文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能化工程施工方案

智能化工程施工方案

智能化工程施工方案
智能化工程施工方案

智能化工程施工方案

编制:

审核:

审批:

中铁隧道集团有限公司合肥南站项目经理部

目录

1工程概况 (3)

1.1建设地点 (3)

1.2设计概况 (3)

2编制依据 (3)

2.1主要依据规范 (3)

2.2编制原则 (3)

3施工的准备工作及施工条件 (4)

3.1公司负责 (4)

3.2给排水专业施工队负责 (4)

4智能化施工方案、施工方法及其措施 (4)

4.1火灾自动报警及联动系统 (5)

4.2其他系统 (13)

5质量保证措施 (13)

6施工现场安全措施 (14)

7工期进度及安排 (14)

8施工管理及验收程序 (14)

8.1项目管理人员 (14)

8.2智能化安装施工验收 (15)

合肥南站综合交通枢纽配套北广场

智能化工程施工方案

1工程概况

1.1 建设地点

合肥南站综合交通枢纽配套北广场工程场址位于合肥南站的北侧的场地范围内,整个

厂区位于合肥市包河区南二环外龙川路(规划路)以南,繁华大道以北,徽州大道以东,

泸州大道以西,连接主城区组团和滨湖新区,总体地势北高南低,西高东低。

1.2 设计概况

智能化系统包括:火灾自动报警及联动系统、有线广播系统、电话交换系统、信心网

络系统、视频监控系统、建筑设备监控系统、综合布线系统、有限电视系统、数字集群通

信系统、移动通信覆盖系统、时钟系统、停车场管理系统、信息发布及引导系统、智能化

系统集成。

2编制依据

2.1 主要依据规范

(1)合肥南站综合交通枢纽配套工程施工图设计第七册(智能化);北京城建设计研究总院有限责任公司; 2012 年 7 月;

(2)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 ;

(3)《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002 ;

(4)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;

2.2 编制原则

以满足业主、设计和规范要求为目标,按照“理论可靠、施工科学、组织合理、措施得力”的指导思想,遵循下列原则编制本施工方案:

建立完整的工程质量管理体系和控制程序,明确工程质量目标,结合本工程特点与实际情况制定切实可行、有效的质量保证措施,确保工程达到优良的质量标准。

(2)工期保障原则

根据本标段工程总体工期要求,科学组织施工,合理配置资源,使智能化施工与其他工序合理衔接,以确保智能化施工计划的实现。

(3)技术可靠性原则

根据本工程特点,吸收我公司在其他项目智能化安装的施工经验,选择可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工,确保工程安全、优质、快速地按期完成。

