1适用范围

本作业指导书适用于指导变压器油介质损耗因数测试的工作。

2引用文件

中华人民共和国水利电力部生第158号《电业安全工作规程》(热力和机械部分)DL408—1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)

《宁夏电力设备预防性试验实施规程》

HCO-A油介质损耗测试仪使用说明书

3作业前准备工作安排

3.1准备工作安排

3.2人员要求

3.3仪器仪表和工具材料

3.4危险点分析

3.5安全措施

3.6试验分工

4 试验程序4.1开工

4.2试验步骤和标准要求

4.3结尾工作

5 试验总结

6作业指导书执行情况评估

7附录

变压器讲义

主变压器讲义 一、系统(设备)概述 1、变压器的用途 变压器是借助于电磁感应,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间变换交换电压或电流的一种静止电气设 备。 电力变压器在电力系统中,用以改变电压的主要电气设备,再从电力系统的角度来看,一个电力网将许多发电厂 和用户联在一起,分成主系统和若干个分系统。各个分系 统的电压并不一定相同,而主系统必须是统一的一种电压 等级,这也需要各种规格和容量的变压器来联接各个系统。 所以说电力变压器是电力系统中不可缺少的一种电气设 备。 2、变压器的分类 变压器有不同的使用条件、安装场所,有不同电压等级和容量级别,有不同的结构形式和冷却方式,所以应按不同原则进行分类。变压器分类方法见表1—1。 表1—1 电力变压器分类

A、按电源输出相数分1)、单相变压器; 2)、三相变压器; 3)、多相变压器; B、按冷却方式分 1)、干式(自冷)变压器;2)、油浸自冷变压器;

3)、油浸不冷或风冷变压器; 4)、氟化物(蒸发冷却)变压器。 C、按绕组结构分 1)、单绕组变压器; 2)、双绕组变压器; 3)、三绕组变压器; 4)、多绕组变压器。 D、按铁芯结构分 1)、心式铁心变压器; 2)、壳式铁心变压器; 3)、C型、T型及环形铁心变压器。 E、按防潮方式分 1)、开启式变压器; 2)、密封式变压器; 3)、全密式变压器。 F、按用途分 1)、电力变压器; 2)、电炉变压器; 3)、整流变压器; 4)、调压变压器; 5)、各种小型电源变压器; 6)、各种特殊用途变压器,如试验变压器、焊接变压器等。

G、按调压方式分 1)、无载调压变压器; 2)、有载调压变压器。 二、通用理论部分(或原理)介绍 利用电磁感应原理工作的,它由相互绝缘且匝数不等的两个绕组(构成电路)套装在由良好导磁性能材料叠成的铁心(构成磁路)上。两个绕组间只有磁的耦合而没有电的联系,其原理示意图如下图所示,其中绕组1接交流电源,这一侧称为一次侧,有关的物理量冠以下标1,如μ1、i1等;绕组2接有负载,这一侧称为二次侧,有关的物理量冠以下2如μ2、i2等。 根据电磁感应原理,变压器一、二次绕组中产生的感应电动势分别为: E1=4.44f1N1B m S×10-4 E2=4.44f2N2B m S×10-4

变压器介质损耗讲义

变压器绕组连同套管介质损耗试验 一、介质损耗得定义及意义 电介质就就是绝缘材料。当研究绝缘物质在电场作用下所发生得物理现象时,把绝缘物质称为电介质;而从材料得使用观点出发,在工程上把绝缘物质称为绝缘材料。既然绝缘材料不导电,怎么会有损失呢?我们确实总希望绝缘材料得绝缘电阻愈高愈好,即泄漏电流愈小愈好,但就是,世界上绝对不导电得物质就是没有得。任何绝缘材料在电压作用下,总会流过一定得电流,所以都有能量损耗。把在电压作用下电介质中产生得一切损耗称为介质损耗或介质损失。 如果电介质损耗很大,会使电介质温度升高,促使材料发生老化(发脆、分解等),如果介质温度不断上升,甚至会把电介质熔化、烧焦,丧失绝缘能力,导致热击穿,因此电介质损耗得大小就是衡量绝缘介质电性能得一项重要指标。 然而不同设备由于运行电压、结构尺寸等不同,不能通过介质损耗得大小来衡量对比设备好坏。因此引入了介质损耗因数tgδ(又称介质损失角正切值)得概念。 介质损耗因数得定义就是:被试品得有功功率比上被试品得无功功率所得数值。 介质损耗因数tgδ只与材料特性有关,与材料得尺寸、体积无关,便于不同设备之间进行比较。 当对一绝缘介质施加交流电压时,介质上将流过电容电流I1、吸收电流I2与电导电流I3,如图所示。其中反映吸收过程得吸收电流,又可分解为有功分量与无功分量两部分。电容电流与反映吸收过程得无功分量就是不消耗能量得,只有电导电流与吸收电流中得有功分量才消耗能量。 为了讨论问题方便,可进一步将等值电路简化为由纯电容与纯电阻组成得并联与串联电路。我们就采用它得并联电路来分析。 当绝缘物上加交流电压时,可以把介质瞧成为一个电阻与电容并联组成得等值电路,如图21(a)所示。根据等值电路可以作出电流与电压得相量图,如图2(b)所示。

