文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › UPS习题答案

UPS习题答案

UPS习题答案
UPS习题答案

移动公司电源培训UPS试题

一、单选题:(20分)

1.( B )UPS中有一个双向变换器,既可以当逆变器使用,又可作为充电器。

A.后备式B.双变换在线式C.在线互动式D.双向变换串并联补偿在线式

2.uPS的( A )反映UPS的输出电压波动和输出电流波动之间的相位以及输入电流谐波分量大小之间的关系。

A.输出功率因数B.输出电压失真度C.峰值因数D.输出过载能力

3.uPS等使用的高电压电池组的维护通道应铺设( A )。

A.绝缘胶垫B.防静电地板C.地槽D.地沟

4.UPS电源的交流输出中性线的线径一般( C )相线线径的1.5倍。

A.不大于B.等于C.不小于D.不确定

5.LIPS和柴油发电机接口问题涉及uPS和柴油发电机两个自动调节系统,两者接口时出现的不兼容问题是两个系统相互作用的结果,措施予以解决。过去最常用的方法是( B )。

A.安装有源滤波器可以在其中一个系统或两个系统内采取适当

B.将发电机降容使用

C.采用12脉冲整流器

6.UPS逆变器输出的SPWN波形,经过输出变压器和输出滤波电路将变换成( B )。

A.方波B.正弦波C.电压D.电流

7.uPS频率跟踪速率是指( A )。

A.UPS输出频率跟随交流输入频率变化的快慢

B.LIPS输出频率跟随直流输入频率变化的快慢

C.LJPS输入频率跟随交流输出频率变化的快慢

D.以上皆非

8.UPS应每( B )检查主要模块和风扇电机的运行温度。

A.每月B.季C.半年D.每年

9.LJPS在正常工作时,逆变器输出与旁路输入锁相,下列哪一个是锁相的目的( C )。

A.使LJPS输出电压值更加稳定

B.使UPS输出频率更加稳定

C.使IJPS可以随时不问断地向旁路切换

D.以上答案都不正确

10.UPS主路输入市电断电时,由( A )。

A.电池逆变供电B.切换到旁路供电

C.电池和旁路一起供电D.UPS停机

128.当uPS从逆变器供电向市电交流旁路供电切换时,逆变器频率与市电交流旁路电源频率不同步时,将采用( B )的方式来执行切换操作。

A.先接通后断开B.先断开后接通

C.同时断开D.同时接通

11.对LJPS系统而言,峰值因数指的是UPS逆变器电源的交流输出电流的峰值与输出电流的有效值(RMS)的比值。对于UPS电源来说,其典型的峰值比为( C )。

A.2-3:1 B.2.5:l C.3:1 D.3.5:1

12.具有并机功能的UPS负载电流不均衡度( B )。

A.≤1%B.≤5%C.≤10%D.≥5%

13.后备式UPS的自动稳压器的作用是什么?( A )

A.调节并稳定输出电压B.调节并稳定输入电压

C.调节并稳定充电电压

14.后备式UPS最主要的缺点是( C )。

A.稳压性能较差

B.对电网出现的频率不稳、波形畸变等“电污染”不作任何调整

C.当电网供电出现故障时,由电网供电转换到蓄电池经逆变器供电瞬间存在一个较长的转换时间

15.后备式正弦波UPS电源在从市电供电向逆变器供电进行转换时,对负载而言,它大约有( C )的中断供电时间。

A.不中断B.几微秒C.几毫秒D.几十毫秒

16.两台80kVA容量UPS供电系统以冗余并联方式运行,负载为65KVA,当UPSl出现故障后,UPS供电系统将发生下列哪种动作?( A )

A.UPSl退出,UPS2带全部负载B.UPSI转旁路,UPS2也转旁路

C.UPSI,UPS2转由电池继续供电

17.一台100kVA的UPS,其输出功率因数为0.8,直流逆变效率为9l%,蓄电池组由30节12v蓄电池组成,要求备用时间为1h,蓄电池选GFM系列密封铅酸蓄电池,估算该选用的电池容为( C )。

A.2组100Ah B.2组200Ah C.2组300Ah

18.一套UPS电源的最大输入电流为110A/380V,前端开关是NSl60(此开关额定电流为160A/380V),根据以E信息能否直接确定开关满足系统过载要求( c )。

A.可以满足要求B.小可以满足要求

C.耍查看开关的脱扣整定之后才能确定D.要考虑短路情况

19.在线式UPS中逆变器的作用是下列中的( B )。

A.将市电转换为UPS输出的交流电

B.将整流器输出的直流电,或由电池来的直流电转换成UPS输出的交流电

C.在市电不合格时启动,将电池的电能变为交流电输出供负载使用

D.以上答案都不正确

20.在行标YD/T1095—2008《通信用不间断电源一UPS))中,规定I类在线式UPS的输入谐波电流应( A )。

A.<5%B.<10%C.<15%D.<20%

21.在行标YD/T1095—2008《通信用不间断电源叫UPS》中,规定容量大于60kVA的在线式UPS的效率应( c )。

A.≥85%B.>/88%C./>90%D.>t92%

22.状态告警指的是UPS工作在非正常状态,以下( d )告警属于状态告警?

A.输入掉电B.主输入超压C.蓄电池组放电D.无输出

二、多选题:(30分)

1.UPS的控制电路应具有分别执行( CD )的能力,以保证IJPS能在具有不同供电质量的交流旁路电源系统中正常运行。

A.延时切换B.断开切换C.同步切换D.非同步切换

2.UPS电源按工作原理不同,主要分为( A )和( B )两种。

A.后备式LJPS B.在线式UPS

C.后备互动式UPS D.在线互动式UPS

3.UPS电源的保护功能有( BCD )。

A.输入欠压保护B.输出短路保护C.输出过载保护D.过温保护

4.uPS电源供电时间长短主要取决于( BC )。

A.电压B.电池容量C.负载电流D.频率

6.uPS多机之间进行并机,必须保证条件是(ABC )。

A.同电压B.同频率C.同相位D.同电流

6.UPS通常由下列部分组成:输入整流滤波电路、蓄电池组、充电电路和( ACD )。

A.逆变电路B.调压变压器C.功率因数校正电路D.静态开关

7.UPS在运行中频繁的转换到旁路供电,主要的原因有( ABC )。

A.UPS本身出现故障B.UPS暂时过载C.过热D.蓄电池内阻增大

8.不间断电源UPS一般有( ABC )等功能。

A.双路电源之间的无间断切换B.隔离干扰C.电压变换D.温度变换

9.采用三相全控桥6脉整流器的UPS,其产生的谐波电流主要以( BC )为主。

A.3次B.5次C.7次D.9次

10.下列( ABD )描述属于在线式UPS的特点。

A.真正实现了对负载的无干扰稳压供电

B.波形失真系数最小,一般小于3%

C.具有较高的效率

D.具有优良的输出电压瞬变特性

11.下列( AB )项目属于UPS的年度维护项目。

A.负荷均分系统单机运行测试,热备份系统负荷切换测试

B.蓄电池容量试验

C.观察UPS内部可目测的原器件的物理外观

D.保持机器清洁,清洁散热风口、风扇及滤网

E.检查记录UPS的输入输出各项数据

12.一般的UPS中都有( ABCD )。

A.电池电压过低自动保护

B.逆变器输出过载或短路自动保护电路

C.逆变器过压自动保护电路

D.市电电压过高保护电路

13.一台80kVA的UPS输出功率因数是0.8,可带的负载是( AD )。

A.80kVA B.64kVA C.80kW D.64Kw

14.在线式UPS 现( AB )情况时,UPS会转到旁路供电?

