为了规范输电线路“三牌”的悬挂标准,工区结合国网公司的规定及线路运行的方便,为打造标准化线路建立良好的基础,特规定如下:

1、杆塔白漆打底黑字喷写(双杆面向大号侧左杆正面及右杆反面;铁塔面向大号侧A 腿正面及C 腿反面;高度为2m 从上向下喷写,单杆面向大号侧正面)。字体为黑体、7.5公分。喷刷标准为35kV**线路001,35与kV 间隔为2厘米;其余字号间隔为5厘米;

水泥杆喷写方法 铁塔喷写方法

2、杆号牌悬挂:

1)砼双杆号牌悬挂:

要求悬挂高度6-8米处(焊口上方),悬挂方向面向大号侧左杆(牌面面向小号侧或面向省、国道公路侧);

2)砼单杆杆号牌悬挂:

35kV * * 线 路 001 35 kV * * 线 路 001

要求悬挂高度6-8米处(焊口上方),悬挂方向面向大号侧左杆(牌面面向小号侧或面向省、国道公路侧);

3)铁塔塔号牌悬挂:

铁塔面向大号侧A、D面6-8米处(优先选取水平横铁),若无水平横铁可选取在A腿或牌面面向省、国道公路侧悬挂。

3、相序牌悬挂:黄A、绿B、红C三相挂至横担处(横担与主材联接处)。(终端、耐张、换位、分支(T接)杆塔、大跨越杆塔、单回路变双回路相邻、双回路变单回路相邻杆塔安装相序牌)。

4、警示、警告牌挂至杆塔醒目处,距地面5米左右处(优先选取水平横铁)。严格按杆塔所处位置环境悬挂相应的警告牌如:(树木处悬挂禁止植树、挖沙取土处悬挂禁止挖沙取土等)。

5、双回路色标喷刷标准为横担正面、反面、下面(包括横担处主材、辅材)及距地面2.5米处A、B、C、D腿喷刷相应色标,与主材同宽(正、侧面),高度为1米,钢管杆在相应侧喷刷宽20厘米,高1米的色标。

6、杆号牌、相序牌、警示、警告牌规格严格按《国家电网公司安全设施标准》电力线路部分执行。

7、杆塔号喷刷时应将原杆塔上所有旧标示用白漆覆盖干净,覆盖旧杆号漆喷刷时应边缘整齐、美观。

8、杆号牌砼杆用绑扎带绑扎牢固,铁塔用夹具、螺栓连接牢固不安装防盗帽;相序牌、警示、警告牌在支架上用螺栓连接牢固并安装防盗帽。

9、杆塔号喷刷时严禁在雨、雾、雪、沙尘天气后进行,以免影响喷刷效果。

10、喷刷色标的漆要使用正规厂家的合格的产品,保证喷刷质量;

11、施工人员应经公司安监部门考试合格,书面批准后方可进入现场作业,在现场使用经试验合格的安全工器具,保证现场人员安全。

12、横担处喷刷色标时工作人员与带电体35kV线路至少要保证2.5米,110kV线路至少要保证3米的安全距离。

输电线路铁塔型号编制规则

输电线路铁塔型号编制规则 中华人民共和国国家标准 输电线路铁塔型号编制规则GB 2695—81 国家标准总局发布1982年2月1日实施 中华人民共和国电力工业部提出鞍山铁塔厂铁塔研究所起草 本标准适用于输电线路铁塔产品型号编制。 本标准所指的型号系以名称代号表达。对通用设计或标准设计铁塔产品代号编 制规则,由主管设计部门另行规定。 1 铁塔产品型号编制规则 型号中的用途、型式、组立方式用汉语拼音字母表示;电压等级及设计序号用 阿拉伯数字表示。 1.1 表示铁塔用途分类的代号 Z——直线线塔 ZJ------直线转角塔 N——耐张塔 . J——转角塔.

F——分支塔 . K——跨越塔. H——换位塔 . 1.2 表示铁塔外形或导线、避雷线布置型式的代号S——上字型 . C——叉骨型. M——猫头型 . Yu ——鱼叉型. V—— V.字型 J——三角型 . G——干字型. Y——羊角型 . Q——桥型 . B——酒杯.型 Me——门型 . Gu——鼓型 . S Z——正伞型.

T——田字型 . W——王字型 . 1.3 表示铁塔组立方式的代号 L——拉线式 自立式可不表示。 1.4 表示线路电压的代号 按电压等级分为:35、110、220、330、500、750(千伏)等。 5、按线路回路分为:双回路(S)、单回路(不表示) 1.5 表示设计序号的代号 1、2、3、..表示同类型号由1开始的设计序号。 2 铁塔产品型号的表示方法 2.1 铁塔产品型号表示示例如下:

铁塔产品型号表示示例: 2.2 在一般正式公文、技术文件中书写型号时必须用全名,工厂为了生产上的方便, 可以用缩写的简称。 附录 型式的名称、代号命名规范

输电线路杆塔设计复习题

1.22φ14钢筋各符号代表什么?22根一级热轧钢筋公称直径14mm 2.什么叫悬垂绝缘子串风偏角?导线和悬垂绝缘子串在风荷载作用下使悬垂 绝缘子串偏离一定的角度,称为悬垂绝缘子串风偏角φ。 3.什么叫防雷保护角α?防雷保护角是地线与导线的连线在铅直方向的夹角。 4.杆塔纵向水平荷载,杆塔横向水平荷载的定义是什么?纵向水平荷载:垂直 杆塔平面即垂直横担方向。杆塔横向水平荷载:平行杆塔平面即沿横担方向。 5.什么叫直线型杆塔、耐张型杆塔?在正常运行情况下,仅承受导线.地线.绝 缘子和金具等重量的垂直荷载以及横向水平风荷载,而不承受顺线路方向张力的杆塔称为直线型杆塔。除具有与直线型杆塔同样的荷载承载能力外,还能承受更大的顺线路方向的拉力,以支持事故断线时产生纵向不平衡张力,或者承受因施工.检修时锚固导线和地线引起的顺线路方向荷载的杆塔,称为耐张型杆塔。 6.什么叫呼称高度,经济呼称高度?杆塔下横担的下弦边缘线到地面的垂直距 离H称为杆塔呼称高。使得整个线路材料用量最少的最优高度称为经济呼称高度 7.转角杆塔转角大小与角度荷载的关系?一相导线的角度荷载为 Pj=T1sin&1+T2sin&2 T1.T2杆塔前后导线.地线张力。&1.&2导线与杆塔横担垂线间的夹角。转角杆塔及兼有小转角的直线型杆塔在进行荷载计算时,将水平张力分解成横向水平荷载,即为角度荷载.转角杆塔转角越大,角度荷载越大. 8.耐张杆塔的上层拉线和下层拉线的主要作用是什么?上层拉线:断线情况 下,承受断线导线张力,承受全部断地线张力。下层拉线:正常情况时承受所有横向水平荷载;断线情况时,承受断导线张力。 9.导线三角形布置与水平布置的的主要优点?从三相导线的电气对称性来说, 三相导线的三角形排列优于水平排列,从运行的技术条件来说,导线采用水平排列时,防雷较好,且在不同时脱冰或导线舞动时所造成的碰线机会大大减少,这对覆冰区有特殊意义。 10.环形截面钢砼受弯构件计算公式的适应条件是什么?含筋率 w=fyAs/fcA<=0.9 11.刚性基础与柔性基础分别适应什么地质条件?刚性基础底板为阶梯式,底板 不变形,不需要配钢筋,适用较硬地质条件。柔性基础底板较大而薄,基础可随土壤变形,适用较软地质条件,基础埋置浅。 12.杆塔的水平档距和垂直档距的作用是什么?水平档距是用来计算导线传递 给杆塔的水平荷载的。垂直档距表示有多长导线的垂直荷载作用在某杆塔上。 13.荷载、材料强度标准值,荷载、材料强度设计值分别用于什么计算?荷载标 准值用于变形和裂缝计算;荷载设计值用于强度计算 14.偏心距增大系数 的物理意义是什么?偏心距增大系数的物理意义是,考虑 长柱偏心受压后产生的二阶弯矩对受压承载力的影响。 15.猫头型铁塔与酒杯型铁塔有何区别,各有什么优点?猫头塔多了下横担;酒 杯型导线呈水平排列,猫头型呈三角形排列.从三相导线的电气对称性,三角形排列优于水平排列,水平排列防雷较好,且脱冰舞动造成的碰线机会大大减小.猫头型导线水平间距减小,断线时受力性好,耗材少

输电线路杆塔及基础课程设计说明书

输电线路杆塔基础课程设计说明书 一、设计题目:刚性基础设计 (一)任务书 (二)目录 (三)设计说明书主体 设计计算书是设计计算的整理和总结,是图纸设计的理论依据,也是审核设计的技术文件之一,因此编写设计说明书是设计工作的非常重要的一部分。 1、设计资料整理 (1)土壤参数 (2)基础的材料 (3)柱的尺寸 (4)基础附加分项系数 2、杆塔荷载的计算 (1)各种比载的计算 (2)荷载计算 1)正常大风情况 2)覆冰相应风 3)断边导线情况 要求作出三种情况的塔头荷载图 3、基础作用力计算 计算三种情况荷载作用下基础的作用力,选择大者作为基础设计的条件。 4、基础设计计算 (1)确定基础尺寸 1)基础埋深h0确定 2)基础结构尺寸确定 A、假定阶梯高度H1和刚性角 B、求外伸长度b' C、求底边宽度B D、画出尺寸图 (2)稳定计算 1)上拔稳定计算 2)下压稳定计算 (3)基础强度计算 5、画基础施工图和铁塔单线图 用A3纸(按制图标准画图)见参考图 6、计算可参考例11-3

《输电杆塔及基础设计》课程设计任务书 一、设计的目的。 《输电杆塔及基础设计》课是输电线路专业重要的专业课之一,《输电杆塔及基础设计》课程设计是本门课程教学环节中的重要组成部分。通过课程设计,使学生能系统学习和掌握本门课程中所学的内容,并且能将其它有关先修课程(如材料力学、结构力学、砼结构,线路设计基础、电气技术)等的理论知识在实际的设计工作中得以综合地运用;通过课程设计,能使学生熟悉并掌握如何应用有关资料、手册、规范等,从设计中获得一个工程技术人员设计方面的基本技能;课程设计也是培养和提高学生独立思考、分析问题和解决问题的能力。 二、设计题目钢筋混凝土刚性基础设计 三、设计参数 直线型杆塔:Z1-12铁塔(单线图见资料,铁塔总重56816N,铁塔侧面塔头顶宽度为400mm) 电压等级:110kV 绝缘子: 7片×-4.5 地质条件:粘土,塑性指标I L=0.25,空隙比e=0.7 基础柱的尺寸:600mm×600mm 1.荷载计算(正常情况Ⅰ、Ⅱ,断边导线三种情况) 2.计算基础作用力(三种情况) 3.基础结构尺寸设计 4.计算内容 (1)上拔稳定计算 (2)下压稳定计算 (3)基础强度计算 五、设计要求 1.计算说明书一份(1万字左右) 2.图纸2张 (1)铁塔单线图 (2)基础加工图

输电线路杆塔课程设计

三峡大学电气与新能源学院课程设计说明书 学期: 专业:输电线路工程 课程名称:输电杆塔及基础设计 班级学号: 姓名: 指导老师:

《输电杆塔设计》课程设计任务书 一、设计题目: 110KV门型直线电杆设计(自立式带叉梁) 二、设计参数: 电压等级:110kV 避雷线型号:GJ一35 电杆锥度:1/75 电杆根部埋深:3m 顶径:270mm 气象条件:Ⅳ级 绝缘子:7片×一4.5 地质条件:粘土,γs=16 kN/m3,α=20°,β=30°, 三、设计成果要求: 1.设计说明书一份(1.5万字,含设计说明书插图) 2.图纸若干 (1)电杆尺寸布置图 (2)电气间隙效验图 (2)正常运行情况下的抵抗弯矩图 (3)事故时的弯矩图