(4)安全原则

本工程因层高较高,特别要注意高空作业安全防范,做到安全第一、预防为主的施工原则。

3施工的准备工作及施工条件

3.1 公司负责

(1)做好智能化工程安装施工前施工现场的工作面及临水、临电准备。

(2)提供完整的施工图纸、技术交底等。

(3)提供施工脚手架、水、电、临时施工材料和机械存放的仓库,职工住宿工棚。

3.2 给排水专业施工队负责

(1)准备好施工材料和施工机具、施工人员。

(2)对土建班组提供的工作面进行验收。

(3)清理工作面,确保满足施工条件后方可施工。

4智能化施工方案、施工方法及其措施

本工程包括:火灾自动报警及联动系统、有线广播系统、电话交换系统、信心网络系

统、视频监控系统、建筑设备监控系统、综合布线系统、有限电视系统、数字集群通信系

统、移动通信覆盖系统、时钟系统、停车场管理系统、信息发布及引导系统、智能化系统

集成。本次施工为火灾自动报警及联动系统,其他只考虑线管预埋。

4.1 火灾自动报警及联动系统

4.1.1 金属线槽敷设

(1)工艺流程

预留孔洞、预埋支吊架

放线定位、预制支吊架

墙、柱用膨胀螺栓固定支吊架

桥架安装

钢结构钻孔固定支吊架

桥架接地保护线连接

(2)操作工艺

电缆桥架多选用金属槽式电缆桥架及线槽,在车间内水平或垂直敷设,用支吊架固定。

根据设计图纸并结合现场实际情况确定桥架、线槽水平及垂直敷设准确路径,量出符

合规范要求的支吊架位置及支吊架尺寸,预留好土建孔洞,或预埋好吊杆(架)。

支吊杆(架)所用钢材应经过调直,不得有明显扭曲变形,下料应用无齿锯或钢锯,

不得使用电气焊切割,切口毛刺应清除干净。

钢支(吊)架应焊接牢固,焊缝工整,不得有漏焊及焊漏等现象,焊药皮应清除干净,

按要求进行防腐处理。

支(吊)架安装应横平竖直,除敷设在管架上外,固定点间距一般应为 1.5-3.0m 。

支(吊)架在桥架、线槽的始末端与分支处、进出配电柜、箱等处的距离应为0.5m

预埋吊杆的直径不得小于10mm ,预埋点要准确。

在钢结构柱上不允许用焊接方式固定支架,可钻孔用螺栓固定。

在实心砖墙及混凝土墙柱上,可使用膨胀螺栓固定支架,钻孔深度及直径不得过大或

过小。

(3)桥架及支架安装

桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件及连接螺丝应齐全配套。桥架接口

应平滑过度,接缝紧密平直,宽度尺寸应一致。

在无法上人的吊顶内敷设桥架时,应预留检修口。

不允许把桥架在穿过建筑物处将桥架与建筑物一块抹死。电缆桥架在每个支架上的固

定应牢固,桥架连接板的螺栓应紧固,螺母应位于桥架的外侧。

桥架通过建筑物的伸缩缝、沉降缝时,桥架本身应断开,槽内用内联接板搭接,但不

允许固定,保护地线应留有补偿裕量。

当直线段超过30 米时,应设伸缩装置,采用伸缩连接板。铝合金或玻璃钢制电缆桥

架超过 15 米时,应加伸缩连接板。

敷设在竖井,吊顶、夹层及设备层的电缆桥架应具备防火要求。

桥架应使用标准的各种连接件,桥架不允许使用电气焊进行加工。

桥架弯头及垂直引上引下时的弯曲半径不应小于所敷设的电缆的最小允许弯曲半径。

桥架在托臂上敷设时,应加以固定。

在室外敷设的桥架应选用耐腐型热镀锌的,在进入建筑物时,应使室外标高比室内底,避免雨水流进室内。

电缆支架形式根据现场具体情况确定:电缆沟内支架间距,不应大于0.8 米;最上层支架距沟盖底距离不应小于0.25 米;最下层支架距沟底距离,不应小于0.1 米。

底漆,安装后再刷两遍面漆。

所有电缆支架必须用热镀锌扁钢或热镀锌圆钢焊接后,再与接地母线相连接,不应少

于两点(距离长时应增加连接点数)。

桥架水平和垂直敷设直线部分的平直程度和垂直度允许偏差不应超过 5 毫米。

(4)桥架接地

对于热镀锌桥架,可不单独安装跨接地线,但应在连接件的两端必须有一条连接螺丝

配齐弹簧垫圈并拧紧。

对于喷涂金属桥架,则应在桥架两端焊有专用的接地螺栓,接地螺栓直径不应小于8毫米,接地跨接线应采用铜编织导线,截面不得小于16mm 2。

对于较长距离桥架和线槽,除两端须与接地网连接外,沿全长每 30-50 米应与接地母线连接一次。金属电缆支架全长均应有良好的接地。

4.1.2 钢管敷设

(1)工艺流程

放线测量加工预制箱盒安装管路敷设

管路与箱盒连接地线连接防腐处理

(2)暗配管操作工艺

管子煨弯:对于直径小于等于32mm 钢管,一般采用手动弯管器在现场直接煨弯。

对于大于等于 40mm 至 100mm 直径的管子的弯曲,应采用机械冷煨弯,即能保证弯

管质量,还能减轻施工人员劳动强度,加快施工进度。

对于不能自行煨弯的大管径和大倍数弯,则应外部采购或委托加工。

管子外径的 1/10 。

管子弯曲半径不应小于管子外径的 6 倍,埋入地下的或混凝土中管子的弯曲半径不应小于管子外径的10 倍。

(3)暗配钢管的基本要求

敷设于多尘和潮湿场所的电气管路的管口、管子连接处均应做好密封处理。

暗配管路宜沿最近的路径敷设,并应减少弯曲。埋入墙或混凝土内的管路,管外壁距

墙面或地面的距离应大于15mm 。

埋入地下的管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物时,应加装保护管。

进入箱盒的管路排列应整齐,管口应在一个标高线上。对于落地箱,管口应高出地面

不少于 50mm 。对于悬挂箱,管子进入长度应为露出锁紧螺母5mm 为宜,箱外箱内均应安装锁紧螺母。

管子镀锌破损处均应做防腐处理。

(4)管子加工

钢管应使用钢锯、无齿锯和砂轮切割机切管,断口处应平整,不歪斜,管口应无毛刺,并处理光滑。

管子套丝使用套丝机或丝扳,板牙应完好,防止产生断丝或乱丝。

(5)测定盒、箱位置

根据设计图纸或规范要求确定箱、盒的位置,以土建给定的标准水平线,进行挂线找

正找平。

暗装箱、盒四周灰浆饱满、平整牢固,箱盒坐标应正确。

为防止暗装接线盒内灌进水泥浆或其它污物,应填充苯板或使用甲方认可的其它材料

来保护,直至器具安装完毕为止。

管箍丝接时,不得有乱扣现象,管箍必须使用通丝管箍,管口应对齐,外露丝不得多

于2扣。

套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管径的 1.5~3 倍;连接管的对口应在套管的中心,焊口牢固严密。

管路超过 30m 无弯曲时;超过20m 有一个弯曲时;超过15m 有两个弯曲时;超过8m 有三个弯曲时;应加装接线盒,以便于穿线。

(7)管进箱、盒连接

箱、盒开孔应整齐并与管径匹配,要求一管一孔,不得开长孔,铁制箱盒严禁用电、

气焊开孔。其敲落孔与管径不匹配时,应使用液压开孔器在箱盒的对应位置开孔,不得露

洞。

管子进箱、盒应用专用锁母固定,管口露出箱、盒应5mm 为宜。两根以上的管入箱、盒内的管头长度应一致。两管间距应均匀,排列整齐。

暗配管路的箱、盒地线可焊在棱边上。

4.1.3 管内穿线

布线:根据消防报警施工图纸,确定探头和模块以及广播的位置后穿线。

(1)在穿线前必须将消防管槽中积水及杂物清除干净,确保穿线顺利进行,提高系

统运行的可靠性。

(2)管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿

措施。导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。

(3)有吊顶的预埋线管,穿线要留有足够长度,一般超过吊顶高度的50cm ,穿入金属软管,进行保护。

(4)明装的线槽要固定牢固,做到横平、竖直,线槽的连接应采用专用接头。

(5)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不应穿在同一管内或线槽同一

槽孔中。

(6)导线在管内或线槽内,不应有接头或纽结。导线的接头应在接线盒内焊接或用

端子连接。

(7)导线敷设好后,应对每个回路的导线用500V 的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应 <20M Ω。

4.1.4 设备安装

在装修已基本完好,抹灰已基本结束后,方可进行报警设备的安装。

(1)火灾探测器的安装:

①点型探测器安装位置应符合下列条件:

探测器至墙壁、梁边的水平距离不小于0.5 米;

探测器 0.5 米范围内不应遮挡;

探测器至空调通风口的水平距离,不应小于 1.5米,至多孔送风口则不应小于0.5 米。

在宽度小于 3 米的走道顶棚上的探测器应居中安装,感温探测器的安装不应超过10米,感烟探测器不应超过 15 米。距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。

探测器宜水平安装,如必需倾斜安装则不应大于45 °。

②探测器的底座应固定牢靠,其导线连接应采用焊接或压接。

③探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色。其余线应根据用途不同采用其它颜色,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

④探测器的外接线导线,应留有不小于20cm 的余量,入端处应有明显的标志。

⑤探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要出入口。

⑥探测器在即将调试前安装,在安装前要妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐措施,

安装时一同将防尘罩罩上。

(2)手动报警按钮的安装

①手动报警按钮,应安装在墙上距地面高度 1.3 米的地方。

②手动报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜,要求美观。

③手动报警按钮的外接导线,应该有不小于20cm 的余量。

(3)输入输出模块的安装

输入输出模块安装在受控位置附近,便于检修。

(4)消防控制设备的安装

①消防控制设备在安装前,应进行功能自行检查,不合格者,不得安装;

②消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于 1 米,并采用管卡固定。其固定点间距不得大于0.5 米,金属软管与消防控制设备的接线盒(箱),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。

③消防控制设备内不同电压等级、不同电流类别的端子应严格分开并有标志。

(4)系统接地装置的安装

①工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。

②由消防控制室引至接地体的工作接地,在通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保

护管。

③工作接地线与保护接地线,必需分开,保护接地导线,不得利用金属软管。

④接地装置施工完毕后,应及时作隐蔽工程验收,验收应包括下列内容:

测量接地电阻,并作记录;

查验应提交的技术文件;

审查施工质量;

4.1.5 系统的调试

(1)一般规定①火灾自动报警系统的调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。②火灾自动报警系统的调试前应具备本方案有关所列文件及调试必需的其它文件。③试负责人必须由有资格的专业技术人员担任,所有参加调试人员应职责明确,并

应按照调试程序工作。

(2)调试前的准备①调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等。②应按本方案的要求检查系统的施工质量。对属于施工中出现的问题,应会同有关

单位协商解决,并有文字记录。

③应按本方案要求检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。

(3)调试①火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、

火灾警报装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。

②火灾自动报警系统通电后,应按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:

火灾报警自检功能;

消音、复位功能;

故障报警功能;

火灾优先功能;

报警记忆功能;

电源自动转换和备用电源的自动充电功能;

备用电源的欠压和过压报警功能。

③检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准的要求,在备用电源连续充放电 3 次后,主电源和备用电源应能自动转换。

④应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。

⑤应分别用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能。

⑥火灾自动报警系统应在连续运行129h 无故障后,按规范填写调试报告。

(4)系统的验收①火灾自动报警系统竣工验收,应在公安消防监督机构监督下,由建设主管单位主

持,设计、施工、调试等单位参加,共同进行。

②火灾自动报警系统装置验收应包括下列装置:

各种火灾探测器

手动报警按钮

区域报警控制器

集中报警控制器等

各种联动设备的工作情况

系统施工资料及技术文件

③验收依据:《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

4.2 其他系统

因投标原因,本次施工只考虑线管预埋,同火灾自动报警及联动系统线管预埋。

5质量保证措施

(1)建立质量保证体系,明确质量责任,强化质量意识,落实质量目标,树立质量

第一的思想,严格按照设计文件及现行的设计图纸和公路工程质量检验评定标准施工。

(2)设立专职质量检查员,并协助项目部和监理做好施工质量的监督、检查、验收

工作,确保工程质量。

(3)严格工序管理。特别抓好监控量测、测量放线、桩底标高复核等几道关键工序。

每道工序完毕后,均应及时进行质量自检和互检,发现问题及时解决。

(4)做好施工记录。现场施工员应据实填写施工记录表,施工记录在现场如实填写,对原始数据负责,技术负责人每天抽查,出现问题现场及时解决,解决不了时及时上报项

目部,查明原因解决问题。

6施工现场安全措施

(1)加强施工管理人员及操作人员的安全知识教育,制定安全操作规程。

(2)安排专职安全员对现场严格监督,发现安全隐患及时处理。

(3)施工人员进场必须戴安全帽,严禁穿拖鞋或赤脚作业,施工区域贴醒目标志。

(4)严禁酒后上岗及违规操作。

7工期进度及安排

与土建施工进度保持一致,视土建进度随时增减施工人员。

8施工管理及验收程序

8.1 项目管理人员

为保证质量与工期,加强岗位责任制,采取分项管理,各负其责。

(1)项目经理:负责监督工程的施工管理、施工质量、施工进度,及施工安全措施

等。

(2)项目生产经理:全面负责工地安全文明施工,组织管理和质量控制,安排具体

施工,检查施工质量,提出问题,配合项目经理的日常工作。

(3)项目总工:全面负责施工技术、施工计划、协调与其它工种的关系等,发现问题,提出意见及时解决。

(4)质安员:负责监督质量及安全检查,制定相应的保证措施。

(5)材料员:负责材料的管理,提供施工材料,控制材料用量,及时向施工队长反映情况,防止材料供用不及时而耽误工期。

(6)施工人员:经公司专门培训合格,方可持证上岗,并由施工队长负责合理安排,搭配施工。

具体人员安排如下:

表 8.1-1 项目管理人员表序号姓名分工

1冀振茂项目经理

2彭国武项目总包办主任

3李宏飞项目总工程师

4冯立军生产经理

5韩勇顺生产经理

6陈文项目商务经理

8.2 智能化安装施工验收

上道工序验收合格

不合格

不合格

不合格

不合格合格

智能化技术方案

小区智能化系统工程 技 术 方 案

第一章总体概述 智能小区是人类社会进步和科学技术发展的产物。它的兴起反映了国际社 会信息化和智能化发展在住宅领域的完美应用,是21世纪的新概念住宅。作为一种新型住宅,智能小区是建筑艺术、生活理念与信息技术、电子技术等现代 高科技的完美结合。智能小区为住户提供了一种更加安全、舒适、方便、快捷 和开放的智能化、信息化生活空间,同时,它依托先进的科学技术,实现小区 物业运行的高效化、节能化和环保化。它是人类社会住宅发展的必然趋势。目 前小区的智能化也成为房地产开发商的一个极具竞争力的卖点。 1、智能小区作用 智能化系统作为小区很重要的配套,最主要的特征在于“智能化”,在于它所采取的诸如多元信息处理、传输、监控、管理以及系统集成等一系列高新 技术,实现服务、信息和系统资源的高度共享,实现以人为本的建设思想和可 持续发展的最终经济目标。除具备前面所述的特征外还将为业主提供以下各种环境: 安全环境:实现防火、防盗、防煤气泄漏、防抢等安全要求;住宅既不应

该像鸟笼,家家窗户安装防盗栅栏,也不应该像兵营,保安整日到处巡视。智 能小区应采用高科技手段,保障居民人身和财产的安全,使居民在住宅里有充 分的安全感。 舒适环境:一方面,小区应拥有一定面积的绿化地,实现良好绿化与人工 景观和住宅设计的和谐统一,为社区文化提供天然绿色环境;另一方面,利用 高科技手段,节约能源,实现系统与环境的完美结合,建成舒适、高效的智能 住宅。如通过在小区内设置背景音乐系统,住户听着轻盈祥和的音乐,在小区 内漫步,不仅可以减轻一天工作、学习的压力,还可以给业主愉悦的心情。 开放环境:利用网络技术与多媒体技术,为住户提供图像、视频、语音、 文本等多种媒体信息的选择,实现与外界方便、通畅的交流,足不出户地享受 各种社会服务(包括购物、教育、医疗和娱乐等),参加各种社会活动(如家 庭办公和社交活动),形成一种新的社区文化环境。 服务环境:利用高科技手段,实现物业管理自动化、科学化、程式化、公 开化。“自动化”主要实现设备的自动检测及报警、各种费用的自动收取、各 种信息的自动发布以及各种设备的自动控制等;“科学化”则反映在运行体制 和方法的正确性,排除人为干扰因素,细化管理过程;“程式化”则规范小区 物业运行行为,保证科学性的实现;“公开化”是指增加小区物业管理的透明 度,实现住户的透明消费,保证物业良好动作。不难看出,物业管理的“自动 化、科学化、程式化、公开化”突出了服务的思想,突出了以人为本的智能小 区建设宗旨,突出了业主就是上帝的服务精神。 2、需求分析 首先要考虑到安全防范方面的设计,要考虑设计周界防越报警系统,还应 设计电视监控系统,来加强管理和取证。设计可视对讲系统,保证业主的出入安全,并有效管理来访人员。设计背景音乐系统,为业主提供优雅的环境。设计电 子巡更系统,有效的监督保安人员的值勤情况,确保业主的人身和财产安全。 3、设计依据 ◆《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86

智能化系统施工方案及质量保证措施

智能化系统施工方案及质量保证措施 (一)施工准备 1、本工程开工前将组织好图纸会审,尽量将变动设计的资料及早落实解决,以利加工订货和组织施工。 2、根据本工程材料品种和规格较多的特点,及时提出加工订货数量,指派专人落实货源和供货日期。 3、随施工进度做好分阶段的施工组织设计和分项施工方案,并在施工前做好审批、贯彻和交底工作。 4、检查核对各专业设备安装图纸有无矛盾,并考虑好施工时交叉衔接的方法,通过熟悉图纸明确场外制备工程项目,确定与单位施工有关的准备工作。(二)施工方法 1、金属线槽的安装 金属线槽安装前,要根据图纸确定出始端和终端的位置,找出水平或垂直线,用粉袋弹线定位,并根据线槽固定的要求,分匀档距标出支吊架的位置。线槽的标高要根据现场情况确定。一方面要便于以后的敷管和布线,又不影响别的单位施工,另一方面要美观整齐。 金属线槽敷设时,吊点和支持点的距离,应根据工程具体条件确定,一般在直线段固定间距不应大于3 米,在线槽的首端、终端、分支、转角、接头及进出接线盒处不应大于0.5 米。在弱电井中,线槽沿墙敷设,用塑料胀管配自攻螺丝固定。在吊顶内敷设线槽时,用吊架悬吊安装,吊杆用四号角钢制作,对较小的线槽,用L 型支架固定,而较大的线槽,用U 型支架固定。角钢上部通过膨胀螺栓固定在楼板上,角钢与线槽之间用拉钉连接固定。 吊装金属线槽在吊杆安装好以后,进行线槽的组装,首先应安装干线线槽,后安装支线线槽。金属线槽的连接应无间断,直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺栓螺母紧固,连接处间隙应紧密、平直。在线槽的两个固定点之间,线槽与线槽的直线段连接点只允许有一个。 桥架间连接板两端要有铜芯接地线,并与接地端的镀锌扁钢相连,最小截面不小于4平方毫米,或全长安装大于4*25镀锌接地扁铁。 桥架安装时应做到安装牢固,横平竖直,沿桥架水平走向的支架间距1.5至

