文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 135WM二号发电机组B修安全方案(修改)

135WM二号发电机组B修安全方案(修改)

135WM二号发电机组B修安全方案(修改)
135WM二号发电机组B修安全方案(修改)

湘钢动力厂135WM二号发电机组B修

安全环保方案

编撰:超高压余能发电车间

审核:安环室

第一篇项目介绍及总体安全措施

项目介绍:按照电厂汽轮发电机设备维护规程的要求,机组在运行一年后需对机组进行一次检查性大修,为整个机组的安全稳定运行提供可靠的保障。135MW2#发电机组从2014年10月投产以来,运行已经达27个多月,全面检查性检修是必要的(按照火力发电行业是新投运机组运行1年至1.5年安排一次检修);机组在安装及其运行过程中累计了一些短时间不能处理的隐患,目前锅炉过热器、水冷壁受热面积灰较严重,2#机汽机机头温度过高,机组内漏、待压堵漏点较多等多个问题,这些隐患给机组的安全稳定运行带来较大风险;所以公司安排这次B修是非常有必要的,本次B修主体施工单位为湖南省安装公司。

本次检修的主要项目有:2#机组汽轮机本体检修;2#400T锅炉水冷壁,过热器管道进行喷砂处理;2# 135MW机组氧化锌避雷器试验断路器特性试验瓷瓶清灰;135MW机组发电机变压器预试及保养;2#机冷凝器化学清洗等。

存在的主要危害事件:煤气中毒、煤气着火、氮气窒息、高空坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、高处坠落、灼烫伤、车辆伤害、坍塌等其他伤害。且在作业前,需有效遵守公司《操作、检修牌制度》;动力厂《停送煤气确认卡》、两票制;车间《开停机炉确认卡》等其他各项制度。

总体安全措施:

1、施工单位必须严格遵守湘钢各项安全管理规定,不得有违反公司“九条禁令”等不安全行为。

2、施工前施工单位必须介绍业主单位的安全教育和安全交底,签订外委施工安全协议。

3、施工单位必须设置专安全员,班组设置专职或兼职安全员。

4、施工单位每天开工前必须进行班前会,并在会上做出安全技术交底并做好记录。每天下班前进行班后会,总结当天的安全工作。

5、施工单位人员需清楚具体作业方案,严格落实作业方案安全要求。

6、施工单位在现场施工必须做好生产现场与检修现场的有效隔离、施工人员进入生产区域需经过当班值长同意。

7、施工单位进入现场施工,备件及工器具必须定制摆放。

8、施工单位人员进入现场必须穿戴好劳保服及工作鞋,配备必要的安全应急物资,特别是便携式CO报警仪。

9、施工单位人员作业必须持有效证件上岗。

第二篇停炉停机安全措施

存在的主要危害事件:煤气中毒、煤气着火、氮气窒息、高空坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、高处坠落、灼烫伤、车辆伤害、坍塌等其他伤害。且在作业前,需有效遵守公司《操作、检修牌制度》;动力厂《停送煤气确认卡》、两票制;车间《开停机炉确认卡》等其他各项制度。

安全要求及主要控制措施:

1、参加操作过程的全体人员必须熟悉停炉停机方案,参加停炉停机人员必须严格遵守各项安全规定及停炉停机安全措施,与停炉停机无关人员严禁进入现场;(负责人:王瑞奇,确认人:陈仕)

2、所有进入停炉停机现场的工作人员,必须按规定穿戴好劳动防护用品,并坚守岗位.(负责人:关磊,确认人:王瑞奇)

3、锅炉和汽机各层平台安全通道必须保持畅通;(负责人:徐尉,确认人:王瑞奇)

4、在停炉停机过程中注意防火、防爆、防煤气中毒。一切易燃易爆物质,在停炉停机前必须清除干净。在停炉停机过程中禁止在煤气区域周围逗留,并在相应可能泄露煤气区域设置设安全围栏或警示标志。(负责人:徐尉,确认人:王瑞奇)

5、当锅炉汽压降至2.0MPa以下、主汽温度降至260~270℃时,联系汽机、电气解列停机,锅炉灭火,关闭各燃烧器煤气调节阀及快关阀并有专人确认后锅炉本体严禁有无关人员,作业人员必须佩带有效的CO报警仪。(负责人:关磊,确认人:肖新海)

6、操作插板阀应当严格按照动力厂“停送煤气作业卡(见附件)”,进行操作,并遵守煤气停送确认卡中安全管理规定。(负责人:王瑞奇,确认人:肖新海、赵义)

7、停煤气过程必须先进行氮气置换煤气至无煤气试验合格,空气置换氮气至作业现场(空间内)氧含量大于19.5%、CO浓度低于24PPM。送煤气过程必须进行氮气置换空气至氧含量低于2%,煤气置换氮气至煤气可燃性良好,放散点40米范围内主要交通路口禁止通行,并设专人监测煤气浓度。送煤气过程中及送煤气后,

应检查所有连接部位及隔断装置是否泄漏煤气。(负责人:徐尉,确认人:王瑞奇)

8、打开高炉煤气4个立管底部电动放散阀,对高炉煤气插板总阀后进行充氮气至少15分钟,确保煤气管道中没有空气,要求氧含量低于2%。煤气放散期间,疏散煤气平台周围40M人群并佩带CO报警仪流动巡查;(负责人:王成,确认人:赵义)

9、熄火后保持炉膛通风,待空气预热器的进口烟温低于150℃时,停止送、引风机,锅炉区域严禁无关人员进入。(负责人:王成,确认人:王瑞奇)

10、确认炉膛火焰全部熄灭后,打开高炉煤气四角放散阀。使用氮气对高炉煤气总管第三道液压快切阀阀后管道进行吹扫。吹扫用氮气(或蒸汽)置换煤气至煤气爆发试验合格后关闭四角放散阀,然后关闭氮气吹扫。(负责人:王成,确认人:王瑞奇)

12、如出现煤气泄漏、煤气着火等异常情况,任何人不能擅自进入事故现场,必须听从指挥长的统一安排,按相应应急处置预案程序处理;(负责人:赵义,确认人:谭秋良)

13、锅炉吹扫放散过程中,对比机组运行噪音值,若噪音较大,立即安排检测噪音,若噪音过大,严重超标,立即启动噪音超标环保应急预案。(负责人:赵义,确认人:谭秋良)

第三篇汽机检修安全措施

汽轮机主要检修项目有:汽轮机本体检修,2#机冷凝器化学清洗等。

主要危害事件:物体打击、机械伤害、起重伤害、高处坠落、灼烫伤、等其他伤害;且需有效遵守《操作、检修牌制度》、《工作票制度》、公司九条安全禁令等其他各项制度。

1、施工班组所有人员进入施工现场必须进行安全教育。项目部及分队必须

设置专安全员,班组设置专职或兼职安全员。(负责人:湖南省安)

2、工程施工前必须按要求办理好施工进场许可证、动火证、高空作业证、

密闭容器作业证、等相关手续,涉及到高风险审批作业,必须有专

项安全施工方案。(负责人:湖南省安)

3、对检修施工过程进行危险源辨识,风险评价和风险控制的策划,对所有

作业人员均应进行危险源辨识、防范措施相关内容交底,并实行动

态管理。(负责人:湖南省安)

4、编制施工方案技术措施的同时,编制落实“安全生产、文明施工”措施,

并与施工方案同时实施。(负责人:湖南省安)

5、施工班组每天开工前必须进行班前会,并在会上做出安全技术交底并做好记录。每天下班前进行班后会,总结当天的安全工作。(负责人:湖南省安)

6、项目开工前必须由施工班组技术员进行安全技术交底。(负责人:湖南省安)

7、设备吊装必须按规定编制吊装方案,对所使用的吊耳、吊装临时梁进行校核计算,并办理安全施工作业票进行交底签字手续,吊装高低压汽缸作业前应全面检测吊车是否安全可靠,并在办理好吊车交付手续,作业时,行车运行平稳,走动、起、降无异常,在吊装作业中,吊物下方严禁站人或有人通过;吊装工具及索具应检查合格无异常,特殊作业人员持有效证件上岗。(负责人:湖南省安)

8、隔板、叶轮的吊出清洗同样按照吊装汽缸要求进行作业且在清洗时应注意周边环境保护,及时对地面卫生进行清理。(负责人:湖南省安)

9、行车司机必须听从起重指挥人员的指挥,司机在操作过程中不得随意离开操作室。(负责人:湖南省安)

10、施工现场各层平台、梯台走道保持畅通,材料堆放整齐;各平台、栏杆、孔洞盖板完善。(负责人:湖南省安)

11、施工现场应配备足够的消防器材,在危险区域挂醒目标识牌,必要时设专人守护并做好隔离。(负责人:湖南省安)

12、工程队贯彻“安全第一、预防为主、常态管理”的方针,建立健全的安全组织体系,做到专管成线,群管成网。做好现场的安全管理和监督检查(负责人:湖南省安)

13、凡是进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业无可靠防护必须栓挂好安全带。立体交叉作业必须搭设安全网和采取隔离措施,对违章不听劝阻者,视其情节轻重,进行罚款或停工处理,造成事故的依法追究其责任。(负责人:湖南省安)

14、严禁酒后上班,否则安全监察人员有权责令其停止工作。(负责人:湖南省安)

15、现场施工用电线路按规定搭设,电焊机采取集中布置,手持电动工具坚持安装漏电保护器或采用装有漏电保护的拖线盘,夜间施工要保证足够的照明,非电工不得从事电工作业。(负责人:湖南省安)

16、指挥人员尽量站在司机能看见的位置指挥,不能直接看见时,必须增设中间指挥,指挥信号必须清晰、准确。(负责人:湖南省安)

17、施工现场严格遵照项目部批准的施工平面布置图布置生产临建、物资、设备堆放场地和起吊机具,不随意乱堆乱放。(负责人:湖南省安)

18、施工现场设置规范的垃圾箱,做到施工道路畅通无阻、排水通畅,施工照明充足,禁止施工现场出现“脏、乱、差”的现象。(负责人:湖南省安)