介质损耗详解

1、介质损耗 什么就是介质损耗:绝缘材料在电场作用下,由于介质电导与介质极化得滞后效应,在其内部引起得能量损耗。也叫介质损失,简称介损。 2、介质损耗角δ 在交变电场作用下,电介质内流过得电流相量与电压相量之间得夹角(功率因数角Φ)得余角(δ)。简称介损角。 3、介质损耗正切值tgδ 又称介质损耗因数,就是指介质损耗角正切值,简称介损角正切。介质损耗因数得定义如下: 如果取得试品得电流相量与电压相量,则可以得到如下相量图: 总电流可以分解为电容电流Ic与电阻电流IR合成,因此: 这正就是损失角δ=(90°-Φ)得正切值。因此现在得数字化仪器从本质上讲,就是通过测量δ或者Φ得到介损因数。 测量介损对判断电气设备得绝缘状况就是一种传统得、十分有效得方法。绝缘能力得下降直接反映为介损增大。进一步就可以分析绝缘下降得原因,如:绝缘受潮、绝缘油受污染、老化变质等等。 测量介损得同时,也能得到试品得电容量。如果多个电容屏中得一个或几个发生短路、断路,电容量就有明显得变化,因此电容量也就是一个重要参数。 4、功率因数cosΦ 功率因数就是功率因数角Φ得余弦值,意义为被测试品得总视在功率S中有功功率P所占得比重。功率因数得定义如下: 有得介损测试仪习惯显示功率因数(PF:cosΦ),而不就是介质损耗因数(DF:tgδ)。一般cosΦ

(1) 容量与误差:实际电容量与标称电容量允许得最大偏差范围、一般使用得容量误差有:J级±5%,K 级±10%,M级±20%、 精密电容器得允许误差较小,而电解电容器得误差较大,它们采用不同得误差等级、 常用得电容器其精度等级与电阻器得表示方法相同、用字母表示:D级—±0、5%;F级—±1%;G级—±2%;J级—±5%;K级—±10%;M级—±20%、 (2) 额定工作电压:电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受得最大直流电压,又称耐压、对于结构、介质、容量相同得器件,耐压越高,体积越大、 (3) 温度系数:在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量得相对变化值、温度系数越小越好、 (4) 绝缘电阻:用来表明漏电大小得、一般小容量得电容,绝缘电阻很大,在几百兆欧姆或几千兆欧姆、电解电容得绝缘电阻一般较小、相对而言,绝缘电阻越大越好,漏电也小、 (5) 损耗:在电场得作用下,电容器在单位时间内发热而消耗得能量、这些损耗主要来自介质损耗与金属损耗、通常用损耗角正切值来表示、 (6) 频率特性:电容器得电参数随电场频率而变化得性质、在高频条件下工作得电容器,由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小、损耗也随频率得升高而增加、另外,在高频工作时,电容器得分布参数,如极片电阻、引线与极片间得电阻、极片得自身电感、引线电感等,都会影响电容器得性能、所有这些,使得电容器得使用频率受到限制、 不同品种得电容器,最高使用频率不同、小型云母电容器在250MHZ以内;圆片型瓷介电容器为300MHZ;圆管型瓷介电容器为200MHZ;圆盘型瓷介可达3000MHZ;小型纸介电容器为80MHZ;中型纸介电容器只有8MHZ、 不同材质电容器,最高使用频率不同、COG(NPO)材质特性温度频率稳定性最好,X7R次 之,Y5V(Z5U)最差、 贴片电容得材质规格 贴片电容目前使用NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同得材质规格,不同得规格有不同得用途、下面我们仅就常用得NPO、X7R、Z5U与Y5V来介绍一下它们得性能与应用以及采购中应注意得订货事项以引起大家得注意、不同得公司对于上述不同性能得电容器可能有不同得命名方法,这里我们引用得就是敝司三巨电子公司得命名方法,其她公司得产品请参照该公司得产品手册、

介质损耗因数(tanδ)试验

align="center"> 图5-2 绝缘介质的等效电路 表5-2 绝缘电阻测量结果 绝缘电阻/MΩ(每隔60s测一次)

tanδ与施加电压的关系决定于绝缘介质的性能、绝缘介质工艺处理的好坏和产品结构。当绝缘介质工艺处理良好时,外施电压与tanδ之间的关系近似一水平直线,且施加电压上升和下降时测得的tanδ值是基本重合的。当施加电压达到某一极限值时,tanδ曲线开始向上弯曲,见图5-8曲线1。 如果绝缘介质工艺处理得不好或绝缘介质中残留气泡等,则绝缘介质的tanδ比良好绝缘时要大。另外,由于工艺处理不好的绝缘介质在极低电压下就会发生局部放电,所以,tanδ曲线就会较早地向上弯曲,且电压上升和下降时测得的tanδ值是不相重合的,见图5-8曲线2。 当绝缘老化时,绝缘介质的tanδ反而比良好绝缘时要小,但tanδ开始增长的电压较低,即tanδ曲线在较低电压下即向上弯曲,见图5-8曲线3。另外,老化的绝缘比较容易吸潮,一旦吸潮,tanδ就会随着电压的上升迅速增大,且电压上升和下降时测得的tanδ 值不相重合,见图5-8曲线4。 2.2 温度特性 图5-6 绝缘介质等值电流相量图 I C—吸收电流的无功分量I R—吸收电流的有功分量 —功率因数角δ—介质损失角