跨既有线路安全施工方案

洪溪特大桥跨既有线施工专项安全方案一工程概况 洪溪特大桥位于邵阳市洪溪镇,沿线水塘、沟渠及通行道路较多,属低山丘陵区,中心里程:DK173+202.57,全桥长1433.2m。孔跨布置为:9-24m 双线简支箱梁+24-32m 双线简支箱梁+1-(32+48+32)m 双线连续箱梁+1-(40+56+40)m 双线连续箱梁+1-(40+64+40)m 双线连续箱梁。其中:①DK172+982.9处,规划207国道,采用(40+56+40)m连续梁跨越;②DK173+133.90处,既有207国道,既有路面宽5米,采用32m简支梁跨越;③DK173+515.42处,水泥路,既有路面宽6.5 m,采用(32+48+32)m 连续梁跨越;④DK173+779.4处,部队铁路专用线,采用(40+64+40)m连续梁跨越。 二跨铁路及公路桥的安全措施 由于洪溪特大桥跨越部队专用铁路、207国道和乡村水泥路面,在施工前制定详细的交通疏导方案并与交管部门进行充分的交流,采取的施工防护措施主要有如下几点: ⑴首先认真熟悉工程图纸,依设计要求为原则,组织编制安全生产施工组织设计,做好安全技术交底工作,落实好各项安全生产制度,确保安全生产及工程顺利进行。 ⑵有计划、有组织、有目的地提前做好各种资源到位的准备,合理调度,安排安全所需设施、施工机具和劳动力分步、分批进场,确保工程顺利进行。 ⑶在每道工序施工前,必须对所有施工机械设备进行全面检查,确保运转状况良好。平时做好维修和保养工作。 ⑷在跨路连续梁施工处处设置值班岗亭,安排专人指挥交通及负责安全监督。若出现意外事故,立即联系相关部门,按照已编制的应急预案进行处理。 ⑸跨越部队专用铁路、207国道和乡村水泥路面防护形式采用棚架防护。 防护棚架设计:采用Ф100mm的钢管做立柱,埋设两排,钢管上用槽钢焊接骨架,满铺竹胶板,,防止桥梁杂物掉落。做好防火措施,备好灭火器。跨路三处棚架防护见图1.2-1、图1.2-2和图1.2-3。

智能化施工实施方案#优选.

智能化施工实施方案 一.总述 本方案为黄龙世纪大厦九楼(蓝城)办公室弱电智能化装修施工实施方案,. 1.智能化系统施工工期的时间表 确定施工工期的时间表是施工进度管理,人员组织和确保工程按时竣工的重要措施,在工程合约一旦签订后,项目部立即组织对施工,材料.技术主要负责人员对本系统工程所需的材料,设备的采购和施工人员的安排,为确定工期的依据.从而形成我方工程施工工期时间表,该时间表的主要时间段内容包括:系统设计.设备购买.管线施工.验收.设备安装,系统调试,培训和系统验收等同时工程施工界面协调和确认应形成界面协调文件. 2.智能系统工程施工技术交底 技术交底工作的目的有两方面:一是为了明确所承担施工任务的特点,技术质量要求.系统的划分.施工工艺.施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划,有组织地多快多省地完成任务,工程项目经理可以进一步帮助工人理解消化图纸,二是对工程技术的具体要求,安全措施,施工程序.配制的工程机具等作详细的说明,是责任明确,各付其责.技术交底的主要内容包括:施工中采用的新技术. 新工艺,新设备,新材料的性能和操作使用方法.预埋部件注意事项,技术交底应做好相应的记录. 施工方案 1.现场勘查,与甲方交流,现场布置的一些事物,与施工人员现场走一圈,交代一 些施工注意的一些事项,在施工中保证不影响你方网络及其他的使用,我们会 把所有的线缆拉入新的机房,安装调试完毕,整理好再来牵引老机房,我们会 尽可能的配合你方 2.望你方协调给我方找一间仓库我们使用,进场之前我们要把工具材料运到现 场,以保证施工使用.然后进场施工 3.与装修公司的协调 智能综合施工安装,绝大部分是现场初装,二装饰工同步进行,密切配合的.我们将在建设单位的统一指挥,调度下,指定现场定期,不定期会晤制度,密 切配合,通力协作,对每个注意事项,技术难点做到技术交底,跟踪指导,力争进 度,质量二不误. 与装修单位的配合左右主要体现在如下几个方面: (1)墙体,地板内线管,底盒等的暗敷 (2)天花吊顶上的桥架,线槽/管的施工安装 (3)各类线缆的敷设,穿管,信息插座安装等作业 4.配管穿线 配管穿线工作要与装饰工程同步进行,进度安排应避免在装饰工程结束以后,造成配管穿线的困难,同时机房应与整体的装饰工程同步,特别注意 机房的门锁一定要锁好. 5.安装设备

智能化施工方案

内蒙古博物馆智能化系统施工组织设计方案书 内蒙古博物馆智能化系统施工组织设计方案书(一); 1 编制说明 1.1 编制原则 内蒙古博物馆智能化系统工程施工组织设计中的主要施工方案和施工方法,以及主要生产资源要素的优化配置和诸多方面的施工保障措施等均遵循科学严谨、细致、实用、合理的原则,按照建设单位提供的工程有关资料的内容而编制的本设计是该工程施工中必备文件,也是工程技术资料的组成部分,旨在保障本工程保质保量、安全施工,达到质优、按期、顺利完成的目的的综合阐述。 1.2 关于施工工期及范围 本施工组织设计按工程全部竣工的施工工期考虑编制的,其施工项目范围包括闭路电视监控子系统、可视对讲子系统、家庭智能控制子系统、三表远程抄送子系统、馆区巡更子系统、一卡通消费子系统、停车场管理子系统、设备集中控制子系统、电子公告牌子系统、物业计算机子系统、综合布线子系统、馆区宽带局域网子系统、有线电视子系统、电话子系统。总工期大约475 天(开始施工日期由甲方决定)。 1.3 关于工程进度 本设计中所考虑安排的施工总进度计划将来以甲方要求的工程总进度、以及甲方有关的工程(主要是室内工程)总进度为依据进行设计,工程总计划及工程施工进度也是按前面施工队进度进行设计,便于及时地指导工程施工进度。 1.4 备注说明 本计划因限于各种可能潜在因素的影响,在考虑安排选择施工方案与方法,施工程序、工艺流程、工期计划、质量技术、安全保证措施以及未尽事项等方面难免有遗漏、谬误之处,有待以后予以详细地修正、补充、完善,使其成为本工程施工中必须的指导性文件 2 编制依据 1. 内蒙古博物馆智能化工程招标书 2. 内蒙古博物馆平面图 3. 智能建筑设计标准GB/T 50314-2000 4. 计算机机房设计规范GB 50174-93 5. 民用闭路监视电视系统工程技术规范GB 50198-94 6. 有线电视系统工程技术规范GB 50200-94 7. 建筑设计防火规范GB J16-87 8. 民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92 9. 电气装置工程施工及验收规范GBJ 232-82 10. 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范CECS 72:97 11. 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS8997 12. 有线广播录音、播音室声学设计规范和技术用房技术要求GYJ26-86 13. 有线电视加解扰系统通用技术要求GY/T114-94 14. 有线电视广播系统技术规范GY/T106-92 15. 防盗报警控制器材通用技术条件GB 12663-90 16. 安全防范工程程序与要求GA/T75-94 17. 入侵探测器通用技术条件GB 10408.1-89

