7、施工要求

7.1 建筑外墙外保温系统

7. 1. 1外保温工程施工前,基层及找平层、门窗洞口的施工质量经验收合格,门窗框及墙身各种管线、支架等按设计安装完毕,并按保温工程要求预留出保温层厚度。

7. 1. 2 在以下基层墙体施工前,需对基层墙体表面进行检查处理,并对胶粘剂与实际墙体基面的粘结强度进行拉拔试验,胶粘剂与基层的拉伸粘结强度应不小刊0.3MPa:

(1)在轻质墙体上。

(2)吸水性高的基层。

(3)进进行既有建筑节能改造的墙体。

7.1. 3 外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度应不低于5℃,夏季应避免阳光曝晒,在5级以上大风天气和雨天不得施工。

7.1. 4 XPS板上墙后应及时进行抹面施工,抹面层施工前,XPS板严禁受潮、雨淋。

7.1. 5每次配制胶粘剂或抹面胶浆时,应严格控制配制数量,不宜过多,视不同环境温度条件下控制在2h内用完或接产品说明书用完。

7.1. 6 粘结XPS板前,应使用表面处理剂对板面满涂处理。XPS板粘贴应由勒脚部位开始,自下而上,沿水平方向铺设粘贴,坚缝宜遂行错缝1/2板长,在墙角处应交错互锁,并应保证墙角垂直度;粘贴时应轻贴、均匀挤压,应及时用2m靠尺和托线板检查平整度和垂直度,清除板边溢出的胶粘剂。墙面XPS板应按顺砌方式粘贴,坚缝宜逐行错缝。XPS板贴贴的平整度和垂直度误差不得大于2mm,应粘贴牢固,不得有松动和空鼓。

7.1. 7门窗洞口四角处XPS板不得拼接,应采用整块XPS板切割成形,XPS板接缝应离开角部至少200mm。

7.1. 8 架空楼板底侧XPS板粘贴施工前,应对粘贴面满涂界面砂浆处理。

7.1. 9 锚固件安装应在XPS板粘贴24h后进行,用冲击钻钻孔,孔径10mm。钻孔位置应符合设计要求。锚固件压盘压住保温板。自攻螺钉应拧紧并将工程塑料膨胀钉的钉帽与XPS 板表面齐平或略拧入些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。持入或敲入锚固钉前应当清理孔内碎屑灰尘等,拧入或敲入锚固钉后应当及时用抹面胶浆覆盖钉帽。

7.1. 10抹面层施工:

(1)应严格控制抹面脱层的厚度和耐碱玻纤网的铺设位置。

(2) 应在XPS板安装完毕24h后15日之内进行抹面层施工。XPS板应干操表面应平整、清结。对穿套管孔处应进行保护处理后再抹底层抹面胶浆。

(3)在XPS板面均匀涂抹第一层抹面胶浆,厚度3mm左右。及时将耐碱玻纤网压入砂浆中,待砂浆干硬至可触碰时,再抹第二层厚度为2mm(加强型时为3~5mm ,且在第一层抹面胶浆养护1d~2d后方可进行)的抹面胶浆,直至全部覆盖耐碱玻纤网,使耐碱玻纤网处于两道砂浆中的中间偏外处;(加强型时趁湿压入第二层耐碱玻纤网;第二层抹面胶浆稍干可薄抹三层抹面胶浆)抹平并使抹面层总厚度达到设计要求。抹面胶浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。

(4) 门窗洞口周边的耐碱玻纤网应翻出墙面100mm,并直在四角沿45°方向加铺一层200m m ×300mm的耐耐碱玻纤网。

(5) 耐碱玻纤网之间不得干搭接,搭接宽度不应少于100mm。

(6) XPS板的保温墙面与非保温墙面交接处应采用耐耐碱玻纤网搭接,搭接宽度应不小于200mm。

(7) 应在门窗洞口、管道穿墙洞口、勒脚、阳台、女儿墙顶部、变形缝等系统的终端部位用耐碱玻纤网对XPS板进行翻包,翻包时耐碱玻纤网在XPS板粘结层中的长度不应小于100mm。

(8)抹面层施工完毕合,不得挠动,静置养护不少于24H,才可进行下道工序。

7.1.11装饰线条做法:

(1)装饰线条应采用与墙体保温材料性能相同的XPS板。

(2)凸理称为装饰线,用XPS板做装饰线条,此处网格布与抹面胶浆不断开。粘贴XPS 板时,先弹线标明装饰线条位置,将架工好的保温线条粘于相应位置。线条突出墙面超过100mm或所处高度超过20m以上时,需加设机械固定件。线条表面按外墙外保温抹灰做法处理。

(3)凹型称为装饰缝,用专用工具在保温板上刨出凹槽,网格搭接再抹抹面胶浆。

7.1. 12饰面层施工:

(1) 抹面层施工完毕后,至少养护7d后,方可进行饰面层施工。

(2)涂料施工工艺及质量要求应符合相关标准规定,在抹面层上应采用柔性耐耐水腻子批嵌平整,不得采用普通腻子。

(3) 饰面砂浆的使用厚度不大于6mm。

(4) 柔性饰面块材粘贴应满足下列要求:

a 柔性饰面块材宜自上而下粘贴。

b 粘结层厚度宜为2~3mm,

c粘巾时应均匀压实,在粘结层初凝前,可调整柔性饰面块材的位置和接缝宽度。

d勾缝宜按先水平后垂直的顺序进行,缝应平直、光滑、无裂址、无空缺。

(5) 非透明幕墙板造XPS板保温系统施工应满足下列要求:

a 保温系统的施工应在幕墙框架安装完成验收合格后进行,如确需保温工程施工过程中或施工后进行焊接施工,应采取可靠的防护措施,确保消防安全。

b 保温系统施工不得损伤幕墙结构及构件。

7.1. 13 防火隔离带施工应满足下列要求:

(1) 防火隔离带施工应与XPS板保温系统施工同步进行。

(2)防火隔离带抹面层、饰面层施工做法与XPS板保温系统相应构造相同。

7.2 屋面保温系统

7. 2. 1 平屋面

(1) 保温层施工应在防水层完工并验收合格后进行。

(2) XPS板可以直接干铺在屋面基层上。应紧靠在基层表面,铺平垫稳。

(3) XPS板也可以用粘结材料平粘在屋面基层上,应贴严粘牢、接缝挤紧。粘结材料应与保温材料、防水材料的材性相容。

(4)相邻板块应错缝拼接,超过2mm的缝隙应采用条状同类材料填塞密实。

(5)保护层施工:

a保护层施工时,应避免损坏保温层和防水层。

b上人屋面

①宜采用细石混凝土做保护层,应按设计要求进行分格缝的防水层。

②采用混凝土块材做上人屋面保护层时,应用水泥砂浆座浆座浆平铺,板缝缩微胶片砂浆

勾缝处理。

③采用卵石、预制混凝土板块和混凝土地面砖时,在保温层与保护层之间应设置一层聚酯

无纺纤维布。

C不上人屋面

选用卵石或砂砾做保护层时,不得有泥沙等杂物,其直径宜为20mm~60mm。注意水落口的畅通。

d种植屋面

种植屋面耐根穿刺防水层、排水层、过滤层、植被层施工详《种植屋面工程技术规程》(JGJ 155-2007)。

7. 2. 2 坡屋面

(1)基层应平整、干燥;干净。

(2)屋面坡度大于30%时,应采取防滑措施。

(3)穿出屋面的管道、设施和预埋件等,应在防水层施工前安装。

(4)防水垫层施工完成后。应及时铺设瓦材或屋面材料.

