第二章发电机运行中的监视

一 1 应严格监视发电机运行情况,及时调整,各测点指示应不超过允许值,定子三相

电源平衡.

1发电机有功负荷的增减,由当班人员调整,并应及时监视和调整无功负荷,严格控制发电机额定电压,电流以及励磁电流等不超过规定值

2发电机正常运行时,每小时应按规定抄录发电机各运行工况参数,如有差异,应分析原因,若发现个别测点异常,可根据情况加强对该部位的监视,缩短记录时

间,并向领导和有关部门

3发电机并列后有功负荷增加速度决定于柴油机,无功负荷增加速度不限

4每班应对发电机,励磁变,继电保护装置等进行一次全而认真的检查,发现缺陷应及时记录,汇报,处理

二发电机系统的主要检查项目

1发电机音响正常,无放电声,金属磨擦或撞击声,无异常振动现象,各部温度正常,不超过规定值

2定期检查滑环上电刷的冒火情况,电刷在刷框内有无跳动,摇动或卡涩的现象,弹簧压力是否正常,电刷的刷辫是否完整,电刷是否过短,边缘是否有剥

落,刷握和刷架上有无积垢

3励磁调节柜接头上有无过热现象,快速熔断器有无熔断,冷却系统是否正常

4发电机各组PT运行正常,出口避雷器运行正常

5各灯光,信号显示正常,各开关,压板位置与实际相符

6音响信号与光示牌信号工作正常

7继电保护,自动装置无过热,冒烟等现象

8继电保护装置按规定投入,并与实际运行情况相符

三发电机绝缘电阻的测定

1发电机在起动前或停机后,应测量发电机与励磁回路各部分绝缘电阻值,并记入绝缘记录

2如果回路无工作,且停机时间不超过24小时,起动前可不测绝缘电阻,但停机后必须测量,并便与上一次阻值相比较,如果阻值出现异常,应立即汇报领

第三章发电机的异常运行与事故处理

一(一)发电机的过负荷

1发电机正常运行时不允许过负荷

2事故状态下允许发电机短时过负荷运行,过负荷倍数及允许时间规定如下: 过负荷倍数 1.16 1.3 1.54 2.26

允许运行时间(S) 120 60 30 10

3上述事故过负荷的次数以每年不超过2次为限

(二)现象:

定子电流超过额定值,并有“发电机对称过负荷”光安牌报警信号

(三)处理:

1.如果因系统事故引起过负荷则按上表相应的时间运行,并应严密监视参数,特别

是各部分温度不超限,时间超限时立即将负荷降至正常值

2.如因励磁回路故障引起,应立即倒换励磁方式,恢复正常运行

3.如果系统电压正常,应减少无功负荷,使定子电流降低到最小允许值,但功率因

数不得超过滞相0.95,定子电压不得低于10KV

二发电机三相电流不平衡

(一)现象

发电机负序电流标示值大于8%,即I2/I n 〉8%.发电机“不对称过负荷”光字牌

(二)处理

1 汇报调度降低发电机的定子电流,直至其负序电流I2与额定电流I n之比

≤10%,瞬时负序电流不得超过I2×t≤10

2加强监视发电机各部分温度,检查各测点参数指示是否正常

3如不平衡电流出现在发电机并列后不久时,可能是发电机主开关非全相合闸引起,则应立即解列发电机

三发电机温度异常

(一)处理

1确定报警部位,连续监视报警次数,并分析温度升高的原因

2根据其他温度测点指示,检查各测温装置是否正常

3检查是否是过负荷或三相电流不平衡引起

4如因冷却系统不正常引起应立即通知检修处理

5经上述处理无效时,可先将无功负荷降低,但功率因数不得超过0.95,电压不得低于10KV,必要时汇报值长降低有功负荷

四发电机参数指示失常

(一)原因

1测点本身故障,常发生于个别参数无指示失常

2测点回路故障,常发生几个参数同时指示失常,如电压互感器回路故障时,将影响到定子电压.有功,无功和频率指示

(二)处理

1 稳定发电机负荷,可根据其余参数监视发电机运行

2 发电机有功指示失常时,应汇报值长,并监视汽轮机的进汽量和其它有

关热力参数

五发电机CT回路故障

(一)现象

1测量用CT回路故障时,定子电流,有功,无功等指示可能降低或为零,有功,无功电度表异常

2“发变组电流回路断线”光字牌亮

3保护用CT回路故障时,保护将闭锁

4故障处有火花及放电声,故障CT本身有异音或冒烟,着火

(三)处理

1测量用CT回路故障时,负荷不得调整

2保护用CT回路故障时,将该回路所带保护停用

3通知检修进行处理

4运行中无法处理时,应申请停机处理

六转子一点接地

(一)现象

1“转子一点接地”保护动作报警

2励磁电压降低

(二)处理

1当发电机的转子绕组发生一点接地时,应立即查明故障点与性质

2如系稳定性的金属接地,应尽快安排停机处理

3当励磁系统发生两点接地时,应立即解列发电机,并灭磁

七发电机滑环电刷发生火花

(一)现象

发电机滑环电刷发生火花

(二)处理

滑环电刷发生火花的原因和消除方法可能的原因和性质消除的方

法.

1 电刷牌号不符合规定,或部分换用了不同牌号的电刷

检查电刷牌号,或换成了制造厂指定或经过试验适用的电刷

2 电刷压力不均匀或不符合要求,用弹簧秤检查电刷压力,进行调整

3 电刷磨短至规定值时必须更换,一般由刷下面距铜辫至少就有5mm

–6mm

4电刷表面不洁,随不洁程度可能在个别电刷上,也可能在全部电刷上产生

火花,电刷烧伤很严重,用于净帆布擦电刷表面

5电刷和引线,引线和接线端子间的连接松动,发生局部火花,检查电刷与铜

辫的接触及接触及引线顺路中各螺丝是否松动

6电刷在刷框中的摇摆或动作滞涩,火花随负荷而增加,检查电刷在刷框内

的情况,能否上下自如活动,更换摇摆的和电刷滞涩

7滑环表面凹凸不平,在认定机时检查滑环表面的凹凸不平,应产超过厂家

的规定值,否则应进行车磨

八发电机发生振荡或失步

若发变组有某个开关柜动作,立即手动拉开

(一)现象:

1 发电机有功,无功在全量和波动

2 发电机定子电流来回剧烈波动,定子电流的波动有超过正常的情形

3发电机励磁电流,电压在政党值附近波动

4发电机发出有节奏鸣声,其节奏与参数波动合拍

5如失步保护动作,遇“发变组失步”光字牌亮,“发变组开关事故跳闸”

