第二章0.4kV架空配电线路设计说明

1.设计依据及气象条件

1.1.设计依据

本设计主要依据下列标准和规程进行设计:

《66 kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-1997

《架空配电线路设计技术规程》SDJ206-1987

《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ7-1979

《架空绝缘配电线路设计技术规程》DL/T601-1996

《架空绝缘配电线路施工及工程验收规程》DL/T602-1996

《农村低压电力技术规程》DL/T499-2001

《农村电网节电技术规程》DL/T738-2000

《平行集束架空绝缘电缆线路设计技术规范》(试行)

《电力公司农村电网10kV及以下配网工程典型设计》

1.2.气象条件

本典型设计结合地区的气候特点,决定采用国网典设中的C类气象区,该气象区能够代表绝大多数地区的气候特点。

气象条件成果表

对有的地区覆冰超过 10 mm或风速超过 30 m/s的特殊气象条件,使用时可根据实际情况进行验算。

2.导线截面选择及安全系数取值

2.1.导线选取原则

本典设根据地区的情况,选用的导线截面有:120、185 mm2两种截面的导线,均为铝芯导线不考虑铜芯导线。在线路廊道狭窄、人口密集的城区、集镇、厂矿推荐采用JKLGYJ系列交联架空绝缘线。

考虑到绝缘导线多适用于城区、集镇、厂矿,由于地貌的限制,其档距不可能放得太大,本典设绝缘导线推荐最大设计档距50m。

导线截面的选择应结合地区配网发展规划,0.4kV配电线路导线按容许载流量选择,并校验导线的末端电压降。

JKLGYJ型绝缘导线的长期容许最高运行温度为90℃,根据相关规范,导线载流量时的环境温度,应取工程所在地最高温度月的平均最高气温。为简化计算程序便于工程选用,本典设将校验导线载流量时的环境温度取40℃,以下为导线允许载流量表供工程上参考。

绝缘导线允许载流量表单位: A

备注;上表中为环境温度40℃,JKLGYJ型导线运行温度90℃时的导线载流量。

2.2.导线参数

为便于工程计算及订货,本典设中导线均采用GB1179-1983标准中的型号和技术参数,为简化导线型号,各标称导线只推荐一种地区常用的型号,具体技术参数如下表:

2.2.1.绝缘导线

0.4kV绝缘导线参数表

注:采用JKLGYJ系列导线时,所有端头处应采用防水堵头。

2.3.导线安全系数的取值,具体详见下表。

2.4.导线排列

2.4.1.导线排列方式,本设计采用水平排列。对于线路走廊狭窄段,可以采用高低压同杆架设方式。配电线路的档距采用下表所列数值。

2.4.2.配电线路的最小线间距离可采用下表所列数值。

配电线路导线最小线间距离单位:m

实际设计中应注意以下几点:

1) 表中所列数值适用于导线的各种排列方式。

2) 靠近电杆低压的两导线间的水平距离,不应小于0.5m。

2.5.绝缘子、金具、防雷及接地

配电线路绝缘子的性能应符合国家有关标准。本设计直线杆采用针式绝缘

子,具体型号P-10T,对于污秽较重的地区,可采用防污型绝缘子等;耐张杆宜采用悬式绝缘子串或蝶式绝缘子。绝缘子机械强度的使用安全系数,针式绝缘子不应小于2.5,耐张绝缘子不应小于2.0。绝缘子与金具的组合详见绝缘子组装图。

本典设线路的接地体采用扁钢,接地装置的接地电阻不应大于表4中规定的数据。线路与高压电力线、低压电力线或其它弱电线路交叉时,应按《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合)(DL/T630-1997)的要求接地:在居民区应按《架空配电线路设计技术规程》(SD206-1987)和《架空绝缘配电线路设计技术规程)(DL/T601-1996)的要求接地。

注:如土壤电阻率较高,接地电阻很难降到 30欧时,可采用 6—8根总长不超过 500 m的放射形接地体或连续伸长接地体,其接地电阻不限制。

2.6.0.4kV低压线与集束导线杆型部分

根据地区0.4kV线路的运行的建设习惯和经验,参照国网典设选取了适宜地区使用的杆型布置。0.4kV线路按水平方式布置,单回路设计。

本典设所有混凝土电杆均采用椎型杆,为简化杆型材料0.4kV线路均采用Φ190系列,杆高分10m、12m两种,一般采用10m杆。电杆采用非预应力钢筋混凝土电杆,其强度安全系数不应小于 1.7。横担统一采用角钢为主体的结构,横担长度1.7m。所有铁件除特殊注明外均采用Q235钢材质,加工后采用热镀锌防腐。详见杆型组装图。

具体杆型详见下表。

2.7.拉线及基础

2.7.1.拉线

连续档直线杆应不超过5基设1基防风拉线杆,防风拉线对地夹角60°埋深1.8m,拉线为GJ-50型;耐张杆、转角杆、终端杆拉线埋深2.0m,对地夹角应为45°,拉线为GJ-80型。拉线应采用国家电网公司物资采购标准钢绞线中的物料,具体型号见下表:

拉线棒直径不小于 18 mm,拉线棒除采用热镀锌外,在地表层以上lm内及地下部分的拉线棒应按三油(沥青)二布(玻璃纤维布)的要求进行防腐处理。低压线路拉线均应装设拉线绝缘子。

2.7.2.基础。

2.7.2.1.电杆基础的抗拔稳定安全系数不应小于下列数值:直线杆 1.5;耐张杆1.8;转角终端杆2.0。

2.7.2.2.电杆的底盘卡盘和拉线盘采用预制钢筋混凝土。0.4kV线路直线杆防风拉线采用0.6m拉线盘,耐张转角杆拉线采用1.0m拉线盘。带拉线的砼杆应安装0.6m底盘,无拉线的直线杆一般无底盘,只在较差地质,如稻田、沙漠等地质时采用0.6m底盘。

电杆埋设深度

2.8.架空绝缘导线

2.8.1.应结合地区配电网发展规划选定导线截面,无配电网规划城镇地区的绝缘导线设计最小截面见下表。

无配电网规划城镇地区绝缘导线设计最小截面单位 mm2

2.8.2.采用允许电压降校验时:对低压绝缘配电线路,自配电变压器二次侧出口至线路末端(不包括接户线)的允许电压降为额定低压配电电压(220、380 V)的4%。

2.8.