19、施工现场必须正确使用安全“三宝”即安全帽、安全带、安全网,做到定期检验、更换,脚手架必须验收挂牌后方可使用。(负责人:湖南省安)

20、施工现场做到机械设备整洁,电源开关柜按规定制作;电源箱完整带锁,安全保护措施齐全可靠。(负责人:湖南省安)

21、施工现场设置明显的防火标志和防火制度,配备足够的消防器材,防火疏散通道畅通,且安全通道的宽度不小于1.2m。(负责人:湖南省安)

22、作业现场需设置警戒线,有效隔离生产区域和检修区域;并且现场休息

指定安全区域,不得在非指定区域休息、逗留。(负责人:湖南省安)

23、施工场所的剩余材料及时回收,做到工完料净场地清。(负责人:湖南省安)

第四篇锅炉检修安全措施

135机组2#400T锅炉水冷壁,过热器管道进行喷砂处理喷砂项目安全措施

主要危害事件:物体打击、煤气中毒、机械伤害、起重伤害、高处坠落、灼烫伤、等其他伤害

1、首先应可靠地切断煤气来源及各能源介质,并将内部煤气吹净,保持通风,办理受限空间作业票。(负责人:祥冶机电)

2、进入煤气设施内工作时,应检测一氧化碳及氧气含量。经检测合格后,允许进入煤气设施内工作时,应携带一氧化碳及氧气监测装置,并采取防护措施,设专职监护人。一氧化碳含量不超过30mg/m3 (24ppm)时,可较长时间工作;一氧化碳含量不超过50mg/m3时,入内连续工作时间不应超过1h;不超过100mg /m3。时,入内连续工作时间不应超过0.5h;在不超过200mg/m3 时,人内连续工作时间不应超过15min~20min;工作人员每次进入设施内部工作的时间间隔至少在2h以上。(负责人:祥冶机电)

3、凡进入施工现场的人员,必须正确戴好安全帽,不得穿高跟鞋、拖鞋、凉鞋、硬底鞋、带钉的鞋、风衣等进入施工区域。(负责人:祥冶机电)

4、从事高空作业的人员必须经过体检,合格后方可上岗。(负责人:祥冶机电)

5、高空作业必须拴好安全带,安全带应挂在上方牢固可靠处,作业人员衣着灵便,衣袖和裤管应扎紧,穿软底鞋。(负责人:祥冶机电)

6、高空作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保险绳,传递物品时,严禁抛掷。(负责人:祥冶机电)

7、脚手架必须专业人员搭设,且必须搭设牢固,不得晃动,跳板用双跳板,两端应绑牢,不得有探头跳板,搭设架子过程中必须采取系挂安全带、设置防护网等安全措施,逐步进行搭设,施工单位需制定专门搭设架子的安全技术施工方案,脚手架应经常检查,必须经公司土建首席工程师及现场生产方检验合格后才可使用。(负责人:祥冶机电)

9、现场孔、洞、沟、坑和平台及时封盖,围栏,并在明显处悬挂警告标志。

(负责人:祥冶机电)

10、严禁酒后作业。(负责人:祥冶机电)

11、及时清除现场道路及脚手架、跳板和走道积水并采取防滑措施:根据现场实际情况,采取在通道入口处准备麻袋或棉纱,擦去鞋上的污泥等。必须在施工人员经过的横梁之间设置安全绳,以便拴挂安全带。(负责人:祥冶机电)

12、临时施工用电插座应为带漏电保护器的拖线盘,临时电源应为12v。(负责人:祥冶机电)

13、现场设备堆放区域或集装箱存放区域的周围必须有畅通的排水沟。(负责人:祥冶机电)

14、施工场地道路必须平整畅通,排水系统良好。材料、机具要求分类堆放整齐并设置标示牌。(负责人:祥冶机电)

15、暂时不用的工器具及时收回工具室并摆放整齐。(负责人:祥冶机电)

16、临时放置于施工区域内的待安装设备须摆放整齐,不得阻碍通道。(负责人:祥冶机电)

17、工地现场机具设备及材料堆放应合理有序。(负责人:祥冶机电)

18、设备包装物应及时清理到指定地点,保持环境清洁。(负责人:祥冶机电)

19、喷砂除灰以喷干净为原则,严禁过度,防止锅炉受热面受到伤害(负责人:祥冶机电);

20、作业时,炉内灰尘重,作业人员必须采取佩带口罩、面具等相应的保护措施;(负责人:祥冶机电)

21、每天施工结束后,应及时清理废料,不得向下抛掷,应倒入专门设置的废料桶内,再倒入现场废料堆里。(负责人:祥冶机电)

22、作业现场需设置警戒线,有效隔离生产区域和检修区域;并且现场休息指定安全区域,不得在非指定区域休息、逗留。(负责人:祥冶机电)

23、作业结束后,施工单位应注意现场环境保护,严禁将脚手架随意乱扔,需集中摆放后清理出现场,严禁将一切物品和垃圾扔至绿化带中,特别是喷砂后遗留的砂砾,施工单位应妥善处置,防止扬尘。(负责人:祥冶机电)

第五篇开炉开机安全措施

存在的主要危害事件:煤气中毒、煤气着火、化学性爆炸、氮气窒息、高空坠落、物体打击、机械伤害、、触电、高处坠落、灼烫伤、车辆伤害、坍塌等其他伤害。且在作业前,需有效遵守公司《操作、检修牌制度》;动力厂《停送煤气确认卡》、两票制;车间《开停机炉确认卡》等其他各项制度。

安全要求及主要控制措施:

1、参加操作过程的全体人员必须熟悉开炉开机方案,参加开炉开机人员必须严格遵守各项安全规定及开炉开机安全措施,与开炉开机无关人员严禁进入现场;(负责人:王瑞奇)

2 、所有进入开炉开机现场的工作人员,必须按规定穿戴好劳动防护用品,并坚守岗位.(负责人:当班班长)

3、锅炉和汽机各层平台必须有安全通道,并保持畅通;(负责人:王瑞奇)

4、在开炉开机过程中注意防火、防爆、防煤气中毒。一切易燃易爆物质,在停炉停机前必须清除干净。在开炉开机过程中禁止在煤气区域周围逗留,并在相应可能泄露煤气区域设置设安全围栏或警示标志。(负责人:王瑞奇)

5、启动送、引风机,吹扫炉膛,将炉膛出口负压调整到20~40Pa,检测炉尾CO 含量应接近于0%,含氧量应为21%,CO含量小于0.5%认为吹扫合格。。(负责人:当班班长)

6、操作插板阀前应派专业人员对插板阀电气控制回路及机械传动部位进行检查确认,确认具备操作条件后方可允许操作,确认周边40m内无动火作业。(负责人:当班值长)

7、确认锅炉18个高炉煤气燃烧器处的电动蝶阀、电动调节阀、气动快切阀关闭到位。确认高炉煤气总管第三道液压快切阀处于开位。;(负责人:当班值长) 8、打开高炉煤气4个立管底部电动放散阀,对高炉煤气插板总阀后进行充氮气至少15分钟,确保煤气管道中没有空气,要求氧含量低于2%,确认高煤总管第一道总电动蝶阀全关后,值班操作人员打开高煤第一道总电动蝶阀与插板阀之间放散管,进行放散降压,同时进行氮气吹扫。(总蝶阀与插板阀之间高炉煤气控制在3000pa以下)。(负责人:当班值长)

9、远程打开高炉煤气插板阀时,应派两人及以上佩戴好CO报警仪、空气呼吸器到现场(能看得见的地方,尽量保持距离,在地点开阔处,并提前预想好撤退逃

跑路线)检查确认插板阀松紧装置是否正常动作,同时确认走板是否到位。确认高炉煤气插板阀夹板夹紧到位。(负责人:当班值长)

10、打开高煤总管第一道总电动蝶阀,联系煤气救护站做煤爆实验,煤爆合格后关闭各放散阀。(特别强调当煤气送进室内管道后不允许再进行快关阀、调节阀、电动阀的调试)(负责人:当班值长)

11、停炉停机过程一切操作必须按工艺技术标准进行,并听从停炉停机指挥负责人的统一指挥。(负责人:当班班长)

12、如出现煤气泄漏、煤气着火等异常情况,任何人不能擅自进入事故现场,必须听从指挥长的统一安排,按相应应急处置预案程序处理;(负责人:站长)

第六篇 B修期间安全管理

135WM二号发电机组B修安全管控方案

1 目的

遵守国家相关安全生产的法律、法规及标准,遵循湘钢动力厂《职业健康安全检查管理制度》、《煤气、氮气、氧气设施安全管理制度》、《操作牌管理制度》、《特种设备管理制度》、《安全设施三同时管理制度》、《岗位安全环保生产责任制》、《外委工程劳务安全管理制度》、《作业许可管理程序》、《安全生产管理制度》(责任制)、《安全生产区域项目责任管理制度》等职业安全健康体系的要求,确保135WM二号发电机组B修安全完成。

2 适用范围

适用于135W二号发电机组B修全过程的安全管理。

3 135WM一号发电机组B修项目组安全组组织机构及职责

3.1组织机构

组长:范凌江

组员:廖海祺、周可为、文万红、赵义、钟雯、黄江坤、陈钢等安全环保技术员

施工项目现场安全督察小组

小组长:周可为

组员:廖海祺、赵义、钟雯、陈钢等安全环保技术员

3.2职责

3.2.1B修工程项目经理对该工程的安全工作全面负责;项目执行经理负具体领导责任。

3.2.2 B修业务单位对发包的承包方(地质勘探、设计单位)外委施工安全管理协议签订和牵头安全交底负责。

3.2.3动力厂B修项目组对技改施工的安全管理负责。包括:对施工方安全资质的查验;督促施工方交纳安全风险抵押金、签订施工安全管理协议;审查施工方提交的施工安全技术措施方案并监督检查落实;负责施工过程安全工作的协调和统一指挥;负责组织单项工程、高风险作业的安全专题会;配合公司相关部门组织施工项目安全论证及竣工验收;督促施工相关方组织隐患整改;负责对参与工程建设的各方进行安全奖罚。

