一、工程概况

杭州桐庐潇洒足球训练基地工程位于桐庐县城南部剪湖地块。本工程由宿舍综合楼(3-4层,局部5层及地下一层)、综合训练馆(2-3层及半地下室)及看台辅助用房构成,。本工程结构形式为框架结构,采用人工挖孔桩及筏板基础。本工程总建筑面积为25163.2M2,地上总建筑面积为20785.7 M2(宿舍综合楼9868.3 M2、综合训练馆10725.1 M2、看台辅助用房192.3 M2),地下总建筑面积为4377.5,M2(宿舍综合楼2024.1M2、综合训练馆2353.4 M2的半地下室)。合同价(人民币)4894.69万元,工期400日历天,工程质量达到符合国家施工验收规范规定的合格标准。

杭州桐庐潇洒足球训练基地工程由杭州桐庐潇洒足球训练基地建设管理有限公司投资建设,杭州市勘测设计研究院进行地质勘探,设计单位为浙江工业大学建筑规划设计研究院,施工总承包单位为浙江海兴建筑有限公司,浙江工程建设监理公司监理。

二、给排水安装专业工程的特点

1.本工程所在地势较高,采用变频加压统一供水。室内给水管为塑钢管,丝扣连接。室外给水管为球墨铸铁管,橡胶圈柔性连接。

2.室外消防给水管道与室外生活给水管在总表后分开,室外消防由市政给水管网直供。室内消火栓用水量为20L/S,自喷水量30L/S,在综合楼泵房设一座260T混凝土消防水池,两台消火栓泵,两台自动喷淋泵,一套自喷稳压设备,在综合楼屋顶设一个18T消防水箱,供整个地块室内消火栓和喷淋使用。

3.生活污废水排水管采用UPVC塑料管;室内排水采用污、废水分流制,厨房用水经室内成品隔油池处理后排入室外,生活粪便污水经化粪池处理后与废水汇合后纳入大市政污水管网。

三、编制依据

1、《建设工程监理委托合同》、《监理规划》;

2、施工承包合同;

3、施工图设计图纸、设计变更、工程联系单、图纸会审等有关设计文件及已批审的安

装工程施工组织设计;

4、国家和地方有关工程建设、监理方面的法律、法规及文件;

5、国家和地方现行的工程建设技术规范和标准;

6、本工程概、预算书,省市现行定额、取费标准等管理办法;

7、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002);

8、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261—2005);

9、《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》(GB/T 50349—2005);

10、《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS 125:2001;

11、《室内管道支架及吊架》03S402等。

自检合格?

四、监理工作的流程

(一)、质量监理工作的流程

同意

是 是

开工准备

(施工单位)

审查开工条件 (监理单位)

分项分部工程施工

(施工单位)

检验批完成后自检 (施工单位) 整改 (施工单位)

填报《报验申请表》

(施工单位)

检查检验批质量 现场检查、试验室检验

(监理单位)

检查合格?

签署《检验批质量报验申请表》(监理单位)

本分项分部工程各工序是否全部完成?

指示整改

本分项分部工程完成

整改(施工单位) 审查分项分部工程质量 现场检查质量文件核查

(监理单位)

转入下一分项分部工程施工

审查

合格?

本单位工程的各分项分部工程是否均完成?

竣工验收

(二)、进度监理工作的流程

要求整改

同意

干 正常 每 扰 月 是 进

有拖延 行

否 检

是 直

至 工 程 竣

不同意 同意

承包单位提交进度计划

监理审批

协调会议与指令 监理审批延期 承包单位提出延期

监督计划实施

检查执行情况

影响工期?

承包单位责任?

监理督促承包单位采取赶工措施承包单位调整进度计划

监理审核

工程竣工验收

(三)、投资监理工作的流程

主要为月工程计量及支付,监理工作流程如下:

监理工程师对分项、分部工程已做质量签认

承包单位填写《月完成工程量报审

表》及《月完成工程量统计报表》

监理工程师审核

设计变更费用、合同

变更、索赔费用等

承包单位按审批的工程量填写了《月付款报审

表》、《月完成工作量统计报表》

监理工程师审核

总监理工程师签发《工程款支付证书》

建设单位负责人审批

建设单位向承包单位支付

五、监理工作的控制要点及目标值

(一)、监理目标

1、进度目标:使施工程序合理化尽量加快进度缩短工期,确保满足总进度要求。

2、质量目标:

分项工程主要控制点目标值

室内给水管材、连接、支吊架、压

力试验、冲洗、消毒、水

泵安装

符合设计及GB50242-2002 第4

章、《建筑给水钢塑复合管管道工

程技术规程》CECS 125:2001第

6-7章、《建筑给水聚丙烯管道工

程技术规范》(GB/T 50349—

2005)第3、5-6章的要求

室内消火栓给水系统自动喷水灭火系统管材、连接、支吊架、压

力试验、冲洗、水泵安装、

消火栓箱、喷头、报警阀

组安装及系统调试

符合设计及GB50242-2002 第

4.3节、《自动喷水灭火系统施工

及验收规范》(GB 50261—2005)

的要求

室内排水管材、连接、支架

灌水试验

符合设计及GB50242-2002 第5

章要求

卫生器具安装安装高度、满水和通水

试验、成品保护

符合设计及GB50242-2002 第7

章要求

3、投资目标: 力求在造价合理,节约费用、控在预算投资限额内避免不必要的设计

变更引起的造价增加.

(二 )、监理工作的控制要点

一)、室内给水系统安装工程

1、管道进场,按材料检验程序报请专业监理工程师检查验收,经确认合格后方可使用。采用新型材料时应检查技术鉴定文件及卫生部门的认证文件。

2、管道安装前,清除管内污垢和杂物,安装过程中,做好敞口处的临时封闭。

3、衬塑镀锌钢管螺纹连接做到端正、光滑、无毛刺、不缩口、不断丝、不缺丝。螺纹的锥度、螺距均应符合有关规定要求。安装结束后,管螺纹端部应有1~2扣螺纹外露,要求外露部分防腐蚀良好,且接口处做到无外露油麻。

4、检查内衬塑镀锌钢管和管件的镀锌层是否有破损,衬塑层是否与镀锌钢管脱开,严格遵守验收标准。

5、PP-R给水塑料管安装必须注意热胀冷缩的补偿,补偿方式应由设计明确,优先选用折角自然补偿,多球橡胶伸缩节等。立管与每层支管连接,水平干管与立管连接,水平干管与水平支管连接,应有管道伸缩时相互不受影响的补偿措施。当条件允许时,横管或立管布置应充分利用建筑空间,以Ω形管道作变形补偿,当条件不具备时,可采用补偿器,并在补偿器两侧管道适当位置设固定支架。但暗埋管可以不考虑补偿。

6、给水聚丙烯管明敷和直埋管道宜采用热熔连接,安装困难场所可采用电熔连接;与金属管道或用水器具连接应采用螺纹或法兰连接;直埋管道不得采用螺纹或法兰连接。熔接时应由管材生产厂提供或确认专用配套的熔接机具或电熔管件。安装时不得有轴向扭曲,穿墙或穿楼板时,不宜强制校正,给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时保护净距不宜小于100mm,且置在金属管道的内侧。

7、根据施工规范和设计要求放好横管的坡度。

8、管道按设计的座标或标高安装后,必须将管道固定牢固,以防移位。

9、检查暗埋管子外皮与墙面的抹灰表面的距离应为20~35mm。

10、检查管卡安装的间距应按规范规定,管卡安装应平整、牢固,与管道接触应紧密,嵌入墙内的脚要开叉,用水泥砂浆或细石砼填实,严禁用木块填塞。

11、阀门安装前检查阀门型号、规格,应符合设计要求,检查合格证,检查阀门的耐压强度和水密性试验报告并按施工验收规范的要求进行抽检。

12、管道和阀门安装时允许偏差和检验方法应符合下表的要求。

管道和阀门安装的允许偏差范围和检验方法

项次项目允许偏差(mm)检验方法

1 水平管道

纵横方向

弯曲

钢管每米/全长25m以上 1 / 不大于25 用水平尺、

直尺、拉线

和尺量检

塑料管

复合管

每米/全长25m以上 1.5 / 不大于25

铸铁管每米/全长25m以上 2 / 不大于25

2

立管

垂直度

钢管每米/5m以上 3 / 不大于8

吊线和尺

量检查塑料管

复合管

每米/5m以上 2 / 不大于8

铸铁管每米/5m以上 3 / 不大于10

3 成排管段和成排阀门在同一平面上间距 3 尺量检查

13、生活给水系统衬塑镀锌钢管管道试压,如设计无要求,二层及以下试验压力为0.6Mpa,二层以上为1.1Mpa,在10分钟内压力降不大于0.02Mpa,然后将试验压力降至工作压力作外观检查不应有渗漏为合格。