光字牌亮

(二)处理

1若“发变组失步动作”发变组主开关跳闸,若发电机由于外部故障引起发电机挂号信动作跳闸,且故障明确,在故障排除后,可机

组重新并列

2若振荡是由于功率因数过高或端电压过低引起时,应立即降低有功并增加励磁电流,使发电机拖入同步

3若因系统故障引起发电机振荡,应尽可可增加发电机无功,提高系统电压,创造恢复同期的条件

4采取上述措施60S内不能恢复时,应将机组解列

5如发电机荡是由于系统振荡引起时,按高度规程处理

九发电机失磁

(一)现象

1发电机励磁电流指示近地零或等于零

2发电机无功指示为负值

3发电机有功指示下降

4发电机定子电压下降,定子电流上升,超过额定值且周期性波动

5如失变组失磁保护动作,则“发变组失磁”光字牌亮

(二)处理

1 如失磁保护动作跳闸,如发现确实属于人员误动而引开关跳

闸,应得到值长许可后将发电机并网,若发电机由于内部故障保护动作跳闸,应对发电机及保护范围内的有关设备进行说细的外部检查,必须查明足闸原因,且故障排除后,方可重新并网,若检查未发现故障且绝缘电阻正常,经请示总工批准,发电机可进行手动零动升压,若升压正常,可将发电机并网运行

2 若失磁保护未动作,应立即解列停机,查明原因并消除.

十发电机逆功率

(一)现象

1 事故喇叭响“发变组逆功率”光字牌亮

2 发电机有功指示负值或为零

3发电机无指示升高,定子电流指示降低,定子电压略升高

(二)处理

1 如逆功率保护动作跳闸,若发电机由于外部故障引起发电机

保护运用跳闸,且故障明确,在故障排除后,可将机组重新并列

2 若逆功功率保护不动作,应汇报值长,根据汽机运行情况作出

处理决定,但不得超过1分钟,超过1分钟应立即解列发电机.

柴油发电机操作流程图

发电机房管理制度 1.0 目的 确保发电机的正常运行,保证在停电时设施设备的正常运行。 2.0适用范围 适用于铭悦物业公司所管理辖区内发电机房的管理。 3.0职责 3.1当值变配电运行维护员负责发电机房的安全管理。 3.2设施设备维护主管负责监管发电机房的安全管理。 3.3工程管理部负责督促、指导管辖项目设备站房的安全管理工作。 4.0 制度要点 4.1 设施设备操作 4.1.1 柴油发电机房全部设施设备由当值变配电运行维护员负责操作和值班管理,当值变配电运行维护员必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,非值班运行维护员禁止操作发电机。 4.2 安全技术措施 4.2.1 发电机房门平时应上锁,钥匙由配电房值班员管理。 4.2.2 发电机房内的设备安全技术措施齐备完善,照明设施及安全工具齐全完好,设备无跑、冒、滴、漏现象。 4.3 外来人员登记 4.3.1 发电机房在未经部门领导批准时,非工作人员严禁入内。经批准进出的外来人员应填写《机房外来人员进出登记表》。 4.4 清洁卫生 4.4.1 定期清扫发电机房,保证机房和设备的整洁、无杂物、灰尘。 4.5 通风设施 4.5.1 发电机房内应保持通风良好,温度和湿度适合发电机安全运行。每年

6月炎夏季节来临时实施设备房及设备通风散热检查,形成专项检查记录。严禁电气设备超负荷运行,防止电气设备过热运行引发事故。 4.6 消防设施 4.6.1 加强防火和消防管理意识,确保发电机房消防设施完好齐备,放置在发电机房门口易于取拿位置。 4.7 防小动物措施 4.7.1 发电机房内应设置防止小动物进出措施,避免小动物进入对设备造成损坏。 5.0 相关支持文件 《柴油发电机操作流程图》

发电机组使用及维护培训手册

第1节发电机组概况 1.1 发电机组的组成 发电机组由发动机、三相交流无刷同步发电机、控制箱(屏)、散热水箱、电气控制箱、燃油箱、消声器及公共底座等组件组成刚性整体。除功率较大的机组的控制屏、燃油箱单独安装,其它的主要部件均装置在型钢焊接而成的公共底座上,便于移动和安装。发动机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接成一体,并采用SAE标准的刚性飞轮联接盘由飞轮直接驱动发电机旋转。这种联接方式由螺钉固定在一起,使两者联接成一刚体,保证了发动机的曲轴与发电机转子的同心度在规定允许范围内。 为了减小机组的振动,在发动机、发电机、水箱和电气控制箱等主要组件与公共底架的连接处,通常均装有减震器或橡胶减震垫。 1.2 发电机组的特点与用途 发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型,是一种中小型独立的发电设备。与其它发电设备相比较,发电机组具有结构紧凑、占地面积小、热效率高、启动迅速、控制灵活以及燃料存储方便等特点。 发电机组适用于市电电网不能输送到的通信局站、矿区、林区、野外作业、国防工程等场合,要求能独立供电,作为动力和照明的主电源。对于有市电的地区,而供电可靠性要求高,不允许停电或要求几秒钟能迅速供电的单位,可作为应急备用电源,一旦市电停电能迅速提供稳定的交流电源。 发电机组是通信电源设备的重要组成部分,对其主要要求是:随时能开动、及时供电、运行安全可靠,保证供电的电压和频率、满足通信设备的要求。 1.3 发电机组的分类 发动机发电机组的种类很多,按照不同的标准有不同的分类。 按照性质和用途,可分为常用发电机组和备用发电机组,常用发电机组常年运行,一般设在远离市电的地区或工矿企业附近,以满足这些地方的施工、生产和生活用电;备用发电机组是在通常情况下用户所需电力由市电供给,当市电限电拉闸或其它原因中断供电时,为保证用户基本生产、生活或是为某些重要设备紧急供电而设置的发电机组。 按照结构型式、控制方式和保护功能等不同,可分为下述几种类型。 1、基本型机组 这类机组最为常见,由发动机、封闭式水箱、油箱、消声器、同步交流

风力发电机音视频监控解决方案

风力发电机音视频监控解决方案 近年来,随着我国风电行业的迅速发展,风电场如雨后春笋般涌现,风力发电机的数量随之突飞猛进。根据中国可再生能源学会风能专业委员会的统计,截至2010年底,我国已经累计安装风电机组34485台,装机容量达到44733.29MW。装机容量和装机风机的增加给风电场的运维工作带来了巨大挑战。虽然整机厂家有着一套成熟的系统可以对机组进行远程控制、对风机故障实时报警,但是风机事故还是频繁出现。以下是近三年来的部分具体案例: 时间 地点 事故类别 2009年底 内蒙古某风电场 风机起火 2009年底 内蒙古某风电场 风机起火倒塌 2010第1季度 山西某风电场 塔筒螺栓断裂倒塌 2010第1季度 浙江某风电场 风机着火 2010第3季度 辽宁某风电场 吊装期间飞车倒塌 2010第4季度 广东某风电场 机舱坠落 2010第4季度 河北某风电场 换叶片风车起火倒塌 2011第1季度 辽宁某风电场 风机损毁 2011第1季度 甘肃某风电场 机舱烧毁 2011第1季度 河北某风电场 风机触电着火倒塌 2011年1季度及2季度 东北某风电场 风机轮毂频繁起火 2011第2季度

