300MV A∕220KV变压器安装顺序及注意事项

一、安装顺序:

1、检查变压器本体气压;

2、清点变压器附件;

3、安装变压器储油柜支架;

4、安装变压器储油柜;

5、水冷却器就位;

6、变压器油化验;

7、将合格油注入变压器,上部排氮气阀打开;通过注油排氮;

8、油注到变压器低压手孔位置,停止注油;

9、变压器抽真空,将氮气抽出;

10、变压器破真空,打开手孔,对变压器吹入干燥空气;

11、安装套管生高座;

12、安装变压器高低压套管;

13、安装油箱上部气管路;

14、安装油冷却器管路并连接水冷却器;

15、变压器安装完成后,变压器放油,吹入干燥空气,进入变

压器内部检查;

16、打开变压器所有联通管路,变压器重新抽真空;

17、变压器真空注油;

18、变压器二次线安装;

19、变压器静放等待试验;

二、注意事项

1、变压器油在每次注入变压器前必须检验合格;

2、施工过程中要保持变压器油浸泡变压器身绝缘件;

3、施工时间要选在较干燥的气候条件,特别是对器身内部施

工时;

4、进入变压器内部前,确认内部氧气充足并通风,密闭时每

次进入时间不超过15分钟;

kV级油浸式变压器安装使用说明书

10kV级液浸式配电变压器 安装使用说明书 电气设备有限公司 目录 1. 适用范围 (3) 2. 变压器结构简介 (4) 3. 运输 (4) 4. 验收 (4) 5. 储存 (5) 6. 安装变压器 (5) 7. 变压器投入运行 (6) 8. 变压器投入运行后的注意事项 (6) 附录组件使用说明 A. 压力释放阀 (7) B. 无励磁分接开关 (8) C. 套管 (10) D. 吸湿器 (13) E. 温度控制器 (13) F. 气体继电器型 (15) 1 范围

本说明书适用于10kV 三相液浸式配电变压器安装、试验、调试、试运行、投入运行。 2 引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。GB 1094.1 电力变压器第 1 部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3 电力变压器第3 部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB/T1094.4 电力变压器第 4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5 部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10 部分:声级测定 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB 311.1 绝缘配合第1 部分:定义、原则和规则 GB/T 2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB/T8287.1标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB/T 8287.2 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第2部分:尺寸与 特性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法 GB/T 13499 电力变压器应用导则 GB/T 16927.1 高电压试验技术第1 部分:一般定义及试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效值 GB/T 25446 油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数和要求 GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1 部分:定义、信息和一般原则 GB/T 26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2 部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 572 电力变压器运行规程

油浸式变压器结构图解

结构图解 1-铭牌;2-信号式温度计;3-吸湿器;4-油标;5-储油柜;6-安全气道 7-气体继电器;8-高压套管;9-低压套管;10-分接开关;11-油箱; 12-放油阀门;13-器身;14-接地板;15-小车 电力变压器概述电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。现在较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外[3]力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。国内生产电力变压器较大的厂家有特变电工等。 供配电方式: 10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。

用户变压器供电大都选用Y/Yno结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制或五线制供电,如TN-S系统。 电力变压器主要部件及作用①、普通变压器的原、副边线圈是同心地套在一个铁芯柱上,内为低压绕组,外为高压绕组。(电焊机变压器原、副边线圈分别装在两个铁芯柱上) 变压器在带负载运行时,当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来达到平衡副边电流。 变压器二次有功功率一般=变压器额定容量(KVA)×0.8(变压器功率因数)=KW。 ②、电力变压器主要有: A、吸潮器(硅胶筒):内装有硅胶,储油柜(油枕)内的绝缘油通过吸潮器与大气连通,干燥剂吸收空气中的水分和杂质,以保持变压器内部绕组的良好绝缘性能;硅胶变色、变质易造成堵塞。 B、油位计:反映变压器的油位状态,一般在+20O左右,过高需放油,过低则加油;冬天温度低、负载轻时油位变化不大,或油位略有下降;夏天,负载重时油温上升,油位也略有上升;二者均属正常。

220kv主变压器

220kV变电站新建工程主变压器技术规范书 2008年7月

1 总则 1.1 本技术规范适用于220kV变电站新建工程主变压器。它提出了对该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本技术规范中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式,在投标文件中予以说明。 2 技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准,但不限于此: GB1094.1~1094.5—《电力变压器》 GB6451.1~6451.5—《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB311.1~311.6—《高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术》 GB5582—《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T1564—《油浸式电力变压器负载导则》 GB763—《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB2706—《高压电器动热稳定》 GB2536—《变压器油国家标准(新来油)》 GB7595—《设备中变压器油指标》 GB191—《包装贮运标志》 JB2420—《户外、防腐电工产品油漆》 GB7328《变压器和电抗器噪声等级测定》。 GB50150《直流电阻测量标准》。 以上标准均执行最新版本 如本技术规范与上述各标准之间有矛盾,则应满足较高标准的要求。 2.2使用环境条件: 2.2.1户外 2.2.2最高环境温度:+32.5 ℃ 2.2.3最低环境温度:-20.1 ℃ 2.2.4最大风速(50年一遇10米高10分钟平均)25.6m/s 2.2.5覆冰厚度10mm 2.2.6最大冻土深度850mm 2.2.7海拔高度:1030米 2.2.8年平均相对湿度:56% 2.2.9地震烈度:7度 2.2.10环境污秽等级:IV级