3.校验导线的载流量时,聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)绝缘应不超过70℃;交联聚乙烯(XLPE)绝缘应不超过90℃。

2.8.4.三相四线制低压绝缘配电线路的最小中性线截面见表7。单相制的零线截面应与相线截面相同。

三相四线制低压绝缘配电线路的最小中性线截面单位:mm2

2.8.5.悬挂绝缘线的钢绞线的自重荷载应包括绝缘线、钢绞线、绝缘支架质量及 200 kg施工荷重。钢绞线的最小截面不应小于 50 mm2。

2.8.6.绝缘线的连接和绝缘处理

2.8.6.1.绝缘线连接的一般要求:

a) 绝缘线不得缠绕连接;

b) 剥离导线绝缘层时,应使用专用切削工具,不得损伤导线,

绝缘层端部与导线应成45度倒角。

c) 绝缘线裸露导体处,除用以挂接地线外,都要进行绝缘护封,以防进水、进潮。

d) 不同金属、规格、绞向的绝缘导线严禁在档内做承力连接。

e) 承力接头的连接可采用液压法和钳压法连接,并用辐射交联热缩管绝缘处理。

2.8.6.2.热缩工艺要求:

a) 剥离绝缘线端部绝缘,每端剥离长度为相应压接管长度加20mm至30mm;

b) 绝缘线套入端部热缩套(对压接管连接,两侧绝缘线先分别套入压接管型热缩套,从小孔径侧套入,再套入热缩管);

c) 按钳压工艺要求先完成绝缘线线芯接续;

d) 按“压半边”方法用绝缘自沾带将预绞丝和压接管及两侧绝缘线裸露部分包缠5层;

e) 套好热缩管及两端部热缩套后,使用丙烷喷灯先对热缩套进行热缩操作,从两端向中间进行,火焰沿圆周移动以使径向收缩均匀,注意火焰与热缩材料的距离,避免过火烧焦;

f) 再对热缩管进行热缩操作,从中部向两端进行,以利于气体排出;

g) 热缩完成后,管壁应光滑无褶皱,端部应有少量热熔胶溢出,

最后,用清洗剂擦去管材上的积碳。

2.8.7.非承力接头的连接和绝缘处理:

2.8.7.1.弓子线;连接应采用AP型线夹或并沟线夹。(当采用跨径并沟线夹时,导线载面为50mm2时采用一个并沟线夹,70mm2及以上时采用两个并沟线夹,两个线夹间有10—30mm的间隙;)

2.8.7.2.分支T接应采用并沟线夹,并与之配套的专用绝缘护罩,绝缘层的剥离长度应与线夹长度同,误差不应大于+10mm,其连接要求与弓子线的连接要求相同。头连好后应用绝缘自粘带将绝缘线破口处包缠5层,外罩专用绝缘护罩,弓子线长短应适当,使线夹不承受拉力。

2.8.7.

3.各相邻相接头应相互错开200mm以上。

2.8.7.4.各种专用绝缘护罩均应具有绝缘保护作用和防水功能,施工中严禁

磨损、划伤,安装方向不准颠倒,有引出线的出口一律向下,需要紧固的部位应牢固严密,两端口需绑扎的必须用绝缘自粘带绑扎6层以上。

2.8.7.5.绝缘导线的弧垂应根据计算确定。导线架设后塑性伸长率对弧垂的影响,宜采用减少弧垂法补偿,弧垂减少的百分数为:铝或铝合金芯绝缘线为20%;铜芯绝缘线为 7%~8%。

2.9.低压接户线

2.9.1.用户计量装置在室外时,从低压电力线路到用户室外计量装置的一段线路为接户线;从用户室外计量箱出线端至用户室内第一支持物或配电装置的一段线路为进户进。

2.9.2.接户线应采用绝缘线,铝芯线的导线截面不应小于6mm截面,铜芯线的导线截面不应小于 2.5 mm2。

2.9.

3.用户用电必须实行一户一表计量,公用设施用电必须单独装表计量。2.9.

4.严禁使用国家明令淘汰及不合格的电能表,电能表选用应符合GBJ63《电力装置的电测量仪表装置设计规范》和GB/T16934《电能计量柜》等标准的要求。

2.9.5.接户线的相线和中性线或保护中性线应从同一基电杆引下,其档距不应大于25m,超过25m时应加装接户杆,但接户线的总长度(包括沿墙敷设部分)不宜超过50m。

2.9.6.铜线与铝线连接,应采取加装铜铝过渡接头的措施。

2.9.7.接户线有关装设要求:

2.9.7.1.沿墙平行敷设的接户线两支持点间的距离,不应大于6m。

2.9.7.2.接户线最小线间距离一般不小于下列数值:自电杆引下时

为150mm;沿墙敷设时为100m。

2.9.7.

3.按户线两端均应绑扎在绝缘子上。

2.9.8.绝缘子和接户线支架按下列规定选用:

2.9.8.1.电线截面在16 mm2及以下时,可采用针式绝缘子,支架宜采用40mm ×40 mm×4 mm角钢;

2.9.8.2.电线截面在 16 mm2以上时,应采用蝶式绝缘子,支架宜采用 63mm ×50 mm×6mm的角钢。

2.9.8.

3.接户线对地面的垂直距离不宜小于2.5m。

2.9.8.4.接户线对公路、街道和人行道的垂直距离,在电线最大弧垂时,不应小于下列数值:公路路面:6m;通车困难的街道、人行道

3.5m;不通车的人行道、胡同3m。

2.9.8.5.接户线与建筑物有关部分的距离不应小于下列数值:与下方窗户的垂直距离 0.3m;与上方阳台或窗户的垂直距离0.8m;与窗户或阳台的水平距离0.75m;与墙壁、构架的水平距离0.05。