(5)铺设瓦材时,瓦材应在屋面上均匀分散堆放,自下而上作业。

(6) XPS板铺设应满足下列要求:

a 应按设计要求铺设;

b应紧贴基层,铺平垫稳,拼缝严密,固定牢固;

c保温板可镶嵌在顺水条之间。

(7)屋面转角处、屋面与穿出屋面设施的交接外,应设置防水垫层附加层,并加强防水密封措施。

(8)施工和每道工序完成后,应检查验收并有完整的检查记录,合格后方可进行下道工序的施工。下道工序或相邻工程施工时,应对已完成的做好清理和保护。

7.3地面保温系统

XPS板保温地面应在夯实土上先浇筑≥100厚C20砼,表面须平整,刷一道聚合物水泥基防水涂料,满铺XPS板,板缝应对严挤紧,在XPS板上再刷一道聚合物水泥基防水涂料,再浇筑≥100厚C20砼。

7.4成品保护

保温板搬运时注意轻拿轻放,避免剧烈撞击。施工完成后不得用重物碰撞、挤压。屋面施工时应做一定的防护措施,避免施工工具和材料的搬运对保温板的破坏。

7.5外墙保温系统施工工艺流程

7.5.1涂料、饰面砂浆、柔性饰面块材饰面XPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺流程见图1。

图1:涂料、饰面砂浆、柔性饰面块材饰面

XPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺流程

基层墙体处理、验收——弹、挂控制线——配制胶粘剂——粘巾翻包耐碱玻纤网——粘巾XPS板——安装锚栓——配制抹面胶浆——抹第一层抹面胶浆——压铺耐碱玻纤网——抹第二层抹面胶浆——涂刮底涂层、饰面砂浆施工;涂刮胶粘剂、柔性饰面块材施工;柔性耐水腻子找平、涂料施工

7.5.2 XPS板薄抹灰架空楼板保温系统施工工艺流程见图2

图2:XPS板薄抹灰架空搂板保温系统施工工艺流程

基层处理、验收——楼板底面界面处理——弹、挂控制线——配制胶粘剂——粘帐号翻包耐碱玻纤网——粘贴XPS板——安装锚栓——配制抹面胶浆——抹第一层抹面胶浆——压铺耐碱玻纤网——抹第二层抹面胶浆——涂刮底涂层、饰面砂浆施工;柔性耐水腻子找平、涂料施工

7.5.3非透明幕墙构造XPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺流程见图3。

图3 非透明幕墙构造XPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺流程

基层墙体处理、验收——弹、挂控制线——安装幕墙承力结构——配制胶粘剂——粘巾翻包耐碱玻纤网——粘贴XPS板——安装锚栓——配制抹面胶浆——抹第一层抹面胶浆——压铺耐碱玻纤网——抹第二层抹面胶浆——安装幕墙面板

7.5.4 XPS板平屋面保温工程施工流程见图4

图4 XPS板平屋面保温工程施工流程

基层处理、验收——弹控制线——找坡层施工——找平层施工——防水层施工——铺巾XPS 板——隔离层施工——保护层施工

7.5.5 XPS板坡屋面保温工程施工流程见图5

图5 XPS板坡屋面保温工程施工流程

基层处理、验收——弹控制线、找平层施工——防水层施工——粘巾XPS板——保护层施工——结合层施工——铺瓦

8、质量验收

8.1 XPS板建筑外保温工程直按现行国家标准和重庆市地方标准规定进行施工质量验收。8. 2 外墙(架空楼板)保温工程质量验收

8. 2. 1 XPS板薄抹灰外墙(架空楼板}外保温工程应在找平层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查.隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行分项工程验收。

8. 2. 2 XPS板薄抹灰外墙{架空楼板)外保温工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:

(1)保温层附着的基层及其表面处理

(2)保温板粘结或固定

(3)锚固件

(4)耐碱玻纤网铺设

(5)热桥部位处理

(6)被封闭的保温材料厚度

(7)防火隔离带保温材料材质、厚度、宽度、间距

8.2.3XPS板薄抹灰外墙(架空楼板)外保温工程验收应提供下列文件:

(1)XPS板薄抹灰外墙(架空楼板)外保温工程的设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商记录、专项施工方案及施工纪要交底记录;

(2)SPS板薄抹灰外墙(架空楼板)外保温系统组成材料的型式检验报告及主要材料的产品合格证、出厂检验报告、进场验收记录、进场复验报告;

(3)隐蔽工程验收记录和相关图像资料;

(4)检验批质量验收记录;

(5)其他必级提供的资料

8.2.4 XPS板薄抹灰外墙(架空楼板)外保温工程的检验批划分及质量质量验收合格应符合下列规定:

(1)采用相丗材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000㎡面积划分为-个检验批不足500㎡也为一个检验批;

(2)检验批的划分也可根据与施工流程相-致且方便施工与验收的原则由施工单位与监理(建设)单位共同商定;

(3)检验批按主控项目和-般项目验收。主控项目全部合格,-般项目应合格;当采用计数检验时至少应有90%以上的检查点合格,且其余检查点不得有严重缺陷;

(4)应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

8.2.5 XPS板薄抹灰外墙(架空搂板)外保温工程分项工程质量验收合格应符合下列规定:

(1) 分项工程所含的检验批均应合格;

(2) 分项工程所含检验批的质量验收记录且完整。

8.3 屋面、地面保温工程质量验收

8. 3. 1 XPS 板屋面、地面保温工程的施工,应在基层质量验收合格后进行。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行屋面、地面节能分项工程验收。

8. 3. 2屋面、地面保温工程按屋面面积每500~1000㎡面积划分为-个检验批,不足500㎡也为一个检验批。也可根据与施工流程相一致且方便施工与验性的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定;

8. 3. 3 XPS 板地面、屋面保温工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:

(1) 基层

(2) 保温层的敷设方式、度板;板材缝隙填充质量

(3)突出屋面构造处的保温层做法

(4)屋面热桥部位处理

(5)隔汽层

(6)防火隔离带保温材料材质、厚度、宽度.间距

8. 3. 4 XPS板屋面,地面保温工程的检验数量分及质量验收合格应符合下列规定:

(1)按屋面、地面面积每100㎡时抽查-处,每处10㎡,且不得少于3处;

(2)热桥部位的保温做法全数检查;

(3)检验批应按主控项目和-般项目验收。主控项目全部合;-般项目应合格;当采用计数检验时,至少应有90%以上的检查点合格,且其余检查点不得有严重缺陷;

(4)应具有完整的施工操作依据和质量验收记录、设计变更和洽商记录。

8. 3. 5 XPS板屋面、地面保温工程分项工程质量验收合格应符合下列规定:

(1)分项工程所含的检验批均应合格;