14、PP-R给水聚丙烯管道试压,如设计无要求,二层及以下试验压力为0.9MPa,二层以上为1.1Mpa,强度试验(试验时间为1h):用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10min 重新加压至试验压力重复两次,记录最后一次泵压10min及40min后的压力,它们的压差不得大于0.06 MPa。严密性试验(试验时间2h):记录强度试验合格2h后的压力,此压力比强度试验结束时的压力下降不应超过0.02 MPa为合格。

15、生活给水系统管道在投入使用前应用清水反复对系统进行冲洗,在使用前应用每升中含20~30mg游离氯的水灌满管道进行消毒。含氯水在管中应留置24h以上。消毒完后,再用饮用水冲洗,并经监督管理部门取样检验水质符合国家《生活饮用水标准》后,方可使用。

16、水泵就位前和基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求。水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。

二)、室内消火栓给水及自动喷水灭火系统安装工程

1、管道进场,按材料检验程序报请专业监理工程师检查验收,经确认合格后方可使用。

2、箱式消火栓的安装应符合下列规定:

(1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;

(2)栓口中心,距地面为1.1 m,允许偏差±20mm;

(3)阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm;

(4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。

3、喷淋系统管网及系统组件安装应符合下列规定:

(1)采用沟槽式管件连接应符合下列要求:

1)选用的沟槽式管件应符合《沟槽式接头》CJ/T156的要求,其材质应为球墨铸铁,并符合现行国家标准《球墨铸铁件》GB/T1348的要求;橡胶密封圈的材质应为EPDN(三元乙丙胶),并符合《金属管道系统快速接头的性能要求和试验方法》ISO6182-12的要求。

2)沟槽式管件连接时,其管道连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔机加工,并应做防腐处理;连接前应检查沟槽和孔洞尺寸,加工质量符合技术要求;沟槽、孔洞处不得有毛刺、破损性裂纹和脏物。

3)橡胶密封圈应无破损和变形。

4)沟槽式管件的凸边应卡进沟槽后再紧固螺栓,两边应同时紧固,紧固时发现橡胶圈起皱应更换新橡胶圈。

5)机械三通连接时,应检查机械三通与孔洞的间隙,各部位应均匀,然后再紧固到位;机械三通开孔间距不应小于500 mm,机械四通开孔间距不应小于1000mm。

6)配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。

7)埋地的沟槽式管件的螺栓、螺帽应做防腐处理。水泵房内的埋地管道连接应采用挠性接头。

(2)管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施。

(3)管道横向安装宜设0.002~0.005的坡度,且坡向排水管。

(4)喷头安装应符合下列要求:

1)喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

2)喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

3)喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。

4)安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。

5)喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。

6)安装前检查喷头的型号、规格、使用场所符合设计要求。

7)当梁、通风管道、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。

(5)水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致;安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦。

(6)信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不应小于300mm。

4、消火栓给水系统管道强度试验压力为 1.4Mpa,喷淋给水系统管道强度试验压力为1.4Mpa。30分钟内压降不大于0.05Mpa,管道无变形接口无渗漏为合格。严密性试验压力为0.8Mpa,稳压24小时无渗漏为合格。

5、4、消防系统调试

(1)水源调试

①检查消防水箱容积是否满足设计要求,设置高度是否正确,消防水有无不被挪作他

用的技术措施。

②按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过消防车或移动式消防水泵做供水试验进行验证。

(2)消防泵调试

①以自动或手动方式启动消防水泵,泵应在30S内投入正常运行。

②以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防泵时,消防水泵应在30S内投入正常运行。

③室内消火栓系统完成后应取屋顶层(或水箱内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。

(3)稳压泵调试

模拟设计启动条件,稳压泵应立即启动,当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行。

(4)湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。

(5)排水装置调试

①开启排水装置的主排水阀,应按系统最大设计灭火水量做排水试验,并使压力达到稳定。

②系统排水出水应全部从室内排水系统排出。

(6)联动试验要求

①采用专用测试仪表,对火灾自动报警的各种探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警器发出声光报警信号并自动喷水灭火。

②启动一只喷头或以0.94-1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防泵等应及时动作并发出相应的信号。

三)、室内排水管道安装工程

1、管材、管件、胶水等材料进场,按材料检验程序报请专业监理工程师检查验收经确认合格后方可使用。

2、排水管道的横管与横管、横管与立管的连接,应采用90°顺斜三通。立管与排出管端部的连接宜采用两个45°弯头。通气管的坡度i=0.002坡向逆通气帽方向。

3、生活污水排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,但在建筑物最底层和有卫

生器具的最高层必须设置检查口,当立管上有乙字管的上部应设检查口。检查口的高度由地面至检查口中心一般为1m,并应高于该层卫生器具上边缘0.15m,朝向应便于检修,如果建筑要装修则应设检修门,尺寸300×300mm。

4、排水管道使用的管材和管件,在安装前应认真清理内部垃圾以免堵塞管道。

5、施工中应及时堵死封严管道甩口,防止杂物进入。

6、检查UPVC管的伸缩节及固定件的间距应符合施工规范的规定,防止管子发生“塌腰”现象,排水管道固定件间距,横管不得大于0.4~1.6m,立管不得大于1.2~2m,固定件应平整牢固、构造正确、排列整齐,与管的连接紧密。伸缩节的间距不大于4m。

7、管材或管件在粘合前应将承口内侧和插口外侧擦拭干净,无尘砂与水迹。当表面沾有油污时,应采用清洁剂擦净。

8、排水管道安装坡度应符合设计要求,严禁倒坡,这是防堵防漏的关键环节。

9、压力排水管应采用镀锌钢管,参照镀锌钢管给水管道施工安装要求控制。

10、暗装或埋地的排水管道,在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层地面高度,满水15分钟后,再灌满延续5,液面不下降各管段均无渗漏现象为合格。雨水管应灌满至雨水斗。

11、排水立管穿楼板位置应作固定支承点,立管或横管若不能以楼板及墙板作固定支承点时,在伸缩节两侧应采用固定支架支承,管井内楼板待管道安装结束后层层封闭.排水立管在一层转弯处,应在立管底部设可靠支座。

12、室内排水系统按给水系统的1/3配水点同时开放,检查各排水是否畅通,接口有无渗漏。

13、雨水斗与雨水立管的连接用乙字弯配件连接,使立管尽可能靠墙或柱子安装,屋面雨水立管应采用R-R承口橡胶密封圈连接形式,接口部位不宜设在楼板下部,不大于250mm的位置。

四)卫生器具安装工程

1、对进场的主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损失或腐蚀。

2、卫生器具安装位置应正确。允许偏差:单独器具10毫米,成排器具5毫米。安装应平直,垂直度的允许偏差不得超过3毫米。安装高度如设计无要求,应符合GB50242—2002的规定。

3、排水栓和地漏的安装应[平正、牢固。低于排水表面,周边无渗漏,地漏水封高度不得

小于50mm。地漏篦子顶面应低于地面5毫米,地漏周围要有合理的坡度,严禁出现倒坡。

4、卫生器具交付使用前应做满水和通水试验。

六、监理工作的方法及措施

(一)、工程质量控制方法及措施

1.事前控制

(1)督促承包单位各级专职质量检查人员的配备到岗。

(2)查验承包单位主要技术管理人员及特殊工种操作人员的持证情况,必须做到持证上岗。

(3)工程所用水管、电管等主要原材料进场后,承包单位需出示材料合格证或出厂质量证明,自检合格并填写《材料/构配件/设备报验单》报项目监理部检查签认。

(4)承包单位主要施工设备进场并调试合格后,填报《进场设备报验单》报项目监理部,监理办将审查施工现场主要设备的规格、型号、技术指标是否符合施工组织设计或施工方案的要求。对需要定期检定的设备(如压力表等)承包单位应有计量检定证明。