2.9.8.6.接户线与通信线、广播线交叉时,其垂直距离不应小于下列数值:接户线在上方时为0.6m;接户线在下方时为0.3m。

浅谈10kV配电线路设计

浅谈10kV配电线路设计 摘要:在社会的经济发展过程中,人们的生活水平也相应的提高,人们对电力 系统的需求也有了更高的供电要求;现阶段我国电力系统的发展非常快,为达到 人们的供电要求,并能在市场竞争中占有一席之地,为此,对配电线路的设计必 须加强重视程度;本文着重介绍10kV的配电线路是如何进行设计的,并对此做 相应的总结,从而提供优化配电线路的设计依据。 关键词:市场竞争力;10kV的配电线路;优化设计 前言 在供电系统中,严格控制配电线路的设计,是电力系统对配电线路进行控制 的重要内容,在电力系统的运行当中,配电线路所起到的作用就是对电能的传输,所以,设计配电线路的合理性以及在电力系统中对运行状态的好坏,都对供电系 统有着重要的影响作用;因此,在进行电力系统的运行管理过程中,必须提高对 配电线路的设计优化。 一、在进行设计10kV配电线路时应依据的相关准则 电力系统中重要的组成机构单元是配电线路,配电线路的设计合不合理,直 接影响电力系统的整体运行,甚至影响电力公司的长远发展;为此,在进行设计 配电线路过程中,必须与实际情况相结合,充分合理的运用科学技术,更好的设 计配电线路;第一,设计人员要按照科学性的设计原则来确保配电线路设计的科 学性,对配电线路的设计必须符合科学的理论要求,同时还要满足在实践中切实 可行;第二,配电线路的设计者在进行设计时,还要思量其安全性的问题,保证 整个设计线路的安全性;第三,设计者在进行配电线路的设计时,还要重视其经 济性的准则,在进行设计时,尽可能多的设计出多种设计方案,同时列出所用的 相关设备等,最后在确定出最佳的配电线路方案,在确保配电线路的稳定安全下,节约配电线路的成本费用。 二、设计10kV配电线路的相关流程 我国的农村普遍运用10kV的配电线路,它的供电形式主要采用架空线路来进行供电;10kV的配电线路运行复杂,牵涉内容比较多,所以设计者在进行设计前,要加强完善每一个设计环节,从而保证其10kV配电线路的设计合理科学。 1、设计者拉手配线工作后,要结合配电区域的规划情形,设计出合理的配电线路路径,明确配电线路的起始位置和终端位置,同时还要进行测量配电线路的 整体长度;设计者还要重视配电区域的地理特征,掌握相关地形特点,绘制配电 线路的路径图纸,涉及的配电线路数据要准确,设计好的配电线路要上交审核, 通过审核方可实施;防止设计路径与规划区域冲突,设计者必需按照科学理论“两点之间,直线段最短”,降低线路的曲折情况,保证线路的设计满足科学合理的要求。 2、完成绘制路线图纸后,还要与实际地理特点相结合,设计配电线路的杆塔;所选杆塔的路径要方便进行后续检修工作,在进行杆塔的设计时,也要与实际地 理环境结合分析,如,在管线埋设时,要确保其安全性。 3、确定线路的路径方案后,还要重视路径的整体设计符合科学,经济的原则,并对设计出的路径方案进行对比分析,从中选出合理科学的设计路径;因此,在 设计10kV的配电线路时,要遵守科学,有效经济的原则,从而达到整个设计实 施的可行性目的。 三、针对10kV配电线路进行设计

10KV_架空配电线路典型设计

10KV 架空配电线路典型设计 第一章总说明 1.1 概述 10K V 架空配电线路典型设计包括架空配电线路的气象条件、导线型号的选取及导线应力弧垂表、多样化杆头布臵、预应力及非预应力直线杆的选用、无拉线转角杆及带拉线转角杆的选用、金具及绝缘子选用、绝缘导线防雷、柱上开关及电缆头布臵、耐张及分支杆引线布臵等。 1.2 气象条件 典型设计在广泛调研的基础上选取以下A、B、C 三种气象条件,见下表。架空配电线路典型设计用气象电线路典型设计用气象区表1-1 10KV 架空配电线路典型设计用气象区气象区最高最低覆冰大气温度最大风安装外过电压内过电压年平均气温最大风覆冰风速安装外过电压内过电压覆冰厚度(mm) 冰的密度(kg/m 3) A -10 +10 0 +20 35 B +40 -20 -5 -5 -10 +15 +10 25 10 10 C -40 -5 -15 -5 30 15 17.5 5 10 15 10 0.9×10 3 10 15 10 导线选取和使用 1.3 导线选取和使用 1.3.1 导线截面的确定 (1)10K V 架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185、240mm2 等多种截面的导线。 (2)同杆架设的380/220V架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185 mm2 等多种截面的导线。 (3)使用时应根据各自的需要选择3~4种常用截面的导线,可使杆型选择、施工备料、运行维护得以简化。导线型号选取、导线适用档距、 1.3.2 导线型号选取、导线适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度(1)出线走廊拥挤、树线矛盾突出、人口密集的城区、集镇推荐采用JKL YJ 系列交联架空绝缘铝线;出线走廊宽松、安全距离充足、空旷的乡村地区均可采用裸导线。 (2)导线的适用档距是指导线可以使用到的最大档距,实际运用中要结合电杆的使用条件最终确定导线的使用档距。 (3)考虑到绝缘导线多用于城区、乡镇,其适用档距不超过80m。 (4)裸导线最大使用至100m,超过100m 的使用档距不在本典型设计考虑的范围之内。 (5)为减少小截面裸导线的断线几率,95mm2 及以下的裸导线均采用LGJ 钢芯铝绞线。

配电系统设计的基本原则标准范本

管理制度编号:LX-FS-A23938 配电系统设计的基本原则标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

编写:xxxxx 审核:xxxxx 配电系统设计的基本原则标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (1)低压配电系统应满足生产和使用所需的供 电可靠性和电能质量的要求,同时应注意接线简单, 操作方便安全,配电系统的层次不宜超过二级。 (2)在正常环境的车间或建筑物内,当大部分 用电设备为中小容量,又无特殊要求时,宜采用树干 式配电。 (3)当用电设备容量大,或负荷性质重要,或 在有潮湿、腐蚀性环境的车间、建筑内,宜采用放射 式配电。 (4)当一些用电设备距供电点较远、而彼此相 距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配