吉林某风电场 机舱烧毁 2011第2季度 辽宁某风电场 齿轮箱集中损坏17台 风机事故频发让业内人士深刻意识到了风电机组状态监测与预防性检修的重要性。广州绿欣发电机有限公司自主研发的风电机组振动监测与故障诊断系统及相关检测服务的目的就是通过监测风电机组关键部件的振动状况,发现风机各部件的潜在故障、诊断故障类型、定位故障位置并提出相应的解决方案,为客户的预防性检修提供科学依据,协助客户在故障早期即采取措施解决,为客户节约维修成本。 在振动监测与故障诊断服务的同时,又推出了风机音频视频监控的解决方案。音视频监控不仅能够实时拍摄机舱里风机运转情况的画面,亦能通过音频对讲盒采集机舱里的声音数据。风电场运维人员可以随时在主控室观看机舱内的实时状况。发生事故时,运维人员能够第一时间观察到现场画面,也能够通过声音分析风机损坏程度。音视频方案的应用为运维人员尽早解决问题提供了有利信息,同时也为事后判断故障原因带来很大帮助。音频对讲功能好处还在于运维人员可以和中控随时通话,这为事故处理以及日常通信带来了很大 方便。 解决方案简介 在每台风机安装2-3台红外网络枪机和1台音频对讲盒,摄像机通过振动监测网络平台将视频信号传送至中控室,通过软件便可以看到、听到机舱里的情况,下图为整个系 统拓扑图: 设备参数 摄像机 传感器类型 1/3" SONY CCD 信号系统 PAL/NTSC 最小照度 0.1Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 0.2Lux @(F1.8,AGC ON),0 Lux with IR 快门 1/50(1/60)秒至1/100,000秒 镜头 IR1:6mm@F1.8 (3.6mm可选),水平视场角:47°(6mm) IR3:12mm@F1.8 (3.6mm,6mm,8mm,16mm可选),水平视场角:22.72°(12mm) IR5:16mm@F1.8(3.6mm,6mm,8mm,12mm可选),水平视场角:16.4°(16mm) 镜头接口类型

柴油发电机操作保养规程..

柴油发电机 操作保养规程

柴油发电机 操作保养规程 1.适用范围 本规程规定了柴油发电机的操作、维护保养等内容和要求。 2 风险提示 不正确的操作会造成人身伤害和产品或相关设备的损坏。故在起动发动机或进行任何维护保养工作之前要全面仔细地阅读本说明书。如仍有不明确之处,则请与您的经销商联系以取得帮助。具体风险如下: 2.1加注燃油 加注燃油时会有起火和爆炸的危险。禁止吸烟,并必须关停发动机。切勿将燃油箱加得过满。确保拧紧油箱加油口盖。应只使用本说明书推荐的燃油。使用品质不当的燃油会导致发动机故障或停机。柴油发动机使用劣质燃油会引起喷油泵卡滞和发动机飞车,有造成人身伤害和发动机损坏的重大危险。 2.2一氧化碳中毒 只能在通风良好的环境中起动发动机。在有限的空间内运行发动机时,必须把发动机的排气和曲轴箱的废气排出室外。 2.3运行风险 切勿在有易爆性介质的环境中运行发动机,因为其电气和机械元件都不是防爆的。靠近运行中的发动机是有危险的。头发、手指、松

散的衣服或坠落的工具,都有可能被卷入转动着的零部件而造成严重的人身伤害。如果发动机交付时未提供防护装置,则在发动机安装完毕后必须为所有的转动件和灼热表面加装防护装置,以确保人身安全。 2.4起吊发动机 吊装时应使用原装于发动机上的吊耳。使用前务必要检查起吊装置是否处于良好状态并有足够的起吊能力(发动机连同装在其上各附件的重量)。为安全起见,应使用可调节的梁式吊具。起吊时,所有的吊链或钢缆应相互平行并尽可能与发动机顶部垂直。应注意安装在发动机上的外加设备会改变发动机的重心。因此,为保持平衡和确保操作安全,可能需要使用专门的起吊装置。切勿在悬挂于起重设备上且无任何支撑的发动机上进行工作。起动发动机之前维修后重行起动发动机之前,要重新装好维修时被卸下的所有防护装置,并确认没有工具或其它物品被遗留在发动机上。不得起动未装有空气滤清器的涡轮增压发动机。涡轮增压器内转动着的压气机叶轮会造成严重的人身伤害。还会有吸入外来物而造成发动机损坏的危险。起火和爆炸燃油和润滑油所有的燃油、大多数润滑油和许多化学物品都是易燃的。必须阅读并遵守其包装上的说明。对燃油系统的工作必须在发动机冷态下进行。燃油泄漏溅落在灼热的表面或电路器件上时会引起着火。必须将浸有润滑油和燃油的擦布及其它易燃物品存放于安全防火之处。 2.5起动喷射液 切勿使用起动喷射液或类似物品来帮助起动装有空气预热装置

EG系列高压发电机安装使用维护手册

EG系列高压三相同步发电机安全使用维护手册 广州英格发电机有限公司 GUANGZHOU ENGGA GENERATORS CO.,LTD

安全指南 EG高压发电机采用最新的发电机设计、生产工艺、质量控制理念,拥有出众性能、可靠质量、优质发电机。敬请各位用户在使用前务必仔细阅读和理解本手册中有关发电机安装、使用和维护的内容。安装、调试、检修必须由具备相关高压操作工作资格的专业人员进行,操作人员应能掌握正确的使用方法、安全操作,否则有可能引起严重的人员伤亡或设备损坏事故。 ①警示标识本手册中使用和随发电机提供的警示和警告标识的含义如下,发电机组配套商应确保警示标签位置放置正确并清晰,标签含义如下:

目录1 概述 1.1 标准 1.2 发电机型号代表意义 1.3 铭牌 1.4电机的搬运、接收检查、存放与使用 2 发电机的使用环境 2.1 使用环境 2.2 发电机的容量修正 3 发电机结构 3.1 发电机的工作原理 3.2 定子 3.3 转子 3.4 励磁系统 4 安装 4.1 安装环境 4.2 安装 4.3 转向 4.4 接线 4.5 接地、保护 5 运行 5.1 运行前的检查 5.2 运行前的试验调整 5.3 开机与停机 6 维护和检修 6.1 一般维护 6.2 检修项目 6.3 发电机的拆装 6.4故障现象及排除 6.5 AVR故障检修 7 保修期限及要求 8 随机备件和附件 9 对环境及能源的影响