(5)涉及到影响工程质量的某些主要分项工程施工前,承包单位应将施工工艺、原材料使用、劳动力配置和质量保证措施等情况编写专项施工方案,填《施工组织设计或施工技术方案报审表》报项目监理部。经监理工程师审核后,由总监理工程师(或授权现场代表)审核批准。施工方案未经批准,不得施工。

2.施工过程控制

(1)监理工程师对现场有目的的进行巡视检查、检测和旁站。对巡视过程中发现的不符合规范及设计要求的施工操作,及时向施工单位指出并要求改正;对于较严重的问题,由监理工程师签发《监理通知》,承包单位应将整改结果书面回复,由监理工程师组织复查。对施工过程的关键工序、特殊工序以及施工完成后难以检查,存在问题难以返工或返工影响大的重点部位,进行现场旁站监理。

(2)承包单位按有关规定对隐蔽工程应先进行自检,自检合格后将《隐蔽工程检查记录》报送项目监理部。监理工程师将对《隐蔽工程检查记录》的内容到现场进行检测、核查。对隐检不合格的工程,由监理工程师签发《整改通知》,由承包单位整改,自检合格后由监理工程师复查。隐检合格,监理工程师签认《隐蔽工程检查记录》,并准予进入下一道工序。

(3)如监理发现以下情况,将下达停工令。

1)、施工中出现质量异常情况,经多次指出仍不采取改进措施。

2)、隐蔽工程作业未通过现场监理人员检查而自行掩盖的。

3)、擅自变更设计图纸进行施工。

4)、未经技术资质审查的分包人员进入现场施工。

5)、其它严重质量事件。

(4)承包单位在一个流水段或分项工程完成并自检合格后,填写《检验批/分项∕分部/单位工程质量报验单》报项目监理部,监理工程师对报验的资料进行审查,并到施工现场进行抽检、核查。对符合要求的分项工程由监理工程师签认,并评定质量等级。

对不符合要求的分项工程,由监理工程师签发《整改通知》由承包单位整改。经返工或返修的分项工程应按质量评定标准进行再评定和签认。

(二)、进度控制的方法及措施

本工程的施工工期十分紧张。项目监理部将把进度控制作为监理工作的重点,经常性地对施工进度情况进行检查和分析,为确保总进度按预定计划进行,主要的监理措施如下:

1、督促承包单位每月根据实际情况制定月进度计划,可采用横道图或网络图,每月25日上报项目监理部,并填写《施工进度计划报审表》,经总监理工程师或副总监理工程师审批后组织实施;

2、在月进度计划实施过程中,监理工程师做好现场监控,要认真分析滞后及提前的原因;

3、月末对月进度实施情况进行检查分析,通过比较计划进度和实际进度,发现偏差及时查找原因,采取有效的纠偏措施,予以修改和调整,确保工程按期建成。

(三)、工程造价控制的方法及措施

施工阶段大量节约投资的可能性比较小,但由于不合理变更造成浪费资金的可能性却很大,故对该阶段的投资控制要引起足够的重视。施工阶段投资控制的目的是在保证工程质量的前提下,合理使用投资资金,使工程款既不能无故流失,也不能提前支付,促进工程的正常开展。本安装工程主要控制月工程计量及支付,并防止不合理工程变更造成资金浪费引起工程造价的增加。

七、安全监理

1、对危险性较大的设备起重吊装施工监理编制监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点,以及对施工单位安全技术措施的检查方案。

2、审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的设备起重吊装、管道试压、临时用电工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。

3、冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求;

4、施工总平面布置图是否符合安全生产的要求,办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。

5、检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况,督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。

6、审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效。

7、审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格,是否与投标文件相一致。

8、审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。

9、审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。

10、监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工,及时制止违规施工作业。

11、定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况。

12、检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求,并检查安全生产费用的使用情况。

13、督促施工单位进行安全自查工作,并对施工单位自查情况进行抽查,参加建设单位组织的安全生产专项检查。

八、资料整理

按照现行《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001、《建筑工程监理规范》GB50319—2000,及本公司《监理工作标准》做好监理资料的整理工作,同时督促承包商按规定的要求收集与整理资料,并经审查合格,符合城建档案的要求。

浙江工程建设监理公司

杭州桐庐潇洒足球训练基地项目监理部

二○一○年十一月

监理细则 给排水

给排水、消防、喷淋系统工程监理实施细 一、给排水、供回水、消防喷淋安装工程报验: (一)保证项目报验: 1、原材料、成品、半成品以及设备进场(附合格证、 材质单、产品说明书和相关技术资料) 2、各分项工程开工申报 3、系统调试、灌水、试压报验(附方案和试验记录)。 (二)检查验收项目报验 1、隐蔽工程报验(附隐蔽记录) 2、各层段放线及支架安装报验(附自检资料) 3、各层段水管、设备、器具安装质量报验(附施工记 录及自检资料) 4、各系统保温工程质量报验(附自检资料) 二、管道工程安装质量控制要点: (一)、安装前技术准备工作(要先控制) 1.认真熟悉设计图纸,搞好图纸会审和技术交底,做好记录; 2.及时编写并申报具体施工方案,进度计划和材料供应计划; 3.管道安装前进行除锈、刷底漆并符合设计要求。 (二)安装施工过程中的技术质量要求(事中控制) 1.按照施工图纸和施工规范要求预留预埋并保证位置正确; 2.施工放线、管道支架、吊架、托架制作和安装应符合设计和施工规范的规定。

3.管道安装是焊接、丝接、法接承插以及沟槽式卡箍连接必须按设计和施工规范进行。 4.安装管道应横平竖直、位置正确,符合设计和规范要求的坡度和坡向。 5.管道安装完毕应按设计要求和规范规定做耐压灌水通水通球试验,并对管道进行冲洗,达到规范要求。 6.水压试验合格应按设计规范防腐、保温和油漆,其涂料品种、涂层、标记应符合和设计规范。 7.管网中补偿器应按图纸要求位置施工,安装前按规范进行预拉伸。固定支架、滑动支架位置准确、固定牢固、滑动灵活。 8.网管中各类阀门安装应其型号、规格、合格证进行检查和抽检,所抽检的阀门应符合规范要求,保证严格不漏水。 9.水泵安装前应严格检查水泵的规格、型号,应符合设计要求,并附有出厂合格证和质检部门的质检报告以及相关技术资料。并应对其砼基础强度、标高、尺寸和螺栓位置必须符合设备要求。 10.水泵安装时应对水泵找平,其允许偏差应符合规范要求。 11.水箱的制作安装应符合设计图纸要求,并按设计和规范要求进行强度和渗水试验。 三、资料整理: 1.依照图纸认真审核承包商申报的隐蔽工程单。质量验收认证单,并对其工程依照国家有关规范进行分部、分项工程验收,并将资料认真整理,并土建一体上报和存档。

给排水工程监理细则

B13 国家开发银行股份有限公司江苏省分行新办公楼装饰改造工程 监理实施细则 (给排水工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

给排水工程监理实施细则 为了更好地开展监理工作,加强建筑工程监督管理,实现工程监理目标,编制本监理细则。 一、专业工程特点: 本工程给排水工程包括生活给水系统、生活污水系统、卫生洁具安装工程。 二、监理工作流程: 根据监理合同、施工合同文件内容,熟悉和掌握施工设计文件、图纸,施工操作规范和质量验收标准以及有关规程和条例内容,采取事前、事中、事后控制相结合,巡视、平行检查、旁站等监理手段,在合同授权范围内,独立、自主、公正地开展各项监理工作。监理工作流程图见附录一。 三、监理工作控制目标及控制要点: (一)监理工作控制目标: 根据我公司与业主签订的监理合同,监理部将对该工程施工阶段的质量、进度、投资进行全面监理,我监理部将按照国家和地方有关规范、规程和监理工作程序开展工作,督促施工单位实现施工合同约定的工程各项目标。 1、工程质量目标:工程质量必须符合设计图纸和国家现行施工质量验收规范,并达到委托人和承包人签订的施工合同约定的工程质量标准。 2、工程进度目标:满足工程施工合同约定的工期要求。 3、工程投资目标:确保投资目标的实现。 4、安全生产控制目标:力保本工程无安全事故发生。