(2)分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。

8. 3. 6 XPS板屋面、地面保温层施工完成后,应及时进行找平层和防水层的施工,避免保温层受潮、浸泡或受损。

备注

①保温层厚度见设计。.设计时应按保温层的计算厚度增加25%取值,且不得小于50mm。

②如保温层直接铺设于防水层上,保温板与防水材料及其粘结剂应相容匹配,否则应在防

水层和保温层之间设隔离层。

③选用防水材料时,可考虑保温材料对防水层的保护作用,可优先选用涂膜防水材料。

挤塑聚苯板保温系统施工专项方案

苏地2015-G-6号地块项目 外墙保温系统 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 上海伦明建设(集团)有限公司 苏州项目部 2016年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (1) (一)施工条件 (1) (二)材料准备 (2) (三)施工机具 (2) 三、薄抹灰外墙外保温系统施工方案 (3) (一)保温系统基本构造 (3) (二)施工工艺 (3) (三)施工要点 (4) 四、工程难点、关键工序的确定及相应技术保证措施 (10) (一)基层处理相应技术保证措施: (10) (二)挤塑板XPS薄抹灰外墙外保温系统材料的相应技术保证措施和防火隔离带技术保证措施: (10) (三)保温板粘贴锚固相应技术保证措施: (11) (四)抹面胶浆厚度、网格布、钢丝网铺贴相应技术保证措施: (11) 五、成品保护措施 (11) 六、质量保证措施 (12) (一)采用的规范、规程、标准 (12) (二)施工现场质量管理检查制度 (13) (三)外墙外保温系统质量标准 (13) 七、工程施工安全管理 (15) 附录工程主要细部处理 (15)

一、工程概况 外墙面外保温原设计为25mm厚的保温腻子,2016年7月20日设计变更通知单(9月21日的设计变更通知单取消C做法)变更为30厚B1级挤塑保温板(阻燃)和35厚的A级发泡陶瓷保温板,外窗台为25厚的保温砂浆。其他部分板面、楼面、屋面为保温腻子,具体做法详见设计变更通知单。 二、施工准备 (一)施工条件 1、基层墙体 该保温工程属于新建项目,基于此要求需在墙体基层做找平层,可以更好地控制质量,减少不必要的浪费。这样可确保聚合物改性粘结剂对其具很好的粘结强度和附着力。根据本保温系统对基层面的要求,列出如下规定:检查与交接验收墙体找平层基面强度、外观状态、允许尺寸偏差大小。 表二实施保温系统对墙体基层面的要求

聚苯板保温施工方案

外 墙 保 温 施工方案 山东巴夫利化学建材有限公司

保温施工方案 一、方案概述 外墙外保温薄抹灰系统是由专用粘接胶浆、聚苯板、锚固件、耐碱玻纤网格布、聚合物抹面胶浆组成。专用粘接胶浆和抹面胶浆是高分子聚合物材料与普通硅酸盐水泥混合而成的改性砂浆,用以在基层墙体上粘结聚苯板和在聚苯板上粘接玻纤网,具有良好的粘结力。耐碱玻纤网可增加抹面层机械强度和抵御骤冷骤热、温差变化引起的保温板及抹面层的开裂。这些材料配套使用,每种材料都要符合当地冬季严寒气温的要求,保证整个系统具有极佳的抗龟裂功能,以及高效的保温隔热性能、卓越的耐候性能,良好的防水和水蒸气渗透性能。 二、施工条件 ※施工现场应做到通电、通水,并保持工作环境的清洁。 ※操作地点环境温度和基层墙体表面温度均不得高于35℃,风级不大于5级。 ※为保证施工质量,施工面应避免阳光暴晒。必要时,应在脚手架上搭设防晒布,遮挡施工墙面。 ※雨天施工时应采取措施,防止雨水冲刷墙面。 三、材料的基本技术性能要求 1、粘接胶浆主要技术性能指标

2、水泥 掺合在胶粘剂和抹面胶浆中的水泥,应采用标号为32.5或42.5的普通硅酸盐水泥,并应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-92)的要求。 3、聚苯板性能指标

4、耐碱玻纤网格布主要技术性能指标 5、聚合物砂浆(抹面砂浆)主要性能指标 6、密封膏 密封膏应采用聚氨酯或硅酮型建筑密封膏,其技术性能应符合《聚氨酯建筑密封膏》(JC482-92)的要求,硅酮类密封膏应符合CB/T14683-93的要求。 四、材料的运输和储存 1、所有的保温及外饰层材料应在原包装、带有完整标签的情况下

屋面挤塑板保温节能施工方案

目录 一、工程概况2 二、技术施工方案编制依据2 三、施工条件3 四、材料要求4 五、主要施工工具4 六、施工准备4 七、.工艺流程5 八、操作要点5 九、质量要求5 十、成品保护6 十一、安全措施7 十二、文明施工13

挤塑板屋面保温隔热工程施工方案 一、工程概况 项目名称:兴义监狱棚户区改造项目B区 建设单位:贵州联智房地产开发有限公司 设计单位:北京蓝图工程设计有限公司 监理单位:黔西南州正诚工程监理有限责任公司 施工单位:贵州鼎丰源建设工程有限公司 工程地址:兴义市桔丰路 本工程总建筑面积69614.65㎡,建筑层数为地上28层;建筑高度92.85米,结构形式为框架剪力墙,民用建筑工程设计等级住宅二级;设计使用年限50年;建筑耐火等级一级;防水等级:屋面为Ⅱ级。屋面保温采用50mm厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板。 二、技术施工方案编制依据 DBJ08-113-2005《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》 JGJ134-2010《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 GBTK2006《国家建筑标准设计图集》 DGJ32/J 19-2006《民用建设节能工程施工质量验收规程》 DGJ32/J 23-2006《民用建设节能工程现场热工性能检测标准》

GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》 GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 三、施工条件 1. 施工现场应做到通电、通水,并保证工作环境清洁。 2. 操作地点环境温度和基层墙体表面温度均不得低于5oC,风力不大于5级。冬季施工时,应采取适当的保护措施。 3. 雨天施工时应采取有效防水措施。 4.铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。 5. 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 6.穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。 7.板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。 8.铺设保温层的基层的基层应平整、干燥、干净。 9.挤塑板为易燃材料,现场施工时严禁吸烟和使用明火,施工前应配备消防器材。 10.穿过屋面和墙面结构蹭的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,

外墙挤塑聚苯板保温施工方案.doc

一、工程概况工程概况。。。。。。 本工程楼体外墙大面积采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。其中阳台底板、阳台栏板、飘窗板、外窗侧壁、隔离带采用FTC相变节能保温材料保温。 二、材料组成 1、挤塑聚苯乙烯泡沫板 规格为1200mm×600mm×40mm、1200㎜×600㎜×60㎜平头式,燃烧性能为B1级,表观密度30g/m3;FTC相变节能保温材料;燃烧性能为A 级。 2、专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌。 3、固定件采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,要求单个固定件的抗拉承载力应符合标准规定,现场试验应合格。 4、耐碱玻纤网格布、钢丝网 用于增强保护层抗裂及整体性;耐碱玻纤网格布:孔径5mm×5mm;钢丝网直径0.8 mm~1.0 mm,网孔中心距25.4×25.4 mm 。 5、聚乙烯泡沫塑料棒 用于填塞膨胀缝,作为密封膏的隔离背衬材料,其直径按缝宽的 1.4 倍选用。