10kV配电线路设计的技术要点探讨

10kV配电线路设计的技术要点探讨 发表时间:2019-08-29T11:49:03.123Z 来源:《云南电业》2019年2期作者:任晓丹 [导读] 我们必须在线路设计的时候考虑众多的因素,以此来保障电力工程的顺利运行。本文将着重分析10kV配电线路设计技术要点。(包头供电局昆区供电分局内蒙古包头市 014030) 摘要:在电力建设的工程中,对于配电线路设计和施工建设有着严格的要求,这些设计和施工的合理与否将会直接影响着电力工程的运行的效率和获得的效益。因此我们必须在线路设计的时候考虑众多的因素,以此来保障电力工程的顺利运行。本文将着重分析10kV配电线路设计技术要点。 关键词:10kV配电线路;设计技术;要点 配电线路和负荷构成了完整的电力系统。其中配电线路是将电力输送到用户手中的最后一个环节。由于电力的生产、供应和销售是同步进行的,这就要求提高配电线路的质量,保证整个电力系统的安全可靠运行,同时保障供电企业的经济效益得到实现。配电线路设计是电力传输实施的前提和保障。设计质量的优劣直接关系到电力线路工程建设的经济效益、环境效益和社会效益。近年来,在配网工程建设和改造中,10kv配电路线大多数运用在农村地区,采用架空线或者是以架空线为主的混合结构形式,一般为放射性供电方式。 一、10kV配电线路设计基本过程 很多地区的10kV配电线路运行环境比较恶劣,容易受到各种外界因素的干扰,在设计10kV配电线路时应充分考虑到各种影响因素,这也给10kV配电线路设计带来很大难度,使得10kV配电线路设计更加复杂。为了提高10kV配电线路设计的合理性和科学性,应全面分析各种因素之间的内在联系,10kV配电线路设计要按照以下流程:第一,相关设计单位接到10kV配电线路设计工作以后,首先根据要设计要求明确和测量10kV配电线路的起点、终点确定10kV配电线路的长度,然后明确和测量10kV配电线路的起点、终点,接着确定10kV配电线路导线截面;第二,全面勘察10kV配电线路周围的地形地貌,对于10kV配电线路沿途的地势地形情况了然于心,结合实际的地形情况,运用计算机专业软件系统编制10kV配电线路设计方案,和现实情况进行科学对比分析,然后准确进行分析和计算,绘制更加准确、详细、完整的10kV配电线路路径图;第三,完成10kV配电线路路径图以后,结合10kV配电线路设计要求,根据10kV配电线路的档距、导线截面、气象天气、地形地势等,合理设置杆塔;第四,结合10kV配电线路设计方案,分析其经济性,编制完整、详细的10kV配电线路设计预算文件;第五,在10kV配电线路设计准备阶段,仔细对比各个设计方案,结合实际情况,选择经济合理、技术可行的设计方案,按照相关设计要求适当调整和优化,完善设计内容,为10kV配电线路设计奠定良好的基础。 二、10kV配电线路设计技术要点 2.1影响配电装置选择的因素 (1)温度因素 在选择裸导体和电器的时候,环境温度要符合要求,即最热月的平均最高温度为最热月日最高温度的月平均值,要取多年的平均值。在选择屋内裸导体和其他电器的时候,如果该处没有通风设计温度的资料,最高温的设定要在最热月的平均最高温的基础上加5℃。当温度低于仪表电器的最低允许温度时,要加强保稳措施,防止冰雪事故的发生。另外隔离开关设置的破冰厚度要大于最大的覆冰厚度。 (2)湿度因素 在选择导体和电器的相对湿度时,采用当地湿度最高月份的平均相对湿度。根据不同的地区选择不同的类型。在湿热地区要采用湿热带型电器产品,在亚湿热带地区可采用普通电器产品,实际运用中要根据当地运行经验采取防护措施。 (3)抗震因素 配电装置的抗震设计要符合现行的国家标准,即《电力设施抗震设计规范》的规定。 (4)风速因素 在设计配电装置的最大风速时,采用离地10m高,30年一遇10min的平均最大风速。在这个最大风速超过35m/s的地区进行配置的时候,屋外的配置要采取降低电气设备的安装高度、加强设备与基础之间的固定等措施。 (5)噪音控制因素 在配电装置设置在居民区和工业区内的情况,其噪声要控制在一定范围之内,符合国家现行标准《工业企业噪声控制设计范围》《城市区域环境噪声标准》的规定和要求。 (6)海拔因素 在海拔高度超过1千米的地区,配电装置要选择适合高海拔地区的电器和电磁产品,外部绝缘的冲击和工频实验电压要符合现行的国家标准的相关规定。 三、10kV配电线路初步设计 10kV线路初步设计的线路部分一般分为总的编制说明部分、机电部分、杆塔和基础部分。 3.1线路总的部分线路总的编制说明部分主要包括设计依据、线路走径、工程概况三部分。 线路设计依据让我们从设计的基本原则出发,应符合当地的具体情况,严格执行有关文件、规程设计线路。列出工程设计任务书及批准的文号、经审核批准后的电力系统设计文件、上级机关或下达设计任务单位对工程设计的有关指示性文件等,以及与建设单位签订的设计合同。 路径方案要从路径长度,可利用的铁路、公路、水路等交通条件,沿线路地形、地势、水文、地质情况,特殊气象区,污秽地区,森林资源,矿产资源,跨越河流,各种障碍物,选用的线路转角及线路曲折系数等情况,来说明各路径方案的优势。 经过对各路径方案从技术方面、线路的安全运行、经济运行、方便施工、障碍物的处理及大跨越情况等方面全面分析比较,推荐最佳的线路走径方案。 工程概况包括设计线路的电压等级、线路始终点、路径长度,全线路地形情况,污秽区情况,导线和避雷线型号的选取,导线和避雷

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

10KV配电线路规划与设计

10KV配电线路规划与设计 摘要:10KV配电线路主要包括10KV架空线路和10KV电缆线路。本文主要以浙江省宁波奉化市某新建小区一条10KV架空线路为例来简要分析10KV配电线路的规划与设计。 关键词:10KV配电线路;架空线路;小区供电 1.10kv配电线路规划与设计的一般流程 在实际设计过程中,影响10kv配电线路规划与设计因素有很多,因此要想完美地进行配电线路设计就必须按照相关规定一步一步的进行。首先,在接受任务之后,要把很多失误都要明确清楚,如线路起点、终点和导面截面;其次,要清楚地掌握沿途地形,在地形图上对路径方案进行初步选定,并对现场进行勘测计算,并将路径图绘制出来;再次,杆塔的型式选择要根据实际情况来进行;第四,根据设计将所需的设备材料清单一一列出来,对此设计进行工程预算编制时,主要套用现行的定额、计费程序来进行;第五,从技术经济角度来对比各个方案,进而选择出最佳的方案。对这个最佳方案进行整理完善,为规划与设计提供完善的资料。 2. 10KV架空线路设计实例 本文主要以浙江省宁波奉化市一居民小区供电设计为例。小区配电所供电方案的接线方式如图1所示。这种接线方式为单电源供电方式,在中等规模且无高层住宅的封闭式居民小区常用。居民小区配电室所采用的电缆单电源主要是以10kV交联聚乙烯阻燃电缆为主。直埋是电缆铺设的主要方式。小区内一般会设一个或者几个配电室,继电保护主要采用SF6或真空断路器来进行配置,采用过电流和电流速断进行保护,除此之外,针对大容量配变而言,还需要在此保护基础上另装瓦斯保护和纵联差动保护。 配变低压侧分散补偿是武功补偿所采用的主要形式,按照配变容量的40%左右过来确定补偿容量。当在地下设置配电室时,主要采用环氧树脂绝缘的干式变压器来进行配变。每座配电室可容纳200户以内的供电户数,根据配变容量及住宅流分布情况,配电室低压出现路数可设置4~8回路不等。楼头箱在每栋楼之前设置,将单元配电箱设置在每个单元,配电室、楼头箱、单元配电箱所采用的供电方式都一样,都采用直埋低压电缆放射式进行供电。