5、文明施工控制目标:达到施工合同要求。 6、合同、信息与资料管理目标:按监理委托合同要求。 7、现场组织协调控制目标:按监理委托合同要求。 (二)监理工作控制要点: 1、事前控制要点:施工图纸会审,施工组织设计审查、材料设备进场验收。 2、事中控制要点:生活给水系统、生活污水系统、卫生洁具安装工程。 3、事后控制要点:各种管道的功能检测与试验、质量问题的整改意见、督促施工单位竣工资料整理及竣工图绘制、编制给排水分部工程质量评估报告。 四、监理工作方法及措施: (一)事前控制监理工作方法及措施: 1、参与施工图纸会审: (1)参与图纸会审和设计交底,领会设计意图。 (2)分析设计文件的经济合理性、安全性(含使用功能),可靠性。 (3)检查图纸的有效性、设计说明是否全面,图纸标高、尺寸、坐标是否有矛盾,错误或遗漏之处;图面表达方式是否明确,施工技术要求能否满足设计要求等。 2、审核施工组织设计或方案: (1)审查施工组织设计的有效性。申报编制人、审批人签字盖章手续应齐全; (2)审查施工项目经理部施工组织机构、质保体系、安全体系是否齐

给排水管道工程监理实施细则

安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程给排水工程监理细则 编制人 审核人 审批人 合肥市工程建设监理有限公司 二0一五年八月十八日

目录 1.编制依据及引用规范标准 (2) 2. 工程概况 (2) 3.排水管渠工程质量监理 (6) 4.排水管渠工程监理控制目标值 (18) 5.排水管渠工程监理工作方法及措施 (19) 6安全及文明施工监理措施 (21)

1.编制依据及引用规范标准 2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013; 2.2《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; 2.3《市政排水管渠工程质量检验评定标准》GJJ3-90; 2.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 2.5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 2.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2.7 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程新建项目设计施工图及其有关说明; 2.8监理规划、施工组织设计、施工方案; 2.9其它有关国家法规、规范、标准; 2.工程概况 根据雨水专项规划,本项目雨水分属于破罡湖系统的白泽湖组团与东部组团雨水分区,道路及两侧地块雨水经收集后,最终排至石塘湖及破罡湖: 1.起点~石塘湖1号大桥段(下穿段):泵站汇水面积共3.82ha,设计流量为3.68m3/s,道路下主线管道管径为d500~d1000,辅道管径为d500~d600,人行道管径为d500,泵站进水管管径为d1600; 2.石塘湖1号大桥~城际铁路段:此段现状以田地、水塘为主,规划为城市绿地,本次设计不计入地块汇水,仅考虑道路路面排水及相交道路转输雨水量,最终排至现状水系; 3.城际铁路~阳光路段:道路及地块雨水由南向北汇集,设计管径分别为d500~d1000,最终排至现状水系; 4. 阳光路~元山路段:道路及地块雨水由北向南汇集,设计管径分别为d500~d1600,排至元山路交口处现状水系;

给排水监理实施细则范本

编号:JKEC—NQ-007 柳东新区南庆安置区项目一期工程给排水监理实施细则 编制人: 总监理工程师: 项目监理机构(章): 日期: 上海建科工程咨询有限公司 Shanghai JiankeEngineering ConsultingCo.,Ltd. 柳东新区南庆安置区项目一期工程项目监理部

二O一四年三月 目录 一、监理依据 (3) 二、施工质量监理控制的基本规定 (3) 三、室内给水系统安装施工质量监理 (9) 四、室内排水系统安装施工质量监理 (21) 五、室内热水供应系统安装施工质量监理 (28) 六、卫生器具安装施工质量监理 (31) 七、室内采暖系统安装施工质量监理 (34) 八、室外给水管网安装施工质量监理 (39) 九、室外排水管网安装施工质量监理 (47) 十、室外供热管网安装施工质量监理 (49) 十一、建筑中水系统及游泳池水系统安装施工质量监理 (52) 十二、分部(子分部)工程质量验收 (54)

柳东新区南庆安置区项目一期工程 给排水监理实施细则 一、监理依据 1.建筑给水排水设计规范(GB50015-2010) 2.采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2012) 3.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2012) 4.室外给水设计规范(1997版)(GBJ13-90) 5.室外排水设计规范(1997版)(GBJ14-90) 6.建筑排水用硬聚氯乙烯管材(GB5836.1-2006) 7.建筑排水用硬聚氯乙烯管件(GB5836.2-2006) 8.建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程(CJJ/T29-3010) 二、施工质量监理控制的基本规定 质量管理 1.建筑给水、排水及采暖工程施工现场应具有必要的施工技术标准、全的质量管理体系和工程质量检测制度,实现施工全过程质量控制。 2.施工单位应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施

给排水监理实施细则

目录 一、监理实施细则的编制依据 (2) 二、专业工程概况 (2) 三、监理工作程序 (2) 四、监理工作质量控制要点及目标值 (10) 五、监理工作方法与措施 (10)

一、监理实施细则的编制依据 (1)******工程监理规划。 (2)******工程施工图纸及有关资料说明。 (3)******工程施工承包合同 (4)******工程委托监理合同 (5)本项目有关的施工规范、标准和规定 二、专业工程概况 三、监理工作程序 (一)施工前准备阶段 1、施工前质量控制实施 1.1设计交底和图纸会审 1.1.1设计交底:施工图纸是监理单位、设计单位和施工单位进行质量控制的重要依据,设计交底应在施工前由建设单位组织各方有关人员参加设计单位设计交底工作。主要包括:水文、地质、地形、设计意图、施工注意事项。要了解各专业与本专业的关系。 1.1.2图纸会审:施工图会审是各方进行质量预控的重要手段。图纸会审之前,各方对施工图纸、设计说明,组织专业技术人员熟悉施工图,进行图纸会审,审查内容包括:图纸设计资格、设计资料是否齐全;施工图中有无遗漏;中心、标高是否相符;给排水专业与相关专业配合关系;施工图中所涉及的各种标准;图集规程等施工单位是否具备。综上各项有关单位在审查中发现的问题,在会审中提出异议,

要求有关单位解答、修改,并在会审完成后签发会审纪要。 1.2施工组织设计的审核 1.2.1施工的计划安排:工程施工计划安排应以施工合同工期为依据,结合施工现场实际情况合理地安排给排水专业进度计划,应满足总体工程进度计划的实现。 1.2.2工程组织体系的质保体系:各体系是否健全,施工人员计划安排应按工程进度网络计划目标,合理地组织安排施工人员。 1.2.3施工工艺:施工工艺安排,应根据本专业特点,应符合先地下,后地上;先大管,后小管;先排水,后给水;先干管,后支管等基本规律施工。 1.2.4施工技术措施:对给排水专业的特殊性,应审核在不同条件、不同季节的施工质量措施及预控方法。 1.2.5施工方法:施工方法符合操作规程、施工规范和质量验收标准。 1.2.6施工机械设备:组织设计中给排水施工机械、设备的合理安排,在保证工程质量情况下,应满足工程实际需要,如:检测工具、试压设备、施工机械等。测试设备应通过年检合格后方可使用。 1.2.7施工现场平面布置:施工现场合理安排,是否有利于保证施工的正常进行,特别是现场道路、交通运输、周围环境,应按工程进度计划合理的安排。 1.3施工人员资格审查 根据人员组织计划,监理工程师对进场施工技术人员、操作人员进行资格审查,审查人员技术资质、上岗证明是否符合要求,不合格人员,不得上岗。 1.4材料进场、报验 1.4.1采购主材、设备等质量控制 (1)采购前拟订材料设备采购计划 凡由承包单位负责采购的材料设备,在采购订货前应向监理工程师申报采购计划。对于主材、新材料,应提交样品、提交材质试验报告、供水化验合格报告,以