A.超载B.逆变器故障C.市电停电

三、判断题:(10分)

1.UPS按输出波形分类,可分为输出波形为正弦波的UPS和输出波形为方波的UPS。 A 输出波形为方波的UPS不适合带感性负载。( A )

A.正确B.错误

2.UPS并联连接的目的是提高UPS供电系统的可靠性,增加UPS系统的容量,随着并机台数的增加,可靠性也越高。( B )

A.正确B.错误

3.UPS并联与串联都是为了提高‘UPS系统的可用性。( A )

A.正确B.错误

4.UPS的操作指南应集中妥善保管,主机现场可不放置操作指南。( B )

A.正确B.错误

5.UPS的功率因数越大越好。( B )

A.正确B.错误

6.UPS的过载能力主要取决于其整流器与逆变器的功率设计余量。( A )

A.正确B.错误

7.UPS的人为故障大致可分为几类,即怀疑故障、经验故障、知识性故障、交接故障、操作故障、环境故障、延误故障、选型故障及维护故障。怀疑故障的出现主要是由于缺乏基本的理论知识所致。( B ) A.正确B.错误

8.UPS断电时工作时间的长短与配置的蓄电池容量有关。( A )

A.正确B.错误

9.UPS轻载运行时,机器运行的可靠性越高,故障率就越低。( B )

A.正确B.错误

10.UPS系统不能带负载开机。( A )

A.正确B.错误

11.UPS宜使用开放式电池架,以利于蓄电池的运行及维护。( A )

A.正确B.错误

12.UPS主从机串联备份具有扩容能力。( B )

A.正确B.错误

13.UPS最好不要一直处于满载和轻载状态下运行,一般选取额定容量的.30%~70%为宜。( A ) A.正确B.错误

14.UPS最适合带感性负载,可以用大功率风机、空调机来检验UPS的性能与输出功率。

( B )

15.UPS并机故障并不常见,其主要原因是并机板或并机柜出现问题造成的,个别的是由于并机程序出错导致并机失败。( ) A

A.正确B.错误

16.并机时,各台UPS的旁路必须是同一电源,但是主路可以采用不同的电源。( )A

A.正确B.错误

17.采用12脉冲整流器的双变换UPS输入电流的谐波含量比采用6脉冲整流器的双变换UPS主要含有11次、13次、23次和25次谐波。( B )

A.正确B.错误

18.采用电感等无源功率因数校正电路的UPS的缺点是体积大,但抑制高次谐波效果比较好( B ) A.正确B.错误

19.对UPS系统而言,峰值因数指的是UPS逆变器电源的交流输出电流的峰值与输出电流的有效值(RMS)的比值。UPS的输出电流的峰值比与用户开启某些负载时所形成的瞬态浪涌峰值电流毫无关系(UPS的开机负载浪涌电流是代表UPS的过载能力的参数),两者不可混为一谈。( A )

A.正确B.错误

20.对UPS系统进行放电测试时,放电负载应为阻性负载,不能使用容性负载。( A )

A.正确B.错误

四、填空:(10)

1.UPS并联与串联都是为了提高UPS系统的(可靠性)。

2.UPS不同步故障,一般是由(静态电源控制板)、逆变电器输出与市电不同步、输入、输出相序不对等原因。

3.UPS的技术参数是表征UPS质量高低的重要指标,也是用户选购UPS产品的主要依据。通常我们可把UPS的主要技术参数分成标称(额定)运行参数、( 输入)特性、( 输出)特性、集中监控和网管功能、对工作环境的适应性等5类。

4.UPS的品牌和种类繁多,可从电路主结构、后备时间、(输入/输出方式)、( 输出波形)、和输出容量等5个方面对其进行分类。

5.UPS电容器故障也是不可忽视的问题之一,它会造成系统(瞬间掉电)、单机( 停机)、供电系统瘫痪等。

6.UPS电源按工作原理不同,分为在线式、后备式以及(在线互动式)。

7.UPS冗余并机系统的( 脱机跳闸)功能是指,判断和确认位于并机系统中的某台UPS是否出故障,并立即将其自动地从并机系统中脱离出去。

8.UPS通常由( 输入整流滤波)电路、功率因数校正电路、蓄电池组、充电电路、( 逆变)电路、静态开关电路、控制监测显示及保护电路共7个部分组成。

9.UPS中,交流市电经整流后都采用大容量电容器进行滤波,而且整流电路输出端还并联有蓄电池。在电容器或蓄电池充电期间将形成脉冲电流。该电流峰值很高,会产生高次谐波电流并导致( 功率因数)下降。10.对于并联冗余UPS系统宜在( )的方式下运行。负载总容量不超过其中一台UPS的额定输出容量。11.反映UPS的( 带载能力)是判断UPS对计算机型非线性负载的供电质量的高低和可靠性的最关键的指标。

163.后备式UPS是静止式UPS的最初形式,主要由充电器、DC/AC逆变器、输出转换开关、(自动稳压器)4部分构成。

12.热同步并机系统是由两台具有相同输出功率的UPS单机和(双总线输出开关柜)所组成的。

13.冗余架构有许多种,通信网络中使用的UPS供电系统主要采用( 串联)冗余和并联冗余两种方式。14.一般情况下,UPS主板常见的故障主要有不并机、不逆变、不稳压、不充电、不能用市电、蓄电池故障、电容故障、干扰故障、死机等几种。在检修UPS时,应首先检查(蓄电池),其次是主板电路。

五、问答题:(30分)

1.阐述UPS电源具有哪些保护功能?

(1)输出短路保护;(2)输出过载保护;(3)过温度保护;(4)电池电压低保护;(5)输出过欠压保护;(6)抗雷击浪涌能力。

2.简述uPS产生的输入谐波电流对柴油发电机的影响。

(1)引起电压失真;(2)配电损耗增大;(3)输出电压不稳;(4)功率因数降低。

3.简述UPS电源的主要功能。

(1)双路电源之间的无间断切换功能;(2)隔离干扰功能;(3)电压变换功能;(4)频率变换功能;(5)后备功能。4.简述当遇到UPS发生不逆变故障时,应如何检查。

首先测量蓄电池电压,因为若蓄电池电压过低,控制电路检测到蓄电池电压过低信号后,就会中断逆变电路工作。其次检查辅助电源是否正常以及逆变管和驱动管有无损坏;最后检查输出保护电路。

5.简述对新建uPS系统放电测试应注意的地方。

(1)放电负载应为阻性(电阻丝或水电阻),不要使用容性负载。

(2)负载要有逐级增加的控制开关,尽量避免大电流通断。

(3)大功率UPS电源的负载要有良好的户外散热措施,一般不要将热量放在机房里。(4)有效的安全防护措施。

6.简述什么是在线式UPS。

所谓在线式,是指不管电网电压是否正常,负载所用的交流电压都要经过逆变电路,即逆变电路始终处于工作状态。

7.判断并机UPS环流大小的标准是什么?