10kV配电线路设计的技术要点分析

10kV配电线路设计的技术要点分析 发表时间:2016-08-22T14:14:49.310Z 来源:《电力设备》2016年第11期作者:付守恒[导读] 在电力系统中,配电线路是保证其顺利工作的重要组成部分,一旦配电线路出现问题。 付守恒 (内蒙古电力(集团)有限责任公司阿拉善电业局 750300)摘要:电力建设中,配电线路的设计直接关系着整个工程能够顺利运行,因此相关设计人员必须在设计中进行多方面的考虑,以此保障电力工程的顺利运行,本文就10kV配电线路设计的技术要点进行相关研究,希望能够以此推动我国电力工程的相关发展。关键字:10kV;配电线路;技术要点前言:在电力系统中,配电线路是保证其顺利工作的重要组成部分,一旦配电线路出现问题,就很有可能影响电力系统的正常运转,对我国民众的生产与生活带来重大影响,为了保证我国电力系统的正常运转,对10kV配电线路设计的技术要点进行相关分析,就有着很强 的现实意义。 1.10kV配电线路设计的重要意义在我国电力系统中,不同等级的配线电路肩负着不同的电力运输工作,而10kV配电线路负责的是电网与用户之间的电力传输,其运用效果的好坏,直接关系着用户的用电质量,所以我们常将10kV配电线路称之为我国配电系统的最重要组成部分。在10kV配电线路的具体工作中,由于其存在着线路长、设备质量不一、覆盖面积广、受环境影响大等特点,这就使得其10kV配电线路很容易出现相关故障,最终导致相关用户无法正常用电。为了保障10kV配电线路的安全运行,相关设计人员需要根据10kV配电线路的具体运行情况,为其选择合适的造型结构与高质量的电气设备,以此保证电力系统的安全、稳定运行[1]。 2.10kV配电线路设计的设计流程在相关设计人员进行具体的10kV配电线路设计时,其首先需要考虑10kV配电线路应用地的各种环境因素与相关需求,然后严格按照行业规定的10kV配电线路设计流程进行具体的设计工作,具体设计流程分为五步。 2.1导线选择相关设计人员在进行10kV配电线路设计时,首先需要分清需要设计线路的起始点和导线的横截面,在10kV配电线路设计中,采用的导线横截面一般为70mm以上,采用的导线多为稀土钢芯铝绞线,这点需要设计人员予以注意。 2.2路径图设计在进行具体的10kV配电线路设计时,上文中我们提到了相关设计人员需要了解相关环境情况,具体来说,相关设计人员应对10kV配电线路现场进行实地调查,了解相关环境情况后方可进行10kV配电线路设计中,路径图的具体设计[2]。 2.3塔杆选择在进行具体的10kV配电线路设计时,塔杆的选择关系着10kV配电线路能否较好的发挥自身功效,所以相关设计人员必须参考10kV配电线路当地的气象环境、现场地质以及地形环境等因素,方可进行具体的塔杆选择。 2.4工程预算为了提高10kV配电线路设计的规范性,相关设计人员在进行具体的设计工作时,必须将整个线路工程所需的材料与设备,清清楚楚的列为清单,并通过清单进行具体的10kV配电线路工程预算。 2.5比对方案在进行具体的10kV配电线路设计时,相关设计人员往往会设计出几套不同的设计方案,这时为了保证方案的最优性,相关设计人员需要对相关方案进行对比,以此选出最优秀的设计方案[3]。 3.10kV配电线路设计的设计要点上文中我们了解了10kV配电线路设计的重要意义与具体的设计流程,在下文中笔者将结合自身工作经验,对10kV配电线路的设计要点进行具体论述,希望能够以此推动我国电力事业的相关发展。 3.1配电装置选择在10kV配电线路设计中,配电装置的选择关系着10kV配电线路功能能够正常发挥,因此相关设计人员必须通过参考多种因素进行具体的配电装置选择。 3.1.1天气因素在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,由于温度变化会对10kV配电线路中的配电装置产生不小的影响,所以在具体的10kV配电线路设计中,相关设计人员必须对10kV配电线路所在地的天气情况进行具体调查,了解当地能够达到的最高温度与最低温度,以此进行具体的配电装置选择。在这里需要注意的是,相关设计人员需要在所得到的相关温度数值上加减5摄氏度,以此进行具体的配电装置选择,避免因异常天气造成的配电装置损坏[4]。 3.1.2特殊地域在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,一些10kV配电线路所在地的特殊地域条件,有可能造成普通配电装置的损坏,所以针对这类地域10kV配电线路配电装置的选择,相关设计人员需要有针对性的进行相关选择。例如,在进行湿热带的10kV配电线路设计中,相关设计人员就需要选择湿热带配电装置,以此保证10kV配电线路的正常稳定运行。 3.1.3符合规范在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,相关设计人员必须遵守相关国家规范,在我国当下的10kV配电线路设计中,《电力设施抗震设计规范》是相关设计人员必须遵守的设计规范。 3.1.4风力因素

电气装置安装工程施工及验收规范 10千伏及以下架空配电线路篇

电气装置安装工程施工及验收规范 第十二篇电气装置安装工程10千伏及以下架空配电线路施工及验收规范 第一章总则 第1.0.1条为保证35kV及以下架空电力线路的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保电力线路安全运行,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于35千伏及以下架空电力线路新建工程的施工及验收。配电线路的工程应按已批准的设计进行施工。 35kV及以下架空电力线路的大档距及铁塔安装工程的施工及验收,应按现行国家标准《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》的有关规定执行。 有特殊要求的35kV及以下架空电力线路安装工程,尚应符合有关专业规范的规定。 第1.0.3条架空电力线路的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条采用的设备、器材及材料应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证明。设备应有铭牌。 当采用无正式标准的新型原材料及器材时,安装前应经技术鉴定或试验,证明质量合格后方可使用。 第1.0.5条采用新工艺、新技术,应制订不低于规范水平的质量标准或工艺要求。 第1.0.6条架空电力线路的施工及验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 第二章原材料及器材检验