给排水监理细则最新版

编号:BGJL/HAA1081/XZ-06 给排水监理实施细则 工程名称:上海市电科所EMC试验室改造工程 建设单位:上海电器科学研究所(集团)有限公司 施工单位:江苏苏南建设集团有限公司上海分公司 监理单位:上海宝钢建设监理有限公司 编制人:杨瑞卿 审核人: 上海市电科所EMC试验室改造项目监理组 2010年6月

建筑给排水监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:上海电科所EMC实验室改造工程 2、工程概况:上海电科所EMC实验室改造工程位于上海市普陀区,北临武宁路,西北侧为中宁路。项目为多层实验楼,地上总建筑面积3498M2,,建筑基地面积为960M2,,地上四层,底层包含部分地下设备基坑,建筑总高度23.75M.。由于EMC 实验室内一、二层有电波暗室、屏蔽室;三、四层有贵重电子产品,因此本实验室消防系统只做气体灭火系统。 上海电科所EMC实验室改造工程包括:给水系统、排水系统、雨水系统、消防系统。 3、工程特点: 1)由于EMC 实验室室内均为进口检测设备,因此室内不设消火栓系统,只放置七氟丙烷气体灭火系统;厂区内150米范围内有三个消火栓可以保护EMC实验室,无室外消防管网。 2)、实验楼内设置有水泵房提供670人生活用水量,总用水量为33.5M3/天。 3)、排水系统采用污废流三立管排水方式,底层单独排放,设置专用通气管。一层实验室排水可直接市政排水管网;雨水采用内排方式,直排至室外检查井;暗室基坑排水采用压力排水,由潜水泵排出。 4)、该工程根据现场特点及有关消防规定,将1F—4F的防护区共划分为8个独立的保护区,才有管网全淹没组合分配型自动灭火系统进行保护。系统储备9台120L药剂瓶,每瓶充装量为106Kg,充装率886.94Kg/M3 。钢瓶间设置在4楼储瓶间,设置一台多区灭火控制器进行控制。并于每层适当位置设2具二氧

路道路及给排水工程监理实施细则

**道路、给排水及绿化工程监理 实施细则 一、工程概况 (一)工程项目特征: 工程名称:**(**—**)道路、给排水及绿化工程。 工程地点:北京市大兴区**卫星城北区** 工程概算:1900万元。 资金来源:自筹 本工程开竣工日期:2004年8月11日至2005年5月10日。 本工程位于**北区,道路南起**,桩号K0+740,北至**,桩号K2+668.744,全长20188.744米;随道路同步敷设雨水、污水、上水等专业管线。 **道路设计标准为城市主干道,设计车速40km/h,设计年限为15年。道路规划红线宽为40米,横断面规划形式为:路中间设9米隔离带,两侧分别为12米宽机动车道、3.5米宽人行步道。道路平面交叉口路缘石曲线R=15米,树池周边采用120X12X15(厘米)砼构件。 本项目业主是北京兴创投资有限公司,在整个项目的实施过程中,将全面实行业主负责制、招投标制、工程监理制及合同管理制。 2.本工程项目建设实施相关单位: 建设单位:** 监督单位: *

设计单位:** 监理单位:** 施工单位: * 二、编制依据 1、政府批准的本项目的有关文件。 2、工程招、投标文件。 3、施工图及概算。 4、设计图纸及洽商变更文件。 5、市政基础设施工程资料管理规程(DBJ—01—71—2003)。 6、业主下发的有关文件、会议纪要等。 7、《工程建设监理规程》(DBJ01-41-2002)。 8、《北京市城市道路工程施工技术规范》(DBJ01-45-2000)。《北京市给水排水管道工程施工技术规范》(DBJ01-47-2000)。《市政道路工程质量检验标准》(DBJ01-11-95)。 《市政道路工程质量评定标准》(DBJ01-22-95)。 《市政排水管渠工程质量检验标准》(DBJ01-13-95)。 《市政排水管渠工程质量评定标准》(DBJ01-24-95)。 9、本公司的质量体系文件 10、已批准的《**道路、给排水及绿化工程施工组织设计》 11、已批准的《**道路、给排水及绿化工程监理规划》

给排水管道工程监理实施细则(doc 4页)

给排水管道工程监理实施细则(doc 4页)

管道监理实施细则 1、检查管道、管道附件及阀门、法兰的材质、型号、规格和高压管密封面的质量是否符合要求。 2、检查管道预制加工中切割、坡口、弯曲、焊接是否符合要求。 3、检查管道液压强度试验和气密试验是否符合要求。 4、检查夹套管内管、外管试验及试验介质是否符合要求。 5、检查管道焊接的焊接材料、焊接工艺、焊接外观和焊接质量是否符合要求。 6、检查管道弹簧架,支、吊、托架及补偿器安装和膨胀带施工是否符合要求,垂直度、水平度和坡度是否在允许范围以内。 7、检查管道防腐、衬里、保温、保冷、脱脂、清洗、除锈、酸洗是否符合要求。 8、检查剧毒、易燃、可燃介质管道静电接地是否符合要求。 9、检查施工安装记录资料是否齐全。 一.给排水管道工程监理实施细则 1、给排水管道工程的施工,必须按设计文件和施工图施工。 2、检查给排水管道工程中所采用的管子、管件、阀门、卷管板材料及接口材料,必须有其制造厂的质量合格证明书方可使用。 3、给排水工程所用管子、管件、阀门安装前,应按设计要求核查,其规格、材质、型号及外观是否符合要求。 4、检查给排水工程的放线是否符合设计要求。 5、管沟开挖应征得有关部门的同意方准动土。 6、采用机械挖土时,沟底应留出150-300mm厚土、由人工清理到设计标高,不准超挖。 7、管道在管沟内不得悬空。 8、管道基础应严格按设计要求施工,管道应铺设在未经扰动的原状土上。 9、检查管沟回填是否按要求分层夯实。

10、管道焊缝应进行无损检测,应按焊工所焊焊缝1%抽查,每条管线上检查不得少于一个焊口。 11、地下给排水管道必须按要求经试压、渗水量试验合格后方可回填。 12、埋地管道试压防腐后,应办隐蔽工程验收。 二.焊接质量监理实施细则 1、根据管道设备使用温度、压力、介质、材质的不同要求,检查相应的焊接材料、焊接工艺和焊接施工方案。 2、检查焊接坡口,间隙焊缝宽度、焊接外观成型、焊缝平滑过渡、焊渣清理是否符合要求。 3、检查焊缝表面及热影响区是否有气孔、咬边、余高、凹面、错边、夹渣、溶合性飞溅、焊瘤等缺陷,是否在允许范围以内。 4、检查焊接预热和焊后热处理是否符合要求。 5、检查焊工资格、焊工合格证是否符合施焊项目。 6、检查焊条二级库管理,检查焊条烘干、保管、发放、回收制度及二级库环境、温度是否符合要求。 7、检查施工现场电焊工地否携带焊条保温筒。 8、检查焊接环境、风速及相对湿度是否超标,雨雪天气和低温环境下施焊是否有防护措施。 9、检查焊接施工记录资料是否齐全。 三.无损探伤监理实施细则 1、审查管道、设备的探伤比例是否符合要求。 2、审查焊缝射线、超声、磁粉、渗透报告是否符合要求。 3、审查焊接返修记录及二次以上返修片。 4、审查焊缝射线底片质量是否符合要求。 5、审查焊缝内部质量和表面质量报告。 6、根据现场的具体情况和需要提出抽照射线方案。 7、对固定口焊缝射线底片进行重点审查。

给排水工程监理实施细则

. B13 国家开发银行股份有限公司江苏省分行新办公楼装饰改造工程 监理实施细则 (给排水工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

