错误代号列表[错误代号41, 详细错误代号 411]
适用机型 AnA,AnU,A2US(H)
=====================================================================================================
错误代号(D9008) 41
详细错误代号(D9091) 411
错误信息 SP. UNIT DOWN
错误原因
当执行FROM/TO指令时,虽然指定了专用功能模块的调用入口,但该模块没有响应。 (提示程序第27部)
解决方法
被访问的专用功能模块有硬件故障,请向三菱销售代表咨询。
错误代号列表[错误代号60,详细错误代号---]
适用机型 AnA,AnU,A2US(H)
=====================================================================================================
错误代号(D9008) 60
详细错误代号(D9091) ---
错误信息 MAIN CPU DOWN
错误原因
(1)因干扰引起PLC故障。
(2)硬件故障。
解决方法
(1)采取措施消除干扰。
(2)(排除)硬件故障。