三、施工要求及条件 1、施工部位的基层必须经业主、监理、总包、外保温施工单位联合验收合格;保温材料符合设计要求,并现场抽检复验合格。 2、施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制阴阳角部位的通顺,并做好控制点或弹好控制线,确保阴阳角部位棱角顺直整齐。 3、外保温单位进场后会同总包单位、甲方监理单位共同确定样板层的施工位置,进行行样板层施工,经检查合格后才进行大面积施工。 4、隔离带设置:每两层设置一道隔离带,隔离带宽度为300㎜,厚度同保温板厚度,采用FTC相变节能保温材料涂抹。 5、外墙保温伸缩缝沿建筑物高度设置;具体按设计要求设置; 6、施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后 24h 内均不得低于 5℃,风力不大于 5 级。 7、雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。 8、施工原则:先进行大面积墙面刮糙,然后阳台底板、阳台栏板、飘窗板、外窗侧壁保温层与挤塑板同时施工完成,与挤塑板交接的部位应留出200㎜宽翻包网格布,面层抗裂砂浆必须同时完成。 四、施工工具 裁纸刀、电锤、冲击钻钻头、手持式电动搅拌器、木锉或粗砂纸,其他抹灰专用工具。

聚苯板保温工程施工方案

聚苯板保温工程施工方案 目录 一、设计方案 (1) 二、保温层结构设计 (1) 三、施工程序 (1) 四、质量标准 (10) 五、成品保护措施 (12) 六、其他注意事项 (12)

一、设计方案 1、设计要求 (1)功能要求 根据地区的气候特点、该工程所处的具体位置和功能以及业主的要求,涂装完成以后应具备以下功能:1)表面平整,无龟裂纹产生。 2)具有防水防渗作用。 3)具有一定的保洁性。 4)达到设计要求的保温效果。 5)达到设计要求的装饰效果。 (2)外观要求 表面平整,色彩达到设计要求。 二、保温层结构设计 为达到上述功能,结合现有墙面基层状况,拟采用以下功能层结构 □各功能层的作用及有效厚度 三、施工程序 1、施工要求: 1)施工温度不应低于5o C,而且施工完成后,24小时内气温高于5o C。夏季高温时,不宜在强光下

施工。 2 ) 5级以上或雨天禁止作业。 3 ) 找平层施工前,抹灰部位根据情况提前半个小时浇水。 4 ) 找平层用 1:3水泥基柔性找平砂浆。 5) 窗口,窗膀水平角及垂直角要挂线施工。 2、 基层处理: 1) 做外墙保温系统的墙面应进行墙体抹灰,找平基层,墙面平整度用2m 靠尺检测,其平整度≤3mm , 阴、阳角方正。局部不平整超限度部位用1:2水泥砂浆找平。 2) 基层表面应光滑、坚固、干燥、无污染或其它有害的材料。 3) 墙外的消防梯、水落管、防盗窗预埋件或其它预埋件、进口线或其它预留洞口,应按设计图纸 或施工验收规范要求提前施工。 3、 施工工序 阴阳角、门窗膀挂线基层墙体湿润粘结保温板保温板塞缝,打磨、找平墙面保温板面批涂抗裂抹面腻子,粘结玻纤网验收 4、施工流程图:

最新挤塑板外墙保温施工方案73213

鹤壁市漓江柳岸住宅小区12#楼 挤塑板外墙外保温 施 工 方 案 编制人: 审批人: 总包单位:河南新隆建设工程有限公司分包单位:河南新阳光装饰设计工程有限公司 2015年7月

施工组织设计/(专项)施工方案报审表工程名称:鹤壁市漓江柳岸住宅小区12#楼编号: 施工组织设计/(专项)施工方案报审 表

工程名称:鹤壁市漓江柳岸住宅小区12#楼编号: 目录 一、工程概况………………………………………………………………………… 二、编制依

据………………………………………………………………………… A、国家相关标准……………………………………………………………… B、施工图纸相关要求………………………………………………………… 三、墙体保温材料要求……………………………………………………………… 四、外墙保温施工方案……………………………………………………………… A、基本要求…………………………………………………………………… B、XPS板外墙外保温系统施工步骤及要求………………………………… C、外墙保温系统安装图集…………………………………………………… 五、质量、服务保证体系……………………………………………………… A、施工质量保证措施………………………………………………………… B、材料质量保证措施………………………………………………………… 六、注意事项………………………………………………………………………… 七、项目管理和操作前的培训……………………………………………………… A、项目管理…………………………………………………………………… B、操作前的培训……………………………………………………………… 八、安全消防措施…………………………………………………………………… A、安全、消防措施……………………………………………………………

xps挤塑聚苯板保温施工方案

XPS挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 施 工 方 案 编制:审核:审定: 有限公司 二零一八年三月九日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、建筑构造 四、施工基本要求 五、施工部署 六、施工准备 七、施工条件 八、材料性能指标

九、施工工艺 十、细部节点构造 十一、成品保护 十二、质量保证措施 十三、质量验收 十四、安全文明施工 一、编制依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 2、《建筑节能构造用料做法》07EJ1013 3、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 4、《挤塑聚苯板溥抹灰外墙外保温系统》J12369-2013 5、本项目建设单位提供的建筑施工图纸与合同。 二、工程概况 1、建设单位: 2、工程名称: 3、工程地点: 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 7、建筑部分工程概况 项目工程,主体为层砖混结构、总建筑面积约 m2,采用XPS挤塑聚苯板溥抹灰外墙外保温系统、复合材料保温板溥抹灰外

墙外保温系统,XSP挤塑聚苯板厚度选定为 25 mm、复合材料保温板厚度选定为 25 mm。 三、建筑构造 1)XPS挤塑聚苯板溥抹灰外墙外保温系统构造由基层、干粉粘结砂浆、XPS挤塑聚苯板、抹面砂浆、耐碱玻纤网格布、饰面层组成涂料饰面聚苯板溥抹灰外墙外保温系统基本构造(见图一) 2)复合材料保温板溥抹灰外墙外保温系统构造由基层、干粉粘结砂浆、复合发泡水泥板、抹面砂浆、耐碱玻纤网格布、饰面层组成涂料饰面复合发泡水泥板溥抹灰外墙外保温系统基本构造(见图二) (图一) 1、基层墙体、水泥砂浆找平层 2、胶粘层 3、XPS挤塑聚苯板保温层 4、抹面砂浆层 5、耐碱网格布 6、饰面层 (图二) 1、基层墙体 2、水泥砂浆找平层 3、胶粘层 4、复合材料板保温层 5、锚栓