220KV级电力变压器说明书样本

220KV级电力变压器说明书样本 -----------------------作者:-----------------------日期:

220KV级电力变压器说明书 1 概述 该三相电力变压器型号为SFP10-260000/220,西安西电变压器有限责任公司出厂,容量260MVA,额定电压为220KV,冷却方式为强迫油循环风冷却。 2 设备参数 2.1 技术规范 2.1.2 套管电流互感器 2.1.3 变压器套管

5 检修特殊安全措施 5.1 解体阶段条件与要求 5.1.1吊钟罩宜在室内进行,以保持器身清洁。在露天进行时,应选在无尘土飞扬及其它污染的晴天进行,器身暴露在空气中的时间应不超过如下规定:空气相对湿度≤65%为 14H,空气相对湿度≤75%为10H,当器身温度高于空气温度时,可延长2小时。(器身暴露时间是从变压器放油或开启任何一盖板、油塞时起至开始抽真空或注油时为止。)如暴露时间需要超过上述规定,应接入干燥空气装置进行施工。 5.1.2器身温度应不低于周围环境温度,否则应功用真空滤油机循环加热雨,将变压器加热,使器身温度高于环境温度5℃以上。 5.1.3 检查器身时,应由专人进行,穿着专用的检修工作服和鞋,并戴清洁手套,寒冷天气还应戴口罩,照明必须采用低压行灯。 5.1.4 进入器身检查所使用的工具应由专人保管并应编号登记,防止遗留在油箱内和器身上;进入变压器油箱内检修时,需考虑通风,防止工作人员窒息。 5.2 拆、装瓷瓶阶段的安全措施 5.2.1 吊车起吊,必须有专业人员指挥、监护,并有统一信号。 5.2.2 起吊重物前检查起重工具是否符合载荷要求。检查拆、装支持持瓷瓶用的吊带应完好、无损,并符合载荷要示。 5.2.3 起重前应先拆除影响起重工作的各种连接。 5.2.4 起吊瓷瓶时要绑扎牢固、起吊平稳。 5.2.5 瓷瓶拆下后,要竖放在专用支架上,等待检修、试验。 5.2.6 吊装瓷瓶时注意保护,不受撞击、挤压。 5.2.7 竖直安装前,必须装装瓷瓶在空中翻竖。翻竖过程中任何一点都不能着地。

35KV油浸式变压器安装及运行维护

35KV油浸式变压器安装和运行维护 一、部件的安装 1、35KV 和10KV 套安装使用中注意的问题: (1)套管的受力应和密封平面垂直。否则套管受到的力引起密封橡皮单边受力,很容易产生渗油。检查办法:松掉所有坚固螺丝,母排接头要很自然地靠在套管接头边,不允许有大的距离。 (2)接线板和导电杆的连接,接线板开口处的锁紧螺丝要受力均匀、合适。否则会出现发热和拉弧熔融现象。但用力又不能太大,不然铜接头会开裂。 2、气体继电器与集气盒 气体继电器是变压器上很重要的保护元件,设有手动试验跳闸杆(探针)和放气嘴。德国EMB气体继电器,试验探针压到一半为轻瓦斯动作,全部压下为跳闸信号。动作容积即轻瓦斯动作信号(单位㎝3),一般气体容积整定值范围为250~300ml。放气后应注意把油迹擦干净,接线时注意防止接线柱松动,引起渗油。 2.1 气体继电器运行前要把两边的观察窗盖打开,便于观察;另外要做好二次接线的绝缘、防潮工作,防止误发信号。 2.2 集气盒的主要作用:气体继电器和集气盒配套使用。集气盒的目的是把气体继电器内汇集到的气体转移到安装位置较低的地方,以便于观察和采集气体。在气体继电器和集气盒之间有一根较细的导气管,起到连通作用。因此我们可以在下面直接放气或采集气体。具体办法是从集气盒下部的放气嘴放油,当看不到气体继电器里的气体,并且集气盒内滴下的是油,则停止放油,打开上部放气嘴,用杯子倒置采气。 3、压力释放阀 变压器运行时油箱需要承受一定的正压,此压力和变压器大小以及油位的高度有关;当变压器内部发生电气事故时,可能会产生急剧拉弧和油的分解,因油的迅速分解会产生类似于“爆破”的冲击压力。如无相应的保护装置,油箱承受极端压力的情况下会发生变形。所以压力释放阀是保护变压器不受更严重损坏的安全装置,也可以实现定向喷油及远程监视。 3.1 压力释放阀的整定,要到指定部门。 3.2 引线接头要进入盒内,防止受潮引起误动作。 3.1 根据 DL/T572-95 电力行业标准,“电力变压器运行规程”中第5.4 条的规定:“变压器的压力释放器接点宜作用于信号”。主要为了防止误动作,引起跳闸。