目录 一、整理设计用相关数据……………………………….……………………..1 1 任务书参数……………………………………………………….………1 2气象条件列表.................................................................... (1) 3导线LGJ-150/35相关参数表..……………………………………..……1 4 导线比载计算................................................................. (1) 5 地线相关参数…………………………………………………………….3 6 地线比载计算…………………………………………………………….3 7 绝缘子串和金选择……………………………………………………….3 8 地质条件………………………………………………………………….4 9 杆塔结构及材料………………………………………………………….4 二、电杆外形尺寸的确定 (4) 1 杆的呼称高度…………………………………………………………….4 2导线水平距离…………………………………………………………….5 3间隙圆校验……………………………………………………………….5 4地线支架高度确定 (6) 5 杆塔总高度……………………………………………………………….7 三、杆塔荷载计算 (7) 1标准荷载………………………………………………………………….7 2设计荷载………………………………………………………………….9 四、电杆杆柱的强度验算及配筋计算......................................... (11) 1配筋计算................... (11) 2 主杆弯矩计算…………..…………………………………………..……11 3 事故情况下的弯矩计算 (12) 4 裂缝计算....................................................... (13) 5单吊点起吊受力计算 (13) 五、基础设计………….……………….………………………………..……..14 1 土壤特性...……………………………………………………………….14 2 抗压承载力计算 (15) 3 底盘强度计算……………………………………………………………15 八、参考文献…………………………………………………………………..16 九、附图 附图1尺寸布置图............ (1) 7 附图2间隙圆校验图 (18) 附图3正常运行最大风情况下的抵抗弯矩图.......................................19附图4事故时弯矩图................................................................... (20)

输电线路设计基础概念题

一、基本概念题 1、简述输电线路各组成部分及其作用。 1、导线 导线用来传输电流,输送电能 2、避雷线 (1)起到防雷保护作用,使线路绝缘免遭雷电过电压的破坏,保证线路安全运行。 (2)当采用带有放电间隙的避雷线绝缘子时,可用作载流线,起熔冰、检修电源、载波通信通道等。 3、杆塔 杆塔用来支持导线和避雷线及其附件,并使导线、避雷线、杆塔之间,以及导线和地面及交叉跨越物或其他建筑物之间保持一定的安全距离。 4、绝缘子和绝缘子串 绝缘子是线路绝缘的主要元件,用来支承或悬吊导线使之与 杆塔绝缘,保证线路具有可靠的电气绝缘强度。 5、金具 架空线路上使用的金属部件,统称为线路金具。起支持、紧固、连接、保护导线和避雷线作用。 2、简述输电线路的任务和作用 输电线路的任务是: 把发电厂、变电站及用户有机的联系起来,是输送电能的纽带,是电力系统的大动脉,起着输送分配和交换功率的作用。作用如下: 1、输电线路解决了发电厂远离用电中心的问题,能充分利用动力能源,特别是水力资源,减少了煤耗和运输压力 2、把若干个孤立的发电厂及地方电力网连接成较大的电力系统,可以减少系统中总的装置容量;可以安装大容量的机组来代替小机组,减少单位容量建设投资,提高机组效率,减少消耗; 3、能把若干个孤立的地区电力网连接成为大的电力系统,有效地提高了运行的经济性和供电 3、输电线路研究对象是什么?为何架空线路比电缆线路应用广泛? 研究对象: 1、架空线路导线和避雷线的机械计算; 2、杆塔及其基础计算; 3、线路选线与杆塔定位以及施工计算。 架空线路优点: 结构简单、施工周期短、建设费用低、技术要求低、检修维护方便。散热性能好、输送容量大等。 4.什么叫档距,弧垂及限距?三者有何关系? 基本概念: 1、档距:相邻两直线杆塔中心线间的水平距离称为档距。 2、弧垂:导线悬挂点到导线最低点的垂直距离称为弧垂。 3、限距:导线到地面或其他被跨越物之间的垂直距离称 为限距。

供电局输电线路标志管理规定

供电局输电线路标志管理规定

XX供电局输电线路标志管理规定 1、总则 1.1为规范XX供电局管辖的110kV及以上电压等级输电线路(架空及电缆)标志的管理,特制定本规定。 1.2本规定的适用范围为XX供电局管辖的110kV及以上电压等级的输电线路(架空及电缆)。 1.3本规定是以中国南方电网公司“南方电网生[2004]3号文《架空线路及电缆安健环设施标准》”规定的内容为依据,并结合XX供电局输电线路运行维护管理的实际情况编制而成的。 2、架空输电线路标志的具体规定 2.1输电线路杆塔都应设置明显的标志牌和警示牌。标志牌包括线路杆塔号牌(统称“杆号牌”)、相序牌;警示牌主要是指禁止攀登牌、线路保护区宣传牌、基础保护区宣传牌。 新建输电线路在投运前应在杆塔上安装线路杆号牌、相序牌和禁止攀登警示牌、线路保护区宣传牌、基础保护区宣传牌。 2.2输电线路杆塔的色标以杆号牌底色为主,杆塔横担色标为辅,两者颜色必须一致: 2.2.1单回输电线路(架空)杆塔不必用色标进行区分; 2.2.2双回及多回输电线路(架空)在考虑防腐性能耐久性的前提下,使用色差较大的油漆在线路铁塔主材与横担连接的段面油漆,由此形成回路色标区分(详见附录1.8色标油漆); 2.2.3双回及多回线路在一条横担悬挂一相导线时,色标油漆在铁塔主材与横担连接的段面;在一条横担同时悬挂不同线路的两相及两相以上导线的多回路,油漆在两挂线点间居中分段,由此形成回路色标(详见附录1.8色标油漆)。 2.3防腐油漆应符合环保要求,颜色要与周围景观相协调。 2.4各类标志、警示牌的安装方向:原则上安装在顺线路方向的小号侧,如在偏僻或较难到达的地区可安装在方便巡线人员检查的一侧。 2.5杆号牌的编号次序:杆号牌的编号次序统一按线路命名排在前面的变电站

2009最新输电线路杆塔型号编制规则

2009最新输电线路杆塔型号编制规则 一、铁塔: 根据《输电线路铁塔型号编制规则》规定,铁塔产品型号由以下几部分组成: 1. 电压等级 用数字表示:35、60、110、220……表示线路电压等级为35KV、60KV、110KV、 220KV…… 2. 用途代号 用汉语拼音字母表示: Z —直线铁塔 ZJ —直线转角铁塔 N —耐张铁塔 J —转角铁塔 D —终端铁塔 F —分支铁塔 K —跨越铁塔 H —换位铁塔 3. 型式代号 用汉语拼音字母表示: S —上字型铁塔 C —叉骨型铁塔 M —猫头型铁塔 Yu —鱼叉型铁塔 V — V字型铁塔 J —三角型铁塔 G —干字型铁塔 Y —羊角型铁塔 Q —桥型铁塔 B —酒杯型铁塔 Me —门型铁塔 Gu —鼓型铁塔 Sz —正伞型铁塔 SD —倒伞型铁塔 T —田字型铁塔 W —王字型铁塔 4. 组立方式代号 拉线铁塔用L表示,自立式铁塔则不用任何符号表示。 5. 设计代号(即荷载级别) 用数字作下标表示:1、2、3……表示同型号的铁塔设计为第一级荷载、第二级 荷载、第三级荷载……。 如果有度数,则是表示:30°—0°~ 30°转角;60°—30°~ 60°转 角;90°—60°~ 90°转角 6. 呼称高度 呼称高度用数字表示最低一个横担到地面的高度。 《输电线路铁塔型号编制规则》还规定,在一般正式公文、技术文件中书写型号时必须用全称,工厂生产上的方便,可以用缩写的简称。