图5-7 绝缘介质简化等效电路和等值电流相量图 (a)等效电路(b)等值电流相量图 C x—绝缘介质的总电容R x—绝缘介质的总泄漏电阻I Cx—绝缘介质的总电容电流I Rx—绝缘介质的总泄漏电流 图5-8 绝缘介质tanδ的电压特性 tanδ随温度的上升而增加,其与温度之间的关系与绝缘材料的种类、性能和产品的绝缘结构等有关,在同样材料、同样绝缘结构的情况下与绝缘介质的工艺干燥、吸潮和老化程度有关。 对于油浸式变压器,在10℃~40℃范围内,干燥产品的tanδ增长较慢;温度高于40℃,则tanδ的增长加快,温度特性曲线向上逐渐弯曲。为了比较产品不同温度下的tanδ,GB/T6451—1999国家标准规定了不同温度t下测量的tanδ的换算公式。 tanδ2=tanδ1·1.3(t1-t2)/10 (5-2) 式中tanδ2——油温为t2时的tgδ值,%; tanδ1——油温为t1时的tgδ值,%。 3 tanδ测量方法 3.1 测量仪器及测量电压

AI-6000F介质损耗测试仪

AI-6000F介质损耗测试仪 AI-6000F介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高 压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置介损测试电桥,可变频调压电源,升压变压器和SF6 高稳定度标准 电容器。测试高压源由仪器内部的逆变器产生,经变压器升压后用于被试 品测试。频率可变为45Hz或55Hz,55Hz或65Hz,采用数字陷波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的 难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。该仪器配以绝缘 油杯可测试绝缘油介质损耗。 AI-6000F全自动介质损耗仪是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置介损测试电桥,可变频调压电源,升压变压器和SF6 高稳定度标准电容器。测试高压源由仪器内部的逆变器产生,经变压器升压后用于被试品测试。频率可变为45Hz或55Hz,55Hz或65Hz,采用数字陷波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。该仪器配以绝缘油杯可测试绝缘油介质损耗。 1. 超大液晶中文显示 仪器配备了大屏幕(105mm×65mm)中文菜单界面,屏显分为左右两部分,左边为功能菜单区,右边为相关状态信息提示,每一步都非常清楚,操作人员不需要专业培训就能使用。一次操作,微机自动完成全过程的测量,是目前非常理想的介损测量设备。 2. 海量存储数据 仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出; 3. 科学先进的数据管理 仪器数据可以通过U盘导出,可在任意一台PC机上通过我公司专用软件,查看和管理数据并可生成工作报告。

电力变压器试验项目和标准说明

电力变压器试验项目及标准说明 1 绝缘油试验或SF6气体试验; 2 测量绕组连同套管的直流电阻; 3 检查所有分接头的电压比; 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻; 6 非纯瓷套管的试验; 7 有载调压切换装置的检查和试验; 8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 9 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tanδ ; 10 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; 11 变压器绕组变形试验; 12 绕组连同套管的交流耐压试验; 13 绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验; 14 额定电压下的冲击合闸试验; 15 检查相位; 16 测量噪音。 注:除条文内规定的原因外,各类变压器试验项目应按下列规定进行: 1 容量为1600kVA 及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行; 2 干式变压器的试验,可按本条的第2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 3 变流、整流变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 4 电炉变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行;

5 穿芯式电流互感器、电容型套管应分别按本标准第9章互感器、第16章的试验项目进行试验。 6 分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出厂试验项目,现场试验按本标准执行。 7.0.2油浸式变压器中绝缘油及SF6气体绝缘变压器中SF6气体的试验,应符合下列规定: 1 绝缘油的试验类别应符合本标准中表20.0. 2 的规定;试验项目及标准应符合本标准中表20.0.1 的规定。 2 油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:电压等级在66kV 及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。试验应按《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252进行。各次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。新装变压器油中H2 与烃类气体含量(μL/L)任一项不宜超过下列数值: 总烃:20, H2:10, C2H2:0, 3 油中微量水分的测量,应符合下述规定:变压器油中的微量水分含量,对电压等级为 110kV 的,不应大于 20mg/L;220kV 的,不应大于 15mg/L ;330~500kV 的,不应大于 10mg/L 。 4 油中含气量的测量,应符合下述规定:电压等级为330 ~500kV 的变压器,按照规定时间静置后取样测量油中的含气量,其值不应大于1%(体积分数)。 5 对SF6气体绝缘的变压器应进行SF6气体含水量检验及检漏:SF6气体含水量(20℃的体积分数)一般不大于250μL/L。变压器应无明显泄漏点。 7.0.3测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定: 1 测量应在各分接头的所有位置上进行; 2 1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%; 3 变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%;不同温度下电阻值按照式7.0.3换算: R2=R1(T+t2)/( T+t1) (7.0.3) 式中 R1、R2——分别为温度在t1、t2时的电阻值; T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。 4 由于变压器结构等原因,差值超过本条第2款时,可只按本条第3款进行比较。但应说明原因。