本安装使用维护手册阐述了英格EG系列高压三相交流发电机的结构特点、性能原理、安装使用和维护检修。 1 概述 1.1 标准 发电机符合下列国际和相关国家标准: I.E.C 60034-1 国际电工委员会标准 GB755 旋转电机标准 1.2 发电机型号意义: EG发电机的型号按照以下方式命名 例如:EG560-1600G/10500 EG---表示EG系列发电机 560---表示发电机的机座号 1600---表示发电机功率(kW) G---表示EG系列高压发电机 10500---表示发电机的额定电压(V) 1.3 铭牌 发电机铭牌位于电机机身右侧(从轴伸端看)。 1.4 发电机的搬运、接收检查、存放与使用 1.4.1 发电机的搬运 1.4.1.1 发电机应在包装箱内运输,包装箱应有足够的强度和刚度,并能防雨防潮。发电机在包装箱内应固定牢靠,使发电机能经受住运输途中的颠簸震动; 1.4.1.2发电机到货后,用户应当马上开箱,对照铭牌检查发电机是否符合订单要求、是否有损坏。随机文件是否齐全,发电机是否受潮、损伤,发现问题及时处理。 1.4.2电机只能用吊环起吊。 注意:起吊吊钩至电机的垂直距离不得小于2m,吊运应平稳,以免损坏发电机。 1.4.3 发电机的存放 发电机应该存放在环境空气温度-15℃~40℃、相对湿度不应超过90%(月平均温度不低于25℃)、清洁、通风良好的库房内,空气中不得含有腐蚀性气体。包装箱与地面、墙壁应该保持一定距离。 1.4.3.1 长期保管备品时,请存放在干燥、防潮、无腐蚀及酸性、碱性、盐雾等有害气体温度不低于0℃的场所,不要直接放置在地上,而要放在适当的平台上进行保管,存放是用户的责任,工厂对存放不当造成的损坏不列入保修范围; 1.4.3.2 请使用防潮剂,以避免受潮。 1.4.4 备用电机的使用。开始使用长期保管的备用电机时,要先进行充分的检查整理,确认没有问题后再使用,特别是开始使用备用电机时,请按以下步骤进行检查:

柴油发电机性能参数

柴油发电机50HZ 50HZ 型号常用(KW/KVA)备用(KW/KVA)发动机型号发动机制造商PFC2520 / 2522 / 284B3.9-G1康明斯PFC3830 / 3833 / 424BT3.9-G1康明斯PFC5645 / 5650 / 634BTA3.9-G2康明斯PFC6350 / 6355 / 696BT5.9-G1康明斯PFC9375 / 9383 / 1046BT5.9-G1康明斯PFC11290 / 112100 / 1256BTA5.9-G2康明斯PFC125100 / 125110 / 1386BTAA5.9-G2康明斯PFC150120 / 150132 / 1656CTA8.3-G2康明斯PFC175140 / 175154 / 1936CTA8.3-G2康明斯PFC200160 / 200176 / 2206CTAA8.3-G2康明斯PFC250200 / 250220 / 275MTA11-G2A康明斯PFC250200 / 250220 / 275NT855-GA康明斯PFC250200 / 250/ 6LTAA8.9-G2康明斯PFC275220 / 275250 / 313NTA855-G1A康明斯PFC313250 / 313275 / 344MTAA11-G3康明斯PFC313250 / 313275 / 344NTA855-G1B康明斯PFC344275 / 344300 / 375NTA855-G2A康明斯PFC350280 / 350310 / 388NTA855-G4康明斯PFC375300 / 375330 / 413NTAA855-G7康明斯PFC450360 / 450400 / 500KTA19-G3康明斯PFC500400 / 500440 / 550KTA19-G4康明斯PFC625E420 / 525500 / 625KTAA19-G5康明斯PFC650E/ 520 / 650KTA19-G8康明斯PFC650E460 / 575520 / 650KTAA19-G6康明斯PFC650520 / 650570 / 713QSKTAA19-G3NR2康明斯

发电机控制系统调试

发电机电气控制系统、调压系统、调速系统 一、调压系统 目前市场上电球主要有:英国(STAMFORD)、法国利莱森玛(LEROY-SOMER)、美国马拉松(MARATHON)、清华泰豪三波(SANBO)、英泰YTM电球。 1、电球主要工作原理(以斯坦福为例) 发电机工作时,引擎驱动发电机旋转,调压板由PMG(永磁机供给电源),A VR输出直流励磁给后机引机定子X、XX、定子产生磁场在转动的线圈(励磁机转子)中产生电流,经过桥式整流到主转子,主转子产生旋转磁场切割主定子,主定子产生三相交流电压,电压大小由AVR控制,A VR通过比较感应主电球输出电压的半压,即380V/2,控制X.XX的励磁输出,从而控制主定子输出电压。 2、电球部件及相关参数 1)永磁机定子及转子(仅限斯坦福及马拉松电球) 定子线圈阻值在2-6Ω之间,线圈对地绝缘,转子为永久磁铁固定在主轴上。永磁机产生130-180V AC 100H Z(马拉松电球永磁机电压较斯坦福低) 2)励磁机 定子绕阻一般为单线圈。直流阻值在10-30Ω之间,线圈对地绝缘转子为三相线圈,输出三相到整流二极管,二极管对于马拉松及斯坦福来说,分为三正三负。 3)主定子与主转子 主定子绝缘>5MΩ,主转子>2MΩ 电阻值主定子<0.1Ω,主转子1.0-2.0Ω 如主电球绝缘过低,需除尘、去潮等保养,如硅钢片发生击穿、烧熔现象,建议电球予以报废。 3、A VR 1)斯坦福电球使用MX321、MX341调压板(带永磁机)和SX440调压板(不带PMG) 说明:1、2为外接调压电位器,超过5米远时必须用网线连接,8、7、6(对应U、V、W)为发电机主电半压输出,K1、K2连接励磁保险,若无励磁保险则可短接使用。 并机时电压调节: 安装并机CT。HC4、HC5、HC6根据机组大小而定,接于调压S1、S2(注:若接反负荷时电压会高于空载电压),将电压降(droop)调在相同位置,调节空机电压一致,带负载调节电压降使电流输出平衡,调节电压降后,空载电压可能会改变,这时需要再调节空载电压,然后带负载调压电压,直到空载电压及电压降调到满意为止。 2)马拉松电球 马拉松电球使用DVR2000、DVR2000E、SE350、APR125-5、SE100等调压板。 注:○1SE350、DVR350、APR125-5 6、7端子为外调压接线,一般短接起来。 ○2COM与50、60短接根据电球的频率而定。 ○3APR125-5 CB-、CB+一般短接。 ○4AP125-5、AVR350、SE350可以并机,但效果不好,若需要并机可用SX440代替。 DVR的调节: ○1取出5A保险丝,连接电源输出及PMG输出线; ○2起动发电机组到额定转速,调压板将做自检测并进入关断形式。 ○3使用选择按钮(select)一步步通过每个调整,通过按“UP”(上)、“DOWN”(下),获得所 需要的发光二极管指示灯的水平。 ○4调完之后,停发电机,连接其它接线,再起动发电机就可对调压器进行最终调整。 注: ○1选择粗调时,每按一下UP/DOWN就会改变6V AC,选择细调时,每按一下UP/DOWN就会改 变±0.5V AC