3.2.4 设备室对选用设备设施的安全可靠性负主要监督管理责任,包括:参与安全设计审查、施工过程监督与协调,并负责审核确认技术性安措。

3.2.5 B修项目组、负责对能源介质系统全过程的安全监督管理。

3.2.6党政办负责对整个施工中的消防安全、道路交通安全、要害部位及危险物

质等安全进行监督管理,其中对消防工程、要害部位监控的工程全面(从设计、施工到竣工)负责。

3.2.7施工单位(公司内部单位和外委单位)负责本单位施工全过程的安全管理,

并对本单位所建工程的安全设施全面负责,要求各施工单位加强施工过程中的自主安全管理,服从业主单位动力厂的安全管理。

4 进场施工:

4.2.1 施工方进场施工前应向动力厂B修项目组安全组提交本单位有效施工安全资质的复印件一份;提供本单位特种作业人员花名册及证件号码、有效期,提供本单位派驻的专(兼)职安全管理人员名单、有效证件,本单位安全部门及派驻的专(兼)职安全员联系方式与电话;

4.2.2动力厂B修项目组项目负责人负责组织施工方进行施工项目的危险源辨识(相关部门、业主单位配合)、风险评估,介绍湘钢动力厂职业安全健康体系的相关规定等,做好施工安全交底;督促施工方制定相应的安全技术措施方案并审查修改;

4.2.3施工方应根据施工项目的危险源辨识,以及现场条件、气候、作业特点,

制定相应的安全技术措施方案,并经该项目经理签字、本单位总工程师或技术负责人审批签字后,在进场施工前报工程主管部门、动力厂B修项目组等单位审查,审查修改后送工程主管部门、安全管理部、动力厂B修项目组备案(开工前完成);

4.2.4 施工方进场施工前应对本单位将使用的设备、工具、材料的安全可靠性进行检查确认,不使用带有安全隐患的设备、工具、材料;

4.2.5 施工单位进场开始施工前应按规定对本单位使用的作业人员进行三级安全教育、安全技能培训和安全交底(并保留记录),杜绝不具备相应安全技能的人员到现场施工;

4.2.6施工单位在进场施工前应组织作业人员进行身体状况检查,杜绝身体状况具有某些不适应症的人进行相应作业(如登高、高温作业、特种作业)。

4.3 特种设备作业及作业许可

4.3.1煤气、氧气区域动火作业,特种设备施工、有限空间作业、消防工程、占道施工等作业许可程序规定的项目,必须严格执行作业许可程序;

4.3.2 大型吊装,30米以上无防护设施的高空作业,煤气管网接点及动火,高压接电与受电,危险化学品、放射源等危险物质储存运输与使用等高风险作业的项目,都必须召开安全专题会、提交单项施工方案和安全技术措施到动力厂、公司主管部门及安全部等相关安全管理部门审批、备案,并有专人监管;

4.3.2特种设备的检修、使用应在事先报安全部审查,并到市技术监督管理部门办理开工手续;施工时应针对施工全过程进行相应检查(检测)并保留相应记录;竣工后、投入使用权前必须报市技术监管部门监检验收,未经检验合格不得投入使用;

4.3.3特种设备管理及操作人员、特种作业人员须经国家安全管理部门培训合格,并持有效证件。

4.4 日常安全管理

4.4.1动力厂派专人负责135W1#发电机组B修工程的安全管理工作协调、检查、

监管施工中的安全;

4.4.2动力厂B修项目组安全组配合公司安全管理部组织的日常安全;安全检查组要做好日常安全协调、指导、监管,根据施工进度情况每周组织1~2次安全检查,参加公司安全管理部每周召开1次安全会,向项目组通报检查情况、整改建议及考核意见;

4.4.3 动力厂成立本单位区域项目的安全检查组,做好日常安全协调、指导、监管;每周至少组织2~3次安全检查,检查情况在当天的检修例会上通报,督促整改,并将当值情况以日督查形式上报安环室。

4.4.4要求各施工单位应成立本单位施工项目的安全组,配备专职安全员,做好本单位施工安全管理;建立健全各项安全生产管理制度、管理台帐;组织日常安全检查;高风险作业要指定专人负责安全;施工单位每天施工前应召开班前会,进行施工安全交底,检查劳动防护用品、工(器)具的安全可靠性;两人以上作业要明确安全互保对子,做好安全互保;

4.4.5施工方应按项目组的要求做好现场定置管理和文明生产,现场设置安全警示标识,设置安全通道,确保现场安全通道畅通、物品摆放规范,及时清除施工中的废弃物;厂内车辆运输要遵守湘钢交通规定并限速行驶,严禁超重、超高、超宽运输,严防车箱门不关或关不严而洒落路面——若不慎洒落应及时清除;

4.4.6施工单位有关安全问题需要协调解决,首先找相关单位协商解决,协商解决不了再报公司项目组安全检查组解决,系重大问题由工程项目组召开专题会议统一协调解决;

4.4.7要求各施工单位未经工程管理部许可,项目合同签订单位(承包单位)不得将工程分包,分包方应具有相应的资质,项目承包单位应对分包单位的安全管理负责;

4.4.8存在交叉作业、相互间安全有影响的作业,业主单位及施工方必须指定安全协调人,明确联系方式与信号,采取措施防止本单位的作业影响对方的安全施

工,煤气区域施工要有施工方案,要带便携式煤气报警仪,设专人监护煤气,煤气超标严禁施工。

4.4.9要求各施工单位发生人身事故、重大设备事故,应在事发后10分钟内报工程项目组、业主单位,工程项目组、业主单位报安全管理部,外委施工方发生工亡事故应及时报告市安全监督管理部门;事发3天内应提交事故分析报告给工程主管部门、业主单位、安全管理部备案。

4.4.10动力厂与B修无关人员严禁进入施工现场,相关岗位员工有权制止施工单位人员进入生产区域。有权举报施工单位的违章行为。

4.4.11动力厂所有进入B修人员必须遵守动力厂的安全管理制度,有权对施工现场存在的违章、隐患进行制止和督促整改并举报。

4.5 设备试车

4.5.1设备单体试车由施工方全面负责,制定安全措施,确定安全负责人,告知动力厂B修项目组及岗位操作人员,严格执行操作牌制度。

4.5.2 多个施工单位的设备联动试车,由公司工程项目组召开专题会,动力厂、生产管理部、设备管理部、保卫处等相关部门派人参加,审查是否满足试车的安全条件;审定各单位的试车安全措施,制定总体试车安全方案,明确各方的范围与职责、协调要求,指定各方的联系负责人。

4.6 生产

4.6.1 动力厂B修项目组牵头,生产管理部、设备管理部、工程项目组、保卫处等公司相关部门配合,组织对试生产的设备设施的安全状况进行确认;存在安全隐患的,应向工程项目组反馈,督促整改;不满足试生产条件的,不得投入使用;

4.6.2动力厂B修项目组组织、公司相关部门配合,制定试生产安全方案,召开专题会,并指定相关责任人;

4.6.3 动力厂B修项目组对本单位设备设施投入使用(生产)前进行危险源辨识、风险评价,确定安全措施,明确安全责任人;召开内部安全专题会,做好员工上

岗前安全交底、培训;

4.6.4公司工程项目组负责组织施工单位对试生产期间的安全护航,组织隐患整改;

4.6.5 特种设备未经市技术监督部门检验合格,不得投入使用。

6 附则

6.1本办法所指相关安全生产法律是:《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条例》、《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》、《工伤保险条例》、《生产经营单位安全培训规定》,等等;

6.2本办法所指标准、规程是:《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006),工业企业设计卫生标准(GBZ1-2010),《钢铁企业总图运输设计规范》(GB50603-2010),工业企业煤气安全规程(GB6222-2005),机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求(GB/T 8196-2003),建筑照明设计标准(GB 50034-2004),工业防护栏杆及钢平台(GB4053.3-2009),建筑物防雷设计规范(GB50057-2010),等等;

6.3 本办法与公司有关文件相抵触时以公司文件为准;

四、值班安排:

外委安全管理协议:

外委业务安全生产管理通用协议书

ESR178-055C

外委业务名称: 外委业务编号:

业务承包单位(乙方): 业务委托单位(甲方):

业务区域: 合同金额:

业务承包日期: 年月日至年月日

本协议书外委业务是指向本公司提供原燃料、设备备件、材料的供方业务,建筑施工、设备检修、工序运营、运输外委承包业务,废弃物处臵其他提供外包服务的业务。

根据《中华人民共和国安全生产法》等国家法律法规。经甲乙双方协商,签订如下协议:

1、各外委业务承包单位(乙方)承包外委业务前,必须向业务委托单位(甲方)安全主管部门提交以下资料,业务委托单位(甲方)应进行严格审查并备案:

①外委业务承包单位营业执照、资质等级证书、单位法定代表人及业务项目负责人的身份证件及安全培训资格证书。

②外委业务承包单位的安全生产许可证;安全管理人员名单及培训证书。

③特种作业人员的特种作业操作证书;安全生产责任制及相应安全管理制度等。

2、业务承包前,甲方应向乙方进行安全教育培训和基本的安全技术交底:介绍业务承包区域内的工艺设备、能源介质管网、安全设施、现场环境及风险等情况,通报甲方有关安全管理规章制度。

3、乙方不得将业务转包或分包给不具相应资质的第三方;承包前,乙方必须作好业务范围内的危险源和环境因素的辩识、作业风险评价,制定完善的安全技术措施(环境污染控制措施),报甲方审查后严格实施;乙方应结合承包项目内容建立、健全安全生产责任制,相关的安全管理台帐,配备专职安全管理人员负责业务实施过程中的安全管理,及时查处本单位业务实施过程中的不安全行为与隐患;乙方应建立安全专项资金帐户,确保安全管理费用的投入、使用。

4、业务承包项目实施前,乙方必须结合项目作好作业人员、施工人员的安全教育和安全技术交底工作,并保留相应记录。外委工程施工过程中,施工人员应有统一的标识(如工作服或安全帽上有相应的标识),管理人员与操作人员应予以区分,员工应统一着装。

