文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅析液化石油气瓶装供应站火灾危险性与防火要求

浅析液化石油气瓶装供应站火灾危险性与防火要求

25

科技资讯

 科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION2006 NO.26

SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION

工 业 技 术

1.引言

液化石油气与人们的日常生活息息相关,天然气尽管已进入了许多家庭,液化石油气也伴着相继存在。由于液化石油气本身具有易燃易爆的特性,在液化石油气瓶装供应站内,如果操作处理不当、安全管理不善,易引起火灾事故。仅2004年,荆州市沙市区在液化石油气瓶装供应站发生3起泄漏事故,引发火灾,3人受伤。因此,对供应站的危险性进行分析,总结出预防措施,对加大液化石油气瓶装供应站的消防监督有一定的指导意义。

液化石油气瓶装供应站是指在用户比较集中的地区设置的储存、销售液化石油气的场所。供应站一般由气瓶库区和管理区两部分组成,主要包括气瓶库、办公室、值班室和设施。怎样更好地加强液化石油气瓶装供应站的消防安全工作,最大限度地减少火灾隐患,防止火灾的发生,是消防监督的重要工作。2.液化石油气的理化性质

液化石油气是从石油的开采、裂解、炼制等生产过程中得到的副产品,是碳氢化合物的混合物,其主要成分包括:丙烷(C3H8)、丙烯(C3H6)、丁烷(C4H10)、丁烯(C4H8)和丁二稀(C4H6),同时还含有少量的甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、戊烷(C5H12)及硫化氢(H2S)等成分。从不同生产过程中得到液化石油气,其组成有所差异。

在常温常压下,液态的液化石油气极易挥发,体积能迅速扩大250 ̄350倍,也就是说1升液态液化石油气挥发后能变成250升以上的气体,而气态的液化石油气比空气重1.5 ̄2.0倍。因此,一旦出现泄漏,不像比空气轻的易燃气体那样容易挥发和扩散,而往往是沿地面飘流到远处或停滞集聚在地板下面的空隙、电缆沟、下水道等低洼低,一时不易被风吹散,因此很容易达到爆炸浓度。一旦遇到明火或电火花就会发生燃烧或爆炸浓度。如遇有液化气泄漏,千万不要触动电器。而且,远处的明火也能将渗漏和集聚的液化石油气引燃。

液化石油气的体积膨胀系数较大(相当于水的11 ̄17倍),液体体积受温度的影响很大,为确保钢瓶的安全,液化石油气安全规程中严格规定:严禁超量灌装,如超装极易发生物理性爆炸。一般液化石油气大约占钢瓶容积的85%,应留有约15%的气态空间。

液化石油气中除丙烷、丁烷、丙烯、丁烯等主要成分外,还含有一定量的戊烷更重的烃类物质。这些物质在常温下饱和蒸气压很低,不易气化,而留在瓶底成为残液。但当倒出后,在空气中残液则容易挥发、扩散,一旦遇火星即可燃烧。因此残溶剂化物不能随意乱倒,应由贮配站灌统一回收处理。

3.液化石油气瓶装供应站的火灾危险性

液化石油气钢瓶库属甲类火灾危险物品

库房和1区爆炸性危险场所,是供应站的主要火灾危险部位。钢瓶、角阀年久失修泄漏气体和违章排放钢瓶内残液是液化石油气供应站泄漏气体的主要原因,违反规定在站内吸烟、设置火炉是供应站液化石油气火灾爆炸事故的主要火源。

4.液化石油气瓶装供应站的防火要求(1)供应站一般设在居民区内,其四周应设置非燃烧体的实体围墙,供应的户数不得超过10000户,气瓶库应布置在站内下风向或侧风向。

(2)供应站的气瓶库应采用一、二级耐火级的单层建筑,其地基应高于周围,便于液化石油气体扩散,库顶应使用重量轻、耐火和隔热的材料修建,符合国家防火、防爆的有关要求。库内地面应采用电阻率为106 ̄108欧×厘米的产生火星的材料建造,使其能导除静电、磨擦不发火,库内照明、排风等电气设备应符合1区爆炸危险场所的防爆要求。

(3)供应站气瓶库可与办公室、值班室等布置在同一建筑内,也可分开布置,当布置在同一建筑内时,相邻之间的隔墙应为防火墙,防火墙不得开设孔洞、门窗,气瓶库与办公室、值班室等分开布置时,应用实体围墙把气瓶库与管理区隔开,气瓶库与明火或散发火花地点的防火间距不得小于30m。气瓶库储气

