文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 北京利达LD128(E)联动编程手册

北京利达LD128(E)联动编程手册

北京利达LD128(E)联动编程手册
北京利达LD128(E)联动编程手册

JB-QB/LD128E(Q) 火灾报警控制器(联动型)利达安信-自动报警系统-火灾报警

控制系列

北京利达安信数码科技有限公司

利达安信-自动报警系统-火灾报警控制系列

【详细说明】

JB-QB/LD128E(Q) 火灾报警控

返回>>制器(联动型)

JB-QB/LD128E(Q)智能型中文火灾报警控制器是智能

化的二总线火灾报警控制器,分四个探测回路,最大设备

点数为4096点。该控制器采用单片机控制技术及多处理

器工作方式,除了可以单独使用外,也可以实现多机无主

从方式组成对等网络,相互实现冗余备份。

该系统配合我公司LD3000E系列探测器,LD6800E系

列控制模块及其它相关设备,广泛应用于大、中型消防工

程项目。经过中国消防产品质量认证委员会及质控中心依

照GB4717-93和GB16806-1997标准的检验,取得消防产

品安全认证标志。

功能:

<>采用无主从方式的对等网络架构设计,每台控制器可

显示网络内所有设备工作情况。可实现多机冗余备份,一

台控制器发生故障,可由其他控制器接管

<>网络容量:64台控制器、256回路、65536个报警/

控制点、手动控制盘64块(目前最大2048路)

<>本机容量:4~16回路、最大4096个报警/控制点、

手动控制盘1块(6路输出)可扩展,单机可带手动控制

盘16块

<>自有或通过模块,具有RS232/485通讯端口;具备标

准的EtherNet网络接口,支持TCP/IP协议,可方便联入

楼控或其他设备

<>可实现WEB远程服务;通过Internet实现远程监控

<>可任意采用主机和笔记本方式进行设置

<>采用CANBus通讯方式,通讯稳定可靠

<>具有黑匣子功能,存贮1000条数据

<>配合总线设备自动编号;记录烟雾/温度输出曲线和数据;简易方式中文编址;报警灵活阈值设定

<>全中文液晶屏显示主要信息与内容,指示灯指示关键状态;中文打印信息输出

<>外部设备可通过总线直接控制,也可通过多线手动盘控制

<>采用回路短路保护和电源短路保护;总线设备混合编址

主要技术指标:

主电源电压AC 220V±15% 50Hz

回路输出电压DC 15~22V

回路总数4~16路

直接输出接点数6组

最大总线设备256×16

最大回路输出电流200mA

短路保护电流400mA

静态功耗60W

保护措施有回路短路保护、电源短路保护联动输出壁挂24V/4A 柜机24V/10~30A 工作环境温度0~45℃

工作环境相对湿度≤95%RH(40±2℃)

储存温度≥-40℃

布线要求回路最大长度1500m,如传输距离增大可适当增加导线线径或加总线中继器

二总线与联动总线采用RVS-2×1.0以上(双绞线)DC 24V采用RVS-2×2.5以上(双绞线)

安装方式壁挂/入柜9U

备用电池DC 12V/6.5AH(两节)

外形尺寸445mm×610mm×140mm

重量(壁挂)17±0.1kg

北京利达JB-QG-LD128E 火灾报警控制器(联动型)编程手册

版本说明:

本版是配合LD128E火灾报警控制器(联动型)的调试而使用,控制器软硬件都根据调试和使用的实际情况作了相应的升级。本版调试手册适用于LD128E监控软件和POT设置软件2.0版本。

与上一版本(VER1.0)比较,控制器做出了如下调整:

1、使用DOM硬盘替代标准硬盘。

2、增加软盘驱动器,方便文件的拷贝。

软件也做出了相应调整,详见《LD128E火灾报警控制器(联动型)使用说明书》2.0版本。POT软件做出了一些调整,增加了对打开节点的查看,和快速设置中对区间外设备的操作选择等功能。详细参阅有关章节。

控制器软件附加工具也做了相应的升级,增加了自动设置、节点状态查询、

数据文件裁减等功能。

本手册还增加了对于LD128E控制器自动设置功能的实现相应介绍,以及控制器简易编址的介绍。在附录中列举了控制器的文件系统,并做了详细介绍。

希望调试人员对新增加和修改部分仔细阅读,并及时反馈信息。

第一节系统简介

JB-QG-LD128E 火灾报警控制器(联动型)(以下简称LD128E)依据国标《GB4717-93》以及《GB16806-1997》设计,并通过了上述两个标准的检测。

LD128E采用对等网络架构设计,所有内部部件和外部扩展均通过CAN (Control Area Network) Bus网络完成,均是网络上的一个节点,通讯可靠,

扩展方便。

内部部件由以下部分组成:

一、主控部分

采用嵌入式工业计算机,保证系统在满足设备技术条件的环境下长时间稳定工作,以及配合显示的器件、存储的器件、输入、打印等器件。

1、主板(编号:LD128E-E-C00-XXX)

2、多功能板(编号:LD128E-E-C01-XXX)

3、液晶(编号:LD128E-E-C02-XXX)

4、硬盘(编号:LD128E-E-C03-XXX)

5、按键板(编号:LD128E-E-C04-XXX)

6、键盘转接盘(编号:LD128E-E-C05-XXX)

7、贴膜按键(编号:LD128E-E-C06-XXX)

8、打印机(编号:LD128E-E-C07-XXX)

9、液晶升压板(编号:LD128E-E-C08-XXX)

10、软驱(编号:LD128E-E-C09-XXX)

11,DOM(编号:LD128E-E-C10-XXX)

二、驱动部分

由1至8块驱动板组成,每个驱动板可输出4个探测回路。每个回路可连接

256(0-255)个总

线设备(探测器、手报、输入输出模块、楼层显示器等)。

在一台机器内部最多可接8块驱动板(编号:LD128E-E-D00- XXX),总线

设备表示为:

X X — XXX

地址号(00-255)

回路号(00-31)

总线设备可以为以下几种方式:

1、报警类:包括感烟、感温探测器、手报按钮、输入模块等。

2、模块类:包括输入、输出模块,广播模块、编码声光报警器等,模块每

一个输出均对应一个总线设备编号。

3、借用类:借用设备为虚拟设备,占用一个总线地址,通常映射多线手动

盘的一路输出。

4、楼层显示器类:可与LD128E系列控制器联接的各楼楼层显示器。

三、电源部分

电源部分由LD5800E统一提供DC24V电源,通过以下部件转换为DC5V、DC ±12V及24V。(编号:LD128E-E-P00-XXX)

四、辅料部分

1、串口2扩展线(编号:LD128E-E-A00-XXX)

2、12 P端子(编号:LD128E-E-A01-XXX)

3、10 P端子(编号:LD128E-E-A02-XXX)

4、扬声器(编号:LD128E-E-A03-XXX)

五、线缆部分

1、主板(液晶口)—液晶(编号:LD128E-E-L00-XXX (C00-C02))

2、主板(硬盘口)—硬盘(编号:LD128E-E-L01-XXX (C00-C03))

(取消)

3、主板(并口)—打印机(编号:LD128E-E-L02-XXX (C00-C07))

4、主板(串口一)—多功能板(编号:LD128E-E-L03-XXX (C00-C01))

5、主板(键盘口)—键盘转接板(编号:LD128E-E-L04-XXX (C00-C05))

6、主板(串口二)— CRT (编号:LD128E-E-L08-XXX (C00-C11))

7、键盘转接板—按键板(编号:LD128E-E-L05-XXX (C06-C04))

8、多功能板—液晶升压板(编号:LD128E-E-L06-XXX (C01-C08))

9、液晶升压板—液晶(编号:LD128E-E-L07-XXX (C09-C02))

10、主板(软驱口)—软驱(编号:LD128E-E-L08-XXX (C00-C09))

注:电源联接线、主备电检测线及CAN通讯总线,无编号,在该线上

具有字母标识。

六、整机系统连接图

七、接线端子图

八、系统调试工具

1、调试键盘(编号:LD128E-E-T00-XXX)

该键盘即为计算机标准键盘,插入LD128E-E-C00-XXX(主板)的键盘

插口。

键盘为常用调试工具,在系统的设置和调试中经常需要使用。

2、调试通讯电缆(编号:LD128E-E-T01-XXX)

串行通讯电缆,双端均为九针阴性D型插槽。其中,第二、三脚

互通,第五脚相连。

该电缆在控制器设置数据拷贝、保存中需要使用。注意:禁止带电拔插电缆。需关闭主机和调试用电脑方能完成操作。

3、调试用电脑引导盘(编号:LD128E-E-T02-XXX)