一、钢筋混凝土电杆 直线单柱电杆及A型直线电杆 4. 分类代号(直线电杆无分类符号) N —耐张电杆 F —分支电杆 D —终端电杆 5. 杆型形状 S —上字型 M —门型 A — A型 G —鼓型 6. 横担型式 B —不带避雷线变形横担 G —不带避雷线固定横担 Bb —带避雷线变形横担 B —带避雷线固定横担 7. 转角度数 30°—0°~ 30°转角;60°—30°~ 60°转角;90°—60°~ 90° 转角 8. 分级 (1)门型直线电杆:1—适用于LGJ—150型;2—适用于LGJ—70型。(2)其他杆型:1—适用于LGJ—70、LGJ—95型;2—适用于LGJ—120、LGJ—150 型。 例如:60NA3018—30°—1电杆表示60KV,A型耐张电杆,300mm等径,全高

输电线路杆塔基础设计分析

输电线路杆塔基础设计分析 摘要:电力是现代社会发展中不可或缺的重要能源,输电线路建设情况直接关 系到供电质量。杆塔是输电线路的重要组成部分,根据相关调查显示,在以往诸 多输电线路安全事故中,基础设计不良是一大重要因素,对此必须做好输电线路 杆塔基础设计工作,切实保证整个电力系统的安全稳定运行。 关键词:输电线路;杆塔;塔基;施工 一、高压输电线路杆塔基础选型分析 现浇台阶基础 此类基础属于刚性基础类型,能应用的地质条件非常的广泛,适用于各种类型的铁塔。 该基础类型的主要特点:混凝土方量较多,但钢材的耗费量较少,且施工工艺简单,为工程 施工的质量提供了很好的保障。以往的工程施工中应用较多,但近年来,为减少混凝土的使 用量,限制了该基础型式大范围应用,仅在受力较大的转角塔中应用,或者是在地下水丰富 容易引起塌方问题的地段中应用。 板式直柱基础 此类基础属于柔性板式基础,采用直立式主柱,连接铁塔时需使用塔脚板和地脚螺栓, 同样适用于各种类型的铁塔。按土重法计算,底板厚度由冲切计算和伸出部分宽厚比小于 2.5 控制,板的上部与下部均配置钢筋。其优点是基础混凝土方量较少,开挖方便,可进行浅埋,在较容易出现流砂或者是地下水位较高的地基中应用居多,能避免基坑坍塌的危险,还可降低深挖水坑的工作难度;缺点是基坑土石方开挖量较大,钢材耗量大。 插入式基础 此类基础不需要地螺和塔脚坂连接,将铁塔塔腿的主材直接插入到主柱之中并在端部进 行锚固。该基础受力简单,基础所承受的偏心弯矩和水平方向作用力较小,底板和立柱处于 压受力状态,该种基础改善了受力状况并且节约材料。另外,由于基础水平力减小,故基础 侧向的稳定性有所提高。该基础适用于有无地下水地段、地基土为硬塑情况。在山区塔位, 由于交通运输条件差,插入式基础弥补了交通运输上的缺陷,是一种更为经济实用、施工简 单方便的基础型式。若按铁塔主材形式划分,可分为钢管类插入式基础和角钢类插入式基础,其中角钢类插入式基础应用较为广泛。 二、输电线路杆塔基础施工要点 基坑开挖前的调查工作 基坑开挖施工之前,必须要对基坑开挖处的环境及地下设施做一个全面的分析调查,开 挖的时候不能破坏各类地线管线设施,特别是国防通讯光缆,保证它们不会遭到破坏。 人工挖孔桩技术 从现阶段输电线路杆塔基础施工的实际状况来看,人工挖孔桩施工是一项复杂且涉及施 工内容较多的一项施工技术。应用人工挖孔桩施工技术进行施工前,相关的施工人员需要明 确当前工程施工的实际状况及施工要求,做好相关的工程施工控制工作,为了确保混凝土的 质量,需要合理的控制混凝土浇灌的时间与力度,尽量避免出现裂缝的情况,如果出现裂缝,