给排水工程监理实施细则 为了更好地开展监理工作,加强建筑工程监督管理,实现工程监理目标,编制本监理细则。 一、专业工程特点: 本工程给排水工程包括生活给水系统、生活污水系统、卫生洁具安装工程。 二、监理工作流程: 根据监理合同、施工合同文件内容,熟悉和掌握施工设计文件、图纸,施工操作规范和质量验收标准以及有关规程和条例内容,采取事前、事中、事后控制相结合,巡视、平行检查、旁站等监理手段,在合同授权范围内,独立、自主、公正地开展各项监理工作。监理工作流程图见附录一。 三、监理工作控制目标及控制要点: (一)监理工作控制目标: 根据我公司与业主签订的监理合同,监理部将对该工程施工阶段的质量、进度、投资进行全面监理,我监理部将按照国家和地方有关规范、规程和监理工作程序开展工作,督促施工单位实现施工合同约定的工程各项目标。 1、工程质量目标:工程质量必须符合设计图纸和国家现行施工质量验收规范,并达到委托人和承包人签订的施工合同约定的工程质量标准。 2、工程进度目标:满足工程施工合同约定的工期要求。 3、工程投资目标:确保投资目标的实现。 4、安全生产控制目标:力保本工程无安全事故发生。

5、文明施工控制目标:达到施工合同要求。 6、合同、信息与资料管理目标:按监理委托合同要求。 7、现场组织协调控制目标:按监理委托合同要求。 (二)监理工作控制要点: 1、事前控制要点:施工图纸会审,施工组织设计审查、材料设备进场验收。 2、事中控制要点:生活给水系统、生活污水系统、卫生洁具安装工程。 3、事后控制要点:各种管道的功能检测与试验、质量问题的整改意见、督促施工单位竣工资料整理及竣工图绘制、编制给排水分部工程质量评估报告。 四、监理工作方法及措施: (一)事前控制监理工作方法及措施: 1、参与施工图纸会审: (1)参与图纸会审和设计交底,领会设计意图。 (2)分析设计文件的经济合理性、安全性(含使用功能),可靠性。 (3)检查图纸的有效性、设计说明是否全面,图纸标高、尺寸、坐标是否有矛盾,错误或遗漏之处;图面表达方式是否明确,施工技术要求能否满足设计要求等。 2、审核施工组织设计或方案: (1)审查施工组织设计的有效性。申报编制人、审批人签字盖章手续应齐全; (2)审查施工项目经理部施工组织机构、质保体系、安全体系是否齐

给排水工程监理实施细则

给排水工程监理实 施细则

Shanghai Construction & Equipment Supervision Company 给排水工程监理实施细则 工程名称:福世特办公楼、厂房二期工程 建设地址:真陈路868号 监理单位:上海市工程设备监理公司 编制:邢卫晋 总监理工程师:钱荣斌 编制日期: 5月23日

给排水工程监理实施细则 一、编制依据 1、设计图纸、设计变更 2、监理委托合同,监理规划 3、施工合同,施工组织设计文件 4、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300- 5、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242- 6、国家及地方现行有关规定、标准 二、监控要点 1、给水管道安装工程 隐蔽管道和给水、消防系统的水压试验结果,必须符合设计要求和施工验收规范。 管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 给水系统竣工后或交付使用前,必须进行吹洗。 管道的坡度须符合设计要求。 碳系钢管道螺纹连接时,管螺纹加工精度符合规定,螺纹清洁规整无断纹,镀锌层无破损,螺纹露出部分防腐蚀良好,接口处无外露油麻等缺陷,镀锌件无焊接口。 管道法兰应对接平行紧密,与管子中心线垂直,衬垫材质符合

设计要求和施工规范且无双层,螺母在同侧,螺杆露出螺母长度一致用不大于螺杆直径的1/2。 非镀锌碳素钢管焊接时,焊口平直度和焊缝加强面应符合施工规范规定,焊口表面无烧穿,裂纹和结瘤,夹渣,气孔等缺陷,焊波均匀。 管道承插和套箍接口的结构和所用填料符合设计要求和施工规范,灰口密实饱满平整养护良好,环缝间隙均匀,胶圈接口平直无扭曲。 管道支(吊、托)架及管座(墩)的安装应做到:构造正确,埋设平正牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。 阀门型号,规格,耐压强度和严密性试验结果应符合设计要求和施工规范,安装位置,进出口方向正确,连接牢固紧密,启闭灵活,表面洁净。 埋地管道的防腐层的材质和结构应符合设计要求和施工规范,卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢固,表面平整无皱折,空鼓,滑移,封口不严等缺陷。 管道,箱类和金属支架涂漆的油漆种类,涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮,起泡和漏涂,漆膜厚度均匀无流淌污染,色泽一致。 允许偏差按评定标准抽查,数据填入《实测项目检查记录表》。 资料:《建材报审表》(管道的质保书,准用证,法兰及螺栓螺

建筑给排水工程监理实施细则

第一章工程概况 一、工程项目建设实施相关单位 项目名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 二、工程项目特征、规模: 第二章编制依据 一、监理实施细则编制依据 1、委托监理合同; 2、已经批准的监理规划; 3、施工单位已编制、批准施工组织设计; 4、与本工程有关的设计文件; 5、《建筑工程监理规范》(GB50300-2001); 6、建筑工程质量验收统一标准GB50300-2001); 7、建筑给排水及采暖施工质量验收规范(GB50242-2002); 8、给水、排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2002); 9、建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程CTJ/T29-98); 10、工程建设标准强制性条文,房屋建筑部分; 第三章监理工作程序 一、工作依据: (1)本项目实施阶段的监理合同;

(2)施工图纸及有关资料说明; (3)本项目的招标文件; (4)本项目的施工承包合同; (5)本项目有关的施工验收规范、标准和规定。 二、监理工作流程

第四章监理工作的控制要点及目标值 一、监理工作的控制要点 施工过程中监理控制是搞好质量的关键。监理工程师要坚持每道工序未经验收合禁止进入到下道工序的原则。必须熟悉设计图纸,掌握安装方案及关键资料。对有关图纸会审记录和设计变更单等要及时标注在相应的施工图上。 1、执行持证上岗制度、安装工程施工单位的管理人员、操作人员应有相应的技术职务和有效合格的岗位操作证,并记录备案。 2、监理工程师要对施工单位报来的各项工程检验批及隐蔽工程报验单,以施工图纸和规范及施工工艺设计要求认真审查。问题、疑点、缺陷应及时处理,交待清楚,不得遗留到下道工序。 3、监理工程师要严格执行规章制度,控制工程洽商。发生设计、工艺、材料、设备变动都应先办理洽商再行施工。各项手续以文字为凭。 4、监理工程师要检查监督施工单位质量保证体系是否健全,落实三检(自检、互检、交接检)、三按(按图纸、按工艺、按标准)制度执行情况。 5、给排水、暖通及消防管道的安装调试,监理工程师监督校验、掌握详细的技术资料及真实情况。检查是否满足设计要求及规范规定,并做好记录。 6、对施工中的新技术、新工艺、新设备、新方法及器材代用,施工中必须修改施工组织方案和工艺,监理工程师必须对照原设计图纸要求进行审核,并取得建设单位及设计单位的书面认可,及有关方面的同意。 7、在施工过程中,监理工程师要严格按照设计图纸进行监理施工,若各安装专业需要更换材质或需要进行变更的,均应经总监理工程师审核,经业主方同意并报送设计单位出具变更通知后,才能通知施工方变更施工。 8、监理工程师要定期参加工地例会,根据需要组织召开专业协调会议。 9、在承包单位质检人员自检合格的基础上,对承包单位报给的部位进行隐蔽工程验收,要及时全面收集相关的技术资料的检验记录。按实际进度及质量情

市政道路给排水工程监理细则

目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、分部、分项工程监理工作程序 (4) 四、测量放线质量监理 (6) 五、工程物资进场质量监理…………………………8 六、排水工程质量监理 (10) 七、道路施工质量监理……………………………19 八、安全监理工作细则.................................32 附录A 承包单位用表 (34) 附录B 监理单位用表 (35) 附录C 各方通用表.......................................35 工程监理表格汇总和应用 (36)