用该软盘引导调试用电脑后,仅该电脑与控制器相联接。用途同

LD128E-E-T01- XXX。

4、控制器备份光盘(编号:LD128E-E-T03-XXX)

备份控制器硬盘存放的程序,一旦控制器硬盘数据丢失,可以联上硬

盘,将光盘中内容恢复到硬盘。

5、设置用鼠标器(编号:LD128E-E-T04-XXX)

标准串口鼠标,在控制器中运行设置程序后(WINDOWS3.2中),加快设置

速度,使操作简单。

第二节组网说明

本节内容仅限于多控制器联网使用,如果系统中使用LD9000、LD5000

系列,手动盘也有所涉及。

一、网络节点的划分

由于E系统采用对等网络的构架设计,所以每个设备在该网络上都要具有独一无二的网络地址,地址区段划分为主机段地址、驱动板段地址、手动盘段地址

和保留段地址。

1、主机段地址

网络上的主机(包括LD128E、LD128E(Q)及LD128E(M)均要占用一个地址,地址段为(00—63(3FH))。在保留段中的240(F0H)为主机的公共地址。网络上最多可以有64台主机。

主机网络地址的设定可参照不同型号控制器的使用(调试)说明书。对LD128E的设置中要注意将LD128E_E_C01_XXX(多功能板)的拔码开关设为与

主机相同的地址。

2、驱动板段地址

网络上每块驱动板均占用一个地址,地址段为(64(40H)—127(7FH)),在保留段中的241(F1H)为驱动板的公共地址。网络上最多可以联接64块驱动

板。

为方便工程调试,每块驱动板实际拔码均为6位(00—63)软件自动识配本段地址,故而在调试时驱动板拔号为00—63。

回路号根据驱动板号计算得来。例如:第1块驱动板的2回路表示为06回路;第5块驱动板的0回路表示为20回路。

回路的表示号为两位,对于超过99的回路号在首位借用英文字母表示。

A0~A9:100~109

B0~B9:110~119

C0~C9:120~129

┋┋

P0~P5:250~255

网络上最多可以有256个回路(00—255(P5)),因而网络上最大总

线设备数量为256×256 = 65536个。

3、手动盘段地址

手动盘包括LD9000E系列、LD5000E系列产品。

每个手动盘均有一个网络地址,地址段为(128(80H)—191(BFH)),在保留段中的242(F2H)为手动盘公共地址。最多可接入64块手动盘。

为方便工程调试,每块手动盘实际拔码为6位(00—63)。软件自动适配本段地址。故而在调试时,手动盘号为00—63。

4、保留段地址

192(C0H)—255(FFH)为保留地址。除了上述段的公共地址外,在

系统中未分配。

5、其它事项

在实际拨码中,驱动板拔码自动加64;手动盘拔码自动加128;主机为

实际拔码编号。而在主机的实际显示和操作中,都为实际地址。

第三节开机检测

本节内容适用于LD128E在现场开机前和开机过程中的检测。

一、外观检测

1、外观干净,字迹清楚,表面无划痕、掉漆现象(距机柜1.5米处)。

2、机箱门开关灵活无声响,机箱门关闭时门缝 < 3mm。

3、显示灯与显示孔位置对正。

4、机械锁安装正确,启动灵活。

5、液晶无划痕,要有保护膜。

二、联接检测

1、内部走线符合工艺要求,其它应符合通用工艺要求。

2、查看所有连线是否正确(查看整机结构图)。是否有断路、短路、接错、

接反等现象。

三、通电检测

1、确定无误后通电、开机,用万用表测试电源电压是否正

确。

5V:5.0~5.1 12V:12.0~12.5 24V:24.0~

25.5

2、如上述检验正常,应能听到主板发出“嘟”一声响,液晶有显示并能正

常进入系统,多功能板交替显示闪亮并有连续的火警声响。

3、用万用表测量各探测器回路的电压应为19V±1V。

四、多功能板通讯检测

观察控制器面板指示灯,是否根据实际情况亮灭。主板到多功能板、多功能板到各节点如果通讯异常,可观察通讯多功能调试用指示灯:

L17:WORK 多功能板工作时灯亮;不工作时灯灭。

L18:CANT CAN总线发送灯,当有数据向CAN总线发送时灯状态取反(亮灭或灭亮),无数据发送时灯常亮或常灭。

LD19:CANR CAN总线接收灯,当多功能板由CAN总线接收到数据时灯状态取反(亮灭或灭亮),无数据接收时灯常亮或常灭。

LD20:CANF CAN总线发送出错时,灯状态取反,CAN发送正常时灯常

亮或常灭。

LD21:232OK 多功能板与主机通讯正常时灯闪烁,通讯不上时,灯常

亮或常灭。

注:请开机前一定检查电源线,观察是否有短路、断路情况发生。通电中如发现异常情况,请立即切断电源!

五、开机运行方式的选择

系统检查没有问题后,可以开机通电运行。控制器屏幕上会显示主板参数和

自检情况,引导后会显示如下菜单。

1、 Run LD128E Program(运行LD128E控制器运行程序)

2、 Return DOS System(返回操作系统)

3、 Return DOS System and use ARJ(返回操作系统,并使用ARJ压缩程

序)

默认执行控制器程序,可通过扩展调试键盘调整选项。延时时间为5秒,5秒后自动执行光标所停留的菜单项。在控制器监控程序运行时,在主菜单下通过扩展调试键盘,按大写“Z”同样可以返回操作系统。

第四节设置软件POTNET

LD128E使用专用设计软件POTNET。完成系统的设置,POTNET软件固化在主机中,也可以在调试用计算机上使用。POTNET软件也可以对LD128E(Q)及LD128E (M)进行设置,使用方法相同。设置后的数据传输方法详见相应控制器的《调

试手册》。目前使用的版本为Ver2.0。

一、执行

在主机上插入调试键盘(LD128E-E-T00- XXX),在控制器主菜单下,按大写“Z”即返回DOS系统。如同时插上调试用鼠标(LD128E-E-T04- XXX)在主板(LD128E-E-C00- XXX)的串口二上,更方便调试。

在提示符下键入:

C:\JINLI>WIN回车

进入WINDOWS系统POTNET自动运行。如在调试用计算机中,则执行

Potnet.exe即可。

如仅有键盘,可按Alt键,切换到菜单栏,按光标键选择相应项,按回车即可执行。对于选择项模块模块,类似这种选择方式可用键盘的“空格键”

选中或取消。

二、初始化

完成一个新的工程设置前,需要将以前的备份,可以将Potnet.exe所在目录下的所有Dat文件拷入到备份目录中。然后执行初始化操作。

默认密码为“9999”,如在控制器中执行,密码与控制器的操作密码相同。初始化后需要一些时间,待完成后,对话框自动关闭。初始化时间较长,也可以通过提供的INIT.ARJ文件,经过解压后生成已初始化的数据。

三、节点开关

在初始化后,需要依照工程情况打开相应的主机节点,驱动板节点和

手动盘节点。

主机、驱动板和手动盘根据相应情况打开。如为网络系统,则将网络内所应具有的节点均要打开,如不经过POT打开的节点,在控制器中不能完成正常设置。

打开完毕后,可通过“节点开关”菜单,选择“节点状态”子菜单。本程序将自动调用WINDOWS操作系统所提供的“写字板”程序,显示节点开关状态的结果文件。文件中只显示以上三类已打开的节点。

注:如果开关状态的结果文件被其它程序(如资源管理器等)占用,应先关

闭占用它的程序,再打开观看。

四、设备设置

对总线设备有两种设置方式:

1、单个设备设置

根据设备情况选择相应类型。

探测器、手报和仅以火警方式采集报警信号的模块选择报警类。

输出控制和采集回答信号的选择控制类。

供多线手动盘映射使用的地址选择多线手动盘类。

各种E系统兼容的楼层显示器选择楼层显示器类。

选中后,输入总线设备回路、地址号、并确认设备类型,按“确认”键。

(1)报警类设备设置

部位:为所在中文地址,最多8个汉字或字母,若为英语方式则最多为16

个字符。

区域、楼层、房间、名称为以简易编址使用。

X、Y为该设备在相应平面图上的坐标。

阈值:为该设备上报火警的阈值。

开关:为该设备状态,打开后即表明回路上设定有该设备存在。

设备类型:为该报警类设备的具体类型。

(2)控制类设备的设置

部位、区域、楼层、房间、名称,X、Y同上。

逻辑:该模块的启动逻辑。

逻辑编制的方法在以后章节介绍。

延时:逻辑满足后,是否需要延时,延时时间最大为635秒,5秒为一个间

开关:同上所述,启动方式:在主机处在“原有设定”启动方式时,在逻辑

满足后直接启动延时请求启动。

被控设备类型:模块具体的设备类型。

(3)手动盘借用

图形界面与设置内容均同(2)相同,所不同为打开的地址为虚拟地址,该

设备并不存在,仅供映射使用。

(4)楼层显示器的设置

所有需要设置的内容均与(1)相同。

2、快速设置方式

可以打开连续地址的设备,可以统一设为探测类或控制类设备。

起始、终止:输入同一回路的地址连续区间,终止号要大于起始号。

模块:不选为报警类设备,选中为控制类设备。

区间:不选则只完成选定区间内设备的打开,区间外的设备不受影响。选中

则关闭区间外的所有设备。

此项功能用于工程调试初期对总线设备是否在线的调试。

五、回路查询

对一个回路设置完毕后,用来检查设置的数量与实际结果是否相符合。

六、语言

如果控制器执行程序为英文方式,则在设定时也同时设为英文。以用来正确

显示设备地址。

七、类型生成

完成所有设置后,最后执行此项操作。将为所有联动设备分配一个统一的类型编号,用于快速启停该设备。

八、退出

退出本程序,返回操作系统。

九、工程信息

由本工程的调试人员依据实际情况填写,可供后续工作人员了解文件基本编制情况。同时,控制器据此生成的信息,可完成119报警引导及寻求厂家

服务的操作。

十、逻辑检查

通过逻辑检查程序,可以检查出已编辑逻辑的语法错误。但需要注意的是,对于输入的逻辑错误则无法检测,比如将001号输为002号。具体方式为:

1、退回到DOS操作系统,并进入TOOLS目录。

C:\JINLI>cd\tools↙

C:\TOOLS>

2、运行逻辑检查程序

逻辑检查程序有两种运行模式:

(1)仅在生成的文件中显示检查后的结果

C:\TOOLS>logck↙或 C:\TOOLS>logck 0↙

运行后将生成为LOGCK.TXT的文件,其中只显示检查结果。

(2)在生成的文件中显示检查后的结果及逻辑文本

C:\TOOLS>logck 1↙

运行后将生成为LOGCK.TXT的文件,其中显示检查结果和已输入的逻

辑文本。

注:LOGCK运行后生成的结果文件将覆盖原有的文件内容。

3、通过编辑器查看结果文件

C:\TOOLS>edit logck .txt↙

进入文本编辑器,观察生成文件内容,检查将会有相应的检查结果和逻辑内容。用其它文本编辑器也可打开文件,内容可以通过各种文本编辑器打印。

在设置用电脑(笔记本)可以以同样方式操作。但数据文件必须在C:

\DATNET目录下

十一、总线设备安装信息

为减轻工程调试人员工作量,做好数据文字备份或满足使用单位要求。可以将已输入的总线设备类型及安装部位、逻辑等生成文本文件,以便查询

和打印。具体方式为:

1、退回到DOS操作系统,并进入TOOLS目录。

C:\JINLI>CD\TOOLS↙

C:\TOOLS>

2、运行文本生成程序

总线设备文本生成程序有三种运行方式:

(1)生成回路、设备编号,设备类型及安装部位

C:\TOOLS>dvictxt↙或 C:\TOOLS>dvictxt 0↙

(2)在(1)已生成的信息上再加入简易编址信息

C:\TOOLS>dvictxt 1↙

(3)在(2)已生成的信息上再加入联动逻辑信息

C:\TOOLS>dvictxt 2↙

结果都将生成为DEVICEXX .TXT的文件。(XX为回路编号,00—P5)

注:DVICTXT运行后生成的结果文件将覆盖原有的所有文件内容。

3、通过编辑器查看或打印文本文件

C:\TOOLS>edit deviceXX .txt↙

进入文本编辑器,观察生成的文本文件内容,将会显示设备回路、地址、类型、房间号和安装详细位置。用其它文本编辑器也可打开文件,内容可以

通过各种文本编辑器打印。

在设置用电脑(笔记本)可以以同样方式操作。但数据文件必须在C:

\DATNET目录下

十二、节点开关检查

节点开关状态查看可以在POT中完成,也可以通过提供的节点开关状态检查程序完成。可以检查出已打开的主机、驱动板和手动盘的编号:

1、退回到DOS操作系统,并进入TOOLS目录。

C:\JINLI> CD\TOOLS↙

C:\TOOLS>

2、运行节点开关状态检查程序

C:\TOOLS>node↙

运行后将生成为NODE.TXT的文件,其中显示检查结果。

注:NODE运行后生成的结果文件将覆盖原有的文件内容。

3、通过编辑器查看结果文件

C:\TOOLS>edit node .txt↙

进入文本编辑器,观察生成文件内容,检查将会有相应的检查结果和逻辑内容。用其它文本编辑器也可打开文件,内容可以通过各种文本编辑器打印。

在设置用电脑(笔记本)可以以同样方式操作。

十三、数据保存

如在控制器上设置数据,则不用经过任何操作,即可完成。但应将设

置后的数据保存起来。具体方式为:

1、重新启动系统,已使用ARJ程序方式进入操作系统,并进入DATNET目录。

C:\>cd\datnet↙

C:\DATNET>

2、压缩设置后的数据

C:\DATNET>arj a dat *.dat↙

所存DATNET文件将压缩成为DAT.ARJ文件。

3、使用LD128E-E-T02-XXX调试电缆与调试电脑相连,执行服务程序,并使用LD128E-E-T03-XXX软盘引导调试用电脑。该电脑引导后将控制器映射调试电脑的一个逻辑盘。(具体方法见以后章节介绍)。

4、退出LD128E-E-T03软盘,换上备份用软盘,然后将控制器的压缩后的

dat.arj文件拷入备份用软盘回车。

A:\>copy c:\datnet\dat.arj↙

逻辑盘符,可能是其它字母。

该文件即为该工程数据备份。

5、当需要恢复数据时,将该文件拷回到Potnet.exe的所在目录中,然后解

压。

C:\Potnet>copy a:dat.arj↙

C:\Potnet>arj e dat -y↙

解压后将还原所有文件,然后运行Potnet.exe即可重新编辑。

6、编辑完成的数据压缩后生成的Dat.arj,通过LD128E-E-T02-XXX调试电缆及LD128E-E-T03-XXX调试软盘。连接控制器后拷回到控制器的DATNET目录

下,然后解压即可。

与以上过程相反。

调试电脑:C:\POTNET>arj a dat *.dat↙压缩

调试电脑:C:\POTNET>copy dat.arj A:↙拷到备份软盘

连接控制器,启动联接后,换入备份软盘

调试电脑:A:\>copy dat.arj C:\datnet↙拷到控制。

控制器: C:\>arj e dat -y↙解压缩

十四、数据裁减

经过POT程序设置的控制器数据,是整个网络所有节点的数据,通常绝大部分是无用的。控制器提供的空间可以保存这些数据,但是过多的数据给查找、压缩和保存带来了不便。可以通过提供的数据裁减程序,完成无用数据的删

除工作,有利于系统高效运行。

1、退回到DOS操作系统,并进入DATNET目录。

C:\JINLI>cd\datnet↙

C:\DATNET>

2、运行数据裁减程序CUTDAT.EXE

C:\DATNET>cutdat↙

程序提示:是否将未裁减的数据压缩,可根据实际需要选择。然后,该程序

将无用的数据文件删除。

ARJ *.DAT FILE? PLEASE INPUT ( 0:No; other:Yes)

问:是否压缩当前文件,如输入0则不压缩,输入其他则压缩当前文件

然后进行裁减数据。

程序判定一个文件是否有用的依据是,该文件所属的驱动板节点是否

打开。所以,一定要在POT中将需要开启的节点打开!