一是各台UPS所输出电流的总和与从UPS的并机输出总线上的输出电流的差值;二是各台UPS单机的输出功率因数应该是稳态值,而不应是可变值。

8.请简述什么是UPS。

UPS是一种交流不间断供电电源系统,即是一种能为负载提供不间断、不受外部干扰的交流电连续供电的系统。

9.如何判断UPS的过载能力?

衡量UPS 的过载能力是由逆变器在一定的过载容量下连续运行且不转旁路的最长时间来确定。

10.什么是双总线UPS输出配电系统?

该系统由“N+1”型UPS并机系统输出的两路UPS输出电源、UPS输出配电柜和负载自动切换开关(LTS)组成。对于某些要求极高的场所,还应配置由两套“N+1”型UPS冗余供电系统、负载同步控制器(LBS)及负载自动切换开关所组成的高品质的UPS双总线输出供电系统

11.请论述UPS系统发生故障后处理的原则及方法。

首先测量蓄电池电压,因为若蓄电池电压过低,控制电路检测到蓄电池电压过低信号后,就会中断逆变电路工作。其次检查辅助电源是否正常以及逆变管和驱动管有无损坏;最后检查输出保护电路。12.请论述UPS系统验收时通电开机检测应检查及测试的内容。

测试项目:交流输入电压,交流输出电压、电流,稳压精度,输入过压、欠压保护值,输出过压、过流保护值,并联工作试验、旁路试验、过载能力、频率同步范围、输入谐波电流。若UPS 采用并机工作方式,应测试空载时的环流以及带30 %、50 %负载时的环流;应测试并记录整流部分的输出波形,作为今后日常维护的基础数据(此数据可判断电容、电池的工作情况)。( 2 )检查各种告警功能:市电故障,交流输入过压、欠压故障,缺相,输出过压、欠压、过流故障,逆变器故障:直流输入电压过高、过低,输出过压、欠压、过流、短路等;保护动作是否可靠、告警电路工作是否正常。

SOCOMEC UPS 组成和使用

SOCOMEC UPS组成和使用 一.概述 UPS(Uninterruptible Power System)全称为不间断电源。用于给电力电子设备提供稳定、不间断的电力供应。市电输入正常时,UPS 将市电整流逆变后供应给负载设备,此时的UPS就是一台交流式稳压器,同时为电池充电;当市电断电时, UPS 立即将电池从充电转为供电,通过逆变器转换为交流电输出,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。直到市电恢复正常才转回充电。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合。 3#煤塔7米配电室的两台UPS厂家为 SOCOMEC ,型号为 DELPHYS MP elite ,额定输出功率都为 120 KVA 。采用并联冗余组成,在正常工作时,所有单机UPS并联运行,均分负载。如果一个单机UPS故障,或者需要脱离系统进行维护,另一台UPS有足够的容量供给负载,能确保负载供电的不间断。 一.UPS的组成 1 一个IGBT 三相整流器; 2 一个S.V.M.技术的三相逆变器; 3 一个静态旁路系统,自动转移负载且不中断供电; 4 1 个维护旁路,允许在维护操作期间为无间断转移负载到市电; 5 两组128块电池; 6 一个由模拟面板制成的控制面板,一个8 行的显示和一个直接访问界面二原理图

X10: 整流器输入INV: 逆变器 X40: 旁路输入BAT: 电池 X50: 至负载BP: 旁路部件 X20:电池连接ABP: 自动旁路 REC: 整流器MBP: 维护旁路 开关描述: Q4:自动旁路开关 Q3:输出开关 Q5:维护旁路开关 三.控制面板的图标:

UPS技术要求

UPS技术要求 1概述和要求 1.1概述 本技术规格书为UPS不间断电源专用技术规格书,是对UPS不间断电源及其辅助设备提出的最低技术要求。有关本工程的概况、周围环境、输送介质特性、供货要求和方式参照本规格书详细描述,应参照《仪表、自控设备和控制系统通用技术规格书》执行。 UPS不间断电源及其辅助设备的详细技术数据在相应的数据表中列出,供货商应根据本技术规格书和相应的数据表以及通用技术规格书的要求向买方供货。 1.2项目总体要求 1.2.1资格要求,供货商应能提供技术先进的成熟产品。 ★1.2.2供货商应提供良好的售后服务和技术支持,包括现场安装、维修、检查等,供货商应有技术支持能力。供货商需设有办事处,并有技术支持人员实行本地化服务。 1.2.3 投标者需递交简介,内容包括为本项目设计、制造、供货、提供售后服务和技术支持的供货商、主要零部件分包商、部门、工厂。 1.2.4供货商对UPS不间断电源的质量、运输、现场调试及售后服务负责。 1.2.5投标承诺:对设备的质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任的承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。 1.2.6 业主和设计保留改变设备采购的数量、型号和技术要求的权利,所有变更需以书面形式通知所有投标商。 1.3商务部分要求 ★1.3.1 提供制造厂家针对本项目的项目授权书(原件)。 ★1.3.2 提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺书,三年以上质保(原件)。★1.3.3UPS主机供货商必须提供ISO9001质量认证, ISO14001环境认证,ISO18001职业健康体系认证,泰尔认证,三相全系列10KVA-500KVA节能认证,CE认证及其它相关认证证明文件。 ★1.3.4 提供制造厂家的本地售后服务机构证明(原件、格式自定)。 ★1.3.5 中标后提供制造厂家针对本项目的原产地证明(原件、格式自定) ★1.3.6 投标设备制造厂家必须拥有设计开发能力,UPS主机必须具备产品相关