一、工程概况 1、工程名称:西江佳园道路、给排水工程 2、工程地点:西江口社区 3、工程规模:总面积约5万平方米 4、总投资:约2万元; 5、建设单位:南京宁浦房地产开发有限公司 6、设计单位:南京市园林经济开发有限责任公司 二、监理依据 (1)《建设工程监理规范》(GB50319-2013); (2)《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (3)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-2008); (4)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012); (5)《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004); (6)《沥青路面施工及验收规范》(GB5009-2012); (7)《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91); (8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2015); (9)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 3、质量监督部门下达的有关文件要求; 4、经有关部门批准的工程项目文件和设计图纸、设计以及设计变更;5、本工程地质勘察资料; 6、建设单位与监理单位签订的工程建设监理合同; 7、建设单位与施工承包单位签订的建设工程施工合同。

给排水监理细则(正式)

福州至泉州高速公路福州段扩建工程房建工程 给 排 水 监 理 细 则 编制:审批:审批: 厦门中平工程监理咨询有限公司 2009年9月6日

给排水与卫生工程监理实施细则 1、质量标准 1)保证项目 (1)隐蔽管道,给水系统、消防系统水压试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。 (2)自动喷洒和水幕消防装置的喷头位置,间距和方向必须符合设计要求和规范规定。 (3)水泵就位前基础混凝土强度、坐标、标高尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求和施工规范规定。 (4)水泵试运转的轴承温升必须符合施工规范规定。 (5)敞口水箱的满水试验和密闭水箱的闭水试验必须符合设计要求和施工规范规定。 (6)隐蔽的排水和雨水管道灌水试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。 (7)管道坡度必须符合设计要求或施工规范规定。 (8)排水塑料管必须按设计要求装设伸缩节,如无设计要求、伸缩节按间距不大于4m 装置。 (9)卫生器具排水口屯排水承口的连接处必须严密不漏。 10)卫生器具的排水管经和最小坡度必须符合设计要求和施工规范

规定 (11)采暖和生活热水供应系统的水压试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。 (12)伸缩器安装位置必须符合设计要求,管道对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管。 (13)采暖、热水供应系统竣工后或交付使用前必须进行吹洗。 2、允许偏差项目 1)室内给水管道安装的允许偏差和检验方法(见表1) 2)室内给水管道附件及卫生器具给水配件安装标高和检验方法(见表

3)室内给水附属设备安装的允许偏差和检验方法(见表3) 室内给水附属设备安装的允许偏差和检验方法表3 4)室内排水管道安装允许偏差和检验方法(见表4) 室内排水管道安装允许偏差和检验方法表4

给排水工程监理实施细则范本

武汉工程建设监理咨询有限公司 莲花湖天瑞山庄A区工程 给 排 水 工 程 监

理 实 施 细 则 武汉工程建设监理咨询有限公司莲花湖天瑞山庄项目监理部 1 武汉工程建设监理咨询有限公司 给排水工程监理实施细则 为确保本工程给排水分部工程满足《合同》和《监理规划》目标,严格把好工作过程中的质量、进度关,将各种影响工序质量、进度的因

素在事前、事中进行有效控制,最终目的为满足合同质量、进度要求,特制定本分部工程实施细则。 一、工程概况 武汉莲花湖天瑞山庄A区工程位于汉阳莲花湖畔,地上建筑面积42839平方米,地下建筑面积4058平方米,工程为一满铺地下室,地下室部分为平战结##高层建筑,楼层层数2、合人防地下室,平时为汽车库和设备房。地上分为1为30层和26层,建筑总高度92.7米。该工程由湖北莲花湖物业有限公司投资兴建。该工程位于武汉市汉阳区,该工程由机械工业部第三勘测研究院进行地质勘察,武汉市建筑设计院设计,武汉工程建设监理咨询有限公司进行工程监理。 二、本项目给排水工程的特点: 1.本工程设有室内生活给水系统、生活污水系统、消火栓系统、自动喷淋系统和灭火器; 2.生活给水系统: ①附近市政给水管供水压力为0.2~0.25MPa。 33/小时。/日,最大小时用水量为27.26②本工程最高用水量为247米米③给水系统分区:给水系统分四个区 A、地下室至一层为一区、直接由市政管网供水。 B、二层至十一层为二区,由CH3CDL16—70变频调速恒压供水设备供水。 C、十二层至二十一层为三区,由CH3CDL16—94变频调速恒压供水设备供水。 D、二十二层至三十层为四区,由CH3CDL16—117变频调速恒压供水设备供水。 ④地下室设一个容积为62立方米的生活水箱,两座容积分别为200立方米的消防水池(相#楼屋顶设一个容积170立方米的生活饮用水箱,互连通),人防地下室内设一个容器为为18立方米的消防水箱。 ⑤生活给水共设有三组变频调速恒压供水设备,参照杭州中太给水设备厂样本设计,各包括有三台泵(两用一备),由远传压力表(设在泵房内)将管网压力信号反馈至变频柜控制水泵运行。二区管网最高恒定压力为0.50MPa;三区管网最高恒定压力为0.80MPa;四区管网最高恒定压力为1.10MPa。 3.生活污水系统 ①本工程采用污废合流制。室内0.000以上污废水重力自流排入室外污水管、地下室废水采用潜水泵提升至室外污水管。 ②污水经化粪池处理后排入市政污水管。 ③住宅卫生间设专用通气管,每隔二层设结合通气管于污水立管相连,厨房仅设

给排水工程监理实施细则

深圳(汕尾)产业转移工业园 行政办公楼 给排水工程监理实施细则 编制人: 审核人: 深圳市昊源建设监理有限公司 2011年6月9日

目录 一、总则 二、工程概况 三、监理依据 四、工程特点 五、监理程序 六、管道安装控制内容、方法 七、井室砌筑 八、质量控制点 一总则 为了有针对性的做好给排水、消防管道的监理工作,有效地控制给排水管道的施工质量,加快施工进度,特制定本规定。 二工程概况 项目名称:深圳(汕尾)产业转移工业园行政办公楼 建设地点:汕尾市海丰县鹅埠镇境内 建筑面积:20000平方米 建设单位:汕尾泛华建设产业转移工业园有限公司 设计单位:广东工业大学建筑设计研究院 施工单位:泛华建设集团汕尾建设分公司 监理单位:深圳市昊源建设监理有限公司 三依据 3.1 《给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-08 3.2 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3.3《采暖卫生工程施工及验收规范》GBJ242.82 3.4《通风与空气调节施工及验收规范》GBJ50243-97 3.5《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ30 4.88 3.6《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301.88

3.7 相关设计技术文件 3.8 经批准的监理规划 四工程特点 本工程给排水设计包括生活给排水管道、消防水管道、雨水管道,生活给水管道工作压力0.6MPa,消防水管道工作压力1.0 MPa,且为低温、无毒流体介质。 五监理程序 1 施工前检查和要求 1、施工单位应向监理机构提交施工许可证、营业执照和资质证书。 2、施工单位应在开工前提前二周向监理机构提交经公司审批并有总工程师签认 的“施工组织设计”、监理机构应在开工前审核并签署监理意见。 3、监理机构根据“施工组织设计”提供的施工人员名单进行检查确认,内容为: ○1项目经理及主要管理人员、技术人员的上岗证。 ③专职质检员、测量员、施工电、安全员上岗证。 ③特种工种上岗证:电焊工、电工、机械操作工等人电一岗证,均需附身份 证复印件。 ④须设专职安全员二名及现场文明施工管理员二名,佩戴袖章上岗。 4、监理机构成根据“施工组织设计”中编制的总进度计划,检查、确认满足开 工条件所需的工程原材料、构配优点的数量及质量。 5、施工所需机械设备的检查确认,按施工组织设计中所提供的施工机械设备一 览表及到场时间进行,施工机械设备监理均需检查:选型情况,主要性能参 数和使用操作要求等内容。 6、根据施工方法,检验方法的质量控制要求。施工单位提交下列施工要求: ①工序检验利隐敝工程验收报表。 ②进场原材料、构配件等的数量、规格、进场时间,拟使用部位和使用情况 的报表。 ③进场施工机械设备的名称、型号、主要性能参数,操作使用要求及大型设 备的检验证书等情况报表,应注明进场时间及使用期限。 ④信息管理用表,包括签证单、工作联系单、技术核定单等一系列信息管理 用表。 ⑤监理要督促施工单位按档案管理要求进行资料管理工作,资料应全面、正