变压器绝缘介质损耗检测

绝缘介质损耗检测 绝缘介质在交流电压作用下,会在绝缘介质内部产生损耗,这些损耗包括绝缘介质极化产生的损耗、绝缘介质沿面放电产生的损耗和绝缘介质内部放电产生的损耗等。 绝缘介质内部产生损耗,造成施加在绝缘介质上的交流电压和电流之间的功率因数角不再是90°。功率因数角的余角称为介质损失角,并用tgδ来表示绝缘系统电容的介质损耗特性。用tgδ来表示相对的介质损耗因数的大小,它与绝缘介质几何尺寸无关,便于比较和判断不同结构变压器的绝缘性能。 1、变压器tgδ绝缘测试的特性 1)变压器绝缘良好时,外施电压与tgδ之间的关系近似一水平直线,且施加电压上升和下降时测得的tgδ值是基本重合的。当施加电压达到某一极限值时,tgδ曲线开始向上弯曲。 2)如果绝缘介质工艺处理得不好或绝缘介质中残留气泡等,则绝缘介质的tgδ比良好绝缘时要大。同时,由于工艺处理不好的绝缘介质在很低电压下就可能发生局部放电,所以,tgδ曲线便会较早地向上弯曲,且电压上升和下降时测得的tgδ值是不相重合的。 3)当绝缘老化时,绝缘介质在低电压下的tgδ也有可能比良好绝缘时要小,但tgδ开始增长的电压较低,即tgδ曲线在较低电压下即向上弯曲。 4)绝缘比较容吸潮,一旦吸潮,tgδ就会随着电压的上升迅速增大,且电压上升和下降时测得tgδ值不相重合。 5)当绝缘存在离子性缺陷时,tgδ曲线随电压升高曲线向下弯曲,即tgδ随电压升高反而变小。 2、变压器油tgδ增大的原因及绝缘受潮的判断 1)油中浸入溶胶杂质。变压器在出厂前残油或固体绝缘材料中存在着溶胶杂质;在安装过程中也可能再次浸入溶胶杂质;在运行中还可能产生溶胶杂质。油的介质损耗因数正比于电导系数,油中存在溶胶粒子后,由电泳现象(带电的溶胶粒子在外电场作用下有定向移动的现象,叫做电泳现象)引起电导系数,可能超过介质正常电导的几倍或几十倍,因此,tgδ值增大。

工频介电常数及介质损耗测试仪

工频介电常数及介质损耗测试仪 GCSTD-C 产 品 技 术 方 案 书 北京冠测精电仪器设备有限公司材料电极液体电极

GCSTD-C工频介电常数及介质损耗测试仪 满足标准: GB/T1409-2006 测量电气绝缘材料在工频、音频、高频下电容率和介质损耗因数的推荐方法 GB/T 5654-2007 液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量 GB/T 21216-2007 绝缘液体测量电导和电容确定介质损耗因数的试验方法 GB/T 1693-2007 硫化橡胶介电常数和介质损耗角正切值的测定方法 GB/T 5594.4-1985__电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法__介质损耗角正切值的测试方法 …………………………………………………………………………………………… 一、产品概述 本仪器是一种先进的测量介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)的仪器,测量各种绝缘材料、绝缘套管、绝缘液体、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)。具有操作简单、中文显示、打印、使用方便、无需换算、自带高压,抗干扰能力强,测试时间短等优点。 本测试仪采用变频电源技术,利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、操作简便的功能。 二、性能特点 1、仪器测量准确度高,可满足油介损测量要求,因此只需配备标准油杯,和专用测试线即可实现油介损测量。 2、采用变频技术来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。 3、过流保护功能,在试品短路或击穿时仪器不受损坏。 4、内附标准电容和高压电源,便于现场测试,减少现场接线。 5、仪器采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。 三、技术指标 技术指标 1、试验环境温度:10℃~30℃(LCD液晶屏应避免长时间日照) 2、相对湿度:20%~80% 3、供电电源:电压:220V±10% 4、外形尺寸:长*宽*高=470mm*320mm*360mm 5、重量:16kg 6、输出功率:1.5KV A

变压器介损测试仪

FS3001抗干扰高压介质损耗测试仪 一、产品简介: 介损测量是绝缘试验中很基本的方法,可以有效地发 现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等。在 电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。 变压器、互感器、电抗器、电容器以及套管、避雷器等介损 的测量是衡量其绝缘性能的最基本方法。 FS3001介质损耗测试仪突破了传统的电桥测量方式, 采用变频电源技术,利用单片机、和现代化电子技术进行自 动频率变换、模/数转换和数据运算;达到抗干扰能力强、 测试速度快、精度高、全自动数字化、操作简便;电源采用 大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压, 可提供最高1 0千伏的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于 变电站等磁干扰大的现场测试。广泛适用于电力行业中变压器、互感器、套管、电容器、避雷器等设备的介损测量。 二、现场试验注意事项 如果使用中出现测试数据明显不合理,请从以下方面查找原因: 1、搭钩接触不良 现场测量使用搭钩连接试品时,搭钩务必与试品接触良好,否则接触点放电会引起数据严重波动!尤其是引流线氧化层太厚,或风吹线摆动,易造成接触不良。 2、接地接触不良 接地不良会引起仪器保护或数据严重波动。应刮净接地点上的油漆和锈蚀,务必保证0电阻接地! 3、直接测量CVT或末端屏蔽法测量电磁式PT