外墙聚苯板保温施工方案

外墙保温施工方案 一、工程简述 本工程外墙保温挤塑板厚75㎜、薄抹面从上向下得施工顺序依次施工。严格依据施工图纸及新06J108图集进行施工;本项目采用吊篮脚手架进行外墙外保温施工。 二、施工方案 1.材料准备 1、1根据设计要求准备:容重为2634㎏/m3,B1级阻燃要求得挤塑板;有出厂合格证并经复试合格。 1、2粘结挤塑板得胶浆及薄抹面防裂砂浆均有出厂合格证经复试合格。采用耐碱玻璃纤维涂塑网格布,并应具有合格证与检验报告单。 2.施工工具 保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量杯等。 3.工艺流程 基层墙面处理→弹线→校准门窗洞口→挂垂直与拉水平线→排挤塑板→材料准备→配制粘接剂→镶贴挤塑聚苯乙烯板→打磨找平→嵌贴翻包网格布→安装锚固件→铺设网络布→涂抹抗裂砂浆→找平修补→涂面层涂料→验收。 3、1基层墙体得处理 (1)基层墙体表面得浮灰浮尘、残留砂浆清理干净,打底砂浆抹面完成。 (2)墙体架眼洞,砖缝应先填实抹平,对混凝土构造柱及圈梁墙面不平处要事先凿平修好,以保证墙体表面平整。所有外墙得门窗框、水落管、进户管线、墙面预埋件等都已安装到位,并通过隐蔽验收并办理交接手续。 (3)在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度与基层墙面表面温度不得低于5℃,风力不大于4级。施工应避免直接日晒与雨淋,必要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光得直射与雨水得冲刷。 (4)外墙保温施工应由专业队伍或经过专业培训考核合格后得人员进行,

作业前应编制详尽得专项施工方案,对细部及特殊部位得做法进行事先策划,提出具有针对性得预控措施、细部具体做法等。 3、2墙面测量及弹线、挂线 (1)根据建筑立面设计与外墙外保温技术要求,在外门窗洞口及伸缩缝、装饰线处弹水平、垂直控制线。在阴角、阳角与窗边固定钢线以测定垂直基面误差,做好标记并记录;拉通长水平线用以测定墙面平整度误差,做好记录。 (2)在建筑物外墙阴阳角及其她必要处挂出垂直基准控制线,弹出水平控制基线并做好记录。 (3)施工过程中每层适当挂水平线,以控制挤塑板粘贴得垂直度与平整度。 (4)粘贴翻包网格布 凡挤塑板侧边端部与主体墙体接触处,门窗洞口处及建筑变形缝两侧,都应做网格布翻包处理。 3、3粘结剂配制 (1)根据厂家生产得聚合物粘结砂浆粉料,按照粉料:水=1:0、25(重量比)得配合比配制粘结砂浆,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀,拌好得粘结砂浆在静停十分钟后还需二次搅拌才能使用,配好得砂浆应注意防晒避风,一次配制量应控制在可操作时间内用完,一般不应超过2小时,超过可操作时间后不准再度加水(胶)使用。 (2)每加入一小部分水泥与砂子时都应充分搅拌均匀,避免出现离析,并可根据环境与与易性及配合比得要求,适当得加入少量得水。 3、4 粘贴挤塑板 (1)外保温用挤塑板标准尺寸为600mm×1200mm,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,尺寸允许偏差为±1、5mm ,必须注意切口与板面垂直。根据挤塑板得规格尺寸,应在大墙面上及山墙进行排列挤塑板墙面粘贴,以保证苯板接头位置错开长度不小于板长1/2,在门窗部位错开角部不小于200mm。 (2)挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其她必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制挤塑板得垂直度与平整度。按照墙面得实际尺寸计算或试拼好粘贴顺序(即计划好挤塑板得排列图),并用切纸刀把阴阳角

运城XPS挤塑聚苯板保温施工方案

挤塑聚苯板保温施工方案 一、编制依据 1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 2、建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007) 3、外墙外保温工程技术规程(JGJ144-2008) 4、《外墙外保温施工技术规程》(JGJ144-2004) 5、施工图纸设计要求 6、建设单位下发的建筑安装工程细部做法要求和细部做法图纸 7、建筑工程施工现场管理规定 二、工程概况 本工程位于运城市解放北路,天逸公园以北,一期工程由三栋33层住宅楼、三层商业网点、一层地下车库组成。住宅楼部分地上33层,地下一层,建筑高度99.3m(室外地坪到屋面结构顶面),设计使用年限50年,建筑面积约50950㎡,外墙保温设计为35mm厚挤塑聚苯板(燃烧性能B2级)。商业网点局部三层(设计西立面做保温),外墙采用岩棉板,建筑面积约3300㎡。 三、作业条件 1、基层墙体的质量必须符合相关质量验收规范和标准要求,主体结构已验收,并办理四方验收手续。 2、吊篮搭设完毕并通过验收。 3、外门窗通过验收并有相应成品保护措施。 4、外阳台部位电器暗管,接线盒安装完毕,外墙雨水管卡预埋完毕。 5、正常施工温度5℃以上,风力超过5级或中雨以上天气不得施工。

施工完毕后应防止阳光直晒。 四、施工部署 4.1工期部署 本工程建筑节能施工按照工程总体部署要求,涉及建筑节能保温层施工各分部分项工程工期部署如下: 施工进度计划表如下: 建筑节能各保温层施工视现场实际进度,天气情况及进场材料具体日期,做适当调整。 4.2劳动力安排

4.3项目部组织机构

五、主要材料与施工工具 1、专用胶粘剂: 专用胶粘剂是一种聚合物液体胶粘剂,在现场与干混料混合成为聚合物砂浆,用于粘贴聚苯板。其主要技术性能指标详见检测报告。 2、挤塑聚苯乙烯保温板: 挤塑聚苯乙烯保温塑料板即XPS板,挤塑聚苯板保温板保温性能好,经久耐用,施工方便。普遍用于房屋建筑外墙外保温。其主要技术性能指标详见检测报告。 3、玻纤网格布: 玻纤网格布应用于抹面砂浆中,不仅能增强抹面砂浆强度,还能阻止裂纹生长,达到防裂的目的。 XPS保温系统用玻纤网格布,(网孔尺寸4x6mm,重量为160g/m2) 玻纤网格布经过耐碱涂层处理,具有抗腐蚀、抗老化性能。玻纤网格布各项性能指标详见检测报告。 4、固定件:Φ8聚乙烯胀塞,采用长88mm镀锌螺丝和塑料垫板(Ф50mm)对聚苯板进行固定。使用温度范围-40℃--80℃。 5、主要施工工具 (1)抹子、砂纸、2m靠尺、弹线墨盒、壁纸刀、铲刀、阴阳角抿子 2)电动搅拌机、角磨机 (3)其他劳保及安全用具