第2.0.1条架空电力线路所采用的器材、设备或原材料具有下列情况之一者,应重作试验: 一、超过规定保管期限; 二、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能; 三、对原试验结果有怀疑或试样代表性不够者。 第2.0.2条架空电力线路使用的线材,施工前应进行外观检查,且应符合下列规定: 一、不应有松股、交叉、拆叠、断裂及破损等缺陷; 二、不应有严重腐蚀现象; 三、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌良好,无锈蚀; 四、绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘线的绝缘层应挤包紧密,且易剥离,绝缘线湍部应有密封措施。 第2.0.3条为特殊目的使用的线材,除满足第2.0.2条规定外,还应符合设计的特殊要求。 第2.0.4条由用黑色金属制造的和紧固件,除地脚螺栓外应采用热浸镀锌制品。 第2.0.5条各种联结螺栓应有防松装置,防松装置弹力应适宜、厚度符合规定。 第2.0.6条金属附件及镙栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象。 螺杆与螺母应配合良好。加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径130mm公差》的粗牙三级标准。

大型数据中心供配电系统设计

大型数据中心供配电系统设计 如今,随着我国经济的飞速发展,信息化建设不仅成为国家发展战略,也日益受到各部门、院校和企业等单位的高度重视。作为信息数据交流、处理的数据中心,其地位和作用也日益突显。随着计算机技术、网络技术、信息技术等的广泛应用,信息化建设也起得了长足的进步,集大数据运算、存储、处理等功能为一体的大型数据中心,已经成为信息化建设的重中之重。大型数据中心不仅数据处理能力更强,对数据安全的要求也更高。供配电系统是大型数据中心安全运行的基础和前提,直接影响到数据中心功能的有效发挥。因此,研究供配电系统设计,对于充分发挥大型数据中心效能有着重要的现实意义。 标签:大型数据中心;供配电系统;设计 引言 随着现代社会的快速发展以及大量信息、数据的交互往来,数据中心的建设、使用已经成为必然趋势,目前,几乎所有大型企业、机构都建立了自己的数据中心。因此,对数据中心用电负荷准确分级,提供合理、安全、可靠的供电方案成为使IT设备稳定运行,信息数据安全交互的重要前提和保障。对此,笔者将结合实际项目中数据中心的设计以及目前一些针对数据中心的主流设计思路及做法,对数据中心在用电设备负荷分级、供电方案选择等问题进行详细阐述。若见解有误之处,望同行们批评指正。 1数据中心供配电系统设计的基本原则 数据中心供配电系统设计应执行或参照执行国家和行业相关标准、规范,并可参考国外相关标准、规范,结合考虑数据中心用电负荷密度高、供电可靠性要求高等特性,采取适当的技术措施。同时,应满足项目建设单位的企業标准、规范的要求。数据中心供配电系统设计应遵循分区、分级的原则,同一功能区域内的各类设备的供电可靠性,应能保证所有设备按照该区域标准的要求运行,并将供配电系统局部故障的影响面控制在尽可能小的范围。数据中心用电负荷密度高、总量大,其供配电系统设计应充分运用成熟有效的节能措施,降低供配电系统的损耗。 2大型数据中心供配电系统概述 数据中心在某种程度上可以说是信息化条件下的计算机机房,是信息化建设的基础工程,为各种业务提供安全、稳定的信息支撑。大型数据中心机房中设置有大量的计算机、交换机、路由器等设备,要求供电系统必须做到全程、全时、稳定、持续和安全保障。供配电系统本身又是大型数据中心必不可少的基础性工程,为核心业务和其它系统的正常运行提供稳定的电力保障。大型数据中心供配电系统不是孤立存在的,而是一个交叉的系统,涉及到市电、开关电源、不间断供电、发电机、防雷、防静电等诸多设备和环节,既相互联系又互相影响,这就

380V220V低压配电线路施工技术规范标准

380V220V低压配电线路施工技术规范 一.基本技术原则: (三).低压电缆: 1.临主干道或重点地区(保护文物、绿化区等)选用低压电缆穿管敷设,低压电缆选用比低线线径大1—2个线级。 2.电缆宜采铠装交联电缆,截面按最大工作电流作用下缆芯温度允许值选择,并按热稳定条件校验。主杆线线芯截面不宜小于35平方毫米。 (六).避雷装置: 配变高低压侧均安装避雷器。 (七).接地装置: 按有关设计技术规程要求配变100kV A以上接地电阻不超过4Ω,100kV A以下接地电阻不超过10Ω,重复接地电阻不超过10Ω。二.施工技术规范: (一).导线架设: 1.电杆架设线路档距不宜大于30m,如有特殊的大跨越应采用钢芯铝塑线均采用特殊设计。线间距离不小于0.15m,沿墙敷设档距不宜大于6m,线间距离不小于0.1m。每个耐张段不超过200m。 2.同一档距内,每根导线只允许一个接头,接头距导线固定点不应小于0.5m,不同规格,不同金属和绞向的导线严禁在一个耐张段内连接。 3.耐张导线固定要紧贴绝缘子周边,跳引线弧度要流畅,不得变折为角。 4.导线连接应原则上使用接线端子连接,使用导电脂。 5.跨越街道的导线至路面中心的垂直距离不应小于下列数值:5.1.对非居民区:5m 5.2.通车街道、居民区:6m 5.3.通车困难的街道、人行道:3.5m 5.4.胡同(巷、里、弄):3m。接户线受电端的对地面距离,

不应小于2.5m。 5.5.建筑物:垂直0.3m;水平0.6m。 5.6.树木:垂直0.3m;水平0.6m。 6.导线与建筑物有关部份的距离不应小于列数值。 6.1.与导线下方窗户的垂直距离0.3m。 6.2.与导线上方阳台或窗户的垂直距离0.8m。 6.3.与阳台或窗户的水平距离0.75m。 6.4.与墙壁、构架的距离0.05m。 6.5.考虑线路与建筑物的安全距离,要避免今后建筑物的装饰装修成为障碍物。 7.线路与弱电线路的交叉跨越,一般导线架设在弱电线路上方,交叉距离不应小于下列数值: 7.1.导线在弱电线路上方0.6m。 7.2.导线在弱电线路下方0.3m,如不能满足上述要求,应采取隔离措施。 7.3.导线与一级弱线路交叉角应大于45度,与二级弱电线路交叉角应大于30度。 8.低压线路与低压线路交叉跨越最小距离:0.5m。 9.铝芯线:单股小截面可采用钎焊法或压接法,多股采用压接法。 10.接头、导线绝缘层损伤点应用耐气候型的自粘性橡胶带至少缠绕5层作绝缘。 (二).杆塔支架: 1.三相四线导线截面35mm2及以上,耐张杆、转角杆用Φ150系列,直线杆用Φ120系列;导线截面35mm2以下,电杆用Φ120系列。电杆埋设深度=杆长/6m。电杆长度不小于7米。 2.横担、支架角铁全部要求热镀锌,并不应小于以下规格: 2.1.横担不小于L50×5; 2.2.支架不小于L40×4,1m高以上的主材用L63×6。