直接测量CVT的下节耦合电容会出现负介损,应改用自激法。 用末端屏蔽法测量电磁式PT时,由于受潮引起“T形网络干扰”出现负介损,吹干下面三裙瓷套和接线端子盘即可。也可改用常规法或末端加压法测量。 4、空气湿度过大 空气湿度大使介损测量值异常增大(或减小甚至为负)且不稳定,必要时可加屏蔽环。因人为加屏蔽环改变了试品电场分布,此法有争议,可参照有关规程。 5、发电机供电 发电机供电时输入频率不稳定,可采用定频50Hz模式工作。 6、测试线 由于长期使用,易造成测试线隐性断路,或芯线和屏蔽短路,或插头接触不良,用户应经常维护测试线; 测试标准电容试品时,应使用全屏蔽插头连接,以消除附加杂散电容影响,否则不能反映出仪器精度; 自激法测量CVT时,非专用的高压线应吊起悬空,否则对地附加杂散电容和介损会引起测量误差。 7、工作模式选择 接好线后请选择正确的测量工作模式(正、反和CVT),不可选错。特别是干扰环境下应选用变频抗干扰模式。 8、试验方法影响 由于介损测量受试验方法影响较大,应区分是试验方法误差还是仪器误差。出现问题时可首先检查接线,然后检查是否为仪器故障。 9、仪器故障 用万用表测量一下测试线是否断路,或芯线和屏蔽是否短路;输入电源220V过高或过低;接地是否良好。 用正、反接线测一下标准电容器或已知容量和介损的电容试品,如果结果正确,即可判断仪器没有问题; 拔下所有测试导线,进行空试升压,若不能正常工作,仪器可能有故障。 启动CVT测量后测量低压输出,应出现2~5V电压,否则仪器有故障。

变压器绕组连同套管的介质损耗因数测量及注意事项

变压器绕组连同套管的介质损耗因数测量及注意事 项 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

变压器绕组连同套管的介质损耗因数测量一、工作目的 发现变压器绕组绝缘整体受潮程度。 二、工作对象 SL7-1000/35型电力变压器变压器一次绕组连同套管三、知识准备 见第一篇第四章、第二篇第七章第三节 四、工作器材准备 五、工作危险点分析 (1)实验前后充分放电; (2)介质损耗测试仪一定要接地; (3)禁止湿手触摸开关或带电设备; (4)注意与其他相邻带电间隔的协调。

六、工作接线图 图1介质损耗因数测试试验接线示意图 七、工作步骤 1. 试验前准备工作。 1)布置安全措施; 2)对变压器一、二次绕组充分放电; 3)试验前应将变压器套管外绝缘清扫干净; 4)测量并记录顶层油温及环境温度和湿度。 2.试验接线。 1)将介质损耗测试仪接地端接地。 2)二次绕组短路接地、非测量绕组套管末屏接地; 3)高压绕组短路接高压芯线; 4)两人接取电源线,并用万用表测量电压是否正常,测试电 源盘继电器是否正常工作; 5)复查接线; 6)接通电源。

3.试验测试过程,参数设定。 1)打开介质损耗测试仪,在菜单中选取反接法; 2)对于额定电压10KV及以下的变压器为10KV,对于额定电 压10KV及以上的变压器,试验电压不超过绕组的额定电 压; 3)打开高压允许开关,进行升压, 4)测试介质损耗, 5)填写试验报告。 4.测量结束的整理工作。 1)关闭高压允许开关,抄录数据; 2)关闭介质损耗测试仪,切断试验电源; 3)用放电棒对变压器一次绕组充分放电; 4)收线,整理现场。 八、工作标准 1)当变压器电压等级为35kV 及以上且容量在 8000kV A及以上时,应测量介质损耗角正切值tanδ ; 2 )被测绕组的tanδ 值不应大于产品出厂试验值的130%; 3 )当测量时的温度与产品出厂试验温度不符合时,可按下表 换算到同一温度时的数值进行比较。 介质损耗角正切值tgδ (%)温度换算系数

关于介质损耗的一些基本概念

关于介质损耗的一些基本概念 (泛华电子) 1、介质损耗 什么是介质损耗:绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。也叫介质损失,简称介损。 2、介质损耗角δ 在交变电场作用下,电介质内流过的电流相量和电压相量之间的夹角(功率因数角Φ)的余角(δ)。简称介损角。 3、介质损耗正切值tgδ 又称介质损耗因数,是指介质损耗角正切值,简称介损角正切。介质损耗因数的定义 如下: 如果取得试品的电流相量和电压相量,则可以得到如下相量图: 总电流可以分解为电容电流Ic和电阻电流IR合成,因此: 这正是损失角δ=(90°-Φ)的正切值。因此现在的数字化仪器从本质上讲,是通过测量δ或者Φ得到介损因数。 测量介损对判断电气设备的绝缘状况是一种传统的、十分有效的方法。绝缘能力的下降直接反映为介损增大。进一步就可以分析绝缘下降的原因,如:绝缘受潮、绝缘油受污染、老化变质等等。

测量介损的同时,也能得到试品的电容量。如果多个电容屏中的一个或几个发生短路、断路,电容量就有明显的变化,因此电容量也是一个重要参数。 4、功率因数cosΦ 功率因数是功率因数角Φ的余弦值,意义为被测试品的总视在功率S中有功功率P所占的比重。功率因数的定义如下: 有的介损测试仪习惯显示功率因数(PF:cosΦ),而不是介质损耗因数(DF:tgδ)。一般cosΦ

NDJS抗干扰介质损耗测试仪.