屋面挤塑板保温层施工技术交底

一、作业条件: 1、本工程屋面采用阻燃型块状60mm厚挤塑板保温层的工程。 2、挤塑板保温材料的密度、导热系数、强度必须符合设计要求和现行的施工规范及验收要求,且应有产品合格证,材料进场应进行复试并有资料。 3、铺设保温材料的基层(结构层)施工完、阁楼层的外墙砌筑施工完成并在屋面女 儿墙的内侧面及墙面上弹好水平线以后,经检查验收合格,方可铺设保温材料。 4、穿过结构的管根部位及雨水管口安装完成,应用细石混凝土堵塞密实,以使管子固 ^定。 5、板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。 二、材料及要求: 1、主要材料:阻燃型60mm厚挤塑保温板。 2、配套材料:粘贴施工专用的粘贴剂。 三、主要机具: 1、机动机具:搅拌机、平板振捣器。 2、工具:电热丝切割器或壁纸刀(裁挤塑板及网格布用)、平秋、木刮杠、水平尺、手推车、 等。 木拍子、木抹子 四、工艺流程: 基层清理一弹线找坡-管根固定一隔气层施工一保温层铺设一抹找平层 1、清理基层:预制或现浇混凝土结构层表面,应将杂物、灰尘清理干净。 2、弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围 3、管根固定:穿结构的管根及落水管口在保温层施工前,应安装完成并用细石混凝土塞堵密实。 4、保温层铺设: (1)、粘结铺设板块状保温层:板块状保温材料用粘结材料平粘在屋面基层上,聚苯板材料应用沥青胶结料粘贴或其他正规厂家生产的合格粘结材料。 (2)施工前,根据整个屋面的设计尺寸编制挤塑板的排板图,以达到节约材料、提高施工速度的目的。挤塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于200mm。 (3)、粘贴挤塑板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,施工时控制板间缝隙不得大于2mm, 板间高差不得大于1.5mm。 五、保证项目: 1、保温材料的强度、密度、导热系数和含水率,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定;材料技术指标应有试验资料。 2、按设计要求及规范的规定采用配合比及粘结料。 六、基本项目: 1、板块保温材料:应紧贴基层铺设,铺平垫稳,找坡正确,保温材料上下层应错缝并嵌填密实。 2、允许偏差项目,见表10-1。

外墙保温挤塑板施工方案(精)

挤塑板外墙保温施工方案 一、施工条件: 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。 3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。 4、基层墙体及找平层应干燥。 5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。 6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 二、施工工具 电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。 三、施工工序 1、基层墙体处理 2、配专用粘结剂 3、刷界面剂一道 4、粘贴挤塑板 5、预粘板边网格布条 6、钻孔及安装固定件 7、挤塑板打磨找平 8、刷界面剂一道 9、配聚合物砂浆 10、抹底层聚 11、配面层涂料 12、聚合物砂浆 13、埋贴网格布 14、抹面层聚合物砂浆 15、嵌密封膏 16、配专用瓷砖粘结剂 17、喷(涂)面层涂料或粘贴面砖清理饰面层、验收 四、施工操作要点: 1、基层处理

彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。 2、为增加挤塑板与基层及面层的粘结力,应在挤塑板两面各刷界面剂一道。 3、配置专用粘结剂: 1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净的塑料桶,加入1份净水,应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。2)将配置的粘结剂静置5分钟,在搅拌即可使用,配置好的粘结剂宜在1小时内用完。 3)专用粘结剂的配置只准许加入净水,不得加入其他添加物(剂)。 4、安装挤塑板 1)标准板规格尺寸为1200*600,对角线误差小于2,挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割,尺寸允许偏差为±1.5。 2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。 3)将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,粘结方法可采用条粘法和条点法。 4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上,条宽10,厚度10,中距50。 5)条点法:用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50,厚度为10的专用粘结剂,再在挤塑板分隔区内抹直径为100,厚度为10的灰饼。 6)将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。 7)挤塑板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用挤塑板条塞入并磨平。每粘完一块板,应将挤出的专用粘结剂清除。 8)挤塑板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。 5、安装固定件: 1)固定件在挤塑板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为100,固定件锚入基层墙体的深度约为60,以确保牢固可靠。 2)固定件个数按设计说明要求设置。

挤塑聚苯板外墙保温施工方法及技术措施

挤塑聚苯板外墙保温施工方案 编制: 审核: 批准: 河南三建建设集团有限公司 年月日

挤塑聚苯乙烯泡沫板外墙保温施工方案 ★编制依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 2、《建筑节能构造用料做法》07EJ101 3、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 4、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T10801.2-2002 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 6、《膨胀聚苯板薄抹灰保温系统》JG149-2003 7、建筑施工图纸 1.工程概况 沈阳克莱斯特国际外商公寓工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街 38 号,占地面积76000m2,是由10 个高层建筑和一个多层建筑组成的高层商、住楼群。工程总建筑面积 365000m2。 本工程高层楼体外墙采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。下面以最早封顶的9号楼为例,编制外墙保温施工方案。 2.材料组成 2.1 挤塑聚苯乙烯泡沫板 规格为 1200mm×600mm×40mm,平头式,阻燃型,表观密度 25~32kg/m3,尺寸收缩率小于 1.5%,吸水率小于 1.5%。 2.2 专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆等于 1:5,可操作时间不小于 2h。 2.3 固定件采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,要求单个固定件的抗拉承载力标准值不小于 0.6kN。 2.4 耐碱玻纤网格布 用于增强保护层抗裂及整体性;孔径 4mm×4mm,宽度 1000mm,每卷长度100000mm。 2.5 聚乙烯泡沫塑料棒 用于填塞膨胀缝,作为密封膏的隔离背衬材料,其直径按缝宽的 1.4 倍选用。3.施工要求及条件

聚苯板外墙保温施工方案

一、编制依据 二、工程设计概况 玉景美庐项目工程住宅楼为框架结构,4~6层,檐高11.7m、14.7m、18m,建筑面积约35000㎡,外墙保温面积约21000㎡,设计采用挤塑板玻纤网格布聚合物砂浆做法保温,丙烯酸弹性复层涂料饰面。结构外墙厚200mm,挤塑板厚度选用25mm厚,保温后外墙总厚度约为270mm,总传热阻1.240m2.k/w,传热系数0.81w/m2.k。

挤塑板玻纤网格布聚合物砂浆做法外保温系统由粘结胶浆、膨胀挤塑乙烯泡沫塑料板(以下简称挤塑板)、玻璃纤维网格布(以下简称网格布)和抹面胶浆组成。基本构造如下图所示,首先用粘结胶浆把挤塑板粘贴固定在基层墙体上形成保温层,然后在挤塑板面刮抹薄层抹面胶浆,在其上铺贴网格布,在网格布上再刮抹面胶浆形成表面保护层。保护层干燥后,再按设计要求进行饰面。具竞争力的体系之一。

二、材料要求 1.2膨胀挤塑挤塑乙烯泡沫塑料板,厚度25mm,其性能应符合下表规定:

3.1其它材料:?(1) 发泡聚乙烯圆棒,用于填塞伸缩缝,做密封膏的背衬材料,直径按缝宽的1.3倍选用; (2)建筑密封膏,采用聚氨脂、硅酮、丙烯酸脂型建筑密封膏。 四、施工准备?4.1施工条件 (1) 外墙和外门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;门窗框应已立完。墙体垂直全高:H/1000且≤30mm、平整度:2m长度为8mm;