铁路既有线拨接改造施工方案

XX线XX至XXS2标段XX~XX段 既有线改造施工方案 (DK2137+500~DK2138+700) 一、施工简介及主要工程数量: DK2137+500~DK2138+700段既有线半径为800m,缓和曲线长为120m的曲线,既有线路为P50普通线路。此次改造成半径为1605m、缓和曲线长为190m的曲线。主要工程数量为:提前予铺DK2137+786.7~DK2138+429.35和DK2138+511.96~DK2138+700段线路,予铺线路总长为806 m。拨移线路长度为258m,其中东拨接段拨移线路长度为174.97m,最大拨距为2.73m。西拨接段拨移线路长度为82.6m,最大拨距为2.81m,东西端龙口与既有线路连接无高差。 二、施工及配合单位 施工主体单位:中铁21局XX二线S2标段工程指挥部 分项主体施工单位:S4标中铁电化局 施工配合单位:XX工务段、XX车务段、XX电务段、XX通信段三、施工等级 本工程属于Ⅰ级施工。 四、施工方法及工期安排: 1、既有线改造总体施工方法:本区段既有线改造采取提前予铺DK2137+786.7~DK2138+429.35和DK2138+511.96~DK2138+700段线路,予铺线路采用P60 25m钢轨Ⅲ枕,既有P50线路与予铺线路采用P60~50 12.5m异型轨连接;予铺段整修达到线路静态验收标准后,在封闭点内进行既有线拨接合拢及大机两捣一稳作业。

2、既有线改造工期安排: 2.1、11月24日利用图定天窗时间封闭既有线4小时,1组大机(2捣1稳)从XX站开出,运行至K2137+450处等待,待线路拨通整修后,大机进行改造线路的两捣一稳作业,作业完毕后大机联挂返回XX车站。 3、DK2137+500~DK2138+700段线路改造平面图见后附页。 五、改造施工计划工具、机具: 序号机具名称单位数量序号机具名称单位数量 1 汽车辆 2 11 液压拨道机台10 2 挖掘机台 2 12 高程起道机台 2 3 捣固机组 2 13 大活口扳子把 4 4 撬棍根120 14 钻眼、锯轨机套 4 5 铁锨把100 15 花夹板、短轨套 4 6 洋镐把20 16 50米钢尺把 4 7 死扣轨枕扳手把80 17 5米钢尺把 4 8 压机台8 18 轨距尺把 4 9 垫木根40 19 弦绳米50 10 钢叉把50 六、施工封锁领导小组及人员安排: 6.1、施工领导小组: 施工单位总指挥:XX指挥长(负责全面施工组织、改造方案审批、拨接作业施工全面指挥、协调),电话:XX 副总指挥:XX、XX(负责改造线路的予铺及拨接作业施工、配合指挥长进行施工指挥及协调),电话:XX XX XX 技术主管:XX(负责施工方案的编制、审核及全面技术工作),电话: 安全主管:XX(负责施工全过程的安全工作、拨接改造前线路检查、会同相关部门办理线路开通签认手续等工作),电话:XX

机房工程施工方案

机房工程施工方案 第一章概述 (2) 1.1现状概述 (2) 第二章改造方案 (3) 2.1改造目的 (3) 2.2 改造原则 (3) 第三章实施方案 (4) 3.1. 项目管理组织机构 (4) 3.1.1 项目各级人员分工职责 (4) 3.1.1.1 项目经理 (4) 3.1.1.2项目负责人 (5) 3.1.1.3专职质检员 (5) 3.1.1.4专业工程师 (5) 3.1.1.5施工班组长 (6) 3.2.施工相关准备 (6) 3.2.1.施工管理制度的建立 (6) 3.2.2.施工技术准备 (6) 3.2.3.施工准备 (7) 3.3.主要施工工艺措施 (8) 3.3.1墙面乳胶漆施工方案 (8) 3.3.1.1施工条件 (8) 3.3.1.2施工工艺流程 (8) 3.3.1.3施工要点 (8) 3.3.1.4质量标准 (8) 3.3.1.5 现场安装条件 (9) 3.3.2 综合布线系统施工方案 (10) 3.3.2.1施工现场检查 (10) 3.3.2.2布线 (10) 3.3.2.3测试 (10) 3.4.工期计划及工种配合 (11) 3.4.1 施工劳动力配备 (11) 3.4.2 各工种之间的配合 (11) 3.4.3 落实每日施工交底制度 (11) 3.4.5 严格执行工序检验程序 (12) 第一章概述 1.1现状概述 XXXX大楼是网络系统的航空公司信息管理是枢纽,每层楼都有几十个信息点位,由于布线较早、及原施工布线时6类布线标准未出台等历史原因。现在网线布局混乱,跟以后的维护和网络管理造成了很大的难度,由于原施工网络系统接入按照110配线架模块接入,对以后的设备升级及整个系统管理升级造成硬件上的脱离及不支持。

机房施工组织方案

机房施工组织方案 为了合理安排进度,在现场设备安装阶段,我们采取将同类设备如期进行安装,这样以便于整体进度上的总协调。本工程总体施工流程如下: ISO9001质量标准施工流程图 (一)、施工人员安排 1、岗位分工及职责 ?项目经理 具有机房工程项目的管理与实施经验,监督整个工程项目的实施,对工程项目的实施进度负责;负责组织本项目实施方案设计,以及现场组织、实施、协调和管理工作;负责工程整体指导工作,定期、不定期检查工程项目进展情况,并根据工程项目的需要,及时调用后备资源支援工作;负责协调解决工程项目实施过程中出现的各种问题。负责与甲方及相关人员的协调工作。 总工程师 具有大中型供配电系统工程项目设计、实施经验,技术知识、技能全面,负责组织本工程项目的,设计和现场工程技术。 ?工程技术人员 具有丰富工程施工经验,作为主要人员参加过大中型供配电系统工程的实施,对项目实施过程中出现的进度等问题,及时上报项目经理。 ?质量员

熟悉供配电系统工程的工程特点、技术特点及产品特点,并熟悉相关技术执行标准及验收标准,负责协调系统设备检验与工程验收工作。 ?项目管理人员 具有工程项目管理方面的工作经验及责任心,协助项目经理负责组织工程项目方案的实施、协调和管理工作。 材料设备管理员 熟悉工程所需的材料、设备规格,负责材料、设备的进出库管理和库存管理,保证库存设备的完整。 ?资料员 具有行政管理,标案管理方面的工作经验及责任心,负责日常行政事务工作,负责信息(含资料,工程档案)收集、整理、归档、借阅等方面管理工作,以及和本工程项目有关的合同文件及相关协议的收集、整理、归档、借阅等管理工作。安全员 要求具有很强的责任心,负责巡视日常工作安全防范。 2、项目组织结构图 序号岗位姓名电话备注 1 2 3 4 5 6 7

智能化施工组织设计方案_完整版

智能化施工组织设计方案 第一章编制依据 1.施工组织设计得指导思想 “南京国际博览中心综合服务楼智能化系统建设”施工组织设计就是按贵方提供得智能化弱电系统设计图,按现行得国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府得有关规定,再结合我公司得施工能力、技术准备力量及多年弱电系统工程得设计施工经验与本工程得具体情况进行编制得。 施工组织设计作为直接指导施工得依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本得前提下,对加强施工管理、有效得调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场得安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方与建设监理公司审核认可后,在施工

过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计就是严格按照本弱电系统工程得要求进行质量策划后编制得,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计得编制工作,召集曾从事过类似工程工作得技术专家、有关负责人攻克本工程得重点、难点及特殊部位得施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性与可操作性。 3、本着对建设单位负责与资金得合理使用、对工程质量得高度责任感,针对本工程设计特点与使用功能要求,我们编制得原则就是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边与施工现场有良好环境。 3.施工组织设计编制技术依据 ※《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006