【精编】浙江省~架空配电线路典型设计

· 浙江省~架空配电线路典型设计

浙江省配电工程通用设计380V/220V架空配电线路分册 (送审稿) 2008.11

《浙江省配电工程通用设计》380V/220V架空配电线路分册工作人员批准: 审核: 校核:

第一章总则概述 1.1设计原则及目的 1.1.1设计原则: 安全可靠、自主创新、技术先进;标准统一、覆盖面广、提高效率;注重环保、节约资源、降低造价;努力做到统一性与可靠性、适应性、先进性、经济性和灵活性的协调统一。 1.1.2设计目的 统一建设标准,统一模式规范;方便运行维护、方便招标;提高工作效率,降低建设和运行成本;发挥规模优势,提高整体效益。 1.2主要规程规范 GB50054—95《低压配电设计规范》 GB50052—95《供配电系统设计规范》 DL/T5220—2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》 DL/T499—2001《农村低压电力技术规程》 SD117—84《农村低压地埋电力线路设计、施工和运行管理暂行规定》 DL/T601—1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》 DL/T7651—2001《架空配电线路金具技术条件》 QGDW176-2008《架空平行集束绝缘导线低压配电线路设计规程》 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》 GB50017-2003《钢结构设计规范》 1.3设计范围 380/220V架空配电线路典型设计包括:技术条件一览表、电气部分、结构部分、图纸部分等。 1.4设计深度目标 1.4.1全部铁件达到加工图深度。 1.4.2金具组合图、绝缘子串组合图达到施工图深度。 1.4.3杆型组装图达施工图深度,具体按模块化选择。(不含基础)

210kV架空线路工程初设说明1107

35kV向阳变电站10kV向31 双湖桥线建设工程 初步(施工)设计阶段 说明书 黄石电力勘测设计有限公司 2019年1月29日

批准:审核:室审:校核:设计:

10kV**架空线路建设工程 初步设计文件总目录 第一卷总说明书******(卷册号)第二卷图纸******(卷册号)第三卷主要设备材料清册******(卷册号)第四卷概算书******(卷册号)

目录 1.总体部分 (4) 1.1 设计依据 (4) 1.2 工程概况 (4) 1.3 设计范围 (8) 2.线路路径 (8) 2.1 路径方案 (8) 2.2 地形地质 (9) 2.3 交通运输 (9) 3.气象条件 (9) 3.1 气象条件选择依据 (9) 3.2 设计气象条件组合 (9) 4.机电部分 (10) 4.1 导线选型及使用 (10) 4.2 绝缘配合及防雷接地 (10) 4.3 金具 (11) 5.导线对地及交叉跨越距离 (11) 6.杆塔及基础 (11) 6.1 杆塔 (11) 6.2 柱上开关及电缆头布置 (13) 6.3 基础 (13)

1. 总体部分 1.1 设计依据 1)工程设计咨询合同,委托函或中标通知书等; 2)工程可研批复文件; 3)工程相关的主要技术规程,规范;(示例如下) DL/T 5220-2005 10kV及以下架空配电线路设计技术规程 DL/T 601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程 Q/GDW 1738-2012 配电网规划设计技术导则 Q/GDW 741-2012 配电网技术改造设备选型和配置原则 国网湖北省电力公司关于印发中低压配电网规划建设改造指导意见的通知(鄂电司发展〔2014〕294号) 25号文 4)概算编制依据性文件。 2009版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》(国家能源局国能电力〔2009〕123号) 邓补充 1.2 工程概况 1.2.1 工程现状 结合项目立项必要性,按存在的问题分为新增供电能力、重载线路整治、转供能力提高、高故障线路改造等四类分别说明:示例如下: (1)新增供电能力类型(为满足负荷增长需求新建线路工程,包括

毕业设计__(住宅小区供配电设计)

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合,将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去,也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一设计概况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合,将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去,也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 二配电系统 (一)设计要求 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 (二)低压配电系统线路的选择 1.低压线路接线方式 低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。 1放射式系统:特点配电线故障互不影响,供电可靠性较高,适用于一级负荷配电。配电设备集中,检修比较方便;缺点是系统灵活性较差,导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

输配电线路设计

代表档距由于荷载或温度变化引起张力变化的规律与耐张段实际变化规律几乎相同的假设档距。耐张段内,当直线杆塔上出现不平均张力差,悬垂绝缘子串发生偏斜,而趋于平衡时,导线的应力(称代表应力)在状态方程式中所对应的档距,即为代表档距。代表档距是指:为一假设档距,该档距由于荷载或温度变华引起张力变化的规律与耐张段实际变化规律几乎相同。代表档距是一个加权平均的概念,类似于求该耐张段内的均方差,主要用于求各个控制工况及控制张力。为了简化导线应力的计算,将具有若干连续档的耐张段,用一个悬挂点等高的等价档距来代表,此档距称为代表档距,也叫规律档距。临界档距两个气象控制条件同时起作用的档距。在仅考虑最低气温和最大比载两种气象条件下,档距L由零逐渐增大到无限大的过程中,必然存在这样一个档距:气温的作用和比载的作用同等重要,最低气温和最大比载是架空线的应力相等,即最低气温和最大比载两个气象条件同时成为控制条件。两个或两个以上气象条件同时成为控制条件是的档距称为临界档距,用L0表.四种气象条件两两组合,可以得到6个临界档距。:架空线应力在主要受气温影响的同时也受比载的影响,在最大比载和最低气温时出现的应力相等时的档距,称为临界档距。有这样一个档距,当耐张段的代表档距小于它时,最大应力出现在气象条件Ⅰ下;大于它时,其出现在气象条件Ⅱ下;等于它时,在两种条件下均出现最大应力,那么我们就把这个档距称为气象条件Ⅰ和Ⅱ的临界档距..用于判别控制条件。水平档距是指相邻两档的每一档中点之间的距离。当计算杆塔结构所承受的电线横向(风)荷载时,其荷载通常近似认为是电线单位长度上的风压与杆塔两侧档距平均值之乘积,其档距平均值称为“水平档距”,即Lh=(L1+L2)/2; L1、L2分别为杆塔两侧的档距(m);垂直档距是指相邻两档中每一档离地面最近的点的两点之间的距离。当计算杆塔结构所承受的电线垂直荷载时,其荷载通常近似的认为是电线单位长度上的垂直荷载与杆塔两侧电线最低点的水平距离之乘积,此距离因系供计算垂直荷载之用故称为“垂直档距”.垂直档距又称重力档距(Weight Span),即用于计算铁塔承受的线条重力荷载,其计算为铁塔两侧端点到两侧弧垂的水平切线(弧垂最低点)的距离之和,需要注意的是由于地形的高差较大,可能出现负档距的情况。 标准档距在保证对地距离并利用导线机械强度的前提下充分利用杆塔高度所得到的最大档距叫做计算档距。根据导线力学计算公式,可以很容易地导出“计算档距”的理论公式。用理论公式求“计算档距”,要进行多次计算,才能得到结果。此外,也可以作出一系列档距下导线的力学、特性曲线,由此决定某一杆高所对应的最大档距—计算档距.与标准塔高对应的计算档距,叫标准档距。它是指充分利用标准塔高的档距。 极限应力对于塑性材料,当其达到屈服而发生显著的塑性变形时,即丧失了正常的工作能力,所以通常取屈服极限作为极限应力;对于无明显屈服阶段的塑性材料,则取对应于塑性应变为0.2%时的应力为极限应力。对于脆性