架空输电线路铁塔结构与基础设计

架空输电线路铁塔结构与基础设计 发表时间:2019-09-18T16:59:35.737Z 来源:《电力设备》2019年第7期作者:侯少龙 [导读] 摘要:在我国现代经济社会发展水平不断提升的背景下,电力系统在设计与运行过程中所依赖的基础条件也发生了相应的改变。 (国网乌鲁木齐供电公司新疆维吾尔自治区乌鲁木齐新市区 830000) 摘要:在我国现代经济社会发展水平不断提升的背景下,电力系统在设计与运行过程中所依赖的基础条件也发生了相应的改变。作为我国当前电力供应的基础保障性设施,架空输电线路在电力供应系统中所发挥的作用是非常重要的。但结合我国电力行业实际情况来看,企业目前仍然是电力供应的主要对象,因此,在电力供应经济改善方面的需求仍然是非常明确的。在对架空输电线路铁塔的设计中,除需保障铁塔结构的安全、稳定以外,还需综合考虑设计的经济效益。在目前已发生的各类输电线路安全事故中,因铁塔结构设计不合理所致事故的比例是非常高的。因此,为提高架空输电线路运行安全性和稳定性,做好对铁塔结构与基础的设计、优化工作有着非常重要的意义与价值。 关键词:架空输电线路;铁塔设计;优化 一、架空输电线路铁塔塔型设计 在对架空输电线路铁塔进行内力分析时,可以将铁塔杆系节点看作成铰接点,进而进行有效的内力分析。由于架空输电线路铁塔的工作环境一般较为复杂,为了确保铁塔能够顺利的进行有效的工作,要对铁塔的塔型进行技术经济分析,优选最适宜的塔型。架空输电线路铁塔塔型的选择要充分考虑输电线的导线型号、铁塔的工作环境以及线路的敷设路径等因素,根据铁塔所承受的机械外负荷条件进行塔型的计算和设计工作,进而确保铁塔结构的刚度、强度、稳定性等满足实际工作的要求。 根据铁塔底部宽度的不同,可以将架空输电线路的铁塔分为:窄基铁塔和宽基铁塔两种类型。其中,窄基铁塔的底部宽度与塔体的高度之比介于1/14~1/12之间,而宽基铁塔的底部宽度相对较大,其比值介于1/6~1/4之间。窄基铁塔的底部宽度相对较小,在同样的塔高条件下,其主材所承受的各种作用力相对较大,为了确保塔体的安全性,对主材的要求相对较高,该种类型的铁塔设计主要用于档距较小的铁塔之中,其挡距要小于100m;而宽基铁塔其底部宽度较大,能够将铁塔的作用力进行有效的分解,其主材所受到的作用力相对较小,该种类型的铁塔设计主要用于档距较大的铁塔之中,其档距不小于100m。 二、架空输电线路铁塔结构设计 不同类型的铁塔其架空输电线路的结构设计不尽相同,其具体的结构设计如下: 2.1窄基铁塔的结构设计 依据横担以及铁塔支架的通用程度可以采用以下两种类型的结构布置方案:(1)可以将窄基铁塔的塔头区域设置为垂直的形式,对口宽进行固定,塔身开始逐渐起坡,其铁塔的整体高度与底部的宽度参数设置一致,不考虑输电线路回路数量划分的影响;铁塔横担具有良好的通用性,铁塔中所设置的横担数量要根据架空输电线路中实际的回路数量进行有针对性的设计。(2)铁塔塔身与塔头均按照要求设置一定的通用坡度,铁塔的总高度与铁塔的上口和底部宽度保持一致;横担设置成固定形式不进行通用设计,根据导线的数量可以分为单导线回路和 双导线回路两种不同的形式。 2.2宽基铁塔的结构设计 根据铁塔中导线回路数量的不同可以采取不同类型的结构设计方案。其中,对于使用单导线回路的铁塔,其结构布置具有“上”字型的特点;对于使用双导线回路的铁塔,其结构布置上具有鼓型的特点。 三、架空输电线路铁塔基础设计的技术优化措施 3.1加强铁塔的基础 在输电线路铁塔结构设计中,杆塔基础分类三类合计三十三种:①水泥杆基础:分为非原状土无拉线盘基础和非原状土有拉线盘基础两种;②钢管杆基础:分为非原状土台阶式基础、非原状土直柱式柔性基础和非原状土素混凝土基础三种;分为原状土掏挖式基础、原状土套筒式基础、原状土卡盘式基础和原状土复合沉井基础四种;及原状土灌注桩长桩单桩基础、原状土灌注桩长桩多桩承台基础、原状土灌注桩短桩抗倾覆基础、原状土灌注桩短桩位移基础、原状土灌注桩美国算法基础、原状土灌注桩钢管短桩位移基础和原状土灌注桩钢管短桩抗倾覆基础十一种;小计十四种;③直立式铁塔系列基础:非原状土刚性台阶式基础、非原状土直柱式柔性基础、非原状土斜柱式柔性基础、非原状土素混凝土(回填土)基础、非原状土联合式基础和非原状土窄基塔独立式刚性台阶式基础六种;及原状土素混凝土(原状土)基础、原状土灌注桩长桩-单桩带连梁基础、原状土灌注桩长桩-多桩带承台基础、原状土灌注桩短桩抗倾覆基础、原状土灌注桩短桩位移基础、原状土掏挖式基础、原状土岩石基础、原状土复合沉井基础、原状土窄基塔独立式长桩单桩灌注桩基础和原状土窄基塔独立式长桩多桩带承台基础十种;小计十六种。 对于运输或浇制混凝土有困难的地区,可采用预制装配式基础或金属基础;对电杆及拉线宜采用预制装配式基础。设计方案中还要正确分析铁塔基础受力,应首先保证安全,针对轴心受压基础、轴心受拉基础,分别选取不同的K值。对于新基础计算的前提条件是地基承载力满足设计要求,若地质属淤泥或淤泥质土,则必须进行重新设计。总之,基础型式应综合沿线地质、施工条件和杆塔型式并综合考虑基础稳定、承载力、不均匀沉降、基础位移、采空区、基础上拔土重度、上拔角、倾覆、冻土和洪泛区等诸多因数。 3.2降低杆塔的接地电阻 高压送电线路的接地电阻与耐雷水平成反比,根据各基杆塔的土壤电阻率的情况,尽可能地降低杆塔的接地电阻,这是提高耐雷水平的基础,也是最经济、有效的手段。即:①杆塔所在地若有水平放设的条件,可水平外延接地,这样不但可降低工频接地电阻,还可有效地降低冲击接地电阻。②增加埋设深度接地极,就近增加垂直接地极的运用。③合理敷设降阻剂。④增加盐、酸、碱、盐及木炭等物质。如地下较深处的土壤电阻率较低,可用竖井式或深埋式接地极。 3.3优选路径和塔型的最佳搭配 城市紧凑型多回路钢管杆走廊、或钢管塔走廊,它在技术上能满足输电线路的实际要求,且钢管杆造型美观,安装快捷,占地面积省,还与城市地势较为平坦,走廊宽度小,线路施工方便等特点相适应,故得以迅速发展。输电线路的走廊宽度由塔头尺寸、风偏、安全距离三部分组成。减少线路走廊宽度的关键在于控制塔头尺寸和风偏。采用固定挂点的直线杆塔以及固定跳线的耐杆塔,是减少塔头尺寸

输电线路杆塔基础形式及适用条件

输电线路工程杆塔基础 输电线路基础施工的任务就是按设计进行施工。普通土坑的开挖前都必须做好复测和分坑工作。 输电线路施工复测是指线路施工前,施工单位对设计部门已测定线路中心线上的各直线桩,杆塔位中心桩及转角塔位桩位置,档距和断面高程进行全面复核测量。若偏差超过允许范围时,必须查明原因并予以纠正。其后,根据定位的中心桩位,根据基础类型依照设计图纸规定的尺寸进行坑口放样工作,称次为分坑测量。通常把这两步工作统称为复测分坑。分坑,可用经纬仪及皮尺进行分坑。 基础形式可分为以下几种: 1.岩石嵌固基础 该基础型式适用于覆盖层较浅或无覆盖层的强风化岩石地基,其特点是底板不配筋,基坑全部掏挖。上拔稳定,具有较强的抗拔承载能力。需要时,可将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,以减小偏心弯矩,还可省去地脚螺栓。由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。 2.岩石锚杆基础 该基型适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。该基础型式是在岩石中直接钻孔、插入锚杆,然后灌浆,使锚杆与岩石紧密粘结,充分利用了岩石的强度,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。但岩