220kV变压器安装过程

220kV变压器安装过程 摘要随着电力工业的迅速发展,大容量发电厂、变电站大量出现。这使得变压器电压升高,容量增大。因此变压器安装施工技术越来越复杂,工艺要求越来越高。 关键词变压器;安装技术;电力工业 0 引言 今年来我国的冶金工业逐渐发展壮大,冶金系统超高压输电线路的运行电压也在相应提高,大容量、高电压的电力变压器越来越多,供电的可靠性要求也越来越高,对于安装的要求也越来越高。说明变压器在电力系统中是不可缺少的重要设备,在此,我主要来谈一下电力系统中220kV变压器安装过程。 1 变压器及附件现场接收 变压器由生产厂运到变电站现场后应立即就位,然后进行初步检查,即对变压器本体外观进行检查,看有无机械损伤,是否有无渗漏油,油漆是否完整等。对于充氮运输的变压器应检查氮气压力为0.01MPa~0.03MPa。安装有冲击记录仪的变压器应检查其动作记录情况,冲击记录水平加速度不得大于3G,垂直加速度不得大于1.5G。然后将各附件开箱检查,并做好记录,看附件数量是否齐全,是否完整,瓷件有无损伤,绝缘件是否油浸良好等。同时应对厂家所带的油进行采样化验,检查其是否合格。气体继电器应做动作校验。 2 油气置换 大型变压器由于运输重量过大,一般采用充氮运输,因此需要进行油气置换。此项工作应选择在干燥晴朗的天气进行,工作人员应站在排氮口上风处,以免窒息,在排出氮气的同时应使用滤油机向变压器本体内注油,直到油淹没过铁心和线圈为止。 3 本体吊罩检查 变压器本体吊罩检查应选择在晴天进行,根据变压器检修规程规定,铁心暴露在空气中的时间不应超过下列规定。 1)空气相对湿度不超过65%时为16小时; 2)空气相对湿度为65%~75%时为12小时; 3)空气相对湿度大于75%时,不宜进行。

电力变压器结构图解

电力变压器结构图解

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力变压器结构图解 这是一个三相电力变压器的模型。从外观看主要由变压器的箱体、高压绝缘套管、低压绝缘套管、油枕、散热管组成。 移去变压器箱体可看到变压器的铁芯与绕组,铁芯由硅钢片叠成,硅钢片导磁性 能好、磁滞损耗小。在铁芯上有A、B、C三相绕组,每相绕组又分为高压绕组 与低压绕组,一般在内层绕低压绕组,外层绕高压绕组。图2左边是高压绕组引 出线,右边是低压绕组引出线。

把铁芯与绕组放入箱体,绕组引出线通过绝缘套管内的导电杆连到箱体外,导电杆外面是瓷绝缘套管,通过它固定在箱体上,保证导电杆与箱体绝缘。为减小因灰尘与雨水引起的漏电,瓷绝缘套管外型为多级伞形。右边是低压绝缘套管,左边是高压绝缘套管,由于高压端电压很高,高压绝缘套管比较长。 变压器箱体(即油箱)里灌满变压器油,铁芯与绕组浸在油里。变压器油比空气绝缘强度大,可加强各绕组间、绕组与铁芯间的绝缘,同时流动的变压器油也帮助绕组与铁芯散热。在油箱上部有油枕,有油管与油箱连通,变压器油一直灌到油枕内,可充分保证油箱内灌满变压器油,防止空气中的潮气侵入。 油箱外排列着许多散热管,运行中的铁芯与绕组产生的热能使油温升高,温度高的油密度较小上升进入散热管,油在散热管内温度降低密度增加,在管内下降重新进入油箱,铁芯与绕组的热量通过油的自然循环散发出去。

一些大型变压器为保证散热,装有专门的变压器油冷却器。冷却器通过上下油管与油箱连接,油通过冷却器内密集的铜管簇,由风扇的冷风使其迅速降温。油泵将冷却的油再打入油箱内,下图是一台容量为400000KVA的特大型电力变压器模型,其低压端电压为20KV,高压端电压为220KV。 采用油冷却的变压器结构较复杂,由于油是可燃物,也就存在安全性问题。目前,在城市内、大型建筑内使用的变压器已逐渐采用干式电力变压器,变压器没有油箱,铁芯与绕组安装在普通箱体内。干式变压器绕组用环氧树脂浇注等方法保证密封与绝缘,容量较大的绕组内还有散热通道,大容量变压器并配有风机强制通风散热。由于材料与工艺的限制,目前多数干式电力变压器的电压不超过35KV,容量不大于20000KVA,大型高压的电力变压器仍采用油冷方式. 下面是干式变压器结构图