5、乙方按照甲方《外委工程安全风险抵押金管理制度》要求缴纳安全风险抵押金并服从相关管理。

6、乙方人员必须严格遵守、执行甲方的安全管理规章制度,接受甲方的安全监督管理。发生下述情况,甲方有权对乙方进行考核:

6.1乙方提供的相应承包业务资质证明材料不完备的,限期整改、完善,逾期或不具备相应资质的,将取消其承包业务。

6.2未经甲方认可,乙方转包或分包所承包业务的,每发现一次考核10000元,并限期整改。乙方将承包业务发包给不具备相应资质的,每发生一次考核

50000元(风险抵押金不够扣的以扣完风险抵押金为准),并限期整改。

6.3 乙方的分包单位不得再次将承包业务转包(分包),每发生一次考核乙方30000元(风险抵押金不够扣的以扣完风险抵押金为准),并限期整改。

6.4乙方在生产作业现场发生生产安全事故的按照如下标准考核相关单位:

6.4.1发生工亡事故,考核20000~50000元/人次;

6.4.2发生重伤事故的考核2000~5000元/人次;

6.4.3发生重大险肇事故(主要责任)的考核4000~10000元/次;

6.4.4发生较大事故的按照国家有关法律法规进行考核;

6.4.5发生一般生产安全事故后20分钟内未向湘钢安全管理部报告或故意隐瞒的考核5000~10000元/次,不及时向湘钢业务主管部门、业主单位和安全管理部提交事故分析报告的,考核1000元/次。

6.5乙方在业务承包前,未按要求到业主单位或业务委托单位签订安全生产管理协议,以及超出协议中的期限而未重新签订安全管理协议的,考核乙方3000元/次;签订的安全生产管理协议未在业务承包前到湘钢安全管理部备案的,考核乙方3000元/次;外委工程未经甲方进行安全交底、安全教育先行开工的,考核乙方2000元/次;施工人员没有配戴统一的标识的考核200元/人次,管理人员未配戴明显标识的考核500元/人次,员工(不含临时工)没有统一着装的考核该单位500元。

6.6外委劳务业务承包单位及劳务用工单位,必须对劳务人员进行“三级”安全教育,使其掌握必要的安全技术技能和救护知识,未经“三级”安全教育培训并考试合格,不可进入生产、施工现场进行作业。现场劳务人员未进行“三级”安全教育的考核责任单位500元/人次。

6.7外委工程承包单位所有进场的施工设备、设施、机具等必须符合本质安全化的要求,安全防护装臵齐全有效,未做到考核乙方2000元/处;特种设备的使用符合国家的相关管理规定,施工用特种设备(起重机、升降机、压力容器等)应经过政府质量技术监督部门检验合格取得使用证后方可投入使用,未做到考核乙方3000元/台次。

6.8乙方施工人员严禁随意动用、操作甲方各种机械和电气设备、仪器仪表、阀门开关等;未经甲方业主单位许可,乙方施工人员不得擅自进入甲方生产作业区域(施工、逗留)。甲方需启动、运行施工区域内的设备设施时,必须确保事先通知乙方施工人员,并经乙方主管人员同意,乙方应按甲方的要求采取相应的安全措施;乙方需使用甲方设备设施时,应提交书面报告经甲方审批,并经甲方岗位操作人员允许、确认后方可按甲方规定操作使用,如有违反考核责任方2000元/次。

6.9承接甲方锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电梯安装、维修、改造工程项目的外委施工单位,未办理特种设备安装、维修、改造告知书就进行施工的,考核乙方3000元/项。

6.10乙方完成锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电梯安装、维修、改造项目后,未通过质量技术监督局监督检验,未取得合格验收报告或使用证就使用(或交付使用)的,考核乙方3000元/项,导致事故的,考核乙方20000~50000元/项。

6.11外委工程承包单位在施工组织设计中安全技术措施或者专项施工方案不符合工程建设强制性标准,未按照法律、法规和工程建设强制性规定编制、落实总体施工安全技术措施方案、高风险作业的专项措施方案(如吊装作业、重点

防火部位动火、现场临时用电)的,考核乙方5000元/项(次)。未按照湘建[2006]354号《湖南省建设工程项目施工安全重大危险源识别和控制管理暂行办法》的要求编制详细名录经监理单位确认后,在施工现场显要位臵公示、悬挂警示标志制定控制措施、制度和专项工程施工方案的,考核施工单位2000元/次,并勒令整改;高风险作业未按湘钢作业许可管理程序的要求办理相应手续而施工的,考核施工单位2000元/次。

6.12日常安全管理:

6.12.1乙方不按照要求及时补足风险抵押金的,责令整改并考核1000元。

6.12.2乙方应参加甲方组织的安全检查、工作(专题)会议、培训。对成立了指挥部的技改工程或检修工程,外委施工单位必须按时参加指挥部安全会议和安全专项检查,未做到考核200元/次。

6.12.3日常安全督察中发现外委施工中单位特种作业人员、特种设备操作人员未持有效证件作业或无证上岗的,或未按法律法规要求对从业人员进行安全教育培训和安全交底就安排其上岗的,考核外委施工2000元/人次。现场发现存在一般安全隐患和违章作业行为,考核外委施工500~2000元/项;违反公司安全生产禁令及作业许可行为的,考核3000元/项。施工中拆除、损坏的安全设施未及时恢复的考核乙方5000元/次,并责令整改。以上发现的问题连带考核监理公司500元/次。

6.13乙方不按照经湘钢安全管理部下达的《停工通知书》停工整改的,考核乙方5000元/次。

7、乙方所需能源介质,必须与甲方能源部门(或设备管理部门)联系,按要求在指定地点和允许的容量按规范连接、使用;乙方如需在重点防火部位动火,必须按甲方规定办理动火审批手续并采取消防安全措施。

8、外委施工中环保、厂容绿化管理,按《环保绿化道路保洁管理通用规定》执行,参照湘钢当年绩效考核办法的相关条款进行考核。

9、若外委业务因故推迟,乙方应通知甲方,双方继续执行协议内容。

10、年度总承包项目可以签订年度安全协议,其他按照合同对应签订安全协议。

11、外委业务项目完成或完工后,外委业务承包单位在办理结算手续时,应到外委业务主管部门、业主单位办理《安全管理签证单》,合同金额五万元以上项目须经安全管理部签字审批盖章,合同金额五万元以下项目由业主单位安全部门办理;安全签证时发现未按要求到公司财务交纳安全风险抵押金的,不予签证,必须足够补交并同时考核2000元后方予签证;乙方无故拒绝落实甲方考核意见的,不予签证。

动力厂安环室

发电机工程施工组织设计方案

肥城市桃都新能源有限公司循环经济提效改造项目50MW高温超高压煤气发电机组设计、供货及安装EPC工程 发电机安装施工方案 批准: 审核: 编制:

2017年10月17日 四川鑫鸿工程技术有限公司 一﹑工程概况 本期工程为肥城市桃都新能源有限公司循环经济提效改造项目50MW高温超高压煤气发电机组设计、供货及安装EPC工程。汽轮机由东方汽轮机有限公司制造,型号为 N50-13.2/535/535-2型发电机组安装。 1.1﹑发电机的特性数据 型号:QF-55-2-10.5E 功率:55MW 电压: 10.5KW 功率因素:0.8(滞后) 相数:3 平率:50HZ 转速:3000r/min 1.2﹑励磁机的特性数据 交流无刷励磁机 型号:WEF8-5G 额定容量:293KW 额定电压:228V 额定电流:1123A 额定转速:3000r/min

二﹑编制依据

三﹑劳动力配备

四﹑发电机的安装 1﹑安装前的准备工作 发电机安装前应做好设备开箱检查验收、基础交接验收等工作,要求参见汽轮机安装前准备工作。 2﹑空气冷却器安装 2.1按厂家要求解体空气冷却器检查管束等部件应无缺陷,内部干净无杂物。 2.2空气冷却器组装后做水压试验,试验压力、时间按厂家图纸规定进行。 3﹑台板就位 3.1按照制造厂提供的垫铁布置图在基础上划出垫铁的布置位置,然后在该位置进行基础凿毛工作,要求凿毛深度为凿去表面灰浆层,露出粗骨料断面层,凿平尺寸要求大于垫铁边缘10-30mm,垫铁与混凝土的接触要密实,四角无翘动。 3.2测出垫铁位置凿好的毛面标高,并考虑轴系扬度,然后配置垫铁,要求每迭垫铁不超过三块。同时,还要求做好垫铁各层间的接触面,要求接触密实,0.05mm塞尺一般应塞不进,局部塞入部分不得大于边长的1/4。垫铁外观要求平整,无毛刺和卷边。 3.3清理基础表面层。凿削后的表层,不能留有残渣,杂质和各种松散及有害的材料,如:油污、砂粒、淤泥等。 3.4检查台板上地脚螺栓孔是否与基础地脚螺栓相配,且检查其中心线是否相符。 3.5台板、调整垫片,机座底脚应用清洗溶剂仔细擦洗,清除锈斑、油漆污垢,使台板外观平整光洁,无损伤、变形和毛刺,调整垫片则要求无卷边,平整光洁,在联系螺丝处开豁

柴油发电机方案

高压柴油发电机组技术方案 一、概述 伴随着机房的扩容,作为备用电源的柴油发电机组容量要求越来越大,需多台大功率柴油发电机组并网才能满足负荷的要求,而且机房与实际使用负载间距离也越来越远,采用传统的多台低压柴油发电机组并联运行暴露出多项运行和传输的缺陷,为了能够更加安全、可靠地运行,采用高压机组是一种更好的选择。 高压机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统,因机组的输出电压10kV与原供电系统电压一致,可直接接入供电系统,省去了大笔供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高,输出电流小,在动力传输过程功率损失最小,适合远距离输送。高压输电电流相当于低压输电电流的1/26。 50Hz高压柴油发电机组主要电压等级有:6kV、6.3kV、6.6kV、10kV、10.5kV、11kV等,单台机组功率一般在1000kW以上,多台机组并联使用。 高压柴油发电机组与低压柴油发电机组分析比较 二、高压柴油发电机组应用 根据上述高低压柴油发电机组的应用特点,在容量要求较大和送电距离较远的应用场合,高压柴油发电机组具有大容量、远距离供电,机房集中建设、可靠性强、配套配电系统简单等明显优点,是大容量机组选型应用的必然趋势,高压柴油发电机组已经在银行、数据中心、冶金、民航等领域进行了大量的应用。