目录 一、概述 . (2) 二、工作原理 (2) 三、主要技术参数 (3) 四、仪器面板介绍 (4) 五、操作方法说明: (5) 六、接线 . (6) 七、注意事项 (7) 八、仪器成套性 (8) 九、参考接线方法 (8) 一、概述 NDJS 型抗干扰介质损耗测试仪,是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。仪器在 GWS-4基础上增加了中文菜单操作功能, 一次操作,微机自动完成全过程的测量。是目前最理想的介损测量设备。 该仪器同样适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tg δ及电容量;对绝缘油的损耗测试、更具有方便、简单、准确等优点。 该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接地的高压电器设备。 仪器内部装备了高压升压变压器, 并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施。试验过程中输出 0.5KV ~10kV 不同等级的高压,操作简单、安全。

二、工作原理 在交流电压作用下, 电介质要消耗部分电能, 这部分电能将转变为热能产生损耗。这种能量损耗叫做电介质的损耗。当电介质上施加交流电压时, 电介质中的电压和电流间存在相角差Ψ, Ψ的余角δ称为介质损耗角, δ的正切tg δ称为介质损耗角正切。tg δ值是用来衡量电介质损耗的参数。仪器测量线路包括一标准回路(Cn 和一被试回路(Cx ,如图 1所示。标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成, 被试回路由被试品和测量线路组成。测量线路由取样电阻与前置放大器和A /D 转换器组成。通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位等, 再由单片机运用数字化实时采集方法, 通过矢量运算便可得出试品的电容值和介质损耗正切值。 仪器内部已经采用了抗干扰措施,保证在外电场干扰下准确测量。 图 1 测量原理图 1. 仪器结构 测量电路:傅立叶变换、复数运算等全部计算和量程切换、变频电源控制等。控制面板:打印机、键盘、显示和通讯中转。 变频电源:采用 SPWM 开关电路产生大功率正弦波稳压输出。

变压器试验之高压介损试验

https://www.wendangku.net/doc/ba14717626.html, 变压器试验之高压介损试验 高压介损试验 2.1 做额定电压下介损的必要性 (1)常规10kV试验方法存在的问题 目前,在电气试验中主要都是通过10kV下的介损试验测量(tanδ)的大小来发现设备的缺陷。可是,10kV的试验电压远低于设备的运行电压,不能真实反映设备运行时的状况。良好的绝缘在允许的电压范围内,无论电压上升或下降,其介损值均无明显变化。但现场试验数据显示,不同绝缘介质设备的介质损耗(tanδ)值会随着电压的升高而变大或变小。所以在设备运行电压下做介质损耗测试才能真实反映设备的绝缘情况。 - 2.2 额定电压下做高压介损的升压方式 装置概述 通常进行高压介损测量时都是采用工频试验变压器升压的方式来得到试验高压。试验时需要电源控制箱、高压试验变压器、高于标准电容高压介损电桥等设备。当试验设备容量较大且电压很高时,要求电源的输出功率很大,所以电源部分的设备十分的笨重,对现场试验造成很多的不便。利用串联谐振方式升压就可以成倍地降低对输入电源功率的要求。只要我们适当地选择串联回路的参数,就能使谐振频率在工频范围内,满足介损测量的要求。 1)高压介损测试仪主机 HV9003E 型,能实现现场多点测试、自动升压、自动画出介损-电压曲线。它集高压介损电桥和变频电源于一体。只需外部配置励磁变压器、高压标准电容器、谐振电抗器、补偿电容器就可以实现高压介损的测试。

https://www.wendangku.net/doc/ba14717626.html, 测量时试验电压先连续升压测量、后再连续降压,自动完成被试设备电容量、tgδ、试验电压值的多点连续测量、并显示、绘制相应曲线。同时还可实现数据的存储、打印、USB 接口输出。又具有装置体积小重量轻,适合现场使用。 2)励磁变压器 利用变频串联谐振装置工作原理通过调频控制器提供供电电源,试验电压由励磁变压器经过初步升压后,使高电压加在电抗器L和被试品CX上,通过改变调频控制器的输出频率,使回路处于串联谐振状态;调节变频控制器的输出电压,使试品上高压达到所需要的电压值。 3)谐振电抗器 通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试器电容C发生串联谐振。既是感抗等于容抗,来减少励磁变压器的容量。,谐振电压即为试品上所加电压。 4)高压标准电容器 因为被试品所加电压高,采用外接标准电容器是为了保护仪器和人身安全。 5)补偿电容器 回路的谐振频率取决于被试品电容CX和电抗器的电感L,谐振频率。装置试验频率是采用接近工频的交流电压,通过补偿电容器来改变试验的总电容量,使谐振频率在 45Hz-55Hz范围内,近似工频保证了试验结果的可靠性和真实性。 6)测量原理

变压器绕组介质损耗测试操作程序规范

变压器绕组介质损耗测试操作程序规范 一、考生穿好工作服、戴好安全帽、绝缘鞋在考场外排队等候,在等候过程中必须进行如下检查工作: 1、检查工作服是否干净整洁,着装规范,避免纽扣漏扣的现象; 2、检查过安全帽是否在有效使用日期内,状态是否良好,紧固带是否松紧合适,以低头安全帽不跌落为准; 3、检查绝缘鞋是否在有效日期内,状态是否良好; 二、考生向考官报到,申请下达试验任务; 1、注意礼貌用语(各位考官,早上好,我是考生张三前来报到,请求接受考核,请下达考试指令,谢谢!); 三、考官下达试验任务,考生应准确领会考官的意图,避免理解试验任务出现偏差: 1、考官下达试验任务不明确,应提出意见; 2、考生没有听清试验任务,应向考官申请再次下达试验任务,避免凭猜测开始试验工作; 3、考官下达试验任务:对220kV坂桥变电站#1主变压器高压侧绕组连同套管进行介质损耗的测试,变压器高压、中压、低压引线已经拆除并接地,安装了网状围栏,悬挂了标示牌,请开始作业; 四、考生检查安全措施是否到位;