油浸电力变压器的构造讲解

油浸式电力变压器 一、油浸式电力变压器的结构 器身:铁心、绕组、绝缘结构、引线、分接开关 油箱:油箱本体、箱盖、箱壁、箱底、绝缘油、附件、放油阀门、油样活门、接 地螺栓、铭牌 冷却装置:散热器和冷却器 保护装置:储油柜油枕、油位表、防爆管安全气道、吸湿器( 呼吸器) 、温度计、净油器、气体继电器瓦斯继电器 出线装置:高压套管、低压套管 1 、铁芯 铁芯在电力变压器中是重要的组成部件之一。它由高导磁的硅钢片叠积和钢夹夹紧而成铁心具有两个方面的功能。 在原理上:铁心是构成变压器的磁路。它把一次电路的电能转化为磁能又把该磁 能转化为二次电路的电能,因此,铁心是能量传递的媒介体。 在结构上:它是构成变压器的骨架。在它的铁心柱上套上带有绝缘的线圈,并且牢固地对它们支撑和压紧。铁心必须一点接地。 2、绕组 绕组是变压器最基本的组成部分,绕组采用铜导线绕制,它与铁心合称电力变压器本体,是建立磁场和传输电能的电路部分。电力变压器绕组由高压绕组、低压绕组,高压引线低压引线等构成。 3、调压装置 变压器调压是在变压器的某一绕组上设置分接头,当变换分接头时就减少或增加了一部分线匝,使带有分接头的变压器绕组的匝数减少或增加,其他绕组的匝数没有改变,从而改变了变压器绕组的匝数比。绕组的匝数比改变了,电压比也相应改变,输出电压就改变,这样就达到了调整电压的目的。 ⑴有载分接开关:有载分接开关的额定电流必须和变压器额定电流相配合。切换开关需要定期检查,检查时应易于拆卸而不损坏变压器油的密封。开关仅应在 运行 5~6年之后或动作了 5 万次之后才需要检查。 ⑵无励磁分接开关:无励磁分接开关应能在停电情况下方便地进行分接位 置切换。无励磁分接开关应能在不吊芯(盖)的情况下方便地进行维护和检修, 还应带有外部的操动机构用于手动操作。 4、油箱 电压等级高的变压器油箱应装设压力释放装置,根据保护油箱和避免外部 穿越性短路电流引起误动的原则,确定合理的动作压力。 油箱顶部应带有斜坡,以便泄水和将气体积聚通向气体继电器。通向气体继电器 的管道应有 1.5%的坡度。气体继电器应装有防雨措施,并将采气管引至地面。 5、绝缘油: 绝缘油采用环烷基油,绝缘油应为IEC 规范IA 号油,其闪点不低于140℃。制造厂除供应满足变压器标准油面线的油量( 含首次安装损耗 ) 以外,另加10%

油浸式电力变压器安全操作规程

编号:CZ-GC-01073 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 油浸式电力变压器安全操作规 程 Safety operation regulations for oil immersed power transformer

油浸式电力变压器安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1了解本厂油浸式电力变压器的工作原理、主要参数(容量、型号、接法、额定电压、电网频率、一次侧电压、二次侧电压)及保护装置。 2了解变压器运行的负荷率、功率因素、三相电流不平衡度。 3变压器运行中的监视维护 3.1新装变压器需检查外表、监视装置、绝缘电阻、消防设备,进行合闸试验。 3.2变压器运行中,进行外部检查(变压器油色、油面高度及有无漏油、套管清洁无破损、无放电裂痕、无异响、油温正常、上层油最高不超过95℃,防爆膜板完好,呼吸器硅胶受潮情况、接头是否发热、散热器温度无异常、瓦斯继电器是否漏油或充满油、外壳接地良好、变压器室门窗照明等器具完好)。 3.3每年进行一次瓦斯继电器试验,测量一次、二次回路绝缘电

阻、外壳接地电阻,瓦斯动作后必须检查试验确认良好方可接近。 3.4以下意外情况立即通知总部高压房停电,然后汇报生产部领导: 3.4.1大量漏油,油面低于油面计量下限且油面迅速下降。 3.4.2油面急剧上升,油枕冒油或防爆玻璃管破裂,外喷冒烟、油、火。 3.4.3油温不断上升。 3.4.4油色过深,油内出现碳质,有强烈不均匀音响或内部有放电声。 3.4.5瓷套管炸裂,有严重放电。 3.5变压器着火应立即断电,报消防部门,视情况漏放箱体内的储油。 3.6变压器最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。 3.7变压器安全防火:变压器要保证整洁,除消防器材、变压器外不得堆放任何物品, 夏季温度小于45℃,底部设集油坑并用卵石覆盖,变压器室门