柴油发电机操作安全注意事项(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 柴油发电机操作安全注意事项 (通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

柴油发电机操作安全注意事项(通用版) 1.使用及维护机组前,必须阅读并理解本说明书及相关的其它随机资料。 2.正确的安装机组是机组正常使用的前提,并使用合格的备品备件进行维护保养才能使机组获得良好的运行状态和更长的使用寿命。 3.机组必须由受过培训的人员操作,维修必须由授权人员进行,操作及维护人员必须明白安全预防措施及操作维护程序。 4.只有在确保安全情况下才能启动机组,切勿在明知有异常的情况下开机,以免发生意外情况。对机组清洁、维护、修理时,必须先停机并将电瓶负极开关断开或拆除电瓶连接电缆,且在相应的位置放置警告牌,以避免发生意外情况。 发动机排放的废气对人体有害,所有户内安装的机组必须将废

气排至室外。 5.机组运行时排烟管及消音器会产生高温,安装使用时,需采用防火隔热材料并远离易燃物品。确保机房内有良好足够的通风,整洁的环境。切勿将易燃易爆物体(液体)存放在发动机附近。 6.不允许在电瓶及燃料附近抽烟、打火花或其他引火行为,因为燃料挥发的气体以及电池充电产生的氢气在遇到火花或明火时会引起爆炸。 7.机房内应配备BC和ABC灭火器,并要求操作及维护人员懂得如何使用。 8.在风扇防护罩或其它安全保护罩拆除的情况下,切勿试图开机;在开机时,切勿试图把手伸到这些保护装置下面或附近去进行维修。 9.手掌、手臂、长头发、首饰以及宽松的衣服等要远离皮带轮、皮带及其它转动部件。在机房工作时,要穿上工作服,戴上手套和帽子。 10.机组运行后,冷却液未完全冷却时,不要试图拧开散热器盖

发电机使用管理规定1

自备发电机组使用管理规定 为加强我院柴油发电机组的管理,充分发挥其设备效能,加强发电机组日常维护和保养,延长使用寿命,特制定本规定。 一、操作规程 (一)发电机启动 1、检查燃油、润滑油、冷却水是否充足,不足时应添加。检查燃油、润滑油、冷却水管路是否泄露,如有异常,及时修复。 2、检查各部位螺丝是否松动,检查电源线、接地线的接线端子是否松动,导线是否磨损或有其它损坏,传动皮带松紧度如有异常,及时修复。 3、检查蓄电池组的电压是否达到启动要求的电压值。转换开关、联锁装置是否有效,确认无误后方可盘车启动。 4、冬季启动前应对机器进行预热。 (二)发电机启动后 1、发电机启动后先低速运行至少5分钟,再逐步达到正常转速。待发电机的油温、水温、输出电压和频率达到正常值后,方可加上负载进行正常供电。 2、如果发电机启动失败,应检查失败原因,故障排除后,再重新启动发电机。 3、正常供电后应随时检查各指示仪表,倾听机器的各部分运转声响是否正常,留意发电机或电器设备是否有焦糊等异味。 4、检查燃油量、润滑油压力、观察散热器水位,低于正常位置应予以补充;水温是否有变化,冷却水温度不得高

于95℃。 5、手摸机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管,感觉温度是否正常。发现有异常情况,应即时处理解决,严重的应停机处理。 6、凡故障停机,须将故障消除后,机组方可再进行运作。 7、不经常使用的发电机应每周开空车一次,空车运行时间不超过半小时。 (三)停机 1、如果发电机未进行加载,可直接停机。如果发电机带载运行一段时间之后停机,则必须按下面步骤进行。 (1)发电机卸载。 (2)发电机空载运行5分钟之后停机。 2、停机后,室温在零度及以下时应将冷却水放净。一般掌握半小时后放水,切不可停车后立即放水,以防止柴油机温度骤升,造成事故。 3、停车后应及时倒闸操作,并认真填写运行记录,如有异常情况必须汇报,妥善处理,为下班开车提供运行依据。 二、日常维护 对柴油发电机组的日常维护主要是对以下内容进行检查: 1、检查油箱的油量,检查润滑油是否变质; 2、检查冷却水箱水情况; 3、检查柴油发电机组各附件及仪表的安装情况; 4、检查喷油泵传动连接盘; 5、检查蓄电池电压是否达到要求,电瓶电压达不到要求时应及时充电; 6、经常清洁柴油发电机组的外表。

柴油发电机操作规程

柴油发电机操作规程 一、启动前的准备工作 1、检查飞轮及发电机部分防护栏杆罩应完好; 2、操作人员应分工明确,实行监护,并穿戴绝缘鞋; 3、向电气室工作人员发出“准备”开车的信号后,认真检查各变速箱、离合器、调速器曲轴控制、油盎油位,及各部紧固螺钉,确认无误,并油水温度不低于20℃时,方可进行启动; 4、各系统管路闸门应处于工作位置; 5、传动机构的连接螺栓应紧固良好; 6、检查储气瓶压力是否正常,超速保险装置是否定位; 7、置离合器手柄于启动位置,并打开扫气泵的排污阀; 8、启动外循环水泵、滑油泵、燃油泵,待循环水及油压符合要求时,一人操作,一人协助进行启动。 二、柴油机的启动和运行 1、停车超过24小时,须打开试动阀,并启动润滑油泵,长久停用(一般为七天)的发电机,励磁机应测量电机及操作回路的绝缘电阻符合要求。手动盘车转1~2圈,自由启动电机拖动柴油机空转数圈,以排出缸内的油和水,然后关闭试动阀,方合好前离合器; 2、启动燃油泵,放出管路中的空气,其油压应在规定范围内之间,方可进行正式启动; 3、察看启动电源的电压是否正常后,按下“启动”按钮待柴油机着火后即松开。润滑油压力升到规定值以上时,停止启动滑油泵。并关闭扫气泵排污阀,穿好前离合器销钉; 4、不能启动时,应认真判明原因,原因不明,不应再次启动。连续起动不应超过三次,间隔时间不应少于2分钟,第三次仍不能起动时,应认真分析检查,确认排除故障后,允许第四次起动; 5、发电机启动后,即认为发电机及全部电气设备均已带电,严禁人体接触带电部分,如果需要带电作业,应遵守危险作业审批制度和电工安全操作规程;