给排水监理实施细则(给排水)

B13 ※※※※工程 监理实施细则 (给排水工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 给排水工程监理细则 为了确保给排水工程施工质量,特制定本监理细则,用于指导本安装工程给排水专业方面施工监理日常工作,及时督促现场施工单位认真予以配合与贯彻执行,并同时望参与本工程得各有关方面给予支持与配合。本细则中未涉及得其它内容及与国家现行标准、规范、规程不符之处,以国家先行标准、规范、规程为准。

一.给排水工程得特点 (一)与一般土建工程相比,给排水工程具有技术较密集、专业性较强得特点。给排水工程涉及得范围较广,各类系统得安装技术含量高,专业性强,对设计、施工、监理都有一定得难度要求。 (二)给排水工程涉及得材料、设备种类繁杂,施工队伍也常常良莠不齐。给排水工程中材料、设备得一些品牌、厂家、规格、性能等常相差较大,工程得施工队伍水平也常参差不齐,甚至工程中无证施工得现象也时有存在. (三)与一般工程相比,由于给排水工程得施工常贯穿于整个项目得全过程,配合期较长,而安装期、调试期,常因赶工期而被压缩时间,且立体交叉,穿插施工多,施工中更易出现质量通病,其系统得安全性、功能性、舒适性、美观性等更显直观,对整个建设项目得工程评价效果有着更直接得影响。若对给排水工程反进行通常得或粗线条得监理就是远远不够得.必须加大管理力度,加强专业工程得深度、细度,才能保证出优质工程、精品工程。 (四)本工程给排水系统概况 本工程内容包括室内给水系统、排水系统、室外消火栓给水系统等得安装与调试。 生活给水系统:本工程水源为厂区供水管网。 生活排水系统:采用污、废分流制、经污水检查井后排入厂区污水管; 雨水排水:采用重力流排水系统,屋面雨水经雨水斗收集后,由雨

给排水工程监理实施细则1

柳州市柳东新区竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三期)给排水监理监理实施细则 柳东新区竹尔屯棚户区改造 (南部片区居住安置三期)工程 给排水工程监理实施细则 中咨工程建设监理公司 柳东新区竹尔屯改造项目监理部 2017年12月 中咨工程建设监理公司0

柳东新区竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三期)工程 给排水工程监理实施细则编制人: 审批人: 中咨工程建设监理公司 柳东新区竹尔屯改造项目监理部 2017年12月

目录 一、工程概况 (3) 1.1 给水系统 (4) 1.2 污水系统 (6) 1.3 雨水系统 (8) 1.4 消防系统 (8) 二、监理依据 (22) 三、施工准备阶段的控制 (22) 四、监理控制方式 (23) 五、施工过程的控制 (24) 5.1 给水、消防管道安装 (24) 5.2 排水管道的安装 (25) 5.3 消防管道安装 (26) 5.4 卫生洁具的安装 (27) 5.5 管道防腐与保温 (28) 5.6 水泵安装 (29) 5.7 水箱的安装 (30) 六、系统调试的准备 (32) 七、系统的调试和验收 (32) 7.1 给水系统试压 (32) 7.2 消防管道试压 (32) 7.3 开式水箱满水试验 (33) 7.4 给水冲洗 (33) 7.5 室内排水管道灌水试验 (33) 7.6 室内雨水管道灌水试验 (33) 7.7 排水通球试验 (33) 7.8 水泵试运转 (34) 7.9 给水系统调试 (34) 7.10 卫生器具通水 (34) 7.11 自动喷淋试验 (34) 八、技术资料管理 (35) 九、其事它项 (35)

给排水工程监理实施细则

工程 监理实施细则 (给排水工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

第一部分专业工程特点 一、编制说明: 为了更好的在施工阶段做好监理工作,根据本工程的具体情况,结合有关规范技术标准之规定、设计文件及审批通过的施工组织设计,特编制本细则,作为本工程施工具有可实施性的监理文件。 二、工程概况 (一)工程概述 1、工程名称: 2、建设单位: 3、设计单位: 4、监理单位: 5、施工单位: 6、工程规模:建筑面积共计㎡,其中地上㎡;地上层(局部层),建筑高度为m 。 (二)管道系统 1、生活给水系统: (1)市政给水管网供水压力为0.28MPa。 (2)本扩建工程一至五层利用市政自来水管网直供,五层以上均由变频泵加压供水,六~十八层为低区、十九~三十层为高区均由变频生活给水泵供给。六~十八层由低区给水管减压供给、十九~三十层由高区给水管减压供给。生活泵房设在地下室,并设30t不锈钢生活储水箱一只。 2、生活排水系统 (1)本工程污、废水采用合流制。污废水重力自流排入室外污水管。 3、室内雨水系统 屋面采用87雨水斗收集雨水经室内雨水管排至室外雨水管网。 4、消防栓给水系统 (1)室内消防栓用水量为40L/s,火灾延续时间为3小时;室外消防水量为40L/s,室外消防用水量由市政管网供给,火灾初期的消防用水由设在屋顶的消防水箱供给,水箱有效容积为18m3,室内消防用水全部储存于地下室消防水池,有效容积490 m3。 (2)为保证消火栓栓口出水压力不超过0.5MPa,地下室及主楼八~十九层消火栓采用减压稳压消火栓。 (3)消防柜型号为SG18B65Z-J(单栓),做法参照04S202/24,箱体均为铝合金制作,暗装或明装见施工平面图。箱内配Φ19mm水枪一支,DN65口径消火栓一个Φ65mm衬胶水龙带25m长一卷,25 m消防软管卷盘一个,消防泵启动按钮一个,栓口距地为1.1米,栓下短管为DN65,离地0.7~0.8米,每个消防柜内配磷酸铵盐干粉灭火器三具(每具为2A),屋顶试验消火栓参照04S202/16 5、自动喷水灭火系统 (1)设置范围:除小于5平方米的卫生间或不宜用水扑救的部位外均设自动喷水灭火系统。 (2)危险等级:本工程所有部位均为中危险Ⅱ级,灭火用水量30L/s,火灾延续时间1小时。

给排水管道工程监理实施细则

给排水工程监理细则 编制人 审核人 审批人 xx工程建设监理有限公司 二0一五年八月十八日 目录

1.编制依据及引用规范标准 (2) 2. 工程概况 (2) 3.排水管渠工程质量监理 (6) 4.排水管渠工程监理控制目标值 (17) 5.排水管渠工程监理工作方法及措施 (18) 6安全及文明施工监理措施 (20)

1.编制依据及引用规范标准 2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013; 2.2《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; 2.3《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 2.4《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 2.5《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 2.6监理规划、施工组织设计、施工方案; 2.7其它有关国家法规、规范、标准; 2.工程概况 因部分相交道路尚未实施,本次设计排水管无法形成管网系统,故本次考虑近远期结合方案如下: 雨水:近期在管道出口处开挖明渠排至现状水系,远期待相交道路雨水管实施后,再进行管网衔接; 起点~城际铁路段:受现状地形及下游水位限制,部分雨水管道与过路箱涵交叉,此时将在涵洞内的雨水管断开,同时将涵洞内下游的雨水管端头封堵,以防发生湖水倒灌,若远期涵洞处水系废除,则再将封堵的端头重新启动。 污水:近期污水管道临时堵死或溢流到雨水管中,远期待下游污水系统形成后,再进行衔接形成系统。 1.标准段管道位置:雨水管位于道路两侧20.5m;污水管位于道路两侧23.5m。具体管位详见道排水平面图。 2.管道材料 ①雨水口连接管采用Ⅱ级平口式钢筋混凝土管,连接管采用C15混凝土包管,包封大样图参见附图。 ②雨污水管道

相关文档