※《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 ※《建筑设计防火规范》GB50016—2006 ※《旅馆建筑设计规范》JGJ62-90 ※《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 ※《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 ※《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ※《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 ※《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 ※《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 ※《有线电视系统工程技术规范》GBJ 50200-1994 ※《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 ※《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 ※《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94 ※《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB500343-2004 ※《厅堂扩声特性设计规范》GB50371-2006 ※《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926、1-1997 ※《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ※《视频安防监控系统技术要求》GA/T367—2001 ※《入侵报警系统技术要求》GA/T368—2001 ※《江苏省建筑智能化系统工程设计规范》DB32/181-1998

跨既有线路安全施工方案

洪溪特大桥跨既有线施工专项安全方案 一工程概况 洪溪特大桥位于邵阳市洪溪镇,沿线水塘、沟渠及通行道路较多,属低山丘陵区,中心里程:DK173+202.57,全桥长1433.2m。孔跨布置为:9-24m 双线简支箱梁+24-32m 双线简支箱梁+1-(32+48+32)m 双线连续箱梁+1-(40+56+40)m 双线连续箱梁+1-(40+64+40)m 双线连续箱梁。其中:①DK172+982.9处,规划207国道,采用(40+56+40)m连续梁跨越;②DK173+133.90处,既有207国道,既有路面宽5米,采用32m简支梁跨越;③DK173+515.42处,水泥路,既有路面宽6.5 m,采用(32+48+32)m 连续梁跨越; ④DK173+779.4处,部队铁路专用线,采用(40+64+40)m连续梁跨越。 二跨铁路及公路桥的安全措施 由于洪溪特大桥跨越部队专用铁路、207国道和乡村水泥路面,在施工前制定详细的交通疏导方案并与交管部门进行充分的交流,采取的施工防护措施主要有如下几点: ⑴首先认真熟悉工程图纸,依设计要求为原则,组织编制安全生产施工组织设计,做好安全技术交底工作,落实好各项安全生产制度,确保安全生产及工程顺利进行。 ⑵有计划、有组织、有目的地提前做好各种资源到位的准备,合理调度,安排安全所需设施、施工机具和劳动力分步、分批进场,确保工程顺利进行。 ⑶在每道工序施工前,必须对所有施工机械设备进行全面检查,确保运转状况良好。平时做好维修和保养工作。 ⑷在跨路连续梁施工处处设置值班岗亭,安排专人指挥交通及负责安全监督。若出现意外事故,立即联系相关部门,按照已编制的应急预案进行处理。 ⑸跨越部队专用铁路、207国道和乡村水泥路面防护形式采用棚架防护。 防护棚架设计:采用Ф100mm的钢管做立柱,埋设两排,钢管上用槽钢焊接骨架,满铺竹胶板,,防止桥梁杂物掉落。做好防火措施,备好灭火器。跨路三处棚架防护见图1.2-1、图1.2-2和图1.2-3。

机房工程施工方案

1机房工程方案设计 1.1机房工程范围 1.1.1机房工程 按招标文件,机房工程的范围如下表: 工程内容: 1、机房装修; 2、机房供配电系统; 3、机房防雷接地系统; 4、空调通风系统; 5、机房环境集中监控系统。

1.1.2设计目标 本项目质量目标为国家A级机房标准,A级机房具体技术指标如下:温湿度: 尘埃:主机房区在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数≤18000/dm3 。噪音:在计算机系统停机情况下,主机房中心位置<65dB。 主机房内绝缘体的静电电位<1KV。 照度:机房区>500Lx,无眩光。 辅助房间>500Lx。 应急照明>50Lx。 接地:接地电阻<1Ω;零地电位差<2V。

主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHZ时,不应大于126dB。 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。 医院机房工程的建设,主要是为计算机设备及工作人员创造一个良好的工作环境,相应的配套工程将为信息中心提供包括能源、环境、安全、监控、指挥、防灾和自动化等方面的环境,并提供可靠、安全、不间断的可持续发展的空间环境。 机房工程建设体现“面向未来”的设计思想,瞄准世界先进水平,努力建设一个具有国际水平的信息处理中心。为此,我公司提出了全新的理念——智能机房集成管理系统,将整个机房的各种动力环境设备子系统集成到一个统一的监控和管理平台上,通过在一个统一的简单易用的图形用户界面上,维护人员可以随时随地监控机房的任何一个设备,获取所需的实时和历史信息,进行高效的全局事件管理。该系统为机房维护人员提供了先进的管理手段、实时的管理信息和丰富的历史记录,可以提高对机房系统设备的管理水平,实现科学管理,同时也节省了人力,减轻了维护人员的劳动强度,提高了对突发事件的快速反应能力,减少了事故带来的危害和损失,从而使机房管理步入了一个新的境界。 1.1.3设计依据 《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)

智能化施工方案

3.施工方案 一、施工总进度计划及保证措施 1、施工进度计划 1.1编制依据及原则 (1)响应合同文件工期要求。 (2)以本工程内容、工程量大小、工艺、工法难易程度为依据:类似工程施工经验为参考。 (3)合理安排施工工序。 (4)根据现场的实际情况,进行分区组织流水施工。 (5)充分考虑合同文件中与其它施工单位的配合,最大限度减少施工作业的相互干扰。 (6)体现我公司专业施工技术水平,资源配置合理利用。 1.2施工总工期 1.2.1总工期要求 总工期控制在45日历天内,计划于2017年5月16日开工,具体开工时间以甲方开工令为准。 1.2.2 、总工期计划 综合考虑总工期、节点工期要求及施工组织计划,制定本合同工期计划目标如下: (1)在2017年5月16日开工(或接开工令进场),完成图纸的深化设 计,交业主及相关单位审查,同时与总包桥架安装单位密切配合,核查现场桥架、管路敷设及疏通清理。

(2)线路敷设与安装总包、空调、消防等单位密切配合,各工序,交 叉作业,以节省工期。 (3)设备安装主要与总包、装饰单位密切配合,根据装饰内装的进度合 理调整相应的资源,交叉作业,节省工期。 (4)以上工期计划是根据前述原则,结合我公司能力制定,施工中我 公司将在保证质量、安全、环境、文明施工的前提下,尽量提前。若 有不可控力因素致使阶段工期滞后,将增加人力、物力投入,调整 施工方案,加快后续工程进度以保证总工期。 1.3施工进度计划表 1.3.1网络进度计划图(见附表) 1.3.2关键线路 图纸深化确认-现场管路、桥架复核、清理-线路敷设-吊顶设备安装(与装饰进度同步)-墙面设备安装-机房设备安装-系统调试-资料整理、第三方检测-竣工验收。 建筑设备管理、能耗计量系统需跟随暖通、给排水、电气专业施工进度做好管路、配电箱内设备的预留、安装工作。 2、进度施工保证措施 智能化系统的施工相对于其他安装工程最大的区别在于前期线路敷设到位后,后期设备的安装也基本是装饰工作面成活之后进行,不会影响其他专业的施工,相反其他专业的施工往往影响智能化系统的进度,这是大多数工程后期均面临的问题。 本工程工期紧,体量大,质量要求高,安排本工程总工期45个日历天,为保证按期完成工程任务,我公司针对本工程特点,根据以上主要工期进度控制节点和总体施工进度计划,以及面对各阶段工期计划影响要素,制定了一套完善的工期保证措施及进度计划管理方法。 本工程应在保证工程质量和安全的基础上,确保施工进度。施工中以总进度