ups技术规范

电压频率独立式(VFI) 三相输入三相输出UPS规范 系统要求:(负载为35千瓦,延时1小时UPS不间断电源系统) 1.电压频率独立(Voltage-Frequency Independent) 式架构; 由整流器﹑逆变器﹑静态旁路开关﹑手动旁路开关 ﹑隔离变压器组成﹔完全切断输入干扰, 电池转换时间为0ms. 2.可实现 8 台UPS并联运转, 3.不需外加并联控制卡或并联柜即能实现并联功能 4.可实现不同容量并联运转 5.可实现在线并联上第2或第3台UPS, 原先的UPS在第2或第3台UPS并机运转的过程中不需转至旁路工作 6.无论并机(parallel)或热容余(Hot Standby)使用时, 可共享电池组 7.具有标配的线上电池故障检测功能. UPS可做手动或自动电池放电侦测及自动电池放电侦测后的电池失效告警功 能: 8.可事先预定电池使用期限,及时告知使用者更换电池 9.具远程以监控软件定期作电池故障检测功能, 以保证系统可靠度。 10.UPS整流器具有限流功能, 且可做手动或自动对电池进行均充,浮充二段式充电, 使电池能快速回充 11.UPS整流器具有软启动功能, 可避免对发电机瞬间投载现象,避免发电机电压与频率摇摆及发电机供电瘫痪.UPS 具有多段式冷却风扇速度控制,风扇速度可依温度高低及负载大小而改变维护旁路开关有电子保护控制设计,即使维护旁路开关误操作也不会使UPS故障或自我保护关机UPS具有双重冗余的辅助电源(即控制电路的电源)设计, 提供单机或并机运行绝对的保护UPS整流器输出直流电压稳压率< ±1%. 16.UPS具有充电电压温度补偿功能 17.标配具电池漏液侦测功能 18.具有多重CPU控制及自我诊断功能﹔ 19.内建干接点及RS-485, RS232, SNMP,以太网RJ45通讯端口, 有电力管理监控功能, 可作远程监控与网络监控﹔ 随机安装Windows认证合格中英文UPS监控软件:(1)经由TCP/IP网络远程监控UPS、(2)故障实时可由语音告警、网络广播、拨呼叫器及送E-Mail通知管理、(3)完整系统图与实时电表、(4)历史图标与SRAM 故障序列记忆、(5)事件记录与查询、(6)可程序设定定期自动测试电池放电与记录结果、(7)密码保护功能。可选购 SNMP适配卡或以太网卡进行网络远程监控管理至少需有6组无源干接点, 每一干接点功能可依用户指定之功能做更改, 用户指定之功能功能包括电池接地错误,逆流器输出超载,逆流器输出电压异常,逆流器输出短路,整流器输入电压异常,整流器输出电压异常,逆流器保险丝熔断,电池更新告警, UPS 控制电路异常,紧急开关动作, UPS 并联通讯失败,手动旁路开关激活,UPS 温度过高,电池箱温度过高等功能 22.UPS具中英文图形化LCD显示界面, 操作一目了然 23.内置手动维护旁路开关. 可实现负载免断电维护. 24.可使用一台PC机完成 8 台UPS并联运转监控管理, 可实现中文显示功能 25.UPS输出可承受100%之三相不平衡负载,在负载任一相缺相下,系统可继续运转, 增加使用上之方便性;

UPS技术规格书

UPS 技术规格书

UPS 技术规格书 1.概况 1.1组成 不间断电源系统(UPS)采用在线式系统,由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、蓄电池组、变送器和配电屏等组成。 1.2功能 在机组正常或事故状态时,UPS系统向公司主服务器、仪表电源等重要负荷提供稳频、恒压的交流电源。正常运行时,提供单相交流电源;发生故障时,蓄电池组毫无间断地对逆变器提供额定值的电源。当检修时,由手动旁路开关对设备隔离,并直接供电。 1.3运行方式 正常运行时,整流器将交流输入电源转换为直流电源,再通过逆变器将直流电源转换为交流输出电源,蓄电池通过浮充系统充电。 当交流电源断电时,蓄电池组的直流电源通过逆变器转换为交流电源供给用电负荷。 当交流电源恢复供电时,系统自动切换到正常运行方式。 为便于逆变器的维修,系统应有切换功能以隔离逆变器。这种切换应当在不断电的情况下通过一个高速切换装臵完成。逆变器包括一个同步电路以保证其有和正常电源相同的输出频率。 蓄电池应安装在专用的空间,单独组屏,应有良好的通风措施。 1.4 运行环境条件 ?地区气温:-8~40℃ ?相对湿度40%~75% ?海拔高度4~8米 ?安装地点室内 2.电气参数 2.1UPS交流输入电源: 电压AC380V 频率50HZ 相数三相 接线方式三相四线制 2.2UPS旁路输入电源: 电压AC220V 频率50HZ 相数三相 2.3UPS直流输入电源: 直流电源输入端应加二极管隔离 2.4UPS交流输出: 电压AC220V 频率50HZ 容量15KVA 相数单相 2.5配套直流屏蓄电池容量:后备时间2小时。

UPS电源系统的基本组成

UPS电源系统的基本组成,原理及特点,并对如何对其全面、完善维护做了详细的阐述。关键字:UPS 储能电池 Abstract: Basic composing,theory and characteristic of UPS power are introduced in this article.It particular explains how to excessive maintenance. Key words: UPS Saving battery 一、引言 保证任何情况下的正常供电,是冶金行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面根据我们使用中的具体情况和维护经验介绍UPS电源的使用注意事项和日常维护要求。 虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。 当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手动旁路,使检修、供电互不影响。在功率选择上,莱钢中小型棒材生产线选用了中功率系统。 二、UPS电源系统 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 如图1所示,在电网电压工作正常时,给负载供电如所示,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池工给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示)。 UPS电源系统主要分两大部分,主机和储能电池。额定输出功率的大小取决于主机部分,并与负载属那种性质有关,因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同,通常负载功率应满足UPS电源70%的额定功率。储能电池容量的选取当负载功率确定后主要取决其后备时间的长短,这个时间因各企业情况不同而不同,主要由备用电源的接入时间来定,通常在

UPS架构以及原理

3C3 UPS架构以及工作原理介绍 张椿涛 一>整体介绍 产品介绍: 3C3系列产品是具有高效率、高性能的双转换存在线,三相输入,三相输出的UPS. 3C3系列产品几乎可以完全解决所有电源问题,如断电、市电高低压、电压波动、谐波失真等电源问题. 注:以下均以3C3-30KS-ISO为例:

UPS整体架构介绍: 3C3 UPS架构示意图 功率板PSDR=整流器+升压电路+逆变器 UPS主要功能是提供稳定的电源,所以按照供电渠道来划分UPS为维护模式、旁路模式、市电模式、电池模式四个部分,分别对应四种工作模式: A.市电模式: 市电模式是UPS正常工作的状态,UPS将输入的市电经过整流(AC->DC),升压(DC->DC),逆变(DC->AC) 后转变成稳定可靠的电源输出,工作示意流程图如下: 说明: 供电回路 充电回路

UPS市电模式工作示意图 市电→隔离变压器→输入EMI →整流电路(AC->DC)→升压电路(DC->DC) →逆变电路(DC->AC)→输出继电器→输出EMI→输出端子→负载 市电向负载供电的同时,经过整流器后通过充电器给电池充电 B.电池模式: UPS电池模式工作示意图 电池→电池SCR→升压电路(DC->DC)→逆变电路(DC->AC) →输出继电器→输出EMI→输出端子→负载 电池模式是UPS在市电发生异常(UPS自身工作正常)时的供电状态

C.旁路模式 UPS旁路模式工作示意图 市电→隔离变压器→输入EMI →STS静态开关→输出EMI→输出端子→负载 市电通过STS向负载供电的同时,经过整流器整流后通过充电器给电池充电 旁路模式是UPS自身发生异常(市电电压正常)时的供电状态 D.维护模式 市电→隔离变压器→维护开关→负载 维护模式是对UPS进行维修时所选择的工作状态,此时负载由市电直接供电,可以对UPS进行维修测试动作.