KV油浸式变压器安装方案

35KV油浸式变压器安装方案 1编制依据 1.1《某装置工程施工组织总设计》 1.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-2010 1.3 设计图纸和厂家相关资料。 2工程概况 2.1施工地点及名称、范围 本施工作业指导书适用于主变压器的安装。主要施工地点某装置307变电所。主要施工内容包括:变压器本体就位、附件清扫、附件安装、滤油注油。 2.2主要工程量 主变压器为有载调压油浸式变压器,选用重庆市亚东亚集团变压器有限公司生产的S11-16000/35型变压器,额定容量:16000 kVA,额定电压:35/10.5kV,额定电流:263.9/880A。主变压器采用充氮运输。 本工程施工项目较多且比较复杂,在施工前应合理安排施工,主变压属重大设备,器身暴露时间≤16小时。起吊工作必须由起重专业熟练职工指挥、操作。在主变安装过程中,调试人员应配合安装顺序,做好相关设备试验。 3 施工准备及条件

3.1设备及材料要求 3.1.1设备到达现场后应符合下列要求。 3.1.1.1油箱及所有附件应齐全,无锈蚀及机械损伤,密封应良好。 3.1.1.2油箱箱盖或钟罩法兰及封板的联接螺栓应齐全,紧固良好,无渗漏;浸入油中运输的附件,其油箱应无渗漏。 3.1.1.3充油套管的油位应正常,无渗油,密封良好,瓷体无损伤。 3.1.1.4变压器到达现场后,应进行器身检查。 3.1.1.5出厂证件及技术资料应齐全。 3.1.1.6变压器型号、铭牌核对和外观检查,按装箱清单清点附件。 3.1.1.7检查箱顶氮气压力表是否保持正压力0.01—0.03MPa。 3.1.1.8按有关规范要求对变压器本体用油及添加油进行验收化验,化验项目严格按规范执行。 3.1.1.9气体继电器、温控器应提前委托当地电力试验部门进行校验。 3.1.3变压器就位安装前建筑工程应当具备下列条件 3.1.3.1混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求,基础中心线标注清晰。 3.1.3.2预埋件及预留孔符合设计。 3.1.3.3具有足够的施工用场地,道路畅通。 4 劳动力计划、主要施工机械及工器具的配置 4.1劳动力计划 4.1.1总体指挥 1人 4.1.2现场负责人 1人 4.1.3技术负责人 1人 4.1.4起重负责人 1人 4.1.5安全员 1人 4.1.6质量检验 1人 4.1.7工具员 1人 4.1.8厂家现场技术指导人员 1人 4.1.9附件安装人员 5人 4.1.10试验人员 3人

220kV降压变电站主变压器选型与参数计算

长沙电力职业技术学院2014届毕业论文(设计) 题目:220kV降压变电站主变压器 选型与参数计算 专业:发电厂及电力系统 姓名:纪翰林 学号:201101013811 班级:电气1138班 指导老师:王芳媛 2013年11 月 长沙电力职业技术学院

毕业设计(论文)课题任务书( 2013 年下学期)

长沙电力职业技术学院毕业设计(论文)评阅表

前言 电力已成为人类历史发展的主要动力资源,要科学合理地驾驭电力,必须从电力工程的设计原则和方法上来理解和掌握其精髓,提高电力系统的安全可靠性和运行效率,从而达到降低生产成本、提高经济效益的目的。通过本次的电力系统课程设计,便可以很好的体现上述观点。 本课题要为一个电压等级为220/110/35KV的变电站选择主变压器型号,并对主变压器进行参数计算。本次设计的变电站的类型为降压变电站,要求根据老师给出的设计资料和要求,并结合所学的基础知识和文献资料完成设计和计算。通过本设计,使我加强对所学知识的理解和掌握,并掌握变电站主变压器的选型方法,为以后从事电力工作打下一定的基础。 电力系统专业的毕业设计是一次比较综合的训练,它是我们将在校期间所学的专业知识进行理论与实践的很好结合,运用理论知识和所学到的专业技能进行工程设计和科学研究,提高分析问题和解决问题的能力。在完成此设计过程中,我们可以学习电力工程设计、技术问题研究的程序和方法,获得搜集资料、查阅文献、调查研究、方案比较、设计制图等多方面训练,并进一步补充新知识和技能。

目录 摘要................................................................... I 第1章主变压器的选择 (1) 1.1原始材料 (1) 1.2变电所与系统联系情况 (1) 1.3变电所在系统中的地位分析 (1) 1.4主变压器选择的相关原则 (2) 1.5三相三绕组电力变压器的绕组顺序 (5) 1.6主变压器的选定 (6) 1.6.1主变压器容量的确定 (6) 1.6.2主变压器型号的确定 (6) 第2章变压器损耗 (8) 2.1变压器损耗 (8) 2.1.1杂散损耗 (8) 2.1.2变压器损耗的特征 (8) 2.2变损电量的计算 (8) 2.2.1铁损电量的计算 (9) 2.2.2铜损电量的计算 (9) 2.3变压器空载损耗 (10) 2.4变压器负载损耗、阻抗电压的计算 (11) 第3章变压器的参数计算 (14) 3.1电阻的计算 (14) 3.2电抗的计算 (14) 3.3导纳的计算 (15) 参考文献 (16) 致谢 (17)