三、高压柴油发电机组的结构特点 高压柴油发电机组的结构分为:柴油发动机、交流发电机、高压开关柜、接地电阻柜、PT柜、并机柜及出线柜和集中控制台等部分。 3.1交流发电机 1、无刷自励式,H级绝缘,可耐温180℃,为发电机在恶劣环境中运行提供保障; 2、机座为钢制焊接结构,端盖为铸件,安装结构型式有单轴承和双轴承两种; 3、定子是2/3节距绕制,能有效抑制输出电压的波形畸变,及减少磁场发热; 4、转子装配前经过动平衡,完善的阻尼绕组帮助减少非恒定负荷下的电压偏差和热量; 5、励磁机转子的输出功率通过三相全波式整流器输给主机转子,该整流器由一浪涌抑制器保护,以免由诸如短路或者并联时相位失步而引起的冲击造成损坏; 3.2高压开关柜 高压并机开关柜由一组高压开关柜组成,主要组成部分为发电机进线柜及PT柜、出线柜。并机柜及出线柜装设综合保护装置及差动保护装置有效的保护机组及设备安装稳定运行。安装于高压柜上的综合保护器带有通用RS232、MODBUS通讯协议接口,用户可以根据需要对整个并机系统的电能实时参数进行采集,进行集中监控、归档管理。 高压开关柜断路器:ABB高压断路器、三菱高压断路器 3.3接地电阻柜 接地电阻柜系列中性点接地电阻采用的是电阻专用的原装进口不锈钢合金材料,其材料具有接地电阻要求的热力及电气性能,做到耐受高温、电阻率高及

发电机组安装施工的施工组织设计

发电机组安装施工的施工组织设计 1.项目组织机构的设置 1、项目机构设置 为保安装工程的建设任务,将由我公司成立发电机组及环保安装工程项目经理小 组承担该工程的施工。项目经理部本着科学管理、精干高效、结构合理的原则, 设项目经理一名、电气工程师一名、环保工程师(现场负责)一名组成项目领导 层。下设工程部、技术部、质检部、仓库,组成项目管理小组。 2、项目经理部 本工程实行项目法管理,在施工现场成立项目经理部,从公司抽调得力人员组成。项目经理部,配项目经理、总工程师、专业安全员、专业质检员 本项目以项目经理责任制为核心,以质量、进度、安全和资金管理控制为主要内容,以系统管理和先进技术为手段的项目管理机制;同时严格按照ISO9001标准建立质量保证体系,形成以全面质量管理为中心环节、以专业管理和计算机辅助相结合的科学化管理体制,以此出色地实现我们的质量方针和本工程质量目标。 3、项目部主要职能 (1)全面负责施工技术指导及技术管理工作,包括工程调度、施工技术、工程 测量、施工监测、工程资料和施工图纸管理等。 (2)在城市质量监督部门的领导下工作,负责工程的安全、质量管理、试验检 测、工程监控等工作。 (3)负责项目的单价分割、成本核算,做好合同的制定与管理工作。掌握工程 进展情况,做好施工进度计划、计量支付、变更、索赔工作,编制预算、概算, 并做好月、季、年度报表。 (4)本着对材料质量、企业效益负责的宗旨,开展各项工作。配合工程、计划 部门、按照工程进度需要,编报材料用量计划。 (5)按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划、预算、遵守各 项收入制度费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,保证完成财务上交任务。

柴油发电机组安装施工工艺标准

柴油发电机组安装施工工艺标准( QB-CNCEC J060701-2004 ) 1适用范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程的单台、联机固定式柴油发电机组及附属设备的安装与调试 工作,柴油发电机组的连续功率为100?1500KVA ;并适用于设置在建筑物的首层、中间各层、屋顶层、地下室或 建筑物的裙房的柴油发电机组的施工。 2施工准备 2.1原材料半成品的要求 2.1.1各种规格的型钢:型钢应符合设计要求、无明显的锈蚀,并有材质证明。 2.1.2螺栓:均采用镀锌螺栓,并配有相应的镀锌平垫圈、弹簧垫。 2.1.3导线与电缆:各种规格的导线与电缆,要有岀厂合格证。 2.1.4其他材料:绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑油、清洗剂、氧气、乙炔。 2.2主要机具 汽车吊、卷扬机、钢丝绳、吊链、龙门架、绳扣、台钻、滚杠、砂轮机、手电钻、联轴节顶岀器、台虎钳、油压钳、千斤顶、扳手、电锤、板锉、锤子、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、气焊工具、塞尺、水准仪、水平尺、转速表、摇表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计、水电阻、真空泵、油桶、撬杠、相序表等。 2.3作业条件 2.3.1施工图和技术资料齐全; 2.3.2 土建工程基本施工完毕、门窗封闭好; 2.3.3在室外安装的柴油发电机组应有防雨措施; 2.3.4柴油发电机组的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管线位置应符合设计要求; 2.3.5柴油发电机组的安装场地清理干净、道路畅通专业。 2.4作业人员 主要施工人员:电工、超重工、调试工,经过培训考核的专业人员持证上岗。 3施工工艺 3.1工艺流程 基础验收-设备开箱检验-机组稳装(地脚螺栓固定的机组/安放式的机组)-油、气、水冷、风冷、烟气排放等 系统和隔振防噪声设施的安装工验收(发电机静态试验/随机配电盘控制柜接线检查)-发电机空载试运行和试验 调整T发电机负荷试运行

柴油发电机施工方案

》?目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制说明 (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施 (2) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (2) 2、电线与电缆的安全防护 (5) 3、雨季安全用电措施 (6) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (6) 五、柴油发电机安全操作规程 (9) 1、启动前的准备工作 (9) 2、柴油机的启动和运行 (9) 3、停车与维护保养 (11) 六、柴油发电机安全措施 (12) 七、柴油发电机供电使用管理制度 (14) 八、触电事故的应急处理 (15) 1、紧急呼救和切断电源 (16) 2、脱离电源对症抢救 (17) 3、事故后处理工作 (19) 九、文明施工管理及节能环保措施 (19)

现场柴油发电机临时用电专项施工方案 一、编制依据 (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况 本工程为温峤镇桥亭至虎坑道路工程,位于温峤镇下保村,道路由桥头至虎坑,全长451米,宽度0.25(土路肩)+2x2.75(车行道)+0.25(土路肩)。 建设单位:温峤镇下保村村民委员会 设计单位:温岭市交通设计院 施工单位:台州市名泰建设工程有限公司 三、编制说明 本工程用电量以排污管道为主,因管线较长,我方决定是施工现场采用柴油发电机来解决施工用电需要。结合实际用电缺口使用柴油发电机组并编制该方案。 四、柴油发电机供电使用管理措施 4.1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 4.1.1汽油发电机操作、维护由专人持证上岗,操作人员能熟练掌握所维护设备的原理、性能及操作规程。 4.1.2柴油发电机选择移动式柴油发电机车,安装在施工现场合理位置。预先制定供用电管理制度、值班制度、发电机操作规程、发电机故障应急预案等。柴油发电机附近设置密闭防火泄油池,为柴油发电机供油的储油罐设置独立的存放区,做好防火措施,安排专人值守。 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后轮卡

柴油发电机维护保养规程完整

柴油发电机组维护保养规程 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日 批准:日期:年月日 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

▲1、《发电机保养记录表》

1.0目的 为规范柴油发电机组维护保养工作,确保柴油发电机组各项性能良好,保证柴油发电机组正常运行,特制定本规程。 2.0范围 适用于四川万晟物业服务有限公司所管辖各物业服务中心发电机组维护保养 3.0职责 3.1主管负责设施设备维护保养计划的制定和监督检查。 3.2项目经理、品质管理部、财务管理部、分管副总经理负责设施设备维护保养计划的审核及监督。 3.3总经理负责设施设备维护保养计划的审批。 3.4领班负责设施设备维护保养计划的执行、安排及检查。 3.5设备运行管理员负责发电机清洁、维护保养工作的具体实施并填写《发电机维护保养记录表》《值班记录表》。 3.6 工作中随时记录所发现的异常情况并反馈到客户服务中心处理。 4.0工作内容 4.1维护保养工作程序: 4.1.1工程维护部负责柴油发电机组维护保养,重大维护保养外委修理。 4.1.2工程维护部主管每年12月制定下年度《设施设备维护保养计划表》并按实际情况制定中修、大修计划。 4.1.3设备运行管理员按《设施设备维护保养计划表》要求进行维护保养,并将维护保养情况记录在《发电机保养记录表》上,零部件更换及大修情况同时记录于《设施设备机具台账》。 4.1.4故障维修一般不超过8小时,若在8小时内无法解决重要部位故障,及时汇报工程维护部主管,因项目自身无法解决,应及时将故障原因写明经项目经理签字上报品质管理部及分管副总经理。 4.1.5工程维护部主管/领班负责工作指导和监督检查。 4.2柴油发电机维护保养内容: 4.2.1进行维护保养时,应注意可拆零件的相对位置及其顺序(必要时应作记号),不可拆零件的结构特点,并掌握好重新装回时的用力力度(用扭力扳手)。 4.2.2空气滤清器:

柴油发电机施工方案44829

目录 一、工程概况: (2) 二、临时用电部署 (2) 2.1 供电方式 (2) 2. 2 施工现场配电线路: (4) 2. 3 施工现场配电箱和开关箱: (4) 三、施工用电负荷计算:现场电箱 (4) 四、发电机组的安装 (6) 4.1发电机安装工艺流程: (6) 4.2 发电机基础 (6) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试。 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