UPS电源结构及原理

UPS电源结构及原理 拓荒者 建议删除该贴!! | 收藏| 回复 | 2009-03-24 22:42:24楼主 不间断电源UPS能够在市电断电后实现不间断地向计算机供电,因为断电后计算机靠储存在滤波电容中的能量来维持电流,一般仅能持续半个周期(10ms)左右。UPS能够在10ms 之内将蓄电池内的直流电能转变为交流电能重新向计算机供电,这样就实现了对计算机不间断供电,可避免存储器中的数据丢失。 一、UPS的基本结构与原理 图12-6为UPS电源系统的基本结构框图。它是由一套交流+直流充电+交直流逆变装置构成。UPS中的蓄电池在市电正常供电时处于充电状态。一旦市电中断,蓄电池立即将储存的直流电输出给逆变器逆变成交流电供给计算机设备,保持对计算机设备供电的连续性。一般情况下,中小功率后备式UPS靠蓄电池维持供电的时间在10~30min左右。 1.交流滤波调压回路 交流滤波回路主要是对输入的交流电进行滤波净化,去掉电网中的干扰成分。并在一定范围内进行调压。 2.整流充电回路 整流充电回路是将交流整流成直流,经充电电路给蓄电池充电,并向内部提供所需的直流电。 3.蓄电池组电路 在中小型UPS中广泛应用的是M型密封电池,这是一种密封免维护电池。一般每节电池的额定电压可为2V、4V、6V或12V,它们经串并联组成电池组在UPS中使用。 蓄电池的规格容量用安时(Ah)表示,如12V,6Ah/20hR。它表明该电池的输出电压为12V,其标称容量为6Ah。这一指标是指把该电池以20h速率的条件下进行放电(放电电流为 6/20=0.3A),一直放电到电池输出的终了电压为10.5V时,所测量到的总安培小时数。 蓄电池是UPS的重要组成部分,蓄电池性能和质量的好坏直接影响到UPS电源整机的质量,它的成本占整机成本的1/3以上。 4.脉宽调制型(PWM)逆变器及控制电路 在UPS中普遍地采用脉冲宽度调制技术(PWM)来实现直流转变成交流,实现直流转变成交流的电路称为逆变器。逆变器及其控制电路是UPS的核心电路。

UPS电源的结构和工作原理

UPS电源的结构和工作原理 一、UPS电源结构 UPS电源由一套交流+直流充电+交直流逆变装置构成。UPS中的蓄电池在市电正常供电时处于充电状态。一旦市电中断,蓄电池立即将储存的直流电输出给逆变器逆变成交流电供给计算机设备,保持对计算机设备供电的连续性 1.交流滤波调压回路 交流滤波回路主要是对输入的交流电进行滤波净化,去掉电网中的干扰成分。并在一定范围内进行调压。 2.整流充电回路 整流充电回路是将交流整流成直流,经充电电路给蓄电池充电,并向内部提供所需的直流电。 3.蓄电池组电路 在中小型UPS中广泛应用的是M型密封电池,这是一种密封免维护电池。一般每节电池的额定电压可为2V、4V、6V或12V,它们经串并联组成电池组在UPS中使用。蓄电池的规格容量用安时(Ah)表示,如12V,6Ah/20hR。它表明该电池的输出电压为12V,其标称容量为6Ah。这一指标是指把该电池以20h速率的条件下进行放电(放电电流为6/20=0.3A),一直放电到电池输出的终了电压为10.5V时,所测量到的总安培小时数。蓄电池是UPS的重要组成部分,蓄电池性能和质量的好坏直接影响到UPS电源整机的质量,它的成本占整机成本的1/3以上。 4.脉宽调制型(PWM)逆变器及控制电路 在UPS中普遍地采用脉冲宽度调制技术(PWM)来实现直流转变成交流,实现直流转变成交流的电路称为逆变器。逆变器及其控制电路是UPS的核心电路。 对于后备式UPS来说,当市电电压低于170V时,此时其内部的交流稳压电路无法维持正常的220V输出,逆变器启动工作,将蓄电池中储存的直流电转变成交流电。输出波形一般为方波,也有一些UPS输出波形为正弦波。而当市电回升到180V以上时,逆变器停止工作,回到市电供电状态(稳压输出为220V)。 对于在线式UPS来说,逆变器始终处于逆变工作状态。市电供电时,不断地将交流电整流成直流后再逆变成交流输出(输出波形为正弦波)。当市电下降到170V以下时,逆变器将蓄电池储存的直流电逆变成交流电输出。市电上升到180V时,又恢复到市电供电状态。 5.检测报警保护电路 为了确保UPS安全可靠的工作,UPS必须设有完善的检测报警保护电路。一般UPS均设有过流、过压、空载保护,电池电压过低、电池极性和交流极性检测电路,指示灯和喇叭报警电路 6.智能监控及通讯电路 新型的智能UPS具有与计算机通讯和自动监控功能,UPS监控软件通过接口通讯线路随时监控UPS及供电线路的运行情况,记载并提示掉电情况,自动处理掉电时的数据保存与系统保护。 二、UPS工作原理 UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,UPS 是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。 1)整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,

UPS电源的系统组成及工作过程

UPS电源的系统组成及工作过程 UPS电源系统由五部分组成:主路、旁路、电池等电源输入电路,进行AC/DC变换的整流器(REC),进行DC/AC变换的逆变器(INV),逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS 电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 不间断电源 在电网电压工作正常时,给负载供电如图所示,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池供给负载所

需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示)。 工作过程 当市电正常380Vac时,直流主回路有直流电压,供给DC-AC交流逆变器,输出稳定0V或380Vac交流的22电压,同时市电经整流后对电池充电。当任何时候市电欠压或突然掉电,则由电池组通过隔离二极管开关向直流回路馈送电能。从电网供电到电池供电没有切换时间。当电池能量即将耗尽时,不间断电源发出声光报警,并在电池放电下限点停止逆变器工作,长鸣告警。不间断电源还有过载保护功能,当发生超载(150%负载)时,跳到旁路状态,并在负载正常时自动返回。当发生严重超载(超过200%额定负载)时,不间断电源立即停止逆变器输出并跳到旁路状态,此时前面输入空气开关也可能跳闸。消除故障后,只要合上开关,重新开机即开始恢复工作。 工作原理框图

UPS分类及主要技术

UPS分类及主要技术 UPS作为计算机的重要外设,在保护计算机数据、保证电网电压和频率的稳定,改进电网质量,防止瞬时停电和事故停电对用户造成的危害等是非常重要的。 UPS已从60年代的旋转发电机发展至今天的具有智能化程度的静止式全电子化电路,并且还在继续发展。目前,UPS一般均指静止式UPS,按其工作方式分类可分为后备式、在线互动式及在线式三大类。 后备式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:结构简单,体积小,成本低,但输入电压范围窄,输出电压稳定精度差,有切换时间,且输出波形一般为方波。 在线互动式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市电异常或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小等特点,但同样存在切换时间。 在线式UPS在市电正常时,由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作,由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时,逆变器由电池提供能量,逆变器始终处于工作状态,保证无间断输出。其特点是,有极宽的输入电压范围,无切换时间且输出电压稳定精度高,特别适合对电源要求较高的场合,但是成本较高。目前,功率大于3KVA的UPS几乎都是在线式UPS。