临近既有线工程施工组织设计方案

深圳地铁6号线科学馆站 临近既有线施工保护方案 编制: 复核: 审核: 中铁上海工程局 深圳地铁6号线6111标四工区科学馆站 项目经理部 2016年11月7日

目录 一、编制说明 (1) 1、编制目的 (1) 2、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、保护小组组织机构及职责 (3) 1、组织机构 (3) 2、工作职责 (3) 四、风险因素辨识、分析和评估 (4) 五、既有线保护方案 (4) 六、施工监测 (7) 七、文明施工与环境保护 (8) 1、文明施工 (8) 2、环境保护 (8)

临近既有线施工保护方案 一、编制说明 1、编制目的 深圳地铁6号线围护结构在既有深圳地铁1号线附近施工,为了保证深圳地铁1号线的运营安全,特编制本方案。 2、编制依据 (1)市政院工程设计研究总院《换乘通道基坑围护及地基处理》(2)《地铁设计规范》(GB 50157-2003) (3)《地铁工程施工安全评价标准》(GB 50715-2011) (4)《地铁铁道施工及验收规范》(GB50299-1999)(2003年版) (5)《城市轨道交通运营管理办法》(中华人民共和国建设部令第140号令) (6)《深圳市地下铁道建设管理暂行规定》(深圳市人民政府令第101号) (7)《深圳市地铁运营管理暂行办法》(深圳市人民令政府第140号文) (8)深圳市地铁集团有限公司《城市轨道交通安全保护区施工管理办法(暂行)》 (9)城市轨道交通安全保护区内工程建设管理工作办事指南二、工程概况 深圳市城市轨道交通6号线二期工程从深圳北站预留高架工程引出,途经龙华、福田、罗湖三区,线路全长约11.8km,全线约90%地下敷设。本标段包含6站6区间,分别是深~梅区间、梅林关站、梅~翰区间、翰林站、翰~银区间、银湖站、银~八区间、八卦岭站、八~通区间、通新岭站、通~科区间、科学馆站及站后折返线、民乐停车场及停车场出入场线、上梅林站远期换乘通道。其中换

机房工程施工方案范文

机房工程施工方案 1

1机房工程方案设计 1.1 机房工程范围 1.1.1机房工程 按招标文件,机房工程的范围如下表: 工程内容: 1、机房装修; 2、机房供配电系统; 3、机房防雷接地系统; 4、空调通风系统; 5、机房环境集中监控系统。 1.1.2设计目标 本项目质量目标为国家A级机房标准,A级机房具体技术指标如下:温湿度: 尘埃:主机房区在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数≤18000/dm3 。 噪音:在计算机系统停机情况下,主机房中心位置<65dB。 主机房内绝缘体的静电电位<1KV。 照度:机房区>500Lx,无眩光。

辅助房间>500Lx。 应急照明>50Lx。 接地:接地电阻<1Ω;零地电位差<2V。 主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHZ时,不应大于126dB。 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。 医院机房工程的建设,主要是为计算机设备及工作人员创造一个良好的工作环境,相应的配套工程将为信息中心提供包括能源、环境、安全、监控、指挥、防灾和自动化等方面的环境,并提供可靠、安全、不间断的可持续发展的空间环境。 机房工程建设体现“面向未来”的设计思想,瞄准世界先进水平,努力建设一个具有国际水平的信息处理中心。为此,我公司提出了全新的理念——智能机房集成管理系统,将整个机房的各种动力环境设备子系统集成到一个统一的监控和管理平台上,经过在一个统一的简单易用的图形用户界面上,维护人员能够随时随地监控机房的任何一个设备,获取所需的实时和历史信息,进行高效的全局事件管理。该系统为机房维护人员提供了先进的管理手段、实时的管理信息和丰富的历史记录,能够提高对机房系统设备的管理水平,实现科学管理,同时也节省了人力,减轻了维护人员的劳动强度,提高了对突发事件的快速反应能力,减少了事故带来的危害和损失,从而使机房管理步入了一个新的境界。

房地产项目智能化专业施工方案(完整版)

北京优胜大厦机电安装工程 智能化专业施工组织设计方案 文件编号: 工程名称:优胜大厦项目机电工程 工程地点:北京市丰台区 施工单位:国电南瑞股份有限公司 编制单位: 国电南瑞股份有限公司 编制人: 审批人: 审批日期: 2010年月日

第一章工程概况及项目难点分析 第一节工程概况 优胜广场项目位于北京市丰台区,广场主要功能包括甲级写字楼、会议厅和少量辅助性的餐饮和商业。项目总用地面积1011m2,总建筑面积约153783吊,共63层(其中地上58层、地下5层),设计高度303米。 1. 工程合同造价与范围: 优胜广场项目机电工程合同造价约3.83 亿元;承包工程包括: 1.1 机电设备安装、建筑智能化工程进行材料、设备采购、安装、调试、验收、保修、必要的深化设计。 1.2 建筑智能化系统:建筑设备集成管理系统、建筑设备监控系统、能源管理系统、安全防范集成管理系统(含视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡更系统、无线电对讲系统、一卡通管理系统)、停车场管理系统、公共/ 应急广播系统、公众信息系统、UPS 配电系统、机房工程等;包系统深化设计、检测、调试、验收、培训等所有内容,停车场管理系统要办理相关营业手续。 1.3 各设备机房环保处理工程(专业工程暂估价项目):各种设备基础及防震支吊架等制作、安装,噪音处理等。 2. 相关单位: 发包人:优胜房地产开发有限公司 设计单位:北京市建筑设计研究院 监理单位:北京工程建设监理公司 总承包单位:中建三局有限公司 3 施工进度总要求: 计划开工日期:2010年X月X日;计划竣工日期:2012年X月X日前

既有线涵洞接长施工方案

****** 1-10.0米 钢筋混凝土箱形桥施工组织设计 一、编制依据 1、《铁路技术管理规程》第九版 2、《铁路涵涵施工技术规范》 3、************************************工程施工图 4、我单位以往施工经验 二、工程概况 ***** 1-10.0m箱形桥与线路法线斜交53°,跨越**公路,框架涵内径为b*h=10.0*6.0。箱形桥基础采用C15混凝土垫层,箱形桥翼墙及基础采用C20混凝土,框架箱身采用C35钢筋混凝土。框架垂直宽度12.2米,高7.65米,底板厚0.85米,边墙厚1.1米,顶板厚0.8米,净高5.5米。箱形桥顺线路方向全长20.28米,横向全长17.45米。涵顶设计高程为388.11m。箱内路面铺设50cm厚C25混凝土,混凝土内设一层Φ12间距15×15cm钢筋网,与两侧路面顺接。防水层采用TQF-1防水层。 框架涵址下主要为粘质黄土,具II-III级自重湿陷性,厚度约18—20m。 工程量如下表所示:

全桥主要工程数量表(LDK6+439. 1-10m)

(一)、交通疏导方案 1、疏导目标和原则 由于箱形桥基础位于既有的行北公路上,车流量大,不能全封闭施工、决定采用半幅封闭进行施工。 第一步:基础施工时,先基坑开挖施工,待半幅开挖完毕后,搭设栈桥通过,开挖另半幅。栈桥长19m、宽5m,采用I25工字钢搭设。 第二步:绑扎底板、浇筑地板砼、拆除栈桥在夜间全封闭施工,白天开通行北公路利用栈桥通过车辆及行人,当天20点~次日6点封闭行北公路,进行下道工序施工。 第三步:边墙顶板施工时,搭设碗扣式脚手架,纵横间距0.6m密排,设臵4×4m通道,供车辆和行人通行。通道上方支撑体系采用采用16根I32a 均布顺线路方向搭设,其上放臵6×8cm小方木共同组成纵横结构承担起1cm胶合板作为框架内侧顶模,边墙内模与外模采用对拉螺栓联结。在内模支立完成后绑扎顶板钢筋。 2、碗扣式钢管支撑体系搭设及检算 支撑体系采用φ48×3.5mm碗扣式钢管支架,顶部采用16根I32a均布顺线路方向搭设,其上放臵6cm×8cm×30cm小方木共同组成纵横结构承担起2cm胶合板作为框架内侧顶模。 (1)、搭设注意事项: ①、按照规定的构造方案与尺寸进行搭设。 ②、相邻立杆的接头位臵错开布臵,在不同的步距内,上下大横杆接长位臵错开布臵在不同的立杆纵距中。 ③、搭设工人必须系安全带,戴安全帽。 ④、随时校正杆件垂直和水平偏差,避免偏差过大。 (2)、模板支撑体系的检算 ①、荷载计算