干式变压器技术标技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

变压器安装规范

变压器、箱式变电所安装 适用于油浸式电力变压器、树脂浇铸干式变压器及箱式变电所安装的施工操作和质量检验。 5.1.2 变压器、箱式变电所、高压电器及电磁制品应符合下列规定: 1 查验合格证和随带技术文件,变压器有出厂试验记录; 2 外观检查:有铭牌,附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整。 5.1.3 变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。箱式变电所内外涂层完整、无损伤,有通风口的风口防护网完好。 5.1.5 变压器基础的轨道应水平,轨距与轮距应配合,装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度。 5.1.7 变压器、箱式变电所安装应按以下程序进行: 1 变压器、箱式变电所的基础验收合格,且对埋入基础的电线导管、电缆导管和变压器进、出线预留孔及相关预埋件进行检查,才能安装变压器、箱式变电所; 2 杆上变压器的支架紧固检查后,才能吊装变压器且就位固定; 3 变压器及接地装置交接试验合格,才能通电。 5.2.2 材料准备:变压器、箱式变电所、型钢、紧固件、蛇皮管、耐油塑料管、变压器油。 5.2.3.1 搬运吊装机具设备:汽车吊、汽车、卷扬机、千斤顶、倒链、道木、钢丝绳、钢丝绳轧头、钢丝绳套环、麻绳、滚杠。 5.2.3.2 安装机具设备:台钻、砂轮机、电焊机、气焊工具、电锤、冲击电钻、扳手、液压升降梯、套丝机。 5.2.2.3 测试仪器:钢卷尺、钢板尺、水平仪、塞尺、磁力线坠、摇表、玻璃温度计、钳形电流表、万用表、电桥及试验仪器。 5.2.4.1 安装前,建筑工程应具备下列条件: 1屋顶、楼板、门窗等均已施工完毕,并且无渗漏,有可能损坏设备、变压器安装后不能

油浸式变压器

油浸式变压器 摘要 油浸式变压器一、产品选用指南 产品概述 配电变压器为工矿企业与民用建筑供配电系统中的重要设备之一,它将10(6)kV或35kV网络电压降至用户使用的230/400V 母线电压。此类产品适用于交流50(60)Hz,三相最大额定容量2500kVA(单相最大额定容量833kV A,一般不推荐使用单相变压器),可在户内(外)使用,容量在315kV A 及以下时可安装在杆上,环境温度不高于40℃,不低于-25℃,最高日平均温度30℃,最高年平均温度20℃,相对湿度不超过90%(环境温度25℃),海拔高度不超过1000m。若与上述使用条件不符时,应按GB6450-86的有关规定,作适当的定额调整。 1000kV A 及以上油浸式变压器,须装设户外式信号温度计,并可接远方信号。800kVA 及以上油浸式变压器应装气体继电器和压力保护装置,800kV A 以下油浸式变压器根据使用要求,与制造厂协商,也可装设气体继电器。干式变压器应按制造厂规定,装设温度测量装置,一般为630kV A 及以上变压器装设。 产品分类 油浸式变压器按外壳型式 1非封闭型油浸式变压器:主要有S8、S9、S10等系列产品,在工矿企业、农业和民用建筑中广泛使用。 2封闭型油浸式变压器:主要有S9、S9-M、S10-M 等系列产品,多用于石油、化工行业中多油污、多化学物质的场所。 3) 密封型油浸式变压器:主要有BS9、S9- 、S10- 、S11-MR、SH、SH12-M等系列产品,可做工矿企业、农业、民用建筑等各种场所配电之用。 工程设计及产品选用要点 1 根据负荷性质选择变压器 1) 有大量一级或二级负荷时,宜装设二台及以上变压器,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量能满足一级及二级负荷的用电。一、二级负荷尽可能集中,不宜太分散。 2) 季节性负荷容量较大时,宜装设专用变压器。如大型民用建筑中的空调冷冻机负荷、采暖用电热负荷等。 3) 集中负荷较大时,宜装设专用变压器。如大型加热设备、大型X 光机、电弧炼炉等。 4) 当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器。一般情况下,动力与照明共用变压器。 2 根据使用环境选择变压器 1) 在正常介质条件下,可选用油浸式变压器或干式变压器,如工矿企业、农业的独立或附建变电所、小区独立变电所等。可供选择的变压器有S8、S9、S10、SC(B)9、SC(B)10 等。 2根据用电负荷选择变压器 1) 配电变压器的容量,应综合各种用电设备的设施容量,求出计算负荷(一般不计消防负荷),补偿后的视在容量是选择变压器容量和台数的依据。一般变压器的负荷率85%左右。此法较简便,可作估算容量之用。 2) GB/T17468-1998《电力变压器选用导则》中,推荐配电变压器的容量选择,应根据GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》或GB/T17211-1998《干式电力变压器负载导则》及计算负荷来确定其容量。上述二导则提供了计算机程序和正常周期负载图来确定配电变压器容量。 二、施工、安装要点 配电变压器为变电所的重要组件,油浸式变压器一般安装在单独的变压器室内。 依靠油作冷却介质,如油浸自冷,油浸风冷,油浸水冷及强迫油循环等。一般升压站的主变都是油浸式的,变比20KV/500KV,或20KV/220KV,一般发电厂用于带动带自身负载(比如磨煤机,引风机,送风机、循环水泵等)的厂用变压器也是油浸式变压器,它的变比是20KV/6KV。 油浸式变压器采用全充油的密封型。波纹油箱壳体以自身弹性适应油的膨胀是永久性密封的油箱,油浸式变压器已被广泛地应用在各配电设备中。 油浸式变压器性能特点: a、油浸式变压器低压绕组除小容量采用铜导线以外,一般都采用铜箔绕抽的圆筒式结构;高压绕组采用多层圆筒式结构,使之绕组的安匝分布平衡,漏磁小,机械强度高,抗短路能力强。 b、铁心和绕组各自采用了紧固措施,器身高、低压引线等紧固部分都带自锁防松螺母,采用了不吊心结构,能承受运输的颠震。