石锚杆基础需逐基鉴定岩石的完整性。 3.掏挖基础 该基型分全掏挖和半掏挖两种,适用无地下水的硬塑粘性土地基。在基坑施工可成型的情况下,开挖基坑时不扰动原状土,避免大开挖后再填土。基础承受上拔荷载时,原状土的内摩擦角和凝聚力得以充分发挥作用。这种基础型式也显示了较高的经济效益和环境效益,根据以往工程的统计,由于各线路地质条件的不同等原因,采用全掏挖基础比用阶梯型基础节约钢材和混凝土分别为3~7%和8~20%。掏挖基础有直柱式和斜插式两种型式。斜插式掏挖基础将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,减小了基础水平力产生的偏心弯矩,还可省去地脚螺栓 4.阶梯型基础 该基础是传统的基础型式,适用各类地质、各种塔型,其特点是大开挖,采用模板浇制,成型后再回填土,利用土体与混凝土重量抗拔,基础底板刚性抗压,不配钢筋。由于阶梯型基础混凝土量较大,埋置较深,易塌方及有流砂地区难以达到设计深度,因此在此类地区应尽量少用。 5.大板基础 大板基础的主要设计特点是:底板大、埋深浅、底板较薄,底板双向配筋承担由铁塔上拔、下压和水平力引起的弯矩和剪力,主柱计算与阶梯基础相同。与阶梯基础相比,埋深浅,易开挖成形,混凝土量能适当降低,但钢筋量增加较多。与灌注桩相比,在软弱地基中应

图文解析架空输配电线路的杆塔的各种分类

图文解析架空输配电线路的杆塔的各种分类 杆塔(Pole and Tower)是支承架空输电线路导线和架空地线并使它们之间以及与大地之间保持一定距离的杆形 或塔形构筑物。世界各国线路杆塔采用钢结构、木结构和钢筋混凝土结构。通常对木和钢筋混凝土的杆形结构称为杆,塔形的钢结构和钢筋混凝土烟囱形结构称为塔。不带拉线的杆塔称为自立式杆塔,带拉线的杆塔称为拉线杆塔。中国缺少木材资源,不用木杆,而在应用离心原理制作的钢筋混凝土杆以及钢筋混凝土烟囱形跨越塔方面有较为突出的成就。输电线路杆塔分类方法较多,如按起受力性质分,按回路分,按起用途分、按其塔型式分,按起组立方式、按起材料、按输送电流及电压等级分等。下面简单介绍常用的几种分类法。01按其材料性质分类杆塔按其制造材料分钢筋混凝土杆、钢管杆、角钢塔、钢管塔。 1.1 钢筋混凝土杆钢筋混凝土杆有普通钢筋混凝土电杆和预应力混凝土电杆两种。电杆的截面形式有方形、八角形、工字形、环形或其他一些异型截面。最常采用的是环形截面和方形截面。电杆长度一般为4.5~15米。环形电杆有锥 形杆和等径杆两种,锥形杆的梢径一般为100~230毫米,锥度为1:75;等径杆的直径为300~550毫米;两者壁厚均为30~60毫米。1.2 钢管杆钢管杆主杆是有单根或多根

钢管构件组成的输电钢管结构的杆。钢管杆以其相对于常规角钢铁塔占地面积小、外形美观、结构简单、加工容易、施工方便、运行安全可靠、维护工作量少的特点,在城区的高压架空线路中得到了广泛的应用。1.3 角钢塔角钢塔是采用角钢型材制成的构件组成的格构式铁塔结构。角钢塔具有强度高、制造方便的优点。 1.4 钢管塔钢管塔是主材用钢管构件,斜材使用钢管或圆钢、型钢构件组成的格构式铁塔结构。 按起材料分还有木质电杆、复合材料杆塔及钢筋混凝土塔,因为我国木材稀缺,使用较少,这次步作过多介绍,混凝土建造的输电线塔也不较多,所以也不作过多介绍。木电杆 混凝土建造的输电线跨越塔 复合材料塔头塔02按其受力性质分类按其在输配电线路中杆塔的受力分类,一般分为悬垂型杆塔与耐张型杆塔。 2.1 悬垂型杆塔悬垂型杆塔是支承导线、架空地线的重力以及作用于它们上面的风力,而在施工和正常运行时不承受线条张力的杆塔。导线和架空地线在悬垂型杆塔处不开断,且被定位于导线和架空地线呈直线的线段中。悬垂型杆塔的作用仅是线路中悬挂导线和架空地线的支承结构。悬垂型杆塔又分悬垂型直线杆塔与悬垂型转角杆塔。悬垂型直线塔 悬垂型转角塔 2.2 耐张型杆塔耐张型杆塔除支承导线和架空地线的重力