弱电机房工程施工技术方案教程文件

弱电机房工程施工技术方案 1.弱电机房工程技术方案描述 1.1.系统概述 苏州工业园市场大厦弱电机房包括物业管理机房和各使用单位的弱电机房。物业管理机房包括一层消控中心和计算机机房。电信、广电等部门的公共交换机设在一层计算机机房。各使用单位的弱电机房分别为:二层建设工程有形市场机房、二层质安站资料室、三层房产交易市场机房、三层人力资源市场计算机中心。 机房建设工程不仅仅是一个装饰工程,更重要的是一个集电工学、电子学、建筑装饰学、美学、暖通净化专业、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等多学科、多领域的综合工程,并涉及到计算机网络工程、综合布线工程等专业技术的工程。在设计施工中应对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保信息系统长期正常运行工作。 1.2.需求分析及设计原则 ?物业管理机房,包括一层消控中心和计算机机房,功能较强,要求配置相对齐全,结合将来使用和管理模式,进行规划设计。 ?各使用单位的弱电机房,使用功能较简单,配置满足机房基本要求,考虑经济性和合理性相结合。 1.3.设计标准规范 ?《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) ?《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003) ?《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) ?《计算站场地技术要求》(GB2887-2000) ?《计算站场地安全技术》(GB9361-88) ?《计算机机房用活动地板的技术要求》(GB6650-86) ?《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003) ?《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95) ?《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) ?《低压配电设计规范》(GB50054-95) ?《供配电系统设计规范》(GB50052-95) ? ?《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) ?《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-91) ?招标文件及相关图纸 1.4.设计内容 本方案根据国家标准、行业标准及工程招标文件进行设计,内容包括以下方面: 机房总体规划(平面功能布置)设计 结构装修工程(吊顶、分隔、墙壁、地板等) 机房电力系统 机房防雷及接地 1.5.总体设计 根据机房不同设备的功能和特性划分为不同的区域,主要考虑以下方面: 1)功能清晰:根据管理上的需求将不同功能的设备分区安置; 2)区域划分明确:不同功能区应明确划分; 3)有干扰的设备远离计算机和网络主设备;

小区智能化改造方案

皇都花园监控系统 改 造 方 案 上海同日自动化科技有限公司 二零一一年七月

目录 第 1 章综合说明 (3) 1.1项目简介 (3) 1.2项目特点 (3) 1.3设计理念 (3) 1.4设计范围 (4) 1.5设计原则 (4) 1.6依据及标准 (5) 第 2 章小区监控系统改造方案 (7) 2.1系统改造目标 (7) 2.2设计原则 (9) 2.3系统构成 (10) 2.4系统介绍 (20) 2.5系统安装实施方案 (24) 第 3 章技术支持和服务及人员培训 (30) 3.1一、技术支持和服务 (30) 3.2二、人员培训 (31) 2

皇都花园监控系统改造方案 第 1 章综合说明 1.1 项目简介 皇都花园在上海市闵行内,紧临热带风暴旅游区,位于新镇路79号,皇都花园是个高档小区。内有高层电梯20部。整个园区设有监控系统、出入口控制系统等安防系统,确保业主有个安全的生活保障。 本次方案承担的内容:原有一期监控系统机房内设备迁移到二期机房,同时改造前端摄象机的工程。结合我们多年来建筑智能化的设计、施工经验进行智能化系统的设计,之后可根据工程实际情况、及需求再进行完善而深入和细化。我们的方案力求把握主体功能、风格和设计符合小区运营管理需求。 1.2 项目特点 1.2.1 系统用途: 小区内实时监控。 1.3 设计理念 为了使我们设计的系统具有极高的可靠性和可持续发展的能力,同时也最大限度地降低系统的建设成本、运行成本费用。我们首先确立了以下几个设计的总体思路: 一、系统的先进性和开放性 为保证小区监管系统既能保持在一定时期内不落后,并保证该系统互连的方便性,我们在该系统的设计时,要充分考虑到系统的先进性和开放系性,尽可能采取先进开放的技术和产品。 随着人们生活水平的不断提高,消费观念已经从传统的“量的满足”转变到了“质的满足”,转向以追求环境与服务为重点,对于旅行居住环境,更是以安全、舒适、便捷、高效作为衡量道路监控设施智能化、设计人性化程度的重要标志,以小区监控管理的水平与服务的质量作为衡量入住愿望的重要标准。同时,小区监控智能化已不仅仅是现代化建 上海同日自动化科技有限公司 3

弱电智能化系统施工方案

海科兴工业园弱电智能化系统 施 工 方 案 编制日期:2012年11月20日

目录 第一章编制依据 (4) 1.施工组织设计的指导思想 (4) 2.编制范围及内容 (4) 3.施工组织设计编制技术依据 (5) 第二章工程概况 (6) 1.工程内容 (6) 2.总工期要求 (6) 第三章工程实施组织计划 (6) 1.工程进度安排 (6) 2.项目管理机构的组建 (7) 2.1项目管理层——工程项目经理部 (8) 2.2 施工作业层——直接参与施工的作业班组 (8) 3.施工组织机构框图 (8) 3.1公司组织机构框图 (8) 3.2项目管理人员岗位职责 (9) 3.3.施工组的职责 (10) 4.施工组织计划 (11) 4.1工程组织 (11) 4.2工作流程 (12) 4.3规章制度 (12) 5.项目管理机制 (14) 6.施工项目的高效运作机制 (14) 6.1明确项目经理部的责、权、利 (14) 6.2树企业形象,创工程精品 (15) 7.保证施工项目高效运作的措施 (15) 8.工程施工准备 (16) 8.1施工技术准备 (16) 8.2主要施工工具准备 (16) 8.3劳动力计划安排 (17)

8.4.施工的临时设施 (18) 9.材料组织与管理 (19) 第四章工程质量管理 (20) 1.组织工作管理 (20) 2.进度控制管理 (21) 3.项目实施管理 (21) 4.风险管理 (21) 5.质量控制管理 (22) 6.项目文档管理 (22) 第五章施工部署及组织管理 (23) 1.工程总体布置 (23) 1.1本工程的施工指导方针 (23) 1.2施工组织安排 (24) 1.3做好设备单机和总调试。 (24) 2.施工技术准备 (24) 3.施工准备 (24) 4.施工项目做好与业主的配合措施 (25) 5.施工项目做好与监理的配合措施 (25) 6.施工项目做好与设计院的配合措施 (26) 7.做好与土建施工单位的配合措施 (27) 第六章系统安装及施工 (28) 1.监控系统施工方案 (28) 1.1一般要求 (28) 1.2电缆敷设 (29) 1.3前端设备的安装 (29) 1.4供电与接地 (30) 1.5监控系统的调试 (31) 2.停车场管理系统施工方案 (33) 2.1停车场管理系统的部件安装 (33) 2.2停车场管理系统的调试 (35) 3.门禁管理系统施工方案 (38) 3.1前端设备的安装 (38)

相关文档