架空电力线路巡视方案

架空电力线路巡视方案 架空电力线路巡视是指巡线人员较为系统和有序地查看线路设备,它是线路设备管理工作的一项重要环节与内容,是运行工作中最为基本的一项工作。巡视是为了及时掌握线路及设备的运行状况,包括沿线的环境状况;发现并消除设备的缺陷,预防事故的发生;提供详实的线路设备检修内容,等等。 按巡视的性质和方法不同,线路巡视一般可分为定期巡视、夜间巡视、特殊巡视、故障巡视、登杆塔巡视和监察巡视。 (1)巡视种类 1)定期巡视。定期巡视也称正常巡视,其目的是为了全面掌握线路各部件的运行情况及沿线环境情况,根据岗位责任制,每条线路都必须设专人负责按规定周期巡视线路。定期巡视可由一个人进行,夜间巡线、偏僻山区应由两人巡线,但巡视中不得攀登杆塔及带电设备,并应与带电设备保持足够的安全距离。 定期巡视周期60KV 线路每月一次,6KV 线路每月上半月和下半月各巡一次。 2)夜间巡视。夜间巡视能有效地发现白天巡视中不能发现的线路缺陷,如电晕现象;绝缘子污秽严重而发生表面闪络前的局部火花放电现象;因导线连接器接触不良,在线路负荷电流较大时使导线温度升高导致连接器烧红现象等。 夜间巡视周期一般为60KV 每半年一次,其它线路每年一次。 3)特殊巡视。特殊巡视是在气候有较大变化(如大风、大雪、大雾、暴风、冰雹、粘雪),发生自然灾害(如地震、河水泛滥、山洪暴发、火灾等)及线路过黄花和其它特殊情况(如开挖、修路、建房等)出现之后,对线路全线或某几段或某些部件进行的巡视检查,查明线路在经过上述情况之后有无异常现象和部件损坏变形等情况,以便及时采取必要的补救措施。 4)故障巡视。故障巡视是为了及时查明线路发生故障的地点和原因,以便排除。无论线路断路器生命与否,均应在故障跳闸或发现接地后立即进行巡视,以便及时消除故障,恢复线路供电。 5)登杆塔巡视。登杆塔巡视是为了弥补地面巡视的不足,全面准确掌握杆塔情况。较高的杆塔上各部件在地面检查时若有看不清或发生疑顺时,可在保持足够的带电安全距离情况下登杆塔进行观察。如绝缘子顶部有无多雷击闪络痕迹、裂纹、开口销、弹簧销、螺帽等是否缺少,导线和线夹结合处是否烧伤等现象,均需登上杆塔检查。这种巡视可根据需要进行,但登杆塔巡视必须有专人进行监护,以防发生触电伤人。 6)监察情巡视。由工区领导和线路专责技术人员进行。也可由专责巡线人员互相交叉进行。目的在于了解线路和沿线情况,检查专责人员巡线工作质量,并提高工作水平。巡线可在春季、秋季安全检查及高峰负荷时进行,可全面巡视、也可抽巡。

配电系统设计

2配电系统设计 2.1负荷等级及供电要求 2.1.2供电要求 根据《民用建筑电气规范》 (1)一级负荷的供电“应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏”。但在实际设计中为了满足一级负荷的供电,可以采用两路高压供电,但当供电不能满足要求时,应设自备发电机,故可以采用一路高压电源加一路备用电源---应急柴油发电机组供电,当一级负荷容量较大时,应采用两路高压供电。对于特别重要的负荷供电,除了必须采用两路高压外,还必须设置应急电源(应急柴油发电机),并且该电源中严禁接入其他负荷。 (2)二级负荷的供电要求“宜由两回线路供电”,即当发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。设计中常采用一用一备两路高压电源供电或一路高压,另一路备用电源(柴油发电机组),但当负荷较小或地区供电条件困难时,可由一回6KV及以上专用架空线供电。 (3)三级负荷对供电无特殊要求。 此外,根据《建筑设计防火规范》以及《高层民用建筑设计防火规范》对消防用电设备进行负荷等级划分,对于一类高层建筑的消防用电按一级负荷要求供电并且消防用电设备应采用专用的供电回路。火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,其配电设备应明显标志。 本工程为一类高层建筑,消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机、应急照明等消防设备及普通电梯、消防电梯、生活水泵按一级负荷,采用双电源供电,并在最末一级配电箱处设置自动切换装置。其它动力设备、照明用电为三级负荷。 2.1.3配电方式 高层建筑低压配电系统的确定,应满足计量、维护管理、供电安全及可靠性的要求。应将照明与电力负荷分成不同的配电系统;消防及其他防灾用电设施的配电宜自成体系。 对于容量较大的集中负荷或重要负荷宜从配电室以放射式配电;对各层配电间的配电宜采用下列方式之一: (1)工作电源采用分区树干式,备用电源也采用分区树干式或由首层到顶层垂直干线的方式。 (2)工作电源和备用电源都采用由首层到顶层垂直干线的方式。 (3)工作电源采用分区树干式,备用电源取自应急照明等电源干线。 本工程配电采用分区树干式(详见图纸配电系统图)。 2.2负荷计算 电力负荷是供电设计的依据参数。计算准确与否,对合理选择设备、安全可靠与经济运行,均起着决定性的作用。负荷计算的基本方法有:利用系数法、单

相关文档
相关文档 最新文档