第五节逻辑编程

每台联动设备启动都依赖着一个条件,由于设备的种类、安装地点、所起作用、设计要求等的千差万别,每个条件都不可能相同。但对于条件本身来说,它

只有两种结果:真与假。

因此需要构造一种语言,让工程人员在现场环境中把各种功能迥异、繁简不同的条件都包罗且能准确、简明地描述出来。

我们把在现场环境中设置一个联动设备与其它探测器和联动设备的关系,叫做编辑联动逻辑关系表达式,也就是常说的现场编程。

一、构成的元素

我们知道,一个联动设备的启动有赖于与之相关的探测器的状态和联动设备启动和回答信号。因此我们构造了三类元素:探测器、联动启动和联动回答。有

关延时启动已作为专门处理。

1、探测器:由 TXXXXX 组成,T是探测器关键字;T后第一、二位数字表示探测器所在的探测回路号(00 — P5);T后第三至五位数字表示探测器的地址

(000 —255)。

例如:第11回路17号探测器表示为:T11017,第A4回路202号探测

器表示为:TA4202。

探测器报警后该值为 1(真),未报警为 0(假)。

2、联动启动:由 CXXXXX 组成,C是联动启动关键字;C后第一、二位数字表示联动设备所在的探测回路号(00 — P5);C后第三至五位数字表示联动模

块的地址(000 — 255)。

例如:第6回路31号联动模块的启动表示为:C06031,第F6回路191号联

动模块的启动表示为:CF6191。

该设备启动后该值为 1(真),未启动为 0(假)。

3、联动回答:由 LXXXXX 组成,L是联动回答关键字;L后第一、二位数字表示联动设备所在的探测回路号(00 — P5);L后第三至五位数字表示联动模

块的地址(000 — 255)。

例如:第2回路0地址联动模块的回答表示为:C02000,第E3回路15号联

动模块的启动表示为:CE3015。

收到该设备的回答信号后该值为 1(真),未收到回答信号为 0(假)。

4、公共火警:为了使用灵活,特别增加了FIRE(fire)元素。当系统任意一个或一个以上探测器报警后该值为 1(真),未发生火警(正常)时该值为 0

(假)。

5、手报火警:增加了HFIRE(hfire)元素。当系统任意一个或一个以上手

动报警按钮报警后该值为 1(真),未报警(正常)时该值为 0(假)。

6、消火栓报警:增加了XFIRE(xfire)元素。当系统任意一个或一个以上

消火栓报警后该值为 1(真),未报警(正常)时该值为 0(假)。

7、水流指示器报警:增加了WFIRE(wfire)元素。当系统任意一个或一个以上水流指示器报警后该值为 1(真),未报警(正常)时该值为 0(假)。

8、压力开关报警:增加了PFIRE(pfire)元素。当系统任意一个或一个以

上压力开关报警后该值为 1(真),未报警(正常)时该值为 0(假)。

9、长逻辑关系:增加了LONG(long)元素。当一个联动逻辑超过规定长度后(128个字符),不在逻辑关系输入栏中输入其逻辑关系,只输入LONG元素。

此元素只可单独使用不能参与运算。(详见高级编程)

二、元素间的逻辑关系运算

一个四则运算表达式不仅包含操作数,还要包含运算符。结果为一个自然数。同样,逻辑关系表达式再繁杂也是由这两项组成。它的运算结果为真或假(1或0)。我们所说的元素就是操作数,为了构成表达式,还需要构造逻辑运算符。我们的运算符包括“(、)、|、$、&、—、*、+”。每种运算符都有优先级,

就向四则运算中乘除优先于加减。

运算符见下表:

这样一个逻辑关系表达式运算结果决定了联动设备的启动。

注意以下几项:

1、每个表达式用END(end)结束。

利达128EQ主机调试说明书

JB-QG-LD128E Ⅱ火灾报警控制器(联动型) 调试手册 (VER 1.12版本) 版本说明: 本版是配合LD128EⅡ火灾报警控制器(联动型)的调试而使用,控制器软硬件都根据调试和使用的实际情况作了相应的升级。本版调试手册适用于LD128EⅡ监控软件和POT设置软件2.0版本。 本版对工程调试进行了更详尽的说明。 希望调试人员对新增加和修改部分仔细阅读,并及时反馈信息。 注意:请不要对控制器进行查毒操作!

第一节系统简介 JB-QG-LD128E Ⅱ火灾报警控制器(联动型)(以下简称LD128EⅡ)依据国标《GB4717-93》以及《GB16806-1997》设计,并通过了上述两个标准的检测。 LD128EⅡ采用对等网络架构设计,所有内部部件和外部扩展均通过CAN(Control Area Network)Bus网络完成,均是网络上的一个节点,通讯可靠,扩展方便。 内部部件由以下部分组成: 一、主控部分 采用嵌入式工业计算机,保证系统在满足设备技术条件的环境下长时间稳定工作,以及配合显示的器件、存储的器件、输入、打印等器件。 1、主板(编号:LD128E-E-C00-XXX) 2、多功能板(编号:LD128E-E-C01-XXX) 3、液晶(编号:LD128E-E-C02-XXX) 4、打印机(编号:LD128E-E-C07-XXX) 5、液晶升压板(编号:LD128E-E-C08-XXX) 6、驱动板(编号:LD128E-E-D00-XXX) 7、触摸屏 二、驱动部分 由1至16块驱动板组成,每个驱动板可输出4个探测回路。每个回路可连接256(0-255)个总线设备(探测器、手报、输入输出模块、楼层显示器等)。 在一台机器内部最多可接16块驱动板(编号:LD128E-E-D00- XXX),总线设备表示为:X X — 地址号(000-255) 回路号(00-31) 总线设备可以为以下几种方式: 1、报警类:包括感烟、感温探测器、手报按钮、输入模块等。 2、模块类:包括输入、输出模块,广播模块、编码声光报警器等,模块每一个输出均对应一个总线设备编号。 3、借用类:借用设备为虚拟设备,占用一个总线地址,通常映射多线手动盘的一路输出。

北京利达华信128eqⅱ使用说明书

) 使用说明书 北京利达华信电子有限公司 B E I J I N G L E A D E R H U A X I N E L E C T R O N I C S C O.,L T D.

注意: 1.若烟感报警,只进行主机复位;若一直误报,就要隔离。2.若手报报警,首先要现场复位,然后在主机复位。 3.一般情况下要打在手动状态,若要进行消防演习时,要打在自动状态。 1、复位 F1----菜单----2复位----0本机复位或1系统复位 注意:本机复位只复位本机,系统复位3台主机都复位;消除火警、停止已启动的声光等; 2、手动、自动切换 F2----菜单----2全局----1全局自动、2全局手动----确定 注意:平时设为手动状态,若进行消防演习时,要打在自动状态。 3、设备隔离 F1----5隔离 4、解除隔离 F2----5隔离 5、主工艺为0号主机00回路 6、饲料包装为1号主机04回路05回路06回路

7、主控楼为2号主机08回路 一.系统介绍 1.外观简介 D128E(Q)Ⅱ关键状态用发光二极管指示,各功能如下: 主电工作(绿):主电正常时灯亮,主电欠压及主电源线断线时灯灭。 备电工作(绿):备电正常时灯亮,备电欠压及备电源线断线时灯灭。 火警指示(红):首次火警发生时灯亮,并保持到系统复位。 回答指示(红):设备有回答时灯亮,无回答时灯灭。

命令指示(红):设备有启动命令时灯亮,无启动命令时灯灭。 延时指示(红):设备尚未启动,正处在延时状态时灯亮,延时结束时灯灭。 气体喷洒(红):气体喷洒设备有启动命令时灯亮,无启动命令时灯灭。 消音指示(绿):有火警、启动或故障发生时,按消音键后,消音指示灯亮。 全局手动(绿):当联动设备的启动状态设置为[全局手动]时灯亮。 全局自动(绿):当联动设备的启动状态设置为[全局自动]时灯亮。 设备隔离(绿):当有未接或故障的设备被隔离时灯亮。无隔离设备时灯灭。 设备故障(黄):探测回路所接的设备发生故障时灯亮,无故障时灯灭。 主电故障(黄):主电欠压及断线时灯亮,主电正常时灯灭。 备电故障(黄):备电欠压及断线时灯亮,备电正常时灯灭。 通讯故障(黄):当控制器主板与驱动板或手动盘板通讯故障时灯亮,无故障时灯灭。 公共故障(黄):控制器有故障时灯亮,全部故障消除后灯灭。 二.系统监测 2.1系统正常巡检 开机后,系统进入封面菜单,如图2-1: 图2-1 按“菜单”键,进入系统运行主菜单,如图2-2: 图 2-2

利达128en(m)说明书

安装使用说明书 目录 第一章概述............................................................................. (2) 第二章技术特性............................................................................. . (2) 第三章结构特性............................................................................. . (4) 第四章安装与调试............................................................................. (7) 第五章系统设置............................................................................. . (8) 第六章使用与操作............................................................................. . (20) 第七章联动控制盘............................................................................. . (28) 第八章故障分析与排除............................................................................. .. (29) 第九章注意事项............................................................................. .. (29) 第十章售后服务............................................................................. .. (29)