一、工程概况: 深圳市第八高级中学配套道路位于龙华新区观澜樟坑径片区,该工程含三条路,即新樟路、观盛东路和新澜路,设计时速20km/h,道路为城市支路。 新樟路在现状新樟路基础上进行旧路改造,线位大致呈东西走向,起点接待建五和大道里程XZK0+000,终点接现状新樟路里程XZK0+565,红线宽度26m,3m人行道+1.5m树池+8m机动车道+7m辅道+1.5m树池+3m人行道+2m挡土墙预留(合计26m),道路全长565m。 观盛东路为新建道路,线位大致呈东西走向,设计赴点西接五和大道里程GS0+000,设计终点东接新澜路里程GS0+254.813,规划红线宽度25m,3.5m人行道+1.5m 树池+15m机动车道+1.5m树池+3.5m人行道(合计25m),道路约全长254.813m。 新澜路为新建道路,设计起点接观盛东路里程X0+000,设计终点接八高东门出入口里程X0+234.781,线位大致呈西南—东北走向,规划红线宽度18m,3m人行道+1.5m 树池+9.8m机动车道+1.5m树池+2.2m人行道(合计18m),道路全长234.781m。 二、临时用电部署 2.1 供电方式 供配电方式:根据本工程施工现场实际情况,施工用电采用三台30kw和一台300kw柴油发电机供电。具体为新樟路2#、3#挡土墙位置采用移动式发电机一台,额定功率为30kw,主要用于锯木机、混凝土振动棒和照明用电。新樟路K0+260~K0+480段、新澜路X 0+195~X 0+234段高边坡支护各采用一台30kw发电机,观盛东路GS0+100~GS0+254段、新澜路X 0+000~X 0+136段人工挖孔桩位置采用一台300kw发电机(平面布置见附图)由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。 附件图

柴油发电机组维护保养规程

柴油发电机组维护保养规程 (总1页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

一、发电机的维护保养必须由有资质的电气作业人员进行。 二、维护(维修)作业必须对高压系统放电后方可进行。 三、所有维护(维修)作业均应在发电机停止工作后进行。开始作业前,应将原动机启动回路切断,断开电池连线,切断和电网或其他发电机之间的闭合回路,并在断路开并上悬挂禁止合闸警示牌。 四、发电机运行中严禁打开盖板和防护罩,以防受到电击和机械损伤;严禁触动运转部件,避免衣服、头发卷入造成伤害。 五、防止发电机受潮。 六、防止金属尘屑、水滴、尘土、有害气体进入电机内部。 七、发电机运行时,禁止将任何物体覆盖在电机上,保证电机通风散热。 八、发电机运行中,不得超过机组的额定转速、电压和电流,发现电机出现异音、异味及异常振动时,要立即停止运转。 九、发电机轴承正常情况下温升应不超过55℃,定期检查轴承润滑脂,更换润滑脂必须使用同一牌号的ZL-3锂基轴承脂。 十、备用机组应每月空载运行一次,每次10~15分钟;每年大负载(80%负载以上)运行2~4小时。 十一、柴油滤芯更换时间为每300小时;空气滤芯更换时间为每400小时;机油滤芯第一次更换时间为50小时,以后为250小时。 十二、机油第一次更换时间为50小时,机油正常更换时间为每250小时。更换使用沃尔沃专用机油或壳牌和美孚机油,机油粘度为15W-40。 十三、在恶劣条件下使用时机油和机油滤芯的更换周期为100小时,空滤的更换应根据空滤指示器进行,若空滤指示器进入红色区域则需更换空滤。 --------精心分享,希望可以帮到你

柴油发电机维护保养规程

柴油发电机维护保养规程 一、目的 保障柴油发电机组的完好及安全运作,确保在市电停电时能及时投入使用,保障正常供电。 二、保养范围 (一)柴油发电机组常规性保养 1、每天检查水位、油位一次; 2、每天清理一次机组外表面及机房环境。 3、每周检查一次蓄电池电量是否正常。 (二)、柴油发电机组月度保养: 1、清理机组外表面; 2、检查调速制杆是否灵活、润滑各联接点; 3、更换冷却水,更换前后测量PH值(正常值为7.5-9),并做好测量记录,必要时投药处理(通知 水处理工配合进行); 4、检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度,必要时调整; 5、配合电工作应急发电试验一次,检查柴油机运转时各仪表读数及温度、响度是否正常,并做好运行 记录。 (三)、柴油发电机组季度保养: 1、检查空气流阻指示器,显示红色时清洁空气滤清器; 2、放出柴油积水,清洗第一级柴油过滤器; 3、必要注意润滑风扇皮带轮及皮带张紧轮轴承; 4、检查超速机械保护装置润滑油位,不足时加油; 5、检查外部主要连接螺栓的紧固情况。 (四)、柴油发电机组年度保养: 1、配合电工进行并联带负荷运转,检查运转情况; 2、配合电工模拟试验各安全保护装置的性能; 3、测检轴线、开档,并做好记录; 4、拆检查盖观察检查轴及缸筒情况; 5、投药清洗冷却系统; 6、检查机油质量,必须时更换机油; 7、清洗第二级柴油过滤器; 8、清洗机油过滤器; 9、每运转500小时后增加如下项目: A、更换第二级柴油过滤器滤芯; B、更换机油; C、检查气缸头螺栓、连杆螺栓的紧度; D、检查校正气门间隙,喷油定时并做好记录; E、喷油器试压、调校。

社会保险相关政策 一、养老保险 1、所有职工均应参加养老保险,养老保险由用人单位和职工共同缴纳。 2、基本养老金由统筹养老金和个人账户养老金组成。基本养老金根据个人累计缴费年限、缴费工 资、当地职工平均工资,个人帐户金额等因素确定。个人账户不得提前支取,个人死亡的,可以继承。3、参加参加基本养老保险的个人,达到法定退休年龄时累计缴费满十五年的,按月领取基本养老 金。参加基本养老保险的个人,达到法定退休年龄时累计缴费不足十五年的,可以缴费至满十五年,按月领取基本养老金;也可以转入新型农村社会养老保险或者城镇居民社会养老保险,按照国务院规定享受相应的养老保险待遇。 4、参加基本养老保险的个人,因病或者非因工死亡的,其遗属可以领取丧葬补助金和抚恤金;在 未达到法定退休年龄时因病或者非因工致残完全丧失劳动能力的,可以领取病残津贴。所需资金从基本养老保险基金中支付。 二、医疗保险 1、职工应当参加职工基本医疗保险,由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。 2、参加职工基本医疗保险的个人,达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的,退休后不 再缴纳基本医疗保险费,按照国家规定享受基本医疗保险待遇;未达到国家规定年限的,可以缴费至国家规定年限。 3、参保人员医疗费用中应当由基本医疗保险基金支付的部分,由社会保险经办机构与医疗机构、 药品经营单位直接结算。门诊和购买药品由医保卡个人帐户直接结处,住院统筹部门由社保中心直接和医疗部门结算。 4、个人跨统筹地区就业的,其基本医疗保险关系随本人转移,缴费年限累计计算。 三、工伤保险 1、职工应当参加工伤保险,由用人单位缴纳工伤保险费,职工不缴纳工伤保险费。 2、职工因工作原因受到事故伤害或者患职业病,且经工伤认定的,享受工伤保险待遇;其中,经 劳动能力鉴定丧失劳动能力的,享受伤残待遇。 3、职工因下列情形之一导致本人在工作中伤亡的,不认定为工伤:(一)故意犯罪;(二)醉酒或者吸毒;(三)自残或者自杀;(四)法律、行政法规规定的其他情形。 4、因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付:(一)治疗工伤的医疗费用和康复费用;(二)住院伙食补助费;(三)到统筹地区以外就医的交通食宿费;(四)安装配置伤残辅助器具所需费用;(五)生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费;(六)一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴;(七)终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性医疗补助金;(八)因工死亡的,其遗属领取的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和因工死亡补助金;(九)劳动能力鉴定费。 5、认定工伤与否依据《工务保险条例》相关内容执行。 四、生育保险 1、职工应当参加生育保险,由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费,职工不缴纳生育保险费。 2、符合国家计划生育政策的女职工可享受生育津贴。 五、失业保险 1、职工应当参加失业保险,由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费。 2、失业人员符合下列条件的,从失业保险基金中领取失业保险金:(一)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满一年的;(二)非因本人意愿中断就业的; (三)已经进行失业登记,并有求职要求的。 3、失业人员失业前用人单位和本人累计缴费满一年不足五年的,领取失业保险金的期限最长为十 二个月;累计缴费满五年不足十年的,领取失业保险金的期限最长为十八个月;累计缴费十年以上的,领取失业保险金的期限最长为二十四个月。

发电机组安装施工方案

柴油发电机组安装 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程的单台、联机固定式柴油发电机组及其附属设备的安装与调试工作,柴油发电机组的连续功率为100~1500KVA。 设置在建筑物的首层、中间各层和屋顶或地下室或建筑物的裙房的柴油发电机组的施工。 一、设备及材料要求 1各种规格的型钢:型钢应符合设计要求,无明显的锈蚀,并有材质证明。 2螺栓:均采用镀锌螺栓,并配有相应的镀锌平垫圈、弹簧垫。 3导线与电缆:各种规格的导线与电缆,要有出厂合格证。 4其他材料:绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑油、清洗剂、氧气、乙炔。 二、主要机具 1主要机具: 汽车吊、卷扬机、钢丝绳、吊链、龙门架、绳扣、台钻、滚杠、砂轮机、手电钻、联轴节顶出器、台虎钳、油压钳、千斤顶、扳手、电锤、板挫、榔头、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、气焊工具、真空泵、油桶、撬杠等。 2测试机具: 塞尺、水准仪、水平尺、转速表、兆欧表、相序表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计、水电阻等。 三、作业条件 1施工图和技术资料齐全。 2土建工程基本施工完毕,门窗封闭好。 3在室外安装的柴油发电机组应有防雨措施。 4 柴油发电机组的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管线的位置应符合设计要求。