电力变压器结构图解

电力变压器结构图解 这是一个三相电力变压器的模型。从外观看主要由变压器的箱体、高压绝缘套管、低压绝缘套管、油枕、散热管组成。 移去变压器箱体可看到变压器的铁芯与绕组,铁芯由硅钢片叠成,硅钢片导磁性 能好、磁滞损耗小。在铁芯上有A、B、C三相绕组,每相绕组又分为高压绕组 与低压绕组,一般在内层绕低压绕组,外层绕高压绕组。图2左边是高压绕组引 出线,右边是低压绕组引出线。

把铁芯与绕组放入箱体,绕组引出线通过绝缘套管内的导电杆连到箱体外,导电杆外面是瓷绝缘套管,通过它固定在箱体上,保证导电杆与箱体绝缘。为减小因灰尘与雨水引起的漏电,瓷绝缘套管外型为多级伞形。右边是低压绝缘套管,左边是高压绝缘套管,由于高压端电压很高,高压绝缘套管比较长。 变压器箱体(即油箱)里灌满变压器油,铁芯与绕组浸在油里。变压器油比空气绝缘强度大,可加强各绕组间、绕组与铁芯间的绝缘,同时流动的变压器油也帮助绕组与铁芯散热。在油箱上部有油枕,有油管与油箱连通,变压器油一直灌到油枕内,可充分保证油箱内灌满变压器油,防止空气中的潮气侵入。 油箱外排列着许多散热管,运行中的铁芯与绕组产生的热能使油温升高,温度高

的油密度较小上升进入散热管,油在散热管内温度降低密度增加,在管内下降重新进入油箱,铁芯与绕组的热量通过油的自然循环散发出去。 一些大型变压器为保证散热,装有专门的变压器油冷却器。冷却器通过上下油管与油箱连接,油通过冷却器内密集的铜管簇,由风扇的冷风使其迅速降温。油泵将冷却的油再打入油箱内,下图是一台容量为400000KV A的特大型电力变压器模型,其低压端电压为20KV,高压端电压为220KV。 采用油冷却的变压器结构较复杂,由于油是可燃物,也就存在安全性问题。目前,在城市内、大型建筑内使用的变压器已逐渐采用干式电力变压器,变压器没有油

油浸式变压器的安装调试方案

油浸式变压器的安装调试方案 一、电力变压器的性能及用途: 1、用升压变压器可将发电机的端电压升高到几万伏或几十万伏以降低输送电流,减少输电线路上的能量损失,而又不增加导线截面将电能远距离输送过去。 2、用降压变压器将高压降低到适合用电设备使用的低电压,将输点线路的高电压,变换成各种不同的等级的电压,以满足各类用电负荷的需要。 3、用途:是改变交流电压的电气设备。本预案课题主要讨论电压10KV,额定容量1000KVA,频率50HZ电力变压器的安装与调试。 二、电力变压器的组成及作用: 1、高、低压绝缘套管:它是变压器箱外的主要绝缘装置,有固定引线与外电路连接主要部件。 2、分接开关:改变一次绕组匝数,调正二次电压,氛围有载调压和无载调压。 3、气体继电器:它与控制电路连通构成瓦斯保护装置。 4、防爆管:是变压器内部发生故障时,压力巨增,起压力保护。 5、油枕:变压器运行中补油级储油装置,有油标管,监视油色,油位,上方装有注油孔和出气瓣。 6、呼吸器:装有硅胶吸潮,硅胶干燥下呈浅蓝色,当吸潮饱和状态时,变为淡红色,这时取出更换或高温烘干即可复原仍然保护原有性能。