利达报警器使用说明书

一.系统介绍 JB-QB/LD128E(Q)Ⅱ联动型中文火灾报警控制器(以下简称LD128E(Q)Ⅱ)是智能化的二总线火灾自动报警设备,采用中文液晶显示,满足《消防联动控制设备通用技术条件GB16806-1997》规范。LD128E(Q) Ⅱ集报警及联动控制于一体,主要针对中、小型消防工程项目设计,广泛应用于宾馆、公寓、商场、餐饮娱乐场所、工厂等,同时它可作为大型工程的区域火灾报警控制器使用。 LD128E(Q) Ⅱ联动控制器可配接16个回路,每回路可混接256个探测器、联动模块或区显。即LD128E(Q) Ⅱ联动控制器总容量为4096点,其中探测器、联动模块和区显的比例可自由调配。同时它除有一组公共火警继电器输出节点外,还有6路继电器有源输出。LD128E(Q)Ⅱ联动控制器具有一个CAN 总线接口,可与我公司生产的其它控制器形成对等网络,同时具备RS232接口,可与CRT、楼宇自动化设备及远程消防管理系统相连。 1.1功能简介 1.1.1液晶显示 LD128E(Q)Ⅱ采用全液晶中文显示,并配发光二极管指示系统关键状态信息。液晶的使用使用户方便快捷地查询系统火灾信息及系统工作状态,它的全中文及菜单功能使用户不必花费大量的时间来学习系统的操作方法,只要查询菜单就能进行操作。方便快捷的按键方式,使您能够快速的查询到您所要的信息。 1.1.2布线方式 LD128E(Q)Ⅱ采用二总线回路,总线设计可减少工程布线及方便工程安装调试。同时支持分支、单支、树型分支、环形等多种布线方式。 1.1.3节点输出 系统具备6组可编程继电器有源输出,可根据用户的需要设置启动逻辑。继电器的逻辑表达式可直接从键盘输入,无需任何专业人员即可在现场进行编程,特别适合使用单位和安装工程公司人员在现场调试操作。 1.1.4火警记录 系统具有黑匣子功能,可存储1000条纪录,用户可方便地在系统菜单中调出所存储的火警纪录。这种方式先进、可靠、存储记录时间长。 1.1.5打印功能 系统可根据用户的要求配置并行中文打印机,并可根据用户需要,选择打印内容。

北京利达LD128EII主机使用说明书

北 京 利 达 LD128EII 主 机 使 用 说 明 书

JB-QG-LD128E II火灾报警控制器(联动型) 安装使用说明书 目录 第一章概述............................................................................................ ................................................................... 错误!未定义书签。 第二章技术特性............................................................................................ .......................................................... 错误!未定义书签。-3 第三章结构特性............................................................................................ ........................................................... 4-6 第四章安装与调试............................................................................................ ..................................................... 6-7 第五章使用与操作............................................................................................ ....................................................... 7-43 第八章故障分析与排除............................................................................................ (44) 第九章注意事项............................................................................................ (45) 第一章概述 JB-QG-LD128EⅡ火灾报警控制器(联动型)(以下简称LD128EⅡ)是我公司最新研制成功的二总线智能化控制器。它可以联接我公司生产的LD3000E系列智能探测器和LD6800E系列总线联动模块。本火灾报警控制器联动型适用国家标准GB4717-2005《火灾报警控制器通用技术条件》和GB16806—1997《消防联动控制设备通用技术条件》。 LD128EⅡ采用稳定、可靠的嵌入式控制部件及DCS的设计方式,保证系统长时间正常运行。通过驱动板可方便地扩充探测回路。 同样,在系统的设计时充分考虑了在多机联网时的应用,采用对等式无主从的网络构架,在任何一台主机上均可以看到其它主机的信息,可实现主机之间的冗余和备份。 网络采用CAN(Control Area Networks)Bus(现场局域控制总线)方式,特别适合于消防、自动控制等工业领域,具有通讯稳定可靠,高抗干扰等特性。 第二章技术特性 技术参数 电源:主电与备电自动切换。 主电: AC 187V-242V 50Hz

报警主机使用说明书(中文版)

报警主机使用说明书(中文版) 注意事项: 1.安装场所 远离高温的热源和环境,避免阳光直接照射。 为确保本机的正常散热,应避开通风不良的场所。 为了防止电击和失火,请勿将本机放置于易燃、易爆的场所。 小心轻放本机避免强烈碰撞、振动等,避免安装在会剧烈震动的场所。MV2516智能报警主机避免在过冷、过热的场所间相互搬动本机,以免机器内部产生结露,影 响机器的使用寿命。 (ALARM CONTROLLER) 2.避免电击和失火 使用说明书切记勿用湿手触摸电源开关和本机。 勿将液体溅落在本机上,以免造成机器内部短路或失火。 (中文版第一版)勿将其它设备直接放置于本机上部。 安装过程中进行接线或改线时,都应将电源断开,预防触电。 重要提示: 为了避免损坏,请勿自动拆开机壳,必须委托有资格有专业维修人员在 指定的维修单位进行维修。 清洁装置时,请勿使用强力清洗剂,当有灰尘时用干布擦拭装置。 不得在电源电压过高和过低的场合下使用该本机。 务请通读本使用说明书,以便您掌握如何正确使用本机。当您读本说明 书后,请把它妥善保存好,以备日后参考。如果需要维修,请在当地与 经本公司授权的维修站联系。 环境防护: 本机符合国家电磁辐射标准,对人体无电磁辐射伤害。 申明: 产品的发行和销售由原始购买者在许可协议条款下使用; 未经允许,任何单位和个人不得将该产品全部或部分复制、再生或翻译深圳市智敏科技有限公司 成其它机器可读形式的电子媒介; SHEN ZHEN ZHI MIN TECHNOLOGY CO.,LTD. 本手册若有任何修改恕不另行通知; Copyright 2000-2004. All Rights Reserved.因软件版本升级而造成的与本手册不符,以软件为准。

利达ET楼层显示器使用说明

一.系统介绍 LD128E(T)火灾显示盘用来配合LD128E系列火灾报警控制器进行火警监测,采用液晶中文显示,配有发光二极管,指示系统关键状态信息,可以直观显示LD128E系列火灾报警控制器传来的探测器的火警及故障信息。 LD128E(T)与控制器采用二总线方式通讯,与探测器及模块混合编址,地址范围0~255。由火灾显示盘本身设置分机地址号。每台火灾显示盘均可设置四个显示范围,在每个显示范围内探测器的地址可以是单独的一个地址或是连续的地址。火灾显示盘将显示设定范围内的探测器的工作状态;在设定范围之外探测器的工作状态将不做显示。 每台火灾显示盘最多可以显示128个火警及128个故障信息、联动回答信息,若火警信息、故障信息及回答信息大于128个,则将覆盖最先报火警及报故障的地址。 LD128E(T)有自己的功能键,可以查询接收到的火警、故障及回答信息,他同时受与他通讯的控制器的直接控制。当控制器消音及复位时,将信息传送至火灾显示盘,使其也随之消音或复位,以实现整个系统的集中控制。 二.技术参数 2.1技术参数 LD128E(T)火灾显示盘由LD128E系列控制器联动电源提供DC 24V; 每台火灾显示盘耗探测回路静态电流≤0.7mA,动态电流≤1mA; 与主机的连接线长度小于1500米,采用0.75mm2的双绞线; 环境温度0℃~50℃; 相对湿度≤95%RH; 2.2外形及安装尺寸 外形尺寸:250mmⅹ350mmⅹ75mm

LD128E(T)关键状态用发光二极管指示,各功能如下: 火警指示(红):当火灾显示盘接收到控制器火警信息时,火警指示灯亮; 故障指示(黄):当火灾显示盘接收到控制器故障信息时,故障指示灯亮; 消音指示(绿):当火灾显示盘接收到控制器消音或区显本身消音时,消音指示灯亮; 通讯指示(绿):当火灾显示盘接收到控制器传来的数据时,通讯指示灯闪烁; 通显指示(绿):当火灾显示盘设置为显示控制器的所有探测器的信息时,通显指示灯亮; 巡检指示(绿):当火灾显示盘本身按键按下时,巡检指示灯闪烁 电源指示(绿):当火灾显示盘通电,并有5V时,电源指示灯亮; LD128E(T)采用开关按键,各功能键如下: 功能键:用于翻阅火灾显示盘的各项菜单,以实现火灾显示盘本身的各项功能; 确认键:用于确认每次所执行的操作; 消音键:用于火灾显示盘本身的消音; 下翻键:用于向下翻阅菜单或向下翻阅不同地址的火警及故障信息 右移键:用于光标右移,或向上翻阅不同地址的火警及故障信息 三.使用说明 3.1操作员密码 依次按:下翻键—右移键—下翻键—右移键 3.2操作方法 当火灾显示盘通电后主画面显示如下: 当火灾显示盘通电,系统自检后,或在没有火警及无人操作时5分钟内将显示此画面按“功能键”进入火警信息菜单:

北京利达主机使用说明书样本

JB-QG-LD128E II火灾报警控制器(联动型) 安装使用说明书 目录 第一章概述............................................................... 错误!未定义书签。 第二章技术特性....................................................... 错误!未定义书签。 第三章结构特性....................................................... 错误!未定义书签。 第四章安装与调试................................................... 错误!未定义书签。 第五章使用与操作................................................... 错误!未定义书签。 第八章故障分析与排除........................................... 错误!未定义书签。 第九章注意事项....................................................... 错误!未定义书签。

第一章概述 JB-QG-LD128EⅡ火灾报警控制器( 联动型) ( 以下简称LD128EⅡ) 是我公司最新研制成功的二总线智能化控制器。它能够联接我公司生产的LD3000E系列智能探测器和LD6800E系列总线联动模块。本火灾报警控制器联动型适用国家标准GB4717- 《火灾报警控制器通用技术条件》和GB16806—1997《消防联动控制设备通用技术条件》。 LD128EⅡ采用稳定、可靠的嵌入式控制部件及DCS的设计方式, 保证系统长时间正常运行。经过驱动板可方便地扩充探测回路。 同样, 在系统的设计时充分考虑了在多机联网时的应用, 采用对等式无主从的网络构架, 在任何一台主机上均能够看到其它主机的信息, 可实现主机之间的冗余和备份。 网络采用CAN(Control Area Networks)Bus( 现场局域控制总线) 方式, 特别适合于消防、自动控制等工业领域, 具有通讯稳定可靠, 高抗干扰等特性。 第二章技术特性 2.1 技术参数 2.1.1 电源: 主电与备电自动切换。 主电: AC 187V-242V 50Hz 备电: DC 12V/38AH(2节)

利达LD5500气体灭火控制盘调试手册

LD5500E-2 二路气体灭火控制盘 调试手册 目录 一、概述----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 二、LD5500E-2盘的使用------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 三、LD5500E-2的接线---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

一.概述 LD5500E-2二路气体灭火控制盘是我公司生产的LD128E系列中文火灾自动报警控制器的配套产品。该控制盘能通过接收控制器的命令自动或手动完成二路气体灭火设备的控制,也可进行强制控制和现场控制。其结构为壁挂式,安装灵活,操作简单明了。 控制盘共有两路气体灭火控制,输入信号来自于控制器的联动逻辑输出信号,其中每路均有预警、火警、延时、启瓶、放气、现场急启、现场急停指示灯,另有工作、消音、自动、手动、强制、喷洒允许状态指示灯和手动/自动锁、强制锁及允许锁。 控制盘具备现场紧急停止和紧急启动气体灭火控制设备的应急功能。 二路控制输出均采用多线方式,可直接控制钢瓶电磁阀、压力开关、放气灯、声光报警器、空调控制柜,并可接收现场紧急启动、紧急停止信号和钢瓶启动反馈信号。 有30秒延时功能。在自动状态下有预警火警信号、在强制状态下按启动键或现场有紧急启动操作时,对气体灭火控制设备启动命令均设有30秒左右的时间延迟。在30秒内按停止键或现场紧急停止按钮均能停止启瓶,以防止钢瓶误动作。 提示声音,当有预警或火警请求、强制启动或紧急启停时,蜂鸣器发出声音提示。 火警指示灯(红色):接收到控制器发出的第二次请求命令时,火警指示灯亮。 延时指示灯(红色):自动状态下,预警和火警都发生后,延时指示灯亮;强制情况下,按启动键后延时指示灯亮;按现场紧急启动按钮后延时指示灯亮。 启瓶指示灯(红色):启动信号发出后,启瓶指示灯亮。 放气指示灯(红色):控制盘接收到钢瓶启动后的放气信号,放气指示灯亮。

北京利达华信模块说明书

北京利达华信模块说明书 设备的技术支持:主要针对于模块、探头的编码。 EN系列主机采用混合编址。但为了便于现场编写逻辑关系及后期维护保养建议采取以下顺序编址:感烟探测器→感温探测器→燃气探测器→手动报警按钮→消火栓按钮→输入模块→输入输出模块。 其次是探测器、模块等的接线方式。一般情况下施工方要了解接线方式,就要考虑到现场有没有预埋走线,是否需要重新布线。 一.现场经常用到的几种探头的技术支持 1.LD10EN底座:用于LD3000EN/A、LD3300EN等探测器,采用二总线并联接线方式,TC+,TC-端子不分正负极。 1.1 2.LD2000E-A手动火灾报警按钮内部接线图(如图1.2所示):3、4脚是二总线端子,TC2、TC1无极性,1、2脚是一组无源常开接点,通过电压小于30V通过电流100MA,5脚6脚是备用消防电话接口,配合电话手柄使用。如使用总线电话需要配合总线电话模块使用。 图1.2 3.LD2001EN消火栓按钮内部接线图(如图1.3所示):3、4脚是二总线端子,TC2、TC1无极性,1、2脚是一组无源常开接点,接直接启泵线(图1.4),通过电压小于30V通过电流 100MA,7脚是24V+,8脚是消防泵的反馈线。

图1.3 图1.4 4. LD3101/B点型可燃气体探测器内部接线示意图(如图1.5所示):TC+,TC-,24V+,24V-四个端子。3101/B点型可燃气体探测器探头编码方式是将TC+与24V+短接,TC-与24V-短接,用编码器的红色夹子夹在TC+上,黑色夹子夹在TC-上进行编码。 图1.5

5.LD4400EN-1/2输入模块端子图与接线图示例(如图1.6、1.7所示):6脚5脚是二总线TC+,TC-原则上不分正负极,11脚12脚是一组无源长开点,8脚7脚是一组无源长开点。端子现场设备上需要加15K线路检测电阻。 图1.6 图1.7 6.LD6800EC-1输入/输出模块内部接线图(如图1.8所示):1脚24V+,2脚24V-必须分极性,5、6脚TC+、TC-,11、12脚现场反馈信号接入点,需要接82K线路检测电阻。9、10脚24V输出,接5.1K线路检测电阻。

报警器使用说明书

报警器使用说明书

EC-5120 时钟显示型120防区报警器使用说明书 1系统简介 本系统是时钟显示型120防区家用/商用防盗报警系统,功能实用,性价比高、配置齐全、操作简单。系统采用微电脑处理技术,报警时现场发出120分贝的警报声,同时拨打用户预设的9组电话通知用户。四位数码管显示报警的方位。无线连接红外,门磁,烟雾探测器,燃气探测器,紧急按钮等配件。广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、别墅、小区等需要防护的地方。保护财产不受侵害。 2功能简介 ■时钟显示型数码显示屏,具有二组闹铃功能,响铃时间可调。 ■主机有120组无线防区,每个防区有8种防区类型可供选择,可设普通防区、留守防 区、智能防区、紧急防区、关闭防区、门铃防区、迎宾防区、老人求助防区。 ■四组定时布撤防功能,每组定时布撤防可选取星期及不同的防区,省去手动频繁布 撤防,真正实现智能化全自动控制。 ■报警时自动拨打用户设置的9组电话号码;不同的防区能够拨打预设的号码组合, 掉电不丢号码。

■10秒自定义留言录音。可在主机上回放录音。并内嵌人工语音,用户在远程接警 时能知道警情发生的地点及防区号。 ■异地远程监听功能,并能远程电话布防、撤防。 ■无线智能学习配件,学习对码快捷简便,主机可兼容2262及百万组编码,可学习150个遥控器及150个探测器,不 同编码的遥控器能够控制特定的分防区。 ■集成高精度的时钟芯片,时钟走时准确。 ■独有的黑匣子功能,可显示出最近的72条布撤防记录和102条最近的报警记录。 精确显示出报警的时间及防区号。 一、120防区时钟显示型智能防盗报警系统的组成与使用方法 布防 布防是指家中无人时,需要对报警现场进行全方位的探测警戒;报警器的所有探测器处于工作状态,当有探测源(防盗、防火、煤气泄漏等)触发探测器时,报警系统马上报警。布防操作后,主机的[布防]灯长亮,同时显示屏上显示“BF”1秒。 遥控操作:按遥控器的[布防]键一次即可。 键盘操作:按主机键盘[布防]键一次即可。 留守布防 留守布防是指用户有人在家时,为了安全起见,需要让报警系统