输电线路工程杆塔基础

输电线路工程杆塔基础 输电线路杆塔的地下部分的总体统称为基础。它的作用是用来输电线路的杆塔 输电线路基础施工的任务就是按设计进行施工。普通土坑的开挖前都必须做好复测和分坑工作。 输电线路施工复测是指线路施工前,施工单位对设计部门已测定线路中心线上的各直线桩,杆塔位中心桩及转角塔位桩位置,档距和断面高程进行全面复核测量。若偏差超过允许范围时,必须查明原因并予以纠正。其后,根据定位的中心桩位,根据基础类型依照设计图纸规定的尺寸进行坑口放样工作,称次为分坑测量。通常把这两步工作统称为复测分坑。分坑,可用经纬仪及皮尺进行分坑。 基础形式可分为以下几种: 1.岩石嵌固基础该基础型式适用于覆盖层较浅或无覆盖层的强风化岩石地基,其特点是底板不配筋,基坑全部掏挖。上拔稳定,具有较强的抗拔承载能力。需要时,可将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,以减小偏心弯矩,还可省去地脚螺栓。由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。 2.岩石锚杆基础该基型适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。该基础型式是在岩石中直接钻孔、插入锚杆,然后灌浆,使锚杆与岩石紧密粘结,充分利用了岩石的强度,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。但岩石锚杆基础需逐基鉴定岩石的完整性。 3.掏挖基础该基型分全掏挖和半掏挖两种,适用无地下水的硬塑粘性土地基。在基坑施工可成型的情况下,开挖基坑时不扰动原状土,避免大开挖后再填土。基础承受上拔荷载时,原状土的内摩擦角和凝聚力得以充分发挥作用。这种基础型式也显示了较高的经济效益和环境效益,根据以往工程的统计,由于各线路地质条件的不同等原因,采用全掏挖基础比用阶梯型基础节约钢材和混凝土分别为3~7%和8~20%。掏挖基础有直柱式和斜插式两种型式。斜插式掏挖基础将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,减小了基础水平力产生的偏心弯矩,还可省去地脚螺栓 4.阶梯型基础该基础是传统的基础型式,适用各类地质、各种塔型,其特点是大开挖,采用模板浇制,成型后再回填土,利用土体与混凝土重量抗拔,基础底板刚性抗压,不配钢筋。由于阶梯型基础混凝土量较大,埋置较深,易塌方及有流砂地区难以达到设计深度,因此在此类地区应尽量少用。 5.大板基础大板基础的主要设计特点是:底板大、埋深浅、底板较薄,*底板双向配筋承担由铁塔上拔、下压和水平力引起的弯矩和剪力,主柱计算与阶梯基础相同。与阶梯基础相比,埋深浅,易开挖成形,混凝土量能适当降低,但钢筋量增加较多。与灌注桩相比,在软弱地基中应用较为广泛。它施工方便,特别是对于软、流塑粘性土、粉土及粉细砂等基坑不易成型的塔位。设计时,对底板的高厚比应进行一定的控制(悬臂长度:底板厚<3:1)不足时可在主柱下增加台阶,以减少板的悬臂长度和底板厚度,为了减小混凝土量,主柱中心与底板中心设置偏心,抵消水平弯矩,达到减小底板及配筋的效果。大板基础设计时应控制沉降及不均匀沉降,对转角塔及负荷较大的直线塔进行地基沉降变形验算,施工时应尽量少扰动地基土,清除开挖的全部浮土并做好垫层,必要时使用块石灌浆。

架空输电线路标志标识管理规范.doc

附件 架空输电线路标志标识管理规范 一、总则 1、为进一步规范和统一国网北京市电力公司(以下简称公司)所属架空输电线路标志标识管理,特制定本规范。 2、本规范适用于公司所属35kV及以上架空输电线路。 3、新建线路标志标识应严格按照本规范进行设置,已建线路应结合线路大修技改逐步予以更换、规范。 二、配置要求 1、标志标识应清晰醒目、规范统一、安装可靠、便于维护,适应使用环境要求。 2、标志标识设置后,不应构成对人身、设备的潜在安全风险或妨碍正常工作。 3、每基杆塔必须有色标,色标颜色按照红黄绿蓝白紫排列使用,T接支线的色标颜色必须与主路相同。 4、所有标志牌应保证边缘光滑,无毛刺,无尖角。 5、标志牌规格、尺寸、安装位置可视现场情况进行调整,但对于同类设备(设施)的标志牌规格、尺寸及安装位置应统一。 6、标志标识应用不小于∠45×4型角钢固定在塔身上,安装过程不允许在铁塔塔材上进行打孔、焊接施工,角钢与塔身连接用防盗螺母及锁具,紧固螺母应符合 GB/T5782《1 型六角螺母》标准要求。

7、标志牌应采用坚固耐用的工业级反光材料制作,对于照明条件差的场所,标志牌宜用荧光材料制作。 8、涂刷类标志材料要求 1)涂料应具有防腐特性(在杆塔防腐工作中,保证色标涂料不被清除或覆盖)。 2)涂料须具有良好附着能力,能够长期不褪色,能够经受日晒、雨淋、冰冻等自然风化。 3)涂料干燥后应具备一定的防滑能力,避免造成杆塔塔材过于光滑,影响高空作业人员安全。 9、安全设施所用的颜色应符合 GB 2893—2008《安全色》的规定。 三、杆号标志牌 1、线路每基杆塔均应配置杆号标志牌(以下简称杆号牌),其基本形式为矩形,标明线路的电压等级、名称和杆塔号。 2、杆号牌底色应与本回路色标一致,文字采用白色黑体字(黄、白底时为黑色黑体字),字号根据标志牌尺寸、字数适当调整(规格型号见附录图1)。 3、改建线路段的杆塔号可采用“n+1”或“n-1”(n 为改建前的杆塔编号)形式。 4、杆号牌正反面内容应保持一致。 5、杆号牌应在每回路对应的小号侧第一层水平材上安装,无水平材时,杆号牌悬挂在距地面5m的高度上;特殊情况(地形)的杆塔,可安装在回路对应的杆塔两侧面或悬

浅议输电线路杆塔接地设计

浅议输电线路杆塔接地设计 摘要:降低杆塔接地电阻是提高杆塔耐雷水平、降低雷击跳闸率的重要途径。对输电线路的雷击跳闸率进行的冲击分析表明,山区多雷区的输电线路频频发生雷击跳闸故障,测量雷击故障所在杆塔的接地电阻大部分都偏大。进一步检测分析,杆塔接地装置均不同程度地存在一些缺陷,而原因或是设计不尽合理、或是施工不严格规范、或是运行环境恶劣、或是运行维护不及时。利用各自优点而改进的接地电阻测量新方法,并提出了几种理接地电阻超标值的方法。送电线路杆塔必须可靠接地,以确保雷电流泄入大地,保护线路绝缘。为提高耐雷水平,保护设备绝缘和避免跨步电压产生的人身伤害,就一定要降低杆塔的接地电阻。 关键词:输电线路杆塔接地设计 一、引言 输电线路杆塔接地装置是输电线路的重要组成部分,是接地体和接地引下线的总称,接地电阻是指接地体散流电阻、接地引下线电阻和接触电阻的总和。其作用是确保雷电流可靠泄入大地,保护线路设备绝缘,减少线路雷击跳闸率,提高运行可靠性和避免跨步电压产生的人身伤害。对输电线路杆塔接地装置进行规范管理和维护,确保接地装置完整性是降低输电线路雷击跳闸率的有效措施,降低接地装置接地电阻是提高线路耐雷水平的主要措施。 输电线路杆塔接地装置是输电线路的重要组成部分,是输电线路防