5柴油发电机组的安装场地清理干净、道路畅通。 四、操作工艺 (一)工艺流程: (二)基础验收: 柴油发电机组本体安装前应根据设计图纸、产品样本或柴油发电机组本体实物对设备基础进行全面检查,是否符合安装尺寸要求。 (三)设备开箱检验: 设备开箱点件应有安装单位、供货单位、建设单位、工程监理共同进行,并做好记录。依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录。 外观检查,有铭牌:机身无缺件,涂层完整。 柴油发电机组及其附属设备均应符合设计要求。 (四)机组安装: 如果安装现场允许吊车作业时,用吊车将机组整体吊起,把随机配减震器装在机组的底下。 在柴油发电机组施工完成的基础上,放置好机组。一般情况下,减震器无须固定,只要在减震器下垫一层薄薄的橡胶板就可以了。如果需要固定,划好减震器的地脚孔的位置,吊起机组,埋好螺栓后,放好机组,最后拧紧螺栓。 若现场不允许吊车作业,可将机组放在滚杠上,滚至选定位置。用千斤顶(千斤顶规格

威尔信柴油发电机组维修保养故障代码

威尔信柴油发电机组维修保养故障代码 威尔信柴油发电机组---伯琼斯1300电喷柴油机 2.1指示灯及按键功能 指示灯和按键控制面板如图1所示,面板上有故障分析指示灯、故障代码指示灯、ECM信号输入键和ECM故障检测键。 伯琼斯1300电子发动机具有自检验功能和指示灯<指示灯分为橙色和红色,用来确定发动机的故障)。橙色灯是表示发动机已存在故障,当故障排除后,便会自动熄灭。但ECM会对故障进行记录和存储。当需要检验ECM的记忆内的故障或有没有故障时,按下自检验功能按钮就可以执行自检验功能。伯琼斯1300电子发动机具有自检验功能和指示灯<指示灯分为橙色和红色,用来确定发动机的故障)。橙色灯是表示发动机已存在故障,当故障排除后,便会自动熄灭。但ECM会对故障进行记录和存储。当需要检验ECM的记忆内的故障或有没有故障时,按下自检验功能按钮就可以执行自检验功能。 在进行检测时,如果有故障存在,红色指示灯会闪现一次,然后转到显示故障代码的橙色灯上,故障代码由橙色灯的闪现分三次完成,每次闪现之间有一定的间隔时间,在每次的闪现过程中,可记下橙色灯连续闪现的次数,从三次闪现的过程中可读出橙色灯显示的故障代码。如果有多余的故障出现,便按代码上的数字来确定先后顺序;如果没有故障存在时,机器将会再经过一次测试,红色灯会闪动二次来检测故障记录;当红灯会闪动三次时,表示检查结束。当橙色灯的闪动代码为1,1,1时,表示在ECM内没有故障记录或者发动机没有故障。 指示灯和按键控制面板 2.2灯语闪动举例: 故障分析指示灯<红色)和故障代码指示灯<橙色)的显示举例如图2所示。 2 红色指示灯和橙色代码指示灯显示举例 2.31300HE故障代码及检查方法 1300HE机组的故障代码、检查结果和可能原因如下表所列: 闪灯码 111 ECM 无故障,提示等正常闪动 ECM没有检查出故障 112 ECM PWR 电力系统电压B+电压过高 ECM电压连续大于18V 充电系统故障 113 ECM PWR 电力系统电压B+电压过低 ECM电压低于5—6V,导致不能启动,不能点火 电池电压低,接触不良,线路内有阻值 114 ECT 冷却液温度信号超出范围过低 与180F/82C设定点比较信号电压,低于0.127V ECT信号线路或者感应器接地 115 ECT 冷却液温度信号超出范围过高 与180F/82C设定点比较信号电压,大于4.959V ECT线路或者感应器处于断开状态 121 MAP

柴油发电机施工方案81892

》目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制说明 (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施 (2) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (2) 2、电线与电缆的安全防护 (5) 3、雨季安全用电措施 (6) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (6) 五、柴油发电机安全操作规程 (9) 1、启动前的准备工作 (9) 2、柴油机的启动和运行 (9) 3、停车与维护保养 (11) 六、柴油发电机安全措施 (12) 七、柴油发电机供电使用管理制度 (14) 八、触电事故的应急处理 (15) 1、紧急呼救和切断电源 (16) 2、脱离电源对症抢救 (17) 3、事故后处理工作 (19) 九、文明施工管理及节能环保措施 (19)

现场柴油发电机临时用电专项施工方案 一、编制依据 (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。

二、工程概况 本工程为温峤镇桥亭至虎坑道路工程,位于温峤镇下保村,道路由桥头至虎坑,全长451米,宽度(土路肩)+(车行道)+(土路肩)。 建设单位:温峤镇下保村村民委员会 设计单位:温岭市交通设计院 施工单位:台州市名泰建设工程有限公司 三、编制说明 本工程用电量以排污管道为主,因管线较长,我方决定是施工现场采用柴油发电机来解决施工用电需要。结合实际用电缺口使用柴油发电机组并编制该方案。 四、柴油发电机供电使用管理措施 、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 汽油发电机操作、维护由专人持证上岗,操作人员能熟练掌握所维护设备的原理、性能及操作规程。 柴油发电机选择移动式柴油发电机车,安装在施工现场合理位置。预先制定供用电管理制度、值班制度、发电机操作规程、发电机故障应急预案等。柴油发电机附近设置密闭防火泄油池,为柴油发电机供油的储油罐设置独立的存放区,做好防火措施,安排专人值守。 移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面—米。柴油发电机拖车的前后轮卡主,固定好。 移动式柴油发电机大的拖车做好可靠的接地。 移动式柴油发电机拖车上部设置防雨棚,防雨棚做到牢固、可靠。 移动式柴油发电机周围4米内不得使用明火,不得存放易燃物品。 柴油发电机的总容量满足最大负荷的需要和大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不低于额定电压的80%。 柴油发电机的出口侧装设短路保护、过负荷保护及低电压保护等装置。

发电机临时用电施工方案(DOC)

江苏盐城水利建设有限公司 施工组织设计文件 玉滩水库至万福寺水库连通工程(荣昌段)一标段 自备发电机 临时用电施工方案 编制:李刚 审核:刘祝芳 批准:张华 编制:江苏盐城水利建设有限公司玉滩水库至万福寺水库连通工程(荣昌段) 一标段项目部 日期:2016年8月11日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、柴油发电机供电使用管理措施 (3) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (4) 2、电线与电缆的安全防护 (7) 3、雨季安全用电措施 (7) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (7) 四、柴油发电机安全操作规程 (10) 1、启动前的准备工作 (10) 2、柴油机的启动和运行 (11) 3、停车与维护保养 (13) 五、柴油发电机安全措施 (13) 六、柴油发电机供电使用管理制度 (15) 七、触电事故的应急处理 (17) 1、紧急呼救和切断电源 (17) 2、脱离电源对症抢救 (18) 3、事故后处理工作 (21) 八、文明施工管理及节能环保措施 (21)

临时用电专项施工方案 一、编制依据 1、玉滩水库至万福寺水库连通工程(荣昌段)工程施工图纸; 2、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005; 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012; 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011; 5、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-93。 二、工程名称:玉滩水库至万福寺水库连通工程(荣昌段)工程 三、工程地点:荣昌万灵镇、昌州镇 四、工程概况:重庆市玉滩水库至万福寺水库连通工程(荣昌段)一标段主要建设内容为,首部枢纽及输水干管,首部枢纽用于衔接连通工程(大足段)的输水管道,为本项目提供水源。渠首设计流量为2.725m3/s,经水力计算,渠首管道的管径为DN2400,干线管径为 DN2000;输水干管总长约4164m,采用预应力钢筒混凝土管(PCCP),为了方便沿线灌溉取水,主管沿线设置5处分水口,分水口位置详见平面图;根据平、纵剖面的布置,沿线设置3处排泥、排湿井,2处排气井。 输水干管局部采用顶管施工,管材采用:DRC钢筋混凝土管,顶管段总长度约244m,桩号为:K3+476.00~K3+720.00。管道转弯处采用钢管来衔接,并设置镇墩,镇墩采用C25钢筋砼结构。

发电机组安装技术方案

发电机安装技术方案 XXXXXXXXXX有限公司 XXXX年XX月XX日

1、编制依据及原则 1.1 编制依据 1.1.1 1.1.2 中华人民共和国<<火力发电工程施工组织设计导则>>。 1.1.3 中华人民共和国现行施工规范、规程、标准。 1.1.4 中华人民共和国<<质量保证手册>>及程序文件。 1.1.5 部分施工图纸。 1.1.6 我公司施工能力、技术装备和同类工程的成熟施工经验。 1.1.7 现场勘察得到的实际情况。 1.2 编制原则 1.2.1 本工程施工组织设计的指导方针:以合理的投入、最短的工期、优良的工程质量、优质的服务顺利完成该工程建设任务。 1.2.2 主要原则: 1) 符合公司程序文件的要求。 2) 合理安排施工顺序,及时形成完整的生产能力,?从实质上缩短建设周期以提高投资效益。 3) 完善劳动组织,调整好各阶段施工密度,?并经济有效地组织好后勤保障,以便连续均衡施工。 4) 采用科学的管理方法和先进的施工技术,推广先进经验,?努力提高机械利用率和机械化施工综合水平,以提高工效、劳动生产率,降低成本。 5) 充分发挥地区优势,提高工厂化施工程度。 6) 施工场地布置紧凑、合理,方便施工并符合安全、防火要求。 7) 实行全面质量管理、克服质量薄弱环节,不断提高工艺水平。2、工程概况 2.1 建设规模:1台 XXXX 发电机组。 工程内容:发电机组、变压器、高低压开关柜、二次接线、电缆敷设 1