UPS按照输出容量大小划分为小容量3KVA以下,中小容量3KVA~10KVA,中大容量10KVA以上。UPS按输入/输出方式可分为三类:单相输入/单相输出、三相输入/单相输出、三相输入/三相输出。单相电是指由一根火线、一根零线和一根地线组成的供电系统;三相电是由三根火线、一根零线和一根地线组成的供电系统,其中两根火线之间的电压(即线电压)为380V,而火线与零线之间的电压(即相电压)为220V。对于用户来说,三相供电其市电配电和负载配电容易,每一相都承当一部分负载电流,因而中、大功率UPS 多采用三相输入/单相输出或三相输入/三相输出的供电方式。 智能型UPS是当今UPS的一大发展趋势,随着UPS在网络系统上应用,网络管理者强调整个网络系统为保护对象,希望整个网络系统在供电系统出现故障时,仍然可以继续工作而不中断。因此UPS内部配置微处理器使之智能化是UPS的新趋势,UPS内部硬件与软件的结合,大幅度提高了UPS的功能,可以监控UPS的运行工作状态,如:UPS输出电压频率,电网电压频率、电池状态以及故障记录等。还可以通过软件对电池进行检测、自动放电充电,以及遥控开关机等。网络管理者就可以根据信息资料分析供电质量,依据实际情况采取相应的措施。当UPS检测出供电电网中断时,UPS自动切换到电池供电,在电池供电能力不足时立即通知服务器做关机的准备工作并在电池耗尽前自行关机。智能型UPS通过接口与计算机进行通讯,从而使网络管理员能够监控UPS,因此其管理软件的功能就显得极其重要。

ups技术及特点

UPS(Uninterruptable Power System)是不间断电源的意思,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源,主要用于给服务器、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应.不间断电源从计算机的外围设备,一个不受重用的角色迅速变成为互联网的关键设备及电子商务的保卫者.UPS作为信息社会的基石,已开始了她新的历史使命.当前,数字革命和网络经济正席卷全球.随着各种信息系统在各个行业的应用,更带动了不间断电源(UPS)的迅猛发展.作为直接关系到计算机软硬件能否安全运行的一个重要因素,电源质量的可靠性应当成为中小企业、学校等首要考虑的问题.随着国际互联网时代的到来,对电力供电质量提出了越来越高的要求,无论是整个网络的设备还是数据传输途径给以端到端的全面保护,都要求配置高质量的不间断电源. 一、UPS的工作原理 UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压、稳频输出的电源保护设备.当市电正常输入时,UPS就将市电稳压后供给负载使用.同时对机内电池充电,把能量储存在电池中,当市电中断(各种原因停电)或输入故障时,UPS即将机内电池的能量转换为220V交流电继续供负载使用,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏. UPS主要从九十年代开始成规模,90年代初,对UPS要求能提供无时间中断的电源来确保用户的数据不致丢失为保护重点;90年代中期,在UPS配置了RS232接口和在计算机监控平台上配置各种电源监控软件的智能化UPS,保护重点为用户的数据的完整性;到了90年代末期,UPS以确保系统具有“高稳定性”及“高可用性”为其保护重点.不同年代的需要对UPS不同分类及发展,UPS的分类及展是当今信息社会高速发展的需要. 二、UPS的基本分类与特点 目前市场上已经有不同类型的UPS,按UPS的工作方式可分为后备式、在双变换在线式、在线互动式三大类. 1、备式UPS电源 它是静止式UPS的最初形式,应用广泛,技术成熟,一般只用小功率范围,电路简单,价格低廉.这种UPS对电压的频率不稳、波形畸变以及从电网侵入的干扰等不良影响基本上没有任何改善: 其工作性能特点: 1)市电利用率高,可达96%. 2)输出能力强,对负载电流波峰因数、浪涌系数、输出功率因数、过载等没有严格的限制.

UPS技术要求

1.购置2台在线式200KVA的UPS替换现用的3台梅兰日兰60KVA UPS组成机组,新购UPS的品牌要求为:施耐德、艾默生,必须是技术成熟、市场占有率较高的主流机型,采用1+1并机运行方式;后备电池用现有120KVA UPS电池组电池;下移后的120KVA UPS改用的现用60KVA UPS的后备电池连接;要求电池组整合完成后,UPS机组后备带载时间在满负荷情况下均为30分钟,据此做电池组优化连接,电池监控系统也做相应修改。(注:现用3台60KVA UPS每台配后备电池数量为2﹡33节,现用2台120KVA UPS每台配后备电池数量为8﹡33节)。 UPS技术要求 5.1 系统要求 本次邀标的在线式UPS,要求为包含有全功率整流器和逆变器的在线式双切换UPS,市电正常及电池状态时所有负载均由逆变器供电。 5.2环境条件:在下列条件下,设备应能连续正常工作,并满足性能规范要求 5.2.1 环境温度: 工作温度:0~+40℃ 相对湿度:≤95%(25℃,无凝露) 5.2.2海拔高度:大于1000米 本技术要求所规定项目适用于容量在200KVA以上的UPS。 5.3 设备电气性能 5.3.1输入电压 380VAC-45%~+25%,(输入电压范围:250VAC到470VAC,主交流输入电源采用三相三线,旁路交流输入电源采用三相四线+地线)。(投标方应详细答复投标产品的实际指标) 输入频率 50±10% 5.3.2整流器输入指标:整流器采用IGBT整流技术(其他技术应详细说明技术方案及达到的性能指标),输入指标应符合行业最新技术标准。 输入谐波电流总含量<5%; 输入功率因数>0.99。