1、围绕网状检查一周,重点检查围栏与变压器距离、出入口大小是否设置合理,网状围栏有无脱落现象; 2、围栏上有无对内悬挂“止步,高压危险”标示牌,出入口有无悬挂“在此工作”标示牌; 3、变压器本体爬梯有无悬挂“从此上下”标示牌; 五、考生准备文件资料、文具用品 1、#1主变压器交接试验报告、历年预试报告,并与被试变压器核对型号、编号是否一致; 2、空白记录纸、文件夹、计算器、签字笔;六、考生检查并选择介损测试仪; 1、检查介损仪铭牌参数是否满足测试要求,输出电压是否达到10kV,量程、测试精度能否满足测试要求,检查过程中向考官通报检查结果; 2、检查介损仪是否在有效检定日期内,检查过程中向考官通报检查结果;七、考生检查并选择放电棒; 1、检查放电棒长度是否合适,10kV的有效距离为0、7米,是否在有效期内,线夹是否完好,用万用表检查放电线有无断路,检查过程中向考官通报检查结果;八、考生检查并选择安全工器具; 1、检查绝缘手套是否检验合格并在有效期内,按照规范的方法将手套密封,检查是否漏气,检查过程中向考官通报检查结果;

介质损耗详解

1、介质损耗 什么是介质损耗:绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。也叫介质损失,简称介损。 2、介质损耗角δ 在交变电场作用下,电介质内流过的电流相量和电压相量之间的夹角(功率因数角Φ)的余角(δ)。简称介损角。 3、介质损耗正切值tgδ 又称介质损耗因数,是指介质损耗角正切值,简称介损角正切。介质损耗因数的定义如下: 如果取得试品的电流相量和电压相量,则可以得到如下相量图: 总电流可以分解为电容电流Ic和电阻电流IR合成,因此: 这正是损失角δ=(90°-Φ)的正切值。因此现在的数字化仪器从本质上讲,是通过测量δ或者Φ得到介损因数。 测量介损对判断电气设备的绝缘状况是一种传统的、十分有效的方法。绝缘能力的下降直接反映为介损增大。进一步就可以分析绝缘下降的原因,如:绝缘受潮、绝缘油受污染、老化变质等等。 测量介损的同时,也能得到试品的电容量。如果多个电容屏中的一个或几个发生短路、断路,电容量就有明显的变化,因此电容量也是一个重要参数。 4、功率因数cosΦ 功率因数是功率因数角Φ的余弦值,意义为被测试品的总视在功率S中有功功率P所占的比重。功率因数的定义如下:

有的介损测试仪习惯显示功率因数(PF:cosΦ),而不是介质损耗因数(DF:tgδ)。一般 cosΦ

介质损耗

电介质在交变电场作用下,所积累的电荷有两种分量:(1)有功功率。一种为所消耗发热的功率,又称同相分量;(2)无功功率,又称异相分量。异相分量与同相分量的比值即称为介质损耗。 通常用正切tanδ表示。tanδ=1/WCR(式中W为交变电场的角频率;C为介质电容;R为损耗电阻)。介电损耗角正切值是无量纲的物理量。可用介质损耗仪、电桥、Q表等测量。对一般陶瓷材料,介质损耗角正切值越小越好,尤其是电容器陶瓷。仅仅只有衰减陶瓷是例外,要求具有较大的介质损耗角正切值。橡胶的介电损耗主要来自橡胶分子偶极化。在橡胶作介电材料时,介电损耗是不利的;在橡胶高频硫化时,介电损耗又是必要的,介质损耗与材料的化学组成、显微结构、工作频率、环境温度和湿度、负荷大小和作用时间等许多因素有关。 电介质损耗(dielectric losses ):电介质中在交变电场作用下转换成热能的能量。这些热会使电介质升温并可能引起热击穿,因此,在电绝缘技术中,特别是当绝缘材料用于高电场强度或高频的场合,应尽量采用介质损耗因数(即电介质损耗角正切tgδ,它是电介质损耗与该电介质无功功率之比)较低的材料。但是,电介质损耗也可用作一种电加热手段,即利用高频电场(一般为0.3~300 兆赫)对电介质损耗大的材料(如木材、纸、陶瓷等)进行加热。这种加热由于热量产生在介质内部,比外部加热的加热速度快、热效率高,且加热均匀。频率高于300兆赫时,达到微波波段,即为微波加热(家用微波炉即据此原理)。 电介质损耗按其形成机理可分为弛豫损耗、共振损耗和电导损耗。前两者分别与电介质的弛豫极化和共振极化过程有关。对于弛豫损耗,当交变电场的频率ω=1/τ时,介质损耗达到极大值,τ为组成电介质的极性分子和热离子的弛豫时间。对于共振损耗,当电场频率等于电介质振子固有频率(共振)时,损失能量最大。电导损耗则是由贯穿电介质的电导电流引起,属焦耳损耗,与电场频率无关。 电容介质损耗和电流电压相位角之间的关系 又称介电相位角。反映电介质在交变电场作用下,电位移与电场强度的位相差。在交变电场作用下,根据电场频率、介质种类的不同,其介电行为可能产生两种情况。对于理想介质电位移与电场强度在时间上没有相位差,此时极化强度与交变电场同相位,交流电流刚好超前电压π/2。对于实际介质而言,电位移与电场强度存在位相差。此时介质电容器交流电流超前电压的相角小于π/2。由此,介质损耗角等于π/2与介质电容器交流电流超差电压的相角之差。 介质损耗角是在交变电场下,电介质内流过的电流向量和电压向量之间的夹角(即功率向量角ф)的余角δ,简称介损角。介质损耗角(介损角)是一项反映高压电气设备绝缘性能的重要指标。介损角的变化可反映受潮、劣化变质或绝缘中气体放电等绝缘缺陷,因此测量介损角是研究绝缘老化特征及在线监测绝缘状况的一项重要内容。 介质损耗检测的意义及其注意问题 (1)在绝缘设计时,必须注意绝缘材料的tanδ 值。若tanδ 值过大则会引起严重发热,使绝缘加速老化,甚至可能导致热击穿。而在直流电压下,tanδ 较小而可用于制造直流或脉冲电容器。