(2) 工作地点的环境温度不得低于5℃,风力不大于5级,雨天不得施工。?(3) 夏季施工为避免施工中突然降雨,应准备遮盖物(塑料薄膜等),防止雨水冲刷墙面。? (4) 安装好外墙面的预埋件,如雨水管卡、空调外机埋件等。 4.2基层处理:将墙体表面的油污、浮灰、脱模剂、养护液等影响粘结的物质清理干净,剔除表面的凸出物,凹处用水泥砂浆修补找平。 4.3主要施工机具 外接电源设备、角磨机、电锤、钢丝刷、抹子、槽抹子、搓抹子、专用锯齿抹子、手持电动搅拌器、多用刀、拉线、靠尺、开槽器、电热丝切割器等。 4.4材料准备 (1) 材料进场后按规范规定的技术要求和设计要求进行验收; (2) 进场材料分类挂牌存放。挤塑板和网格布均应注意防雨;液体胶粘剂存放温度不得低于0℃;水泥注意防雨、防潮和保质期,存放超过3个月应经取样重新试验合格后方可使用。 4.5施工流水及劳动力的安排 (1)32#、33#、34#、35#、36#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、2#、3#、4#、8#、13#、39#、40#楼,每栋楼号为一个

挤塑板保温施工方案

挤塑板保温施工方案 挤塑板施工方案 一、施工条件 1、主体验收通过,外墙已满足施工工作面要求。 2、材料进场,施工队伍已选定,并进场。项目部对其进行安全教育和安全、技术交底工作完毕。 3、外用吊蓝安装调试完毕 4、相关材料产品合格证书、性能检测报告等相关资料齐全,并合格。 二、环境要求 1、外墙外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于5℃。夏季应避免阳光曝晒。 2、在5级以上大风天气和雨天不得施工。 三、施工工具 壁纸刀、电锤、手持式电动搅拌器、抹子、角抹子、靠尺、刷子、灰浆托板、拉线、米尺、毛辊、手锤、钳子、电热丝切割器、开槽器等 四、工艺流程 1、基层处理 1.1清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。 1.2剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;外墙各种洞口填塞密实。 2、吊顺直线

2.1选择无风的好天气在女儿墙顶间距1.5米吊铁丝线,并做好墙面2cm的顺直控制线,并在中间适当位置固定以防止线太长因风吹误差过大。 2.3乘坐吊笼自上而下打灰饼,间距1.5×1.5m。 3、配制水泥砂浆 3.1施工时用砂浆搅拌机搅拌1:3的水泥砂浆。搅拌时间不少于 2min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中。 3.2水泥砂浆搅拌应随拌随用,并应在 3h 内用完4、水泥砂浆抹灰施工 水泥砂浆拌制后应自上而下分段抹灰施工,要求抹牢,应无明显抹纹。施工过程中不得垂直交叉作业,严禁自下而上作业以防止施工过程中污染已施工完毕的墙体。抹灰24小时后检查是否有空鼓现象。如有超过200c㎡空鼓,应及时处理。抹灰后的墙体平整度应控制在3㎜以内(2米范围内)。并要求阴阳角方正、上下通顺。 5、配制粘结砂浆 5.1施工使用的砂浆分为专用粘结砂浆。 5.2施工时可用砂浆搅拌机或用手持式电动搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆重量比为水:砂浆=1:5,边加水边搅拌;搅拌时间不少于 5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并有一定黏度。 5.3砂浆调制完毕后,须静置 5min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1h内用完。 6、排版

XPS挤塑板外墙保温施工方法

XPS挤塑板外墙保温施工方法 施工流程:基础墙体水泥砂浆找平→弹线挂线→调拌聚合物胶浆→铺设翻包网格布→粘贴挤塑保温板→ 安装塑料膨胀锚固件→涂抹面层胶浆→铺设耐碱玻璃纤维网格布→涂抹面层胶浆→弹性涂料或面砖施工 一、施工条件 1、施工时室外温度不低于5℃,施工完24小时内气温高于5℃,夏季不宜在强光下施工。 2、风力小于5级,4级以上风力或雨天禁止作业。 二、施工前准备 1、用2m靠尺检查基层表面平整度、立面垂直度、阴阳角方正等项目最大偏差均不大于4mm。空鼓、疏松部位须剥除,凹凸不平处用1:3水泥砂浆找平。 2、墙体表面须坚实清洁,应去除油污、脱模剂、涂料、风化物、灰尘、污垢等影响粘结强度的杂物。 3、基层表面附着力有疑问时,应做附着力实验。当基层不具备粘贴条件时,应全部采用机械固定方式,每平米锚固件为6-9个。 三、粘贴挤塑板 1、视墙面窗口分布进行挤塑板排版并在基层弹线,然后按平整度和垂直度要求挂水平线和垂直线。 2、粘结胶浆确保不掺入砂、速凝剂、防冻剂等其它添加剂,并放置于阴凉处。搅拌好聚合物砂浆,静置5分钟,用前再拌一次。胶浆随用随拌,已搅拌好的胶浆应在2小时内用完。

3、首先进行系统起端、终端及门窗周边的翻包和包边施工。涂抹胶浆宽度为100毫米,厚度为2毫米。翻包用的网格布裁剪宽度约为230毫米,将100 毫米网格布压入胶浆,甩出部分网格布要保持清洁。 4、挤塑板应横向粘贴,自下而上。竖缝逐行错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100mm。必要时进行裁剪,尽量使用标准尺寸,切割尺寸误差为±1.5mm。 5、粘结胶浆应涂在挤塑板上,不应涂在基层上,涂胶面积不小于40%。采用周边涂胶(50mm×10mm)、中间点涂(100mm×10mm 中心距200mm)或条涂(10mm×10mm 条间距50mm)的涂胶方法,侧面不得涂胶。 6、挤塑板涂胶后应立即粘贴,轻揉滑动就位,用靠尺压平,禁止局部用力按压。保证平整度和粘贴牢固。 7、板与板之间要挤紧,相邻板要齐平,板间缝隙不大于2mm,板间高差不大于1.5mm。板间缝隙大于2mm时,用保温条塞满,不得用胶浆直接添缝。板间高差大于1.5mm应打磨平整。粘好后立即刮除残留胶浆。 8、所有门窗的拐角处不允许有拼接缝,需用整块保温板切割成型,且板缝距拐角不小于200mm。 9、阴阳拐角处必须采用错缝粘贴的方法,用90度靠尺检查,确保立面垂直,阴阳角方正。 四、安装锚固件、 1、安装锚固件要在挤塑板粘贴24小时后开始,在每块保温板四周及中间锚固,每平米不少于4个。 2、要用电锤在基层墙体上钻10mm孔,并深入墙体50mm。 3、锚固件头部略低于保温板,确保尾部回拧,并及时用胶浆抹平,防止雨

挤塑聚苯板外墙保温施工技术要求..