UPS各组成系统(部件)介绍

UPS各组成系统(部件)介绍如下: 1) 整流器 整流器位于输入端,将市电的交流电流转换成直流电流。整流器有以下功能: - 提供直流电源给逆变器 - 自动对电瓶充电。电瓶充电通过两个阶段来进行:第一阶段通过有限电流来提供80%的电能,用以增高电压;第二阶段通过稳定的电压来提供剩余20%的电能(浮充电压)。 - 充电电流自动限制为储存在记忆中的电池容量的15%。 - 当直流负荷没有超出额定输出的110%,充电电流为固定正常值。 2) 逆变器及输出隔离变压器 逆变器将直流电源转换成稳定的正弦交流电为负载供电。当UPS处于“在线”模式时,负载将由UPS的逆变器供电。 根据UPS形式不同,逆变器分为单相(RM子系列,phase-phase)或三相(RT子系列,three-phase)。逆变器采用IGBT器件,该器件的工作频率超过20kHz,从而保证UPS的逆变器的低消费(即“逆变器的高效率”)与低噪音(人能听到频率为20Hz—20KHz)。 逆变器输出端标准配置隔离变压器,提供UPS抗冲击或短路的能力。 3) 自动旁路 旁路装置允许自动或手动将电源供应从保护线路(逆变器输出)即时切换到非保护线路(旁路),或者相反,以保证负载供电的连续性。 此装置有一个冗余辅助电源供应,即使在市电异常的情形下,也可以照常运作。 另外,旁路装有一个反馈保护装置,以保护UPS及负载受电网冲击。 4) 系统微处理器 UPS有两个微处理器,用来控制整个冗余系统。 为了提高稳定性及节省空间,通过微处理器可以进入查询一系列关于系统以及错误诊断的信息。 5) 输入/输出滤波器 在正常操作模式中,输入/输出过滤器能够排除高频干扰,保护UPS及后端负载。过滤器可以确保由UPS或用电器产生的干扰不会影响到其他用电器。 在“在线互动式”以及“旁路”模式中,过滤器确保负载不受市电的任何干扰。 在三相机种(RT子系列)中,即使在维修旁路开关SWMB闭合的情形下,过滤器的保护仍然存在。 6) 控制显示面板 UPS的控制显示面板由按钮、图形、LED和LCD等组成;通过按钮和LCD,可实现

ups电源项目投标技术方案

ups电源项目投标技术方案 总则 1.1概述 本技术规范书是招标人对“机房建设(UPS采购)”的投标方提出的技术规范书,本规范书将作为投标文件技术部分评议的基础。1.投标方应按照本文件的要求提供报价和详细的技术方案书。投标方提供的设备系统符合招标人指明的标准,并满足或高于招标人的技术要求。对于本技术规范书未规定的有关产品内容和标准,投标方应提出具体建议,并陈述其理由。 2.投标方在其投标文件中,要求对本文件中所提各项设备能否实现与满足,应逐项诚实地予以答复、说明和解释,首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答,然后作出具体、详细的说明。对本次技术规范书中答满足项视为对该需求全部无条件满足,不需要额外增加任何设备内容;如在应答中回答过于简单,不能够充分阐述“满足”的原因或未作明确答复的,招标人将视为对各项内容和标准不满足或部分满足。 投标方在满足招标文件要求的基础上可根据自己提供服务的具体情况,在技术方案中提出建议,并附详细资料和说明。投标方应在技术规范点对点应答中把“不满足”和“部分满足”项作单独列举清单。 3.投标方对于规范书的疑问可以通过书面材料与招标人联系,在规定的投标文件最后提交以前,招标人将以书面材料给予答复,有关

招标人答复材料的复印件也将递交所有得到技术规范书的投标方。如因满足本技术要求,需要改变服务原价格,投标方应在技术方案中预先声明。 4.投标方未经招标方同意,不得以任何形式向第三方公开本技术规范书。 5.本技术规范书未尽事宜,由招标方和投标方在合同技术谈判时协商确定。 6.如无特殊说明,本技术规范书中要求的所有硬件产品均需含1年硬件产品的维保。 1.2投标文件技术部分要求 投标方提交的投标文件技术部分必须包括(但不限于)以下内容: 1.公司背景、人员构成、资质证书等。 2.所提供设备的配置清单及推荐设备的技术参数及优越性。 3.所提供设备的(厂家)运行业绩及证明。 4.提供设备原厂商的产品授权书。 5.UPS生产企业必须具备权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书和IS014000环境 管理体系CU、CE、泰尔等认证证书 6.所提供设备的场地及环境准备要求(安装方式及物理尺寸、供电方式及耗电量、设 备或机架接地要求、重量、温湿度等环境要求)。 7.技术规范要求点对点应答(详细描述)。

UPS常用技术介绍.

UPS常用技术介绍 UPS常用技术介绍 中达电通股份有限公司叶新平 1.UPS行业发展概述 由于IT技术的不断发展,用户对重要信息负载保护的重视,UPS的使用范围也越 来越广,渗透到各行各业(如:金融,通信,证券,化工,医疗等),并起着在推出新 产品的同时,市场上UPS采用的新技术也层出不穷,各厂家采用的技术也不尽相同,比如:模块冗余技术,同步从并机柜,并机模块,并机板,无须并机板, 并联运行控制方式一般分为集中控制,主从控制,分散逻辑控制和无互联线独立控制 4 种方案 .台达UPS采用高速的微处理器运算为基础的数字化设计,独特的热补偿分布逻辑控制并机技术,在UPS单机之间无需外加并机卡或并机柜,采用环路主要是市电与旁路同步,双路电源输入的同步,并机系统再组成双母线的同步,针对双母线系统同步有外同步控制和内同步控制之分,市场上有根据此技术专门生产的外置同步模块,外置负载同步控制器等,并机(N+X)冗余时多采用内同步控制技术.无线并机也采用内同步控制技术. 台达UPS采用同步控制技术 在分布冗余UPS系统方案(双母线冗余方案)中,台达UPS采用内同步控制技术, 在主控制板中内置了同步侦测线路,及相应的控制软体.实现系统同步,确保STS 稳步可靠切换电源. 实现原理图如下: Delta 变换技术 Delta变换式UPS,也是在UPS设计技术中的一种,现对它工作原理做一简单介绍: 1.当市电存在时,逆变器(Ⅰ)和(Ⅱ)只对输入电压与输出电压的差值进行调整和补偿,输出电压稳定度高的电源给用户负载供电. 2. 市电掉电时,切换到 Delta变换式原理框图 从原理框图及工作原理来看, Delta变换式具有以下特点: 输入功率因数高,输入电流谐波小. 逆变器只提供15%能量, 过载能力强,逆变器余量充足. 主要能量由市电提供,效率较高. 抗输入频率瞬变较差. 模块化冗余技术 在传统高端UPS产品中,一直存在着单台UPS容易出现单点故障的问题,以往用 户对此的安全保障措施是采用传统的"1+1"或"N+1"的并联冗余方式,这不仅增加了采购,安装及维护成本,而且一般情况下只能容错一次.而在模块化UPS系统中,用户只需要购买相应的功率模块,即可实现"N+X"的故障冗余及扩容升级.任何一个模块出现故障,都可自动脱离系统,确保系统正常运行,台达UPS的模块化设计不仅模块实现冗余,内部的辅助电源,PCB板也实现冗余.真正实现各功能模块独立,损坏任何一功能模块都互不干扰.同时还可以实现1+1并机冗余,大大提高系统的可靠度,可用性. 因此最近几年模块化UPS不断推出,更显示了用户对模块化技术的认可,体现了 市场一种趋势. 功能一体化技术 所谓功能一体化,即从传统的单一化系统转到新型一体化的整体解决方案,采用

UPS技术规范书

模块化UPS产品技术规范书 (高频机80 kVA)