北京利达LD128EII主机使用说明书

-QG-LD128E II火灾报警控制器 (联动 型) 安装使用说明书 目录 (3) (3) (6) (9) (11) (72) (73)

第一章概述 -QG-LD128EⅡ火灾报警控制器(联动型)(以下简称LD128EⅡ)是我公司最新研制成功的二总线智能化控制器。它可以联接我公司生产的LD3000E系列智能探测器和LD6800E系列总线联动模块。本火灾报警控制器联动型适用国家标准GB4717-2005《火灾报警控制器通用技术条件》和GB16806—1997《消防联动控制设备通用技术条件》。 LD128EⅡ采用稳定、可靠的嵌入式控制部件及DCS的设计方式,保证系统长时间正常运行。通过驱动板可方便地扩充探测回路。 同样,在系统的设计时充分考虑了在多机联网时的应用,采用对等式无主从的网络构架,在任何一台主机上均可以看到其它主机的信息,可实现主机之间的冗余和备份。 网络采用CAN(Control Area Networks)Bus(现场局域控制总线)方式,特别适合于消防、自动控制等工业领域,具有通讯稳定可靠,高抗干扰等特性。 第二章技术特性 2.1 技术参数 2.1.1 电源:主电与备电自动切换。 主电: AC 187V-242V 50Hz 备电: DC 12V/38AH(2节) 备电保护电压:21V±0.5V 备电恢复电压:23V±0.5V 2.1.2 负载能力: 最大探测点:16384(探测器、联动模块等混合编址) 回路电压:DC 15V-20V 回路电流:<200mA 2.1.3 使用环境: 环境温度:0℃~45℃ 相对湿度:≤95%RH(40℃±2℃) 2.2 主要性能 2.2.1 系统容量

利达128EM使用说明书

利达128EM使用说明书

一.系统介绍 JB-QB/LD128E(M)区域火灾报警控制器(以下简称LD128E(M))是智能化的二总线火灾自动报警设备,采用中文液晶显示,满足《火灾报警控制器通用技术条件GB4717-93》规范。在纯报警型控制器的基础上配备了四组可编程节点输出,并增加了远程通讯功能,与火灾报警集中控制器共同构成消防网络。LD128E(M)主要针对小型消防工程项目设计,广泛应用于小型商场、餐饮娱乐场所、银行对外营业部、电信支局、端局、移动基站、别墅和小型工厂等,同时它可作为大型工程的区域火灾报警控制器使用。 二.功能和技术参数 2.1功能简介 2.1.1液晶显示 LD128E(M)采用全液晶中文显示,并配发光二极管指示系统关键状态信息。液晶的使用使用户方便快捷地查询系统火灾信息及系统工作状态,它的全中文及菜单功能使用户不必花费大量的时间来学习系统的操作方法,只要查询菜单就能进行操作。系统在显示故障和火警时,可根据用户的要求显示媒质火灾报警控制设备安

放的部位。 2.1.2布线方式 LD128E(M)是单总线回路,总线设计可减少工程布线及方便工程安装调试。同时支持分支、单支、树型分支等多种布线方式。 2.1.3节点输出 系统具备四组可编程继电器,可根据用户的需要设置启动逻辑。继电器的逻辑表达式可直接从键盘输入,无需任何专业人员即可在现场进行编程,特别适合使用单位和安装工程公司人员在现场调试操作。 2.1.4火警记录 系统具有黑匣子功能,可存储256条纪录,用户可方便地在系统菜单中调出所存储的火警纪录。这 种方式比传统的打印机记录方法更加先进、可靠,不但存储火警记录时间长,而且避免了打印机换纸、换色带和故障维修。 2.1.5接口 系统具有打印机接口,可选配串行中文打印机。此外,本设备具备CAN总线接口,可以与其他设 备进行通讯,以实现各种联网需要。 2.2技术参数 2.2.1 电源:主电与备电自动切换。

利达华信使用说明书

JB-QB-LD128EN(M)火灾报警控制器(联动型) 安装使用说明书 目录 第一章概述 (2) 第二章技术特性 (2) 第三章结构特性 (4) 第四章安装与调试 (7) 第五章系统设置 (8) 第六章使用与操作 (20) 第七章联动控制盘 (28) 第八章故障分析与排除 (29) 第九章注意事项 (29) 第十章售后服务 (29) ◇火警指示(红):首次火警发生时灯亮,并保持到系统复位。 ◇反馈指示(红):设备有回答时灯亮,无回答时灯灭。 ◇启动指示(红):设备被启动后,指示灯亮,无启动设备时灭。 ◇延时指示(红):设备尚未启动,正处在延时状态时灯亮,延时结束时灯灭。 ◇气体喷洒(红):气体喷洒设备有启动命令时灯亮,无启动命令时灯灭。 ◇消音指示(绿):有火警、启动或故障发生时,按消音键后,消音指示灯亮。 ◇全局手动(绿):当联动设备的启动状态设置为[全局手动]时灯亮。 ◇全局自动(绿):当联动设备的启动状态设置为[全局自动]时灯亮。 ◇屏蔽指示(黄):当有未接或故障的设备被屏蔽时灯亮。无屏蔽设备时灯灭。 ◇输出禁止(黄):当任意一联动设备被禁止时灯亮,无设备被禁止时灯灭。 ◇系统故障(黄):当控制器主板程序出错时灯亮,主程序运行正常时灯灭。 ◇公共故障(黄):控制器有故障时灯亮,全部故障消除后灯灭。 ◇主电故障(黄):主电欠压及断线时灯亮,主电正常时灯灭。 ◇备电故障(黄):备电欠压及断线时灯亮,备电正常时灯灭。 ◇通讯故障(黄):当控制器主板与多线联动盘通讯故障时灯亮,无故障时灯灭。 ◇本机发送(红):有火警发生时,本机向其他设备发送出火警信息后灯亮,未送出火警时灯灭。◇监管报警(红):当漏电报警或断电时灯亮,系统复位后灯灭。 ◇本机接收(红):当本机接收到其它设备发送来的火警信息后灯亮,未收到灯灭。 ◇漏电报警(红):当漏电保护器发出漏电报警时灯亮,无报警时灯灭。 ◇漏电断电(红):当漏电保护器断电时灯亮,正常工作时灯灭。 ◇声光报警屏蔽(黄):声光报警屏蔽时灯亮,声光报警取消屏蔽时灯灭。 ◇声光报警故障(黄):声光报警报故障时灯亮,声光报警故障消除后灯灭。 LD128EN(M) 的声音报警: LD128EN(M) 的声音共5种,火警音、故障音、气体喷洒音、监管音和备电欠压音,在有事件发生后,发出相应的声音。 第五章系统设置 LD128EN(M)系统设置主要是对系统进行配置,包括:本机地址设置、各设备名称及地址设置、联动设备逻辑设置和设备自动查找设置等。 进入系统设置的方法:打开电源,在系统运行封面菜单下,连续按“↑↓← →”键,进入系统设置菜单。在系统设置主菜单第一页和系统设置选择菜单(见下图5-3)下按“菜单”键,将在两个菜单间切换,在其它子菜单下,按“菜单”键将返回到系统设置主菜单第一页,按“取消”键,将返回到上一级菜单。

利达EQ主机调试说明书

利达E Q主机调试说明 书 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

JB-QG-LD128E Ⅱ火灾报警控制器(联动型) 调试手册 (VER 版本) 版本说明: 本版是配合LD128EⅡ火灾报警控制器(联动型)的调试而使用,控制器软硬件都根据调试和使用的实际情况作了相应的升级。本版调试手册适用于LD128EⅡ监控软件和POT设置软件版本。 本版对工程调试进行了更详尽的说明。 希望调试人员对新增加和修改部分仔细阅读,并及时反馈信息。 注意:请不要对控制器进行查毒操作!