电机安装、调试。 2.2 主要工程量:发电机组、变压器、高低压开关柜、二次接线、电缆敷设电机安装、调试。 2.3 施工条件 2.3.1 现场条件:施工现场应具备"三通一平"。 2.3.2 施工图纸:应按计划及时供应。 2.3.3 设备、材料:由业主供应设备和主材,应按施工计划供应。2.4 施工技术规范、规程的执行要求 2.4.1 采用中华人民共和国有关部门颁发的最新有效的规范、规程、标准、?规定。 2.4.2 如合同规范、标准和技术要求(包括设备制造厂家提供的)?发生冲突时,按中华人民共和国、部颁、行业、设计院规范、标准和技术要求顺序执行。 2.4.3 施工中执行中华人民共和国和中华人民共和国部门及工程所在地颁发的环保、劳保、卫生、安全、消防等有关规定。 2.5 工程特点 2.5.1 发电机本体结构复杂、安装质量要求高、交叉作业多等。 2.5.2 施工周期短,且与设计院、供货方交涉多,与土建交叉施工。 2.5.3 本工程安装调试要求较严格。 2.5.4 施工现场位于本厂。 3、施工部署 3.1 质量、工期目标 3.1.1 质量目标 2

柴油发电机组保养周期表及维修标准

柴油机发电机检查维护内容和要求 柴油机发电机日常检查维护内容及要求 主汛期每周一次,非主汛期每月两周对柴油机启动试验一次,检查柴油发电机各部件运行应正常。 开机前,拆开在中点和地之间的导线,测量从终端至地的阻抗。机器对地的绝缘电阻应超过2MΩ。 检查柴油机外表、控制开关、表计等各部件应完好无破损,各部件连接螺丝紧固无松动,各接线头接触良好。 蓄电池单体开路电压应在13-14V,且外观无灰尘、裂痕、漏液。 检查柴油机燃油箱油位,其油量必须保持在油标两刻度间,且至少存有360kg(两桶)的备用油;检查机油油位应应保持在正常范围内,且至少存有10kg的备用机油(型号为15W/40);检查冷却器水位在正常范围内; 检查充电机工作正常,接线应正确,其空载输出电压应在24-28V之间,充电电压、电流正常。 检查柴油机皮带张力正常无松脱。 检查空滤器进气阻力指示器应为绿色(不应变成红色)。 检查柴油机外观整洁,连接螺栓无松动、断裂。 检查柴油机油路、润滑、冷却等系统各管接头无漏水和漏油。 检查发动机出口开关ZKK在断开位置。 检查充电机电路接线应正确,其空载输出电压应在—之间;蓄电池液面应高出极板10—15mm,电解液位比重应保持在— (20℃时)之间;蓄电池单体开路电压应在—,且外观无灰尘、裂痕、漏液。当比重高于时,应补加蒸留水,当比重低于时,应查明原因后补加比重为—的硫酸溶液。 柴油发电机起动前检查内容和要求 由于设有自动控制系统的发电机可以不先警告而自动启动,所以在检查前应把控制屏的开关关掉。 检查蓄电池开路电压为13—14V,且各连接线螺丝紧固,线头接触良好。 检查柴油机燃油箱油位、机油油位、冷却水水位应在正常范围内。 检查柴油机冷却风扇叶片无变形、皮带张力正常无松脱。 检查柴油机油路、润滑、冷却等系统各管接头无漏水、漏油等异常现象。 检查发动机出口开关ZKK在断开位置。 柴油发电机运行中检查内容和要求 检查柴油机各有关部件运转正常,无异常响声。 应密切监视柴油发电机运行状况,保持机组端电压400V+5%V、频率50+2%HZ范围内且三相电流指示正常。 检查机油油温应在82—107℃,不大于108℃;冷却水水温应在85℃,且注意检查燃油、机油、冷却水,其数量应满足

发电机组安装施工方案1

发电机组安装施工方案 1、施工准备 (1)作业条件 ①施工图和技术资料齐全; ②土建工程基本施工完毕、门窗封闭好; ③在室外安装的柴油发电机组应有防雨措施; ④柴油发电机组的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管线位置应符合设计要求; ⑤柴油发电机组的安装场地清理干净、道路畅通专业。 (2)作业人员 主要施工人员:电工、超重工、调试工,经过培训考核的专业人员持证上岗。 2、施工工艺 (1)工艺流程 基础验收→设备开箱检验→机组稳装(地脚螺栓固定的机组/ 安放式的机组)→油、气、水冷、风冷、烟气排放等系统和隔振防噪声设施的安装工验收(发电机静态试验/随机配电盘控制柜接线检查)→发电机空载试运行和试验调整→发电机负荷试运行 (2)操作工艺 ①基础验收 柴油发电机组本体安装前应根据设计图纸、产品样本或柴油发电机组本体实物对设备基础进行全面检查,是否符合安装尺寸要求。 ②设备开箱检验 1)设备开箱点件应有安装单位、供货单位、建设单位、工程监理共同进行,并做好记录; 2)依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录; 3)外观检查:有铭牌,机身无缺件,涂层完整; 4)柴油发电机组及其附属设备均应符合设计要求。 ③安装前的检查 1)是否有充分的冷却空气; 2)是否有充分的新鲜吸入空气; 3)是否有循环空气排放口; 4)是否有烟气排放口; 5)是否有辅助电源; 6)是否有便于运行与维修的空间; 7)是否有认可的噪声水平; 8)是否有震动的隔离。 ④机组主体的安装 1)如果安装现场允许吊车作业时,用吊车将机组整体吊起,把随机配的减震器装在机组的底下。 2)在柴油发电机组施工完成的基础上,放置好机组。一般情况下,减震器无须固定,只需在减震器下垫一层薄薄的橡胶板。如果需要固定,划好减震器的地脚孔的位置,吊起机组,埋好螺栓后,放好机组,最后拧紧螺栓。 3)现场不允许吊车作业,可将机组放在滚杠上,滚至选定位置。 4)用千斤顶(千斤顶规格根据机组重量选定)将机组一端抬高,注意机组两边的升高一致,直至底座下的间隙能安装抬高一端的减震器。

发电机组保养方案

柴油发电机组保养服务协议 甲方: 乙方: 本着“全程贴心服务,提供超出客户期望值”的服务理念,以诚信务实为原则,努力为客户提供优质的服务,确保机组安全、可靠、高效运行,解决客户后顾之忧。经甲乙双方友好协商,现就甲方一下柴油发电机组保养服务事宜达成协议: 第一条产品名称、型号、数量、金额、供货时间及数量 名称服务内容单价 200-500KW柴油发电机组对甲方提供发电机组的A级保养任务对甲方提供发电机组的B级保养任务对甲方提供发电机组的C级保养任务对甲方提供发电机组的D级保养任务 第二条服务内容:乙方对甲方所拥有的柴油发电机组应甲方要求定期进行的维护保养服务。 第三条服务期限:年月日起至年月日止。 第四条乙方应具备的资质:专业的发动机、发电机组生产厂家或服务厂家。 第五条服务地点:甲方江苏的柴油发电机房。 第六条甲方责任:甲方应严格按照柴油发电机组、发动机操作、使用程序进行操作,使用时,仔细观察机组运行的状况并作好记录,如发现任何异常状态,须及时采取措施以免引起更大的故障。 第七条乙方根据甲方需要,开展如下工作: (一)乙方应严格按照柴油发电机组的维护保养程序进行维护保养,每季度一次的A级(具体根据双方商定日期进行)维护保养,内容如下: 1)在甲方具备条件下清理空气滤内部和水箱散热器散热面的尘土油腻。 2)检查燃油、润滑油和冷却液有无泄漏,联接管路是否有松动、损坏、堵塞、流动不畅等情况,观察各 种液面标高是否在规定范围内,发现问题需及时处理。 3)检查电池组线路连接情况,蓄电池电压、电解液液位情况,以及启功电源供电系统各零部件的完整情

况,发现问题需及时处理。 4)检查发动机冷却液、机油、柴油是否按季节要求的品质进行加注和使用。 5)检查空气滤清器的进气阻力,超过规定值需清理或更换。检查进气联接胶管是否有松动或老化,或损 坏情况,发现问题需及时处理。 6)检查冷却风扇的运行状况及驱动皮带的张紧力,必要时进行调整。 7)全面检查导线束是否有松动、烧焦或磨损,各插头是否有松动、脱落或损坏情况。 8)全面检查电器报警、指示灯、安全装置、继电器和空气开关等电器件的工作是否正常。 9)检查加热器、充电器、小发电机、各种传感器和启动电机工作是否正常。 10)启动发电机组检查各部件运转状况是否正常,有无异响,有无渗漏,排除安全隐患。 11)检查日常运行记录。 12)起动机组检查三相电流、三相电压、功率、水温、油压频率是否情况正常,检查并机、遥开、启动、 急停等功能是否正常,检查烟色、震动、发电是否正常,检查紧固件是否有松动。 13)特别建议:为保障发电机组润滑系统良好,发电机组预热除湿,并做到及时发现及早排除存在故障。 建议甲方:冬季,每月不低于起动运行一次,加载运行30分钟。每三个月加载运行60分钟以上(加载应达到50%以上功率);夏季,每月不低于起动运行二次,加载运行30分钟。每三个月加载运行60分钟以上(加载应达到50%以上功率)。 (二)每半年(或250小时)进行的B级保养内容如下: 1)例行A级检查项目。 2)更换所有滤清器,其中包括机油滤清器,柴油滤清器,水滤清器,清洗曲轴呼吸器。 3)检查空气滤清器、进气系统、冷却液、风扇毂、皮带轮、皮带、散热器、燃油与机油管路等,并根据易损件状态(如卡箍、皮带、胶圈、垫片等),进行更换。 4) 清洗柴油箱,更换老化的柴油进回油管。 5)机组带载运行不低于1小时,负载由乙方提供。 (三)每年(或1000小时)进行的C级保养内容如下: 1)例行B级检查项目。 2)在甲方具备条件下清理清洁柴油机表面。 3)彻底检查燃油系统,包括喷油泵和喷油器等零部件;检查喷油器的喷油情况,检查调整喷油提前角等情况,必要时重新进行调整。 4)彻底检查润滑系统工作情况,包括曲轴箱、机油管、机油滤清器、机油泵等零部件,并更换机油。 5)彻底检查冷却系统工作情况。 6)拆洗汽缸盖,清除积炭。 7)检查进、排气门的密封情况,检查与调整气门间隙,不符合要求应以修正。

相关文档
相关文档 最新文档