6、在调整柴油机转速时,应注意发电机运转是否正常,滑环及整流子上的碳刷应无跳动,无冒火花现象,无异常声响,此外还要与电工人员配合。调整频率和电压,使之接近额定值; 7、当接到“准备并列”的信号后,发电机运转必须是正常、平稳的。而且达到频率相等,电压一样,相位相同,相序一致方能进行并列工作。并列时,以同步表为准,进一步调整转速,调节励磁。将电压和频率升至与系统电压、频率相接近。当自动励磁损坏改为手动时,其负载不宜过大,并随时监视有关工作参数。并列同步操作步骤如下: (1)合上发电机出线的刀开关; (2)若是三相四线制供电的发电机,应合上中性点接地刀闸; (3)合上同步指示开关,检验相序,进一步调节; (4)认真查看同步指示器信号,若基本同步,立即迅速合上主开关,向系统送电。 并列时采用自动准同期装置时,应参看说明书进行。采用手动准同期并列操作时,若发现同步表跳动(或不动),同步指示灯闪烁无规则(或亮度不变),不准合闸并列; 8、正常运行中,严禁使用故障停车开关或按钮,严禁擦试机组,如发现柴油机的超速保险装置脱开时,应通知电工人员卸除负荷,停车后,将超速保险恢复原位,然后再启动; 9、密切注意各种运行仪表,保护装置、绝缘监视和调速器的工作情况; 10、对于用压缩空气启动的气罐,应检查试验压力表和安全阀,是否保持灵敏可靠。 三、停车与维护保养 1、接到“准备解列”的信号,进行减速卸载。“解列后”使机器逐步减速降温,听机器有无异声并确定其部位和原因后停车; 2、正常停车关闭燃料泵(特殊情况可使用故障停车或紧急停车),关闭外循环水泵; 3、停车超过1小时以上时须进行甩车; 4、停车后,根据运行情况,进行维护保养,保持设备良好和清洁卫生; 5、每周至少一次对柴油机各运转部位进行一次全面检查,发现问题应及时处理。 四、注意事项

发电机使用维护手册

P550E 发电机组维护手册 发动机2800系列控制板2001 1.简介 .发电机技术操作及维修保养手册 1.本发电机组是设计为重工业用途,并在设计上考虑了机组安放后只需注入水 /冷却液,燃料及电池液便即可以准备运行。多年的柴油发电机设计及生产经验使本机能提供高效率及稳定的高质素电源。本技术操作及维修保养手册为用户提供保养及操作之方法。利用本手册并配合柴油机手册,交流发电机手册及操操作作人员手册同时参照使用,可确保发电机能长期地提供高效率运作。请注意,如在肮脏或多尘的环境使用本机组,应勤加保养以确保机器能正常运作。要确保由经受专业训练之人士来对本机进行调校及维修。基本每一台机组发电机外壳上钉有一块名牌,在名牌上刻独有的机组型号及机身编号。在需要订购备用零件或保修服务时,就需要提供上述号码,关于这一点,将在第3章一节作进一步说明。 24-00-01

General information Lntroduction The 2806 diesel engine is the latest development from perkins Engines Company Limited,a qorld leader in the design and manufacture of high performance diesel engines.More than fifty years of diesel production experience,together qith the use of the latest technology,have been used in the manufacture of your engine to give you rdliable and econkmic power. To ensure that you use the relevant information for your specific engine type, refer to“Engine identificationn page 5. The terms“left side ”and“right stide”apply when the engine is seen from the rear end,the flywheel end. Number one cylinder is at the front end of the engine Danger is indicated in the text by two methods: Warning! This indicates that there is a possible danger to the person. Caution:Thisindicates that there is a possible danger to the engine. Note:Is used where the information is important,but there is not a danger. 24-00-02

柴油发电机参数

3.6 发电系统 要求发电机组自动化程度高,更要求发电机必须适应UPS 这一非线性负载的特性,使其在无市电的情况下保障UPS 对负载的可靠供电。 发电机组与UPS 的配置 考虑到市电中断时,机房发电机所带负载包括UPS(计算机类设备)、空调、等设备,对发电机启动干扰较大,一般建议发电机配备容量至少应满足所有负载总功率要求,并留有30%-40%的余量。 综上,建议发电机选用功率为:1000KW。发电机为国际知名品牌原装进口产品。 机组电气性能参数: 额定输出电压:380/220V;三相四线星形接法; 额定频率:50Hz。 输出额定功率因数:≥ 0.8(滞后)。 稳态电压调整率≤±0.5% 瞬态电压调整率≤±10% 电压恢复稳定时间≤3.0s 机组空载额定电压时,线电压波形正弦性畸变率应≤5%。 稳态频率调整率≤±0.5% 瞬态频率调整率≤±10% 频率恢复稳定时间≤3.0s 波动率≤±0.5% 恢复时间≤3.0s 机组在额定电压下,从冷态到热态的电压变化不大于额定电压的±2%。 机组空载电压的调节范围需满足:额定电压的95%~105%。 机组发动机技术参数: 使用国际知名原装进口发动机 燃油系统及喷油控制方式:电喷 气缸:直列6缸, 进气方式:涡轮增压。 燃油消耗率≤210g/kwh(满载)

能使用国产0号柴油作为燃料。 润滑油等级:API-CD级以上。 排放标准:欧II或以上 冷却系统:强制闭式循环水冷,加防腐措施 机组发电机技术参数: 使用国际知名原装进口发电机 发电机型号:同步交流发电机 励磁方式:无刷永磁励磁 绝缘等级≥H级 防护等级≥IP23 电压调节器:数字式 电压调节精度≥±1.0% 机组可靠性:大修间隔≥15000h 机组技术要求: 达到GB2820.3及ISO8525/3 G3级的要求和邮电系统YD/T502“通信专用柴油发电机组的技术要求”的规定。 标配:干式空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器、油水分离器、手动燃油泵、润滑油排泄泵。 提供配套ATS切换柜、静音箱 1、负荷:电阻类;电动机类(异步交流电动机);可控硅整流滤波器类; 2、机组在额定情况下,从冷态到热态的电压变化,不大于额定电压的±2%。 3、机组空载电压的调节范围为额定电压的95%~105%。 4、机组的启动和停机: 机组采用直流24V高能铅酸蓄电池起动,起动电源和控制电源共用一组蓄电池组; 机组可以手动起动、停车,亦可自动起动、停车; 机组可以手动紧急停车和事故自动紧急停车; 机组能在需方环境中,以额定功率连续运行。 5、机组的自动控制功能:能实现自动起动、自动切换、自动投入、自动撤出、自动停机、自动保护等。