总量不超过10m3

,与建筑物的防火间距(管理室除外)不应小于10m,气瓶库与主要道路的间距不应小于10m,与次要道路不应小于5m,距重要公共建筑不应小于25m。

5.液化石油气瓶装供应站的消防管理(1)供应站气瓶库液化石油气总储量不宜超过10m3,实际储量一般不应大于最大日销售量,库内实瓶、空瓶应分开码放,并留通道和间距,容重为15kg或15kg以上的实瓶和15kg以上的空瓶应在库内单层码放,容重为15kg的空瓶和15kg以下的空瓶,不应超过二层码放,充装超重、泄漏气体的钢瓶要妥善处置,不得入库存放。气瓶库内禁止存放其他可燃、易燃物品。

(2)站内严禁排放钢瓶内液化石油气残液和气体,发生漏气应认真查找漏气钢瓶和漏气原因,及时堵漏,妥善处置。

(3)供应站门口及库房等部位应设置醒目的“严禁烟火”标志。站内禁止设置蜂窝煤炉,液化石油气炉等明火炉具烧水、烧饭和取暖,严禁住宿。进入气瓶库的工作人员应穿防静电服和防静电鞋,不得将火柴、打火机等火种带入库内,换气用户不得进入库内,装卸、搬运钢瓶应轻拿轻放,严防磨擦、碰撞产生火花。大中型气瓶库应根据需要设置避雷设施。

(4)供应站应设置门卫和进行夜间值班,

节假日应加强值班工作,建立健全门卫安全、防火安全管理和气瓶库防火安全制度,落实防火安全责任和各项消防安全措施,并应加强监督检查,及时消除火灾隐患。

(5)供应站应定期组织管理人员、操作人员学习液化石油气安全知识和消防安全知识,做好防火安全教育工作,不断强化防火安全意识。要制定灭火、堵漏预案,经常性地开展演练。

(6)供应站应做好用户防火安全管理工作,经常向用户宣传安全用气和防火知识,定期检查用户的安全用气情况,做好用气设备及钢瓶的维修、检验工作,确保用户安全用气。6.液化石油气瓶装供应站的消防设施供应站应设置与外界联系的电话,在发生火灾事故时能及时报警;气瓶库应按建筑面积每50m2设置1具8kg干粉灭火器或3kg1211灭火器,并配置适当数量的50kg干粉推车,但整个库房设置8公斤干粉灭火器或3kg1211灭火器的数量不得少于2具:气瓶库距最近消火栓在150m以上时,应增设消火栓,保证消火栓具有足够的水量和水柱。7.建议

笔者在液化气瓶装供应站进行防火检查时,发现供应站的规模都很小,大部分储存液化石油气实瓶不到20瓶,供应范围在200-2000户。与中华人民共和国标准《城镇燃气设计规范》(GB50028-93)(1998年)中指出“液化石油气瓶装供应站范围宜为5000-10000户”供应的户相差太远,在执行此规定引起分歧。2004年7月21日,荆州市沙市区大庆路天发液化气供应站一只超期未检测充满气的液化石油气钢瓶从瓶壁“沙眼”发生泄漏,因当班的负责人及时处理,仅造成一人被轻度烧伤,未引发恶性事故。随后,消防部门要求此供应站按照《城镇燃气设计规范》(GB50028-93)(1998年)的要求进行整改,产生了争议。因为在《建筑设计防火规范》中第5.3.2条指出“存放和使用化学易燃易爆物品的商店、作坊和储藏间,严禁附设在民用建筑内低于1H的非燃烧体楼板与住宅分隔开”,认为小型液化石油气瓶装供应站应该参照《建筑设计防火规范》第5.3.2条的规定。笔者认为瓶装供应站适用《城镇燃气设计规范》(GB 50028-93)(1998年)的规定,建议对“液化石油气瓶装供应站范围宜为5000-10000户”的规定在下次修订时能予以考虑。参考文献

[1]中华人民共和国标准.城镇燃气设计规范(GB50028-93).建筑设计防火规范(GBJ16-87).

浅析液化石油气瓶装供应站火灾危险性与防火要求

童金

(荆州市公安消防支队 湖北省)

摘 要:液化石油气是易燃易爆的危险品,由于液化石油气瓶装供应站遍布城市和乡村的大街小巷,在供应站内经常发生泄漏,易被人们忽视。液化石油气供应站涉及的点多、面广,加强研究和预防十分必要。本文分析了液化石油气瓶装供应站的危险性以及防火要求。关键词:供应站 瓶装 液化石油气

中图分类号:TE8 文献标识码:A

相关文档