挤塑聚苯板外墙保温施工技术要求 一、工程概况 北京舞蹈学院学生宿舍综合楼工程外墙采用挤塑聚苯板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,DEA粘结砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料(真石漆)饰面的外墙保温系统。保温层施工前,基层找平层采用DP砂浆找平(钢筋混凝土墙平整时可不另找平)。 二、材料组成 1、挤塑聚苯乙烯泡沫板规格为1200mm×600mm×80mm、30㎜,双面开槽,平头式,阻燃型(B1级)。 2、专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆等于1:5,可操作时间不小于2h。 3、固定件采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,要求单个固定件的抗拉承载力标准值不小于0.6kN。 4、耐碱玻纤网格布用于增强保护层抗裂及整体性;孔径4mm×4mm,宽度1000mm。 三、施工要求及条件 1、经项目部、监理、外保温施工单位联合验收的外墙体(可分段进行)垂直、平整度满足规范要求,办理交接单后即可进行施工。 2、雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。 3、施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h 内均不得低于5℃,风力不大于5 级。 4、防火隔离带:1#楼、3#楼除1层外,在奇数层设臵300mm高防火隔离带,沿建筑物交圈设臵,如遇窗洞阻断,则应上翻交圈设臵。具体位臵见图纸墙身大样图。 5、施工部位:外墙挤塑板为80㎜厚、女儿墙、屋面竖井、设备基础挤塑板为30㎜厚,施工部位有变动以现场技术部门通知为准。 四、施工工具 电热丝切割器或壁纸刀(裁挤塑板及网格布用)、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀锚固件孔用)、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大小、切入深度与膨胀钉头一致)、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用)、其他抹灰专用工具。

外墙聚苯板保温施工技术交底

一、施工准备: 1、技术准备: 1.1、技术人员熟悉图纸,对结构层外立面尺寸进行分解,制定聚苯板的拼装排版方案,水平分格缝设于结构层面。 1.2、确定施工顺序:墙体表面处理→准备安装时所需配件→分层安装托架→布置胀栓→抹抗裂砂浆→外饰面层。 1.3、组织施工技术人员进行岗前培训,了解材料特性,参阅有关图纸及施工方案,掌握施工技术要领,进行施工技术交底和安全技术交底。 2、材料准备 2.1保温板要求:保温板为难燃型膨胀聚苯板,厚度为30mm,阻燃等级B1级,容重18(18~22)㎏/m3,导热系数≤0.041w/㎡,且自生产之日起。外保温板进场验收,经项目技术、质检、甲方、监理同意后方可使用。 2.2、聚合物抗裂砂浆:拉伸粘接强度≥0.10 可操作时间≥2h。 2.3机械锚固件:规格8*120 单个锚栓抗拉承载力≥0.30 单个锚栓对系统传热增加值≤0.004W/( m2.k)。 2.4耐碱网布:规格5*5 耐碱断裂强力≥750 , 单位面积质量≥130g/m2。 3、机具准备 主要机具包括磅秤、电热丝切割器、电动搅拌器、电锤(冲击钻)、电动打磨器(砂纸)、电动(手动)螺丝刀、壁纸刀、剪刀、钢丝刷、钢丝、扫帚、棕刷、开刀、墨斗、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 4、作业条件 4.1、外墙保温施工首先应在基层使用质量验收合格后进行 4.2、外保温板放样:依据施工图纸,按放样图进行现场安装。 4.3、墙体螺杆眼堵洞完毕,各专业隐检验收合格

4.4、作业环境温度不低于5℃,风力不大于5级,风速不大于5m/s,夏天应避免阳光暴晒,雨天不能施工。 二、施工工艺 1、工艺流程:外墙保温施工顺序为:基层清理验收→板材(处理)粘贴→打磨→贴网→抹面从上往下。具体施工流程如下图所示。操作程序见下图: 2、外墙保温施工要点: (1)基层清理:清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。窗台挑檐等挑板按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实,外墙表面平整度满足要求。 (2)弹控制线 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装

屋面挤塑板保温层施工专项方案

长寿湖-鑫腾·水云间二期工程屋面挤塑板保温层专项施工方案 重庆渝发建设有限公司 编制日期:2014年4月20日

目录 目录 (2) 第一节:编制说明 (3) 第二节:工程概况 (3) 第三节:屋面保温的结构层次 (5) 第四节:基层的处理 (5) 第五节:挤塑板保温系统的施工方法 (5) 第六节:挤塑板粘贴的成品保护 (6) 第七节、保温工程施工质量控制措施 (7) 第八节:保温工程施工人员安全技术保证措施 (8) 第九节:保温工程工期进度控制措施 (9) 第十节:保温工程质量验收及检验标准 (10) 第十一节:细部节点的保温构造(附图)………………………‥ 11

第一节:编制说明 一、编制说明 1、本保温施工方案依据长寿湖-鑫腾·水云间二期项目设计文件中屋面保温系统要求编制。 2、本保温施工方案的保温施工工艺、保温施工工法、质量验收等,依据以下标准编制: ●《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 ●《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GBT10801.2-2002 ●《外墙外保温建筑构造》10J121 ●《屋面工程技术规范》GB50345-2012 ●《挤塑聚苯板倒置式屋面保温建筑构造》09J05 第二节:工程概况 一、工程概况 “长寿湖-鑫腾.水云间二期工程”是由重庆鑫腾房地产开发有限公司投资开发的高档住宅小区。共有10栋花园洋房,规划建筑栋号15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#楼5F,12#、13#、14#楼5F/-1F,共10栋,框架结构,总建筑面积:44863.31m2。 本工程由重庆鑫腾房地产有限公司投资建设,重庆市长寿建筑设计院设计,重庆建渝工程建设有限公司监理,重庆渝发建设有限公司组织施工;由杨传明担任项目经理,李阳平担任技术负责人。 二、材料及工艺简介 1、材料选用

屋面挤塑板保温层施工专项方案

铺金丽城 屋面挤塑板保温层专项施工方案 重庆恒通建设(集团)有限责任公司编制日期:2010年6月2日

目录 目录 (2) 第一节:工程概况 (3) 第二节:屋面保温层的结构层次 (3) 第三节:基层的处理 (4) 第四节:挤塑板保温系统的施工方法 (4) 第五节:挤塑板粘贴的成品保护 (5) 第六节:施工安全的保证措施 (5) 目录 (2) 第一节:工程概况 (3) 第二节:屋面保温的结构层次 (3) 第三节:基层的处理 (4) 第四节:挤塑板保温系统的施工方法 (4) 第五节:挤塑板粘贴的成品保护 (5) 第六节:施工安全的保护措施 (5)

第一节:工程概况 一、工程概况 本工程位于重庆大渡口区翠园路,为点式高层建筑。总建筑面积29392.23m2,总高度为99.50m,地下三层,地上32层,属一类高层居住建筑。屋面均做挤塑板保温屋面。保温层材料采用XPS挤塑式聚苯乙烯保温隔热板,其中塔楼居住部分采用挤塑板规格为:1800mm*600mm*50mm,裙楼公建部分采用挤塑板规格为: 1800mm*600mm*70mm厚。颜色均为浅绿色。 二、材料及工艺简介 本工程的挤塑板(XPS)采用50mm和70mm厚的规格板材,品牌选用“嘉康”牌。 该挤塑板有进场合格证,厂家检验报告。挤塑板材料特性应符合(JG149-2003标准)的技术指标和要求。进场挤塑板均按规定进行了见证抽样复检。检测结果符合标准要求。挤塑板在堆放和运输过程中重叠层数不得超过10层,不得重压、碰撞、剧烈振动,储存时禁止明火接触。 第二节:屋面保温层的结构层次 屋面保温层的构造:○1120mm厚钢筋砼---○220mm厚水泥砂浆