风力发电机控制原理

风力发电机控制原理 本文综述了风力发电机组的电气控制。在介绍风力涡轮机特性的基础上介绍了双馈异步发电系统和永磁同步全馈发电系统,具体介绍了双馈异步发电系统的运行过程,最后简单介绍了风力发电系统的一些辅助控制系统。 关键词:风力涡轮机;双馈异步;永磁同步发电系统 概述: 经过20年的发展风力发电系统已经从基本单一的定桨距失速控制发展到全桨叶变距和变速恒频控制,目前主要的两种控制方式是:双馈异步变桨变速恒频控制方式和低速永磁同步变桨变速恒频控制方式。 在讲述风力发电控制系统之前,我们需要了解风力涡轮机输出功率与风速和转速的关系。 风力涡轮机特性: 1,风能利用系数Cp 风力涡轮从自然风能中吸取能量的大小程度用风能利用系数Cp表示: P---风力涡轮实际获得的轴功率 r---空气密度 S---风轮的扫风面积 V---上游风速 根据贝兹(Betz)理论可以推得风力涡轮机的理论最大效率为:Cpmax=0.593。 2,叶尖速比l 为了表示风轮在不同风速中的状态,用叶片的叶尖圆周速度与风速之比来衡量,称为叶尖速比l。 n---风轮的转速 w---风轮叫角频率 R---风轮半径 V---上游风速 在桨叶倾角b固定为最小值条件下,输出功率P/Pn与涡轮机转速N/Nn的关系如图1所示。从图1中看,对应于每个风速的曲线,都有一个最大输出功率点,风速越高,最大值点对应得转速越高。如故能随风速变化改变转速,使得在所有风速下都工作于最大工作点,则发出电能最多,否则发电效能将降低。

涡轮机转速、输出功率还与桨叶倾角b有关,关系曲线见图2 。图中横坐标为桨叶尖速度比,纵坐标为输出功率系统Cp。在图2 中,每个倾角对应于一条Cp=f(l)曲线,倾角越大,曲线越靠左下方。每条曲线都有一个上升段和下降段,其中下降段是稳定工作段(若风速和倾角不变,受扰动后转速增加,l加大,Cp减小,涡轮机输出机械功率和转矩减小,转子减速,返回稳定点。)它是工作区段。在工作区段中,倾角越大,l和Cp越小。 3,变速发电的控制 变速发电不是根据风速信号控制功率和转速,而是根据转速信号控制,因为风速信号扰动大,而转速信号较平稳和准确(机组惯量大)。 三段控制要求: 低风速段N<Nn,按输出功率最大功率要求进行变速控制。联接不同风速下涡轮机功率-转速曲线的最大值点,得到PTARGET=f(n)关系,把PTARGET作为变频器的给定量,通过控制电机的输出力矩,使风力发电实际输出功率P=PTARGET。图3是风速变化时的调速过程示意图。设开始工作与A2点,风速增大至V2后,由于惯性影响,转速还没来得及变化,工作点从A2移至A1,这时涡轮机产生的机械功率大于电机发出的电功率,机组加速,沿对应于V2的曲线向A3移动,最后稳定于A3点,风速减小至V3时的转速下降过程也类似,将沿B2-B1-B3轨迹运动。 中风速段为过渡区段,电机转速已达额定值N=Nn,而功率尚未达到额定值P<Pn。倾角控制器投入工作,风速增加时,控制器限制转速升,而功率则随着风速增加上升,直至P=Pn。 高风速段为功率和转速均被限制区段N=Nn/P=Pn,风速增加时,转速靠倾角控制器限制,功率靠变频器限制(限制PTARGET值)。 4,双馈异步风力发电控制系统 双馈异步风力发电系统的示意见图4,绕线异步电动机的定子直接连接电网,转子经四象限IGBT电压型交-直-交变频器接电网。 转子电压和频率比例于电机转差率,随着转速变化而变化,变频器把转差频率的转差功率变为恒压、恒频(50HZ)的转差功率,送至电网。由图4可知: P=PS-PR;PR=SPS;P=(1-S)PS P是送至电网总功率;PS和PR分别是定子和转子功率 转速高于同步速时,转差率S<0,转差功率流出转子,经变频器送至电网,电网收到的功率为定、转子功率之和,大于定子功率;转速低于同步转速食,S>0,转差功率从电网,

小区(大厦)柴油发电机操作规程

小区(大厦)柴油发电机操作规程 小区(大厦)柴油发电机操作规程 一、目的 保证操作的安全性和正确性。 二、适用范围 小区柴油发电机组的操作。 三、职责 机电人员负责柴油发电机的操作。 四、工作程序 COOLTECH柴油发电机组:(适用于**花园及**大厦) (一)手动操作 1、开机前的检查工作(适用每次试运行) (1)断开电源输出开关,将MCCB空气开关置于”OFF”位置,手柄向下; (2)检查水箱冷却水、机油和柴油油位及电瓶电压、电瓶充电器,电瓶液位都应在正常范围内。 2、机组启动 (1)把锁匙从”STOP”经过”RUN”位置转到”START”位,可启动机组,当机组正常着车后,应立即松手,让锁匙自动回复到”RUN”位。 (2)如机组不能实现正常着车后,由启动时间不要超过5-7秒,保持每次间隔10秒左右,锁匙要安全复位到”STOP”。 (3)如连续启动3次仍未能实现正常着车,则要停下来检查机组未能正常着车的原因,在确保机组故障已经排除后,把锁匙重新转到启动位置,启动柴油发电机组。 3、机组运行 (1)检查机组是否有不正常的噪音或振动。 (2)检查有否三液泄露或排烟系统泄露现象。 (3)检查控制系统仪表有无异常指示,尤其是高水温或低油压,油压应在机组正常着车后大约10秒内进入正常范围。 (4)从控制屏检查输出电压和频率。机组的输出电压应指示在正常范围内,频率在定载情况下应接近52Hz。 (5)记录机组运行时的有关参数。 4、机组停机 将锁匙由”RUN”转到”STOP”位,即可实现正常停机。 5、紧急停机: 当发生下列情况之下,必须紧急停机: (1)机油压力低故障灯亮为红色。 (2)冷却水温高故障灯亮为红色。 (3)当机组转速超过1650rpm时(即频率表读过55Hz) (4)当机组发出急剧异常的敲击声。 (5)当零件损坏,可能使机组的某些部件遭到损伤时。 (6)当气缸、活塞、油瓦、调速器等运动部件卡死时。 (7)当机组输出电压超出表上的最大读数时。 (8)当发生可能危害到机组、操作人员安全的火灾、漏电或其它自然灾害时。 此时,按下”紧急停机”(EMERGENCT STOP)按钮,机组迅速切断负载,并立即关闭

发电机组远程监控运维系统成功应用案例

发电机组远程监控运维系统成功应用案例 背景 近几年,以欧美为首的一些发达国家,制造业开始出现一些新的技术趋势,即设备产品智能化、网络化。在这种技术发展的背景下,越来越多的制造商和工业企业希望实现与合作伙伴、供应商和客户无缝地共享信息,从而有效的改善获取的信息质量,以及信息共享方式,提高决策水平、揭示生产过程中效率低下的因素、促进开展最适合的合作并能挖掘新的竞争机遇。 问题与挑战 随着国内制造业的不断崛起,一些行业领先的制造企业,比如上海某燃气发电机制造商,已经开始考虑如何与欧美的同行展开有效的竞争,如何为客户提供更多的增值服务,是这类企业面临的新挑战。该企业目前直面的问题是如何实现对售出到世界各地的设备进行联网,并为全球用户提供产品能效分析和售后服务。 让设备开始思考 国内领先的IIoT平台供应商——北京英物智联科技有限公司通过其自主研发的新一代工业物联网设备平台——ThingLinx工业云帮助该燃气发电机制造企业搭建了一套燃气发电机组远程监控运维系统,实现了设备的联网、管理和分析的功能。这套远程监控运维系统主要功能包括:设备监控、产品能效分析及管控、售后服务及备件管理、客户关系管理、设备维护管理等。