目录 1. 总则 (1) 2. 主要技术要求 (2) 2.1 ....................................... 编制依据 2 2.2 ....................................... 环境条件 2 2.3 ................................. 外观、结构要求 3 2.4 ....................................... 电气性能 3 2.5 ................................... 电磁兼容限值 11 2.6 ....................................... 保护功能 11 2.7 ......................... 开关及保险故障告警功能 12 2.8 ................................. 遥测、遥信性能 12 2.9 ............................. 电池组智能管理功能 13 2.10 外壳保护要求 (14) 2.11 安全要求 (14)

2.12 可靠性要求 (15) 2.13 软启动功能 (15) 2.14 高温带载试验 (15) 2.15 其他 (15) 3. 试运行及验收 (17) 4. 运行保证服务 (18) 5. 技术文件 (23) 附件1:技术应答偏离表 (24)

1.总则 1.1 适用范围: 1.1.1 本技术要求所涉及的模块化UPS适合于单机容量为 80kVA高频机UPS(允许投标厂家高于此容量,最大不超过120kVA,功率模块容量可以略大于20kVA)。 1.1.2 本技术要求所涉及的模块化UPS的技术要求需满足本技术文件的相关技术要求。 1.1.3 投标人对本技术招标文件的所有技术应答都可作为 到样产品(含投标产品型号所对应的电池开关箱)的比对及 检测依据。 1.2 投标人(卖方)必须对本招标文件的每一款作出明确答复,是具体数据的技术指标需提供具体技术数据和指标,并给出数据的来源。否则视该条回答无效。 1.3 请投标人提供包括以下内容的技术文件(中文)。 1.3.1 请投标人提供设备(含型号所对应的电池开关箱)的 详细技术性能、功能、指标,结构(容量、尺寸和重量)等。 1.3.2 请投标人提供投标产品的蓄电池供电电压等级、蓄电池组连接线端位置(图示说明)、后备时间分别为30min、1h、2h、3h时蓄电池组容量及蓄电池组与UPS主机之间连接电缆的线径要求、及配置的电池开关箱的要求(列表说明),并列出蓄电池组容量的计算方法及公式,以附件型式提供。

UPS不间断电源的主要组成部份及作用

UPS不间断电源的主要组成部份及作用 UPS是不断电系统(Uninterruptible Power Supply)的简称,就是当停电时能够紧急取代市电,供应电力给设备,就如同紧急照明设备一样。它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使您不致因停电而影响工作或丢失数据。它在计算机系统 和网络应用中,主要起到两个作用: 一是应急使用,防止突然断电而影响正常工作,给计算机造成损害; 二是消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”,改善 电源质量,为计算机系统提供高质量的电源。 UPS不间断电源的主要组成部份及作用: 1.整流充电器:把市电或油机的交流电能变为直流电源,为逆变器和电池提供能量,其性能的优劣 直接影响UPS的输入指标. 2.可控硅整流器:输出容量大,可靠性高,工作频率低,滤波器体积大,噪声大,适应输入电压小,适 用于大功率UPS. 3.二极管+IGBT:工作频率高,具有功率因数校正功能,滤波器体积小,噪声低,可靠性高,适用于中 小功率UPS. 逆变器:把市电由变换后的直流电能或电池的直流电能转换为稳压稳频的交流电能,其性能的 优劣直接影响UPS的输出性能指标. IGBT逆变器:工作频率高,滤波器体积小,噪声低,可靠性高,工作频率20Hz. 4.旁路开关:提高UPS系统工作的可靠性,承受负载的瞬时过载或短路.IGBT过载能力有限,当过载时转到旁路,市电内阴小,可允许充分大电流,提供足够的时间,使过载部分跳闸,使其他负载继 续供电. 5.静态:可控硅----转换时无间断,损耗大.动态:接触器----转换时有间断,损耗小. 6.电池:为UPS不间断电源提供一定的后备时间.

UPS技术规范书

1.总则 1.1概述 1.1.1本技术规范书对中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司热电生产中心锅炉烟气脱硫工程的不间断电源系统(UPS)。它提出了UPS装置的功能、设计、结构、性能、安装和试验方面的技术要求。 1.1.2本技术协议提出的是最低限度的技术要求,卖方提供符合本技术协议和工业标准的优质新产品。 1.1.3本技术协议所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.4本技术协议经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本技术协议未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.2卖方工作范围 卖方提供满足本技术协议要求所必须的硬件、软件和各项服务,其中包括(但不限于)下列内容: 1.2.1UPS成套装置和配套设备(包括柜间电缆)的设计及供货,以及这些设备的现场安装、指导调试、参加验收、投运及售后服务等。 1.2.2UPS成套装置的工厂试验及验收(FAT)、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收(SAT)、对买方技术人员的培训、保修期的维护等。 1.2.3提供必要的备品备件及专用工具(免费)。 1.2.4提供技术资料。 1.3买方工作范围 买方向卖方提供有特殊要求的技术文件。 设备安装过程中,买方为卖方现场人员提供工作和生活方便。 设备制造过程中,买方派员到卖方进行监造和检验。 2.装置概况 脱硫装置单独采用一套220V单相UPS系统。一套UPS由UPS主机、单自动旁路系统、手动旁路系统、馈线屏等组成,每套UPS至少包括:主机柜1面、旁路馈线柜1面(包括自动旁路、手动旁路和馈线回路)、柜间所有的连接电缆。 UPS装置应为三相输入、单相输出,旁路输入电源为三相,直流输入由直流系统供电。

ABB模块化UPS技术方案设计

目录 一、A BB 在华概述 (2) 二、A BB UPS (4) 1.ABB Conceptpower DPA?模块化 UPS (4) 2.模块化产品主要性能特点 (6) 3.总体参数 (9) 4.DPA TM UPS 工作原理图 (12) 5.电源设计新概念阐述 (13) 6.DPA系列主机性能简介 (14) 7.多机柜配置先进扩容技术 (26)

一、 ABB 在华概述 在中国,为中国和世界 ABB是全球电力和自动化技术领域的领导企业,致力于为工业、能源、电力、交通和建筑行业客户提供解决方案,帮助客户提高生产效率和能源效率,同时降低对环境的不良影响。ABB集团的业务遍布全球100多个国家,拥有15万名员工,2012年销售收入约为390亿美元。 ABB集团是全球500强企业之一,总部位于瑞士苏黎世,在苏黎世、斯德哥尔摩和纽约证券交易所上市交易。ABB由两家拥有100多年历史的国际性企业-瑞典的阿西亚公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBC Brown Boveri)在1988年合并而成。 中国:全球顶尖市场 ABB与中国的关系可以追溯到上个世纪初的1907年。当时ABB向中国提供了第一台蒸汽锅炉。1974年ABB在香港设立中国业务部,1979年在北京设立办事处。1992年,ABB在厦门投资建立了第一家合资企业。1994年ABB将中国总部迁至北京,并于1995年正式注册了投资性控股公司——ABB(中国)有限公司。 经过多年的快速发展,ABB迄今在中国已拥有36家企业、在90个城市设有销售与服务分公司及办事处,拥有研发、生产、工程、销售与服务全方位业务,员工人数约1.9万名。2012年ABB在中国的销售收入超过52亿美元,保持ABB集团全球第二大市场的地位。