AI-6000K全自动介质损耗测试仪说明书

AI-6000K全自动介质损耗测试仪说明书 一、产品简介: 介损测量是绝缘试验中很基本的方法,可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等。在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。变压器、互感器、电抗器、电容器以及套管、避雷器等介损的测量是衡量其绝缘性能的最基本方法。AI-6000K自动抗干扰精密介损测试仪突破了传统的电桥测量方式,采用变频电源技术,利用单片机、和现代化电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算;达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、全自动数字化、操作简便;电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供最高10千伏的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。广泛适用于电力行业中变压器、互感器、套管、电容器、避雷器等设备的介损测量。 二、安全措施 1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。 2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。 3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。 4、仪表应避免剧烈振动。 5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。 6、在任何接线之前必须用接地电缆把仪器接地端子与大地可靠连接起来。 7、由于测试设备产生高电压,所以测试人员必须完全严格遵守安全操作规程,防止他

人接触高压部件和电路。直接从事测试的人员必须完全了解高压测试线路,及仪器操作要点。非从事测试人员必须远离高压测试区,测试区必须用栅栏或绳索、警视牌等清楚表示出来。 8、仪器的调整维修和维护,必须在不加电情况下进行,如果必须加电,则操作者必须非常熟悉本仪器高压危险部件。 9、保险管损坏时,必须确保更换同样的保险,禁止更换不同型号保险或将保险直接短路使用。 10、仪器出现故障时,关闭电源开关,等待一分钟之后再检查。 三、可测试参数 仪器可测量下列参数并数字显示: 被测试品的电容量值CX,以pF或nF为单位,1nF=1000pF。 被测试品的介质损耗值tgδ,以%显示。 四、性能特点 1、仪器采用复数电流法,测量电容、介质损耗及其它参数。测试结果精度高,便于实现自动化测量。 2、仪器采用了变频技术来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。 3、仪器采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。

变压器直流电阻和介质损耗试验word版本

变压器直流电阻和介质损耗试验

讲 义 变压器泄露电流试验 1、工作目的 检查变压器绝缘整体受潮,部件表面受潮或脏污,以及贯穿性的集中缺陷。 2、工作器材准备 温度计、湿度计、放电棒、万用表、直流发生器。 3、工作接线图

4、工作步骤 (1)将变压器各绕组引线断开,将试验高压引线接至被测绕组,其他非被测的绕组短路接地。 (2)按接线图(如图1所示)准备试验,保证所有试验设备、仪表仪器接线正确、指示正确。 (3)记录顶层油温及环境温度和湿度。 (4)将直流电源输出加在被试变压器绕组上,测量时,加压到试验电压,待1 min后读取泄漏电流值。 (5)被测绕组试验完毕,将电压降为零,切断电源,必须充分放电后再进行拆线操作。 5、工作标准 现的缺陷也基本一致,只是由于直流泄漏电流测量所加电压高,因而能发现在较高电压作用下才暴露的缺陷,故由泄漏电流换算成的绝缘电阻值应与兆欧表所测值相近。 (3)500 kV变压器的泄漏电流一般不大于30μA。 (4)任一级试验电压时,泄漏电流的指示不应有剧烈摆动。 6、综合分析方法及注意事项 (1)工作危险点分析 1)测量前应断开变压器与引线的连接,并应有明显断开点。 2)变压器试验前应充分放电,防止残余电荷对试验人员的伤害。 3)为保证人身和设备安全,要求必须在试验设备周围设围栏并有专人监护。负责升压的人要随时注意周围的情况,一旦发现异常应立刻断开电源停止试验,查明原因并排除后方可继续试验。 4)接地线应牢固可靠。 5)注意对试验完毕的变压器绕组必须充分放电。 6)进行直流泄漏电流试验过程中,如发现泄漏电流随时间急剧增长或有异常放电现象时,应立即停止试验,并断开电源,将被测变压器绕组接地,充分放电后,再进行检查。