1、设备监控功能 设备监控:可以监控设备所有传感器及控制系统数据。 设备远程控制:可以对设备进行远程控制和诊断。 数据保存:保存设备的运行历史数据和报警记录等。 数据分析:对运行数据进行智能分析,用以进行故障分析、产品改进、质量控制等。 故障诊断:通过监控数据可以对设备故障做出智能诊断。 故障预警:对监测到的异常数据向客户和厂家监控中心发出预警信息。 2、能效管理功能 设备能效分析:对设备的运行能效进行分析,让客户和工厂实时掌握设备的运行能效情况。 成本管理:对项目、设备的运维成本进行统计、分析和管理。 投资回报周期管理:用设定公式对客户的投资回报周期进行动态显示,并预设风险管控提醒。 3、售后维护功能 维保周期设置:对设备的各部件维保时限进行控制,形成记录数据。 维保派工管理:生成设备维护保养工单,提供给客户的维护人员进行操作和管理,并配有审核流程等。 4、备件进销存管理功能

柴油发电机操作规程和使用注意事项培训资料

柴油发电机操作规程和使用注意事项

柴油发电机操作规程和使用注意事项 一、柴油发电机原理 简而言之,就是柴油发电机驱动发电机运转。在汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与柴油发电机曲轴同轴安装,就可以利用柴油发电机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。这里只描述发电机组最基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出,还需要一系列的柴油发电机和发电机控制、保护器件和回路。 二、柴油发电机操作规程 柴油发电机启动前的准备及检查柴油发电机操作规程 柴油发电机在未做好启动前的检查及启动准备工作以前不准启动,运行方式选择开关应在“OFF”位。 柴油发电机启动或投入运行方式选择开关前,应检查蓄电池充电电源、控制、信号系统电源、冷却水温控制、空气系统、燃油系统、润滑油系统投入正常。

合上蓄电池充电电源,检查充电源红灯亮且蓄电池电压为(24V -30V)左右,蓄电池组的容量应满足机组连续起动9次的用电量。 检查冷却水温度加热器电源投入且红灯亮。 检查室内燃油储油箱(应满足机组满载连续运行8小时的储油量)油位正常,打开柴油发电机进油门。输油方式采用手动方式。 燃油系统启动前要排空气,否则将影响发动机不能正常启动。 柴油发电机启动前的检查 有关柴油发电机组所有工作票均已终结,柴油机以无人工作及其他障碍物。 查柴油发电机润滑油油位正常。 查柴油发电机冷却水水位正常。 查柴油发电机预热正常。 机组无漏油,漏水现象,机内清洁无杂物,排气口无杂物。

风力发电机在线监测系统

风力发电机在线监测系统 引言 在线监测系统是近20年来在大型机组上发展起来的一门新兴交叉性技术,这是由于近代机械工业向机电一体化方向发展,机械设备高度的自动化、智能化、大型化和复杂化,在许多的情况下都需要确保工作过程的安全运行和高的可靠性,因此对其工作状态的监视日益重要[1] 。随着大型风力发电机容量的迅猛增加,现在风力发电机正从百千瓦级向兆瓦级发展,机械结构也日趋复杂,不同部件之间的相互联系、耦合也更加紧密,一个部件出现故障,将可能引起整个发电过程中断。另外,近年来随着风力发电机的快速发展,其技术的成熟度跟不上风力发电机的发展速度,在媒体上出现了大量关于风力发电机齿轮箱、主轴、叶片的损坏,甚至有风力发电机倒塌的报道。保险公司非常抱怨其高损坏率,因此在保险合同中加入了维修条款:保证其风力发电机能够正常运转40000h或者至少运行5年,除非装上在线监测设备,接受保险公司的定期监测。在这种环境下,在线监测在风力发电机行业得到了飞速的发展。国外在线监测技术发展得比较成熟,有专门用于风力发电机的监测设备[2] ,例如德国的普鲁夫公司(pruftechnik);在监测服务方面,国外有专门的风力发电机监测服务公司,例如德国的flender公司等[3] 。而国内由于风力发电机行业本身起步较晚,因此在线监测系统在国内风力发电机上的运用还处于起步状态。 1 在线监测系统的工作原理 风力发电机监测系统最重要的工作是通过对设备运行过程中所表现出的各种外部征兆及信息,提取反映状态的正确信息并进行分析和识别其内涵故障。因此在开始设计和建立系统前,必须对监测对象的结构与工作过程有充分的了解。由于风力发电机设备结构及工作过程复杂,对其进行深入分析和深层故障诊断,不仅要依靠一定的理论和方法,而且更重 要的是必须了解、熟悉具体设备的结构与运行机理,并取得维护人员的经验和技巧。 如图1风力发电机在线监测流程图所示,风力发电机监控任务主要由3部分组成:信号拾取、信号处理和监控决策。信号拾取主要由主轴传感器、齿轮箱传感器和定子传感器来采集风力发电机的基本运行状况。 信号处理是将各传感器所采集到的信号经过信号处理转换成数字信号,通过网络传输到监控 室。由于风力发电场一般建设在岛屿、农田等边远地区,通讯设施相对比较差,因此网络传输可以使用CDMA ,GSM 等无线传输方式,从而省去了铺设光缆等昂贵设备。 监控决策就是计算机将传送的信号数据与风力发电机数据库中的数据进行比较,监控人员根据比较的结果最终给出风力发电机的运行状况分析表。计算机的数据比较过程主要是辨别3 类过程状态(正常、预警、异常),如使用G表示传感器信号,Y表示风力发电机预警值,R表示风力发电机异常值。 当G<Y风力发电机运行正常;Y<G<R监控设备发出警报,监控人员必须密切关注运行状况;G>R风力发电机自动停机, 等待工作人员的检修。 2 风力发电机工作特性及在线监测的必要性 现在大多数风机上运用的通用监测程序叫风场监测,这种方法主要监测输出电量同时也包含部分故障信息的存储。通常控制系统的状态信息、输出电量以及风速情况将被存储,并且将其传送给制造商和运营商。但是只有通过详细的记录才有可能观察到故障。在大多数的情况下,当控制系统发出警报的时候故障已经发生了,然而整个系统能做的只是自动的使风力发电机停机以防止故障的进一步恶化。风场监测通常与周期点相连,这些周期测试点

相关文档