雷的主要措施,其设计、施工及运行维护的好坏直接关系到输电线路杆塔耐雷水平的高低和输电线路的安全稳定运行,为此需要对杆塔接地装置的设计、施工和竣工验收开展全过程、全方位的技术监督,同时要加强运行维护管理,对存在缺陷或不合格的接地装置及时进行改造处理,直至满足相关要求。输电线路杆塔接地装置改造推荐采用增加垂直接地体、加长接地带、改变接地形式、换土或采用接地新技术(如接地模块、阴极保护阳极接地)等措施进行,原则上不使用化学降阻剂。对混凝土杆存在导通接触不良的情况,推荐采用混凝土杆外引接地,即利用一定截面的扁钢从架空地线悬挂点引至接地体进行接地。 二、我国输电线路杆塔接地情况: 输电线路是电力系统的大动脉,它将巨大的电能输送到四面八方,是连接各个变电站、个重要用户的纽带。输电线路的安全运行,直接影响到了电网的稳定和向用户的可靠供电。因此,输电线路的安全运行在电网中占据举足轻重的地位,是实现强电强网的需要,也是向工农业生产、广大人民生活提供不间断电力的需要。 1、我国架空输电线路地基基础工程现状 我国幅员辽阔,各个地区的地质条件相差很大,所采用的输电线路基础形式也较为多样。 其中西北地区主要为黄土地基,也存在部分沙漠及岩石地基。黄土地基使用的基础形式主要有刚性台阶式基础和插入式基础,部分软弱地基则主要采用钻孔灌注桩。西北地区黄土具有湿陷性,常采用二灰换添法,石灰和素土的比例一般采用2:8或3:7,对重点塔位的地基重点处

杆塔类型

杆塔 电杆是架空配电线路中的基本设备之一,按所用材质可分为木杆、水泥杆和金属杆三种。水泥杆具有使用寿命长、维护工作量小等优点,使用较为广泛。水泥杆中使用最多的是拔梢杆,锥度一般均为1/75,分为普通钢筋混凝土杆和预应力型钢筋混凝土杆。 电杆按其在线路中的用途可分为直线杆、耐张杆、转角杆、分支杆、终端杆和跨越杆等。 1、直线杆:又称中间杆或过线杆。用在线路的直线部分,主要承受导线重量和侧面风力,故杆顶结构较简单,一般不装拉线。 2、耐张杆:为限制倒杆或断线的事故范围,需把线路的直线部分划分为若干耐张段,在耐张段的两侧安装耐张杆。耐张杆除承受导线重量和侧面风力外,还要承受邻档导线拉力差所引起的沿线路方面的拉力。为平衡此拉力,通常在其前后方各装一根拉线。耐张杆是在线路终点或转弯的地方,会在很长的直线线路中间用到,让线路不能过紧也不能过松。耐张杆就是起这样的作用。

3、转角杆:用在线路改变方向的地方。转角杆的结构随线路转角不同而不同:转角在15度以内时,可仍用原横担承担转角合力;转角在15度~30度时,可用两根横担,在转角合力的反方向装一根拉线;转角在30度~45度时,除用双横担外,两侧导线应用跳线连接,在导线拉力反方向各装一根拉线;转角在45度~90度时,用两对横担构成双层,两侧导线用跳线连接,同时在导线拉力反方向各装一根拉线。

4、分支杆:设在分支线路连接处,在分支杆上应装拉线,用来平衡分支线拉力。分支杆结构可分为丁字分支和十字分支两种:丁字分支是在横担下方增设一层双横担,以耐张方式引出分支线;十字分支是在原横担下方设两根互成90度的横担,然后引出分支线。

某220kv输电线路杆塔基础施工设计

目录 一.概述 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2编写依据 (3) 二.施工准备 (5) 2.1接桩 (5) 2.2材料点(施工驻点)选择 (7) 2.3施工测量(复测) (7) 2.4工地运输 (7) 三.基础施工 (10) 3.1混凝土杆基础施工 (10) 3.2铁塔基础施工 (12) 3.3基础作业工艺流程图 (20) 3.4混凝土配合比计算 (21) 四.铁塔基础施工工艺及技术措施 (23) 五.质量标准及检验要求 (36) 六.安全措施及文明施工 (39) 七.组织措施 (41) 八.结束语 (42)

一.概述 1.1工程概况 本工程为220kV架空输电线路全长61.5公里,全线路杆塔总共167基,其中混凝土杆82基,铁塔85基。导线采用2×LGJQ-300分裂导线,地线采用两根GJ-50避雷线。本工程根据地质水文资料,沿线主要地层为黄土状亚粘土,呈浅黄色、褐黄色,中密稍湿,地下水位均在8米以下。本工程地势起伏变化较大,除电厂出口地形平坦外,其它地段地形变化大,台地多,冲沟多,部分冲沟宽而深,全线路越山河、河流、水库等较多,跨距大可供大车运输的道路很少,所以运输比较困难,大部分杆塔需人共搬运。 1.1.1工程技术特性: 气象条件:最大设计风速30m/s;最大覆冰厚度10mm; 电压等级:220千伏; 建设性质:新建架空输电线路; 导线:2×LGJ-300; 地线:一根为GJ-50地线; 1.1.2地形、地貌及地质情况 根据岩土工程勘察报告,本线路沿线主要地层为黄土状亚粘土,呈浅黄色、褐黄色,中密稍湿,地下水位均在8米以下。基坑开挖后若发现不良地质情况应及时通知项目部解决。 1.1.3交通状况 本工程地势起伏变化较大,除电厂出口地形平坦外,其它地段地形变化大,台地多,冲沟多,部分冲沟宽而深,全线路越山河、河流、水

安装杆塔标志牌安全措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安装杆塔标志牌安全措施(新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

安装杆塔标志牌安全措施(新版) 一、概况: 输电线路安装线路标志牌工程 二、工程量: 输电线路安装线路标志牌 施工负责人:王守民 对本工程的施工安全、质量、工期及人员组织调配协调等负全面责任。 施工安全员:杜红中 对本工程的施工安全措施监督实施负责 技术负责人:祝相伟 对本工程施工现场的技术工作质量、管理负责。 质量负责人:秦发林

对本工程的质量负全面责任。 三、施工管理 1、施工安全保证 建立健全的施工安全网络,施工中严格执行安全作业票制度并按施工措施施工。各级部门应设专职安全员,以监督指导施工中的安全。 2、工程质量监督 工程中实行全面质量管理,健全全面质量保证体系,加强现场施工质量预控,对关键工序进行重点管理,不符合质量要求的不得进行下一道工序的施工。质检员对现场施工进行跟班监控,发现问题应及时解决,将质量事故隐患消灭在萌芽状态。 3、施工记录整理 现场施工记录要准确,整洁、如实填报、不得搞回忆录,以确保各项中间验收和竣工验收工作顺利进行。 4、现场文明施工 施工驻地工器具、施工材料堆放整齐、设专人管理。对甲方驻

相关文档
相关文档 最新文档