第一节系统简介 JB-QG-LD128E Ⅱ火灾报警控制器(联动型)(以下简称LD128EⅡ)依据国标《GB4717-93》以及《GB16806-1997》设计,并通过了上述两个标准的检测。 LD128EⅡ采用对等网络架构设计,所有内部部件和外部扩展均通过CAN(Control Area Network)Bus网络完成,均是网络上的一个节点,通讯可靠,扩展方便。 内部部件由以下部分组成: 一、主控部分 采用嵌入式工业计算机,保证系统在满足设备技术条件的环境下长时间稳定工作,以及配合显示的器件、存储的器件、输入、打印等器件。 1、主板(编号:LD128E-E-C00-XXX) 2、多功能板(编号:LD128E-E-C01-XXX) 3、液晶(编号:LD128E-E-C02-XXX) 4、打印机(编号:LD128E-E-C07-XXX) 5、液晶升压板(编号:LD128E-E-C08-XXX) 6、驱动板(编号:LD128E-E-D00-XXX) 7、触摸屏 二、驱动部分

北京利达 LD128K(L)联动型使用说明书

LD128K(L)火灾报警控制器使用说明书 一、系统介绍 JB-QB/LD128K(L)(联动型)火灾报警控制器(以下简称LD128K(L))是智能化的二总线火灾自动报警设备,它主要针对小型消防工程项目而设计,集火灾报警及联动控制于一体,系统功能强大而结构紧凑,总线设计可减少工程布线及方便工程安装调试,它具有全中文打印及RS485、232通信接口。 LD128K(L)采用全液晶中文显示,并配发光二极管指示系统关键状态信息。液晶的使用使用户能方便快捷地查询系统火警信息及系统工作状态,它的全中文及菜单功能使用户不必花费大量的时间来学习系统的操作方法,只要查询菜单就能进行操作。系统在显示故障、火警和联动信息时,可根据用户的要求显示实际的房间号和联动设备名称,联动逻辑表达式也可直接从键盘输入,现场二次编程无需任何输入设备,全部操作皆从按键输入,无需任何专业人员即可进行编程,特别适合甲方和安装工程公司人员现场调试操作。 LD128K(L)是二总线单回路,联动模块和探测器混接于同一回路,报警容量为16-128点,联动容量为4-31个双动作输入输出模块,即8—62台联动设备。当回路报警点和联动模块总数超过64点需加总线驱动器,以增加系统可靠性和抗干扰能力。 LD128K(L)关键状态用发光二极管指示,各功能如下: 主电指示(绿):主电正常时灯亮,断电时灯灭; 备电指示(绿):备电正常时灯亮,断电、欠压或短路时灯灭; 消音指示(黄):有火警发生或故障发生时,按消音键灯亮; 公共火警(红):首次火警发生时灯亮,并保持到复位信号输入; 公共故障(黄):有故障发生时灯亮,全部故障消除后灯灭; 探测器故障(黄):探测器发生故障时灯亮,模块无故障时灯灭; 模块故障(黄):模块发生故障时灯亮,模块无故障时灯灭; 联动请示(红):联动逻辑关系满足时灯亮,并保持到复位信号输入; 联动自动(黄):联动命令处于自动时灯亮,全部联动命令处于手动状态时灯灭; LD128K(L)采用贴膜按键,所有操作命令皆从键盘操作,各功能如下: “空白”键:位于最左上侧,是复用键,相当于系统机上“shift”键,主要用于其它各键复用,说明书所指复用键即为“空白”键; “F1~F3”键:多功能键,随液晶菜单不同功能不同; “ ”键:回车键,也即确认键; “←”、“→”键:用于液晶上下翻屏; “消音”键:用于系统消音;

北京利达联动编程手册

JB-QB/LD128E(Q) 火灾报警控制器(联动型)利达安信-自动报警系统-火灾报警 控制系列 北京利达安信数码科技有限公司 利达安信-自动报警系统-火灾报警控制系列 【详细说明】 JB-QB/LD128E(Q) 火灾报警控 返回>>制器(联动型)

JB-QB/LD128E(Q)智能型中文火灾报警控制器是智能化的 二总线火灾报警控制器,分四个探测回路,最大设备点数 为4096点。该控制器采用单片机控制技术及多处理器工 作方式,除了可以单独使用外,也可以实现多机无主从方 式组成对等网络,相互实现冗余备份。 该系统配合我公司LD3000E系列探测器,LD6800E系列控 制模块及其它相关设备,广泛应用于大、中型消防工程项 目。经过中国消防产品质量认证委员会及质控中心依照 GB4717-93和GB16806-1997标准的检验,取得消防产品安 全认证标志。 功能: <>采用无主从方式的对等网络架构设计,每台控制器可 显示网络内所有设备工作情况。可实现多机冗余备份,一 台控制器发生故障,可由其他控制器接管 <>网络容量:64台控制器、256回路、65536个报警/ 制点、手动控制盘64块(目前最大2048路) <>本机容量:4~16回路、最大4096个报警/控制点、手 动控制盘1块(6 16块 <>自有或通过模块,具有RS232/485通讯端口;具备标 准的EtherNet网络接口,支持TCP/IP协议,可方便联入 楼控或其他设备 <>可实现WEB远程服务;通过Internet实现远程监控 <>可任意采用主机和笔记本方式进行设置 <>采用CANBus通讯方式,通讯稳定可靠 <>具有黑匣子功能,存贮1000条数据 <>配合总线设备自动编号;记录烟雾/温度输出曲线和数据;简易方式中文编址;报警灵活阈值设定 <>全中文液晶屏显示主要信息与内容,指示灯指示关键状态;中文打印信息输出

独立式感烟火灾探测报警器.

独立式感烟火灾探测报警器 1范围 本标准规定了独立式感烟火灾探测报警器(以下简称报警器)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和产品使用说明书。 本标准适用于民用建筑中安装的跟据散射光、透射光原理(光电感烟)和电离原理(离子感烟)工作的报警器.其他环境中安装的或根据其他装理工作的报警器,除特殊技术要求应由有关标准另行规定外,亦应执行本标准。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准. GB 4715-1993 点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法 GB 9969。1—1998 工业产品使用说明书总则 GB12978—2003 火灾报警设备检验规则 GB 16838—1997消防电子产品环境试验方法及严酷等级 3产品分类 3. 1按工作原理可分为: a)光电原理的报警器(散射光、透射光原理); b)电离原理的报警器。 3. 2位供电方式可分为: a)内部电池供电的报警器; b)外部电池供电的报警器; c)外部电源供电且配有内部备用电池的报警器。 3。3位工作方式可分为: a)单点报警器; b)互联式报警器。 4一般要求

4。 1当被监视区域发生火灾,其烟参数达到预定值时,报警器应同时发出声、光火灾报警信号。 4。 2对于互联式报警器,当一只报警器发出火灾报警信号时,与其连接的其他报警器亦应发出火灾报警信号。 4. 3在距报警器3 m远处,火灾报警信号声压级应大于80 dB(A计权)。 4。4报警器应具有自检功能,自检时报警器应发出声、光火灾报警信号。 4. 5具有报警消音功能的报警器,消音周期应小于100 s,对互联式报警器,报警器的消音不应影响与其互联的报警器的报警功能。 4. 6除电池和熔断器外,报警器不应有用户拆换或维修的元器件,当电池被取走时,应有明显警示标识.4. 7报警器可与远程显示器等辅助设备进行通讯,但是报警器与这些设备通讯过程中出现断线、短路故障时不应影响报警器探测火灾的性能. 4。 8具有多个指示灯的报警器,指示灯应以颜色标识。采用交流电源供电的报警器,应具有交流电源工作指示灯,交流电源工作指示灯应为绿色,火警指示灯应为红色,故障指示灯应为黄色。 4。9报警器应装配网眼最大尺寸不大于1 mm的网织品或采取其他预防昆虫进入的措施. 4. 10报警器的电源应满足如下要求。 4. 10. 1对内部电池供电的报警器和外部电池供电的报警器,电池的容量应能保证报警器正常工作不少于一年;在电池将不能使报警器处于报警状态前,应发出与火灾报警声信号有明显区别的声音故障信号;声音故障信号至少在7 d连续每分钟至少提示一次,在此之后,报警器应能发出火灾报警信号,火灾报警信号应至少持续4 min。 4。10。 2对外部电源供电且配有内部备用电池的报警器,当外部电源不能正常工作时,应自动切换成备用电池供电,备用电池应能保证报警器处于正常监视状态至少72 h,在电池将不能使报警器处于报警状态前,应发出与火灾声报警信号有明显区别的声音故降位障,火灾报警信号至少持续4 min. 4。 11报警器电源极性反接不应造成报警器损坏。 4. 12报警器应耐受住本标准第5章所规定的各项试验,并应足本标准的全部要求。 5 要求和试验方法 5.1报警器试验纲要 5. 1。 1本标准规定的是型式试验,受试样品不少于18只,并在试验前进行编号,试验时先进行功能、电池故障报警、极性反接、声压、方位、一致性试验,其他试验宜按表1从上到下的顺序进行。 表1 试验程序

相关文档