7、散热器:作用是降低变压器运行温度。 8、油箱、变压器外壳、保护绕组和铁芯。 9、高、低绕组:由绝缘铜线或铝线绕制而成,建立磁场和传输电能的电路部分。 ⒑铁芯:铁芯构成了变压器的磁路,有硅钢片叠装而成。 ⒒放油截门:截门在油箱底部,用来放油和取油样时使用。 ⒓温度计:监视运行温度,测量上层油温,有温度计插孔。 三、变压器安装前应做以下工作: 1、工时定额:(按国家定额标准)本体安装所需综合工日为21工日。工作内容包括:开箱检查,本体就位,器身检查,套管,油枕及散热器的清洗等,油柱实验,附件安装,垫铁及止轮器制作安装,补充柱及安装后整体密封试验,接地,补漆等。变压器在安装过程中是否需要干燥,检查和判后确定,需要干燥,用铁损干燥法干燥时后需工日为20日,油过滤所需工日为3.38工日/吨。调试所需工日要另行计算。 2、安装现场布置:电力变压器大修及组装工作最好在检修室内进行。没有检修室,则需要选择临时行安装场所,最好选择在变压器的基础台附近,使变压器就位,也可以在基础台上就地安装,室外现场应有帐篷。临时安装场所必须运输方便,道路平坦,有足够的宽度,地面应坚实,平坦并干燥,远离烟窗和水塔,与附近建筑物距离要符合防火要求。 3、指定安全措施:①防止人身触电及摔跌等事故的发生。②防止绝缘过热。③防止发生火灾。④防止某物落进油箱。⑤防止附件损坏。⑥防止变压器翻倒。

kVkV单相Vv牵引变压器

一、单相/Vv牵引变压器 1一般技术要求 1.1 设计寿命 设计寿命为30年。 1.2 招标范围 牵引变压器招标数量详见施工图。 投标人应提供必备的备品备件以及质保期结束后三年的备品备件、专用测试仪表和专用维修工具及试验设备的建议书,内容主要包含设备名称、数量、单价等内容。其中,必备的备品备件是免费提供的。 *1.3 采用标准 本设备的制造、试验和验收除了应满足本技术规格书的要求外,还应符合但不限于下列标准,标准应使用最新版本: ? GB1094.1 《电力变压器第1部分总则》 ? GB1094.2 《电力变压器第2部分温升》 ? GB1094.3 《电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 ?GB1094.4 《电力变压器第4部分电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》 ? GB1094.5 《电力变压器第5部分承受短路的能力》 ? GB1094.7 《电力变压器第7部分油浸式电力变压器负载导则》 ? GB1094.10 《电力变压器第10部分声级测定》 ? GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》

? GB/T15164 《油浸式电力变压器负荷导则》 ? GB/T17468 《电力变压器选用导则》 ? GB/T2900.15 《电工术语变压器互感器调压器和电抗器》 ? GB/T7595 《运行中变压器油质量标准》 ? GB/T10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》? GB2536 《变压器油》 ? GB/T5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 ? GB/T4109 《交流电压高于1000V的绝缘套管》 ? GB7328 《变压器和电抗器的声级测量》 ? GB4109 《高压套管技术条件》 ? JB/T 10088 《6kV~500kV级电力变压器声级》 ? IEC 60296 《用于变压器和油开关中的矿物绝缘油》 ? JB/T 10776 《220kV单相牵引变压器》 ? TB/T 3159 《电气化铁路牵引变压器技术条件》 ? GB 191 《包装储运图示标志》 ? IEC N066 《高压实验技术》 ? IEC N071-1~71-3 《绝缘配合》 ? IEC N076-1~76-5 《电力变压器》 ? IEC N0137 《1kV以上交流电压套管》 ? IEC N0156 《绝缘油的绝缘强度的确定办法》 ? IEC N0296 《变压器和开关装置的新绝缘油的规格》 ? IEC N0354 《油浸变压器的负荷导则》 ? IEC N0551 《变压器和电抗器的音响测量方法》 ? GB 311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 或由投标人建议的其他等效标准,并提供中文版本,由双方在合同文本或设计联络时共同确认。

kV油浸式变压器技术规范完整版

k V油浸式变压器技术 规范 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

10kV油浸式变压器技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (5) 4 使用环境条件表 (7) 5 试验 (8)

10kV油浸式变压器技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 311.1 绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB/T 2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB/T 8287.1 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB/T 8287.2 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第2部分:尺寸与特性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法 GB/T 13499 电力变压器应用导则 GB/T 16927.1 高电压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级 GB/T 25438 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求 GB/T 25446 油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数和要求 GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则 GB/T 26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子

相关文档