊因塔吊距变压器距离小于塔吊大臂长度,架空变压器在塔吊回转半径内,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,必须采用安全保护措施。 四、防护方法 1、防护棚搭设范围 塔吊旋转半径范围内变压器四周及上空,以变压器距地高度8m进行搭设防护架。 2、防护架搭设构造 采用三排毛竹脚手架进行搭设,立杆横向间距 1.5m,纵向间距1.5m,大横杆步距1.5m,第一步杆距地0.2m,顶部上层防护,上下层间距0.5m。搭设高度9.7m,变压器距地高度约为2.5m(变压器最低点)。 3、防护架搭设材料 3.1 防护架杆件 主要杆件为毛竹,杆件的规格应符合下表的规定: 3.2 其他材料

电力变压器继电保护(DOC)

电气工程学院 《电力工程》课程设计 设计题目:电力变压器的继电保护设计学生姓名: 专业:自动化 班级:自动化111 完成日期:2014年1月9日

目录 引言 (1) 1 确定变压器的型号及类型 (2) 1.1 变电所变压器容量、台数、型号选择 (2) 1.1.1 变压器容量 (2) 1.1.2 主变压器台数和型号 (2) 1.1.3主变压器确定 (3) 1.2干式变压器的结构 (3) 1.3干式变压器的特点 (4) 1.4 干式变压器的使用注意事项 (4) 2 设计变压器的保护措施 (5) 2.1 电力变压器的故障类型及保护措施 (5) 2.1.1 电力变压器故障及不正常运行状态 (5) 2.1.2 电力变压器继电保护的配置 (5) 2.2 电力变压器相间短路的后备保护 (6) 2.2.1过电流保护 (6) 2.2.2 低电压起动的过电流保护 (7) 2.2.3 复合电压起动的过电流保护 (7) 2.3 电力变压器过负荷保护 (10) 3 设计并画出变压器继电保护原理图及展开图 (11) 3.1.1 继电保护的基本原理 (11) 3.1.2 过电流保护 (12) 3.1.3 过负荷保护 (12) 3.1.4 零序过电流保护 (13) 3.1.5 变压器各个保护动作时限配合 (13) 4 进行高压断路器的继电保护整定计算 (14) 4.1 计算公式中所涉及到的符号说明 (14) 4.2 涉及到的计算公式 (14) 4.2.1 变压器的额定容量计算公式 (15) 4.2.2 变压器低压侧三相短路电流经验计算公式 (15) 4.2.3 过电流保护整定值计算公式 (15) 4.2.4 电流速断保护整定值计算公式 (16) 4.2.5 电力变压器低压侧短路时流过高压侧的最大一相电流 (17) 4.2.6 低压三相和二相短路电流的计算 (17) 4.2.7 高压三相短路电流与短路容量的计算 (18) 4.3 整定计算如下 (18) 4.3.1 计算过电流保护整定值 (19) 4.3.2 计算电流速断保护整定值 (20) 参考文献 (21) 附录…………………………………………………………………………………

相关文档